Zobacz pełną wersję : Przedłużanie, sztukowanie kabla koncentrycznego - problem



odaro
21-03-2010, 22:04
Dzisiaj wykonując poprawki po fachowcach instalacji alarmowej i TV znalazłem takie kwiatki jak na zdjęciach.

http://img249.imageshack.us/img249/7207/img4540l.jpg (http://img249.imageshack.us/i/img4540l.jpg/)

http://img682.imageshack.us/img682/4701/img4542g.jpg (http://img682.imageshack.us/i/img4542g.jpg/)


Fachowcowi o instalacji TV zabrakło przewodu to przedłużył go sobie złączką a następnie zaizolował to białą izolacją i głęboko ukrył w korytku żeby inwestor tego nie widział.

Szlak mię trafia już na to wszystko wychodzi na to że nikomu ale nikomu na budowie nie można zaufać.

Oczywiście nic mi o tym nie powiedział bo liczył na to że nigdy tego nie znajdę.

Na ile takie łącznie przewodu koncentrycznego może spowodować pogorszenie jakości obrazu SAT-TV.

Jestem wkurzony podwójnie bo kable koncentryczne idą między innymi z najważniejszego pomieszczenia czyli z salonu.

Co mam teraz zrobić mam już tynki gotowe zostawić tak jak jest czy uda się jakoś uratować sytuację.

Wszystkie kable koncentryczne zostały wyciągnięte na strych w jedno miejsce tam gdzie miał być multiswiche

samm
21-03-2010, 22:37
Jeżeli to jest złączka typu F nie masz się o co martwić.

Co to jest złączka typu F jest na stronie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Złącze_F

A na stronie

http://www.dipol.com.pl/jak_dobrac_wlasciwy_typ_zlacza_f_bib57.htm

jak wygląda oferta solidnej firmy z branży RTV i SAT

odaro
21-03-2010, 22:42
Jeżeli to jest złączka typu F nie masz się o co martwić.

Co to jest złączka typu F jest na stronie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Złącze_F

A na stronie

http://www.dipol.com.pl/jak_dobrac_wlasciwy_typ_zlacza_f_bib57.htm

jak wygląda oferta solidnej firmy z branży RTV i SAT

A jak mam poznać że jest to złączka F nie znam się na tym i widzę tylko tyle co na zdjęciu.

samm
21-03-2010, 23:34
odaro
Odczytaj i podaj nam ten napis na wtyczce.
Zadaj pytanie instalatorowi jaki typ i jakiego producenta złącze użył.
Przy okazji spytaj się instalatora o specyfikację kabla jaki Tobie położył.
Na rysunku widać liczbę 113. Może to znaczy, że ten kabel to Triset 113
czyli bardzo dobry kabel.
Typ kabla później może Tobie się przydać.

Coobah
22-03-2010, 00:14
jeśli zastosowany kabel to faktycznie Triset 113 to razem z tymi zaciskanymi złączkami (brawo dla instalatora za typ złączek! dobrze, że nie zwykłe, zakręcane) nie odczujesz żadnych strat w jakości sygnału.

robertsz
22-03-2010, 00:38
Raczej mało prawdopodobne, żeby zabrakło mu naraz 4 kabli i każdy z nich musiał przedłużać z tego powodu w tym samym miejscu.

Z fotografii wygląda to na fachową robotę.

O jakości sygnału TV/SAT dowiesz się po podłączeniu odbiornika.
Po miesiącu oglądania TV zapomnisz o temacie.

Marek-B
22-03-2010, 06:41
Triset 113 ...najlepszy kabel SAT dostępny w Polsce. "Beczki" i "F-ki" do łączenia też profesjonalne. Dobrego fachowca trafiłeś. Nie będzie zadnego pogorszenia jakości i siły sygnału.

odaro
22-03-2010, 07:56
Triset 113 ...najlepszy kabel SAT dostępny w Polsce. "Beczki" i "F-ki" do łączenia też profesjonalne. Dobrego fachowca trafiłeś. Nie będzie zadnego pogorszenia jakości i siły sygnału.

Kabel to Triset 113

Mam odmienne zdanie na temat fachowości i uczciwości tego Pana ale nie miejsce do tego typu oceny w tym wątku.

Szkoda że ten dobry fachowiec nie powiadomi mnie że łączył koncentryk jak nie było tynków mogłem jeszcze przewody wymienić teraz po tynkach zostałem postawiony przed faktem dokonanym.

A to raczej inwestor powinien decydować a nie instalator.

Do tego robił instalację z mojego materiału więc tym bardziej.

P.S Przypomniało mi się że ten dobry fachowiec twierdził że koncentryk Triset 113 to słaby przewód i on takiego nie stosuje i nie poleca ale ja się uparłem że ma być Triset 113.

Marek-B
22-03-2010, 13:28
Triset 113 ...najlepszy kabel SAT dostępny w Polsce. "Beczki" i "F-ki" do łączenia też profesjonalne. Dobrego fachowca trafiłeś. Nie będzie zadnego pogorszenia jakości i siły sygnału.

Kabel to Triset 113

Przypomniało mi się że ten dobry fachowiec twierdził że koncentryk Triset 113 to słaby przewód i on takiego nie stosuje i nie poleca ale ja się uparłem że ma być Triset 113.

No to się wyjaśniło . Nie stosuje bo za drogi. Wolałby klientowi policzyć ja za Triset-a , a wcisnąć taki szajs z żyłą FE , miedziowaną .

Robert J
22-03-2010, 13:57
"A to raczej inwestor powinien decydować a nie instalator"
No nie przesadzaj! jeśli zrobił to fachowo i z dobrego materiału to bardziej niż złączki boli cie to że podął decyzje bez twojego udziału. Bardziej niż te złączki martwi mnie twoje pierwsze zdanie: "Dzisiaj wykonując poprawki po fachowcach instalacji alarmowej"

desmear
22-03-2010, 19:11
bardzo ładnie wykonane połączenia, nie ma czego się czepiać.
kiedyś łączyłem nakręcanymi f-kam i stawiam skrzynkę piwa temu, kto z tego powodu znajdzie niedoskonałości w obrazie czy dźwięku

odaro
22-03-2010, 22:05
"A to raczej inwestor powinien decydować a nie instalator"
No nie przesadzaj! jeśli zrobił to fachowo i z dobrego materiału to bardziej niż złączki boli cie to że podął decyzje bez twojego udziału. Bardziej niż te złączki martwi mnie twoje pierwsze zdanie: "Dzisiaj wykonując poprawki po fachowcach instalacji alarmowej"

Nie musisz się martwić bo dzięki Zbychowi, który nauczył nas na tym forum jak powinien wyglądać prawdziwy alarm będę miał alarm z prawdziwego zdarzenia

odaro
22-03-2010, 22:15
Wprawdzie nie to było intencją pytania ale z treści tego wątku wynika jedna ważna sprawa:

INWESTORZY musicie od dzisiaj przez wykonaniem instalacji TV zrobić zastrzeżenie że kable koncentryczne nie mogą być łączone w każdym innym przypadku nie macie prawa wnosić reklamacji bo nie było wcześniej zastrzeżenia.

Kazuś
22-03-2010, 22:39
INWESTORZY musicie od dzisiaj przez wykonaniem instalacji TV zrobić zastrzeżenie że kable koncentryczne nie mogą być łączone w każdym innym przypadku nie macie prawa wnosić reklamacji bo nie było wcześniej zastrzeżenia.

... poza tym musicie wymóc na wykonawcach Waszych instalacji TV, aby podpisali dodatkowy paragraf w umowie, że nigdy przez te wspaniałe kable i złączki nie przefiltruje się żadna reklama, przerywająca film lub mecz w najciekawszym jego momencie.

odaro
22-03-2010, 22:45
INWESTORZY musicie od dzisiaj przez wykonaniem instalacji TV zrobić zastrzeżenie że kable koncentryczne nie mogą być łączone w każdym innym przypadku nie macie prawa wnosić reklamacji bo nie było wcześniej zastrzeżenia.

... poza tym musicie wymóc na wykonawcach Waszych instalacji TV, aby podpisali dodatkowy paragraf w umowie, że nigdy przez te wspaniałe kable i złączki nie przefiltruje się żadna reklama, przerywająca film lub mecz w najciekawszym jego momencie.

Jesteś fachowcem od instalacji TV?

samm
22-03-2010, 22:47
odaro
Pewnie, że instalator powinien poinformować Ciebie, że chce ciąć kable.
Mnie też to by wkurzyło. Jak dotąd nie podniosłem na żadnego wykonawcę
głosu ale tutaj chyba nie wytrzymałbym i coś o głupocie bym mu powiedział.
Też uważałbym, że mam do czynienia ze zwykłym gamoniem.
Nie zmienia to jednak w niczym faktu, że instalacja jest wykonana
poprawnie i przy tak wykonanej instalacji nie będzie problemu z jakością
sygnału.
Można by Tobie też zarzucić, że nie sprawdziłeś jak jest wykonana
instalacja no ale wpaść na to, że być może fachowiec pociął
kable antenowe to byłby wyczyn.
Do nas nie miej pretensji. My pisaliśmy o tym, że jakość pracy jest OK,
też dlatego, żeby Ciebie pocieszyć, żebyś jak najszybciej się przestał
na zaistniałą sytuację wkurzać. Myślę, że taki był cel nie tylko mój.

A przy okazji sprawdź omomierzem jakość tych połączeń.

Kazuś
22-03-2010, 22:51
Jesteś fachowcem od instalacji TV?

Tak. Jestem fachowcem od instalacji TV.
Z resztą jak każdy na tym forum.
Jestem fachowcem od wszystkiego, czekam na pytania.

odaro
22-03-2010, 22:56
Jesteś fachowcem od instalacji TV?

Tak. Jestem fachowcem od instalacji TV.
Z resztą jak każdy na tym forum.
Jestem fachowcem od wszystkiego, czekam na pytania.

Po Twojej pierwszej wypowiedzi nie trudno było się domyśleć.

odaro
22-03-2010, 23:06
odaro
Pewnie, że instalator powinien poinformować Ciebie, że chce ciąć kable.
Mnie też to by wkurzyło. Jak dotąd nie podniosłem na żadnego wykonawcę
głosu ale tutaj chyba nie wytrzymałbym i coś o głupocie bym mu powiedział.
Też uważałbym, że mam do czynienia ze zwykłym gamoniem.
Nie zmienia to jednak w niczym faktu, że instalacja jest wykonana
poprawnie i przy tak wykonanej instalacji nie będzie problemu z jakością
sygnału.
Można by Tobie też zarzucić, że nie sprawdziłeś jak jest wykonana
instalacja no ale wpaść na to, że być może fachowiec pociął
kable antenowe to byłby wyczyn.
Do nas nie miej pretensji. My pisaliśmy o tym, że jakość pracy jest OK,
też dlatego, żeby Ciebie pocieszyć, żebyś jak najszybciej się przestał
na zaistniałą sytuację wkurzać. Myślę, że taki był cel nie tylko mój.

A przy okazji sprawdź omomierzem jakość tych połączeń.

samm Twoja odpowiedź jest ludzka, głownie chciałem się dopytać czy takie łączenia znacznie pogarszają jakość sygnału prawdopodobnie nie ale i tak jestem wkurzony że zapłaciłem kupę forsy bo prawie 1700zł za robotę wykonaną w 2 dni i od nowości mam kable koncentryczne łączone beczkami.

Jak sprawdzić omomierzem jakość tych połączeń?

samm
23-03-2010, 00:44
Każdy taki element dodatkowy jak Twoje złącza wprowadzają dodatkową
tłumienność. Na stronie Dipola nie mogłem znaleźć jaka jest tłumienność
złącza F. Jest tak mała, że nawet nie podają. Według mnie jest ona jednak
taka jakbyśmy przedłużyli kabel o np. 4 metry. Ale może ktoś napisze Tobie
dokładniej jak to jest. Ważne na takich przeszkodach jak złącza są też
odbicia. Powstają one wtedy gdy jest tzw. niedopasowanie falowe. W naszym
przypadku gdyby impedancja falowa różniła się od 75 omów. Impedancja
falowa tak w skrócie zależy od odległości żyły wewnętrznej od ekranu i od
dielektryka. Nie można jej zmierzyć omomierzem. Gdyby montaż wewnątrz
złącza F był wykonany niestarannie to jakieś odbicia mogłyby być bo
rezystancja falowa nie wynosiła by 75 omów. Możemy sztucznie "psuć"
dopasowanie np. równolegle dołączając rezystor np. o wartości 75 om
pomiędzy żyłę środkową a ekran.

Jeżeli chodzi o sprawdzenia jakości połączeń omomierzem to chodziło
mi tylko o to żeby sprawdzić czy ekrany i żyła środkowa są ciągłe i czy
czasami nie są pomiędzy sobą zwarte. To tak samo jakbyś sprawdzał zwykły
dwu przewodowy kabel.
Nie wiem czy umiesz się posługiwać omomierzem. Gdy nie to zawsze
można bateryjką z żaróweczką.

Łączę pozdrowienia