PDA

Zobacz pełną wersję : BARDZO WAŻNE PYTANIE O KOMIN!!!!!!!!!!!!!!!!



dodusia55
22-03-2010, 17:39
Witam serdecznie , bardzo proszę o pomoc w kwesti wyboru kominów.

Komin pierwszy - kocioł kondensacyjny na gaz , ogrzewanie podłogowe
Komin drugi - kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza


Murarz mówi ,że spokojnie można wymurować 2 kominy, a do tego od kotła włożyć wkład .
W sklepie zaś namawiaja na dwa systemowe.
No bo niby do gazowego kotła lepiej systemowy , a do kominka ( bez płaszcza wodnego) też lepiej , bo ponoć w skutek temperatury pękania na ścianie komina się pojawiają????? :o i brzydko to w salonie wygląda.CZY TO PRAWDA ???????????? A ja już sama nie wiem co myśleć :(

I jeszcze jedno pytanie , czy można w kominie wypuścic odpowietrzenie kanalizacji??? Pozdrawiam Dorota

pblochu
22-03-2010, 18:46
Sprawa poruszana n+1 raz czyli zanosi się na kolejną burzę

wyrażę tu jednak swoje nieskromne zdanie
Kominek - może być komin systemowy bo ma duży atut w postaci małych wymiarów (wymurowany zajmie dużo więcej i tak naprawdę powinien zostać wyposażony w wkład ceramiczny lub stalowy) - tu raczej kwestia dyskusji koszt/gabaryty (miejsce). Systemowy mieści się w świetle belek teriva

kocioł kondensacyjny - ze względu na fakt ciśnieniowego odprowadzenia spalin komin musi mieć odpowiednią średnicę (przeważnie fi 60 lub 80) i długość maksymalną. Zastosowanie tu przekroju 120mm lub więcej - oferowanego przez kominy systemowe to nieporozumienie) W tym przypadku korzystniejszym rozwiązaniem wydaje się wykonanie szachtu w którym zainstalować należy wkład odpowiednio dobrany do zakupionego kotła
Wkład ze stali kwasoodpornej można zainstalować dopiero po ok 2 tygodniach od momentu wymurowania komina

Ale zawsze można zrobić inaczej

dodusia55
22-03-2010, 20:26
Dziękuję za szybką odpowiedź . Tak więc , kotłownia , komin murowany z wpuszczoną rurą fi 60 lub fi 80 ( w zależnosci od kotła) ,Zimne powietrze zasysane obok rury ( czy prawidłowo) . A sam przekrój komina odpowiedni do paliwa stałego , tak na wypadek ,gdyby naród radziecki zakręcił kurek z gazem . Czy to dobry pomysł?????Pozdrawiam :D

Wojtek R
22-03-2010, 20:32
Dziękuję za szybką odpowiedź . Tak więc , kotłownia , komin murowany z wpuszczoną rurą fi 60 lub fi 80 ( w zależnosci od kotła) ,Zimne powietrze zasysane obok rury ( czy prawidłowo) . A sam przekrój komina odpowiedni do paliwa stałego , tak na wypadek ,gdyby naród radziecki zakręcił kurek z gazem . Czy to dobry pomysł?????Pozdrawiam :D

do gazu weź wentylacyjny 3-4 kanałowy schiedel-a ( w jeden kanał wsadź rurę koncentryczną do kondensata , z drugiego zrobisz wentylację i zostaną 2 kanały na jeszcze coś )

do kominka postaw też może być z tej firmy np. rondo plus ( 200 lub 250 ) zależy jaki kominek chcesz postawić

samm
22-03-2010, 20:59
Tanie systemowe sprzedaje Zapel - chyba widziałem jakiś wątek o nich
na naszym forum.
Najlepiej do kondensacyjnego kupić koncentryczny wkład. Chodzi o to
że ciepłe powietrze ogrzewa zimne, czyli już trochę ogrzane powietrze
dostaje się do kotła.
Problem jest w tym, że pustaki wentylacyjne są najczęściej w wymiarach 12x17 i ten wkład do nich nie wejdzie. Trzeba poszukać takich rzędu 14x14.

mjakob
22-03-2010, 21:50
Najlepiej do kondensacyjnego kupić koncentryczny wkład. Chodzi o to
że ciepłe powietrze ogrzewa zimne, czyli już trochę ogrzane powietrze
dostaje się do kotła.


tylko czy to coś kotłu pomaga, że podgrzane? w instrukcjach podają oba sposoby jako poprawne (przynajmniej de dietrich).

samm
22-03-2010, 23:35
mjakob
Myślę, że to wielki problem nie jest.

Znalazłem fragment taki fragment:

"Najbardziej efektywnym energetycznie systemem odprowadzania spalin z kotłów z
zamkniętą komorą spalania jest system koncentryczny „rura w rurze” - WSPS , w którym
przewody spalinowe i powietrzne usytuowane są współśrodkowo. Powietrze do spalania
pobierane jest rurą zewnętrzną, natomiast spaliny odprowadzane są rurą wewnętrzną (rys. 5).
W takim przypadku system powietrzno-spalinowy WSPS staje się przeponowym
wymiennikiem ciepła (rekuperatorem), w którym płynące do urządzenia powietrze w
przeciwprądzie do spalin odbiera od nich ciepło. Stosowanie koncentrycznych przewodów
poprawia sprawność urządzeń grzewczych od 2 do 5 % . Zbiorcze przewody powietrzno-
spalinowe LAS – WSPS (rys. 2) charakteryzują się zazwyczaj wyższą efektywnością
energetyczną od pojedynczych, ponieważ im dłuższy przewód tym większy jest czas
wymiany ciepła, a co za tym idzie wyższa temperatura powietrza do spalania, co wpływa na
zwiększenie sprawności urządzeń grzewczych. W takim układzie każde urządzenie gazowe
ma inną efektywność energetyczną, a urządzenie znajdujące się na najniższym poziomie
będzie się odznaczało najwyższą efektywnością energetyczną ze względu na najwyższą
temperaturę powietrza dopływającego do komory spalania."


Fragment pochodzi z artykułu:

Zbigniew A.Tałach
Rzeczoznawca SITPNaft
Piotr Cembala
Stowarzyszenie Kominy Polskie
Zagadnienia wentylacji pomieszczeń z urządzeniami grzewczymi
z zamkniętą komorą spalania

Łączę pozdrowienia