Witam
Czy w zaleznosci od wybranego pieca gazowego (zykly, kondensacyjny itp) sa wymagane jakies dodatkowe podlaczenia nie liczac komina i pradu ? Np jakies pobieranie powietrza z zewnatrz (jak w kominku) ?

Fantom

andre59
12-10-2008, 22:16
Przede wszystkim potrzebny jest projekt przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej.
Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany kocioł gazowy musi mieć objętośc min 8m3 przy kotłach atmosferycznych i min 6,5 m3 przy kotłach z zamkniętą komorą spalania (turbo i kondensacyjne).
Pomieszczenie musi też mieć wentylację grawitacyjną odpowiednią do rodzaju gazu zasilającego kocioł.

cieszynianka
12-10-2008, 22:23
Do kondensata musi być specjalna "rura w rurze" :wink:

..::M:D::..
12-10-2008, 22:26
i odprowadzenie kondensatu :wink:

andre59
12-10-2008, 22:31
... do kanalizacji :wink:

Nefer
12-10-2008, 22:34
i wiatrak :) może być parasolka do drinków :)

krzysztofh
13-10-2008, 07:10
Zdaje się, że potrzebny jest też monter z uprawnieniami aby ten piec podłączył. Kolejny gość to ten który go uruchomi po raz pierwszy. Czasem to ten sam jegomość.

andre59
13-10-2008, 08:16
Jeszcze kominiarz potrzebny, wszak bez odbioru kominiarskiego spółka gazowa gazu nie puści :wink:

szczukot
13-10-2008, 08:33
Pytalem tylko i wylacznie o jakies dodatkowe podlaczenia (z pominieciem tematu komina,pradu i gazu oczywiscie) !
Czyli nie trzeba np doprowadzac z zewnatrz powietrza ? Skad sie bierze powietrze podczas procesu spalania w kondesacyjnych i zamkieta komora spalania ? Bo jak w tradycyjnych z pomieszczenia to jasne

Fantom
ps. W przypadku braku pradu piece gazowe nie pracuja ? Bo zastanawiam sie czy nie projektowac UPSa na linii podlaczonej do piecyka. NA roznych zadupiach gdzie sie buduje domki pradu czesto brakuje (linie napowietrzne itp) :)

andre59
13-10-2008, 08:42
Kotły gazowe obecnie stosowane nie pracują gdy prądu braknie, ich automatyka musi mieć zasilanie elektryczne.
Kotły z zamkniętą komorą spalania w tym kondensacyjne zazwyczaj pobierają powietrze z zewnątrz specjalną dwuścienną współosiową rurą. Kocioł turbo i kondensacyjny pobiera podczas pracy ok 150 W mocy, atmosferyczny ok 100W.

theodolit
13-10-2008, 08:49
Pytalem tylko i wylacznie o jakies dodatkowe podlaczenia (z pominieciem tematu komina,pradu i gazu oczywiscie) !
Czyli nie trzeba np doprowadzac z zewnatrz powietrza ? Skad sie bierze powietrze podczas procesu spalania w kondesacyjnych i zamkieta komora spalania ? Bo jak w tradycyjnych z pomieszczenia to jasne

Fantom
ps. W przypadku braku pradu piece gazowe nie pracuja ? Bo zastanawiam sie czy nie projektowac UPSa na linii podlaczonej do piecyka. NA roznych zadupiach gdzie sie buduje domki pradu czesto brakuje (linie napowietrzne itp) :)

znaczy do zamkniętej komory spalania potrzebne jest powietrze. Potrzebna jest tez went grawitcyjna pomieszczenia kotlowni. (w sumie to nie nazwyamy tego kotłownia tylko pomieszczeniem w ktorym zamontowany jest kocioł ) ;D

wiekszosc kotłów z zamkniętą komorą spalania potrzebuje kominów o przekrojach mniejszych niz z otwartą - i rownie czesto uzywa sie systemów spalinowo-powiwetrznych rura w rusze, ktory wkłada sie w kanał przeznaczony dla komina np 120/80 Dn80 sopaliny, a pomiedzy 80/120 zasysane jest powietrze ktore dodatkowo ogrzewa sie w drodze na dół. Takie rurki spalinowe mozna tez w pewnych waryunkach wyprowadzuc tylko poza sciane i tyle

pozdrawiam
Piotrek

szczukot
13-10-2008, 08:58
Kotły gazowe obecnie stosowane nie pracują gdy prądu braknie, ich automatyka musi mieć zasilanie elektryczne.
Kotły z zamkniętą komorą spalania w tym kondensacyjne zazwyczaj pobierają powietrze z zewnątrz specjalną dwuścienną współosiową rurą. Kocioł turbo i kondensacyjny pobiera podczas pracy ok 150 W mocy, atmosferyczny ok 100W.

Czyli UPS to nie glupi pomysl :)
Czy te pobieranie ta rura to dobry pomysl czy np lepiej doprowadzic powietrze z dolu tak jak do kominka z zewnatrz ?

Fantom

szczukot
13-10-2008, 09:06
Pytalem tylko i wylacznie o jakies dodatkowe podlaczenia (z pominieciem tematu komina,pradu i gazu oczywiscie) !
Czyli nie trzeba np doprowadzac z zewnatrz powietrza ? Skad sie bierze powietrze podczas procesu spalania w kondesacyjnych i zamkieta komora spalania ? Bo jak w tradycyjnych z pomieszczenia to jasne

Fantom
ps. W przypadku braku pradu piece gazowe nie pracuja ? Bo zastanawiam sie czy nie projektowac UPSa na linii podlaczonej do piecyka. NA roznych zadupiach gdzie sie buduje domki pradu czesto brakuje (linie napowietrzne itp) :)

znaczy do zamkniętej komory spalania potrzebne jest powietrze. Potrzebna jest tez went grawitcyjna pomieszczenia kotlowni. (w sumie to nie nazwyamy tego kotłownia tylko pomieszczeniem w ktorym zamontowany jest kocioł ) ;D

wiekszosc kotłów z zamkniętą komorą spalania potrzebuje kominów o przekrojach mniejszych niz z otwartą - i rownie czesto uzywa sie systemów spalinowo-powiwetrznych rura w rusze, ktory wkłada sie w kanał przeznaczony dla komina np 120/80 Dn80 sopaliny, a pomiedzy 80/120 zasysane jest powietrze ktore dodatkowo ogrzewa sie w drodze na dół. Takie rurki spalinowe mozna tez w pewnych waryunkach wyprowadzuc tylko poza sciane i tyle

pozdrawiam
Piotrek

No dokladnie - ja piecyk bede mial w lazience. A co do tej podowjnej rury - mam rozumiec, ze lepiej doprowadzac podgrzane powietrze niz zimne ? Jest to bardziej efektywne ? Czyli nie robic tak jak do kominka ?

Fantom

andre59
13-10-2008, 09:36
Po to wymyślono kotły z zamkniętą komorą spalania żeby pobierać powietrze z zewnątrz. Ta podójna rura bardziej wpływa na esteykę i wygodę prowadzenia przewodów spalinowych niż na efektywność spalania gazu.

mikolayi
13-10-2008, 15:44
w przypadku awaryjnego zasilania warto pamiętać, ze elektronika kotłów często wymaga produ sinusoidalnego a nie quasi sinusoidalnego, co oferuje większość typowych upsów. Watro spytać producenta i zakupić odpowiedni ups

phans
14-10-2008, 22:57
Do samego pieca z zamkniętą komorą spalania nie trzeba mieć wentylacji grawitacyjnej. Do pieca z otwartą komorą spalania musisz mieć nawiew powietrza pod piecem i oczywiście komin spalinowy (grawitacyjnie spaliny lecą do góry).

skrol
15-10-2008, 06:51
Do samego pieca z zamkniętą komorą spalania nie trzeba mieć wentylacji grawitacyjnej. Do pieca z otwartą komorą spalania musisz mieć nawiew powietrza pod piecem i oczywiście komin spalinowy (grawitacyjnie spaliny lecą do góry).

Wentylacja grawitacyjna MUSI być w każdej kotłowni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przy kotle atmosferycznym musi być też nawiew.

phans
15-10-2008, 10:13
Wentylacja grawitacyjna MUSI być w każdej kotłowni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Przy kotle atmosferycznym musi być też nawiew.

No to cię oświecę:

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 170
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.

§ 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm

skrol
15-10-2008, 12:14
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.



Kolega jak cytuje to najpierw by przeczytał ze zrozumieniem.....
Napisane stoi
niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji

Więc jakaś musi być.... albo mechaniczna, albo grawitacyjna.
A o tym szczegółowo mówi nie rozporządzenie... tylko warunki techniczne do prawa budowlanego.... czyli polskie normy

phans
15-10-2008, 15:54
To by kolega również doczytał, że poprawiałem stwierdzenie, że "wentylacja grawitacyjna musi być w każdej kotłowni" :-)

Konieczność zastosowania innej wentylacji jak np. mechanicznej nie negowałem.
W wentylacji mechanicznej jest mowa, że w pomieszczeniach bez okien musi być nawiew lub wywiew mechaniczny powietrza.

Niech się wypowiedzą ci co mają wentylację mechaniczną (rekuperator) w swoim domu i ogrzewają dom piecem gazowym (oczywiście z zamkniętą komorą spalania).

skrol
15-10-2008, 16:26
A to przepraszam....:)
Ale na przyszłość proszę dopowiadać co się chce powiedzieć.... z doświadczenia wiem że jak nie jest wyraźnie napisany to sobie ktoś coś zawsze dopowie.

phans
15-10-2008, 17:01
Ok.
Zakładając, że w domu jest wentylacja grawitacyjna a kotłownia jest bez okien to zastosowanie pieca z zamkniętą komorą spalania w tej kotłowni która by nie miała wentylacji(kanału z went. grawitacyjną lub otworu do went. mechanicznej) to czy to nie będzie jakimś dużym naruszeniem prawa... ? Chyba w większości przypadków kominiarz czy instalator pieca do czegoś takiego nie będzie miał zastrzeżeń? Co o tym myślicie - jak jest w praktyce? Jeżeli kotłownia ma okna to czy to coś zmienia dla wentylacji grawitacyjnej/mechanicznej?
Pytam bo o ile w piecach z otwartą komorą spalania należy stosować przepisy prawa ze względu na swoje i domowników życie to już w piecach z zamkniętą komorą spalania najwyżej w tym pomieszczeniu (kotłownia) będzie zaduch?

andre59
15-10-2008, 17:32
Oprócz przepisów zdrowy rozsądek i instynkt samozachowawczy podpowiadają aby pomieszczenie, w którym znujduje się kocioł gazowy obojętnie jaki i jest instalacja gazowa, było wentylowane. W razie uszkodzenia - rozszczelnienia kotła czy instalacji gaz musi mieć możliwość ujścia na zewnątrz. Okno nie ma nic do tego.