Witam,

Mam takie dwa pytanka odnosnie tynku silikonowego Caparola:

1) Czy uzyskam ta sama jakosc i trwalosc zamawiajac kolorowy tynk "na miejscu" z maszyny color express w porownaniu do gotowych zestawow przygotowanych w fabryce ( Amphisilan baranek 2.0mm?)

2)Jak sie ma nowy produkt CARBO POR K20 do wspomnianego wczesniej Amphisilanu, pod katem utrzymania czystosci? Czy posiada te same wlasciwosci, a dodatkowo jest bardziej wytrzymaly?

Prosze o kometarze

Piotr

fighter1983
13-02-2011, 18:00
Ad.1 - barwienie fabryczne (program SOTON) ma zastosowanie w przypadkudrogich, ciemnych kolorow. Pigmenty uzyte do barwienia zarowno w fabryce jak i w mieszalnikach dytrybutorów sa identyczne. Roznica polega na sposobie wymieszania tynkow (w fabryce barwi sie w kadzi cala partie naraz, w pkt. dystrybucyjnym barwi sie osobno kazde wiaderko) Kolory wychodza takie same, pigmenty sa identyczne, przy intensywnych kolorach barwienie fabryczne wychodzi taniej.

Ad.2 Nijak sie nie ma, dwa rozne produkty. Oba w programie Clean Concept czyli czysta fasada z zalozenia samoczyszczaca sie. Odpornosc Carbonu i jego zalety daje warstwa zbrojaca (klej i siatka) a nie sam tynk. Wykonanie tynku Carbopor na zwyklym kleju cementowym to wyrzucenie pieniedzy w bloto.
Albo klej cementowy i Amphisilan FP albo szpachla Carbon Spachtel plus Carbopor.

pio_n
14-02-2011, 00:42
Witam,

dziekuje za cenny komentarz,

Myslalem o kolorze jasny bez, kawa z mlekiem. Rozumiem ze spokojnie moge zamowic go w punkcie dystrybucji. Domyslam sie rowniez ze Amphisilan wystarczy na domek jednorodzinny. Prawde powiedziawszy zalezy mi tylko na utrzymaniu elewacji w czystosci, nie musze miec podwyzszonych parametrow wytrzymalosciowych( tak mi sie wydaje).

Oby jeszcze klej systemowy byl pozadny, bo nie zamierzam kolkowac. ( sciany z porothermu) - slyszalem ze wiecej szkody niz pozytku z takich kolkow w moim typie sciany. Macie podobne zdanie?

Piotr

fighter1983
14-02-2011, 00:55
i tak zamawiasz u dystrybutora i tak :) czy to barwiony fabrycznie czy tez na miejscu, w przypadku kosztownego barwienia dostajesz pytanie: czy czekasz 4-5dnii placisz jakas kwote czy chcesz "od reki" i jest o "tyle i tyle" drozej.
Co do kolkowania: zapoznaj sie z zapisami w aprobacie technicznej Capatect KD System 600 (http://www.caparol.pl/pliki/AT_Capatect_KD_System_600_2008.pdf) i stosuj sie do wytycznych

pio_n
20-02-2011, 23:54
Odnośnie kołkowania.... przeczytałem kartę techniczną. Jedyne co tam piszą to :

Warstwa klejowa jest całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia mechaniczne po 2 - 3 dniach. Ewentualne mocowanie łącznikami mechanicznym (kołkami) należy wykonać po odpowiednim związaniu warstwy klejowej, czyli po około 24 godzinach

Ewentualne....czyli mam sobie sam zdecydować ;-) jak dopadnie to rozumiem ze Capraol zostawił sobie furtkę, żeby nie uwzględnić gwarancji.

Co myślicie?

fighter1983
21-02-2011, 02:23
dlaczego ludzie zawsze widza tylko to co chca widziec, zapis w karcie kleju mowi:
Ewentualne dodatkowe kołkowanie może być wykonywane dopiero po wystarczającym stwardnieniu warstwy kleju, tzn. po ok. 1 dniu. Klej jest podeschnięty i obciążalny po ok. 2-3 dniach.
A w aprobacie systemu masz zapis:
Stosowanie zestawu wyrobów Capatect KD System 600 powinno byc zgodne z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu oraz z firmowymi wytycznymi wnioskodawcy niniejszej aprobaty technicznej. Projekt powinien uwzględniać:
- obowiązujące normy [.................]
oraz określać co najmniej:
- sposób przygotowania podłoża
- grubość płyt styropianowych
- rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych

I teraz kwestia interpretacji w/w zapisów. Ty interpretujesz to w sposób taki: zostawic sobie furtke, aby nie uznac reklamacji.
Ja interpretuje to tak: należy wziąć pod uwage usytuowanie budynku, jakość podłoża, wysokość budynku, grubość materiału termoizolującego i na podstawe tych danych wpisac w projekt - kołkowac albo nie. I teraz kto ma decydować: jeżeli masz uprawnienia do projektowania - decyduj, po coś te uprawnienia masz. Jezeli nie masz to mozesz:
1 - zamowic projekt elewacji
2 - na wszelki wypadek zakolkowac
3 - nie kołkowac ponoszac ryzyko.

Producent pozostawia pewien zakres decyzji w rekach projektanta, bo opracowujac i badajac swoj system nie jest w stanie uwzglednic wielu zmiennych czynnikow.

Tatarak
20-05-2012, 19:45
Fighter - a kto się zajmuje projektowaniem elewacji? gdzie szukać takiego fachowca?

Rozważam położenie Caparola (w sensie kleje, grunt itp i tynk tej firmy, styropian - jakiś inny) na elewacji domu parterowego z poddaszem użytkowym, wykonawca mówi, że kołkuje zawsze używając 1 kołka na 0,5 m2 elewacji, jak znam mojego kb to rzuci jakieś cyferki bez większego namysłu lub tekst "profesjonalny wykonawca będzie to wiedzieć"...

fighter1983
23-05-2012, 12:38
a moj znajomy np :) robil mi tam jakies nawet projekty, tzn moim klientom. kontakt na prv

v50
21-10-2012, 13:24
witam,ile schnie tynk caparol silikonowy? wczoraj był pryśnięty na ścianie,pogoda była ok.w nocy była mgła aż do dzisiejszego południa i wygląda nieciekawie tzn.jest miękki a miejscami mokry,był barwiony przy zakupie w sklepie,2mm.

LAG
21-10-2012, 16:43
witam,ile schnie tynk caparol silikonowy? wczoraj był pryśnięty na ścianie,pogoda była ok.w nocy była mgła aż do dzisiejszego południa i wygląda nieciekawie tzn.jest miękki a miejscami mokry,był barwiony przy zakupie w sklepie,2mm.
Przy dużej wilgotności powietrza i niskiej temperaturze tynk może wysychać nawet dwa dni. Należy go w tym czasie osłaniać przed ewentualnymi opadami deszczu. Najszybciej tynki wysychają w wietrzne dni, wtedy nawet niska temperatura im nie straszna.

v50
21-10-2012, 17:34
dzięki,już myślałem że zbyt grubo żeśmy go prysneli,robiliśmy próbę [na garażu] czy pójdzie pistoletem i poszło,na dom jednak wybiorę 1.5mm ale to już na wiosne, kolega pryskał akrylowy jakiejś nieznanej firmy i rano był już praktycznie twardy,ale to było jeszcze latem.

MariuszEko
26-11-2012, 07:47
Caparol ma bardzo dobre tynki , wiele osób sobie je chwali . Łatwe w położeniu , nie blakną i są bardzo odporne na warunku atmosferyczne :)

P.S.O.
01-12-2012, 15:20
Osobiście odradzam kupno tynków z mieszalnika.
Warunki produkcji tynku w zakladach i w wielu punktach dystrybucyjnych znacznie się różnią. Do tego dochodzi uczciwośc hurtownika. Jeśli z jakichś wzgędów dystrybutor będzie dążył do szybkich zysków (a wiemy że wiele razy tak jest) zamiast bazy renomowanego producenta wstawia bazę producenta garażowego. Klika razy widziałem takie praktyki na terenie Pomorza.