Zobacz pełną wersję : instalacja hydroforowa
snajpeross
23-03-2010, 14:33
Witam
Mam na dzialce studnie jeszcze z dawnych lat (wiekowa ale to chyba nieistotne). Znajduje sie ona okolo 50 m od budynku mieszkalnego. Sama studnia ma do lustra wody jakies 8m natomiast ile ma do dna - nie wiem. Jaki zestaw hydroforowy mozna tu zastosowac - zwykly czy potrzebna bedzie juz pompa glebinowa ?
Pozdrawiam
Jedna atmosfera (bar) to 10m słupa wody.
Te 8m to na granicy możliwości pompy stojącej na wierzchu.
Dałbym nurkową (zatapianą).
Wznios niewielki, wielka możliwość wyboru.
Dobierz dobrze do potrzeb i wydajności studni.
Są zalety...
Cisza...
Adam M.
Ja bym dała głębinową. U nas przypadek był taki, że przy głębokości 4 m lustra wody i odległości ok 25 m do domu ( teren płaskki) polecono nam zestaw hydroforowy - miał działać wg producenta przy tych parametrach a jednak nie zadziałał. Także ja nie pchłałabym się w inne rodzaje niż głębinówka.
Tu, przy 8m do lustra wody inna pompa niz glebinowka w ogóle nie wchodzi w rachubę.
J.
Głębinowa mnie się kojarzy z taką o wzniosie rzędu 80-120m.
Tu wystarczy 30-40.
8m. Co to za głębina?
Ale fakt! O takiej myślałem.
Adam M.
Głębinowa mnie się kojarzy z taką o wzniosie rzędu 80-120m.
Tu wystarczy 30-40.
8m. Co to za głębina?
Ale fakt! O takiej myślałem.
Adam M.
Głebinowa to dla mnie taka, która pompuje z głębi, w odróżnieniu od tej, która ciągnie z powierzchni.
J.
Dla mnie to tak:
Popularne, do kałuż i żąpia, z byle targu.
Nurkowe (zatapiane) do zwykłej studni.
Głębinowe (małej średnicy) do głębokich otworów. 30-100m i około.
Wszystkie pchane w wodę.
Są jeszcze takie na powierzchni... (tu sobie raczej nie poradzą).
Zawsze coś się dobierze, bo wybór teraz jest.
Adam M.
retrofood
25-03-2010, 07:24
8m. Co to za głębina?
A głębina, głębina. Bo to, Adasiu, zależy od pewnych faktów. A po nich to nawet 2 m wystarcza, żeby już się nie wydobyć.
:D
snajpeross
28-03-2010, 15:09
taka pompa glebinowa tez oczywiscie musi miec zbiornik w piwnicy ? Nie zabijcie mnie za to pytanie ale poprostu sie nie znam :)
Wiesz chociaż co budujesz? :o
Wiesz dla kogo?
NORMALNE korzystanie z wody (Prawo wodne) to do 30m ppt i do 5m3/dobę.
ILE tej wody potrzebujesz?
JAK CZĘSTO?
Normalna chałupa?
Normalny zbiornik hydroforowy tak 600literków, kompresor, poducha powietrzna, TA pompa i kilka zaworów zwrotnych.
Zbiornik z przeponą (workiem gumowym), TA pompa i mądre sterowanie.
Co odkręcisz kran to pompa staruje, ale szlag jej nie trafi - jak zrobione zgodnie ze sztuką.
Tyle, że to dla małej ilości załączeń na minutę...(odkręceń kranu).
Hydrofor, tak jak piec CO czy pompę ciepła, się liczy i dobiera do zastosowania w konkretnym miejscu.
Fachura jaka w okolicy jest?
Zaproś na pół litra i dyskusje...
Dobierzecie co trzeba.
Adam M.[/i]
snajpeross
28-03-2010, 20:43
no chalupy kawalek jest nie powiem :D ale zuzycie wody raczej takie standardowe, gorzej z fachowcami bo o dobrych ciezko w mojej miescinie, oczywiscie kazdy sie "zna" ale tym specjalistom to nawet bym sie bal psa na spacer dac ehh... bede musial szukac kogos spoza okolicy pewnie. Widzialem gdzies u kogos kombinacyje ze do studni mieli na stale wpuszczona "ruska" pompe (cos jak pompa do brudnej wody - dla nie wtajemniczonych) a potem w piwnicy zbiornik i te sprawy. Co wy o tym sadzicie ? bo mi sie to wydaje slabym rozwiazaniem ...
Postudiuj problem to zdanie zmienisz...
Nic lepszego jak sprężyna z poduchy powietrznej jeszcze dotąd nie wynaleziono...
Im większy baniak i większa poducha - tym spokojniejsza praca pompy.
Masz miejsce?
Zrób tak:
ZBADAJ WODĘ!!!
(będziesz wiedział czy i jakie filtry tam wstawić)
Postaw klasyczny baniak ciśnieniowy, hydroforowy, spory.
Na wlocie do niego daj zawór zwrotny i odcinający.
Dolot dołącz do pompy zatopionej w studni.
(zawór nie pozwoli na cofanie się wody do studni)
Za zbiornikiem daj drugi zawór zwrotny, zawór odcinający i reduktor ciśnienia.
Ciśnienie w baniaku ustaw minimalnie wyżej od tego w instalacji (po reduktorze)
(wtedy wcale nie odczujesz wahań ciśnienia i różnic w przepływie z odkręconego kranu)
Zrób to w ocynku.
Wytrzyma całe lata i wcale nie boi się uderzeń wodnych (które tam będą).
Potrzeba naprawdę solidnej żaby do rur... :lol: