PDA

Zobacz pełną wersję : WSZYSTKO O KOMINKACH WODNYCH - DORADZTWO MONTAŻ CAŁA POLSKA



Strony : [1] 2 3

mariobros35
18-02-2006, 00:56
MONTAŻ KOMINKÓW Z PŁASZCZEM WODNYM FIRM MERKURY,MAKROTERM,CTM POLONIA,HKS LAZAR,BRYLSKI I NIE TYLKO.REALIZUJĘ RÓWNIEŻ MODERNIZACJE KOMINKÓW POWIETRZNYCH POPRZEZ MONTAŻ NADSTAWKI WODNEJ NA WYLOT SPALIN KOMINKA POWIETRZNEGO.JEŻELI MACIE PYTANIA TO PYTAJCIE.E-MAIL:[email protected] nr tel:0-509-902-507

Mały
11-03-2006, 11:29
Żesz w mordę ! Dopiero teraz zauważyłem, że tym sie bawisz...a widzieliœmy się na zlocie...a mogliœmy pogadać bo ja montuję CTM-a.

Iwonak
29-03-2006, 12:39
i podciądam


A jak wyglądają koszty takiej instalacji (robocizna i materiały?)tzn. kominek z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogowe wodne (kuchnia, łazienki, hol i jadalnia). Wiem, że to zależy od wielu czynników ale powiedz jak liczysz te koszty?


Pozdr

mariobros35
29-03-2006, 20:29
przesłałem wiadomość na priwa iwonak

ziomo88
12-04-2006, 22:03
Też jestem zainteresowany kosztami materiałów i robocizny montażu kominka z płaszczem wodnym i informacje o możliwości podłączenia go do podłogówki.

mariobros35
12-04-2006, 23:09
ziomo88 wysłałem wiadomość na priw

arcus99
17-04-2006, 13:23
Jakiego producenta są kominki , jaka cena kominka , ile za montarz

mariobros35
18-04-2006, 02:39
Chętnie spotkam się z panem i dobiorę moc kominka oraz przedstawię wycenę materiałową i robocizny tylko niech pan zadzwoni do mnie celem ustalenia terminu spotkania mój tel 0-509-902-507 pozdrawiam

Lunia78
18-04-2006, 20:20
jak wyglądają koszty takiej instalacji (robocizna i materiały?)tzn. kominek z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogowe wodne (kuchnia, łazienki, hol i jadalnia). Dom 120m2; Parter - salon, kuchnia. łazieneczka, gabinecik a góra 3 sypialnie i łazienka.

mariobros35
18-04-2006, 22:00
Witam proszę się określić czy chodzi o zainstalowanie samego kominka do gotowej instalacji c.o czy oprucz instalacji samego kominka do wykonania jest też instalacja c.o podłogówka i grzejniki a jak tak to ile metrów kwadratowych podłobówki a ile grzejników.Jak chce pani uzyskać wycenę odemnie proszę podać mi adres swojej skrzynki e-mail.Pozdrawiam

ytrewq
25-04-2006, 12:59
UWAŻAJ NA 4FIRE MADE IN CHINA
KOMINKI I WENTYLACJA
SŁABA JAKOŚĆ

Misio973
04-05-2006, 18:05
Witam :)
czy przesłałby mi PAn jakies info odnoście cen materiałów i robocizny dla :)
chciałbym rozprowadzić ciepłe powietrze po domku z kominka oczywiście + chyba potrzeba jakiś wentylatorek . Domek 125 m2 .
Moge podesłać projekt domku :)
Nie bedzie to główne ogrzewanie bo planuje gaz, a kominek ma być ładnym uzupełnieniem
Czy kanały powietrzne trzeba prowadzić w podłodze , czy strychem ???
Pozdrawiam

cd
08-05-2006, 19:44
Hej Mariusz. Mam nadzieje,że Czarek juz nie sprzedaje tych swoich nadstawek na kominki..................To jeden wielki nie wypał. Jezeli bedziesz miał brac od niego nadtawke to zastanów sie czy warto. Wiesz jaki byłby z nimi problemy n o chyba, że jest to orginalny termax. Pozdrawiam Tomek Sulej

triuf_fire
09-05-2006, 16:33
UWAŻAJ NA 4FIRE MADE IN CHINA
KOMINKI I WENTYLACJA
SŁABA JAKOŚĆ

chce przypomniec ze jakosc produktow firmy 4FIRE jest jeszcze oficjalnie nie znana poniewz produky tej firmy wejda na rynek za jakis miesiac

Przepiura
10-05-2006, 18:16
Witam
Nie chce pisac mi się jeszcze raz więc prosze Pana o zajżenie do tego postu tam jest moje pytanie w sprawie instalacji takiego systemu ogrzewania


http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1195004#1195004

Pozdrawiam
Przepiura

mariobros35
13-05-2006, 08:48
wysłałem na priv

bogas
13-05-2006, 09:32
Witam,

Interesuje mnie wykonanie kominka ale myślałem o rozprowadzeniu gorącego powietrza (nie jest to jeszcze zdecydowane). Proszę o info z jakimiś cenami na priva.

mariobros35
13-05-2006, 11:05
przesłałem info na priva

Trzci_kris
21-05-2006, 08:46
Witam,

a ja bym chciał wiedzieć ile by kosztowała instalacja kominka z płaszczem wodnym w domku ok.130 metrów i czy jest możliwość podłączenia go z piecem c.o. tzw śmieciuchem czyli na drewno i węgiel itp.

keny52
21-05-2006, 11:58
witam/
wszysko jest mozliwe zpodlaczeniami, pracujemy razem chwilowo go niema a on z tym spi, czyli ma w jednym paluszku pozd.

Trzci_kris
21-05-2006, 15:51
Dzieki. Jak tylko to będzie możliwe to prosze o dokładny opis i kosztorys bo czytałemna innych postach, że takie połączenie jest problematyczne i niebezpieczne.

sorysat
21-05-2006, 22:29
Czy ma sens montaż pieca kondensacyjnego Vaillanta i kominka Makrotermu? Dom 230 m2. Zgóry dzięki za radę

mariobros35
22-05-2006, 00:35
Dzieki. Jak tylko to będzie możliwe to prosze o dokładny opis i kosztorys bo czytałemna innych postach, że takie połączenie jest problematyczne i niebezpieczne.
Witam mam kilka pytań otóż czy ten tagzwany śmieciaż włonczony jest do instalacji c.o zamkniętej ciśnieniowej czy otwartej z zbiornikiem przelewowym ?Proszę o opis i w miarę możliwości o zdjęcia aparatem cyfrowym i przesłanie mi na meila

mariobros35
22-05-2006, 00:51
Czy ma sens montaż pieca kondensacyjnego Vaillanta i kominka Makrotermu? Dom 230 m2. Zgóry dzięki za radę
ma to sens ale dlaczego nastawiłeś się na makroterma jest to najdroższy kominek na rynku w twoim przypadku musiałbyś zakupić model 31 kw bo 21 kw mógłby być za mały który kosztuje 14 000 zł bowiem moc kominka dobiera się 1 kw = 10 m2 powieszchni domu.Zajżyj ma strony prodycentów www.merkury.win.pl mają w ofercie kominek 24 kw i www.kominki.byrski.pl .Jeżeli wyrazisz takie życzenie mogę podjąć się u ciebie montażu takiego kominka

Trzci_kris
22-05-2006, 21:42
Trzci_kris napisał:
Dzieki. Jak tylko to będzie możliwe to prosze o dokładny opis i kosztorys bo czytałemna innych postach, że takie połączenie jest problematyczne i niebezpieczne.

Witam mam kilka pytań otóż czy ten tagzwany śmieciaż włonczony jest do instalacji c.o zamkniętej ciśnieniowej czy otwartej z zbiornikiem przelewowym ?Proszę o opis i w miarę możliwości o zdjęcia aparatem cyfrowym i przesłanie mi na meila

Nie mam jeszcze ustalonego pieca. Na razie sie rozglądam i ustalam kształt przyszłej instalacji. Sąsiad kupił np. piec FEXa ale bez dozownika. Czytałem, że jest możliwość zakupienie pieca z dozownikiem np. na ekogroszek, w którym można palić także drewnem nazwane przeze mnie śmieciuchem. Czy są na rynku sprawdzone piece tego typu które można połączyć z kominkime z płaszcze wodnym (przy założeniu, że będzie podłogówka bo nie wiem czy to ma jakies znaczenie).

mariobros35
23-05-2006, 07:28
biorąc pod uwagę iż kominek i piec o którym pan wspomniał są to kotłami na paliwo stałe to należało by ażeby pracowały w instalacji c.o otwartej co do pieca to niech pan zajży na strone producenta o nazwie kostrzewa niech pan sprawdzi w wyszukiwarce bo nie pamiętam adresu strony jest tam piec na 3 rodzaje paliwa który może pracować z kominkiem z uwagi na samoczynne rozpalanie i wygaszanie paleniska.Co do wyceny ewentualnego montażu systemu grzewczego opartego na kominku z płaszczem wodnym i piecu na paliwo stałe np kostrzewa to niech pan poda mi swojego mejla a prześlę wycenę

Trzci_kris
23-05-2006, 11:00
Dziekuje za [poświęcenie mi czasu. Podaje maila: [email protected] Na strone o piecu jaki Pan wspomina na pewno zajrze bo temat bardzo poważny. Za wycene będe bardzo wdzięczny. Rozumiem, że niekóre sprawy będą w przybliżeniu i dopiero po projekcie możan dokładniej to wykonać, ale to w następnym etapie - teraz najważniejszy jest punkt zaczepienia.

keny52
07-06-2006, 19:18
witam.
mariobros35 kiedy sie odezwiesz bo niewiem jednej rzecz, pilne. :roll: :wink:

mariobros35
20-06-2006, 13:53
Wreście przywrucili mnie na forum muszę posdziękować tobie za wstawiennictwo i redakcji i edzi za przywrucenie mnie na forum :) :)

Agnieszka1
25-06-2006, 22:46
Wreście przywrucili mnie na forum muszę posdziękować tobie za wstawiennictwo i redakcji i edzi za przywrucenie mnie na forum :) :)

:o :o :o
to miałeś bana ???
o matko z córką taki spokojny człowiek :o nie wierzę

keny52
25-06-2006, 23:20
witam. niema sprawy mario. :wink:

mariobros35
25-06-2006, 23:46
Wreście przywrucili mnie na forum muszę posdziękować tobie za wstawiennictwo i redakcji i edzi za przywrucenie mnie na forum :) :)

:o :o :o
to miałeś bana ???
o matko z córką taki spokojny człowiek :o nie wierzę
No miałem w/g redakcji za zbytnie nażucanie się użytkownikom forum :(

Dorota szymczak
13-07-2006, 15:15

mariobros35
13-07-2006, 23:19
przesłałem info na priw

keny52
21-07-2006, 12:12
witam.
mario kiedy bedziesz pozd. :wink:

keny52
21-07-2006, 12:16
podnoszę :lol:

marcinor
28-07-2006, 11:20
poproszę o koszty takiej instalacji.
dom 86 m2. wróblówka z kolekcji Muratora.
Pozdrawiam Marcin

mariobros35
28-07-2006, 21:47
poproszę o koszty takiej instalacji.
dom 86 m2. wróblówka z kolekcji Muratora.
Pozdrawiam Marcin
Witam określ czy chodzi ci o wykonanie podłonczenia kominka wodnego do istniejącej instalacji c.o i do zasobnika na wodę urzydkową czy w grę wchodzi
też wykonanie całej instalacji c.o i wody urzydkowej

marcinor
31-07-2006, 07:21
poproszę o koszty takiej instalacji.
dom 86 m2. wróblówka z kolekcji Muratora.
Pozdrawiam Marcin
Witam określ czy chodzi ci o wykonanie podłonczenia kominka wodnego do istniejącej instalacji c.o i do zasobnika na wodę urzydkową czy w grę wchodzi
też wykonanie całej instalacji c.o i wody urzydkowej
w grę wchodzi włączenie kominka do instalacji. zasobnika też nie mam.

mariobros35
31-07-2006, 10:41
wysłałem wiadomość na priv :D

marcinor
31-07-2006, 11:17
dzięki!
muszę to wszystko zebrać i policzyć.

mariobros35
02-08-2006, 23:11
o.k :D

MandM
03-08-2006, 22:01
Proszę o info ile kosztowałoby zrobienie kominka wraz z DGP (jeśli będzie potrzebne) ?
POdstwowym ogrzewaniem będzie piec gazowy, kominek ma wspierać tylko na przełomie pór roku...

mariobros35
05-08-2006, 00:00
Proszę o info ile kosztowałoby zrobienie kominka wraz z DGP (jeśli będzie potrzebne) ?
POdstwowym ogrzewaniem będzie piec gazowy, kominek ma wspierać tylko na przełomie pór roku...
Witam przy kominku wodnym c.o nie ma potrzeby rozprowadzenia dgp bowiem rolę dgp przejmują grzejniki instalacji grzewczej c.o no i wykonuję taki układ że jeżeli pali się w kominku i kominkiem ogrzewa się c.o i wodę urzydkową to piec gazowy jest wyłączony a włącza się dopiero po wygaśnięciu w kominku.Natomiast co do kosztów to musiałbym mieć więcej danych (projekt domu)proszę mi przesłać skan na mejla [email protected] a wycenię

fiwona
30-08-2006, 23:58
WItam - kominek wg projektu mam w narośniku salonu i bardzo mi to odpowiadało. Wymyśliliśmy sobie z mężem kominek z szybą z dwóch stron, najlepiej szyba gięta i z płaśzczem wodnym. Właśnie dowiedziałam się, że nie robi się kominków z szybą z dwóch stron i jednocześnie z płaszczem wodnym - czy to prawda?
Może jakaś firma ma aki w swojej ofercie?
POzdawiam Iwona

mariobros35
20-09-2006, 23:10
WItam - kominek wg projektu mam w narośniku salonu i bardzo mi to odpowiadało. Wymyśliliśmy sobie z mężem kominek z szybą z dwóch stron, najlepiej szyba gięta i z płaśzczem wodnym. Właśnie dowiedziałam się, że nie robi się kominków z szybą z dwóch stron i jednocześnie z płaszczem wodnym - czy to prawda?
Może jakaś firma ma aki w swojej ofercie?
POzdawiam Iwona
Pozdrawiam żeczywiście mało firm ma w ofercie kominki z płaszczem wodnym z szybą z dwuch stron jedynie chyba firma edilkamin takowe kominki sprzedaje ale koszt takiego kominka jest znaczny.Jagby co mogę się podjąć montażu podaję tel kontaktowy 0-509-902-507

Waldemar Kiejziewicz
29-09-2006, 23:07
Między innymi dzięki Twojej reklamie zdecydowałem się na kominek
Byrskiego". Dzisiaj odebrałem kominek 14kW z automatyką. Czy możesz mi napisać co mają one standardowo na wyposarzeniu? Ja na wyposażeniu dostałem elektronikę - 2 pudełka i przepustnicę. Nie wiem czy gdzieś czytałem (nie mogę sobie teraz przypomnieć), że powinny być jeszcze jakieś dwa zawory? Jestem też rozczarowany instrukcją - nic tam nie ma na temat samej elektroniki, żadnej instrukcji. Pewnie, że można pokombinować i jakoś to podłączyć, ale chyba nie o to tu chodzi. Metoda prób i błędów to nie jest chyba wyjście? Jest to standard w obsłudze klientów w tej firmie czy tylko czysty przypadek? Mam nadzieję, że to drugie. W poniedziałek będę interweniował w firmie, jednak prosiłbym byś odpowiedział wcześniej na moje pytania.

mariobros35
02-10-2006, 01:06
Między innymi dzięki Twojej reklamie zdecydowałem się na kominek
Byrskiego". Dzisiaj odebrałem kominek 14kW z automatyką. Czy możesz mi napisać co mają one standardowo na wyposarzeniu? Ja na wyposażeniu dostałem elektronikę - 2 pudełka i przepustnicę. Nie wiem czy gdzieś czytałem (nie mogę sobie teraz przypomnieć), że powinny być jeszcze jakieś dwa zawory? Jestem też rozczarowany instrukcją - nic tam nie ma na temat samej elektroniki, żadnej instrukcji. Pewnie, że można pokombinować i jakoś to podłączyć, ale chyba nie o to tu chodzi. Metoda prób i błędów to nie jest chyba wyjście? Jest to standard w obsłudze klientów w tej firmie czy tylko czysty przypadek? Mam nadzieję, że to drugie. W poniedziałek będę interweniował w firmie, jednak prosiłbym byś odpowiedział wcześniej na moje pytania.
Co do wyposażenia standartowego to otrzymałeś wszystko w większym pudełku znajduje się centralka sterująca która steruje otrzymaną przez ciebie przepustnicą i poprzez drógi kabelek pompami c.o natomiast w dróbim mniejszym pudełku otrzymałeś panel sterujący który jest przyłanczany do centralki i ma takie same funkcje co centralka dzięki czemu możesz sobie ten panel zainstalować np w sypialni co nie zmusza cię w nocy do wstawania do kominka celem ustawienia tenperatury.kominek jest też wyposażony w wężownicę schładzającą pod którą podłancza się specjalny zawór termostatyczny ale nie jest on w wyposażeniu standartowym i trzeba go osobno zakupić

Aieksandra
03-10-2006, 16:11
Liczę na szybką i fachową odpowiedż. Mało wiem o kominkach z płaszczem, ale z tego co do tej pory poczytałam to chyba chciałabym go mieć u siebie. Ale wykonawca postawił komin 20 cm dalej niż powinien stać :evil: komin wchodził w belkę koszową :evil: .
Nadzór i wykonawca stwierdzili żę nic takiego..... i końcówkę komina można "nagiąć" i będzie odchylony od pionu ok.30 stopni. Na zwenatrz budynku będzie prosty, wymurowany z cegły klinkierowej.
Czy to skrzywienie uniemożliwi założenie kominka z płaszczem? :( czy w kominie jest jakaś rura?
Budynek ma 150 m kw. uzytkowej, parter +poddasze użytkowe.
Proszę o informacje.

mariobros35
03-10-2006, 23:10
Liczę na szybką i fachową odpowiedż. Mało wiem o kominkach z płaszczem, ale z tego co do tej pory poczytałam to chyba chciałabym go mieć u siebie. Ale wykonawca postawił komin 20 cm dalej niż powinien stać :evil: komin wchodził w belkę koszową :evil: .
Nadzór i wykonawca stwierdzili żę nic takiego..... i końcówkę komina można "nagiąć" i będzie odchylony od pionu ok.30 stopni. Na zwenatrz budynku będzie prosty, wymurowany z cegły klinkierowej.
Czy to skrzywienie uniemożliwi założenie kominka z płaszczem? :( czy w kominie jest jakaś rura?
Budynek ma 150 m kw. uzytkowej, parter +poddasze użytkowe.
Proszę o informacje.
Witam co do komina do kominka dotyczy nie tylko wodnego ale i powietrznych najlepiej ażebyś zastosowała komin systemowy ceramiczny ale na to jest chyba zapużno gdyż jesteś na etapie mórowania z cegły i zapewne masz komin zaawansowany dość mocno.Ale jeżeli komin z cegieł to wypadało by włożyć wkład z stali nierdzewnej żaroodpornej w czym może przeszkodzić odchyłka komina od pionu lub jego uskok z reguły kominki mają wyloty spalin o średnicy 180 - 200 mm wienc o takiej średnicy powinien być włożony wkład.Mogę podjąć się instalacji kominka u ciebie z mego doświadczenia zawodowego wynika iż najlepszym kominkiem dla ciebie byłby kominek byrskiego www.kominki.byrski.pl jestem ich autoryzowanym dystrybutorem i instalatorem posiadam cetrtyfikat producenta

Aieksandra
09-10-2006, 12:48
Dzięki. Dopiero dziś mogłam przeczytać.
Proszę odpowiedz, czy bez tego wkładu kominek będzie działał czy nie?
Mam burzyć wybudowany komin (ten krzywy)?
Poradż, póki wykonawca jest jeszcze na dachu i nie dostał całej kasy.

mariobros35
09-10-2006, 23:23
Dzięki. Dopiero dziś mogłam przeczytać.
Proszę odpowiedz, czy bez tego wkładu kominek będzie działał czy nie?
Mam burzyć wybudowany komin (ten krzywy)?
Poradż, póki wykonawca jest jeszcze na dachu i nie dostał całej kasy.
działać będzie ale z z uwagi na zawartość smoły i wilgoci w spalinach z kominka.W kominie pomiędzy spoinami od cegieł ta wilgoć z smołą po pewnym czasie przedostanie się na część zewnętrzną komina do środka salonu lub pokoju dlatego jest konieczność zastosowania wkładu nierdzewnego żaroodpornego.Natomiast w kominie systemowym sidla lub ibf-a nie ma konieczności stosowania wkładu bowiem kominy te są kominami ceramicznymi 8)

Gonga
14-11-2006, 11:36
Mam w budowanym domku zaprojektowane ogrzewanie gazowe, ale chcemy zainstalować w salonie kominek z płaszczem wodnym. jak te dwa rodzaje ogrzewanie można połączyć?

mariobros35
15-11-2006, 21:45
Można połonczyć z c.o gazowym ciśnieniowym kominek wodny poprzez wymiennik płytowy ciepła bowiem kominek wodny jak każdy piec na paliwo stałe musi pracować w instalacji zabespieczonej maczyniem otwartym przelewowym.Co do fachowców którym zlecisz podłonczenie kominka wodnego to zalecałbym ostroszność,jest niewielu fachowców którzy opanowali dobrze ten wycinek hydrauliki.Jagby co to mogę się podjąć podłonczenia i wykonania obudowy kominkowej kontakt na priv lub na pocztę mejlową [email protected]

ZakWr
21-11-2006, 11:20
Jaki komin wybrać do kominka z płaszczem wodnym?
bo mogę wybrac pomiędzy systemowym kominem z wkładem ceramicznym i kominem stalowym z ociepleniem. Który będzie lepszy?

Czy jest jakimś problemem wyczyszczenie czopucha przez kominek czy też trzeba instalować jakąś rewizję?

mariobros35
21-11-2006, 18:41
Jaki komin wybrać do kominka z płaszczem wodnym?
bo mogę wybrac pomiędzy systemowym kominem z wkładem ceramicznym i kominem stalowym z ociepleniem. Który będzie lepszy?

Czy jest jakimś problemem wyczyszczenie czopucha przez kominek czy też trzeba instalować jakąś rewizję?
Jeżeli zechcesz skożystać z rady fachowca to zastosuj komin systemowy ceramiczny i wież mi że nie ma nic lepszego do kominka niż taki komin tylko zwródz uwagę na to ażeby trójnik na przewodzie kominowym był pod kontem 45 stopni a nie pod kątem 90 stopni.natomiast co do czyszczenia czopucha kominka to dużo zależy od rodzaju wkładu jaki producent.

margen
12-12-2006, 23:55
Witam
Mam pytanie.
Posiadam kominek nieobudowany z DGP jednak chciałbym zmienić na taki z płaszczem. (całe szczęście nie obudowałem go)

Kominek stałby prawie nad piecem gazowym (w piwnicy) instlacja CO jest nowa w miedzi, posiada zasobnik CWU.
Jaki byłby koszt instlacji takiego kominka.Posiadam wolny zasobnik CWU - czy mozna by go użyć jako "bufora"?
Co Pan mysli o kominkach firmy http://www.kom-bet.pl/st_wklady.html
pozdrawiam
[email protected]

mariobros35
13-12-2006, 09:44
Co do kosztów montażu to musiałbym obejżeć instalację co do zasobnika na wodę to można oczywiście wykożystać zasobnik c.u.w jako bufor do c.o .proszę o kontakt telefoniczny w sprawie uzgodnienia terninu spotkania mój tel 0-509-902-507 pozdrawiam

gapcia
13-12-2006, 10:25
witam
buduje nowy dom wygląda on tak :

http://www.dobreprojekty.pl/projekt_w3712a.html

są w nim dwa oddzielne mieszkania , chciałbym zamontować po jednym kominku w mieszkaniach , tylko że mam kilka pytań :

potrzebne są mi kominki które ogrzeją taką powierzchnię - chciałbym grzać przede wszystkim kominkiem a dogrzewać gazem

czy jest sens kupować kominki z płaszczem wodnym - jak to się przelicza na ogólne koszty ???

jeśli z płaszczem to 2 kominki czy wystarczy jeden ?

będę wdzięczny za wszelkie pomocne mi informacje

dzieki i pozdrawiam

mariobros35
14-12-2006, 10:58
Co do kominka z płaszczem wodnym to jak najbardziej ma to sens po pierwsze czy instalacja c.o na każde z mieszkań będzie osobna czy wspulna?Mam na myśli czy będą 2 gazowe piece grzecze c.o na oddzielne mieszkania czy jeden wspulny na obydwa mieszkania bo jeżeli jeden piec gazowy i jedna instalacja to i jeden kominek zasada doboru kominka z płaszczem wodnym to 1 kw na 10 m2 powieszchni domu więc można sobie łatwo przeliczyć potrzebną moc wkładów.Osobiście poleciłbym kominek firmy byrski www.kominki.byrski.pl z uwagi na dużą rozpiętość mocy kominków i automatykę sterowania dopływem powietrza do spalania zawartą w cenie wkładu.Jnstaluję te kominki już dłuższy czas i nie ma z nimi żadnych problemów eksplatacyjnych.

gapcia
14-12-2006, 13:03
Co do kominka z płaszczem wodnym to jak najbardziej ma to sens po pierwsze czy instalacja c.o na każde z mieszkań będzie osobna czy wspulna?Mam na myśli czy będą 2 gazowe piece grzecze c.o na oddzielne mieszkania czy jeden wspulny na obydwa mieszkania bo jeżeli jeden piec gazowy i jedna instalacja to i jeden kominek zasada doboru kominka z płaszczem wodnym to 1 kw na 10 m2 powieszchni domu więc można sobie łatwo przeliczyć potrzebną moc wkładów.Osobiście poleciłbym kominek firmy byrski www.kominki.byrski.pl z uwagi na dużą rozpiętość mocy kominków i automatykę sterowania dopływem powietrza do spalania zawartą w cenie wkładu.Jnstaluję te kominki już dłuższy czas i nie ma z nimi żadnych problemów eksplatacyjnych.

witam. będzie jeden piec na cały budynek , czyli potrzebny jest jeden kominek o mocy nie mniejszej niż 25 kw ? jakie by były orientacyjne koszty zakupu i instalacji takiego kominka ? a jaki drugi kominek " tradycyjny" byś polecił ?

mariobros35
30-12-2006, 22:43
[quote=mariobros35]Co do kominka z płaszczem wodnym to jak najbardziej ma to sens po pierwsze czy instalacja c.o na każde z mieszkań będzie osobna czy wspulna?Mam na myśli czy będą 2 gazowe piece grzecze c.o na oddzielne mieszkania czy jeden wspulny na obydwa mieszkania bo jeżeli jeden piec gazowy i jedna instalacja to i jeden kominek zasada doboru kominka z płaszczem wodnym to 1 kw na 10 m2 powieszchni domu więc można sobie łatwo przeliczyć potrzebną moc wkładów.Osobiście poleciłbym kominek firmy byrski www.kominki.byrski.pl z uwagi na dużą rozpiętość mocy kominków i automatykę sterowania dopływem powietrza do spalania zawartą w cenie wkładu.Jnstaluję te kominki już dłuższy czas i nie ma z nimi żadnych problemów eksplatacyjnych.

witam. będzie jeden piec na cały budynek , czyli potrzebny jest jeden kominek o mocy nie mniejszej niż 25 kw ? jakie by były orientacyjne koszty zakupu i instalacji takiego kominka ? a jaki drugi kominek " tradycyjny" byś polecił ?[/quote
Przepraszam za tak długą zwłokę w odpowiedzi dużo pracy. co do kominka to koszty wyglądaja następująco kominek byrskiego 26 kw z szybą płaską 7198 zł brutto natomiast z szybą panorama 7722,6 zł brutto do tego osprzęt + materiały około 3500 do 4000 zł i moja robocizna 2000 zł natomiast co do drugiego kominka to poleciłbym ci kominek tarnawy dobra jakość za niedużą cenę

m&k
31-12-2006, 17:03
poprosze o informacje na temat kosztów instalacji:
2 solry firmy Roeth, zasobnik 300 L, piec kondensacyjny, kominek z płaszczem wodnym firmy LEDA ze sterownikiem Ledatronic, ogrzewanie podłogowe na powierzchni około 100 m2..
kubatura budynku 580 m3
jaka wydajność powinien mieć kominek?
jaki jest przyblizony koszt instalacji? czy podjalby sie pan zaprojektowania i wykonania calosc?

nasz projekt to emanuela II odbicie lustrzane

pozdrawiam,
m&k

Violek
02-01-2007, 00:39
Jestem na etapie przerabiania gotowego projektu.
Chcielibysmy miec ogrzewanie głownie kominkiem i dodatkowo gazowe(płynny gaz) Zastanawiamy sie czy powinien to być kominek z plaszczem wodnym czy raczej taki z rozprowadzeniem cieplego powietrza? Dom bedzie mial ok 210m2 + garaz jakies 45m(ale nie ogrzewany).
Slyszelismy tez ze dobrze byloby sie zdecydowac na rodzaj kominka juz teraz czyli na etapie robienia projektu zeby potem nie bylo problemów.

Chcialabym rowniez wiedziec czy mozna np. zrobić ogrzewanie kominkiem ( i jakim?) a do tego piec na "wszystko" i awaryjnie gazowe? Czy to juz zbyt wiele i niepotrzebne koszty?

Czy komkiem z rozprowadzeniem powietrza ogrzejemy tez wode do kapieli?
Wiadomo chodzi o koszty, szukamy najbardziej ekonomicznych rozwiazań.

Bardzo prosze o wszelkie rady.

ZakWr
02-01-2007, 11:14
Zastanawiamy sie czy powinien to być kominek z plaszczem wodnym czy raczej taki z rozprowadzeniem cieplego powietrza? Dom bedzie mial ok 210m2 + garaz jakies 45m(ale nie ogrzewany).

Przy 210m2 domu może być trudne rozprowadzenie ciepła do wszystkich pomiesczeń zwłaszcza gdyby miało być dość równomierne. Dużo zależy od kształtu budynku i zabudowy. Łatwiej ogrzewa się przez DGP otwarte przestrzenie, gorzej wiele małych klitek.

Wydaje mi się że grawitacyjne rozprowadzenie ciepłego powietrza przy tak duzym domie jest niemożliwe, w grę wchodzi więc wentylator do przesuwania ciepłego powietrza w kanałach a nawet wentylatory. Te zaś zawsze nieco szumią.

Rozprowadzenie ciepła przy kominku z płaszczem wodnym jest łatwiejsze ale podczas pracy kominka musi pracować pompa podobnia jak pompa przy piecu CO. Jest to droższa technologia niż rozprowadzenie ciepłego powietrza. Ale za to ciepło jest w całym domu, nie ma też problemów z grzaniem ciepłej wody




Slyszelismy tez ze dobrze byloby sie zdecydowac na rodzaj kominka juz teraz czyli na etapie robienia projektu zeby potem nie bylo problemów.

Tak, zwłaszcza przy instalacji DGP - gdzieś trzeba te kanały poprowadzić, najlepiej w podwieszonym suficie, ścianie działowej itd. Przy kominku z płaszczem wodnym trzeba przemyśleć gdzie ma być wymiennik ciepła i pompy
Oczywiście wszystko mozna zrobić nawet w zamieszkaym budynku ale to jest znaczna rozpierducha



Chcialabym rowniez wiedziec czy mozna np. zrobić ogrzewanie kominkiem ( i jakim?) a do tego piec na "wszystko" i awaryjnie gazowe? Czy to juz zbyt wiele i niepotrzebne koszty?

Nie ma pieców na wszystko. 3 piece to jednak znacząca przesada. Jezeli ma to być piec na paliwo stałe to można przewidzieć do ogrzewania samej CWU mały gazowy ogrzewacz na LPG w butlach 22kg.



Czy komkiem z rozprowadzeniem powietrza ogrzejemy tez wode do kapieli?

Są takie rozwiązania że na czopuch i obudowę kominka z DGP nakłada się spiralę z rur miedzianych z pompką obiegową i tym można grzac ciepłą wodę w odpowiednio dużym zbiorniku. ALe to jest jednak rzadko spotykane rozwiązanie także dlatego że ten mini-obieg musi mieć charakter otwarty co moze wymusić użycie zbiornika CWU z dwoma wężownicami

Garfield
02-01-2007, 14:54
Witam ja tez mam pare pytań dotyczacych kominka oraz spraw związanych z tym.

1. zakupięlm dom w stanie surowym po paru zmianch doszliśmy do wniosku że przeniesiemy kominek! co prawda przeniesliśmy go do innego komina ale ma teraz do dyspozycji dwa kanały 14x14 bez zadnej rury w środku czy taki układ zapwenim mi odpowienia wentylację, z tego co rozmawiałem ze specjalistą od kominków to powiedział zeby wykonac "portki" przed wejściem do komina oraz aby ponad dachem połaczyc oba kominy w jeden! że to będzie ok! żeby juz nic do środka nie wkładac gdyz to jeszcze bardziej ograniczy miejsce w środku (prześwit)
2. kominy sie zaczynaja troche przed sufitem na parterze, nie ma wyczystki, czy musze wykonać rozkucie ścian i zamontowanie rewizji na dole ściany!? czy moge sie obejśc bez tego?
3. mam miec kominek z płaszczem wodnym, połaczony z instalacja gazową (piec Vaillanta) rozumiem że musze zamontowac w sumie trzy pompy obiegowe, jedna do kominka, druga w piecu i trzeci a w obiegu pieca gdyz jak piec nie grzeje to pompka tez nei chodzi! jakie są możliwości sterowania ta trzecia pompą! czy ona ma byc z pięta z pompą od kominka czy całkiem samodzielnie zarządzana! dodatkowo czy powinienem montowac w obiegu pieca dodatkowy zawor odcinajacy doplyw do pieca a równocześnie otwierzajcy kanał zwrotny.... jeżeli tak to co ma sterować tym zaworem!? kolejny sterownik? czy może piec lub układ kominka!?
bardzo dizekuje za wyjasnienie tych drobnych moich pytań!?

ZakWr
02-01-2007, 18:36
co prawda przeniesliśmy go do innego komina ale ma teraz do dyspozycji dwa kanały 14x14 bez zadnej rury w środku czy taki układ zapwenim mi odpowienia wentylację,

Niekoniecznie. Dwa kanały 14x14 to nie to samo co komin fi 20 mimo ze powierzchnia przekroju jest większa. jest więcej ścian, wiecej wąskich zbiegów ścian gdzie opory przepływu są dużo większe niż w rurze fi20. Do tego komin wentylacyjny to jednak nie to samo co komin dymowy. Gdy się muruje komin z cegieł to jego powierzchnia jest specjalie wygładzana a całą zaprawę która wystaje do światła komina zbiera się szczególnie dokładnie a dodatkowo komin "przepycha" się klockiem w celu usunięcia zaprawy. Przy kominie wentylacyjnym nikt się aż tak bardzo nie przykłada.
Tu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=87456&highlight=
opisał swoje problemy człowiek który próbuje usuwać dym z pieca 4 kanałami wentylacyjnymi.
Takie rozwiązanie to jest proszenie się o kłopoty. Jak już nawet zwalczysz przekrój, brak gładkości w kominie to zaraz może się okazać że kanały nie są szczelne (można kogos zaczadzić), mają za cieńkie ścianki lub zbyt porowatą cegłę i wyziewy z kominka wychodzą przez tynk w ścianie lub kanały są za blisko np więźby i można spowodować pożar.
Do tego może wystąpić kłopot z wyziębianiem kanałów i przy rozpalaniu cały syf ze spalin odłoży się w kominie na czym czesto będzie zarabiał kominiarz.



z tego co rozmawiałem ze specjalistą od kominków to powiedział zeby wykonac "portki" przed wejściem do komina oraz aby ponad dachem połaczyc oba kominy w jeden! że to będzie ok!

A to przypadkiem nie jest ten sam człowiek który ma ci sprzedać kominek? ;0)
Bo ani portki ani połączenie wylotów wszystkiego nie załatwi. Ja w każdym razie na pewno przejrzał bym przebieg tego kanału, sprawdził jego szczelność
np zapalając w nim gazetę i sprawdzając czy zapach nie przenika do pokojów przyległych do tej wentylacji a na dodatek poprosił bym mistrza komniniarskiego o opinię. Za opinię warto zapłacić wszak to gra o bezpieczeństwo


żeby juz nic do środka nie wkładac gdyz to jeszcze bardziej ograniczy miejsce w środku (prześwit)

Jeżeli kanały są szczelne to rzeczywiście nie ma co ich wypełniać, ale jeżeli okaże się że są np za blisko więźby to ja bym się zastanowił czy nie dawać wkładu



2. kominy sie zaczynaja troche przed sufitem na parterze, nie ma wyczystki, czy musze wykonać rozkucie ścian i zamontowanie rewizji na dole ściany!? czy moge sie obejśc bez tego?


Może się okazać że komin wentylacyjny zaczyna się dopiero pod sufitem a pod nuimi jest pełna ściana i wtedy kucie na nic. Wyczystka nazwana przez ciebie rewizją jest wymagana w polskim prawie i musi znajdować się poniżej wlotu czopucha do komina. Na świecie robi sie to różnie. Zazwyczaj jest dopuszczalne czyszczenie komina przez kominek jednak nie zawsze jest to proste. Np w kominkach wodnych kanały do czopucha są przesłonięte półkami lub kanałami wymiennika ciepła i moze to bardzo utrudniac wycyszczenie. Można niby czyścić przez rewizję w czopuchu tyle że trzeba pamiętac by ją zrobić. Przy takiej rewizji/wyczystce trzeba jaj pilnować bo będzie ona miała tendencję do tracenia szczelności.

Jeżeli kominy kończą się wysoko, można rozkuć ścianę i wstawić kawałek stali z wyczystką, można portki wsadzić w komin pod dość ostrym katem i z grubszej rury portek wyprowadzić przy scianie rurę do której na trójniku będzie dochodził czopuch a poniżej zrobić wyczystkę wtedy obejdzie sie bez kucia , wyczystka będzie gdzie trzeba a rurę zasłonisz obudową kominka



3. mam miec kominek z płaszczem wodnym, połaczony z instalacja gazową (piec Vaillanta) rozumiem że musze zamontowac w sumie trzy pompy obiegowe, jedna do kominka, druga w piecu i trzeci a w obiegu pieca gdyz jak piec nie grzeje to pompka tez nei chodzi! jakie są możliwości sterowania ta trzecia pompą! czy ona ma byc z pięta z pompą od kominka czy całkiem samodzielnie zarządzana!

A jaka jest to instalacja? Bo kominek w takim przypadku musi być w układzie otwartym więc raczej sprzęgnięcie kominka z układem zamkniętym CO będzie poprzez wymiennik ciepła. Czy pompa pompa obiegowa pieca sama nie pcha ogrzewania w układzie? bo w takim przypadku wystarczyło by wymiennik (obieg odbiorczy) podłączyć na powrót pieca CO i wystarczą wtedy 2 pompki


dodatkowo czy powinienem montowac w obiegu pieca dodatkowy zawor odcinajacy doplyw do pieca a równocześnie otwierzajcy kanał zwrotny.... jeżeli tak to co ma sterować tym zaworem!? kolejny sterownik? czy może piec lub układ kominka!?

To zalezy czy kominek/wymiennik i piec będą w ukłądzie szeregowym czy równoległym. Samo włączanie trzeciej pompki to banał, robi się to na przekaźniku czy przełączniku dwustanowym. Moze najpierw narysuj schemat obiegów żeby wiedzieć o czym dyskutujemy.

mariobros35
02-01-2007, 22:46
ZakWr a moze Laskawie założysz własny wontek :evil: :evil: :evil: i wtedy będziesz mógł się na nim wypowiadać te pytania są skierowane do mnie a nie do ciebie

mariobros35
02-01-2007, 22:59
Jestem na etapie przerabiania gotowego projektu.
Chcielibysmy miec ogrzewanie głownie kominkiem i dodatkowo gazowe(płynny gaz) Zastanawiamy sie czy powinien to być kominek z plaszczem wodnym czy raczej taki z rozprowadzeniem cieplego powietrza? Dom bedzie mial ok 210m2 + garaz jakies 45m(ale nie ogrzewany).
Slyszelismy tez ze dobrze byloby sie zdecydowac na rodzaj kominka juz teraz czyli na etapie robienia projektu zeby potem nie bylo problemów.

Chcialabym rowniez wiedziec czy mozna np. zrobić ogrzewanie kominkiem ( i jakim?) a do tego piec na "wszystko" i awaryjnie gazowe? Czy to juz zbyt wiele i niepotrzebne koszty?

Czy komkiem z rozprowadzeniem powietrza ogrzejemy tez wode do kapieli?
Wiadomo chodzi o koszty, szukamy najbardziej ekonomicznych rozwiazań.

Bardzo prosze o wszelkie rady.
Violek najbardziej rozpowszechnionym sposobem ogrzewania domu jest kąbinacja kominka z płaszczem wodnym i pieca gazowego zasilanym gazem ziemnym lub propanem-butanem z zbiornika przydomowego wtedy jeżeli jesteście w domu to palicie i piec gazowy jest na postojowym przez czas obrzewania domu poprzez kominek wodny natomiast jeżeli wygaśnie w kominku to automatyka przezemnie wykonana włonczy piec gazowy.Przy 210 m 2 trzeba by było zastosować kominek wodny o mocy 22 kw pociongnoł by on ogrzewanie wody urzydkowej i c.o .Wodę urzydkowa należało by podgrzewać w zbiorniku z wężownicą spiralną do którego byłby przyłonczony również piec gazowy przystosowany do grzania wody w zasobniku.Natomiast dołożyć do tego piec na wszystko można ale to już przerost treści nad formą

mariobros35
02-01-2007, 23:23
poprosze o informacje na temat kosztów instalacji:
2 solry firmy Roeth, zasobnik 300 L, piec kondensacyjny, kominek z płaszczem wodnym firmy LEDA ze sterownikiem Ledatronic, ogrzewanie podłogowe na powierzchni około 100 m2..
kubatura budynku 580 m3
jaka wydajność powinien mieć kominek?
jaki jest przyblizony koszt instalacji? czy podjalby sie pan zaprojektowania i wykonania calosc?

nasz projekt to emanuela II odbicie lustrzane

pozdrawiam,
m&k
Co do realizacji to podjołbym się ale na wiosnę bo teraz mam wypełniony grafik zreszta jak większość dobrych fachowców.Jnstalowałewm już wiele kominków z płaszczem wodnym ale z kominkiem firmy leda pierwszy raz się spotykam jeżeli można to prosze o jakiś link do ich strony abym mógł się zapoznać z kominkiem.Co do mocy kominka to na ogół przyjmuje się zasadę doboru kominka 1 kw na 10 m 2 powieszchni domu więc u państwa to by musiało być 17 kw .Nie jestem projektantem mogę jedynie dobrać moc grzejników do metrażu pomieszczeń które maja ogrzewać i wykonać całą instalację w domu wod-kan i c.o z solarami i kominkiem wodnym.

zoo
04-01-2007, 23:29
Witaj Mario
Pytanie a raczej caly post skierowany jest do Ciebie jako osoby ktora na forum ma troche postow i wyglada z nich ze znasz sie na rzeczy :).

Jestem tuz przed przygotowaniem instalacji pod kominek z plaszczem, na razie jednak bez samego kominka / wkladu - wzgledy finansowe, chcialbym wszystkie kucia i wiercenia w miare zakonczyc, a wlasciwy wklad / kominek bede dokupowal pozniej.
W zwiazku z tym mam kilka pytan - tak aby moc skontrolowac nadchodzacych fachowcow.

Na poczatku moze troche faktow:
- dom wolnostojacy niepodpiwniczony, jedynie mala dziura pod schodami (pseudopiwnica)
- powierzchnia uzytkowa 175m
- glowne grzanie to piec valiant 240-5 jedno funkcyjny
- zasobnik biwar (jakos tak) 140l do cwu
- w sumie jakies 14 grzejnikow ... o mocy okolo 20kw (jesli dobrze odczytalem wszystkie symbole z katalogu) + 3 podlogowki (30m), potencjalnie kociol jest "przebrany" ale on jest zdecydowanie bardziej elastyczny (modulowany palnik itp)

Po pierwsze nie udalo mi sie znalesc jakiegos kompletnego schematu mowiacego o standardowym modelu podlaczenia kominka jako dopelnienia grzania.
Na stronie http://www.kominki.byrski.pl/kominki-charakterystyka.php znalazlem co prawda schemat (http://www.kominki.byrski.pl/instal.jpg) ale jest on chyba mocno nie kompletny:
a) brakuje zaworu trojdroznego ktory ma utrzymywac 60 stopni w obiegu kominka
b) brak oznaczonego osobnego zasobnika cieplej wody
c) brak kurkow spusptowych, miejsc potencjalnego zasilania itp

-moglbys go jakos skomentowac - dodac elementy ktore w nim brakuja ?

Dwa mam troche pytan :
- wklad :
- jaka moc ? czytajac posty oferty wychodzi mi 17kw. Co o tym myslisz ?
- czy wklad w jaki kolwiek sposob interferuje z kotlem ? Z tego co widac na schematach to kociol jest podlaczony rownolegle i sterownik odlacza - elektronike kolta oraz steruje praca zaworu trojdroznego ... czyli wychodzi ze sterownik ladnie odcina kociol, czy dobrze mysle ?
- wymiennik :
- jaka wielksoc powierzchni grzewczej / wydajnosc / moc ? Czy to prawda (wiekszosc podpisow pod aukcjami allegro) ze tak czy tak glownym problemem w instalacjach sa pompy, a dokladnie ich wydajnosc ?
- rekomendujesz jakies wymienniki czy to zupelnie nie ma znaczenia - ma miec okreslona wydajnosc i reszta nie ma znaczenia ?
- zasobnik cwu:
- chyba sa dwie strategie jego podpinia : jako czesc co (brzmi prosto) lub jako zupelnie osobny obwod z pompa - pytanie czy da sie to zrobic bez osobnej wezownicy w zasobniku i czy to ma sens / jest oplacalne
- pompy :
- jakie i na co uwazac ? A moze znowy nie ma to szczegolnego znaczenia ... okreslone parametry i juz ?
- zrodlo powietrza:
- rozumiem ze niezbedne przy nowych szczelnych domach, czy wystraczy rurka 75 w wylewce ? czy sa jakies ograniczenia / obostrzenia ?
- uklad schladzajacy - kominki byrski, o co chodzi ?
- uklad otwarty kominka - czy odleglosc od wymiennika ma znaczenie ( u mnie z 2 mb w jedna strone) ? czy rury bardzo sie grzeja (u mnie w wylewce pod parkietem) ?

Wklad ... podstawowy problem, troche odkladany na pozniej. Wiem ze jako przedstawiciel makrotermu i byrskiego bedziesz je polecal, ale jakie naprawde sa roznice miedzy tymi kominkami (7000-8000) a kominkami za np. 4000 ?
Czy chodzi o zawartosc zestawu ktory sie kupuje ? Czy raczej o marke. Co mimo wszystko sadzisz o tanszych kominkach typu Lechma / Urlich ( Aquafire ) / Wodan - sa az tak zle ? Czy jesli sa zle inwestycja w plaszcz wodny kiedy kolwiek sie zwroci (roznica w cenie wzgledem normalnego kominka to jakies 4000 to duzo nawet liczac na niesamowite oszczednosci.

Sorry za dlugi post ... mam nadzieje ze w miare "rozumny"
Dziekuje i pozdrawiam
Zoo

mariobros35
06-01-2007, 22:07
Witam co do schematu na stronie byrskiego to jest on schematem poglądowym i bardzo uproszczonym.Założenie mocy kominka na poziomie 17 kw jest jak najbardziej prawidłowe.Z tym rozłanczaniem kotła przez sterownik to trochę nie tak jak myślisz owszem rozłancza on kocioł gazowy ale poprzez stycznik elektryczny który należy dodatkowo zakupić.co do wymienników płytowych to dobiera się je w zależności od mocy kominka ja nie preferuje żadnego z producentów wymienników,dobrym producentem jest secespol.Co do wężownicy w zasobniku to oczywiście można podpiąć na 1 wężownicę piec gazowy i kominek ale niewielu instalatorów którzy zostali w kraju to potrafi zrobić dobrze.Co do pomp to trzeba jedynie zwracać uwagę na parametr wysokości podnoszenia słupa wody 0.4 czy 0.6, 0.4 4m podnoszenia 0.6 6m podnoszenia.Co do powietrz uważam iż róra kanalizacyjna 110 to niezbendne minimum.Co do układu schładzania kominka kominki byrskiego posiadają seryjnie montowaną wężownicę w płaszcz wodny do której podłancza sie specjalny zawór termostatyczny z czujką termiczmą czułą na tenperaturę powyżej 95 stopni czyli progu gotowania sie wody po przekroczeniu którego zawór sie otwiera i wpuszcza na wężownicę zimną wodę urzydkową która z koleji po przepłynięciu poprzez wężownicę odbiera kominkowi energię cieplną w wyniku czego woda w kominku przestaje się gotować.Co do różnicy pomiędzy kominkami za 4000 a droższymi to różnica raczej bardzo istotna otóż te droższe kominki są cięższe wykonane z gróbszej blachy no i te tańsze nie posiadaja automatyki sterującej którą musisz i tak sam skąpletować a i tak nie będzie ona tak funkcjonalan jak ta w droższych modelach brak możliwości sterowania przepustnicą jak i brak samej przepiustnicy powietrza a pozatym brak możliwości podłonczenia takiej przepustnicy w tańszych modelach.A tak naprawdę to cena kominka byrskiego z szybą prostą oscyluje w okolicy 6500 zł więc 2.500 a nie 4000 zł jak ty liczysz

maniek26
07-01-2007, 12:20
Witam chcialem zapytac czym sie różni kominek firmy Byrski a kominek Makrotermu bo napewno cena np cena kominka Byrski 17KW to 6150zł a Makrotermu 18KW kosztuje 8 662zł.Z góry dzieki i pozdrawiam.

keny52
07-01-2007, 18:38
witam, naprzyklad cena gr. blachy, przepustnica pow. i sterownikiem pozd/ :wink:

m&k
08-01-2007, 14:01
strona producenta:

www.leda.de

nam chodzi o kominek Lava W za sterownikiem LEDATRONIC

bilczur
24-01-2007, 17:09
Witam

Niedługo zaczynamy budowę domu i zastanawiamy się nad kominkiem z płaszczem wodnym który byłby podłączony do grzejników od centralnego ogrzewania. Ile to może kosztować. Interesuje mnie kompleksowe wykonanie czyli kominek i podłączenie do istniejacej instalacji

pozdrawiam

mariobros35
24-01-2007, 19:07
Witam

Niedługo zaczynamy budowę domu i zastanawiamy się nad kominkiem z płaszczem wodnym który byłby podłączony do grzejników od centralnego ogrzewania. Ile to może kosztować. Interesuje mnie kompleksowe wykonanie czyli kominek i podłączenie do istniejacej instalacji

pozdrawiam
Witam co do kominka wodnego to dobiera się je w zależności od powieszchni domu 1 kw mocy kominka na 10 m2 np kominek 17 kw byrskiego www.kominki.byrski.pl kosztuje z szybą panorama 6990 zł z automatyką i potrafi ogrzać 170 m2 dom i wodę urzydkową do tego trzeba doliczyć osprzęt w kwocie około 3000 zł no i robociznę montażu 8).Jagby co to mogę się podjąć montażu.

wariat
30-01-2007, 00:53
MAM KOMINEK MAKROTERM I STRASZNIE W ŚRODKU OSADZA MI SIĘ JAKIŚ SYF SMOŁA I TAKIE PŁATY CZARNEGO CZEGOŚ,SZYBA RÓWNIEZ BARDZO SZYBKO SIĘ BRUDZI.JESZCE CIEKAWI MNIE WYJŚCIE Z KOMINKA RUR SPALINOWYCH ONE SA WKŁADANE POD WŁOS CZY TO NIE UMOŻLIWI SPALINOM PRZEJŚCIA DO POMIESZCZENIA ??

keny52
30-01-2007, 10:29
witam, palisz mokrym drzewem, to jest smola drzewna.
rura jezeli jest pod wlos to zle, po drugie my uszczelniamy sylikonem na 1500 st. pozd. :wink:

jezzmam
30-01-2007, 14:50
i podciądam


A jak wyglądają koszty takiej instalacji (robocizna i materiały?)tzn. kominek z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogowe wodne (kuchnia, łazienki, hol i jadalnia). Wiem, że to zależy od wielu czynników ale powiedz jak liczysz te koszty?
r

Ja też jestem zainteresowana.Mogłabym dostać jakiś cennik ??

Pozdrawiam

mariobros35
30-01-2007, 21:15
MAM KOMINEK MAKROTERM I STRASZNIE W ŚRODKU OSADZA MI SIĘ JAKIŚ SYF SMOŁA I TAKIE PŁATY CZARNEGO CZEGOŚ,SZYBA RÓWNIEZ BARDZO SZYBKO SIĘ BRUDZI.JESZCE CIEKAWI MNIE WYJŚCIE Z KOMINKA RUR SPALINOWYCH ONE SA WKŁADANE POD WŁOS CZY TO NIE UMOŻLIWI SPALINOM PRZEJŚCIA DO POMIESZCZENIA ??
Masz kominek wodny to musisz pogodzić się z faktem iż szyba będzie się bardziej brudziła niż w powietrznym kominku a jest to spowodowane znacznym schłodzeniem spalin poprzez płaszcz wodny w pewnym stopniu można to poprawić poprzez zawór trójdrożny który podmiesza powrót wody wracającej na kominek powyżej tzw "punktu rosy" 8)

mariobros35
04-02-2007, 22:36
i podciądam


A jak wyglądają koszty takiej instalacji (robocizna i materiały?)tzn. kominek z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogowe wodne (kuchnia, łazienki, hol i jadalnia). Wiem, że to zależy od wielu czynników ale powiedz jak liczysz te koszty?
r

Ja też jestem zainteresowana.Mogłabym dostać jakiś cennik ??

Pozdrawiam
proszę o kontakt w tej sprawie na mejla [email protected] proszę przesłać drogą elektroniczną żuty kondygnacji budynku a ja odeślę wycenę

zzuuff
16-02-2007, 17:39
na jaki kominek sie zdecydowac mam dom o 4 kondygnacjach i chcialbym aby byl zainstalowany na pietrze kominek. mam piec gazowy i aby kazdy poziom mial niezalezne ogrzewanie - takie by mozna bylo wylaczyc np, z piwnicy.

dom znajduje sie w stanie surowym zamknietym.

jakie jest najlepsze rozwiazanie?

czy istnieje mozliwosc aby kominek ogrzewal tylko poziom 3 i 4.

czy warto zrobic cos takiego aby majac kominek normalny bez plaszcza zamontowac wezownice aby ogrzewal wode w instalacji z grzejnikami (z 1 i 2)
lub wode w zbiorniku do cieplej wody.

powierzchnia jednego poziomu - calkowita to 96m

mariobros35
16-02-2007, 21:58
na jaki kominek sie zdecydowac mam dom o 4 kondygnacjach i chcialbym aby byl zainstalowany na pietrze kominek. mam piec gazowy i aby kazdy poziom mial niezalezne ogrzewanie - takie by mozna bylo wylaczyc np, z piwnicy.

dom znajduje sie w stanie surowym zamknietym.

jakie jest najlepsze rozwiazanie?

czy istnieje mozliwosc aby kominek ogrzewal tylko poziom 3 i 4.

czy warto zrobic cos takiego aby majac kominek normalny bez plaszcza zamontowac wezownice aby ogrzewal wode w instalacji z grzejnikami (z 1 i 2)
lub wode w zbiorniku do cieplej wody.

powierzchnia jednego poziomu - calkowita to 96m
Rozwiązanie o którym wspominasz z kominkiem konwencjonalnym i wężownicą ma ograniczone zastosowanie z uwagi na małą wydajność grzewczą takiego rozwiązania około 10 kw i ma zastosowanie jedynie do ogrzania wody urzydkowej.Co do ogrzewania strefowego i możliwości grzania kominkiem poziomu 3 i 4 istnieje taka możliwość ale trzeba wykonać instalacje c.o w systemie rozdzielaczowym to znaczy 1 pion c.o na 1 kondygnacje z którego są zasilone kolektory a z kolektorów osobno grzejniki na danej kondygnacji a wtedy możesz dowolne włanczać lub wyłanczać z obiegu grzewczego poszczegulne kondygnacje odcinająć dowolny kolektor na danym piętrze.Chciałbym ci zwrucić uwagę na to iż kominek wodny dobiera się w/g wzoru 1 kw mocy kominka na 10 m 2 powieszchni urzydkowej domu.

andy_n
17-02-2007, 00:01
A jak wyglądają koszty takiej instalacji (robocizna i materiały)tzn. kominek z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogowe wodne (kuchnia, łazienki-góra i dół, hol, salon i jadalnia).
Wiem, że to zależy od wielu czynników ale powiedz jak liczysz te koszty?
Dom 155m2, saoln30 m2, inne standardowe.
Jaki najlepiej dobrać piec gazowy?

Bordoś
17-02-2007, 00:49
Przepraszam, że się wtrącam, ale mam pytanie, dlaczego permanentnie twierdzisz cytuję dosłownie - „Chciałbym ci zwrucić uwagę na to iż kominek wodny dobiera się w/g wzoru 1 kw mocy kominka na 10 m 2 powieszchni urzydkowej domu”. Zawsze myślałem, a nawet jestem pewien, że każde źródło ciepła czy to będzie kocioł na gaz, olej, paliwo stałe… a kominek z płaszczem wodnym jest właśnie typem kotła na paliwo stałe dobiera się do konkretnego przypadku danego domu. Wynika to z zapotrzebowania domu na ciepło, co wiąże się z technologią budowy takiego obiektu. Wykonując audyty energetyczne i projekty c.o. wiem, że w jednym domu wystarczy 40W/m2, a inny będzie potrzebował 150W/m2. Używając Twojego wzoru dochodzimy do absurdu – skąd w zimnym domu uzyskać 500W na każde 10m2, aby pokryć deficyt mocy (to nie jest problem pozostaje kocioł tym bardziej, że temperatura obliczeniowa występuje kilka, kilkanaście dni w roku), ale większym problemem jest sytuacja odwrotna – „ciepły dom” na 10m2 potrzeba 400W gdzie umieścić nadwyżkę mocy (pewnie, że podawana moc termokominków jest mocą nominalną i przy zdławieniu ognia jest mniejsza). Termokominki z dmuchawą sterowane są automatyką tak, więc raczej są odporne na zagotowanie wody, ale te, w których dławienie realizowane jest poprzez przymykanie - otwieranie przepustnic trzeba mieć cały czas na „oku”, aby nie wystąpiło to jakby nie patrzył dość stresujące zjawisko. Pomimo pilnowania temperatura potrafi podskoczyć do 85°C, a nawet, pomimo że montuję je w taki sposób, że nadmiar ciepła zrzucam do zasobnika c.w.u. potrafi również się zagotować. Tak, więc proszę zweryfikuj swój wzór albo w jakiś logiczny sposób wytłumacz.

mariobros35
17-02-2007, 08:51
bordoś co do mocy kominka to przyjmuję iż większość urzydkowników kominków z połaszczem wodnym posiada pokoje o wysokości 2,5 m więc jeżeli przyjmiemy 10 m2 x 2.5 m to da nam 25m 3 a to dzieląc przez 1000 w wychodzi nam 40 w na 1 m3 co jest wartością w zupełności wystarczającą podaję link w którym pisze o tym murator www.muratordom.pl/6385_157.htm

Bordoś
17-02-2007, 13:13
Drogi mario jak widzę padłeś ofiarą lakonicznie napisanego artykułu. Wartość 40W/m3 przy wysokości pomieszczenia 2,5m daje 100W/m2 – tak zimnych domów już się nie buduje. Obecne parametry oscylują przy domach b. ciepłych 15W/m3 do domów uważanych za zimne 30W/m3. Jak widzisz nadal występuje dość duża nadwyżka mocy. Proponuję Ci raczej weryfikację poglądów dla ogólnego dobra forumowiczów.

mariobros35
18-02-2007, 08:29
Drogi mario jak widzę padłeś ofiarą lakonicznie napisanego artykułu. Wartość 40W/m3 przy wysokości pomieszczenia 2,5m daje 100W/m2 – tak zimnych domów już się nie buduje. Obecne parametry oscylują przy domach b. ciepłych 15W/m3 do domów uważanych za zimne 30W/m3. Jak widzisz nadal występuje dość duża nadwyżka mocy. Proponuję Ci raczej weryfikację poglądów dla ogólnego dobra forumowiczów.Jnstaluję kominki w nowych i starych domach więc wolę przyjąć wyższy parametr aby potem zleceniodawca nie miał do mnie pretęsji że dobrałem mu kominek o zbyt małej mocy.A pozatym na forum co jakiś czas przewija się wartość 1 kw/10 m2 czyli 1000 w /10 m2

Bordoś
18-02-2007, 12:18
Jeżeli wiedzę czerpiesz tylko z muratora i forum to wybacz nie ma, o czym gadać ja staram się troszkę bardziej zgłębiać problemy. Przepraszam raz jeszcze, że zwróciłem uwagę – rób jak uważasz. A MURATOR jest to pismo, które po prostu musi się sprzedawać bardzo dobrze, że istnieje, ale na pewno nie jest źródłem wiedzy dla profesjonalistów.

mariobros35
19-02-2007, 00:22
Jeżeli wiedzę czerpiesz tylko z muratora i forum to wybacz nie ma, o czym gadać ja staram się troszkę bardziej zgłębiać problemy. Przepraszam raz jeszcze, że zwróciłem uwagę – rób jak uważasz. A MURATOR jest to pismo, które po prostu musi się sprzedawać bardzo dobrze, że istnieje, ale na pewno nie jest źródłem wiedzy dla profesjonalistów.Jako projektant i wykonawca audytów jesteś teoretykiem a nie praktykiem ja natomiast jestem praktykiem instalatorem który wykonał już kilkadziesiąt instalacji opartych na kominkach z płaszczem wodnym w kombinacjach z piecami gazowymi,elektrycznymi,na olej opałowy itp i dobierając kominek w/g wzoru 1 kw na 10 m2 nie zdażyło mi sie aby klijęt nażekał na nadmiar ciepła.

Bordoś
19-02-2007, 13:09
Najpierw byłe tylko praktykiem obecnie wykonuję instalacje i je projektuję tak, więc jestem również praktykiem jak i Ty. W swej naiwności myślałem, że w jakiś sposób przyczynię się do wyeliminowania mylnego poglądu, jaki przewija się na forum, ale widzę, że to nie ma sensu.
Pozdrawiam

SONYA
25-02-2007, 15:59
Zamierzam zainstalować w nowobudowanym domu kominek z płaszczem wodnym. Poszukuję modelu z szybą panoramiczną otwieraną do góry. Czy jakikolwiek producent ma coś takiego w ofercie? I przy okazji jeszcze jedna rzecz. Kominek bedzie "zbliźniaczony" z kominkiem na tarasie - wspólny komin. Czy w takim wypadku można zainstalować komin systemowy (schiedel) dwuciągowy o różnych przekrojach - fi 20 (do kominka z płaszczem wodnym) i fi 16 (do kominka otwartego na zewnątrz domu).

keny52
25-02-2007, 16:07
witam, co do komina to do moga bic podlaczone do jednego otworu (luftu). Wiadomo ze nie pali sie jednoczesnie w dwoch kominkach. Najlepiej zastosowac otwor FI- 200. Co do kominkow to nie do konca wiem czy z plaszcze wodnym sa do gory otwierane...jak bedzie mariobros35 to moze bedzie wiecej wiedzial... :wink:
pozdrawiam... :wink:

SONYA
25-02-2007, 17:44
witam, co do komina to do moga bic podlaczone do jednego otworu (luftu). Wiadomo ze nie pali sie jednoczesnie w dwoch kominkach. Najlepiej zastosowac otwor FI- 200. Co do kominkow to nie do konca wiem czy z plaszcze wodnym sa do gory otwierane...jak bedzie mariobros35 to moze bedzie wiecej wiedzial... :wink:
pozdrawiam... :wink:
Swego czasu w muratorze czytałam, że kazdy z tych kominków musi mieć swój kanał kominowy - czyżby coś się zmieniło?

keny52
25-02-2007, 19:48
można dwa kominki podłączyc do jednego komina, z tym, że trzeba zrobic przy tym kominku na tarasie dodatkową zasówę (bardzo szczelną) w celu niepobioerania lewego powietrza dla kominka w salonie. Wowczas jest dużo mniejszy koszt budowy komina.

Pozdrawiam 8)

bluesman01
25-02-2007, 23:06
Jeżeli wiedzę czerpiesz tylko z muratora i forum to wybacz nie ma, o czym gadać ja staram się troszkę bardziej zgłębiać problemy. Przepraszam raz jeszcze, że zwróciłem uwagę – rób jak uważasz. A MURATOR jest to pismo, które po prostu musi się sprzedawać bardzo dobrze, że istnieje, ale na pewno nie jest źródłem wiedzy dla profesjonalistów.Jako projektant i wykonawca audytów jesteś teoretykiem a nie praktykiem ja natomiast jestem praktykiem instalatorem który wykonał już kilkadziesiąt instalacji opartych na kominkach z płaszczem wodnym w kombinacjach z piecami gazowymi,elektrycznymi,na olej opałowy itp i dobierając kominek w/g wzoru 1 kw na 10 m2 nie zdażyło mi sie aby klijęt nażekał na nadmiar ciepła.

Stary, jesteś super fachowcem ale na Boga!!! proszę, postaraj się popracować nad ortografią. Wiem, że nie powinienem zwracać uwagi ale to co Ty wyprawiasz po prostu uniemożliwia spokojne zastanowienie się nad Twoimi radami. Please. Chyba, ze to ja żartu nie czuję???

T.

wojciaszek
02-03-2007, 14:01
dom 170 pow użytkowej piec gazowy 24kw,grzejniki .chcę do tego kominek z płaszczem wodnym .do rozdzielni chyba musi być miedź a dalej?Jakiej mocy powinien być kominek ,-proszę o odpowiedź

Tadzik07
02-03-2007, 15:14
Co do wężownicy w zasobniku to oczywiście można podpiąć na 1 wężownicę piec gazowy i kominek ale niewielu instalatorów którzy zostali w kraju to potrafi zrobić dobrze.

mariobros35 :o Czy to oznacza, że lepiej nie wpinać kominka na wężownicę zasobnika do której podłączony jest kocioł gazowy??? Kominek będzie wtedy połączony tylko z CO (tam też podpięty jest kocioł gazowy).
Mam piec Vaillant kondensacyjny, zasobik 150L (z jedną wężownicą), kominek Makroterm 18kW, grzejniki + podłogówka, powierzchnia 230m2.

mariobros35
03-03-2007, 08:15
Co do wężownicy w zasobniku to oczywiście można podpiąć na 1 wężownicę piec gazowy i kominek ale niewielu instalatorów którzy zostali w kraju to potrafi zrobić dobrze.

mariobros35 :o Czy to oznacza, że lepiej nie wpinać kominka na wężownicę zasobnika do której podłączony jest kocioł gazowy??? Kominek będzie wtedy połączony tylko z CO (tam też podpięty jest kocioł gazowy).
Mam piec Vaillant kondensacyjny, zasobik 150L (z jedną wężownicą), kominek Makroterm 18kW, grzejniki + podłogówka, powierzchnia 230m2.
Nie napisałem iż to niemożliwe a że trudne zadanie z którym poradzi sobie jedynie doświadczony instalator a nie człowiek z przypadku 8)

mariobros35
03-03-2007, 08:21
dom 170 pow użytkowej piec gazowy 24kw,grzejniki .chcę do tego kominek z płaszczem wodnym .do rozdzielni chyba musi być miedź a dalej?Jakiej mocy powinien być kominek ,-proszę o odpowiedź
Przy powieszchni twojego domu doradzał bym kominek o mocy 17 kw doradziłbym tobie byrskiego www.kominki.byrski.pl do rozdzielaczy miedz a od rozdzielaczy do grzejników pex-al-pex

jacakam
11-03-2007, 12:34
witam.

Bardzo podoba mi sie kominek jednego z forumowiczów (zdjęcia tylko dzięki wyłącznej uprzejmości właściciela)

http://img157.imageshack.us/img157/1605/kominek1nn4.jpg (http://imageshack.us)

Chciałbym postawic coś takiego i bardzo mnie zastanawia jak wygiąc tak płytę. Czy ta płyta o podwyższonej odporności na ciepło (bo chyba z takiej trzeba zrobić czopruch) jest na tyle elastyczna że da się ja wygiąć. Czy tez zakładając, że robię kominek narożny zamknąć całą armaturę za ścianką (taki trójkąt dwie ściany domu czarne i prosta ściana kominka czerwona ) i ulożyć nową wyprofilowaną ściankę na stelażu żółta

http://img228.imageshack.us/img228/5474/schematvr7.png (http://imageshack.us)

co byłoby lepsze, prostsze i dało się zrobić samodzielnie.

mariobros35
11-03-2007, 20:36
Samemu raczej nie prubuj wykonać zabudowy zmarnujesz tylko materiał na hyba że masz doświadczenie w obrubce regipsu a propo czy mieszkasz w łobzie lub w okolicy?

jacakam
12-03-2007, 19:06
czy mieszkasz w łobzie lub w okolicy?

W samym Łobzie a nawet więcej w samym centrum :D

mariobros35
13-03-2007, 09:04
czy mieszkasz w łobzie lub w okolicy?

W samym Łobzie a nawet więcej w samym centrum :D
trafiłem po nawigacji wbiłem twoje wspułżendne :D

hes
16-05-2007, 08:23
mariobros35, zlituj się, skąd wytrzasnąłeś to urzydkowe ??!!!
Powierzchnia "urzydkowa", "urzydkownik", "woda urzydkowa"-- brrr...
Przecież, jak tak piszesz, edytor tekstu za każdym razem Ci to podkreśla.
Jak nie będziesz w zgodzie z ortografią, nie licz na to, że ludzie będą Cię
cenić jako fachowca.

Eltom
17-05-2007, 20:43
Witam,

ponowie pytanie z innego wątku bo może umknęło - jak nie nasadka na przewód kominowy to co?
Jaki by tu kominek wybrać żeby mieć możliwość dogrzewania (alternatywne i uzpełniające źródło ciepła) CO kominkiem, a jednocześnie żeby instalacja była możliwie odporna na błędy instalatora i użytkowania - czyli prosta i tania?
Kolejna sprawa - da się zrobić kominek z płaszczem, tak żeby nie osadzał kilogramów sadzy na szybie?

Pozdrawiam

mariobros35
22-05-2007, 00:46
Witam co do osadzania sadzy na szybie to każdy kominek z płaszczem wodnym w większym lub mniejszym stopniu posiada tą przypadłość a jest to spowodowane wychłodzeniem spalin w palenisku otoczonym czynnikiem chłodzącym wodą przez co spaliny nie są w stanie uzyskać tenperatury pozwalającej na dopalenie sadzy.Jedyną rada jest przyzwyczajenie się do częstrzego czyszczenia szyby kominkowej co nie jest wcale bardzo kłopotliwe.Co do kominków to mogę ci polecić kominek byrskiego www.kominki.byrski.pl z uwagi na kilka istotnych zabespieczeń i automatyki procesu spalania jaby były jakieś istotne pytania to proszę o telefon 0509902507

mariobros35
22-05-2007, 00:58
mariobros35, zlituj się, skąd wytrzasnąłeś to urzydkowe ??!!!
Powierzchnia "urzydkowa", "urzydkownik", "woda urzydkowa"-- brrr...
Przecież, jak tak piszesz, edytor tekstu za każdym razem Ci to podkreśla.
Jak nie będziesz w zgodzie z ortografią, nie licz na to, że ludzie będą Cię
cenić jako fachowca.
fachowość człowieka w swojej dziedzinie nie jest na szczęście mieżona błędami ortograficznymi a jego wiedzą z danej dziedziny a błędy mi się przydażają bowiem posiadam taką przypadłość jak dyskleksję :oops: :-? :roll:

magdusia113
22-05-2007, 09:29
Kupiłam kominek firmy LAZAR i mam mieć montowany w następnym tygodniu .

Podłączenie pieca gazowego z kominkiem zostalo już przygotowane i są to rury miedziane fi 22, natomiast instalator chce mieć fi 28. W instrukcji CTM oraz w firmie LAZAR powiedzieli mi, że mogę mieć rury fi 22. Co Wy o tym sądzicie?? Rury są już w posadce więc jeżeli miałabym je zmieniać to musiałabym "pruć" posadzkę

Proszę o doradztwo

Pozdrawiam

Magda

mariobros35
22-05-2007, 13:55
Co do średnicy rur to bym się nie przejmował rura o średnicy 22 mm też spełni swoje zadanie w znakomitej wienkszości podłonczeń kominków z płaszczem wodnym wykonanych przezemnie stosowałem rury fi 22 mm i wszystko było o.k a jak ci się instalator zbuntuje to wal jak w dym ja ci podłączę :wink:

Xena z Xsary
18-06-2007, 09:31
czy są jakiekolwiek kominki z płąszczem wodnym wysokie na ok.85cm a szerokie na 65cm? (czyli wysokie a wąskie)

mariobros35
22-06-2007, 07:53
czy są jakiekolwiek kominki z płąszczem wodnym wysokie na ok.85cm a szerokie na 65cm? (czyli wysokie a wąskie)
kiedyś firma merkury produkowała takie kominki,zaglondałem na ich stronę i chyba zaprzestali produkcji tego typu kominka strona www.merkury.win.pl

Tadzik07
24-06-2007, 15:12
Mariobros, Ty zdaje się kiedyś pisałeś mi, że nie każdy potrafi dobrze "spiąć" kominek z płaszczem wodnym z piecem gazowym z zasobikiem. No i chyba stało się. Zdaje się, że mam "knota" w kotłowni. Jak kocioł ładuje zasobik to zaczynają mi grzać grzejniki. Mały, jeżeli tu zagladasz to odezwij się. Może Ty cos poardzisz?

mariobros35
24-06-2007, 22:21
Mariobros, Ty zdaje się kiedyś pisałeś mi, że nie każdy potrafi dobrze "spiąć" kominek z płaszczem wodnym z piecem gazowym z zasobikiem. No i chyba stało się. Zdaje się, że mam "knota" w kotłowni. Jak kocioł ładuje zasobik to zaczynają mi grzać grzejniki. Mały, jeżeli tu zagladasz to odezwij się. Może Ty cos poardzisz?
Owszem pisałem o tym, wrzuć jakieś fotki połączenia na mojego mejla [email protected] a spróbuję coś zaradzić

aneta17
24-09-2007, 14:36
Ja mam pytanie-prośbe do mariobros35!
Stoję przed wyborem kominka do domu o pow. 180m2. Brałam pod uwagę kominek z płaszczem lub nadmuchem. Raczej jestem za płaszczem....... Może poleciłbyś konkretny tym (model) takiego kominka i dodatkowo - oczywiście w przybliżeniu-podał koszt kompletnego wkładu do zamontowania?! Na rynku jest teraz tylu dystrybutorów i każdy ogłasza się że jest naj... - proszę o pomoc! :wink:

mariobros35
25-09-2007, 01:23
Ja mam pytanie-prośbe do mariobros35!
Stoję przed wyborem kominka do domu o pow. 180m2. Brałam pod uwagę kominek z płaszczem lub nadmuchem. Raczej jestem za płaszczem....... Może poleciłbyś konkretny tym (model) takiego kominka i dodatkowo - oczywiście w przybliżeniu-podał koszt kompletnego wkładu do zamontowania?! Na rynku jest teraz tylu dystrybutorów i każdy ogłasza się że jest naj... - proszę o pomoc! :wink:
Witaj micki instaluję już kominki z płaszczem wodnym jakiś czas i zainstalowałem ich kilkadziesiąt nie zliczę ile.Instalowałem kominki wielu różnych producentów.Tak jak wspomniałaś każda sroka swój ogon chwali a ty szukasz obiektywnej opinii i taką mam nadzieję odemnie otrzymasz.Otóż jeżeli z tej masy producentów jeżeli miałbym jakiś kominek polecić to byłby to kominek byrskiego www.kominki.byrski.pl koszt osprzętu zależy tak naprawdę od tego czy chcesz użyć kominek do podgrzewania c.o czy c.o i wody użytkowej.Jeżeli wybrałaś by wersję drugą c.o i woda użytkowa to należało by wybrać piec gazowy jednobiegowy z możliwością grzania wody w zasobniku aby woda w nim była podgrzewana równolegle z pieca gazowego jak i z kominka.Mogę podjąć się montażu kominka w razie pytań proszę o kontakt na mejla: [email protected] pozdrawiam 8)

Budzik30
26-09-2007, 00:57
Poproszę o wycenę na kominek z płaszczem wodnym do ogrzania ok 220m2

aneta17
27-09-2007, 08:48
Bardzo dziekuję za informacje mariobros35! Jeżeli mogę to mam jeszcze jedno pytanko - co pan sądzi o tego rodzaju kominku http://www.buderus.pl/nowa/produkty/pdf/funke_aqua.pdf - ponieważ mamy kocioł Buderusa i instalator radzi ten kominek z uwagi na automatykę (kompatybilność) Zastanawia mnie tworzywo z jakiego ten wkład jest wykonany (stal) bo wydaje mi sie ze żeliwo jest dużo lepsze??! Bardzo proszę o pomoc!
POZDRAWIAM

mariobros35
28-09-2007, 07:13
Bardzo dziekuję za informacje mariobros35! Jeżeli mogę to mam jeszcze jedno pytanko - co pan sądzi o tego rodzaju kominku http://www.buderus.pl/nowa/produkty/pdf/funke_aqua.pdf - ponieważ mamy kocioł Buderusa i instalator radzi ten kominek z uwagi na automatykę (kompatybilność) Zastanawia mnie tworzywo z jakiego ten wkład jest wykonany (stal) bo wydaje mi sie ze żeliwo jest dużo lepsze??! Bardzo proszę o pomoc!
POZDRAWIAM
Jeżeżeli miałbym być szczery to nie zauważyłem w kominku proponowanego przez buderusa żadnej automatyki sterującej procesem spalania a i argument iż ten właśnie kominek będzie współpracował najlepiej z piecem buderusaa każdy inny już nie też do mnie nie przemawia.W swojej pracy zawodowej nie spotkałem kominka wodnego z żeliwa wszyscy uznani producenci wykonują kominki z blach kotłowych z których wykonywane są piece na paliwo stałe dlatego iż takie wykonanie powoduje większą odporność na szok termiczny w piecu.

mariobros35
29-09-2007, 00:17
Poproszę o wycenę na kominek z płaszczem wodnym do ogrzania ok 220m2
Wycena poszła na pw

adamkostrzyn
04-10-2007, 23:41
Zastanawiem się nad zmianą kotła z olejowego na zgazowujący drewno Orlan 25 kw i połączyć to z kominkiem za pomocą akumulatora ciepła. kominek ma około 10 kw,akumulator 1000l lepszy bedzie z wężownicą czy zwykły plus wymiennik płytowy? Czy kominek nie bedzie mi gotował wody? dom 240m2 dobrze ocieplony.

Ps. nie mogłem wysłac meila

mariobros35
05-10-2007, 23:49
Zastanawiem się nad zmianą kotła z olejowego na zgazowujący drewno Orlan 25 kw i połączyć to z kominkiem za pomocą akumulatora ciepła. kominek ma około 10 kw,akumulator 1000l lepszy bedzie z wężownicą czy zwykły plus wymiennik płytowy? Czy kominek nie bedzie mi gotował wody? dom 240m2 dobrze ocieplony.

Ps. nie mogłem wysłac meila
Witam co do akulumatora to poolecił bym ci coś takiego http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=228832839
Natomiast kominek masz trochę za słaby jak na taki metraż kto ci dobierał kominek :o :o :o .Na taki metraż powinneś mieć kominek minimum 22 kw zasada jest prosta 1 kw mocy kominka = 10 m2 powieszchni użytkowej domu.Jeżeli możesz sprzedać komuś ten kominek to sprzedaj i kup bardziej odpowiedni o właściwej mocy doradzam kominek byrskiego www.kominki.byrski.pl mogę dobrać odpowiednie urządzenia i ci zainstalować w działającą całość

adamkostrzyn
06-10-2007, 12:07
Niestety kominka zmienic nie mogę ( bynajmniej nie prędko) ponieważ jest cały zabudowamy w cegle i kamieniu i duzo mnie to kosztowało ,jest on sporadycznie używany Co do akumulatora to mam upatrzony NADO 750/140cwu + wężownica do kominka ale niewiem czy to dobre rozwiązanie Ponieważ w istniejącej kotłowni są juz dwa zasobniki na wode po 120l i je też chciałbym wykorzystac(szeregowo połaczyc) do jednego wpiąć kominek, tylko niewiem czy tak sie da?
Ty robisz tylko kominki czy reszte instalacji też? Pozdrawiam

mariobros35
08-10-2007, 01:11
Niestety kominka zmienic nie mogę ( bynajmniej nie prędko) ponieważ jest cały zabudowamy w cegle i kamieniu i duzo mnie to kosztowało ,jest on sporadycznie używany Co do akumulatora to mam upatrzony NADO 750/140cwu + wężownica do kominka ale niewiem czy to dobre rozwiązanie Ponieważ w istniejącej kotłowni są juz dwa zasobniki na wode po 120l i je też chciałbym wykorzystac(szeregowo połaczyc) do jednego wpiąć kominek, tylko niewiem czy tak sie da?
Ty robisz tylko kominki czy reszte instalacji też? Pozdrawiam
Widzisz i dlatego chciałem abyś mi przesłał zdjęcia na mejla bo niewiem jakiego typu i jakiego producenta masz te zasobniki i w jaki sposób mają rozwiązaną metodę podgrzewania wody wężownica lub rozwioązanie płaszczowe czy też grzałka co do zabudowy to nie problem można ją rozebrać przy minimalnych stratach i na powrót odbudować z wymienionym kominkiem.Jestem instalatorem sanitarnym i c.o a specjalizuję się w kominkach z płaszczem wodnym więc i instalację grzewczą i wodno kanalizacyjną też wykonam jeżeli zajdzie taka potrzeba.

maj1983
17-10-2007, 10:16
ile muszę zarezerwowac miejsca na kominek z płaszczem?

mariobros35
19-10-2007, 21:23
ile muszę zarezerwowac miejsca na kominek z płaszczem? dom z poddaszem do 140 m2 (kominek będzie między salonem, kuchnia a jadalnią, więc nie wiem ile miejsca musze mieć)
W zależności od mocy samego wkładu i producenta od 1 m2 do 2 m2 na sam wkład i trochę też na zabudowę w zależności od wielkości tejże

Bartosz.W
02-11-2007, 12:49
Witam,
Mariobros35 proszę o opinie, poradę.

Buduję dom w szkielecie drewnianym pow. 130 w tym użyt. 110m. Do CO i CWU kominek z płaszczem wodnym razem z kotłem elektrycznym.
Wybrałem:
kominek Maja 12KW z kratki.pl
Kocioł elektryczny Kospel lub Elterm

Pozdrawiam

mariobros35
02-11-2007, 23:32
Witam,
Mariobros35 proszę o opinie, poradę.

Buduję dom w szkielecie drewnianym pow. 130 w tym użyt. 110m. Do CO i CWU kominek z płaszczem wodnym razem z kotłem elektrycznym.
Wybrałem:
kominek Maja 12KW z kratki.pl
Kocioł elektryczny Kospel lub Elterm

Pozdrawiam
Kominek maja z kratek to raczej z dolnej półki jakościowej ja osobiście polecałbym tobie kominek byrskiego www.kominki.byrski.pl posiadają w ofercie również moc 12 kw.Z dwóch wymienionych kotłów elektrycznych poleciłbym konspela z możliwością podgrzewu wody c.w w zasobniku + sam zasobnik 120 lub 140 l.
jakby co to mogę podjąć się wykonania instalacji i doboru urządzeń w razie zainteresowania proszę o kontakt mejlowy: [email protected]

agwapi
16-11-2007, 21:56
Witam mariobros35. Może ty bedziesz w stanie w wolnym czasie oczywiście odpowedzieć mi na następujące pytanie. Jakiej mocy kominek byrskiego powinnam wybrać?
Powierzchnia użytkowa parteru niepodpiwniczonego wybudowanego w technologi Ytong 36,5 1W wznosi 125 m2 plus garaż 22 m2 ogrzewany. W tym około 70 m2 podłogówki. Grzejniki - 3 sypialnie, garaż, kotłownia oraz dodatkowy w łazience. Do kominka piec gazowy kondensacyjny oraz zasobnik 150 lub 300 l - ten brany pod uwagę ze względu na możliwe w przyszłości (nieokreślonej raczej dalszej) dodanie solarów. Problem polega na tym że jest poddasze do późniejszej adaptacji, w którym znalazłyby się grzejniki. Poddasze jakieś 60m2. Ale adaptacja zdecydowanie później. Z tego co się orientuję to przydałaby się niższa moc kominka ze względu na dużą powierzchnię podłogówki ale dochodzi poddasze- kiedyś w przyszłości. Proszę o poradę jaka moc kominka byłaby najodpowiedniejsza. Spotkałam się ze stwierdzeniem że 12 KW ale wówczas ni jak się to ma do przelicznika 1KW na 10m2. Ale z drugiej strony duża moc nie jest potrzebna do podłogówki. i CO TU WYBRAĆ??

mariobros35
17-11-2007, 20:34
Witam mariobros35. Może ty bedziesz w stanie w wolnym czasie oczywiście odpowedzieć mi na następujące pytanie. Jakiej mocy kominek byrskiego powinnam wybrać?
Powierzchnia użytkowa parteru niepodpiwniczonego wybudowanego w technologi Ytong 36,5 1W wznosi 125 m2 plus garaż 22 m2 ogrzewany. W tym około 70 m2 podłogówki. Grzejniki - 3 sypialnie, garaż, kotłownia oraz dodatkowy w łazience. Do kominka piec gazowy kondensacyjny oraz zasobnik 150 lub 300 l - ten brany pod uwagę ze względu na możliwe w przyszłości (nieokreślonej raczej dalszej) dodanie solarów. Problem polega na tym że jest poddasze do późniejszej adaptacji, w którym znalazłyby się grzejniki. Poddasze jakieś 60m2. Ale adaptacja zdecydowanie później. Z tego co się orientuję to przydałaby się niższa moc kominka ze względu na dużą powierzchnię podłogówki ale dochodzi poddasze- kiedyś w przyszłości. Proszę o poradę jaka moc kominka byłaby najodpowiedniejsza. Spotkałam się ze stwierdzeniem że 12 KW ale wówczas ni jak się to ma do przelicznika 1KW na 10m2. Ale z drugiej strony duża moc nie jest potrzebna do podłogówki. i CO TU WYBRAĆ??
Witam i pozdrawiam ja raczej przychylił bym się do mocy 17 kw i zasobnika akumulacji ciepła zasobnik w zasobniku np firmy galmet 380-120 z 2 wężownicami w tym 1 podłączona pod kominek a druga pod ewentualne solary tym sposobem miałbym załatwione podgrzewanie wody c.u.w i c.o przez układ solarny,kominek byrskiego,i kocioł de ditrich mcr no i nie było by potrzeby stosowania wymiennika płytowego ciepła a tak mimochodem bardzo dobry wybór jeżeli chodzi o piec gazowy

kraania
19-11-2007, 22:44
Witam,
bardzo proszę o pomoc w kwestii montażu kominka z płaszczem wodnym. Od początku budowy zakładalismy zakup kominka z płaszczem i o tym fakcie był poinformowany nasz "hydraulik-instalator". Za jego namową kupiliśmy piec gazowy BrOtje Energy Top 240 TE z zamkniętą komorą spalania oraz zasobnik 150 l. My wybraliśmy wkład - jest to Wiktor 24 kw firmy kratki. Problem polega na tym, że nasz "hydraulik-instalator" najpierw powiedział, że nie da się podłączyć kominka z płaszczem, żeby ogrzewać jednocześnie co i cwu. Po moim sprzeciwie na podstwie lektury forum Muratora, że się da przedstawił nam opcję, że zrobi podłączenie, ale trzeba będzie coś tam przełączać ręcznie :-? . Nie bardzo mi się to uśmiecha, bo kominek z osprzętem kosztował 8 000 zł a teraz mamy biegać i przełączać. "hydraulik-instalator" twierdzi, że jest to kwestia pieca gazowego z zamkniętą komorą (sam go wybierał wiedząc, że będzie kominek :evil: ) i gdyby był z otwartą to nie było by problemu. Co o tym sądzisz mariobros35? Help !!

mariobros35
20-11-2007, 00:21
Witam,
bardzo proszę o pomoc w kwestii montażu kominka z płaszczem wodnym. Od początku budowy zakładalismy zakup kominka z płaszczem i o tym fakcie był poinformowany nasz "hydraulik-instalator". Za jego namową kupiliśmy piec gazowy BrOtje Energy Top 240 TE z zamkniętą komorą spalania oraz zasobnik 150 l. My wybraliśmy wkład - jest to Wiktor 24 kw firmy kratki. Problem polega na tym, że nasz "hydraulik-instalator" najpierw powiedział, że nie da się podłączyć kominka z płaszczem, żeby ogrzewać jednocześnie co i cwu. Po moim sprzeciwie na podstwie lektury forum Muratora, że się da przedstawił nam opcję, że zrobi podłączenie, ale trzeba będzie coś tam przełączać ręcznie :-? . Nie bardzo mi się to uśmiecha, bo kominek z osprzętem kosztował 8 000 zł a teraz mamy biegać i przełączać. "hydraulik-instalator" twierdzi, że jest to kwestia pieca gazowego z zamkniętą komorą (sam go wybierał wiedząc, że będzie kominek :evil: ) i gdyby był z otwartą to nie było by problemu. Co o tym sądzisz mariobros35? Help !!.Zamknięta komora spalania w piecu gazowym niema znaczenia w sposobie podłączenia pieca i kominka z pw do instalacji c.o i c.u.w z tego co napisałaś wynika iż twój hydraulik nigdy nie wykonywał takiego podłączenia i takiej automatyki radzę zrezygnować z usług hydraulika w kwestji kominka z pw i zatrudnić kogoś bardziej kompetentnego do tego zadania kto już wykonywał takie instalacje i nie będzie sie na was uczył bo taka nauka instalatora jest czasem sprawą dość kosztowną dla inwestora i kosztuje go wiele nerwów chodzby przykład tomka 2 swego czasu proponowałem mu montaż ale zdecydował sie na kogoś innego i wynikły problemy w montażu wynikające z niekompetencji instalatora z którymi boryka się do dziś.A tak na marginesie to mogę się podjąć zadania podłączenia kominka jakby co to proszę o kontakt na mejla lub na priv 8)

kraania
20-11-2007, 08:07
Dziękuję za odpowiedź :). Wysłałam wiadomosć na e-mail.
pozdrawiam
kraania

tomek_2
20-11-2007, 21:40
z tego co napisałaś wynika iż twój hydraulik nigdy nie wykonywał takiego podłączenia i takiej automatyki radzę zrezygnować z usług hydraulika w kwestji kominka z pw i zatrudnić kogoś bardziej kompetentnego do tego zadania kto już wykonywał takie instalacje i nie będzie sie na was uczył bo taka nauka instalatora jest czasem sprawą dość kosztowną dla inwestora i kosztuje go wiele nerwów chodzby przykład tomka 2 swego czasu proponowałem mu montaż ale zdecydował sie na kogoś innego i wynikły problemy w montażu wynikające z niekompetencji instalatora z którymi boryka się do dziś.A tak na marginesie to mogę się podjąć zadania podłączenia kominka jakby co to proszę o kontakt na mejla lub na priv 8)

Jak by ci tu powiedziec mariobros35, punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia. Albo inaczej - mierz sily na zamiary... Z tego powodu wybralem lokalnego instalatora. Jak na te chwile moj problem zostal rozwiazany przez zalozenie zaworu odcinajacego na powrocie od kominka (przy braku zaworu musial byc jakis lewy przeplyw miedzy ukladem kotla i komika na powrocie) - ale to jeszcze nie koniec zabawy. Teraz nalezy wbudowac drugi zawor trojdrogowy z silownikiem na pompie cwu kominka, zeby zautomatyzowac wspoldzialanie obywu instalacji.

mariobros35
20-11-2007, 21:59
z tego co napisałaś wynika iż twój hydraulik nigdy nie wykonywał takiego podłączenia i takiej automatyki radzę zrezygnować z usług hydraulika w kwestji kominka z pw i zatrudnić kogoś bardziej kompetentnego do tego zadania kto już wykonywał takie instalacje i nie będzie sie na was uczył bo taka nauka instalatora jest czasem sprawą dość kosztowną dla inwestora i kosztuje go wiele nerwów chodzby przykład tomka 2 swego czasu proponowałem mu montaż ale zdecydował sie na kogoś innego i wynikły problemy w montażu wynikające z niekompetencji instalatora z którymi boryka się do dziś.A tak na marginesie to mogę się podjąć zadania podłączenia kominka jakby co to proszę o kontakt na mejla lub na priv 8)

Jak by ci tu powiedziec mariobros35, punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia. Albo inaczej - mierz sily na zamiary... Z tego powodu wybralem lokalnego instalatora. Jak na te chwile moj problem zostal rozwiazany przez zalozenie zaworu odcinajacego na powrocie od kominka (przy braku zaworu musial byc jakis lewy przeplyw miedzy ukladem kotla i komika na powrocie) - ale to jeszcze nie koniec zabawy. Teraz nalezy wbudowac drugi zawor trojdrogowy z silownikiem na pompie cwu kominka, zeby zautomatyzowac wspoldzialanie obywu instalacji.
Tak ale weż pod uwagę twoje zmarnowane nerwy jako inwestor masz prawo wymagać instalacji prawidłowo wykonanej i nie musisz się znać na sposobie podłączenia takiego kominka do co i c u w bo płacisz za czyjąś wiedzę i wymagasz odpowiedniej jakości wykonania które spełni twoje oczekiwania względem kominka a nie motać sie z myślami co twój instalator stworzył ci w domu i dlaczego to nie chce funkcjonować tak jak sobie założyłeś

bestsola
26-11-2007, 15:03
W przypadku problemów w działaniu układu podaj mi adres e-mail to prześle schemat układu w PDF.Układ ten stosujemy od wielu lat i działa poprawnie.

listek
31-12-2007, 07:53
Witam.
pow ok 140m^2
kubatura ok 450 m^3
brak podpiwniczenia, poddasze do zabudowy
Mario, jak możesz to odpowiedz na takie pytanko (może trywialne):
Jeśli mam zasobnik wodny z dwiema nagrzewnicami (powiedzmy 500l), to czy piec gazowy podgrzewa całe 500l czy jest to podzielone, np solary 350 a gaz 150?
U siebie myślę o czymś takim:
podstawowe ogrzewanie: GZ50 + piec z zamknięta kom spalania (może kondensat)
dodatkowe: kominek z PW (czy np 14kW Tarnawa wystarczy czy dać wiekszą)
w przyszłości: solary (wyciągnę rurki na poddasze-jaką dać średnicę?)

Czy wkład do komina dla kominka lepiej dawac kamionkę czy wkład ze stali żaroodpornej - co jest tańsze?

Na razie tyle
Z góry dzieki
Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku

oopl
31-12-2007, 12:34
witam,
mario, jeśli można to zapytam

zrezygnowałem z kominka ( jak na razie) z płaszczem wodnym bo ponoć ogień w tym kominku pali się bardzo słabo, tzn. jest to palenie powiedzmy na minimum, mało ognia widocznego i powtarzam PONOĆ bardzo szybko brudzi się szyba i o pooglądaniu pieknego ognia w kominku można zapomnieć
mówią że jest to kotłownia w salonie

ponoć niewymyślono jeszcze takiego rozprowadzenia i filtrów, żeby się nie kurzyło i sciany obok wylotów były czyste

jeśli masz chwilke to proszę o Twoją opinie

mariobros35
31-12-2007, 14:38
Witam.
pow ok 140m^2
kubatura ok 450 m^3
brak podpiwniczenia, poddasze do zabudowy
Mario, jak możesz to odpowiedz na takie pytanko (może trywialne):
Jeśli mam zasobnik wodny z dwiema nagrzewnicami (powiedzmy 500l), to czy piec gazowy podgrzewa całe 500l czy jest to podzielone, np solary 350 a gaz 150?
U siebie myślę o czymś takim:
podstawowe ogrzewanie: GZ50 + piec z zamknięta kom spalania (może kondensat)
dodatkowe: kominek z PW (czy np 14kW Tarnawa wystarczy czy dać wiekszą)
w przyszłości: solary (wyciągnę rurki na poddasze-jaką dać średnicę?)

Czy wkład do komina dla kominka lepiej dawac kamionkę czy wkład ze stali żaroodpornej - co jest tańsze?

Na razie tyle
Z góry dzieki
Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku
I wzajemnie szczęśliwego nowego roku natomiast co do pytań to może po kolei:
-w zasobniku z 2 wężownicami zazwyczaj dolną wężownicę wykorzystuje się na podgrzanie wody c.u.w przez solar natomiast górną przez piec gazowy tak więc solar grzeje zasobnik w całości 500 l a piec gazowy w wypadku braku podgrzania przez solar dogrzewa tylko górną połowę zasobnika czyli 250 l .Przelicznik mocowy dla doboru kominka z płaszczem wodnym jest z grubsza taki 10 m2 na 1 kw mocy kominka w takim wypadku kominek wystarczy na zagrzanie domu ale gdybyś myślał o podgrzaniu wody c.u.w trzeba by dać odrobinę większy mocowo np 16 lub 17 kw proponował bym tobie kominek byrskiego 17 kw www.kominki.byrski.pl nie dość że wykonany z blachy o gr 5 mm to posiada w cenie zestaw automatyki który steruje procesem spalania poprzez regulację dopływem powietrza do spalania natomiast co do kotłowni to proponowałbym ci zastosowanie zbiornika typu sis zbiornik w zbiorniku z 2 wężownicami miedzianymi karbowanymi o zwiększonej sprawności produkt do obejrzenia na stronie galmetu www.galmet.com.pl co do średnicy rur miedzianych do solara to daj fi 22 matomiast co do komina to lepiej wystawić komin systemowy sidla lub ibf-a ceramicznego wyjdzie na to samo jak byś murował komin z cegieł i wpuszczał wsad z nierdzewki a trwałość przy ceramicznym większa.

mariobros35
31-12-2007, 16:05
witam,
mario, jeśli można to zapytam

zrezygnowałem z kominka ( jak na razie) z płaszczem wodnym bo ponoć ogień w tym kominku pali się bardzo słabo, tzn. jest to palenie powiedzmy na minimum, mało ognia widocznego i powtarzam PONOĆ bardzo szybko brudzi się szyba i o pooglądaniu pieknego ognia w kominku można zapomnieć
mówią że jest to kotłownia w salonie

ponoć niewymyślono jeszcze takiego rozprowadzenia i filtrów, żeby się nie kurzyło i sciany obok wylotów były czyste

jeśli masz chwilke to proszę o Twoją opinie
Witam zajmuję się montażem kominków z płaszczem wodnym już ładnych kilka lat i może rozwieję część z twoich rozterek no więc sprawa wygląda tak:
-po pierwsze z tą małą intensywnością spalania w kominku z płaszczem wodnym to nieprawda pali się i to czasami nawet zbyt intensywnie
-po drugie brudzenie się szyby w kominku z płaszczem wodnym jest bardziej intensywne niż w kominku powietrznym i wymaga to od użytkownika częstszego doczyszczania szyby a szybkość brudzenia zależy też od ciągu kominowego sposobu układania drewna w kominku
-po trzecie argument co do kotłowni w salonie nie trafia do mnie bo czyż przy kominku z dgp nie mamy do czynienia z kotłownią w salonie?Tak samo trzeba przynieść drewno z dworu wynieść popiół z paleniska
-po czwarte tak przy kominku z dgp wyloty wokół amemostatów i kratek wywiewnych gorącego powietrza są brudne i brudzą się dość intensywnie i prawdą jest że przy dgp żadne filtry nie zatrzymają kurzu wiem bo kilkakrotnie zdażyło mi się wymieniać kominek powietrzny na kominek z płaszczem wodnym bo ludzie byli zniechęceni efektami użytkowania kominka powietrznego 8)

listek
31-12-2007, 16:07
Jeśli chodzi o kominki Byrskiego to nie maja zewnętrznego doprowadzenia powietrza (chyba że ja nie widzę):-?


Co do komina, cegłę pełną mam gratis, dlatego pytałem czy lepsza kamionka czy wkład żaroodporny (co tańsze?)

Jeszcze jedno. Kominkiem mam zamiar grzać też CWU. Tylko nie wiem czy lepiej wpiąć się przez wymienni płytowy czy przez bufor (jeśli mógłbyś to napisz ewentualnie o jakiej pojemności taki bufor przy tych danych , które podałem + 2-3 osoby). Czy w ten sposób mozna tez wykorzystać zasobnik z dwiema wężownicami?

Z tej strony zainteresowały mnie szczególnie te zbiorniki specjalne (czy w zwykłym biwalentnym kominek też jest podłączany do dolnej wężownicy)
Czy w kominku z PW bardziej brudzi się szybka niz przy zwykłym?

O co chodzi z tą wymianą anody?

Dzieki

coulignon
31-12-2007, 18:17
Czy ma sens montaż pieca kondensacyjnego Vaillanta i kominka Makrotermu? Dom 230 m2. Zgóry dzięki za radę
ma to sens ale dlaczego nastawiłeś się na makroterma jest to najdroższy kominek na rynku w twoim przypadku musiałbyś zakupić model 31 kw bo 21 kw mógłby być za mały który kosztuje 14 000 zł bowiem moc kominka dobiera się 1 kw = 10 m2 powieszchni domu.Zajżyj ma strony prodycentów www.merkury.win.pl mają w ofercie kominek 24 kw i www.kominki.byrski.pl .Jeżeli wyrazisz takie życzenie mogę podjąć się u ciebie montażu takiego kominka

a ja myślałem że wielkość kominka (i jakiekolwiek innego źródła ciepła) dobiera sie do zapotrzebowania na ciepło dla danego budynku a tu taka niespodzianka. Do powierzchni! jakie to proste! Kretyn ze mnie.... :(

mariobros35
31-12-2007, 21:51
Jeśli chodzi o kominki Byrskiego to nie maja zewnętrznego doprowadzenia powietrza (chyba że ja nie widzę):-?


Co do komina, cegłę pełną mam gratis, dlatego pytałem czy lepsza kamionka czy wkład żaroodporny (co tańsze?)

Jeszcze jedno. Kominkiem mam zamiar grzać też CWU. Tylko nie wiem czy lepiej wpiąć się przez wymienni płytowy czy przez bufor (jeśli mógłbyś to napisz ewentualnie o jakiej pojemności taki bufor przy tych danych , które podałem + 2-3 osoby). Czy w ten sposób mozna tez wykorzystać zasobnik z dwiema wężownicami?

Z tej strony zainteresowały mnie szczególnie te zbiorniki specjalne (czy w zwykłym biwalentnym kominek też jest podłączany do dolnej wężownicy)
Czy w kominku z PW bardziej brudzi się szybka niz przy zwykłym?

O co chodzi z tą wymianą anody?

Dzieki
Otóż stosując zasobnik biwalentny jako bufor do c.o i podłanczając dolną wężownicę pod solar a górną pod kominek a c.o i piec gazowy pod zwład zbiornika chcąc zagrzać wodę użytkową musisz mieć jeszcze jeden zasobnik do podgrzania wody na cele c.u.w.Natomiast zasobnik kąbinowany specjalny typu sis jest to zasobnik np 600 l w którym jest woda c.o natomiast w tym zasobniku znajduje się drugi zasobnik na wodę c.u.w o pojemności 200 l a do tego w tym większym zasobniku można zamówić 1 lub 2 wężownice miedziane pod które podłącza się kominek i solary unikając w ten sposób potrzeby stosowania wymiennika ciepła aby rozdzielić układ zamknięty od otwartego bowiem rolę wymiennika pełni wężownica bufora a niezależnie od typu zasobnika zawsze solar podłanczamy pod dolną wężownicę.Tak w kominku z płaszczem wodnym częściej trzeba szybę czyścić z uwagi na zabrudzenie.Co do anody to producenci zasobników c.u.w stosują je w zasobnikach aby ochronić powłokę emaliowaną w tychże zasobnikach na skutki działania twardej wody i stan tejże anody musi być sprawdzany 1 raz w roku bowiem anoda podlega zużyciu ewentualnie wymiany jeżeli zaistnieje taka potrzeba no chyba że zamówisz sobie zasobnik z anodą tytanową która ma inną zasadę działania i nie zużywa się ale jest podłączana do porądu.A kominek byrskiego uwierz mi ma podłączenie do powietrza z zewnątrz do przepustnicy która jest przykręcona z koleji do wkładu w końcu zainstalowałem trochę tych wkładów.Jak by co to mogę się podjąć u ciebie wykonania instalacji c.o i wod-kan oraz podłączenia kominka i całej kotłowni.No i dam dobrą cenę na wkład kominkowy.

mariobros35
31-12-2007, 22:02
Czy ma sens montaż pieca kondensacyjnego Vaillanta i kominka Makrotermu? Dom 230 m2. Zgóry dzięki za radę
ma to sens ale dlaczego nastawiłeś się na makroterma jest to najdroższy kominek na rynku w twoim przypadku musiałbyś zakupić model 31 kw bo 21 kw mógłby być za mały który kosztuje 14 000 zł bowiem moc kominka dobiera się 1 kw = 10 m2 powieszchni domu.Zajżyj ma strony prodycentów www.merkury.win.pl mają w ofercie kominek 24 kw i www.kominki.byrski.pl .Jeżeli wyrazisz takie życzenie mogę podjąć się u ciebie montażu takiego kominka

a ja myślałem że wielkość kominka (i jakiekolwiek innego źródła ciepła) dobiera sie do zapotrzebowania na ciepło dla danego budynku a tu taka niespodzianka. Do powierzchni! jakie to proste! Kretyn ze mnie.... :(
Widzisz człowiek całe życie cię uczy :lol:
Natomiast powyższa zasada stosuje się do pomieszczeń o standartowej wysokości 2,5 m a nawet jeżeli delikatnie przewymiarujemy kominek który tak naprawdę jest kotłem na paliwo stałe to nie zaszkodzi to konfortowi cieplnemu w domu

listek
01-01-2008, 10:07
Jak by co to mogę się podjąć u ciebie wykonania instalacji c.o i wod-kan oraz podłączenia kominka i całej kotłowni.No i dam dobrą cenę na wkład kominkowy.
Dzięki, będe miał to na uwadze :D

PS. Na razie czekam na PnB, także jest jeszcze trochę czasu do instalacji. Troche trzeba poplanować do przodu
Pozdrawiam

mariobros35
01-01-2008, 13:45
Jak by co to mogę się podjąć u ciebie wykonania instalacji c.o i wod-kan oraz podłączenia kominka i całej kotłowni.No i dam dobrą cenę na wkład kominkowy.
Dzięki, będe miał to na uwadze :D

PS. Na razie czekam na PnB, także jest jeszcze trochę czasu do instalacji. Troche trzeba poplanować do przodu
Pozdrawiam
Mniemam iż w jakiś sposób rozwiałem twoje rozterki związane z instalacją :) 8)
I życzę wszystkiego najlepszego w nowym 2008 roku i szybkich postępów w budowaniu :roll: :)

listek
01-01-2008, 13:58
Tak, dzięki trochę sie pojaśniło :lol:
Pozdrawiam

oopl
03-01-2008, 21:12
Ad.mariobros35

Bardzo dziękuje z inf.
Wstępnie zdecydowałem się na kominek http://www.tapis.pl/kominkowe/kfd/linea-h-1050.htm
mam już komin wymurowany i wnękę pod ten kominek, ale jest jeden kłopot, jest bez płaszcza wodnego.Bardzo podoba nam sie z małżonką ten własnie kominek KFD 1050 i myśleliśmy tylko o paleniu w nim bez żadnego rozprowadzenia, ot tak tylko dla uroku bo bardzo lubię palić w kominku i będę napewno często palił.
Tak sobie myslę że jeśli dałoby się założyć do niego płaszcz wodnym to byłoby to rozwiazanie w 100% satysfakcjonujące mnie. Czy robi się takie rzeczy?

Kominek ten podoba nam się głownie dlatego że jest panoramiczny 920x510
oprócz tego to chyba dobre i nowoczesne wkłady.

proszę o dalsze opinie i odp. na nurtujące mnie pytania.

mariobros35
04-01-2008, 19:14
Ad.mariobros35

Bardzo dziękuje z inf.
Wstępnie zdecydowałem się na kominek http://www.tapis.pl/kominkowe/kfd/linea-h-1050.htm
mam już komin wymurowany i wnękę pod ten kominek, ale jest jeden kłopot, jest bez płaszcza wodnego.Bardzo podoba nam sie z małżonką ten własnie kominek KFD 1050 i myśleliśmy tylko o paleniu w nim bez żadnego rozprowadzenia, ot tak tylko dla uroku bo bardzo lubię palić w kominku i będę napewno często palił.
Tak sobie myslę że jeśli dałoby się założyć do niego płaszcz wodnym to byłoby to rozwiazanie w 100% satysfakcjonujące mnie. Czy robi się takie rzeczy?

Kominek ten podoba nam się głownie dlatego że jest panoramiczny 920x510
oprócz tego to chyba dobre i nowoczesne wkłady.

proszę o dalsze opinie i odp. na nurtujące mnie pytania.
Witam są takowe rozwiązania wymiennik wodny na wylot spalin z kominka ale mają ograniczone zastosowania z uwagi na niewielką moc takiego wymiennika sprawność na poziomie 7 do 9 kw co pozwala dogrzać metraż 80-90 m2 8)

jelcyn1967
18-01-2008, 13:40
Czytam i jakos tego nie chwytam. co fachman to inna opinia i w koncu nie wiem czy kominek z PW mozna podlaczyc razem z piecem gazowym c.o , w systemie otwartym czy zamknietym?
Ktore podlaczenie jest tansze a ktore lepsze, jak to nalezy zrobic zeby wszystko gralo i piec c.o wlaczal sie kiedy w kominku zrobi sie ciemno( najlepiej schemat podlaczenia z wyszczegolnionymi materialami- pewnie za duzo wymagam :roll: ).

Instalotor piecy Vaillant, ktoremu zadalem pytanie jak podlaczyc odp: system zamkniety bo piec c.o w takim pracuje. Instalator kominka: moze byc otwarty tylko trzeba zainstalowac naczynie wzbiorcze na poziomie minimum 5m nad piecem c.o- i badz tu madry.

s_13
18-01-2008, 18:11
witam
planuję właśnie instalację kominka z płaszczem wodnym (Lechma lub CTM), do tego bufor i jakieś grzałki lub kociołek elektryczny.
Wymyśliłem taki prosty schemacik:

http://www.studioonline.pl/co.jpg

cały system otwarty, bufor na wymiar, pod podłogą przedsionka (koszt i miejsce), warstwowe ułożenie wody w buforze w zależności od temperatury.

i mam pytania:
czy dobrze?
ewentualnie co poprawić?
jak duży bufor?
jak duże naczynie zwbiorcze i jak wysoko?
jakie grzejniki, pompy, rury?
gdzie dać ewentualne zawory zwrotne i odpowietrzniki?
i wszelkie inne uwagi

mój domek to 120 m2 (550m3) z bala dobrze ocieplony 20cm wełny, rekuperator i wielka chęć posiadania kominka
aha, gazu nie mam i miec nie będę
większość rzeczy wykończeniowych chcę zrobić sam, m.in. ogrzewanie
http://forum.muratordom.pl/rodziewiczowka-dziennik-budowy,t100573.htm

mariobros35
18-01-2008, 21:55
Czytam i jakos tego nie chwytam. co fachman to inna opinia i w koncu nie wiem czy kominek z PW mozna podlaczyc razem z piecem gazowym c.o , w systemie otwartym czy zamknietym?
Ktore podlaczenie jest tansze a ktore lepsze, jak to nalezy zrobic zeby wszystko gralo i piec c.o wlaczal sie kiedy w kominku zrobi sie ciemno( najlepiej schemat podlaczenia z wyszczegolnionymi materialami- pewnie za duzo wymagam :roll: ).

Instalotor piecy Vaillant, ktoremu zadalem pytanie jak podlaczyc odp: system zamkniety bo piec c.o w takim pracuje. Instalator kominka: moze byc otwarty tylko trzeba zainstalowac naczynie wzbiorcze na poziomie minimum 5m nad piecem c.o- i badz tu madry.
Witam generalnie piecy gazowych i grzejników systemu c.o nie instalujemy w systemie otwartym z uwagi na podatność grzejników na korozję zawartego w takim układzie pęcheżyków powietrza a pieców gazowych z tego samego powodu oraz z uwagi na podwyższoną awaryjność piecy w układzie otwartym dlatego producenci grzejników i piecy gazowych nie chcą dawać gwarancji na sprzęt zainstalowany w układzie otwartym i dlatego układ c.o z piecem gazowym system zamknięty ciśnieniowy - kominek z płaszczem wodnym system otwarty oba systemy połonczone za pomocą odpowiednio dobranego wymiennika ciepła i 2 pomp na przemienne włączanie się urządzeń jest patent zwany przez instalatorów potocznie pzzt jest to stycznik który włancza lub rozłancza piec gazowy co do większej ilości szczegułów to niech pan wybaczy proszę mnie żle nie zrozumieć, ale ja z tego żyję to znaczy z montażu podobnych systemów i nie zdradzam swoich patentów tak jak lekarz czy adwokat nie zdradza tajników swojego zawodu bo nie miał by pracy.No i nie podejmuję się wytłumaczenia innemu fachowcowi zagadniena tak skąplikowanego bo mógłby mnie żle zrozumieć i błędnie wykonać instalację co mogło by skutkować pretensjami pod moim adresem.Może pan mi ewentualnie zlecić montaż a ja pana zapewniam iż będzie wykonany fachowo i nie bedzie pan miał żadnych problemów z instalacją co do szczegułów to proszę na priv lub na mejla 8)

mariobros35
18-01-2008, 22:07
witam
planuję właśnie instalację kominka z płaszczem wodnym (Lechma lub CTM), do tego bufor i jakieś grzałki lub kociołek elektryczny.
Wymyśliłem taki prosty schemacik:

http://www.studioonline.pl/co.jpg

cały system otwarty, bufor na wymiar, pod podłogą przedsionka (koszt i miejsce), warstwowe ułożenie wody w buforze w zależności od temperatury.

i mam pytania:
czy dobrze?
ewentualnie co poprawić?
jak duży bufor?
jak duże naczynie zwbiorcze i jak wysoko?
jakie grzejniki, pompy, rury?
gdzie dać ewentualne zawory zwrotne i odpowietrzniki?
i wszelkie inne uwagi

mój domek to 120 m2 (550m3) z bala dobrze ocieplony 20cm wełny, rekuperator i wielka chęć posiadania kominka
aha, gazu nie mam i miec nie będę
większość rzeczy wykończeniowych chcę zrobić sam, m.in. ogrzewanie
http://forum.muratordom.pl/rodziewiczowka-dziennik-budowy,t100573.htm
Witam mam tylko 1 uwagę proponowałbym jedynie zastosowanie bufora z zintegrowanym zasobnikiem na wodę użytkową co uprości instalację i ograniczy koszty do zobaczenia na stronie producenta www.galmet.com.pl
co do grzejników pomp mie chciałbym się wypowiadać co region to inni producenci preferowani generalnie im tańszy produkt tym bardziej tandetny jakościowo więc nie oszczendzać za wszelką cenę natomiast co do materiału na róry to miedz i jeszcze jedna sprawa z uwagi na brak doświadczenia nie brać się samemu za instalację c.o bo potem to może się zemścić (poprawki) 8)

pepi
19-01-2008, 14:41
mariobros35
Czytam posty wszystko pięknie i fachowo. Jestem przed dylematem czy zmieniać istniejący kominek grawitacyjny kltóry ogrzewa część domu na kominek z PW. Pomieszczenia skrajne w domu są nie dogrzane i no mnie boli Przekonajcie mnie do tego jakie moge mieć oszczędności. W tej chwili spalamy ok.5-6m3 drzewa plus olej z Buderusa, spodziewam się jeszcze większych wydatków na drewno ale może mniej na olej.
Ile moge zaoszczędzić,czy są jakieś normy, wzory które wskażą oszczedność.
Przekonajcie mnie do zmiany albo odradzcie załego bałaganu i zamieszania.

mariobros35
19-01-2008, 21:20
mariobros35
Czytam posty wszystko pięknie i fachowo. Jestem przed dylematem czy zmieniać istniejący kominek grawitacyjny kltóry ogrzewa część domu na kominek z PW. Pomieszczenia skrajne w domu są nie dogrzane i no mnie boli Przekonajcie mnie do tego jakie moge mieć oszczędności. W tej chwili spalamy ok.5-6m3 drzewa plus olej z Buderusa, spodziewam się jeszcze większych wydatków na drewno ale może mniej na olej.
Ile moge zaoszczędzić,czy są jakieś normy, wzory które wskażą oszczedność.
Przekonajcie mnie do zmiany albo odradzcie załego bałaganu i zamieszania.
Witam ujmę to tak dużo zależy od kilku czynników a te czynniki to cena drewna do palenia w kominku w różnych regionach Polski inna no i różne formy pozyskiwania drewna mp przy asygnacie u leśniczego i wkładzie pracy własnej na pozyskanie drewna znacznie kożystniejsza cena niż kupna u osoby trudniącej się pozyskiwaniem drewna.Inny czynnik to stopień ocieplenia domu i klasa szyb użytych w oknach jeszcze inny to warunki klimatyczne w jakich dom się znajduje tak więc czynników jest wieleale generalnie sprawa jest wielce opłacalna po pierwsze wyeliminowane zostaną niedogrzane obszary domu przy ogrzewaniu kominkiem z pw i napewno z racji tańszego opału do kominka i różnicy w kosztach pomiędy opałem a olejem no i możliwość podgrzania wody urzytkowej kominkiem

pepi
19-01-2008, 22:20
Dziękuje za zainteresowanie się moim postem.
Jeśli moge wykorzystac twoie umiejętności pociągne temat dalej.
Dom jest zbudowany z sciany trójwarstwowej z 10cm styropianu, okna 1,1U.
Drewno kupujemy u leśniczego,sam przywoże i rąbie cena drewna ok 140zł netto,(no nie jest najtaniej) O warunkach to nie powiem zbyt dużo bo nie wiem jest to centrum Polski okolice Łodzi. Do ogrzania w tej chwili urzywam wkładu 14kw i ogrzewam nim ok70m2 jest troche przewymiarowany, bo jest strych który ma byc w przeszłości adoptowany. Na parterze jest 140m2 plus strych o tej samej powierzchni minus skosy na strychu, zakładam że około 260m2 docelowo dla PW. Myśle, że jesteśmy z żoną zdecydowani, fajnie było by porównac dom o podobnym metrażu z ogrzewaniem PW i ogrzewaniem olejowym. Robiłeś może coś takiego???

prono
20-01-2008, 09:22
Planuję powolny remont starego co ( 15 lat). Kaloryfery żeliwne, piec węglowy w piwnicy. Chciałbym wstawić kominek z pw i połączyć go z istniejącą instalacją bez wymiennika i dołożyć proste sterowanie (bufor) bo teraz idzie z kotła prosto na grzejniki. Czy takie połączenie jest możliwe i czy żeliwne grzejniki nie zaszkodzą kominkowi ( filtry?) Dom 90m2 stare budownictwo będzie ocieplany.

mariobros35
20-01-2008, 10:35
Dziękuje za zainteresowanie się moim postem.
Jeśli moge wykorzystac twoie umiejętności pociągne temat dalej.
Dom jest zbudowany z sciany trójwarstwowej z 10cm styropianu, okna 1,1U.
Drewno kupujemy u leśniczego,sam przywoże i rąbie cena drewna ok 140zł netto,(no nie jest najtaniej) O warunkach to nie powiem zbyt dużo bo nie wiem jest to centrum Polski okolice Łodzi. Do ogrzania w tej chwili urzywam wkładu 14kw i ogrzewam nim ok70m2 jest troche przewymiarowany, bo jest strych który ma byc w przeszłości adoptowany. Na parterze jest 140m2 plus strych o tej samej powierzchni minus skosy na strychu, zakładam że około 260m2 docelowo dla PW. Myśle, że jesteśmy z żoną zdecydowani, fajnie było by porównac dom o podobnym metrażu z ogrzewaniem PW i ogrzewaniem olejowym. Robiłeś może coś takiego???
Porównań nie robiłem bo jest zbyt wiele zmiennych czasem bardzo subtelnych żutujących na różnicę wyników porównań ideaem było by znalezienie w twojej miejscowości lub okolicy (to ważne z uwagi na takie same warunki klimatyczne w ciągu rozpatrywanego okresu) domu o podobnej wielkości w podobny sposób ocieplony,pobudowany w takiej samej technologii oraz z szybami k 1.1 ogrzewany kominkiem z pw i piecem na olej opałowy wtedy można by było podównać żetelnie koszty ogrzewania obydwuch domów twojego z kominkiem powietrznym i ogrzewaniem olejowym oraz tego drugiego z ogrzewaniem kominkiem z pw i piecem olejowym.

mariobros35
20-01-2008, 11:07
Planuję powolny remont starego co ( 15 lat). Kaloryfery żeliwne, piec węglowy w piwnicy. Chciałbym wstawić kominek z pw i połączyć go z istniejącą instalacją bez wymiennika i dołożyć proste sterowanie (bufor) bo teraz idzie z kotła prosto na grzejniki. Czy takie połączenie jest możliwe i czy żeliwne grzejniki nie zaszkodzą kominkowi ( filtry?) Dom 90m2 stare budownictwo będzie ocieplany.
Nie widzę żadnych przeciwskazań napewno grzejniki nie wpłyną negatywnie na kominek bo materiały użyte do wykonania instalacji rury jak i kominka to stal a i piec który masz w piwnicy zapewne też jest wykonany z blach stalowych bądz z żeliwa.Pozatym zam układ grawitacyjny c.o jest zabespieczony naczyniem wzbiorczym przelewowym układu otwartego co jest zgodne z normami w zakresie montażu kominków do takich układów bez pośrednictwa wymiennika.Natomiast dołożenie bufora polepszy sprawność układu ale pod warunkiem zastosowania naprawdę dużego bufora z uwagi na dużą pojemność samego c.o zapewne rury 2 " oraz sporej pojemności grzejników żeliwnych.

abco
20-01-2008, 12:01
Witam

i prosze o wypowiedź dotyczącą naszego systemu ogrzewania:

kominek pw LECHMA 24kW
wymiennik płytowy
pompa
w piwnicy jest ZEUS Vitrix 24kW kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem 54 litrowym

Na parterze zamontowana podłogówka wodna, na pietrze - grzejniki

powierzchnia domu: 130 m2 (dół) plus okolo 80 m2 na górze
Salon na parterze jest otwarty do samej góry

Wczoraj kominek został uruchomiony, ale wygladało to tak, ze trzy szczapy drewna się do niego wrzuci i się zaraz gotuje woda - i tak ciągle.
Co moze byc nie tak, ze woda się bez przerwy gotuje?


dziękuję
pozdrawiam

Tomek

s_13
20-01-2008, 12:50
Witam

i prosze o wypowiedź dotyczącą naszego systemu ogrzewania:

kominek pw LECHMA 24kW
wymiennik płytowy
pompa
w piwnicy jest ZEUS Vitrix 24kW kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem 54 litrowym

Na parterze zamontowana podłogówka wodna, na pietrze - grzejniki

powierzchnia domu: 130 m2 (dół) plus okolo 80 m2 na górze
Salon na parterze jest otwarty do samej góry

Wczoraj kominek został uruchomiony, ale wygladało to tak, ze trzy szczapy drewna się do niego wrzuci i się zaraz gotuje woda - i tak ciągle.
Co moze byc nie tak, ze woda się bez przerwy gotuje?


dziękuję
pozdrawiam

Tomek

zanim się siła fachowa wypowie, to ja pogdybam :-)
piszesz o pompie, ale powinieneś mieć dwie: w obiegu kominka i w obiegu grzejników (przed i za wymiennikiem), jeżeli tak jest i się gotuje to może wymiennik być zapowietrzony i obieg kominka nie oddaje ciepła. A jeżeli wszystkie elementy są na miejscu, to może sterownik kominka nie uruchamia pompy na obiegu kominka po osiągnięciu odpowiedniej temperatury.
pozdrawiam
robert

Roman77
20-01-2008, 18:36
Dzięki. Dopiero dziś mogłam przeczytać.
Proszę odpowiedz, czy bez tego wkładu kominek będzie działał czy nie?
Mam burzyć wybudowany komin (ten krzywy)?
Poradż, póki wykonawca jest jeszcze na dachu i nie dostał całej kasy.
działać będzie ale z z uwagi na zawartość smoły i wilgoci w spalinach z kominka.W kominie pomiędzy spoinami od cegieł ta wilgoć z smołą po pewnym czasie przedostanie się na część zewnętrzną komina do środka salonu lub pokoju dlatego jest konieczność zastosowania wkładu nierdzewnego żaroodpornego.Natomiast w kominie systemowym sidla lub ibf-a nie ma konieczności stosowania wkładu bowiem kominy te są kominami ceramicznymi 8)

Dziś przeczytałem ten post. U mnie w projekcie jest do kominka przewidziany komin z cegły, bez wkładów.Przez wieki stosowano do różnego rodzaju piecy i kominków cegły na zaprawie wapiennej i nic nigdy nie wyłaziło i nie wypłukiwało. Przez wiele lat mieszkałem w domu gdzie palono węglem, drewnem, koksem i nic nie wyłaziło z komina.Skąd takie doświadczenia???
Czy chodzi o reklamę wkładów i cały biznes z tym związany?

s_13
20-01-2008, 20:08
Dziś przeczytałem ten post. U mnie w projekcie jest do kominka przewidziany komin z cegły, bez wkładów.Przez wieki stosowano do różnego rodzaju piecy i kominków cegły na zaprawie wapiennej i nic nigdy nie wyłaziło i nie wypłukiwało. Przez wiele lat mieszkałem w domu gdzie palono węglem, drewnem, koksem i nic nie wyłaziło z komina.Skąd takie doświadczenia???
Czy chodzi o reklamę wkładów i cały biznes z tym związany?
Bo sprawność tych pieców węglowych i koksowników była taka, że większość ciepła uciekała przez komin, nie byo mowy o skraplaniu w kominie, a to jest właśnie najgorsza rzecz z jaką trzeba się zmierzyć robiąc komin do wszelkich kotłów, piecow kominków o dużej sprawności = niskiej temperaturze spalin.
pozdrawiam
robert

daniowiola
20-01-2008, 21:16
interesuje mnie kominek z płaszczem wodnym i rozprowadzenie podłogówki, dom o powierzchni użytkowej 160m, proszę o kontakt 696087145 lub mailowo

mariobros35
21-01-2008, 00:14
Witam

i prosze o wypowiedź dotyczącą naszego systemu ogrzewania:

kominek pw LECHMA 24kW
wymiennik płytowy
pompa
w piwnicy jest ZEUS Vitrix 24kW kondensacyjny dwufunkcyjny z zasobnikiem 54 litrowym

Na parterze zamontowana podłogówka wodna, na pietrze - grzejniki

powierzchnia domu: 130 m2 (dół) plus okolo 80 m2 na górze
Salon na parterze jest otwarty do samej góry

Wczoraj kominek został uruchomiony, ale wygladało to tak, ze trzy szczapy drewna się do niego wrzuci i się zaraz gotuje woda - i tak ciągle.
Co moze byc nie tak, ze woda się bez przerwy gotuje?


dziękuję
pozdrawiam

Tomek
Witam cię Tomku czynników może być wiele najlepiej jakbyś wkleił trochę zdjęć do wątku abym się mógł zoriętować w systemie jaki ci wykonali montażyści bez tego trudno mi coś tobie poradzić 8)

Roman77
21-01-2008, 15:27
Dziś przeczytałem ten post. U mnie w projekcie jest do kominka przewidziany komin z cegły, bez wkładów.Przez wieki stosowano do różnego rodzaju piecy i kominków cegły na zaprawie wapiennej i nic nigdy nie wyłaziło i nie wypłukiwało. Przez wiele lat mieszkałem w domu gdzie palono węglem, drewnem, koksem i nic nie wyłaziło z komina.Skąd takie doświadczenia???
Czy chodzi o reklamę wkładów i cały biznes z tym związany?
Bo sprawność tych pieców węglowych i koksowników była taka, że większość ciepła uciekała przez komin, nie byo mowy o skraplaniu w kominie, a to jest właśnie najgorsza rzecz z jaką trzeba się zmierzyć robiąc komin do wszelkich kotłów, piecow kominków o dużej sprawności = niskiej temperaturze spalin.
pozdrawiam
robert

Rozmawiałem dziś z Archonem, oni twierdzą, że jest to zgodne z normami.W projekcie nie ma ani jednej wzmianki o wkładzie. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, w kominku pali się sporadycznie.Komin kazałem wygładzać od środka zaprawą. Sprawnośc wkładów kominkowych wynosi ~78 % więc także nie są cudowne, 22 % ucieka przez komin. Tradycyjne kotły CO np Zębiec mają podobna sprawność.Przez wiele lat używałem Zębca i ściany kominowe były czyste.

mariobros35
21-01-2008, 21:38
Dziś przeczytałem ten post. U mnie w projekcie jest do kominka przewidziany komin z cegły, bez wkładów.Przez wieki stosowano do różnego rodzaju piecy i kominków cegły na zaprawie wapiennej i nic nigdy nie wyłaziło i nie wypłukiwało. Przez wiele lat mieszkałem w domu gdzie palono węglem, drewnem, koksem i nic nie wyłaziło z komina.Skąd takie doświadczenia???
Czy chodzi o reklamę wkładów i cały biznes z tym związany?
Bo sprawność tych pieców węglowych i koksowników była taka, że większość ciepła uciekała przez komin, nie byo mowy o skraplaniu w kominie, a to jest właśnie najgorsza rzecz z jaką trzeba się zmierzyć robiąc komin do wszelkich kotłów, piecow kominków o dużej sprawności = niskiej temperaturze spalin.
pozdrawiam
robert

Rozmawiałem dziś z Archonem, oni twierdzą, że jest to zgodne z normami.W projekcie nie ma ani jednej wzmianki o wkładzie. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, w kominku pali się sporadycznie.Komin kazałem wygładzać od środka zaprawą. Sprawnośc wkładów kominkowych wynosi ~78 % więc także nie są cudowne, 22 % ucieka przez komin. Tradycyjne kotły CO np Zębiec mają podobna sprawność.Przez wiele lat używałem Zębca i ściany kominowe były czyste.
A czym paliłeś w tym zębcu może węglem?Jeżeli tak to się z tobą zgodzę ale weż pod uwagę iż w kominku z płaszczem wodnym węglem nie napalisz a będziesz palił drewnem nie koniecznie najsuchszym a czsami o dość znacznej wilgotności a ta wilgoć będzie musiała odparować przez komin i tu jest pies pogrzebany :-?

Forest-Natura
21-01-2008, 22:33
Witam.


Komin kazałem wygładzać od środka zaprawą.

Kiedyś płat takiej zaprawy, w skutek działania nań wysokiej temperatury "odejdzie" Ci od cegieł i zatka przewód dymowy. Obudzisz się z olbrzymim bólem głowy w zadymionym domu (jeżeli będziesz miał szczęście), wezwiesz kominiarza, (bo nie będziesz wiedział co się dzieje) który każe Ci przemurować komin na nowo w dopiero co wykończonym domu.
Jak "wół" stoi w przepisach budowlanych że nie wolno tynkować czy "wygładzać" kanałów dymowych od wewnątrz. Właśnie z tego względu. Bo takich wypadków było od groma. Dupy - nie murarze jak tego nie wiedzieli.
Pozdrawiam i przepraszam za "ton" tego postu, ale lepiej żebyś się o takich rzeczach dowiedział teraz, niż gdy już będzie za późno :(

Forest-Natura
21-01-2008, 22:40
PS.
Zgodnie z normami i przepisami kominek można podłączyć do komina o przekroju 14x14 cm :D.
Spróbuj to zrobić z jakimkolwiek wkładem o króćcu wylotowym fi 200 mm i przeciętnej wielkości drzwiczkami.
Cały dym będzie w salonie.
O tym mało które biuro projektowe myśli. Bo niby skąd mają to wiedzieć - nigdy nie wybudowali żadnego kominka. Projektują tylko wedle obowiązujących przepisów.

pawlo 79
25-01-2008, 19:59
Witam
mam pytanko domek jednorodzinny 160m ogrzewanie kondensacyjne ale do tego chciałbym dodać kominek z płaszczem czy warto te w przedziale 2500-2800zł,czy lepiej wkład + wymiennik ciepła (czy do tego można użyć rur tece czy musi być miedź)
pozdr. dzięki za odp.
zapomiałem piętrowy domek dół chciałem podłogówkę a górę grzejniki
coś znalazłem za tą cenę wydaje mi się nie dużo
http://www.allegro.pl/item301523797_zestaw_kociol_gazowy_24kw_i_kominek_ wodny_21kw.html

Roman77
25-01-2008, 23:50
[quote="Roman77"][quote=s_13][A czym paliłeś w tym zębcu może węglem?Jeżeli tak to się z tobą zgodzę ale weż pod uwagę iż w kominku z płaszczem wodnym węglem nie napalisz a będziesz palił drewnem nie koniecznie najsuchszym a czsami o dość znacznej wilgotności a ta wilgoć będzie musiała odparować przez komin i tu jest pies pogrzebany :-?

Paliłem wszystkim i mokrym drewnem w dużych ilościach także, nic przez wiele lat nie wylazło dlatego tu nie zgodzę się z Twoją teorią.Zapytaj ludzi którzy mieli tak popularne niegdyś piece kaflowe, w nich zwykle drewnem palono.Kominkarz robi kominki ale nie pali w nich.

Forest-Natura
26-01-2008, 15:17
Witam.
Roman77 - no nie masz racji, ale przekonywać cię też jest bez sensu bo się przekonać nie dasz.
Poszukaj na Forum posty i zdjęcia umieszczane tu nagminnie przez ludzi, którym kominy "kwitną" na całego. Tragicznie to czasem wygląda. Dlaczego - bo nie posłuchali nieco bardziej doświadczonych ludzi.
PS. Kominkarze nie tylko stawiają kominki. ONI także je posiadają i z reguły stosują w nich rozwiązania najlepsze ze swojego punktu widzenia i doświadczenia. Poza tym bardzo często utrzymują kontakty ze swoimi klientami przy okazji robienia zdjęć w już wykończonych domach, konserwacji i okresowych przeglądów instalacji, itp. sytuacji.
Pozdrawiam.

coulignon
26-01-2008, 15:46
Forescie Drogi!

jaki komin w takim razie postawić aby byłoo dobrze? Kominek Hajduka, wylot spalin 180. Systemowy? Zwykły z wkładem ze stali żaroodpornej?

Roman77
27-01-2008, 15:29
Witam.
Roman77 - no nie masz racji, ale przekonywać cię też jest bez sensu bo się przekonać nie dasz.
Poszukaj na Forum posty i zdjęcia umieszczane tu nagminnie przez ludzi, którym kominy "kwitną" na całego. Tragicznie to czasem wygląda. Dlaczego - bo nie posłuchali nieco bardziej doświadczonych ludzi.
PS. Kominkarze nie tylko stawiają kominki. ONI także je posiadają i z reguły stosują w nich rozwiązania najlepsze ze swojego punktu widzenia i doświadczenia. Poza tym bardzo często utrzymują kontakty ze swoimi klientami przy okazji robienia zdjęć w już wykończonych domach, konserwacji i okresowych przeglądów instalacji, itp. sytuacji.
Pozdrawiam.

Ja wszystko rozumiem,wiem, że z wkładem jest bezpieczniej ale ja nie doświadczyłem takiego poroblemu i mam nadzieję, że nie doświadczę.Murarze postawili taki komin zgodnie z projektem, napewno teraz bym założył wkład.Staram się zweryfikować to i nie widzę potwierdzenia. Wkłady to nowość od kilku lat.
Większość kominów wybudowanych więcej niż 10 lat temu nie ma wkładów. Znam kilka osób gdzie nie występują tam wkłady i nie pojawił się problem przebarwień.Tu na forum nie znalazłem zdjęć wykwitów.

benysik
27-01-2008, 17:56
Witam
Mam zamiar wybudować stan surowy w tym roku a tu mam pare pytań?
1 Czym różni się kominek od pieca kominkowego.
2. Jeśli kominek z płaszczem wodnym to jakie są zabezpieczenia gdy w kominku rozpalone a zabraknie prądu? Jakie sa konsekwencje ew. przegrzania wody w p.w.
3. Czy wykonuje pan całą instalację grzewczą czy tylko integruje kominek z p.w. z resztą ogrzewania?
4 Czy po przesłaniu rzutów mogę liczyć na kosztorys wstępny?

Forest-Natura
27-01-2008, 21:56
Witam.
Trochę odbiegamy tu od tematyki głównej wątku i psujemy nieco "zamysł pierwotny" autora, więc króciutko i znikam.
Dla mnie najlepszy komin do kominka (z własnego doświadczenia i doświadczenia klientów) to albo:
1. Jakikolwiek ceramiczny komin systemowy z dodatkową izolacją sztywną wełną temperaturo-odporną (pustak, wełna, wkładka ceramiczna)
2. Komin murowany z wkładką ze stali kwaso- i żaroodpornej gr. 1 mm
W obydwu przypadkach wewnętrzny przekrój wkładki powinien mieć kształt kołowy (najlepszy dla kołowego ruchu spalin) o średnicy 200 mm (uniwersalny, wystarczający rozmiar, do którego można podpiąć zarówno małe wkłady, z wylotami spalin fi 150 - 160 jak i duże, np. panoramiczne o wylotach spalin fi 250 mm)
To, że dawniej wykwity nie były często spotykane, to głównie sprawa innej temperatury spalania (o wiele wyższej) w jakichkolwiek kotłach na paliwo stałe, innego ukształtowania paleniska i większego zwracania uwagi na jakość paliwa (choćby zwyczaj dłuższego sezonowania drewna).
Pozdrawiam.
PS. Nie tak dawno na Forum (jakiś miesąc temu) były świetne zdjęcia. Zapisałem je sobie nawet na kompie. Poszukaj dobrze, na pewno znajdziesz temat. Ja niestety nie pamiętam, ale zdjęcia zniszczonego komina mogę przesłać na priva.

Roman77
28-01-2008, 15:14
Znalazłem rury owalne 23cmx12cm żaroodporne gr 0,8mm
Chyba zamówię i wstawię w komin.Będzie bezpieczniej i nie będę się zastanawiał czy przesiąknie czy nie komin. Sprawdzałem przelot, spokojnie powinny wejść.Mam otwór 25x14.Tanie to one nie są :cry:

Roman77
28-01-2008, 15:19
Możecie podpowiedzieć na jakiej wysokości powinien być zamontowany trójnik do kominka? ~2m ?
Odpływ skroplin podłączę wężem przez rurę dopływu powietrza na zewnątrz.Ciekawe czy w zimę nie zamarznie (może dać otulinę).
Gdzie najlepiej zlokalizować wyczystkę? (z drugiej strony komina?)

mariobros35
28-01-2008, 22:24
Witam
Mam zamiar wybudować stan surowy w tym roku a tu mam pare pytań?
1 Czym różni się kominek od pieca kominkowego.
2. Jeśli kominek z płaszczem wodnym to jakie są zabezpieczenia gdy w kominku rozpalone a zabraknie prądu? Jakie sa konsekwencje ew. przegrzania wody w p.w.
3. Czy wykonuje pan całą instalację grzewczą czy tylko integruje kominek z p.w. z resztą ogrzewania?
4 Czy po przesłaniu rzutów mogę liczyć na kosztorys wstępny?
Witam więc
1 piec kominkowy jest to kominek kturego nie trzeba obudowywać obudową poprostu kominek wolnostojący o przyzwoitym wyglądzie zewnętrznym niestety ma ograniczoną moc cieplną z uwagi na rozmiary i nadaje się bardziej do mieszkań niż domów natomiast kominek jak najbardziej do domów ale trzeba się liczyć z potrzebą ubrania takiego kominka w obudowę.
2 Zabespieczeń jest kilka już sam układ otwarty z naczyniem przelewowym nad kominkiem jest jednym z zabespieczeń następnym jest wężownica schładzająca w kturą niestety nie wszystkie kominki są wyposażone a jeszcze innym jest awaryjne zasilanie z akumulatora 12v poprzez przetwornicę elektryczną ktura daje na wyjściu 230 v przy zastosowanu powyższych zabespieczeń niema żadnych negatywnych konsekwęcji bo nie dojdzie do sytuacji przegrzania.
3 tak wykonuję też całą instalację konpleksowo od a do z to znaczy kanalizację,wodę,c.o,gaz,a nawet układy solarne.
4 tak może pan liczyć na kosztorys wstępny po przesłaniu mi rzutów branży grzewczej i sanitarnej na mojego mejla: [email protected]

mcko
04-02-2008, 23:53
Witam, czy ktos moze podeslac namiar na deswiadczonych instalatorow pw na terenie Dolnego Slaska lub gotowych do podrozy. Mam zamiar zainstalowac kominek z pw jako glowne zrodlo plus duzy bufor z grzalka elektrycza i jedna wezownica na kolektory w przyszlosci. Z gory dziekuje!

mariobros35
07-02-2008, 23:06
Witam, czy ktos moze podeslac namiar na deswiadczonych instalatorow pw na terenie Dolnego Slaska lub gotowych do podrozy. Mam zamiar zainstalowac kominek z pw jako glowne zrodlo plus duzy bufor z grzalka elektrycza i jedna wezownica na kolektory w przyszlosci. Z gory dziekuje!zajżyj na priw

renia i arek
14-02-2008, 23:11
witam
widze ,że zagląda tu Forest- Natura - szacunek "czytuję Cię czasami",
z tym kominem i wykwitwmi to święta prawda widziałem te fotki - zgroza-.
Ale zagadnę z innej beczki, pisałeś, że montujesz wymienniki wodne zakładane na czopuch. Te niemiecki są zaj...e drogie (tyle co niezły wkład), znalazłem w Kratkach coś podobnego i bardzo zalezy mi na Twojej opini (i nie tylko), moze ktoś to użytkuje.

mario tez o tym wspominał, ale bez entuzjazmu dzieki z góry i pozdrawiam
arek

czarnyf22
16-02-2008, 19:16
Proszę o info ile kosztowałoby zrobienie kominka wraz z DGP (jeśli będzie potrzebne) ?
POdstwowym ogrzewaniem będzie piec gazowy, kominek ma wspierać tylko na przełomie pór roku...

Co oznacza skrót DGP?

Roman77
17-02-2008, 16:00
Proszę o info ile kosztowałoby zrobienie kominka wraz z DGP (jeśli będzie potrzebne) ?
POdstwowym ogrzewaniem będzie piec gazowy, kominek ma wspierać tylko na przełomie pór roku...

Co oznacza skrót DGP?

Dystrybucja gorącego powietrza

klakons
18-02-2008, 11:56
Te wykwity na ścianach przy kominie to swieta prawda. Widziałem to osobiście. A stalo się to po zmianie pieca z typowego starego na nowy super swietny na groszek z podajnikiem. Nie minął miesiąc jak zaczęły się pojawiać na ścianie. Później juz tylko rosły :( Szkoda, ze nie zajrzeliśmy na forum wcześniej, to by się wkład kominowy pojawił zawczasu. Swoją drogą instalatorzy też mogli powiedzieć nam coś na ten temat...

jewrioszka
30-03-2008, 20:16
Witamy wszystkich czytających ten wątek. Z tego co się zorientowaliśmy to raczej nikt tutaj jeszcze nie zamieścił opinii o jakości wykonani instalacji przez Mariobros35, tym bardziej cieszy nas że jesteśmy pierwsi.

Od instalacji minął już prawie miesiąc i jak do tej pory jesteśmy z usługi zadowoleni. Czekaliśmy z wystawieniem opinii tak długo ponieważ po doświadczeniach z poprzednimi hydraulikami byliśmy bardzo sceptyczni. Okazało sie że nasze obawy są bezpodstawne wykonanana instalacja działa poprawnie.

Chcielibyśmy jeszcze zaznaczyć że praca mariobros35 polegała na całkowitej przebudowie istniejącej kotłowni równo sfuszerowanej przez jego poprzednika.

Reasumując charakteryzuje go dokładność, rzetelność, niestosowanie półśrodków oraz znajomość tematu.

POLECAMY

mariobros35
07-04-2008, 10:38
Witamy wszystkich czytających ten wątek. Z tego co się zorientowaliśmy to raczej nikt tutaj jeszcze nie zamieścił opinii o jakości wykonani instalacji przez Mariobros35, tym bardziej cieszy nas że jesteśmy pierwsi.

Od instalacji minął już prawie miesiąc i jak do tej pory jesteśmy z usługi zadowoleni. Czekaliśmy z wystawieniem opinii tak długo ponieważ po doświadczeniach z poprzednimi hydraulikami byliśmy bardzo sceptyczni. Okazało sie że nasze obawy są bezpodstawne wykonanana instalacja działa poprawnie.

Chcielibyśmy jeszcze zaznaczyć że praca mariobros35 polegała na całkowitej przebudowie istniejącej kotłowni równo sfuszerowanej przez jego poprzednika.

Reasumując charakteryzuje go dokładność, rzetelność, niestosowanie półśrodków oraz znajomość tematu.

POLECAMY
Dziękuję za pozytywną opinię mojej pracy nadmienię iż zawsze podchodzę do swojej pracy tak jak bym miał to wykonać dla siebie pozdrawiam serdecznie i życzę zadowolenia z eksplatacji :) 8)

Anaor
11-04-2008, 20:54
A ja mam dylemat jaki wkład z płaszczem wodnym wybrać do 120m2 poza tym bedzie jeszcze ogrzewanie na gaz ale przy jego wzroście chcemy miec jeszcze płaszcz, jak narazie dylemat jest miedzy hajdukiem i CTM. Mam jeszzce pytanie czy jesli jest ogrzewanie podłodowe to mozna je rowniez przyłączyć pod taki kominek, fajnie by było paląc w kominku miec ciepła podłoge. I jeszcze czy taki kominek z płaszczem grzeje tez wode? Bedziemy miec piec bez zasobnika ale jak np kominek bedzie sie palił to moglabym iść puścic sobie wode do kompania. Jeśli można to czy to jest duży koszt takiej instalacji? Proszę o podpowiedz co wybrać i jaki bedzie koszt takiej całej instalacji?

mariobros35
13-04-2008, 11:28
A ja mam dylemat jaki wkład z płaszczem wodnym wybrać do 120m2 poza tym bedzie jeszcze ogrzewanie na gaz ale przy jego wzroście chcemy miec jeszcze płaszcz, jak narazie dylemat jest miedzy hajdukiem i CTM. Mam jeszzce pytanie czy jesli jest ogrzewanie podłodowe to mozna je rowniez przyłączyć pod taki kominek, fajnie by było paląc w kominku miec ciepła podłoge. I jeszcze czy taki kominek z płaszczem grzeje tez wode? Bedziemy miec piec bez zasobnika ale jak np kominek bedzie sie palił to moglabym iść puścic sobie wode do kompania. Jeśli można to czy to jest duży koszt takiej instalacji? Proszę o podpowiedz co wybrać i jaki bedzie koszt takiej całej instalacji?Witam jak widzę dużo pytań ciśnie się na usta postaram się udzielić na nie odpowiedzi otuż:
1. jaki kominek?
-co do mocy samego wkładu to musiał by być wkład 12-14 kwz tego co wiem ani ctm ani hajduk nie produkują kominków o tak niskiej mocy no chyba że wypuścili ostatnio jakiś nowy model,zaproponowałbym ci kominek byrskiego www.kominki.byrski.pl są tam kominki o mocy od 12 kw uważam ten wkład za kominek o bardzo dobrej jakości z odpowiednią automatyką procesu spalania (przepustnica powietrza z automatyką)
2.Czy można podłączyć kominek do ogrzewania podłogowego?
-Tak można ale trzeba zastosować zbiornik akumulacyjny typ sis 1000 l pojemności z czego 850 c.o i 150 c.u.w (ciepła woda użytkowa) z 2 wężownicami przy takim rozwiązaniu można spiąć do takiego zasobnika po stronie zasilania kominek ,piec gazowy 1 biegowy i ewentualnie solary natomiast na wyjściu podpiąć c.o grzejniki lub ogrzewanie podłogowe a dodatkowo z tego wewnętrznego 150 l zasobnika będzie woda do kąpieli a dodatkowo dzięki zakumulowania energi cieplnej w zasobniku będzie uzyskane zjawisko akumulacji energi cieplnej z 3 zródeł i wydłużony pobur takiej energi przez odbiorniki ciepła czy to ogrzewanie podłogowe czy grzejniki.Z pani wypowiedzi wynika iż piec gazowy będzie grzał wodę przepływowo dla domku jednorodzinnego jest to złe rozwiązanie z uwagi na niemożność wykonania cyrkulacji c.u.w co powoduje straty w zużyciu wody bo piec grzeje wodę dopiero przy odkręceniu kranu a jeżeli ujęcie wody jest oddalone to musimy spuścić jakąś ilość wody zanim przyjdzie ciepła z pieca gazowego i stąd straty,co dowyceny instalacji i kosztów to musiał bym mieć jakiś odnośnik (projekt domu) podaję mejla na który może pani mi wysłać :[email protected] jeżeli ma pani jakieś pytania to proszę na mejla mogę skąpletować ważniejsze urządzenia kominek zasobnik i podjąć się montażu pozdrawiam

Anaor
15-04-2008, 10:02
Dziękuję za odpowiedz. Czyli do 120m2 nie można większej mocy niz 14? I gdzie taki zasobnik musi się znajdować nie mamy kotłowni może stać np na strychu? Zaraz wyśle rzut projektu a wszystkie krany będą blisko pieca więc woda powinna szybko leciec ciepła woda, piec bedzie w łazience.

oopl
06-05-2008, 07:18
Witam,

szukam kominka z płaszczem wodnym, jako przykład podaje link do kominek bez płaszcza

http://www.tapis.pl/kominkowe/kfd/linea-h-1050.htm

czy są kominki tego typu tzn. poziome ułożenie, szyba podnoszona do góry, ale z płaszczem wodnym i szerokoscią paleniska około 90 cm

gregsmag
06-05-2008, 07:41
"gregsmag napisał:
Jestem nowym na forum.
Jestem na etapie projektowania instalacji.Chciałbym mieć kominek z PW (Makroterma), tak aby grzał mi CO oraz CWU, i do tego jeszcze piec gazowy Turbo Vaillant z zasobnikiem CWU. Chciałbym aby urządzenia działały w pełnej automatyce czyli jak na kominku temp.wody osiągnie zadaną to załącza pompę co i osobno cwu. Instalator twierdzi,że trzeba do takiego rozwiązania zasobnik z dwoma węzownicami(jedna do pieca gazowego druga dla kominka?) Czy przy kominku można zrezygnować z wymienika przy takim rozwiązaniu.
Z góry dziękuje, pozdrawiam

co do twego instalatora to nie ma on racji nie trzeba zasobnika z 2 wężownicami może być z 1 wężownicą i może to być zasobnik który jest w kąplecie z piecem gazowym (jednobiegowy piec wiszący i pod nim stojący zasobnik np 120 l lub 150 l)trzeba jedynie mieć odrobinę wiedzy na temat połączenia podobnego układu czego niestety brakuje twemu instalatorowi
"

Mariobros35 możesz mi wyjaśnić jak to wykonać w praktyce

mariobros35
06-05-2008, 21:50
"gregsmag napisał:
Jestem nowym na forum.
Jestem na etapie projektowania instalacji.Chciałbym mieć kominek z PW (Makroterma), tak aby grzał mi CO oraz CWU, i do tego jeszcze piec gazowy Turbo Vaillant z zasobnikiem CWU. Chciałbym aby urządzenia działały w pełnej automatyce czyli jak na kominku temp.wody osiągnie zadaną to załącza pompę co i osobno cwu. Instalator twierdzi,że trzeba do takiego rozwiązania zasobnik z dwoma węzownicami(jedna do pieca gazowego druga dla kominka?) Czy przy kominku można zrezygnować z wymienika przy takim rozwiązaniu.
Z góry dziękuje, pozdrawiam

co do twego instalatora to nie ma on racji nie trzeba zasobnika z 2 wężownicami może być z 1 wężownicą i może to być zasobnik który jest w kąplecie z piecem gazowym (jednobiegowy piec wiszący i pod nim stojący zasobnik np 120 l lub 150 l)trzeba jedynie mieć odrobinę wiedzy na temat połączenia podobnego układu czego niestety brakuje twemu instalatorowi
"

Mariobros35 możesz mi wyjaśnić jak to wykonać w praktyce
Na odległość przez internet trochę trudno każda instalacja wymaga indiwidualnego podejścia każda jest inna nawet jakbym ci wyjaśnił jak to wykonać to nie mam gwarancji iż mnie prawidłowo zrozumiesz i przekażesz swojemu instalatorowi no i następna kwestja nie zdradzam tajników swoiego zawodu jeżeli chcesz mieć prawidłowo podłączony kominek to zleć to mi chętnie przyjadę do ciebie i podejmę się wykonania podłączenia za odpowiednią sumę w celu uzgodnienia szczegułów zapraszam na kontakt mejlowy [email protected] lub telefoniczny 509-902-507 pozdrawiam

ertevu
22-05-2008, 18:29
Witam ,
chciałbym podpiąć swoje pytania.
Mam nieduży dom ,( ok. 150 m2), teraz jestem tuż przed zalaniem styropianu wylewką i zastanawiam się nad dodaniem w podłodze 2 rur pomiędzy kotłownią a salonem gdzie ma być kominek. ( w sumie odległość ok. 4m ) tak aby ewentualnie zastosować kominem z płaszczem wodnym.
1) jakiej średnicy rury należy zastosować i z jakiego materiału ?.
2) mógłbym zastosować chyba niewielki wkład , ale już widzę problem z podłączeniem do istniejącego komina. Murarze zrobili mi komin " tradycyjny " z cegły pełnej ( o przekroju 14x25 cm ) . Co dalej z tym robić , włożyć wkład ( wyczytałem z tego tematu ,że są owalne - pasujące do takich otworów , czy może dwie rury okrągłe ?
3)czy naczynie wzbiorcze " kominkowe " umieszcza się wewnątrz obudowy kominka , czy wynosi gdzieś (na strych) ?
4) przeczytałem może niedokładnie w tym temacie ,że płaszcz wodny nie stosuje się ,jeżeli zastosowana jest " podłogówka" ( chyba ,że zbiornik 1000 l ?) . Czy tak jest istotnie , bo ja podłogówkę już mam położoną.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
P.S Jestem namawiany na zastosowanie kominka Ulrich Aquafire insert - warto ?.

mariobros35
22-05-2008, 19:35
Witam ,
chciałbym podpiąć swoje pytania.
Mam nieduży dom ,( ok. 150 m2), teraz jestem tuż przed zalaniem styropianu wylewką i zastanawiam się nad dodaniem w podłodze 2 rur pomiędzy kotłownią a salonem gdzie ma być kominek. ( w sumie odległość ok. 4m ) tak aby ewentualnie zastosować kominem z płaszczem wodnym.
1) jakiej średnicy rury należy zastosować i z jakiego materiału ?.
2) mógłbym zastosować chyba niewielki wkład , ale już widzę problem z podłączeniem do istniejącego komina. Murarze zrobili mi komin " tradycyjny " z cegły pełnej ( o przekroju 14x25 cm ) . Co dalej z tym robić , włożyć wkład ( wyczytałem z tego tematu ,że są owalne - pasujące do takich otworów , czy może dwie rury okrągłe ?
3)czy naczynie wzbiorcze " kominkowe " umieszcza się wewnątrz obudowy kominka , czy wynosi gdzieś (na strych) ?
4) przeczytałem może niedokładnie w tym temacie ,że płaszcz wodny nie stosuje się ,jeżeli zastosowana jest " podłogówka" ( chyba ,że zbiornik 1000 l ?) . Czy tak jest istotnie , bo ja podłogówkę już mam położoną.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
P.S Jestem namawiany na zastosowanie kominka Ulrich Aquafire insert - warto ?.
ad: 1.średnica rur powinna wynosić minimum fi 22 a najlepiej fi 28 miedz
ad: 2.może być spalinowa rura owalna
ad: 3.Jeżeli nie planujesz na poddaszu pomieszczeń mieszkalnych możesz dać zbiornik na poddaszu w przeciwnym wypadku w czopuchu kominka
ad: 4.Jeżeli żeczywiście na powieszchni całego domu masz podłogówkę to żeczywiście z rcji tego iż kominek produkuje znaczne ilości wody grzewczej o tenperatuże nawet 80 stopni a podłogówka pochłania z tego tylko 30 stopni to trzeba zastosować bufor akumulacji nadmiaru ciepła aby nie zagotować wody grzewczej w kominku,koszt takiego bufora typu siss 1000/150 to 6000 zł właśnie jadę po taki do niemiec dla mojego klięta mogę i przywieść dla ciebie.
Co do urlicha to mam mieszane uczucia technologia japońska a japończycy może i dobrzy ale w produkcji samochodów,proponuje zainteresować się kominkiem byrskiego www.kominki.byrski.pl pozdrawiam

ertevu
22-05-2008, 20:36
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź,
jeżeli chodzi o podłogówkę , to mam ją na powierzchni niecałe 40m2 a więc około 1/3 całego domu.Czy w tym wypadku można bezpośrednio , czyli tylko mieszacz.
I jeszcze rury - dom mam wykonany w PEXie i spodobała mi się ta technologia. Dlaczego raczej nie powinno się ich tu stosować?.
Proponujesz kominek byrskiego. Zawsze boję się firm z brakiem doświadczenia . Wydaje mi sie , że Ulrich ma je jednak większe ...

mariobros35
25-05-2008, 12:08
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź,
jeżeli chodzi o podłogówkę , to mam ją na powierzchni niecałe 40m2 a więc około 1/3 całego domu.Czy w tym wypadku można bezpośrednio , czyli tylko mieszacz.
I jeszcze rury - dom mam wykonany w PEXie i spodobała mi się ta technologia. Dlaczego raczej nie powinno się ich tu stosować?.
Proponujesz kominek byrskiego. Zawsze boję się firm z brakiem doświadczenia . Wydaje mi sie , że Ulrich ma je jednak większe ...
Witam z tego co piszesz to masz podłogówkę tylko na części budynku natomiast w pozostałej częci masz grzejniki więc podłogówkę musiał byś zasilić poprzez rozdzielacz z podmieszaniem i rotometrami taki rozdzielacz miesza wodę z powrotu c.o z wodą zasilania aby uzyskac tenperaturę na zasileniu podłogówki 30 stopni.Natomiast kominek z pw pracuje na układzie otwartym i chcąc go połączyć z instalacją zamkniętą ciśnieniową trzeba zastosować system wymiennikowo-pompowy lub bufor trypu siss każde z tych rozwiązań ma swoje zalety przy systemie wymiennikowo-pompowym gdy w kominku wygasa to natychmiastowo rolę żrudła ciepła dla c.o przejmuje piec gazowy lub elektryczny natomiast przy bufoże okres poi kturym zmuszony jest się załączyć piec wydłuża się nawet do 2-3 dni w zależności od pojemności bufora i pojemności wodnej grzejników.Rury pex jako rozwiązanie technologiczne są w porzątku ale nie wszędzie do c.o w systemie rozdzielaczowym i do podłogówki jak najbardziej o.k natomiast do wody użytkowej to już inna para kaloszy bo jest potrzeba zastosowania pod posadzką złączek zaciskowych a do takich złączek osobiście jako wykonawca systemuw grzewczych nie mam zaufania więc propomnuję klientowi do wody system zgrzewany rury polipropylenowe gdzie pewność szczelności połączenia jest znacznie pewniejsza.Co do byrskiego to firma z dużym doświdczeniem a tak naprawdę to klient powinien raczej patrzeć na rozwiązania techniczne ułatwiające mu życie takie jak przepustnica powietrza sterowana elektronicznie dzięki czemu kominek staje się urządzeniem prawie bezobsługowym piszę prawie bo trzeba co jakiś czas uzupełnić w nim paliwo.Takiego rozwiązania w postaci przepustnicy nie ma natomiast urlich jak i blacha do produkcji urlicha jest cięsza od blachy użytej do produkcji byrskiego (urlich 4 mm,byrski 5 mm) no i wymiennik ciepa spaliny-woda w byrskim znacznie skuteczniejszy z powodu budowy płomiennikowo-półkowej w przeciwieńctwie do urlicha gdzie jest tylko rura z wodą w poprzek paleniska no i wreście byrski posiada wężownicę schładzającą urlich nie posiada to tylko pobieżne spostrzeżenia instalatora jakim jestem natomiast decyzję podejmiesz ty.Myślę że zbyt pobieżnie zaklasifikowałeś frmę jako nie mającą dużego doświadczenia w kominkach wodnych nie przyglądając się bliżej ich kominkom.

inches
26-05-2008, 08:47
Również zastanawiam się nad zakupem kominka z płaszczem wodnym. Na parterze w kuchni i holu będzie podłogówka, reszta ogrzewanie tradycyjne.
Kompletnie nie znam się na tych komikach. Nie wiem na co szczególnie zwrócić uwagę. Co w trakcie budowy należałoby wykonać. Proszę o jakieś rady. Jestem ze Szczecina.

mariobros35
26-05-2008, 13:45
Również zastanawiam się nad zakupem kominka z płaszczem wodnym. Na parterze w kuchni i holu będzie podłogówka, reszta ogrzewanie tradycyjne.
Kompletnie nie znam się na tych komikach. Nie wiem na co szczególnie zwrócić uwagę. Co w trakcie budowy należałoby wykonać. Proszę o jakieś rady. Jestem ze Szczecina.
Witam jestem instalatorem i zajmuję się kominkami z płaszczem wodnym już dłuższy czas mogę zająć się montażem kominka u pani w razie zainteresowania proszę o telefon mój nr to 509-902-507 lub kontakt mejlowy [email protected] w celu umuwienia sie na budowie lub u państwa w domu i ustalenia państwa oczekiwań wzglendem kominka pozdrawiam

adi_
26-05-2008, 18:23
mam pytanie mam dom 200m2 wolalbym kominek z plaszczem wodnym wolalbym kominek mniejszy ze wzgledu ze kominek to nie jest moje glowne zrodlo ogrzewania domu ma to byc przyjemnosc a nie codzienna praca w noszeniu drewna
czego sie spodziewam po kominku ........
zeby ogrzal dom czyli najlepszy by byl z plaszczem wodnym , nie musi ogrzac tego domu w godzine moze to potrwac nawet 5
opiszcie jak wy dobieraliscie do siebie kominek
dzieki mario za odpowiedz

ertevu
26-05-2008, 21:20
mariobros
serdecznie dziękuję za szczegółowe wyjaśnienia . Rzeczywiście , widzę że znasz dobrze te sprawy , ja rzeczywiście zapoznałem się z tymi firmami bardzo pobieżnie.
W między czasie poczytałem sobie jeszcze więcej o kominkach - i postanowiłem zrobić u siebie jednak grawitacyjne DGP. Mam nadzieje ,że technologicznie sprawa dodatkowego nagrzewania jednego , czy nawet trzech pokojów na górze będzie jednak prostsza niż z kominkiem z P.W. Odpadnie mi cała infrastruktura z wymiennikiem , naczyniem wzbiorczym , połączeniem z kotłownią ,jakieś sprzęgło do spięcia z instalacja pieca, . Zobaczymy , może będę żałował tej decyzji , może nie . Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję za cierpliwe wyjaśnienia.

mariobros35
27-05-2008, 13:27
mariobros
serdecznie dziękuję za szczegółowe wyjaśnienia . Rzeczywiście , widzę że znasz dobrze te sprawy , ja rzeczywiście zapoznałem się z tymi firmami bardzo pobieżnie.
W między czasie poczytałem sobie jeszcze więcej o kominkach - i postanowiłem zrobić u siebie jednak grawitacyjne DGP. Mam nadzieje ,że technologicznie sprawa dodatkowego nagrzewania jednego , czy nawet trzech pokojów na górze będzie jednak prostsza niż z kominkiem z P.W. Odpadnie mi cała infrastruktura z wymiennikiem , naczyniem wzbiorczym , połączeniem z kotłownią ,jakieś sprzęgło do spięcia z instalacja pieca, . Zobaczymy , może będę żałował tej decyzji , może nie . Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję za cierpliwe wyjaśnienia.
Witam Dgp jest małą fabryczką kużu pochodzącą z powietrza nagrzanego przez kominek i żadne filtry tego nie zmienią po 2 latach pokój do generalnego malowania w szczegulności przy wylotach aemostatów nawiewów ciepłego powietrza no i kominkiem powietrznym nie podgrzejesz wody do kąpieli.No ale to twój wybór i szanuję to pozdrawiam 8)

mariobros35
27-05-2008, 14:20
mam pytanie mam dom 200m2 wolalbym kominek z plaszczem wodnym wolalbym kominek mniejszy ze wzgledu ze kominek to nie jest moje glowne zrodlo ogrzewania domu ma to byc przyjemnosc a nie codzienna praca w noszeniu drewna
czego sie spodziewam po kominku ........
zeby ogrzal dom czyli najlepszy by byl z plaszczem wodnym , nie musi ogrzac tego domu w godzine moze to potrwac nawet 5
opiszcie jak wy dobieraliscie do siebie kominek
dzieki mario za odpowiedz
Generalna zasada doboru kominka z płaszczem wodnym to 10 m2 na 1 kw mocy kominka więc do twojego 200 m2 domu potrzebny byłby kominek o mocy 20 kw no może 17 kw przy mniejszej mocy może sobie nie poradzić z ogrzaniem domu jagby co to mogę podjąć się montażu kominka

adi_
27-05-2008, 21:33
czytalem twoich wypowiedzi cale 5 stron i moje pytanie jeszcze raz powtoze po ki uj mi kominek 20 skoro mam palic tam okazjonalnie czyli w wekendy a dlatego mysle nad plaszczem wodnym ze jak juz bede palil to dlaczego mam ogrzewac noc przez komin jak moge moj maly domek ,czyz to nie lepsze , dla tego mi sie wydaje ze kominek 17 wystarczy
wiem ze 20 bylby najlepszy

adi_
27-05-2008, 21:41
wlasnie ogladalem oferte byrskiego ktorego tak polecasz i zeby to bylo ladne to nie powiem widzialem ladniejsze ale jak juz mam brac byrskiego to kominek z drzwiczkami panorama duze a to kosztuje 8 000 a pozatym miedzy 17 a 22 kw niema nic wiec nijak to sie ma do mojego domku 17 wedlog ciebie zamala a 22 zawielka wedlog mnie bo ogin bedzie sie palil sam automatyka sie nie zalazcy bo temperatura wody nie bedzie sie szybko ochladzac (podlogowka i pare grzejnikow na minimum tylko ) czekam na propozycja dalej

mariobros35
27-05-2008, 23:37
wlasnie ogladalem oferte byrskiego ktorego tak polecasz i zeby to bylo ladne to nie powiem widzialem ladniejsze ale jak juz mam brac byrskiego to kominek z drzwiczkami panorama duze a to kosztuje 8 000 a pozatym miedzy 17 a 22 kw niema nic wiec nijak to sie ma do mojego domku 17 wedlog ciebie zamala a 22 zawielka wedlog mnie bo ogin bedzie sie palil sam automatyka sie nie zalazcy bo temperatura wody nie bedzie sie szybko ochladzac (podlogowka i pare grzejnikow na minimum tylko ) czekam na propozycja dalej
Twierdzisz iż kominki te wyglądają niespecjalnie ładnie ale jak zapewne wiesz zabudowuje się je zabudową więc widoczna jest tylko część frontowa z szybą natomiast całą resztę przykrywa zabudowa kominkowa co do mocy kominka niemasz racji pomiędzy 17 a 22 kw jest jeszcze 20 kw bowiem są 2 rodzaje modeli tych kominków chodzi o budowę wewnętrzną,są płomiennikowo-półkowe typ II i do tych zaliczają się modele 17 kw i 22 kw i są modele o budowie pułkowej typ I i do tego rodzaju zalicza się kominek o mocy 20 kw pozdrwawiam

benysik
28-05-2008, 00:04
Twierdzisz iż kominki te wyglądają niespecjalnie ładnie ale jak zapewne wiesz zabudowuje się je zabudową więc widoczna jest tylko część frontowa z szybą natomiast całą resztę przykrywa zabudowa kominkowa co do mocy kominka niemasz racji pomiędzy 17 a 22 kw jest jeszcze 20 kw bowiem są 2 rodzaje modeli tych kominków chodzi o budowę wewnętrzną,są płomiennikowo-półkowe typ II i do tych zaliczają się modele 17 kw i 22 kw i są modele o budowie pułkowej typ I i do tego rodzaju zalicza się kominek o mocy 20 kw pozdrwawiam[/quote]

Panie Mariuszu

Może pan wyjaśnić tak "łopatologicznie" różnicę między tymi typami?
Czy dostał pan mojego e-meila z prośbą o wstępną wycenę?

adi_
28-05-2008, 20:42
no wlasnie zgodze sie z poprzednikiem glupi jestem i tyle nie wiem co to typ 1 a co to typ 2 wiec prosze jak krowie na rowie wkoncu to ustrojstwio nie jest tanie a widzialem juz ladniejsze ominki bez obudowy z ladnym wzorem w srodku czy na zewnatrz inne zdobienia ale interesuje mnie czym one sie ruznia pozdrawiam

mariobros35
28-05-2008, 22:26
proponuję przestudjować instrukcję w pdf-ie są tam przekroje kominków link:
http://www.kominki.byrski.pl/instrukcja.pdf

benysik
29-05-2008, 00:02
proponuję przestudjować instrukcję w pdf-ie są tam przekroje kominków link:
http://www.kominki.byrski.pl/instrukcja.pdf



1. Przeczytałem. Widzę różnicę tylko w budowie dolnej półki, ale jakie to ma znaczenie to już nie mogę doczytać. Chodzi mi konkretnie o to który z tych typów jest wydajniejszy i czy typ II w porównaniu z typem I oddaje więcej ciepła przez promieniowanie.
Pytanie z innej beczki - nigdzie tego nie znalazłem:
Czy rodzaj drzwiczek ma znaczenie tylko estetyczne czy też jakoś wpływa np na oddawanie ciepła przez promieniowanie?
Pozdrawiam

adi_
29-05-2008, 22:24
cze grono fachowcow moze mi udzielic rady na temat doboru pieca zasypowego chodzi mi o taki z podajnikiem na mial czyli podajnik tlokowy czy jego tez sie bieze 10mna 1kw czy inaczej a co do kominkow to prosilbym nie odsylac mnie do jakis durnych stron tylko jak juz prosilem jak krowie na rowie czym te ustrojstwa sie ruznia z gory dziekuje za odpowiedzi a nie linki do stron

kmlody
07-06-2008, 07:03
witam,

mam pytanie do fachowcow odnosnie doboru kominka z plaszczem wodnym i pieca gazowego do mojego domu. dom ma 284m2 ogrzewanej powierzchni z czego parter stanowia garaz i pomieszczenia gospodarcze a 3 poziomy pomieszczenia mieszkalne. w chwili obecnej mam zainstalowany piec mialowy, ale nie jestem do niego przekonany i chce zainstalowac kominek z PW oraz piec gazowy a w przyszlosci solary do podgrzewania CWU. i mam dylemat-co wybrac. instalacja zainstalowana w domu jest w ogiegu zamknietym z naczyniem przeponowym.w przyszlosci planuje glownie ogrzewac dom kominkiem a piec gazowy bylby tylko dodatkowym zrodlem ciepla w przypadku wyjazdu itp. bardzo bylbym wdzieczny za wszelkie uwagi. pozdrawiam.

Nereos
26-06-2008, 22:52
Witam,
proszę o odpowiedź fachowców i użytkowników: czy znany jest czas napełnienia zbiornika buforowego np. 500 l kominkiem z płaszczem wodnym o mocy ok.12 kW przy paleniu z pełną mocą (lub też przy innych parametrach bufora lub kominka). Czyli inaczej, jak długo należy palić w takim kominku, aby nabić cały bufor.
Oraz drugie pytanie: Jaki jest szacunkowy czas wyładowania napełnionego bufora (również np. 500l) na domek o pow. 140 m2.
Czy ktoś to już sprawdził, czy jest to do sprawdzenia?
Dziękuję za odpowiedź.

mariobros35
27-06-2008, 20:46
Witam,
proszę o odpowiedź fachowców i użytkowników: czy znany jest czas napełnienia zbiornika buforowego np. 500 l kominkiem z płaszczem wodnym o mocy ok.12 kW przy paleniu z pełną mocą (lub też przy innych parametrach bufora lub kominka). Czyli inaczej, jak długo należy palić w takim kominku, aby nabić cały bufor.
Oraz drugie pytanie: Jaki jest szacunkowy czas wyładowania napełnionego bufora (również np. 500l) na domek o pow. 140 m2.
Czy ktoś to już sprawdził, czy jest to do sprawdzenia?
Dziękuję za odpowiedź.
Witam czas naładowania bufora oraz rozładowania zależy od wielu czynników otóż na czas rozładowania bufora ma wpływ zapotrzebowanie budynku na ciepło oraz straty cieplne samego budynku no i jeszcze rodzaj instalacji czy w budynku przeważa ogrzewanie podłogowe czy też grzejnikowe jeżeli więcej podłogówki to rozładowanie wolniejsze a tak naprawdę to bufor 500 l to nie jest duży bufor jak na budynek tej wielkości ja bym zastosował bufor 1000 l

Mr_Negative
02-07-2008, 21:39
Witam,
mam małą wątpliwość, właściwie to dwie :-?
Mam zainstalowany kominek z płaszczem wodnym Aqua Funke spięty w system z ogrzewaniem podłogowym, ogrzewanie gazowe (kocioł Buderus), wymiennik ciepła.
Na etapie budowy ścian zostawiłem rurę, którą chciałem wpiąć do kominka tak, żeby nie zużywać tlenu z salonu. Ekipa która montuje kominek twierdzi, że układ powinien być otwarty (tj bez wpiętej na sztywno rury z powietrzem z zewnątrz), bo minusowe temp. na zewnątrz mogą bardzo wychładzać kominek a w ogóle to do kominków z płaszczem wodnym nie stosuje się wpięcia na sztywno, bo w ekstremalnych przypadkach woda może zamarznąć zimą ... Prawda czy Fałsz ?
Przy samym kominku mam tylko założone rury miedziane, bez żadnych czujników, pomiaru temp., siłowników - mam za to ułożone rury pod kątem na ścianie (wrrr) tak, by ewentualny przelew nastąpił na zasadzie grawitacji. Czy to dobre rozwiązanie ? (denerwują mnie rury przy ścianie, podejrzewam że kominkarze "zapomnieli" ułożyć rury np. przed tynkowaniem / posadzkami i teraz twierdzą że to jedyne możliwe rozwiązanie) i skąd układ będzie wiedział że temp. w płaszczu jest odpowiednia żeby dopuścić ją do układu ? (mogę przesłać zdjęcia układu).

mariobros35
02-07-2008, 23:02
Witam,
mam małą wątpliwość, właściwie to dwie :-?
Mam zainstalowany kominek z płaszczem wodnym Aqua Funke spięty w system z ogrzewaniem podłogowym, ogrzewanie gazowe (kocioł Buderus), wymiennik ciepła.
Na etapie budowy ścian zostawiłem rurę, którą chciałem wpiąć do kominka tak, żeby nie zużywać tlenu z salonu. Ekipa która montuje kominek twierdzi, że układ powinien być otwarty (tj bez wpiętej na sztywno rury z powietrzem z zewnątrz), bo minusowe temp. na zewnątrz mogą bardzo wychładzać kominek a w ogóle to do kominków z płaszczem wodnym nie stosuje się wpięcia na sztywno, bo w ekstremalnych przypadkach woda może zamarznąć zimą ... Prawda czy Fałsz ?
Przy samym kominku mam tylko założone rury miedziane, bez żadnych czujników, pomiaru temp., siłowników - mam za to ułożone rury pod kątem na ścianie (wrrr) tak, by ewentualny przelew nastąpił na zasadzie grawitacji. Czy to dobre rozwiązanie ? (denerwują mnie rury przy ścianie, podejrzewam że kominkarze "zapomnieli" ułożyć rury np. przed tynkowaniem / posadzkami i teraz twierdzą że to jedyne możliwe rozwiązanie) i skąd układ będzie wiedział że temp. w płaszczu jest odpowiednia żeby dopuścić ją do układu ? (mogę przesłać zdjęcia układu).podeślij zdjęcia układu na moją pocztę : [email protected]

KonradJot
02-07-2008, 23:28
Witam
mam do ogrzania dom o pow. 283 m2, zastanawiam się poważnie nad kominkiem MAKROTERMA turbokominek 1 -24kW.
Przekonuje mnie wymiennik w kominku , jakoś płytowy wymiennik wydaje mi się bardziej awaryjny.
Czy można było by prosić o ustosunkowanie się do mojego wyboru, ewentualnie skierowanie na "lepsze" rozwiązanie??
Pozdrawiam
Konrad :wink:

mariobros35
02-07-2008, 23:49
Witam
mam do ogrzania dom o pow. 283 m2, zastanawiam się poważnie nad kominkiem MAKROTERMA turbokominek 1 -24kW.
Przekonuje mnie wymiennik w kominku , jakoś płytowy wymiennik wydaje mi się bardziej awaryjny.
Czy można było by prosić o ustosunkowanie się do mojego wyboru, ewentualnie skierowanie na "lepsze" rozwiązanie??
Pozdrawiam
Konrad :wink:
Witam turbokominek jest urządzeniem mocno przereklamowanym alternatywą było by zastosowanie zwykłego kominka z płaszczem w połączenu z buforem ciepła jako magazynu ciepła dla domu i połączenie kominka poprzez wężownicę bufora która by pełniła rolę wymiennika ciepła ma to taką dobrą stronę iż następuje duże zakumulowanie ciepła i powolne oddawanie do instalacji pomimo wygaśnięciu w kominku

KonradJot
04-07-2008, 14:30
Witam
mam do ogrzania dom o pow. 283 m2, zastanawiam się poważnie nad kominkiem MAKROTERMA turbokominek 1 -24kW.
Przekonuje mnie wymiennik w kominku , jakoś płytowy wymiennik wydaje mi się bardziej awaryjny.
Czy można było by prosić o ustosunkowanie się do mojego wyboru, ewentualnie skierowanie na "lepsze" rozwiązanie??
Pozdrawiam
Konrad :wink:
Witam turbokominek jest urządzeniem mocno przereklamowanym alternatywą było by zastosowanie zwykłego kominka z płaszczem w połączenu z buforem ciepła jako magazynu ciepła dla domu i połączenie kominka poprzez wężownicę bufora która by pełniła rolę wymiennika ciepła ma to taką dobrą stronę iż następuje duże zakumulowanie ciepła i powolne oddawanie do instalacji pomimo wygaśnięciu w kominku

Mocno przereklamowanym ?? NIe bardzo rozumiem. Czy w związku z pana zdaniem lepiej działa kominek z buforem dla mojego domu to pewnie z 1000litrów , niż taki makrotherm z np 200 litrami zbiornikiem??
jaki to jest zwykły kominek z płaszczem ?? taki który ma wymiennik płytowy ??
Pozdrawiam
Konrad :wink:

mariobros35
04-07-2008, 22:06
Witam
mam do ogrzania dom o pow. 283 m2, zastanawiam się poważnie nad kominkiem MAKROTERMA turbokominek 1 -24kW.
Przekonuje mnie wymiennik w kominku , jakoś płytowy wymiennik wydaje mi się bardziej awaryjny.
Czy można było by prosić o ustosunkowanie się do mojego wyboru, ewentualnie skierowanie na "lepsze" rozwiązanie??
Pozdrawiam
Konrad :wink:
Witam turbokominek jest urządzeniem mocno przereklamowanym alternatywą było by zastosowanie zwykłego kominka z płaszczem w połączenu z buforem ciepła jako magazynu ciepła dla domu i połączenie kominka poprzez wężownicę bufora która by pełniła rolę wymiennika ciepła ma to taką dobrą stronę iż następuje duże zakumulowanie ciepła i powolne oddawanie do instalacji pomimo wygaśnięciu w kominku

Mocno przereklamowanym ?? NIe bardzo rozumiem. Czy w związku z pana zdaniem lepiej działa kominek z buforem dla mojego domu to pewnie z 1000litrów , niż taki makrotherm z np 200 litrami zbiornikiem??
jaki to jest zwykły kominek z płaszczem ?? taki który ma wymiennik płytowy ??
Pozdrawiam
Konrad :wink:
Pod pojęciem zwykłego kominka miałem na myśli kominek bez wbudowanego w kominek wymiennika jaki posiada makroterm a tak na marginesie zastanawiał się pan nad tym iż w makrotermie kominek posiada wentylator w związku z tym po pierwsze posiadanie wentylatora wymusza taką konstrukcję obudowy aby był do niego dostęp,po drugie wentylator posiada wiele zawodnych części takich jak szczotki od silnika czy też łożyska od wirnika,po trzecie w czasie pracy emituje hałas może nie intensywny ale niektórym użytkownikom przeszkadzający,po czwarte nie ma możliwości szczelnego doprowadzenia powietrza z zewnątrz domu do wentylatora.Dla pana proponowabym zasobnik typu siss 1000 l ogólnej pojemności w tym 780 l c.o i 220 l c.u.w z 1 lub 2 wężownicami ( zbiornik w zbiorniku) oraz kominek byrskiego www.kominki.byrski.pl z przepustnicą powietrza dolotowego do której można doprowadzić powietrze z zewnątrz oraz z elektroniką sterującą,mogę też zaoferować montaż pozdrawiam

ula_i_przemek
25-07-2008, 00:19
[quote="Mr_Negative"]Przy samym kominku mam tylko założone rury miedziane (...) quote]

Czy przy samym kominku mogą być tylko rury miedziane??? U nas są białe, nie wiem tece, pex?
Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź!
Pozdr
Ula

mariobros35
25-07-2008, 12:00
[quote=Mr_Negative]Przy samym kominku mam tylko założone rury miedziane (...) quote]

Czy przy samym kominku mogą być tylko rury miedziane??? U nas są białe, nie wiem tece, pex?
Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź!
Pozdr
Ula
Co te róry doprowadzają czy jest to może woda do naczynia przelewowego czy też może (oby nie) takimi rórami podłączony jest sam kominek.Generalnie nie powinno się stosować rór plastikowych w pobliżu kominka z uwagi na ciepło wydzielane przez przewód spalinowy łączący kominek z kominem.

zomb
25-07-2008, 13:51
[Wkłady z płaszczem wodnym]

Mam komin średnicy 20cm, a chcę podłączyć kominek w wymaganej średnicy komina 25cm.

Czy to może byc problematyczne?

Rozważam dwa kominki:
Godin 5152
MCZ F80

bardziej mi się podoba MCZ ale:

Godin na dół, tył i górę żeliwne, MCZ chyba tylko plecy - może to mieć wpływ na żywotność lub cos innego?

Wogóle możecie powiedzieć coś o tych dwóch wkładach?

ula_i_przemek
25-07-2008, 13:58
mariobros
Dzięki za odpowiedź:) A jak mozna zaizolować przewód spalinowy żeby się te rurki tece za bardzo nie nagrzewały?
ula

mariobros35
25-07-2008, 22:18
mariobros
Dzięki za odpowiedź:) A jak mozna zaizolować przewód spalinowy żeby się te rurki tece za bardzo nie nagrzewały?
ula
przewodu spalinowego raczej nie zaizolujesz nie ma takich materiałów które wytrzymały by taką tenperaturę no chyba że azbest który został wycofany z sprzedaży z powodu jego działania rakotwurczego.Radzę ci wymienić ten odcinek rórek które biegną koło przewodu spalinowego na miedz

petrus05
27-07-2008, 22:04
Czy kominki z płaszczem wodnym mogą współpracować z piecem na ekogroszek ?

mariobros35
28-07-2008, 01:56
Czy kominki z płaszczem wodnym mogą współpracować z piecem na ekogroszek ?
Mogą ale z tymi z automatyczną rozpalarką i pod warunkiem poprawnego podłączenia wykonywałem podobne systemy.

Sowa113
29-07-2008, 14:14
Witam
Nowy użytkownik wita serdecznie. Po zapoznaniu się z forum oraz informacjami na stronach producentów kominków nadal mam problem z odpowiedzią na pytanie: Jaka moc kominka dla danej powierzchni domu? Jedni twierdzą, że nie może być przewymiarowany, a inni (nawet jeden z producentów na swojej stronie), że powinien mieć nawet 30 % zapasu mocy. Czy ktoś potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie? Pozdrawiam

mariobros35
29-07-2008, 19:47
Witam
Nowy użytkownik wita serdecznie. Po zapoznaniu się z forum oraz informacjami na stronach producentów kominków nadal mam problem z odpowiedzią na pytanie: Jaka moc kominka dla danej powierzchni domu? Jedni twierdzą, że nie może być przewymiarowany, a inni (nawet jeden z producentów na swojej stronie), że powinien mieć nawet 30 % zapasu mocy. Czy ktoś potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie? Pozdrawiam
Jestem praktykiem od wielu lat, instaluję kominki z płaszczem wodnym i stosuję przelicznik 10 m2 na 1 kw mocy kominka i najważniejsze sprawdza się w praktyce :D 8)

coulignon
29-07-2008, 21:00
mariobros
Dzięki za odpowiedź:) A jak mozna zaizolować przewód spalinowy żeby się te rurki tece za bardzo nie nagrzewały?
ula
przewodu spalinowego raczej nie zaizolujesz nie ma takich materiałów które wytrzymały by taką tenperaturę no chyba że azbest który został wycofany z sprzedaży z powodu jego działania rakotwurczego.Radzę ci wymienić ten odcinek rórek które biegną koło przewodu spalinowego na miedz

Nie ma takich materiałów??? Czy szanowny Pan czyta parametry techniczne np różnych odmian wełny skalnej?
To ja tak dla przypomnienia:
wełna z włókna szklanego - tep pracy 450 stC
Wełna skalna - róznie ale najwięcej to 700 stC
Wełna ceramiczna - 1100 do 1360 stC
Ile ta rura będzie miała? 1500 stC?

Co do doboru mocy kominka, w moim domu 134 m2 moc grzewcza obliczenowa to 3,5 kW. A Waść swoim sposobem liczenia proponuje mi kominek o mocy co najmniej 13,5 kW. Co sie stanie po rozpaleniu w takim kominku? Jak szybko będę miał saunę w domu? Miałem się nie wtrącać do wątku jednak jeśli ktoś doardza w jakiejś sprawie to powinień wykazywać pełny profesjonalizm. A tutaj jakis delikatny brak wiedzy u szanownego Kolegi.

mariobros35
29-07-2008, 23:08
mariobros
Dzięki za odpowiedź:) A jak mozna zaizolować przewód spalinowy żeby się te rurki tece za bardzo nie nagrzewały?
ula
przewodu spalinowego raczej nie zaizolujesz nie ma takich materiałów które wytrzymały by taką tenperaturę no chyba że azbest który został wycofany z sprzedaży z powodu jego działania rakotwurczego.Radzę ci wymienić ten odcinek rórek które biegną koło przewodu spalinowego na miedz

Nie ma takich materiałów??? Czy szanowny Pan czyta parametry techniczne np różnych odmian wełny skalnej?
To ja tak dla przypomnienia:
wełna z włókna szklanego - tep pracy 450 stC
Wełna skalna - róznie ale najwięcej to 700 stC
Wełna ceramiczna - 1100 do 1360 stC
Ile ta rura będzie miała? 1500 stC?

Co do doboru mocy kominka, w moim domu 134 m2 moc grzewcza obliczenowa to 3,5 kW. A Waść swoim sposobem liczenia proponuje mi kominek o mocy co najmniej 13,5 kW. Co sie stanie po rozpaleniu w takim kominku? Jak szybko będę miał saunę w domu? Miałem się nie wtrącać do wątku jednak jeśli ktoś doardza w jakiejś sprawie to powinień wykazywać pełny profesjonalizm. A tutaj jakis delikatny brak wiedzy u szanownego Kolegi.
Szanowny kolego doradzając w sprawie zaizolowania przewodu spalinowego raczej miałem na myśli nonsens wydawania pieniędzy na izolowanie rury spalinowej zapewne drogimi materiałami (z której można uzyskać ciepło) aby uchronić rurkę z wodą już praktyczniej i taniej będzie wymienić kawałek rurki na miedzianą.Co do drugiej wypowiedzi to gdzie szanowny kolega widział kominek z płaszczem wodnym o mocy 3.5 kw.a w kominku z płaszczem wodnym tak naprawdę tylko 1 kw mocy kominka wydostaje się w postaci promieniowania poprzez szybę natomiast cała reszta mocy idzie na płaszcz wodny,a na grzejnikach są termostaty które pilnują tenperatury w pokojach.Następna sprawa idąc tokiem rozumowania kolegi to dla kolegi domu musiał by być zainstalowany kocioł gazowy o mocy 3.5 kw a producenci takich piecy po prostu nie produkują najmniejszą moc pieca gazowego jaką widziałem to 17,5 kw 8)

coulignon
30-07-2008, 11:20
pierwsze tłumaczenie przyjmuje. jednak dalej pietnuje brak wiedzy jeśli chodzi o termoziolacje.

Co do doboru mocy. w związku z tym że nie ma kominka o mocy 3,5 kW to wsadziłbyś mi do chałupy 13 kW? Ile czasu potrzebowałby taki kominek żeby zagotować wodę w instalacji? Pół godziny? Godzinę? Jaki jest uzytek z takiego wynalazku? ŻADEN ! Zamontowałbyś mi kominek którego nie mógłbym uzywać. Moc kotła/pieca dobiera się do zapotrzebowania na ciepło a nie do powierzchni domu. 1 kw/10m2 - takie zapotrzebowanie na ciepło miały domy budowane 20 lat temu.
I tak przy okazji: są kominki i piece gazowe o mocy 3,5 kW. Można też inaczej zbudować instalacje. Są dziesiątki mozliwości. Tylko jest jeden warunek - trzeba rzetelnie policzyć chałupke w OZC. Inaczej to jest pójście na łatwiznę i robienie krzywdy inwestorowi.

mariobros35
30-07-2008, 15:14
pierwsze tłumaczenie przyjmuje. jednak dalej pietnuje brak wiedzy jeśli chodzi o termoziolacje.

Co do doboru mocy. w związku z tym że nie ma kominka o mocy 3,5 kW to wsadziłbyś mi do chałupy 13 kW? Ile czasu potrzebowałby taki kominek żeby zagotować wodę w instalacji? Pół godziny? Godzinę? Jaki jest uzytek z takiego wynalazku? ŻADEN ! Zamontowałbyś mi kominek którego nie mógłbym uzywać. Moc kotła/pieca dobiera się do zapotrzebowania na ciepło a nie do powierzchni domu. 1 kw/10m2 - takie zapotrzebowanie na ciepło miały domy budowane 20 lat temu.
I tak przy okazji: są kominki i piece gazowe o mocy 3,5 kW. Można też inaczej zbudować instalacje. Są dziesiątki mozliwości. Tylko jest jeden warunek - trzeba rzetelnie policzyć chałupke w OZC. Inaczej to jest pójście na łatwiznę i robienie krzywdy inwestorowi.
W takim razie proszę o przykłady tychże kominków z płaszczem wodnym i piecy gazowych konkretnie typ,producent,a tak pozatym nie każdy buduje dom pasywny tak jak kolega a w znakomitej większości budujący budują domy o większym zapotrzebowaniu na ciepło ma tu znaczenie rachunek ekonomiczny i to czy inwestor ma dostępne wystarczające środki pieniężne na etapie budowania na droższe materiały aby pużniej oszczędzać na ogrzewanu

coulignon
30-07-2008, 21:10
Po pierwsze mojej chałupie jest daleko do bycia "pasywną" Fakt , jest energooszczędna. Jakby była pasywna to moc systemu grzewczego byłby na poziomie 1,9 kW.
Kominki w domach energoszczednych (nie chce mi się grzebać po internecie , uciekła mi ta strona) o mocy 2-3 kW służące z reguły do przygotoowywania CWU. Jednak jest to rozwiązanie dośc drogie. Dla mnie jedyną alternatywa przy kominkach "standardowych" o mocy 10 - 15 kW jest bufor ciepła który będzie odbierał nadwyżki.
Piece gazowe - podam moc minimalną:
Cersamart ZSB 16-1 Junkersa - 3,4 kW
Econcept 15 A Ferroli - 3,8 kW
TopGas Clasic Hoval - 3 kW
Vitodens 300 W - 3,8 kW

Poza tym nie rozmawiamy o tym czy takie urządzenia są czy ich nie ma. Rozmawiamy o pewnej nonszelacji z jaka instalatorzy dobierają piece, kominki, kaloryfery etc. Niewielu z was nie pofatguje się żeby cos policzyć, jedynym argumentem jest to że "Panie ja juz 15 lat instalauje i zawsze było dobrze. Będzie Pan zadowolooony!" Tylko że czasy troche się zmieniły. Domy też. W większości przypadków przyjmowanie 100 W/m2 to o połowe za dużo.
Pozdrawiam.

mariobros35
30-07-2008, 22:08
Po pierwsze mojej chałupie jest daleko do bycia "pasywną" Fakt , jest energooszczędna. Jakby była pasywna to moc systemu grzewczego byłby na poziomie 1,9 kW.
Kominki w domach energoszczednych (nie chce mi się grzebać po internecie , uciekła mi ta strona) o mocy 2-3 kW służące z reguły do przygotoowywania CWU. Jednak jest to rozwiązanie dośc drogie. Dla mnie jedyną alternatywa przy kominkach "standardowych" o mocy 10 - 15 kW jest bufor ciepła który będzie odbierał nadwyżki.
Piece gazowe - podam moc minimalną:
Cersamart ZSB 16-1 Junkersa - 3,4 kW
Econcept 15 A Ferroli - 3,8 kW
TopGas Clasic Hoval - 3 kW
Vitodens 300 W - 3,8 kW

Poza tym nie rozmawiamy o tym czy takie urządzenia są czy ich nie ma. Rozmawiamy o pewnej nonszelacji z jaka instalatorzy dobierają piece, kominki, kaloryfery etc. Niewielu z was nie pofatguje się żeby cos policzyć, jedynym argumentem jest to że "Panie ja juz 15 lat instalauje i zawsze było dobrze. Będzie Pan zadowolooony!" Tylko że czasy troche się zmieniły. Domy też. W większości przypadków przyjmowanie 100 W/m2 to o połowe za dużo.
Pozdrawiam.
Z stwierdzeniem iż:" Dla mnie jedyną alternatywa przy kominkach "standardowych" o mocy 10 - 15 kW jest bufor ciepła który będzie odbierał nadwyżki." nie można się nie zgodzić i ja jeżeli pozwala na to zasobność portwela inwestora nakłaniam do takiego rozwiązania w instalacji grzewczej.Natomiast co do pieców gazowych sprawa ma się następująco przedstawione powyżej piece są piecami kondensacyjnymi i najlepiej wspułpracują z ogrzewaniem podłogowym niskotenperaturowym i przy domu gdzie całość ogrzewania stanowi podłogówka jest o.k(wtedy pracują na najniższych mocach) natomiast przy ogrzewanu mieszanym podłogowo-grzejnikowym czy strikte grzejnikowym już nie jest tak różowo i piec gazowy musi pracować z większą mocą i tak samo jest z kominkami w przypadku ogrzewania mieszanego podłogowo-grzejnikowego lub przy tylko grzejnikach moc kominka musi być trochę większa niż te 3,5 kw bo grzejniki grzeją tak naprawdę na wysokich parametrach 75/50 stopni i tak mała moc nie wystarczy aby rozbujać centralne natomiast przy podłogówce na całości budynku jak najbardziej bufor.I tak naprawdę jak stwierdziłeś rozwiązania z płaszczem wodnym mające 3-3.5 kw służą tak naprawdę tylko do c.u.w

Sowa113
31-07-2008, 13:31
pierwsze tłumaczenie przyjmuje. jednak dalej pietnuje brak wiedzy jeśli chodzi o termoziolacje.

Co do doboru mocy. w związku z tym że nie ma kominka o mocy 3,5 kW to wsadziłbyś mi do chałupy 13 kW? Ile czasu potrzebowałby taki kominek żeby zagotować wodę w instalacji? Pół godziny? Godzinę? Jaki jest uzytek z takiego wynalazku? ŻADEN ! Zamontowałbyś mi kominek którego nie mógłbym uzywać. Moc kotła/pieca dobiera się do zapotrzebowania na ciepło a nie do powierzchni domu. 1 kw/10m2 - takie zapotrzebowanie na ciepło miały domy budowane 20 lat temu.
I tak przy okazji: są kominki i piece gazowe o mocy 3,5 kW. Można też inaczej zbudować instalacje. Są dziesiątki mozliwości. Tylko jest jeden warunek - trzeba rzetelnie policzyć chałupke w OZC. Inaczej to jest pójście na łatwiznę i robienie krzywdy inwestorowi.
Całkowicie się zgadzam, odpowidź że 1 KW na 1 metr to żadna odpowiedź tj. nie musiałem prosić - takie odpowiedzi wielokrotnie znajdują się już na tym forum. Miałem nadzieję na profesjonalne podejście i wgłębienie w ten temat.
Pozdrawiam

Sowa113
31-07-2008, 13:37
To może pytanie na temat, na który nie znalezłem żadnych informacji na forum: Na jakiej wysokości od podłogi (na gotowo) należy bądź powinno się umieścić kominek tzn. ile od podłogi do dolnej podstawy?
Pozdrawiam

anjamen
15-08-2008, 19:03
ja tez mam pytanie,
wybralam wklas spartherm varia ah i chcialabym zainstalowac w nim plaszcz wodny, ale nie wiemy jaki, czy aquabox spartherma jest ok, a moze cos innego polecacie?

dom ma powierzchnie ok 240m2

zomb
20-08-2008, 07:52
Witam i pytam.
O ile mogę przewymiarować moc kominka?

Dom jednorodzinny, dobrze ocieplony. powierzchnie do ogrzania:
- użytkowa: 145m2
- po podłodze: 165m2

Kominek z płaszczem wodnym podłaczony do inst. podłogowej na parterze, góra - grzejniki ścienne.

kominek ma służyc do dogrzewania i budowania atmosfery w salonie.

Chciałbym tam włożyć MCZ F80 (26kW) ale boję się że tak duże przewymiarowanie może powodować niedogodności użytkowania.

Czy ma sens pakowanie takiego potfora i z czym się musze liczyć decydując się na taki kominek?

jak na razie na forum dowiedziałem się o takim ograniczeniu:

kubatura pomieszczenia w którym jest kominek /4 > moc kominka

ale wydaje mi się że to nie dotyczy kominków z płaszczem wodnym (znaczna czść mocy jest odbierana przez wodę).

manieq82
26-08-2008, 07:29
Mam kilka pytań do fachowca :)
Dom około 180m dobrze ocieplony. Planuję jakiś kominek z PW około 19KW, nowoczesny wygląd i może panoramiczny. Koniecznie musi mieć dolot powietrza od dołu i bez czerpania powietrza z pomieszczenia - będzie reku. Rura 160 wystaje w podłodze...
Jaki komek wybrać, oglądam czytam i nie wiem.
Moja uwaga skupia się na modelach bardziej nowoczesnych wyglądem i tak np. podobają mi się np. takie: http://www.edilkaminpolska.pl/wklady_z_plaszczem_wodnym.php
lub takie
http://www.merkurykominki.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=203&Itemid=224
Pierwsze sprzedaje bodajrze Ulrich, drugie z kolei na stronie widać że sprzedaja w Castorami.

Jak z jakościa powyższych a może sa inne lepsze i tańsze :D

Renka Grabow
26-08-2008, 20:44
To i ja się dołożę z moim pytanie do specjalisty kominkowego:

Mamy dom z poddaszem, ale w tej chwili poddasze jest niewykończone i będzie nieogrzewane. Tak więc kocioł gazowy i kominek z płaszczem wodnym ma do ogrzania obecnie 122 m2, dopiero po wykończeniu poddasza w bliżej nieokreślonej przyszłości będzie dwa razy więcej. Zakładaliśmy, że kupimy piec i kominek o takiej mocy, aby w przyszłości ogrzać całość 240 m2. Tymczasem wykonawca naszej instalacji przekonauje nas, że kominek z płaszczem możemy mieć tylko 12 kw, max. 14, ponieważ wkład o większej mocy będzie co chwilę się gotował, przy naszej obecnej powierzchni grzewczej... Wygląda na to, że nie możemy kupić kominka z płaszczem, bo w przyszłości kominek 12 kw nie ogrzeje 240 m2. W chwili, gdy zaczniemy palić wyłączy się piec gazowy i na górze będzie zimno bo kominek będzie miał za małą moc?
Czy jest sposób, aby pomimo wszystko zastosować rozwiązanie z płaszczem? Dodam, że wizja 500 l zbiornika odbierajacego ciepło z wkładu odpada, bo i nie ma na to miejsca i jest to bardzo drogie...
Czy mam sobie dać spokój z płaszczem i kupić normalny kominek???

Będę wdzięczna za wszystkie porady, już sami nie wiemy jakie rozwiązanie jest najlepsze...

keny52
10-09-2008, 20:19
on niema kompa a podrugie wyjechal na stale
pozd.

Hugo26
11-09-2008, 15:23
To i ja się dołożę z moim pytanie do specjalisty kominkowego:

Mamy dom z poddaszem, ale w tej chwili poddasze jest niewykończone i będzie nieogrzewane. Tak więc kocioł gazowy i kominek z płaszczem wodnym ma do ogrzania obecnie 122 m2, dopiero po wykończeniu poddasza w bliżej nieokreślonej przyszłości będzie dwa razy więcej. Zakładaliśmy, że kupimy piec i kominek o takiej mocy, aby w przyszłości ogrzać całość 240 m2. Tymczasem wykonawca naszej instalacji przekonauje nas, że kominek z płaszczem możemy mieć tylko 12 kw, max. 14, ponieważ wkład o większej mocy będzie co chwilę się gotował, przy naszej obecnej powierzchni grzewczej... Wygląda na to, że nie możemy kupić kominka z płaszczem, bo w przyszłości kominek 12 kw nie ogrzeje 240 m2. W chwili, gdy zaczniemy palić wyłączy się piec gazowy i na górze będzie zimno bo kominek będzie miał za małą moc?
Czy jest sposób, aby pomimo wszystko zastosować rozwiązanie z płaszczem? Dodam, że wizja 500 l zbiornika odbierajacego ciepło z wkładu odpada, bo i nie ma na to miejsca i jest to bardzo drogie...
Czy mam sobie dać spokój z płaszczem i kupić normalny kominek???

Będę wdzięczna za wszystkie porady, już sami nie wiemy jakie rozwiązanie jest najlepsze...

również jestem zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy warto montować kominek z płaszczem wodnym (jeżeli jest mały zasobnik w piecu gazowym) czy lepiej zastosowac DGP?

pozdrawiam wszystkich

keny52
12-09-2008, 22:50
witam.
montuje przy kominku. nawet 300l zbiorniki i tak prawie zadarmo ogrzewam wode a na dwa dni wystarcza, w zaleznosci uzywania.
pozd.

mariobros35
14-09-2008, 10:27
on niema kompa a podrugie wyjechal na stale
pozd.
gienek nie siej propagandy nie wyjechałem na stałe nie przystwożysz sobie klijętów w ten sposób a nie odpowiadałem na pytania z powodu nadmiaru zleceń :oops: a z takimi oszustami i kombinatorami jak ty chcem mieć jak najmniej do czynienia ty wiesz sam dlaczego :evil:

mariobros35
14-09-2008, 10:34
ja tez mam pytanie,
wybralam wklas spartherm varia ah i chcialabym zainstalowac w nim plaszcz wodny, ale nie wiemy jaki, czy aquabox spartherma jest ok, a moze cos innego polecacie?

dom ma powierzchnie ok 240m2
aqabox spanterma może mieć za małą moc w kw do ogrzania twojego domu trzeba by było zerknąć na projekt domu jakie zapotrzebowanie na ciepło ma twój budynek generalnie przy starszych budynkach przyjmowało się i przyjmuje przelicznik 1 kw mocy kominka na 10 m2 powieszchni ogrzewanego domu poleciłbym zajżeć na www.kominki.byrski.pl generalnie dobrej jakości kominki wodne może wybieżecie sobie coś

mariobros35
14-09-2008, 10:45
To i ja się dołożę z moim pytanie do specjalisty kominkowego:

Mamy dom z poddaszem, ale w tej chwili poddasze jest niewykończone i będzie nieogrzewane. Tak więc kocioł gazowy i kominek z płaszczem wodnym ma do ogrzania obecnie 122 m2, dopiero po wykończeniu poddasza w bliżej nieokreślonej przyszłości będzie dwa razy więcej. Zakładaliśmy, że kupimy piec i kominek o takiej mocy, aby w przyszłości ogrzać całość 240 m2. Tymczasem wykonawca naszej instalacji przekonauje nas, że kominek z płaszczem możemy mieć tylko 12 kw, max. 14, ponieważ wkład o większej mocy będzie co chwilę się gotował, przy naszej obecnej powierzchni grzewczej... Wygląda na to, że nie możemy kupić kominka z płaszczem, bo w przyszłości kominek 12 kw nie ogrzeje 240 m2. W chwili, gdy zaczniemy palić wyłączy się piec gazowy i na górze będzie zimno bo kominek będzie miał za małą moc?
Czy jest sposób, aby pomimo wszystko zastosować rozwiązanie z płaszczem? Dodam, że wizja 500 l zbiornika odbierajacego ciepło z wkładu odpada, bo i nie ma na to miejsca i jest to bardzo drogie...
Czy mam sobie dać spokój z płaszczem i kupić normalny kominek???

Będę wdzięczna za wszystkie porady, już sami nie wiemy jakie rozwiązanie jest najlepsze...
Witam ciężko mi coś tobie doradzić bowiem żreczywiście tak jak mówił twój wykonawca może być problem z odbiorem ciepła z przewymiarowanego kominka a w brew pozorom rozwiązanie z buforem nie musi być bardzo drogie fakt zasobnik buforowy typu siss 1000 l / 220 l u nas kosztuje około 9000 zł natomiast ja przywożę z niemiec takie zbiorniki i oferuję po 6000-7000 zł ale przy zastosowanu takiego zbiornika obchodzimy się bez zasobnika na wodę c.u.w oraz mamy możliwość grzania c.o i c.u.w przez kominek z p.w solary oraz piec gazowy.

mariobros35
14-09-2008, 10:52
Mam kilka pytań do fachowca :)
Dom około 180m dobrze ocieplony. Planuję jakiś kominek z PW około 19KW, nowoczesny wygląd i może panoramiczny. Koniecznie musi mieć dolot powietrza od dołu i bez czerpania powietrza z pomieszczenia - będzie reku. Rura 160 wystaje w podłodze...
Jaki komek wybrać, oglądam czytam i nie wiem.
Moja uwaga skupia się na modelach bardziej nowoczesnych wyglądem i tak np. podobają mi się np. takie: http://www.edilkaminpolska.pl/wklady_z_plaszczem_wodnym.php
lub takie
http://www.merkurykominki.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=203&Itemid=224
Pierwsze sprzedaje bodajrze Ulrich, drugie z kolei na stronie widać że sprzedaja w Castorami.

Jak z jakościa powyższych a może sa inne lepsze i tańsze :D
Jeżeli już miałbym wybierać z pośród tych dwóch producentów to wybrałbym edilkamina choć jakiś czas temu instalowałem i kominki merkurego zauważ na moc płaszcza wodnego w obudwu kominach przy merkurym 5 kw przy edilkaminie 17 i w zwyż generalnie przyjmuje się przelicznik 1 kw mocy kominka = 10 m2 powieszchni domu

mariobros35
14-09-2008, 10:54
To i ja się dołożę z moim pytanie do specjalisty kominkowego:

Mamy dom z poddaszem, ale w tej chwili poddasze jest niewykończone i będzie nieogrzewane. Tak więc kocioł gazowy i kominek z płaszczem wodnym ma do ogrzania obecnie 122 m2, dopiero po wykończeniu poddasza w bliżej nieokreślonej przyszłości będzie dwa razy więcej. Zakładaliśmy, że kupimy piec i kominek o takiej mocy, aby w przyszłości ogrzać całość 240 m2. Tymczasem wykonawca naszej instalacji przekonauje nas, że kominek z płaszczem możemy mieć tylko 12 kw, max. 14, ponieważ wkład o większej mocy będzie co chwilę się gotował, przy naszej obecnej powierzchni grzewczej... Wygląda na to, że nie możemy kupić kominka z płaszczem, bo w przyszłości kominek 12 kw nie ogrzeje 240 m2. W chwili, gdy zaczniemy palić wyłączy się piec gazowy i na górze będzie zimno bo kominek będzie miał za małą moc?
Czy jest sposób, aby pomimo wszystko zastosować rozwiązanie z płaszczem? Dodam, że wizja 500 l zbiornika odbierajacego ciepło z wkładu odpada, bo i nie ma na to miejsca i jest to bardzo drogie...
Czy mam sobie dać spokój z płaszczem i kupić normalny kominek???

Będę wdzięczna za wszystkie porady, już sami nie wiemy jakie rozwiązanie jest najlepsze...

również jestem zainteresowany odpowiedzią na pytanie, czy warto montować kominek z płaszczem wodnym (jeżeli jest mały zasobnik w piecu gazowym) czy lepiej zastosowac DGP?

pozdrawiam wszystkich
wysłałem wiadomość na priv