  1. #20421
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    No to jest dobre pytanie , na które odpowiedzi nie znam.
    Aż sprawdziłem u mnie , i napięcie waha się od 16,2V do 17.8V , więc średnia jest te 17V DC.
    Tam w zestawie z CZ-TAW1 był taki ferryt/koralik na kabel , założyłeś go blisko gniazda ?
    Jedynie co mi przychodzi na myśl to może CZ-TAW1 zbyt obciąża zasilanie.... Masz go przez kabel LAN podłączony , czy WIFi ? Jeśli WiFi , to może na testy podłączyć zwykłą skrętką. Wtedy pobór może zmaleje.
    Jak to nic nie da , to jak masz możliwość reklamowanie modułu , to to zrób.
    Dla zaawansowanych elektrykóœ/elektroników można spróbować zewnętrznie podać zasilanie CZ-TAW1 ,albo pobawić się w pomiary prądu pobieranego przez moduł....
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  2. #20422
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    AK11

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Jaworzno
    Kod pocztowy
    43-600
    Posty
    13

    Domyślnie

    Ferryt jest założony, przełożyłem go bliżej gniazda ale też nic to nie dało W załączniki wrzuciłem zrzuty ekranu z panelu i z telefonu, zrobione w momencie wystąpienia błędu.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	IMG_20240501_213601847_HDR.jpg
Wyświetleń:	30
Rozmiar:	92,6 KB
ID:	468832   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_163651.jpg
Wyświetleń:	24
Rozmiar:	79,9 KB
ID:	468837  
    Ostatnio edytowane przez AK11 ; 04-05-2024 o 16:58 Powód: Poprawa zdjęć

  3. #20423
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    W końcu połączenie w CZ-TAW1 ustawiłeś na bezprzewodowe , czy masz skrętkę ?
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  4. #20424
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    AK11

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Jaworzno
    Kod pocztowy
    43-600
    Posty
    13

    Domyślnie

    Połączenie mam bezprzewodowe. Jakość połączenia, po wciśnięciu przycisku Check pokazywana jest jako NORMALNY. Po kilkunastu minutach od pierwszego włączenia moduł się zaktualizował (migała środkowa dioda w kolorach: czerwony, niebieski i zielony, następnie moduł się zresetował i szybko ponownie nawiązał połączenie z siecią) . Podłączyłem też skrętkę i zmieniłem ustawienia modułu na połączenie przewodowe ale efekt jest ten sam: w momencie gdy pompa zaczyna grzać lub chłodzić wyskakują wspomniane wcześniej błędy.

  5. #20425
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    G.ThoMass

    Zarejestrowany
    Oct 2023
    Skąd
    Koszalin
    Kod pocztowy
    75-100
    Posty
    24

    Domyślnie

    Cytat Napisał G.ThoMass Zobacz post
    Witam
    Posiadam pompę panasonic all in one 7KW seria J. Jest to moja pierwsza w życiu pompa i się przy niej dopiero człowiek uczy i coś starą się zrozumieć jak to działa.
    Instalacja prosta bez dodatkowych pompek i buforow. Użytkuje 2 sezon zimowy. Niestety do dnia dzisiejszego nie mogę dojść do takich ustawień żeby nie dodawać bądź odejmować na sterowniku po 1 czasem 2 stopnie w dół.
    Pracuje na krzywej grzewczej. Czujnik temp zewnętrznej standard przy pompie. Sterownik po kablu w salonie. Z krzywa też nie mogę utrafic żeby dobrze ustawić. Bo albo jest za ciepło albo za zimno.
    Podłogowka tylko po całości. Dom parterowka 94m uzytkowe. Hydraulicy rozłożyli podlogowke na dwa rozdzielacze po 5 pętli. 1 rozdzielacz 4 pętle salon + kuchnia i 1 pętla na łazienkę.
    2 rozdzielacz korytarz wc i 3 pokoje. Z pompy wychodzi rura 1cal poprzez trójnik na te 2 rozdzielacze. Do 1 rozdzielacza odległość około 0.5m A do 2 rozdzielacza odległość około 1m. . Rury w podlogowce to tece silver 16x2.0mm.
    Problemem największym jest bardzo głośny szum taki jakby mechaniczny z podłogi w chwili defrostow. Kiedy pompa tloczy na maks wodę. Najgorzej jak to ma miejsce w środku nocy to potrafi wybudzić doroslego. A dziecko prawie co noc się budzi i płacze.
    Instalatorzy od pompy twierdza że jest ok. Że układ nie zapowietrzony bo oni pompka zalewaja układ podłogowki i odpowietrzaja dodatkowo i jest ok.
    Gdy im powiedziałem o tych problemach to po kilku miesiącach dostałem odpowiedź cytuję:
    Żeby zakręcić na noc te pętle na pokoje w których śpimy. Jak powiedziałem że to chyba Żart to odpowiedzieli że trzeba przerobić instalacje.
    " Bufor około 2000 zł. Pompa obiegowa, wilo 600 zł, rury i przeróbki hydrauliczne 2000 zł. ściągnięcie czynnika chłodniczego, wydłużenie rur chłodniczych wewnątrz, wykonanie nowych kielichów przy pompie ciepła, wykonanie próżni, ponowne napełnienie czynnikiem chłodniczym, podłączenia elektryczne, odpowietrzenie układu, uruchomienie około 3000 zł.
    Teraz nie wiem czy to aż tak trzeba komplikowac ta instalacje żeby wyciszyc te szumy.
    Może ktoś podpowie jak to zrobic sensownie i w miarę normalnych kwotach. Najgorsze że w chwili omawiania i oferty na pompę nikt nie wspomniał że może być taki szum w defrostach. Że potrzebny dodatkowy zbiornik i pompki do sterowania.
    Czytam temat Ale postów jest ponad tysiąc to czasu potrzeba.
    Co do krzywej byłem na tej stronie:
    https://vscope.at/heizkurve/?atMin=-...-3&atCheck_2=0
    Stąd moje pytanie do czego czerwony wykres A do czego niebieski.
    Pozdrawiam
    Witam po dłuższej przerwie.
    Temat szumów rozwiązany poprzez zamontowanie zaworów nadmiarowo upustowych. Tak zdecydowali monterzy pompy i hydraulik od podłogowki. Na moje szczęście nie szczęście wzięli to na siebie w ramach reklamacji.
    Zawory Afriso zamontowane na rozdzielaczach.

    https://drive.google.com/file/d/1LYO...w?usp=drivesdk
    https://drive.google.com/file/d/1LPz...w?usp=drivesdk

  6. #20426
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    Cytat Napisał AK11 Zobacz post
    Połączenie mam bezprzewodowe. Jakość połączenia, po wciśnięciu przycisku Check pokazywana jest jako NORMALNY. Po kilkunastu minutach od pierwszego włączenia moduł się zaktualizował (migała środkowa dioda w kolorach: czerwony, niebieski i zielony, następnie moduł się zresetował i szybko ponownie nawiązał połączenie z siecią) . Podłączyłem też skrętkę i zmieniłem ustawienia modułu na połączenie przewodowe ale efekt jest ten sam: w momencie gdy pompa zaczyna grzać lub chłodzić wyskakują wspomniane wcześniej błędy.
    Czyli wszystko jest ok na Stand by (zielona dioda na kontrolerze się świeci ale sprężarka nie pracuje) , dopiero jak sprężarka się włączy, to komunikacja szwankuje , I to ta do kontrolera ( która bez modułu działa ok przy włączonej sprezarce)....
    Tu normalnie może być wszystko .... Od modułu, poprzez płytę główną, kontroler , a nawet inverter czy sprężarka ( bo zakłócają)...
    No ja już nie mam pomysłu, najszybciej oddać moduł i twierd,IC, że on jest uszkodzony, ale co jak sprawdzą i będzie dobry...
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  7. #20427
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    Cytat Napisał G.ThoMass Zobacz post
    Witam po dłuższej przerwie.
    Temat szumów rozwiązany poprzez zamontowanie zaworów nadmiarowo upustowych. Tak zdecydowali monterzy pompy i hydraulik od podłogowki. Na moje szczęście nie szczęście wzięli to na siebie w ramach reklamacji.
    Zawory Afriso zamontowane na rozdzielaczach.

    https://drive.google.com/file/d/1LYO...w?usp=drivesdk
    https://drive.google.com/file/d/1LPz...w?usp=drivesdk
    No dobrze,że szum zniknął, ale to przecież wprost bajpasowanie (łączenie bezpośrednio wyjścia PC z wejsciem), I to w najgorszym momencie , wtedy kiedy potrzebny jest odbiór ciepła z podłogi, żeby zrobić skuteczny defrost...

    Pierwszym objawem tego,że woda jest za zimna będzie błąd H75. No i grzałki żeby nie były wyłączone w menu serwisowym, bo w tym wypadku to one podgrzeją powracająca przez ten bajpas wodę... I wogole obserwować temperaturę powrotu podczas defrostow w sezonie.
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  8. #20428
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    G.ThoMass

    Zarejestrowany
    Oct 2023
    Skąd
    Koszalin
    Kod pocztowy
    75-100
    Posty
    24

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    No dobrze,że szum zniknął, ale to przecież wprost bajpasowanie (łączenie bezpośrednio wyjścia PC z wejsciem), I to w najgorszym momencie , wtedy kiedy potrzebny jest odbiór ciepła z podłogi, żeby zrobić skuteczny defrost...

    Pierwszym objawem tego, że woda jest za zimna będzie błąd H75. No i grzałki żeby nie były wyłączone w menu serwisowym, bo w tym wypadku to one podgrzeją powracająca przez ten bajpas wodę... I wogole obserwować temperaturę powrotu podczas defrostow w sezonie.
    Na pewno masz rację, że rozwiązanie nie jest idealne. Takie rozwiązanie zaproponowali monterzy pompy po konsultacjach z serwisem Panasonica.

    Generalnie najpierw była próba zmiany rozdzielaczy z ferro na te obecne Tece. jednak to nie wiele pomogło. Drugim etapem był montaż właśnie tych zaworów nadmiarowo upustowych. Gdyby to nie pomogło to ostatnia opcją był montaż bufora do defrostów.

    Montaż był jeszcze w dni zimne i były przymrozki, a więc i defrosty . Żadnych błędów nie wywala, a i jakoś nie zauważyłem żeby temp spadła bardzo nisko.

    Grzałki nie wyłączałem, a przy kolejnym sezonie grzewczym będę dalej obserwować jak to z tymi temperaturami wody w czasie i po defroście.

  9. #20429

    Domyślnie

    Cytat Napisał G.ThoMass Zobacz post
    Na pewno masz rację, że rozwiązanie nie jest idealne. Takie rozwiązanie zaproponowali monterzy pompy po konsultacjach z serwisem Panasonica..
    Ja jestem amatorem, ale "nie idealne" to brzmi delikatnie, jesteś pewien tych ustaleń z Panasoniciem (czy tylko tak powiedzieli), wierzyć się nie chce?

  10. #20430
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    G.ThoMass

    Zarejestrowany
    Oct 2023
    Skąd
    Koszalin
    Kod pocztowy
    75-100
    Posty
    24

    Domyślnie

    Cytat Napisał grzeniu666 Zobacz post
    Ja jestem amatorem, ale "nie idealne" to brzmi delikatnie, jesteś pewien tych ustaleń z Panasoniciem (czy tylko tak powiedzieli), wierzyć się nie chce?
    Oczywiście, że nie jestem pewny tych ustaleń z Panasoniciem.. Tak powiedzieli, ale też nie jestem pierwszy u którego zastosowali takie rozwiązanie, w tym innym przypadku to się sprawdziło więc to mi też zaproponowali.

  11. #20431

    Domyślnie

    Cytat Napisał G.ThoMass Zobacz post
    Oczywiście, że nie jestem pewny tych ustaleń z Panasoniciem.. Tak powiedzieli, ale też nie jestem pierwszy u którego zastosowali takie rozwiązanie, w tym innym przypadku to się sprawdziło więc to mi też zaproponowali.
    To rozwiązanie (o ile wiem/rozumiem) jak ktoś ma elektrozawory na pętlach (i bufor!!!). Serio jest to dla Ciebie wiarygodne (gdy w przypadku elektrozawórów praktycznie wszyscy producenci wymagają buforów) czy zaklinasz rzeczywistość dla świętego spokoju (oby nie do czasu)?

  12. #20432
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    267
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    11

    Domyślnie

    Jednej z ostatnich nocy moja PC włączona ale nie pracująca (został harmonogram cała doba włączone grzanie - ale Salus na OFF) przy spadku temp do ~4 stopni nad ranem postanowiła się od szronić .... ciekawe po co ?? Zżarła 0,4 kwh
    Pozdrawiam
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2

    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni

  13. #20433

    Domyślnie

    Cytat Napisał vwrafi Zobacz post
    Witam.

    Mam taki problem z pompą ciepła, monoblok, model Pansonic AQUAREA WH-MDC05J3E5. Mam ustawioną temperaturę grzania do 25 stopni ( czujnik temperatury wbudowany w kontroler ). Większość czasu działa to poprawnie, ale mniej więcej raz na tydzień pompa, mimo osiągnięcia zadanej temperatury, grzeje dalej. Teraz wyjechałem na święta, ustawiłem temperaturę na 20 stopni, wracam po 3 dniach, a tutaj w domu zamiast 20 stopni jest 47 a temperatura w obiegu ma 57 stopni.

    Załącznik 468616
    Załącznik 468617
    Problem rozwiązany za pomocą grupy na Facebook. Muszą być takie ustawienia: Wymuś pracę grzałki na ręcznie, Wymuś odszranianie na ręcznie, Sygnał odszraniania na nie. Od tego czasu ani razu pompa nie grzała więcej niż powinna. Może komuś się to przyda.
    Ostatnio edytowane przez vwrafi ; 14-05-2024 o 06:56

  14. #20434

    Domyślnie

    Co się stanie jak będzie potrzebne odszranianie a nie ma nikogo w domu aby to zrobić ręcznie ? I czy wyjaśniono dlaczego w ogóle taka sytuacja mogła zaistnieć że pompa nie przerwała pracy przy osiągnięciu zadanej temperatury ?
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.

  15. #20435
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    Ta opcja jest dopiero w serii J , i nie wiem czemu ona służy . Wg serwisówki po angielsku opis jest taki:
    "If auto selection is set, the unit will start defrost operation if long heating hour operate during low outdoor temperature."

    Także nie wiadomo czemu ma to służyć ,czy jest jakiś z góry określony czas ,że ma się odszronić ,nawt jeśli czujnik orurowana zewnętrznego vs. temperatura zewnętrzna na to nie wskazują...
    W każdym razie domyślnie ta funkcja i tak jest ustawiona na ręcznie , więc bez obaw
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  16. #20436

    Domyślnie

    Cytat Napisał Chris Zielonka Zobacz post
    Co się stanie jak będzie potrzebne odszranianie a nie ma nikogo w domu aby to zrobić ręcznie ? I czy wyjaśniono dlaczego w ogóle taka sytuacja mogła zaistnieć że pompa nie przerwała pracy przy osiągnięciu zadanej temperatury ?
    Z tymi ustawieniami nie trzeba nic ręcznie odszraniać, pompa sama się odszrania. Nie wyjaśniono dlaczego taka sytuacja zaistniała. Gdy zakładałem pompę ( 2 lata temu ) na usługę montażu i pierwszego uruchomienia trzeba było czekać 4 miesiące. Zrobiłem więc to na własną rękę. Przez 2 lata pompa działała super z ustawieniami domyślnymi, lecz po czasie został zamontowany grzejnik w łazience pobierający ciepło z pompy. Hydraulik po montażu grzejnika nie dopompował wody do instalacji przez co ciśnienie było niskie i pompa się nie odszraniała. Nie wiedziałem dlaczego się nie odszrania więc zacząłem kombinować w menu i ustawiłem wszystko zgodnie z tym co mi podpowiadała logika, wszędzie na Auto i na Tak. To był błąd, gdyż wina była nie w ustawieniach tylko w niskim ciśnieniu.

    Proszę sprawdzić u siebie czy pan też ma wszędzie na Auto czy na Ręcznie i czy posiada pan sygnał na Tak czy na Nie.

  17. #20437
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    AK11

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Jaworzno
    Kod pocztowy
    43-600
    Posty
    13

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Czyli wszystko jest ok na Stand by (zielona dioda na kontrolerze się świeci ale sprężarka nie pracuje) , dopiero jak sprężarka się włączy, to komunikacja szwankuje , I to ta do kontrolera ( która bez modułu działa ok przy włączonej sprezarce)....
    Tu normalnie może być wszystko .... Od modułu, poprzez płytę główną, kontroler , a nawet inverter czy sprężarka ( bo zakłócają)...
    No ja już nie mam pomysłu, najszybciej oddać moduł i twierd,IC, że on jest uszkodzony, ale co jak sprawdzą i będzie dobry...
    Udało mi się sprawdzić mój moduł CZ-TAW1B u kolegi, w jego pompie. No i zaskoczenie.. w jego pompie podpięcie mojego modułu nie powoduje żadnego błędu. Postanowiliśmy więc zmierzyć napięcie na złączu Remote Controller w jego płycie i porównać z napięciem u mnie. I kolejne zaskoczenie: różnica napięć poniżej 0,5V. U mnie 18,36V u niego 17,90V. O pomyśle oddania modułu chyba trzeba zapomnieć. Pozostało mi tylko spróbować inny moduł CZ-TAW podłączyć u siebie i jeszcze raz sprawdzić czy też będzie generował błąd H76.
    Ciągle liczę na to, że może odezwie się ktoś kumaty, kto mi wytłumaczy w jaki sposób podłączenie CZ-TAW może zakłócać komunikację między płytą a sterownikiem pompy

  18. #20438
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    Jak już masz możliwość , to może jeszcze zamień kontroler, wtedy będzie wiadomo , czy to kwestia jego , czy płyty głównej ( w kombinacjach z modułami).
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  19. #20439
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    AK11

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    Jaworzno
    Kod pocztowy
    43-600
    Posty
    13

    Domyślnie

    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Jak już masz możliwość , to może jeszcze zamień kontroler, wtedy będzie wiadomo , czy to kwestia jego , czy płyty głównej ( w kombinacjach z modułami).
    Kontrolera raczej nie zamienię. Nasze pompy zbyt się różnią (moc, rodzaj zasilania, moja jest AIO jego nie, u mnie jest podłogówka u niego kaloryfery i bufor itp...). Trzeba byłoby zmieniać wiele ustawień.. Sprawdziłem za to wczoraj jak zachowuje się jego moduł CZ-TAW1 we współpracy z moją pompą. Jest identycznie jak z moim modułem (CZ-TAW1B). Jak tylko włączy się pompa jej obroty zaczynają falować i po chwili wyskakuje błąd H76 i pompa się wyłącza.

  20. #20440
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.008

    Domyślnie

    Ustawienia nie są trzymane w tym kontrolerze , tylko na płycie głównej . Kontroler co najwyżej przechowuje aktualną godzinę i datę , i harmonogramy ( kiedy i o której godzinie zmienić tryb , włączyć czy wyłączyć ) , także wg mnie nic się nie zmieni pod względem ustawień. No ale rozumiem obawy.
    Ja bym myślał o reklamacji pompy ciepła w tym wypadku ( obojętnie co by nie było ,czy płyta główna czy kontroler to i tak dostałeś je jako jedno) , jeśli wciąż masz gwarancję....
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

Strona 1022 z 1022

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony