Zobacz pełną wersję : Przyłacze energetyczne
Witam
Zaklad energetyczny ma zamiar zainstalować skrzynkę z licznikiem ponad 100 m od mojej dzialki i ja niby mam przyłaczyc dom kablem 5x10 ponad 100m z tym licznikiem.
Czy to jest zgodne z jakimiś prawem??? Czy moze byc taka odleglość i czy licznik moze byc ponad 100 m od mojej dzialki??
Dzieki za odp.
Zaklad en. Z tego co wiem, robi przylacze w granicy wybranej dzialki(jak sa warunki techniczne). I na ogol oni doprowadzaja tylko do granicy(skrzyneczka), wszystko od granicy do domu, oraz w domu to twoja czesc do zrobienia. Ale tutaj to jakas dziwna sprawa, moglbys wyjasnic blizej co i jak z tymi 100m?
robertsz
03-01-2012, 03:37
Wrzuć skan warunków, poczytamy wspólnie.
Nie musi być 5x10, może być 4x10.
Nie musi być miedź, może być aluminium (o większym przekroju).
Witam
Te 100m to odleglosc jaka mam niby miec od granicy mojej dzialki do skrzynki z licznikami. zE sobie rozwiazal to w bardzo prosty sposob skrzynka na 5 podlaczen z urzadzeniami pomiarowymi ma byc zamontowana na granicy przy drodze powiatowej a od niej kazdy ma sobie poprowadzic kabel 5x10 do swoich przyszlych domkow i wychodzi na to ze nawet nie bede widzial skrzynki z licznikiem bo bedzie oddalona od mojej dzialki 120 m a kabla dokladnie bedzie 130m.
Naleze do Energa operator, kontaktowalem sie z rzecznikiem Energa nie mylic z Energa Operator (jakis tam odzial) i odpowiedzial on ze niby licznik musi byc na granicy mojej dzialki a kabel pomiedzy licznikiem a budynkiem musi przebiegac po mojej dzialce ze względu na ewentualne ucieczki pradow w grunt lub uszkodzenia na odcinku 130 m i kto niby mialby odpowiadac za to jezeli to nie przebiega na mojej dzialce.
Moim zdaniem sama odleglosc 130m za licznikiem do mojego domu jest chora.
Dzieki za jakies porady jak z tego wybrnac .
slawek9000
03-01-2012, 21:54
u mnie jest między skrzynką z przyłączem a domem 140m kabla Al 4x35, a rodział PEN na PE i N jest w skrzynce domowej. Tylko są jakieś problemy bo energetyka nie przewiduje tak wielkich przekrojów do licznika, i trzeba zastosować przejściówkę (z Al na Cu 10mm2). Koszt takiego kabla nie jest wielki, ok. 1100 zł, za koparkę zapłacisz nie więcej jak 1 dniówkę a myślę że i w 5 godzin się wyrobi jeśli na mniejszą głębokość. Podobno lepszą opcją jest poprowadzenie jako 5 żyły bednarki, ale u mnie jej nie ma
Podobno lepszą opcją jest poprowadzenie jako 5 żyły bednarki, ale u mnie jej nie ma I dobrze. Uniknąłeś zbędnego nie dającego efektów wydatku.
Jest to taki sam mit jak podział PEN w złączu odległym od obiektu.
Znaczy ze ze to jest norma szkrzynka z licznikiem oddalona 130m od domu, nie bedzie zadnych problemow ? Obserwując inne przyłacza u nas nie spotkalem takiego rozwiazania aby licznik byl na obcej dzialce. Mam zamiar troche powalczyc z ZE wiem ze to walka z wiatrakami ale moze....
slawek9000
04-01-2012, 18:36
normą jest to, że ZE ma mieć wolny dostęp do licznika, tak żeby w celu np. odczytu nie musieć wchodzić na zamykaną posesję. A jeśli działka ma długość 350m i dom stoi w połowie długości, to takie długości WLZ wychodzą. Z tym, że jak napisałem w przypadku kabla aluminiowego koszt jego jest niewielki i warto dać większy przekrój np. 4x35 bo straty na przesyle mniejsze. Kabel ułoży każdy elektryk, to prosta robota łatwiejsza niż kładzenie rury wodnej , kabel jest bardzo odporny mechanicznie i nie ma wymogów dot. spadków choć ciężkie to to jest i trochę pary wymaga.
poza tym, długi kabel tłumi przepięcia i jeśli dasz w skrzynce przyłączeniowej ochronniki klasy B a w rozdzielni domowej ochronniki klasy C to taki układ podobno bardzo dobrze się sprawdza.
Moze i masz racje ale u mnie te 120 przebiega po innej dzialce a po mojej zaledwie 10m, tak wiec mam mieć 120 m kabla juz za licznikiem przeprowadzone po obcej dzialce i w razie awari kto zaplaci za strate??
Z-d Energetyczny powinien doprpwadzić kabel do Twojej granicy. Napisz pisemko z informacją, że w przypadku takim jak to probują zrobić bedziesz miał problem z dostepem do przylacza i połozeniem kabla. Nastepną kwestią jest odpowiedzialnośc za uszkodzenia licznika, która to odpowiedzialność ZE zrzuca na urzytkownika. Przy takim oddaleniu licznika nie masz nad nim kontroli i prosisz o usunięcie z umowy punktu który Cię obliguje do pilnowania licznika. Kilku osobom po takim piśmie zmieniono warunki. Warto spróbowac.
Dzieki za odp. rzecznik mi to samo napisal tak wiec teraz czekam az zmienia warunki.