mycha.:)
22-03-2012, 20:09
Dziękuję bardzo za odpowiedź w drugim temacie, ale tutaj widzę, że jest odpowiedni temat. My jeszcze do kominka mamy kawał czasu, bo dopiero zaliczkowaliśmy działkę, ale lubię wiedzieć już na przód. Tym bardziej, że ten dom to już będzie stały, więc chcę aby był wykonany porządnie, zwłaszcza ogrzewanie.
Teraz w obecnym domu mieszkamy 2 lata i widzimy jak źle mamy wykonane ogrzewanie, zwłaszcza podłogówka.
Nasz nowy dom będzie parterowy, ma 98m2, podłogówka będzie w kuchni, wiatrołapie, wc, łazience, reszta to grzejniki. Ogrzewanie chcemy gazowe, kominek z płaszczem wodnym i solary na ciepłą wodę. Nie wiem czy to dobre połączenie. Na taki domek taka instalacja ile może nas kosztować, zwłaszcza taki kominek z płaszczem wodnym.

mariobros35
24-03-2012, 01:46
Dziękuję bardzo za odpowiedź w drugim temacie, ale tutaj widzę, że jest odpowiedni temat. My jeszcze do kominka mamy kawał czasu, bo dopiero zaliczkowaliśmy działkę, ale lubię wiedzieć już na przód. Tym bardziej, że ten dom to już będzie stały, więc chcę aby był wykonany porządnie, zwłaszcza ogrzewanie.
Teraz w obecnym domu mieszkamy 2 lata i widzimy jak źle mamy wykonane ogrzewanie, zwłaszcza podłogówka.
Nasz nowy dom będzie parterowy, ma 98m2, podłogówka będzie w kuchni, wiatrołapie, wc, łazience, reszta to grzejniki. Ogrzewanie chcemy gazowe, kominek z płaszczem wodnym i solary na ciepłą wodę. Nie wiem czy to dobre połączenie. Na taki domek taka instalacja ile może nas kosztować, zwłaszcza taki kominek z płaszczem wodnym.

co do kominka to 14 kw powinno wystarczyć aż nadto natomiast cała reszta czyli komponęty do połączenoia z instalacją c.o to już inna bajka równiez sama instalacja c.o najlepiej aby była oparta w 100 % na podłogówce a kotłownia wyposażona w bufor ciepła co podnosi koszty inwestycyjne ale daje wymierne kożyści eksplatacyjne w przyszłości

efka3
27-03-2012, 10:18
Witam,

Proszę o poradę dotyczącą doboru mocy kominka z PW.
Dom parterowy 100 m2 typu stodoła, na całości rozłożona podłogówka, w planie jest ogrzewanie kominkiem z płaszczem + kocioł gazowy lub elektryczny (jeśli rozbudowa sieci gazowej jednak nie dojdzie do skutku) jako wspomaganie ogrzewania + oczywiście bufor max do 800 l - tyle mamy miejsca, żeby go zmieścić i zasobnik na CWU 120 l.



Dom posiada również poddasze, na dzień dzisiejszy odizolowane od parteru, z możliwości adaptacji na cele mieszkalne za jakieś X lat.

mariobros35
30-03-2012, 23:26
Witam,

Proszę o poradę dotyczącą doboru mocy kominka z PW.
Dom parterowy 100 m2 typu stodoła, na całości rozłożona podłogówka, w planie jest ogrzewanie kominkiem z płaszczem + kocioł gazowy lub elektryczny (jeśli rozbudowa sieci gazowej jednak nie dojdzie do skutku) jako wspomaganie ogrzewania + oczywiście bufor max do 800 l - tyle mamy miejsca, żeby go zmieścić i zasobnik na CWU 120 l.



Dom posiada również poddasze, na dzień dzisiejszy odizolowane od parteru, z możliwości adaptacji na cele mieszkalne za jakieś X lat.

jeżeli dom ma na parterze 100 m2 natomiast na piętrze drugie tyle pomimo że piętro nieogrzewane a dopiero w planach to dobrał bym kominek na 200 m2 bo jest bufor i nawet jeżeli tylko 100 m2 będze eksplatowane to nie będzie nadprodukcji ciepła przez kominek taki kominek powinien mieć 14 kw - 18 kw mocy płaszcza wodnego no i musi być prawidłowo podłączony do instalacji dobrana w prawidłowy sposób automatyka ktura podsteruje system grzewczy i akumulację ciepła mogę się podjąć złożenia kotłowni jeżeli trzeba to i całego systemu grzewczego pracowałem już w okolicy w Ostrowcu Świętokrzyskim

efka3
02-04-2012, 10:35
Dzięki za odpowiedź.

Cegielka1
12-04-2012, 21:41
Witam
chciał bym o poradę
domek 120m2 będę mieć ogrzewanie gazowe + solary + kominek z płaszczem wodnym
ale chciał bym więcej grzać kominkiem wiem ze moc potrzebuje 16-18 kw
a moje pytanie jaki kominek najlepiej kupić?
Poproszę o link albo nazwę (i też taki do 4-5tys zł)

Pozdrawiam

Grzego
15-04-2012, 21:58
Witam
Chciałbym zapytać o opinię nt. połączenia wkładu kominkowego 14 kW, (na którym chcę zamontować wymiennik ciepłej wody firmy kratki)
z kotłem olejowym jednofunkcyjnym De dietrich GTU 1203V z wbudowanym zasobnikiem.
Opróczo CO dodatkowo chciałbym wykorzystać kominek do ogrzewania CWU. Jaki układ zastosować, w czym magazynować CWU?
Prosze o poradę, gdyż nie jestem fachowcem w tej dziedzinie a nie chiałbym niepotrzebnie generować sobie kosztów.
Pozdrawiam

mariobros35
16-04-2012, 22:13
Witam
chciał bym o poradę
domek 120m2 będę mieć ogrzewanie gazowe + solary + kominek z płaszczem wodnym
ale chciał bym więcej grzać kominkiem wiem ze moc potrzebuje 16-18 kw
a moje pytanie jaki kominek najlepiej kupić?
Poproszę o link albo nazwę (i też taki do 4-5tys zł)

Pozdrawiam

w tej cenie to raczej nie dostanie pan przyzwoitego wkładu wkłady dobrej klasy zaczynają się od puapu 6000 zł i taki bym pnu polecił byłby to westa lazar lub pama aqarius ważna też jest sama instalacja c.o mądrze wykonana najlepiej podłogówka po całości domu z zbiornikiem akumulacji ciepła np 1000 l i odpowiednią automatyką

mariobros35
16-04-2012, 22:20
Witam
Chciałbym zapytać o opinię nt. połączenia wkładu kominkowego 14 kW, (na którym chcę zamontować wymiennik ciepłej wody firmy kratki)
z kotłem olejowym jednofunkcyjnym De dietrich GTU 1203V z wbudowanym zasobnikiem.
Opróczo CO dodatkowo chciałbym wykorzystać kominek do ogrzewania CWU. Jaki układ zastosować, w czym magazynować CWU?
Prosze o poradę, gdyż nie jestem fachowcem w tej dziedzinie a nie chiałbym niepotrzebnie generować sobie kosztów.
Pozdrawiam

taki układ nie sprawdzi się panu bowiem moc nakłatki na wylot spalin to około 5 kw a taka moc nie wystarczy na ogrzanie domu lecz co najwyżej na podgrzanie wody w zasobniku najlepszym rozwiązaniem było by zastosowanie pełnowymiarowego kominka z płaszczem wodnym o mocy 15 -20 kw natomiast co do cuw to nie widze problemu można użyć zasobnik od pieca olejowego do podgrzewania wody przez kominek z płaszczem

Cegielka1
18-04-2012, 22:59
ok to jak by pan mógł konkretnie polecić kilka kominków z pw
wiem że będzie zbiornik 200-250l, a podłogówka jest
i jak coś to też chyba może być kominek mniejszy niż 14kw bo wiem ze max to 18kw
;)

mariobros35
23-04-2012, 11:52
ok to jak by pan mógł konkretnie polecić kilka kominków z pw
wiem że będzie zbiornik 200-250l, a podłogówka jest
i jak coś to też chyba może być kominek mniejszy niż 14kw bo wiem ze max to 18kw
;)

tak jak juz wspominałem pama link:
http://pama-kominki.com/index.php/vmchk/Wkłady-kominkowe-z-płaszczem-wodnym.html
westa lazar link:
http://www.hkslazar.pl/produkty,westa-z-szyba-owalna,16,37.html

Grzego
15-05-2012, 21:44
Witam po raz kolejny
Chciałbym zapytać jaki powinienem dobrać wymiennik płytowy do wkładu Lechmy 15kW, łączę go z kotłem olejowym de dietrich 20kW

mariobros35
16-05-2012, 22:23
Witam powinien pan zastosować wymiennik 15-20 płytowy lepiej 20 płytowy aby był pewien nadmiar mocy co do producenta zalecał bym secespola

Grzego
19-05-2012, 11:19
Mój instalator proponuje mi wymiennik 30 kW. Czy można taki stosować zamiast 20 kW?

mariobros35
27-05-2012, 23:22
Mój instalator proponuje mi wymiennik 30 kW. Czy można taki stosować zamiast 20 kW?

zapewne proponowany wymiennik ma 30 plyt co daje znaczny nadmiar mocy co jest korzystna sprawa

mariobros35
25-06-2012, 09:26
podnoszę temat

Multi
01-07-2012, 13:54
Witam

mam pytanie proszę o opinie na temat kominków Lechma z PW model Standart 15KW, co pan sądzi o tych wkładach ?

pyton-mr
14-07-2012, 22:42
Witam!
Mam pytanie o wycenę do mariobros35
buduje domek systemem kanadyjskim o powierzchni 100m2 (parter z użytkowe poddaszem)
do tego jest piwnica ok 50 metrów pod całym domem na wysokość 2.5m
Jaka jest wycena instalacji z robocizną jeśli do ogrzania planuje kominek z płaszczem wodnym (nie wiem jaki wybrać lazaar westa czy któryś byrski)
z buforem 500-1000 litrów oraz ogrzewaniem podłogowym na parterze. Do ogrzania c.w.u. będzie pompa ciepła na powietrze firmy diplex. Budowa w okolicach krakowa.

mariobros35
19-07-2012, 18:11
Witam!
Mam pytanie o wycenę do mariobros35
buduje domek systemem kanadyjskim o powierzchni 100m2 (parter z użytkowe poddaszem)
do tego jest piwnica ok 50 metrów pod całym domem na wysokość 2.5m
Jaka jest wycena instalacji z robocizną jeśli do ogrzania planuje kominek z płaszczem wodnym (nie wiem jaki wybrać lazaar westa czy któryś byrski)
z buforem 500-1000 litrów oraz ogrzewaniem podłogowym na parterze. Do ogrzania c.w.u. będzie pompa ciepła na powietrze firmy diplex. Budowa w okolicach krakowa.

proszę o kontakt na mejla [email protected] i przesłanie rzutów budynku postaram się w miarę szybko skompletować wycenę oraz przedstawić koncepcję ogrzewania

mariobros35
07-10-2012, 23:26
podnoszę temat

jak wyżej

mariobros35
19-11-2012, 19:15
jak wyżej
podnoszę

jk71
22-01-2013, 21:08
Witam!
Mam prośbę o pomoc w wyborze wkładu kominkowego.
Jestem w trakcie przebudowy domu i przewiduję realizacje kominka z płaszczem wodnym.
Miejsce, w którym planuje go umieścić to gruba ściana na ok. 65 cm, znajdująca się wewnątrz budynku.
Pasuje do tego kominek typu tunelowego. Jak przeglądałem to znalazłem w ofertach Rohem, Lechma, Samson - w takich rozsądnych cenach i rozmiarach. Proszę o opinię o nich, czy może są jeszcze jakieś inne oferty? Nie interesują mnie rozwiązania w cenie ok. 20tyś zł. za wkład.
Pozdrawiam JK

mariobros35
14-02-2013, 20:26
Witam!
Mam prośbę o pomoc w wyborze wkładu kominkowego.
Jestem w trakcie przebudowy domu i przewiduję realizacje kominka z płaszczem wodnym.
Miejsce, w którym planuje go umieścić to gruba ściana na ok. 65 cm, znajdująca się wewnątrz budynku.
Pasuje do tego kominek typu tunelowego. Jak przeglądałem to znalazłem w ofertach Rohem, Lechma, Samson - w takich rozsądnych cenach i rozmiarach. Proszę o opinię o nich, czy może są jeszcze jakieś inne oferty? Nie interesują mnie rozwiązania w cenie ok. 20tyś zł. za wkład.
Pozdrawiam JK
a może kominek firmy pama
http://pama-kominki.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/AQUARIUS_PRESTIG_4fbcb119679e9.jpg
mogę podjąć się też montażu oraz zintegrowania z systemem grzewczym

mariobros35
05-03-2013, 22:56
podnoszę temat

ola&piotr
06-03-2013, 23:26
szukam kominka z narożną szybą oraz z gilotyną - czy jest coś sensownego cenowo w okolicach 14kW?

mariobros35
07-03-2013, 13:54
Witam zależy jak pojmujesz sensowną cenę w jakim zakresie generalnie przy wymogach jakie stawiasz kominkowi z płaszczem wodnym czyli szyba narożna i unoszona do góry to ceny kominków są na poziomie 10 000 zł przykładowy kominek arysto link:
http://twojekominki.pl/wklady-kominkowe-z-plaszczem-wodnym/wklad-kominkowy-z-plaszczem-wodnym--arysto-10-wwp-__450-h--dj
albo kominek edilkamina

Kogutos
04-04-2013, 11:50
Witam
Czy ma ktoś doświadczenie ze wkładem ZUZIA 15KW (wężownica/glass)?

Pytanie do fachowców, czy kominek z płaszczem mogę podłączyć rurami PP ?? ze względu na posiadaną taką instalację ?

mariobros35
07-04-2013, 10:22
co do podłączenia kominka na rurach pp to nie jest to najlepszy pomysł polecam zastosowanie wymiennika ciepła i wykonanie kominka w układzie otwartym oraz użycie do podłączenia kominka z wymiennikiem miedzi natomiast za wymiennikiem można użyć pp choć też nie bezpośrednio tylko najpierw z 30 cm rury miedzianej.Natomiast co do doświadczenia z wkładami co masz na myśli ja instalowałem większość wkładów z płaszczem wodnym obecnych na naszym rynku w tym i ZUZIĘ

Kogutos
07-04-2013, 13:12
Ogólnie to mam instalację PP w kotłowni a pozostałą część wykonaną z PEx
Skoro w mojej kotłowni nic się nie dzieję to właśnie zastanawiałem czy w kominku zda to egzamin, ewentualnie rozważałem przy kominku na długości około 1,5m (tyle co w obudowie) zrobić ze stali, a później poprowadzić PP
Co ty na to ?

Co do Zuzi, to właśnie myślałem o tym wkładzie ze względu na czopuch wysoki, myślę że mniej się będzie dymić i ogólnie wydaje mi się chyba najlepszy w tej cenie.

mariobros35
09-04-2013, 11:50
Tak jak już pisałem nie jest to najlepszy pomysł bo w kominku z płaszczem możesz zagotować wodę a chwilowa odporność rur pp jest na poziomie 95 stopni ale to twoja decyzja twoje pieniądze i twoje zmartwienie w przypadku powodzi w salonie

pepi
29-04-2013, 10:36
Szukam wkładu z płaszczem do ogrzania domu o powierzchni ok 200m2. Polecono mi Byrskiego a wcześniej myślałem o Lazarze, ale ten drugi ma za małą moc 18Kw natomiast Byrski 20Kw i więcej. Słyszałem też, że można już podłączać wkłady do systemu zamkniętego, który już posiadam z olejówką. Co mi doradzisz.

mariobros35
06-05-2013, 09:23
Szukam wkładu z płaszczem do ogrzania domu o powierzchni ok 200m2. Polecono mi Byrskiego a wcześniej myślałem o Lazarze, ale ten drugi ma za małą moc 18Kw natomiast Byrski 20Kw i więcej. Słyszałem też, że można już podłączać wkłady do systemu zamkniętego, który już posiadam z olejówką. Co mi doradzisz.

Witam mam duże doświadczenie w kominkach z płaszczem powiem tak w dzisiejszej dobie większość domów jest na tyle dobrze ocieplona i posiada na tyle dobre okna że nie istnieje potrzeba stosowania kominków o tak dużych mocach czyli przelicznika 1 kw na 10 m2 przy nowoczesnych domach wystarczy przelicznik 0,7 kw na 10 m2 czyli jeżeli dom był wybudowany niedawno z nowoczesnych materiałów budowlanych na twój metraż wystarczył by kominek 14 kw. Następna sprawa układ zamknięty w kominkach został dopuszczony niedawno przez UDT i to pod naciskiem lobby europejskiego i ten sposób podłączania kominka nie jest pozbawiony wad bo na przykład czynnikiem schładzającym jest woda wodociągowa i jeżeli jej zabraknie na skutek np awarii sieci wodociągowej lub jeżeli dana dzielnica jest zasilana z stacji pomp zasilanej z sieci energetycznej i zabraknie prądu lub zasilane wody w domu jest z hydrofora i jest powiązane z prądem to może byś problem bo zabezpieczenie termiczne zadziała ale kominka nie będzie miało co schłodzić ponadto same zabezpieczenie termiczne nie jest w stu procentach pewne zadziała 1, 2, 3, 100, a 101 już może nie zadziałać zbyt wiele miałem przypadków kiedy po pewnym czasie nie zadziałało. Wykonuję wiele instalacji gdzie w instalacji znajduje się bufor pozwala on na takie działanie kominka gdzie palimy przez 3 godziny w kominku ogrzewając dom i gromadząc w buforze takie ilości ciepła że jeżeli instalacja jest oparta w całości na ogrzewaniu podłogowym to wystarcza nam ciepła na 12 godzin po zakończeniu palenia w kominku jeżeli instalacja jest mieszana czyli część podłogówki część grzejniki ten okres się skraca no chyba że wymieni się grzejniki na nisko pojemnościowe czyli grzejniki miedziano-aluminiowe np REGULUS zawierające mało wody grzewczej wtedy proces wychładzania się bufora zwalnia.Ponadto zachęcał bym ciebie do zorientowania się w ofercie palników na pelet do pieców olejowych produkuje je chociażby firma kostrzewa znany producent pieców na pelet linki:
do 50 kw
http://www.kostrzewa.com.pl/#174
powyżej 50 kw
http://www.kostrzewa.com.pl/#175
Mogę też zająć się montażem kominka i ewentualną przebudową i dostosowaniem kotłowni wraz z odpowiednią automatyką w razie pytań proszę o kontakt mejlowy [email protected]

mariobros35
18-06-2013, 14:41
podnoszę temat wolne terminy

mariobros35
05-08-2013, 11:46
Podnoszę

AniaWarm
13-08-2013, 15:13
Witam.

Czy izolowanie korpusu kominka z płaszczem ma sens a jeśli tak to czy można to zrobić z płyt krzemianowych czy musi to być wełna?
Drugie pytanie dotyczy zdjęć które zamieszczam poniżej. Czy według Pana wszystko jest podłączone prawidłowo? Mam wątpliwości co do tego czerwonego przewodu czy aby nie będzie się topił. Wykonawca twierdzi, że nie.

f.5
13-08-2013, 15:29
koniecznie zrob rewizje do zaworu bezpieczenstwa

AniaWarm
13-08-2013, 16:22
koniecznie zrob rewizje do zaworu bezpieczenstwa

Rewizja na pewno będzie na środku do zaworu a dojście do przepustnicy będzie przez dolną kratkę.

mariobros35
16-08-2013, 23:47
Witam.

Czy izolowanie korpusu kominka z płaszczem ma sens a jeśli tak to czy można to zrobić z płyt krzemianowych czy musi to być wełna?
Drugie pytanie dotyczy zdjęć które zamieszczam poniżej. Czy według Pana wszystko jest podłączone prawidłowo? Mam wątpliwości co do tego czerwonego przewodu czy aby nie będzie się topił. Wykonawca twierdzi, że nie.

wygląda na przewód w kauczuku takie przewody są raczej odporne na temperaturę jeżeli jednak miałbyś jakieś wątpliwości to raczej wkuj go w ścianę i podejdź do punktu pomiarowego temperatury z prawej strony kominka

need44
03-09-2013, 22:10
Witam
Przeglądałem temat, bo przymierzam się do kominka z płaszczem i pozwolę sobie wtrącić się - ten przewód jakikolwiek by nie był nie może przylegać do czopucha spalinowego, czy nawet znajdować się w bardzo bliskiej jego odległości. Tam będzie min. 200- do 400, może więcej stopni (przy otwrtym szybrze), więc żaden przewód tego nie wytrzyma. Proponuję jw. własciciel tego watku mariobros35, ewentualnie może iść po rurze miedzianej (tam bedzie max 100 stp więc powinien wytrzymać).
Ale co innego przykuło moją uwagę: na zdjeciu widzę markę LAVA. Wiem, że to nowa firma, ale ludzie działali wcześniej w CTM. Znana firma kominkowa w Rzeszowie bardzo polecała mi ten termokominek (jest dystrybutorem ich, Lechmy i chyba jeszcze Arysto), jest podobno zrobiony tak samo jak CTM ma dobry wymiennik i wysoką sprawność. Wygląda solidnie, cena niezła, niższa niż Lechma. Czy możesz już coś napisać o tym wkładzie Lava AniaWarm? Może mariobros35 coś wie o tej firmie i produktach? Chyba miałes wcześniej do czynienia z CTM?

mariobros35
29-09-2013, 21:02
Witam
Przeglądałem temat, bo przymierzam się do kominka z płaszczem i pozwolę sobie wtrącić się - ten przewód jakikolwiek by nie był nie może przylegać do czopucha spalinowego, czy nawet znajdować się w bardzo bliskiej jego odległości. Tam będzie min. 200- do 400, może więcej stopni (przy otwrtym szybrze), więc żaden przewód tego nie wytrzyma. Proponuję jw. własciciel tego watku mariobros35, ewentualnie może iść po rurze miedzianej (tam bedzie max 100 stp więc powinien wytrzymać).
Ale co innego przykuło moją uwagę: na zdjeciu widzę markę LAVA. Wiem, że to nowa firma, ale ludzie działali wcześniej w CTM. Znana firma kominkowa w Rzeszowie bardzo polecała mi ten termokominek (jest dystrybutorem ich, Lechmy i chyba jeszcze Arysto), jest podobno zrobiony tak samo jak CTM ma dobry wymiennik i wysoką sprawność. Wygląda solidnie, cena niezła, niższa niż Lechma. Czy możesz już coś napisać o tym wkładzie Lava AniaWarm? Może mariobros35 coś wie o tej firmie i produktach? Chyba miałes wcześniej do czynienia z CTM?

przepraszam że tak długo nie odpowiadałem ale nie było mnie jakiś czas w Polsce urlop co do kominków to faktycznie miałem do czynienia z CTM natomiast wkładu lawa nie instalowałem tarze nic o nim nie mogę powiedzieć

mariobros35
07-11-2013, 18:25
podnoszę temat wolne terminy

mariobros35
26-12-2013, 01:32
podnoszę temat wolne terminy
wolne terminy

mariobros35
01-04-2014, 08:46
wolne terminypodnoszę

mariobros35
26-06-2014, 19:20
podnoszę temat

mariobros35
07-07-2014, 09:33
dla forumowiczów zdjęcie kotłowni z akumulacją ciepła którą wykonałem przepraszam za jakość zdjęcia
http://dysk.onet.pl/link/k3FVh#img/k3FVh

rudi102
15-07-2014, 20:23
Witam, stoje przed wyborem kominka z pw, rozwazam westą compact, i westa 18kW. Dylemat polega na tym, ze compact wydaje mi sie za slaby, a 18kW za duzo... moze ktos doswiadczony cos podpowie/ rozwieje watpliwosci? oto domek - http://www.dobreprojekty.pl/lustrox.php?kod=w2712a bez budynku gospodarczego. Na parterze podlogowka w salonie, kuchni, korytarzu i lazience, reszta grzejniki; pietro - wszedzie grzejniki i dodatkowo podlogowka w lazience. Sciany 15cm grafitu, podloga na gruncie 10cm grafitu, dach 30cm welny, okna trzyszybowe Uw=1,1. W planie jest bufor nie mniej jak 700l.
Boje sie ze powierzchnia salonu jest za mala zeby odebrac 6kW z szyby westy 18 pyt.1 - gdybysmy wzieli podwojna szybe czy to by cos zmienilo? pyt. 2 - czy compact wystarczylby na taka powierzchnie i na ogrzanie bufora?

mariobros35
20-08-2014, 22:22
Witam, stoje przed wyborem kominka z pw, rozwazam westą compact, i westa 18kW. Dylemat polega na tym, ze compact wydaje mi sie za slaby, a 18kW za duzo... moze ktos doswiadczony cos podpowie/ rozwieje watpliwosci? oto domek - http://www.dobreprojekty.pl/lustrox.php?kod=w2712a bez budynku gospodarczego. Na parterze podlogowka w salonie, kuchni, korytarzu i lazience, reszta grzejniki; pietro - wszedzie grzejniki i dodatkowo podlogowka w lazience. Sciany 15cm grafitu, podloga na gruncie 10cm grafitu, dach 30cm welny, okna trzyszybowe Uw=1,1. W planie jest bufor nie mniej jak 700l.
Boje sie ze powierzchnia salonu jest za mala zeby odebrac 6kW z szyby westy 18 pyt.1 - gdybysmy wzieli podwojna szybe czy to by cos zmienilo? pyt. 2 - czy compact wystarczylby na taka powierzchnie i na ogrzanie bufora?

Witam 18 kw będzie odpowiednim kominkiem dla twojego domku zważ że podana moc to moc całościowa kominka natomiast moc płaszcza wodnego w takim przypadku wyniesie około 14 kw co do bufora to daruj sobie jeżeli masz grzejniki w systemie grzewczym w takim przypadku bufor nie przyniesie ci korzyści a wydasz tylko pieniądze aby bufor spełniał swoje zadanie musi być po całości domu ogrzewanie podłogowe lub w ostateczności kaloryfery nisko pojemnościowe np regulus które zawierają mało wody tylko wtedy wykorzystasz bufor w sensowny sposób mogę zająć się montażem takiej instalacji oraz skonfigurowaniem odpowiedniej kotłowni

endriu1510
19-11-2014, 17:24
Panowie czy plaszcz wodny to jest zamontowana wezownica ? myslalem ze jest to tak jak kiedys bylo w piecach CO woda byla pomiedzy sciana zewnetrzna a wewnetrzna

mariobros35
19-12-2014, 18:46
Panowie czy plaszcz wodny to jest zamontowana wezownica ? myslalem ze jest to tak jak kiedys bylo w piecach CO woda byla pomiedzy sciana zewnetrzna a wewnetrzna
i jest tak jak pan myśli kominek z płaszczem wodnym jest odmianą pieca c.o z szybą

Frydziu
01-03-2015, 11:06
Witam jestem zainteresowany podłaczeniem plaszcza wodnego do buffora i do CO w tym momencie piec jest gazowy, nie ma kanalizacji dom ocieplony
parter ma ok 100 metrow i gora tez 100 metrow na parterze w salonie ma stac piec chcialbym wolnostojacy z plaszczem nie w zabudowie w salonie jest podlogowka na ok 40 metrach tam gdzie ma stac koza jest komin i rozgaleziacz do podlogowki. Kuchnia ma dwa duze zeliwne kaloryfery z tym ze zostala połączona z salonem i teraz moze czesc ciepla wchodzic od pieca(kominka), gora jest w grzejnikach i zeliwnych i aluminiowych pol na pol
ogolnie piec tak 24 kw na plaszcz a 6 na salon razem 30kw czy taki pociągnie?

bufor 800 lub 1000l

czy to wszystko da sie jakos poskladac zeby to funkcjonowalo jako glowne ogrzewanie pale ze trzy godzinki wieczorem a pozniej z bufora idzie cieplo w nocy
Piec gazowy to Windsor 30 plus a wode mam póki co z urządzenia niezależnego richmond
bardzo prosze o jakiś mądry schemat takiego połączenia
prosze o wypowiedzi w temacie

mariobros35
04-03-2015, 14:11
Witam generalnie taki układ z buforem ciepła najefektywniej wspułdziała z ogrzewaniem podłogowym wtedy akumuluje energię na 12 - 14 godzin bez potrzeby palenia w kominku każdy grzejnik w systemie grzewczym a w szczegulności rzeliwny skraca czas przez jaki możemy kożystać z bufora przy grzejnikach więcej energii cieplnej jest pobierane z bufora pewnym rozwiązaniem jest wymiana grzejników na grzejniki firmy regulus lub conwektor takie grzejniki mają bardzo mało wody w sobie kokoło 1 - 1 1/2 szklanki wody przez co zachowują się bardzo podobnie do podłogówki pomimo wyższych tenperatur zasilania takiego grzejnika co do schematu to mogę przesłać po uprzednim kontakcie ma mojego mejla: [email protected] mogę się podjąć wykonania modernizacji systemu grzewczego i przebudowania kotłowni

Zdun Darek B
04-03-2015, 14:25
Witam generalnie taki układ z buforem ciepła najefektywniej wspułdziała z ogrzewaniem podłogowym wtedy akumuluje energię na 12-14...................... każdy grzejnik w systemie grzewczym a w szczegulności rzeliwny skraca czas przez jaki możemy kożystać z bufora przy grzejnikach więcej energii cieplnej jest pobierane z bufora pewnym rozwiązaniem jest wymiana grzejników na grzejniki firmy regulus lub conwektor

Ciekawe..
Ogrzewanie domu to nic innego jak pokrywanie jego straty ciepła , jak jest więc różnica w poborze ciepła z bufora [ np 4kWh ] do grzania podłogówką lub kaloryferami ?
Oczywiście niezależnie ŻELIWNYMI czy innymi ?

mariobros35
08-05-2015, 00:48
Ciekawe..
Ogrzewanie domu to nic innego jak pokrywanie jego straty ciepła , jak jest więc różnica w poborze ciepła z bufora [ np 4kWh ] do grzania podłogówką lub kaloryferami ?
Oczywiście niezależnie ŻELIWNYMI czy innymi ?

W istocie nie powinno to mieć różnicy czy grzejemy grzejnikami czy podłogówka bo tak jak piszesz wyrównujemy straty ciepła w budynku ale różnica jednak jest po pierwsze grzejniki aby grzały muszą dostać na zasilanie minimum 55 stopni co powoduje istotne zmniejszenie pojemności samego bufora w porównaniu do podłogówki która może dostać na zasilanie tylko 25 stopni w takim wypadku bufor możemy głębiej rozładować czyli na dłużej nam starczy cierpła z niego nie mówiąc że grzejnik to punktowe żródło ciepła natomiast podłogówka efektywnie rozprasza ciepło na dużych powieszchniach

Zdun Darek B
08-05-2015, 06:01
Czy aby na pewno ?

Kojot35
23-10-2015, 07:19
Witam. Zamierzam podłączyć kominek Maja 15kw do bufora 700l z wężownicą cwu w układzie otwartym. Do tego układu chcę podpiąć c.o. Moje pytanie brzmi: w jaki sposób podłączyć c.o. do tego układu aby po rozpaleniu w kominku najpierw nagrzewały się kaloryfery a później ładował bufor (może być jednocześnie ale tak żeby kaloryfery były priorytetem) oraz jak to zrobić aby po nagrzaniu bufora c.o. było zasilane z niego (kominek wygaśnie a grzejniki jeszcze grzeją). Zależy mi na tym, aby odbywało się to bez udział ludzkiego i oczywiście była możliwość odcięcia c.o. poza sezonem grzewczym.

Pozdrawiam

mariobros35
11-12-2015, 21:49
witam jest to do wykonania ale potrzeba zastosować odpowiednią automatykę piętą achillesową większości instalatorów jest ta właśnie automatyka ja wiem jak to wykonać i jakie urządzenia zastosować pozostaje jeszcze jedna kwestia a mianowicie podłogówka z racji niższych temperatur zasilania wolniej wychładza bufor czyli lepiej współpracuje z buforem można też zastosować grzejniki typu regulus miedziano aluminiowe czy typu klimaconwektor z wentylatorem spowoduje to lepsze wykorzystanie bufora i zgromadzonego ciepła czyli bardziej ekonomiczna instalacja przy grzejnikach tradycyjnych ciepła z bufora wystarczy na góra 2 - 3 godz przy miedziano aluminiowych nawet do 5 razy dłużej z racji mniejszej temperatury zasilana tychże grzejników

mariobros35
01-09-2016, 16:00
odświerzam ogłoszenie wolne terminy na prace związane z instalacjami c.o wod-kan kominkami z płaszczem wodnym piecami gazowymi stałopalnymi na pelet lub ekogroszek bufory ciepła i automatyka związana z systemami grzewczymi

mariobros35
18-01-2017, 11:01
Wolne terminy na wykonanie instalacji c.o podłogówka jak i grzejniki , wód kan kominków z płaszczem wodnym ,kotłowni stałopalnych gazowych i kombinacji powyższych źródeł ciepła również powiązanych z buforem ciepła mam opracowaną autorską automatykę przystosowaną do takich rozwiązań

mariobros35
13-02-2017, 12:10
Wolne terminy na wykonanie instalacji c.o podłogówka jak i grzejniki , wód kan kominków z płaszczem wodnym ,kotłowni stałopalnych gazowych i kombinacji powyższych źródeł ciepła również powiązanych z buforem ciepła mam opracowaną autorską automatykę przystosowaną do takich rozwiązań
Ponawiam

Zdun Darek B
13-02-2017, 12:18
Proponuje abyście zapoznali się z modelami wkładów wodnych marki Romotop .

mariobros35
27-10-2017, 00:54
Ponawiam

Wolne terminy na wykonanie instalacji c.o podłogówka jak i grzejniki , wód kan kominków z płaszczem wodnym ,kotłowni stałopalnych gazowych i kombinacji powyższych źródeł ciepła również powiązanych z buforem ciepła mam opracowaną autorską automatykę przystosowaną do takich rozwiązań