PDA

Zobacz pełną wersję : Izolacja pozioma podłogi piwnicy



AManys
07-03-2010, 18:57
W piwnicy mam wylany chudziak, który muszę zaizolować przeciwwilgociowo. W projekcie mam standard 2xpapa na lepiku.

Pytania:
- jaką papę zastosować - myślę o 1 warstwie, gdyż na papę będę musiał dać folję, gdyż będzie 10 cm styropianu, a na to dopiero wylewka,

- czy można np. papę podkładową porozwijać na podłodze, dać zakłady np. 10 cm i nie smarować lepikiem. (Jeżeli poradzicie jakąś termozgrzewalną - to technika mocowania wiadoma).

Dodam, że wokół domu mam wykonany drenaż, woda gruntowa b. głęboko, grunt glina.

Za rady z góry dziękuję.

AManys
08-03-2010, 06:52
Podciągam bo. temat dla mnie ważny.

Widziałem papy podkładowe na osnowie tekturowej po ok. 4,5, a na osnowie z włókna szklanego po ok. 6,5. Droższe są termozgrzewalne, ale jak mam kupić taką po 6,5 i jeszcze lepik do tego to może lepiej termozgrzewalną.

Proszę o rady.

martinflash
20-03-2010, 06:28
a czy na chudziak nie wystarczy folia + 10-15 cm styropianu i 8-10 cm betonu?
ja mam zamiar tak zrobić u siebie,
smarować lepikiem 140 m2 lepikiem?

AManys
21-03-2010, 19:34
Folia na pewno by wystarczyła, pod warunkiem, że nie ulegnie przebiciu podczas chodzenia po niej w czasie układania np. styropianu itp. pozdr.

profus
22-03-2010, 07:27
Ja zgrzałem papę termozgrzewalną, na to folia 3 mm i 10 cm styropianu.