PDA

Zobacz pełną wersję : 35 centumetrów do wypełnienia pomiedzy chudziakiem a posadzka



Husy
13-04-2010, 06:46
Witam,
Ponieważ chudziak został wylany za nisko mam teraz problem z dużo przestrzenią pomiędzy właśnie chudziakiem a planowanym poziomem podłogi.
Od chudziaka do górnego poziomu płytek jest 35 cm. Czym to wypełnić?
Są różne wersje rozwiązania:
1)
-chudziak
-zwykła papa
-folia
-styropian 10cm+15cm
-folia alu
-rurki z ogrzewaniem
-jastrych 8cm
-płytka +klej 2 cm

2)
-chudziak
-zwykła papa
-folia
-piasek 10cm
-styropian 10cm+5cm
-folia alu
-rurki z ogrzewaniem
-jastrych 8cm
-płytka +klej 2 cm

Może są inne jeszcze rozwiązania?
z góry dziękuje za pomoc,
pozdrawiam
Maciek

bst
13-04-2010, 10:29
Ja bym rozwazyl piasek stabilizowany cementem, ten cement zwiaze czesc wilgoci i ustabilizuje calosc, sam piasek bedzie klopotliwy, bo pewnie bedzie wilgotny.
25cm styropianu jest bez sensu, bo musial by byc bardzo twardy a to generuje koszta i nic wiecej nie daje. na piasek obowiazkowo folia.

bladyy78
13-04-2010, 10:52
Jak nie masz wstawionych jeszcze okien ani drzwi to nie ma problemu zawsze możesz zrobić niżej podłogę i osadzić drzwi i okna o 10 cm niżej.
Druga opcja to taka że nie baw się w sypnie piachu na Chudzika bo zabawy z tym będzie dużo i koszty pewnie podobne jak dodatkowa warstwa styropianu. Lepiej dać 25 cm styropianu eps 100 w dwóch warstwach niż piasek. I nie ma co się obawiać ze coś będzie siadało bo są tu forumowicze co maja takie grubości i wszystko jest tak jak należy.

Piczman
13-04-2010, 11:03
Ja mam 28 cm styropianu w 3 warstwach.
Jastrych wylewany rok temu, mieszkam od 6 miesięcy.
Nic nie siadło ani nie pękło.
Wolałbym styropian od piasku dać ,,,

samm
13-04-2010, 20:56
Trochę zamieszam.
Mój kierownik twierdzi, że chudziak jest po to
aby wilgoć od dołu nie podchodziła. Patrząc na
moją piwnicę to ma rację.
Ciekawe czy u Was chudziak jest w jakimś innym
celu?
Innym zagadnieniem jest zamknięcie wody pomiędzy
dwiema warstwami folii. Ciekawe jak się ona ma
stamtąd wydostać?
Papa, gdy szczelna to taki sam problem. Papa to
też możliwość przy podłogówce wytwarzania zapachów.
O ile przy jej uszczelnianiu papy użyjemy
rozpuszczalnikowych produktów to mogą one wchodzić
w reakcję ze styropianem.
Każdy z nas wie z badań geologicznych jaka jest u niego
wysokość wód gruntowych i czy potrzebna jest tzw izolacja
ciężka.
Moja rada to piasek albo jeszcze lepiej dodatkowa warstwa
chudziaka. Na to styropian np. wodoodporny. I dopiero folia.

bst
14-04-2010, 12:36
Zapachu z papy zadnego nie ma, to sa bajki jakies, niby ktoredy ma sie wydostac? Przeniknac przez folie, styropian czy moze ta malutka szczelina pomiedzy wylewka a sciana?

Chudziak nie sluzy do tego, aby izolowac od wilgoci. Z zasady i samej nazwy jest tam beton chudy (klasa 7.5, czasami nawet mniej) ktory rewelacyjnie podciaga wode kapilarnie. Zeby ten beton jakos izolowal jakos od wilgoci powinien byc klasy co najmniej B25 (B25 W8 bodajze jest betonem uznawanym za wodoszczelny, choc i tak kapilarnie wode podciagnac moze). Pewnym rozwiazaniem jest wylanie chudziaka w folie. Ale nie jest to czesto spotykanie rozwiazanie bo i tak pozniej trzeba dawac izolacje na chudziak
Chudziak ma stabilizowac grunt. Od tego aby wilgoc nie podchodzila jest izolacja p-wilgociowa, papa czy tez folia. Ostatnio co raz czesciej folia, bo wiekszosc ludzi sciany stawia na foli, co pozniej implikuje podobna forme izolacji chudziaka.

Izolacja ciezka to raczej izolacja jezeli sciany/podloga jest ponizej wystepujacego lustra wody gruntowej.

Izolacja podlogi na gruncie, zakladajac ze jest ona jednak jakos wyniesiona ponad poziom terenu spokojnie moze byc w postaci dobrej jakosci folii. Gruba folia budowlana czarna w 2 warstwach spokojnie wystarczy. O ile na chudziaku nie ma ostrych obiektow ktore ta folie podra.

Raf191
14-04-2010, 12:44
Proponuję keramzyt. O ile budzet na to pozwoli. Dobre współczynniki termiczne oraz akumulacyjne ciepła.

Piczman
14-04-2010, 13:06
Można też folię i na to poliuretan !
Do zdobycia tu na FM za darmo :)

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?86885-Pigeon-buduje-quot-PASYWNY-quot-dom&p=2962681&viewfull=1#post2962681

Zapytaj Pigeon'a ,,,

bst
14-04-2010, 14:16
Jezeli ugina sie to tak jak u Pigeona to obawiam sie ze takie zbrojenie chudziaka to moze nie wystarczyc. Ale moze to tylko moje wrazenie.

samm
14-04-2010, 18:07
bst - zrozumiałem i zgadzam się z Twoim opisem sposobu
wykonywania podłogi na gruncie. Rzeczywiście dobrze
wykonana izolacja przeciwwilgociowa jest bardzo ważna.
Podciągania kapilarnego wody trochę nie doceniałem.
Tylko ten problem z fachowcami, którzy się nie przejmują
zachowaniem reżimów technologicznych.

chrobry
14-04-2010, 18:26
Husy czy przy takiej ilości styropianu , 8,5cm jastrychu to nie za mało ?

wio
15-04-2010, 13:21
35cm to tyle co należy. Chudziak, 5cm żwiru płukanego dokładnie wypoziomowanego , 20cm styropianu w dwóch warstwach, folia, wylwka dylatowana 8cm i podłoga 2cm

Wirecki
15-04-2010, 23:16
Husy czy przy takiej ilości styropianu , 8,5cm jastrychu to nie za mało ?

Zdania są podzielone - zdaniem jednych za mało, ale tym którzy mają - nic nie pęka.
Styro tez jest lepszy i gorszy.

Może warto poczytac wątki tych, którzy mają tak w projekcie...

Husy
09-06-2010, 21:47
Witam,
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
Rozwiązałem problem w następujący sposób:
-podbeton
-warstwa betonu wyrównująca wszystkie nierówności (3-7cm)
-papa termozgrzewalna
-folia
-styropian 10cm+10cm
-folia alu
-rurki z ogrzewaniem
-jastrych 8cm
-płytka +klej 2 cm

Dodatkowo zastosowane zostało zbrojenie rozproszone i zbrojenie siatką.

Pozdrawiam
Maciej