Arturo72
15-07-2014, 13:58
Jakich firm macie te pompy. Oczywiście stanowczo za wcześnie na takie zakupy ale jestem ciekawy jakie są tendencje. Co jest dobrego i sprawdzonego
Atlantic,Daikin,Panasonic,to są najczęstsze marki na forum,porównywalne cenowo i technicznie.

Liwko
16-07-2014, 09:33
Arturo72, proponuję cofnąć się na stronę 57 :D

wihajster
16-07-2014, 20:09
Arturo72, proponuję cofnąć się na stronę 57 :D

Ja pierdziu, jak ten czas leci :D

Liwko
16-07-2014, 20:41
Ale zobacz ile zdążył pokasować :)

Arturo72
16-07-2014, 20:52
Arturo72, proponuję cofnąć się na stronę 57 :D
to:

Te tanie 7kW za 5tys.zł działają do -15st.C z COP2,niech działają do -10st.C to i tak będzie dobrze przy moim zapotrzebowniu,włosów z głowy rwać nie będę jak przygrzeję grzałką przy 30kWh/m2/rok tj. 3500kWh/rok :)
No i po co mi gruntowa 7kW za 25-30tys.zł już teraz ?
Jak najbardziej ciągle aktualne :)
Nie dałbym za pompę więcej niż 20tys.zł :)

Liwko
16-07-2014, 21:04
Dobrze już dobrze :D

A wszystkie owieczki niech dzisiaj już ruszają po pompy w cenie lodówek :lol:

M.Krk
17-07-2014, 20:04
Sa lodowki w cenie PC jak i PC w cenie lodowek ;)
Nie ma sie co smiac :)

Każdy sobie wedle własnych potrzeb i możliwości.

Pijesz już dobrą kawę ?

kalfasik
17-07-2014, 22:22
Znalazłem ten wątek po napisaniu mojego posta w dziale POMPY CIEPŁA. Pozwólcie, że wkleję go również tutaj. Może ktoś jeszcze coś mi podpowie. Z góry dzięki!

Dostaliśmy wycenę na kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych przez firmę Viessmann. Proszę rzućcie na to okiem. Nie jestem w stanie podać tutaj wszystkiego, ale chociaż podstawowe informacje dają jakiś obraz. Chodzi mi o to czy koszt jest adekwatny do tego wszystkiego, czy ta oferta jest atrakcyjna, czy może lepiej od razu dać sobie spokój?

Zacznę może od sumy netto (!) za wszystko : 70 tysięcy

cześć I INSTALACJA

1. Instalacja grzejnikowa, kotłowniana
rury miedziane, rury systemowe do instalacji grzejnikowej fi 16, kształtki, izolacja termiczna, zawory odcinające kulowe, zawory grzejnikowe powrotne, złączki zaciskowe do zaworów, zawór termostatyczny, tuleje zaciskowe, haki dyblowe, głowica termostatyczna VIESSMANN

2. Ogrzewanie podłogowe
rury grzewcze do ogrzewania podłogowego, uchwyty do rur, rozdzielacz odgrzewania podłogowego, skrzynka do rozdzielacza, odpowietrznik, zawory kulowe, taśma dylatacyjna. Instalacja ogrzewania podłogowego ma zostać wykonana we wszystkich pomieszczeniach oprócz spiżarni, co daje powierzchnię 137m2

3. Wykonawstwo kotłowni oraz instalacji grzejnikowej podłogowej
wykonanie instalacji grzejnikowej, montaż rozdzielaczy, montaż grzejników, podłączenie pompy ciepła, podłączenia elektryczne, podłączenie automatyki pompy ciepła, wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego, ułożenie styropianu, ułożenie rur ogrzewania podłogowego

część II GRZEJNIKI

1. Viessmann PD500/1200 w łazience (w całym domu tylko ten jeden)

część III KOTŁOWNIA: POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA Vieessmann 222-S o całkowitej mocy 7,5 kW

Tutaj może skrótowo bo jest tego w cholerę!

1. Vitocal 222-S o mocy 7,5 kW wyposażona w:
- regulator pogodowy Vitotronic 200 WO1C - cyfrowy regulator pompy ciepła i obiegu grzewczego sterowany pogodowo. Z cyfrowym zegarem sterującym z programem dziennym i tygodniowycm

- regulacja mocy i inwertor DC zapewniający wysoką efektywność przy obciążeniach częściowych, maksymalna temperatura zasilania 55 stopni C przy -15 stopni C, odporna na wpływy atmosferyczne jednostka zewnętrzna z parownikiem, sprężarką, zaworem rozprężnym i wentylatorem

- wbudowana elektroniczna pompa obiegu grzewczego, wbudowany pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 170 litrów wykonany ze stali z emaliowaną powłoką Ceraprotect, zabezpieczony przed korozją anodą magnezową, z izolacją cieplną, wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej

- zestaw montażowy do jednostki zewnętrznej

- czujnik temperatury 2 sztuki, stycznik pomocniczy

- zestaw przyłączeniowy obiegu wtórnego, zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego, z.p. wody użytkowej, z.p. cyrkulacji wraz z pompą cyrkulacyjną

2. Montaż pompy ciepła oraz uruchomienie kotłowni

cześć IV WENTYLACJA MECHANICZNA VIESSMANN Vitovent 300-W

1. VITOVENT 300 system wentylacji z odzyskiem ciepła

2. Wykonanie instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła

Wszystkie instalacje wykonane przy wykorzystaniu kompletnego systemu wentylacji VIESSMANN

Proszę, rzućcie na to okiem. Czy ta cena jest "normalna", atrakcyjna? (bo oferta niby za taką uchodzi)

gall86
17-07-2014, 22:25
jak cie stac to bierz, jak nie to szukaj dalej

Arturo72
18-07-2014, 00:30
Proszę, rzućcie na to okiem. Czy ta cena jest "normalna", atrakcyjna? (bo oferta niby za taką uchodzi)
Cena ani normalna ani atrakcyjna a firma kosmicznie droga.
Jest to najdroższa oferta jaką widziałem ostatnimi czasy tu na forum.
Normalna oferta powinna opiewać przy takim domu na wszystko na ok.40-50tys.zł brutto.
Nie pchaj się człowieku w grzejniki bo to błąd,zrób podłogówkę na 100% i będziesz miał prosto,tanio i komfortowo.

kalfasik
18-07-2014, 09:50
Dzięki za info. Cena jest dla nas zaporowa. Ale kompletnie nie miałem rozeznania stąd pytania tutaj. Nie mam parcia na Viessmanna. Raczej na pompę ciepła w ogóle. Tylko pustka w głowie i nie wiem, gdzie uderzyć. Ale popytam.

Arturo, nie wiem, czy gdzieś źle podałem, czy ty źle zrozumiałeś, ale w ofercie jest przewidziana podłogówka w całym domu + jeden jedyny grzejnik w łazience.

Arturo72
18-07-2014, 10:02
Nie mam parcia na Viessmanna. Raczej na pompę ciepła w ogóle. Tylko pustka w głowie i nie wiem, gdzie uderzyć. Ale popytam.

Rozejrzyj się za pompami Panasonic,Atlantic,Daikin,kolejność wg ceny i nie bierz kompleksowej usługi z jednej firmy bo to zawsze drogo wychodzi,rozdziel to na poszczególne elementy typu pompa ciepła+montaż,podłogówka,wentylacja z reku.
Za pompę z montażem licz ok.20-30tys.zł,za podłogówkę 60-70zł/m2,za wentylacje mech z reku 10-15tys.zł i to są realne ceny do osiągnięcia.

malux20
21-07-2014, 15:01
map -ty chyba używasz opcji chłodzenia
jak to się sprawuje
a przede wszystkim jak to zżera energii

map78
21-07-2014, 15:39
map -ty chyba używasz opcji chłodzenia
jak to się sprawuje
a przede wszystkim jak to zżera energii

Używam praktycznie codziennie:yes: Na poddaszu, gdzie mam klimakonwektory sprawuje się znakomicie, natomiast z chłodzeniem podłogówką dałem sobie spokój, bo jak włączałem na krótko (jak klimakonwektory) to nic to nie dawało, a jak na dłużej to coś tam temp spadała, ale zaczęła mi się woda wykraplać na kaflach w łazience i na korytarzu:( Teraz ustawione mam w automacie, że w godzinach 2200-2300 ma zbić na poddaszu do 21st, także jak kładziemy się spać - najczęściej po 2300 to jest w sypialni przyjemnie chłodno i już się nie specjalnie nagrzewa, bo słońca nie ma:) Zużywa to średnio 1,5 do 2kWh na dobę. Jak włączałem z podłogówką i chodziło raz 24godziny ciągiem to zużyło 15kWh.

Pyxis
21-07-2014, 16:01
Jak masz rozwiazane odprowadzenie skroplin z klimakonwektorow?

map78
21-07-2014, 16:42
Jak masz rozwiazane odprowadzenie skroplin z klimakonwektorow?

Mam pompki skroplin. Klimakonwektor sygnalizuje, że jest pełen poprzez wyświetlenie piktogramu, wtedy wyciągam spod spodu taki elastyczny wężyk i spuszczam wodę do miski. Na razie robiłem to dopiero raz i było tego na oko ze 2litry. Lepszą opcją jest podłączenie do kanalizy, ale to już więcej zabawy i kłucia, choć gdybym montował ten system na etapie budowy to tak bym właśnie zrobił.

Budujący Radom
21-07-2014, 17:05
Jesteśmy juz prawie zdecydowani z żoną na projekt Z273. Ale podkreslam PRAWIE. dlatego pytam :D
http://z500.pl/projekt/720/Z273,kompaktowy-dom-parterowy-z-trzema-sypialniami-przekryty-dachem-kopertowym.html
Pierwotnie miał byc z241.
http://z500.pl/projekt/213/Z241,dom-parterowy-z-dachem-dwuspadowym-tani-w-budowie-i-eksploatacji.html
Nie jest to do końca przesądzone.

Bryła z273 nam się bardziej podoba i dach który w budowie nie byłby jakiś droższy.
Pytanie tylko jak z eksploatacją (ogrzewaniem) czyli zarówno opłatami za CO i CWU przy takim ustawieniu i organizacji pomieszczeń oraz oczywiście co z kosztami instalacji w porównaniu do z241 (prosta bryła). Mamy troche klapki na oczach i w z273 ja też widzę tą prosta bryłe ale wyprowadźcie mnie w razie czego z błędu.
Co sadzicie o kosztach instalacji i późniejszego uzytkowania. Który oszczedniejszy i tańszy przy istalacjach??
Przypominam ze w kwestii ogrzewania narazie bez zmian : pompa ciepła PW + podłogówka. Namówiliście mnie.

map78
21-07-2014, 17:23
Jesteśmy juz prawie zdecydowani z żoną na projekt Z273. Ale podkreslam PRAWIE. dlatego pytam :D
http://z500.pl/projekt/720/Z273,kompaktowy-dom-parterowy-z-trzema-sypialniami-przekryty-dachem-kopertowym.html
Pierwotnie miał byc z241.
http://z500.pl/projekt/213/Z241,dom-parterowy-z-dachem-dwuspadowym-tani-w-budowie-i-eksploatacji.html
Nie jest to do końca przesądzone.

Bryła z273 nam się bardziej podoba i dach który w budowie nie byłby jakiś droższy.
Pytanie tylko jak z eksploatacją (ogrzewaniem) czyli zarówno opłatami za CO i CWU przy takim ustawieniu i organizacji pomieszczeń oraz oczywiście co z kosztami instalacji w porównaniu do z241 (prosta bryła). Mamy troche klapki na oczach i w z273 ja też widzę tą prosta bryłe ale wyprowadźcie mnie w razie czego z błędu.
Co sadzicie o kosztach instalacji i późniejszego uzytkowania. Który oszczedniejszy i tańszy przy istalacjach??
Przypominam ze w kwestii ogrzewania narazie bez zmian : pompa ciepła PW + podłogówka. Namówiliście mnie.

Oba są podobnej konstrukcji, wiec różnic wielkich nie będzie. Roczny koszt ogrzewania pompą ciepła w obu wypadkach (moim zdaniem) nie ma szans przekroczyć 1000zł. Osobiście również brałbym ten pierwszy, bo Z241 przypomina bardziej stodołę niż dom;)

Pyxis
21-07-2014, 18:34
Mam pompki skroplin. Klimakonwektor sygnalizuje, że jest pełen poprzez wyświetlenie piktogramu, wtedy wyciągam spod spodu taki elastyczny wężyk i spuszczam wodę do miski. Na razie robiłem to dopiero raz i było tego na oko ze 2litry. Lepszą opcją jest podłączenie do kanalizy, ale to już więcej zabawy i kłucia, choć gdybym montował ten system na etapie budowy to tak bym właśnie zrobił.

Pompka skroplin to urzadzenie ktore samo wypompowuje zebrane skropliny (w odroznieniu od odplywu grawitacyjnego). Nie bardzo widze gdzie u Cibie jest ta "pmpka". :)

Piszesz, ze chlodzisz do 21*C. Jesli chlodzisz to poddasze np z 25*C (bo raczej nie z 22*C), to ta sladowa ilosc skroplin jest conajmniej zadziwiajaca.

map78
21-07-2014, 20:50
Pompka skroplin to urzadzenie ktore samo wypompowuje zebrane skropliny (w odroznieniu od odplywu grawitacyjnego). Nie bardzo widze gdzie u Cibie jest ta "pmpka". :)

Piszesz, ze chlodzisz do 21*C. Jesli chlodzisz to poddasze np z 25*C (bo raczej nie z 22*C), to ta sladowa ilosc skroplin jest conajmniej zadziwiajaca.

Odpompowałaby, gdyby miała gdzie;) U mnie nie ma więc jest to tak na prawdę zbiornik z odpływem grawitacyjnym:(
Co do ilości nic nie poradzę, chłodzę godzinę dziennie, faktycznie przeważnie z temp 24-25st i tyle tego jest. Być może dlatego, że u mnie na pomorzu nie ma takich upałów jak na dolnym śląsku, a i klimakonwektor to nie klimatyzator.

Budujący Radom
21-07-2014, 21:06
Oba są podobnej konstrukcji, wiec różnic wielkich nie będzie. Roczny koszt ogrzewania pompą ciepła w obu wypadkach (moim zdaniem) nie ma szans przekroczyć 1000zł. Osobiście również brałbym ten pierwszy, bo Z241 przypomina bardziej stodołę niż dom;)

Ciekawe czy budująz z273 nie wkopie się w jakieś koszty których mógłbym uniknąć przy z241. Jak widac po metrażu każdy grosz ważny :(

Tomaszs131
21-07-2014, 21:39
...bo jak włączałem na krótko (jak klimakonwektory) to nic to nie dawało, a jak na dłużej to coś tam temp spadała, ale zaczęła mi się woda wykraplać na kaflach w łazience i na korytarzu:( Teraz ustawione mam w automacie, że w godzinach 2200-2300 ma zbić na poddaszu do 21st, także jak kładziemy się spać - najczęściej po 2300 to jest w sypialni przyjemnie chłodno i już się nie specjalnie nagrzewa, bo słońca nie ma:) Zużywa to średnio 1,5 do 2kWh na dobę. Jak włączałem z podłogówką i chodziło raz 24godziny ciągiem to zużyło 15kWh.

Dzieki map78 za tego posta. Swego czasu paru instalatorow namawialo mnie na opcje chlodzenia podlogowka. Podchodzilem do tego rozwiazania z dystansem i wkoncu nie dalem sie namowic. Dzis wiem, ze podjalem sluszna decyzje, a ciezszko o nie przy budowie pierwszego domu....

map78
21-07-2014, 23:21
Dzieki map78 za tego posta. Swego czasu paru instalatorow namawialo mnie na opcje chlodzenia podlogowka. Podchodzilem do tego rozwiazania z dystansem i wkoncu nie dalem sie namowic. Dzis wiem, ze podjalem sluszna decyzje, a ciezszko o nie przy budowie pierwszego domu....

No nie wiem;) mkmsilesia twierdzi, że w instalacjach wykonanych przez niego działa to świetnie i klienci bardzo chwalą, więc być może to akurat u mnie jest coś spierdzielone...

Pyxis
21-07-2014, 23:56
Na Gornym Slasku u mkm-a jest "inna" fizyka.
Jak oblodzenie wymiennika jest zjawiskiem pozadanym, to moze i rosa na podlodze pomaga po prostu w utrzymaniu jej w czystosci . ;)

mkm silesia
22-07-2014, 08:12
No nie wiem;) mkmsilesia twierdzi, że w instalacjach wykonanych przez niego działa to świetnie i klienci bardzo chwalą, więc być może to akurat u mnie jest coś spierdzielone...

Jeśli jesteś na tyle mądry że zasiliłes podłogi tą samą temp co klimakonwektory to już nic mnie nie zdziwi

mkm silesia
22-07-2014, 08:17
Na Gornym Slasku u mkm-a jest "inna" fizyka.
Jak oblodzenie wymiennika jest zjawiskiem pozadanym, to moze i rosa na podlodze pomaga po prostu w utrzymaniu jej w czystosci . ;)

Fizyka od zawsze twierdzi że resublimacja dostarcza więcej energii niż pochłania topnienie widocznie twoja fizyka jest inna
To że producenci urządzeń dopracowuja metody lepszego wykorzystywania tych zjawisk to inny temat który widocznie uwiera kogoś kto nie ogarnia

malux20
22-07-2014, 09:34
MKM a jak twoim zdaniem to powinno być ustawione?
rozumiem że zasilanie podłogówki w okolicach 20 stop?

Pyxis
22-07-2014, 11:10
Fizyka od zawsze twierdzi że resublimacja dostarcza więcej energii niż pochłania topnienie widocznie twoja fizyka jest inna
To że producenci urządzeń dopracowuja metody lepszego wykorzystywania tych zjawisk to inny temat który widocznie uwiera kogoś kto nie ogarnia

A nie mowilem! :D

map78
22-07-2014, 14:45
Jeśli jesteś na tyle mądry że zasiliłes podłogi tą samą temp co klimakonwektory to już nic mnie nie zdziwi

Mam zawór 3D mieszający zasilanie podłogówki z powrotem, więc próbowałem wszelkich opcji. Efekty były takie, że albo nie chłodziło, albo gównianie chłodziło i zalewało łazienki i korytarz. Czemu akurat te pomieszczenia nie wiem, ale domyślam się, że dlatego, że mam tam dane troszkę większe przepływy żeby zimą było tam cieplej niż w innych pomieszczeniach. Podsumowując u mnie działa to w sposób zdecydowanie niezadowalający i nie widzę osobiście większego sensu stosowania takiego rozwiązania, jednocześnie nie neguję, że u kogoś może się to sprawdza i że są zadowoleni użytkownicy takiego systemu. Fajnie byłoby gdyby i oni się wypowiedzieli to mielibyśmy porównanie, bo wybacz ale Twoja opinia instalatora jest dla mnie nie wiele warta...

mkm silesia
22-07-2014, 15:31
Mam zawór 3D mieszający zasilanie podłogówki z powrotem, więc próbowałem wszelkich opcji. Efekty były takie, że albo nie chłodziło, albo gównianie chłodziło i zalewało łazienki i korytarz. Czemu akurat te pomieszczenia nie wiem, ale domyślam się, że dlatego, że mam tam dane troszkę większe przepływy żeby zimą było tam cieplej niż w innych pomieszczeniach. Podsumowując u mnie działa to w sposób zdecydowanie niezadowalający i nie widzę osobiście większego sensu stosowania takiego rozwiązania, jednocześnie nie neguję, że u kogoś może się to sprawdza i że są zadowoleni użytkownicy takiego systemu. Fajnie byłoby gdyby i oni się wypowiedzieli to mielibyśmy porównanie, bo wybacz ale Twoja opinia instalatora jest dla mnie nie wiele warta...
:-D a dla mnie za to niewiele są warte opinie cyklistów - tak to było w tym powiedzeniu że cykliści i teraz instalatorzy :-D
Może wytłumaczyć możesz mi jak to jest że przy delcie 10 podłogi/pomieszczenia można grzać czyli zachodzi wymiana energii a w drugą stronę to już nie ?

map78
22-07-2014, 16:23
Może wytłumaczyć możesz mi jak to jest że przy delcie 10 podłogi/pomieszczenia można grzać czyli zachodzi wymiana energii a w drugą stronę to już nie ?

Mogę:yes:
Dwie zasadnicze kwestie:
Pierwsza, jak zapewne wiesz podłogówka jest przekaźnikiem energii cechującym się bardzo dużą bezwładnością, tzn proces nagrzewania, a zarazem chłodzenia danego pomieszczenia, trwa bardzo długo. Skoro zima potrzebuję ok doby, żeby podnieść temp o 1st to tak samo będzie latem. Klimakonwektorem natomiast zasilanym tym samym parametrem jestem w stanie podnieść 5st w godzinę.
Druga kwestia, kluczowa to temp punktu rosy. W domu, wtórym jest 25st i wilgotność 60% (przy WG to norma latem) punkt rosy wynosi ok 17st, co oznacza, że na podłodze o takiej temperaturze zacznie wkraplać się woda. Nic tu nie poradzisz - prawa fizyki są takie same dla wszystkich.

mkm silesia
22-07-2014, 16:37
Mogę:yes:
Dwie zasadnicze kwestie:
Pierwsza, jak zapewne wiesz podłogówka jest przekaźnikiem energii cechującym się bardzo dużą bezwładnością, tzn proces nagrzewania, a zarazem chłodzenia danego pomieszczenia, trwa bardzo długo. Skoro zima potrzebuję ok doby, żeby podnieść temp o 1st to tak samo będzie latem. Klimakonwektorem natomiast zasilanym tym samym parametrem jestem w stanie podnieść 5st w godzinę.
Druga kwestia, kluczowa to temp punktu rosy. W domu, wtórym jest 25st i wilgotność 60% (przy WG to norma latem) punkt rosy wynosi ok 17st, co oznacza, że na podłodze o takiej temperaturze zacznie wkraplać się woda. Nic tu nie poradzisz - prawa fizyki są takie same dla wszystkich.

Nie o to pytałem powtórzę jeżeli zasilanie mamy 20 temp okładziny 24 a w pomieszczeniach 30 to zachodzi wymiana czy nie
O ściennym nie wspomnę bo tu można zejść niżej z temp powierzchni

map78
22-07-2014, 16:58
Nie o to pytałem powtórzę jeżeli zasilanie mamy 20 temp okładziny 24 a w pomieszczeniach 30 to zachodzi wymiana czy nie
O ściennym nie wspomnę bo tu można zejść niżej z temp powierzchni

Oczywiście że zachodzi, ale bardzo powolna i energochłonna jeżeli mówimy o chłodzeniu aktywnym. Po drugie punkt rosy w takiej sytuacji to ok 21,5st więc trzeba by bardzo uważać szczególnie przy deskach czy panelach, a po trzecie w jaki sposób chcesz uzyskać 20st na zasilaniu pompą PW:D Bo nie wiem czy ten bufor który każdemu wciskasz dałby radę to osiągnąć. U mnie po godzinie pracy temp zasilania to 7st, a zaworem termostatycznym jestem to wstanie podnieść max do 12st.

I takie pytanie do Ciebie. Przy podanych parametrach okładzina 24st, powietrze 30st jaki przewidujesz czas zejścia do temp komfortowej np 22st?

mkm silesia
22-07-2014, 17:19
Komfort i zarazem brak negatywnych skutków zdrowotnych to temp niższe o ok 7 do 5 st od zewnętrznej i nie niższe niż ok 23 do 24 latem Niemcy sprawdzali to w Auszwic
Miesięczny koszt takiego chłodzenia sprawdzone rok temu ok 50 zł
Jak chcesz iść na l4 to polecam latem przebywać w temp 21 a potem na spacer

mkm silesia
22-07-2014, 17:31
Oczywiście że zachodzi, ale bardzo powolna i energochłonna jeżeli mówimy o chłodzeniu aktywnym. Po drugie punkt rosy w takiej sytuacji to ok 21,5st więc trzeba by bardzo uważać szczególnie przy deskach czy panelach, a po trzecie w jaki sposób chcesz uzyskać 20st na zasilaniu pompą PW:D Bo nie wiem czy ten bufor który każdemu wciskasz dałby radę to osiągnąć. U mnie po godzinie pracy temp zasilania to 7st, a zaworem termostatycznym jestem to wstanie podnieść max do 12st.

I takie pytanie do Ciebie. Przy podanych parametrach okładzina 24st, powietrze 30st jaki przewidujesz czas zejścia do temp komfortowej np 22st?
A więc twierdzisz że pompa mająca dz o niższej temp jest oszczedniejsza.
Ustawia się w parametrach 20 ale można wciskać zawory klimakonwektory i co tam jeszcze wymyslisz

krzysztof5426
22-07-2014, 17:33
.... Niemcy sprawdzali to w Auszwic .

mkm silesia ! Proszę, przestań zachowywać się jak głupi cham !

mkm silesia
22-07-2014, 17:34
Takie są fakty

mkm silesia
22-07-2014, 17:35
Alinci po wojnie bez skrupułów korzystali z tych badań

map78
22-07-2014, 17:46
Miesięczny koszt takiego chłodzenia sprawdzone rok temu ok 50 zł


Być może wiosną;) Wg moich obliczeń będzie to raczej bliżej 300zł.
Założenia: średnia temp lipca ok 17,5st, zakładamy że będziemy chłodzić przez 20dni, bo reszta będzie chłodniejsza i wiemy już, że żeby to działało to musi kręcić 24h na dobę, bo o akumulacji nie może być tu mowy. Pobór prądu dla temp zewnętrznej +17st to ok 1,5kWh, czyli 1,5 x 24 x 20 = 720kWh.
O tanim prądzie również nie ma tu mowy, bo w przeciwieństwie do zimy to będzie więcej żarło w drogim prądzie, ale liczmy bardzo optymistycznie, że średnio 0,4żł to wyjdzie 288zł:o Na prawdę nie wiem jak Tobie wychodzi 50:confused:
http://www.iv.pl/images/53687986287967673649.jpg (http://www.iv.pl/)

map78
22-07-2014, 18:02
A więc twierdzisz że pompa mająca dz o niższej temp jest oszczedniejsza.
Ustawia się w parametrach 20 ale można wciskać zawory klimakonwektory i co tam jeszcze wymyslisz

Nie twierdzę, że jest oszczędniejsza, ale na pewno szybciej chłodzi, a o to tu chodzi. Jak jest gorąco o 1200 to włączając system chłodzenia chcę aby chłodno było za godzinę, a nie za 2-3 dni;)
Co do ustawienia temp, Ty cały czas rozpatrujesz wariant 100% podłogówki, a ja mówię o swoim rozwiązaniu. U mnie się tak nie da, bo klimakonwektor żeby w ogóle się włączył potrzebuje temp max 14st, dlatego ja muszę ustawiać temp niższą, a dla podłogówki podnosić ją zaworem 3D. I dlatego ciągle powtarzam, że u mnie to się nie sprawdza, a czy w ogóle się nie sprawdza to nie wiem, bo nikt inny się na ten temat nie wypowiadał.

mkm silesia
22-07-2014, 18:20
Być może wiosną;) Wg moich obliczeń będzie to raczej bliżej 300zł.
Założenia: średnia temp lipca ok 17,5st, zakładamy że będziemy chłodzić przez 20dni, bo reszta będzie chłodniejsza i wiemy już, że żeby to działało to musi kręcić 24h na dobę, bo o akumulacji nie może być tu mowy. Pobór prądu dla temp zewnętrznej +17st to ok 1,5kWh, czyli 1,5 x 24 x 20 = 720kWh.
O tanim prądzie również nie ma tu mowy, bo w przeciwieństwie do zimy to będzie więcej żarło w drogim prądzie, ale liczmy bardzo optymistycznie, że średnio 0,4żł to wyjdzie 288zł:o Na prawdę nie wiem jak Tobie wychodzi 50:confused:
http://www.iv.pl/images/53687986287967673649.jpg (http://www.iv.pl/)

policz to dla modulacji 15 do 25 Hz a więc minimalnej i nie całą dobę oraz odpowiedniego parametru dz
choćby dlatego że są przerwy na produkcję cwu

mkm silesia
22-07-2014, 18:28
Nie twierdzę, że jest oszczędniejsza, ale na pewno szybciej chłodzi, a o to tu chodzi. Jak jest gorąco o 1200 to włączając system chłodzenia chcę aby chłodno było za godzinę, a nie za 2-3 dni;)
Co do ustawienia temp, Ty cały czas rozpatrujesz wariant 100% podłogówki, a ja mówię o swoim rozwiązaniu. U mnie się tak nie da, bo klimakonwektor żeby w ogóle się włączył potrzebuje temp max 14st, dlatego ja muszę ustawiać temp niższą, a dla podłogówki podnosić ją zaworem 3D. I dlatego ciągle powtarzam, że u mnie to się nie sprawdza, a czy w ogóle się nie sprawdza to nie wiem, bo nikt inny się na ten temat nie wypowiadał.

Poza tym weź pod uwagę stopniodni chłodnicze
http://www.andretti.pl/wxdegreedetail.php?year=2013

map78
22-07-2014, 18:37
policz to dla modulacji 15 do 25 Hz a więc minimalnej i nie całą dobę oraz odpowiedniego parametru dz
choćby dlatego że są przerwy na produkcję cwu


Poza tym weź pod uwagę stopniodni chłodnicze
http://www.andretti.pl/wxdegreedetail.php?year=2013

Nie muszę liczyć, bo wiem ile to zużywa. U mnie pracuje codziennie od 2200 do 2300 i zużywa od 1,5 do 2kWh, dlatego do obliczeń przyjałem ta dolną granicę.
Stopniogodziny chłodnicze możemy rozważać przy chłodzeniu klimatyzatorem, czy klimakonwektorem, ale nie przy podłogówce - tu żeby otrzymać efekt musimy chłodzić cały czas - na prawdę:yes:

mkm silesia
22-07-2014, 18:47
a ja mam klientów z podlicznikami i co teraz chyba mnie okłamują pewnie też są instalatorami może czegoś innego :D
proponuję nowa obelgę forum muratora "TY INSTALATORZE" :D

map78
22-07-2014, 18:57
a ja mam klientów z podlicznikami i co teraz chyba mnie okłamują pewnie też są instalatorami może czegoś innego :D
proponuję nowa obelgę forum muratora "TY INSTALATORZE" :D

Daleki jestem od obrażania kogokolwiek. Wiem natomiast, że od sprzedawcy, czy instalatora niewiele można dowiedzieć się o użytkowaniu systemu, bo jeszcze nie słyszałem żeby któryś powiedział coś złego o swym produkcie, czy instalacji (co mnie zresztą nie dziwi i o co nie mam pretensji). Inna rzeczą jest, że jakoś nie bardzo chce mi się wierzyć żebyś dzwonił do klientów lub oni do Ciebie zwierzać się ze wskazań liczników;) Ja u siebie tylko w lipcu na chłodzenie klimakonwektorami i eksperymenty z podłogówką zużyłem jakieś 110kWh, czyli 50zł, a weź pod uwagę, że nie chłodzę cały czas, a wręcz rzadko i to że u mnie na pomorzu jest o jakieś 5-10st zawsze chłodniej niż np na dolnym śląsku.

mkm silesia
22-07-2014, 19:08
Zapominasz że odwiedzam ich ze względu na przeglądy gwarancyjne no i mam jednego skrupulatnego który wysyłał mi smsy z stanem podlicznika tak było przez pierwszy rok teraz mu przeszło jak niektórym z forum

Pyxis
22-07-2014, 22:14
proponuję nowa obelgę forum muratora "TY INSTALATORZE" :D

Chluby swojej branzy nie przynosisz - to fakt. :D

malux20
23-07-2014, 12:42
mkm silesia ! Proszę, przestań zachowywać się jak głupi cham !
MKM JUŻ KIEDYŚ tutaj przepraszał za teksty typu
u nas na śląsku jest porządek a w polsce to wiadomo
taka typowa mentalność lokalna
bardziej rozdwojenie jażni

malux20
24-07-2014, 09:50
PROSZĘ O POMOC
znajomy elektryk
buduje dom 100 m2 pow użytk[w tym pietro skosy]
dom budowany dla małżenstwa na stare lata

parametry domu
15cm styro na posadzce 0,31
17cm styro na ścianie 0,31 grafit
akna do pasywniaka wstawione poprawnie
dom ustawiony w miarę rozsądnie względem słonca
ocieplenie dachu 35 cm.
żadnego kominka w domu
ale komin wybudowany na wszelki wybudowany
na ile oceniacie zużycie w takim domku ?
70 kwhm2 rok
aha rekuperacja też będzie i podłogówka 100%
facet twierdzi że byłby bardzo zadowolony gdyby samo co mieściło się w 2000 zł roc znie
bierze pod uwagę ekogroszek i propan -gaz
ze względu na działkę w grę wchodzi tylko powietrzna
uważam że dla jego domu atlantic typu s8 będzie dobrana z dużym zapasem.
proszę podpowiedzccie jakie waszym zdaniem będzie miał zapotrzebowanie
ja ostrożnie stawiam na 70 kwhm2rok
może podpowiedzćcie jakąś pompę


POMOCY
Z GÓRY DZIĘKUJĘ

Pyxis
24-07-2014, 12:26
Czesc nawet te tesknoty materializuje i wyjezdza do "Rzeszy", zeby tam robic za pariasa.

surgi22
24-07-2014, 16:07
Może lepiej być pariasem tam niż tutaj ??

marcin.sto1
24-07-2014, 22:59
Czy może ktoś podpowiedzieć czy to dużo czy mało? (wydaje mi się że to pierwsze, spodziewałem się z 5tys mniej)

Dostałem wycenę na Panasonica z pewnej znanej firmy ze Szczecina i koszty mnie nieco przeraziły:
-P. Aquarea 9kW SDC 19300zł z montażem i materiałami+zasobnik ERMET 250 z montażem i zaworami 5300zł (RAZEM OK. 25tys)
-P.Aquarea 7kW SDC 17680 z montażem i materiałami+ zasobnik jak wyżej (RAZEM OK 23tys.)
Czy ma sens kupowanie takiej pompy w sklepie internetowym+zasobnika cwu i montaż przez własnego w miare kumatego hydraulika? Jak to później wygląda z gwarancją i serwisem?
Szukać czegoś innego? Czy wydać tyle kasy i mieć "święty spokój"?

A może iść w gruntową nieco większym kosztem?
Decyzję musze podjąć w ciągu 2tyg. .....


Spodziewałem się max 18-20tys za całość

M.Krk
25-07-2014, 07:55
Nic nie wiem o cenach pomp Panasonic, ale myślę że cenę masz ok, nawet całkiem ok, co do hydraulika to on Ci raczej tego nie podłączy bo to split, ale to raczej bo może ma uprawnienia, mnie pompa monoblok kosztowała 28000, z buforem i zwykłym cwu 300l kospela, hydraulik to 600, tylko ze on zajmował się tylko lutowaniem, a co do czego to już była moja decyzja.
Są tu ludzie z Panasonicami więc na pewno Ci podpowiedzą konkretniej.

plusfoto
25-07-2014, 08:16
A kto Ci w gwarancji podbije uruchomienie? Jak hydraulik nie ma uprawnień do tego to nie masz gwarancji. Jak będziesz chciał gwarancję to i tak serwis musisz wezwać. A za darmo tego nie zrobią. Każdy patrzy na cenę pomp z internetu i tym się sugeruje. Nikt nie bierze pod uwagę już dodatkowego osprzętu ( zasobniki, pompki, kotłownia) oraz uruchomienia i potem wychodzą takie klocki. Niestety to jeszcze nie jest lodówka że się stawia, wtyka przewód do kontaktu i działa. Myślę że cenę jak za całe uruchomienie i wszystkie dodatkowe elementy masz przyzwoitą. Możesz jeszcze poszukać ale raczej nie ugrasz więcej jak symboliczną złotówkę.

M.Krk
25-07-2014, 08:33
No tak uruchomienie.
Więc kupiłem właśnie na takich zasadach, że podłączenie robię własnym zakresie a po ukończeniu itp. przyjechał facet z firmy i posprawdzał wszystko a że wszystko grało to odbiór był pozytywny, zapłaciłem za to 500, ale doliczyłem do kosztów podanych.
moim zdaniem taniej nie zrobi zachowując rozsądek

map78
25-07-2014, 09:01
Czy może ktoś podpowiedzieć czy to dużo czy mało? (wydaje mi się że to pierwsze, spodziewałem się z 5tys mniej)

Dostałem wycenę na Panasonica z pewnej znanej firmy ze Szczecina i koszty mnie nieco przeraziły:
-P. Aquarea 9kW SDC 19300zł z montażem i materiałami+zasobnik ERMET 250 z montażem i zaworami 5300zł (RAZEM OK. 25tys)
-P.Aquarea 7kW SDC 17680 z montażem i materiałami+ zasobnik jak wyżej (RAZEM OK 23tys.)
Czy ma sens kupowanie takiej pompy w sklepie internetowym+zasobnika cwu i montaż przez własnego w miare kumatego hydraulika? Jak to później wygląda z gwarancją i serwisem?
Szukać czegoś innego? Czy wydać tyle kasy i mieć "święty spokój"?

A może iść w gruntową nieco większym kosztem?
Decyzję musze podjąć w ciągu 2tyg. .....


Spodziewałem się max 18-20tys za całość

Ja w przeciwieństwie do moich przedmówców uważam, że ceny te są znacznie zawyżone. O ile ceny pomp z montażem jeszcze są do przełknięcia, to cena za zasobnik Ermet jest skandaliczna. To jest zasobnik dwupłaszczowy z wymiennikiem zaledwie 1,9m2, czyli niespecjalnie nadający się do współpracy z pompą ciepła. Wygląda na to, że firma AJB (bo pewnie o niej tu mowa) nieźle przycina na cenach zasobników, bo np Galmet Maxi, który jest dedykowany do współpracy z PCi kosztuje u nich prawie 4600żł, podczas gdy w pierwszym lepszym sklepie można go kupić za mniej niż 3tys. zł. Grupa bezpieczeństwa do zbiornika to koszt max 500żł i niech będzie 500zł za podłączenie to mamy razem 4tys zł , ale za Galmet Maxi, bo ten Ermet z podłączeniem to max 3tys.

Co do wyceny na same pompy to poproś o dokładny opis tego co chcą Ci zainstalować. Nie wiem jaki masz system ogrzewania w domu, ale jeśli to 100% podłogówka to nie potrzebujesz żadnych buforów, sprzęgieł, mieszaczy, czy dodatkowych pompek (chyba że cyrkulacja), a wiem że ta firma lubi je montować;)

Jeśli chodzi o montaż to zwykły hydraulik Ci tego nie podłączy, ale wcale nie musi być to instalator polecany przez Panasonica. U mnie montowała firma, która w ogóle nie współpracuje z Panasonicem, zakupili pompę w moim imieniu od dystrybutora (z bardzo dużym rabatem i gratisami), a przy samym uruchomieniu był przedstawiciel Panasonica, który wszystko sprawdził i podbił gwarancję, a jako serwisanta do przeglądów i ewentualnych napraw gwarancyjnych wpisano firmę, która montowała - i tyle:) Także spokojnie możesz poszukać innych ofert i wybrać najlepszą. Albo możesz trochę negocjować z tymi - jak pokarzesz, że trochę się znasz to gadka będzie zupełnie inna. Niestety w Polsce wiele firm żeruje na niewiedzy inwestorów i serwują im ceny jak na zachodzie zapominając, że tu ludzie zarabiają trochę inaczej;)

M.Krk
25-07-2014, 09:51
No ja się w zasadzie z Tobą zgadzam, cała ta inwestycja co do zasady jest za droga,
ja mam bufory itp. bo taka pompa i na grzejniki, ale inne były co najmniej 10tyś droższe, ale jak poszuka i poświęci temu trochu czasu to kto wie

map78
25-07-2014, 10:31
No ja się w zasadzie z Tobą zgadzam, cała ta inwestycja co do zasady jest za droga,
ja mam bufory itp. bo taka pompa i na grzejniki, ale inne były co najmniej 10tyś droższe, ale jak poszuka i poświęci temu trochu czasu to kto wie

Dlatego ja u siebie wolałem wymienić grzejniki na klimakonwektory - kosztowało to jakieś 7,5tys, ale przekalkulowałem że wyjdzie to w rezultacie taniej niż montaż i eksploatacja pompy wysokotemperaturowej i bufora. Poza tym mogę wykorzystać funkcję chłodzenia co okazało się błogosławieństwem na moim poddaszu:), a przy kalafiorach mógłbym o tym zapomnieć;)

Pyxis
25-07-2014, 10:32
Na KAZDYM poddaszu w lecie przydaje sie chlodzenie. :)

M.Krk
25-07-2014, 10:49
Ja mam grzejniki w całym domu więc lipa, ale może kiedyś

map78
25-07-2014, 10:52
Na KAZDYM poddaszu w lecie przydaje sie chlodzenie. :)

Nigdy nie byłem w pasywniaku, więc nie wiem czy na każdym, ale w moim durszlaku na pewno;)
BTW: Wreszcie nad morzem cieplej niż u Was:) U mnie teraz 31st, a na dolnym śląsku deszczyk co?

map78
25-07-2014, 10:53
Ja mam grzejniki w całym domu więc lipa, ale może kiedyś

No ciekawy jestem jak to Cię wyjdzie finansowo po zimie. Nie zapomnij wpaść i się pochwalić:)

Pyxis
25-07-2014, 11:59
BTW: Wreszcie nad morzem cieplej niż u Was:) U mnie teraz 31st, a na dolnym śląsku deszczyk co?

U mnie sloneczko i jakies 25-26*C. Znowu zaczyna sie parowa.
Pomidory trzeba opryskac. :)

asolt
25-07-2014, 12:03
U mnie sloneczko i jakies 25-26*C. Znowu zaczyna sie parowa.
Pomidory trzeba opryskac. :)
Ogórki też

Pyxis
25-07-2014, 12:08
Ogórki też

Nie jadam - nie uprawiam.

Arturo72
25-07-2014, 12:19
i+zasobnik ERMET 250 z montażem i zaworami 5300zł
Decyzję musze podjąć w ciągu 2tyg. .....
Spodziewałem się max 18-20tys za całość
Bardzo drogi zasobnik cwu,ja mam zwykly Galmet sgws 300l pon.2tys.zł i nie widzę przeciwwskazan do niego.

M.Krk
25-07-2014, 16:49
Bardzo drogi zasobnik cwu,ja mam zwykly Galmet sgws 300l pon.2tys.zł i nie widzę przeciwwskazan do niego.

a jaką wężownicę ma ten Galmet, bo ja mam termo solara i ma za małą by go podłączyć pod pompę, z tego co pamiętam to ma 2.3 m2 i niema szans by odebrał ciepło

malux20
25-07-2014, 16:53
PROSZĘ O POMOC
znajomy elektryk
buduje dom 100 m2 pow użytk[w tym pietro skosy]
dom budowany dla małżenstwa na stare lata

parametry domu
15cm styro na posadzce 0,31
17cm styro na ścianie 0,31 grafit
akna do pasywniaka wstawione poprawnie
dom ustawiony w miarę rozsądnie względem słonca
ocieplenie dachu 35 cm.
żadnego kominka w domu
ale komin wybudowany na wszelki wybudowany
na ile oceniacie zużycie w takim domku ?
70 kwhm2 rok
aha rekuperacja też będzie i podłogówka 100%
facet twierdzi że byłby bardzo zadowolony gdyby samo co mieściło się w 2000 zł roc znie
bierze pod uwagę ekogroszek i propan -gaz
ze względu na działkę w grę wchodzi tylko powietrzna
uważam że dla jego domu atlantic typu s8 będzie dobrana z dużym zapasem.
proszę podpowiedzccie jakie waszym zdaniem będzie miał zapotrzebowanie
ja ostrożnie stawiam na 70 kwhm2rok
może podpowiedzćcie jakąś pompę


POMOCY
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
ponownie co o tym myślicie?

ja się skłaniam opinii mapa że te wyceny tożadna okazja
i faktycznie przy tych kwotach wchodziłbym w grunt

M.Krk
25-07-2014, 17:23
ponownie co o tym myślicie?

ja się skłaniam opinii mapa że te wyceny tożadna okazja
i faktycznie przy tych kwotach wchodziłbym w grunt

Mój znajomy poszedł w odwierty pionowe i co następuje miał podłączyć pompkę i meblować dom, ale niestety po ukończeniu montażu takiego cuda stanął z kolejnymi inwestycjami na kilka miesięcy, przeinwestował się, a dodam że gdyby zapłacił 10 tysięcy więcej niż ja to by się śmiał, musiało go to dotknąć, a i to nie jest człowiek który się da wyryćkać, siedzi w handlu ponad 20 lat i to nie pierwszy jego dom

M.Krk
25-07-2014, 17:26
a te 70kw/m2 to trzeba podzielić przez dwa, piszę to tylko na podstawie przeczytanych info

lukasza
25-07-2014, 21:22
ponownie co o tym myślicie?

ja się skłaniam opinii mapa że te wyceny tożadna okazja
i faktycznie przy tych kwotach wchodziłbym w grunt

Jak to pietrowka to z 55-60 kWh/m2 przy +22 w środku
Jak parterowka to i 60-70kwh wystarczy.
Zakładam z lekkim zapasem.
Czyli koło 6-7000 kWh na sezon CO.
To on tam z 4, no maks 4,5 kW potrzebuj plus z 0,5 kW na dwie osoby CWU
Tam i 7 kW PC będzie z zapasem na II taryfę, wszak to 100m2

Pyxis
25-07-2014, 23:00
przeinwestował się[...], a i to nie jest człowiek który się da wyryćkać, siedzi w handlu ponad 20 lat i to nie pierwszy jego dom

To sie liczyc powinien chyba juz nauczyc. Bilans inwestycji, to nie jest rachunek rozniczkowy w koncu.

Pyxis
25-07-2014, 23:02
a jaką wężownicę ma ten Galmet, bo ja mam termo solara i ma za małą by go podłączyć pod pompę, z tego co pamiętam to ma 2.3 m2 i niema szans by odebrał ciepło

Jak nie bylo jeszcze wersji MAXI to kupilem Biwalentny i spiolem wezownice szeregowo. Jakos to dziala z moja dosyc mocna pompa, ale idealnie nie jest. Teraz bral bym w ciemno MAXI.

Arturo72
25-07-2014, 23:05
a jaką wężownicę ma ten Galmet, bo ja mam termo solara i ma za małą by go podłączyć pod pompę, z tego co pamiętam to ma 2.3 m2 i niema szans by odebrał ciepło
Nie wiem jaką ma wężownicę,trzeba by zerknąć w dane techniczne ale bez problemu i bez zająknięcia nagrzewa mi temp.do 46st.C od powiedzmy 15st.C na dzisiaj.

M.Krk
26-07-2014, 07:48
Jak nie bylo jeszcze wersji MAXI to kupilem Biwalentny i spiolem wezownice szeregowo. Jakos to dziala z moja dosyc mocna pompa, ale idealnie nie jest. Teraz bral bym w ciemno MAXI.

Ja właśnie połączyłem te dwie wężownice, tylko że moja pompa ma 14 kw, więc raczej nie pójdzie, dodam tylko że kupiłem taki bo musiałem coś kupić a myślałem o solarach więc jest jak jest.
Co do tego znajomego to wyjaśnię, u nas jest piach suchy piach, albo tak mokry że woda jest na mniej niż 1 m nie da się przewidzieć bo to się zmienia zbyt często, więc ten znajomy wybrał pionowe i być może mu coś źle przekalkulowali i trzeba było bić dwa razy tyle, nie wiem nie pytałem nie moja sprawa, ale rozpacz na twarzy było widać

M.Krk
26-07-2014, 07:51
Nie wiem jaką ma wężownicę,trzeba by zerknąć w dane techniczne ale bez problemu i bez zająknięcia nagrzewa mi temp.do 46st.C od powiedzmy 15st.C na dzisiaj.

No właśnie masz mniejszą pompkę więc pójdzie, ale będzie grzać znacznie dłużej, to nie taki problem tylko moja się zwyczajnie wyłączy i dupa

M.Krk
26-07-2014, 07:54
Nie wiem jaką ma wężownicę,trzeba by zerknąć w dane techniczne ale bez problemu i bez zająknięcia nagrzewa mi temp.do 46st.C od powiedzmy 15st.C na dzisiaj.

A mam jeszcze jedno pytanko, Ty masz poddasze ocieplone styropianem ? dobrze rozumiem

Arturo72
26-07-2014, 09:32
A mam jeszcze jedno pytanko, Ty masz poddasze ocieplone styropianem ? dobrze rozumiem
Dokładnie to tylko strop mam ocieplony styropianem,dach nie izolowany :)

M.Krk
26-07-2014, 10:00
Dokładnie to tylko strop mam ocieplony styropianem,dach nie izolowany :)

Dzięki, a ja myślałem że poddasze zamiast wełny, gdzieś czytałem ze tak można

Pyxis
26-07-2014, 10:06
Ja właśnie połączyłem te dwie wężownice, tylko że moja pompa ma 14 kw, więc raczej nie pójdzie, dodam tylko że kupiłem taki bo musiałem coś kupić a myślałem o solarach więc jest jak jest.

Pojdzie, pojdzie (mowie o 300l zasobniku). Bedziesz musial tylko ustawic nizsza zadana temperature CWU zeby uniknac taktowania pompy (jesli masz dostep do menu serwisowego to podniesc tez nieco graniczna temperature skraplacza). Bedzie miala wiecej cykli grzania CWU na dobe, ale da rade - nawet latem przy kolektorze plaskim. Ale tak jak pisalem, nie bedzie to ideal. :)

Arturo72
26-07-2014, 10:06
Dzięki, a ja myślałem że poddasze zamiast wełny, gdzieś czytałem ze tak można
Oczywiście,że można połacie dachu izolować styropianem i inwestorzy tak też robią:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=4875708&viewfull=1#post4875708
Wełna to wg mnie najgorszy syf :)

Pyxis
26-07-2014, 10:09
Oczywiście,że można połacie dachu izolować styropianem i inwestorzy tak też robią:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=4875708&viewfull=1#post4875708
Wełna to wg mnie najgorszy syf :)

Tylko, ze przy pelnym deskowaniu jak przylepisz taki styro i uszczelnisz pianka, to nawet najmniejszy blad przy wentylacji polaci skonczy sie za pare(nascie) lat zagrzybieniem wiezby. To dopiero bedzie "syf"! :)

marcin.sto1
26-07-2014, 10:22
Dzięki Panowie za wszystkie odpowiedzi.
Jeszcze opcja zakupu i montażu pompy od AJB a zbiornika we własnym zakresie i oni tylko to podłanczają, jeśli bym się zdecydował to jedynie taka opcja wchodzi w grę.
Na razie szukam innych ofert bo widzę że ta to nic nadzwyczajnego

Budujący Radom
26-07-2014, 18:57
Witam. Dopiero teraz doczytałem że pompa ciepła PW moze również chłodzić latem? Na jakiej zasadzie jest to chłodzenie i czy trzeba miec jakieś dodatkowe urządzenia. Tak jak pisałem wczesniej planuję pompę ciepła PW + podłogówkę chyba ( bo tu też dużo wpisów o jej bezwładności)

Tomaszs131
26-07-2014, 20:28
Cofnij sie dwie, trzy strony i poczytaj sobie na temat chlodzenia podlogowka. Sa dwie opinie forumowego map78 uzytkownika takiego rozwiazania (napewno przez jakis czas) i opinia instalatora mkm silesia.

M.Krk
27-07-2014, 09:28
Pojdzie, pojdzie (mowie o 300l zasobniku). Bedziesz musial tylko ustawic nizsza zadana temperature CWU zeby uniknac taktowania pompy (jesli masz dostep do menu serwisowego to podniesc tez nieco graniczna temperature skraplacza). Bedzie miala wiecej cykli grzania CWU na dobe, ale da rade - nawet latem przy kolektorze plaskim. Ale tak jak pisalem, nie bedzie to ideal. :)

Mam dostęp do wszystkich ustawień, ale myślę tak po pierwsze to nie znam się na tym więc mógłbym coś poknocić, po drugie to mam gwarancje i pewnie bym ją stracił po takich zmianach, no i podłączyłem to inaczej, działa to nawet całkiem dobrze, tak myślę, pompa pożera 3-3.4 kw na dobę, a grzeje 300l bufora i 300l zasobnika, w domciu 3 osoby i wszystkie lubią się ciaptać, wiem że wszyscy tutaj bufor uważają za zbyteczny złom w piwnicy, ale ja go mam i jest ok. ale dziękuję za sugestie.

Co do poddasza to ciekawi mnie ta kwestia, ponieważ będę zmieniał poszycie więc przy okazji wymienię izolację w skosach, a że mogę tam dać tylko 15maks 17cm to myślałem że styropian się lepiej sprawdzi, no ale niestety wentylacja w moim domciu jest do kitu więc to rozwiązanie odpada

Pyxis
27-07-2014, 10:21
W typowym domku przy prawidlowo wykonanej instalacji GZ bufor jest zbedny.
Za darmo go nie daja - to jedno, a nawet jak by dawali, to on obniza sprawnosc instalacji z PCi - to dwa, wiec nie ma powodow, aby go "kochac" i sie nim zachwycac.

M.Krk
27-07-2014, 12:16
W typowym domku przy prawidlowo wykonanej instalacji GZ bufor jest zbedny.
Za darmo go nie daja - to jedno, a nawet jak by dawali, to on obniza sprawnosc instalacji z PCi - to dwa, wiec nie ma powodow, aby go "kochac" i sie nim zachwycac.

No nie wiem gdzie Ty wyczytałeś zachwyt w moich słowach, a poza tym dobrze wiesz że ja muszę mieć bufor bo: mam w całym domu grzejniki, bo mam pompę 14kw bez regulacji mocy, bo nie wyrzuciłem starego kopciucha. Ja nie twierdzę że to wynalazek 21 wieku ale jedna zastosowanie ma, a czy pomnaża koszty no w jakimś stopniu pewnie tak ale bardzo znikomym

Pyxis
27-07-2014, 12:28
wiem że wszyscy tutaj bufor uważają za zbyteczny złom w piwnicy, ale ja go mam i jest ok.

Z tego wywnioskowalem, ze sie z "wszystkimi" nie do konca zgadzasz.

M.Krk
27-07-2014, 13:06
Z tego wywnioskowalem, ze sie z "wszystkimi" nie do konca zgadzasz.

Ja nie twierdzę że dla Ciebie bufor byłby czymś wspaniałym, twierdzę jedynie że w moim przypadku jest dobrym rozwiązaniem i być może gdybym kupił pompę przez D i do tego HT z inwerterem co jest normą w szanujących się firmach to bufor byłby zbędny, ale instalacja była by znacznie droższa to pewne a czy tańsza w eksploatacji to już nie koniecznie chodź zapewne wielu by powiedziała że tak i to ze 30%

Pyxis
27-07-2014, 13:33
twierdzę jedynie że w moim przypadku jest dobrym rozwiązaniem

Tylko i wylacznie dlatego, ze nie masz odpowiedniego GZ.

M.Krk
27-07-2014, 21:02
Tylko i wylacznie dlatego, ze nie masz odpowiedniego GZ.

Jest jakie jest, nie wszystko jest sens zmieniać, więc trzeba się dopasować do tego co jest za równo technicznie jak i ekonomicznie

Jak się niema co się lubi to się lubi co się ma :D

malux20
28-07-2014, 09:48
DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI
zgadzam się z pyxisem
jeśli chodzi o bufor
spada sprawność przy ładowaniu
to przy domu w miaręzaizolowanym typu 50-70 kwh przy powietrznej lepiej ją puszczać w drogiej w dzień przed wieczorem, czy popołudniu

M.Krk
28-07-2014, 10:37
DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI
zgadzam się z pyxisem
jeśli chodzi o bufor
spada sprawność przy ładowaniu
to przy domu w miaręzaizolowanym typu 50-70 kwh przy powietrznej lepiej ją puszczać w drogiej w dzień przed wieczorem, czy popołudniu

No jasne co do zasady to i ja się z nim zgadzam, ale co do praktyki już nie koniecznie, bo w moim przypadku lepiej jeśli jest ten cały bufor.
Po mimo że grzeję bufor 300L i zasobnik 300L to wczorajsza doba wyszła 2.3 kw, więc zgadzam się na siłę się go nie montuje, ale jak jest potrzebny to wcale nie jest jakimś szalonym obciążeniem bo w instalacji z grzejnikami jest mało wody i po dołożeniu 300 l to pewnie będzie nie więcej jak w podłogówce, więc samo grzanie wody wychodzi podobnie tylko instalacja jako taka jest mniej sprawna.
Tak więc przez to że mam stary dom mam być skazany na węgiel bo pompa i grzejniki to be tak, a może tylko gorzej niż z podłogówką a porównywalnie do węgla, pomijając inne wady takie jak brak syfu, uganiania się jak nie z węglem to popiołem, no i ta zależność bezpośrednia od górników, którym przeszkadza tańszy węgiel że o ruskich to pal sześć ale z Australii to nie do pomyślenia, ale tam ten czarnuch sam wyłazi z nory i pakuje się na wagony

malux20
28-07-2014, 12:04
NO PRZY WĘGLU to się zgadzam ale przy pompach to raczej zbędne że chyba wejdą płynne taryfy jak w nrfie

mkm silesia
28-07-2014, 21:47
DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI
zgadzam się z pyxisem
jeśli chodzi o bufor
spada sprawność przy ładowaniu
to przy domu w miaręzaizolowanym typu 50-70 kwh przy powietrznej lepiej ją puszczać w drogiej w dzień przed wieczorem, czy popołudniu

napisał gość co zakupił pompę z wbudowanym buforem(kiem):P

pstr
29-07-2014, 10:10
Hej,
Mam takie pytanko, jaka pompa powietrze woda jest lepszym wyjściem. Split czy monoblock ?
Moja sytuacja jest taka, ze po wstępnej zgodzie gazowni teraz dostałem odmowę przyłączenia do sieci :/ (powody nieważne, może jeszcze się uda) dlatego chciałbym się przygotować na ewentualność nie posiadania gazu.
Kotłownia znajduje się w piwnicy pod domem, urządzenie zew chciałbym ustawić na ścianie garażu pod wiatą (długość rurek z kotłowni na zew mniej niż 20m). W tej chwili chciałbym wykonać tylko instalacje pomiędzy urządzeniem zew i kotłownią. Lepiej rurki od klimy do splitu czy coś innego do monobloków (tylko co) ?

map78
29-07-2014, 10:48
Hej,
Mam takie pytanko, jaka pompa powietrze woda jest lepszym wyjściem. Split czy monoblock ?
Moja sytuacja jest taka, ze po wstępnej zgodzie gazowni teraz dostałem odmowę przyłączenia do sieci :/ (powody nieważne, może jeszcze się uda) dlatego chciałbym się przygotować na ewentualność nie posiadania gazu.
Kotłownia znajduje się w piwnicy pod domem, urządzenie zew chciałbym ustawić na ścianie garażu pod wiatą (długość rurek z kotłowni na zew mniej niż 20m). W tej chwili chciałbym wykonać tylko instalacje pomiędzy urządzeniem zew i kotłownią. Lepiej rurki od klimy do splitu czy coś innego do monobloków (tylko co) ?

Po pierwsze bardzo dobrze, że nie dostałeś zgody z gazowni. Ja teraz wręcz jestem wdzięczny gazowni za to, że nie doprowadziła do mnie przyłącza, dzięki czemu mam teraz nowoczesne urządzenie, które grzeje, chłodzi i robi to 2x taniej niż gaz. Mówię zupełnie serio - czym prędzej zapomnij o gazie i zainwestuj w pompę ciepła a zapewniam, że będziesz zadowolony.
Przechodząc do tematu - w naszych polskich warunkach geopolitycznych lepiej sprawdzi się Split, a to z powodu tego, że obieg wody znajduje się w środku domu i nie ma potrzeby kombinowania z jakimiś glikolami, dodatkowymi wymiennikami, czy pompami obiegowymi co by to nie zamarzło jak przyjdzie zima stulecia i wyłączą prąd;)
Żadnych rurek na razie nie rób, chyba że nie będzie możliwe ich wykonanie po zakończeniu budowy. Możesz ewentualnie pozostawić jakieś przepusty, ale i tego bym nie polecał.

pstr
29-07-2014, 11:40
No właśnie później będzie problem z rurkami, w sumie to teraz tez już jest bo muszę ciągnąć po suficie w garażu (nie ma jeszcze styro na nim) albo ciąć wylewkę.
To takie pytanko odnośnie skroplin jeszcze, czy jest tak samo jak przy klimatyzacji (czyli skropliny w jednostce wew) czy na odwrót (w jed zew) i ile ich jest.
Bo mogę razem z rurkami położyć od razu rurkę do skroplin tylko musi je pompka podnieść na 3m w górę.

A tak w ogóle to wystarcza Ci sama PC czy dopalasz kominkiem ?

M.Krk
29-07-2014, 13:12
A ja mam monobloka, podłączyłem go sam, puki co tylko cwu grzeje ale jest super :yes:

map78
29-07-2014, 13:48
No właśnie później będzie problem z rurkami, w sumie to teraz tez już jest bo muszę ciągnąć po suficie w garażu (nie ma jeszcze styro na nim) albo ciąć wylewkę.
To takie pytanko odnośnie skroplin jeszcze, czy jest tak samo jak przy klimatyzacji (czyli skropliny w jednostce wew) czy na odwrót (w jed zew) i ile ich jest.
Bo mogę razem z rurkami położyć od razu rurkę do skroplin tylko musi je pompka podnieść na 3m w górę.

A tak w ogóle to wystarcza Ci sama PC czy dopalasz kominkiem ?

Skropliny występują tylko w jednostce zewnętrznej, także jedna rurka Ci odpada. Ja u siebie mam odprowadzenie bezpośrednio do rynny. Jeżeli jest problem z tymi rurkami to lepiej zostaw to instalatorom - oni na pewno sobie poradzą, chyba że masz odpowiednie narzędzia do "modelowania" tych rurek. Oprócz rurek musi pójść tam jeszcze kabel sterujący (u mnie 6-żyłowy).
Wystarcza sama PCi:yes: kominek odpaliłem w tym roku 2x i to nie w celach grzewczych. Zima nie była może najmroźniejsza, ale u mnie w styczniu przy -19st pompa pracowała bez grzałek, a w domu miałem +23st, także na prawdę się nie bój tej technologii. Dodatkowo teraz przy +32st na prawdę fajnie jest sobie schłodzić poddasze, czego przy gazie nie zrobisz.

redblack
29-07-2014, 22:56
Witam,

Mam pytanko odnośnie usytuowania kotłowni dla jednostki PC PW split. Zakładając, że część garażowo-techniczna nie będzie ogrzewana (lub ogrzewana w ograniczonym zakresie) czy można w niej umieścić kotłownię (opcja 1 lub 2 na rys.) czy lepiej umieścić ją w części użytkowej (opcja nr 3 na rys.).

map78
29-07-2014, 23:01
Witam,

Mam pytanko odnośnie usytuowania kotłowni dla jednostki PC PW split. Zakładając, że część garażowo-techniczna nie będzie ogrzewana (lub ogrzewana w ograniczonym zakresie) czy można w niej umieścić kotłownię (opcja 1 lub 2 na rys.) czy lepiej umieścić ją w części użytkowej (opcja nr 3 na rys.).

Bez znaczenia. Jeżeli nie będzie tam temp ujemnych, a chyba nie będzie to może być umiejscowiona gdziekolwiek.

Pyxis
30-07-2014, 08:34
. Dodatkowo teraz przy +32st na prawdę fajnie jest sobie schłodzić poddasze, czego przy gazie nie zrobisz.

On raczej nie bedzie musialinstalowac klimakonwektorow, wiec dopowiedz do konca o tym chlodzeniu. :)

map78
30-07-2014, 09:03
On raczej nie bedzie musialinstalowac klimakonwektorow, wiec dopowiedz do konca o tym chlodzeniu. :)

Spoko, wystarczy ze omówi sprawę z silesią i będzie mu działać i chłodzenie podłogowe;) Jak sam słyszałeś to u mnie jest spierdzielone, a u wszystkich innych działa:)

Pyxis
30-07-2014, 09:52
Widze, ze chcesz go wpuscic na mine. Niegrzeczny z Ciebie chlopczyk. ;)

M.Krk
30-07-2014, 11:47
będą się drapać ;)

malux20
30-07-2014, 15:22
map ile masz metrów między j wewn a zewn?

map78
30-07-2014, 16:13
map ile masz metrów między j wewn a zewn?

Fizycznie ok 3,5m natomiast przewody są tak poprowadzone żeby było te optymalne dla mojej pompy 7m.

malux20
06-08-2014, 11:14
PYXIS
OSTATNIO KRĘCIŁEM SIĘ PO TWOJEJ MIEŚCINIE
w okolicach zielonoświątkowców
chciałem cię uściskać serdecznie od wafelka

Pyxis
06-08-2014, 13:42
Oooo, ale to druga strona miasta. W tych okolicach mieszkalem wczesniej. Trzeba bylo sie odezwac, to bym Cie naprowadzil na wlasciwy kirunek. Chetnie bym poznal kolege forumowicza. Moj serdeczny przyjaciel waflos zawsze moze sie sam pofartygowac.
Kostke ladowales na Jeleniogorskiej? :)

malux20
08-08-2014, 09:33
No coś w tym stylu

redblack
08-08-2014, 18:59
Bez znaczenia. Jeżeli nie będzie tam temp ujemnych, a chyba nie będzie to może być umiejscowiona gdziekolwiek.
Decydując się więc na położenie kotłowni poza częścią użytkową należy zapewnić jej ogrzewanie, bo bez niego raczej nie zapewni się temp. dodatniej?

map78
08-08-2014, 19:54
Decydując się więc na położenie kotłowni poza częścią użytkową należy zapewnić jej ogrzewanie, bo bez niego raczej nie zapewni się temp. dodatniej?

Ja u siebie dałem grzejnik 80cm, dzięki czemu jest tam około 21st zima przy zasilaniu 35st. U mnie poniżej zera by raczej nie spadło, ale każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie. Poza tym dzięki temu, że jest tam cała instalacja i zbiornik CWU, mimo iż zaizolowana to coś tam jednak to pomieszczenie grzeje.

Pyxis
08-08-2014, 21:38
Decydując się więc na położenie kotłowni poza częścią użytkową należy zapewnić jej ogrzewanie, bo bez niego raczej nie zapewni się temp. dodatniej?

Ja mam tylko zasobnik CWU i nie spada ponizej 14-15*C. Sciana dom-kotlownia to suporex 24cm bez styro.

pasik69
13-08-2014, 07:28
Witam mam zapytanie
posiadam stary dom/sciana pustak + cegła dziurawka+ 5cm styropian/ wysoka piwnica, parter i poddasze ,ogrzewanie eko-groszek, około 100 m2 na każdym poziomie, ogrzewane grzejnikami, chciałbym wymienić piec eko-groszek na pompe ciepła powietrze-woda , koszt okresu grzewczego to około 5000 zł. Moje pytanie czy jest możliwe podłączenie pompy ciepła i uzyskanie temperatury w pomieszczeniach około 25 stopni, przy kosztach okres grzewczy 5000 zł.

Tomaszs131
13-08-2014, 07:33
Bez obliczenia obciazenia cieplnego budynku nikt nie bedzie Ci w stanie na to pytanie odpowiedziec.

Pyxis
13-08-2014, 08:53
Witam mam zapytanie

Liczac nieco "od tylu" za kwote 5 tys zl w pradzie jednotaryfowym (58 gr/kWh) i zalozeniu COP=2,5 w przy twoich 200m2 zaspokoisz zapotrzebowanie na poziomie 110 kWh/(m2 rok). To duze roczne zapotrzebowanie ale nie wiem, czy sie miescisz - byc moze. Przyjmujac to zalozenie powinienes miec pompe ktora pozwoli Ci na osiaganie (z grzalkami lub bez) moc conajmniej 12-14kW w duze mrozy. Do tego musi to byc pompa wysokotemperaturowa, bo masz wszedzie grzejniki (dlatego przyjalem do szacunkow COP=2,5 a nie 3).
Mozna by jeszcze cos pewnie przyoszczedzic uzywajac pradu dwutaryfowego, ale to przy braku akumulacji niewiele da.

Zwroc uwage, ze to tylko bardzo luzne szacunki.

Vld
13-08-2014, 09:02
5000zl, to ok 6t węgla i ok 27tys kWh ciepła. Przy pompie HT, SPF 2,5 i prądzie po 0,6zł w całodobowej wyjdzie ok 6,5tys. Za to pompa kosztowała by 50tys, czyli bez sensu. Jak byś strzelił sobie podłogowe, pompę LT i dwie taryfy, to byś zapłacił połowę powyższej kwoty.

map78
13-08-2014, 09:10
Witam mam zapytanie
posiadam stary dom/sciana pustak + cegła dziurawka+ 5cm styropian/ wysoka piwnica, parter i poddasze ,ogrzewanie eko-groszek, około 100 m2 na każdym poziomie, ogrzewane grzejnikami, chciałbym wymienić piec eko-groszek na pompe ciepła powietrze-woda , koszt okresu grzewczego to około 5000 zł. Moje pytanie czy jest możliwe podłączenie pompy ciepła i uzyskanie temperatury w pomieszczeniach około 25 stopni, przy kosztach okres grzewczy 5000 zł.

Jest to realne, ale dość drogie w sensie inwestycyjnym, bo sama pompa HT o mocy 12kW to koszt ok 30tys, do tego instalacja, kotłownia, zasobnik i pewnie 40 tysi pęknie. Ja przechodziłem podobną metamorfozę i również podobną kwotę zabuliłem. A tak z ciekawości, co Cię skłoniło do takiej decyzji?

SUSPENSER
13-08-2014, 09:26
Witam mam zapytanie
posiadam stary dom/sciana pustak + cegła dziurawka+ 5cm styropian/ wysoka piwnica, parter i poddasze ,ogrzewanie eko-groszek, około 100 m2 na każdym poziomie, ogrzewane grzejnikami, chciałbym wymienić piec eko-groszek na pompe ciepła powietrze-woda , koszt okresu grzewczego to około 5000 zł. Moje pytanie czy jest możliwe podłączenie pompy ciepła i uzyskanie temperatury w pomieszczeniach około 25 stopni, przy kosztach okres grzewczy 5000 zł.

Bardzo dużo tego węgla spalasz - jaki kupujesz i po ile ?

A może masz źle ustawiony kocioł i sporo ucieka kominem ?

SUSPENSER
13-08-2014, 09:28
Jest to realne, ale dość drogie w sensie inwestycyjnym, bo sama pompa HT o mocy 12kW to koszt ok 30tys, do tego instalacja, kotłownia, zasobnik i pewnie 40 tysi pęknie. Ja przechodziłem podobną metamorfozę i również podobną kwotę zabuliłem. A tak z ciekawości, co Cię skłoniło do takiej decyzji?

Czyli ta inwestycja zacznie Ci się zwracać dopiero po 12 latach ?

plusfoto
13-08-2014, 09:40
A pro po zwracania - najlepiej kupić malucha za 500 zł bo każdy inny zwróci się po x latach a takim maluchem też się wszędzie dojedzie a nawet naprawa nie nastręcza w razie awarii większych problemów.:bash:

Liwko
13-08-2014, 09:49
A pro po zwracania - najlepiej kupić malucha za 500 zł bo każdy inny zwróci się po x latach a takim maluchem też się wszędzie dojedzie a nawet naprawa nie nastręcza w razie awarii większych problemów.:bash:

Do tego dochodzi komfort podróży. Pompa ciepła to Mercedes i to z szoferem ;)

asaselllo
13-08-2014, 09:51
Takie inwestycje są mało opłacalne jeśli się chce grzać wysokim parametrem. Zatem zalecam zastosowanie klimakonwektorów. Wiem, że nie są tanie więc decyzja należy do inwestora. Pozostaje jeszcze jedna możliwość. Jeden z użytkowników po zamontowaniu pompy ciepła powietrze woda (wcześniej ogrzewał węglem) założył, że będzie grzał pompą do ok -5 a później włączy piec na groszek. Sprawdzało mu się to ale jeszcze bardziej odechciało mu się palenia w piecu. Nie miał pieniędzy na klimakonwektory więc podjechał na szrot, zakupił 9 chłodnic z wentylatorami od ciężarówek, wpiął je w miejsce grzejników, znajomy elektryk wmontował taniutkie termostaty i potencjometrem, dzięki którym wentylatory pracowały z różną mocą przy różnych temperaturach zasilania (choć zawsze bardzo wolno). Całość zmiany instalacji zamknęła mu się w kwocie 3 000 zł a efekt jest taki, że zasilanie na wyjściu ma od 28 st do maksymalnie 32 przy dużych mrozach. Acha, w tej kwocie są też obudowy, które sobie zamówił na wymiar i to ponoć było najdroższe.
Zatem jeśli się chce to można ale polecam tylko po dogłębnym przemyśleniu całej instalacji.

map78
13-08-2014, 10:00
Czyli ta inwestycja zacznie Ci się zwracać dopiero po 12 latach ?

Ona w ogóle nie musi się zwracać. Priorytetem był komfort. Po roku z pompą do węgla nie wróciłbym już nawet gdyby był za darmo:no:

Pyxis
13-08-2014, 12:04
A tak z ciekawości, co Cię skłoniło do takiej decyzji?


Zgadnij. :D

r2req
13-08-2014, 12:22
Mam pytanie o taki mały bufor 80l-100l do PC PW.

Jak to rozwiązują producenci albo mkSilesia (Ty takie rozwiązanie stosujesz) - taki bufor jest z wężownicą czy bez?

cel zastosowania - zlikwidowanie uruchamiania grzałek przy starcie wychłodzonej podłogi - miałem to w zeszłym roku.

zrobiłbym to na zasadzie bypassa - zaworem - albo CO idzie przez bufor, albo bezpośrednio w podłogę - tylko pytanie o ten bufor - jaki się stosuje ?

pozdrawiam, Artur

Sturmer
13-08-2014, 12:23
Witam, poczytuję ten wątek i skłaniam się ku pompie ciepła ale nurtuje mnie pytanie, jaki hałas generuje powiedzmy taka pompa Panasonica? Np siedząc w ogrodzie z jakiej odległości jest ona zupełnie niesłyszalna? I przy której ścianie, chodzi o kierunki świata, ustawić jednostkę zewnętrzną?

r2req
13-08-2014, 12:27
ja jednostki zewnętrznej nie słyszę z około 3 metrów - natomiast stojąc tuż przy niej słychać lekki szum, możesz normalnie rozmawiać, nie trzeba podnosić głosu

co do stron świata - miałem na elewacji południowej, ale ją szpeciła i przeniosłem na wschodnią pod zadaszoną wiatę - nie zauważyłem żadnej różnicy kosztowej

pozdrawiam,
Artur

Pyxis
13-08-2014, 12:35
Na jakiej modulacji wtedy chodzi pompa?

r2req
13-08-2014, 12:41
Na jakiej modulacji wtedy chodzi pompa?

nie wiem? kręcą sie obydwa wentylatory

map78
13-08-2014, 13:30
Mam pytanie o taki mały bufor 80l-100l do PC PW.

Jak to rozwiązują producenci albo mkSilesia (Ty takie rozwiązanie stosujesz) - taki bufor jest z wężownicą czy bez?

cel zastosowania - zlikwidowanie uruchamiania grzałek przy starcie wychłodzonej podłogi - miałem to w zeszłym roku.

zrobiłbym to na zasadzie bypassa - zaworem - albo CO idzie przez bufor, albo bezpośrednio w podłogę - tylko pytanie o ten bufor - jaki się stosuje ?

pozdrawiam, Artur

A może zastanów się lepiej dlaczego tak się dzieje, bo u mnie np taka sytuacja nie wystąpiła nigdy, a grzeję akumulacyjnie. Żeby taka sytuacja mogła wystąpić to woda w podłodze musiałaby mieć <18st lub/i temperatura zasilania nie osiągnie 25st w ciągu 30min od startu pompy. Może wygrzewałeś posadzki, albo za nisko była krzywa grzewcza, bo moim zdaniem to nie jest normalna sytuacja.

lukasza
13-08-2014, 13:31
po negocjacjach, dotacjach, itp przyszedł czas zakupu
mam do wyboru u mojego instalatora Panasonica 9kW, grzanie-chłodzenie, z Galmetem Maxi 300l. Co byście wybrali - czy jest sens dokładać kasę?

Panasonic serii S, 1 faza - 17800 pln
Panasonic TCap, 1 faza - 19000 pln
Panaosnic TCap, 3 fazy - cena ostatecznie niedogadana ale ok 22000 pln

ceny moje, komplet kotłownia bez kiwania palcem.

map78
13-08-2014, 13:38
Witam, poczytuję ten wątek i skłaniam się ku pompie ciepła ale nurtuje mnie pytanie, jaki hałas generuje powiedzmy taka pompa Panasonica? Np siedząc w ogrodzie z jakiej odległości jest ona zupełnie niesłyszalna? I przy której ścianie, chodzi o kierunki świata, ustawić jednostkę zewnętrzną?

Proszę, posłuchaj mojej przy temp zewnętrznej +3st. Ja mam na wschodniej elewacji, w odległości ok 5m od początku tarasu. Na tarasie nie słychać jej w ogóle, tym bardziej, że wiosną i latem na cele CWU pracuje 2x po 30min na dobę. Przy chłodzeniu natomiast pracuje jeszcze dużo ciszej niż przy grzaniu CWU.

https://www.youtube.com/watch?v=Ww8cOpULSZU

Arturo72
13-08-2014, 13:43
po negocjacjach, dotacjach, itp przyszedł czas zakupu
mam do wyboru u mojego instalatora Panasonica 9kW, grzanie-chłodzenie, z Galmetem Maxi 300l. Co byście wybrali - czy jest sens dokładać kasę?

Panasonic serii S, 1 faza - 17800 pln
Panasonic TCap, 1 faza - 19000 pln
Panaosnic TCap, 3 fazy - cena ostatecznie niedogadana ale ok 22000 pln

ceny moje, komplet kotłownia bez kiwania palcem.Ja bym wybrał capa 1f.

r2req
13-08-2014, 13:45
A może zastanów się lepiej dlaczego tak się dzieje, bo u mnie np taka sytuacja nie wystąpiła nigdy, a grzeję akumulacyjnie. Żeby taka sytuacja mogła wystąpić to woda w podłodze musiałaby mieć <18st lub/i temperatura zasilania nie osiągnie 25st w ciągu 30min od startu pompy. Może wygrzewałeś posadzki, albo za nisko była krzywa grzewcza, bo moim zdaniem to nie jest normalna sytuacja.

owszem, wygrzewałem posadzki, nie zmienia to faktu, że interesuje mnie techniczne rozwiązanie sprawy z buforem, więc jeśli ktoś ma wiedzę, proszę o pomoc

pozdrawiam,
Artur

map78
13-08-2014, 13:47
po negocjacjach, dotacjach, itp przyszedł czas zakupu
mam do wyboru u mojego instalatora Panasonica 9kW, grzanie-chłodzenie, z Galmetem Maxi 300l. Co byście wybrali - czy jest sens dokładać kasę?

Panasonic serii S, 1 faza - 17800 pln
Panasonic TCap, 1 faza - 19000 pln
Panaosnic TCap, 3 fazy - cena ostatecznie niedogadana ale ok 22000 pln

ceny moje, komplet kotłownia bez kiwania palcem.

O serii S szczerze mówiąc nie słyszałem:eek:
Na Twoim miejscu do takiego domu wziąłbym Pansonic serii C (SDC) 3 fazy:), choć i 1-fazowa pewnie sobie poradzi. T-Cap'y IMHO to przesada.

map78
13-08-2014, 13:51
owszem, wygrzewałem posadzki, nie zmienia to faktu, że interesuje mnie techniczne rozwiązanie sprawy z buforem, więc jeśli ktoś ma wiedzę, proszę o pomoc

pozdrawiam,
Artur

Technicznie jest to baniak z wodą + dodatkowa obiegówka. Koszt pewnie ok 1000-1500zł za nieoryginalny, bo od Panasa raczej drożej. Silesia jest specialistą od buforów to pewnie udzieli bardziej wyczerpującej odpowiedzi, jak znajdzie czas;)

r2req
13-08-2014, 13:52
po negocjacjach, dotacjach, itp przyszedł czas zakupu
mam do wyboru u mojego instalatora Panasonica 9kW, grzanie-chłodzenie, z Galmetem Maxi 300l. Co byście wybrali - czy jest sens dokładać kasę?

Panasonic serii S, 1 faza - 17800 pln
Panasonic TCap, 1 faza - 19000 pln
Panaosnic TCap, 3 fazy - cena ostatecznie niedogadana ale ok 22000 pln

ceny moje, komplet kotłownia bez kiwania palcem.

nie widzę sensu dokładania 3kpln do 3faz

pozdrawiam,
Artur

r2req
13-08-2014, 13:55
Technicznie jest to baniak z wodą + dodatkowa obiegówka. Koszt pewnie ok 1000-1500zł za nieoryginalny, bo od Panasa raczej drożej. Silesia jest specialistą od buforów to pewnie udzieli bardziej wyczerpującej odpowiedzi, jak znajdzie czas;)

dzięki :)

chodzi mi bardziej o podpowiedź czy z wężownicą czy bez

pozdrawiam,
Artur

map78
13-08-2014, 14:12
dzięki :)

chodzi mi bardziej o podpowiedź czy z wężownicą czy bez

pozdrawiam,
Artur

To czym Ty myślisz, czyli zbiornik 80-100l, który ma wyeliminować problem zbyt zimnej wody na powrocie, to jest tzw sprzęgło hydrauliczne, czyli po prostu baniak bez wężownicy. Ale oczywiście są różne bufory i do rożnych zastosowań, które mogą posiadać nawet kilka wężownic,

lukasza
13-08-2014, 14:20
O serii S szczerze mówiąc nie słyszałem:eek:
Na Twoim miejscu do takiego domu wziąłbym Pansonic serii C (SDC) 3 fazy:), choć i 1-fazowa pewnie sobie poradzi.

zapewne to SDC czytane przeze mnie jako S. Choć i instalator chyba bąknął seria S, ale to było przez telefon jak mówilismy o alternatywie do tCap

map78
13-08-2014, 14:31
zapewne to SDC czytane przeze mnie jako S. Choć i instalator chyba bąknął seria S, ale to było przez telefon jak mówilismy o alternatywie do tCap

No akurat 1-fazowy SDC 9kW raczej alternatywą dla T-Cap'a 9kW nie jest:no:
Dzieli je przepaść technologiczna i nawet z wyglądu (jedn.zewn.) nie są do siebie podobne;)
Trójfazowa SDC 9kW to i owszem:yes: i do Twojego domu IMHO sprawdziłaby się lepiej niż T-Cap.

lukasza
13-08-2014, 14:39
Proszę, posłuchaj mojej przy temp zewnętrznej +3st. Ja mam na wschodniej elewacji, w odległości ok 5m od początku tarasu. Na tarasie nie słychać jej w ogóle, tym bardziej, że wiosną i latem na cele CWU pracuje 2x po 30min na dobę. Przy chłodzeniu natomiast pracuje jeszcze dużo ciszej niż przy grzaniu CWU.

Skropliny w tCap jak i seria C idą z prawej?
Bo w cenie wyciągnąłem tacę do skroplin (kosztem upustów).
Chcę jednostka zewnętrzną postawić w podcieniu o wymiarze 4.5 x 2.2,
padać na głowę jej nie będzie, chyba ok?
Ale tam nie mam jeszcze nic do ziemi a chcę przed kostką tam puścić reszki rury drenażowej pod ziemią i rurka pcv nad ziemią z kablekiem na dogrzanie

p.s. mogę to dać na stelażu do ściany jak i na postumencie? Są jakieś za lub przeciw tym rozwiązaniom? Ja wole postument bo tynk położony. Generalnie PC stanie w podcieniu gdzie jest w domu z 1 strony klatka schodowa z drugiej strony pom. gospodarcze a powyżej łazienka, także mogę do ściany na luzie montować.

r2req
13-08-2014, 14:48
p.s. mogę to dać na stelażu do ściany jak i na postumencie? Są jakieś za lub przeciw tym rozwiązaniom? Ja wole postument bo tynk położony. Generalnie PC stanie w podcieniu gdzie jest w domu z 1 strony klatka schodowa z drugiej strony pom. gospodarcze a powyżej łazienka, także mogę do ściany na luzie montować.

u mnie stała na małym fundamencie od strony płd, ale szpeciła i przeniosłem pod zadaszenie

stoi na plastikowych szynach bezpośrednio na kostce - jakieś 20cm nad kostką

jak na zdjęciu, tyle że mnie te szyny są białe

pozdrawiam,
Artur

274741

lukasza
13-08-2014, 14:51
No akurat 1-fazowy SDC 9kW raczej alternatywą dla T-Cap'a 9kW nie jest:no:
Dzieli je przepaść technologiczna i nawet z wyglądu (jedn.zewn.) nie są do siebie podobne;)
Trójfazowa SDC 9kW to i owszem:yes: i do Twojego domu IMHO sprawdziłaby się lepiej niż T-Cap.

i owszem wrócę do domu zobaczę w papier bo dostałem do ręki a nie mailem.
napiszę jutro wieczorem jak z kolei ja wrócę.
no oko to jednostki zewnętrzne były bardzo podobne bo były fotki.
nie ma co teraz wątku zaśmiecać gdyż jestem tylko pewien ceny t-cap bo o nie do tej pory myślałem 1 f i 3 f.

map78
13-08-2014, 15:22
Skropliny w tCap jak i seria C idą z prawej?
Bo w cenie wyciągnąłem tacę do skroplin (kosztem upustów).
Z tego co pamiętam to są 4 opcje - lewa, prawa i dwie po środku. T-Cap i SDC 3-fazy pewnie będzie miał tak samo, bo to ta sama jedn zewn. A w przypadku jednofazowej SDC to nie mam pojęcia.


p.s. mogę to dać na stelażu do ściany jak i na postumencie? Są jakieś za lub przeciw tym rozwiązaniom? Ja wole postument bo tynk położony. Generalnie PC stanie w podcieniu gdzie jest w domu z 1 strony klatka schodowa z drugiej strony pom. gospodarcze a powyżej łazienka, także mogę do ściany na luzie montować.
Ze swojej strony mogę jedynie polecić powieszenie na stelażu. Moim zdaniem jest to najpraktyczniejsze rozwiązanie i tez dość estetycznie wygląda. To zdjęcia mojej instalacji:
http://www.iv.pl/images/48043636894746678955.jpg (http://www.iv.pl/)
http://www.iv.pl/images/85903377536914665557.jpg (http://www.iv.pl/)

Sturmer
13-08-2014, 18:19
Dziękuję bardzo za wideo. Muszę żonie pokazać , może to ją przekona:) Mi instalator proponuje pompę firmy Nibe, nie wiem jeszcze jaką, ale to chyba drogie jest. Jestem w kontakcie z asoltem w sprawie wyliczenia OZC to będę więcej wiedzieć jakiej mocy wymaga mój dom. A o co chodzi 1 lub trójfazowa? I dlaczego jednofazowa SDC jest stara i be, a ta sama trójfazowa jest już ok, a Tcap jednofazowy jest ok , a trójfazowy niewarty ceny?
Czy dobrze widzę, że skropliny idą do rynny? Ile tego może być na dobę?

Pyxis
13-08-2014, 19:14
To zdjęcia mojej instalacji:

Ten sklad drewna to mogles jakos do foty chowac ;)

map78
13-08-2014, 19:35
Ten sklad drewna to mogles jakos do foty chowac ;)

Skład drewna nie zmienił się od dwóch lat;)
Palenie mi się znudziło, więc teraz drewno się mega sezonuje:)

map78
13-08-2014, 19:47
Dziękuję bardzo za wideo. Muszę żonie pokazać , może to ją przekona:) Mi instalator proponuje pompę firmy Nibe, nie wiem jeszcze jaką, ale to chyba drogie jest. Jestem w kontakcie z asoltem w sprawie wyliczenia OZC to będę więcej wiedzieć jakiej mocy wymaga mój dom. A o co chodzi 1 lub trójfazowa? I dlaczego jednofazowa SDC jest stara i be, a ta sama trójfazowa jest już ok, a Tcap jednofazowy jest ok , a trójfazowy niewarty ceny?
Czy dobrze widzę, że skropliny idą do rynny? Ile tego może być na dobę?

Nibe PW absolutnie nie polecam. Znajomy ma Nibe Split 12kW i za sezon w domu 150m2 płaci ok 4tys. zł. Ona po prostu prawie cały czas jedzie na grzałce, a przy -15st ma już tylko 6kW mocy. Do tego oczywiście kosztuje ponad 30 tys. zł.
Jednofazowa SDC nie jest stara i be, a po prostu jest innej konstrukcji - posiada pojedynczy wymiennik i sprężarkę 9kW, więc przy -15st daje już niecałe 6kW mocy. Trójfazowa SDC posiada wymiennik taki jak w T-Cap'ach i moim zdaniem sprężarkę minimum 12kW, bo przy -15st daje ponad 8kW mocy, co w "zwykłych" pompach PW jest mało realne. Ma też najlepszego COP'a ze stajni Panasa - ponad 4,8 jeśli dobrze pamiętam.
A T-Cap'y to w ogóle inna historia, to są pompy stworzone do ciężkiej pracy, mają stałą wydajność grzewczą gwarantowaną nawet dla A-15/W55 bez grzałki i mają sprężarkę o mocy 16kW, elektronicznie ograniczoną do 9kW;)

lukasza
13-08-2014, 21:53
No akurat 1-fazowy SDC 9kW raczej alternatywą dla T-Cap'a 9kW nie jest:no:
Dzieli je przepaść technologiczna i nawet z wyglądu (jedn.zewn.) nie są do siebie podobne;)
Trójfazowa SDC 9kW to i owszem:yes: i do Twojego domu IMHO sprawdziłaby się lepiej niż T-Cap.

Dokładnie tak jak piszesz chodziło o SDC w wersji 3 fazowej a nie jak napisałem o serii S i 1 fazie,

Ale różnica w cenie jest większa i tak na czysto wychodzi mi:
17500 zł za 3 fazowy SDC
Lub
19000 za 1 fazowy TCap
3 fazowy Tcap dopuszczam za cenę, choć po dotacji i na niego kasy mi starczy.

No i pytanie? Postawić na nowszy model tcap, praca w niższych temperaturach i 1 fazę czy starszy sdc ale z 3 frazami. Nie ukrywam ze zależy mi na 3 fazach i braku potencjalnych zmian w energetyce.
Dom potrzebuje cos koło 5,5 kW na -18 i + 22 wewnątrz i cos na CWU ale to może od biedy kilka dni iść na prąd

r2req
13-08-2014, 22:11
Dokładnie tak jak piszesz chodziło o SDC w wersji 3 fazowej a nie jak napisałem o serii S i 1 fazie,

Ale różnica w cenie jest większa i tak na czysto wychodzi mi:
17500 zł za 3 fazowy SDC
Lub
19000 za 1 fazowy TCap
3 fazowy Tcap dopuszczam za cenę, choć po dotacji i na niego kasy mi starczy.

No i pytanie? Postawić na nowszy model tcap, praca w niższych temperaturach i 1 fazę czy starszy sdc ale z 3 frazami. Nie ukrywam ze zależy mi na 3 fazach i braku potencjalnych zmian w energetyce.
Dom potrzebuje cos koło 5,5 kW na -18 i + 22 wewnątrz i cos na CWU ale to może od biedy kilka dni iść na prąd

zdecydowanie tcap 1f. to czy urządzenie 3f czy 1f nie ma wpływu na jego sprawność. musisz jedynie pamiętać o mądrym rozprowadzeniu elektryki w domu, aby zbytnio nie obciążyć fazy na której będzie pracować PC.

pozdrawiam,
Artur

r2req
13-08-2014, 22:16
a teraz taki case i pytanie czy aby wszystko jest ok?, bo dziwne to bądź co bądź

uruchomiłem dziś testowo PW w trybie heat (sezon grzewczy się zbliża a będzie to pierwsza zima zamieszkana, więc chcę uniknąć niespodzianek)

temperatura zadana na pokojowym 28C (w domu było 24C)

temperatura zadana na CO 35C - PC osiągnęła po ok 2h - startowała z temperaturą powrotu 21C aż osiągnęła 29C

po ok. 3h sprężarka na zewnątrz się wyłączyła a pompa obiegowa w jednostce centralnej wciąż chodzi (temperatura w domu podskoczyła do 25C)

o co chodzi? czy to normalne?

pozdrawiam,
Artur

Arturo72
13-08-2014, 23:23
Jest to normalne ponieważ została osiągnięta minimalna delta T między zasilaniem a powrotem i pompka będzie mieliła dopóki temperatura powrotu nie spadnie i dopiero wtedy sprężara się włączy,czyli krzywa grzewcza jest tak ustawiona.
Jeśli chcesz dociągnąc do 28st.C w domu bez zatrzymywania sprężary to podnieś temperaturę zasilania.

r2req
14-08-2014, 06:44
temperatura powrotu spadła o 2C i pompka wciąż chodziła i sprężarka stała. co było później nie wiem, poszedłem spać :)

pozdrawiam,
Artur

map78
14-08-2014, 09:04
a teraz taki case i pytanie czy aby wszystko jest ok?, bo dziwne to bądź co bądź

uruchomiłem dziś testowo PW w trybie heat (sezon grzewczy się zbliża a będzie to pierwsza zima zamieszkana, więc chcę uniknąć niespodzianek)

temperatura zadana na pokojowym 28C (w domu było 24C)

temperatura zadana na CO 35C - PC osiągnęła po ok 2h - startowała z temperaturą powrotu 21C aż osiągnęła 29C

po ok. 3h sprężarka na zewnątrz się wyłączyła a pompa obiegowa w jednostce centralnej wciąż chodzi (temperatura w domu podskoczyła do 25C)

o co chodzi? czy to normalne?

pozdrawiam,
Artur

Mamy lato i temp zewnętrzne powyżej 20st, więc absolutnie nie traktuj zachowania pompy w tych warunkach jako normatywne.
Zimą takie objawy byłyby klasycznym przykładem na złe dobranie pompy do zapotrzebowania domu - tu akurat zbytnie przewymiarowanie. Arturo pisze Ci, że to sytuacja normalna, bo u niego właśnie takie zbytnie przewymiarowanie występuje (z tego co pamiętam 250-300%). W takiej sytuacji pozostają dwa wyjścia: albo katujemy sprężarkę, co odwdzięczy się jej szybszym zużyciem, bo będzie cały czas taktować, albo podnosimy temp na krzywych grzewczych, co z kolei odwdzięczy się nam niższym COP'em i wyższym zużyciem kWh.
Przy prawidłowym doborze pompy powinno to wyglądać mniej więcej tak, że moment osiągnięcia zadanej temp na sterowniku pokojowym zbiega się w czasie z osiągnięciem przez pompę zadanej temp zasilania. Ja bardzo długo męczyłem się, aby tak właśnie ustawić moją pompę, ale w końcu się to udało i teraz sprężarka załącza mi się tylko dwa razy na dobę i pracuje przez cały czas, bez taktowania. Dużym problemem jest fakt, że T-Cap dysponujący sprężarką 16kW nie jest w stanie zejść z mocą poniżej 4kW, a jest to czasem i za dużo w moim domu, dlatego odradzam pchania się na siłę w akurat tą pompę, bo ona nie w każdym domu będzie złotym środkiem. Pozdrawiam

gall86
17-08-2014, 10:37
hej, wczoraj testowo podlaczylem do pompy sterownik (byl podlazony przez ekipe, ale w ustawieniach deaktywowany). Zastanawiam sie teraz jakie ustawienia zrobic na pompie i sterowniku, zeby bylo OK w tym okresie przejsciowym. Obecnie temp w domu dosc szybko spada, bo nie mamy ocieplenia. We wtorek bedzie ocieplony strop 30cm, a w sobote startujemy ze styropianem, wiec podejrzewam, ze po tych zabiegach bedzie trzeba ustawienia pozmieniac.
Mozecie po krotce opisac jak macie u ciebie? pozwoli mi to na jakies ustawienia poczatkowe do modyfikacji pod wlasny dom.
Pompa TCAP 9kW, sterownik pokojowy Euroster 2026TX

Dodatkowo mam kilka pytan. Czy korzystanie z wszystkich programów? (4 dziennie). Czy jak ustawiam, ze ma byc 22* to po jakim spadku temperatury powinno wlaczyc sie ogrzewanie? Czy ta roznice mozna zwiekszyc/zmniejszyc? Czy mozna na czas testow ustawian po prostu temperature na sterowniku bez uzywania programow? Np ustawiam 22* i on sobie bedzie ja trzymal, az nie zmienie?

gall86
17-08-2014, 10:44
Jeszcze jedno pytanie. Macie ustawiony tryb grzania On/OFF czy P.I.? Ponoc ten drugi jest dedykowany do grzania podlogowka

map78
17-08-2014, 11:48
Mozecie po krotce opisac jak macie u ciebie? pozwoli mi to na jakies ustawienia poczatkowe do modyfikacji pod wlasny dom.
Pompa TCAP 9kW, sterownik pokojowy Euroster 2026TX

Dodatkowo mam kilka pytan. Czy korzystanie z wszystkich programów? (4 dziennie). Czy jak ustawiam, ze ma byc 22* to po jakim spadku temperatury powinno wlaczyc sie ogrzewanie? Czy ta roznice mozna zwiekszyc/zmniejszyc? Czy mozna na czas testow ustawian po prostu temperature na sterowniku bez uzywania programow? Np ustawiam 22* i on sobie bedzie ja trzymal, az nie zmienie?


Jeszcze jedno pytanie. Macie ustawiony tryb grzania On/OFF czy P.I.? Ponoc ten drugi jest dedykowany do grzania podlogowka

Odpowiem precyzyjnie, bo posiadam identyczny zestaw.
Otóż zimą korzystam ze wszystkich 4 stref czasowych gdyż staram się grzać akumulacyjnie w taniej taryfie i wtedy steruje temp podbicia i obniżenia.
Latem ustawiam funkcje wakacje, czyli jedną temp np u mnie 21st i w razie gdyby się zdarzyło, że tak nisko spadnie to pompa by się włączyła, ale to mało prawdopodobne;) Ustawiłem sobie, że 15 września ma automatycznie powrócić do opcji 4 strefowej (czyli zimowej).
Tryb P.I. jest moim zdaniem niedopracowany i nie polecam jego stosowania - ja osobiście nie lubię kiedy urządzenie próbuje być mądrzejsze ode mnie:)
Co do tego kiedy ma się załączać ogrzewanie - to ustawia się taki parametr jak histereza (dostępne w trybie on/off) - minimalny z tego co pamiętam to 0,2st - więc wyglądałoby to taj, że jak ustawisz temp 22st to ogrzewanie załączy się przy temp 21,8st. Pozdrawiam

gall86
17-08-2014, 17:51
Odpowiem precyzyjnie, bo posiadam identyczny zestaw.
Otóż zimą korzystam ze wszystkich 4 stref czasowych gdyż staram się grzać akumulacyjnie w taniej taryfie i wtedy steruje temp podbicia i obniżenia.
Latem ustawiam funkcje wakacje, czyli jedną temp np u mnie 21st i w razie gdyby się zdarzyło, że tak nisko spadnie to pompa by się włączyła, ale to mało prawdopodobne;) Ustawiłem sobie, że 15 września ma automatycznie powrócić do opcji 4 strefowej (czyli zimowej).
Tryb P.I. jest moim zdaniem niedopracowany i nie polecam jego stosowania - ja osobiście nie lubię kiedy urządzenie próbuje być mądrzejsze ode mnie:)
Co do tego kiedy ma się załączać ogrzewanie - to ustawia się taki parametr jak histereza (dostępne w trybie on/off) - minimalny z tego co pamiętam to 0,2st - więc wyglądałoby to taj, że jak ustawisz temp 22st to ogrzewanie załączy się przy temp 21,8st. Pozdrawiam

dzieki, liczylem, ze wlasnie ty mi odpowiesz i jeszcze arturo, bo mamy takie same pompy. jaka ty masz ustawiona histereze? w jakim pokoju masz czujnik powieszony? ja dalem do sypialni, ale nie wiem czy jest to optymalne miejsce.

Arturo72
17-08-2014, 18:39
W moim przypadku podbicie temperatury na sterowniku pokojowym jest ustawione na 23st.C od 3.00 do 6.00 następnie do 14.00 jest 22,5st.C a od 14-16 znowu 23st.C a potem do 3.00 na 22,5st.C.
Czyli wymuszam grzanie przed wstaniem i po przyjściu z pracy.

map78
17-08-2014, 20:11
dzieki, liczylem, ze wlasnie ty mi odpowiesz i jeszcze arturo, bo mamy takie same pompy. jaka ty masz ustawiona histereze? w jakim pokoju masz czujnik powieszony? ja dalem do sypialni, ale nie wiem czy jest to optymalne miejsce.

Sprawdziłem, u siebie mam ustawione (na zimę) temp podbicia 23,2st, temp obniżenia 22,7st i histereza 0,5st - takie ustawienie wyklucza wahanie temp wyże niż 1st, co niestety może skutkować wchodzeniem w drogą taryfę przy niższych temp zewnętrznych, ale dla mnie bardziej liczy się komfort niż rekordy niskiego zużycia...;)
Ja czujnik umieściłem w miejscu, które jest nienarażone na żadne bodźce energetyczne z zewnątrz, czyli północna strona domu, z dala od źródeł ogrzewania, okien i kominka. U mnie to wyszło na nieogrzewanym korytarzu na poddaszu. Wiem, że jak tam jest ciepło to na pewno ciepło jest też w każdym zakątku domu i wiem również, że odpalając kominek w salonie nie zakłócę procesu ogrzewania np górnej łazienki:) Pozdrawiam

gall86
18-08-2014, 18:01
jakby co pozwole jeszcze sobie na zadanie kilku pytan, bo musze sie zaglebic w ten sterownik i jego instrukcje. teraz z innej beczki, jakie macie dane w krzywej grzewczej? ile dla -15 i ile dla 15?

Arturo72
18-08-2014, 18:57
jakby co pozwole jeszcze sobie na zadanie kilku pytan, bo musze sie zaglebic w ten sterownik i jego instrukcje. teraz z innej beczki, jakie macie dane w krzywej grzewczej? ile dla -15 i ile dla 15?
Dla -15 36 a dla 15 30

lukasza
19-08-2014, 10:15
Czy może ktoś podpowiedzieć czy to dużo czy mało? (wydaje mi się że to pierwsze, spodziewałem się z 5tys mniej)

Dostałem wycenę na Panasonica z pewnej znanej firmy ze Szczecina i koszty mnie nieco przeraziły:
-P. Aquarea 9kW SDC 19300zł z montażem i materiałami+zasobnik ERMET 250 z montażem i zaworami 5300zł (RAZEM OK. 25tys)
-P.Aquarea 7kW SDC 17680 z montażem i materiałami+ zasobnik jak wyżej (RAZEM OK 23tys.)
Czy ma sens kupowanie takiej pompy w sklepie internetowym+zasobnika cwu i montaż przez własnego w miare kumatego hydraulika? Jak to później wygląda z gwarancją i serwisem?
Szukać czegoś innego? Czy wydać tyle kasy i mieć "święty spokój"?

Spodziewałem się max 18-20tys za całość

Kupiłem to podam ceny jakie dostałem bez łaski, na 8% VAT, od instalatora uprawnionego czyli z gwarancją.

Otóż za ok 24 tys. mam wycenioną całą kotłownie (sam muruję słupki pod jed. zewn), ale z zasobnikiem Galmet Maxi 300L czyli lepszy od Ermet 250 oraz na pompce ciepła T-Cap 9kW 1 faza! a nie seria C. Montaż, uruchomienie. Ewentualnie z kilkaset złotych (400-500 z montażem) dopłaty za sterownik bo do wyceny prosiłem na sterowaniu pogodynki z PC. Za to w cenie jest oryginał taca do skroplin.

Zaś co do ceny na serię C to również do porównania dostałem ofertę i tak 1 FAZOWA 9kW kosztuje u mojego instalatora niespełna 20 000.

Także jak te ceny za 24 i 25 tys są na 1 fazie to są słabe.

Niebawem u mnie instalacja i chętnie instalatora polecę jak się sprawdzi. Całość kotłowni z dotacją u mnie nie przekroczy 19K i to jest kwota rozsądna jak na PC powietrzną, powiedział bym - bezkonkurencyjna do najtańszej za 32 K gruntowej z odwetami jakie miałem do wyboru.

M.Krk
19-08-2014, 12:21
Skąd wy macie takie ceny, ja na wiosnę szukałem pompy w różnych firmach i najtaniej to była kwota 36000zł. netto i to mnie wprawiało w osłupienie, więc kupiłem monobloka do tego bufor i zasobnik niestety termosolar ale inwestycja zamknęła się w 27000zł. brutto

gall86
19-08-2014, 19:27
ja za kompletna kotlownie TCAP 9kW, galmet maxi 300 dalem 25k na gotowo. jedynie musialem wymurowac sobie postument pod jednostke zewnetrzna,

lukasza
19-08-2014, 20:38
ja za kompletna kotlownie TCAP 9kW, galmet maxi 300 dalem 25k na gotowo. jedynie musialem wymurowac sobie postument pod jednostke zewnetrzna,

Czyli cena jak u mnie, bo u mnie wieś 80 tys i robocizna irańska rynek mniejszy a u Ciebie aglomeracja śląska
Mi bilans bardzo poprawia dotacja regionalna, ale to inna para kaloszy

lukasza
19-08-2014, 21:01
Skąd wy macie takie ceny, ja na wiosnę szukałem pompy w różnych firmach i najtaniej to była kwota 36000zł. netto
Polska Pc gruntowa Galmet plus doplata do pompki CWU w PC to 15,5K, zasobnik 2,8K galmet maxi 300l, robota i bajery z 3-4K zalezy do ustalen. Mamy ok 21-22k. Do tego odwierty na gotowo 80 zl za mb czyli 16k za 200m (2x100mb) ale trzeba firmy szukac i miec cierpliwosc. Za to jak ziemie masz ok to starczy do pompy 2x85mbxok 90zl i za 15k masz to w polowie firm wiertniczych. Razem ok 36-37 brz problemow ma odwiertach. Przy poziomym bym z 10k taniej zrobil

and***j*
19-08-2014, 21:21
gdzie można sprawdzić czy łapię się na dotacje regionalną?

lukasza
19-08-2014, 22:51
gdzie można sprawdzić czy łapię się na dotacje regionalną?

Bank Ochrony Środowiska
Rożne województwa dają w rożnym czasie na różne rzeczy a kasa raz jest, raz nie ma. Trzeba w sumie co miesiąc dzwonić i pytać. Chyba ze kogoś z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska znasz bo kasa idzie od nich do BOŚ.

M.Krk
20-08-2014, 07:04
Polska Pc gruntowa Galmet plus doplata do pompki CWU w PC to 15,5K, zasobnik 2,8K galmet maxi 300l, robota i bajery z 3-4K zalezy do ustalen. Mamy ok 21-22k. Do tego odwierty na gotowo 80 zl za mb czyli 16k za 200m (2x100mb) ale trzeba firmy szukac i miec cierpliwosc. Za to jak ziemie masz ok to starczy do pompy 2x85mbxok 90zl i za 15k masz to w polowie firm wiertniczych. Razem ok 36-37 brz problemow ma odwiertach. Przy poziomym bym z 10k taniej zrobil

Jak pisałem, ja szukałem wczesną wiosną i za te 36 to może bym urobił na gotowo ale to są PW, fakt że to były firmy na M, D, H i jeszcze jakaś z takiej półki, ale jednak ceny kosmiczne, zresztą zostawiłem sobie oferty tych firm gdzieś, ale to nie istotne,
Poza tym to dobrze jeśli takie rzeczy tanieją, bo może sąsiedzi pójdą po rozum do głowy i przestaną kopcić cały rok bo i teraz jadą na cwu oczywiście ja rozumiem że te 20 000 to dużo kasy ale ja mam sąsiadów dość zamożnych

and***j*
20-08-2014, 08:52
Bank Ochrony Środowiska
Rożne województwa dają w rożnym czasie na różne rzeczy a kasa raz jest, raz nie ma. Trzeba w sumie co miesiąc dzwonić i pytać. Chyba ze kogoś z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska znasz bo kasa idzie od nich do BOŚ.

ok dzięki a zamirzasz robić jakieś dodatkowe źródło ogrzewania kominek?

lukasza
20-08-2014, 10:46
ok dzięki a zamirzasz robić jakieś dodatkowe źródło ogrzewania kominek?

Nie tylko, że nie zamierzam, ale nie mam kominka bo ja zaraz się wprowadzam. To był dla mnie ważny punkt przemyśleń o PC, bo jakoś oni często mają kominki. Zaraz się zlecą, że to nie prawda, ale psychologicznie taki kominek to jakiś "bufor" bezpieczeństwa.
Obawy o brak prądu nie mam! Dziś niemal wszystko: olej, gaz, ekogroszek jest na prąd. I nikt w domu nawet małego agregatu nie ma! To i po co kupować duży i drogi agregat pod PC?
U mnie w okolicy braki prądu to okazjonalne wypadki na kilka h. Dobrze zaizolowany dom tego specjalnie nie odczuje.

Za to o kominku bardziej myślałem jako alternatywie na czas potencjalnej naprawy awarii PC. To nie ekogroszek (u mnie) gdzie instalatorów jest 10 w promieniu 10 km a do Pleszewa po części jadę w 45 min. No cóż. Liczę, że awarii szybko nie będzie a ten tydzień czy 2 opędzę na prądzie. Ile go mogę wziąć na maksa z 3000kW za 1800 zł. A dobry kominek i ładny ile kosztuje? Moja żona tańszego niż za 15-20K do domu by nie wzięła za całość. Sam wkład jej się podoba, taki naroży ze zdobieniami nowoczesnymi za 6-8 tys! a reszta? Cegiełka ręcznie formowana lub duże kamienne płyty w nowoczesnym stylu. Pfuuu. To ja "Panie" mam teraz kasy z kominka na 10 awarii odłożone.
Na szczęście moja żona nie chciała żadnego komina w salonie ;)

and***j*
20-08-2014, 11:02
no fakt parę złotych to kosztuje a w razie awarii można odpalić farelkę np:P powiedz mi robiłeś OZC? ja u siebie mam dość moim zdaniem drogi wyceny ale boje się brać dalej z Polski bo w razie odpukać awarii wysyłanie pakowanie serwisowanie to raczej problem..Jak Ty to u siebie przemyślałeś?Ja to raczej jeśli kominek to taki z dolenj półki bez bajerów zwykły wkład 2tys plus obudowa bez żądnych dgp i płaszczów wodnych.Tak wtylko żeby w salonie napalić a dmoek dość mały buduję więc myślę ,że to nie głupi pomysł,ale to jeszcze nad tym myślę..

lukasza
20-08-2014, 11:33
no fakt parę złotych to kosztuje a w razie awarii można odpalić farelkę np:P powiedz mi robiłeś OZC? ja u siebie mam dość moim zdaniem drogi wyceny ale boje się brać dalej z Polski bo w razie odpukać awarii wysyłanie pakowanie serwisowanie to raczej problem..Jak Ty to u siebie przemyślałeś?Ja to raczej jeśli kominek to taki z dolenj półki bez bajerów zwykły wkład 2tys plus obudowa bez żądnych dgp i płaszczów wodnych.Tak wtylko żeby w salonie napalić a dmoek dość mały buduję więc myślę ,że to nie głupi pomysł,ale to jeszcze nad tym myślę..

tak, OZC zrobił Asol.
Moja, żona też może zrobić, ale się nie opłacało jej przeskakiwać ze swojej branży do OZC. Szczerze polecam Asolta bo jak u niego zrobisz OZC to potem za jakąś niewielką dopłatą i dosłanie zdjęć on Ci zrobi wymagane do oddania domu świadectwo energetyczne.
Wyszło mi na to, że u Asolta mam dobre OZC i świadectwo energetyczne w cenie byle świadectwa robionego na koniec budowy u regionalnego inżyniera. Co prawda ja nawet to świadectwo mam za darmo bo od Nas kasy nie biorą, ale chciałem mieć OZC sprawdzone i myślę, że formowy Asolt dał radę.

Mój serwisant mieszka ode mnie z 5 km. Wpadł mi koleś na ostatnią chwilę. W Panasonicu się ciągle szkoli. Młody, chcę się uczyć, liczę na niego w przyszłości. Elektroniki się nie boję, a z układem od klimatyzacji coraz więcej osób się zna. Może będzie dobrze.

A co do komina. Sprawa indywidualna. Jak dom parterowy, komin się jakiś nie drogi systemowy weźmie, kominek też tani to chyba ceną nie zabije. U mnie są jaja bo ja mam z 300 drzew z czego 5 chorych a z 95 chudych i leśnik zaleca mi przecinkę dla dobra pozostałych 200 drzew aby wzrastały dobrze. Wiec opału będzie chyba na 10 lat, ale kominka i tak nie chciałem. INDYWIDUALNA SPRAWA.

asolt
20-08-2014, 11:45
tak, OZC zrobił Asol.


Asolt, gdzies zgineło 't"

SUSPENSER
20-08-2014, 14:49
Jak pisałem, ja szukałem wczesną wiosną i za te 36 to może bym urobił na gotowo ale to są PW, fakt że to były firmy na M, D, H i jeszcze jakaś z takiej półki, ale jednak ceny kosmiczne, zresztą zostawiłem sobie oferty tych firm gdzieś, ale to nie istotne,
Poza tym to dobrze jeśli takie rzeczy tanieją, bo może sąsiedzi pójdą po rozum do głowy i przestaną kopcić cały rok bo i teraz jadą na cwu oczywiście ja rozumiem że te 20 000 to dużo kasy ale ja mam sąsiadów dość zamożnych

Skoro sąsiedzi kopcą to raczej są niereformowali w tej kwestii - skoro szkoda im 500 zł na węgiel na całe lato i wolą śmieciami palić ...

SUSPENSER
20-08-2014, 14:50
Dziś niemal wszystko: olej, gaz, ekogroszek jest na prąd. I nikt w domu nawet małego agregatu nie ma!

Ja mam - po budowie mi został i już kilka razy się przydał gdy prądu nie było :p

M.Krk
20-08-2014, 15:19
Skoro sąsiedzi kopcą to raczej są niereformowali w tej kwestii - skoro szkoda im 500 zł na węgiel na całe lato i wolą śmieciami palić ...

Węgiel 800zł. przynajmniej tyle ostatnio płaciłem, ale i on kopci jak lokomotywa

SUSPENSER
20-08-2014, 15:46
Węgiel 800zł. przynajmniej tyle ostatnio płaciłem, ale i on kopci jak lokomotywa

Na lato do cwu warto brać Ledwicki jak nie chcesz najtańszego czyli Komoran - tak mi w testach wyszło - ja go u siebie po 550 sprzedaję.

Kopcenie świadczy o niewłaściwym spalaniu - u mnie i u sąsiadów dymu z komina nie widać.

M.Krk
20-08-2014, 16:46
Ja mam szczerą i usilną nadzieję już w piecu nie palić, tak szczerze to się mocno wahałem co wybrać PC czy piec z podajnikiem, wybrałem PC bo może nie będzie drożej, bo wygodnie, bo latka lecą, bo jestem ostatnią osobą w moim domu która może się jeszcze z węglem szarpać.
Tak poza tym to wiem że palić trzeba umieć nawet w kozie, ale dzięki za sugestię, ludzi trzeba uświadamiać o ile się da

Pyxis
20-08-2014, 16:55
no fakt parę złotych to kosztuje a w razie awarii można odpalić farelkę np:P

A doopa tam farelka. :) Nic nie zastapi w jesienny czy zimowy wieczor widoku ogniska w salonie. TV z nim zawsze przegrywa. Ja nie zaluje ani zlotoweczki wlozonej w ta "ekstrawagancje". Co prawda mam piecyk (koze), a nie typowy kominek, bo to IMHO juz za duzy mebel w salonie i nieuzywany za mocno "straszy". Oczywsicie wszytko bardzo IMHO.

wesola9
20-08-2014, 19:02
Przepraszam że sie wtrącę w tą miła pogadankę ale cos mi nie daje spokoju w mojej instalacji.
Taka sytuacja:
Pompa grzeje sobie wodę w zbiorniku, zawór trójdrożny przestawia sie wcześniej w odpowiednią pozycję , woda w zbiorniku sie grzjeje ale przy okazji rośnie temperatura na rozdzielaczu (ok 5 metrów dalej) temeprature zmierzyłem pirometrem, i na wyjściu do zbiornika ma ok52stC, przy rozdzielaczu do podłogówki ok 47stC.

Pytanie:
Czy to jest normalna sytuacja? czy zawór trzeba może przestawić? (tak wywnioskowałem po przejżeniu rysunków/schematów różnych zaworów)

Dodam że przy grzaniu podłogi sytuacja jest podobna, ciepły jest obieg zbiornika.

Wg mnie zawór powinien rozdzielić obiegi tak abym mógł grzać to lub to, a nie grzejąc wodę dogrzewać mieszkanie i odwrotnie.
Producent mówi że 3% nieszczelności jest dopuszczalne, ale ja nie widzę róznicy pomiedzy temperaturami wyjść na zbiornik i na podłogówkę. tym bardziej że temp rośnie szybko tam gdzie nie trzeba

pozdr
Artur Z.

map78
20-08-2014, 19:17
Przepraszam że sie wtrącę w tą miła pogadankę ale cos mi nie daje spokoju w mojej instalacji.
Taka sytuacja:
Pompa grzeje sobie wodę w zbiorniku, zawór trójdrożny przestawia sie wcześniej w odpowiednią pozycję , woda w zbiorniku sie grzjeje ale przy okazji rośnie temperatura na rozdzielaczu (ok 5 metrów dalej) temeprature zmierzyłem pirometrem, i na wyjściu do zbiornika ma ok52stC, przy rozdzielaczu do podłogówki ok 47stC.
Pytanie:
Czy to jest normalna sytuacja? czy zawór trzeba może przestawić? (tak wywnioskowałem po przejżeniu rysunków/schematów różnych zaworów)


Zawór chyba do wymiany. U mnie jak grzeje zasobnik to temp na instalacji CO nawet nie drgnie i odwrotnie to samo,a na wszystkich rurach mam termometry i to blisko zaworu więc od razu bym to zauważył. Już nie mówiąc o tym, że teraz latem jak puszczam na CO 7st (chłodzenie) to bym sobie CWU zamroził;)

and***j*
20-08-2014, 19:24
A doopa tam farelka. :) Nic nie zastapi w jesienny czy zimowy wieczor widoku ogniska w salonie. TV z nim zawsze przegrywa. Ja nie zaluje ani zlotoweczki wlozonej w ta "ekstrawagancje". Co prawda mam piecyk (koze), a nie typowy kominek, bo to IMHO juz za duzy mebel w salonie i nieuzywany za mocno "straszy". Oczywsicie wszytko bardzo IMHO.

no właśnie tego mi się chce bo jako blokers zawsze marzyłem o kominku i schodach an poddasze,schody będą:p kominek chyba też bez dgp itp sam kominek:)
ps.
czy ktoś z kolegów korzystał z usług firmy AJB z Szczecina?a moze w zachodnio-pomorskim macie kogoś od PC do polecenia?jak na razie to oni mi przypadali do gustu:)

M.Krk
20-08-2014, 19:39
Ja źle wspominam kominek, może coś było źle zrobione, ale nigdy więcej, ale z jednym się zgodzę telewizor się umywa

Arturo72
20-08-2014, 19:46
no właśnie tego mi się chce bo jako blokers zawsze marzyłem o kominku...
No to podobnie jak ja :)
Nawet jak ogrzewanie miałbym za darmo to kominek i tak byłby w domu ;)

qubic
20-08-2014, 20:43
No to podobnie jak ja :)
Nawet jak ogrzewanie miałbym za darmo to kominek i tak byłby w domu ;)

też się pod tym podpiszę ;)

wesola9
20-08-2014, 22:04
Zawór chyba do wymiany. U mnie jak grzeje zasobnik to temp na instalacji CO nawet nie drgnie i odwrotnie to samo,a na wszystkich rurach mam termometry i to blisko zaworu więc od razu bym to zauważył. Już nie mówiąc o tym, że teraz latem jak puszczam na CO 7st (chłodzenie) to bym sobie CWU zamroził;)

Dzięki.
Ciekawe jak na to się będzie zapatrywał instalator :sick:

pozdr

Arturo72
20-08-2014, 22:29
Dzięki.
Ciekawe jak na to się będzie zapatrywał instalator :sick:

pozdr
Wymiana zaworu bez dwóch zdań.
Miałem podobną historię,winą był zawór.Po wymianie zaworu wszystko wróciło do normy czyli zimna rurka dochodząca do rozdzielacza w przypadku grzania cwu i odwrotnie.

asolt
20-08-2014, 22:41
Wymiana zaworu bez dwóch zdań.
Miałem podobną historię,winą był zawór.Po wymianie zaworu wszystko wróciło do normy czyli zimna rurka dochodząca do rozdzielacza w przypadku grzania cwu i odwrotnie.

Niekoniecznie wymiana zaworu, jezeli to zawór esbe z silownikiem to moze trzeba odpowiednio ustawic punkt zamkniecia zaworu na siłowniku.

wesola9
21-08-2014, 07:44
A wygląda to tak.

- zawór jak na zdjęciu pewnie Minimix 3 drogowy
- siłownik Wita mat SM4.6

275969

Jest to chyba zawór MINIMIX 3-drogowy, czyli mieszający,
Czy taki powinien być? tzn mieszający?

.............
Jak tak sobie patrzę na jego schemat to nigdy nie będzie zamknięty
275971

map78
21-08-2014, 10:04
A wygląda to tak.

- zawór jak na zdjęciu pewnie Minimix 3 drogowy
- siłownik Wita mat SM4.6

275969

A gdzie ten siłownik? i przewód sterujący między siłownikiem a pompą? Na zdjęciu wygląda jakby to w ogóle nie było podłączone:confused:

Pyxis
21-08-2014, 10:18
Ooo, markowy TCap ma taka sama obiegowke, jakie sa w mojej garazowce. Dziady. :D

map78
21-08-2014, 10:46
Ooo, markowy TCap ma taka sama obiegowke, jakie sa w mojej garazowce. Dziady. :D

No to nie jest zła obiegówka, jedynie troszku prądożerna;) T-Capy do 2013 roku miały właśnie tego Grundfosa, lub w opcji 7-biegowa Wilo klasy A. Od 2014 są już dostępne tylko z pompami klasy A.

Pyxis
21-08-2014, 10:50
Moja pompa jest z 2010 roku. ;)

PS.
No i takich pompek mam w sumie 4 szt (jak liczac ta do klimakonwektora - aktualnie niuzywana)

Sturmer
21-08-2014, 11:00
Chodzi mi po głowie cały czas pompa powietrzna. Nawet w mazowieckim są dopłaty, tylko pytanie , która pompa spełni te warunki z programu dofinansowania?

Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinny:
 być fabrycznie nowe,
 posiadać gwarancję producentów głównych urządzeń na co najmniej 5 lat od daty
uruchomienia instalacji,
 posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata,
 posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Pompy ciepła powinny posiadać następujące wartości współczynników efektywności
COP:
 pompa ciepła typu powietrze/woda w punkcie pracy A2W35: COP≥3,1,


 Układ musi być tak zaprojektowany, aby sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej
SCOP, liczony zgodnie z normą PN-EN 14825 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy
ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i chłodzenia” (dla pomp
o napędzie elektrycznym) lub PN-EN 12309-2 „Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne
i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym
nieprzekraczającym 70 kW - Część 2: Racjonalne zużycie energii” (dla pomp zasilanych
gazem) lub norm równoważnych, wynosił:
 dla pomp ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią
elektryczną: SCOP≥3,3;
Osiągnięcie wymaganej wartości SCOP musi być potwierdzone obliczeniami lub
komputerowymi programami symulacyjnymi.

wesola9
21-08-2014, 13:54
A gdzie ten siłownik? i przewód sterujący między siłownikiem a pompą? Na zdjęciu wygląda jakby to w ogóle nie było podłączone:confused:

Wszystko jest, tylko na zdjeciu jeszcze nie ma poprostu.:sleep:

gdynia@
21-08-2014, 21:35
Nigdy nie stosowałem tych zaworów.... Bo nie znalazłem informacji, że ten zawór może być też stosowany jako zawór przełączający....
To radziłbym sprawdzić.

Sturmer
23-08-2014, 00:05
Kupiłem to podam ceny jakie dostałem bez łaski, na 8% VAT, od instalatora uprawnionego czyli z gwarancją.

Otóż za ok 24 tys. mam wycenioną całą kotłownie (sam muruję słupki pod jed. zewn), ale z zasobnikiem Galmet Maxi 300L czyli lepszy od Ermet 250 oraz na pompce ciepła T-Cap 9kW 1 faza! a nie seria C. Montaż, uruchomienie. Ewentualnie z kilkaset złotych (400-500 z montażem) dopłaty za sterownik bo do wyceny prosiłem na sterowaniu pogodynki z PC. Za to w cenie jest oryginał taca do skroplin.

Zaś co do ceny na serię C to również do porównania dostałem ofertę i tak 1 FAZOWA 9kW kosztuje u mojego instalatora niespełna 20 000.

Także jak te ceny za 24 i 25 tys są na 1 fazie to są słabe.

Niebawem u mnie instalacja i chętnie instalatora polecę jak się sprawdzi. Całość kotłowni z dotacją u mnie nie przekroczy 19K i to jest kwota rozsądna jak na PC powietrzną, powiedział bym - bezkonkurencyjna do najtańszej za 32 K gruntowej z odwetami jakie miałem do wyboru.

A mógłbyś napisać mi na priv skąd jesteś i skąd jest instalator? Czy masz takie same warunki dotacji jak u mnie powyżej i jak rozwiązałeś opcję 5 lat gwarancji?

lukasza
24-08-2014, 15:37
A mógłbyś napisać mi na priv skąd jesteś i skąd jest instalator? Czy masz takie same warunki dotacji jak u mnie powyżej i jak rozwiązałeś opcję 5 lat gwarancji?

Wielkopolska, kasa z BOŚ
Tu jakiś warunków technicznych nie ma, masz tylko w nowym domu lub modernizowanym postawić na grzanie PC lub chyba gaz i pellet.
Kasa jest na samo CWU lub CO lub oba.
Są trzy linie i 3 razy można iść po kasę ale na osobne linie:
1- grzanie jak pisałem wyżej
2- ścieki czyli oczyszczalnie przydomowe
3-fotowoltanika.
I Rekuperacje tez można dofinansować ale w w ramach punktu 1.

Kasy dają do 40% nie więcej jak 8000zl. Płacisz dochodowy, prowizje do banku i 3-4 raty kredytu (potem spłacasz całość). W sumie można na czysto z 5800 zł wyjąć ma taka PC powyżej 20k.
Instalatora kontak prześle jutro z pracy na priv.

halszka1938
24-08-2014, 23:16
Nawet w mazowieckim są dopłaty [...].
Sturmer napisz coś więcej o tych dopłatach w mazowieckim, bo szukam i szukam i nic nie mogę znaleźć.

Sturmer
25-08-2014, 15:57
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/

Nie mogę znależć gdzie to było, ale były podane namiary na polecaną pompę ciepła PW zamiast panasonica , było takie zdanie, że bym w zębach tego panasa przyniósł na zamianę, czy jakoś tak...

halszka1938
26-08-2014, 19:31
Dowiadywałeś się może czegoś więcej o tym programie PROSUMENT?
Czytałam już wcześniej to co wkleiłeś, ale tam jest napisane, że dotacje mogą być przyznane na zakup urządzeń do produkcji energii elektrycznej lub źródeł ciepła i urządzeń do produkcji energii. Czyli dotacja nie przysługuje na zakup samych urządzeń do produkcji ciepła. Chyba, że się mylę ?

Sturmer
26-08-2014, 20:06
W poście nr #14196 są warunki jakie musi spełniać pompa. Ja na razie czekam na wyliczenia OZC od Asolta/ btw ile trwa obliczanie, bo ja już 3 tydzień czekam?/ Jak będą to będę wybierał model pompy i przymierzał się do tych warunków. Jeszcze w banku BOŚ można coś dostać jak tam się nie uda.

asolt
26-08-2014, 22:24
W poście nr #14196 są warunki jakie musi spełniać pompa. Ja na razie czekam na wyliczenia OZC od Asolta/ btw ile trwa obliczanie, bo ja już 3 tydzień czekam?/ Jak będą to będę wybierał model pompy i przymierzał się do tych warunków. Jeszcze w banku BOŚ można coś dostać jak tam się nie uda.

Obliczenia gotowe, jutro przeslę

M.Krk
27-08-2014, 19:11
Mam pytanko, Ty masz klimakonwektory już jakiś czas i czy one faktycznie są w stanie tak zastąpić podłogówkę?, czy Twoim zdaniem jest sens montować stopniowo np. jeden zamiast grzejnika czy lepiej wymienić wszystko za jednym razem, pytam bo to dość droga inwestycja

gdynia@
27-08-2014, 20:50
Zarówno kk jak i grzejnik musi być dobrany do konkretnego pomieszczenia. Jak chcesz zejść na niski parametr i nie zawieszać niskotemperaturowego grzejnika na 3/4 ściany, to kk będzie dobrym rozwiązaniem.
Żeby zejść na niski parametr to albo wieszasz duży grzejnik, albo klimakonwektor.
Zastąpić podłogówki klimakonwektorem się nie da. Inna akumulacja ciepła. Ale ciepełko będzie na pewno (pod warunkiem właściwego doboru).

malux20
28-08-2014, 11:11
pyxis biorę cię publicznie na świadka że u kamieniarza zamawiam schody bez wpłacania zaliczki
kamieniarz jest ufny ale chce publicznie się zobowiązać do odbioru towaru
skoro bez zaliczki

myślę że do połowy pażdziernka[podobnie jak w tamtym roku nie będę ogrzewał domu]
ale dla żony w łazience przy 23 stop robi się zimno.
albo będę podgrzewał grzałką [z doświadczenia wiem że to koszt około 20 groszy co wieczór
albo odkręce pętle w łazience i grzejnik i będę grzał pompą [no na dobę zaoszczędzę astonomiczne 12-15 groszy max
mam nadzxieję że s10 nie będzie taktować
ustawie zadaną z 35 stop i pompkę na maksa
co o tym myślicie

miloszenko
28-08-2014, 12:23
pyxis biorę cię publicznie na świadka że u kamieniarza zamawiam schody bez wpłacania zaliczki
kamieniarz jest ufny ale chce publicznie się zobowiązać do odbioru towaru
skoro bez zaliczki

myślę że do połowy pażdziernka[podobnie jak w tamtym roku nie będę ogrzewał domu]
ale dla żony w łazience przy 23 stop robi się zimno.
albo będę podgrzewał grzałką [z doświadczenia wiem że to koszt około 20 groszy co wieczór
albo odkręce pętle w łazience i grzejnik i będę grzał pompą [no na dobę zaoszczędzę astonomiczne 12-15 groszy max
mam nadzxieję że s10 nie będzie taktować
ustawie zadaną z 35 stop i pompkę na maksa
co o tym myślicie

Mialbys kabelki to bys sie tym nie musial przejmowac, a tak wlacza nie wlaczac, jeden obwod czy wiecej, bedzie taktowac czy nie... :P

Zobacz ile dylematow tylko po to, zeby rachunki w skali roku miec nizsze o jakies grosze (przy Twoim domu to sa wyjatkowo male kwoty).

malux20
28-08-2014, 12:33
złotówkowo to faktycznie groszowo wręcz wychodzi :)
ale procentowo to ho ho

Liwko
28-08-2014, 13:15
hehe :D

malux20
28-08-2014, 13:28
żadne he he- moja żona prawie całe lato przechodziła w grubym wełnianym sweterku
typu wdzianko juranda w malborku jak po danusie podjechał
bo mu ją krzyżaki na chate zawineli

malux20
28-08-2014, 13:37
jak to co ?
paczka rufa dziennie
też pytanie

sorajka
08-09-2014, 12:30
Witam, mam do wyboru następujące pompy
Daikin jednostka zewnętrzna ERLQ011CW1,
jednostka wew bez zasobnika EHBH16C9W

lub
Fujitsu
seria High Power jedn wew. WSYK160DC9 jedn. zew. WOYK112LCT zas 3 fazowe

cena praktycznie ta sama, czy ktoś może mi doradzić która pompa lepsza?

map78
08-09-2014, 19:37
Witam, mam do wyboru następujące pompy
Daikin jednostka zewnętrzna ERLQ011CW1,
jednostka wew bez zasobnika EHBH16C9W

lub
Fujitsu
seria High Power jedn wew. WSYK160DC9 jedn. zew. WOYK112LCT zas 3 fazowe

cena praktycznie ta sama, czy ktoś może mi doradzić która pompa lepsza?

Patrząc po samych parametrach (COP i moc vs temp. zew.) to Daikin lepszy. Obie firmy z doświadczeniem i uznane na rynku, więc jeśli cena ta sama to brałbym Daikina.

jmajczuk
10-09-2014, 19:43
Witam, mam do wyboru następujące pompy
Daikin jednostka zewnętrzna ERLQ011CW1,
jednostka wew bez zasobnika EHBH16C9W

lub
Fujitsu
seria High Power jedn wew. WSYK160DC9 jedn. zew. WOYK112LCT zas 3 fazowe

cena praktycznie ta sama, czy ktoś może mi doradzić która pompa lepsza?

a tak z ciekawości możesz napisać jaka to cena? sam się przymierzam i ciekawy jestem bardzo :)

gall86
12-09-2014, 20:03
hej, powiedzcie jak macie zorganizowane podgrzewanie CWU? ja nic nie grzebałem, temp ustawiona na 50*. Mam wrażenie, że dość często pompa dobija do tej temperatury, jakby histereza wynosiła kilka stopni. Także pytanie, czy macie ustawione grzanie CWU w jakimś konkretnym czasie, czy np macie ustawioną histerezę na jakąś konkretną wartość. Z góry dzięki za pomoc.

Arturo72
13-09-2014, 17:01
hej, powiedzcie jak macie zorganizowane podgrzewanie CWU? ja nic nie grzebałem, temp ustawiona na 50*. Mam wrażenie, że dość często pompa dobija do tej temperatury, jakby histereza wynosiła kilka stopni. Także pytanie, czy macie ustawione grzanie CWU w jakimś konkretnym czasie, czy np macie ustawioną histerezę na jakąś konkretną wartość. Z góry dzięki za pomoc.
Ja również tak mam u siebie,nie wiem czy nie jest to wina czujnika temp.w zasobniku,którego mam na dole i zimna,napływająca woda powodowała załączanie się pompy.
Wkurzało mnie to lekko i grzanie cwu nastawione mam czasowo od 4-6 i od 14-16.

M.Krk
13-09-2014, 19:13
Jeśli tak macie czujniki, to znaczy na dole to wystarczy je przenieść do góry, ja sobie włożyłem na dół i kiszka co chwile pokazywało że zimna a na termometrze widać że ma 42 minimum, tylko dla mnie to było bez znaczenia bo ja wodę grzeję inaczej, ale z całą pewnością pompa by startowała co i rusz

Pyxis
13-09-2014, 19:41
Mi tez instalator wprowadzil sonde temperatury w dolnej czesci zasobnika. Szybciutko przelozylem do gornej czesci.

Histereze mam 2K. Niska, bo taka mam specyfike ukladu pompa-zasobnik, ze nie dogrzewam calej objetosci wody. Musze szybko reagowac na jej wiekszy rozbior (wanna).
Podbicie dla taniej taryfy to obecnie 7K.

_olo_
13-09-2014, 22:04
Pokazała się nowa pompa Hewalex, w zasadzie cała seria PCCO ze sprężarkami inverterowymi twin rotary, najbardziej interesująca, przynajmniej dla mnie jest wersja 10kW - 13kzł z vatem 8%, na razie zdawkowe informacje ale COP ma niby sięgać 4,8 dla A7/W35.
Czy ktoś ma jakieś szersze informacje na temat tego sprzętu, jakąś instrukcję serwisową ?
W sprzedaży chyba od września 2014, pokazała się już na alledrogo, strona Hewalexa o tym produkcie milczy.

Podobne pytanie odnośnie Zonda Splitter 14-S - miał ktoś styczność, używa, jakieś namiary na dokumentację techniczną ? Cena również atrakcyjna - 16kzł za 14kW na dwóch sprężarkach inwerterowych - split 3-elementowy z COP-em do 5,2 i pracą do -25st.

Arturo72
14-09-2014, 01:11
Ja na razie czekam na wyliczenia OZC od Asolta/ btw ile trwa obliczanie, bo ja już 3 tydzień czekam?/
Spokojnie można takie wyliczenia zrobić samodzielnie,bez płacenia asoltowi
asolt robi te wyliczenia na ogólnie dostępnych programach czyli na :
http://pl.sankom.net/do-pobrania/programy-demonstracyjne (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpl.sankom.net%2Fdo-pobrania%2Fprogramy-demonstracyjne)
Bez problemu można samemu to wyliczyć bez płacenia,demo styknie dla jednego domu.

Jak się przysiądzie to nie trzeba czekać 3 tygodni tylko w dwa dni samemu się zrobi.

SUSPENSER
14-09-2014, 09:28
Pokazała się nowa pompa Hevalex, w zasadzie cała seria PCCO ze sprężarkami inverterowymi twin rotary, najbardziej interesująca, przynajmniej dla mnie jest wersja 10kW - 13kzł z vatem 8%, na razie zdawkowe informacje ale COP ma niby sięgać 4,8 dla A7/W35.
Czy ktoś ma jakieś szersze informacje na temat tego sprzętu, jakąś instrukcję serwisową ?
W sprzedaży chyba od września 2014, pokazała się już na alledrogo, strona Hevalexa o tym produkcie milczy.

Podobne pytanie odnośnie Zonda Splitter 14-S - miał ktoś styczność, używa, jakieś namiary na dokumentację techniczną ? Cena również atrakcyjna - 16kzł za 14kW na dwóch sprężarkach inwerterowych - split 3-elementowy z COP-em do 5,2 i pracą do -25st.

Na temat Hewalex powiem tyle, że PPC do CWU zamiast deklarowanego COP na poziomie 3,5 ma 2,5 - 2,7 więc w to co w katalogach do końca bym nie wierzył.

Wyniki "wydrukować" łatwo.


NIe wiem jak jest z innymi PPC, ale jeszcze nikt nie podał na forum danych z osiąganych COP w rzeczywistej instalacji, a przecież wystarczy ciepłomierz, licznik en. el. i proste dzielenie wskazań :(

Pyxis
14-09-2014, 09:36
NIe wiem jak jest z innymi PPC, ale jeszcze nikt nie podał na forum danych z osiąganych COP w rzeczywistej instalacji, a przecież wystarczy ciepłomierz, licznik en. el. i proste dzielenie wskazań :(

Nikt nie podal w watku o weglu. W watkach o zuzyciu pradu przez pompy ciepla taki informacje sa podawane. Co prawda rzadko z powietrznych, ale jednak.

map78
14-09-2014, 09:39
NIe wiem jak jest z innymi PPC, ale jeszcze nikt nie podał na forum danych z osiąganych COP w rzeczywistej instalacji, a przecież wystarczy ciepłomierz, licznik en. el. i proste dzielenie wskazań :(

Chyba niezbyt uważnie czytasz forum pompowe;)
Pychy podawał bardzo długo parametry dla PC-PW Dimplex 7kW, kolega asasallleo podawał COP'y i SCOP'y dla Panasonica T-Cap 9kW, a obecnie qubic podaje parametry swojej Juli 6kW.

_olo_
14-09-2014, 12:26
Na temat Hewalex powiem tyle, że PPC do CWU zamiast deklarowanego COP na poziomie 3,5 ma 2,5 - 2,7 więc w to co w katalogach do końca bym nie wierzył.

Wyniki "wydrukować" łatwo.



Opomiarować i reklamować jako niezgodność produktu z ofertą. Może gazu mało, może niewłaściwy rodzaj nabity przez instalatora, może uszkodzona...

Sturmer
14-09-2014, 15:44
Okazało się, że to dofinansowanie Prosument to do d.. jest, bo jest tylko do pakietu ze źródłem energii. Jest jeszcze kredyt niskooprocentowany, ale jesli ktoś ma hipoteczny to się nie opłaca. Dopłaty do pomp były.... przez 2 dni w kwietniu. To jakiś chyba żart.
http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2014-osoby-fizyczne
Zmieniła się oferta pomp ciepła Panasonic. Teraz prawie wszystkie są z funkcją chłodzenia. Link do katalogu:
http://www.ajb-klima.pl/uzhg_do_pobrania_katalogi.htm

Napisałem do gazowni wypowiedzenie umowy na przyłączenie gazu. Jak mi jakiejś wielkiej kary nie dowalą za zerwanie umowy to się pożegnam z gazem :) Po tych ostatnich jazdach z gaspromem to bez żalu :)
Dostałem wstępną wycenę pomp: 9kW. T-CAP 1 fazowy 1 tysiąc zł droższa od 3 fazowj tzw wysokowydajnej serii chyba SDC. Którą ewentualnie wybrać? W domu prąd będzie i taki i taki, różnica w cenie pomijalna. Gdzieś czytałem, że na wsi bywają problemy z fazami zasilania i jak padnie jakaś faza to może być problem. Prawda to?

map78
14-09-2014, 19:40
Dostałem wstępną wycenę pomp: 9kW. T-CAP 1 fazowy 1 tysiąc zł droższa od 3 fazowj tzw wysokowydajnej serii chyba SDC. Którą ewentualnie wybrać?

Ja bym brał 3-fazówkę SDC. Ma lepsze parametry i w okresach przejściowych będzie lepiej modulować. T-Cap to taka kobyła do zadań specjalnych - jak nie potrzeba to nie ma co się w nią ładować. Ale to moje zdanie:)

M.Krk
14-09-2014, 19:56
Ja bym brał 3-fazówkę SDC. Ma lepsze parametry i w okresach przejściowych będzie lepiej modulować. T-Cap to taka kobyła do zadań specjalnych - jak nie potrzeba to nie ma co się w nią ładować. Ale to moje zdanie:)

Sorki że tak Cię nękam, ale jak wcześnie wspominałem mój brat w przyszłym roku będzie chciał PC i oczywiście będzie mnie wypytywał,
Czy ten T-Cap Twoim zdaniem pójdzie z grzejnikami ? zakładając że 50-55 stopni wystarczy przy -20, -25 stopniach, wiem że można HT podpiąć ale cena jest zaporowa niestety

Sturmer
14-09-2014, 20:43
Oficjalny cennik Panasonica, ceny do negocjacji przy kupnie.

279791

lukasza
14-09-2014, 22:10
Ja bym brał 3-fazówkę SDC. Ma lepsze parametry i w okresach przejściowych będzie lepiej modulować. T-Cap to taka kobyła do zadań specjalnych - jak nie potrzeba to nie ma co się w nią ładować. Ale to moje zdanie:)

Zależy jaki dom i potrzeby.
Stawia na okresy przejściowe i dobry rozżut modulacji to Ska
Ale jak większe potrzeby z OZC, strefa klimatyczna i duża moc na minusie to Tcap.

Jak słusznie zauważyłeś dobierał bym ja pod modulacje i OZC a nie 1czy 3 fazy bo jak dom elektryk dobrze ogarnie to praktycznie w 80-90% nie zauważymy różnicy 1 czy 3 fazy.

lukasza
14-09-2014, 22:27
Jaka taryfę bardziej polecacie. Ceny netto bez opłaty jakościowej, sama dystrybucja i energia. W przybliżeniu.

G12 za 54 gr i 25 gr
G12w za 56 gr i 26 gr
G12r za 57 gr i 22 gr

G12w. grzac będę równo cały tydzień bo z domu wychodzimy miedzy 7 a 9 (brak zasad bo do własnych firm), zasrus wraca z babka miedzy 13 a 16. Także ten G12w jakoś mnie nie bawi. Dobrze myśle?
Zostaje pytanie czy dopłacić do G12r ??dają za to tania w godzinach 22-7 i. 13-16

map78
14-09-2014, 22:28
Sorki że tak Cię nękam, ale jak wcześnie wspominałem mój brat w przyszłym roku będzie chciał PC i oczywiście będzie mnie wypytywał,
Czy ten T-Cap Twoim zdaniem pójdzie z grzejnikami ? zakładając że 50-55 stopni wystarczy przy -20, -25 stopniach, wiem że można HT podpiąć ale cena jest zaporowa niestety

Oczywiście że "pójdzie". T-Cap dysponuje stałym zakresem mocy niezależnie od temp zewnętrznej jak i temp zasilania, czyli dla -15 i zasilania 55st będzie dawał 9kW, lub 12, lub 16 - zależy która w typoszeregu. Inna sprawa, że COP wtedy nie będzie za dobry, bo 1,73, ale z drugiej strony identyczny będzie w przypadku pompy HT Panasonica, która grzeje do +65st za to moc ma już troszkę mniejszą. Także reasumując jeżeli wystarczy mu grzać do 55st max to T-Cap będzie lepszy od HT, bo ma stałą moc w całym zakresie, dysponuje lepszymi COP'ami w wyższych temperaturach i jest trochę tańszy:)

Sturmer
14-09-2014, 22:48
Wyliczenia mam takie:
3 strefa,
zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 8445 kWh/rok
projektowane obciążenie cieplne 6037 W
wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie 40,5 kWh/m2/rok
Do tego trzeba doliczyć CWU - 3 osoby.
Ogrzewanie wszędzie podłogówka

map78
14-09-2014, 22:53
Wyliczenia mam takie:
3 strefa,
zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 8445 kWh/rok
projektowane obciążenie cieplne 6037 W
wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie 40,5 kWh/m2/rok
Do tego trzeba doliczyć CWU - 3 osoby.
Ogrzewanie wszędzie podłogówka

3-fazowy SDC 9kW będzie zdecydowanie lepszy:yes: Przy takim OZC to i on będzie za mocny, a T-Cap to już zupełnie bez sensu. Ta 9-tka przy A-15W35 ma moc 8,3kW i COP lepszy od T-Cap'a.

_olo_
14-09-2014, 22:54
T-Cap dysponuje stałym zakresem mocy niezależnie od temp zewnętrznej jak i temp zasilania

Stałym w zakresie do ok 7 st, później tzn >7* w T-capach rośnie moc by przy >25 sięgnąć 14kW. Niby nieważne ale może się przydać do szybkiego zagrzania CWU te dodatkowe 5kW.

map78
14-09-2014, 22:57
Stałym w zakresie do ok 7 st, później tzn >7* w T-capach rośnie moc by przy >25 sięgnąć 14kW. Niby nieważne ale może się przydać do szybkiego zagrzania CWU te dodatkowe 5kW.

To prawda. U mnie latem zasobnik 300l nagrzewa w 25-30min, zimą trzeba na to 45min, więc na pewno jest to bonus.

M.Krk
15-09-2014, 06:54
Oczywiście że "pójdzie". T-Cap dysponuje stałym zakresem mocy niezależnie od temp zewnętrznej jak i temp zasilania, czyli dla -15 i zasilania 55st będzie dawał 9kW, lub 12, lub 16 - zależy która w typoszeregu. Inna sprawa, że COP wtedy nie będzie za dobry, bo 1,73, ale z drugiej strony identyczny będzie w przypadku pompy HT Panasonica, która grzeje do +65st za to moc ma już troszkę mniejszą. Także reasumując jeżeli wystarczy mu grzać do 55st max to T-Cap będzie lepszy od HT, bo ma stałą moc w całym zakresie, dysponuje lepszymi COP'ami w wyższych temperaturach i jest trochę tańszy:)

Dzięki

lukasza
15-09-2014, 07:42
Wyliczenia mam takie:
3 strefa,
zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie 8445 kWh/rok
projektowane obciążenie cieplne 6037 W
wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie 40,5 kWh/m2/rok


liczone normowo na +20 w środku?
czy liczone pod konkretną temperaturę wewnątrz?

Bo ja w domu planuje +23 a nawet +24 - takie warunki od żony. I wtedy takie wyniki z +20 na np: +23 skaczą sporo. Takie obciążenie może wyjść pod 7000 W

lukasza
15-09-2014, 07:50
G12w
już bez wyliczeń, ale na chłopski rozum

co mi da ten brak ograniczeń weekend plus święta? Na zapas ciepła nie nabiję, no może w niedzielę jak dopakuję +25 (kto to wytrzyma) coś na poniedziałek +24, +23 zostanie.

Mi zależy na temperaturze równej cały tydzień. 1 wanna po pracy i 30 minutowy prysznic żony to głownie rytuał po pracy a nie weekendowy. Woda u Nas idzie na 3 osoby jak na 5 czy 6 w innych domach. Pompę mam przewymiarowaną i myślałem żeby iść w G12r i w tej dodatkowej godzinie nocnej i dodatkowej w popołudnie bym większość ciepła nabił. Źle myślę?

Pyxis
15-09-2014, 08:59
Bo ja w domu planuje +23 a nawet +24 - takie warunki od żony. I wtedy takie wyniki z +20 na np: +23 skaczą sporo. Takie obciążenie może wyjść pod 7000 W

Jak mialem "kalafiory" w domu, to tez grzalem do 24*C i wyzej i wcale nie bylo ukropu - zonkil z gatunku tych cieplolubnych. Teraz przy podlogowce ona spokojnie daje rade przy 22*C, za to ja chodze cala zime w t-shir'cie i gaciach, bo inaczej sie nie da. Jaesli amsz podobna zmiane, to raczej zweryfikujesz temperature na nizsza.

Pyxis
15-09-2014, 09:05
już bez wyliczeń, ale na chłopski rozum


Bierz ta, w ktorej masz najtanszy prad w taniej taryfie (zakladam, ze bedziesz grzal akumulacyjnie). To sie zawsze oplaci.

Ja przechodze z G12g na G12w chociaz ma w tygodniu godzine mniej taniego w dzien, bo w G12W mam prad nocny tanszy o 4gr (w drogiej o tyle samo drozszy). Rocznie da mi to prawie 200 zl oszczednosci na CO i CWU i jeszcze pare groszy zyskam na bytowym. Ta dodatkowa godzinka CO w dzien jest pomijalna, bo zeby sie zrownac z dotychczasowa cena CO moge przez 90 dni ta godzinke dac w drogim jesli bedzie potrzeba (u mnie nie bedzie) a i tak wyjdzie wtedy na jedno. :)

Sturmer
15-09-2014, 09:23
liczone normowo na +20 w środ
czy liczone pod konkretną temperaturę wewnątrz?ku?

Bo ja w domu planuje +23 a nawet +24 - takie warunki od żony. I wtedy takie wyniki z +20 na np: +23 skaczą sporo. Takie obciążenie może wyjść pod 7000 W

A gdzie to sprawdzić w OZC? Pisałem Asoltowi, że jestem ciepłolubny i temp to teraz 24-25 przy grzejnikach a przy podłogówce to pewnie ze 22. Ogrzewanie niskotemperaturowe i raczej pompa ciepła ew kocioł gazowy kondensacyjny.
Załączam zrzuty z OZC.
279894279895279896279897

lukasza
15-09-2014, 09:35
Bierz ta, w ktorej masz najtanszy prad w taniej taryfie (zakladam, ze bedziesz grzal akumulacyjnie). To sie zawsze oplaci.

Tak właśnie myślałem: i tak G12 vs G12r ma drożej I taryfę o 3 gr a taniej II taryfę 3 gr. Wybierając na bazę II taryfę jako najtańszą to lepiej brać G12r. W G12r u mnie jest tańsza II też od G12w.



Ja przechodze z G12g na G12w chociaz ma w tygodniu godzine mniej taniego w dzien, bo w G12W mam prad nocny tanszy o 4gr (w drogiej o tyle samo drozszy). Rocznie da mi to prawie 200 zl oszczednosci na CO i CWU i jeszcze pare groszy zyskam na bytowym. Ta dodatkowa godzinka CO w dzien

nie dość że u mnie G12r ma najtańszą 2 taryfę to dodatkowo dostaję 2 godziny dodatkowe taniego prądu, bo jest on od 22 do 7 o od 13 do 16 vs G12 od 22 do 6 i od 13 do 16.

Będzie G12r na początek.

lukasza
15-09-2014, 09:41
A gdzie to sprawdzić w OZC? Pisałem Asoltowi, że jestem ciepłolubny i temp to teraz 24-25 przy grzejnikach a przy podłogówce to pewnie ze 22. Ogrzewanie niskotemperaturowe i raczej pompa ciepła ew kocioł gazowy kondensacyjny.
Załączam zrzuty z OZC.

nie wiem, mam OZC na 20 i 22 st i nie widzę miejsca gdzie jest to wskazane. Różnią się obliczenia. Zapytaj Asolta czy masz OZC na 20 czy 22 i po kłopocie i szybciej.
Edytuje: jak tam masz obciązenie 6,25kw dojdzie CWU z 0,75 to takie 7kW. Może Tcap? Spytaj mądrzejszych ode mnie.

map78
15-09-2014, 10:02
już bez wyliczeń, ale na chłopski rozum

co mi da ten brak ograniczeń weekend plus święta? Na zapas ciepła nie nabiję, no może w niedzielę jak dopakuję +25 (kto to wytrzyma) coś na poniedziałek +24, +23 zostanie.

Dla mnie taryfa weekendowa to nie tylko ogrzewanie. Używałem jej na długo przed pomysłem instalacji pompy ciepła. Wiele zależy tu po prostu od stylu życia. U mnie wygląda to tak, że w co dzień dom jest praktycznie pusty, a życie i co za tym zużycie odbywa się właśnie wieczorami i w weekendy. Na weekend tez przenosimy wszystkie prace porządkowe, jak pranie, prasowanie, suszenie (używamy wyłącznie suszarki), gruntowne odkurzanie, czy koszenie trawy.
Ja w przeciwieństwie do większości forumowiczów zużywam bardzo duże ilości prądu tzw bytowego, a dzięki G12w kupuje go po prostu tanio. Średnia cena kWh wychodzi mi poniżej 0,4zł. Więc jeżeli Ty również zużywasz ogólnie dużo prądu, nie tylko na ogrzewanie to jednak weekendowa będzie najlepsza, a jeżeli zdecydowana większość Twojego zużycia przypadnie na ogrzewanie to korzystniej wyjdzie wybrać taryfę gdzie tani prąd jest najtańszy. U mnie wypada mniej więcej 50/50 - bytowy/ogrzewanie.