Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

mar1973
08-11-2013, 19:53
:)


O dzięki ci królu złoty:) Właśnie zakupiłem pokrywa 71zł + grzałka 3kW 143zł i będę mógł walczyć z legionellą :yes:

Pyxis
08-11-2013, 20:02
O dzięki ci królu złoty:) Właśnie zakupiłem pokrywa 71zł + grzałka 3kW 143zł i będę mógł walczyć z legionellą :yes:

Ja wzialem grzale 6kW. Przegrzewanie "trzysetki" to i tak prawie 2h.

Gremlinka
09-11-2013, 10:58
Mam pytanie do osób mających pompę atlantic. Na jakie ciśnienie(stale,zmienne?) macie nastawioną pompę obiegową co i na który bieg?

mirek118
09-11-2013, 21:38
O dzięki ci królu złoty:) Właśnie zakupiłem pokrywa 71zł + grzałka 3kW 143zł i będę mógł walczyć z legionellą :yes:

Czy przy każdej pompie ciepła gruntowej trzeba zamontować dodatkową grzałkę w CWU do walki z legionellą? Czy niektóre pompy mają "wbudowaną" funkcje mocniejszego podgrzania CWU co jakiś czas?
Dodam, że planuję kupić pompę bez zbiornika CWU, zbiornik dokupię oddzielnie np. polecany tutaj Galmet Maxi. Rozumiem, że sam muszę się zatroszczyć o grzałkę do walki z legionellą i ręcznie tym zasterować np. raz na miesiąc?

Pyxis
09-11-2013, 22:20
Czy przy każdej pompie ciepła gruntowej trzeba zamontować dodatkową grzałkę w CWU do walki z legionellą? Czy niektóre pompy mają "wbudowaną" funkcje mocniejszego podgrzania CWU co jakiś czas?
Dodam, że planuję kupić pompę bez zbiornika CWU, zbiornik dokupię oddzielnie np. polecany tutaj Galmet Maxi. Rozumiem, że sam muszę się zatroszczyć o grzałkę do walki z legionellą i ręcznie tym zasterować np. raz na miesiąc?

Niektore pompy maja program "antylegionella", ale nagrzeja zasobnik tylko do 55*C (i to raczej w gornej jego czesci). To za malo, zeby skutecznie zwalczyc ta bakterie w instalacji (jesli sie juz pojawi i ja zasiedli). Wydatek na grzale to nie jest majatek a masz pewnosc, ze zrobisz taka dezynfekcje termiczna skutecznie.

mirek118
09-11-2013, 22:30
Niektore pompy maja program "antylegionella", ale nagrzeja zasobnik tylko do 55*C (i to raczej w gornej jego czesci). To za malo, zeby skutecznie zwalczyc ta bakterie w instalacji (jesli sie juz pojawi i ja zasiedli). Wydatek na grzale to nie jest majatek a masz pewnosc, ze zrobisz taka dezynfekcje termiczna skutecznie.

Rozumiem. I myślę, że masz to zautomatyzowane tzn. automatycznie załącza się grzałka raz na jakiś czas, czy po prostu musisz o tym pamiętać?

kamyk68
09-11-2013, 22:35
Niektore pompy maja program "antylegionella", ale nagrzeja zasobnik tylko do 55*C (i to raczej w gornej jego cze
.

:no: moja pompa grzeje do 62*C a potem automatycznie przełącza się na grzałkę .Oczywiście czas wybierasz sam kiedy ma to nastąpić (przegrzewanie)

Pyxis
09-11-2013, 22:35
Rozumiem. I myślę, że masz to zautomatyzowane tzn. automatycznie załącza się grzałka raz na jakiś czas, czy po prostu musisz o tym pamiętać?

Musze o tym pamietac. Nie jest to dla mnie uciazliwe, bo "akcje" robie 1x w miesiacu. Zasobnik grzeje do 72-74*C i przelewam tez wszystkie punkty biorcze w domu. Przy okazji zasypuje tez syfony Kretem w celu ich udroznienia. Taka goraca woda powoduje, ze jest super skuteczny.

Pyxis
09-11-2013, 22:37
:no: moja pompa grzeje do 62*C a potem automatycznie przełącza się na grzałkę

To trafil Ci sie model "niezgodny" z przepisami obowiazujacymi w Polsce. Tutaj jest ograniczenie CWU do 55*C. Ale to bardzo, bardzo dobrze. ;)
Jak to pompa? Do ilu *C grzeje zasobnik na tym programie?

kamyk68
09-11-2013, 22:44
To trafil Ci sie model "niezgodny" z przepisami obowiazujacymi w Polsce. Tutaj jest ograniczenie CWU do 55*C. Ale to bardzo, bardzo dobrze. ;)
Jak to pompa? Do ilu *C grzeje zasobnik na tym programie?


Generalnie ja mam Dimplexa SI 14 TU .Pompa grzeje do 62*C a potem automatycznie przechodzi na grzałkę a tem.ustawiasz jaką chcesz

Pyxis
09-11-2013, 22:45
74*C w kranie? Srednio przy malych dzieciach.
Sypiesz kreta 1 / mies?

BAwie sie jak juz dzieciak spi. Jak tej wody upuszcze i pobawie sie cyrkulacja, to do rana ma juz w okolicach 50-paru *C.

Tak, kreta co miesiac. Ze tak powiem - przy okazji.

Pyxis
09-11-2013, 22:46
Generalnie ja mam Dimplexa SI 14 TU .Pompa grzeje do 62*C a potem automatycznie przechodzi na grzałkę a tem.ustawiasz jaką chcesz

Ale to standardowo zaimplementowany program zwalczania legionelli? Jesli tak, to w koncu ktos to rozwiazal nie tylko dla picu. :)

kamyk68
09-11-2013, 22:47
Ale to standardowo zaimplementowany program zwalczania legionelli? Jesli tak, to w koncu ktos to rozwiazal nie tylko dla picu. :)
Tak to standart

Pyxis
09-11-2013, 22:49
Tak to standart

No to z moich obserwacji wynika, ze jestes raczej wyjatkiem potwierdzajacym regule.

HenoK
10-11-2013, 08:38
Musze o tym pamietac. Nie jest to dla mnie uciazliwe, bo "akcje" robie 1x w miesiacu. Zasobnik grzeje do 72-74*C i przelewam tez wszystkie punkty biorcze w domu. Przy okazji zasypuje tez syfony Kretem w celu ich udroznienia. Taka goraca woda powoduje, ze jest super skuteczny.Takie rozwiązanie w domu jednorodzinnym jest najbardziej skuteczne, a jednocześnie oszczędzające energię :).
Sam przegrzew zbiornika na niewiele się zda, gdy w przewodach ciepłej wody pozostanie pozostanie woda o znacznie niższej temperaturze. Nawet włączenie cyrkulacji nie załatwia do końca sprawy, bo zawsze zostają "martwe" odcinki do zaworów czerpalnych.
Taka operacja wykonywana raz w miesiącu w zupełności wystarcza pod warunkiem zdezynfekowania całej instalacji.
Robienie tego ręcznie umożliwia nam kontrolę, aby ktoś się w tym czasie nie poparzył.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby automatycznie podgrzać temperaturę powyżej 70 st. C, ale potem i tak czeka nas "ręczna" praca :(.

map78
10-11-2013, 09:21
Czy przy każdej pompie ciepła gruntowej trzeba zamontować dodatkową grzałkę w CWU do walki z legionellą? Czy niektóre pompy mają "wbudowaną" funkcje mocniejszego podgrzania CWU co jakiś czas?
Dodam, że planuję kupić pompę bez zbiornika CWU, zbiornik dokupię oddzielnie np. polecany tutaj Galmet Maxi. Rozumiem, że sam muszę się zatroszczyć o grzałkę do walki z legionellą i ręcznie tym zasterować np. raz na miesiąc?

Ja akurat mam pompę powietrzną, ale tak jak pisali poprzednicy sama pompa nie wystarcza, aby zagrzać wodę do 70st. W Panasonicu grzałkę podłączasz do hydroboxu dzięki czemu pompa sama steruje pracą grzałki i całym procesem przegrzewania zbiornika. Oczywiście możesz ustawić czas, okres i temperaturę. Co do Galmet Maxi to możesz go kupić już z wbudowanym zestawem grzejnym (czyli grzałką 3kW) ale wtedy jest minimum 500zł droższy, a jak widziałeś zestaw ten wart jest ok 200zł więc po co przepłacać:)

map78
10-11-2013, 09:59
Musze o tym pamietac. Nie jest to dla mnie uciazliwe, bo "akcje" robie 1x w miesiacu. Zasobnik grzeje do 72-74*C i przelewam tez wszystkie punkty biorcze w domu. Przy okazji zasypuje tez syfony Kretem w celu ich udroznienia. Taka goraca woda powoduje, ze jest super skuteczny.

Takie rozwiązanie jest z pewnością najefektywniejsze i przy tym oszczędne, ale wymaga dyscypliny i samozaparcia:) Ja znając siebie zrobiłbym taką akcję może z 5 razy, potem okres by się wydłużał, aż doszłoby do tego, że raz na rok bym sobie przypomniał;) Dlatego cieszę się, że zrobi to za mnie automat, bo on nie zapomni:no: Myślę, że wielu się ze mną zgodzi, gdyż ludzie to z natury istoty leniwe - co z kolei sprzyja postępowi technicznemu i powszechnemu procesowi automatyzacji:yes:

map78
10-11-2013, 10:04
A u mnie wystarcza :) nie mam grzalek :)

A jaka to pompa, jaki model? Jak szukałem swojej powietrznej to nie spotkałem modelu grzejącego powyżej 65st. bez grzałki.

Vld
10-11-2013, 10:11
A jaka to pompa, jaki model? Jak szukałem swojej powietrznej to nie spotkałem modelu grzejącego powyżej 65st. bez grzałki.

Jest to wysoce zawansowany Hitech za 45 kilo z kopem ledwie 2

Pyxis
10-11-2013, 10:12
Myślę, że wielu się ze mną zgodzi, gdyż ludzie to z natury istoty leniwe - co z kolei sprzyja postępowi technicznemu i powszechnemu procesowi automatyzacji:yes:

Przelanie woda np koncowek prysznica jest rownie wazne jak zagrzanie zasobnika. O ile cyrkulacja mozemy przegonic wiekszosc instalacji CWU, to juz samych punkow biorczych nie zdezynfekujemy automatycznie, a w perlatorach i deszczownicach w przypadku zainfekowania instalacji jest tego badziewia najwiecej. Ja nie widze sposobu na pelne zautomatyzowanie tego procesu. Skuteczniejsza "automatyzacja" bedzie ustawienie comiesiecznego przypomnienia w telefonie, jesli nalezysz do osob zapominalskich. Naklad pracy przy takiej operacji jest naprawde smieszny (<>10 min). :)

map78
10-11-2013, 11:48
D. Alth... HT 14kW.
Tyle ze do zastosowan nisko temp nie bardzo sie nadaje mysle.
Przy kaloryferach sie sprawdza.

:)

No racja! Na pompy HT nie patrzałem. Od razu założyłem przystosowanie mojej instalacji do opcji niskotemperaturowej ze względu na przyszłe niższe zużycie prądu, ale widzę, że zużycie prądu mam podobne do twojego więc może przeinwestowałem. Chociaż może na to samo wyszło bo pompa HT jest droższa.:) Pozdrawiam

pitersson
10-11-2013, 17:42
Przelanie woda np koncowek prysznica jest rownie wazne jak zagrzanie zasobnika. O ile cyrkulacja mozemy przegonic wiekszosc instalacji CWU, to juz samych punkow biorczych nie zdezynfekujemy automatycznie, a w perlatorach i deszczownicach w przypadku zainfekowania instalacji jest tego badziewia najwiecej. Ja nie widze sposobu na pelne zautomatyzowanie tego procesu. Skuteczniejsza "automatyzacja" bedzie ustawienie comiesiecznego przypomnienia w telefonie, jesli nalezysz do osob zapominalskich. Naklad pracy przy takiej operacji jest naprawde smieszny (<>10 min). :)
Pyxis odpusc z ta leginella, (pamietam jazde na tym wotku;) ) tzn. jak lubisz to czyn tak jak opisujesz, ale nie demonizujmy leginelli. Aby powstal ten mikrobek musialbys sie naprawde postarac mocno i nie pobierac wody z punktow przez dluuugi czas , lub nie miszkac wogole w domu. Uswiadom sobie ze predzej zlapiesz ta bakterie z klimatyzacji np.(auto,hotel,itp.) niz z deszczownicy prysznicowej- choc to nie wykluczone. Mysle ze klimy w autku nie odkazasz czesciej jak raz na rok:)
Dobrze jest byc swiadomym w temacie legionellozy ale nie ma co wyolbrzymiac problemu z instalacji CWU w domkach jednorodzinnych,bo jak wspomnialem wczesniej ,jak bedziesz mial peszka to ,,lapniesz'' szybciej toto z klimy bez swiadomosci;)

pitersson
10-11-2013, 19:51
pitersson - ja też pamiętam i nie wywołuj wilka z lasu :P
myślisz że teraz go przekonasz? :P

heh:D nie mam zamiaru Pyxisa ,,uwalniac'' z pewnych nawykow, niechaj chlopina dalej przegrzewa CWU ze swoja czestotliwoscia i basta. Mam jednak wrazenie ze za bardzo sie w to wpuscil i niepotrzebnie uswiadamia kogos w tym temacie nie znajac szerzej zagadnienia;)

pitersson
10-11-2013, 20:15
Faktycznie takie ograniczenia jak masz w serowaniu Pc sa troche nie teges, bo maja za zadanie zwalczac legionelle badz zapobiegac powstawaniu, a tu nic z tych rzeczy... jesli nie mieliscie objawow choroby legionistow w twojej rodzince to widocznie i tak jest wszysko OK

Pyxis
10-11-2013, 21:44
heh:D nie mam zamiaru Pyxisa ,,uwalniac'' z pewnych nawykow, niechaj chlopina dalej przegrzewa CWU ze swoja czestotliwoscia i basta. Mam jednak wrazenie ze za bardzo sie w to wpuscil i niepotrzebnie uswiadamia kogos w tym temacie nie znajac szerzej zagadnienia;)

Oj kolego, to zagadnienie jest mi szeroko znane. :)
Ja ani Ciebie ani nikogo innego nie namawiam do czegokolwiek. Twoj cyrk, Twoje malpy.

pitersson
10-11-2013, 22:00
Oj kolego, to zagadnienie jest mi szeroko znane. :)
Ja ani Ciebie ani nikogo innego nie namawiam do czegokolwiek. Twoj cyrk, Twoje malpy.

Spoko, mam takie osobiste odczucie ze jednak nie do konca dobrze prawisz :yes: , ale ja tez nigdzie nie pisalem ze mnie namawiasz do czegos.
Dlugo juz nie wracales do malpek a tu masz...:D Tylko bez nerw prosze bo znow bedzie dym;)

Pyxis
10-11-2013, 22:01
Spokojny jestem jak nigdy. Po prostu to indywidualny wybor. Jesli mam wybierac, to z dwojga zlego wole dzialania nieco na wyrost, niz pozorne.

pitersson
10-11-2013, 22:13
,,Wolnosc Tomku w swoim domku'' ;)

Vld
10-11-2013, 22:17
,,Wolnosc Tomku w swoim domku'' ;)
Jeden w swoim, drugi w bankowym :D

Pyxis
10-11-2013, 22:20
,,Wolnosc Tomku w swoim domku'' ;)

"Wolnoć....." ;)

pitersson
10-11-2013, 22:35
Jeden w swoim, drugi w bankowym :D

heh:rolleyes: to dobre, ja na szczescie w tym pierwszym;)

mirek118
25-11-2013, 09:46
Witam instalatorów PCi gruntowych

Poszukuję pompy ciepła gruntowej. Instalacja w powiecie oleskim w woj, opolskim. Projektowe obciążenie cieplne budynku (OZC by Asolt) to 5,5 kW+ 1kW na CWU, czyli razem 6,5 kW. Chciałbym pompę przewymiarowaną odpowiednio, żeby jak najwięcej wykorzystać drugą taryfę. W budynku wszędzie podłogówka z wylewką ok. 8 cm.
Proszę o oferty instalacji na priva.
Z góry dziękuję

P.S. takie samo zapytanie stawiam w wątku dotyczącym PCi PW gdyż nie jestem do końca zdecydowany które rozwiązanie wybrać

Edit. DZ pionowe

mirek118
28-11-2013, 20:57
czy ktoś słyszał cokolwiek o pompach gruntowych marki GDH (Gcel eco 70)?

mar1173
28-11-2013, 21:05
czy ktoś słyszał cokolwiek o pompach gruntowych marki GDH (Gcel eco 70)?

Ja nie.


A nie instalatorów to już nie witasz?

sSiwy12
30-11-2013, 12:25
Zapewne umknęło, a ważne.

Od 11 września 2013r, montaż pomp ciepła nie podlega nawet zgłoszeniu - patrz Prawo Budowlane Art. 29.2.16.
Jest to istotne, albowiem od tego dnia, tylko odwierty o głębokości ponad 30m wymagają zgłoszenia w starostwie.

Pyxis
30-11-2013, 12:31
A wczesniej trzeba bylo zglaszac sam fakt montazu urzadzenia w obiekcie?

sSiwy12
30-11-2013, 12:36
Zapis dotyczy całej instalacji - łącznie z kolektorem.

Istotne o tyle, że bywały urzędy, które wymagały na kolektor (płaski) PnB, bo nie występował w zamkniętym wykazie prac nie wymagających PnB (PB art.29).

slonko26
30-11-2013, 15:44
witam wszystkich mam pytanie odnośnie jakiej firmy wybrac pc dla domu o pow 200m wszystko podlogowka!

rosomakx4
30-11-2013, 15:52
witam wszystkich mam pytanie odnośnie jakiej firmy wybrac pc dla domu o pow 200m wszystko podlogowka!

Napisz coś więcej nt domu, ocieplenia, jakieś OZC?
U mnie wróżenie kosztuje grube pieniądze ;)

mar1973
30-11-2013, 16:01
witam wszystkich mam pytanie odnośnie jakiej firmy wybrac pc dla domu o pow 200m wszystko podlogowka!

witam

OZC to podstawa

ostanio montowałem pompy ciepła i kotły w budynkach gdzie zapotrzebowanie na ciepło kształtowało się od 40 do 70Wm2
jak widzisz rozrzut dość duży

o doborze pompy decyduje też zużycie c.w.u., im mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło tym większy udział c.w.u. w doborze pompy ciepła

pozdrawiam

slonko26
30-11-2013, 16:04
jestem nowy i nie wiem co jest potrzebne? napewno ocieplenie 15 cm
;)

slonko26
30-11-2013, 16:10
co to jest to ozc

yaiba83
30-11-2013, 19:23
Obliczanie Zapotrzebowania na Ciepło

Tomaszs131
01-12-2013, 15:29
Obliczanie Zapotrzebowania na Ciepło

Pewnie chodzilo Ci o projektowe obciazenie cieplne.

Tomaszs131
01-12-2013, 15:35
co to jest to ozc

Obliczen OZC na FM dokonuje Asolt. Dzieki nim bedziesz wiedzial jakiej mocy pompe wybrac, przydadza sie rowniez przy wyborze dlugosci lup powierzchni dolnego zrodla. Mowa tu o gruntowej pompie ciepla. Skontaktuj sie z Asoltem to pewnie reszte Ci wyjasni.

pychy
01-12-2013, 17:12
OZC to program firmy Sankom z Warszawy służący do obliczęń cieplnych budynków. I tak już się utarło, że mając na myśli obliczenia cieplne budynku, np obciążenie cieplne mówimy OZC budynku.

pychy
01-12-2013, 17:15
Tzn nie do końca się dobrze wyraziłe, OZC- Obliczenia Zapotrzebowania Ciepła i służy do tego program o takiej samej nazwie.....

Sławek...
01-12-2013, 18:38
Tzn nie do końca się dobrze wyraziłe, OZC- Obliczenia Zapotrzebowania Ciepła i służy do tego program o takiej samej nazwie.....

oj znowu nie do końca dobrze się wyraziłeś, program nazywa się "audytor ozc" ;)

ferrit
01-12-2013, 18:58
Pytanie do asolt: jakie są straty poprzez schody betonowe, pod którymi jest zejście do piwnicy ? Na schodach są stopnie drewniane ale one niewiele izolują. Od dołu schody są bez jakiejkolwiek izolacji. Możesz co nieco wyjaśnić ?

slonko26
02-12-2013, 08:11
ok dzieki za podpowiedz a co myslicie o firmie oschner albo vikerson

asolt
02-12-2013, 09:36
Pytanie do asolt: jakie są straty poprzez schody betonowe, pod którymi jest zejście do piwnicy ? Na schodach są stopnie drewniane ale one niewiele izolują. Od dołu schody są bez jakiejkolwiek izolacji. Możesz co nieco wyjaśnić ?

Chodzi o obciązenie cieplne czyli moc strat? czy straty ciepła w kWh?
Zeby obliczyć obciązenie cieplne trzeba znac powierzchnie schodów, przekrój, róznicę temperatur, rodzaj betonu.

ferrit
02-12-2013, 09:47
Chodzi o obciązenie cieplne czyli moc strat? czy straty ciepła w kWh?
Zeby obliczyć obciązenie cieplne trzeba znac powierzchnie schodów, przekrój, róznicę temperatur, rodzaj betonu.
Chodzi mi o to ile ciepła tamtędy ucieka lub napływa chłód. Jaki one maja współczynnik. Teraz w piwnicy jest 14'C ale może być 3'C a w domu wciąż 22'C. Teraz to oklejam je od dołu styropianem.

asolt
02-12-2013, 10:00
Chodzi mi o to ile ciepła tamtędy ucieka lub napływa chłód. Jaki one maja współczynnik. Teraz w piwnicy jest 14'C ale może być 3'C a w domu wciąż 22'C. Teraz to oklejam je od dołu styropianem.

Jak jest zmienna temperatura to trudno to obliczyć, trzeba znac ilosc stopniodni. rozumiem ze tego nikt nie mierzy, trzeba to traktowac jako zwykłą przegrode nieocieploną i docieplić, tak jak to masz zamiar zrobic

slonko26
02-12-2013, 10:50
najpierw wole zapytac o firme a poznij czytac! ciekawe czy ty nie masz nigdy zadnych pytan
adiqq

slonko26
02-12-2013, 15:56
to wlasnie pytam jakiej firmie mozna zlecic pomiary i wybur pc! a tak wogole to cos wiem o tym bo moj szef ma cos takiego z firmy oschner tylko on o niej nic nie wie i to nie jest w polsce!
a tak pozatym slyszalem ze forum jest po to by zadawac pytania i odwrotnie ale pewnie sie mylilem!!! nie wiem jak mozna obliczyc ozc skoro nie mam ogrzewania jeszcze w domu i jest nie ocieplony

Pyxis
02-12-2013, 16:07
slonko: Nie obraz sie, ale musisz czytac jeszcze wiecej niz radzil adiqq. :)

slonko26
02-12-2013, 16:15
i jeszcze jedno
sam mamsobie wykopac dolne zrodlo zeby bylo dobrze? do tego raczej tez potrzebuje firmy a najlepiej takiej ktora montuje tez pc! jesli zle mysle to mnie popraw

slonko26
02-12-2013, 16:18
ok ja moge czytac tylko powiedzcie na co mam zwrocic uwage bo czytac o wszystkim i nic z tego nie wiedziec albo pomieszac wszystko razem to tez nie dobrze

niedowiarek
02-12-2013, 16:20
slonko: Nie obraz sie, ale musisz czytac jeszcze wiecej niz radzil adiqq. :)

I może zacznij od słownika ortograficznego ;).

Pyxis
02-12-2013, 16:25
i jeszcze jedno
sam mamsobie wykopac dolne zrodlo zeby bylo dobrze? do tego raczej tez potrzebuje firmy a najlepiej takiej ktora montuje tez pc! jesli zle mysle to mnie popraw

Ja sam "robilem" DZ (pokazujac palcem wskazujacym) i wiele osob tutaj tez, ale wcale nie musisz. Najczesciej robi to firma jako usluge kompleksowa.

niedowiarek
02-12-2013, 16:29
ok ja moge czytac tylko powiedzcie na co mam zwrocic uwage bo czytac o wszystkim i nic z tego nie wiedziec albo pomieszac wszystko razem to tez nie dobrze

Jak masz projekt budynku, to dowiedz się z niego jakie masz zapotrzebowanie na ciepło. Następnie zdecyduj czy zastosujesz system ogrzewania niskotemperaturowego (najczęściej podłogowe). Trzecim krokiem jest poznanie podstawowych informacji o pompach ciepła i ich rodzajach. Dopiero wtedy pytania o konkrety. Nie pytaj w stylu "jaki samochód wybrać mercedesa czy volvo". Nikt Ci nie odpowie.

slonko26
02-12-2013, 16:33
widze ze czepiasz sie szczegolow ale mi ort nie przeszkadza jak nie podoba ci sie to nie musisz czytac:P

niedowiarek
02-12-2013, 16:37
Racja. Ani czytać, ani pisać. Masz już ponad 10 postów - czas porozstawiać innych po kątach, nieprawdaż? A jak nie chcą to niech się wynoszą:mad:.

slonko26
02-12-2013, 16:44
projekt robili specjalnie dla mnie i nie opisali tego jakie jest zapotrzebowanie ciepla! podlogowka jest na 135m co 15 cm + basen 70m co 10cm, bojler 300l, +2 grzejniki w garazu i drabinka w lazience.
pompe gruntowa 11kw odwiert pionowy? mowi to cos czy dalej bredze

plusfoto
02-12-2013, 16:47
widze ze czepiasz sie szczegolow ale mi ort nie przeszkadza
A tym razem to szkoda bo nie dość że nie szanujemy siebie (zwłaszcza na obczyźnie) to jeszcze kaleczymy własny język. Tym bardziej że co źle to ładnie wężykiem się podkreśla. Szanujmy siebie to inni nas również będą szanować. Nie róbmy z forum esemesowego badziewia gdzie już każdy zapomniał jak wyglądają polskie litery bo nie ważne jak, ważne aby szybko.

Pyxis
02-12-2013, 16:49
A tym razem to szkoda bo nie dość że nie szanujemy siebie (zwłaszcza na obczyźnie) to jeszcze kaleczymy własny język. Tym bardziej że co źle to ładnie wężykiem się podkreśla. Szanujmy siebie to inni nas również będą szanować. Nie róbmy z forum esemesowego badziewia gdzie już każdy zapomniał jak wyglądają polskie litery bo nie ważne jak, ważne aby szybko.

Nie myl pojec. Co innego jest sadzic ordynarne orty, a co innego pisac nie uzywajac PLliterek. Nie ma co tego wrzucac do jednego wora, bo to chyba niesprawiedliwe nieco.

niedowiarek
02-12-2013, 16:59
Pyxis. Albo się przyzwyczaiłem, albo zapomniałem.....
Jestem w szoku, ale Ty piszesz bez ogonków!!!!!!
Zwykle mnie to raziło, a od niepamiętnych czasów mi to umyka w Twoich postach.
Sorki za :offtopic:

slonko26
02-12-2013, 17:03
widzę ze zamiast coś pomoc to wolicie mnie obrazić ale jakoś się tym nie przejmuje mam nadzieje ze znajdzie sie ktos kto potrafi pomoc nie patrzac na bledy.

slonko26
02-12-2013, 17:09
[QUOTE=adiqq;6248182]ad wybór firmy: żeby wybierać, to trzeba wybierać co się wybiera - na dzisiaj jesteś w moich oczach "złotym targetem" - tzn klientem, który łyknie wszystko co mu się pociśnie (a jak ładnie opakowane i podane to na 100%), bo nie ma na ten temat zielonego pojęcia


a czy ja powiedzialem ze chce juz kupic najpierw chce wysluchac kilku uzytkownikow

mar1973
02-12-2013, 17:26
[QUOTE=adiqq;6248182]ad wybór firmy: żeby wybierać, to trzeba wybierać co się wybiera - na dzisiaj jesteś w moich oczach "złotym targetem" - tzn klientem, który łyknie wszystko co mu się pociśnie (a jak ładnie opakowane i podane to na 100%), bo nie ma na ten temat zielonego pojęcia


a czy ja powiedzialem ze chce juz kupic najpierw chce wysluchac kilku uzytkownikow

witam

napisz gdzie budujesz dom - na pewno otrzymasz przynajmniej kilka ofert

pozdrawiam

slonko26
02-12-2013, 17:37
podkarpacie dokladniej to 20 km od debicy

slonko26
02-12-2013, 17:41
czytalem forum i nie jestem pierwszym ktory sie o taki cos pyta ale widze ze ci co maja juz setki postow to nie potrafia pomoc bo im na to duma nie pozwala!!!
i jak bym nie wiedzial czego chce to po co bym pytal o pc

asolt
02-12-2013, 17:42
podkarpacie dokladniej to 20 km od debicy
Nie wiem z której strony Dębicy, jezeli od zachodu, to całkiem blisko mnie

slonko26
02-12-2013, 17:52
w strone brzostku
a ty masz pc

mar1973
02-12-2013, 17:58
w strone brzostku
a ty masz pc

witam

no widzisz:p
asolt to konkretna osoba - zwróć się do niego
masz całkiem blisko
polecam, myślę że lepszego nie znajdziesz

pozdrawiam

Pyxis
02-12-2013, 18:04
Pyxis. Albo się przyzwyczaiłem, albo zapomniałem.....
Jestem w szoku, ale Ty piszesz bez ogonków!!!!!!
Zwykle mnie to raziło, a od niepamiętnych czasów mi to umyka w Twoich postach.

Bo duzo bardziej chyba przeszkadza pisanie bez interpunkcji. Pomijam tych, co jeszcze sylabizuja i wtedy to moze byc jakas tam przeszkoda. ;)

Pyxis
02-12-2013, 18:07
dzisiaj jesteś w moich oczach "złotym targetem"

Ktos tu widze "moich" tesktow uzywa. RafikW sie z to swego czasu bardzo na mnie obrazil, chociaz odcien pejoratywny jest bardzo delikatny. ;)

mar1973
02-12-2013, 18:08
nie wiem czy zauważyłeś/aś, że na początku przy twoim nicku były takie znamienne słowa: zanim zapytasz, poszukaj odpowiedzi.
dzisiaj chyba by trzeba trochę mocniejszych słów użyć, to może by ktoś na to zwrócił uwagę i trzymać nie do 10 a np. 100 postów....
Naprawdę nie jestem w stanie mimo najszczerszych chęci pomóc komuś, kto nic nie wie i wręcz daje do zrozumienia że wiedzy przyswajać nie zamierza, za to ma mnóstwo wymagań i żądań...
pisanie n-ty raz tego samego co już jest napisane (wcześniej w tym wątku i innych, podobnych) wymaga naprawdę takiego samozaparcia, że tylko koledzy którzy są krócej ode mnie na forum jeszcze się tego podejmują

witam

myślę, że nie każdy musi się znać na wszystkim
jak jestem chory idę do lekarza

wiadomo lekarz lekarzowi nie równy
instalatorzy też są różni

ale jak ktoś pyta mozna komuś kogoś polecić jeżeli się ma dobre doświadczenia

pozdrawiam

Pyxis
02-12-2013, 18:10
asolt to konkretna osoba - zwróć się do niego


Ale zapracowny strasznie. Czekam na pare cyferek od niego juz ze 3 tygodnie (moze dlatego, ze za darmoche i na forum). ;)

slonko26
02-12-2013, 18:13
wlasnie caly czas o to pytam ale nie ktorzy twierdza ze ja nie umiem czytac
dziek mar1973

rafał2011
02-12-2013, 18:15
adiqq długo używasz tej pompki 7,6 kw, jak daje sobie radę, były problemy przez okres użytkowania?

DZ liniowy czy spirala?

Pyxis
02-12-2013, 18:19
wlasnie caly czas o to pytam ale nie ktorzy twierdza ze ja nie umiem czytac
dziek mar1973

Nie ma sie co obrazac, ale pisanie 30 raz tego samego w koncu moze sie znudzic.

Mysle, ze duzo tez "zlego" narobila "niechlujna" forma zadania pytanka (uprzedziels do siebie co niektorych). Nawet pomijam juz fakt, ze jestes raczej nieprzygotowany do zroumienia odpowiedzi, jesli ktos by jej udzielil.

rafał2011
02-12-2013, 18:54
montaż latem 2010r, czyli leci 4 sezon grzewczy., DZ liniowy, bardzo dobry grunt
problemy:
- wymieniony 1 zaworek - przelew w zasobniku - sprężynka padła i popuszczał
- wymieniony zawór zwrotny - podczas grzania CO wychładzało zasobnik
- wymieniony czujnik zaniku fazy w PC (jedyny problem dotyczący bezpośrednio PC - ale to część elektryczna)
- była minimalna nieszczelność na dobiegu od rozdzielacza do PC (wywalone kształtki, zgrzane i od tego czasu spokój) - to efekt zanieczyszczonej obiegówki DZ drobinami które dostały się do DZ podczas montażu (za słabo płukane było) - i delikatnego przemarznięcia DZ podczas 1 sezonu grzewczego. Po wyczyszczeniu obiegówki i zgrzaniu rury - spokój

Aż tak mocno mnie to nie przestraszyło, może dlatego że pompa w dobrej cenie:)


To wszystkie problemy jakie napotkałem podczas eksploatacji przez te 3,5 roku. Pompa trochę przewymiarowana, jak było -21C zeszłej zimy, to PC pracowała razem z CWU 22-23h


To ja myślałem że jak się przewymiaruję PC to będzie się rzadziej załączać.

...osobiście myślałem nad nibe f1226 8kw na około 186 grzanych podłóg, kabatura niecałe 500m3, dom dobrze izolowany ale jak patrze na Twoje parametry "7.6 kw na 225m2" to mógłbym się śmiało przymierzać do PSPC-08 terem mokra glina.

asolt
02-12-2013, 19:02
Ale zapracowny strasznie. Czekam na pare cyferek od niego juz ze 3 tygodnie (moze dlatego, ze za darmoche i na forum). ;)

Nie dlatego ze jak to delikatnie ująłes "za darmoche i na forum", a powodu prozaicznego braku czasu.

Pyxis
02-12-2013, 19:04
To ja myślałem że jak się przewymiaruję PC to będzie się rzadziej załączać.


Bedzie, ale nie przy 5% "przewymiarowaniu".

Pyxis
02-12-2013, 19:07
Nie dlatego ze jak to delikatnie ująłes "za darmoche i na forum", a powodu prozaicznego braku czasu.

Dlatego zasugerowalem, ze zapracowany jestes. Wole nie myslec, ze Ci sie po prostu nie chce w ramach "non profit". ;)

rafał2011
02-12-2013, 19:11
Bedzie, ale nie przy 5% "przewymiarowaniu".

Ty masz przewymiarowaną, stawiam że jakieś 25-30% zgadza się?

rafał2011
02-12-2013, 19:15
twój wpis sugeruje że nie wykonałeś OZC - więc zrób to jak najszybciej.....

w ogóle nie szło mi to wyliczanie, więc poprosiłem tego najlepszego :)

Pyxis
02-12-2013, 19:15
Ty masz przewymiarowaną, stawiam że jakieś 25-30% zgadza się?

Raczej blizej 40%.

Pyxis
02-12-2013, 19:16
w ogóle nie szło mi to wyliczanie, więc poprosiłem tego najlepszego :)

Powinien prowizje odpalac, a nie siedziec cichutko i kase zgarniac! ;)

BTW: Podaj paremtery domu, docieplenia i region kraju, to zobaczymy jak forumowa "zgadywanka" bedzie sie miala do obliczen.

rafał2011
02-12-2013, 19:27
Pułtusk woj. mazowieckie fundament-10cm styrodur ściany 25cm ceramika (izolacyjność norma) + 20cm styro chyba 0.038 podłoga tak samo.
okna w warstwie ocieplenia nie wiem jeszcze jakie, poddasze wełna 30cm 0,035 lub 0,033 , reku z GWC (marki brak)
projekt http://projekty.muratordom.pl/projekt_wlasny-kat,2846,0,0.htm z poddaszem użytkowym

Planowałem PC nibe f1226 8kw DZ liniowy 5x100mb PE 40
wszędzie podłogówka + drabinka w łazience

niedowiarek
02-12-2013, 19:38
podkarpacie dokladniej to 20 km od debicy

To o Ochsnera możesz pytać 20 km od domu. Miałem ofertę z Dębicy na pompę tej firmy. A jak się kopsniesz następne 20 km w kierunku Rzeszowa będziesz mógł obejrzeć w akcji połowę tańszą wersję pompy. Ale niestety to żadna z wymienionych przez Ciebie.

asolt
02-12-2013, 19:40
Pułtusk woj. mazowieckie fundament-10cm styrodur ściany 25cm ceramika (izolacyjność norma) + 20cm styro chyba 0.038 podłoga tak samo.
okna w warstwie ocieplenia nie wiem jeszcze jakie, poddasze wełna 30cm 0,035 lub 0,033 , reku z GWC (marki brak)
projekt http://projekty.muratordom.pl/projekt_wlasny-kat,2846,0,0.htm z poddaszem użytkowym

Planowałem PC nibe f1226 8kw DZ liniowy 5x100mb PE 40

Projektowe obciązenie ciepne ok 6-7 kW, zapotrzebowanie na ciepło ok 8500-11500 kWh

Pyxis
02-12-2013, 19:57
Projektowe obciązenie ciepne ok 6-7 kW, zapotrzebowanie na ciepło ok 8500-11500 kWh

To MY mielismy zgadywac, a TY miales policzyc! :)

rafał2011
02-12-2013, 19:59
zakładam że 186m2 będzie podłogówki chcę żeby było 180m2 aby podzielić równo sekcje, użytkowej będzie tyle co w projekcie

rafał2011
02-12-2013, 20:05
Projektowe obciązenie ciepne ok 6-7 kW, zapotrzebowanie na ciepło ok 8500-11500 kWh

czyli to dobry, taki sobie, czy może słaby wynik?

podkreślę że fundamenty dopiero w następnym roku i za bardzo nie znam się na tych kW kWh no i innych później poznawanych przepływach powietrza, amperach, watach, voltach itp. :)

asolt
02-12-2013, 20:34
czyli to dobry, taki sobie, czy może słaby wynik?

podkreślę że fundamenty dopiero w następnym roku i za bardzo nie znam się na tych kW kWh no i innych później poznawanych przepływach powietrza, amperach, watach, voltach itp. :)

Szału nie ma, ale tragedii tez nie ma

asolt
02-12-2013, 20:36
To MY mielismy zgadywac, a TY miales policzyc! :)

Jeszcze nie policzyłem, a jedynie oszacowałem, zgadywanie pozostawiam wam

asolt
02-12-2013, 20:38
obstawiałbym na trochę niższe projektowe obciążenie cieplne, ze względu na to że razem z poddaszem na pewno nie będzie 186m2 - nie przy takim dachu! (chyba że są znaczne przeróbki w projekcie) No ale trzeba poczekać na obliczenia....

Przy tych załozeniach raczej niemozliwe

rafał2011
02-12-2013, 20:38
Szału nie ma, ale tragedii tez nie ma
To dobrze, mam jeszcze czas, może będzie mnie stać na lepsze materiały tym samym poprawię wynik ,bo o wykonanie się nie boję.

asolt bardzo dziękuję za pomoc...

Pyxis
02-12-2013, 20:48
To dobrze, mam jeszcze czas, może będzie mnie stać na lepsze materiały tym samym poprawię wynik ,bo o wykonanie się nie boję.


Przy kosztach ogrzewania ponizej 1000 zl/rok chcesz jeszcze "walczyc"? Lepsze materialy ktore na papierku maja lepsze wspolczynniki? A po kiego....? :)

Pyxis
02-12-2013, 20:49
Jeszcze nie policzyłem, a jedynie oszacowałem, zgadywanie pozostawiam wam

Ty "szacujesz", a my "zgadujemy"? Hehe....glupio bedzie, jak komputer wypluje co innego. ;)

rafał2011
02-12-2013, 20:55
Przy kosztach ogrzewania ponizej 1000 zl/rok chcesz jeszcze "walczyc"? Lepsze materialy ktore na papierku maja lepsze wspolczynniki? A po kiego....? :)

To nie będę już "walczył" tylko zastosuję jakąś lepszą paroizolację na poddaszu, a całą resztę postaram się zostawić planowo.

Pyxis
03-12-2013, 08:04
trzeba pamiętać, że te twoje 12,6kw to jest dla 0/35 (chociaż na stronie porducenta jest 12kw dla 0/35)
takich warunkach twoja PC pracuje bardzo krótko, żeby nie powiedzieć że wcale....w rzeczywistości - "średniorocznie" - i mam tutaj na mysli sezon grzewczy - jest dużo bardziej przewymiarowana

Moja w specyfikacji miala tak jak napisalem : 12,6kW.
Ja sobie szacuje zapotrzebowanie budynku na 9kW, ale jak do tego dodasz jeszcze jakies CWU to bedzie bardzo blisko tych 40%. Zreszta po czasie pracy pompy w sezonie to widac lepiej. Standard (przy doborze na styk) to jakis przedzial 1800h-2000h. Moja pracowala 1600h co wskazuje, ze te 40% to raczej gorna granica.

slonko26
03-12-2013, 09:12
moze i jestem mlody i glupi i nie wiem o co pytam jak twierdzi adiqq ale jak zrobilem podobny opis jak
rafał2011
to czemu mi nikt nie odp tylko kazdy wysmial

Tomaszs131
03-12-2013, 09:30
moze i jestem mlody i glupi i nie wiem o co pytam jak twierdzi adiqq ale jak zrobilem podobny opis jak
rafał2011
to czemu mi nikt nie odp tylko kazdy wysmial

Jesli masz juz wybrany projekt, zastanow sie jakich do jego wybudowania uzyjesz materialow, czym ocieplisz budynek (podlogi, sciany, dach).
Czy pokryjesz dom blacha, gontem, dachowka itd. jakie zakupisz okna potrzebne beda wartosci przenikania ciepla Uw, ich producent.
Czy zamierzasz zainwestowac w WM a moze pozostaniesz przy grawitacyjnej, jakie wstawisz drzwi wejsciowe do budynku, brama do garazu- wspolczynnik przenikania. Pewnie jeszcze paru rzeczy potrzebnych do obliczen OZC nie wymienilem. Po obliczeniach wroc na FM z wynikami i napewno ktos Ci pomoze. Bez OZC to nie ma co zaczynac tematu pompy ciepla.

asolt
03-12-2013, 09:38
moze i jestem mlody i glupi i nie wiem o co pytam jak twierdzi adiqq ale jak zrobilem podobny opis jak
rafał2011
to czemu mi nikt nie odp tylko kazdy wysmial

Nie kazdy, ja nie. Chcesz miec pompę to na początek ozc i to nie u firmy instalacyjnej, ono ma byc niezalezne. Wspomniałes cos o basenie kryty, odkryty, pojemnosc? same niewiadome), a tak w ogole skąpisz szczególów tego domu, sama lokalizacja to za mało. Przechodzisz od razu do konkretnego typu nie mając zadnych podstaw do doboru. To nie ta droga.
rafał2011 zapytał konkretnie i taką dostał odpowiedz, potwierdzenie po obliczeniach ozc.

slonko26
03-12-2013, 09:47
dzieki teraz wiem na co mam zwrocic uwage zaraz sie dowiem wszystkiego i odp

jeszcze raz dzieki

Pyxis
03-12-2013, 09:56
Nie kazdy, ja nie. Chcesz miec pompę to na początek ozc i to nie u firmy instalacyjnej, ono ma byc niezalezne[...]

Asolt, na Boga.... jest jakas granica ktora bedzie dla Ciebie bariera przed zlapaniem klienta? :)

rwojtek
03-12-2013, 10:00
Asolt, na Boga.... jest jakas granica ktora bedzie dla Ciebie bariera przed zlapaniem klienta? :)

Pyxis, dlaczego się dziwisz? Asolt robi to jawnie, a na dodatek wszyscy wokół Go polecają.

asolt
03-12-2013, 10:07
Asolt, na Boga.... jest jakas granica ktora bedzie dla Ciebie bariera przed zlapaniem klienta? :)

Czy powiedziałem cos o sobie, jego wybór, mi klientów nie potrzeba, gdyz i tak mam ich nadmiar. Czy zle napisałem o niezaleznosci czy bezstronnosci ?
W którym miejscu sugerowałem kol słonko26 wykonanie obliczen przeze mnie?

Pyxis
03-12-2013, 10:35
Pyxis, dlaczego się dziwisz? Asolt robi to jawnie, a na dodatek wszyscy wokół Go polecają.

Tym bardziej mnie takie teksty dziwia.

slonko26
03-12-2013, 10:36
fundament 10 styrodur + folia kubelkowa
sciany termopor 25 +15 styropian, sciany odizolowane papa od fundamentu
wylewki 5 styropian +folia+okolo 7 beton
dach blachodachowka aluminiowa + 20 welna isower pomiedzy krokwy+ 5 pod regipsy na calosci
okna profil VEKA 2xszyby Uw = 1,0 (W/m2K) +rolety zew.
dzwi wejsciowe metalowe 2skrzydlowe ocieplane ale nie znam UW + 2 bramy garazowe
ogrzewanie podlogowe 135m2 dom
garaz 2 grzejniki pow. 36m2
basen pow. 70m2 polaczony z domem tez podlogowka +6 okien 200x200 szyba 6+rolety zew, UW podobnie jak reszta okien
3 pokoje 50m2 panele podlogowe reszta plytki
poddasze w pozniejszym terminie i pewnie okolo 60m2 podlogowki
okna dachowe 5szt fakro Uw = 1,0 (W/m2K)

mam nadzieje ze nie pomieszalem nic
jak cos jeszcze trzeba to prosze mowic postaram sie dowiedziec

Pyxis
03-12-2013, 10:37
Czy powiedziałem cos o sobie, jego wybór, mi klientów nie potrzeba, gdyz i tak mam ich nadmiar. Czy zle napisałem o niezaleznosci czy bezstronnosci ?
W którym miejscu sugerowałem kol słonko26 wykonanie obliczen przeze mnie?

Uwlaczasz chyba i mi i sobie takim tekstem. :)

asolt
03-12-2013, 10:48
Uwlaczasz chyba i mi i sobie takim tekstem. :)

Nie bądz hipokrytą, kazdy inny moze pisac o ozc, a mi tego odmawiasz

malux20
03-12-2013, 10:51
asolt
jak podglądam zużycie domów loba i innych elektryków to widze że twoje ozc mi się zgadza.
mało tego po badaniach pychego widzę że listopad pompa u mnie też chodziła z copem 3[obiegówka w tym]

Sławek...
03-12-2013, 10:52
mi klientów nie potrzeba, gdyz i tak mam ich nadmiar.

oj asolt uważaj żebyś nie wypowiedział w złą godzinę...
już było tutaj na forum kilku takich, którzy wypowiadali się w podobnym tonie (wiesz to ci o których nie można głośno mówić) ;)

Tomaszs131
03-12-2013, 10:53
fundament 10 styrodur + folia kubelkowa
sciany termopor 25 +15 styropian, sciany odizolowane papa od fundamentu
wylewki 5 styropian +folia+okolo 7 beton
dach blachodachowka aluminiowa + 20 welna isower pomiedzy krokwy+ 5 pod regipsy na calosci
okna profil VEKA 2xszyby Uw = 1,0 (W/m2K) +rolety zew.
dzwi wejsciowe metalowe 2skrzydlowe ocieplane ale nie znam UW + 2 bramy garazowe
ogrzewanie podlogowe 135m2 dom
garaz 2 grzejniki pow. 36m2
basen pow. 70m2 polaczony z domem tez podlogowka +6 okien 200x200 szyba 6+rolety zew, UW podobnie jak reszta okien
3 pokoje 50m2 panele podlogowe reszta plytki
poddasze w pozniejszym terminie i pewnie okolo 60m2 podlogowki
okna dachowe 5szt fakro Uw = 1,0 (W/m2K)

mam nadzieje ze nie pomieszalem nic
jak cos jeszcze trzeba to prosze mowic postaram sie dowiedziec
Te dane jak i pewnie jeszcze pare innych musisz przedstawic osobie, ktora bedzie wykonywac dla Ciebie obliczenia.

Sławek...
03-12-2013, 10:55
fundament 10 styrodur + folia kubelkowa
...

chyba nie sądzisz, że dostaniesz od asolta gotowe wyliczenia? ;)
on zasugerował co możesz zrobić: zebrać dane o domu i zlecić wykonanie obliczeń niezależnemu specjaliście a oni pobierają za to opłaty (i słusznie bo nie ma nic za darmo) ;)
z resztą - będziesz miał basen to i taki wydatek jak OZC powinieneś jakoś przełknąć ;)

Pyxis
03-12-2013, 11:00
Nie bądz hipokrytą, kazdy inny moze pisac o ozc, a mi tego odmawiasz

Nie "kazdy inny" zajmuje sie tym zarobkowo. W Twoich ustach takie rady to moze byc wlasnie hipokryzja. IMHO oczywiscie.

slonko26
03-12-2013, 11:00
po to jestem na forum wlasnie zeby sie dowiedziec cos na ten temat

asolt
03-12-2013, 11:03
fundament 10 styrodur + folia kubelkowa
sciany termopor 25 +15 styropian, sciany odizolowane papa od fundamentu
wylewki 5 styropian +folia+okolo 7 beton
dach blachodachowka aluminiowa + 20 welna isower pomiedzy krokwy+ 5 pod regipsy na calosci
okna profil VEKA 2xszyby Uw = 1,0 (W/m2K) +rolety zew.
dzwi wejsciowe metalowe 2skrzydlowe ocieplane ale nie znam UW + 2 bramy garazowe
ogrzewanie podlogowe 135m2 dom
garaz 2 grzejniki pow. 36m2
basen pow. 70m2 polaczony z domem tez podlogowka +6 okien 200x200 szyba 6+rolety zew, UW podobnie jak reszta okien
3 pokoje 50m2 panele podlogowe reszta plytki
poddasze w pozniejszym terminie i pewnie okolo 60m2 podlogowki
okna dachowe 5szt fakro Uw = 1,0 (W/m2K)

mam nadzieje ze nie pomieszalem nic
jak cos jeszcze trzeba to prosze mowic postaram sie dowiedziec

Gdyby nie ten basen to podałbym bym oszacowanie, a tak to nie jest proste, tak bardzo orientacyjne projektowe obciązenie cieplne ok 10-12 kW, zapotrzebowania powyżej 14000 kWh

asolt
03-12-2013, 11:05
oj asolt uważaj żebyś nie wypowiedział w złą godzinę...
już było tutaj na forum kilku takich, którzy wypowiadali się w podobnym tonie (wiesz to ci o których nie można głośno mówić) ;)

Mam takie małe marzenie o dłuzszym urlopie, szkoda ze tylko marzenie.
Ja nie oszukuję w przeciwienstwie do tych o których nie mozna głosno mówic.

asolt
03-12-2013, 11:11
Nie "kazdy inny" zajmuje sie tym zarobkowo. W Twoich ustach takie rady to moze byc wlasnie hipokryzja. IMHO oczywiscie.

Czyli co nawet gdy ktos pyta o szczególowy problem (dotyczący ozc, obciązenia cieplnego, zapotrzebowania na ciepło, metodologii i błedów obliczen) to mam:
a) nic nie odpowiedzieć,
b) odpowiedziec ale nie uzywac słowa ozc,
c) odpowiedziec ale bez ograniczania uzywania ozc,
d) zlikwidowac swoje konto na fm
e) polecić Ciebie pytającemu abys mu udzielił wyczerpujacej odpowiedzi, bo przecież nie jestes zarobkowo zwiazany z branzą, i Twoje zdanie jest najbardziej wiarygodne

Pyxis
03-12-2013, 11:34
Jesli widzisz, ze jest to zielony klient "do zlapania", to mozesz albo pkt A (bo w sumie i tak go do Ciebie ktos skieruje), albo napisac wprost, ze sie zajmujesz zarobkowo robieniem OZC i mozesz mu takie wykonac .
Taki tekst jak koledze pocisnales, wprawil mnie w lekkie zazenowanie. Wyglada to jak bys zebral o klientow, a z tego co piszesz jest wrecz odwrotnie. Po co wiec stawiac sie w takim swietle.

asolt
03-12-2013, 11:48
J
Taki tekst jak koledze pocisnales, wprawil mnie w lekkie zazenowanie. Wyglada to jak bys zebral o klientow, a z tego co piszesz jest wrecz odwrotnie. Po co wiec stawiac sie w takim swietle.

To jest tylko Twoje zdanie.

asolt
03-12-2013, 11:52
asolt
jak podglądam zużycie domów loba i innych elektryków to widze że twoje ozc mi się zgadza.
mało tego po badaniach pychego widzę że listopad pompa u mnie też chodziła z copem 3[obiegówka w tym]

Nie skomentuje tego, poniewaz Pyxis bardzo nie lubi gdy uzywam pewnego słowa. Trzeba bedzie sie chyba zacząc posługiwac szyfrem, dokładnie tak samo jak nie wolno mówic o wiadomo kim.

Sławek...
03-12-2013, 11:52
Mam takie małe marzenie o dłuzszym urlopie, szkoda ze tylko marzenie.
Ja nie oszukuję w przeciwienstwie do tych o których nie mozna głosno mówic.


jak chcesz iść na urlop to po prostu poprzesuwaj terminy, klienci poczekają a nawet jak ktoś odpadnie to przecież masz ich tylu... ;)
nie oszukujesz, ale ton wypowiedzi sugeruje, że generalnie wszyscy mogą Ci skoczyć bo Ty jesteś debeściak i przebierasz w zleceniach i te z forum nie są Ci potrzebne a to już na prawdę było (najlepszy fachman od PC, najlepszy fachman od okien) a fortuna kołem się toczy asolt, trochę pokory nie zaszkodzi ;)...

Pyxis
03-12-2013, 11:56
Nie skomentuje tego, poniewaz Pyxis bardzo nie lubi gdy uzywam pewnego słowa.

Mozesz uzywac, tylko pamietaj, ze to slowo sie zaczyna od "ch", a nie "h" jak wiekszosc pisze.

asolt
03-12-2013, 12:02
jak chcesz iść na urlop to po prostu poprzesuwaj terminy, klienci poczekają a nawet jak ktoś odpadnie to przecież masz ich tylu... ;)
nie oszukujesz, ale ton wypowiedzi sugeruje, że generalnie wszyscy mogą Ci skoczyć bo Ty jesteś debeściak i przebierasz w zleceniach i te z forum nie są Ci potrzebne a to już na prawdę było (najlepszy fachman od PC, najlepszy fachman od okien) a fortuna kołem się toczy asolt, trochę pokory nie zaszkodzi ;)...

Fortuna kołem się toczy, to prawda, ale zauważ ze w/w przez Ciebie mieli jak by to ując ładnie pewne problemy finansowe z klientami z róznych powodów zreszta.

asolt
03-12-2013, 12:03
Mozesz uzywac, tylko pamietaj, ze to slowo sie zaczyna od "ch", a nie "h" jak wiekszosc pisze.

Z ortografią nigdy nie miałem problemów.

slonko26
03-12-2013, 12:56
nie rozumie tu czegos najpierw kazdy mowi ze za malo opisalem i nikt z palca mi nie powie jak ma byc
a teraz asolt cos powiedzial to kazdy mu wypomina co jest z tym forum

rwojtek
03-12-2013, 13:08
... co jest z tym forum

Dlatego ja w zasadzie tylko słucham (czytam) co inni mają MĄDREGO do powiedzenia. To tak na marginesie ;)

asolt
03-12-2013, 13:18
Dlatego ja w zasadzie tylko słucham (czytam) co inni mają MĄDREGO do powiedzenia. To tak na marginesie ;)

Chyba masz racje, musze zrobic to samo.

slonko26
03-12-2013, 13:33
pewnie ja tez
a myslalem ze mozna sie tu cos ciekawego dowiedziec i ze nie ktorzy chca pomoc drugiemu zeby mial lepiej

Pyxis
03-12-2013, 13:40
a myslalem ze mozna sie tu cos ciekawego dowiedziec i ze nie ktorzy chca pomoc drugiemu zeby mial lepiej

Nie. Ty wyszedles z zalozenia, ze Ci sie taka porada i nauka nalezy od piszacych jak psu kosc, bo to forum jest.

rwojtek
03-12-2013, 13:42
a myslalem ze mozna sie tu cos ciekawego dowiedziec i ze nie ktorzy chca pomoc drugiemu zeby mial lepiej

Można, można tylko serio trzeba wiedzieć o co pytać i poczytać jak to już ktoś niedawno napisał przynajmniej ostatni rok lub lepiej dwa ostatnie lata wątków z tego tematu.
Aha i trochę cierpliwości. Jak rozgłaszasz na forum, że chcesz zainstalować PC to pewnie wkrótce ktoś się do Ciebie odezwie na PW, ktoś kto zajmuje się tym zawodowo i na codzień. Ja zrobiłem odwrotnie, sam odezwałem się do dwóch instalatorów (z tego forum) mogących wykonać mi instalację. I cóż, pomimo obietnic czekam i czekam na ich odzew (tylko odpisali lub oddzwonili, że prześlą oferty). Chyba są mocno zapracowani, wiadomo koniec ciepła na zewnątrz a w domku ...każdy wie, ale ja mam czas i poczekam jeszcze. Byle do wiosny.

Pozdrawiam wszystkich forumowiczów, tych początkujących, starych wiarusów no i instalatorów.

slonko26
03-12-2013, 14:01
bardzo duzo czytalem na ten temat ale nie wszystko zrozumialem i dlatego jestem tu!
Moje pierwsze pytanie bylo o firme jaka by mogl ktos polecic i jesli bylo by kilka takich firm to mogl bym cos o nich poczytac
Moze myslenie nie jest moja najlepsza strona ale kto kiedys powiedzial
" kto pyta nie bladzi" czyz nie

a PYXIS ja twojego psa nie obrazam

Pyxis
03-12-2013, 14:42
Moze myslenie nie jest moja najlepsza strona ale kto kiedys powiedzial
" kto pyta nie bladzi" czyz nie

a PYXIS ja twojego psa nie obrazam

"Kto pyta, bladzi z innymi."

Stan futrzatych osrajtrawnikow u mine szt. 0 (slownie: zero) ;)

slonko26
03-12-2013, 15:00
to i tak lepiej niz samemu co nie

slonko26
03-12-2013, 16:39
wiec pytam
pc oschner Golf MIDI plus 11kw wie ktos cos o tej pc

kbab
03-12-2013, 17:07
wiec pytam
pc oschner Golf MIDI plus 11kw wie ktos cos o tej pc
Będzie za mała, basen to wyzwanie, niestety musisz do tego tematu podejść nieco inaczej, mianowicie policzyć zapotrzebowanie osobno dla domu i basenu. Dodam, że w takim przypadku na pewno zdecydowałbym się na 2 odpowiednie dla tych budynków pc.
Jak podstawisz prawidłowo dane dla tych budynków w moim kalkulatorze ze stopki "ozc dla laika" to otrzymasz odpowiedzi na swoje pytanie - spróbuj polecam.

asolt
03-12-2013, 17:14
Będzie za mała, basen to wyzwanie, niestety musisz do tego tematu podejść nieco inaczej, mianowicie policzyć zapotrzebowanie osobno dla domu i basenu. Dodam, że w takim przypadku na pewno zdecydowałbym się na 2 odpowiednie dla tych budynków pc.
Jak podstawisz prawidłowo dane dla tych budynków w moim kalkulatorze ze stopki "ozc dla laika" to otrzymasz odpowiedzi na swoje pytanie - spróbuj polecam.

Nie ma takiej potrzeby, jest to jeden budynek, straty będą jednak duze ze wzgledu na duze przeszklenia, jak i w niecce basenowej, oraz duze straty na wentylacji

slonko26
03-12-2013, 17:44
z tym sie licze ze te okna duzo straca ale planowalem zrobic wpiecie do podlogowki na basen z solarow

kbab
03-12-2013, 17:50
Nie ma takiej potrzeby
System musi podgrzać wodę (ile do jakiej temp), następnie musi utrzymać temp wody i pomieszczenia basenowego przy sporej ∆T.
Jedna pc musiałaby być sporej mocy, do tego byłoby ciężko wykorzystać jej możliwości (różnica temp zasilania basenu i domu obniżyłaby jej sprawność), dlatego w takim układzie instalowałbym 2 mniejsze pc

z tym sie licze ze te okna duzo straca ale planowalem zrobic wpiecie do podlogowki na basen z solarow
Aż poszedłem sprawdzić temp w zbiorniku swoich solarów (8m2) - po dzisiejszym słonecznym dniu 20*C - nie wiem ile kWh dzisiaj dostarczyły do systemu ale raczej niewiele - zimą dostarczają naprawdę niewiele ciepła, zatem pc musi podołać potrzebom.

asolt
03-12-2013, 17:58
System musi podgrzać wodę (ile do jakiej temp), następnie musi utrzymać temp wody i pomieszczenia basenowego przy sporej ∆T.
Jedna pc musiałaby być sporej mocy, do tego byłoby ciężko wykorzystać jej możliwości (różnica temp zasilania basenu i domu obniżyłaby jej sprawność), dlatego w takim układzie instalowałbym 2 mniejsze pc

Nie chodziło mi o dwie pompy a o fakt dzielenia budynku na dwa oddzielne, przez takie liczenie zawyzono by straty. Co do róznicy zasilania do u i basenu to wbrew pozorom nie byłaby ona az taka duża.

asolt
03-12-2013, 18:00
z tym sie licze ze te okna duzo straca ale planowalem zrobic wpiecie do podlogowki na basen z solarow

Przy -20 to niewiele da, ale w okresach przejscowych i owszem.

kbab
03-12-2013, 18:16
Nie chodziło mi o dwie pompy a o fakt dzielenia budynku na dwa oddzielne, przez takie liczenie zawyzono by straty. Co do róznicy zasilania do u i basenu to wbrew pozorom nie byłaby ona az taka duża.
Mam nieco inne zdanie w tym temacie, temp wew pomieszczenia basenu (powinna sięgać 25* - ale to sprawa indywidualna, dlatego powinien ją podać i jak w/w również temp wody i jej ilość), do tego dochodzi wentylacja, której nie da się połączyć z domową - większa częstotliwość wymian i bardziej wilgotne powietrze. Straty nie byłyby zawyżone - dwie pc dostarczyłyby dokładnie tyle samo ciepła co jedna - zgodnie z zapotrzebowaniem, ale z wyższą sprawnością, jak również układ z 2 pc mógłby być tańszy również w inwestycji.
Z tą różnicą zasilania nie byłbym taki pewny, powiem więcej - taki grzejnik wody to za mało - dodatkowo trzeba będzie ją podgrzewać, aby wyrównać straty.

Pyxis
03-12-2013, 18:21
z tym sie licze ze te okna duzo straca ale planowalem zrobic wpiecie do podlogowki na basen z solarow

To cieplo co ucieknie przez przeszklenia to pierdniecie w make w porownaniu z kosztami utrzymania basenu i mikroklimatu w pomieszczeniu z basenem.

Jesli "szarpiesz sie" na dom z basenem, to znaczy, ze jestes czlowiekiem dosyc zamoznym (chyba, ze to taka fanaberia i nie wiesz co czynisz), wiec nie powinno byc problemem zatrudnienie firmy, ktora Ci taka instalacje w domu zrobi od A do Z. Bedzie drogo, ale profesjonalnie. Inaczej taki basen to bedzie rzezba w goownie, wlacznie z zagrzybieniem przynajmniej czesci domu i syfem zyjacym w wodzie. IMHO oczywiscie.

Arturo72
03-12-2013, 18:48
Moje pierwsze pytanie bylo o firme jaka by mogl ktos polecic i jesli bylo by kilka takich firm to mogl bym cos o nich poczytac

To powinno być ostatnie pytanie,zakładając,że wiesz jaki dom zbudowałeś.
Jeśli wiesz,że zbudowałeś jedynie dach nad głową to powinieneś zamiast zadawać pytania wziąć się za lekturę i sam sobie odpowiesz czemu taki a nie inny dom zbudowałeś,jaki rodzaj pompy wybierzesz,o jakiej mocy,w jakiej technologii.
Dopiero wtedy zadaj pytanie na temat firmy,która założy Ci odpowiednio wybraną pompę.

Sławek...
03-12-2013, 20:54
wiec pytam
pc oschner Golf MIDI plus 11kw wie ktos cos o tej pc

11 kW ma dać radę ogrzać dom + obsłużyć basen?

asolt
03-12-2013, 21:04
11 kW ma dać radę ogrzać dom + obsłużyć basen?

Nie, nie da

Magnolia18
03-12-2013, 21:12
haj bejbe :)

Sławek...
03-12-2013, 21:44
Magnolia, kopę lat... gdzieś Ty był jak Cię nie było? ;)

Pyxis
03-12-2013, 21:50
Magnolia, kopę lat... gdzieś Ty był jak Cię nie było? ;)

Na odwyku, ale jak widac na marne. Jest i znowu pisze! ;)

Magnolia18
03-12-2013, 21:55
Magnolia, kopę lat... gdzieś Ty był jak Cię nie było? ;)

tam :) wiedziony

Magnolia18
03-12-2013, 22:05
Na odwyku, ale jak widac na marne. Jest i znowu pisze! ;)

Ciebie, tez milo widzieć: . ciulu :)

Pyxis
03-12-2013, 22:14
Ciebie, tez milo widzieć: . ciulu :)

Hm... a czemu tak od razu z "grubej rury"? Toz sie tylko przywitalem.

Magnolia18
03-12-2013, 22:25
Hm... a czemu tak od razu z "grubej rury"? Toz sie tylko przywitalem.

heh, ja Ciebie tez
jednakowoż ciula masz za ..odwyk.
wszak tluszsza nie skuma

Pyxis
03-12-2013, 22:35
heh, ja Ciebie tez
jednakowoż ciula masz za ..odwyk.
wszak tluszsza nie skuma

Albo jestes pijany, albo po prostu glupi. :)

Magnolia18
03-12-2013, 22:46
Albo jestes pijany, albo po prostu glupi. :)

Pijany bywam. Glupi wg ciebie jestem ...

r19
04-12-2013, 06:39
Krótka, ale treściwa wymiana uprzejmości..... :)

slonko26
04-12-2013, 07:49
to jakiej pojemnosci te 2 pc musialy by byc zeby to dobrze sie zgrywalo

asolt
04-12-2013, 07:51
to jakiej pojemnosci te 2 pc musialy by byc zeby to dobrze sie zgrywalo

Nie ma takiego parametru jak pojemnosc pc.

kbab
04-12-2013, 08:07
to jakiej pojemnosci te 2 pc musialy by byc zeby to dobrze sie zgrywalo
Masz na myśli pewnie moc pc - o ile z domem na co i cwu powinna dać sobie radę 9kW to już z basenem bez danych odnośnie kubatury wody i pomieszczenia jak również zakładanych tam temperatur i wymian powietrza tematu nie ruszysz. Jeśli na dzisiaj nie masz rozeznania jak budowane są baseny kryte to zapoznaj się z tym tematem - to nie jest takie proste - dlatego wcześniej wspomniałem, że to poważne wyzwanie.

slonko26
04-12-2013, 08:09
ok zrozumialem
basenu jeszcze nie ma i nie wiadomo kiedy bedzie ale jest w planie na przyszlosc

asolt
04-12-2013, 08:12
sory chodzi mi o to jaki by podolaly temu

I tu wracamy do punktu wyjscia potrzebne są dokładne obliczenia .... (wiadomo jakie, wykropkowano specjalnie dla Pyxisa).

slonko26
04-12-2013, 08:53
ile jeszcze ludzi ci będzie musiało napisać, że trzeba wpierw poczytać trochę - żebyś w końcu przestał sadzić boby i trochę poczytał?

chociaż i takie zachowanie da się racjonalnie wytłumaczyć : lubisz być pośmiewiskiem :stirthepot:

a nie mogl bys normalnie napisac ze np na dom pc 9 kw a na basen 4kw przypuszczalnie
nie bo po co ty masz juz prawie 5 tys postow wiec wszysto wiesz i potrafisz tylko innych obrazac ale widac taka twoja natura

Pyxis
04-12-2013, 08:57
Takie zgadywanki beda rownie owocne, jak wynik rzutu kostka do gry i na tej podstawie dobor mocy urzadzen. Ten basen wprowadza tak wielka "nietypowosc", ze wykonanie szczegolowych obliczen jest niezbedne. Nie ma opcji zgadywanki.
Wroc po OZC.

slonko26
04-12-2013, 09:05
wlasnie ja chce zrobic ozc tylko potrzebuje kogos kompetentnego z mojej okolicy bo slyszalem o kilku ktorzy po prostu czaruja takie wyniki

niedowiarek
04-12-2013, 09:28
a nie mogl bys normalnie napisac ze np na dom pc 9 kw a na basen 4kw przypuszczalnie
nie bo po co ty masz juz prawie 5 tys postow wiec wszysto wiesz i potrafisz tylko innych obrazac ale widac taka twoja natura
Tu potrzebny czarownik. Nawet czarodziej nie da rady przy braku dokładnych danych wyjściowych.

wlasnie ja chce zrobic ozc tylko potrzebuje kogos kompetentnego z mojej okolicy bo slyszalem o kilku ktorzy po prostu czaruja takie wyniki
Skoro nie chcesz czarownika, to wg mnie na dom wystarczy 18 kW, a na basen dwa razy tyle. Masz wreszcie konkretną odpowiedź. I wybież Ochsnera, widziałem taką i bardziej mi się podobała niż moja. Będziesz miał blisko do dostawcy z Dębicy. Zadowala Cię moja odpowiedź?

asolt
04-12-2013, 09:34
Tu potrzebny czarownik. Nawet czarodziej nie da rady przy braku dokładnych danych wyjściowych.

Skoro nie chcesz czarownika, to wg mnie na dom wystarczy 18 kW, a na basen dwa razy tyle. Masz wreszcie konkretną odpowiedź. I wybież Ochsnera, widziałem taką i bardziej mi się podobała niż moja. Będziesz miał blisko do dostawcy z Dębicy. Zadowala Cię moja odpowiedź?

Na sam dom 18 kW?, na basen 36 kW?, równie dobrze moze byc 30kW i 60 kW tez wystarczy. To tak po czarodziejsku.

malux20
04-12-2013, 09:41
A JA ZAKŁADAM że bez maluxowania się nie obędzie.
poważniej - nie zakładam że osobę która buduje dom z basenem nie stać na ozc.
na jakiej podstawie przed decyzją o budowie z basenem można oszacować koszty utrzymania takiego domu?

rwojtek
04-12-2013, 09:42
Adiqq, ale pojechałeś :cool:
A tak serio, slonko26 - posłuchaj, zleć komuś kompetentnemu OZC a nie żadnemu czarodziejowi. Zleć Tej osobie, która jest polecana przez przykładowo conajmniej 20 osób :D
Potem wróć do Nas przedstaw wyniki i ...zachcianki jakie chciałbyś mieć w ramach ogrzewania pompą ciepła (czyt. basen).
Moje osobiste zdanie jako osoby mało wiedzącej na ten temat jest takie, że jeśli basen ma być w nieokreślonej przyszłości to montuj PC tylko dla domu, a kiedyś zainstalujesz drugą do grzania budynku z basenem. Powtarzam to jest tylko moje osobiste zdanie, a ja za wiele się nie znam.
pozdrawiam.

niedowiarek
04-12-2013, 09:43
Na sam dom 18 kW?, na basen 36 kW?.

A nie wystarczy? Gościu chce takiej odpowiedzi i upiera się przy powtarzaniu żądania odpowiedzi. Skoro buduje basen, to chyba go stać. Po co się zamartwiać tym, że ktoś zarobi więcej niż to konieczne. Wybacz słoneczko, ale jak koniecznie chcesz odpowiedzi na mało precyzyjne pytanie i upierasz się przy swoim żądaniu nie podając szczegółów ti musisz zapłacić więcej. Dużo więcej.

P.S.
asolt - ja Ci naganiam klienta, a ty nie chcesz? Przecież byłoby na mnie;)

rwojtek
04-12-2013, 09:45
asolt - ja Ci naganiam klienta, a ty nie chcesz? Przecież byłoby na mnie;)

Pyxis był pierwszy :P

asolt
04-12-2013, 09:49
A nie wystarczy? Gościu chce takiej odpowiedzi i upiera się przy powtarzaniu żądania odpowiedzi. Skoro buduje basen, to chyba go stać. Po co się zamartwiać tym, że ktoś zarobi więcej niż to konieczne. Wybacz słoneczko, ale jak koniecznie chcesz odpowiedzi na mało precyzyjne pytanie i upierasz się przy swoim żądaniu nie podając szczegółów ti musisz zapłacić więcej. Dużo więcej.

P.S.
asolt - ja Ci naganiam klienta, a ty nie chcesz? Przecież byłoby na mnie;)

Zadne pieniądze nie zastąpią precyzyjnych danych, to jest podstawa.
Odnosnie klienta, co bym nie napisał to i tak Pyxis wykorzysta przeciwko mnie (ale staram sie i nie uzywam wiadomo jakiego słowa)

kbab
04-12-2013, 09:50
a nie mogl bys normalnie napisac ze np na dom pc 9 kw a na basen 4kw przypuszczalnie
Temat wałkujesz - kilka razy pytałem o ilość wody, jej temp w okr grzewczym - podaj w końcu to. Jeśli liczysz na warunki jak na krytej pływalni to nie 4 a nawet 14kW może być za mało, nawet jak na początku wystarczy to po kilku latach może się okazać, że potrzeba dołożyć jeszcze drugie tyle - pomyśl dlaczego??
Najtańszy basen przy domu to odkryty, ewentualnie z zadaszeniem z pcv, ze swojego korzystam nawet zimą - w przerębli.

slonko26
04-12-2013, 10:07
przepraszm tych ktorych urazilem moja niekompetencja i bledami ort ale myslalem ze tu mozna sie dowiedziec o dobrych firmach i instalatorach oraz o tych ktorzy robia profesjonalne ozc (nie za darmo oczywiscie bo przeciesz takich nie ma)

pozdrawiam wszystkich

niedowiarek
04-12-2013, 10:08
Pyxis był pierwszy :P

Ale Pyxis chyba nie pija kawy. Ja już dzisiaj spożyłem i z fusów mi wyszło 18+36. Teraz tylko zamontować i na pewno nie braknie. A Pyxis by chciał uniknąć konkretnej odpowiedzi przy braku danych!. Przecie to takie proste:D. Korona mi z głowy nie spadła.

Pyxis
04-12-2013, 10:14
Zadne pieniądze nie zastąpią precyzyjnych danych, to jest podstawa.
Odnosnie klienta, co bym nie napisał to i tak Pyxis wykorzysta przeciwko mnie (ale staram sie i nie uzywam wiadomo jakiego słowa)

To moj taki maly osobisty sukces, ze oduczylem Cie wulgaryzmow. ;)

asolt
04-12-2013, 10:20
To moj taki maly osobisty sukces, ze oduczylem Cie wulgaryzmow. ;)

Nigdy Tobie tego nie zapomnę, dzieki.

rwojtek
04-12-2013, 10:28
No dobra, to teraz ja Was 'podrażnię". OZC wyliczone przez Asolta wyszło ok. 4,85kW + cwu (rodzina 2+1). Załóżmy, że będzie to w sumie jakieś 5,8 - 6kW. Myślę o pompie Ecopower. W ich typoszeregu mam do wyboru C7-7,2kW lub C9-8,8kW. Planując pracę na dwóch taryfach lepiej byłoby wziąśc mniejszą czy większą mocniej przewymiarowaną? Zależy mi na komforcie także w godzinach popołudniowych i wieczornych, a nie na pracy tylko i tylko w tańszej taryfie. Aha, na wiosnę będę miał wykonane dwa odwierty po 100 metrów, całość oczywiście podłogówka.
Proszę o sugestie.

asolt
04-12-2013, 10:30
No dobra, to teraz ja Was 'podrażnię". OZC wyliczone przez Asolta wyszło ok. 4,85kW + cwu (rodzina 2+1). Załóżmy, że będzie to w sumie jakieś 5,8 - 6kW. Myślę o pompie Ecopower. W ich typoszeregu mam do wyboru C7-7,2kW lub C9-8,8kW. Planując pracę na dwóch taryfach lepiej byłoby wziąśc mniejszą czy większą mocniej przewymiarowaną? Zależy mi na komforcie także w godzinach popołudniowych i wieczornych, a nie na pracy tylko i tylko w tańszej taryfie. Aha, na wiosnę będę miał wykonane dwa odwierty po 100 metrów, całość oczywiście podłogówka.
Proszę o sugestie.

C9

rwojtek
04-12-2013, 10:31
jak zawsze proszę o wyjaśnienie. Czy może chodzi o moją strefę klimatyczną czy możliwość popełnienia błędu w układaniu izolacji?

Pyxis
04-12-2013, 10:36
Najtańszy basen przy domu to odkryty, ewentualnie z zadaszeniem z pcv, ze swojego korzystam nawet zimą - w przerębli.

Nie wiem co by na moich sasiadiw bardzie podzialalo. Jak bym sie wykapal wyrabujac siekiera przerebel w basenie, czy jak bym z ta siekiera ganial zone po ulicy.

asolt
04-12-2013, 10:36
jak zawsze proszę o wyjaśnienie. Czy może chodzi o moją strefę klimatyczną czy możliwość popełnienia błędu w układaniu izolacji?

Głownie chodzi o II taryfę, ale tez o strefę klimatyczną jak i o 200 mb odwiertów, co do błedów to one zdarzyc sie mogą, ale jest to czesciowo uwzględnione w obliczeniach.
Podaj róznicę cen tych modeli

kbab
04-12-2013, 10:37
jak zawsze proszę o wyjaśnienie. Czy może chodzi o moją strefę klimatyczną czy możliwość popełnienia błędu w układaniu izolacji?
Popieram C9 - korzystniejsze wykorzystanie taniej taryfy.

rwojtek
04-12-2013, 10:38
600 netto :rolleyes:

Pyxis
04-12-2013, 10:39
No dobra, to teraz ja Was 'podrażnię". OZC wyliczone przez Asolta wyszło ok. 4,85kW + cwu (rodzina 2+1). Załóżmy, że będzie to w sumie jakieś 5,8 - 6kW. Myślę o pompie Ecopower. W ich typoszeregu mam do wyboru C7-7,2kW lub C9-8,8kW. Planując pracę na dwóch taryfach lepiej byłoby wziąśc mniejszą czy większą mocniej przewymiarowaną? Zależy mi na komforcie także w godzinach popołudniowych i wieczornych, a nie na pracy tylko i tylko w tańszej taryfie. Aha, na wiosnę będę miał wykonane dwa odwierty po 100 metrów, całość oczywiście podłogówka.
Proszę o sugestie.

Wez wieksza, bo bedziesz mogl grzac tylko w taniej taryfie. Jesli zrobisz wylewki w granicach 7-9cm i masz tani prad tez 2h w dzien, to komfort na tym nie ucierpi. Zreszta zawsze mozesz pompie pozwolic pracowac np 1 czy 2h w dzien w drogim pradzie (jesli bedzie potrzeba). U mnie sie taki uklad z przewymiarowana pompa sprawdza bardzo dobrze.

rwojtek
04-12-2013, 10:39
Za mało wiem więc dalej pytam: a jak to się ma do tzw. taktowania? Chodzi o taaaakie przewymiarowanie.

Pyxis
04-12-2013, 10:40
600 netto :rolleyes:

Wiecej na impre imieninowa zony pewnie wydajesz. :)

Pyxis
04-12-2013, 10:42
Za mało wiem więc dalej pytam: a jak to się ma do tzw. taktowania? Chodzi o taaaakie przewymiarowanie.

Dobrze sie ma. Ustawiajac ograniczenia czasowe powodujesz, ze pompa sie w praktyce duzo rzadziej zalacza, niz np pracujaca na zadanej histerezie ale calodobowo. U mnie srednio na sezon jest to 4-5zalaczen na dobe (CO+CWU).

malux20
04-12-2013, 10:42
WOJCIECH WEŻ WIĘKSZĄ jak tu asolt sugeruje
ja też mam w nosie w 100 % tylko tanią .
niby temp w domu ok ale wieczorem w łazienkach jakiś taki chłodek choć na temp 22-23
godzina czy 2 popołudniu mnie nie zrujnuje.
kablowcy będą się zapierać rękoma i nogami przed wjeżdzaniem w drogą,przy pompach to nie problem.
no ale wiadomo przy kablach jest komfort z precyzyjnym utrzymywaniem temp typu 0,2o stop histereza w największe mrozy i nieprzegrzewanie w taniej
a może tak jak asolt sugeruje jakiś bufor - wystarczyłoby może wtedy do wieczora?
co sądzicie

rwojtek
04-12-2013, 10:45
Ja jestem uparty i nie chę bufora.

malux20
04-12-2013, 10:46
pyxis z tym przeręblem to nie głupie- ja to podejrzewam:) loba że ma coś takiego na działce i stąd jego niskie zuż na cwu.

Pyxis
04-12-2013, 10:46
Ja jestem uparty i nie chę bufora.

Bo jesli to standardowy domek, to nie jest Ci on do nieczego potrzebny.

niedowiarek
04-12-2013, 10:50
C-7 powinna mieć lepszy COP (przy tej samej instalacji), ale dla 2-taryfowego prądu taniej ogrzejesz montując C-9 (nawet przy nieco słabszym COP) z priorytetem na tańszą taryfę.

Sławek...
04-12-2013, 10:50
no ale wiadomo przy kablach jest komfort z precyzyjnym utrzymywaniem temp typu 0,2o stop histereza w największe mrozy i nieprzegrzewanie w taniej
a może tak jak asolt sugeruje jakiś bufor - wystarczyłoby może wtedy do wieczora?
co sądzicie

bufor podroży instalację a z tą utratą komfortu i przegrzewaniem w taniej to jakieś mity raczej są... (jak w taniej podkręcisz krzywą na maxa do góry to możesz się lekko podgotować, ale przecież nikt Ci nie każe tak robić - po to są ustawienia żeby wypracować sobie optimum dla domu)
histereza 0,2 stopnia to już prawie laboratorium

malux20
04-12-2013, 10:50
pyxis jakbyś żonę gonił siekierą [polecam fiskarsa] to ludzie może by zadzwonili a może nie na policję
ale przy tym przeręblu - to na bank by dzwonili-wiadomo strach żyć przy wariacie.
z drugiej strony cieszyliby się na ulicy że pompa nie wyrabia i wolisz w przeręblu się myć

malux20
04-12-2013, 10:52
sławek zgadzam się z tobą
niedowiarek dobrze prawi ważniejsza moc niż cop dla kosztów

Pyxis
04-12-2013, 10:54
pyxis z tym przeręblem to nie głupie- ja to podejrzewam:) loba że ma coś takiego na działce i stąd jego niskie zuż na cwu.

Heheh.... myslisz, ze tak jest? :)

rwojtek
04-12-2013, 10:56
A jak różnica w COP-ach może być? Przykładowo 3,9 i 3,6?

niedowiarek
04-12-2013, 10:58
pyxis jakbyś żonę gonił siekierą [polecam fiskarsa]

Fiskars niezły, ale na żonę niepożałowałbym gransforsa. Lepiej leży w ręku:cool:

malux20
04-12-2013, 10:58
jasiu mu zrobił pewnie jakąś wężownice przy kanalizie i hulaj dusza licznik stoi he he.
prawdopodobnie nawet nie musi robić przerebla bo sobie w kubraku przywozi rowerem z bałtyku. wodę zasoloną

malux20
04-12-2013, 11:02
wojtek olej te copy
na cop i tak będziesz ty miał wpływ -kwestia temp zasilania.
ja mam taką pompę że teraz ona conajmniej z 3 takie domy jak mój obsłużyłbym.

malux20
04-12-2013, 11:03
niedowiarek a jaką sugerujesz gałęziówkę czy do łupania-jakie masz doświadczenia?

kbab
04-12-2013, 11:04
nie musi robić przerebla bo sobie w kubraku przywozi rowerem z bałtyku. wodę zasoloną
Dopóki nie spróbujecie - nie dowiecie się o czym piszecie.

niedowiarek
04-12-2013, 11:05
A jak różnica w COP-ach może być? Przykładowo 3,9 i 3,6?

Czy dokładnie tyle, to nie wiem, ale żeby zrównać koszty grzania w drogiej i taniej taryfie COP musiałby się zmienić mniej więcej dwukrotnie. Przeważnie takie są proporcje cenowe energii. Ja przy grzaniu c.o. mam COP powyżej 3 (temp gz mniej niż 40C), a dla cwu niewiele pow. 2 (temp gz powyżej 55C).

asolt
04-12-2013, 11:05
Ja jestem uparty i nie chę bufora.

Ale ja go nie sugeruję.

Pyxis
04-12-2013, 11:09
A jak różnica w COP-ach może być? Przykładowo 3,9 i 3,6?

Straty z tytulu COP beda o rzad wielkosci mniejsze, niz zyski z ceny pradu.

rwojtek
04-12-2013, 11:09
Ale ja go nie sugeruję.
:)

malux20
04-12-2013, 11:11
kbab ja wiem że dla zdrowia to jest super sprawa napisz jakie byy początki.
asolt jesteś w stanie wyliczyć ile zaoszczędze dziennie jak przegonie żenę wokół domu tak z 2 razy dzienie
podaje ci dane niezbędne
kółko wokół domu około 60metrów
prędkość-z 10kmh
czy na wyniki ma wpływ zastosowanie rodzaju siekiery [łuparka czy gałęziówka]

niedowiarek
04-12-2013, 11:12
wojtek olej te copy
na cop i tak będziesz ty miał wpływ -kwestia temp zasilania.
ja mam taką pompę że teraz ona conajmniej z 3 takie domy jak mój obsłużyłbym.
A jak wpływasz na temp zasilania?

niedowiarek a jaką sugerujesz gałęziówkę czy do łupania-jakie masz doświadczenia?
Ja mam dużą leśną. "Duża" to spooora przesada. Malutka, zgrabna, z wygodnym trzonkiem.

Pyxis
04-12-2013, 11:13
kbab ja wiem że dla zdrowia to jest super sprawa napisz jakie byy początki.


Jezdzil sobie spokojnie na lyzwach na sztucznym lodowisku i chlup.....! ;)

Pyxis
04-12-2013, 11:14
A jak wpływasz na temp zasilania?

Ja mam dużą leśną. "Duża" to spooora przesada. Malutka, zgrabna, z wygodnym trzonkiem.

Inwerter ma.


Mozesz probowac nia rzucac, ale szybko skonczy sie zabawa. Chodzi o to, zeby kroliczka gonic ... ;)

rwojtek
04-12-2013, 11:15
Jezdzil sobie spokojnie na lyzwach na sztucznym lodowisku i chlup.....! ;)

No tak, najlepiej do końca nie być świadomym co chce się zrobić. :lol2:

niedowiarek
04-12-2013, 11:18
asolt jesteś w stanie wyliczyć.....

No za taką analizę to zabulisz tyle kasy, że Ci para uszami może wyjść, a to dodatkowe zyski cieplne:D

rwojtek
04-12-2013, 11:18
To drążymy temat pośrednio dalej.
Jeśli wychodzi ze strat ciepła, że wystarczy rozstaw rurek w podłogówce co 20cm, to tak zostawić czy lepiej dać co 15cm i przytłumić przepływ?

rwojtek
04-12-2013, 11:19
No za taką analizę to zabulisz tyle kasy, że Ci para uszami może wyjść, a to dodatkowe zyski cieplne:D

Najgorsze, że może to spowodować wzrost prędkości pogoni za małżonką ...

asolt
04-12-2013, 11:25
kbab ja wiem że dla zdrowia to jest super sprawa napisz jakie byy początki.
asolt jesteś w stanie wyliczyć ile zaoszczędze dziennie jak przegonie żenę wokół domu tak z 2 razy dzienie
podaje ci dane niezbędne
kółko wokół domu około 60metrów
prędkość-z 10kmh
czy na wyniki ma wpływ zastosowanie rodzaju siekiery [łuparka czy gałęziówka]

Podaj wagę obydwu siekier

niedowiarek
04-12-2013, 11:26
To drążymy temat pośrednio dalej.
Jeśli wychodzi ze strat ciepła, że wystarczy rozstaw rurek w podłogówce co 20cm, to tak zostawić czy lepiej dać co 15cm i przytłumić przepływ?

Jak dasz gęściej to przepływ spadnie samoistnie od dodatkowych oporów. Być może trza będzie zwiększyć ilość pętli (i najlepiej równych i nie za długich). A generalnie im bardziej przewymiarowane gz tym niższą temperaturą (a co zatym wyższym COP-em) ogrzejesz.

niedowiarek
04-12-2013, 11:28
Podaj wagę obydwu siekier
:rotfl:

malux20
04-12-2013, 11:31
asolt nie wiem
ale sprzedawca mówlł że to taka typówka- w sam raz na teściową

ja mam teraz na 13 petli 2 odkrecone w łazienkach na maxa nastepne 5 sztuk na minimalnych przepływach
pompa grzeje z 4-5 h na dobe z modulacją 16%

asolt
04-12-2013, 11:32
To drążymy temat pośrednio dalej.
Jeśli wychodzi ze strat ciepła, że wystarczy rozstaw rurek w podłogówce co 20cm, to tak zostawić czy lepiej dać co 15cm i przytłumić przepływ?

Po co dawać gęsciej aby pózniej tłumic przepływ, czy nie lepiej to obliczyć i dobrac najmniejszą mozliwą temp. zasilania dla temp. obliczeniowej (-22 oC)

malux20
04-12-2013, 11:34
asolt chyba jestem tego przykładem

asolt
04-12-2013, 11:34
asolt nie wiem
ale sprzedawca mówlł że to taka typówka- w sam raz na teściową


Im dokladniejsze dane tym dokładniejszec obliczenia

asolt
04-12-2013, 11:34
asolt chyba jestem tego przykładem

Niewątpliwie tak

niedowiarek
04-12-2013, 11:36
czy nie lepiej to obliczyć i dobrac

Jak się umie, to pewnie, że najlepiej.

P.S.
A masz już wyniki dla maluxa?:lol:

malux20
04-12-2013, 11:36
ok
teściowa około 60lat
waga [ho ho ]

rwojtek
04-12-2013, 11:36
Po co dawać gęsciej aby pózniej tłumic przepływ, czy nie lepiej to obliczyć i dobrac najmniejszą mozliwą temp. zasilania dla temp. obliczeniowej (-22 oC)
Tak zgadza się, ale w obliczeniach bierzemy pod uwagę, że w pokoju będą stały mebelki i zawsze może dojść dodatkowa sofa?
I czy rozstaw 20cm nie jest za duży jęśli chodzi o grzanie akumulacyjne w tańszej taryfie? Ciepło przecież bardziej idzie do góry niż na bok.

asolt
04-12-2013, 12:03
ok
teściowa około 60lat
waga [ho ho ]

Ale była mowa o zonie, troche sie juz pogubiłem, chyba za duzo danych

asolt
04-12-2013, 12:04
P.S.
A masz już wyniki dla maluxa?:lol:

A myslisz ze to takie proste do obliczen, ozc przy tym to bajka

rwojtek
04-12-2013, 12:08
... rozstawy też prponuję policzyć :)
Czekam co mi mikołaj od Asolta pod choinkę przyniesie :D

asolt
04-12-2013, 12:12
Tak zgadza się, ale w obliczeniach bierzemy pod uwagę, że w pokoju będą stały mebelki i zawsze może dojść dodatkowa sofa?
I czy rozstaw 20cm nie jest za duży jęśli chodzi o grzanie akumulacyjne w tańszej taryfie? Ciepło przecież bardziej idzie do góry niż na bok.

Przez konwekcje do góry, ale przez przenikanie to we wszystkich kierunkach jezeli jest tylko róznica temperatur

niedowiarek
04-12-2013, 13:34
Asolt. Zanim przegrzejesz zwoje mózgowe przy obliczeniach dla maluxa, mógłbyś zejść do poziomu rachunków i oszacować ile tracę ciepła przez ścianę silikatową 25cmx25m2 do nieogrzewanego garażu. Garaż dostawiony do budynku też z silikatki.

slawek102
06-12-2013, 08:19
... oszacować ile tracę ciepła przez ścianę silikatową 25cmx25m2 do nieogrzewanego garażu. Garaż dostawiony do budynku też z silikatki.
Dla cegły pełnej U=2,1378 W/m2K.
Więc przy 25 m2 masz straty 53,445 W na każdy 1oK różnicy temperatur między garażem a domem.
Przy 10oC to już kawałek grzejnika ;)

miejski
06-12-2013, 09:53
Zapytam trochę off-topic.

Mój podlicznik do pompy ciepła jest sterowany zegarem METRON pcm 05. Niestety zegar od miesiąca szwankuje tzn. nie przełącza mi licznika z I taryfy na II. W odwrotną stronę jest zawsze OK. Pomaga tylko lekkie "klepnięcie" w obudowę zegara. Nie zauważył bym problemu, gdybym nie rejestrował zużycia kWh pompy.

Nie wiecie może, co może być przyczyną? Jakiś akumulator (zegar był montowany jako używany), przekaźnik ?

niedowiarek
06-12-2013, 10:01
53,445 W na każdy 1K

Dzięki slawek, asolt chyba wyprowadza wzór empirycznie dla maluxa :D

niedowiarek
06-12-2013, 10:06
Nie wiecie może, co może być przyczyną? Jakiś akumulator (zegar był montowany jako używany), przekaźnik ?

Na 99% przekaźnik.

malux20
06-12-2013, 10:45
MAM W KONCU licznik i 2 taryfy.

miejski
06-12-2013, 11:05
Na 99% przekaźnik.

Zastanawiam się czy da się taki przekaźnik kupić i go wymienić, czy od razu uderzyć na Alledrogo i zakupić używany zegar za 29zł...

niedowiarek
06-12-2013, 12:25
Zastanawiam się czy da się taki przekaźnik kupić i go wymienić, czy od razu uderzyć na Alledrogo i zakupić używany zegar za 29zł...

Możesz rozebrać i spróbować podczyścić styk. Jak się nie uda to szkoda zachodu za 29 PLN.

kbab
06-12-2013, 14:17
Zastanawiam się czy da się taki przekaźnik kupić i go wymienić, czy od razu uderzyć na Alledrogo i zakupić używany zegar za 29zł...
To drugie - też tak miałem, padłem na tym sporo kasy w ubiegłym roku, podobno miało być jakieś sprzężenie, sprzedający radził wstawić ekran (kawałek blachy aluminiowej, ale to nic nie dawało), cięgle się tracił ustawienia. dopiero wymiana na nowy go z tego wyleczyła, zakupiłem inny model, ale nowy tj
Programator czasowy na szynę TS-GE2 cyfrowy

niedowiarek
06-12-2013, 20:13
Pomaga tylko lekkie "klepnięcie" w obudowę zegara.


cięgle się tracił ustawienia. dopiero wymiana na nowy go z tego wyleczyła

To są objawy dwóch różnych typów uszkodzeń. Stawiam na przekaźnik. Albo podpalony styk, albo przegrzana cewka.

miejski
06-12-2013, 21:35
Tak jak pisze niedowiarek, mój programator nie traci ustawień. Tylko nie przełącza w "jedną" stronę. W "drugą" działa ok.

kbab
06-12-2013, 22:19
To Twój wybór, za błędy możesz sporo zapłacić (znam to z praktyki), programator przy tym to grosze.
Dodam, że w moim przypadku nie był mocno obciążony - sterował jedynie przekaźnikiem.

miejski
06-12-2013, 22:53
To Twój wybór, za błędy możesz sporo zapłacić (znam to z praktyki), programator przy tym to grosze.


Nic nie zapłacę bo to programator z podlicznika pompy, straci tylko na tym mój arkusz XLS zużycia energii przez PC.

mirek118
08-12-2013, 15:08
Post natury elektrycznej.

Warunki przyłącza elektrycznego mojego budynku:
układ pomiarowo rozliczeniowy na napięciu 0,4kV
Licznik bezpośredni 3 fazowy, 1 strefowy
Zabezpieczenie główne przedlicznikowe:
- prąd znamionowy 25A
- wyłącznik nadmiarowo prądowy typu "S" o charakterystyce "B"
Dla dobory aparatury 0,4kV spodziewaną wartość zwarcia w miejscu przyłączenia przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA
Wymagany stopień skompensowania mocy biernej tg =< 0,4
Sieć pracuje w układzie 0,4kV - TN-C

Pytanie: czy warunki są odpowiednie dla:
1. PCi PW 8kW jednofazowej?
2. PCi PW 8 kW trójfazowej?
3. PCi GW 9,7kW? Gruntowe są zawsze trójfazowe?

Dodam, że w domu będzie indukcja, rekuperator, zmywarka i reszta normalnego AGD i RTV

Z góry dziękuję za porady

mirek118
08-12-2013, 15:26
Jestem w trakcie zbierania ofert na PCi PW i GW i chciałbym się podzielić pewną informacją oraz podpytać, czy Wam też szło tak opornie. Otóż w zapytaniu ofertowym podaję swoje OZC i projektowe obciążenie cieplne (by Asolt 5,75kW + 1kW na CWU), a instalatorzy PCi GW uparcie pytają mnie o ocieplenie domu, metraż itp. Nie jestem ekspertem, ale czy nie powinna im wystarczyć wartość OZC? Co za różnica jak jest dom ocieplony skoro podaję OZC, które uwzględnia wszystkie przegrody, metraż etc.? Dwie firmy zaoferowały mi pompy 12kW pomimo podanego obciążenia cieplnego "po konsultacjach" z producentem. Jedna z nich zgodziła się w końcu zaoferować pompę o mocy 8,8 kW, ale "na moją odpowiedzialność". Do drugiej właśnie wysłałem emaila z prośbą o zmianę z 12kW na 9,7kW.
Zaczynam dochodzić do wniosku, że jak to ma być "na moją odpowiedzialność" to chyba lepiej kupię pompę luzem, jakaś firma zrobi mi odwierty wraz z wprowadzeniem do budynku, a pierwszy lepszy hydraulik z okolicy podłączy "kocioł" (PCi) do podłogówki. Ewentualnie serwisant producenta PCi podjedzie na odbiór i uruchomienie. Myślicie, że takie rozwiązanie jest do przejścia?

Poziom asekuranctwa ze strony instalatorów jest mooocno przewymiarowany. Żal mi tych użytkowników którzy nie policzyli OZC i z doborem pompy zdali się na fachowców, którzy dla własnego bezpieczeństwa i oczywiście kosztem klienta proponują tak duże przewymiarowanie bazując na metrażu i grubości styropianu.
A może czegoś nie rozumiem i nie mam racji?