PDA

Zobacz pełną wersję : KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Forest-Natura
29-12-2009, 13:28
Witam.
Ale Ty nie masz "za silnego" doprowadzenia powietrza. Tylko zbyt duże ciśnienie w przewodzie kominowym. Twój Dovre łapie powietrze wszelkimi możliwymi nieszczelnościami, a w tych wkładach jest ich dużo (regulacje powietrza, uszczelki). Załóż regulator ciągu na wyczystkę komina lub talerzową nasadę regulującą ciąg na samym kominie (nie mylić z nasadami zwiększającymi ciąg!!!).
A kanały w stropie masz izolowane? Czy "żywcem" utopione w betonie, który jest pięknym odbiornikiem wszelakiego ciepła?
Pozdrawiam.

Thoby
29-12-2009, 14:02
Panowie,

Dzięki za rady w stylu "zamknąć szyper". :( Nie o to chodziło.

Komin mam Schiedla 20cm, na szczycie koguta.

Z "zbyt mocnym ciągiem" chodziło mi o małą możliwość regulacji siły ognia w kominku i "wyciem" kominka. Co prawda słabo to słychać, ale jak jest cisza to przeszkadza.

Co do wyczystki to jest zamknięta szczelnie drzwiczkami załączonymi do komina.

Forest-Natura
29-12-2009, 14:42
Witam.
No to Ci napisałem przecież że masz zbyt duże podciśnienie w kominie.
Wyrzuć "koguta" i uchyl lekko drzwiczki wyczystki komina to zobaczysz różnicę.
Tyle, że na dłuższą metę to zamiast otwartych drzwiczek od wyczystki stosuje się regulator ciągu w ich miejsce lub właśnie nasadę talerzową na kominie zamiast "strażaka" czy "koguta" bo one zwiększają jeszcze podciśnienie...
Jeżeli nie wiesz o co chodzi - zajrzyj np. na strony firmy Darco - tam znajdziesz oby dwa urządzenia.
Pozdrawiam.

lance23
04-01-2010, 01:09
Witam
Zakupiłem piecyk wolno stojący Drove wylot spalin 150mm dolot powietrza z zewnątrz 100mm.
Firma wybudowała mi nowy przewód kominowy ponieważ wszystkie inne w mieszkaniu były zajęte.

Ogólnie całość wygląda tak:
jest piecyk wolno stojący do niego od góry jest podłączona rura czarna spalinowa parę centymetrów przed sufitem podwieszanym rura ta wchodzi w przewód kominowy dwuścienny izolowany ,który przechodzi przez strop i dach.
Długość razem z przewodem czarnym spalinowym to jakieś 6m. Wszystko jest w jednej linii bez żadnego trójnika. Komin zakończony ustnikiem.
Dolot powietrza z zewnątrz podłączyłem bezpośrednio z piecykiem.

I sytuacja wygląda następująco - jak otwieram drzwiczki z piecyka to wydostaję się z niego zimne powietrze tzn że ciąg w kominie jest wsteczny. mam problem z rozpaleniem przy zamkniętych drzwiczkach muszę je trochę uchylić żeby się rozpaliło.Jak się rozpali i zamknę drzwiczki to zaczyna mi się przedostawać dym do pomieszczenia.Dopiero po jakimś czasie odwraca mi się ciąg w kominie i zaczyna wszystko działać ok.
Czym to może być spowodowane??

Pomysły mam następujące:
1.Zainstalować obrotową nasadę kominową typu strażak - to będę próbował w środę
2.Ocieplić rurę która doprowadza powietrze z zewnątrz bezpośrednio do kominka - tylko nie wiem czy to coś da

Czy ktoś ma jakieś pomysły
pozdrawiam

an-bud
04-01-2010, 08:08
Rozszczelnij okna, masz w mieszkaniu podciśnienie, brak nawiewników.

coolibeer
04-01-2010, 09:07
Jest tu ktoś kto może zrobić mi zabudowę kominka? :)

eska78
04-01-2010, 11:00
Witam,
mam ktoś może problem z 'klamką' w kominku Tarnava?
Sytuacja wygląda tak ,kominek użytkuję 3 sezon ,palimy wieczorami ,plus całe weekendy.Od pewnego czasu mam problem z 'klamką' a mianowicie mam coraz większe problemy z otwieraniem drzwiczek od kominka.Klamka stawia duży opór aby ją przekręcić i otworzyć może ktoś wie co można z tym zrobić ?
Kominek Tarnava 16kW Premium.

niktspecjalny
04-01-2010, 11:05
Rozszczelnij okna, masz w mieszkaniu podciśnienie, brak nawiewników.

Chyba nadciśnienie .Jakby miał Podciśnienie to by było dobrze.Ale może się mylę.

Bogusław_58
04-01-2010, 11:59
Ciśnienie "dąży" do wyrównania.Jeśli powietrze dom "pobiera" to ma niższe niż na dworze.Ala jeśli komin jest zimny,to powietrze które w nim jest będzie ciężkie i też będzie się "wtłaczać" do mieszkania.

niktspecjalny
04-01-2010, 12:13
Ciśnienie "dąży" do wyrównania.Jeśli powietrze dom "pobiera" to ma niższe niż na dworze.Ala jeśli komin jest zimny,to powietrze które w nim jest będzie ciężkie i też będzie się "wtłaczać" do mieszkania.

To w końcu ma podciśnienie według ciebie przed rozszczelnieniem czy nadciśnienie?Pytam z ciekawości.

Forest-Natura
04-01-2010, 12:42
Witam.
Jak na dworze ciśnienie jest wyższe niż w domu, to w tymże domu panuje podciśnienie. i odwrotnie - jak na dworze ciśnienie jest niższe niż w domu to w tymże domu jest nadciśnienie.
Tyle że jak Bogusław napisał wcześniej - nadciśnienie z domu nie wyrówna tego na dworze. Z prostej przyczyny...jest go za mało... :lol: :wink:
Bardzo ciekawie wyrównywanie się wartości ciśnienia w domu widać na przykładzie wentylacji grawitacyjnej, która często (zwłaszcza w obecnym, szczelnym budownictwie) zmienia swoje przeznaczenie i działanie...
Równie często widać to na przykładzie kanałów spalinowych w piecykach gazowych...ale to już temat raczej nie do śmiechu :-?
Pozdrawiam.

niktspecjalny
04-01-2010, 12:56
Witam.
Jak na dworze ciśnienie jest wyższe niż w domu, to w tymże domu panuje podciśnienie. i odwrotnie - jak na dworze ciśnienie jest niższe niż w domu to w tymże domu jest nadciśnienie.
Tyle że jak Bogusław napisał wcześniej - nadciśnienie z domu nie wyrówna tego na dworze. Z prostej przyczyny...jest go za mało... :lol: :wink:
Bardzo ciekawie wyrównywanie się wartości ciśnienia w domu widać na przykładzie wentylacji grawitacyjnej, która często (zwłaszcza w obecnym, szczelnym budownictwie) zmienia swoje przeznaczenie i działanie...
Równie często widać to na przykładzie kanałów spalinowych w piecykach gazowych...ale to już temat raczej nie do śmiechu :-?
Pozdrawiam.

Żeby nie było do śmiechu powiedz mi jakimi dostępnymi urządzeniami dokonasz takiego pomiaru w swoim domciu? :lol: :lol:

Senser
04-01-2010, 15:08
Rozszczelnij okna, masz w mieszkaniu podciśnienie, brak nawiewników.

Na początku zaznaczyłem, że mam dolot fi 100 mm.
Gdybym miał problem z podciśnieniem to z paleniem miałbym problem od samego początku.

azmadan
04-01-2010, 15:09
To może ja teraz kilka pytań...
rozpoczynamy na wiosnę remont salonu...
no i wpadł pomysł na kominek...
z funkcją ozdobną i na dogrzewanie wiosenne/jesienne gdy nie pali się w CO...
bez rozprowadzenia powietrza do innych pomieszczeń...
tutaj orientacyjny schemat...
http://www.fotoviev.pl/thumb-ED26_4B41F54B.jpg (http://www.fotoviev.pl/share-ED26_4B41F54B.html)
powierzchnia około 80-90m2
wysokość 2.5m

1 - muszę dobudować komin = przebicie stropu i wyjście przez dach... = Masakra :-P
- i tutaj pytanie jakie wymiary komina i czy może być "nad wkładem"?

2 - kominek na ścianie środkowej w domu = nie mam możliwości doprowadzenia powietrza z zewnątrz
- czy mogę się podpiąć pod kanał wentylacyjny ??
- lub czy można pobierać powietrze z pomieszczenia ??

3 - jaki bardzo wąski wkład polecacie - chcemy płaski kominek aby nie wychodził zbyt do środku salonu, tu gdzie ma stać obecnie chodzimy... :-D
znalazłem na internecie jakieś 33cm głębokości...

4 - zakładam że kratka na "boku" pomoże w odprowadzeniu ciepła w stronę innych pomieszczeń... - drzwi w kolorze brązowym...

5 - czy polecacie jakiegoś wykonawcę w Bielsku-Białej ?

6 - jaka moc wkładu ?

piotrulex
04-01-2010, 15:57
...
1.Zainstalować obrotową nasadę kominową typu strażak - to będę próbował w środę
...

tesciom zakupilem cos takiego. pomoglo ale i tak czasami jest zadymienie salonu :wink:

Bogusław_58
04-01-2010, 16:38
To w końcu ma podciśnienie według ciebie przed rozszczelnieniem czy nadciśnienie?Pytam z ciekawości.

W normalnych mieszkaniach nie występuje nadciśnienie,tylko jest takie jak na dworze albo mniejsze.
Przyczyn" trudności "z rozpalaniem może być kilka i żeby ją ustalić,to należy zacząć od sprawdzenia jak jest z rozpalaniem przy uchylonym oknie ,co napisał An-bud,ponieważ w pewnych warunkach niezależne doprowadzenie powietrza może robić "numery".

Akrimka
04-01-2010, 17:51
Witam
Na jaką odległośc powędruje powietrze grawitacyjenie w poziomie? Chodzi mi o to zeby w suficie podwieszanym schować przewody izolowane 125mm do 3 pokoi i tam wejśc pod stropem? Nie jest to dobrze bo ciepła poduszka utrzyma sie na górze pomieszczenia, drzwi tez nie moga być szczelne dołem, i wlot do pokoju jak najdalej od drzwi.. Czy to mam sens bez dmuchawy? Bo rozumiem ze na górne pokoje garawitacja da rade, ale jak to jest z rozprowadzeniem na partarze?
Pozdrawiam

sql
04-01-2010, 21:34
a ja mam pytanie na temat temperatury na płaszczu wodnym,
właśnie zamawiam sobie laddomata do zabezpieczenie powrotu na kominek i nie wiem który termostat wybrać.
do wyboru są trzy: 63, 72 lub 78 stopni.
tak sobie wymyśliłem, żeby włączać pompę na laddomacie przy ok. 60 stopniach, więc chyba zawór wybrał bym 72,
kominek Lechma 24kW przez wymiennik ciepła + bufor 1000l.

bladyy78
04-01-2010, 22:36
Jak masz dużo kasy to kup loddomat ale nie bierz większego niż 63 *C. On i tak pełne otwarcie ma dopiero w temperaturze ponad 70*C. Uwierz mi zbyt późne otrawcie loddomatu przy kominku sprawi Ci kłopot. Gdyż będziesz musiał hajcować na max i co chwile podkładać drewna bo będzie znikało w momencie i jak delikatnie temp. spadnie to będziesz grzał tylko komin bo termostat się zamknie i woda tylko biedzie krążyła w kominku a nie w obiegu grzewczym.
Ja Ci zaproponuje zamiast tego loddomatu zawór termostatyczny esbe tv60 działa jak loddomat i jest kilka razy od niego tańszy.
Sam mam taki zawór esbe przy swoim kominku i jestem z niego zadowolony. Do wyboru tak samo jak przy loddomacie masz róże termostaty 45,55,60 i 72*C.
Tu masz link pdf i na 42 stonie masz opis tego zaworu. http://www.esbe.pl/pliki/Dok_25-42.pdf

Nieważne co wybierzesz nie wybieraj termostatu wiekszego niż 60 stopni.
Teraz jak bym robił instalacje raz jeszcze wybrał bym termostat na 55*C.

doptos1
04-01-2010, 23:38
Witam,

mam problem z dogrzaniem domu .
dom jest jeszcze nie zamieszkały czekamy na podłączenie gazu i kominek, który początkowo miał być tylko dekoracyjnym teraz jest jedynym źródłem ciepła.
Parametry domu: dom z uzytkowym poddaszem z przylegającym garazem od polnocnej strony i odizolowany dodatkowo 10cm styropianem, kubatura 600m3 z otwarta klatka schodowa i hallem, izolacja : 30 dach , porothrm+15 sciana, podloga ekstrudowany 12cm,rekuperator,

kominek
tarnava 12kw, komin 200, 11m, miał być jak pisałem tylko ozdobą ale zostawilem rure na poddasze gdzie znajduje sie rekuperator i od niedawna turbina - rura zostala wykozystana i podlaczylem do niej filtr + turbina i pchnolem to cieple powietrze za rekuperatorem ( w te same rury nawiewne wymienilem tylko te przed turbina na bardziej odporne) .
w tej chwili rekuperator stoi ale moge rownoczesnie "dmuchnac" i turbina i reku"

rura z komory kominka do turbiny 150 za turbina rozprowadzenie na 5 punktow - dwa na dole 3 u gory. rura usytułowana jest w poblizu jednej z kratek wylotowych obudowy tak ze czesc powietrza sie miesza z pokoju ( przypadkowo udalo uzyskac sie ok 48 st na wyjsciu) na wejsciu turbiny na poddaszu jest ok 60.
kanaly izolowane ( standardowo - docieple przy chwili wolnego)
obudowa kominka prosta na gorze dwa wyloty duze , na dole szczelina wokol szyby + jeden maly
opał suchy , proby z brykietem wszystko sie gotuje ale generalnie w domu jak w zamku czy lato czy zima on swoje trzyma a tak całkiem poważnie to:

generalnie slabo udaje mi sie uzyskac cos wiecej niz 17 st
luzne palenie owocuje temperatura 14-15
z razcji ze anemostaty sa w suficie a na parterze jest wysoko 284cm na piętrze wys245 jedena rure na parterze spuscilem na ziemie i przytlumilem odbiory na gorze poprawa nieznaczna na dole.
3 odbiory na gorze fi 125 sprawdza sie niezle gdyby dolnych odbiorow nie bylo .

czyzbym musial tymczasowo zastosowac dwie turbiny??
wyliczylem ze jesli zapotrzebowanie powiedzmy 70/m2 x160m2 ( w tej chwili tyle do ogrzania 430m3) na kazde zapotrzebowane 1kW potrzeba ( podobno) 120m3 o temp 45st na /h czyli co w obecnej sytuacji potrzebuje jakies 1350 na wylotach czyli ok 1500m3 to jakies nieporozumienie

moze poobracac tym powietrzem rekuperatorem ( GWC na wiosne dopiero ) wiec grzalka sie troche powlacza.

mam kilka wniosków
po 1 przeliczylem ilosc powietrza i uwazam ze grawitacyjnie gora by sama dala rade a na dol pchac turbina ale to rozwiazanie tymczasowe i nie chce kuc dłubac przerabiac

po2 dolorzyć kratkę dolotowa na dole obudowy kominka, w pomieszczeniu za sciana gdzie biegnie rura( izolowana ale wiadomo jak ) zrobic kratki.

po 3 zasysanie( do turbiny) jest na wysokości podejścia kominowego ok 170cm od posadzki - dolorze kolanoi bede zasysał cieplejsze powietrze.a oprócz tego pkt 2

ps. włączenie pieca z butli z propanu ogrzewanie ( do cwu uzywam) - dol podlogowka gora grzejniki - samej gory grzejnikow nagrzało góre wraz z kominkiem " w jedenej chwili" podlogowki nie odpalam - jest po testach bo nie zarobie na propan w 33 kg


reasumujac: sadzę, że turbina zasysa za malo powietrza i przeszkadza obudowie grzac grawitacyjnie ( zmiana turbiny z 500 na 800 dala tylko wiecej chalasu i moze 0,5 stopnia ale tego nie jestem pewien).

co Wy o tym sądzicie ?

sql
04-01-2010, 23:50
Nieważne co wybierzesz nie wybieraj termostatu wiekszego niż 60 stopni.
Teraz jak bym robił instalacje raz jeszcze wybrał bym termostat na 55*C.
no ale czemu? ja bym właśnie wolał grzać wyższymi temperaturami, żeby nie smolić pieca i komina.
nie mam doświadczenia, ale 70 stopni na płaszczu 24kW kominka, to faktycznie jazda pełną parą i znikanie w oczach drewna?
przecież jak laddomat będzie dbał o niezbyt zimny powrót, to kominek nie będzie tak mocno wychładzany,
PS-te parametry, to według producenta temperatura CAŁKOWITEGO otwarcia zaworu, a więc 63 to 63, a 72 to 72, nie?

rakomax
05-01-2010, 00:37
Co radzicie? Chodzi o kominek tarnava comfort profesional 18 kW. Mam rozprowadzone przewody nadmuchu cieplego powietrza do trzech pomieszczen - cyrkulacyjnie, bez wspomagania. Urzekaja mnie kominki kaflowe, nie wiem jednak, czy mozna ten rodzaj obudowy "pogodzic" z nadmuchem. W szczegolnosci nie wiem, czy kaflowy kominek musi miec konstrukcje pieca kaflowego z wkladem kominkowym, a wiec czy musi byc od gory zamkniety, bez kratek z nadmuchem goracego powietrza z czopucha, i ogrzewac pomieszczenie przez cieple kafle, czy tez moze miec zarowno kratki, jak i podlaczone przewody nadmuchu, a wiec konstrukcje typowego "zimnego" kominka z czopuchem uszczelnionym welna, wykonczonego np. granitem. Jesli watpliwosc jest niedorzeczna, prosze o wybaczenie, ale takze o odpowiedzi.

bladyy78
05-01-2010, 10:55
A wiec sql zacznę od tego że te parametry to bynajmniej w zaworze esbe tv60 są początkiem otwarcia termostatu i w Loddomacie też tak zapewne jest, nawet pisze ze otwarcie następuje przy temp 78*C, ale nic nie pisze czy jest to pełne otwarcie. Znając życie jest to początek otwarcia a pełne otwarcie następuje jak woda ma o 10*C więcej.
Termostat na 63*C jest w sam raz i woda już nie będzie wychładzała Ci powrotu. Nie wiem czy poczytałeś ten Pdf do którego Ci dałem link ale tam pisze jaki termostat jest zalecany. I wkładka na 60*C zalecana jest jak zawór montuje sie na powrocie a 72*C jak montuje się zawór na zasilaniu.
Co do palenia przy takim loddomacie na 72*C zamontowanym na powrocie może być Ci ciężko non stop utrzymywać taką temp. I będzie to uciążliwe. Wystarczy że troszkę opału Ci się wypali i już temp zacznie spadać, a tym samym loddomat zamknie termostat i co prawda w kominku możne się jeszcze długo palić ale nie będziesz grzał już wody. Tylko komin i pomieszczenie w którym stoi ten wkład. A chyba nie oto chodzi.
Uwierz mi na słowo ale ja mam moc wkładu 25kw i nawet częściej niż raz na godzinę muszę dokładać opał bo jak tego nie zrobię to temp spadnie mi do 60*C i grzanie wody się kończy, wiec muszę pilnować żeby była taka ilość drzewa we wkładzie która pozwoli na to żeby utrzymywała się wysoko temp.
Kilka razy nawet miałem takie coś że włożyłem troszkę za grube polana i wszystko ładnie się paliło wolnym płomieniem ale co z tego jak woda we wkładzie miała 50*C i musiałem dokładać drobne drewno żeby podnieść temp.

Forest-Natura
05-01-2010, 11:00
Witam.
Doptos - tym modelem tarnavki (12 kW), to Ty se możesz ogrzać kurnik a nie cały dom...
To żarcik taki, ale na poważnie właśnie o to chodzi...tak naprawdę to malutkie palenisko i moc, którą podaje producent to sobie można między bajki włożyć...
Z doświadczenia to mówię.
Pozdrawiam.

hiena007
05-01-2010, 11:07
firma zrobiła mi kominek w oparciu o wkład Spartherm Varia 2hl , powietrze doprowadzili z zewnątrz pod cały wkład . Czy ten wkład ma możliwość podłączenia powiertrza z zewnątrz rurą , tak aby nie było pobierane powietrze z salonu. I jak powinno być prawidłowo?

doptos1
05-01-2010, 11:25
Witam.
Doptos - tym modelem tarnavki (12 kW), to Ty se możesz ogrzać kurnik a nie cały dom...
To żarcik taki, ale na poważnie właśnie o to chodzi...tak naprawdę to malutkie palenisko i moc, którą podaje producent to sobie można między bajki włożyć...
Z doświadczenia to mówię.
Pozdrawiam.

Z takim założeniem był kupiony chcielismy jak najmniej miejsca zajac w salonie i nikt nie sadzi że przyjdzie mu ogrzewać dom.
Czyli co ... dołożyć kratkę i czekać na gaz?

Forest-Natura
05-01-2010, 11:30
Witam.
Jak najmniejsze obroty turbiny (masz regulator?) a jak najwięcej niech oddaje ciepła w salonie - z opóźnieniem, ale i tak się rozejdzie po domu. To palenisko przy takiej turbinie po prostu "nie nadąża" z produkcją ciepła gdy go się nią studzi".
Pozdrawiam.

doptos1
05-01-2010, 14:56
w ramach uściślenia wkład ma 14kW ( tym bardziej się martwię) Tarnava Comfort 14

L.E.FemFem
07-01-2010, 10:58
Pytania może podstawowe i oczywiste ale nie znalazłem jasnej i jednoznacznej odpowiedzi:
Czy przy podłączeniu wkładu do komina ma znaczenie kierunek która rura wchodzi w którą, tzn. czy dalsze wchodzą w bliższe czy odwrotnie?
Czy takie połączenie powinno być sztywne, czy może mieć pewną ruchomość np. rezerwę na rozszerzalność cieplną?

barteklug
07-01-2010, 16:33
A ja mam pytanie odnośnie turbiny: otóż mam zamontowaną Tarnavę Premium 14 kW z systemem DGP i turbiną. Problem w tym że turbina włącza się tylko na ok. 10 sekund (przy dość mocnym napaleniu) i potem przez parę minut nie chodzi wcale (niezależnie od ustawionej temperatury).

Czy ktoś może wie jaka jest tego przyczyna? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.

Dodam jeszcze że mam doprowadzenie powietrza z zewnątrz, i na dole pod kominek też. Rozprowadzenie jest do 3 pokoi, powierzchnia do ogrzania ok 80m2.

pozdrawiam
Bartek

09-01-2010, 15:58
Szukam pomocy w doborze kominka z płaszczem wodnym:
-dom środkowy segment 120m2
-jaki wkład z płaszczem wodnym polecacie, moc firma, model
-na co zwrócić uwagę
-szukam też firmy z okolic Warszawy, może macie kogoś polecić
Dzięki za pomoc:))

[email protected]

ewazych
10-01-2010, 13:01
Witam,
Na samym początku wytłumacze sytuacje. Aby kominek powstał muszę zrobić wnękę w ścianie kosztem garderoby. I tu właśnie zastanwiam się czy mogę tą wnękę zrobić z płyt g-k, jednak boję się że jeżeli płyta g-k będzie za wkładem może to się okazać bardzo niebezpieczne. Dlategtego moze zrobić wnękę murowaną?

Chciałabym osiągnąć taki efekt.

http://farm3.static.flickr.com/2778/4201390166_ac2cbe23ef_o.jpg


Będę wdzięczna za pomoc.
Pozdrawiam
Ewa

Akrimka
10-01-2010, 21:33
Można karton gipsem od srodka trzeba i tak zaizolowac niepalną wełna i folią aluminowa. Ja mam zamiar tak wąłsnie zrobic.

tacim
11-01-2010, 16:51
no to chyba proste pytanie dla zawodowców a mianowicie podobają nam się kominki niskie a szerokie jak Mila z Kratki i inne Horyzontale kolega mi zadał ćwieka twierdząc że skoro kominek jest niski nie da się do niego dużo drzewa włożyć a co za tym idzie nie będzie tak sprawny jak zwykły wysoki ile w tym jest prawdy. Bo tak na chłopski rozum coś w tym jest nałożyć 2 pniaczki a 4 jeden na drugim to jest różnica.

f.5
16-01-2010, 13:19
Witajcie . nie wiem czy dobrze się wstrzeliłem w temat.
Prosze o poradę chcę sprawdzic instalatora.
Jaką srednice powinna miec rura miedziana z kominka z płaszczem wodnym do kotłowni i jaką grubosc izolacji.

Dzieki i pozdrawiam radek

margod
17-01-2010, 23:38
a ja mam pytanie na temat temperatury na płaszczu wodnym,
właśnie zamawiam sobie laddomata do zabezpieczenie powrotu na kominek i nie wiem który termostat wybrać.
do wyboru są trzy: 63, 72 lub 78 stopni.
tak sobie wymyśliłem, żeby włączać pompę na laddomacie przy ok. 60 stopniach, więc chyba zawór wybrał bym 72,
kominek Lechma 24kW przez wymiennik ciepła + bufor 1000l.
U mnie Laadomat z termostatem 62st. hula jak złoto :wink: W dodatku ma dużą zaletę, mianowicie duże średnice przyłączy, oraz możliwość pracy grawitacyjnej w przypadku zaniku napięcia.

gurek
18-01-2010, 21:35
A czy ktoś z was użytkuje "koze/piecyk" z katalizatorem? Używam takiej (vermont castings) od około tygodnia i ciekaw jestem obserwacji innych użytkowników.
pzdr

kurm28
21-01-2010, 10:45
Witajcie

Mój problem nie jest zwiazany z samym grzaniem, ale z klamką, która nagrzewa sie za mocno, przy mocnym paleniu.
Wkład to ZUZIA 14kw.
Wydeje mi się, zę gdzieś widziałem na forum wpis, w którym ktoś pisał, ze jakoś te raczke przerobił i już się tak nie nagrzewa.
NIestety nie wykazałem na tyle inteligencji, zeby sobie to zapisać.
Czy ktos może wie gdzie znaleźć taki wpis?
A moze macie jakies pomysły, jak przerobić rączkę, zeby się tak nie grzała?

Będę wdzięczny za wszystkie opnie i rady.
pzdr
k

bloonndi
23-01-2010, 11:43
Witam mam pytanie...mam kominek z plaszczem wodnym i do dzis bylo ok..ale dym z komina zaczal wychodzic u sasiadki ponizej mnie..co moge zobic?

Bogusław_58
23-01-2010, 13:23
Teraz jest pewnie kierunek wiatru,co spycha spaliny do wywietrznika sąsiadki,który w duże mrozy działa jako tłoczący powietrze do mieszkania.Zatkać u sąsiadki w domu wywietrzniki do czasu zmiany pogody(wiatru).

bloonndi
23-01-2010, 13:36
wywietrniki sa pozamykane i dym i tak dostaje sie do srodka a wiatru nie ma wydaje mi sie ze moze komin jest gdzies nieszczelny ale nie wiem jak go uszczelnic..to stare budownictwo

Bogusław_58
23-01-2010, 15:23
Dym z komina idzie do góry i opada na jakąś stronę.Dziś choć nie ma wiatru,kieruje się w stronę zachodnią i opada.Jeśli na drodze jego opadania jest nieużywany komin ,to ten dym wpadnie częściowo do tamtego komina.Jeśli Twój komin jest wielokanałowy,to dym potrafi wpadać też do tych następnych kanałów i wychodzić na mieszkanie sąsiadki np. nieużywanym piecem.

HID
24-01-2010, 11:49
Witam
mam pytanie czy ktoś stosuje sterownik MKS z Kratek.
Chcę go zainstalować do dolotu na palenisko tylko niewiem czy warto.
Dodatkowo ma też sterować wentylatorem
Kominek Mila 16kw też z Kratek
pozdrawiam

kwazina
24-01-2010, 12:52
Witam Wszystkie Pomocne Dusze!

Problem być może banalny ale dla nieświadomego użytkownika zasadniczy...
Zauważyłem mianowicie, że na obudowie zewn wkładu oraz na drzwiczkach pojawiły się maleńkie ogniska rdzy- jest ich bardzo dużo obok siebie...
Pytanie: czy jest to wada wkładu, czy może też efekt opalania niewłaściwym drzewem?
Pytanie nr 2: czy można to w jakiś sposób usunąć bez szkody dla wkładu?

Dziękuje za wszystkie ewentualne podpowiedzi i pozdrawiam szanowne grono!

PS. dubluje post, który poprzednio zapisałem w niewłaściwym raczej miejscu...

Bogusław_58
24-01-2010, 13:15
Jak ta rdza na zewnątrz,to nie ma znaczenia rodzaj drewna.

HID
24-01-2010, 19:48
Chodziło mi oczywiście o MSK ...sorry za pomyłkę

assiak
24-01-2010, 22:33
Kochani, poproszę o poradę (być może już ktoś wcześniej pytał, ale decyzję muszę podjąć "na wczoraj" i nie zdąże wszystkiego przewertować).
Potrzebuję wkładu, kominek będzie nowoczesny, i wszystkie podobające mi się wkłady w tym typie są w cenie ponad 10 000zł.
A ja potrzebuję niestety w cenie dużo poniżej 10 (do 6 tys).
Kominek będzie bardziej ozdobą, palone w nim będzie okazjonalnie.
Po cało weekendowym poszukiwaniu pozostały dwa typy:
wkład kominkowy mila z wermikulitem 16 kw (boję się o wermikulit :( ) oraz Hajduk Volcano AT.
Bardzo proszę radę!!!!!

racer
25-01-2010, 14:26
Z tych dwóch proponuję Ci trzeci- Arysto. Podobna cena i w miarę przyzwoita jakość wykonania, dobre rozwiązanie podnoszenia drzwiczek.

pasie
25-01-2010, 15:05
moje pytanie z serii dziwnych :wink: .....domek ma 150m2 pow. użtykowej, chcemy kominek z DGP do dwóch pokoi na górę i na hol na górze, wybraliśmy wkład spartherm varia 2rh i mam możliwość poskładania tego do kupy czyli wkład plus obudowa plus kamień, jeszcze w tym tygodniu, czyli w największe mrozy i tu mam problem bo dom nie ogrzewany - gazu brak......... czy nic się z tym naszym ustrojstwem (bo trochę kosztuje i szkoda kasy na zmarnowanie) nie stanie bo palić będziemy co dziennie ale nie non stop :roll:

skorpio
25-01-2010, 17:10
Witam. Użytkuję kominek stalowy z paleniskiem wyłożonym szamotem, o mocy 11 kW, z powietrzem doprowadzonym rurą fi110 bezpośrednio do paleniska. Wysokość komina 8,5 m, wyłożony wewnątrz (odizolowanymi specjalną wełną mineralną) kształtkami ceramicznymi, o przekroju kwadratu 20 x 20 cm. Kominek długo się nagrzewa (co w przypadku szamotu jest chyba rzeczą normalną). Rozpalam przy pełnym otwarciu dolotu powietrza i szybra (cug ogromny), by po częściowym, ale dość mocnym nagrzaniu przymknąć szyber o 1/3 (cug nieco mniejszy, ale wciąż b. duży). Po złapaniu temperatury roboczej (szamot zaczyna się oczyszczać) przymykam całkowice szyber (dolot cały czas na maksa), ogień się uspokaja, drewno spala się ładnym płomieniem, palenisko nabiera jeszcze wyższej temperatury. W miarę spalania płomienie maleją, temp. pieca nieznacznie spada. Dorzucenie kolejnej szczapy powoduje powstanie większych płomieni i wzrost temperatury. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że w pewnym momencie dorzucenie kolejnej szczapki nie powoduje powstania ładnego, dużego płomienia. Owszem, drewno pali się, ale słabym, nerwowym płomieniem (jak na początku palenia, przy pełnym otwarciu szybra). Pięknie oczyszczony szamot znów zachodzi czarnym nalotem, temperatura spalania wyraźnie maleje. Drewno co prawda dopala się całkowicie, ale bez efektu wizualnego. O co może chodzić? Zbyt duży ciąg kominowy? Źle wykonana obudowa kominka (zewnętrzne ścianki obudowy w całości wyłożone wełną z aluminium, obudowa prawie wcale się nie nagrzewa)? Zbyt małe kratki wylotowe w obudowie?

Wojtek_796
25-01-2010, 21:45
Witam!

Skorpio, mam pytanie pomocnicze, właściwie dwa - jakiego gatunku drewna to zjawisko dotyczy i czy wiesz może jaka jest jego wilgotność?

Niezbyt sucha dębina może?

Pozdrawiam

skorpio
25-01-2010, 23:15
Aha. Czyli tu tkwi problem? Rozpalam dwuletnią brzozą, następnie daję dwuletnią buczynę i grabinę. Mam też bardzo dużo rocznej dębiny, którą właśnie dokładam w momencie osiągnięcia przez wkład temperatury nominalnej, po części wiedząc, że tak nagrzany kominek sobie z nią poradzi, a po części ze względu na fajne efekty wzrokowo - słuchowe. I właśnie na tej dębinie sprawność kominka spada do poziomu, z którego nie mogę go z powrotem rozbujać. Słyszałem już gdzieś, że dębina nie za bardzo nadaje się do palenia w kominku, ponieważ jest "smolista", i jeżeli już, to można palić minimum 3-letnią. Ale dotychczas nie łączyłem tego problemu z mokrą dębiną sądząc, że późniejsze dodanie innego suchego drewna powinno przywrócić osiągnięte wcześniej parametry spalania. Chociaż tak naprawdę nie wiem ile to moje drewno ma lat. Kupiłem je jako roczne i dwuletnie ufając lokalnemu sprzedawcy, licząc na to, że jako uznany dostawca drewna opałowego nie strzeli sobie gola wciskając klientowi kit. Z drugiej strony myślę sobie, że drewno nawet wysezonowane, ale niewłaściwie składowane też będzie mokre. Więc wcale nie musiał kłamać. Drewno może mieć tyle lat, ile deklarował sprzedawca co nie znaczy, że jest suche. Jest to mój pierwszy "sezon kominkowy", dlatego kupiłem cztery rodzaje drewna, żeby doświadczalnie sprawdzić wartość każdego z nich.
Wojtek_796, wielkie dzięki za szybkie i mam nadzieję trafne postawienie diagnozy. W najbliższy weekend rozpalę kominek nie używając w ogóle dębiny. O swoich obserwacjach poinformuję.

skorpio
25-01-2010, 23:18
A swoją drogą to ciekawe, jak kawałek mokrego drewna potrafi w tak istotny sposób zaburzyć pracę kominka.

Forest-Natura
25-01-2010, 23:21
Witam.
Robi to w taki sam sposób jak wiadro wody wylane w ognisko :wink:
Pozdrawiam.

tankredus
25-01-2010, 23:24
Dorzucenie kolejnej szczapy powoduje powstanie większych płomieni i wzrost temperatury. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że w pewnym momencie dorzucenie kolejnej szczapki nie powoduje powstania ładnego, dużego płomienia. Owszem, drewno pali się, ale słabym, nerwowym płomieniem (jak na początku palenia, przy pełnym otwarciu szybra). Pięknie oczyszczony szamot znów zachodzi czarnym nalotem, temperatura spalania wyraźnie maleje.
Moje lamerskie przemyślenia...
W pewnym momencie rozgrzewa się komin i spaliny są już mniej chłodzone w kominie.
Wzrasta więc różnica temperatur wewnątrz/zewnątrz a więc wzrasta ciąg kominowy.
Jak wzrasta ciąg, to wzrasta przepływ powietrza.
A więc palenisko jest nadmiernie chłodzone. Spada temperatura ... Pogarsza się spalanie, robi się czarno, a rozgrzany komin nadal pędzi spaliny.... jakiś czas, aż ostygnie.
Diagnoza: masz za dobry komin.
Próbowałeś ograniczyć dolot powietrza ? Otwierać wyczystkę ?

skorpio
25-01-2010, 23:50
Wyczystki nie ruszałem, dolotu powietrza nie przymykałem, żeby przez wciąż czystą szybę widzieć magiczne płomienie. Słyszałem o nakładkach ograniczających ciąg kominowy. To chyba powinno pomóc, jeśli Twoja diagnoza się potwierdzi?

niktspecjalny
26-01-2010, 07:37
A swoją drogą to ciekawe, jak kawałek mokrego drewna potrafi w tak istotny sposób zaburzyć pracę kominka.

Forest ma niestety rację ale są tacy którzy twierdzą iż mokre drewno pali się dłużej.Poniekąd mają rację ale nie wiedzą ,że spalając takowe,nie mają miłego ciepła i fajnego płomienia ale za to maja tylko zaparowane palenisko i kłębiący się dym.Sam z racji tego ,że mam krótko sezonowany opał na dobrze rozpalony brykiet wkładam taki rodzaj drewna(takie tam ratunku -pomocy).Zapewne nie odczuwam az tak strasznie spadku temp ale pewnych prawideł związanych z suchym drewnem się nie zmieni.Wyłożenie kominka częściowo szamotem (a byłem na początku jego przeciwnikiem) zmienia jedną z ze złych przypadłości mokrych polan.Szyba jest czystsza a i dymu jak na lekarstwo i popiołu także mniej.

pzdr.

racer
26-01-2010, 08:31
50% mocy ze spalania mokrego drewna idzie na odparowanie z niego wody.

Bogusław_58
26-01-2010, 09:22
Jeśli jest problem z jakimś "nie zbyt suchym " drewnem ,to należy je bardziej rozdrobnić przed włożeniem do pieca.

Wojtek_796
26-01-2010, 09:43
Właśnie.

Ten sam rzeczony przeciwpożarowy dąb po rozdrobnieniu i ułożeniu w palenisku w "namiot" o dziwo pięknie się spala, dając intensywny płomień.

Co też dziwne, choć da się wytłumaczyć, taka niedająca się rozpalić poziomo leżąca szczapa po podniesieniu z warstwy żarzącego się węgla też zaczyna się palić.

Robię sobie czasem w kominku (otwartym), jak to nazywam, "gazówkę", czyli odpowiednio spreparowany klocek drewna, który pali się przez nawet 6 godzin (jeden uparty palił się 12!). Nazwałem to gazówką, bo ktoś niepoinformowany raz powiedział, że pewnie to atrapa i pali się podłączony do kominka gaz z butli (jak to bywa w USA).
Piszę o tym, bo właśnie dąb za CHRL nie chce się temu procesowi poddać i robi tylko wędzarnię.
Najlepszy do tego jest jawor, trochę gorzej buk (muszą być bardzo suche)

Pozdrawiam

Bogusław_58
26-01-2010, 10:32
Gazówka.
Dobrze Wojtek! Gazówka.Nazwa super.
Jeśli palenisko jest z ceramiki i nagrzane jest pewnie tak do 500*C,to takie bardzo grube i dobrze suche,po włożeniu palą się krótkim, białym ogniem.Sprawność takiego spalania jest na pewno wysoka,pomimo spowolnienia palenia.
Dzieje się tak dlatego,że grube drewno ma małą powierzchnie ognia w stosunku do objętości.Gaz nie jest w stanie szybko się"wygazować"(wylecieć) z grubego kawałka i już wstępnie podgrzany przechodzi przez żar na palącym się drewnie i powstaje płomień o długości jak w kuchence gazowej.

Wojtek_796
26-01-2010, 12:50
W „gazówce”, o której napisałem, komorę wysokotemperaturową, o której z kolei wspomniał Bogusław, wytwarzam w samym klocku drewna.
Jest to więc komora bezwymurówkowa :wink:.
(Tak naprawdę jest wyłożona grafitem).

Biorę jaworowy klocek o długości ok. 30 cm i średnicy 20, przeciupuję go na dwie równe połówki (za 11. razem każdemu się udaje :wink:). Ważne jest, żeby połówki pochodziły z tego samego klocka i idealnie do siebie pasowały.
Układam je na stalowym koszu-ruszcie i oddzielam od siebie dwiema drewnianymi listewkami, tak, aby była pomiędzy nimi szczelina około 15 mm.

Kostka podpałki i start.

http://images50.fotosik.pl/253/2fc545fab650efeamed.jpg (http://www.fotosik.pl)

Płomień jest żółty i kopcący, głównie za sprawą parafinowej podpałki i jakichś szczapek leżących na ruszcie (nie powinno ich tam być, ale nie mam akurat innych zdjęć).

Po chwili przekręcam jedną z listewek (z prawej) i szczelina w tym miejscu zmniejsza się, co daje efekt jak na załączonym poniżej obrazku.

http://images40.fotosik.pl/248/6d96b5bcb9583fd7med.jpg (http://www.fotosik.pl)

Po pewnym czasie listewki zaczynają się wypalać i szczelina zmniejsza się.

http://images49.fotosik.pl/253/b87516b0af5ea2f3med.jpg (http://www.fotosik.pl)

Z lewej, gdzie szczelina jest większa widać tylko biały gaz.

Zmieniając szerokość szczeliny zmieniamy intensywność płomienia – jak pokrętłem w gazówce.

Po całkowitym rozchyleniu klocki gasną (brak węgla na ruszcie) i palenie możemy dokończyć w innym terminie.

Pracuję jeszcze nad elektrycznym zapalaczem :D.

Pozdrawiam

Bogusław_58
26-01-2010, 14:33
Te dwa palące się klocki ,to bogaty materiał do przemyśleń.W miejscu ,gdzie jest wąsko,gaz osiąga wysoką temperaturę,a tam gdzie jest szerzej, ustaje palenie,choć gazowanie jest kontynuowane.
Nie dziwmy się,że wyjście z czopucha kasety kominkowej, ma dużą średnice. :D

Hugo26
26-01-2010, 14:42
dodaję do obserwowanych, szukam dobrego kominka z PW o mocy ok 15 kW i nie wiem jak na razie co wybrac....
pozdrawiam

Clingon
26-01-2010, 19:19
Znalazłem na forum wątek, który nie został rozwinięty a mianowicie kominka firmy Edilkamin o nazwie Calidra. Właściwie to piec wolnostojący z PW. Może ktoś ma doświadczenia jak się pali w takim piecyku. Producent podaje moc 16 kW z max mocą oddawaną do wody 13 kW. Jestem bardzo ciekaw doświadczeń bo chyba głowa powiedziała że jest ładny i trzeba kupić takie cudo.
Link dla ew zainteresowanych http://www.edilkaminpolska.pl/web_pl/index.php?id=143

racer
27-01-2010, 08:51
Edil mają wysoką precyzje wykonania, długo utrzymują żar w palenisku- dobra autonomia.

rick207
27-01-2010, 17:07
Witam.
Eksperci kominkowi zalecają doprowadzenie powietrza z zewnątrz rurą min. 160. W związku z tym pytanie, jakiej średnicy są przyłącza w ( dobrych ) kominkach? Mam na myśli te szczelne, które nie uzupełniają niedoborów z pomieszczenia.
Pozdrawiam.
Rick

Sloneczko
28-01-2010, 01:56
U nas jest 90-tka i wystarcza.

racer
28-01-2010, 11:57
Witam.
Eksperci kominkowi zalecają doprowadzenie powietrza z zewnątrz rurą min. 160. W związku z tym pytanie, jakiej średnicy są przyłącza w ( dobrych ) kominkach? Mam na myśli te szczelne, które nie uzupełniają niedoborów z pomieszczenia.
Pozdrawiam.
Rick

Jacy eksperci??

niktspecjalny
28-01-2010, 12:30
Witam.
Eksperci kominkowi zalecają doprowadzenie powietrza z zewnątrz rurą min. 160. W związku z tym pytanie, jakiej średnicy są przyłącza w ( dobrych ) kominkach? Mam na myśli te szczelne, które nie uzupełniają niedoborów z pomieszczenia.
Pozdrawiam.
Rick

Posłużę się tym razom cytatem bo i tak nadal nie klapuje nazewnictwa dobry-szczelny kominek.


Średnica rury powinna być minimum 110mm (a zalecałbym nawet 150mm) - jest to owszem zależne od mocy kominka, ale warto zachować tą minimalną wielkość niezależnie od tego jaką moc ma nasz kominek.

Zazwyczaj przewody te prowadzone są właśnie w finalnej wylewce, warto je zaizolować, nawet nie dlatego, że powietrze doprowadzane do spalania winno być jakoś specjalnie chronione cieplnie – ale dlatego, że sam nieizolowany przewód mógłby stanowić mostek termiczny osłabiający izolację tego fragmentu budynku …

niktspecjalny
28-01-2010, 12:31
Witam.
Eksperci kominkowi zalecają doprowadzenie powietrza z zewnątrz rurą min. 160. W związku z tym pytanie, jakiej średnicy są przyłącza w ( dobrych ) kominkach? Mam na myśli te szczelne, które nie uzupełniają niedoborów z pomieszczenia.
Pozdrawiam.
Rick

Jacy eksperci??

Jak to jacy...z Hondurasu... :D :D :D :wink:

Mojra
28-01-2010, 12:52
W większości wkładów kominkowych wystarczy rura fi 125 (o ile długość pociągniecia doprowadzania powietrza nie jest jakaś strasznie duża i nie załamuje się w wielu miejscach bo to osłabia ciąg). W innych przypadkach powinna wystarczyć fi 150.

racer
28-01-2010, 13:09
Kominek o mocy 14kW ma króciec dolotowy 70x70 mm, producent daje gwarancję na sprawne działanie. Po co ciągnąć rurę fi 150? W jakiej posadzce się taka rura ma się mieścić? Może zmieniać wysokość posadzki dla rury od kominka, która max może mieć do 4-5 metrów idąc do najbliższej zewn ściany? hehe

ps, zapomniałem o izolacji :lol:

adam_cz-wa
28-01-2010, 14:38
witam

Szukam opinii nt. kominków czeskiej firmy bef a konkretnie ich użytkowania i odpowiedzi na pytanie czy prawdą jest że są ich sprawność nie jest najlepsza jak twierdzi jeden ze sprzedawców.

http://images42.fotosik.pl/165/467016e41d4f7769med.jpg (http://www.fotosik.pl)

http://www.blackswan.na.allegro.pl/item870903087_wklad_kominek_blanzek_v720_vcp_vcl_b ef_kominki.html

Rozważam też polskiego producenta firmę Bryski:
http://allegro.pl/item892843614_wklad_byrski_narozny_xl_12_kw.html

ewentualnie jeśli możecie polecić wkład który jest:
narożny bez szprosu
ma szybę podnoszoną do góry
bez płaszcza
cena max 8 tys
_________________
misja: dom

komentarze

http://igorsikora.blog.onet.pl/

racer
28-01-2010, 16:22
najdziesz w tej cenie Arysto, ale nie wiem ile dokładnie kosztuje. Gdybym miał wybierać- BeF zdecydowanie, spotykam się raczej z pochlebnymi opiniami, są na rynku długie lata i dopuszczone na rynek niemiecki, gdzie panują surowe normy.

Palisiu
29-01-2010, 13:12
Kominek o mocy 14kW ma króciec dolotowy 70x70 mm, producent daje gwarancję na sprawne działanie. Po co ciągnąć rurę fi 150? W jakiej posadzce się taka rura ma się mieścić? Może zmieniać wysokość posadzki dla rury od kominka, która max może mieć do 4-5 metrów idąc do najbliższej zewn ściany? hehe

ps, zapomniałem o izolacji :lol:

A czy jest ktoś kto zastosował do doprowadzenia powietrza z zewnątrz kształtki prostokątne lub kwadratowe zamiast rur?
Wydaje mi się, że ważniejsze od średnicy rury jest powierzchnia przekroju danej rury lub kształtki. Wykorzystując kształtkę prostokątną można uzyskać dużą powierzchnię przekroju bez potrzeby podnoszenia posadzki nie wiadomo na jaką wysokość. No i chyba lepiej dostarczyć więcej powietrza i móc to kontrolować np. przepustnicą niż tego powietrza mieć za mało.

PS. U teścia jest rura fi 80 i jest to za mało

an-bud
29-01-2010, 14:31
Kominek o mocy 14kW ma króciec dolotowy 70x70 mm, producent daje gwarancję na sprawne działanie. Po co ciągnąć rurę fi 150? W jakiej posadzce się taka rura ma się mieścić? Może zmieniać wysokość posadzki dla rury od kominka, która max może mieć do 4-5 metrów idąc do najbliższej zewn ściany? hehe

ps, zapomniałem o izolacji :lol:

A czy jest ktoś kto zastosował do doprowadzenia powietrza z zewnątrz kształtki prostokątne lub kwadratowe zamiast rur?
Wydaje mi się, że ważniejsze od średnicy rury jest powierzchnia przekroju danej rury lub kształtki. Wykorzystując kształtkę prostokątną można uzyskać dużą powierzchnię przekroju bez potrzeby podnoszenia posadzki nie wiadomo na jaką wysokość. No i chyba lepiej dostarczyć więcej powietrza i móc to kontrolować np. przepustnicą niż tego powietrza mieć za mało.

PS. U teścia jest rura fi 80 i jest to za mało


Witam
A może pomyśleć wcześniej i pod podkłaem betonowm włożyć tę rurę :wink:
Są paleniska z wejściem powietrza zewnętrznego 150mm
Pozdrawiam.

ps. przenoszę się tu :wink: http://forum.muratordom.pl/o-kominkach,t146178.htm

ania_star
29-01-2010, 19:23
Witam,

Mam pytanie do osób zorientowanych w ofercie wkładów kominkowych. Czy u jakiegokolwiek producenta jest dostepny wkład z wizją ognia z 3 stron, gietą szybą (bez szprosów), szerokości fasady min. 75 cm i wadze do 150 - 170 kg. Właśnie z wagą jest problem. Kominek będzie na piętrze i nie ma możliwości wzmocnienia stropu pod cięższy kominek.

Pozdrawiam iz góry dziękuję za pomoc

Ania

racer
01-02-2010, 09:19
Kosmos, zwykła Varia Ch ma 250kg, Chazelles 1000 EPI ma 295 kg przy bocznych szybach większych niż frontowa.

vendea
01-02-2010, 09:51
witam,

szukam opinii o wkładzie powietrznym austroflamm 65 X 51. to kominek z prostą szybką, jego zaletą jest stosunkowo duża szyba oraz nowoczesna stylistyka przy cenie promocyjnej około 1,200 EUR netto...

czy ktoś miał kłopoty z wkładami tej firmy?

margod
01-02-2010, 21:48
jedyny kłopot z tym wkładem to, że trzeba do niego drzewa dokładać, sam skurczybyk sobie nie dołoży :evil: :wink:

a na poważnie poza brakiem popielnika nie znam żadnych mankamentów tych wkładów. Mam na myśli nowe, ulepszone w ubiegłym roku konstrukcje. Może lepiej, że go nie ma, aniżeli miałby być taki, który psuje proces spalania.

vendea
01-02-2010, 22:21
dziękuję za opinię!

rozumiem, że nie masz też zastrzeżeń do stosunku cena/jakość przy tej kwocie którą podałam?

nie wiem jakie mam alternatywy - zależy mi aby szyba była dosyć duża...

margod
01-02-2010, 22:46
65/51 to typowy wymiar drzwiczek, ani duży ani mały. 75/51 będzie już dość duży :P
W cenie ok 6tys. można coś na rynku znaleźć, jednak moim zdaniem niewiele będzie tak dobrych jak austroflamm.
Jeżeli mogę coś poradzić, to omijaj szerokim łukiem wkłady Dovre, a szczególnie nową serię 2180 / 2175

vendea
02-02-2010, 00:20
dziękuję! no właśnie dovry te na początku oglądałam, ale są okropnie przestarzałe konstrukcyjnie i o nich to już znalazałam sama duże złych opinii!

super, będzie austroflamm. jeden wybór z głowy :-D

racer
02-02-2010, 10:01
dziękuję! no właśnie dovry te na początku oglądałam, ale są okropnie przestarzałe konstrukcyjnie i o nich to już znalazałam sama duże złych opinii!

Można zapytać jakie?

vendea
02-02-2010, 10:20
główny zarzut do dovrów który znalazłam na necie to fakt, że są bardzo duże kłopoty z uwzględnieniem jako naprawa gwarancyjna różnych problemów. ludziska mieli po 2 miesiącach pokrzywione ruszty i drzwi, a producent migał się od odpowiedzialności.

druga rzecz - to są wkłady z nieszczelną szybą. w sensie, że dopływ powietrza do spalania, ten regulowany, odbywa się z pomieszczenia. w nowoczesnych wkładach układ spalania jest odcięty od pomieszczenia, na wypadek kłopotów z kominem - nic nam się nie cofnie do pokoju.

podkreślam, że nie jestem specem od kominków, wyczytałam to we wpisach użytkowników dovre!

jarlo5
02-02-2010, 15:09
Pracuje w firmie,ktora zajmuje sie kominkami, kompleksowo rzecz jasna:)
Odpowiem na wszystkie pytania, doradze. Dotyczy to kominków, ktore maja dopiero powstac,jak rowniez tych, ktore juz istnieja.
Niewazne czy ktokolwiek z Panstwa bedzie mial pytania zwiazane z codziennym uzytkowaniem kominka czy moze bedzie to wynikalo z jakiegos problemu z tym, niewatpliwie rewelacyjnym zrodlem taniego ciepla w naszych czterech katach. ZAPRASZAM.


Witam.
Mam pytanie.
Jak zamontować radiator BERTRAMS? Czy bezpośrednio na kominku czy użyć jakiejś złączki?

racer
02-02-2010, 15:29
a jaki masz wkład? Zwykle ta rura turbo pasuje jako nakładka na kołnierz wkładu

jarlo5
02-02-2010, 21:07
a jaki masz wkład? Zwykle ta rura turbo pasuje jako nakładka na kołnierz wkładu

Witam.Wkład KAW-MET 14 kW, rura 200.Radiator też 200 ale z tego co wiem to powinien wchodzić do kołnierza wkładu do wew. a nie po zewnętrznej żeby skropliny spływały do wkładu a nie na obudowę.

tacim
02-02-2010, 21:11
są jakieś kryzy co by skropliny leciały tam gdzie trzeba.

PiF
03-02-2010, 15:52
Witam!

Założyłem osobny temat, w którym opisałem mój problem dotyczący eksploatacji kominka. Czy mógłbym prosić szanownych forumowiczów o zerknięcie i ewentualnie pomoc?

http://forum.muratordom.pl/kominek-uciazliwy-zapach-w-domu-po-polrocznej-eksploatacji,t179808.htm

Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Ar2r
03-02-2010, 18:02
Potrzebuję najtańszego rozwiązania,powietrze doprowadzone,komin wybudowany,nawet dziura w ścianie zrobiona.W kominku będzie palone pewnie w święta dlatego potrzebuję coś naprawdę taniego.Na jaki wkład się zdecydować?

asiadob
03-02-2010, 18:50
Jestem na etapie wybierania wkładu kominkowego. Zastanawiam się nad czeskim wkładem Romotop KV 055A.
Czy może ktoś z forumowiczów użytkuje taki wkład?
Jeżeli tak to będę wdzięczna za jakąkolwiek informację jak ten wkład się sprawuje i czy jest warty swojej ceny.

Forest-Natura
03-02-2010, 20:27
Witam.

Potrzebuję najtańszego rozwiązania
No to po co Ci wkład?
Zafunduj kominek z paleniskiem otwartym.
Albo piecyk/kozę.
Pozdrawiam

Ar2r
03-02-2010, 20:36
Koza odpada.Kominka z otwartym paleniskiem boję się troche,wkład po zamknięciu jakoś tak mniej w oczy kole.

Forest-Natura
03-02-2010, 21:50
Witam.
Kilka tysięcy lat ludzie się nie obawiali otwartego ognia :D
Kupisz najtańsze palenisko, wywalisz ca. tysiąc zeta i nie zobaczysz w nim ognia...
Już tyle razy było to na Forum...
Pozdrawiam.

margod
03-02-2010, 22:03
Witam.

Potrzebuję najtańszego rozwiązania
No to po co Ci wkład?
Zafunduj kominek z paleniskiem otwartym.
Albo piecyk/kozę.
Pozdrawiam
tak się zastanawiam, czy prawidłowe wykonanie otwartego paleniska będzie tańsze od najtańszego wkładu :wink: Coś mi się nie wydaje :roll:

Ar2r
03-02-2010, 22:31
Powiedz Forest-Natura jaki wkład wg.Ciebie to minimum.

Forest-Natura
04-02-2010, 10:24
Witam.
Fakt - tańsze nie będzie. Ale przynajmniej piękny ogień widać będzie :D . Nie będzie smrodu i czarnej smoły do wycierania z szyby.
No i pojawia się jeszcze problem - nie zrobi takiego kominka "pan" od suchej zabudowy GK i płytek w łazience.
Ar2r - minimum (dla mnie) to każdy wkład z:
- szczelnym przyłączem powietrza do spalania z zewnątrz domu
- wyłożeniem paleniska materiałem podnoszącym temperaturę spalania (szamot, wermikulit)
- własnymi nogami lub postumentem i możliwością ich regulacji (dzięki temu można całkowicie oddylatować palenisko od zabudowy
- z bezproblemowym i porządnym serwisem w naszym kraju
- dostosowany do posiadanego komina (paleniska z wylotem fi 200 mm nie podłącza się np. do komina fi 150 mm, bo będzie to użytkową porażką)
- dostosowany swą mocą i wielkością do wielkości pomieszczenia w którym będzie stał (oraz do całego domu i ogólnej bryły zabudowy)
No i dochodzi jeszcze parę innych detali.
Nie ukrywam, że byłem, jestem i będę przeciwnikiem kupowania przez inwestora samemu, jakiegokolwiek wkładu kominkowego. Dlaczego?
Bo mało która porządna firma podejmuje się zabudowy paleniska "powierzonego". Z doświadczenia mogę powiedzieć że tego typu prac podejmują się chętnie firmy ogólnobudowlane i tzw. złote rączki. Lub jak ja to nazywam "plankton okołokominkowy". Ponieważ rodzi to później wiele problemów (reklamacyjnych chociażby) których dobre firmy biorą pod uwagę i starają się unikać, a te, mniejsze nie biorą pod uwagę i aspekty te mają "w nosie".
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jakie palenisko jest "the best" i jaka firma jest najlepsza. To kompilacja wielu rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę projektując i wykonując kominek. Tak samo jak to się robi przy wykonywaniu instalacji elektrycznej, gazowej czy c.o.
Teraz wyobraź sobie następującą sytuację: kupujesz "jaki Ci się wydaje" kocioł gazowy i następnie szukasz firmy, która podłączy go i wykona instalację. Skąd wiesz czy dobrałeś dobrze kocioł? Skąd wiesz jakie rozwiązanie (rodzaj kotła) będzie u Ciebie najstosowniejszy do Twoich potrzeb? Skąd wiesz czy gaz będzie najwłaściwszym rozwiązaniem, a nie np. eko-groszek, czy prąd, czy jeszcze inne źródło ciepła? Od tego jest projektant instalator, który może doradzić coś sensownego i obliczyć wszelkie potrzebne do tego parametry.
Tak samo jest z kominkami. Tyle, że nie wiedzieć czemu utarło się w naszym kraju, że kominek to instalacja, którą zrobi każdy, zrobi to tanio i że wszystko zawsze będzie w nim działać. Otóż nie - wbrew pozorom jest to instalacja w wiele bardziej niebezpieczna niż gaz, prąd czy woda. Bo to otwarty ogień i temperatury rzędu kilkuset stopni pośrodku salonu i całego domu. Dodatkowym problemem jest to, że do jej funkcjonowania muszą być dobrze wykonane inne instalacje, na które w większości wypadków "kominkarz" nie ma wpływu - instalacja kominowa, umiejscowienie i fundamentowanie miejsca gdzie ma stanąć kominek, doprowadzenie powietrza do spalania oraz ogólnie do całego domu wraz z jego wentylacją, itd.
Dlatego staram się zawsze uświadomić każdego potencjalnego posiadacza kominka, że najlepszy wkład i kominek, to ten, który jest starannie dobrany, podłaączony i wykonany przez dobrą firmę z długoletnim doświadczeniem, która jest w stanie sprostać bardzo trudnemu zadaniu - podpowiedzieć i zaproponować swojemu klientowi sensowne i najlepsze rozwiązanie co do jego oczekiwań i jego wymagań względem kominka. Bo przeciętny inwestor wcale nie musi znać się na kominku - on ma go bezproblemowo i wygodnie użytkować przez następnych kilkanaście (-dziesiąt) lat.
Pozdrawiam.

asiadob
04-02-2010, 11:02
Bardzo proszę o pomoc w wyborze wkładu kominkowego.
Powierzchnia domu która będzie dogrzewana to ok 165mkw.
Salon ma 34 mkw.
Chciałabym żeby kominek miał płaską panoramiczną szybę.
Na wkład kominkowy chce przeznaczyć max 8000pln (oczywiście z delikatnym marginesem).

W jednym sklepie polecano mi wkład czeskiej firmy ROMOTOP kv055.
Czy to byłby dobry wybór?

Ar2r
04-02-2010, 12:30
Dziękuję Forest-Natura za poświęcony czas no i rady.
Pozdrawiam.

racer
04-02-2010, 18:15
Bardzo proszę o pomoc w wyborze wkładu kominkowego.
Powierzchnia domu która będzie dogrzewana to ok 165mkw.
Salon ma 34 mkw.
Chciałabym żeby kominek miał płaską panoramiczną szybę.
Na wkład kominkowy chce przeznaczyć max 8000pln (oczywiście z delikatnym marginesem).

W jednym sklepie polecano mi wkład czeskiej firmy ROMOTOP kv055.
Czy to byłby dobry wybór?

Polecam Arysto 800x510, drzwiczki podnoszone. Będzie tańszy niż 8000zł

Anna Broc
06-02-2010, 11:49
Palę prawie na okrągło w kominku Spartherm rundo,( duży, półokrągly )drugą zimę. Zauważyłam że cegiełki ( chyba szamot to się fachowo nazywa) wewnątrz popekały. Czy można je wymienic i jak to zrobic, czyli kupic gdzieś nowe i wymienić czy wezwać fachowca. Na razie nie ruszam ich to nie wiem czy łatwo jest to zrobić.
Drugie pytanie -
Wykonawca zrobił dwa wywietrzniki poniżej komory spalania i z nich wieje zimno do pomieszczenia. Kominek miał pobierać powietrze z zewnątrz , ale chyba powinien to być nawiew do kominka a nie na pokój, czy zrobił dobrze czy też coś pomylił, firma okazała się partacka dlatego mam wątpliwości.
:roll:

konisko
07-02-2010, 12:44
Witam !

Proszę o rade w doborze kominka.
Mam:
1. komin systemowy o srednicy 200
2. doprowadzenie powietrza jeszcze nie skończone ale srednica moze byc każda rura.
3. kominek stałby w salonie (okolo 36m2), cały dom 160m2 parter.
4. dom z wentylacja mechaniczna i rekuperatorem
5. raczej nie planuje DGP, chociaz zastawialem sie zrobic nagrzewnice powietrzna przed rekuperatorem.

Chciałbym kominek z szybą pionową płaską, bez zbędnych bajerów to co potrzeba i żeby się w nim dobrze paliło - nie jako podstawowe źródło ciepła ale powiedzmy dogrzew w okresach przejsciowych i może czasami pokazowych. Szyba może być otwierana lub podnoszona do góry.
Ostatnio oglądałem AXIS (koszt 10 tys) podobał mi się ale cena raczej bym oscylował w granicach do 3,5-4 tyś na wkład.

Idzie o kominek w stylu Hermes 8Z firmy Unico albo Arysto A10 500x800. Nie znam się na kominkach więc proszę o poradę.

Pozdr.

Magnum333
09-02-2010, 23:43
Witam !

Byłbym wdzięczny za pomoc w wyborze wkładu kominkowego.
Poniżej podstawowe informacje:
- powierzchnia domu 224 m2 bez garażu (docelowo, bo narazie będzie parter 144 m2 bez garażu)
- kominek w salonie (razem z kuchnią ok. 40 m2)
- komin systemowy fi 200
- doprowadzenie powietrza z zewnątrz fi 100
- planuję na wkład przeznaczyć do ok. 8 tys. zł
- planowane rozprowadzenie DGP do kilku pomieszczeń, ale czy będzie to główne źródło ciepła, czy wspomaganie to się dopiero okaże - poza tym będzie piec gazowy kondensacyjny.
Poczatkowo rozważałem wkład narożny (z szybą bez szprosu), ale obecnie (z uwagi na "rzekome" straty ciepła ww. wkładu i wyższą cenę) rozważam raczej taki z płaską szybą.

Analizowałem wiele możliwości (tańszych i droższych) i obecnie skłaniam się do wyboru pomiędzy:
- Austroflamm 75/57K - ok. 1,50 tys. EUR
- Spartherm Varia 1V-4S (szyba 57cm) - ok. 1,65 tys. EUR
Na dzień dzisiejszy skłaniam się ku wkładowi Austroflamm.
Wkłady żeliwne wykluczyłem głównie ze względów wizualnych (rozważałem Tarnavę Image 21 i JOTULA I 570 FL).

Byłbym wdzięczny za opinie na temat ww. wkładów, ew. wskazówki co do innych możliwości w tym przedziale cenowym.

racer
10-02-2010, 12:10
Palę prawie na okrągło w kominku Spartherm rundo,( duży, półokrągly )drugą zimę. Zauważyłam że cegiełki ( chyba szamot to się fachowo nazywa) wewnątrz popekały. Czy można je wymienic i jak to zrobic, czyli kupic gdzieś nowe i wymienić czy wezwać fachowca. Na razie nie ruszam ich to nie wiem czy łatwo jest to zrobić.
Drugie pytanie -
Wykonawca zrobił dwa wywietrzniki poniżej komory spalania i z nich wieje zimno do pomieszczenia. Kominek miał pobierać powietrze z zewnątrz , ale chyba powinien to być nawiew do kominka a nie na pokój, czy zrobił dobrze czy też coś pomylił, firma okazała się partacka dlatego mam wątpliwości.
:roll:


Póki szamot się nie kruszy- można palić w kominku bez obaw. Zamówić szamoty można w Strzelcach lub (polecane) w firmie montującej wkład. Wymienić samemu będzie raczej trudno, jeśli się wcześniej tego nie robiło, ale możesz próbować.

Na nawiewane powietrze pomoże tylko kratka z zewnątrz z żaluzją lub przepustnica regulowana ręcznie wewnątrz obudowy, która instalować można przez kratkę. Podpiąć bezpośrednio będzie trudno, sądzę...

racer
10-02-2010, 12:18
Nie znam się na kominkach więc proszę o poradę.

Przejrzałeś ostatnie 2,3 strony tematu??

racer
10-02-2010, 12:20
Byłbym wdzięczny za opinie na temat ww. wkładów, ew. wskazówki co do innych możliwości w tym przedziale cenowym.

Austrofalmm'ów nie znam. Na sprathermie raczej nie będzie reklamacji przez długie lata, ale za to kiepsko grzeją, niestety.

konisko
10-02-2010, 12:52
Nie znam się na kominkach więc proszę o poradę.

Przejrzałeś ostatnie 2,3 strony tematu??

--------
Przejrzalem. Ale ponawiam pytanie raczej doradę jaki wkład w cenie do 4kzl dla podanych wcześniej wymagań i warunków.

Pozdr.

racer
10-02-2010, 13:14
Skłaniam się ku Arysto, bo sprawdziłem. Głownie zyskują na pełnym wyposażeniu- regulacji, szyber, dolot, taboret wbudowany, szamot i inne. Grzeją bardzo dobrze, w porównaniu z zagranicznymi produkcjami. aha, przy tej szerokości warto zastanowić się nad podnoszeniem. Z tego co wiem, jedyny producent który nie ma problemu z "opadającymi" szerokimi drzwiami wkładu to Sparke Varm, ale poza twoim zasięgiem cenowym.

konisko
10-02-2010, 13:27
aha, przy tej szerokości warto zastanowić się nad podnoszeniem. Z tego co wiem, jedyny producent który nie ma problemu z "opadającymi" szerokimi drzwiami wkładu to Sparke Varm, ale poza twoim zasięgiem cenowym.

Witam !
Na czym ma polegać to zastanowienie (sory za laicyzm), wzmocnić zawiasy czy coś takiego, mechanicznie moge wszystko zrobić - mam dostęp do profesjonalnych maszyn i urządzeń do obróbki metalu.
Pozdr i dzięki za odpowiedź.

racer
10-02-2010, 14:17
Sparke jako jedyne stosuje ceowniki, inne firmy kątowniki. Stal spokojnie wytrzymuje obciążenia ale do pewnej szerokości drzwiczek. Dalej niestety sprawdza się tylko podnoszenie. Zawiasy mają ok, raczej same drzwi z prostokąta robią się rąbem.

sepix
10-02-2010, 16:21
Witam Panów i Panie :)
Jaki polecacie wkład z bezpośrednim doprowadzeniem powietrza do paleniska, płaską szybą do ok 4000zł, powierzchnia użyt. ok 100m2 jeden poziom, kominek ma służyć przeważnie do dogrzewania. Kominek musi być szczelny bo będzie wentylacja mechaniczna.
pozdrawiam

racer
10-02-2010, 16:25
kolejny... zobacz tą stronę i dwie poprzednie. Było! Użyj opcji szukaj

jarlo5
10-02-2010, 17:34
Pracuje w firmie,ktora zajmuje sie kominkami, kompleksowo rzecz jasna:)
Odpowiem na wszystkie pytania, doradze. Dotyczy to kominków, ktore maja dopiero powstac,jak rowniez tych, ktore juz istnieja.
Niewazne czy ktokolwiek z Panstwa bedzie mial pytania zwiazane z codziennym uzytkowaniem kominka czy moze bedzie to wynikalo z jakiegos problemu z tym, niewatpliwie rewelacyjnym zrodlem taniego ciepla w naszych czterech katach. ZAPRASZAM.


Witam.
Mam pytanie:
Czy przejście kominowe systemu BERTRAMS takie jak to http://www.allegro.pl/item890792002.html , uszczelnić jeszcze zaprawą szamotową lub silikonem do kominków?
Z góry dzięki.

Gryfol
10-02-2010, 17:42
Mam pytanko:

Zamierzam kupic piecyk wolnostojący (tzw. kozę).
Czy można go ustawić w narożniku pomieszczenia? Dodatkowo w pobliżu (ok 1m) znajdują się schody betonowe, których stopnie mają okładzinę drewnianą - czy to nie jest przeszkodą?

Jaka powinna być odległość drewnianego stołu od takiego piecyka (stół drewniany, a na nim wiadomo - obrus, serwetki i inne "łatwopalne")

racer
10-02-2010, 17:44
Witam.
Mam pytanie:
Czy przejście kominowe systemu BERTRAMS takie jak to http://www.allegro.pl/item890792002.html , uszczelnić jeszcze zaprawą szamotową lub silikonem do kominków?
Z góry dzięki.

Nie ma potrzeby, po to jest sznur.

racer
10-02-2010, 17:45
Mam pytanko:

Zamierzam kupic piecyk wolnostojący (tzw. kozę).
Czy można go ustawić w narożniku pomieszczenia? Dodatkowo w pobliżu (ok 1m) znajdują się schody betonowe, których stopnie mają okładzinę drewnianą - czy to nie jest przeszkodą?

Jaka powinna być odległość drewnianego stołu od takiego piecyka (stół drewniany, a na nim wiadomo - obrus, serwetki i inne "łatwopalne")


A jaką kozę konkretnie chcesz kupić? Daj foty schodów

Gryfol
10-02-2010, 17:47
Wybieram dopiero, na pewno z obudową ceramiczną, np:
http://www.tapis.pl/piece-piecyki/realizacje/foto/r_149d.jpg

Anna Broc
10-02-2010, 18:52
Racer, dziękuję. Firmę która mi robiła kominek omijam z daleka, jeśli to wezwe kogoś innego, skoro odradzasz robote samemu. Mam kratki w wywietrznikach, chodziło mi o to czy tak się praktykuje. Ugóry kominka ciepłe powietrze idzie na pokój i wg mnie jest to prawidłowo, ale poniżej paleniska - przy samej podłodze nawiewa zimne, może je czymś przyslonię pod kratką, na szczęście jest ona łatwo wyjmowana. Chciałam tyko wiedzieć czy to zimne powietrze jest nawiewane w jakimś celu czy fachowcy coś pomylili.

Magnum333
10-02-2010, 21:54
Byłbym wdzięczny za opinie na temat ww. wkładów, ew. wskazówki co do innych możliwości w tym przedziale cenowym.

Austrofalmm'ów nie znam. Na sprathermie raczej nie będzie reklamacji przez długie lata, ale za to kiepsko grzeją, niestety.

Racer,
co masz na myśli pisząc, że słabo grzeją - dotychczas słyszałem raczej dobre opinie o Sparthermach. Mam rozumieć, że zamiast Spartherma polecasz np. ARYSTO ??

Czy ktoś w ogóle miał do czynienia z wkładami AUSTROFLAMM?

jarlo5
10-02-2010, 22:07
Witam.
Czy ktoś ma lub miał kominek (wkład) z firmy KAW-MET?

racer
11-02-2010, 09:03
Byłbym wdzięczny za opinie na temat ww. wkładów, ew. wskazówki co do innych możliwości w tym przedziale cenowym.

Austrofalmm'ów nie znam. Na sprathermie raczej nie będzie reklamacji przez długie lata, ale za to kiepsko grzeją, niestety.

Racer,
co masz na myśli pisząc, że słabo grzeją - dotychczas słyszałem raczej dobre opinie o Sparthermach. Mam rozumieć, że zamiast Spartherma polecasz np. ARYSTO ??

Czy ktoś w ogóle miał do czynienia z wkładami AUSTROFLAMM?

W porównaniu do Arysto Spartherm grzeje słabiej, to wynik rozwiązań konstrukcyjnych pod niemieckie normy. Ale jakość wykonania- niebo a ziemia.

racer
11-02-2010, 09:08
Chciałam tyko wiedzieć czy to zimne powietrze jest nawiewane w jakimś celu czy fachowcy coś pomylili.

To szczegół o którym niedouczeni wykonawcy zapominają. Zakończenie przewodu z którejś ze stron powinno być zamykane, jeśli nie jest podpięte bezpośrednio pod wkład.

Forest-Natura
11-02-2010, 11:38
Witam.
Kurczę, Racer...mam inną opinię...w temacie grzania tego czy innego wkładu...ale nie chciałbym jakiejś "małej kłótni" wywoływać... :wink: , bo i po co. Już za dużo tu na FM jest kłótliwych osób. Napisz z czego wynikają Twoje obserwacje. Ja spróbuję może wyjaśnić coś, co może być przyczyną tego typu obserwacji...Napisz czy to jest być może przyczynąTwoich.
Wszelkiego typu (i wielu firm) wkłady stalowe z wyłożeniami szamotowo-wermikulitowymi. Miały do niedawna bardzo podobną konstrukcję: pudło, na nim "czopuch" stalowy w kształcie mniej lub bardziej zbliżonym do piramidy i umieszczony w tymże czopuchu wymiennik ciepła (rura wspawana pod lekkim kątem). I taka konstrukcja zapewnia dużą wymianę ciepła poprzez konwekcję.
Jakieś 5-6 lat temu większość dużych producentów zachodnich zaczęła odchodzić od tej konstrukcji i wyposażać swoje paleniska w czopuchy z innego materiału i innej konstrukcji czyniąc je bardziej uniwersalnymi pod kątem wpinania pomiędzy palenisko a komin wszelkiej maści urządzeń dodatkowo odbierających ciepło: mas akumulacyjnych, nasadek, urządzeń wodnych. Przekonstruowano także same paleniska pod tym kątem (kształty komory spalania, dopływy powietrza, deflektory, itp.) Zaczęto po prostu bardziej dbać o maksymalne odzyskanie ciepła. I to była tendencja ogólnoeuropejska można by powiedzieć. Wymusiły to po kolei na każdym z producentów prawa wolnego rynku i konkurencji. Aczkolwiek paleniska typowo "dizajnerskie" czyli o dużych przeszkleniach, wielkich drzwiach i olbrzymich gabarytach - pozostały praktycznie w konstrukcji dotychczasowej (z grubsza temat ujmując), ze względu na ich przeznaczenie i brak możliwości (a raczej bezsensowność) dodawania różnych "ustrojstw" do nich.
W tym kierunku poszły niemal wszystkie duże firmy...prócz producentów polskich :lol: . Ponieważ ze względu na mniejszą cenę praktycznie to co wyprodukują i tak "się sprzeda"...No taka jest smutna prawda o wielu paleniskach polskiej produkcji (nie wszystkich producentów oczywiście) - firmy nie widzą potrzeby szukania nowych rozwiązań, ulepszania produktów i wydawania olbrzymich kwot pieniędzy na badania nowych technologii.
Drugi biegun problemu - świat poszedł w kierunku "dizajnu" i rynek sam rozdzielił paleniska na te do typowego grzania i te, które mają pięknie się prezentować a grzeją niejako "przy okazji" I znów mały przytyk do polskich producentów - uparcie próbuje się połączyć u nas "dizajn", ogromne przeszklenia, wielkie wymiary itp. rzeczy z właściwościami grzewczymi rodem z pieców kotłowych osiągających moce potrzebne do ogrzania całego osiedla...
Kuriozalnym przykładem w tym względzie są dla mnie wszelkiej maści płaszcze wodne z szybami dwustronnymi, bocznymi, szerokimi na metr i więcej oraz wkłady konwekcyjne "gabarytowe" (o dużych rozmiarach przeszklenia), charakteryzujące się olbrzymimi mocami, tyle tylko że z całkowicie spieprz....mi parametrami technicznymi, złym spalaniem wiecznie czarnymi szybami i zużyciem drewna liczonym...kilkoma taczkami na dzień.
Dla mnie takimi firmami są...i tu powinno paść kilka (naście nawet) nazw firm rodzimych. No nie będę tego robił z różnych przyczyn, chociażby z tej, że i na naszym rynku są producenci, którzy starają się podążać w dobrym kierunku przy opracowywaniu nowych rozwiązań technicznych. No ale to pojedyncze przypadki.
Wracając do tematu - dobrym przykładem są paleniska piecowe. Podłączysz takie i praktycznie nie będą one grzać w ogóle, bo wysyłać będą w komin spaliny o temperaturze rzędu 600 - 900 stopni...
Z drugiej strony można podać przykład czeskiego producenta, który skonstruował doskonałe paleniska konwekcyjne (trzy modele) wyglądem przypominające "piecówkę", ale kompletnie się do akumulacji nie nadające. Tak odmiennie te wkłady wyglądają od "skrzynek z piramidalnymi czopuchami z rurą pośrodku", że mało kto chce uwierzyć iż pomimo niemal dwukrotnie mniejszego rozmiaru, lepiej oddają ciepło konwekcyjnie i posiadają o niebo lepszą sprawność.
No to takie moje przemyślenia w temacie, które paleniska lepiej grzeją, a które słabiej. Po prostu wszystko zależy od przeznaczenia konkretnego modelu...
Pozdrawiam.

racer
11-02-2010, 11:45
Nie da się ukryć, Forest. Moim zamiarem było porównanie dwóch wkładów podobnej mocy i ich właściwości- który z podobnej ilości drewna odda więcej ciepła. Sprawdzone namacalnie 8) Jednak wszystko to o czym piszesz ma znaczenie, to prawda.

Sloneczko
11-02-2010, 11:49
O, Racer, która z osób w Twoim awatarze jest Tobą? http://www.mloda.ekrakow.pl/!ola/brawa150.gif :D

Sorry za OT

Wojtek R
11-02-2010, 11:49
jestem zwykłym domowym palaczem z doświadczeniem kominka otwartego , zamknietego i zamkniętego z PW , i ze swoich doświadczeń , rozmowach w kilkunastu firmach sprzedajacych kilkadziesiąt kominków z róznych firm i poszukiwaniu dobrego rozwiązania przyznaję Forestowi rację większość polskich firm zatrzymała się niestety w rozwoju i tłuczą te same durne wkłady

Wojtek R
11-02-2010, 12:08
Forest miałeś styczność z Edilkamin THERMOFIRE ?

Ja obecnie do nowego domu jednak chcę wstawić kominek z PW

na polu boju zostały 3 modele

1) Spartherm Varia H20 ale tu cena to mi się nie podoba
2) Edilkamin THERMOFIRE - coś między ceną wyżej a lazar-em
3) Lazar Silesia , której jeszcze nie ma a ma być :)

jeśli ktoś jest dystrybutorem i może zaproponować rozsądna ceną , za któryś z tych wkładów na priv proszę o ofertę cenową :wink:

racer
11-02-2010, 12:57
O, Racer, która z osób w Twoim awatarze jest Tobą? http://www.mloda.ekrakow.pl/!ola/brawa150.gif :D

Sorry za OT

Stoję przed nimi.

jarlo5
11-02-2010, 13:23
Witam.
Będe nudny ale ponawiam pytanie: Czy ktoś z forumowiczów miał lub ma jakieś doświadczenia z wkładami z firmy KAW-MET? Proszę dać znać.

racer
11-02-2010, 13:26
robią dzwony 8) to jakiś regionalny wynalazek zdaje się...

jarlo5
11-02-2010, 13:33
Witam.
Robią jednak też wkłady http://www.kawinski.pl/, ja tylko pytam czy ktoś używa takiego "wynalazku".

Magnum333
11-02-2010, 14:14
Mam pytanie do tyczące podłączenia wkłądu kominkowego do komina.

Posiadam komin systemowy Schiedla fi 200, jednakże w miejkscu podłączenia kominka nie mam trójnika (a taki ponoć powinien być), a jedynie otwór w tym wkładzie.
Fachowiec z którym rozmawiałem twierdzi, że w takim przypadku konieczne jest wprowadzenie dodatkowej rury stalowej (kwasoodpornej lub żaroodpornej), co przy moim kominie ok. 8m kosztowałoby pewnie ok. 2,5 tys. zł.
Byłbym wdzięczny za radę, czy jest to rzeczywiście niezbędne, czy też można w takim przypadku poprzestać na kominie systemowym i da się uzyskać szczelne i bezpieczne połączenie.

Anna Broc
11-02-2010, 15:24
Chciałam tyko wiedzieć czy to zimne powietrze jest nawiewane w jakimś celu czy fachowcy coś pomylili.

To szczegół o którym niedouczeni wykonawcy zapominają. Zakończenie przewodu z którejś ze stron powinno być zamykane, jeśli nie jest podpięte bezpośrednio pod wkład.

Czyli nie pownnno wiać a oni zrobili po obu stronach kominka nawiewy na pokój, czyli spokojnie mogę je zasłonić aby nie miec dodatkowego chłodu, wystarczy że okna mam nieszczelne. Dziekuje :wink:

an-bud
11-02-2010, 15:35
Chciałam tyko wiedzieć czy to zimne powietrze jest nawiewane w jakimś celu czy fachowcy coś pomylili.

To szczegół o którym niedouczeni wykonawcy zapominają. Zakończenie przewodu z którejś ze stron powinno być zamykane, jeśli nie jest podpięte bezpośrednio pod wkład.

Czyli nie pownnno wiać a oni zrobili po obu stronach kominka nawiewy na pokój, czyli spokojnie mogę je zasłonić aby nie miec dodatkowego chłodu, wystarczy że okna mam nieszczelne. Dziekuje :wink:

rura a nawiew w obudowie to coś innego :wink: raczej wykonawca "zapomniał" podłączyć tej rury do paleniska :-?

ps. robiąc tak jak masz na myśli możesz tylko popsuć

lecho*ski
11-02-2010, 15:50
Mam pytanie do tyczące podłączenia wkłądu kominkowego do komina.

Posiadam komin systemowy Schiedla fi 200, jednakże w miejkscu podłączenia kominka nie mam trójnika (a taki ponoć powinien być), a jedynie otwór w tym wkładzie.
Fachowiec z którym rozmawiałem twierdzi, że w takim przypadku konieczne jest wprowadzenie dodatkowej rury stalowej (kwasoodpornej lub żaroodpornej), co przy moim kominie ok. 8m kosztowałoby pewnie ok. 2,5 tys. zł.
Byłbym wdzięczny za radę, czy jest to rzeczywiście niezbędne, czy też można w takim przypadku poprzestać na kominie systemowym i da się uzyskać szczelne i bezpieczne połączenie.
zadzwoń do schedla, przyjedzie ludek, który ci taki trójnik wstawi, a ty nie stracisz gwarancji.pzdr

Sloneczko
11-02-2010, 16:33
O, Racer, która z osób w Twoim awatarze jest Tobą?

Stoję przed nimi.

Aż znieruchomiały z wrażenia :D

jarlo5
11-02-2010, 16:39
Witam.
Czy połączenia rur dymowych BERTRAMS jeszcze czymś uszczelniać, czy wystarczy połączenie kielichowe?

Anna Broc
11-02-2010, 19:01
rura a nawiew w obudowie to coś innego raczej wykonawca "zapomniał" podłączyć tej rury do paleniska
dziekuje za odpowiedź ale piszecie tak fachowo i skrótowo że nic nie rozumiem, dobrze zrobili czy źle? Rozumiem tak że nawiewane powietrze powinnno iśc wewnątrz kominka do komory spalania a nie na pokój , czy dobrze kumam ?
:o jeśli tak to jak to poprawic ??

an-bud
11-02-2010, 19:48
rura a nawiew w obudowie to coś innego raczej wykonawca "zapomniał" podłączyć tej rury do paleniska
dziekuje za odpowiedź ale piszecie tak fachowo i skrótowo że nic nie rozumiem, dobrze zrobili czy źle? Rozumiem tak że nawiewane powietrze powinnno iśc wewnątrz kominka do komory spalania a nie na pokój , czy dobrze kumam ?
:o jeśli tak to jak to poprawic ??

Zrób zdjęcia przez dolne kratki rury i jej teoretycznego podłączenia. Może coś będzie widać, ciężko jest gdybać wymyślając możliwe wersje "podłączenia", wiem jedno leci z kratek zimne powietrze, więc coś jest sp...

Może tylko uszczelnić, może rura wypadła, może...

pawilon79
11-02-2010, 19:49
DZIEN DOBRY WSZYSTKIM. MAM MAŁY PROBLEM PODŁĄCZAM ZESTAW ARIA
(STEROWANIE PRZEPUSTNICA POWIETRZA) W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI CENTRALKA STERUJĄCA TC-120. MAM PROBLEM Z ODCZYTEM TEMP.Z SONDY NR2.
TEMP Z SONDY NR 1 MI POKAZUJE TAK JAK NAPISANO W INSTRUKCJI(CZYLI TEMP WODY W TERMO-KOMINKU), NATOMIAST DRUGIEJ TEMP Z SONDY NR 2 NIE MOGE ODCZYTAĆ. PISZA ZE NALEŻY PRZYTRZYMAĆ DŁUŻEJ PRZYCISK P4(MENU) I POKAZE SIE TEM Z SONDY NR2(ZASOBNIK CWU). NIESTETY JAK DŁUZE PRZYTRZYMAM NIC SIE NIE DZIEJE. ZADNEJ REAKCJI.
PYTANIE DO UŻYTKOWNIKÓW ZESTAWU ARIA

szczukot
11-02-2010, 20:36
Pytanka do posiadajacych makroterma :
1) Czy po otwarciu szyby nawiew powietrza automatycznie sie wylacza czy ciagle dmucha (i przez to leci syf do domu) ?
2) W samym kontrolerze nie ma zadnych czujnikow temp ? Czyli mozna go dac w dowolnym miejscu ?

Fantom

Sloneczko
11-02-2010, 21:02
DZIEN DOBRY WSZYSTKIM.

Czy możesz pisać normalną czcionką?

tomek i ania
12-02-2010, 15:32
Witam, chcę sam zrobić obudowę wkładu z płyt krzemanowo-wapiennych, ale na rynku jest kilku producentów, m.in. silca, promat, varmsen, kratki itd., które byście polecili?, różnica w cenie kilka stówek nie stanowi różnicy, chciałbym kupić najlepszy produkt.

viron
12-02-2010, 18:54
Kratek nie polecam, są bardzo kruche.Silka o niebo lepsze.

viron
12-02-2010, 19:00
Kratki pękają już w transporcie.Doświadczyłem.

Anna Broc
12-02-2010, 19:04
http://images38.fotosik.pl/256/b4dda7d6cb3525a5m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b4dda7d6cb3525a5.html)

Dzięki Waszym odpowiedziom już chyba wiem o co chodzi. Zbadałam podłączenie rury do kominka ( zadziwiająco dużo mozna zobaczyć przez otwór) z jednej strony jest jak wyżej, a więc otwór wkładu zaślepiony, a z drugiej tak,
http://images36.fotosik.pl/146/f6620f679be1b5fam.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f6620f679be1b5fa.html)
kliknij aby powiększyc

czyli rura podłączona do kominka jest z miękkiej folii która, jak zbadałam dotykiem, ma tuż przy wejściu do kominka dziurę ale pod spodem tak że na zdjęciu nie widać. Zimno wieje stamtąd na przestrzeń między wkładem kominka a obudową a stąd przez kratki na pokój.
Czym załatać, można to zrobić nie rozbierając całego kominka, wkładając ręke i na wyczucie.

chriswolowice
12-02-2010, 21:36
Witam,
dołączam się do pytania o Arysto.
Dom 140 m2, dół otwarta przestrzeń około 60m2, kominek raczej jako dekoracja, na pewno nie główne źródło ogrzewania:) i zdecydowanie w nowoczesnej formie. OK, teraz meritum:
to mi się podoba:
http://allegro.pl/item920357600_arysto_910_510_h.html
na forum wyczytałem,żę spartherm lepszy bo będzie słabiej grzał ale cena minimum x2. Jak kupie to Arysto to popełnie błąd, zagotuje dół czy, jak mi się wydaje, wszystko zależy od intensywności palenia. Pytanie do Foresta- co sądzisz o tym wkładzie? Znajdę coś lepszego, porównywalnego w tej cenie?
pzdr
chris

Tlobo
12-02-2010, 22:00
Witam
Czy ktoś może mi polecić wykonawcę kominka na śląsku.
Wielkie dzięki

Bader
12-02-2010, 22:30
Witam.
Robią jednak też wkłady http://www.kawinski.pl/, ja tylko pytam czy ktoś używa takiego "wynalazku".

Kawiński generalnie odlewa podróbki. Niekiedy nawet udane . Jego W-3 to stary , sprawdzony produkt Cheminees Philippe - r-600 ( brzydki jak noc , ale technicznie prawie bezbłędny ) Inne to Laudel, Invicta i inne krzaki. Możesz oczekiwać po wkładach Kaw-met'u fatalnej estetyki, dosyć dobrej jakości żeliwa i ew. przyzwoitego serwisu.
pzdr.

Hugo26
12-02-2010, 22:33
Witam
Czy ktoś może mi polecić wykonawcę kominka na śląsku.
Wielkie dzięki
widać ze nie czytasz wypowiedzi na forum, chociazby wypowiedzi z tego watku
kto jest najwiekszym guru od kominków ? Oczywiscie ze Forest-Natura. A skad jest Forest, ze......Ślaska
pozdrawiam :)

mirawoj
13-02-2010, 09:25
A dokładniej?

an-bud
13-02-2010, 10:01
czyli rura podłączona do kominka jest z miękkiej folii która, jak zbadałam dotykiem, ma tuż przy wejściu do kominka dziurę ale pod spodem tak że na zdjęciu nie widać. Zimno wieje stamtąd na przestrzeń między wkładem kominka a obudową a stąd przez kratki na pokój.
Czym załatać, można to zrobić nie rozbierając całego kominka, wkładając ręke i na wyczucie.

taśmą aluminiową

Anna Broc
13-02-2010, 18:10
Dziękuje, an-bud,
:D
popytam w castoramie co konkretnie mi polecą , wg mnie trzeba to jakos podkleić aby było szczelnie, popytam o klej do folii. Swoja drogą takie przewody powinny byc robione z solidnejszego materiału a nie folia którą łatwo przedziurawić, nie wiem czy fachowcy niedokładnie połączyli czy potem zrobiła się dziura. :evil:

Akrimka
14-02-2010, 09:14
Witam
CZy w salonie z kominkiem musi być kratka wentylacyjna do komina?

Salon jest połączony z kuchnia, i tam jest wentylacja, dodatkowo okap kuchenny będzie miał swoją wentylację wywiewną na zewnątrz.

Pozdrawiam

Sloneczko
14-02-2010, 09:57
U nas jest podobnie, ale kominiarze stwierdzili że gdy pali się w kominku, nie wolno mi włączać wentylacji w okapie kuchennym. I tego się trzymamy :)

Bader
14-02-2010, 14:43
Witam
CZy w salonie z kominkiem musi być kratka wentylacyjna do komina?

Salon jest połączony z kuchnia, i tam jest wentylacja, dodatkowo okap kuchenny będzie miał swoją wentylację wywiewną na zewnątrz.

Pozdrawiam

Witam.
Prawo głosi ,że musi :wink: Ale stanowiono je kiedy rozpatrywano paleniska otwarte ( kominki tradycyjne ) Jednak lepiej mieć pomieszczenie z kominkiem wentylowane.Nie raz zdarzy Ci się zbyt gwałtownie otworzyć drzwiczki wkładu i wyciągnąć dymek z paleniska i wtedy bliska wentylacja będzie jak znalazł.
pzdr.
ps. z wyciągiem kuchennym uważaj- bywa ,że przy słabej wentylacji budynku potrafi wyciągnąć dym z paleniska.

szczukot
14-02-2010, 15:39
Pytanka do posiadajacych makroterma :
1) Czy po otwarciu szyby nawiew powietrza automatycznie sie wylacza czy ciagle dmucha (i przez to leci syf do domu) ?
2) W samym kontrolerze nie ma zadnych czujnikow temp ? Czyli mozna go dac w dowolnym miejscu ?

Fantom

Zna ktos moze odpowedz ? Przynajmniej na pytanie 1

Fantom

an-bud
15-02-2010, 05:39
Pytanka do posiadajacych makroterma :
1) Czy po otwarciu szyby nawiew powietrza automatycznie sie wylacza czy ciagle dmucha (i przez to leci syf do domu) ?
2) W samym kontrolerze nie ma zadnych czujnikow temp ? Czyli mozna go dac w dowolnym miejscu ?

Fantom

Zna ktos moze odpowedz ? Przynajmniej na pytanie 1

Fantom
Na szczęście tylko kilka razy widziałem ten "piękny" wkład :wink:

ad1-nie, wyłączyć ręcznie
ad2-tak

Ale bywa że firmy zmieniają, "unowocześniają" więc może być zawsze gorzej :wink:

szczukot
15-02-2010, 08:03
Pytanka do posiadajacych makroterma :

Fantom

Zna ktos moze odpowedz ? Przynajmniej na pytanie 1

Fantom
Na szczęście tylko kilka razy widziałem ten "piękny" wkład :wink:


Tak z nim zle ?? Jako wklad jest slaby ?

Fantom

racer
15-02-2010, 08:23
Kwestia oklepanego już w wodnych kominkach szamotu, który jest kosmicznie istotny i wygląd frontu... podoba Ci się??

szczukot
15-02-2010, 09:07
Co do szamotu to nie traktuje go jako obowiazkowy w kominkach z plaszczem. Widzialem juz takie co ludzie z czasem wykuli z kominka i wywalili :)

Co do samego wygladu - rzecz gustu. Mi akurat podoba sie wlasnie ta najprostsza wersja - akant.

Ale jezlei to sa tylko dwa zarzuty do tego kominka to jestem zadowolony :) Balem sie, ze moze cos gorszego.

Fantom

racer
15-02-2010, 09:40
rama ramą, ma pasować do ogólnego wykończenia domu, który rozumiem tradycyjny będzie?

szczukot
15-02-2010, 09:45
Dokladnie.
Wieksza czec domu (w tym salon) w stylu tradycyjnym.

Pytanko : jak przerobic ten wklad, aby po otwarciu drzwiczek automatycznie wylaczal dmuchawe ?
Duze temperatury, odlew zeliwny - ciezko cos zrobic bedzie :(

Fantom

ngel
15-02-2010, 11:42
No to ja się dołączę ze swoim pytankiem.
Wymyślił się nam kominek narożny (w sensie że z boczną szybą) ale nie w tym rzecz. Chcemy zrobić tak że obudowa będzie bardzo prosta- tzn prostopadłościan (jeśli dobrze pamiętam nazwy brył) i to chcieliśmy okleić płytkami elewacyjnymi udającymi cegłę- bo tak nam się wymysliło. Ale przyszło nam do głowy czy nie dałoby się zamiast robić obudowy z gk i to oklejać płytkami po prostu wymurować obudowę z cegły pełnej klinkierowej. Da się takie coś zrobić?

ngel
15-02-2010, 11:56
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/kominek.jpg takie coś ma być- bo nie wiem czy się jasno wyraziłam

Forest-Natura
15-02-2010, 14:33
Witam.
Pewnie że się da...przez kilkaset lat się dało to i teraz też...
Te kilkaset lat wcześniej nie mieli płyt GK i profili do robienia kominków :lol:
Tyle, że ciężko w tej chwili o fachowca "sprzed kilkuset lat"... :wink:
Pozdrawiam.

racer
15-02-2010, 15:28
Kominkarz z prawdziwego zdarzenia zrobi ale się wyceni. Pamiętaj o naprawdę dużych kratkach po bokach służących jako późniejsze rewizje. Rozebrać takiej obudowy to się nie da.

lecho*ski
15-02-2010, 15:44
koszt cegieł i specjalistycznej zaprawy moze spowodować podwojenie kosztów materiału, plus podwójna stawka dla wykonawcy.
takze zalezy czy cegła ma oddawać ciepło czy tylko dekorować.
tak zwana ciepła zabudowa najlepiej nadaje się do kominków bez dgp

lengol
15-02-2010, 19:09
Mam pytanie o sens instalowania ogrzewania kominkowego w 76 metrowym mieszkaniu na wysokim parterze. Pod mieszkaniem będą znajdowały się garaże. Dom jest dwupiętrowy. Z zewnątrz styropian 12 cm.

Mieszkanie jest w stanie surowym więc teraz jest najbardziej odpowiedni moment do wykonania wszystkich instalacji. W standardzie będzie zamontowane ogrzewanie gazowe dwu funkcyjnym piecem. W łazience chcielibyśmy zainstalować ogrzewanie podłogowe.

Mamy teraz zagwostkę czy gra jest warta świeczki. Czy instalowanie wkładu kominkowego z nawiewem, bądź wkładu z płaszczem wodnym jest opłacalne?
Czy koszty ogrzewania takiego mieszkania gazem będą rzeczywiście tak wysokie, że kominek pozwoli na zaoszczędzenie sporej sumy pieniędzy?

Poproszę o opinie szanownych forumowiczów. Może ktoś miał podobny problem i teraz się podzieli doświadczeniem.

Anna Broc
15-02-2010, 19:31
ngel napsał

zamiast robić obudowy z gk i to oklejać płytkami po prostu wymurować obudowę z cegły pełnej klinkierowej. Da się takie coś zrobić?

Widziałam taki kominek ze zwykłej, surowej cegły i bardzo mi się podobał, więc chyba można ale niech wypowiedzą się fachowcy. Na forum Wnętrza jest wątek
pt. Kominki nasze, tam wiele osób pokazuje swoje kominki i opisuje sposób wykonania, na pewno przyda Ci się.

seba7706
15-02-2010, 20:17
mam pytanie do fachowców... zamontowałem turbine kominkową dospel kom 600 ustawiłem termostat na 30.. no i turbina załancza sie na 15 min i sama wyłancza sie..podczas wysokiej temp. w kominku ..po jakims czasie około 20 min znów sie wlącza na 15 min ..czy to problem uszkodzonego termostatu czy błedy w montażu ?? z góry dziękuje czekam na pomoc :)(:):)
turbina nowa.. system dgp z rur termoflex.. doprowadzenie gorącego powietrza do turbiny z kominka tez termoflex około 4m.

19710128
15-02-2010, 21:52
witam
co sądzicie o wkładzie powietrznym Cheminees Diffusion A1. jakie są wasze opinie?
Ma ktoś taki wkład?
pozdro
kg

ngel
15-02-2010, 22:45
Dzięki wszystkim za odpowiedź. Czyli pozostaje GK i płytki. Bardzo dziękuję za szybką i fachową pomoc :-)

Bader
15-02-2010, 22:50
mam pytanie do fachowców... zamontowałem turbine kominkową dospel kom 600 ustawiłem termostat na 30.. no i turbina załancza sie na 15 min i sama wyłancza sie..podczas wysokiej temp. w kominku ..po jakims czasie około 20 min znów sie wlącza na 15 min ..czy to problem uszkodzonego termostatu czy błedy w montażu ?? z góry dziękuje czekam na pomoc :)(:):)
turbina nowa.. system dgp z rur termoflex.. doprowadzenie gorącego powietrza do turbiny z kominka tez termoflex około 4m.

Witam.
Sprawdź czy aby na pewno masz ustawione na 30 C- Punkt zero w tej turbinie bardzo często nie pokrywa się z zerem termostatu. Jeżeli mylę się , to też nie problem - Dospel grzecznie uznaje takie reklamacje.
pzdr.
ps. ewentualnie jakiś geniusz ustawił Ci punkt poboru powietrza w komorze na poziomie , gdzie jest jeszcze dość niska temperatura.

Bader
15-02-2010, 22:53
witam
co sądzicie o wkładzie powietrznym Cheminees Diffusion A1. jakie są wasze opinie?
Ma ktoś taki wkład?
pozdro
kg

Witam.
Jeżeli do domku letniskowego lub do palenia " klimatycznego" to jak najbardziej.
Jeżeli chcesz grzać lub solidnie dogrzewać to szkoda Twoich pieniędzy.
pzdr.

oskarq
15-02-2010, 23:33
Czy kamień wokół kominka powinien być bardzo gorący?

Kamień jest izolowany od wewnątrz.
Stety albo niestety jest przestrzeń pomiędzy wkładem a komorą.
Podobno po to żeby była wymiana powietrza, nie wiem.
prawdopodobnie przez to wylatuje ciepłe powietrze i niepotrzebnie ogrzewa kamień.

co z tym zrobić?

o.

racer
16-02-2010, 08:26
Czy kamień wokół kominka powinien być bardzo gorący?

Kamień jest izolowany od wewnątrz.
Stety albo niestety jest przestrzeń pomiędzy wkładem a komorą.
Podobno po to żeby była wymiana powietrza, nie wiem.
prawdopodobnie przez to wylatuje ciepłe powietrze i niepotrzebnie ogrzewa kamień.

co z tym zrobić?

o.

Bez zdjęć niewiele da sie powiedzieć. Ale generalnie kamień nad wkładem nagrzewa się zawsze, jeśli nie owiewany gorącym powietrzem, to przez promieniowanie gorąca od szyby.

racer
16-02-2010, 08:34
mam pytanie do fachowców... zamontowałem turbine kominkową dospel kom 600 ustawiłem termostat na 30.. no i turbina załancza sie na 15 min i sama wyłancza sie..podczas wysokiej temp. w kominku ..po jakims czasie około 20 min znów sie wlącza na 15 min ..czy to problem uszkodzonego termostatu czy błedy w montażu ?? z góry dziękuje czekam na pomoc :)(:):)
turbina nowa.. system dgp z rur termoflex.. doprowadzenie gorącego powietrza do turbiny z kominka tez termoflex około 4m.

Witam.
Sprawdź czy aby na pewno masz ustawione na 30 C- Punkt zero w tej turbinie bardzo często nie pokrywa się z zerem termostatu. Jeżeli mylę się , to też nie problem - Dospel grzecznie uznaje takie reklamacje.
pzdr.
ps. ewentualnie jakiś geniusz ustawił Ci punkt poboru powietrza w komorze na poziomie , gdzie jest jeszcze dość niska temperatura.

Możliwe, ale równie prawdopodobne wydaje się ułożenie rury czerpni w poziomie na zbyt długim odcinku. Trzeba o to zapytać i wykluczyć zanim skieruje się na drogę reklamacji.

19710128
16-02-2010, 08:52
witam
co sądzicie o wkładzie powietrznym Cheminees Diffusion A1. jakie są wasze opinie?
Ma ktoś taki wkład?
pozdro
kg

Witam.
Jeżeli do domku letniskowego lub do palenia " klimatycznego" to jak najbardziej.
Jeżeli chcesz grzać lub solidnie dogrzewać to szkoda Twoich pieniędzy.
pzdr.

Witam. Mam ogrzewanie gazowe jako główne. Kominek ma być jako dogrzewanie domu w mroźne dni i powiedzmy, że czasem załadowany na noc do pełna. Piszą że ma palenisko stałopalne, ale jest strasznie lekki (82kg). Napewno nie główne źródło ciepła!!
p.s.
mogę kupić takowy za 500zł używany ten sezon. czy waro?

19710128
16-02-2010, 08:54
dodam, że domek z użytkowym poddaszem 100m2 ściana podwójna rozprowadzenie powietrza na górę grawitacyjnie do 4 pomieszczeń

szczukot
16-02-2010, 08:59
dodam, że domek z użytkowym poddaszem 100m2 ściana podwójna rozprowadzenie powietrza na górę grawitacyjnie do 4 pomieszczeń

OT : Nastepnym razem edytuj swoj poprzedni post zamiast dopisywac nowy

Fantom

Krzysztof Jench
16-02-2010, 09:00
Witam

Zapewnie to juz bylo poruszane ale nie moge znalesc tego watku.

Jestem na etapie koncepcyjnym i szukam roznych rozwiazan dla nowo planowanego domu.

Planuje wykonac ogrzewanie cieplym powietrzem - zrodlo bedzie pompa cieplna. Kanaly rozprowadza cieple powietrze po calym domu wraz z kuchnia, lazienkami i WC systemem kanalow nadmuchowych.

Bedzie tez wentylacja mechaniczna (WM) z rekuperatorem ciepla - tutaj chce zeby kanaly nadmuchowe byly polaczone z powyzszym systemem kanalow nadmuchowych.

Jako uzupelniajacy system do ogrzewania chce uzyc kominka z Dystrybucja Cieplego Powietrza (DCP) uzywajac tych samych kanalow nadmuchowych.

Czy i jak moge polaczyc kominek z DCP do systemu ogrzewania cieplym powietrzem?

Czy te dwa systemy nie beda sie zaklucac na wzajem i na przyklad system ogrzewania cieplym powietrzem spowoduje ze kominek nie bedzie w stanie rozprowadzic ciepla przez DCP? - roznica w cisnieniach / mocy / wydajnosci uzytych wentylatorow (balans mozna uzyskac zapewnie przez odpowiednie ustawienie przepustnic w kanalach).

Czy zamiast DCP zainstalowac plaszcz wodny i cieplo odprowadzac do nagrzewnicy (cos jak chlodnica samochodowa) w kanale rozprowadzajacym cieple powietrze - przy okazji to cieplo tez moze byc oddawane do CWU - hmm na ten pomysl z plaszczem wodnym wpadlem dopiero teraz !!! (to mi sie tez podoba - eliminuje jeden problem polaczenia kominka do ogrzewania domu i przy okazji oddaje cieplo do CWU). Czytalem dwie opinie, jedna ze taki system (kominek z plaszczem wodnym) musi byc "otwarty" ze zbiornikiem wyrownawczym a druga ze nie? Ktora opinia ma racje?

Czy musze miec "kratke" ze swiezym powietrzem do kominka? Czy powietrze dostarczane przez WM nie wystarczy.

Dom ma byc tz. "pasywny" a to oznacza ze musi byc szczelny - czy lepiej zamontowac kominek z zamknieta komora spalania? Ale czy to oznacza ze nie bedzie widac plomieni tracac caly swoj urok?

szczukot
16-02-2010, 09:05
Witam

Zapewnie to juz bylo poruszane ale nie moge znalesc tego watku.


http://forum.muratordom.pl/hybryda-wm-i-dgp,t178127.htm

Fantom

Akrimka
16-02-2010, 09:08
Dom ma byc tz. "pasywny" a to oznacza ze musi byc szczelny - czy lepiej zamontowac kominek z zamknieta komora spalania? Ale czy to oznacza ze nie bedzie widac plomieni tracac caly swoj urok?

Dobre, dobre, ale sie uśmiałem z rana...

Szyba też jest szczelna i widac wszytko przez nią jak nie jest okopcona...

Proponuje poczytać forum, jest tu wszytko o kominkach i reku.

Pozdrawiam

szczukot
16-02-2010, 09:41
Dom ma byc tz. "pasywny" a to oznacza ze musi byc szczelny - czy lepiej zamontowac kominek z zamknieta komora spalania? Ale czy to oznacza ze nie bedzie widac plomieni tracac caly swoj urok?

Dobre, dobre, ale sie uśmiałem z rana...

Szyba też jest szczelna i widac wszytko przez nią jak nie jest okopcona...

Proponuje poczytać forum, jest tu wszytko o kominkach i reku.

Pozdrawiam

No troche przesadzil z ta widocznoscia plomieni, ale ogolnie mysli w dobrym kierunku. Musi to byc kominek zamkniety (nie otwarte palenisko). No i do tego obowiazkowo powietrze pobierane z zewnatrz a nie z domu

Fantom

MonikaC
16-02-2010, 11:44
Witam

Pisałam juz w KOMINKI NASZE

Potrzebuje doradztwa w kwestii wyboru wkladu kominkowego z PW.

szczukot
16-02-2010, 12:08
Witam

Pisałam juz w KOMINKI NASZE

Potrzebuje doradztwa w kwestii wyboru wkladu kominkowego z PW.

Moze za duzo nie pomoge, ale ja zdecydowalem sie na wybor makroterma.
Niekotrzy mowia, ze nei jest za piekny i nie ma szamotu, ale wiecej wad chyba nie ma. A jak na komnienk to znaczy, ze jest dobry :)

Fantom

an-bud
16-02-2010, 12:15
Witam

Pisałam juz w KOMINKI NASZE

Potrzebuje doradztwa w kwestii wyboru wkladu kominkowego z PW.

Moze za duzo nie pomoge, ale ja zdecydowalem sie na wybor makroterma.
Niekotrzy mowia, ze nei jest za piekny i nie ma szamotu, ale wiecej wad chyba nie ma. A jak na komnienk to znaczy, ze jest dobry :)

Fantom

...i ogień jest widoczny kilkanaście minut :wink:

MonikaC
16-02-2010, 12:31
Witam

Pisałam juz w KOMINKI NASZE

Potrzebuje doradztwa w kwestii wyboru wkladu kominkowego z PW.

Moze za duzo nie pomoge, ale ja zdecydowalem sie na wybor makroterma.
Niekotrzy mowia, ze nei jest za piekny i nie ma szamotu, ale wiecej wad chyba nie ma. A jak na komnienk to znaczy, ze jest dobry :)

Fantom

...i ogień jest widoczny kilkanaście minut :wink:

a może coś więcej? Ja nie wiem czy powierzchnia domu, kubatura mają tu znaczenie???? Chiałabym panoramę ale w miarę normalnej cenie :roll:

Michal_ga
16-02-2010, 12:51
Witam.

Mam pytanie co do obudowy komina wewnętrznego stalowego do odprowadzania dymu z kominka. Przechodzi on przez kondygnację którą właśnie remontuje. Wiadomo że komin nagrzewa się do wysokich temperatur i mam pytanie, czym najlepiej go obudować, aby spełniał wymagania przeciwpożarowe, a jednocześnie mógł bym efektywnie wykorzystać jego ciepło. Czy jest możliwość uzyskania takiego efektu jaki dają np piece kaflowe tzn żeby ciepło z komina było pobierane przez jego obudowę, a później stopniowo uwalniane.
Pozdrawiam!

an-bud
16-02-2010, 12:58
a może coś więcej? Ja nie wiem czy powierzchnia domu, kubatura mają tu znaczenie???? Chiałabym panoramę ale w miarę normalnej cenie :roll:

tu znajdziesz trochę informacji http://forum.muratordom.pl/kominek-a-czarna-szyba,t121898.htm

Ar2r
16-02-2010, 14:09
http://images36.fotosik.pl/148/79d9e2bd2c594329m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=79d9e2bd2c594329)
Kurcze mam chyba problem.Da się to jakoś rozwiązać?

racer
16-02-2010, 14:27
Wkład można postawić z boku, na podłączenie zejdzie dwa kolana więcej. Obudowę można zaplanować, by po lewej stronie znajdowała się wnęka na np drewno, które zasłoni drzwiczki od wyczystki. Na jakiej wysokości znajduje sie trójnik?

Ar2r
16-02-2010, 14:32
dokładnie to niewiem,szukałem dzisiaj wkładu i ktoś mnie zapytał jak to wszystko poustawiane i właśnie odkryłem taki oto kwiatek.Sądzę że wyczystka jest około 60 cm od poziomu chudziaka a moze i nawet około 80 ,ciężko pustaki policzyć.
http://kominki.net/index.php?go=katalog&id=134
z taką zabudową nie będzie problemu?

Krzysztof Jench
16-02-2010, 14:42
Witam

Zapewnie to juz bylo poruszane ale nie moge znalesc tego watku.


http://forum.muratordom.pl/hybryda-wm-i-dgp,t178127.htm

Fantom

Dzieki, przejzalem. Hmm bardziej skomplikowane niz myslalem.

Ten moj pomysl z plaszczem wodnym i z chlodnica samochodowa (no to tylko przyklad - zapewnie znajdzie sie cos bardziej eleganckiego) w kanale nadmuchowym po wentylatorze zaczyna mi sie podobac. Dodatkowo moge tez puscic nagrzana wode do wezownicy w zbiorniku cieplej wody z zaworem trojdroznym jak temp w tym obiegu bedzie nizsza niz temperatura w zasobniku CWU.

Tak mysle na "glos" - a co wyjdzie? Prezydent Warszawy wie.

racer
16-02-2010, 14:45
Coś podobnego mam na myśli, przy czym wymaga to własnego projektu bo rura od spalin będzie miała większą zabudowę i jednak niżej niż najwyższa z tych półek. Pytałem o trójnik odprowadzenia spalin...

Ar2r
16-02-2010, 14:53
trójnik jest w 6 albo w 7 pustaku czyli albo 150cm albo 175 cm od chudziaka.

tacim
16-02-2010, 20:22
czy obudowę robić z GK czy płyt krzemiankowych czy jak one sie tam zwą. Czy przy płytach stosowac profile? Jaka odległość frontowej ścianki od szyby wkładu?

78mysz
16-02-2010, 22:08
A ja mam pytanie trochę z innej beczki. Podczas budowy palono w moim kominku mokrym drewnem i popekała szamotka, ale to szczegól. Wydaje mi się jeszcze, ze wrzucono do wkładu coś jeszcze, bo na szybie jest taka matowa biaława plama. Wydaje mi się, ze to może być ślad po jakiejs stopionej folii, albo lakierze z płyty osb, nie wiem dokładnie, tak tylko przypuszczam. No i problem w tym, ze to nijak nie daje się usunąć z szyby, ani chemia tego nie rusza, ani nawet nie daje się zdrapać. Możecie mi poradzić, czy to się da wogóle usunąc i czym próbowac? :-?

Bader
16-02-2010, 22:27
A ja mam pytanie trochę z innej beczki. Podczas budowy palono w moim kominku mokrym drewnem i popekała szamotka, ale to szczegól. Wydaje mi się jeszcze, ze wrzucono do wkładu coś jeszcze, bo na szybie jest taka matowa biaława plama. Wydaje mi się, ze to może być ślad po jakiejs stopionej folii, albo lakierze z płyty osb, nie wiem dokładnie, tak tylko przypuszczam. No i problem w tym, ze to nijak nie daje się usunąć z szyby, ani chemia tego nie rusza, ani nawet nie daje się zdrapać. Możecie mi poradzić, czy to się da wogóle usunąc i czym próbowac? :-?

Ta biaława plama to może być wapń , który osadził Ci się na szybie podczas spalania mokrego drewna- też tak miałem :( . Małża zastosowała cud W-5 z Lidla o nazwie Ceramic Cleaner( do płyt ceramicznych, indukcyjnych itp ) i szyba jak nowa :D
pzdr. i powodzenia

78mysz
16-02-2010, 22:40
A ja mam pytanie trochę z innej beczki. Podczas budowy palono w moim kominku mokrym drewnem i popekała szamotka, ale to szczegól. Wydaje mi się jeszcze, ze wrzucono do wkładu coś jeszcze, bo na szybie jest taka matowa biaława plama. Wydaje mi się, ze to może być ślad po jakiejs stopionej folii, albo lakierze z płyty osb, nie wiem dokładnie, tak tylko przypuszczam. No i problem w tym, ze to nijak nie daje się usunąć z szyby, ani chemia tego nie rusza, ani nawet nie daje się zdrapać. Możecie mi poradzić, czy to się da wogóle usunąc i czym próbowac? :-?

Ta biaława plama to może być wapń , który osadził Ci się na szybie podczas spalania mokrego drewna- też tak miałem :( . Małża zastosowała cud W-5 z Lidla o nazwie Ceramic Cleaner( do płyt ceramicznych, indukcyjnych itp ) i szyba jak nowa :D
pzdr. i powodzenia
a czy ten W-5 to jest w jakiejs dziedzinie nie najlepszy? Pędze jutro do wiadomego sklepu na L i będe testować. Tylko dlaczego cillit nie dał temu rady skoro to wapń. Nie ważne. Dzięki.Mam nadzieje, ze moja szyba jutro będzie jak nowa :lol:

Bader
16-02-2010, 22:43
Możliwe, ale równie prawdopodobne wydaje się ułożenie rury czerpni w poziomie na zbyt długim odcinku. Trzeba o to zapytać i wykluczyć zanim skieruje się na drogę reklamacji.

Choćby było i 5m w poziomie jeżeli turbina załączy się nie przerwie pracy po 15min. Takie objawy występują jedynie przy zbyt szybkim opróżnianiu zbiornika z ciepłym powietrzem lub przy poborze z niskiego poziomu, gdzie temperatura jest często niższa o 40- 60C niż przy przegrodzie dekompresyjnej ( ew. spierdzielony termostat- a to rzadkość).
pzdr.

Bader
16-02-2010, 22:50
a czy ten W-5 to jest w jakiejs dziedzinie nie najlepszy? Pędze jutro do wiadomego sklepu na L i będe testować. Tylko dlaczego cillit nie dał temu rady skoro to wapń. Nie ważne. Dzięki.Mam nadzieje, ze moja szyba jutro będzie jak nowa :lol:

Wiesz , trochę spekuluje z tym wapniem :D Jest go trochę w drewnie, byc moze związany do tego z fosforem i do tego przypalony na szybie wysoką ( 400- 600 C) temperaturą. Dlatego , być może cilit nie daje rady.
pzdr.

Bader
16-02-2010, 23:00
Witam. Mam ogrzewanie gazowe jako główne. Kominek ma być jako dogrzewanie domu w mroźne dni i powiedzmy, że czasem załadowany na noc do pełna. Piszą że ma palenisko stałopalne, ale jest strasznie lekki (82kg). Napewno nie główne źródło ciepła!!
p.s.
mogę kupić takowy za 500zł używany ten sezon. czy waro?

Palenisko stałopalne to oznaczenie w klasyfikacji wyrobów i usług. Nie ma nic wspólnego z okresowością lub ciągłością palenia . O tym świadczy symbol A1, B1 etc. A do spalania Ciągłego masz wkłady oznaczone literą C ( continous ) Dlatego starąłbym się nie ładować ttego paleniska do pełna lub zbyt mocno eksploatować :( Pamiętaj, że palenisko to tylko część kosztów, często sporo większych od ceny wkładu i nie warto ryzykować ich utraty. Ale podtrzymuje - do palenia klimatycznego- czemu nie :D
pzdr.

78mysz
17-02-2010, 08:54
a czy ten W-5 to jest w jakiejs dziedzinie nie najlepszy? Pędze jutro do wiadomego sklepu na L i będe testować. Tylko dlaczego cillit nie dał temu rady skoro to wapń. Nie ważne. Dzięki.Mam nadzieje, ze moja szyba jutro będzie jak nowa :lol:

Wiesz , trochę spekuluje z tym wapniem :D Jest go trochę w drewnie, byc moze związany do tego z fosforem i do tego przypalony na szybie wysoką ( 400- 600 C) temperaturą. Dlatego , być może cilit nie daje rady.
pzdr.
Możliwe, ze w dobrą stronę te spekulacje, to nie był kominek, to była kotłownia :o
Jak umyję szyby to dam znać

AGP
17-02-2010, 09:44
Witajcie eksperci kominkowi. Dotarłam do etapu, kiedy powinnam wybrać nasze "domowe ognisko" (te drugie w kotłowni wybiera mąż). I mam problem. Jaka moc, producent, model? Domek jest niewielki 83 m2 powierzchni użytkowej + 21 m2 garaż + 4 m2 pomieszczenie gospodarcze. Kominek ma być zwykły - powietrzny. Gabarytowo równiez nie powinien być zbyt duży, ponieważ salon, w którym będzie ma zaledwie 22 m2. Bardzo podoba mi się kominek Maja wieża z Kratki, ale występuje tylko w mocy 15 kW. Wydaje mi się, że to troszke za dużo. Innym faworytem jest ASTRA D SUPRA (11 kW) oraz Dovre 2100 S (11 kW). Jednym słowem - prostota.
Prosze o rady i ewentualnie inne propozycje :)

bizon_3
17-02-2010, 10:32
Witam prosiłbym Was o odpowiedź na pytania dotyczących kominka, mam Hajduka Vulcano WT:
1. Czy przed zabudową ocieplić płasz wodny
2. Jakiej wielkości zrobić otwór kratki wentylacji w pomieszczeniu z kominkiem (komin murowany z oddzielnym kanałem wentylacyjnym)

Pozdrawiam

KamaG
17-02-2010, 11:56
podępnę się pod pytanie AGP bo... awatarek wyjaśni :D :wink:

Mojra
17-02-2010, 12:20
Bardzo podoba mi się kominek Maja wieża z Kratki, ale występuje tylko w mocy 15 kW. Wydaje mi się, że to troszke za dużo. Innym faworytem jest ASTRA D SUPRA (11 kW) oraz Dovre 2100 S (11 kW). Jednym słowem - prostota.
Prosze o rady i ewentualnie inne propozycje :)

Bardziej markowy niż Maja, tańszy w serwisowaniu niż Astra Supry, z doprowadzaniem powietrza (czego nie ma w Dovre a jest bardzo przydatne i właściwie w większości wkładów jest już standardem) jest np. Unico Hermes 10Z Modern (http://twojekominki.pl//index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2396&category_id=105&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=30) lub podobny do niego Unico Hermes 4z Modern (http://twojekominki.pl//index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2395&category_id=105&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=30). Marka może nie tak dobrze znana jak wymienione przez Panią wyżej ale bardzo solidne. Mój przyjaciel ma Hermesa 10z i musze powiedzieć, że kominka z taką wizją ogina nie widuje się za często. Widziałam już różne wkłady tych "bardziej cenionych" producentów i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pracę wkładu Unico im w niczym nie ustępuje. A ceny bez porównania niższe... Pozdrawiam :)

Mojra
17-02-2010, 12:24
To tak w ramach odskoczni bo pewnie za chwilę pojawi się grad propozycji kominków Dovre, Supry, Uniflamu, Jotula czy Kratek. :roll: :lol:

AGP
17-02-2010, 12:30
Bardziej markowy niż Maja, tańszy w serwisowaniu niż Astra Supry, z doprowadzaniem powietrza (czego nie ma w Dovre a jest bardzo przydatne i właściwie w większości wkładów jest już standardem) jest np. Unico Hermes 10Z Modern (http://twojekominki.pl//index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2396&category_id=105&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=30) lub podobny do niego Unico Hermes 4z Modern (http://twojekominki.pl//index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2395&category_id=105&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=30). Marka może nie tak dobrze znana jak wymienione przez Panią wyżej ale bardzo solidne. Mój przyjaciel ma Hermesa 10z i musze powiedzieć, że kominka z taką wizją ogina nie widuje się za często. Widziałam już różne wkłady tych "bardziej cenionych" producentów i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pracę wkładu Unico im w niczym nie ustępuje. A ceny bez porównania niższe... Pozdrawiam :)

Mojra, a czy mogłabym mieć prośbe o zdjęcie kominka przyjaciela? Jestem bardzo ciekawa jak wygląda obudowany. Przyznam, że mnie zaintrygowałaś ;-)

Mojra
17-02-2010, 12:46
[quote="Bader"][quote=78mysz]
Dlatego , być może cilit nie daje rady.
pzdr.

Noo jak zastosowałeś cilit na szybę od kominka to nawet jak już usuniesz tą białą plamę to w tych mikrozarysowaniach, które nim zrobiłeś będzie Ci się sadza zbierać. I zamiast białej plamy będziesz miał czaną... :-?

Mojra
17-02-2010, 12:49
Mojra, a czy mogłabym mieć prośbe o zdjęcie kominka przyjaciela? Jestem bardzo ciekawa jak wygląda obudowany. Przyznam, że mnie zaintrygowałaś ;-)

AGP zobaczę co się da zrobić :wink:

AGP
17-02-2010, 12:56
Mojra, a czy mogłabym mieć prośbe o zdjęcie kominka przyjaciela? Jestem bardzo ciekawa jak wygląda obudowany. Przyznam, że mnie zaintrygowałaś ;-)

AGP zobaczę co się da zrobić :wink:

Będę ci bardzo wdzięczna :wink:

Łukasz789
17-02-2010, 13:01
Jaki jest ok. czas spalania się drzewa w kominku. bo wydaje mi się ,ze coś z kominkiem w obecnym domu mamy nie tak. Średniej wielkości kloc pali się max godzinę trzeba wrzucić ogromnego kloca ,żeby utrzymać ogień przez 2 godziny. Drzewem palonym jest dąb, leży on w drewutni ok. 4lata więc jest w miarę dobrze wysuszony.

AGP
17-02-2010, 13:18
..., z doprowadzaniem powietrza (czego nie ma w Dovre a jest bardzo przydatne i właściwie w większości wkładów jest już standardem)

Opis wkładu Dovre 2100 CT:

"Wyposażenie:

Nowoczesne drzwi frontowe z szybą żaroodporną 25” otwierane na lewą lub prawą stronę (do wyboru)
Popielnik: szuflada na popiół
Zabezpieczenie przed wypadaniem drewna na szybę.
Regulacja dopływu powietrza do wkładu
- dołem pod ruszt
- dopływ powietrza na szybę zabezpieczający przed zadymianiem (górą)
Ruchomy ruszt
Zimna rączka"

Czyli ma doprowadzenie powietrza?

Mojra
17-02-2010, 13:38
Opis wkładu Dovre 2100 CT:

"Wyposażenie:

Nowoczesne drzwi frontowe z szybą żaroodporną 25” otwierane na lewą lub prawą stronę (do wyboru)
Popielnik: szuflada na popiół
Zabezpieczenie przed wypadaniem drewna na szybę.
Regulacja dopływu powietrza do wkładu
- dołem pod ruszt
- dopływ powietrza na szybę zabezpieczający przed zadymianiem (górą)
Ruchomy ruszt
Zimna rączka"

Czyli ma doprowadzenie powietrza?


Dołem na ruszt ma, nie ma przyłącza powietrza z zewnątrz.
Czyli całe powietrze jakie pobierado pracy, pobiera z pomieszczenia... ( w tym przypadku z Twojego salonu)

AGP
17-02-2010, 13:42
rozumiem

racer
17-02-2010, 13:59
A ja mam pytanie trochę z innej beczki. Podczas budowy palono w moim kominku mokrym drewnem i popekała szamotka, ale to szczegól. Wydaje mi się jeszcze, ze wrzucono do wkładu coś jeszcze, bo na szybie jest taka matowa biaława plama. Wydaje mi się, ze to może być ślad po jakiejs stopionej folii, albo lakierze z płyty osb, nie wiem dokładnie, tak tylko przypuszczam. No i problem w tym, ze to nijak nie daje się usunąć z szyby, ani chemia tego nie rusza, ani nawet nie daje się zdrapać. Możecie mi poradzić, czy to się da wogóle usunąc i czym próbowac? :-?

Biały nalot powstaje również po spalaniu worków po cemencie, tynku, kleju. Praktycznie nie do usunięcia bo wżera się w strukturę "szyby".

racer
17-02-2010, 14:04
ASTRA D SUPRA (11 kW) oraz Dovre 2100 S (11 kW)

Wymienione przez Ciebie kominki to wysoka jakość. Z obydwu powinnaś być zadowolona ze względu na walory grzewcze i ekonomiczne (spalanie drewna). Kwestia co Ci się podoba :)

racer
17-02-2010, 14:08
Witam prosiłbym Was o odpowiedź na pytania dotyczących kominka, mam Hajduka Vulcano WT:
1. Czy przed zabudową ocieplić płasz wodny
2. Jakiej wielkości zrobić otwór kratki wentylacji w pomieszczeniu z kominkiem (komin murowany z oddzielnym kanałem wentylacyjnym)


Możesz docieplić wkład.
Kratka standardowa, skąd to pytanie? 14x14 zwykle jest.

racer
17-02-2010, 14:10
Jaki jest ok. czas spalania się drzewa w kominku. bo wydaje mi się ,ze coś z kominkiem w obecnym domu mamy nie tak. Średniej wielkości kloc pali się max godzinę trzeba wrzucić ogromnego kloca ,żeby utrzymać ogień przez 2 godziny. Drzewem palonym jest dąb, leży on w drewutni ok. 4lata więc jest w miarę dobrze wysuszony.


Wszystko zależy od tego, kolego, jaki macie wkład- czy posiada regulację dolotu i szybra i czy spalanie przekłada się na wzrost ciepła w pomieszczeniu?

racer
17-02-2010, 14:13
cilit na szybę od kominka

Jeden z gorszych pomysłów na jakie można wpaść. Zwykła chemia domowa całkiem odpada zw na niszczenie wewnętrznej powłoki szyby. Do czyszczenia radzę używać tyko roztworu kwasu i miękkiego papieru

AGP
17-02-2010, 14:22
ASTRA D SUPRA (11 kW) oraz Dovre 2100 S (11 kW)

Wymienione przez Ciebie kominki to wysoka jakość. Z obydwu powinnaś być zadowolona ze względu na walory grzewcze i ekonomiczne (spalanie drewna). Kwestia co Ci się podoba :)

;-) no własnie oba mi się podobają

Mojra
17-02-2010, 15:11
Wymienione przez Ciebie kominki to wysoka jakość. Z obydwu powinnaś być zadowolona ze względu na walory grzewcze i ekonomiczne (spalanie drewna). Kwestia co Ci się podoba :)

Racer ja nie zaprzeczam wysokiej jakości podanych wkładów i szczerze mówiąc jeżeli chodzi o wygląd też nie są złe... tylko wydaje mi się, że przy wyborze wkładu na długie lata trzeba się liczyć z kwiestiami drugoplanowymi - słyszałeś może o czarnych szybach w Dovre? ja nie chciałabym czyścić szyby praktycznie po każdym rozpaleniu (a taka opinia pojawia się u 80% posiadaczy wkładu). A co do Supry to wszystko jest świetne dopóki Ci się coś w nim nie popsuje... bo części zamienne są niebotycznie drogie... nie drogie - niebotycznie drogie. :wink:

Mojra
17-02-2010, 15:16
cilit na szybę od kominka

Jeden z gorszych pomysłów na jakie można wpaść. Zwykła chemia domowa całkiem odpada zw na niszczenie wewnętrznej powłoki szyby. Do czyszczenia radzę używać tyko roztworu kwasu i miękkiego papieru

Dokładnie. Szkoda tylko, że Ci "specjaliści" zamin zabiorą się do pracy nie zasięgną fachowej porady... :lol:

racer
17-02-2010, 15:21
słyszałeś może o czarnych szybach w Dovre? ja nie chciałabym czyścić szyby praktycznie po każdym rozpaleniu (a taka opinia pojawia się u 80% posiadaczy wkładu).

Nie wydaje mi się, by statystycznie pod tym względem było z nimi coś nie tak. Może Forest N. ma zdanie w tej sprawie.

Mojra
17-02-2010, 15:26
słyszałeś może o czarnych szybach w Dovre? ja nie chciałabym czyścić szyby praktycznie po każdym rozpaleniu (a taka opinia pojawia się u 80% posiadaczy wkładu).

Nie wydaje mi się, by statystycznie pod tym względem było z nimi coś nie tak. Może Forest N. ma zdanie w tej sprawie.

Przejrzyj chociażby fora tutaj... Absolutnie nie chce odciągać od kupna Dovre bo uważam, że wkłady same w sobie są bardzo dobre (przecież to alternatywa Jotula). Forum jest po to, żeby wyrażać opinie i spostrzeżenia, decyzja i tak leży po stronie kupującego.

19710128
17-02-2010, 16:37
witam
co sądzicie o wkładzie powietrznym Cheminees Diffusion A1. jakie są wasze opinie?
Ma ktoś taki wkład?
pozdro
kg

Harglem
17-02-2010, 21:00
Witam
Poczytałem sobie forum od początku ale nie trafiłem na jakieś opinie na temat Chazelles.
Dlatego prosił bym o opinie o modelu Chazelles C703 L

Kominek będzie służył do okazjonalnego grzania czyli w weekendy i czasami jesień-wiosna. Do ogrzania będzie miał 120 m2.

Ewentualnie poproszę o propozycje podobnych cenowo i prostych (jak najmniej żeliwa i cudów) wkładów.

Z tego co czytam to przy budowie kominka nie jest konieczna komora dekompresyjna. U mnie strop jest betonowy a nad kominkiem nieogrzewany strych. Część górną kominka zamierzam obudować płytami typu super-isol.
Czy na sufit przykleić taką płytę czy może wełnę czy nić nie trzeba?

Pozdrawiam

Bader
17-02-2010, 22:39
cilit na szybę od kominka

Jeden z gorszych pomysłów na jakie można wpaść. Zwykła chemia domowa całkiem odpada zw na niszczenie wewnętrznej powłoki szyby. Do czyszczenia radzę używać tyko roztworu kwasu i miękkiego papieru

Dokładnie. Szkoda tylko, że Ci "specjaliści" zamin zabiorą się do pracy nie zasięgną fachowej porady... :lol:

Kochani forumowicze ( racer und Mojra ) :D czytajcie uważniej i ze zrozumieniem :lol: Cilit to nie to samo co Cif - inny skład chemiczny , inna postać oraz inny sposób działania. Tym pierwszym raczej nie porysujesz szyby :lol: :lol:
A do czyszczenia kibelków polecam zamiast Cilita Coca-Colę o ile nie jest to "herezja" wobec tzw. "profesjonalnych " środków. :lol:
pzdr.

lukasz001
18-02-2010, 02:26
Witam wszystkich :D
Szukam opini na temat wkładu UNIFLAM 600

Może ma ktoś taki
:D



Pozdrawiam :D

bizon_3
18-02-2010, 08:19
Witam prosiłbym Was o odpowiedź na pytania dotyczących kominka, mam Hajduka Vulcano WT:
1. Czy przed zabudową ocieplić płasz wodny
2. Jakiej wielkości zrobić otwór kratki wentylacji w pomieszczeniu z kominkiem (komin murowany z oddzielnym kanałem wentylacyjnym)


Możesz docieplić wkład.
Kratka standardowa, skąd to pytanie? 14x14 zwykle jest.

Dzięki za odpowiedź.
Pytanie powstało po przeczytaniu wątku o odbiorze kominarskim :D

racer
18-02-2010, 08:49
prosił bym o opinie o modelu Chazelles C703 L

Czy na sufit przykleić taką płytę czy może wełnę czy nić nie trzeba?


To bardzo dobry, starannie wykonany i przede wszystkim ładny wkład (po zabudowaniu całkiem przyjemnie się prezentuje).

Tak, na suficie konieczna jest izolacja. Wełna wystarczy.

Mojra
18-02-2010, 10:26
cilit na szybę od kominka

Jeden z gorszych pomysłów na jakie można wpaść. Zwykła chemia domowa całkiem odpada zw na niszczenie wewnętrznej powłoki szyby. Do czyszczenia radzę używać tyko roztworu kwasu i miękkiego papieru

Dokładnie. Szkoda tylko, że Ci "specjaliści" zamin zabiorą się do pracy nie zasięgną fachowej porady... :lol:

Kochani forumowicze ( racer und Mojra ) :D czytajcie uważniej i ze zrozumieniem :lol: Cilit to nie to samo co Cif - inny skład chemiczny , inna postać oraz inny sposób działania. Tym pierwszym raczej nie porysujesz szyby :lol: :lol:
A do czyszczenia kibelków polecam zamiast Cilita Coca-Colę o ile nie jest to "herezja" wobec tzw. "profesjonalnych " środków. :lol:
pzdr.


Bader cilit zależy pod jaką postacią bo w mleczku też występuje. I powiem Ci, że jakoś nie miałabym zaufania do środka, który jest stosowany do odrdzewiania metalu :) Nie uwierze, dopóki nie zobacze, a nie zobacze bo nawet nie chce tego próbować :D

Co do Coca-Coli do kibelków, strach trochę o tym mówić, ale oba produkty i Cola i Cilit mają w składzie silnie żrący kwas fosforowy (w sumie cola ma ortofosforowy ale niewielka to roznica:D) :D więc nic dziwnego, że się nadają jako środki czystości :D

racer
18-02-2010, 10:48
Producenci mówią jedno- "specjaliści" widzę drugie. Mimo to obstaje przy wersji, że szyb kominkowych MYĆ CHEMIĄ GOSPODARCZĄ NIE MOŻNA.

Mojra
18-02-2010, 11:37
Producenci mówią jedno- "specjaliści" widzę drugie.

Dokładnie. Ciekawe czy jakby jakis producent powiedział, że świetnie się czyści żwirem, to też by czyscili? :D

racer
18-02-2010, 11:47
Jeśli da mi na to papier to czemu nie? Widzisz, idziesz w druga stronę, uważam iż należy ograniczać się do zaleceń, używanie innych środków to występowanie mało pokorne przed szereg. Na jednym szkoleniu producent wylał szklankę zimnej wody na rozgrzaną szybę. Jeśli on daje gwarancję, wie co może a co nie. Szyba nie pękła. To dużo mnie nauczyło.

Mojra
18-02-2010, 11:56
Jeśli da mi na to papier to czemu nie? Widzisz, idziesz w druga stronę, uważam iż należy ograniczać się do zaleceń, używanie innych środków to występowanie mało pokorne przed szereg. Na jednym szkoleniu producent wylał szklankę zimnej wody na rozgrzaną szybę. Jeśli on daje gwarancję, wie co może a co nie. Szyba nie pękła. To dużo mnie nauczyło.

Myślę, że stoimy po jednej stronie barykady. Ja wolę się stosować do zaleceń a nie eksperymentować. Jak ten nieszczęsny cilit zostanie opatentowany jako środek do czyszczenia szyb kominkowych to może się zdecyduje, póki co nie zamierzam.

agiles1978
18-02-2010, 14:12
WITAM

Może już ktoś pisał, nie wiem nie znalazłem. Paląc w kominku serce mnie ściska gdy marnuje się tyle energii wylatując kominem z domu. Chodzi mi po głowie pomysł odzyskania trochę tej energii. Najprościej podpiąć się do C.O. za pomocą wkładu do tego przystosowanego (ale w moim przypadku wiąże się to z wymianą wkładu i demolką całego kominka, koszt około 8 000zł - odpada). No i powstał pomysł jest to tylko wizja i proszę o uwagi i podpowiedzi. A możne by zamontować (w moim przypadku na strychu) kaloryfera , lub płyty grzewczej którą została by wkuta w komin spalinowy w pobliżu filara rozgrzanego. By uniknąć ogrzewania komina w sytuacji gdy nie pali się w kominku na powrocie z owego kaloryfera zamontowany będzie czujnik temp, który otworzy zawór zasilający po przekroczeniu temp 50 st Cel. (w C.O. jest na powrocie 40 st Cel)

Nie wiem jak piec się zachowa (Junkers Euro Star z pogodówką TA211) czy wyłączy palnik jak na powrocie wejdzie cieplejsza woda?

Co o tym sądzicie?

To_masz
18-02-2010, 14:56
Wydaje mi się że pomysł jest nie najlepszy.
1. Wkuwanie się w komin żeby coś tam umieścić - niszczysz komin, rozszczelniasz go, osłabiasz itd.
2. żeby odebrać jak najwięcej ciepła musisz mieć też odpowiednią powierzchnie
3. do odbierania ciepła służą odpowiednie wkłady, nadstawki itp - nie mymuszają czasem nawet zmiany wkładu
4. komin ma odprowadzać spaliny - nie jest urządzeniem do odbioru ciepła

ja bym nie kombinował w ten sposób - trąci partyzantką -> może być niebezpiecznie.

pozdrawiam
Tomasz

Bogusław_58
18-02-2010, 16:10
Tak jak mówi Tomasz:komin jest do odprowadzania spalin.Przy kominku trzeba zbudować"schładzacz"spalin i je wpuszczać do komina o temperaturze zapewniającej dobre funkcjonowanie komina.Można to kupić gotowe, lub zrobić samemu za niewielkie pieniądze.

agiles1978
18-02-2010, 17:32
Wkuwanie - tj, około 5 cm, nie ma mowy o otwarciu filaru spalinowego.

Nadstawki wykluczam. Powód bardzo banalny nie ma możliwości bezpiecznego podłączenia do instalacji C.O tj. wkład z płaszczem wodnym sam reguluje dopływ powietrza i jednocześnie utrzymuje w ten sposób zadaną temperaturę (bezpieczną) nadstawka to tylko "garnek z wodą"

Czekam na pomysły

Bogusław_58
18-02-2010, 18:02
Jakie to fajne uczucie czekać na cudze pomysły Życzę powodzenia.

racer
18-02-2010, 18:20
Ja nie mam.

Bader
18-02-2010, 20:38
Bader cilit zależy pod jaką postacią bo w mleczku też występuje. I powiem Ci, że jakoś nie miałabym zaufania do środka, który jest stosowany do odrdzewiania metalu :) Nie uwierze, dopóki nie zobacze, a nie zobacze bo nawet nie chce tego próbować :D

Co do Coca-Coli do kibelków, strach trochę o tym mówić, ale oba produkty i Cola i Cilit mają w składzie silnie żrący kwas fosforowy (w sumie cola ma ortofosforowy ale niewielka to roznica:D) :D więc nic dziwnego, że się nadają jako środki czystości :D
Jak widzę między nami jest drobna róznica - ja wypróbowałem tzw. środki specjalistyczne doczyszczenia szyby w kominku i wobec braku zadawalających efektów spróbowałem chemii pozornie do czegoś innego skierowanej. Ty Mojro droga nie szukasz lepszych i tańszych rozwiązań . 78mysz użył cilitu, ale ja jak nie zauważyłaś nie polecałem tego- raczej nie ze wzg. na możliwość porysowania szyby a silnie żrące działanie , które nie jest zdrowe ani dla rączek ani dla metalu :wink: Zerknij więc czemu jest dedykowany W-5 Ceramic Cleaner i pomyśl w jaki sposób może niby uszkodzić szybę :D
pzdr.
ps. radzę również sprawdzić skład chemiczny tzw. środków profesjonalnych- możesz się troszkę zdziwić :lol:

racer
19-02-2010, 09:12
Rozumiem, panie kolego, że kolega sprawdził? Może kolega więcej opowie w szczegółach i przytoczy argumenty?

skorpio
19-02-2010, 11:15
Nie ma żadnego ryzyka zniszczenia jakiejkolwiek szyby stosując Cillit. Dużo bardziej agresywne są profesjonalne środki dedykowane do czyszczenia szyb kominkowych.
Cillit nie występuje w postaci mleczka (tylko płyn i żel). Mam wrażenie, że Cillit mylony jest z Cif'em.