Kable na całą powierzchnię mieszkalną czyli 167 m2 to wydatek 2900 zł. Łączna moc zainstalowanych kabli to ok. 6 tys kW. Celowo nie przewymiarowywaliśmy naszej instalacji wręcz mocno ją okroiliśmy.

No właśnie jak to dobrze pytać i czytac:rolleyes:U mnie pierwsza oferta na kable elektra wynosiła 5000zł.Mój domek ma 105metrów powierzchni ogrzewanej plus 5 nieogrzewanej i całkowitą moc przyłączeniową policzyli mi 14,72kw:mad: Pomieszczeń 9 sztuk każdy z osobnym termostatem.Też wydawało mi się, że jest przewymiarowane:p Domek parterowy -ocieplenie 20cm na ścianie ,20cm w podłodze,na stropie 30cm wełny.Możesz się do tego odnieść:rolleyes:Przepraszam że zawracam Ci głowę,ale kto pyta nie błądzi:)

M.A.G.
09-03-2014, 10:35
No właśnie jak to dobrze pytać i czytac:rolleyes:U mnie pierwsza oferta na kable elektra wynosiła 5000zł.Mój domek ma 105metrów powierzchni ogrzewanej plus 5 nieogrzewanej i całkowitą moc przyłączeniową policzyli mi 14,72kw:mad: Pomieszczeń 9 sztuk każdy z osobnym termostatem.Też wydawało mi się, że jest przewymiarowane:p Domek parterowy -ocieplenie 20cm na ścianie ,20cm w podłodze,na stropie 30cm wełny.Możesz się do tego odnieść:rolleyes:Przepraszam że zawracam Ci głowę,ale kto pyta nie błądzi:)

Napisałem Ci priv :)

Ana.
10-03-2014, 14:15
Bardzo dziękuję za wiadomość,na pewno bardzo mi pomogłeś:wiggle:

jasiek71
11-03-2014, 13:07
Łączna moc zainstalowanych kabli to ok. 6 tys kW.
a może raczej 6 KW ...;)

M.A.G.
11-03-2014, 16:07
a może raczej 6 KW ...;)

:P :P czy jakoś tak. I tak wiadomo o co chodzi ;)

M.A.G.
16-03-2014, 18:06
W minionym tygodniu niewiele się działo. Zalaliśmy samopoziomem garderobę i sypialnie. Zaizolowaliśmy zbiornik lepikiem na zimno.... I właściwie tyle. na razie będziemy mieć przestój w wykańczaniu, choć jak dojadą nam płytki i zwiozę całą armaturę to rękami Jaśka zrobimy dużą łazienkę na dole. W tym tygodniu robimy podejście do zawalania zbiornika :D 3majcie kciuki :P

R&K
18-03-2014, 16:58
ja już wiem .... ja już wiem .... ale nie powiem .....

Andrzej ... pochwal się







...... ale Ci zazdroszczę.... i GRATULUJĘ!!!!!

jasiek71
18-03-2014, 17:08
ja już wiem .... ja już wiem .... ale nie powiem .....


ja też wiem...:P
no chyba że są jeszcze świeższe wiadomości ...:cool:

imrahil
18-03-2014, 17:54
ja nie wiem :P

Wekto
18-03-2014, 18:22
ja też zazdroszczę ale też nie wiem :no:

M.A.G.
18-03-2014, 18:33
ja już wiem .... ja już wiem .... ale nie powiem .....

Andrzej ... pochwal się







...... ale Ci zazdroszczę.... i GRATULUJĘ!!!!!


ja też wiem...:P
no chyba że są jeszcze świeższe wiadomości ...:cool:


ja nie wiem :P


ja też zazdroszczę ale też nie wiem :no:

:D :D :D w podciśnieniu 0,47 :)

Późnym wieczorem machnę szerszy wpis :)

M.A.G.
18-03-2014, 20:48
Ok. Troszkę szerszy update ostatnich dni.

Z prac zewnętrznych - udało się na dużym trawniku wykonać wszystkie wykopy pod system nawadniania i rozłożyć rury. Tym samym po uprzątnięciu hałd ziemi ze zbiornika będę mógł posiać trawę na tej części i nie bać się suszy :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249149&d=1395171530

uszczelnianie zbiornika dobiegło końca z zewnątrz lepik na zimno (a nie jakiś tam izohan izobud) w dwóch warstwach.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249152&d=1395171535
Samo łączenie płyty ze ścianami z zewnątrz przed lepikiem zaklejone Mapelastikiem i od wewnątrz podobnie i tak to wygląda
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249153&d=1395171537

Drzwi i panel maskujący zostały poprawione i teraz wygląda to już mniej więcej tak jak miało czyli jedna szczelina - między skrzydłem a panelem maskującym. Niestety nie udało się na zero zlicować panelu ze skrzydłem, różnice to ok. 1-2 mm. Jak ktoś nie wie na co patrzeć to oczywiście nie zauważy ale ja póki co widzę to niedociągnięcie... Cóż....
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249151&d=1395171533
Jak narazie kolor nie zachwyca mimo że to ten sam RAL co brama garażowa. Zobaczymy jak elewacja zyska ostateczną barwę czy wtedy będziemy przemalowywać drzwi i panel wnęki czy nie.

Wewnątrz na plac boju wrócił Józek i zajął się szpachlowaniem połączeń na k-g.
Nam udało się natomiast zrobić wylewki samopoziomujące w garderobie i sypialni. Popodcinaliśmy też niemal wszystkie cokoły na odpowiednią wysokość. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249161&d=1395171710

No i najważniejsza rzecz jak działa się właściwie dzisiaj i co niektórzy znali już wyniki wcześniej :)

Zrobiliśmy test szczelności budynku. Trochę dla siebie a trochę ze względu na niedociągnięcia przy oknach a przede wszystkim drzwiach.

Te nieszczelności o których wiedziałem i które chciałem mieć potwierdzone przez osobę z zewnątrz potwierdziły się :)
Pan Sławek rozpoczął od zaklejenia czerpni GWC
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249159&d=1395171546
i wyrzutni
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249158&d=1395171543. W między czasie dopytałem jaki najlepszy wynik udało mu się osiągnąć na testach w domkach jednorodzinnych - 0,8. Na to ja że u siebie spodziewam się też poniżej 1,0. Na to on że raczej by się tego nie spodziewał i wydawał się pewny w tym co mówi :D Zainstalował więc cały sprzęt i po skalibrowaniu sprzętu odpalił go próbnie.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249157&d=1395171542
I co... próbny pomiar i 0,4 :D W czasie testu przeszliśmy wszystkie okna i podejrzane o nieszczelność miejsca z kamerą termowizyjną i tym specjalnym dymkiem żeby dokładnie zlokalizować wszystkie nieszczelności. I rzeczywiście mimo dość pogodnego dnia kamera pokazywała chłodniejsze miejsca i potwierdzały się one testem dymienia (całą noc wcześniej hajcowałem kozą i butlą gazową - jednocześnie ułożyłem płytki na podłodze w pralni :) ).
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249156&d=1395171541
Wyniki w trakcie pomiarów :) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249155&d=1395171539
Później wentylator powędrował na drugą stronę
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249154&d=1395171538

Wynik średni z obu pomiarów w nadciśnieniu i podciśnieniu to 0,47 :)

Dodam tylko, dla nie będących w temacie, że obecne normy dla budynków pasywnych zakładają szczelność na poziomie niższym lub równym 0,6 :) A dodatkowo po uszczelnieniu wszystkich miejsc które wskazał mi Pan Sławek, wskaźnik na pewno jeszcze się poprawi. Na koniec firmę PRUSDIS z Krakowa dodaję do białej listy wykonawców :)

imrahil
18-03-2014, 21:04
gratuluję i podziwiam. to, poza starannością wykonania, pewnie efekt wyboru technologii styropianowych klocków i płaskiego dachu :)

M.A.G.
18-03-2014, 21:19
Na pewno tak. Jednak lite ściany i stropy mają ogromne znaczenie.
Okazało się również, że przy dobrze wykonanym ociepleniu okien nie ma potrzeby stosowania ciepłego montażu. Miejsca nieszczelne przy oknach u mnie to przede wszystkim narożniki. "na prostej" okna docieplone zostały wzorowo :)

geedymin
19-03-2014, 19:30
Andrzeju,
Tak jak już Ci mówiłem powtórne gratulacje- ciesze się razem z Tobą i pewnie z wszystkimi co Tobie kibicują. Ciekaw jestem jak teraz wyjdzie Ci OZC.
Pozdrawiamy z Asią

Wekto
20-03-2014, 06:18
Olbrzymie gratulacje dla tak malutkiego wyniku :). To jest COS.

imrahil
20-03-2014, 18:32
duży rozstrzał w OZC?

M.A.G.
20-03-2014, 19:59
duży rozstrzał w OZC?
100% :)

karolek75
22-03-2014, 16:08
WOW !!!

Gratulacje !

kamilb1987b
28-03-2014, 16:12
na targach się pytam firmy od okien o możliwość zrobienia większego pakietu szyb. cenowo powinno być trochę drożej o dodatkowe szyby ale się zobaczy. zastanawiam się też czy montować rolety bo one kosztują prawie tyle co okna. czyli jak okna 22k to rolety 18k czyli sporo. najgorzej jest od południa ale można dach zrobić dłuższy i mieć okap. w każdym bądź razie ja mam zamiar i tak robić okap i najwyżej dać zwykłe zasłony lub rolety wew. jeszcze się nad tym muszę zastanowić.

APZ
11-04-2014, 13:26
M.A.G. a jakie są założenia co do ozc?
Czy możemy dowiedzieć się czegoś więcej o zagospodarowaniu wody deszczowej? Wiem, że są co do tego tematu pewne plany...
Czy nadszedł już czas na bliższe informację?

kamilb1987b
21-04-2014, 07:41
hej mag. robiłeś może zdjęcie kamerą termowizyjna pakiet szybowy w ociepleniu? faktycznie poprawia to właściwości? jak masz zdjęcie to wrzuć na forum.

Raptor1
25-04-2014, 19:22
Witam.Przeczytałem dziennik od deski do deski ,po pierwsze gratuluje:)
po drugie fajnie trafic na osoby z podobnymi wizjami własnego domu
po trzecie najwazniejsze :Kiedy panowie R&K ,M.A.G i Jasiek zdecyduja sie na załozenie wspólnej ekipy budowlanej???
Dodam ze zamierzam budowac dom ale w miare przygotowan do budowy pojawia sie milion opcji a jak juz znajde moim zdaniem własciwą to brak sprawdzonej wykwalifikowanej ekipy powoduje wątpliwosci.

M.A.G.
26-04-2014, 19:15
M.A.G. a jakie są założenia co do ozc?
Czy możemy dowiedzieć się czegoś więcej o zagospodarowaniu wody deszczowej? Wiem, że są co do tego tematu pewne plany...
Czy nadszedł już czas na bliższe informację?
Ozc sie przelicza. Zobaczymy... co do deszczowki to całość bedzie zasilac system nawadniania. Awaryjnie mam do zbiornika z deszczowka podprowadzona wode ze studni i w razie 'W' z wodociagu.

M.A.G.
26-04-2014, 19:18
hej mag. robiłeś może zdjęcie kamerą termowizyjna pakiet szybowy w ociepleniu? faktycznie poprawia to właściwości? jak masz zdjęcie to wrzuć na forum.
Mam zdjecia pakietu ale bardziej miarodajne zrobie zimą. Roznica moim zdaniem bedzie spora dla okna z rama i dla okna bez ramy.

M.A.G.
26-04-2014, 19:25
Witam.Przeczytałem dziennik od deski do deski ,po pierwsze gratuluje:)
po drugie fajnie trafic na osoby z podobnymi wizjami własnego domu
po trzecie najwazniejsze :Kiedy panowie R&K ,M.A.G i Jasiek zdecyduja sie na załozenie wspólnej ekipy budowlanej???
Dodam ze zamierzam budowac dom ale w miare przygotowan do budowy pojawia sie milion opcji a jak juz znajde moim zdaniem własciwą to brak sprawdzonej wykwalifikowanej ekipy powoduje wątpliwosci.
Witaj w dzienniku. Dzieki za mile słowo. Ciekawe ze zapytales o konsorcjum M.A.G.&Jasiek71 bo niedalej jak tydzień temu zakończyliśmy pierwsza wspolna budowle ktora udalo sie uskutecznic razem z Jaskiem71 :) kompleksowo wykonalismy plyte fundametowa z Jaskowymi wynalazkami pod nią :) i zapowiada sie ze to nie ostatnie takie przedsięwzięcie :)

M.A.G.
27-04-2014, 19:42
Już dawno nie było żadnego wpisu więc choć częściowo uzupełnię dziennik o to co się dzieje na budowie EcoHouse:

Mam za sobą wszystkie wylewki samopoziomujące a więc również niemal wszystkie obwody naszego nCO. W "kancelarii" będzie wykładzina więc wylewka ma około 3,5 cm grubości.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=256928&d=1398621825
We wiatrołapie którego zalewałem w pojedynkę ułatwiłem sobie pracę taką konstrukcją :) - samopoziom do betoniarki i z niej bezpośrednio na posadzkę.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=256933&d=1398621834
Tu również będzie wykładzina więc grubość wylewki jak w pokoju biurowym.
Skoro dostalismy wkład kominkowy zabrałem się za wyklejenie wnęki na wkład wełną ze sreberkiem. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=256936&d=1398621838
Pozaklejałem jeszcze taśmą aluminiową wszystklie łączenia płyt i moglismy wstawić kominek na swoje miejsce. Łatwo nie było bo waży ok. 200 kg a wyokość na jaką był wstawiany jest taka jakaś nieporęczna :P
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=256937&d=1398621840
Udało się jednak i wygląda bardzo fajnie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=256938&d=1398621842
kominek to piazzetta z gilotyną i bocznym otwieraniem dłuższej szyby do mycia
Józek z ekipy od szpachlowania zabuował komin uprzednio go maksymalnie docieplając
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=256930&d=1398621829
Jasiek "zbudował" łazienkę http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=256931&d=1398621831
Teraz pozostało mu oklejanie płytkami - podłoga już jest razem z brodzikiem otwartego prysznica
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=256935&d=1398621836
Obecnie oczekujemy z niecierpliwością na jego powrót na plac boju :P :P Jasiek wróć ! :P :P :P ;)

W sypialni i garderobie zamontowany jest już sterownik. W niego Jasiek też włożył ręce i wybebeszył mu czujnik temperatury który przekłamywał temperaturę pomieszczenia - taki fabryczny feler większości sterowników ściennych a wyczajony przez Jaśka u niego w domu :) Ogrzewanie działa!
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=256934&d=1398621836

W słoneczny dzień nasze wyjście na taras wygląda tak
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=256929&d=1398621828
Szeroka suwanka jest mega praktyczna. Mamy niecałe 2,5m wyjścia na taras - taki komfort rekompensuje nawet niezbyt estetyczny podział tego okna :)

Ponieważ musiałem oddać rusztowania które stały w salonie i ułatwiały prace sufitowe w pustce nad salonem poprosiłem Jóżka żeby w pierwszej kolejności wyszpachlowali i przytarli na gotowo sufit i ściany do których potrzeba rusztowań. pustka nad salonem wygląda teraz tak
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=256932&d=1398621832
Słupek narożny którego niestety nie dało się uniknąć ze względu na bardzo długie przewieszenie nadproża (4,5m) będzie oklejony lustrem więc nie będzie go widać :)

Ponieważ prace wewnątrz zostawiłem Józkowi do skończenia to po trochu zabrałem się za prace na zewnątrz domu
Nasze frontowe ogrodzenie już rośnie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=256939&d=1398621844 Brak czasu nie pozwala mi skończyć oklejania murków styropianem żeby to miało ręce i nogi ale może uda się to ogarnąć w najbliższym czasie. Ważne że "przęsła" już są :D
Wpadło mi też jednodniowe okienko w którym ułożyłem granitowe obrzeża do chodnika prowadzącego do domu.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=256940&d=1398621847
pod nimi położone zostały przepusty do pasa zieleni między ścieżką a podjazdem. Przepusty są na prąd do oświetlenia oraz wodę do nawadniania traw.

Generalnie mamy już tak blisko a jednak ciągle tak daleko :( Brakuje wielu rzeczy niezbędnych do zamieszkania - np. oczyszczalni ścieków. W poniedziałek złożymy wniosek o dofinansowanie z gminy. Dopłacają 50 % ale nie więcej niż 4 tys. Dobre i to.

Zaczynamy myśleć o meblach do garderoby, kuchni i biura.

Posadzka w salonie, kuchni, jadalni i korytarzu też się klaruje.

jasiek71
28-04-2014, 17:16
Obecnie oczekujemy z niecierpliwością na jego powrót na plac boju :P :P Jasiek wróć ! :P :P :P ;)


zara zara ...:P
długi weekend idzie więc muszę się trochę "poobijać" ...:lol2:
no ale potem "jedziemy dalej z tym koksem" ...:yes:

Raptor1
28-04-2014, 18:29
Rozumiem ze jak uwine sie z papierami i biurokracją to jestesmy umówieni na robotę ;)
Troche daleko ale nocleg zapewniam:)

ps. ceny macie konkurencyjne mam nadzieje .

belgijska pralinka
28-04-2014, 18:42
MAM Pytanie odnosnie kominka ,czy przy wentylacji mechanicznej masz kominek z doplywem powietrza bezposrednio do paleniska z zewnatrz?
mamy podobne schody ,masz juz pomysl na barierke i ogolnie ich wykonczenia

R&K
28-04-2014, 18:45
nocleg, jedzenie, dobry trunek i sowita zaplata za dobra prace ... bez tego ich nie puszcze ;) :P

Raptor1
28-04-2014, 18:57
kurcze myslałem ze z pasji i zamiłowania to za flaszke i dziękuje wybudują mi pasywną chałupe

M.A.G.
28-04-2014, 19:18
zara zara ...:P
długi weekend idzie więc muszę się trochę "poobijać" ...:lol2:


to przyjedź się "poobijać" do nas na budowę :P :P


no ale potem "jedziemy dalej z tym koksem"


spoko :) czekamy :yes:

M.A.G.
28-04-2014, 19:24
Rozumiem ze jak uwine sie z papierami i biurokracją to jestesmy umówieni na robotę ;)
Troche daleko ale nocleg zapewniam:)

ps. ceny macie konkurencyjne mam nadzieje .
OK, tylko terminy są takie że jak masz w planach budowę w następnym roku to powinieneśbył zarezerwować termin z 18to miesięcznym wyprzedeniem :P

Orzesz ty, Ty prawie u pepików mieszkasz ... ;) trochę daleko ale jak dobrze zapłacisz to się dogadamy :D

M.A.G.
28-04-2014, 19:26
nocleg, jedzenie, dobry trunek i sowita zaplata za dobra prace ... bez tego ich nie puszcze ;) :P

Co nie puszcze, co nie puszcze?? jedziesz z nami będziesz się uczył wiązać zbrojenie :P

M.A.G.
28-04-2014, 19:32
MAM Pytanie odnosnie kominka ,czy przy wentylacji mechanicznej masz kominek z doplywem powietrza bezposrednio do paleniska z zewnatrz?
mamy podobne schody ,masz juz pomysl na barierke i ogolnie ich wykonczenia

Tak kominek jest z dolotem powietrza bezpośrednio pod palenisko. Dolot mamy obecnie wyprowadzony w garażu. z niego na zewnątrz przez przewiązkę styro zrobimy kratkę.

Jeśli chodzi o schody to barierka będzie szklana i to tylko do czasu kiedy ewentualne potomstwo M.A.G.ów nie wyleci z gniazda. Potem ją ściągniemy. Jeśli chodzi o samo wykończenie schodów to wierzch trepów wyszlifujemy na mokro i potem zalejemy bezbarwną żywicą.

Raptor1
28-04-2014, 20:25
dom ma stanac 100m od czeskiej granicy wiec piwko bedzie na codzien co do reszty to bedziemy negocjowac:)

belgijska pralinka
28-04-2014, 20:56
dzieki MAG za odpowiedz

mic81
02-05-2014, 12:51
to jak już jedziecie do Raptora1 zapraszam do mnie :) jedynie z 350 km od niego to już nie tak daleko

Raptor1
02-05-2014, 19:54
ja ciągle projekt wybieram trwa to 2 lata prawie ;) chyba indywidualny wybiorę tak mnie wciągnęło to wybieranie :D
Jak dalej tak będę wybierał to jaśkowe wynalazki się zestarzeją, a M.A.G i R&K będą na emeryturze :lol2:

mic81
03-05-2014, 21:12
19 chyba bede ok polkowic i lubina

Jak dasz radę wpadnij +/- 200 km

MAG jak docinaliście / skracaliście klocki to czy wstępowały po tym zabiegu prześwity na wylot. U mnie wykonawca docina klocki piłka ręczną z 2 mm szeroką i po tym docięciu i dostawieniu kolejnego klocka te 2 milimetry robią szparę na wylot - wszystko jest na bieżąco piankowane nawet nie muszę im o tym mówić ale czy u Ciebie też tak to wyglądało ?

M.A.G.
04-05-2014, 08:50
Raczej nie mialem takich miejsc. Staralismy sie docinki robic tak zeby klocki były spasowane ciasno. Lepiej było przeciąć klocek z minimalnym zapasem i później skorygowac to tarką do styropianu. No ale nade mna nikt nie stal i nie popedzał wiec moglem to zrobic nieco dokladniej. Pozostałe miejsca były oczywiscie piankowane. Generalnie na koniec i tak dom wyglądał jakby go ktos obrzygał pianką bo kazda najmniesza nawet szczelina została zapiankowana :) takie zboczenie ''bo przecież ta mala szczelina mi parametry domu zaniży'' :) teraz to się właściwie z tego śmieje ale mam przynajmniej spokojne sumienie ze ze swojej strony, choć zeszło mi z tym dłużej, to zrobiłem wszystko jak należy.

M.A.G.
04-05-2014, 09:00
Trafiło sie natomiast kilka miejsc gdzie klocki nie zacisnely sie w poziomie ( bylo kilka pustaków o niższej wysokosci choc nie wiem jak to mozlie skoro wychodza z jednej formy wtryskarki ). No i miejsce łączenia pustaków ze styropianowymi przewiazkami z pustakami z plastikowymi przewiązkami wykazywało podobne dolegliwości :) te miejsca zostaly zapiankowane. Nie bylo ich duzo i na szczęście juz w miejscu mniej znaczacym bo to na scianki attykowe nam brakło pustaków i dostalismy niestety te z przewiazkami pcv.

mic81
04-05-2014, 10:31
dzięki za info - więc pistolet w dłoń i jazda. Mam sporo kleju do styro ilbrucka może być ?

karolek75
04-05-2014, 10:32
Raczej nie mialem takich miejsc. Staralismy sie docinki robic tak zeby klocki były spasowane ciasno. Lepiej było przeciąć klocek z minimalnym zapasem i później skorygowac to tarką do styropianu. No ale nade mna nikt nie stal i nie popedzał wiec moglem to zrobic nieco dokladniej. Pozostałe miejsca były oczywiscie piankowane. Generalnie na koniec i tak dom wyglądał jakby go ktos obrzygał pianką bo kazda najmniesza nawet szczelina została zapiankowana :) takie zboczenie ''bo przecież ta mala szczelina mi parametry domu zaniży'' :) teraz to się właściwie z tego śmieje ale mam przynajmniej spokojne sumienie ze ze swojej strony, choć zeszło mi z tym dłużej, to zrobiłem wszystko jak należy.

Tu nie ma sie co smiac - wynik szczelnosci masz imponujacy.

R&K
04-05-2014, 12:39
tego nie da sie zaprzeczyc ale to 1 z 3 skladowych dobrze zbudowanego domu ktora wplywa na zapotrzebowanie na cieplo
2 skladnikiem jest Uw sciany, 3 wartosc mostkow liniowycha

dopiero te 3 polaczone w calosc daje ogolny wynik , stad chyba M.A.G'a zdziwienie i rozjazd z OZC

a tak naprawde to zycie dopiero to zweryfikuje - przy tym poziomie to i tak Andrzejowi to bedzie "ryba" 1000kWh w ta czy w tą ...

jasiek71
04-05-2014, 13:24
a tak naprawde to zycie dopiero to zweryfikuje - przy tym poziomie to i tak Andrzejowi to bedzie "ryba" 1000kWh w ta czy w tą ...

jakie "ryba"...!?
on o każdy watt walczy a ty wyskakujesz z rozjazdem na poziomie 30% ...:lol2:

M.A.G.
04-05-2014, 18:31
dzięki za info - więc pistolet w dłoń i jazda. Mam sporo kleju do styro ilbrucka może być ?

Taki zielony ? :) lepsza byłaby pianka bo tak nie twardnieje i jest bardziej elastyczna. Ten zielony klej illbrucka strasznie się utwardza. Poza tym ... nie szkoda Ci kleju? Jest droższy od pianki a klej jeszcze Ci się przyda. Uwierz mi, wiem co mówię bo styropian to mój ulubiony materiał konstrukcyjny po tej budowie :)

M.A.G.
04-05-2014, 18:41
tego nie da sie zaprzeczyc ale to 1 z 3 skladowych dobrze zbudowanego domu ktora wplywa na zapotrzebowanie na cieplo
2 skladnikiem jest Uw sciany, 3 wartosc mostkow liniowycha

dopiero te 3 polaczone w calosc daje ogolny wynik , stad chyba M.A.G'a zdziwienie i rozjazd z OZC

a tak naprawde to zycie dopiero to zweryfikuje - przy tym poziomie to i tak Andrzejowi to bedzie "ryba" 1000kWh w ta czy w tą ...

Szczelność jest, mostki liniowe zredukowane do minimum, Uw - ściany raczej nie ma się do czego przyczepić. Zdziwienia nie było bo ja w projekcie miałem OZC policzone a więc przed wbiciem łopaty już wiedziałem jak będzie. Jest powiedzmy zaciekawienie dlaczego jest rozjazd w OZC liczonych przez dwie różne osoby.

Nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc przy tym poziomie?

Tak jak Jasiek pisze - ja liczę każdy wat, bo jeśli wiem że mogę coś zrobić żeby nie uciekał mi z chałupy to to robię. Jeśli mam wiedzę co muszę poprawić to poprawiam. Nie do końca będzie mi "ryba" czy zapłacę ok. 350-400zł więcej bo po to te przepychanki ze styropianem żeby zapłacić te 350-400 zł mniej.

mic81
04-05-2014, 18:49
Taki zielony ? :) lepsza byłaby pianka bo tak nie twardnieje i jest bardziej elastyczna. Ten zielony klej illbrucka strasznie się utwardza. Poza tym ... nie szkoda Ci kleju? Jest droższy od pianki a klej jeszcze Ci się przyda. Uwierz mi, wiem co mówię bo styropian to mój ulubiony materiał konstrukcyjny po tej budowie :)

kupiłem tego ilbrucka trochę jeszcze w ubiegłym roku ale masz rację jeszcze się przyda do tego do czego został przeznaczony - jutro kupie piankę montażową i "obrzygam" nią wszystkie szparki tudzież inne otworki :))

Raptor1
05-05-2014, 17:55
M.A.G wysłałem Ci priva jak znajdziesz chwile zerknij . Bede wdzieczny za pomoc i wszystkie rady juz na etapie wyboru projektu. Niestety nie uda mi sie przeforsowac w urzedach płaskiego dachu mimo ze bardzo bym chciał ;)

R&K
05-05-2014, 21:23
a tak naprawde to zycie dopiero to zweryfikuje - przy tym poziomie to i tak Andrzejowi to bedzie "ryba" 1000kWh w ta czy w tą ...


jakie "ryba"...!?
on o każdy watt walczy a ty wyskakujesz z rozjazdem na poziomie 30% ...:lol2:


Szczelność jest, mostki liniowe zredukowane do minimum, Uw - ściany raczej nie ma się do czego przyczepić. Zdziwienia nie było bo ja w projekcie miałem OZC policzone a więc przed wbiciem łopaty już wiedziałem jak będzie. Jest powiedzmy zaciekawienie dlaczego jest rozjazd w OZC liczonych przez dwie różne osoby.

Nie bardzo rozumiem co masz na myśli mówiąc przy tym poziomie?

Tak jak Jasiek pisze - ja liczę każdy wat, bo jeśli wiem że mogę coś zrobić żeby nie uciekał mi z chałupy to to robię. Jeśli mam wiedzę co muszę poprawić to poprawiam. Nie do końca będzie mi "ryba" czy zapłacę ok. 350-400zł więcej bo po to te przepychanki ze styropianem żeby zapłacić te 350-400 zł mniej.

ok z tym 1000kWh to przegiolem ale roznice 500kwh to normalka -na ta chwile nic nie jest wiadome/ pewne!
nawet 1000kWh Andrzej to nie 350-400zł a max 320 :P jesli bedzie np 500 to mowimy o 160 zł róznicy na sezon
czyli na 3 rachunkach bedziesz mial 30/100/30 zł róznicy na 2 miesiace - w tym kontescie mowie ze nie zauwazysz nawet tej roznicy (nie odczujesz)

a roznice w liczeniu OZC przez 2 os. nie wiem , nie znam sie, za glupi jestem .... nie mi to oceniac

M.A.G.
06-05-2014, 20:24
na budowie niewiele się dzieje... W między czasie udało mi się wreszcie ogarnąć dziurę z przepustami na przyłącza i kable.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=258580&d=1399401670
Zakończyłem również układanie granitowych krawężników z kostki 9x11cm. Pozostała jedynie strona południowa a więc od tarasu. na razie nie ma jasnej koncepcji na ten fragment więc się wstrzymamy.
Natomiast z przodu w sensie od frontu wygląda to już bardzo fajnie :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=258581&d=1399401673
W środkowym pasie oddzielającym podjazd od chodnika od razu posadziłem docelowe rośliny bo najzwyczajniej w świecie nie wytrzymałem :P Posadzone zostały rozplenice japońskie. W ogrodzie nie będzie zbyt wielu nasadzeń a jeśli już się pojawią to będą to duże jednogatunkowe grupy.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=258582&d=1399401675
\Przed oknem w kuchni posadziłem klona palmowego - taki rarytas denrdologiczny bo to czysty gatunek klona palmowego a nie odmiana szkółkarska. Bardzo ciężki do dostania, właściwie niezniszczalny jeśli chodzi o warunki pogodowe i bardzo malowniczy swoim pokrojem. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=258583&d=1399401678
Oczywiście zdjęcie nie oddaje jego uroku.
I na koniec zdjęcie z recyclingu jaki przeprowadziłem :D pokrywa ze starego zbiornika na deszczówkę została ponownie wykorzystana - tym razem jako murek ogrodzenia. Wkopana w ziemię na około 90 cm obsypana z dwóch stron w wykopie suchym betonem i zamulona. Zostanie oklejona styropianem, zaciągnięta siatką z klejem i tynkiem i gotowe.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=258584&d=1399401680
Jutro na plac boju wraca Jasiek więc łazienka się dokończy a może i solary i centrala WM? ;)

mic81
09-05-2014, 08:31
Nabiera kształtów - podoba mi się.

Mam pytanko. Jak wykończyć ten element ( będzie zalany na równo betonem) pod montaż okien

http://i.imgur.com/qBvdKL9.jpg

M.A.G.
11-05-2014, 07:28
Ja zalałem do wysokości dołu zamków. Same zamki zostaly ścięte na równo.

leniin
12-05-2014, 21:42
M.A.G gdzie moge w woj opolskim dostać klona palmowego - czysty gatunek?
Żona sie zakochała...

PS. Nawadnianie w 70 % działa reszta terenu później. Dzieki wielkie za pomoc i materiały...

M.A.G.
14-05-2014, 06:18
Hmmmm ciężko powiedzieć gdzie znajdziesz. Trzeba próbować ipytac w szkolkach. Cieszę sie ze nawodnienie działa :) polecam sie na prprzyszłość

M.A.G.
17-05-2014, 20:18
ponieważ pogoda jest jak jest i na zewnątrz nawet psa nie wygoni to siedzimy w środku EcoHouse i działamy :)

Powoli układa się łazienka a w łazience detale które są trochę widzi mi się inwestorów ale za to jest CZAD !

przycisk TECE zlicowany z płytkami
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=260721&d=1400352870
w pralni z Jaśkiem w zeszłą sobotę między główną łazienką a grilem ułożyliśmy płytki - tj. Jasiek układał ja robiłem za pomagiera :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=260722&d=1400352871
Wreszcie zabrałem się też za zabudowę kominka i jego izolację
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=260723&d=1400352872
wykleiłem płytami izolacyjnymi wnętrze kominka i jedną ściankę boczną. Wszystkie łączenia dokładnie oklejone zostały taśmą/sreberkiem do kominków
wypoziomowaliśmy i zdystansowaliśmy kominek względem zabudowy i wnęki i można było wreszcie dokręcić brakujące płyty na ścianie jadalni.
przypomnę że gotowy zamierzony efekt ma wyglądać mniej więcej tak
260729
a na razie jest tak :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=260724&d=1400352873
Muszę chyba na wymiar zamówić trójnik z wyczystką i kolano podłączeniowe/redukcyjne bo żaden gotowiec mi nie podejdzie żeby podłączyć kominek do komina z nierdzewki.
Udało się też zakończyć szlifowanie ścian i sufitów na piętrze. W pokojach montujemy już gniazdka i włączniki razem z ramkami. Wiem że trochę od doooopy strony ale muszę je teraz zamontować i zaszpachlować dziury na około wszystkich pstryczków z powodu kolejnego widzi mi się inwestorów czyli bajeru w postaci zlicowanych ze scianą ramek.

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=260725&d=1400352875
W następnym tygodniu Jóżek zakończy definitywnie całe szpachlowanie i przycieranie które i tak jest robione z doskoku bo też tylko w deszczowe dni mamy go na budowie...
Zakopałem jeszcze jedną nitkę nawadniania ogrodu, ogarnąłem cały syf na zewnątrz i teraz musimy zamówić brakującą część klińca na podbudowę.
Wniosek o dofinansowanie oczyszczalni się proceduje a my kompletujemy do niego załączniki - jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to będziemy mieć POŚ za około miesiąc.

demon D.
17-05-2014, 20:53
No widzę, że się dzieje M.A.G. :yes:
Super kominek sie szykuje !!!

belgijska pralinka
18-05-2014, 10:20
SWIETNY kominek :)

R&K
25-06-2014, 21:52
Co tu taka cisza??? Od miesiaca nic sie nie dzieje??!??

kamilb1987b
27-06-2014, 20:36
ma ktoś może jakiś rysunek czy schemat jak powinno wyglądać położenie kabli do ogrzewania? podobnie jak podłogówka czy inaczej? co powinno byc od można powiedzieć wylanej płyty po posadzkę i ile tego? czym zasilane mają być te kable? mowa oczywiście o domu pasywnym.

M.A.G.
09-08-2014, 12:03
Od ostatniego wpisu trochę czasu już minęło a na budowie mimo wszystko coś tam się jednak dzieje od czasu do czasu. Ponieważ chronologicznie byłoby ciężko te dziennikowe zaległości uzupełnić to zrobię to tematycznie 

Solary:
Pospawane przez Jaśka stelaże do solarów wysłałem do pobliskiej ocynkowni i jak tylko wróciły można je było montować. Zdjęć samych stelaży nie mam bo pomagałem w montażu drugiego i trzeciego rzędu paneli a więc jak dotarłem na budowę to stelaże były już zapięte do ściany i pierwsze panele również.
Wrzuciliśmy wszystkie panele na ścianę pozostawiając oczywiście osłony tekturowe żeby nie usmażyć paneli. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=273981&d=1407578237Po zlutowaniu wszystkich kształtek na zewnątrz i zamontowaniu odpowietrzników, przygotowaniu instalacji w maszynowni można było odpalić cały system. Instalacja została zalana glikolem i uruchomiona. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=273982&d=1407578239Na tamtą chwilę jedynie ściana i dwie pętle w garażu były aktywne. Nie mieliśmy jeszcze zbiornika na CWU i nagrzewnicy do WM.
Jakiś czas później zamontowany został zbiornik do CWU – Biawar 300l z jedną wężownicą. Do niego wkręcona będzie grzałka 2kW. W tulei zbiornika został umieszczony czujnik temperatury i podpięty pod sterownik solarów. Sam sterownik już chyba gdzieś wrzucałem ale tu jeszcze raz już w pełni działający.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274034&d=1407582001

Kolejnym etapem spinania instalacji było wpięcie w wentylację nagrzewnicy, uzupełnienie glikolu i wystartowanie całości.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274033&d=1407582000
I w ten sposób instalacja solarów została ukończona.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274022&d=1407579582

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=273984&d=1407578243
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=273983&d=1407578241
W maszynowni zostało jedynie zamontować centralę wentylacji ale to zadanie na później - w sensie po zakończeniu wszystkich prac pylących.
Co do ilości energii jaką solary wrzuciły już w dom to Jasiek będzie pewniejszym źródłem informacji. Jasiek, ile?? ;)
Dla przypomnienia nasza instalacja ogrzewa:
Dom poprzez:
- nagrzewnicę w kanale WM
- pex w ścianie żelbetowej w salonie – jedna pętla ok. 60 mb
- pex w garażu i maszynowni – dwie pętle każda po ok. 60 mb
Ciepłą wodę użytkową:
- zbiornik 300l z wężownicą
Wszystko sterowane sterownikiem wykonanym przez Jasiek71 z kilkoma czujnikami temperatury w różnych miejscach instalacji.

M.A.G.
09-08-2014, 12:04
Pralnia

Pralnia to pomieszczenie niemalże całkowicie ogarnięte glazurniczo przeze mnie. Uważam że jak na pomieszczenie na którym się uczyłem wyszło bardzo dobrze. Po ścianie ułożonej z Jaśkiem zacząłem pozostałe białe ściany.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=273998&d=1407578736
Niestety zabrakło nam około 2,5 m2 białych płytek więc musieliśmy dobrać cokolwiek innego… Ponieważ ściana na którą brakło płytek jest całkowicie niewidoczna nawet jak się już wejdzie do pralni to pozwoliliśmy sobie polecieć po bandzie w sensie cenowym i nie oglądaliśmy się na to czy pasują czy nie. 7,9 zł/m2. Cała ściana około 20 zł :P http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=273999&d=1407578737
Po ułożeniu zafugowałem ściany, przeszpachlowałem i przetarłem sufit a następnie zrobiłem narożniki akrylem i pomalowałem – 3 razy całość.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274000&d=1407578738
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274001&d=1407578739
I tu doszedłem do wniosku, że są dwie rzeczy których nie robiłbym zarobkowo za żadne pieniądze. Pierwsza – po wykopaniu własnoręcznie studni wiem że choćby mi ktoś płacił krocie to tej fuchy bym się nie podjął już nigdy więcej. Druga – tak niewdzięcznej roboty jak szlifowanie sufitów papierem ściernym nie wykonywałem już dawno. Nie podjął bym się tego żeby nie wiem co.

Udało mi się również ustalić jak osadzone będą drzwi do pralni (drzwi będą a właściwie już są z ukrytą ościeżnicą zlicowane ze ścianą korytarza) i ułożyć płytki na podłodze już do końca. Później zafugowałem podłogę i zrobiłem silikony przy podłodze. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274003&d=1407578741
Prania prawie gotowa – został do zamontowania kinkiet nad deskę do prasowania i obrobienie drzwi po ich zamontowaniu http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274002&d=1407578740

M.A.G.
09-08-2014, 12:05
Łazienka rodziła się długo i w bólach :P ale wyszła zajebiście! Mamy sporo luster co przy dość dużej łazience bo około 9m2 sprawia wrażenie wytworzenia ogromnej przestrzeni. Po przemyśleniach zrobiliśmy nad umywalką duże lustro do samego sufitu. Miał być pasek płytek od góry ale finalnie stanęło na jego braku. Przy wejściu do łazienki połowa jednej ze ścian to lustro od podłogi do sufitu w podziale na trzy tafle. Tafle zostały tak dobrane żeby miejsce cięcia lustra zgrywało się z fugami płytek. Lustro jest ogromne  ma około 1,4mx2,6m
Zamówiliśmy też meble i blat. Meble białe – słupek zawieszony nad blatem i sięgający do samego sufitu oraz szuflady pod blatem. Szuflady nie są do podłogi żeby wygodnie było zmywać posadzkę. Zrezygnowaliśmy z kinkietów nad umywalką na rzecz długich lamp wiszących – srebrne kule – też częściowo z powodu pełnego lustra do sufitu bo trzeba by zamówić lustro od razu z dziurami na lampy a nie chcieliśmy dziurawić lustra.
Na bidecie nie mamy baterii bidetowej ale obok niej na ściance jest bidetka. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274012&d=1407579136
Kibelek to RimFree z Koła – ciekawe czy rzeczywiście to przetłoczenie będzie tak samo sprawnie rozprowadzać wodę przy spłukiwaniu co standardowy kołnierz. Mam nadzieję że tak bo mimo wszystko czyszczenia przy takim kibelku jest dużo mniej  http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274004&d=1407579128
Włączniki są zlicowane ze ścianą  a otwór na nie wycięliśmy wodą przy okazji dogrywania rozmiaru płytek białych do płytek grafitowych które mimo tego samego oznaczenia – 30x60 rozjechały się w wymiarze o około 8 mm. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274007&d=1407579131
Blat jest niestety z płyty – niestety bo miał być z litego drewna ale znalezienie ładnego przesezonowanego jesiona czy dębu w odpowiadającej nam grubości graniczyło z cudem. Daliśmy sobie siana z drewnem i zrobiliśmy z płyty ale fornirowanej.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274013&d=1407579138
Rodzaju okleiny nie pamiętam – wybierała inwestorka  Kolorystycznie mógłby być nieco jaśniejszy ale struktura drewna jest wyczuwalna i generalnie wygląda i daje odczucie jak by to było drewno. Jest OK. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274014&d=1407579138

Razem z Jaśkiem zamontowaliśmy szybę prysznica – szyba od posadzki do sufitu- szkło hartowane 10mm wymiar 105cmx260cm, waga około 68 kg.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274020&d=1407579579
Prysznic jest walk-in bo szyba odgradza go tylko od miski WC i bidetu. Żadnych drzwi ani kotary nie będzie. Liczymy się z tym że będzie się trochę chlapać poza przysznic choć przy takim rozmiarze prysznica będzie to bardzo mało zauważalne. Prysznic mamy 120cmx120cm  i jest w nim baaardzo dużo miejsca. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274010&d=1407579134
Całość moim zdaniem wyszła bardzo fajnie.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274015&d=1407579140 Ledy w półce i wnękach świetnie wydobywają strukturę płytek na ścianie i robią bardzo miły klimat w łazience.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274011&d=1407579135
Fuga oczywiście nie jest biała tylko grafitowa ale płytki są jeszcze nie umyte do końca więc to co widać to biały nalot.
Właściwie dają wystarczająco dużo światła żeby być głównym oświetleniem w łazience z którego najczęściej będzie się korzystać.

M.A.G.
09-08-2014, 12:07
Oczyszczalnia

Ponieważ nie mamy perspektyw na kanalizację a i nie uśmiechało nam się wywożenie szamba co miesiąc (bo wypuszczanie do rowu nie wchodzi w grę choć na tej naszej wiosce to dość częsty proceder) padła decyzja o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Wybrałem Bioekocenta 3300. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Gminy o dofinansowanie budowy oczyszczalni. Wniosek przeszedł więc zamiast około 8,5 tys. oczyszczalnia kosztowała nas ok. 4,5 tys bo z gminy dostaliśmy(a właściwie dopiero dostaniemy) zwrot 50 % inwestycji. Samą oczyszczalnię kupiłem aż w Suchej Beskidzkiej i musiałem po nią osobiśice pojechać bo opłata za transport zabijała wysokością a ponieważ mam własny środek transportu to dwa razy się nie zastanawiałem  http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=273997&d=1407578521 Ponieważ była sobota jak jechałem po nią i tak się złożyło że nikogo z rodziny i znajomych nie było na miejscu musiałem w pojedynkę ściągnąć ją z auta. Bardzo powoli zsunąłem ją po deskach i spokojnie wylądowała w garażu. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=273996&d=1407578521 Do zakopania oczyszczalni podchodziłem dwa razy. Za pierwszym razem koparkowy który często dla nas pracował przegiął pałę i sprawa się rypła  Miał być o 14.00 – był o 17.00 mimo że wiedział że zejdzie dłużej niż godzinę… Miał przywieźć ze sobą piach pod rury kanalizy – nie przywiózł. Miał kosztować 80 zł/h kosztował 130zł/h bo koparka była nowa. WTF? Pożegnaliśmy się po niecałej godzinie pracy bo od razu wiadomo było że wykopy się będą obrywać.
Około dwóch tygodni później umówiłem się z operatorem spoza miejsca budowy (tym samym stwierdziliśmy że już więcej nie będziemy pomagać w budowaniu koniunktury na naszej wiosce – zlecamy prace osobom obcym a nie lokalnym i najbliżej zlokalizowanym „fachowcom”. Dość.
Przyjechał na umówioną godzinę, pracował sprawnie i policzył jak człowiek.
Zaczęliśmy od podpięcia się pod rury kanalizacji zakopane i zaślepione jeszcze w czasie budowy płyty fundamentowej. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=273995&d=1407578521
Na rurę wychodzącą z budynku założyłem trójnik redukcyjny i zaraz przy budynku zrobiłem rewizję. Taką samą umieściłem zaraz przed wlotem do pierwszej komory oczyszczalni.

Operator wykopał nam pod rurę, nasypaliśmy piachu i ułożyliśmy z moim pracownikiem rury kanalizy. Następnie zabral się za dół pod oczyszczalnię: dołek na ok. 2.7 m bo tak wychodziło ze spadami. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=273994&d=1407578521Wykop oczywiście się obrywał  Co chwilę trzeba było wybierać oberwaną ziemię aż w końcu dołek był taki że zmieściły by się bez mała dwie takie oczyszczalnie. Zamówiona podsypka betonowa przyjechała więc wrzuciliśmy ją na dno wykopu dla wyrównania podłoża i lekkiego przybetonowania zbiorników.
Koparkowy wrzucił oczyszczalnię do doła i można było zalewać ją sukcesywnie wodą aby nie wypłynęła na górę. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=273993&d=1407578521 Wypoziomowałem ją podsypując betonu pod oczyszczalnię. Reszta z 4 m3 betonu trafiła do dołka i obsypaliśmy nim zbiorniki prawie do wysokości pierwszego przetłoczenia. Równocześnie obsypywał ją ziemią na około zbiorników. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=273992&d=1407578521 Muszę dokupić kominki do niej bo te fabryczne są za niskie ale nie opłaci się zamawiać seryjnych nadstawek bo kosztują krocie – ok. 230 zł/szt SIC !. Zamontuję zwykłe betony za ułamek kwoty jaką kosztuje taki kominek.

M.A.G.
09-08-2014, 12:08
Inne
Zająłem się też licowaniem przycisków, włączników i gniazdek. Nie jest to łatwe ale jak najbardziej do zrobienia. Opracowałem nawet dwie metody :D Można albo wyciągnąć puszkę i osadzić ją od nowa ale już razem z ramką i przyciskami. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274027&d=1407579588 Albo podszpachlować gipsem naokoło puszki tak aby metalowa część włącznika miała się o co oprzeć. Obie zajmują tyle samo czasu niestety czyli z jednym punktem schodzi około godziny razem z zaszpachlowaniem.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274024&d=1407579585
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274029&d=1407579590

Wysprzątaliśmy całą górę i poodkurzaliśmy podłogi z pyłu po przycieraniu sufitów i ścian.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274018&d=1407579577
Brat Tomasz poszpachlował ostatnie nieszpachlowane przez ekipę Józka sufity – łazienka na górze, mały kibelek na dole i wiatrołap. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274019&d=1407579578
Dostaliśmy prototyp drzwi z ukrytą ościeżnicą – ponieważ powiedziałem że nie zapłacę kilku tys. za drzwi obmyśliłem plan ekonomiczny i będą kosztowały ok. 1000zł  a w wyglądzie nie ma żadnej różnicy. Ale po pierwszych przymiarkach musimy jeszcze wyeliminować małe błędy technologiczne 
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274023&d=1407579584

Ponieważ pozbywamy się wilgoci technologicznej z domu to przy jakichkolwiek pracach w środku, dom jest wyotwierany z każdej strony. I niestety to że mamy wszystkie drzwi na poziomie gruntu czyli bez żadnego stopnia skutkuje czasem takimi niespodziankami że można dostać zawału serca. Wyrabiałem w małym kibelku pozostałości kleju po klejeniu płytek w pralni. Mały kibelek jest wielkości 120cmx120cm więc rzeczywiście mały. I zostało mi jeszcze jakieś ¼ wiadra a słyszę za sobą jakby ktoś przesuwał palcem po styropianie. Oglądam się i nic. Zaciągam dalej. Ale znów słyszę że coś tam jednak szoruje. W kibelku mieliśmy złożone resztki płytek z dużej łazienki. Jak już nie wytrzymałem to zacząłem te płytki przestawiać myśląc że może jakaś mysz czy większy owad typu biegacz. I właśnie w tym momencie miałem stan przed zawałowy bo odsłoniłem białe płytki i zobaczyłem takiego oto gościa….
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274025&d=1407579586
Generalnie nie boję się takich stworzeń ale pierwsze wrażenie jest mimo wszystko piorunujące 
Złapałem go choć nie był jakoś bardzo zadowolony że zostanie eksmitowany i całą drogę z domu do lasu syczał. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274026&d=1407579587
Swoją drogą to nie pierwsze nasze zwierzątko bo wiosną mieliśmy zamieszkującego na naszej działce przez około miesiąc małego zająca który bez obciachu korzystał np. z naszego tarasu :P
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274017&d=1407579575

M.A.G.
09-08-2014, 12:56
Kable i wylewki
Ostatnim pomieszczeniem w którym rozłożone zostały kable i zrobione samopoziomy to salon, kuchnia, jadalnia, korytarz, hol i mały kibelek. Najpierw rozłożyłem z moimi pracownikami kable i nawierciliśmy dziury do mocowania kabli w płycie. Kombinowania było co nie miara żeby kable były rozłożone w miarę równomiernie i na całości. Ponieważ nieco zmniejszyłem moc kabli w tej części domu musiałem ominąć niektóre miejsca jak np. pod schodami pod meblami w kuchni pod wnęką na drewno do kominka bo najzwyczajniej nie wystarczyło by nam kabli albo byłyby w zbyt dużej rozstawie. I tak wyszły co około 22 cm. W sumie mamy tam trzy obwody bo dokupiłem 20mb kabla bo mimo kombinacji i tak brakło pod oknami w salonie.
Rozkładanie kabli:
Salon
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274037&d=1407583677
Korytarz
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274037&d=1407583677
Hol i salon w tle
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274039&d=1407583680
Jadalnia i kuchnia
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274040&d=1407583681
Czerwone smugi sprayem to miejsca w których w płycie są kable i ściany betonowej i woda do kuchni. W tych miejscach nie można było zbyt głęboko wiercić .
Kuchnia
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274041&d=1407583683 tu widać że tylko częściowo wjechaliśmy z kablami pod zabudowę a bliżej ścian nie ma ogrzewania.
Tym razem do wylewek musieliśmy zatrudnić firmę bo ciężko znaleźć wykonawcę żywicy który da gwarancję na swoją posadzkę jeśli to nie on robił przygotówkę i podkład. Przyjechali i rozpoczęli od frezowania płyty aby usunąć wszelkie luźne części betonu i pozostałości po szpachlowaniu czy klejeniu. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274042&d=1407583685
Oczywiście zanim weszli musieliśmy ściągnąć rozłożone już kable ale innej opcji nie było. Po frezowaniu i odkurzeniu całości rozlali grunt polimerowy i mogłem spokojnie znów rozłożyć kable. Z tą kolejnością chodziło o to żeby nie wiercić za bardzo w zagruntowanej płycie żeby nie napylić. Więc tylko odświeżyłem szybko wszystkie dziury mocowań i zamontowałem z Tomkiem kable.

Tak wyglądała płyta po frezowaniu w dwóch kierunkach
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274043&d=1407583687
I gruntowanie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274044&d=1407583688
Samopoziom to Mapei Ultratop – wylewka cementowa niestety dwa razy droższa niż zwykły samopoziom anhydrytowy. Wysokość wylewki – niestety około 37mm. Jako wypełniacza firma użyła piasku kwarcowego -2-4mm. Swoją drogą nie wiedziałem że do takiej wylewki można takiego wypełniacza dodać a wręcz że należy. Choć nie jest najtańszy to i tak sporo tańszy niż samopoziom cementowy. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274045&d=1407583690
Niwelatorem nanieśli sobie poziomy na repery za które służyły wkręty powkręcane w płytę do odpowiedniej wysokości. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274047&d=1407583694
Rozłożyli piankę dylatacyjną po całym obwodzie pomieszczeń i zaczęli wylewanie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274048&d=1407583695
I do tego momentu szło im dobrze jak tylko zaczęli lać kuchnię i jadalnię zaczęli się niewyrabiać bo samopoziomy mają to do siebie że bardzo szybko wiążą. Na tyle szybko że jak skończyli kuchnię i jadalnię to przy HSie można już było praktycznie stanąć.
No i niestety zaczęło być oczywiste że zabraknie im kilku worków materiału. Szef ekipy zadzwonił do siebie na bazę i mieli się spotkać w połowie drogi. Niestety akurat tak padło że tego dnia i dokładnie o tej godzinie przez kolbuszową przejeżdżał Tour de Pologne i żadną siłą nie dało się przejechać. Najśmieszniejsze jest to że szef ekipy stał po jednej stronie drogi i czekał w korku aż kolarze przejadą a jego żona z materiałem nieco dalej po drugiej stronie drogi. I tak na oglądaniu TdP minęły im dwie godziny  a wylewki stygły. Jak już dotarł na budowę to stwierdziliśmy że doleją to następnego dnia bo i tak już stężało a następnego dnia zagruntują połączenie i wyleją resztę.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274049&d=1407583697
Do zakończenia brakło może 8 z 55m2. No cóż. Na drugi dzień kończyli wylewki.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274052&d=1407583700
To wszystko spowodowało że wylewka jest daleka od ideału i będą mieć bardzo dużo pracy ze szlifowaniem aby wyprowadzić podkład na zero przed wylaniem żywicy. Teraz okno w jadalni ma już prawie docelowe wymiary ze wszystkich stron
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274050&d=1407583698
Z salonu przez HS na taras
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=274051&d=1407583699

M.A.G.
09-08-2014, 14:01
z ciekawostek :)

Mieliśmy na budowie kontrolę z Powiatowego Inspektoratu Budowlanego. Na początku zastanawiałem się któremu sąsiadowi podpadliśmy i czym?? Okazało się że kontrola w trzyosobowym składzie przyjechała do nas samodzielnie, bez donosu. Państwo ze starostwa byli po prostu bardzo ciekawi naszej budowy bo w końcu ktoś buduje coś innego. A żeby było śmieszniej to kontrolujący nie mieli że tak powiem po 18 lat i raczej sporo życiu widzieli :) oprowadziłem ich po domu pokazałem wszystkie rozwiązania i nowinki, porozmawialiśmy o architekturze i tematach z nią związanych, poprosili o namiary na trawy ozdobne posadzone u nas w pasie między podjazdem a chodnikiem i na koniec Pan inspektor podszedł do mnie i powiedział "wie Pan co, jeżdżę po budowach z kontrolami od 15 lat ale tak ciekawego, ładnego i przyjemnego w odbiorze budynku jeszcze nie kontrolowałem, gratuluję. Czy jak Pan skończy możemy wpaść i oglądnąć efekt końcowy ?" Zaprosiłem za rok i pojechali. Ale za dwie minuty wrócili bo z wrażenia zapomnieli mnie porposić o podpis na protokole. :) Nie omieszkałem połechtać tą informacją, ego naszego światowej już sławy architekta ;P Tak, tak - nasz architekt został okrzyknięty przez branżowy magazyn Wallpaper jednym z dwudziestu najlepiej zapowiadających się architektów świata - między innymi dzięki naszemu EcoHouse.

M.A.G.
09-08-2014, 14:07
Co tu taka cisza??? Od miesiaca nic sie nie dzieje??!??

siedem postów powinno Ci zapewnić chwilę czytania :) obiecuję być bardziej regularny we wpisach bo takie uzupełnienie dziennika z ddwóch miesięcy to ładnych parę godzin siedzenia ;)


ma ktoś może jakiś rysunek czy schemat jak powinno wyglądać położenie kabli do ogrzewania? podobnie jak podłogówka czy inaczej? co powinno byc od można powiedzieć wylanej płyty po posadzkę i ile tego? czym zasilane mają być te kable? mowa oczywiście o domu pasywnym.

powyżej relacja z układania kabli w części dziennej

jasiek71
09-08-2014, 21:54
Co do ilości energii jaką solary wrzuciły już w dom to Jasiek będzie pewniejszym źródłem informacji. Jasiek, ile?? ;)

podaj stan przepływomierza...:P
obstawiam że przekroczyło już 1000kwh...;)

belgijska pralinka
09-08-2014, 23:47
Gratuluje.....domku I architekta I to ze tak pieknie przeszedles kontrol.Czesciej zagladaj I pisz ...please

Raptor1
10-08-2014, 10:35
Rewelacja:)
Gratuluję i trochę zazdroszczę;)
szkoda ze nie każdy może mieć taki dom ;)
M.A.G. będe brał przykład z Twoich rozwiązań niestety Nie na wszystko mogę sobie pozwolić:(
U mnie projekt sie robi, połowe mniejszy od Twojego :)
Architekt za projekt arch-bud +proj.płyty i proj. przyłaczy oraz załatwienie pozwolenia na budowe krzyknął 9 tyś wieć myśle ze nie ma tragedii???
Będzie ciężko z niektórymi rzeczami bo juz jak znajomi słyszą o samych pakietach zamiast okien czy grzaniu prądem to pukają sie w głowę.
Ps. do wentylacji i ogrzewania to chyba jednak Jaśka bede musiał zaprosic bo widać że chłop ma pojęcie .
Czapki z głów przed jaskowymi wynalazkami ;)

M.A.G.
10-08-2014, 15:37
podaj stan przepływomierza...:P
obstawiam że przekroczyło już 1000kwh...;)
11.07 stan wodomierza wskazywal 23756 l

10.08 wodomierz pokazuje 63502 l
Przy czym właśnie 11.07 zamontowana została nagrzewnica do WM. Wieczorem odczytam zużycie energii przez sterownik

jasiek71
10-08-2014, 19:54
11.07 stan wodomierza wskazywal 23756 l

10.08 wodomierz pokazuje 63502 l
Przy czym właśnie 11.07 zamontowana została nagrzewnica do WM. Wieczorem odczytam zużycie energii przez sterownik
czyli od momentu startu instalacji ( 11,06,2014, godz. ok. 10:00...) dostarczyła ok. 1100kwh a przez ostatni miesiąc ok. 690kwh co daje średnią z ostatniego miesiąca ok. 23kwh na dobę ...
licznik sterownika pokazuje zużycie energii na wszystko , czyli pompy obiegowe, całą elektronikę oraz wentylatory WM a a jego stan pokazuje zużycie od bodajże marca ...

M.A.G.
10-08-2014, 20:43
Licznik wskazuje 255 kwh

mayek
14-08-2014, 19:31
Ładny dom M.A.G. Szczególnie podobają mi się schody- zawsze takie chciałem.
Zajrzałem na Twój dziennik bo nazwa "ecohouse" zwróciła moją uwagę. Szczerze mówiąc pod tym względem mocno się rozczarowałem bo taka nazwa zobowiązuje a tu niewiele z "eco" widzę. Taki dom powinien być wybudowany z lokalnych materiałów, wkomponowany w krajobraz, z szacunkiem dla lokalnej kultury i tradycji. Oczywiście cech jest więcej ale nie o to tu chodzi żeby je wymieniać.
Masz ładny nowoczesny dom, ale nazwanie go ecohouse jest moim zdaniem poważnym nadużyciem.

Pozdrawiam i życzę bezproblemowej reszty budowy

M.A.G.
14-08-2014, 21:19
O tym ze styropiann ibeton nie sa szczytem ekologicznej mysli budowlanej nie musisz mi mowic ,:) EcoHouse to nazwa produktu, nie bierzemy filozfii eko doslownie choc mimo wszystko mamy sporo proekologicznych rozwiazan w domu - ale zabrzmiało -modnie :P . Dom jest kompromisem pomiedzy ekologią w budownictwie a mozliwymi do osiagniecia jak najlepszymi parametrami energooszczednosci silą wylacznie wlasnych rąk. Stad tak mało przyjazna srodowisku technologia - beton, stal, styropian - bo skladanie klockow to raczej zabawa niz powazne zajecie. Czy bedzie wkomponowany w krajobraz ? szczerze mowiac mam to gdzies, jak bede budowal earthshipa to bede mial takie przeslanie - tu nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Z szacunkiem do lokalnej kultury i tradycji... Hmmm tylko ktory styl z okolo setki obecnych w budownictwie na naszej wiosce wybrac? W haosie urbanistycznym jaki mamy w Polsce ciezko jest utrzymac jakąś sensowną konsekwencję. Mimo wszystko cieszę sie ze dom ci sie podoba.

mic81
14-08-2014, 22:00
B. ładnie - gratulację i więcej tu nie zaglądam bo później mi się nic innego już nie podoba po takiej wizycie ;)

mayek
14-08-2014, 22:13
Oczywiście, że mi się podoba! Po prostu mam takie eko odchylenie ze względu na posiadane wykształcenie. Nie oznacza to bynajmniej, że będę budował dom ze słomy i gliny ;) Też chyba pójdę w ten styropian i beton. Bardzo jestem ciekawy Twojej opinii jak już będziesz mieszkał.
A co do chaosu urbanistycznego to w pełni się z Tobą zgadzam, ale powinny to regulować miejscowe plany zagospodarowania i tyle.

M.A.G.
15-08-2014, 07:07
To chyba nie calkiem kwestia wyksztalcenia a raczej swiatopogladu. Ja tez mam wyksztalcenie ktore wskazywaloby ze powinienem byc ekologiem z najwyzszej półki, takim co włazi na drzewa, przykuwa sie do nich i blokuje budowy dróg :D w zyciu codziennym te ideały wyniesione ze studiów brutalnie zderzają sie z rzeczywistoscia i czlowiek z ekologa fanatyka staje sie ekologiem pragmatykiem. Ja tak miałem ;)

Raźny
15-08-2014, 22:32
Fajny domek.
Obejrzałem, wydaje mi się, cały Twój dziennik ale żadnej info o jednostce WM,

Cóż to za model? Ma wymiennik? Czy też autorskie rozwiązanie?

syberia
15-08-2014, 22:53
dom fajny ,

wąż śliczny , przedwczoraj wyciągnęłam u nas z prowizorycznego oczka wodnego jego mniejszego kolegę , miał około 15 cm był śliczny , delikatny i metalicznie błyszczący , pierwszy raz miałam w ręce węża

jasiek71
16-08-2014, 20:35
Obejrzałem, wydaje mi się, cały Twój dziennik ale żadnej info o jednostce WM,

Cóż to za model? Ma wymiennik? Czy też autorskie rozwiązanie?
centrala WM to też będzie "autorskie" rozwiązanie ale wszystko w swoim czasie ...:yes:

M.A.G.
16-08-2014, 21:39
Fajny domek.
Obejrzałem, wydaje mi się, cały Twój dziennik ale żadnej info o jednostce WM,

Cóż to za model? Ma wymiennik? Czy też autorskie rozwiązanie?

Tak jak Jasiek pisze, cała WM jest jego wykonania. Centrala zostanie zbudowana od podstaw i zamontujemy ją dopiero wtedy gdy skonczymy wszystkie prace pylące, mam nadzieje ze uda sie jesienia bo jak widze na sterowniku temp. powietrza wyrzucanego z domu to szkoda by było go nie wyssać do reszty :)

M.A.G.
16-08-2014, 21:42
dom fajny ,

wąż śliczny , przedwczoraj wyciągnęłam u nas z prowizorycznego oczka wodnego jego mniejszego kolegę , miał około 15 cm był śliczny , delikatny i metalicznie błyszczący , pierwszy raz miałam w ręce węża

Zwierzaki na działce na razie cieszą ale zastanawiam sie czy z czasem nie zacznie to byc upierdliwe.

Cieszę sie za sie podoba.

dandek88
17-08-2014, 09:53
Witam.
Swietny dom - chyba gusta mamy takie same bo od dluzszego czasu szukam projektu - zaden mi nie pasuje wiec pewnie padnie na indywidualny. Jedyny warunek to plaski dach i prosta kanciata bryla.

Czy ogolnie mozesz podzielic sie jakimis informacjami na temat kosztow ? Taka plyta fundamentowa np ? Jakies rzuty poziomow ? moze byc PW.

Ja dopiero jestem na etapie dogrywania dzialki wiec dopiero rusze w przyszlym roku, ale dzieki takim dziennikom jak Twoj wiec co po kolei trzeba zalatwic a i technologie wykonania staja sie blizsze...

Powodzenia i czekam na wiecej fotek.

M.A.G.
24-08-2014, 19:30
Trwa zabawa z licowaniem różności w domu. W jeden deszczowy dzień udało mi się przykleić listwy przypodłogowe pod cokoły z wykładziny.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=276326&d=1408903603
Tak wygląda samo klejenie - ustawianie do poziomicy i oporowanie. Całą operację trzeba przeprowadzać w miarę sprawnie bo klej montażowy dość szybko wiąże i czasu na korektę jest niewiele.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=276329&d=1408903608
Listwy kupione w Komforcie generalnie są OK ale mają jeden minus - są bardzo elestyczne. Ciężko je ustawić tak żeby nie wyszły fale Dunaju. Przy okazji powychodziły kwiatki w postaci krzywo wyprowadzonych ścian z płyt karton-gips przez Józka i jego pracowników.
Tutaj kancelaria objechana już wokoło
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=276331&d=1408903612
Udało mi się również zrobić płytę dociskową nad oczyszczalnią - 20 cm betonu na którym w poniedziałek staną kręgi betonowe jako nadstawki kominków rewizyjnych każdej z komór oczyszczalni. Wreszcie będę mógł zasypać ją całkowicie.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=276330&d=1408903611

Z gorszych wieści to niestety do poprawki mamy wszystkie wpusty dachowe. Nie przecieka nam dach, woda odprowadzana jest dobrze ale niestety przy bardzo dużych opadach deszczówka wpadająca z przepustu attykowego do kolanka połączonego z rurą spustową cofa się i powoduje wylewanie się wody u nasady kolanka. Skutkuje to tym że mamy niewielkie plamy wodne w elewacji bo woda leci po rurach spustowych i wędruje miejscami w szczeliny pustaków styro. Na razie taki efekt po dużych opadach zauważyliśmy na 3 z 8 wpustów. Wykonawca przyjechał i już zamówił inne wpusty i być może inne kolanka na wszystkie osiem punktów bo nie będziemy czekać aż pozostałe zaczną się cofać.
Przy tej okazji nasze EkoHousowe mini zoo powiększyło się o rodzinę nietoperzy :) znalazły schronienie pod folią zabezpieczającą tymczasowo połączenie wpustów z kolankami.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=276328&d=1408903607

W poniedziałek Rafał- elektryk po dopina wszystkie włączniki, zainstaluje przekaźniki wifi do rolet tak żebym mógł poszpachlować resztę włączników.

R&K
29-08-2014, 11:07
wiesz co to może oznaczać jak zaczną się mrozy ? a woda będzie między bloczkami styropianu ? straty ciepła i to spore ... wilgoć to Nasz wróg

dzinks0
29-08-2014, 13:25
wiesz co to może oznaczać jak zaczną się mrozy ? a woda będzie między bloczkami styropianu ? straty ciepła i to spore ... wilgoć to Nasz wróg

oby tylko, gorzej jak zrobi się lód i zacznie rozsadzać. A tak swoją drogą, masz pewność źe woda spływająca w rurze nigdy nie zamarznie? Niby będą straty od budynku

M.A.G.
30-08-2014, 22:27
pewność mam, bo wpusty mam podgrzewane i być może rury też zrobię podgrzewane. Jedną zimę już przetrwały więc nie widzę powodu do obaw. Z resztą nigdzie nie spotkałem się z wodą zamarzniętą w rurach spustowych. Woda pojawia się w niewielu miejscach więc po wyeliminowaniu usterki myślę że przez resztę lata i jesień spokojnie sobie odparuje z miejsc w których ewentualnie została.

M.A.G.
14-09-2014, 19:45
Ze względu na odczucie zaduchu na piętrze zrobiliśmy mały test. Do tesu podchodziliśmy dwa razy bo za pierwszym razem kupiłem tylko kulki dymne z których jak się okazało dymu było jak na lekarstwo :) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=279761&d=1410718271

Dlatego następnego dnia zaopatrzyłem się już w profesjonalną racę - 2 szt (taką jak dla kiboli) :) Puściliśmy z Jaśkiem race przy samym GWC żeby mieć pogląd na to jak po domu rozchodzi się świeże powietrze. Pozamykaliśmy drzwi i okna i obserwowaliśmy z zewnątrz...
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=279762&d=1410718275
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=279763&d=1410718277

Obserwacje:
1. na parterze czerwone powietrze rozeszło się momentalnie po całej kondygnacji.
2. silnie zadymiona była sypialnia i garderoba
3. do pokoi na górze powietrze dotarło z bardzo dużym opóźnieniem

Wnioski:
1. nawiewy na parterze rozlokowane są prawie dobrze
2. niepotrzebny jest nawiew w korytarzu
3. powietrze na górę dociera z dużym opóźnieniem a więc częsciowo wymieszane i już ogrzane przez wędrówkę w górę, wyciągi zainstalowane na górze zbyt wolno zasysają powietrze brudne naciągając do pomieszczeń powietrze "świeże". Stąd naszym zdaniem bardziej intesnywny zapach budowlanej skiślizny. Oczywiście najbardziej zaduch daje się we znaki w pokoju zachodnim. Tam ze względu na ekspozycję tworzy się wilgotna i ciepła czapa. Z obawy przed tym żeby nie było takiego efektu już podczas zamieszkiwania ustaliliśmy z Jaśkiem że wentylacja zostanie przerobiona tj. wyciągi w pokojach zostaną zastąpione nawiewami. Wyciągi pozostaną w łazience na piętrze i w pustce nad salonem. To co chcemy osiągnąć to po prostu więcej świeżego powierza bezpośrednio w pokojach żeby nie było odczucia ciężkiego oddychania w tych pomieszczeniach.
Niepotrzebny nawiew w korytarzu zostanie usunięty a powietrze dotychczas przez niego dostarczane trafi na górę. Ponieważ k-g mamy już porobione to nie obejdzie się bez demolki tu itam...
Z bardziej pozytywnych rzeczy http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=279764&d=1410718282
rozplenice pięknie zakwitły :)
Spisałem też wskazania wodomierza od solara w dniu 11.09 a więc kolejny równy miesiąc od uruchomienia solara z nagrzewnicą

stan na 11.09 - 99,345 l
stan licznika energii - 348,02
Jasiek71 - przelicz na czysty zysk jak możesz :)

M.A.G.
14-09-2014, 19:58
Obserwacje solara cd.

W dni takie jak dzisiejszy gdzie na zewnątrz było znów 24* praktycznie przez cały dzień chodził awaryjny zrzut energi z solara w posadzkę garażu i maszynowni. Mimo, że nie ma upałów, wędrujące niżej słońce sprawia że ilość energii docierającej do solarów jest ogromna.

Dogadaliśmy się równiez z sąsiadami i wykonawcą - zamiast przyłącza wodociągowego wybudujemy sieć wodociągową która przebiegnia przez całą naszą działkę i kończyć sioę będzie na jej granicy. To pozwoli nam uniknąć przynajmniej jednej demolki podwórka w przyszłości bo ewentualnym dalszym sąsiadom jeśli się kiedykolwiek tacy pojawią pozostanie już tylko prąd do przeciągnięcia przez naszą działkę.

koktajl
14-09-2014, 20:36
chciałam zapytac a dlaczego robiłeś wyciągi w pokojach najpierw? Zawsze wydawało mi sie ze w "czystych" pokojach czyli sypialniach maja byc nawiewy a w "brudnych" typu garderoby, łazienki i kuchnie wyciągi.... A robiłeś pomiary na poszczególnych nawiewach? Bo jesli tak to niepotrzebny byłby test racą.

M.A.G.
14-09-2014, 20:58
Co do wyciągów w pokojach - tak zaprojektował wentylację Jasiek71. Ideą takiego układu jest centralny nawiew i wyciągi w pozostałych pomieszczeniach tak aby świeże powietrze samo rozeszło się po domu za pomocą wyciągów. Może i zdaje to egzamin w domach "standardowych" ale w naszym "dość szczelnym" nie działa. U nas nie ma dziur którymi braki świeżego powietrza mogłyby się same uzupełnić. Co gorsza na górze nie mamy otwieranych okien i stąd jeszcze większa obawa przed niewydolnością wentylacji. Pomiary po rozmowie z Jaśkiem sobie odpuściliśmy a woleliśmy zobaczyć rzeczywiste ruchy powietrza.

karolek75
15-09-2014, 08:47
Miales zaprojektowany jeden centralny nawiew tylko na parterze?

jasiek71
15-09-2014, 22:58
Obserwacje:
1. na parterze czerwone powietrze rozeszło się momentalnie po całej kondygnacji.
2. silnie zadymiona była sypialnia i garderoba
3. do pokoi na górze powietrze dotarło z bardzo dużym opóźnieniem

Wnioski:
1. nawiewy na parterze rozlokowane są prawie dobrze
2. niepotrzebny jest nawiew w korytarzu
3. powietrze na górę dociera z dużym opóźnieniem a więc częsciowo wymieszane i już ogrzane przez wędrówkę w górę, wyciągi zainstalowane na górze zbyt wolno zasysają powietrze brudne naciągając do pomieszczeń powietrze "świeże". Stąd naszym zdaniem bardziej intesnywny zapach budowlanej skiślizny. Oczywiście najbardziej zaduch daje się we znaki w pokoju zachodnim. Tam ze względu na ekspozycję tworzy się wilgotna i ciepła czapa. Z obawy przed tym żeby nie było takiego efektu już podczas zamieszkiwania ustaliliśmy z Jaśkiem że wentylacja zostanie przerobiona tj. wyciągi w pokojach zostaną zastąpione nawiewami. Wyciągi pozostaną w łazience na piętrze i w pustce nad salonem. To co chcemy osiągnąć to po prostu więcej świeżego powierza bezpośrednio w pokojach żeby nie było odczucia ciężkiego oddychania w tych pomieszczeniach.
Niepotrzebny nawiew w korytarzu zostanie usunięty a powietrze dotychczas przez niego dostarczane trafi na górę. Ponieważ k-g mamy już porobione to nie obejdzie się bez demolki tu itam...
aby cokolwiek zobrazować tym dymem trzeba by było go nawiewać tak długo aż zostałby wypełniony cały dom a potem obserwować jak ten "kolorek" zostaje usunięty ...:cool:
jak na razie to wnioski są żadne bo te kilkadziesiąt sekund z dymem tak naprawdę niewiele zobrazowało, piętro ma kilkaset m3 kubatury i nawet jak by mieć możliwość "wypompowywania" takiej ilości w ciągu godziny to ta czerwona "chmura" dopiero dotarła by do anemostatów...( swoją drogą to tak się właśnie stało..;) )
dla świętego spokoju przerobię na nawiewy w pokojach piętra i "niech się dzieje wola nieba"...;), zrobi się kolejny teścik i okaże się że czerwona chmura ląduje w pokojach a następnie będziemy dmuchali czystym przez kilka godzin aby się jej pozbyć ...:cool:



Spisałem też wskazania wodomierza od solara w dniu 11.09 a więc kolejny równy miesiąc od uruchomienia solara z nagrzewnicą

stan na 11.09 - 99,345 l
stan licznika energii - 348,02
Jasiek71 - przelicz na czysty zysk jak możesz :)
przez ostatni miesiąc instalacja wygenerowała ok. 630kwh energii czyli średnio z miesiąca ok. 21kwh na dobę...
od zainstalowania instalacja wyprodukowała ok. 1730kwh...

M.A.G.
16-09-2014, 18:54
aby cokolwiek zobrazować tym dymem trzeba by było go nawiewać tak długo aż zostałby wypełniony cały dom a potem obserwować jak ten "kolorek" zostaje usunięty ...:cool:
jak na razie to wnioski są żadne bo te kilkadziesiąt sekund z dymem tak naprawdę niewiele zobrazowało, piętro ma kilkaset m3 kubatury i nawet jak by mieć możliwość "wypompowywania" takiej ilości w ciągu godziny to ta czerwona "chmura" dopiero dotarła by do anemostatów...( swoją drogą to tak się właśnie stało..;) )
dla świętego spokoju przerobię na nawiewy w pokojach piętra i "niech się dzieje wola nieba"...;), zrobi się kolejny teścik i okaże się że czerwona chmura ląduje w pokojach a następnie będziemy dmuchali czystym przez kilka godzin aby się jej pozbyć ...:cool:

nie chodzi o to żeby się działa wola nieba tylko o to żeby odczucie było takie że jest tam świeże powietrze. Tego odczucia nie ma, szczególnie wg inwestorki która ma węch jak wilk :) kolejnego testu robić nie będziemy bo zapachu racy ciągle sie nie pozbylismy :P


przez ostatni miesiąc instalacja wygenerowała ok. 630kwh energii czyli średnio z miesiąca ok. 21kwh na dobę...
od zainstalowania instalacja wyprodukowała ok. 1730kwh...
a sierpień u nas był tak bryndzowaty że głowa mała :) a tak na serio to rzeczywiście sporo w sierpniu było dni pochmurnych całkowicie bez słońca...

karolek75
16-09-2014, 20:19
M.A.G., przeoczyles moje pytanie ?
Raz pisales o centralnym, a raz w liczbie mnogiej - mowie o nawiewie.

M.A.G.
16-09-2014, 20:50
nawiewów jest trzy:
- centralny na niemalże cały parter i piętro - fi 160
- nawiew w sypialni
- zapasowy nawiew w korytarzu prowadzącym do sypialni

jasiek71
16-09-2014, 21:24
nie chodzi o to żeby się działa wola nieba tylko o to żeby odczucie było takie że jest tam świeże powietrze. Tego odczucia nie ma, szczególnie wg inwestorki która ma węch jak wilk :) kolejnego testu robić nie będziemy bo zapachu racy ciągle sie nie pozbylismy :P



trzeba będzie zrobić wentylację od nowa bo wydajności nie są dostosowane do robienia przeciągów, ot takie drobne niedomówienie ...:D
na tym przykładzie dokładnie widać że wszelakie wyliczanki odnośnie wydajności w poszczególnych pomieszczeniach czy krotności kubatury można sobie w "buty wsadzić", normalny dom ma otwierane okna i na tym etapie budowy są na ogół wszystkie pouchylane co zapewnia przepływ nawet kilku tys. m3/h przez co jakieś tam zapachy technologiczne nie są tak uciążliwe....
inną sprawą jest też szczelność całego budynku, przeciętna chałupa jest na tyle dziurawa że nawet przy wyłączonej wentylacji jest wentylowana a wentylatory tylko ten efekt potęgują...

M.A.G.
16-09-2014, 21:38
że nasz jest nienormalny?????!!!! :P nie ma być przeciągu tylko ma być normalnie, świeżo i nie gęsto :)

jasiek71
16-09-2014, 21:50
nie ma być przeciągu tylko ma być normalnie, świeżo i nie gęsto :)
czyli konkretnie ile m3/h na pomieszczenie...?
a czy to będzie przeciąg to się okaże ...:P

M.A.G.
16-09-2014, 22:09
czyli konkretnie ile m3/h na pomieszczenie
A wiesz ze mam gdzies takie wyliczenia ;)

karolek75
17-09-2014, 09:00
nawiewów jest trzy:
- centralny na niemalże cały parter i piętro - fi 160
- nawiew w sypialni
- zapasowy nawiew w korytarzu prowadzącym do sypialni

Masz tu gdzies posta z rozkladem mieszkania i umejscowieniem tych nawiewow? Bo nadal nie wiem czy wszystko na jedym poziomie?

M.A.G.
17-09-2014, 12:20
Masz tu gdzies posta z rozkladem mieszkania i umejscowieniem tych nawiewow? Bo nadal nie wiem czy wszystko na jedym poziomie?

Nie ma rzutów. Jak sie postarasz to znajdziesz w sieci. Tu nie wrzucam. Wszystkie nawiewy sa na parterze. Na piętrze nie ma ani jednego.

karolek75
17-09-2014, 13:40
Nie ma rzutów. Jak sie postarasz to znajdziesz w sieci. Tu nie wrzucam. Wszystkie nawiewy sa na parterze. Na piętrze nie ma ani jednego.
Dzieki, to mi wystarczy. Ja u siebie planuje wentylacje wg pomyslu nydara z centralnym nawiewem - bo oryginalnie to chyba jego pomysl, ew. tworczo rozwiniety przez jaśka. Z tym, ze ja planuje centralny nawiew per poziom - parter i poddasze. Jak zrealizuje, tez zaprosze jakiego kibola z racą ;)

dzinks0
04-10-2014, 09:51
koledzy potrzebuje waszych danych pomiarowych do zamodelowania przeplywu stumienia powietrza wentylowanego- wpisałem to do wątku Wentylacja hybrydowa WMG.
Odnośnie waszych zabaw z racami - właśnie to samo próbuje zamodelować tylko że na komputerze. A czy po tej racy nadal "śmierdzi"? bo może lepszym rozwiązaniem byłaby dyskotekowa wytwornica dymu, nawet zapaszek jakiejs truskawy czy bananka można by dodać :P hihi

M.A.G.
04-10-2014, 20:15
smród z racy przewentylował się po tygodniu ale zniknąłby wcześniej gdybym usunął zużyte race z okolic czerpni GWC :)

Wydaje mi się że będzie Ci bardzo ciężko to ogarnąć modelem generowanym komputerowo. Będziesz musiał mieć idealnie odwzorowany model domu którego symulacja ma dotyczyć, idealnie odwzorowany pionowy rozkład temperatur w każdym z pomieszczeń i jeszcze sposób mieszania się powietrza świeżego z tym z budynku mając na uwadze różnice w ich temperaturach.... moim zdaniem bardzo trudne do wykonania

dzinks0
04-10-2014, 20:23
to akurat mały problem bo mam temp np podłogi, sufitu może by się przydała. a tak to konwekcje, radiacje moge ustawić. z tym mieszaniem sie powietrza też żaden problem, tylko potrzebuje dokładne ich parametry.

belgijska pralinka
05-10-2014, 15:36
Nasz instalator wentylacji powiedzial ze najwazniejsza jest regulacja wentylacji,ze powinna tyle samo wypuszczac m3 powiertza co pobierac inaczej bedzie robic sie podcisnuenue.Wyciagi montuje sie w pomieszczeniach brudnych ,wilgotnych a nie w pokojach.powodzenia I pozdrawiam

M.A.G.
05-10-2014, 16:14
:) to wiemy. Wentylacja jaka jest teraz to trochę wynalazek. U niektórych sie sprawdza, u nas słabiej... tak jak piszesz ze wyciagi w pomieszeniach brudnych, nawiewy w pokojach i pomieszczeniach czystych to schemat standardowej wentylacji mechanicznej. U nas zastosowano jeden centralny nawiew w korytarzu, nawiew w sypialni i zapasowy w korytarzu do sypialni. Górne pokoje miały zasysać świeże powietrze z centralnego nawiewu. Zasysają ale kiepsko. To co wpada do pokoi jest juz niezbyt swieże bo pochodzi najprawdopodobniej z pustki nad salonem gdzie robi sie czapa z ciepłego przerobionego powietrza. Rozdział sumaryczny mocy jest identyczny dla nawiewu i wyciagu.

M.A.G.
05-10-2014, 17:51
Jak Jasiek wroci z zachodu to bedziemy rozwiązywać problem. Tymczasem na budowie mamy juz wlasna wode z wodociagu. Po dwoch latach oczekiwania udalo nam sie razem z sasiadami wykonac 245 mb sieci wodociągowej fi 90mm i 25mb przyłącza fi 40mm. Siec oczywi scie sprzedamy gminie za połowę kosztow.

M.A.G.
05-10-2014, 18:01
Wewnątrz niewiele się dzieje bo nie ma na to czasu. Udało mi sie jedynie dokończyć wszystkie pstryczki w sypialni i garderobie, zaszpac hlowac uniflotem szpary nad listwami przypodlogowymi, przyszlifowac to i oczyścić. Sciany odpylilem, zmyłem i wziąłem sie za gruntowanie i malowanie. Mam pomalowaną dwa razy garderobę i prawie całą sypialnie. Prawie bo nie malowalem dwoch scian -jedna na ktorej bedzie mozaika drewniana wiec i tak odpada z malowania i druga na ktorej jest gniazdo odkurzacza centralnego. I tu mamy problem bo nie moge nigdzie znaleźć fajnego gniazda z płaską powierzchnią tak aby zlicowac je ze scianą. Wzzystkie dostepne gniazda sa mniej lub bardziej wyoblone co uniemożliwia estetyczne obrobienie takiego gniqzda. Zlalazlem jedno gniazdo typowo dedykowane do zlicowania ze sciana ale cena powala - 700zl/szt. Poszaleli !!!

jasiek71
05-10-2014, 21:28
To co wpada do pokoi jest juz niezbyt swieże bo pochodzi najprawdopodobniej z pustki nad salonem gdzie robi sie czapa z ciepłego przerobionego powietrza.
na jakiej wydajności jest obecnie wentylacja i czy dalej jest duszno na poddaszu...?
jak możesz to porównaj różnicę wilgotności powietrza na piętrze i na parterze ...
ps.
mam nadzieję że nie próbowałeś puszczać wody na instalację w domu bo z tego co pamiętam to są nie zaślepione rurki doprowadzające wodę do wanny w górnej łazience, na dniach będę przelotem w okolicy to je zaślepię i puścimy wodę ...:)

M.A.G.
05-10-2014, 22:06
Spoko, spoko woda nie poszła jeszcze w instalację.
Wentylacja chodzi caly czas na czwórce. Na 'poddaszu' mimo dosc intensywnej wymiany dalej ciezko sie odycha natomiast na dole jest bardzo fajnie i właściwie w kazdym pomieszczeniu jest świeżo. Porównując obie kondygnacje: na dole jest elegancko a u góry nie da sie funkcjonować.

M.A.G.
05-10-2014, 22:10
Jak bede juz mobilny to zrobię test i postawię stacje pogodowaą w różnyh pomieszczeniach i pospisuje dane co jakis czas. Pogoda ma byc stabilna przez tydzien wiec moze bedzie miarodajnie. Po jednym dniu na pokój i pomiar co dwie godziny bedzie chba ok?

jasiek71
05-10-2014, 22:23
Jak bede juz mobilny to zrobię test i postawię stacje pogodowaą w różnyh pomieszczeniach i pospisuje dane co jakis czas. Pogoda ma byc stabilna przez tydzien wiec moze bedzie miarodajnie. Po jednym dniu na pokój i pomiar co dwie godziny bedzie chba ok?
wystarczy różnica wilgotności pomiędzy dołem a górą, wystarczy raz na dzień ...( odczyt po ok. godzinie od momentu postawienia stacji w danej części domu...)

grzeniu666
06-10-2014, 16:32
@MAG, @jasiek, czy te race nie ogrzewały powietrza z zewnątrz? Czy to mogło mieć jakiś wpływ na test? Czy pokoje na górze (te niedostatecznie wentylowane były otwarte czy zamknięte (jest to, jakie są podcięcia drzwi)? Czy nie jest tak, że zamknięte drzwi stawiają opór nieporównanie większy niż przejścia otwarte, i stąd brak wentylowania? A może nawiew centralny powinien być raczej na górze? Argument że "nie działa bo zbyt szczelnie" to rozumiem taki żarcik ;)

@MAG, nie wiem która "płaskość" jest pożądana w gniazdkach, jeśli dobrze rozumiem, to chyba Berker K1 powinien Ci przypasować (płytka "mechanizmu" gniazdka jest całkiem płaska, i zlicowana z również płaską ramką).

PS. Zaglądam tu od czasu do czasu, pięknie Wam wychodzi ten domek, gratulacje również ode mnie!

jasiek71
06-10-2014, 18:21
@MAG, @jasiek, czy te race nie ogrzewały powietrza z zewnątrz? Czy to mogło mieć jakiś wpływ na test? Czy pokoje na górze (te niedostatecznie wentylowane były otwarte czy zamknięte (jest to, jakie są podcięcia drzwi)? Czy nie jest tak, że zamknięte drzwi stawiają opór nieporównanie większy niż przejścia otwarte, i stąd brak wentylowania? A może nawiew centralny powinien być raczej na górze? Argument że "nie działa bo zbyt szczelnie" to rozumiem taki żarcik ;)


tu temat jest trochę bardziej złożony bo jeśli chodzi o ogrzewanie powietrza wentylacyjnego to cały czas działa nagrzewnica kanałowa napędzana kolektorami i np. podczas testu na nawiewie było w okolicy 30* co na bank miało wpływ na przemieszczanie się powietrza praktycznie pod sufitami ...
drzwi do pomieszczeń jeszcze nie ma więc tu nie chodzi o opory przepływu pomiędzy pomieszczeniami, puki co nie ma wyciągajmy pochopnych wniosków bo mamy jeszcze za mało wszelakich danych i obserwacji...

koktajl
06-10-2014, 19:36
Nie kojarze zadnego gniazdka zeby mozna było zlicowac ale moze mało widziałam:) ja mam z vacuflo- jest prostokątny kanciasty ale same boki ma ścięte tak jakby sfazowane wiec tez raczej nie nadaje sie do obrobki ale zobacz sobie.

grzeniu666
06-10-2014, 20:21
@jasiek, a to było celowe aby testować to w trybie "dogrzewanie" (właśnie widziałem że czerwone się unosiło pod sufitem, ale myślałem że to może tam jest nawiew)? Bo jak się domyślam dogrzewanie można wyłączać...

@MAG, sory, przeoczyłem że Ty szukasz gniazdek do OC :)

M.A.G.
06-10-2014, 21:36
Nie kojarze zadnego gniazdka zeby mozna było zlicowac ale moze mało widziałam:) ja mam z vacuflo- jest prostokątny kanciasty ale same boki ma ścięte tak jakby sfazowane wiec tez raczej nie nadaje sie do obrobki ale zobacz sobie.
No właśnie albo są zfazowane albo zaokrąglone. Tu jest link do tego co znalazłem i byłoby idealne gdyby nie cena http://www.detente.pl/eclettis/175-gniazdo-eclettis-inox.html

M.A.G.
06-10-2014, 21:48
@jasiek, a to było celowe aby testować to w trybie "dogrzewanie" (właśnie widziałem że czerwone się unosiło pod sufitem, ale myślałem że to może tam jest nawiew)? Bo jak się domyślam dogrzewanie można wyłączać...

@MAG, sory, przeoczyłem że Ty szukasz gniazdek do OC :)
Witaj grzeniu666 :) fajnie ze Ci sie podoba. Dogrzewanie oczywiscie mozna wyłączyć i wtedy próbowac ale co to da skoro w normalnym uzytkowaniu domu bedzie ono właśnie włączone. Ze szczelnoscią oczywiście żart choc sporo prawdy jest w tym ze w standardowo wybudowanym domu ( w miarę dziurawym) wymiana powietrza nasępuje w duzym stopniu nieszczelnosciami :) moim zdaniem pora testu i okolicznosci nie mają znaczenia - to ma działać bez względu na to czy wpada cieple powietrze czy chlodne czy jest dogrzewanie czy nie ma. musi byc czym oddychać W koncu od tego jest wentylacja. Jutro juz chyba wypełznę z łóżka po przeziębieniu to pojadę na budowę i obczaję wilgotność.

grzeniu666
06-10-2014, 22:20
@MAG, z tymi dziurawymi to i tak bywa (w pewnym stopniu zawsze), ale chyba nigdy na tyle, aby wielkość tych niekontrolowanych wymian byłą porównywalna ze sterowalnym "przciągiem".

Sam kombinuję Jaśkowy patent u siebie, przewiduję łatwą opcję przepinania nitek, ale wolę od strzału zrobić możliwie skutecznie.

Nie jestem specem od OC, ale jest produkt, który pozwala zapinać pod odkurzacz ramki/gniazdka(klapki) elektryczne. To chyba to:
http://www.sanit-express.pl/enke,gniazda,gniazdo-atomic,aw01-w,p.html
może to jest jakiś kierunek...?

Jakkolwiek, chyba muszą być na rynku proste gniazda OC (w ludzkich cenach), tylko pewnie w mniejszości (więc ciężko trafić na przesyconym wszystkim rynku).

M.A.G.
07-10-2014, 15:12
Informacje dla Jaśka :

pokój zachodni na górze - temp. 21,3*, wilgotność 56% , brak tlenu :P
pokój wschodni na górze - temp. 21,2*, wilgotność 59% , tlenu jakby więcej niż w zachodnim :P
duża łazienka na dole - temp. 21,1*, wilgotność 55% , komfortowo/świeżo :P
salon - temp. 21,2*, wilgotność 55% , świeżość niczym na wiosennej łące :P

miloszenko
07-10-2014, 15:22
Informacje dla Jaśka :

pokój zachodni na górze - temp. 21,3*, wilgotność 56% , brak tlenu :P
pokój wschodni na górze - temp. 21,2*, wilgotność 59% , tlenu jakby więcej niż w zachodnim :P
duża łazienka na dole - temp. 21,1*, wilgotność 55% , komfortowo/świeżo :P
salon - temp. 21,2*, wilgotność 55% , świeżość niczym na wiosennej łące :P

Czy Ty Andrzeju grzejesz kabelkami czy tylko wentylacja dogrzewa przez nagrzewnice?

Bo jesli tylko dogrzewane a zyskow bytowych brak to generalnie przy zamieszkaniu to trzbea bedzie chlodzic w pazdzierniku :P

M.A.G.
07-10-2014, 16:44
Tylko solary dogrzewają dom. No i oczywiście zyski słoneczne. Na razie ciągle zaskakuje mnie ile energii trzeba wrzucić w dom żeby go wysuszyć... szok. No ale przecież każdy worek kleju do płytek, każdy urobek kleju do płyt k-g to jakieś 5-6 litrów wody, nie wspominając o wodzie w ścianach(lany beton), stropie (lany beton), wylewkach (lany anhydryt i beton)...

M.A.G.
07-10-2014, 17:02
w sypialni na koniec dnia czyli około 16.30 było dziś 22,7*C. Dziś na budowie nikt nie przebywał oprócz mnie kilka razy na kilka minut, żeby ściągnąć odczyty ze stacji pogodowej więc zysków bytowych zero.

Raptor1
08-10-2014, 15:01
cześć z tymi gniazdami do OC. zobacz na czeskich stronkach np. http://www.beam.cz/zasuvky-compact-abb-
http://www.centralni-vysavace-praha.cz/vysavacove-zasuvky
http://www.drainvac.cz/e-shop/zasuvky-compact-abb-c16/

Moze coś tam wybierzesz ,jeśli tak to pomoge z zamówieniem;) oczywiscie na czeski adres zeby nie płacic za przesyłke międzynarodową .

M.A.G.
08-10-2014, 20:34
Dzięki Raptor. Napisałem Ci priv.

M.A.G.
11-10-2014, 17:38
jak co miesiąc jedenastego nia miesiąca podaję "przerób" solara:

stan na 11.09 - 99,345 l
stan licznika energii - 348,02


stan na 11.10 - 135,736 l
stan licznika - 427,67 kWh


Jasiek71 - przelicz na czysty zysk jak możesz :)

Dziś mieliśmy zaledwie 22*C na zewnątrz ale od około 11.30 do około 14.30 co kilka minut włączał się zrzut energii z solara bo nie było jej już gdzie podziać w części mieszkalnej.

jasiek71
11-10-2014, 22:04
jak co miesiąc jedenastego nia miesiąca podaję "przerób" solara:

stan na 11.09 - 99,345 l
stan licznika energii - 348,02


stan na 11.10 - 135,736 l
stan licznika - 427,67 kWh


Jasiek71 - przelicz na czysty zysk jak możesz :)

Dziś mieliśmy zaledwie 22*C na zewnątrz ale od około 11.30 do około 14.30 co kilka minut włączał się zrzut energii z solara bo nie było jej już gdzie podziać w części mieszkalnej.
przez ostatni miesiąc instalacja wygenerowała ok. 630kwh ...

podnieś temperaturę zrzutu na 60* czy 70* ( bodajże F15 na sterowniku solara ...) to rzadziej się będzie załączało a więcej energii pójdzie w ścianę i nagrzewnicę ... :)
ps. nawet jak układ robi zrzut nadmiaru do garażu to i tak w dalszym ciągu podgrzewa ścianę i nagrzewnicę ...

M.A.G.
11-10-2014, 22:26
przestawię na 70* bo obecnie chyba jest 60*. Wentylacja ciągle na 4 biegu.

Jasiek, co do odwrócenia dmuchaw - szkoda mi trochę pomalowanych już ścian bo jak sprawdzałem ręką kanały wyciągowe to jest tam nieco pyłu. Jak sobie pomyślę że to wyląduje na świeżutkiej bieli to trochę mi się odechciewa.... Przeczyszczę je delikatnie wilgotną ściereczką i wtedy przełożę wiatraki albo zrobię jakąś konstrukcję żeby ten syf złapać przy odwórconym ciągu.

jasiek71
11-10-2014, 22:31
Jasiek, co do odwrócenia dmuchaw - szkoda mi trochę pomalowanych już ścian bo jak sprawdzałem ręką kanały wyciągowe to jest tam nieco pyłu. Jak sobie pomyślę że to wyląduje na świeżutkiej bieli to trochę mi się odechciewa.... Przeczyszczę je delikatnie wilgotną ściereczką i wtedy przełożę wiatraki albo zrobię jakąś konstrukcję żeby ten syf złapać przy odwórconym ciągu.
jeżeli teraz się ten kurz trzyma to w przeciwną stronę też będzie bo prędkość przepływu się nie zmieni...:)

M.A.G.
12-10-2014, 10:18
Tylko będzie pod włos...

M.A.G.
12-10-2014, 19:14
Udało się wreszcie zasypać POŚ przy okazji robienia sieci wodociągowej.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=283988&d=1413136616

A poniżej sypialnia, wejście do naszej łazienki i dalej garderoba. Tu widać tą nieszczęsną ścianę na której ma byc gniazdo odkurzacza centralnego. Ponieważ przez ten czas kiedy robiła się łazienka, k-g i szpachlowanie, samopoziomy anhydrytowe nieco się zwichrowały to postanowiłem je odświeżyć zeskrobując je o około 1mm. Z powierzchni sypialni i garderoby uzbierałem całe wiadro anhydrytowego pyłu ale posadzka wygląda teraz jak nówka sztuka :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=283987&d=1413136614
No i jesień zagląda nam do ogrodu :) Klon palmowy już się przebarwia
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=283986&d=1413136613
W tym tygodniu być może uda się zdobyć upragnione gniazda do odkurzacza, zamontuję pasy wykładziny pod meble garderoby i prawdopodobnie zmontujemy garderobę na zero z meblami włącznie. Pozostanie nam w części nocnej jedynie ściana z mozaiki drewnianej. Zostawiamy ją na koniec bo mnogość zakamarków z jakich zbudowana jest taka ściana doprowadziłaby nas do szału gdyby okazało się że trzeba z nich wyskrobywać pył....

geedymin
16-10-2014, 06:02
OZC... Andrzeju, no pochwal się....
Pozdrowionka

M.A.G.
16-10-2014, 21:53
OZC... Andrzeju, no pochwal się....
Pozdrowionka
Hmmm... nie za bardzo jest czym... A właściwie nie wiem dlaczego nie ma się czym chwalić... Myślę że należałoby dać OZC do policzenia trzeciej osobie bo dwa poprzednie wyniki bardzo się od siebie różnią... ten sam dom wychodzi 100% gorzej /lepiej.

Ale ponieważ już i tak jesteśmy na takim etapie że niczego już nie zmienimy w temacie rozwiązań energooszczędnych więc darujemy to sobie przeliczenia i po prostu zaczniemy mierzyć paliwożerność naszego domu. Myślę, że jeszcze nie w tym sezonie ale w następnym wyniki powinny być miarodajne.

M.A.G.
19-10-2014, 16:06
W zeszłym tygodniu udało się w EcoHouse dopiąć kilka drobnych szczegółów. NP. zamontowałem ostatni punkt świetlny w pralni - kupiłem w leroyu spot - całkiem, całkiem pod względem wyglądu i przykręciłem go do ściany. Moim zdaniem wygląda wporządku - ma doświetlać deskę do prasowania.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=285297&d=1413729080
Po pomalowaniu ścian w sypialni i garderobie ściągnąłem w końcu taśmy z wyłączników żeby ocenić efekt licowania ramek ze ścianą. Dla mnie bomba :)
Zdjęcie oczywiście tego nie oddaje ale wyglądają świetnie.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=285298&d=1413729081
No i najważniejszy element zeszłotygodniowych działań - królestwo mojej Inwestorki nabrało ostatecznego wyglądu.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=285299&d=1413729082
Już zostały mi wydzielone dwie półki jedna szufdlada i jeden drążek a reszta już dawno została zaplanowana ;P
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=285300&d=1413729083
Brakuje tylko płytkiej szuflady na okulary - będzie w tym tygodniu.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=285301&d=1413729084
komody pod oknem zachodnim.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=285302&d=1413729085
Zastanawiamy się czy dorabiać szklane drzwi do garderoby czy zostawić takie szerokie przejście i mieć garderobę całkiem otwartą na sypialnię?

A teraz z serii ogrzewanie.

W dzisiejszy słoneczny dzień powstanowiłem zrobić jakieś pomiary żeby mieć trochę pogląd na pracę solarów.

I tak o godzinie 12:25 było -

Temp. zewnętrzna - 15,8*C
Temp. solara - 56,7*C
Temp. w zbiorniku z glikolem - 44,0*C
Temp. glikolu przed nagrzewnicą - 38,9*C
Temp. glikolu na powrocie z nagrzewnicy - 34,0*C
Temp. powietrza wyrzycanego z domu - 19,7*C
Wentylacja działa na 3 biegu.

Kilka razy w ciągu dnia włączył się zrzut energii do garażu.
Chyba wypadałoby opiankować tę część układu która jest od zbiornika z glikolem do pomp obiegowych bo na tej odległości tracimy ok. 5-6*C. Wiem że to zozstaje w domu bo ogrzewa maszynownię ale przecież możemy więcej wepchnąć w część mieszkalną lub w CWU a darować sobie ogrzewanie nieużywanego pomieszczenia technicznego.
Zyski słoneczne bardzo fajnie dogrzewają nam dom - na tyle przyjemnie że ucięlismy sobie dziś południową drzemkę w salonie na żółtych leżakach :D. W południe słońce sięga już połowy salonu. W salonie 23,6*C i 53% wilgotności
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=285303&d=1413729087

inż.maliniak
19-10-2014, 16:45
...Zyski słoneczne bardzo fajnie dogrzewają nam dom - na tyle przyjemnie że ucięlismy sobie dziś południową drzemkę w salonie na żółtych leżakach :D. W południe słońce sięga już połowy salonu. W salonie 23,6*C i 53% wilgotności
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=285303&d=1413729087

Jaki wymiar ma element zacieniający?

M.A.G.
19-10-2014, 17:06
podcień ma 145 cm

Tomaszs131
19-10-2014, 17:29
M.A.G. moglbys zdradzic nam wyniki OZC Twojego domu.

M.A.G.
19-10-2014, 17:47
M.A.G. moglbys zdradzic nam wyniki OZC Twojego domu.

Ale które?? Liczone przez branżystę współtworzącego projekt domu (założenia pierwotne z kiepskimi oknami i drzwiami, kiepską szczelnością i sporo mniejszą ilością styropianu) czy przeliczane przez forumowego asolta (z uwzględnieniem pasywnej szczelności, oknami z wyższej półki, oknami o Uw=0,29, drzwiami o parametrze drzwi pasywnych, dodatkowymi metrami sześciennymi styropianu) ??

Kiedyś podawałem w stopce OZC z projektu - wynosiło 21kwh/m2/rok. przeliczone OZC przez asolta to różnica niemal 100%. Dlatego czekamy mimo wszystko na w pełni użytkowy sezon grzewczy, taki z zyskami bytowymi, włączonym ogrzewaniem podłogowym (w sypialni, garderobie i dużej łaziece jest już aktywne ale się po prostu nie włącza ze względu na wysokie temp. w domu i ze wzgl. na drogi prąd budowlany :) )
Wtedy bedzie wiadomo kto miał rację.

Tomaszs131
19-10-2014, 18:41
Moga byc przeliczenia asolta. Jakie masz przewidywane obciazenie cieplne budynku?

mic81
20-10-2014, 13:51
garderoba maga wielka :) a z tymi gniazdkami to jak to się robi żeby były takie zlicowane bo żona mi nie odpuści :) też takie chce

M.A.G.
20-10-2014, 19:50
garderoba maga wielka :) a z tymi gniazdkami to jak to się robi żeby były takie zlicowane bo żona mi nie odpuści :) też takie chce
garderoba jest rzeczywiście spora :) gniazda zlicowane to taki wrzód na dooopie że głowa mała :) z jednym punktem schodzi około godziny na gotowo a później jeszcze oklejanie każdorazowo przy malowaniu.... Najważniejsze to znaleźć odpowiednie ramki. Nasze to ospel sonata. są całkiem płaskie i mają tylko nieznaczne fazowanie na dwóch krawędziach. Następnym razem mocno zastanowiłbym się nad zakupem gotowców dedykowanych do licowania (gira.net.pl mają takie gniazda które wystają ok. 3mm poza lico ściany), tylko ta cena...

Moga byc przeliczenia asolta. Jakie masz przewidywane obciazenie cieplne budynku?

φHL=5382W
QH=7475kwh/rok
Czyli bida :P
przypominam że moc zainstalowanych kabli to 6kw :)

Tomaszs131
20-10-2014, 20:18
Czyzby garaz w bryle generowal za duze straty? Z kablami to sie wstrzeliles na styk :)

M.A.G.
20-10-2014, 20:54
garaż liczony jest dla temp. -9,5*C podczas kiedy minionej zimy miałem w nim temp. 5-7*c na plusie przy nieogrzewanym budynku a w pomieszczeniach w których coś robiliśmy i paliliśmy kozą od czasu do czasu było około 12-15*c...
asolt twierdzi że bryła budynku "nie jest dedykowana" do duzych oszczędności.

M.A.G.
20-10-2014, 20:56
szczerze uważam, że ten dom zrobiłby mi ogromne świństwo spalając 7475kwh/rok :D

Tomaszs131
20-10-2014, 21:05
Moge sie mylic, ale uwazam, ze pomalu rodzi sie u Ciebie koncepcja nastepnego domu?

M.A.G.
20-10-2014, 21:11
Moge sie mylic, ale uwazam, ze pomalu rodzi sie u Ciebie koncepcja nastepnego domu?

jakiś miesiąc temu :D:D:D

Tomaszs131
20-10-2014, 21:26
:):):)

Raptor1
25-10-2014, 18:28
I jak tam gniazda do OC ?

M.A.G.
25-10-2014, 23:50
I jak tam gniazda do OC ?

Gniazda super - dzięki Raptor1 mamy gniazda niemal idealnie płaskie i schowane w ścianach. Prace trwają. niestety przy każdym gnieździe muszę robić rozpierduchę bo wymieniam jednak adaptery pod gniazda.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=286291&d=1414276160
Jednoz gniazd usunąłem - to w salonie - zaślepiłem rurę a sam przewód przeciągnąłem do kuchni czyli przez scianę bo w cokole mebli kuchennych zrobimy dodatkowe gniazdo. To salonowe byłoby niepraktyczne bo wyszło mi kilkadziesiąt cm od narożnika ściany a więc żeby z niego skorzystać musielibyśmy każdorazowo odsuwać sofę... Nie pomyślało się ;)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=286294&d=1414276162 w tym miejscu wstawię też drzwiczki rewizyjne żeby mieć dostęp do czujników temperatury.
Takie drzwiczki w drugim miejscu wstawiłem dziś.
Dziś zaszpachlowałem też oba zamontowane gniazda OC.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=286293&d=1414276161
No i dzisiejszy wieczór:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=286295&d=1414276164

Przerobiłem wszystkie regulatory temperatury z czujników fabrycznych na czujniki wysunięte poza obudowę regulatora. Podyktowane jest to tym że przy załączaniu regulatora przekaźnik generuje ciepło które przekłamuje temperaturę. Czujnik w obudowie nagrzewa się od przekaźnika. Przelutowałem wszystkie czujniki na ok. 15cm.

A dlaczego się za to wziąłem - a no dlatego że pogoda jest jaka jest i wewnątrz zrobiło nam się już około 18*C. Nastawiłem więc sterowniki na utrzymywanie 19*C. Ból jest niestety taki że jeszcze przez około tydzień będziemy mieć taryfę budowlaną :/
Na razie włączone zostało ogrzewanie w sypialni, garderobie i łazience. Niestety zaraz po włączeniu ogrzewania pojawiły się pęknięcia w wylewce samopoziomującej... Narazie rysy są w sypialni. Garderoba cała. Myślę teraz, że można było zrobić dylatacje bo to jednak okolo 25m2 bez dylatacji przy połamanym kształcie... Mam tylko nadzieję że nie pękną kafle w łazience... Jasiek jest ryzyko?? Może trzeba bylo te wylewki wygrzewać??

Drzwi wewnętrzne znów odsunęły się w czasie - zamówione w maju... ręce opadają bo nic bez tych drzwi nie mogę skończyć, szpachlowanie, cokoły, malowanie.. wszystko czeka na drzwi. Mam obietnicę że dostanę je wraz z montażem na urodziny :) ale to dopiero za niespełna miesiąc :(

karolek75
26-10-2014, 06:53
Informacje dla Jaśka :

pokój zachodni na górze - temp. 21,3*, wilgotność 56% , brak tlenu :P
pokój wschodni na górze - temp. 21,2*, wilgotność 59% , tlenu jakby więcej niż w zachodnim :P
duża łazienka na dole - temp. 21,1*, wilgotność 55% , komfortowo/świeżo :P
salon - temp. 21,2*, wilgotność 55% , świeżość niczym na wiosennej łące :P

Czy sadzisz ze na brak tlenu u gory wplywa tylko brak nawiewu na gorze, czy tez fakt ze , o ile dobrze pamietam, masz tam same fix-y i sila rzeczy brak mozliwosci otwarcia okien na etapie wysychania budynku ? Czy tez jeszcze cos innego ?

Czy powietrze z OC bedziesz wyrzucal na zewnatrz domu? Masz do tego jakies dodatkowo przewidziane sterowanie aby uniknac podcisnienia w czasie pracy OC ?

jasiek71
26-10-2014, 08:47
Na razie włączone zostało ogrzewanie w sypialni, garderobie i łazience. Niestety zaraz po włączeniu ogrzewania pojawiły się pęknięcia w wylewce samopoziomującej... Narazie rysy są w sypialni. Garderoba cała. Myślę teraz, że można było zrobić dylatacje bo to jednak okolo 25m2 bez dylatacji przy połamanym kształcie... Mam tylko nadzieję że nie pękną kafle w łazience... Jasiek jest ryzyko?? Może trzeba bylo te wylewki wygrzewać??


trochę to dziwne bo te wylewki były już włączane w poprzednim sezonie...:???:
płytki są na elastycznej zaprawie więc raczej nic się nie wydarzy ...

M.A.G.
26-10-2014, 09:34
Nie były włączane. Tylko konrrolnie na parę minut. A wylewki robiliśmy przecież późną wiosną tego roku...

jasiek71
26-10-2014, 21:26
Nie były włączane. Tylko konrrolnie na parę minut. A wylewki robiliśmy przecież późną wiosną tego roku...
przecież sypialnia z garderoba "bujała" się aż pomieszczenia rozgrzały się do jakiejś tam temp. ( nie pamiętam ... 18*...? ) bo na ścianach garderoby jakiś syf zaczął wyłazić z wilgoci, a sterownik z wyciągniętym czujnikiem wisi na kablach po dziś dzień... ( no chyba że go dzisiaj przymocowałeś ...:cool:)

M.A.G.
26-10-2014, 21:59
Wtedy podlaczylismy chyba wentylacje na ostro a podlogowka nie hulała za dużo. Mnieszja z tym. Rysy pojawiły sie w kazdym razie jak tylko wlaczylem grzanie.
Dzis podpiąłem juz wszystkie sterowniki i zacznę powoli uruchamiac wszystkie pomieszczenia choc od jurta zapowiadają słońce wiec nie wiem czy bedzie potrzeba.na razie sterowniki ustawione na 14*. Temperatura w domu mocno spadla przez ostatnich kilka dni bo grzejemy tylko dwa pokoje i lazienke a z gwc wpada do domu tylko 13, 1*C. Wentylacja do piatku chodzila na 4 z 5 biegów to i wyssalo z domu resztki ciepła. Jutro poprawki wpustow dachowych i koncem tygodnia zakanczamy elewację.

jasiek71
28-10-2014, 08:58
rzuć okiem...;)http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231059-Nasz-DOMU%C5%9A-czyli-prawie-st%C3%B3wka-z-M3System

R&K
28-10-2014, 11:17
chodzi Ci o 19*C? wewnatrz?

M.A.G.
28-10-2014, 12:22
rzuć okiem...;)http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231059-Nasz-DOMU%C5%9A-czyli-prawie-st%C3%B3wka-z-M3System

Widziałem już ze dwa tygodnie temu :) już się nawet wpisałem ;)

jasiek71
28-10-2014, 12:23
chodzi Ci o 19*C? wewnatrz?
o technologię, ogrzewanie w płycie i takie tam...:)

M.A.G.
28-10-2014, 12:33
chodzi Ci o 19*C? wewnatrz?
tak wewnątrz.
odpuściłem ustawienia temp. 19*C. Na razie mamy w domu (dziś o 10.00) średnio 16,5*C w domu a w salonie już około 19*C od zysków słonecznch bo słońce daje dziś od rana (jak wyjeżdzałem spod bloku to w mieście była mgła a u mnie na budowie od 7.00 słońce choć tylko 8 km różnicy).
muszę porobić dylatacje wokół wylewek samopoziomujących - kierownik wczoraj stwierdził że to najprawdopodobniej jest przyczyną rys na posadzce. I w sumie rzeczywiście nie dawaliśmy tej pianki dylatacyjnej ani nie robilismy dylatacji na granicy sypialnia garderoba...
Również wczoraj miałem na budowie gościa który wyspawa mi połączenie kominka z kominem. przerobi trójnik który miałem systemowy do komina.
W następnym tygodniu kończymy elewację - wczoraj ustaliliśmy zakres prac z Wieśkiem który w zeszłym roku zaciągał nam dom siatką z klejem. Parapety zewnętrzne są właściwie do odbioru w fabryce.

R&K
28-10-2014, 12:36
kładziesz tynk jednak ? czy tylko siatka i gruntem , reszta tak jak mówiłeś sam na wiosnę?

M.A.G.
28-10-2014, 12:42
spróbuję na jutro wyłączyć wentylację i zapchać czerpnię i wyrzutnię. Zobaczymi ile nałapie i ile wytraci następnego dnia. Jutro też ma być ładnie. Obstawiam że spokojnie doleci do 19*C w srodku i spadnie przez noc do 18*

M.A.G.
28-10-2014, 12:43
na tynk już trochę za późno. boję się że go zetnie przymrozek. Zagruntujemy tylko i wiosną reszta

Raptor1
28-10-2014, 18:04
ta technologia o której wspomniał jasiek spoko , tylko te sklepienia i ograniczenia w szerokosci budynku:(
cena zadowalająca:) ale jakoś jak szczury w rurze ;)

M.A.G.
28-10-2014, 18:10
to prawda ale jesli miałby to być dom dla powiedzmy dwójki osób a niekoniecznie dla wielkiej rodziny z całym inwentarzem to wydaje mi się że spokojnie da się tak zagospodarować wnętrze żeby te sklepienia nie były jakoś bardzo uciążliwe. Nie wiem jaka może być maks. rozpiętość pomiędzy ścianami ale jeśli jest tam powiedzmy 6m to już da się to zgrabnie urządzić. Łuki zawsze można przerobić na skosy - wystarczy dokleić styropianu :)

M.A.G.
28-10-2014, 18:15
a tak abstrachując od M3system to po przemyśleniach nad ewentualną kolejną budową w bliżej nieokreślonej przyszłości, stwierdzam że zleciłbym fabryce styropianu wyprodukowanie gotowych wielkogabarytowych elementów szalunku traconego w specyfikacjo-konstukcjo-patencie M.A.G. System :D

M.A.G.
12-11-2014, 21:04
W końcu udało nam się ogarnąć szczelność wpustów i ich połączeń z rurami spustowymi. Wszystkie stare wpusty zostały wycięte wraz z kolankami łączącymi wpusty z rurami. Wpusty mamy teraz SITA z systemowym przejściem ze 110mm na 80mm. Wszystko z uszczelkami. Czyli jak się chce to się da. Na szczęście wykonawca dachu zgłosił nasz problem dystrybutorowi i chyba nawet jemu zwrócą się koszty naszej naprawy. Ponieważ temat wpustów mamy zamknięty mogłem w końcu podłączyć opaski grzejne wpustów z kablami doprowadzonymi do wpustów jeszcze w zeszłym roku. Pozostałe przestrzenie przy wpustach zostały dodatkowo (na wszelki wypadek) zabezpieczone przeze mnie silikonem a następnie uzupełnione kawałkami styropianu i wypełnione pianką. Od czwartku mamy więc na budowie ponownie ekipę od elewacji. Zaciągają klejem te właśnie miejsca. Na dwie ściany musieliśmy nakleić styropian jedynkę żeby schowały nam się nowe kolanka. Ekipa obrabiateż okna po wstawieniu parapetów stalowych. Parapety w kolorze okien RAL9006. udało mi się dostać parapety bez podziału i łączenia nawet do naszych długich okien. Zazwyczaj zakłady obróbkarskie i blacharskie mają giętarki o długości roboczej 3m lub max 3,5m. Nasz najdłuższy parapet ma 3,83m. Znalazłem więc producenta w niedalekiej okolicy od nas który dysponuje giętarką na 6m. A właściwie to chyba nie używają do tego giętarki tylko tłoczą je. Mniejsza z tym, ważne że są niedaleko nas i mogłem po parapety pojechać osobiście bo gdybym zamówił je kurierem to przesyłka w całości kosztowała by krocie lub po prostu zostałyby pocięte do maksymalnego dopuszczalnego wymiaru czyli 2,6m. Walnąłem się z wymiarem głębokości parapetu przy narożnym naświetlu w salonie, i kombinuję jak je przerobić. Miało mieć 14,5cm a jakimś cudem zamówiełem 24,5cm. Są szanse że uda się na miejscu przyciąć i przygiąć parapet.
A tu osadzony parapet przy moim pakiecie:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=288782&d=1415823997
Do końca tygodnia elewacja będzie skończona - tj doszpachlowana gdzie trzeba klejem i zagruntowana białym gruntem przedtynkowym. Tak zostawiamy do wiosny.
Niestety nie mam zdjęć z prac ekipy bo bardzo mało czasu spędzam na budowie.

Do naszej łazienki natomiast, trafił ostatni mebel. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=288781&d=1415823996
Zostały też zamontowane relingi na szufladach. Relingi będą służyły jako wieszaki na ręczniki dla mnie i dla inwestorki ale również są uchwytami do otwierania szuflad. Dotyczy to dwóch szuflad pod umywalką, trzecia szuflada - przy ścianie - jest na push-open.

dziś w końcu zmieniłem taryfę w energetyce z budowlanej na cywilną. Zmienilismy na G12w. W piątek mają się pojawić monteży z PGE żeby przeprogramować licznik. Od niedzieli więc włączam ogrzewanie na nieco wyższe temperatury. Obecnie w domu samoistnie utrzymuje się temperatura około 16,5-17,0*C. Tzn. narazie wszystkie obwody podłogówki są wyłączone i ogrzewa nas tylko solar który ostatnimi dniami niewiele działa bo ciągle wisi nad naszą budową niewielka mgła nawet jeśli w mieście świeci słońce... Tydzień temu było odwrotnie - u nas słońce w mieście mgła. Jutro spiszę obrót solarów bo dziś minął kolejny równy miesiąc jego działania.

zygii
12-11-2014, 22:58
W końcu udało nam się ogarnąć szczelność wpustów i ich połączeń z rurami spustowymi. Wszystkie stare wpusty zostały wycięte wraz z kolankami łączącymi wpusty z rurami.
M.A.G. nie zazdroszczę, życie w przeświadczeniu, że któryś z wpustów cieknie w trakcie prowadzonych prac wykończeniowych to nerwica murowana :(


Zmienilismy na G12w.
Dlaczego wybrałeś taryfę GW12, liczyłeś to jakoś ?


Obecnie w domu samoistnie utrzymuje się temperatura około 16,5-17,0*C.
Tak informacyjnie u nas bez solarów i uruchomionej instalacji co utrzymywana temperatura w pomieszczeniach 15,3 - 15,6*C, co mnie bardzo cieszy zero kosztów, oby jak najdłużej :D

M.A.G.
13-11-2014, 11:44
To fakt, taka 'awaria' ktora trzeba obserwować nie jest najprzyjemniejszą rzeczą. Ale od początku zakładaliśmy ze tak moze sie stać bo zdecydowaliśmy sie na rozwiązanie nie sprawdzone. Dlatego tez wpusty nie byly do konca obrabiane. Teraz jest OK.

Taryfa g12w z tego względu ze mamy z inwestorką raczej weekendowy tryb życia i w ciagu tygodnia po prostu nie ma nas w domu calymi dniami. Siłą rzeczy największe zużycie będziemy miec wwłaśnie w wekedndy.

Solary:
Stan licznika na 12.11 - 159, 921l
Zurzycie energii 489, 39 kwh

M.A.G.
13-11-2014, 11:50
Poprzedni miesiąc stan na 11.10 - 135,736 l
zyzycie energii - 427,67 kWh

jasiek71
13-11-2014, 14:02
Stan licznika na 12.11 - 159, 921l
Zurzycie energii 489, 39 kwh

czyli ok. 340kwh...

M.A.G.
22-11-2014, 21:16
aktualności z budowy:
ponieważ w pracy zaczyna mi się rozluźniać zaczęliśmy prace na budowie. W poniedziałek rozpoczęliśmy układanie kostki granitowej 4x6 na dojściu od furtki do drzwi wejściowych. Chodniczek ma bardzo komfortową szerokośc 1,6m co sprawia że dwie osoby mogą iść swobodnie obok siebie.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=290453&d=1416688891 malutka kostka = bardzo dużo pracy. Kostka 4x6 jest bardzo pracochłonna ale też daje najlepszy efekt. Przy okazji trzeba było pomyśleć nad odbojnikiem do drzwi wejściowych i wycieraczką. To pierwsze rozwiązałem tak :
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=290455&d=1416688896
to ustrojstwo zostało zalane mocnym betonem i jeszcze podczas zalewania dołożyłem kilka krótkich prętów fi 8mm.
Wycieraczka natomiast została przewidziana docelowo pod systemową wycieraczkę aluminiową jako wybetonowane zagłębienie.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=290456&d=1416688897
na tą chwilę nie będziemy jej kupować bo ceny takich wycieraczek zabijają... Będzie marketowa mata grubości 15mm w jednolitym kolorze. Gotowa kostka zaspoinowana wygląda całkiem fajnie. Wyszło bardzo równo. Teraz trzeba odczekać aż spoina związe całkowicie i zejdzie z niej i z kostki mleczko betonowe.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=290458&d=1416688900
W następnym tygodniu moja ekipa działa jeszcze u nas, a później niestety ze względu na przedłużający się brak zimy wracamy do pracy :) Mamy do zrobienia nawadnianie frontowej części, ułożenie obrzeży z granitu dla dwóch rabatek z trawami ozobnymy i pasa 30cm szerokości na lampy wzdłuż chodniczka oraz poszerzenie parkingu o około 2,5m bo pojazdy nam się nie mieszczą :) Może jeszcze uda się zakopać studnię chłonną do POŚ.
Zaczną się robić lampy - będą self made.
Udało się wreszcie zakończyć wszystkie prace styropianowe przy elewacji i efekt jest jak poniżej:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=290457&d=1416688899
Wieczorami działam trochę wewnątrz. Powoli składam zabudowę kominka. Zamontowałem drzwiczki do schowka kominkowego. Drzwiczki zwykłe białe na pusch-open. będą zlicowane ze ścianą. W nadchodzącym tygodniu będziemy mieć w końcu zamontowane połączenie kominka z kominem i będzie można wreszcie wypalić wkład z farby i fabrycznego zapachu. Mam też zamontowane wszystkie włączniki i pstryczki - wystarczy je tylko zlicować ze ścianami. Tylko albo aż...
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=290454&d=1416688893
Czekamy też na reku bo temp. wewnątrz nieuchronnie zbliża się do temperatury powietrza z GWC i wszelkie próby grzania powodują że jakiekolwiek kilowatogodziny wrzucimy do domu to wylecą momentalnie przez WM . Obecnie w domu po dwóch tygodniach bez zysków słonecznych, bez zysków bytowych i robotniczych, bez reku, z włączoną wentylacją i chłopakami od elewacji maszerującymi tam i z powrotem przez drzwi i wyjście na dach mamy ok. 12,5-13*C. Z GWC leci teraz chyba 11.5*C.

Tomaszs131
22-11-2014, 22:27
MAG jakiej firmy zakupiles kominek?

Wekto
23-11-2014, 06:59
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=290458&d=1416688900


Piękna, zapraszająca perspektywa. Oczywiście niezgodna z abecadłem F-S ale co tam... zakrzywiona ścieżka by tu nie pasowała :).
Też myślę nad kostką granitową ale cena robocizny demotywuje. Natomiast ułożenie własne chyba nie wchodzi w grę. Szkoda nóg mojej rodziny. Wyszło bardzo ładnie. Pytanie o praktyczność korzystania przez (raczej) kobiety. Chodząc w szpilach czy jakimś podobnym obuwiu nie ma się wrażenia nierówności?

M.A.G.
23-11-2014, 07:04
MAG jakiej firmy zakupiles kominek?wkład to Piazetta MA283

M.A.G.
23-11-2014, 07:27
Piękna, zapraszająca perspektywa. Oczywiście niezgodna z abecadłem F-S ale co tam... zakrzywiona ścieżka by tu nie pasowała :).
Też myślę nad kostką granitową ale cena robocizny demotywuje. Natomiast ułożenie własne chyba nie wchodzi w grę. Szkoda nóg mojej rodziny. Wyszło bardzo ładnie. Pytanie o praktyczność korzystania przez (raczej) kobiety. Chodząc w szpilach czy jakimś podobnym obuwiu nie ma się wrażenia nierówności?
Wrażenie nierówności zależy przede wzzystkim od tego jak układający przyłożył sie do pracy. Kazda kostka ma 6 płaszczyzn i naprawdę da się wybrać równą z praktycznie kazdej. Niektóre kostki trzeba dodatkowo stuningowac młotkiem. oczywiscie nie jest to tak gładkie jak kostka betonowa ale coś za coś. Kamień kładzie sie już na zawsze. Nie spłowieje, nie bedzie miał wykwitów itd. Myślę że inwestorka przeżyje chodzenie w szpilkach tym bardziej że nie jest to jej codzienny rodzaj obuwia :) moim zdaniem taka kostka jest warta tej drogiej robocizny bo jest mega estetyczna. Cena wynika z tego że rzeczywiście każdą kosteczkę trzeba oglądać z kazdej strony iewentualnie dodatkowo ją obstukać. No i rozmiar tej kostki powoduje ze wprawiony 'układacz' moze popełnić zaledwie kilka m2 dziennie. Im większa kostka tym szybciej sie ją układa.
Co do f-s to my mamy chyba tylko róg obfitości w miarę dobrze ogarnięty :)

hajnel
23-11-2014, 11:40
Witam,
Czym i jak fugowałeś kostkę granitową?

M.A.G.
23-11-2014, 14:34
Witam,
Czym i jak fugowałeś kostkę granitową?
Fuga to beton w proporcji 1:2,5 czyli dwie i pół części piachu płukanego i jedna część cementu "jedynki" + do tego plastyfikator w ilości jak na opakowaniu czyli jedna torebka na 50 kg cementu. Nie zaszkodzi zrobić jedną torebkę na jeden worek cementu. Przygotowujesz taką mieszankę lekko wilgotną, rozsypujesz po kostce, wmiatasz w fugi a potem zaczyna się najważniejsza część do której trzeba mieć nieco wprawy. Należy wężem z końcówką do podlewania skręconą do otrzymania takiej mocniejszej mgiełki, zraszać beton a druga osoba tą betonową breję wmiata w fugi. Jak nie pojawiają się dziury to należy samą wodą w postaci tej mgiełki spłukać beton i piach z kostki. i tak cały chodnik. Trik polega na tym, że jak ustawisz wodę za mocno to wypłukasz cement i na wierzchu zostanie Ci krucha mieszanka z piachu i odrobiny cementu . Jak będzie wody zbyt mało to zaprawa zostanie Ci na kostce i potem będzie problem z doczyszczeniem lub fuga nie powpada wszędzie dokładnie i po pierwszej zimie kostkę wysadzi mróz. Nie jest to trudne ale trzeba to robić z wyczuciem, po paru metrach jesteś już profesorem :)

zygii
23-11-2014, 15:05
...... oczywiscie nie jest to tak gładkie jak kostka betonowa ale coś za coś.

Witam M.A.G. !
Tak informacyjnie, pewnie Tobie się już nie przyda......., ale jest dostępna na rynku kostka łupana z płomieniowanych płyt, pozbawiona wady tradycyjnej kostki, jest płaska :D
U mnie był to warunek położenia kostki granitowej :yes:

290532

M.A.G.
23-11-2014, 15:15
Wiem, wiem, mnie jednak podoba się bardziej taka chropowata dlatego też taką przywiozłem choć mogłem wybrać dowolną. Uważam że ma więcej uroku, choć moja inwestorka też wolałaby ciętą.
Zrobię jutro zdjęcie z prespektywy mrówki - będzie widać że zwykłą kostkę łupaną da się ułozyć równo :)

Tomaszs131
23-11-2014, 15:32
wkład to Piazetta MA283

Dzieki za odpowiedz.
Rozumiem, ze test szczelnosci budynku przeprowadziles po zamontowaniu wkladu kominkowego?

M.A.G.
23-11-2014, 16:03
Dzieki za odpowiedz.
Rozumiem, ze test szczelnosci budynku przeprowadziles po zamontowaniu wkladu kominkowego?

:yes:

M.A.G.
26-11-2014, 20:05
specjalnie dla inwestorki wieści z placu boju do oglądania na odległość :)

do końca tygodnia uda się chyba ogarnąć ogród frontowy razem z nawadnianiem i wszystkimi nasadzeniami jeśli tylko pogoda nie pokrzyzuje nam planów. Dziś nasi chłopcy skończyli obrzeża wszystkich "rabatek" że tak je nazwę - całe dwie sztuki :P

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291234&d=1417031830

Aby nie mieć włazów w trawniku - do POŚ do której muszę mieć dostęp i zbiornika na deszczówkę który również muszę od czasu do czasu odwiedzić - chowamy je w nasadzeniach. Nasadzenia będą bardzo proste tak jak cały ogród. Im mniej tym lepiej.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291233&d=1417031827
Na zdjęciach widać również usypane z liści wałki. To na szybkiego wykonana ochrona przed przymrozkami żeby nie ścięło betonu :) Pod taką pierzyną obrzeża doczekają następnego tygodnia bo po około 5 dniach będzie już w miarę bezpiecznie nawet jeśli przymrozi.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=291232&d=1417031824

karolek75
27-11-2014, 05:20
Jak ci wiatr tych lisci nie rozdmucha to bedzie dobrze.

M.A.G.
12-12-2014, 22:34
Jak ci wiatr tych lisci nie rozdmucha to bedzie dobrze.

wiatr liści nie rozdmuchał :P natomiast świetnie spełniły swoją rolę.

wczoraj kolejny miesiąć od uruchomienia solarów:
Poprzedni miesiąc:
Stan licznika na 12.11 - 159, 921l
Zurzycie energii - 489, 39 kwh

odczyt bieżący
stan licznika na 11.12 - 161,864l
zurzycie energii - 511,47 kwh

Dni słonecznych przez ten miniony miesiąc (mam zapisane w obserwacjach) - szt. 1 - słownie "jeden" i to nie cały bo ok. 14.00 słońce zaszło za chmury !

Dziś za to mieliśmy piękną pogodę i słońce niemal cały czas. Od razu widać to było po temperaturze wewnątrz - w ciągu zaledwie dwóch godzin podniosła się o równe 3*C i ogrzewanie w popołudniowym okienku nie załączyło się.

M.A.G.
12-01-2015, 20:27
wczoraj kolejny miesiąć od uruchomienia solarów:
Poprzedni miesiąc:
stan licznika na 11.12 - 161,864l
zurzycie energii - 511,47 kwh

odczyt bieżący
stan licznika na 11.01 - 168,096l
zurzycie energii - 541,29 kwh

Zurzycie energi elektrycznej na NCO od początku sezonu grzewczego: 2228kWh

imrahil
12-01-2015, 21:29
jaka temperatura wewnątrz?

M.A.G.
12-01-2015, 21:55
15, 5-16*C a weekend 16,5-17*C

R&K
13-01-2015, 08:24
Zurzycie energi elektrycznej na NCO od początku sezonu grzewczego: 2228kWh

u mnie 2116 kWh od początku sezonu - ale podniesiona temperature mam do 22,25*C - jak dla mnie za ciepło
ale jak dają prad za free to trzeba korzystac :D

M.A.G.
13-01-2015, 21:13
Jakbym miał za free to bym kabli nie wyłączał i hajcował do 25* mały błąd się wkradł bo nie 2228 tylko 2028 kWh

zygii
14-01-2015, 09:27
Może Cię zainteresuje, uważam, że to jest genialne rozwiązanie (nie mogłem przeboleć tych "standardowych" gniazdek" :D

http://www.comfortsystem.com.pl/go.live.php/PL-H50/system-gniazda-atomic.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.comfortsystem. com.pl%2Fgo.live.php%2FPL-H50%2Fsystem-gniazda-atomic.html)

298844

waldemar_g
20-01-2015, 17:13
Witam, piekny dom. :) Jaki masz system solarny(jakie solary, ile m2 itd)? Jakie korzysci kWh -towe zrobil solary od 12.11.2014-12.12.2014 i 12.12.2014 do 12.01.2015? Trzymam kciuki, zebys mogl predko i bez problemow mogl sie wprowadzic.

dzinks0
20-01-2015, 18:37
u mnie 2116 kWh od początku sezonu - ale podniesiona temperature mam do 22,25*C - jak dla mnie za ciepło
ale jak dają prad za free to trzeba korzystac :D

no to piekny putinoodporny system :)

M.A.G.
20-01-2015, 21:29
Może Cię zainteresuje, uważam, że to jest genialne rozwiązanie (nie mogłem przeboleć tych "standardowych" gniazdek" :D

http://www.comfortsystem.com.pl/go.live.php/PL-H50/system-gniazda-atomic.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.comfortsystem. com.pl%2Fgo.live.php%2FPL-H50%2Fsystem-gniazda-atomic.html)

298844
Dzięki Zyggi - widziałem to rozwiązanie jak szukałem gniazdek odkurzacza ale moich - sonata- chyba nie ma w opcji :) Poza tym udało się znaleźć bardzo fajne i dyskretne gniazda w czechach dzięki jednemu z forowiczów :) i są już zamontowane. Są niemal idealnie płaskie i dały się ładnie obrobić.

Witam, piekny dom. :) Jaki masz system solarny(jakie solary, ile m2 itd)? Jakie korzysci kWh -towe zrobil solary od 12.11.2014-12.12.2014 i 12.12.2014 do 12.01.2015? Trzymam kciuki, zebys mogl predko i bez problemow mogl sie wprowadzic.
Witaj Waldemar - nie wiem jakie były uzyski - trzeba żeby Jasiek się wypowiedział i przeliczył. Listopad był beznadziejny bo praktycznie bez słońca. ale już grudzień całkiem całkiem. Solarów jest 12m2. Są to zwykłe płaskie panele firmy Watt. Kosztowały chyba 870 zł/szt.

Co do wprowadzki to cóż..... miejmy nadzieję że rzeczywiście przejdziemy przez nią bez problemów bo to już całkiem nie długo. Myślę że jakbyśmy się spięli i organizacyjnie wszystko dograli to nawet za trzy/cztery tygodnie by się udało.

Ze spraw budowlanych jakie się dzieją:
1. MAMY WRESZCIE DRZWI WEWNĘTRZNE !!!! po 8 miesiącach oczekiwania są zamontowane i właśnie kończymy je obrabiać bo jak może pamiętacie mamy drzwi bezprzylgowe ukryte w systemie zawiasów ukrytych pivotica.
2. nasza "kancelaria" już jest wykończona na "zero" z ozdobnikami na ścianach włącznie
3. mozaika drewniana w sypialni niemalże ukończona - użylismy spatynowanych słońcem desek, odpowiednio wcześniej przygotowanych. Patynowały przez jakieś 50 lat na stodole u dziadka :)
4. mały kibelek jest na ukończeniu - baaaardzo ciekawe pomieszczenie z nietypowymi i autorskimi rozwiązaniami inwestorki :) oczywiście wykonanie tego spadło na mnie bo chyba nikt by się nam nie podjął zrobienia choćby stolika/blatu pod umywalkę BOL.
5. kuchnia się robi. wyposażenie kupione
6. posadzka w salonie/kuchni/jadalni/korytarzu/holu ma już pierwszą powłokę żywiczną
7. wentylacja przeorganizowana
8. rekuperator podobno gotowy
9. załatwiamy pozostałe do zamknięcia papierologi dokumenty
10. łazienka na piętrze robi się od przyszłego poniedziałku i potrwa około 10 dni.
11. kominek finalnie obrobiony i wyszpachlowany - genaralnie trzymamy się projektu jaki powstał już dawno - nawet wrzucałem go w jednym z postów.

koktajl
21-01-2015, 19:10
A co z Barcelona? Bedzie?:) pochwal sie jakimiś zdjęciami z wnętrz.

M.A.G.
21-01-2015, 20:05
A co z Barcelona? Bedzie?:) pochwal sie jakimiś zdjęciami z wnętrz.

będzie, będzie :) ale walczę o to żeby były (bo będą dwie) dopiero po zakupie wypoczynku a nie przed ;) zdjęć na razie nie ma...

M.A.G.
24-01-2015, 20:07
Dziś trochę zdjęć:

pierwsze gruntowanie posadzki żywicą.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300732&d=1422128854
gruntowanie odbyło się około 21.00 po całym dniu szlifowania wylewki której sporo brakowało do równości. Wszystkie górki zostały zeszlifowane a delikatne dołki będą szpachlowane żywicą z dodatkiem piasku kwarcowego w kolejnym etapie.

drzwi z ukrytą ościeżnicą na pietrze częściowo obrobione
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300733&d=1422128856
i na parterze jeszcze nie obrobione ( nieobrobione na zdjęciu, bo faktycznie są już zaszpachlowane)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300734&d=1422128857

A tu ciekawostka dot. małego kibelka :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300735&d=1422128859

Salon i kominek zgodnie z projektem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300736&d=1422128860
Niewielkie ścianki przy samym wkładzie będą pomalowane na czarno

Zajawka z sypialni :)
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300737&d=1422128861
i jeszcze taka
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300742&d=1422129972
Sypialnia jest już tym samym gotowa na zero co oznacza że cała "strefa prywatna" czeka już tylko na wykładzinę i łóżko i jest gotowa do zamieszkania.

popełniłem też taki podest pod drewno do kominka. Wcześniej wykonałem wylewkę samopoziomującą na tym fragmencie żeby podnieść się o ok. 1,5cm co pozwoliło mi zamontować narożniki z blachy ryflowanej na krawędziach tak aby dolegały do płyty dolnej.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=300738&d=1422128863
Wydawało nam się że będzie to łatwe w utrzymaniu ale nic z tych rzeczy - taką blachę czyści się fatalnie ze względu na różne kierunki ryflowania...

Raptor1
25-01-2015, 18:14
Gratuluję postępów i czekam na kolejne fotki mam nadzieję że teraz już będą z gotowego lokum:)
Kto wie może i z lokatorami ;) U mnie ciągle marazm :( projekt sie robi a ja usilnie próbuje sprzedać działkę żeby mieć na rozpoczęcie budowy.
pozdrawiam i podziwiam ścianę w sypialni ;)super pomysł.

koktajl
25-01-2015, 19:57
My popełniliśmy ukryta wnękę w obudowie kominka na drewno. Ani razu go tam nie włożyliśmy- łatwiej jest nam go miec w garażu i przynosić po tyle ile potrzeba w wiklinowym koszyku. Nie mam w domu w ogole roboty z układaniem go czy sprzątaniem no ale wnęka została.

M.A.G.
25-01-2015, 20:05
My popełniliśmy ukryta wnękę w obudowie kominka na drewno. Ani razu go tam nie włożyliśmy- łatwiej jest nam go miec w garażu i przynosić po tyle ile potrzeba w wiklinowym koszyku. Nie mam w domu w ogole roboty z układaniem go czy sprzątaniem no ale wnęka została.

Nasza będzie z drewnem ale praktycznie nie będzie również wykorzystywana - ma być tylko ozdobą ;) podejrzewam że z drewnem też będę chodził z zewnątrz...

demon D.
25-01-2015, 21:03
Hej,
Dawno nie zaglądałam, a tu takie postępy :wave:
Jest super !!!! Nie mogę się doczekać ogrodu :rolleyes:

M.A.G.
01-02-2015, 13:05
W między czasie rozpocząłem dodatkowe ocieplanie dachu i czynienie go użytkowym :)
Uprzątnęliśmy żwir czyli warstwę balastową nad membraną, następnie rozłożyłem 5 cm hydrostyr i na to poszły podesty z deski bangkirai.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302135&d=1422794789
i wzdłuż solarów
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302134&d=1422794786

Dziś mamy piękny dzień na podkarpaciu - chyba pierwszy tej zimy kiedy solary pracują pełną parą.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302133&d=1422794716
i temperatury:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302132&d=1422794713

od lewej od góry:

31.9 - temp. powiettrza po GWC i po nagrzewnicy zasilanej z solara
1.4 - temp. zewnętrzna przy czerpni GWC
17.4 - temp. wewnątrz domu przy wyciągu w kuchni
40.4 - temp. w sprzegle solara - w połowie jego wysokości
43.4 - temp. na wyjściu ze sprzęgła

i pozostałe odczyty
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=302131&d=1422794710
tak samo od lewej od góry
42.3 - temp. na wyjściu ze sprzęgła raz jeszcze - ale tu czujnik jest nieskalibrowany i ma odczyt niższy od drugiego czujnika mierzącego to samo miejsce
16.0 - temp. wywiewanego powietrza - ciągle jest niższa niż temp. wewnątrz domu - cuda?? nie, podejrzewam że tak mocno ciepło odbiera pomieszczenie techniczne, które jest nieogrzewane i zimne
17.5 - ponownie temp. wewnątrz domu przy wyciągu w kuchni
57.3 - temp. na wyjściu z solara
32.1 - temp. powiertza w zbiorniku CWU - bo na razie nie ma w nim wody :)

jasiek71
01-02-2015, 13:21
16.0 - temp. wywiewanego powietrza - ciągle jest niższa niż temp. wewnątrz domu - cuda?? nie, podejrzewam że tak mocno ciepło odbiera pomieszczenie techniczne, które jest nieogrzewane i zimne
17.5 - ponownie temp. wewnątrz domu przy wyciągu w kuchni

czujnik wywiewanego powietrza jest na przejściu ściany pomiędzy pralnią a technicznym i mierzy średnią temp. powietrza wywiewanego z domu... ( wskazania ma kalibrowane więc tyle jest akurat w większości chałupy a w szczególności pomieszczeń przez które przebiegają rury...)
czujnik okapu jest pod sufitem przy otwartej i nasłonecznionej części domu więc tam zawsze będzie więcej...

ps. w końcu odebrałem z malowania centralę a raczej jej elementy więc za kilka dni powinienem ją zmontować i zainstalować u was ...:)

M.A.G.
01-02-2015, 14:08
ale w całym domu na sterownikach jest 16.5 - 17.0 i wyżej, a w salonie u góry myślę że około 18. Wszystkie sterowniki zostały przed montażem jednakowo skalibrowane - nie mam podstaw im nie wierzyć. No chyba że kalibracja do dupy, choć ustawiałem je w domu do mojego rejestratora z dallasami....

M.A.G.
01-02-2015, 14:17
ps. w końcu odebrałem z malowania centralę a raczej jej elementy więc za kilka dni powinienem ją zmontować i zainstalować u was ...:)

no czas najwyższy... bo nie za wiele go już zostało. od środy/czwartku malujemy to co jeszcze nie pomalowane (salon, kuchnia, jadalnia, korytarz i hol oraz całe piętro czyli dwa pokoje i antresola, potem wykładziny i żywica. zaczynam też powoli podnosić temp. na sterownikach żeby malowanie szło sprawniej.

jasiek71
01-02-2015, 14:24
ale w całym domu na sterownikach jest 16.5 - 17.0 i wyżej, a w salonie u góry myślę że około 18. Wszystkie sterowniki zostały przed montażem jednakowo skalibrowane - nie mam podstaw im nie wierzyć. No chyba że kalibracja do dupy, choć ustawiałem je w domu do mojego rejestratora z dallasami....

to zależy od tego ile jest w wiatrołapie, łazience na dole, kibelku na dole, pralni i garderobie, wystarczy aby w kilku z tych pomieszczeń w okolicy wyciągu było poniżej 16* i już masz średnią 16* na głównym kanale...
jak będę montował centralę to jeszcze się raz sprawdzi kalibrację ...:yes:

M.A.G.
01-02-2015, 14:35
no fakt... nie wziąłem pod uwagę wiatrołapu który jeszcze nie grzeje, no i ciągle nim wędrujemy do środka i na zewnątrz, do środka i na zewnątrz, i tak cały dzień....

M.A.G.
03-02-2015, 19:40
zgodnie z planem rozpoczęliśmy przygotowania do malowania - odpylone zostały pokoje na piętrze, pustka nad salonem, powycinane zostały tez otwory pod lampy w sufitach tak żeby później nie pylić, robimy ostatnie poprawki wszelkich rys itp.
Myślę że jutro ogarniemy parter i we czwartek lecimy z gruntem. Grunt i farby Flugger. Sufit 2S, ściany najpierw 4Splus potem 5S.
Rozpoczęła się również łazienka na piętrze. tej akurat nie robimy sami ze względu na brak czasu - mamy fachowca któremu zejdzie pewnie tydzień, póltora.
Przy kominku powstała kolejna część wnęki na drewno - aby drewno nie obijało nam ścian wnęka została wyłożona/wyklejona blachą - czarny mat. Efekt jest genialny. Pozostaje mi jeszcze zamontować słup z kratką - słup już kiedyś sobie przygotowałem, nie mam tylko kratki i sposobu montażu ale na dniach nad tym pomyślę...

mwie
09-02-2015, 22:06
Boazeria w sypialni i strefa schodów... mniam.

imrahil
10-02-2015, 20:34
co dokładnie jest pod tymi dechami tarasowymi? masz tam jakieś legary?

M.A.G.
11-02-2015, 20:03
mamy deskę jako legar w rozstawie co 37-40 cm ze względów wytrzymałościowych i na nie przykręcona jest w prostopadle deska tarasowa czyli to co widać. Oczywiście może być standardowy legar 40x70. Legara było mi szkoda a wykorzystałem odpad z całego sezonu z tarasów :)

mwie
11-02-2015, 20:12
A cóż to za czeskie gniazdka? nie słoweńskie przypadkiem?

Ah, to Obzor?

M.A.G.
11-02-2015, 20:27
nie wiem czy czeskie ale przyjechały z czech :) znalazł i pomógł z zakupem kolega Raptor. Są świetne, bardzo dyskretne, proste, o takie nam chodziło a w Polsce nie dało się znaleźć takich żeby nam pasowały.

M.A.G.
12-02-2015, 20:41
wczoraj kolejny miesiąć od uruchomienia solarów:
Poprzedni miesiąc:
stan licznika na 11.01 - 168,096l
zużycie energii - 541,29 kwh

odczyt bieżący
stan licznika na 11.02 - 179,010l
zużycie energii - 569,11 kwh

Zużycie energii elektrycznej na NCO od początku sezonu grzewczego: ok. 3000kWh - jutro spiszę licznik i wyedytuję..- całość taryfa nocna - orientacyjny koszt około 1 tys. PLN.

mwie
23-02-2015, 12:56
M.A.G.u- mam do Ciebie pytanie o badanie szczelności, które czeka mnie w najbliższym czasie. W pewnym sensie mam podobną do Ciebie bryłę, tj płaski dach, 2 piętra, dość podobną konstrukcję. Chodzi mi o wrażenia nt ruchów powietrza. U mnie- są na pewno drobne nieszczelności, a dużych sobie nie wyobrażam ani nie widzę. Ale mam spore ruchy powietrza. Czy też coś takiego odczuwałeś przed zainstalowaniem wentylacji? Stoję na klatce schodowej, i czuję ten ruch wyraźnie. Wszystkie wywiewki kanalizacyjne, przepusty na dach, rury wentylacji mam zafoliowane. Uszczelniony przepust rury komina przez dach. na pewno mam niedoregulowane skrzydła drzwi zewnętrznych i 1 okno nieszczelne na słupku. Rura tymczasowej kozy fi100 włożona luzem do rury spalinowej komina fi 200. Mogę jeszcze poprawić izolację do czerpni i wyrzutni- dopatrzyłam się tam małych naruszeń folii. Czy to mogą być jakiś naturalne ruchy powietrza wynikające z tych niedoróbek, o których wiem, czy powinnam szukać czegoś więcej? Jutro odpalę jakąś dymiącą świeczkę, czy znasz jakieś inne robocze metody, by zlokalizować winowajcę? Zaczynam się stresować...

Wekto
23-02-2015, 13:24
Marzena, nie stresuj się ale faktycznie zrób "obchód gromniczny" o którym pisał AdamMK. Powinno Cię to bez problemu doprowadzić do ewentualnych nieszczelności. Ale akurat z Twoim podejściem do budowy to nie bardzo sobie jestem wstanie wyobrazić wynik gorszy niż 0,6.

mwie
23-02-2015, 15:36
Wiesz Sebastian, jednak nie jestem spokojna. Niby byłam zbyt dużo na budowie, żeby umknęły jakieś większe problemy, ale z drugiej strony wrażenia są jakie są. Jest ruch powietrza. Mój wykonawca też przeprowadził śledztwo- nie znalazł nic więcej. Ja dziś obeszłam wszelkie punkty newralgiczne, i poza wymienionymi- nie widzę winowajców. Jest przyjemnie ciepło w ciągu dnia i wiem, że trochę energii na początku trzeba zbuforować w konstrukcji. Ciężko mi to obiektywnie zbalansować . Może jest szereg tak drobnych nieszczelności, że ich nie wyczuwam, ale sumarycznie dają efekt?

jasiek71
23-02-2015, 15:51
M.A.G.u- mam do Ciebie pytanie o badanie szczelności, które czeka mnie w najbliższym czasie. W pewnym sensie mam podobną do Ciebie bryłę, tj płaski dach, 2 piętra, dość podobną konstrukcję. Chodzi mi o wrażenia nt ruchów powietrza. U mnie- są na pewno drobne nieszczelności, a dużych sobie nie wyobrażam ani nie widzę. Ale mam spore ruchy powietrza. Czy też coś takiego odczuwałeś przed zainstalowaniem wentylacji?Stoję na klatce schodowej, i czuję ten ruch wyraźnie. Wszystkie wywiewki kanalizacyjne, przepusty na dach, rury wentylacji mam zafoliowane. Uszczelniony przepust rury komina przez dach. na pewno mam niedoregulowane skrzydła drzwi zewnętrznych i 1 okno nieszczelne na słupku. Rura tymczasowej kozy fi100 włożona luzem do rury spalinowej komina fi 200. Mogę jeszcze poprawić izolację do czerpni i wyrzutni- dopatrzyłam się tam małych naruszeń folii. Czy to mogą być jakiś naturalne ruchy powietrza wynikające z tych niedoróbek, o których wiem, czy powinnam szukać czegoś więcej? Jutro odpalę jakąś dymiącą świeczkę, czy znasz jakieś inne robocze metody, by zlokalizować winowajcę? Zaczynam się stresować...
taki efekt czuć wyraźnie przy wychłodzonym budynku jak się napali w kozie lub kominku, ciepłe powietrze unosi się klatką na górę a na to miejsce opada chłodne z piętra...
obstawiam że właśnie taki efekt jest u ciebie...:yes:
podobny efekt występuje przy dużych przeszkleniach i słonecznej pogodzie ( oczywiście kiedy w samym budynku jest dość chłodno...

mwie
23-02-2015, 17:34
Co jeśli w budynku z tego sezonu, czyli dopiero dogrzewanym, ale niewielką kozą budowlaną, nawet jeśli na parterze jest 20st, na piętrze 18-19st, to ja ten ruch powietrza czuję na schodach? czy to może świadczyć o jakichś błędach budowlanych?

Wekto
23-02-2015, 17:39
Wiesz Sebastian, jednak nie jestem spokojna. Niby byłam zbyt dużo na budowie, żeby umknęły jakieś większe problemy, ale z drugiej strony wrażenia są jakie są. Jest ruch powietrza. Mój wykonawca też przeprowadził śledztwo- nie znalazł nic więcej. Ja dziś obeszłam wszelkie punkty newralgiczne, i poza wymienionymi- nie widzę winowajców. Jest przyjemnie ciepło w ciągu dnia i wiem, że trochę energii na początku trzeba zbuforować w konstrukcji. Ciężko mi to obiektywnie zbalansować . Może jest szereg tak drobnych nieszczelności, że ich nie wyczuwam, ale sumarycznie dają efekt?

To podejdź do tego inaczej. Przyjdzie ktoś zrobić nie tyle test ale wskazania gdzie masz nieszczelności. Załatacie je i zrobicie test ostateczny :rolleyes:

Pewnie jest tak jak Jasiek pisze. Tworzą Ci się prądy konwekcyjne w chłodnym domu w słoneczne dni.

M.A.G.
23-02-2015, 20:26
mwie nie sądzę żeby powodem wyczuwalnego ruchu powietrza były nieszczelności których nie widać lub nie znasz... ciężko mi stwierdzić czy na takim etapie jak U ciebie miałem odczucia "przeciągów". Natomiast teraz u mnie jest tak właśnie na schodach w górnej ich części i na antresoli.
myślę podobnie jak chłopaki że to konwekcja. Teraz może trochę mniej wyczuwalne od kiedy wentylacja jest przebudowana ale jednak... w tak dopilnowanym domu największą nieszczelność stawiam w ciemno - przesuwka :) 3 mam kciuki za wynik testu :) a tak a propos - kiedy go robicie?? Sugerowałbym jak najszybciej bo im mniej wykończony dom tym większaq szansa na zrobienie sensownych poprawek jeśli takie byłyby konieczne i do tego najlepiej ustawić się w kiepską pogodę i przeglądnąć dom kamerą termowizyjną - nasz spec od szczelności miał też kamerkę i od razu oprócz kadzidełka weryfikował jego wskazania kamerą.

APZ
23-02-2015, 20:40
mwie nie sądzę żeby powodem wyczuwalnego ruchu powietrza były nieszczelności których nie widać lub nie znasz... ciężko mi stwierdzić czy na takim etapie jak U ciebie miałem odczucia "przeciągów". Natomiast teraz u mnie jest tak właśnie na schodach w górnej ich części i na antresoli.
myślę podobnie jak chłopaki że to konwekcja. Teraz może trochę mniej wyczuwalne od kiedy wentylacja jest przebudowana ale jednak... w tak dopilnowanym domu największą nieszczelność stawiam w ciemno - przesuwka :) 3 mam kciuki za wynik testu :) a tak a propos - kiedy go robicie?? Sugerowałbym jak najszybciej bo im mniej wykończony dom tym większaq szansa na zrobienie sensownych poprawek jeśli takie byłyby konieczne i do tego najlepiej ustawić się w kiepską pogodę i przeglądnąć dom kamerą termowizyjną - nasz spec od szczelności miał też kamerkę i od razu oprócz kadzidełka weryfikował jego wskazania kamerą.

Witam,
Gratuluję realizacji, podglądam z ukrycia i coś mi chyba umknęło. Co przerabiałeś w wentylacji?
Pozdrawiam
Przemek

jasiek71
23-02-2015, 20:42
Witam,
Co przerabiałeś w wentylacji?
Pozdrawiam
Przemek
wyciągi w pokojach na piętrze zostały przerobione na nawiewy...:yes:
czyli teraz jest tak standardowo dla WM...

APZ
23-02-2015, 20:59
Była sprawdzana koncepcja wentylacji jak u Ciebie? Centralny nawiew nie zdał egzaminu?

jasiek71
23-02-2015, 21:11
Była sprawdzana koncepcja wentylacji jak u Ciebie? Centralny nawiew nie zdał egzaminu?

u mnie w chałupie było tak przez cały ubiegły sezon, takie rozwiązanie lepiej sobie radzi z upałami i ze stężeniem CO2...
obecnie mam standardowo bo instaluję rekuperator a układ z centralnym nawiewem uniemożliwiał mi jego instalację ze względu na usytuowanie wszelkich kanałów a dostosowanie wymagało by dość znacznej demolki w domu, pewne problemy nastarczał mi niedobór mocy grzewczej w holu i praktycznie ciągłe "wjeżdżanie" w drogi prąd tą częścią domu więc odpuściłem sobie...

M.A.G.
23-02-2015, 21:18
nie zdał, teraz jest wyraźnie wyczuwalne świeże powietrze w pokojach na górze - czyli to czego brakowało przy poprzednim układzie. Wiem że miarodajne byłyby dopiero miesiące letnie w tym roku czyli już w zamieszkałym i w miarę wysuszonym domu bez wilgoci technologicznej ale perspektywa demolki sufitu w czterech miejscach nie była zachęcająca... poza tym myślę że nie każdy dom będzie się nadawał do takiej hybrydy. naszemu ewidentnie taki układ nie odpowiadał.

mwie
23-02-2015, 21:33
To trochę mnie Panowie pocieszyliście.
U nas test szczelności niedługo- myślałam, że zrobimy sobie taki "nieoficjalny", sprawdzający, "po cichutku", ale zrobił się z tego formalny z weryfikatorem i chętnych jest wielu do udziału- raczej nie będę mogła ukryć terminu- trochę jak na maturze... Stres. Jeszcze nie znam daty- zgłosiłam, że możemy go robić, bo docieplono ostatnie fragmenty elewacji i czekam na propozycję terminu. A w międzyczasie kończymy, co się da.
Konrad, co masz na myśli pisząc, że najpewniej nieszczelnością będzie przesuwka?

R&K
24-02-2015, 08:13
....
Konrad, co masz na myśli pisząc, że najpewniej nieszczelnością będzie przesuwka?
???
hmmm... gdzie ja cos takiego pisałem ... bo ... nie widzę / nie pamiętam :D

mwie
24-02-2015, 08:32
:)

M.A.G.
24-02-2015, 20:31
Pisałem Ja :P Andrzej :P

A dlaczego ? a dlatego że mojego HSa przebadaliśmy z każdej strony podczas testu no i widziałem jak jest budowany od podstaw i co ma w środku - w sensie uszczelnienia przy prowadnicy dolnej i górnej kiedy to przy zamkniętym HS'ie skrzydło przesuwne jest lekko uniesione a u góry uszczelka nie jest natyle rozprężna i elastyczna żeby podążała za unoszeniem i opadaniem odpowiednio utrzymując szczelność.
Choć u mnie akurat "największy" przeciąg był pomiędzy ramą HS'a a ramą szklenia stałego - to spokojnie mogę uszczelnić w każdej chwili.

mwie
24-02-2015, 21:34
Przepraszam Andrzeju, uświadomiłam sobie wpadkę:). No tak, "przesuwka" to kolejny wątek... eh:)

M.A.G.
01-03-2015, 11:35
W temacie sterowników i ich przeróbek: ponieważ mamy juz pomalowane wszystkie pomieszczenia, część sterowników zamocowałem już na stałe. Należało więc przygotować otwory na czujniki. Mamy płytę k-g na placki więc między płytą a ścianą jest wolna przestrzeń. Przy puszcze wierciłem dziurę w dół przez gips aż do tejwspomnianej pustki
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=306835&d=1425206059
i w tą dziurę wpuszczany na około 10-15cm (na taką długość przelutowałem czujniki) był każdy z czujników.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=306836&d=1425206063
Tym sposobem sterowniki pokazują faktyczną temp. pomieszczenia bo np. w korytarzu gdzie przez jego konstrukcję jest ciągły "przeciąg" temp. była przekłamywana przez ciągły ruch powietrza. Umieszczenie czujnika w takim właśnie otworze ustabilizowało wskazania i przez to zmniejszyło żużycie nCO. Obecnie mamy nastawy na sterownikach na 16,5 - 17,0* na parterze i 17,5-18,0*C na piętrze. Ostatni tydzień ze względu na zmasowany atak prac wykończeniowych to prawie całe dnie z otwartymi na oścież drzwiami wejściowymi i garażowymi i otwatrą bramą garażową. Na szczęści pogoda jest w miarę łaskawa bo inaczej mocno by nas to szarpnęło $$ :) Na tą chwilę od początku sezonu zużyliśmy ok. 3300kWh wyłącznie taniego prądu.

A teraz z cyklu: "kto ma większego??" :P
bebechy
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=306837&d=1425206067
i efekt końcowy
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=306839&d=1425206070
Tym sposobem mamy reku zmontowany przez Jaśka. Brakuje tylko filtrów więc na tą chwilę jest wyłączony. Z montażem i podłączaniem walczyliśmy do 22:00 bo przerobiliśmy jednak przyłącz z GWC ze 160-tki na 2-setkę. Rozkuty został otwór w płycie z drugiej strony rozkopane zostały rury i dokopaliśmy się do redukcji 160/200. Szczęście że 160 wychodziła ok. 1 m pod płytą a 200 zaczynała się 2m dalej i schodziła już w dół więc nie trzeba było kopać na 2,5m wgłąb... Nie obyło się bez problemów bo w piątek o 20.00 okazało się że bez mufy 200 nie da rady sklecić całości. Na szczęście znajomy właściciel lokalnych sklepów hydraulicznych podjechał o tej porze otworzyć mi sklep... Dzięki :) Udało się więc około 21.00 połączyć całość i mogłem spokojnie zapianować rurę i podbić podbudowę. Dlaczego nie zostawiłem tego na następny dzień?? A no dlatego że na następny dzień chata by nam odpłynęła :) a tak serio to nawet po tek lekkiej zimie mamy sporo wody w gruncie i niestety na 1m zaczyna się nam glina więc po niej płyną wody podskórne które przeszkadzają nam za każdym razem gdy rozkopujemy grunt na głębokość większą niż metr. Grunt się po prostu obrywa. Przez 4 godziny z dołka wylałem wiadrem około 80 litrów wody.
Po wszystkim włączony reku miał sprawność rzeczywistą na poziomie 84%. Koło wtorku dojadą filtry i podkręcamy ogrzewanie w górę.
Kuchnia przyjechała i została złożona w pralni
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=306838&d=1425206068

góra jest skończona na "zero" drzwi zlicowane, obrobione i pomalowane wszystkie ściany sufity itd....
łazienka na górze również. brakuje tylko mebli. W pokojach będzie wykładzina. Myślę że za tydzień będzie już lezała na swoim miejscu.
Oswietlenie właściwie wszedzie zmontowane.
Nie mamy jeszcze barierki szklanej na antresoli ale pewnie niedługo się pojawi. Z tym nie ma ciśnienia.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=306840&d=1425206071
Ściana betonowa umyta i ozdoby wybrane przez inwestorkę będą w tym tygodniu. Schody nie będą miały barierkia jedynie poręcz przy ścianie betonowej. Co do materiału z jakiego będzie wykonana jeszcze nie zdecydowaliśmy..

Co poniektórzy z M.A.G.-ów już mieszkają od piątku
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=306841&d=1425206073
Te badylki w doniczce to mój oryginalny, prosto z czarnego lądu, baobab - wyhodowany od dwuliściennej siewki ;) Obecnie jak widać ma porę suchą :D :D
Dostanie nowe bambosze (dużą donicę) i nową miejscówkę - pewnie w pokoju zachodnim na piętrze.

I wykończony juz kominek
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=306842&d=1425206075

Obecnie czekamy na żywicę... W poniedziałek zostanie podjęta ostateczna decyzja co do wykonawcy i systemu... Termin na szczęście mamy zarezerwowany.

Potem pozostaną nam już tylko drobne pierdoły do zrobienia no i sprzątanie, mycie okien... Spróbujemy jeszcze powalczyć trochę na zewnątrz. Może słupki ogrodzenia lub kawałek tarasu... Zobaczymy jak będziemy stać z czasem.

mwie
01-03-2015, 12:23
Będę śledziła Twoje decyzje dotyczące żywicy- jestem na tym samym etapie. Mnie zmieniał się światopogląd podczas budowania: najpierw miał być epoksyd- teraz epoksyd tylko w garażu. Potem- poliuretan, a teraz się trochę do niego zniechęciłam i na parterze może zrobimy posadzkę betonową szlifowaną. Pomijam fakt, że wycena na poliuretan wszędzie może zabić...

M.A.G.
01-03-2015, 12:56
Będę śledziła Twoje decyzje dotyczące żywicy- jestem na tym samym etapie. Mnie zmieniał się światopogląd podczas budowania: najpierw miał być epoksyd- teraz epoksyd tylko w garażu. Potem- poliuretan, a teraz się trochę do niego zniechęciłam i na parterze może zrobimy posadzkę betonową szlifowaną. Pomijam fakt, że wycena na poliuretan wszędzie może zabić...

Hmmm a nas właśnie ceną zabił epoksyd. Ostatnio w piątek ;) za biały połysk (bo epoksydu nie da się zrobić matowego bez lakieru matującego) 454zł na gotowo :jawdrop::jawdrop::jawdrop: Ale doszlismy do wniosku z Inwestorką że może gość po prostu nie chce tej roboty i to ma nas zniechęcić.... Nie wiem sam. A wyceny na poliuretan zaczynają się nam od 200 (STOPur) przez 240-270 (BASF) do 304 (FlowCrete).

mwie
01-03-2015, 13:19
Wow- cena rzeczywiście wybitna:). Jak biały to tylko poliuretan:). Dużo lepiej wygląda, nie żółknie, może być półmatowy, matowy. Jest bardziej "domowy" , cieplejszy w dotyku. Podobno epoksyd szybko się porysuje. Ale z drugiej strony poliuretan też się zmatowi na ścieżkach komunikacji.
Sto ma ładną cenę. Widziałeś ten materiał?
Ja mam epoksyd garażowy zaofertowany na 120-130-140zł/m2.
Teraz sprawdzam cenowo weber.floor 4650- widziałam 2 próbki u wykonawców które przypadły mi do gustu ze względu na strukturę. Wyszło jak w gresie- lappatto- to może być całkiem praktyczne.

M.A.G.
01-03-2015, 13:25
No właśnie STO to jedyny materiał z którego nie mam próbki na razie. Basf jest takim białym złamanym wanilią a flowcrete mam signal white czyli zbliżony do RAL9010 chyba. Z tych wszystkich najbliżej nam do BASFa bo nie jest czysto biały i mniej widać na nim brud. Najbardziej odpowiadałby nam RAL 9003 ale ralowskie barwienie można bez problemu zrobić tylko przy epoksydzie. Poliuretan to przeważnie gotowe kolory podstawowe i nie mające ścisłego odpowiednika w RALu. Droga przez mękę...

mwie
01-03-2015, 14:07
To ja zbadam Sto. Na razie znalezieni wykonawcy najchętniej pracują na Basfie. Porządkując temat odcieni: RAL9003 to właśnie signal white, ale to czysty odcień bieli, a właśnie RAL9010 to pure white, ale choć tak się nazywa- to jest złamany ecru. Pośredni jest RAL9016- traffic white.

Wekto
01-03-2015, 14:26
Ohhh ahhh.... pięknie. Co tu dużo pisać.. po prostu pięknie. Kurcze, aż bym się wprosił z czymś wizytowym aby zobaczyć bezpośrednio te przestrzenie. Tylko daleko. Samolotem godzina, samochodem cztery :/

M.A.G.
01-03-2015, 14:27
:) dzięki za sprostowania :) na prawdę mamy tak namieszane że bardzo ciężko się zdecydować - natomiast na 100% poliuretan. Mam próbki i tego i tego. Epoksyd jest bardzo twardy ale poliuretan moim zdaniem jest fajniejszy w użytkowaniu - to taka jakby bardzo bardzo twarda guma. No i na pewno mniej widoczne będą na nim rysy. Jak skończymy wybory to mogę i wysłać próbki które mam.

mwie
01-03-2015, 15:36
Tylko przy poliuretanie robią się te ślady matowe na szlakach komunikacyjnych. No i jeśli się uszkodzi, to właściwie nie ma innej metody, jedynie wylewać od nowa. To mnie trochę zniechęca. Lub raczej skłania do myśli, by w części dziennej coś trwalszego i łatwiejszego do renowacji dać. Wiadomo- goście, wyjścia do ogrodu. Na wielki plus jest jego spora elastyczność i ciepłota. Jednolitość koloru też mi się podoba, jest bardziej domowa niż beton. A na tarasach też na coś podobnego decydujecie się? Widziałam ciekawe kamienne dywany, ale wyceny jeszcze nie posiadam.

M.A.G.
01-03-2015, 15:58
Tylko przy poliuretanie robią się te ślady matowe na szlakach komunikacyjnych. No i jeśli się uszkodzi, to właściwie nie ma innej metody, jedynie wylewać od nowa. To mnie trochę zniechęca. Lub raczej skłania do myśli, by w części dziennej coś trwalszego i łatwiejszego do renowacji dać. Wiadomo- goście, wyjścia do ogrodu. Na wielki plus jest jego spora elastyczność i ciepłota. Jednolitość koloru też mi się podoba, jest bardziej domowa niż beton. A na tarasach też na coś podobnego decydujecie się? Widziałam ciekawe kamienne dywany, ale wyceny jeszcze nie posiadam.

Przy odpowiedniej pielęgnacji to matowienie można mocno zniwelować ale trzeba mieć świadomość że o taką posadzkę trzeba dbać bardziej niż o ceramikę czy panele. My o tym wiemy.
jeden z naszych potencjalnych wykonawców pokazywał mi te kamienne dywany a wręcz namawiał na nie do salonu - miał ze sobą chyba ze 30 próbek :) ale to jakieś takie ciapate jest ....totalnie nie nasz klimat :) Na tarasach będzie drewno - tu nie zmieni się nic, no może tylko gatunek z jakiego taras powstanie.

M.A.G.
01-03-2015, 16:01
Ohhh ahhh.... pięknie. Co tu dużo pisać.. po prostu pięknie. Kurcze, aż bym się wprosił z czymś wizytowym aby zobaczyć bezpośrednio te przestrzenie. Tylko daleko. Samolotem godzina, samochodem cztery :/

Wpadaj, zapraszamy :)

M.A.G.
05-03-2015, 19:50
dziś zdecydowaliśmy o posadzce.... Prawdopodobnie będziemy mieć Flowcrete - Peran Comfort - poliuretanowa posadzka żywiczna - kolor Light Grey co w RALu ma odpowiednik 7035. Prawdopodobnie prace zostaną rozpoczęte w następnym tygodniu. Ból polega na tym że niespodziewanie wcześnie pojawiła się wiosna co oznacza dla mnie koniec codziennych wizyt na budowie :( Ale już nie długo nie będę musiał z tamtąd wcale wyjeżdżać :)

w_a_c_h
15-03-2015, 12:08
W końcu po trzech dniach lektury udało mi się dotrzeć do końca. Bardzo fajny dziennik, dużo zdjęć i praktycznych porad. Gratuluję pięknego domu i fachowo przeprowadzonej budowy!;) Będę czytywał, już na bieżąco, świeże posty :)
Co do posadzki to czy Andrzeju w piątek jak mam się pojawić będzie już ona wykonana? Bo wcześniej nie miałem przyjemności oglądać domowych "żywic".

M.A.G.
15-03-2015, 17:37
W końcu po trzech dniach lektury udało mi się dotrzeć do końca. Bardzo fajny dziennik, dużo zdjęć i praktycznych porad. Gratuluję pięknego domu i fachowo przeprowadzonej budowy!;) Będę czytywał, już na bieżąco, świeże posty :)
Co do posadzki to czy Andrzeju w piątek jak mam się pojawić będzie już ona wykonana? Bo wcześniej nie miałem przyjemności oglądać domowych "żywic".

w piątek żywica powinna być już gotowa bo zaczynamy jutro rano przygotowanie podłoża.

W sobotę z inwestorką posprzątaliśmy cały dół, pozaklejałem większość dziur z których mogłoby się pylić (niezałożone kanluxy w korytarzu, anemostaty, niezałożone gniazdka w kuchni). Wykonawcy pozostanie do zabezpieczenia ściana betonowa i schody oraz odcięcie pustki nad salonem w połowie wysokości żeby zminimalizować ruch powietrza.

Muszą też zabezpieczyć dolne krawędzie ścian bo w końcu wydarliśmy listwy cokołowe z MDFu. Listwy białe, matowe, takie standardowe... Zamontowane na gotowo (zlicowane ze ścianą) okazały się strasznym badziewiem.... Spuchły od wilgoci zawartej w kleju, nie chciały wyschnąć a na domiar złego pojawiła się za nimi pleśń co okazało się jak wydarłem testowo niewielki kawałek bo był właśnie spuchnięty. Koniec końców będą podcięcia aluminiowe. W sumie byłyby od razu ale gdy szukałem takich kątowników miesiąc temu nigdzie nie mogłem znaleźć a i doprosić się o tak małą ilość nie mogłem w zakładach posiadających giętarki z możliwością gięcia niewielkich długości. A kupując w Leroyu płytkę aluminiową pod zaślepki do lampek schodowych (DIY) natknąłem się na świeżą dostawę wszelkiego rodzaju aluminium. Trafił się kątownik o dokładnie takich wymiarach jakie chciałem 10x40mm - oksydowane. W związku z tym wypruliśmy wszystkie listwy. Nowe będą montowane już po żywicy.