angli
26-10-2010, 21:30
Mam pytanie - jestem na etapie kładzenia dachówki na dach.
Kiedy wykonuje się odgromienie - teraz czy dopiero po ociepleniu?

Andrzej Wilhelmi
26-10-2010, 23:23
Najlepiej jak w obrębie dachu zrobią to dekarze. Zwody idące po ścianie można ukryć pod ociepleniem. No i już masz chroniony budynek. Jak z tego wynika zdecydowanie teraz. Pozdrawiam.

robertsz
27-10-2010, 06:46
ZDECYDOWANIE TERAZ.
Skontaktuj się z elektrykiem, który będzie koordynował postęp prac.


No i już masz chroniony budynek Nie ma chronionego budynku.
Zwody idące po ścianie trzeba zanurzyć w ziemi.... a o tym narazie ani słowa nie było.

Zwody idące w ociepleniu nie mogą iść wprost pod ociepleniem tylko w rurze osłonowej.

Margoth*
27-10-2010, 09:50
Tak jak pisze robertsz, trzeba gdzieś wyprowadzić te zwody, czyli zrobić bednarke wokół domu, ale to się robi na etapie budowy fundamentów. Chyba że bednarka już jest, a angli chodzi o same roboty na dachu. I absolutnie gołe przewody nie mogą lecieć pod ociepleniem!!!

Andrzej Wilhelmi
27-10-2010, 21:37
A kto pisał, że gołe?! Pisząc o instalacji odgromowej należy rozumieć kompletne rozwiązanie. Jakoś nikt nie napisał, że kominy też i w miejscu łączenia zwodu z bednarką puszka kontrolna. Pozdrawiam.

salik
03-11-2010, 08:00
Zwody idące w ociepleniu nie mogą iść wprost pod ociepleniem tylko w rurze osłonowej.
Czy ta rura osłonowa musi być jakaś specjalna, czy wystarczy jakiś peszel?
Na logikę powinno to być coś co będzie dobrym izolatorem.

Andrzej Wilhelmi
04-11-2010, 20:24
W każdej hurtowni elektrycznej znajdziesz plastikowe białe rurki, które maja chronić drut i umożliwiają jego umocowanie na ścianie. Pozdrawiam.

robertsz
05-11-2010, 07:32
Andrzej Wilhelmi, mam takie pytanie - Czy ty jesteś elektrykiem?
Twoje porady prowadzą wprost do spalenia domu pytającego !!

Żaden peszel, żadna szara, biała, różowa czy brązowa rurka pcv z hurtowni.

salik: TAK to jest specjalna rura osłonowa, która ma określoną grubość ścianek.
Gwarantuje Ci, że w żadnej hurtowni elektrycznej nie znajdziesz takiej rury osłonowej.
Taką rurę znajdziesz natomiast w hurtowni wod-kan.... to nie pomyłka.

Prowadzenie przewodów odprowadzających pod warstwą ocieplenia to nie jedyny sposób na ukrycie tych przewodów przed wzrokiem.
O szczegóły dopytaj elektryka, który będzie to montował, sprawdzał i odbierał.

salik
05-11-2010, 09:58
O szczegóły dopytaj elektryka, który będzie to montował, sprawdzał i odbierał.
Jak rozmawialiśmy, to wspominał tylko że 'pójdzie pod izolacją', a mi wyleciało z głowy zapytanie o izolację samej bednarki.
Zakładam że spięcie tego z bednarką fundamentową też lepiej wykonać teraz.

Andrzej Wilhelmi
06-11-2010, 02:11
Twoje porady prowadzą wprost do spalenia domu pytającego !!

Wiesz to z autopsji czy mierzyłeś temperaturę instalacji odgromowej w trakcie odprowadzania wyładowania atmosferycznego?! A z jakiego materiału jest ta rura, którą oferują hurtownie wod-kan? Czy po każdym wyładowaniu atmosferycznym wymieniasz elementy instalacji odgromowej? Zgodnie z Twoją wiedzą (doświadczeniem) zamontowanie instalacji odgromowej na dachu pokrytym gontem bitumicznym groziłoby spaleniem dachu w przypadku wyładowania atmosferycznego?! Pozdrawiam.

angli
07-11-2010, 20:25
Dziękuję za podpowiedzi.
Oczywiście bednarka jest , więc zgodnie z Waszymi sugestiami zrobię to teraz.
Mam jeszcze tylko pytanie o co chodzi z tą puszka kontrolną - do czego ona służy i kiedy się ją montuje.
Czy dekarze powinni połaczyć odgromienie na dachu z bednarką prowizorycznie i ostatecznie wykonać pełne odgromienie przy ocieplaniu elewacji zewnętrznej czy od razu zrobić to w przewodzie ochronnym.
Aha - jaka w końcu ma to być osłona - prosze o konkretne rodzaje - o co mam się pytać w sklepie czy hurtowni.
Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
07-11-2010, 21:57
Dekarz zamontuje instalacje odgromową w obrębie dachu i na tym jego rola się kończy. Montaż puszek, pomiary i podłączenia z bednarką w gestii uprawnionego elektryka. Pozdrawiam.

Mario430
18-12-2013, 13:05
Reaktywacja. Krótkie pytanko. Czy wychodzącą z fundamentu bednarkę można schować pod ocieplenie tegoż fundamentu?

Andrzej Wilhelmi
18-12-2013, 17:23
Można. Pozdrawiam.

salik
18-12-2013, 17:31
Acz pomyśl o puszkach rewizyjnych, w których będziesz miał łączenie bednarki z drutem idącym na dach...

Mario430
18-12-2013, 20:55
Jasne, dziękuję, a na jakiej mniej więcej wysokości nad gruntem powinno być to łączenie?

Andrzej Wilhelmi
19-12-2013, 17:11
Może być na dowolnej wysokości może też być w ziemi w opasce np. kostce brukowej. Pozdrawiam.

Mario430
28-12-2013, 19:27
Spóźnione podziękowania!!!

ewelyna
28-02-2014, 20:44
Poszukuję czarnych opasek do odgromienia na dachu. Osoby które mają takie proszę podzielcie Sie gdzie można takie dostać?

Andrzej Wilhelmi
09-03-2014, 19:38
Trzeba te ocynkowane malować w lakierni. Pozdrawiam.