Witam wszystkich poraz pierwszy na forum.Proszę o pomoc w sprawie centralnego ogrzewania.Posiadam instalacje otwartą ze zbiorniczkiem wyrównawczym. rurki1/2cala.Od pewnego czasu podczas rozpalania i na początku grzania zaczyna kapać raz mocniej raz słabiej woda ze zbiorniczka wyrównawczego, jak może być tego przyczyna.Bede wdzięczny za każdą podpowiedż.
pozdrawiam
set312

Marek K
24-03-2010, 11:56
Rozszerzalność cieplna wody.
Pozdrawiam.

bizon_3
24-03-2010, 12:58
Witaj na forum :)
Ja miałem taki problem, ale w kominku z płaszczem, ale myślę, że to sprawa porównywalna.
Okazało sie, że jest zanieczyszczony termostatyczny zawór bezpieczeństwa i się nie domykał. Z tego powodu woda kapała i spływała do kanalizacji.
Po przeczyszczeniu wszystko jest w porządku.

Pozdrawiam

zbigmor
24-03-2010, 17:05
Jeśli się to dzieje od pewnego czasu i na dodatek nie tylko raz podczas rozpalania to rozszerzalność cieplna wody raczej nie jest przyczyną. Wyciekłoby raz i byłby spokój. Podejrzewam, że masz zasilanie układu przez jakiś zawór i on po prostu przepuszcza powoli uzupełniając ukłąd powyżej max. Po podgrzaniu wody nadmiar wylewa się.

set312
25-03-2010, 06:27
Dzięki rzeczywiście wina po stronie zaworu do uzupełniania wody w instalacji.
pozdrawiam
set312