Witam,
Mam kocioł Saunier Duval Isotwin C25 z otwarta komora spalania.
Dwufunkcyjny.
Do niego dedykowany regulator Exacontrol E7.
Problem jest jak sie teraz zrobilo cieplej na dworze.
Otoz na regulatorze mam ustawione 13,5 st. C.
A to dlatego ze to pomieszczenie jest teraz nie uzywane i jak w nim jest taka temp. to w salonie mam taka jak trzeba.
Niestety kociol sie uparl i grzeje do 16 st. C.
Nawet jak ustawie 15 stopni to tez grzeje do 16 st.C.
Jak bylo zimno to bylo dobrze bo powiedzmy dochodzil do tych 15 stopni od dolu czyli bylo zimniej i dogrzewal do 15 stopni i sie wyłączał.
Teraz jest cieplej więc w ciagu dnia temp. w pokoju jest okolo 19-20 stopni i w nocy spada. Ale nie spadnie ponizej 16 bo kocioł nie pozwala.
Probowalem juz róznych rzeczy, przestawiałem na tryb modulowany i nie modulowany , nic nie daje.
Pomaga tylko wylączenie grzania c.o. na kotle albo na regulatorze na OFF.
Zreszta cos tez tu jest zle bo jak na regulatorze ustawie na OFF to nie grzeje także cwu. A powinien wedlug instrukcji.
Czy to sie kwalifikuje do naprawy gwarancyjnej czy cos jeszcze szukac w usatwieniach ?
Marceli

mariankossy
25-02-2010, 15:52
Nie przełaczaj na OFF tylko na tryb " letni" 8)

Marcelib
26-02-2010, 09:53
Moge tylko wybrac wakacje czyli walizka.
Ale to nie jest rozwiazanie.
Znowu dzisiaj grzeje pomimo ze slonce przygrzalo i temp. w pokoju 20 stopni.
A w nocy utrzymuje 16 stopni pomimo ustawienia na relgulatorze nawet 12 stopni.