PDA

Zobacz pełną wersję : DACH W DOBRYCH RĘKACH



Strony : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10

Andrzej Wilhelmi
05-09-2010, 16:44
Mam katalog IVT ale takiej taś nie widzę. Pozdrawiam.

bdan
05-09-2010, 17:38
http://ivt.pl/karta/289,tasma-kalenicowa-max-roll

Paczka
05-09-2010, 22:05
Należy nałożyć dachówki na zamki i jeżeli nie będzie tego widać to nie jest to żadna wada. Pozdrawiam.

Dziękuję za odpowiedź ,ale nie chodzi mi i kosmetykę , bo po nałożeniu dachówek na siebie oczywiście tego nie widać .
Natomiast po polaniu wodą ułożonych dachówek ,w tym niedolanym miejscu jest mokro i obawiam się ,że nasiąkliwość tego fragmentu jest większa , co wg mnie - na logikę biorąc- proces deszcz/śnieg-mróz-lód -odwilż kilka razy w sezonie spowoduje powolne uszkodzenie dachówek i znacznie skróci ich żywotność , nie mówiąc o przeciekaniu. Czy niepokoję się na wyrost ?

Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
05-09-2010, 22:59
A od spodu dachówka jest angobowana? A dachówka naturalna?! Angoba to też glina. Na żywotność pokrycia (dachówek) zasadniczy wpływ ma poprawnie wykonana wentylacja połaci dachu! Z tego co piszesz Twoje dachówki są OK. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
05-09-2010, 23:01
'bdan" skoro jest wykonana z aluminium to oczywiście może być. Pozdrawiam.

igorBB
14-09-2010, 20:18
Sz. Panie Andrzeju

Blisko 3 tygodnie temu pytałem Pana o powód nie składnia się dachówek pierwszego rzędu na okapie – pokazywałem zdjęcia etc.

Przekazałem Pana odpowiedz mojemu wykonawcy. Miał coś popodkładać pod łaty, powymieniać dachówki etc.

Po całym tym czasie w wyglądzie dachu niestety nic się nie zmieniło. Jak dalej „nie składają się” . Co więcej mam wrażenie, że dotyczy to nie tylko dachówki na okapie ale całej połaci dachu!!!
Moi dekarze tez to widzą, ale mówią, że próbowali już wszystkiego i nie są wstanie nic z tym zrobić ;-(.

Bardzo proszę o jakieś sugestie – jaka może być przyczyna nie składnia się wszystkich dachówek na dachu??? Przecież wszystkie nie mogą być krzywe! Może zostało źle wykonane łacenie??? A może cała konstrukcja dachu jest krzywa???

Jako laik mam wrażenie, że na moim dachu jest za duży odstęp między kolejnymi rzędami dachówek niż na innych dachach - dachówki ułożone są za luźno - nieściśle - może przez to tworzą się te szczeliny???


Proszę o jakąś podpowiedz bo moi dekarze rozkładają ręce.

Pozdrawiam
IgorBB

Andrzej Wilhelmi
14-09-2010, 21:58
Bez oględzin dachu nie da się wysnuć żadnych konkretnych wniosków. Pozdrawiam.

igorBB
14-09-2010, 22:09
Panie Andrzeju
Jest to poprawne czy nie i połac jest do poprawy?
A i jeszcze zdjęcie fragmentu łacenia gdy dekarze poprawiali ułożenie
- co Pan o tym sadzi???
Pozdrawiam
IgorBB

Andrzej Wilhelmi
15-09-2010, 18:08
Na podstawie takich zdjęć nie wiele można powiedzieć. Nasuwają się następujące uwagi:
- brak ciągłości kontrłat świadczy o dużych problemach z wyprowadzeniem płaszczyzny połaci (wina cieśli lub zła jakość materiału),
- zaczynanie krycia trójkątnej połaci od dolnego rogu może skutkować nawet znacznym pogorszeniem estetyki,
- takie otwarcie zamków może być spowodowane nierównoległością łat w stosunku do okapu (wina cieśli lub dekarzy),
- kolejny raz odkryta folia (łączny czas odporności na UV max. 4 miesiące),
- profesjonalna opinia możliwa po oględzinach dachu.
Pozdrawiam.

igorBB
16-09-2010, 11:58
Sz. Panie Andrzeju
Serdecznie dziękuję za poświęcenie mojej sprawie tyle uwagi! Naprawdę bardzo dziękuję!
Przekazałem Pana uwagi mojemu wykonawcy i usłyszałem, że "najniższego" fragmentu kontr łaty nie widac
bo jest przykryta folią - tak aby koniec folii "kapał" do rynny 8i chyba faktycznie tak jest jak się przypatrzec na zdjęciach.

A do reszty Pańskich uwag to oczywiście wg mojego wykonawcy są nietrafione bo to i tamto, łaty według sznura i nie mogą byc krzywe
ble ble ble...

Nie wiem co robic - chyba skończy się faktycznie ekspertyzą na mój koszt niestety - jestem z Podbeskidzia (Bielsko-Biała)
czy może Pan mi wskazac jakieś stowarzyszenie dekarzy lub tym podobne, które na moim terenie wykona mi fachową
ekspertyzę za rozsądne pieniądze???
Jeszcze raz b. dziękuję
Igor BB

Andrzej Wilhelmi
16-09-2010, 20:59
Na trójkątnej połaci ewidentnie widać brak ciągłości kontrłaty na połaci a nie przy okapie.
Proszę skontaktować się z najbliższym Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy (www.dekarz.com.pl). Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
16-09-2010, 21:04
Kompleksowe wykonanie dachów
www.witand.pl

awieuro
17-09-2010, 21:17
zakończenie papy przy szczycie dachu
Witam,
Panie Andrzeju, czy takie zakończenie papy przy szczycie dachu jak na zdjęciu jest poprawne (na brzegu papa jest przybita kontrłatą), czy może papa powinna być dłuższa i wywinięta w dół na brzeg desek ?
Załączone zdjęcia

Napisał rpilski
...czy papa powinna być dłuższa i wywinięta w dół na brzeg desek ?
Tak powinna być dłuższa ale wywinięta do góry i mocowana do łaty lub kontrłaty. Pozdrawiam.

Proszę poprzeć argumentami swoją wypowiedz
Pozdrawiam

jacekh
19-09-2010, 19:14
Witam,

czytam ten wątek z podziwem ale nie znalazłem nigdzie podobnego do mojego przypadku.
Moje pytanie nr 1 dotyczy krótkich krokwi w narożniku dachu, widok od spodu :
http://images38.fotosik.pl/338/c1631439b4792744med.jpg (http://www.fotosik.pl)
jak dla mnie to brakuje tutaj po jednej krokwi z każdej strony, skutek jest taki że kontrłaty są w dużej odległości ( około 150 cm najdłuższy odcinek nie podpartej łaty ) od narożnika obawiam się o wygięcie z czasem łat pod wpływem ciężaru ( będzie dachówka ceramiczna - Tondach Holenderka 11) pokrycia.
Widok połaci i rzeczonych łat :
http://images43.fotosik.pl/342/feca2d3987229303med.jpg (http://www.fotosik.pl)
jaki może być maksymalny rozstaw kontrłat żeby łaty potem nie "zwisały" ?


druga sprawa - kosze - mój wykonawca zrobił coś czego jakoś nie mogę zaakceptować i wydaje mi się to nie najlepszym rozwiązaniem. Otóż wzdłuż koszy łaty wchodzące do kosza oparte są na deskach, które to z kolei oparte są na krokwiach. Wygląda to tak :

http://images36.fotosik.pl/201/753ff593333e52dfmed.jpg (http://www.fotosik.pl)


między krokwiami pod tą deską jest szpara wynikająca ze zwisu folii, jakieś 0,5 do 1 cm. Nie próbowałem jeszcze tego zlać wodą ale to zrobię z ciekawości, po deszczu nic nie przecieka. Szczelność na razie pewnie jest zachowana ale co w zimie ? Folię puścili zgodnie ze sztuką najpierw wzdłuż kosza a potem z boków zrobili długie zakłady. Acha - część z tych desek nie pochodzi z tartaku tylko wzięli sobie z desek jakie zostały po szalunkach.
Gwoździe wbite są w łaty do połowy i zagięte tak że nie wychodzą od spodu desek, deska jakby "wisi" podczepiona pod łaty, jednocześnie opierając się na krokwiach. Mam wrażenie że w ten sposób usztywnili sobie końcówki łat.
Proszę o jakąś radę bo nie wiem czy wykonawcy to zgłosić do poprawienia zanim zaczną z dachówką. W jednym miejscu ta deska powoduje zagłębienie w foli , taka rynna przed rynną i tam to już na bank każę poprawiać bo woda będzie stała. No i łaty - nie za długie są w koszach ? jaka powinna być odległość między krańcami łat z różnych połaci ?

Pozdr

ania klepka
20-09-2010, 17:19
"Emer" ten przypadek nie dawał mi spokoju i po analizie doszedłem do następujących wniosków:
- murłata została podparta klinowymi klockami tylko od strony poddasza i nie zostały one zgniecione (dębina to twarde drewno więc prędzej zgniotłaby się murłata),
- gdyby zastosowano płaskie podkładki to zjawisko prawdopodobnie by nie wystąpiło,
- szczelina pomiędzy wieńcem a murłatą wynikająca z podparcia na klockach powinna być podbita betonem a nie wypełniona pianką.
Zaistniała sytuacja to nałożenie się kilku niekorzystnych działań a mianowicie:
- niedokładne wykonanie wieńca przez murarza,
- ewidentny błąd cieśli (zastosowanie podparcia na klinach),
- nieuwaga kierownika budowy przy odbiorze więźby,
- pochopne wydanie zgody przez konstruktora na usunięcie słupów.
Warto by sprawdzić na jakiej wysokości zostały zamontowane jętki i w jaki sposób połączono je z krokwiami oraz jak wykonano połączenie krokwi w kalenicy.
W tym przypadku jętki stały się kleszczami i nie spełniły swojego zadania. Gdyby to ode mnie zależało kazałbym rozebrać dach i stawiać go od nowa a kosztami obciążyłbym cieślę i kierownika budowy. Życzę udanych i trafnych decyzji. Pozdrawiam.


Witam Panie Andrzeju,
cytuję Pana wypowiedź, gdyż znalazłam się w podobnej sytuacji. Nam murłata zaczęła się skręcać a jętki schodzić do środka, kalenica się zapadła nie była niczym podparta.
Jętki są rozmieszczone w połowie krowkwi ( w projekcie były wyżej w 3/2 krokwi) i mają długość 6,5 metra. Jętki zamocowano do krokwi tylko na jedną śrubę, bez nakładek, ani nie na wrąb.
Krokwie do kalenicy przymocowano na gwoździe.
Dach po 1,5 m-ca od założenia dachówki ceramicznej (była taka przewidziana w projekcie) nam się rozjechał.
Aby uniknąć katastrofy budowlanej ściągnęliśmy dachówkę. Niestety, wygięcia krokwi są tak wielkie, że dach będziemy musieli zakładać od nowa.

Jak możemy odzyskać pieniądze wydane na drugi dach. Mamy umowę i fakturę z cieślą, kierownik odebrał więźbę i jest jego wpis w dzienniku.
Cieśla kupował nam więźbę, ale nie ma na to faktury.
Cieśla jest ubezpieczony, kierownik również.
Wysłalismy listem poleconym pismo do kierownika o zwrot kosztów za nowy dach ze względu na odebranie więźby niezgodnej ze sztuka budowlaną. W tej chwili KB jest na urlopie, a list odebrała teściowa.
Cieśla dał nam numer polisy ubezpieczeniowej, gdzie zgłosiliśmy szkodę, ale nikt z ubezpieczenia jeszcze nie przyjechał na budowę.
Ekipę do nowego dachu już mamy, nie chcemy , aby nam poprawiła ta, która oprócz nadbitki niczego nie zrobiła dobrze.

z góry dziękuję za pomoc
Ania

Andrzej Wilhelmi
20-09-2010, 20:09
Ekipa, która ma poprawiać dach powinna przedstawić kompleksowy kosztorys. Kosztorys ten powinien być zaakceptowany przez ubezpieczyciela. Przed wizytą rzeczoznawcy ubezpieczyciela nie można nić robić. Należy również wystąpić do ubezpieczyciela o pokrycie innych kosztów poniesionych z tego tytułu a mianowicie rozebranie pokrycia, opóźnienia innych robót, ewentualne koszty kredytu itp. Dochodziłbym roszczeń z obu polis. Z kierownikiem rozwiązałbym umowę i zażądał zwrotu wypłaconego honorarium. Zasięgnąłbym porady prawnika. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
20-09-2010, 20:22
...Proszę poprzeć argumentami swoją wypowiedz...

W matematyce występuje pewnik, który się przyjmuje i nie trzeba nic udowadniać.
Mając pewne doświadczenie w wykonywaniu dachów oraz oglądając skutki błędów wykonawczych mogę pewne zjawiska przewidywać co wcale nie znaczy, że one wystąpią. Takie wywinięcie spowoduje, że przy nawet niewielkich niedokładnościach dachu woda popłynie do okapu a nie po szczycie. Uniemożliwi również ewentualne zadomowienie się drobnego ptactwa i znacznie utrudni dostęp owadom. Ograniczy nawiewanie śniegu. Pozdrawiam.

ania klepka
20-09-2010, 20:35
Ekipa, która ma poprawiać dach powinna przedstawić kompleksowy kosztorys. Kosztorys ten powinien być zaakceptowany przez ubezpieczyciela. Przed wizytą rzeczoznawcy ubezpieczyciela nie można nić robić. Należy również wystąpić do ubezpieczyciela o pokrycie innych kosztów poniesionych z tego tytułu a mianowicie rozebranie pokrycia, opóźnienia innych robót, ewentualne koszty kredytu itp. Dochodziłbym roszczeń z obu polis. Z kierownikiem rozwiązałbym umowę i zażądał zwrotu wypłaconego honorarium. Zasięgnąłbym porady prawnika. Pozdrawiam.
dziękuję za szybką odpowiedź

Andrzej Wilhelmi
20-09-2010, 20:45
"jacekh" w narożach może wystąpić ugięcie łat. Przyjmuje się maksymalny rozstaw krokwi 90~100 cm. Trochę zawalił cieśla. Można próbować wstawić tzw. kulawkę albo pod łaty wprowadzić deskę grubości kontrłaty podkręcając pod łaty i opierając na okapie.
Takie wykonanie kosza jest dopuszczalne choć ta deska będzie blokować swobodny spływ w koszu. Deskowanie kosza wykonuje się w płaszczyźnie krokwi a kosz tzw. pogłębiony wykonuje się zupełnie inaczej. Mocowanie łat gwoździami w ten sposób nie daje pewności, że któryś nie wyszedł i nie dziurawi folii. Gwoździe lub wkręty powinny być krótsze od łącznej grubości deski i łaty. Oczywiście łaty weszły w kosz za głęboko i ich dolne ostre krawędzie mogą uszkodzić folię w koszu. Kontrłaty nie powinny dochodzi na styk do deski aby nie blokować swobodnego spływu. Deskę bym zaimpregnował ale w tej chwili będzie problem. Przypominam, że folia od spodu też powinna być zakryta w ciągu max. 4 miesiący. Pozdrawiam.

jacekh
24-09-2010, 07:49
Dzięki wielkie za "diagnozę".

Łaty w koszu są już skrócone, kontrłaty też nie będą dochodzić do desek. Krokwie narożne dorobią.
Deski zostają w koszach. gwoździe wbite są w łaty , wchodzą w te deski i nie przechodzą na wylot. Są krótsze niż sumaryczna grubość łaty i deski.
Deski opierają się na krokwiach, ale tak że właściwie "wiszą" nad nimi minimalnie.

Zrobię jakieś fotki po zmianach to podeślę.

Życzę wszystkim więcej takich życzliwych doradców na tym forum.

zben66
27-09-2010, 23:53
Panie Andrzeju

Ekipa przy cięciu łat i docinaniu dachówek poplamiła mi w znacznej części membranę olejem z piły spalinowej. Miejsca te patrząc od niedoświetlonego poddasza są przezroczyste. Czy może mieć to negatywny wpływ na właściwości membrany? Ekipa twierdzi że nie widzi żadnego problemu. Jakie jest pana zdanie na ten temat?

Pozdrawiam Zbyszek

Andrzej Wilhelmi
28-09-2010, 00:23
Raczej nie powinno być problemów choć to świadczy o wykonawcy! Radziłbym się skontaktować z producentem folii, przedstawić mu skład oleju i zapytać o opinię. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
02-10-2010, 23:21
Kompleksowe wykonanie dachów
www.witand.pl
Pozdrawiam.

kilwap
09-10-2010, 20:51
Witam,
mama pytanie odnośnie montażu płytek struktonitowych. Jak najprościej i najłatwiej je zamontować. Czy można montaż przeprowadzić z dachu i w jaki sposób aby płytki biegły w jednej linii? Czy konieczne jest rusztowanie/ Czy można płytki montować po ułożeniu dachówek bocznych? Jeśli tak to czy trzeba wówczas podnosić dachówki? Czy wystarczy płytki montować na otworach tylko pionowych czy muszą być też przykręcane na otworach poziomych? Z góry dziękuję za odpowiedź i cenne wskazówki. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
10-10-2010, 17:44
Aby było wykonane estetycznie konieczne jest rusztowanie ale być może ktoś to zrobi z dachu. Zdecydowanie przed zamontowaniem dachówek skrajnych. Płytka musi być mocowana w dwóch miejscach jeden otwór poziomy (na górze) jeden otwór pionowy (na dole). Do mocowania stosuje się papiaki cynkowane ogniowo lub papiaki miedziane. Pozdrawiam.

kilwap
10-10-2010, 19:12
Dziękuję za odpowiedź, a jeszcze jedno pytanko czy montujemy zostawiając luz poprzez niedobijanie gwoździ do końca czy na ścisk?
Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
10-10-2010, 19:37
Bez luzu żeby na wietrze nie trzepotała! Gwóźdź należy dobijać z wyczuciem. Płytka jest trochę elastyczna. Pozdrawiam.

kilwap
17-10-2010, 22:14
a czym najlepiej ciąć struktonit?

Andrzej Wilhelmi
19-10-2010, 01:37
Do cięcia Struktonitu (płytek włókno-cementowych) służą specjalne nożyce. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
24-10-2010, 00:10
Kompleksowe wykonanie dachów
www.witand.pl

Andrzej Wilhelmi
27-10-2010, 00:26
Kompleksowe wykonanie dachów
www.witand.pl
Pozdrawiam.

tazuj
27-10-2010, 13:47
Witam panie Andrzeju, podziwiam wątek i dużą wiedzę, żałuję iż wcześniej nie trafiłem na to część forum. Mam kilka pytań jestem po odbiorze dachu i opłacie części wynagrodzenia dekarza. Zostawiłem sobie 10% na zapłatę po odbiorze. Mam jednak kilka wątpliwości do do wykonanych prac.
- Blachę (smart) planija) przykręcono nie do 2 a co trzecią falę, również przy okapie. Nie skręcono wzdłużnych połączeń blachy na krótkie śruby, tylko zastosowano wkręt przy łączeniach (jeden wkrętów mocujących blachę trzyma również zakład), wygląda to solidnie tylko czy tak powinno być i byle wiatr tego nie uszkodzi?
- 2 wiatrownice kończą się w dole fali. Dekarz zapewniał iż poodginał, blachę pod wiatrownicą przy szczytach i nie będzie lecieć bokami.
- nad kominami jak i oknami nie zrobiono rynienek z foli czy też blachy. (kąt dachu to 42o) Dekarz twierdzi iż jeżeli folia jest prawidłowo wywinięta na komin nic nie bedzie się działo. Czy ewentualnie zrobienie takiej rynienki od spodu jest możliwe? Czy jest ona wymagana, myslę o skraplaniu się wody
- Okna dachowe wstawiono wcinając się w blachę a wcięcia w miejscach łączeń fartucha z blachą uszczelniono silikonem. Gdzieś czytałem iż takie wykonanie jest poprawne / dopuszczalne.

Czekam na pana opinię z góry dziękuję

Andrzej Wilhelmi
27-10-2010, 22:28
Blachodachówka jest jednym ze szczelniejszych pokryć co nie zmienia faktu, że rynienki odprowadzające powinny być a ich zamontowanie jest w interesie dekarza. Montażu rynienek nie można wykonać od wewnątrz. Opisany montaż okna jest jak najbardziej poprawny. Co do pozostałych kwestii to parę zdjęć pozwoliłoby na udzielenie profesjonalnej opinii. Pragnę podkreślić, że to wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szczelność i poprawne wykonanie pokrycia dachu i udziela stosownej gwarancji. Śladem faktury należy takiej gwarancji się domagać. Pozdrawiam.

tazuj
31-10-2010, 08:53
Przesylam fotki dachu, liczę na merytoryczną ocenę. Co do rynienki dekarz obiecał wykonać ją nad oknami od środka. Pan z kolei pisze ze to jest niemożliwe a może po prostu trudne do wykonania? Czy blacha krecona co 3 falę może tak pozostac? Czy ewentualnie podokrecac na brzegach? Troche boje sie ponownie wpuszczac ich na dach zawsze to rodzi możliwości uszkodzenia zadrapania blachy. W tym poscie 5 zdjec

tazuj
31-10-2010, 12:11
dalsze fotki

Andrzej Wilhelmi
01-11-2010, 08:50
Przy okapie powinna być przykręcona każda fala. Dolnej części kołnierza okna połaciowego nie powinno się przykręcać. Na połaci wkręty powinny być mocowane naprzemiennie. Więźba wykonana niedokładnie, krokwie szczytowe nie są prostopadłe do okapu. Pozdrawiam.

tazuj
01-11-2010, 09:05
Witam
Czyli dokręcić przy okapie każdą falę, tylko co z połacią zostawić czy dokręcać jeszcze wkręty może w falach wolnych?? Z tym dokręceniem okna to wiem iż kołnierz nie powinien byc dokręcany niestety nic z tym juz nie zrobię, a naprawić tego się nie da. Więźba faktycznie przy 1 krokwi zewnętrznej mogla byc nieprostopadła niestey tego nie sprawdziłem i tak juz pozostanie jak pan sądzi czy mogą byc z tego tytułu jakieś przecieki pod blachę?

Andrzej Wilhelmi
01-11-2010, 09:40
Okap dokręcić resztę zostawić tak jak jest. Przecieków nie powinno być jest przecież krycie wstępne. Wykonawcę poprosić o wystawienie pisemnej gwarancji. Pozdrawiam.

tazuj
01-11-2010, 10:52
Dziekuję za ocenę dachu, gwarancja będzie na piśmie. Proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Czy brak skręcenia wzdłuż zakładów nie jest powaznym zaniedbaniem? Myślę o tym w kontekscie wiatru i poderwania blach w tych miejsach

Andrzej Wilhelmi
01-11-2010, 20:49
Nocowanie każdej fali w miejscu zakładu jest podstawową zasadą przy kryciu tym materiałem. Mniej wkrętów to oszczędność czasu przy montażu a jak robocizna zgodzona z materiałem to kolejne oszczędności. Jak ktoś jest tani to właśnie tak oszczędza nie kręci zakładów i okapów. Połączenia radzę dokręcić. Pozdrawiam.

G0SIA
03-11-2010, 21:02
Witam Pana,
Jestem pod wrażeniem Pana wiedzy i doświadczenia na temat pokryć dachowych. Będę wdzięczna za wyrażenie Pana opinii o blachodachówce Gerard Corona z posypką. Budujemy dom drewniany, który będzie usytuowany na działce leśnej, a takie pokrycie dachu rozpatrujemy. Moje obawy dotyczą właśnie miejsca, czyli lasu, gdzie sypie się igliwie oraz rośnie mech, który kwitnie pyląc na wiosnę - czy w takich warunkach chropowata faktura tego rodzaju dachu się sprawdzi? Może Pana zdaniem warto byłoby pomysleć o innych rozwiazaniach pokrycia dachu? O jakich?
Załączam pozdrowienia, Gosia

Andrzej Wilhelmi
04-11-2010, 20:14
To bardzo dobre pokrycie ale w opisanych warunkach może się nie sprawdzić. Porastanie praktycznie nieuniknione. Doradzałbym gładkie pokrycie łupek lub płytki włóknocementowe. Pozdrawiam.

Saturn1b
05-11-2010, 01:50
To prawdziwy cud, że nie skończyło się zawaleniem choć ta groźba jest całkiem realna. Wygląda na to, że konieczny będzie remont dachu. Bez zdjęcia pokrycia może się nie udać wyprostować więźbę. Konieczne będą śruby rzymskie. Równie konieczna wydaje się wizyta konstruktora. Pozdrawiam.

Witam Pana chciałem powiedzieć że trafnie pan ocenił konieczność zdjęcia pokrycia przed próba sprostowania więżby Tzn na własną ręke spróbowaliśmy naprostować konstrukcje prętami z końców gwintowanymi i mimo maksymalnego naprężenia prętów połać dachu ani drgneła zyskaliśmy jedynie ten plus że te pręty zabezpieczają konstrukcje przed zawaleniem i czeka nas remont dachu niestety wraz z rozebraniem więżby do stropu ponieważ mało realne wydaje się żeby jakaś ekipa ludzi chciała bawić się i prostować więżbe bez pewności czy uda się taka operacja Pozdrawiam Adam

G0SIA
05-11-2010, 12:30
To bardzo dobre pokrycie ale w opisanych warunkach może się nie sprawdzić. Porastanie praktycznie nieuniknione. Doradzałbym gładkie pokrycie łupek lub płytki włóknocementowe. Pozdrawiam.

Witam ponownie,
Łupki jednak są poza naszym budżetem. Proszę serdecznie o dodatkowe wyjaśnienie - jaka jest wyższość sugerowanych przez Pana płytek włóknocementowych nad gładką (bez posypki) blachodachówką sensownej jakości na nasz dom drewniany w lesie? Wydaje się, że na gładkiej blachodachówce mech nie będzie rósł - czy płytki są z jakiegoś powodu lepsze?
Pozdrawiam,
Gosia

Andrzej Wilhelmi
06-11-2010, 01:05
Blachodachówka też porasta. Płytki mają bardzo śliską powierzchnię, żywotność około 60 lat, że o estetyce już nie wspomnę. Na mojej stronie internetowej (www.witand.pl) w realizacjach jest drewniany budynek kryty Struktonitem. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
07-11-2010, 22:34
Kompleksowe wykonanie dachów
www.witand.pl

Ludwik.l
12-11-2010, 14:57
Witam Panie Andrzeju
http://architektura.muratorplus.pl/6607.htm
http://architektura.muratorplus.pl/6607.htm
Mam pytanie odnośnie dachu przedstawionego na stronie której link zamieściłem powyżej. Co Pan sądzi odnośnie tego dachu. Czy wykonanie pokrycia dachowego na takiej konstrukcji więźby było by skomplikowane. Mam projekt budynku szkieletowego w konstrukcji stalowej i planuję wykonać podobną więźbę dachu, wykonać pełne deskowanie z płyty OSB i pokrycie papą termozgrzewalną. Na to struktonit z euronitu, lub blacha. Kąt nachylenia dachu od 20 do 40*. Mam obawy bo nie wiem w jaki sposób wykonuje się połączenie połaci z elewacją i jak wygląda odprowadzenie wody, ponieważ nie ma rynien. Proszę o zaopiniowanie przedstawionego projektu, czy warto pchać się w takie rozwiązanie.

Andrzej Wilhelmi
13-11-2010, 21:55
Bardzo ciekawy i oryginalny projekt. Z całą pewnością byłby wyzwaniem dla wykonawcy. Dach i elewacja dość trudna do wykonania. Trudne połączenia powierzchni przeszklonych z pozostałymi płaszczyznami. Przedstawiona wizja to tylko makieta nie zawierająca technicznych szczegółowych rozwiązań. Woda w takim budynku płynie po ścianie. Wykonanie krycia wstępnego zależne od rodzaju krycia docelowego. Z całą pewnością krycie nie będzie wyglądało tak jak zostało przedstawione na makiecie. Dom wymaga dość sporej działki. Gdybym dysponował odpowiednimi środkami pokusiłbym się o taką realizację. Pozdrawiam.

annaop
16-11-2010, 16:37
Pytanie, czy dach kryty dachówka Braas mozna wykończyć blachą ,zamiast dachówkami szczytowymi i czy to duża oszczędność? Mój "dachowiec" robi dziś wszystko żeby mnie odwieść od tego pomysłu- a ja nie ukrywam chciałam tak ściąć koszty

Andrzej Wilhelmi
16-11-2010, 22:07
Nie tylko dachówki skrajne Braas'a można zastąpić obróbką ale każde inne. A jak zaczyna się i kończy dach ograniczony ogniomurami? W stosunku do kosztów budowy domu z pewnością nie jest to duża oszczędność ale jest. Twój dekarz pewnie jeszcze tak nie robił więc się broni przed czymś innym. Czasem jest to jedyne sensowne rozwiązanie przy krzywym dachu. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
19-11-2010, 20:55
Kompleksowe wykonanie dachów
www.witand.pl

Andrzej Wilhelmi
25-11-2010, 23:10
Kompleksowe wykonanie dachów
Adaptacja poddaszy
Remonty dachów
www.witand.pl

Andrzej Wilhelmi
08-12-2010, 20:54
Kompleksowe wykonanie dachów
Adaptacja poddaszy
Remonty dachów
www.witand.pl

kliencik
09-12-2010, 19:26
Czy normalnym zjawiskiem jest że nawiało śniegu pod folię położoną pod blachodachówkę?

Andrzej Wilhelmi
09-12-2010, 21:02
Normalnym choć blachodachówka to dość szczelne pokrycie. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
12-12-2010, 21:02
Kompleksowe wykonanie dachów
Adaptacja poddaszy
Remonty dachów
www.witand.pl

Steppenwolf1980
15-12-2010, 21:39
Witam Panie Andrzeju.
Mam pytanko.
Przymierzam się do budowy domu z bala okrągłego. Firma stawiająca SSO oferuje pokrycie dachu deską i papą lub membraną. Tu pojawia się moje pytanie:
Czy zamiast deskowania i papy nie lepsze było by zastosowanie foli Icopal. Bardzo widzi mi się ten system (chodzi o Sun'X) głównie ze względu na odporność i szczelność oraz gwarancję 35lat.
Co Pan radzi? Czy system szybkich barier SBS generacji X Icopala to dobry produkt? Koszt jest niższy niż deska/papa bo ok. 10-12zł/m2.
Dach będzie kryty dachówką Roben w wersji + (większa rozmiarowo - 9szt/m2).
Proszę o informacje i wszelkie sugestie.
Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
18-12-2010, 15:34
Moja sugestia jest tylko jedna pełne deskowanie lub cienka płyta OSB i papa podkładowa termozgrzewalna. Pozdrawiam.

Steppenwolf1980
18-12-2010, 22:07
A czy mogę się dowiedzieć dlaczego tak zdecydowanie deska i papa? Przyznam, że informacji o tym systemie Icopala jest w sieci bardzo mało i dlatego chciałbym wiedzieć co jest przyczyną odrzucenia go w konfrontacji z klasyczną deską i papą.
Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
19-12-2010, 21:17
Przedstawiłem swoją opinię a wybór należy do Ciebie. Pozdrawiam.

Steppenwolf1980
20-12-2010, 19:39
Zanim zadałem te pytanie przeczytałem większość postów z tego forum. Wiem, że membrany są mało odporne na UV, starzenie, uszkodzenia mechaniczne. Deska z papą mega trwałość ale brak oddychalności więc trzeba zostawić szczelinę między deską a dociepleniem. System barier X wg danych producenta łączy zalety obu technik - mniejsze koszty niż deska/papa 35lat gwarancji, do tego odporność na UV i mechaniczna oraz co dla mnie bardzo ważne - izolacja na wysoką temperaturę na poddaszu.
Nie jestem fachowcem w sprawie dachów, więc szukam opinii osób posiadających rozległą wiedzę, które pomogą (a przynajmniej nakierują) dokonać właściwego wyboru. Znalazłem się więc w Pana temacie nie przypadkowo. Na pewno zlecę budowę dachu komuś, kto zna się na tym i nie zmarnuje nie małych pieniędzy na ten cel przeznaczonych. Do niedawna myślałem o współpracy z Panem. Niestety odpowiedź w stylu "deska i papa", a dlaczego lepsza? - "bo tak!" bardzo mnie zaskoczyła.:o Uważam iż fachowiec, to człowiek otwarty na nowe technologie, potrafiący zauważyć i wskazać plusy, i minusy każdej z nich. Cóż zawiodłem się...
Dziękuję za odpowiedzi, nie mniej nadal będę szukał wyjaśnienia co lepsze.
Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
20-12-2010, 22:29
Nie każda moja odpowiedź musi być satysfakcjonująca. Skoro jesteś otwarty na nowe technologie to po co pytasz? Na stronie producenta znajdziesz opinie o wyrobie. Zapytaj producenta od ilu lat produkuje ten wyrób i na jakiej podstawie udziela takiej gwarancji. Życzę owocnych poszukiwań i rozsądnych wyborów. Pozdrawiam.

Steppenwolf1980
21-12-2010, 13:14
Pytam, bo jak napisałem nie jestem fachowcem. Pytam, bo może są jakies przesłanki które determinują deskę i papę pod dachówkę jako najlepsze wyjście. I wreszczie pytam, ponieważ chcę świadomie dokonac wyboru najwłaściwszego na wiele lat. Nie napisałem, że ja jestem otwarty na nowe technologie (choć to fakt) tylko, że fachowiec powinien być na nie otwarty i znać nowinki.
To chyba logiczne, że jak idę do lekarza to oczekuję leku skutecznego, a nie tego, który przyzwyczaił się wypisywać przez 20lat pracy...
Pozdrawiam i wciąż proszę o odp na pytanie dlaczego jednak deska???? :)

Andrzej Wilhelmi
23-12-2010, 23:47
Czy z lekarzem też dyskutujesz jaki lek czy terapię ma Ci zaordynować? No ale skończmy już z tymi lekarzami choć dekarz to taki od dachu lekarz. Oczywiście śledzę nowinki w branży ale jestem tradycjonalistą a lata doświadczeń i praktyki udowodniły skuteczność pewnych rozwiązań. Skoro ja mam dać gwarancję na swoją robotę to proponuję sprawdzone rozwiązania czyli takie których jestem pewien. Oczywiście to wcale nie oznacza, ze jakieś nowości są złe. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
23-12-2010, 23:51
Wszystkim odwiedzającym ten wątek życzę
Wesołych, pogodnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia

kliencik
28-12-2010, 20:32
Panie Andzreju,
mam kolejny problem z moich dachem i zwracam się do pana z pytaniem czy da się coś z tym zrobić; opisze po krótcxe problem; po roztopach jak nawiało mi śniegu na blachodachówkę pojawiła się kałuża na stropie bo w dachu mam lukarnę dość dużą i jakimś cudem w miejsach gdzie wchodzi w dach czyli tzw koszach chyba po krokwi którą widać wenątrz domu ciekła woda - dużo wody. fachowcy przyjechali i stwierdzili, że należy pod tą blachę płąską na tych koszach zastosować gąbkę uszczelniającą to wtedy nie będzie ciekło mi po krokwi, a cieknie bo jak powiedzieli są zawirowania wiatru i nawiało więcej śniegu z jednej strony dachu. Może nie precyzyjny opis ale mogę wysłać zdjęcia z prośbą o pomoc bo przeraża mnie ten fakt boję się że dzrewo zacznie " gnić":( Z moimi fachowcami niemam o czym rozmawiać bo to patracze i oszuści jak się okazało. Stwierdzili ,że mogłam kupić droższe materiały to niemiałym takiego problemu. Bardzo mnie mnie ta sprawa przeciekającego dachu martwi:(.

Andrzej Wilhelmi
28-12-2010, 21:30
Jest źle wykonane krycie wstępne w okolicy kosza. Przy tego rodzaju pokryciu naprawa będzie pracochłonna a co za tym idzie kosztowna. Żądne gąbki tu nie pomogą. Jak dysponujesz fakturą i gwarancją to Twój wykonawca te koszty poryje a gdyby nie zamierzał należy skierować sprawę do sądu. Pozdrawiam.

marcys130608
30-12-2010, 01:51
Witam Panie Andrzeju.
Mam pytanko. Posiadam trzy kominy na dachu wybudowane ze zwykłej czerwonej cegły. Nie wiem co dalej zrobić, żeby zapewnić im maksymalną żywotność i szczelność. Czy ocieplić styropianem i otynkować a do środka włożyć wkład z blachy kwasoodpornej czy może inne metoda. Czy może błędem było wybudowanie ich ze zwykłej cegły a nie z cegły klinkierowej ponad dachem. Proszę o pomoc. Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
31-12-2010, 17:42
A do czego służą te kominy? Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
31-12-2010, 17:44
Wszystkim odwiedzającym ten wątek życzę wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2011.

marcys130608
31-12-2010, 21:06
Witam. A więc w jednym są trzy kanały wentylacyjne, w drugim wentylacyjny i odprowadzający dym z kominka, w trzecim wentylacyjny i odprowadzający dym z pieca na paliwo stałe. Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
03-01-2011, 14:59
Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Rozumiem, że komin był murowany z cegły klasy "150". Otynkowałbym kominy a następnie okleił styropianem elewacyjnym grubości 4~5 cm dalej klej, siatka, grunt i tynk. Kominy od góry zamykamy czapami z wyjątkiem kanałów dymowych. Odnośnie rury w kanale dymowym pieca radziłbym się skonsultować z producentem pieca. Pozdrawiam.

Spirea
08-01-2011, 21:01
witam, chcialabym poprosić o wyjaśnienie kwestii wypuszczenia membrany przy rynhakach nakrokwiowych.
Czy membrana ma być wyprowadzona do rynny - wówczas pójdzie na nią pas nadrynnowy, a rynhaki zamontowane bedą pod membraną i kontrłatą na krokwi. Czy membrana ma iść pod rynną - wtedy wyjdzie na obróbkę blacharską, która "wyprowadzi" ją na deskę okapową. Wtedy rynhaki bedą mocowane do kontrłat/łat, na nie pójdzie pas nadrynnowy. Czy deska czołowa może być wyższa od krokiw? (tak mi zrobili dekarze). Rozrysowałam sobie ten drugi schemat (trochę nieudolnie), ale prosiłabym o ocenę czy to jest dobre. Ten pierwszy to wersja wykonawcy. Zaznaczam, że nasz dach jest tzw. bezokapowy. Za bryłę budynku będzie wystawać więc tylko rynna.
zółte - membrana
czerwone - taśma do przyklejenia membrany do obróbki

dziękuję
37518

Andrzej Wilhelmi
10-01-2011, 15:48
Membrana ma wychodzić na pas nadrynnowy. W przypadku innego rozwiązania mogą być problemy, skropliny płynące po folii będą płynąć po ścianie efekt to brudne zacieki. Pozdrawiam.

Spirea
10-01-2011, 20:26
dziękuję za odpowiedź. Czy folia nie będzie jednak leżeć odsłonięta?

Andrzej Wilhelmi
11-01-2011, 01:13
Przy prawidłowym wykonaniu nie. Pas nadrynnowy ma swoją szerokość, na nim powinna się jeszcze znaleźć wróblówka. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
13-01-2011, 00:27
Dachy kompleksowo
www.witand.pl

Wilko
17-01-2011, 15:27
Witam Panie Andrzeju,

A co może pan napisac odnośnie rodzaju wełny na ocieplenie poddasza.
JAką wybrać: Rockwool, Ursa, Knauf, Isover
Jaka pan poleca jaka najlepszą.

Andrzej Wilhelmi
18-01-2011, 22:55
Nie ma pojęcia najlepsza bo wszystkie są dobre. Polecam wełnę szklaną Knauf'a. Pozdrawiam.

mikel_1
19-01-2011, 21:26
Witam

Czy wykonuje Pan dachy w okolicach Łodzi, czy zdarza się dalej? Mam budowę k/Błonia (w połowie drogi między Sochaczewem a Warszawą) i szukam wykonawcy.

Andrzej Wilhelmi
19-01-2011, 21:31
W przyszłym miesiącu będę najprawdopodobniej wykonywał dach w Kampinosie. Pozdrawiam.

pablosh
22-01-2011, 19:27
Witam

Panie Andrzeju chciałbym zapytać o montaż membrany dachowej wokół okien połaciowych. Czy to, co pokazane jest na zdjęciach będzie w przyszłości skutkowało kłopotami czy jest to raczej nie istotne. Zakładam, że da się to wykonać bardziej estetycznie ale nie o to mi chodzi. Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
22-01-2011, 20:14
Akurat to jest mało istotne o ile została zamontowana dodatkowa opaska z folii wokół okna. Nie widzę rynienki nad oknem (być może jest zamontowana. Pozdrawiam.

pablosh
22-01-2011, 20:59
Akurat to jest mało istotne o ile została zamontowana dodatkowa opaska z folii wokół okna. Nie widzę rynienki nad oknem (być może jest zamontowana. Pozdrawiam.
Tak, rynienki są zamontowane. Rozumiem, że ta dodatkowa opaska jest elementem wyposażenia okna lub kołnierza.

Andrzej Wilhelmi
23-01-2011, 21:38
Nie jest. To dodatkowy element, który można dokupić lub montażysta wykonuje samodzielnie. Pozdrawiam.

Piotr Jerzy
23-01-2011, 22:11
Witam. Mam pytanie do fachowców z branży dekarskiej. Posiadam bud. mieszk.-usług. o wym. 25x9 39635 39638o konstrukcji dachu wykonanej z wiązarów, zadeskowany i zapapowany papą termozgrzewalną. Z jednej strony rynnę wykonano w obrysie budynku w następujący sposób: izolacja termiczna od strony ogniomurka i spodu ze styroduru, koryto z OSB z wyprofilowanymi spadami 2% do koszy zlewowych na szczytach budynku, na OSB system firmy ENKE tj. folia w płynie a dokładnie: pierwsza warstwa Enkopuru, folia poliestrowa, druga warstwa Enkopuru. Dodam, że murłata przy tej rynnie jest przykręcona do wieńca z boku ( nie położona na nim) - połowa jego szerokości stanowi rynnę oraz w celu zapewnienia szczelności system Ene obejmuje 30 cm papy. 39637 39636 Pytanie: jak wykonac poprawnie pas nadrynnowy ( aby nie dziurawić systemu Enke), wentylacje deskoawnie - karpiówka, oraz wentylacja deskowanie wełna ( ocieplenie poddasza).

Andrzej Wilhelmi
23-01-2011, 23:00
Pas nadrynnowy nie jest potrzebny bo nie ma rynny. Wentylacja połaci bezproblemowa. Kontrłaty w końcówce nie mogą być mocowane mocowane mechanicznie (można je podkleić), łaty tym pasie należy mocować na wkręty o takiej długości aby nie uszkodziły krycia wstępnego. Krycie wstępne nie może być uszkodzone do wysokości muru. W celu zwentylowania warstwy izolacji cieplnej należy otworzyć każde pole pod dachówkami oraz otworzyć kalenicę. Pozdrawiam.

Piotr Jerzy
24-01-2011, 10:10
Dzień dobry. Dziękuje za tak szybką odpowiedź. Szukałem opinii fachowców z branży dekarskiej, nie spodziewałem się, że otrzymam odpowiedź od takiego eksperta jak Pan. Ale ponieważ z dachami nigdy nie miałem nic wspólnego to zapytam jeszcze o kilka rzeczy. Czy dobrze zrozumiałem, że przy takim wykonaniu rynny jak w moim przypadku mam nie zlecać wykonania pasa z blachy aluminiowej ( karpiówka ma "wchodzić do rynny na jaką długość?) Co w przypadku zalegania większej ilości śniegu - opór jaky stanowi ogniomurek może spowodować, iż w przypadku dużych opadów pokrywa śnieżna może sięgać np do 2-3 m na szerokość dachu ( połacie mają wymiar 5,5 i 5 m), czy w takim ekstremalnym choć możliwym przypadku nie będzie przecieków przy rozstopach ( czy logicznym jest np dodatkowe wysmarowanie tej częsci dachu lepikiem itp. - jak juz wspominałem obecne rozwiązanie to papa termozgrzewalna - przygrzana do deskoawnia nie przybijana?
Nie rozumiem co to znaczy " celu zwentylowania warstwy izolacji cieplnej należy otworzyć każde pole pod dachówkami oraz otworzyć kalenicę "[/COLOR], mógłby Pan przyblizyć rozwiązanie.
Dodam jeszcze, iż z uwagi na możliwość czyszczenia rynny i nie narażanie jej na obciążenia mechaniczne ( w skrócie chodzenie ) chciałbym w odległości 0,5 od krawędzi przez całą długość dachu zamontować komunikację dachową ( ławy). Czy taki pomysł nie będzie skutkował pojawieniem się jakiś problemów ( np. tamowanie śniegu)?
Co Pan wogóle sądzi o rozwiązaniu hydroizolacji rynny jak w moim przypadku, czy produkty ENKE ( nomen omen bardzo drogie) spełnią / spełniają swoją rolę ( w przypadku niesczelności rynny, mam nieproszoną wodę we wszystkich pomieszczeniach na tej stronie połaci ) ? Pozdrawiam i dziękuje.

Andrzej Wilhelmi
24-01-2011, 20:53
Trudno mi odpowiedzieć czy produkty ENKE spełnią swoje zadanie. Pan nie ma rynny tylko koryto. Takie koryto powinno być wygrzane dwoma warstwami papy podkładową i wierzchniego krycia oczywiście łącznie z murkiem oporowym. A tak na marginesie ten dach powinien być inaczej zaprojektowany. Dla budynku stawianego w granicy należało zaprojektować dach mansardowy i nie byłoby żądnych problemów lub to koryto wykonać znacznie szerzej. Każde czyszczenie koryta a szczególnie odśnieżanie grozi jego uszkodzeniem. Możliwość przecieku grozi tylko do wysokości murku oporowego w związku z tym dachówkę można skończyć wcześniej. Dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie w korycie i rurach spustowych kabli grzewczych. W celu bezpiecznego przemieszczania się i serwisowania koryta przy tak wykonanym dachu ławy kominiarskie są konieczne (niezbędne) a to że będą blokować zsuwający się śnieg to nie wada a dobrodziejstwo. Projektantowi jak i wykonawcy tego dachu zabrakło trochę praktyki i doświadczenia. Robiłem taki dach więc mam pewne przemyślenia. Jak projektant przewidział wentylacje tego poddasza? Jakie rozwiązania proponuje Pański dekarz? To on musi udzielić gwarancji na szczelność. Trochę za dużo problemów aby je w kilku słowach wyjaśnić na Forum. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
04-02-2011, 22:19
Dachy kompleksowo
www.witand.pl

tubix
06-02-2011, 17:35
Witam Pana, przeczytałem od deski do deski i nie napotkałem na wyjaśnienie :
1. Jak mocować klamrą pierwszy rząd dachówki, łata jest pod membraną ( w rozwiązaniu wyprowadzenia foli na pas nadrynnowy i odprowadzenia skroplin do rynny) - domyślam się że należy przykręcić,
2. skoro deska (łata) biegnąca wzdłuż linii kosza blokuje spływ skropli jak usztywnic łaty w koszu, może przykręcic łatę na tym samym poziomie co łaty na połaci
3. krokwie(kulawki) powinny dochodzić do koszowej raczej wystając do góry( czyli koszowa zapadnieta) tak aby srodek kosza licowal się z górna powierzchnią krokwi,
4. czy wycina Pan wyżłobienie w koszowe, czy warto, co do narożnych to jeszcze mogę pojąć sens - pewniejsze mocowanie kontrłat/łat,
5.czy mógłby Pan podać mi wymiary deski klinowej, czym ją Pan wycina, do jakiego katą pochylenia połaci deska klinowa ma sens, zauwazyłem że przy mniejszych katach deska klinowa musiała by byc bardzo szeroka, czy w związku z tym przy mniejszych katach dachu rynna jest obniżona,
6. takich pytań mam jeszcze ze sto, ale nie chcę przesadzać, bardzo dziękuję za odpowiedź.

Andrzej Wilhelmi
14-02-2011, 00:33
ad. 1. To kwestia wykonania okapu natomiast nie spotkałem się z taką sytuacją aby folia była na łacie, na której zawieszona jest dachówka.
ad. 2. Przykręcić łatę skośną w poziomie łat.
ad. 3. Dokładnie tak.
ad. 4. Nie ma takie potrzeby gdyż powierzchnia dachu unosi się jeszcze o grubość kontrłat i łat.
ad.5. Belkę klinową robię z deski szerokości 18~20 cm. Przy małym kącie nachylenia dachu klin nie występuje a rynna jest obniżona.
ad. 6. Nie wiem czy nasyciłem Pański głód wiedzy? Jak będę potrafił to chętnie odpowiem na inne pytania. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
19-02-2011, 09:07
Kompleksowe wykonanie dachów
Remonty dachow
Demontaż pokryć azbestowych (eternitu)
www.witand.pl

Wilko
19-02-2011, 12:23
Panie Andrzeju z czego radzi pan wykonanie podprzybitki z PCV czy z blachy?
Podobno z blachy jest taniej i solidniej.

Andrzej Wilhelmi
19-02-2011, 23:49
To wyłącznie rzecz gustu i upodobań. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
20-02-2011, 23:15
Kompleksowe wykonanie dachów
Remonty dachów
www.witand.pl

tubix
21-02-2011, 14:22
Bardzo dziękuję za odpowiedź, niebawem chętnie zkorzystam z porady. Serdecznie pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
28-02-2011, 23:18
Kompleksowe wykonanie dachów
Remonty dachów
www.witand.pl

marcys130608
05-03-2011, 01:49
Witam Pana. Mam do pokrycia dachówką albo blachą dach w okolicach Sieradza. Czy odległość nie jest dla Pana problemem? W tej chwili dach jest odeskowany i pokryty jedną warstwą papy. Czy mógłby Pan dokonać wyceny po wysłaniu projektu? Nie jestem także pewien czy konstrukcja dachu jest odpowiednia pod dachówki tzn. czy krokwie i jętki są odpowiedniej grubości. W dachu będą też montowane okna dachowe. Czy Pan też to wykonuje? Zamieszczam zdjęcie tego projektu. Jeżeli byłby Pan zainteresowany to prześlę Panu rzut więźby dachowej. A tak w ogóle to czy ma Pan jeszcze wolne terminy w tym roku?http://www.archeton.pl/projekt-domu-akord_17_widoki

Andrzej Wilhelmi
05-03-2011, 21:37
Wykonuję wszystko co jest związane z dachem. Swoje pytania wysłałem. Pozdrawiam.

kollins
06-03-2011, 21:28
Panie Andrzeju,
jeszcze raz dziękuję za:
- nasz równiutki dach,
(dachówka Sirius ceglany angoba)
- dokładnie zamontowane rynny,
(srebrne Lindab’y)
- fachowo "obrobiony" komin,
i zamontowane „łazienkowe” okno dachowe,
- równiutko przycięte krokwie,
- elegancko założone i wykończone deski szczytowe i okapowe
(ładnie dobrany kolor lakieru do koloru okien - jasny dąb)

dla tych, którzy szukają profesjonalnej "firmy od dachu" polecam firmę Witand,
żałuję, że mój dach od początku nie był w "dobrych rekach":),
- więźba po poprzedniej ekipie miała dużo nierówności, które Pan Andrzej musiał skorygować,
- papa położona przez jeszcze innych "fachowcow" również była poprawiana,
Panowie z firmy Witand dostali klucze i wystarczył nam kontakt telefoniczny,
jeździłem na budowę tylko po to żeby robić zdjęcia do rodzinnego archiwum budowlanego i cieszyć się z postępów prac,
ekipa pracowała sumiennie w trudnych warunkach pogodowych,
Pan Andrzej zawsze wyczerpująco odpowiadał na wszystkie moje pytania,
udzielił mi wielu cennych porad nie tylko związanych z dachem,
odległość ponad 100km nie była dla nich problemem,
zostawili po sobie porządek i piękny dach:)

zainteresowanym mogę przesłać zdjęcia dachu na priva

ps. Panie Andrzeju jeszcze raz dziękuję i czekam na ofertę dot. ocieplenia poddasza,
pozdrawiam serdecznie
Krzysztof

Andrzej Wilhelmi
07-03-2011, 05:22
Bardzo dziękuję za miłe słowa. Jest mi niezmiernie miło, że udało mi się zaspokoić Państwa oczekiwania. Pozdrawiam.

markoos
10-03-2011, 20:43
Witam
Mam pytanie o zastosowanie spinek dachowych do dachówki cementowej.
W skladzie z dachami zaproponowali mi takie oto spinki :

http://www.supro.pl/upload/karta/6859d61dbb2f32c748b5bdc2037f0bde.jpg

Czy są to dobre spinki do dachówki Euronit ?

Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
10-03-2011, 22:52
Może być. Ma tą zaletę, że nie jest zależna od grubości łat. Można ją stosować na dwa sposoby: jeden to łączenie bocznej krawędzi dachówki z górną pod łatą (raczej do dachówki ceramicznej), drugi to łączenie bocznych krawędzi dwóch sąsiednich dachówek pod łatą. Pozdrawiam.

markoos
12-03-2011, 00:08
Dziękuje Andrzeju za odp.
Pozdrawiam

admin
12-03-2011, 00:56
Witam,
Forum jak najbardziej służy wymianie doświadczeń:)
Proszę również wejść do nowego portalu ogłoszeniowego - www.ofero24.pl (http://www.ofero24.pl/).
gdzie można dodać ogłoszenie, sprawdzić usługi, wyszukać zlecenie. I oczywiście skontaktowac się w łatwy i bezpieczny sposób.

Portal Ofero24.pl działa na rynku usług, zleceń, ogłoszeń. Jest serwisem ogłoszeniowym. Zawiera codziennie aktualizowaną bazę usług, zleceń i ogłoszeń oraz bazę wykonawców.
Polecam

Andrzej Wilhelmi
30-03-2011, 20:53
Kompleksowe wykonanie dachów
Remonty i dachów
Przebudowy i rozbudowy istniejących dachów
Ekspertyzy i opinie dotyczące dachów
www.witand.pl

wiesiaD
05-04-2011, 17:14
Witam, mam pytanie odnośnie pokrycia wierzchniego na płaskim dachu garażu, czy jest jakaś alternatywa dla papy? Słyszałam coś o membranie, ewentualnie jakaś blach z rolki, jak to wygląda w praktyce?

Andrzej Wilhelmi
05-04-2011, 19:30
W praktyce wygląda to tak, że aby profesjonalnie doradzić trzeba znać kąt nachylenia tego dachu. Pozdrawiam.

wiesiaD
05-04-2011, 19:57
cyt: dach płaski nad garażem, 2% warstwa spadkowa

Andrzej Wilhelmi
05-04-2011, 20:17
Przy takim kącie nachylenia są tylko dwie możliwości papa termozgrzewalna lub folia. W przypadku gdyby dach był widoczny np. z okien budynku możliwy byłby montaż praktycznie każdego pokrycia pod warunkiem zmiany kąta nachylenia do 10* czyli w granicach 17%. Pozdrawiam.

wiesiaD
05-04-2011, 20:24
Dziękuję bardzo, jeszcze co do folii, jaki rodzaj na tego typu dach Pan poleca i jaki jest stosunek folii do papy względem trwałości i jakości izolacji?

Ban
06-04-2011, 01:16
Witam
Można by rzec: kompletnie nie zna...łem się na budowie dachu. Dawno i nie prawda. Dalej nie znam się na budowie dachu ale drobną wiedzę posiadłem (wiedziałem jak trafić na forum :) )

Za nim zacznę: PODZIWIAM dachołazów i dachoczyńców choć nie wszystkich :/ PODZIWIAM oczywiście wątek i cierpliwość Pana Panie Andrzeju.

Mój problem wyjaśniam:
1. Cieśla postawił więźbę (Fachowiec A krytykowany przez fachowca B)
2. Kierownik bałaganu (znaczy budowy) błędy zauważył ale uzależnił od opinii dekarza (Fachowca B)
3. Dekarz (Fachowiec B krytykowany przez fachowca A) przykrył i przyjmując błędy A jako do zaakceptowania. Zaznaczam tu, że deski pod wiatrownice (chyba się tak to nazywa) przecierał (czy zamawiał) sam B
4. Minął rok
5. Uniwersalny fachMAN (C, D, E chyba było ich trzech) zostali zapoznani z moją koncepcją podbitki
6. C, D i E stwierdzili, że B musi poprawić wiatrownice -bo deska (szczytowa i "boczne"- /za nic nie mogłem znaleźć nazwy/) są węższe/niższe o 2 do 3 cm od krokwi (EDIT: wystających poza ściany), a zamocowanie blachy - wiatrownicy uniemożliwia wsunięcie desek podbitki
7. o spostrzeżeniach został poinformowany B. Nie widział w tym uchybienia tłumacząc, że "standard to 15cm a Pan (JA) ma i tak 16" i że C, D i E mogą przyjść do niego na nauki
7. E (w trakcie prac "innych") stwierdził że można to poprawić, ponieważ wiatrownica (w znaczeniu blacha) składa się z części górnej i dolnej ... i dolną da się przekręcić o te 2-3 cm niżej
8. Minęło pół roku
9. E poza szczytami (pod połaciami - pod skosami - znów brakuje mi nazwy) zrobił podbitkę prostopadłą do ściany, nie równolegle do połaci - tak chciałem. Wpływ brakujących 2-3 cm w tych miejscach był żaden lub znikomy i dał się wyeliminować bez odkręcania blachy
10. E zaczął odkręcać dolną blachę wiatrownicy na szczytach. (podbitka prostopadła do ściany równoległa do połaci) Okazało się, że różnica wysokości miedzy deskami szczytowymi a krokwiami jest miejscami większa od 4 cm. Jednocześnie dolna blacha jest zbyt wąska żeby po opuszczeniu zakryć całą deskę szczytową
11. W nerwowej rozmowie z B padły po raz kolejny stwierdzenia o standardach, o tym że to A spaprał sprawę, oraz propozycja B aby ściąć nadmiar krokwi, pozostawiając szerzej na murłacie i płatwi bo "przecież to i tak będzie ukryte"
12. Ostatecznie pod lekką presją zobowiązał się na wymianę blachy dolnej wg wymiarów podanych przez E.

Mimo, że mam nadzieję, że B wywiąże się z obietnicy mam uczucie , że zapłaciłem za dach bo byłem frajerem. A od Pana Panie Andrzeju oczekuję jakiejś burzliwej diagnozy ... dekarzu lekarzu

Andrzej Wilhelmi
06-04-2011, 21:30
Cała diagnoza została dokonana! Gdyby to byli profesjonaliści a nie fachowcy to by nie było problemu. Zawsze powtarzam, że dach powinien być w jednych (choć nie jest to warunek konieczny)i do tego dobrych rękach. Skoro dekarz przejął więźbę po cieśli bez zastrzeżeń to dalej już jego problem. Montując obróbki powinien zapytać o grubość podbitki i ją uwzględnić. Po prostu przy każdej pracy należy myśleć. Pozdrawiam.

Ban
06-04-2011, 21:42
Dziękuję i baaaaaardzo proszę o kwiecisty komentarz pomysłu skracania/zwężania/obnizania krokwi

Andrzej Wilhelmi
07-04-2011, 23:15
Nie komentowałem tego bo to absurdalny pomysł. Nie dość, że prawie nie wykonalny a do tego zmniejszający przekrój krokwi elementu konstrukcyjnego więźby dachowej. Takie ingerencje w więźbę są niedopuszczalne! Dekarz powinien tak dobrać szerokość obróbki aby możliwy był montaż podbitki. Powiem szczerze, że akurat w tym miejscu nie widzę żadnej winy cieśli tylko ewidentną winę dekarza. Trudno mi zrozumieć jakie standardy dekarz miał na myśli bo dla mnie standardem jest logiczne myślenie i dokonanie pomiarów przed montażem. Krótko mówiąc miał Pan niestandardowego dekarza. Pozdrawiam.

Ban
07-04-2011, 23:49
Dzięki WIELKIE

Ciekawi mnie czy ktoś inny miał podobny problem.

Ban
08-04-2011, 00:31
Idea "rysunku" pierwszego przedstawia sposób nacięcia krokwi na/przy płatwie i murłacie - tak mam teraz.
\.........\
.\.........\
..\.........\
...\.........\
....\.........\
.....\__ .....\
..........|......\
..........|.......\
...........\.........\
............\_____\


Idea "rysunku" drugiego przedstawia sposób nacięcia krokwi na/przy płatwie i murłacie - jaki polecał/proponował dekarz do wykonania dla cieśli.
(Niedokładność "rysunku" polega na tym, że osadzenie/wcięcie krokwi ma TYLKO inny kąt, <nie ma żadnego"ząbka"> - taki sposób wymaga wykonania odpowiedniego "gniazda" w murłacie i płatwi)

\.........\
.\.........\
..\.........\
...\.........\
....\...._...\
.....\_/.|....\
..........|......\
..........|........\
...........\.........\
.............\_____\

Rozwiązanie takie budziło moje zastrzeżenie: czy nie osłabia się w ten sposób murłaty i płatwi? Jednocześnie rozumiałem argument, że przy takim wykonaniu krokwie się nie "rozjadą" bo będzie je blokowało "gniazdo". Rozejrzałem się po znajomych i sąsiadach. Wszyscy mieli sposób pierwszy. Podjąłem decyzję o wyborze sposobu pierwszego.

Swoją diagnozę o tym że "na bank" dekarz spaprał sprawę oparłem na sprzeczności: najpierw osadza krokiew w "gnieździe" a potem osłabia to połączenie obniżając/ścinając/zwężając krokiew. I nie ma znaczenia, że pozostawia szerszy fragment nad murłatą/płatwią bo przełupanie drewna w tym kierunku przekroju jest bardzo ułatwione.

Proszę o komentarz.

Andrzej Wilhelmi
09-04-2011, 00:06
Oba rozwiązania poprawne. To drugie bardzo rzadko spotykane gdyż jest bardziej pracochłonne i wymaga doświadczonej ręki dekarza. Więźba tak wykonana stanie bez gwoździa co nie oznacza, że krokwi docelowo nie należy mocować mechanicznie do murłaty np. przy pomocy gwoździa tzw. krokwiaka. Nie osłabia to murłaty (może troszeczkę te fragmenty wystające za ścianą szczytową) gdyż ona spoczywa na wieńcu. Natomiast żadne z tych rozwiązań nie upoważnia do ścinania krokwi! Nacięcie w krokwi tzw. zamek wykonuje się na głębokość 3~4 cm bez względu na przekrój krokwi takie są standardy. Przekrój krokwi wynika z obliczeń i dobiera go konstruktor do danego projektu więźby. Wszelkie zmiany grubości i szerokości (za wyjątkiem normalnego skurczu drewna w wyniku jego schnięcia) skutkują zmianą wytrzymałości. Pozdrawiam.

Maryla3
10-04-2011, 20:49
Witam Wszystkich
Mam dużo pytań i szukam odpowiedzi na temat szczeliny wentylacyjnej.
Zmieniamy pokrycie dachu azbest na blachę trapezową. Na krokwiach będzie nadbitka 16mm (nad okapem),folia wysoko-paroprzepuszczalna, kontrłaty25mm, łaty 40mm. Wykonawca chce zrobić tak, aby kontrłaty kończyły się przed nadbitką, dalej będą tylko łaty, a wentylacja będzie przez otwory z blachy trapezowej (wys.13mm).
1.Jak wykonać szczelinę przy okapie, jeśli stosuje się nadbitkę?
2.Gdzie wyprowadzić folię?
3.Czy przy pokryciu dachu blachą trapezową stosuje się wróblówkę i taśmę kalenicową (bo rozumiem, że uszczelki nie wchodzą w grę)
Dodam, że dach ma nachylenie około 20 stopni
Bardzo proszę o odpowiedź, i z góry dziękuję

Andrzej Wilhelmi
11-04-2011, 21:31
Twój wykonawca ma nieuporządkowaną wiedzę. Należy zastosować kontrłatę grubości 4 cm i skończyć ją około 15 cm przed nadbitką. Na nadbitce zastosować kontrłatę grubości 2,5 cm. wystąpi w płaszczyźnie dachu różnica 1 mm do pominięcia. Folię należy wyprowadzić na pas nadrynnowy mocowany na nadbitce. Wróblówkę (sam grzebień) warto zastosować + specjalna taśmę perforowaną osłaniająca przód lub drugi pas nadrynnowy wychodzący spod blachy trapezowej. Można zastosować taśmę taką jak pod gąsiory lub zrolowaną siatkę przeciw owadom. Pozdrawiam.

Maryla3
12-04-2011, 13:15
Dziękuje za odpowiedź.
Mam dalszy ciąg pytań (jeśli mogę):)
1.Co zrobić, gdy kontrłaty mam już kupione na 25mm?
Rozumiem, że przy takim dachu folia będzie naklejona na pas nadrynnowy i skropliny polecą do rynny, którą mamy zamiar zamocować czołowo na "desce czołowej".
2.Czy zakładając taśmę kalenicową trzeba zastosować łatę/deskę kalenicową, czy nie musi być?

Andrzej Wilhelmi
12-04-2011, 22:32
A nie za dużo chciałabyś wiedzieć?! Co radzi Twój dekarz?
ad.1. Rozwiązań jest kilka:
- wymienić zakupione na takie jak pisałem,
- dokupić kontrłat i nabić je podwójnie a w miejscu nadbitki na pojedynczą kontłatę nabić listwy lub paski OSB grubości 8 lub 10 mm,
- na kontrłaty nabić listwy lub paski OSB grubości 15 mm.
ad.2. To zależy czym będzie nakryta kalenica. W przypadku gdy będzie to gąsior to tak i tu montujemy łatę kalenicową na wspornikach, na których leży taśma i gąsior. W przypadku gdy zamykamy kalenicę płaską obróbką blacharską blachy trapezowe będą w kalenicy dość blisko siebie i taśma będzie stabilnie na nich leżała. Pozdrawiam.

Ban
13-04-2011, 21:46
Dziękuję. Bardzo dziękuję.

prezes413
17-04-2011, 06:57
czy dachówki wentylacyjne zastąpią szczelinę wentylacyjną na kalenicy?

Andrzej Wilhelmi
17-04-2011, 21:18
Nie zastąpią bo do czego innego służą. One pomagają zwentylować pokrycie dachu a nie warstwę izolacji cieplnej. Pozdrawiam.

prezes413
18-04-2011, 15:06
moi majstrzy mówią, że nie ma co robić dystansu między deskami a wełną , bo i tak ona się opuści sama? czy to prawda

Maryla3
18-04-2011, 20:09
A nie za dużo chciałabyś wiedzieć?! Co radzi Twój dekarz?
...
Chciałabym zrozumieć "jak to działa"...:)
Mój dekarz proponuje zostawić kontrłaty 2,5cm i zrobić otwory wentylacyjne w nadbitce.

Andrzej Wilhelmi
18-04-2011, 20:50
Myślę, że najwyższy czas zmienić dekarza gdyż ten ma nieuporządkowaną wiedzę i do tego nie bardzo rozumie funkcję dachu. W jakim celu chce dziurawić nadbitkę skoro powietrze wpadnie przy okapie. Otworzy wentylacyjne robi się w podbitce i tylko wtedy gdy krycie wstępne jest wykonane papą. Jak nie zastosujesz rozwiązań takich jakie proponuję to będziesz miała kłopoty. Pozdrawiam.

prezes413
18-04-2011, 20:59
a czy w dachu kopertowym musi być szczelina wentylacyjna w kalenicy projekt viva http://pprojekt.pl/projekt377-viva,opis.html

Andrzej Wilhelmi
18-04-2011, 21:40
To czy musi być szczelina wentylacyjna nie zależy od kształtu dachu tylko od rodzaju zastosowanego w nim krycia wstępnego. Pozdrawiam.

Maryla3
19-04-2011, 10:36
Przepraszam, że zawracam głowę, mam jeszcze jedną propozycję od dekarza.
Na krokwiach zrobi 2cm wgłębienia, aby tam umieścić nadbitkę

__-------__
| |

Andrzej Wilhelmi
19-04-2011, 20:52
Osłabi końce krokwi, może nastąpić ich ugięcie. Pozdrawiam.

Maryla3
19-04-2011, 21:13
Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi.

prezes413
22-04-2011, 16:28
Życzę Wszystkim Wesołych Świąt !!!

Andrzej Wilhelmi
22-04-2011, 21:01
Wszystkim odwiedzającym ten wątek życzę

Wesołego Alleluja!

Serdecznie pozdrawiam.

marko222
25-04-2011, 20:07
Panie Andrzeju mam takie pytanie.
Mianowicie na jesień pokryłem dach deskami i zwykłą najtańszą papą z posypką, która została przybita papiakami.
W tym roku zamierzam kłaść dachówkę Meyer Holsen model Tandem. Wg specyfikacji producenta, to ten model stanowi szczelne pokrycie od 20st. nachylenia dachu. Mój dach posiada nachylenie dokładnie 20st.
Przy ostro zacinającym deszczu mam jeszcze kilka przecieków dachu. Poprzednie zalepiłem lepikiem na zimno.
Nie wiem co robić. Czy gdy położę dachówkę to będzie w porządku?
Czy może na tą papę jeszcze położyć jakąś folię albo papę termozgrzewalną, ale wiadomo dodatkowe koszty a nie wiem czy jest sens?
Bardzo proszę o pomoc.

Andrzej Wilhelmi
26-04-2011, 20:28
Tak się dzieje gdy stosujemy najtańsze materiały. Zasada jest taka krycie wstępne ma być szczelne! Wniosek jest jeden miejsca przecieku trzeba uszczelnić. Jak to zrobić zdecyduje dekarz wykonujący pokrycie docelowe gdyż to on musi udzielić gwarancji. Pozdrawiam.

agap771
26-04-2011, 21:32
Witam p. Andrzeju, mam do Pana pytanie odnośnie kominów systemowych. Możliwe że ten temat był już wcześniej poruszany na forum ale z uwagi na brak czasu oraz to że muszę podjąć szybką decyzję, bardzo proszę o odpowiedź. Pytanie jest takie: czym najlepiej obłożyć ponad dachem komin systemowy Leier, żeby wyglądał efektownie oraz nie było problemów z komienm w przyszłości. Słyszałam negatywne opinie na temat obrabiania kominów systemowych klinkierem, czy zgadza się Pan z tą opinią? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź:)

Andrzej Wilhelmi
26-04-2011, 21:49
Nie ma żadnych ograniczeń musi być tylko tak wykonane aby dekarz nie miał problemu z jego uszczelnieniem. Odpadają następujące rozwiązania:
- tynkowanie "gołych" kominów,
- tynkowanie gołych kominów i oklejanie płytkami,
- obmurowanie komina systemowego cegłą klinkierową dziurawką.
Pozostają następujące rozwiązania:
- obmurowanie cegłą klinkierową pełną z pełną fugą,
- obmurowanie zwykłą cegłą i tynkowanie,
- obłożenie styropianem twardym (grubość minimum 5 cm) + klej z siatką i tynk lub płytki,
- Stelaż odeskowany i wypełniony wełną mineralną obłożony płytką włóknocementową lub łupkiem ewentualnie blachą.
Pozdrawiam.

agap771
27-04-2011, 10:46
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie:)

fiber
27-04-2011, 13:37
Witam,

Czy takie ustrojstwo (z blachy stalowej, ocynkowane, itp) zamontowane oczywiście wlotem w dół to dobry sposób na wentylację dachu powyżej linii kosza? Otwór wlotowy to 50cm x 2,5cm

54179

Myślę, aby włożyć to w każde pole które kosz odciął.

Jaką przepuszczalność powinna mieć taśma kalenicowa? Mix-Roll IVT podaje 150cm3/h - wystarczy czy iść w coś mocniejszego (jakiś Klober ma nawet 800)? Połać ma długość nie więcej niż 7m

Co do tych kominów, wspomniane dwa posty wyżej - na czym można oprzeć cegły obmurowujace? Mój murarz postanowił pustaki systemowe komina potraktować z zewnątrz płytkami klinkierowymi. Z tego co pamiętam to ciekło wokół kominów jak cholera, ale wtedy jeszcze nie było obróbek dekarskich. Teraz już są i czekam na deszcz...

agap771
27-04-2011, 14:41
Witam ponownie,
p. Andrzeju skonsultowaliśmy z wykonawcą naszego dachu i wspólnie doszliśmy do wniosku że dobrym rozwiązaniem będzie obłożenie komina styropianem a następnie naklejenie płytek klinkierowych. Proszę tylko jeszcze o poradę, czy styropian wystarczy przykleić do komina czy przydałoby się zastosować jeszcze jakieś dodatkowe kołki?

marko222
27-04-2011, 20:39
Dziękuje Panie Andrzeju za odpowiedź. Dekarz zdecydował na "łatkowanie" miejsc mogących być przyczyną kitem dekarskim.

Andrzej Wilhelmi
27-04-2011, 21:49
... czy styropian wystarczy przykleić do komina czy przydałoby się zastosować jeszcze jakieś dodatkowe kołki?

Wystarczy przykleić, zaciągnąć klejem i owinąć siatką. Do kominów systemowych nie ma możliwości zastosować połączeń mechanicznych. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
27-04-2011, 22:01
...Czy takie ustrojstwo (z blachy stalowej, ocynkowane, itp) zamontowane oczywiście wlotem w dół to dobry sposób na wentylację dachu powyżej linii kosza?

Tak to dobre rozwiązanie. Podobne ustrojstwo z PVC ma w swojej ofercie firma TEGOLA. Takie ustrojstwo montuje się też w narożach oraz wszędzie tam gdzie wlot lub wylot powietrza został zablokowany. Wycinając otwór w deskach lub OSB należy go od środka zabezpieczyć przed wizytą nieproszonych gości siatką na owady.
Każda taśma pod gąsior spełni swoje zadanie gdyż wiejący wiatr powoduje odsysanie powietrza z wewnątrz. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
29-04-2011, 23:47
Kompleksowe wykonanie dachów
Remonty dachów
Porady
Ekspertyzy
Opinie

www.witand.pl

agap771
03-05-2011, 09:47
Wystarczy przykleić, zaciągnąć klejem i owinąć siatką. Do kominów systemowych nie ma możliwości zastosować połączeń mechanicznych. Pozdrawiam.

Panie Andrzeju,

A jaką płytkę radzi Pan z własnego doświadczenia przykleić na ten ocieplony komin?
Oglądaliśmy z mężem płytki elewacyjne i zasdadniczo mamy 3 możliwości:

1. Płytka klinkierowa,
2. Płytka gresowa,
3. Kamień elewacyjny.

Dwa pierwsze z wyglądu są takie same, różnica polega na strukturze i co Pan o tym sądzi???
Jakiego ewentualnie użyć kleju (marka, rodzaj) oraz czym ekspert poleca zafugować (jaka szczelina jest najbardziej optymalna). Tak naprawdę to będzie decydować o szczelności.


Ten trzeci sposób jest ciekawy i efektowny, ale większość z tych elementów jest niejednakowej grubości i chyba nie da sie dobrze zabezpieczyć połączeń.....
Chyba, że się mylę? Może znów Pan czymś zaskoczy?


Dziękuję i Pozdrawiam!

Andrzej Wilhelmi
03-05-2011, 19:42
Zaskoczę tym, że trochę znam się na dachach a na kominach a tak dokładniej na elewacjach już prawie wcale. Szczelność będzie 100 % gdyż krycie wstępne należy wyłożyć na komin systemowy a styropian na krycie wstępne. Okładzina musi być mrozoodporna, klej elastyczny, mrozoodporny. Okładzina nasiąkliwa powinna być zgruntowana odpowiednim środkiem. Może być wykonane na pustą fugę. O szczegóły najlepiej zapytać doświadczonego glazurnika. Bez względu na elewację komin należy od góry nakryć blaszaną czapą. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
13-05-2011, 20:09
Kompleksowe wykonanie dachów
Remonty dachów
Porady
Opinie
Ekspertyzy
www.witand.pl

markoos
15-05-2011, 11:25
Witam
Panie Andrzeju mam parę pytań do co mocowania krokwi.
1. czy do mocowania krokwi do murłaty wystarczy 1 duży gwóźdź "krokwiak" czy dodatkowo trzeba zamocować blaszki kątowe.
2. Który sposób mocowania gwoździa jest poprawny? (pod skosem czy pionowo) http://imageshack.us/photo/my-images/228/mocowaniekrokwi.jpg/
3. Czy długość gwoździa 25 cm jest wystarczająca czy potrzeba 30cm dla krokwi 18x8, kąt nachylenia dachu 40st.

Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
16-05-2011, 00:57
Wystarczy jeden gwóźdź 11' bity prostopadle do krokwi w miejscu wycięcia zamka. Należy zdać się na opinię cieśli i kierownika budowy. Pozdrawiam.

markoos
16-05-2011, 20:54
OK dziekuje,
czyli w ten sposób: http://imageshack.us/photo/my-images/197/mocowaniekrokwi1.jpg/

Zakupiłem też profilaktycznie płytki kątowe wzmacniane 90x90x65

Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
16-05-2011, 22:00
Tak w ten sposób. Ja biję troszkę niżej i gwóźdź wchodzi głębiej w murłatę. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
24-05-2011, 23:05
Kompleksowe wykonanie dachów
Remonty dachów
Ekspertyzy
Opinie
Porady

www.witand.pl

Andrzej Wilhelmi
02-06-2011, 23:56
Pozdrawiam odwiedzających ten wątek.

kalio
03-06-2011, 21:39
Witam

A ja ma takie pytanie

jak prawidłowo wykonać okap
Dachówka betonowa romańska
dach deskowany papa

czy deska > klocek z kontrłaty > łata na sztorc > blacha okapowa (do rynny) > papa > grzebień (bez kratki) > dachówka

będzie dobrze ??

Czy nie papa nie będzie tworzyć koryta gdzie zbierać się będzie woda

Andrzej Wilhelmi
05-06-2011, 00:42
Oczywiście będzie korytko, w którym znajdzie się woda aż do wyschnięcia. Złe rozwiązanie. Pozdrawiam.

kalio
05-06-2011, 15:45
czyli trzeba zastosować podwójny okap jeden pod papa drugi pod dachówką
czy można też papę bezpośrednio umieścić w rynnie PCV

Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
05-06-2011, 23:03
Okap jest jeden! Inna sprawa czy Twój dekarz potrafi poprawnie go wykonać. Pozdrawiam.

kalio
06-06-2011, 08:22
wlaśnie sie zastanawiam

i chce go dobrze przypilnowac

Andrzej Wilhelmi
10-06-2011, 22:48
Kompleksowe wykonanie dachów
Remonty dachów
Ekspertyzy
Opinie
Porady

www.witand.pl

markoos
12-06-2011, 12:21
Witam
Mam pytanie co do kupna gwoździ.
Jak długie gwoździe muszę kupić do następujących warstw?
Dach będzie deskowany na to papa -> kontrłaty (2,5x5 cm) -> łaty 4x6

Deski - długość gwoździ - ?
Papa - długość gwoździ - papiaki 2,5 - 3 cm
Kontrłaty - długość gwoździ - ?
Łaty - długość gwoździ - ?

Czy wszystkie gwoździe powinny być np kręcone i ocynkowane czy do którejś z warstw np desek mogą być zwykłe gwoździe?
Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
12-06-2011, 13:39
Oczywiście wszystkie gwoździe ocynkowane. Co do papiaków zasada jest taka aby nie wystawały z desek czyli przy deskach grubości 25mm i papie 5 mm maksymalnie ich długość to 30 mm choć bezpiecznie 25 mm. Papę przybijaj bez żadnych podkładek papowych. Przy montażu różnych elementów zasada jest taka, że właściwe trzymanie jest wówczas gdy 2/3 gwoździa tkwi w elemencie nośnym. Do mocowania desek i kontrłat o grubości 25 mm stosuje się więc gwoździe o długości 75~80 mm (skrętne są sztywniejsze). Elementem nośnym dla kontrłat są deski poszycia i krokwie. Rozstaw gwoździ mocujących kotrłaty nie powinien być większy niż 20~25 cm a przy zastosowaniu gwoździ długości 100 mm rozstaw 30~40 cm. Do montażu łat o grubości 40 mm stosujemy gwoździe długości 125 mm (gładkie, skrętne lub karbowane) taka długość wystarczy gdyż już kontrłata jest dla łat elementem mocującym a jeszcze 35 mm zagłębi się w krokwi. Pozdrawiam.

olgusieniunieczka
12-06-2011, 21:02
Witam, mam pytanie
Dach odeskowany. Blacha RUUKKI classic pural mat (rąbek stojący)
Na deski Folia Dorken DELTA MaXX. Wykonawca twierdzi, ze na tę folię i pod powyższą blachę łaty i kontrłaty zbędne. Blachę można układać bezposrednio na membranę.
Prawda to?

Andrzej Wilhelmi
12-06-2011, 21:22
Prawda, choć powinna być trochę inna specjalna folia z pętelkową strukturą umożliwiająca przepływ powietrza i odprowadzenie pary wodnej. Pozdrawiam.

olgusieniunieczka
13-06-2011, 08:49
Serdeczne dzięki. A jaka na przykład? Dorken ma taką w swojej ofercie? Mam pytać o membranę pod blachę płaską?

krisgie
13-06-2011, 19:22
Panie Andrzeju,

Trafiłem tu przypadkiem i przeczytanie tego wątku zajęło mi 2 dni :)
Gratuluję wątku i dziękuję - znalazłem tu wiele odpowiedzi na swoje wątpliwości.
Mam jednak kilka pytań - o ile będzie Pan miał trochę czasu to bardzo proszę o jakieś odpowiedzi :).

Założenie jest takie że chcę mieć na dachu dachówkę Marsylka Czarna Angoba :).
Innego wzoru dachówki nie rozpatruję głównie ze względu na charakter wizualny domu.
A "czarna" ponieważ ten kolor nie ogranicza mnie zbytnio w późniejszym doborze koloru okien i elewacji a przynajmniej tak mi się wydaje :)
Dach czterospadowy 35 stopni ok. 280m2 (projekt Dom w Jeżówkach II Archonu).
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-jezowkach-2/m4338fb5c4455b

1/ Jakie jest Pana zdanie na temat dachówek Tondach Marsylka Czarna Angoba? Dostałem dość dobrą ofertę na tą dachówkę i mocno się zastanawiam.
W sieci mnóstwo jest informacji na temat jakości Tondacha ale z tego co można wywnioskować to były kłopoty z tą firmą i jakością dachówek przed przejęciem tej fabryki przez Austriaków. Nie wiem jednak jak jest teraz. Warto jeśli chodzi o jakość?
2/ Czy jeśli chodzi o samą Marsylkę (jako wzór) to należy oczekiwać jakichś problemów w takim dachu oprócz dużej ilości docinek? Chciałbym uniknąć sytuacji że Wykonawca powie mi "panie, taki materiał pan kupił to teraz trzeba z tym żyć... trzeba było kupić xxx..."
3/ Poszczególne połacie jak w dachu kopertowym będą mieć kształt trójkąta. Czy w takim przypadku umieszcza się dachówki wentylacyjne w każdej przestrzeni między-krokwiowej czy tylko w tych polach w których krokwie kończą się w kalenicy (a nie w krokwiach krawędziowych)? Jeśli również w tych które dochodzą do krokwi krawędziowych to czy we wszystkich polach czy tylko tych dłuższych niż 6-7m? Czy umieszczanie dachówek wentylacyjnych w poszczególnych polach powinno się robić jakoś w jednym poziomie z dachówkami które są w polach dochodzących do kalenicy (w miarę możliwości), czy raczej w kształcie "/ \" tak by każda była w swoim czwartym rzędzie od góry? Strasznie pokręciłem to pytanie ale może będzie Pan wiedział o co mi chodzi? :)
5/ Czy gdyby Pan miał dla siebie wybierać Marsylkę z Tondacha i Koramica to którą by Pan wybrał? Oferta Tondacha jest ok. 4tys zł tańsza.
6/ W przypadku takiego kształtu dachu podejrzewam że trzeba będzie zakupić trochę dachówek połówkowych by elementy docinane a potem mocowane były odpowiedniej wielkości (a nie tylko np. 3x3cm) a takie małe ząbki na pewno by gdzieś wyszły... Ile Pana zdaniem należałoby kupić dachówek połówkowych?

Przepraszam za tyle pytań ale mam nadzieję że znajdzie Pan trochę czasu i cierpliwości by odpowiedzieć.
Pozdrawiam:
Krisgie

Andrzej Wilhelmi
13-06-2011, 22:38
ad. 1. Nie mam żadnych złych doświadczeń z Tondachem oferuje bardzo przyzwoite dachówki.
ad. 2. Żadnych problemów. Kształt dachówki nie mą żadnego związku z docinkami gdyż są one wymuszone kształtem dachu.
ad. 3. Połacie są trójkątami w dachu namiotowym natomiast w kopertowym mają kształt trójkątów, trapezów i równoległoboków a przy różnych kątach nachylenia połaci jakiś czworoboków. Dachówki wentylacyjne wspomagające dajemy obowiązkowo na połaciach dłuższych niż 6,0 m, w pozostałych według uznania dekarza lub sugestii inwestora kierującego się względami estetycznymi. Wstawiane są w miejscach gdzie ich obecność jest niezbędna. W przypadku gdy nie można pogodzić funkcji wentylacji połaci z estetyką pierwszeństwo ma funkcja wentylacji.
ad. 4. Brak pytania.
ad. 5. Wybrałbym tańszą lub tą, która podobałaby się mojej żonie.
ad. 6. Profesjonalna hurtownia robiąc wycenę materiału pokryciowego sama sama zaproponuje ich ilość. Profesjonalna hurtownia odbierze niewykorzystany materiał dlatego należy zamówić ich więcej.
Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
13-06-2011, 22:42
... Dorken ma taką w swojej ofercie? Mam pytać o membranę pod blachę płaską?

Praktycznie każda renomowana firma ma ją w swojej ofercie Dorken też. W śród dekarzy dość popularna nazwa to "membrana z makaronem". Profesjonalna hurtownia będzie wiedziała o co chodzi. Pozdrawiam.

prezes413
14-06-2011, 21:22
Panie Andrzeju a jaki jest koszt wykonania przez pana więźby dachowej ?

Andrzej Wilhelmi
14-06-2011, 21:30
Do wyceny potrzebny rzut dachu, rzut więźby i przekroje. Pozdrawiam.

ziuta62
14-06-2011, 23:45
Witam! Panie Andrzeju, czy na Podhale pan też "zaglada'? To pytanie jest na zaś, na drugi rok planuję budowę. Pozdrawiam!

Andrzej Wilhelmi
14-06-2011, 23:55
Nie ma problemu z odległością. Nie wiem tylko czy będę potrafił to wykonać. Do kosztów robocizny doliczam koszty delegacji (diety, noclegi, dojazdy). Pozdrawiam.

ziuta62
15-06-2011, 07:46
Ale z pana żartowniś.;) Dach jak w tym projekcie, ale na innym domku.Będziemy miksować dwa projekty i parę nowych pomysłów.

http://www.projekty.domow.pl/katalog/index.php?ProjectID=693&Action=Project&Section=2

Dziękuję za odpowiedż i pozdrawiam!

Andrzej Wilhelmi
17-06-2011, 23:17
Nie znamy się ale ze sposobu wypowiedzi darzę Panią dużą sympatią. Nie wiem tylko jakiego zakresu mojej wypowiedzi dotyczyło stwierdzenie "żartowniś"? Pozwoliłem sobie zajrzeć na dedykowaną stronę ale dachu tam nie zobaczyłem. Pozdrawiam.

ziuta62
18-06-2011, 00:56
Witam ponownie. Dotyczyło Pańskiego nie wiem. Nad tym rzutem trzeba kliknąć na opis i wyświetli się taki ładniutki domek z jeszcze ładniejszym daszkiem. Fundamenty, dach i dziwaczne nadproża to moje najważniejsze punkty w budowie domu. Następnie kominek i kuchnia kaflowa. Resztą się nie bardzo przejmuję. Pozdrawiam i dobrej nocy życzę!

Andrzej Wilhelmi
18-06-2011, 20:55
Udało się! Jednak coś potrafię. Na temat takiego daszku rozmawialiśmy w innym wątku. Pozostaje kwestia pokrycia. Pozdrawiam.

ziuta62
18-06-2011, 23:45
Witam! To będzie odpowiednik Decry Stratos-czyli blacha. Mam zapisane, ale nie pamiętam nazwy. W każdym razie właśnie pomyliłam ją z Decrą patrząc na dom forumowicza nabiala. Wyglądają identycznie/jak dla mnie;)/. Właśnie! Przerabialiśmy przyczółki i takie tam strategie wojenno-budowlane.
Pozdrawiam!!!

krisgie
20-06-2011, 13:55
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. :)

Andrzej Wilhelmi
20-06-2011, 23:26
"ziuta62" damy radę. Pozdrawiam.

prezes413
22-06-2011, 23:13
Panie Andrzeju moi majstrowie szczelinę pomiędzy ścianką kolankową a nabitymi deskami na krokwie wypełnili pianką. Dach bedzie deskowany i pokryty papą termozgrzewalną, na to kontrłaty i tak zostanie do wiosny 2012. CZy w przypadku zakładania izolacji między krokwie musze porobić otwory w piance w miejscu wcześniej wymienionym ? pozdrawiam

bigis
23-06-2011, 09:27
Dzień dobry Panie Andrzeju!
Właśnie buduję dom i już jestem na etapie rozważania poważnego o dachu. A dokładniej chcę dach pokryć blachodachówką firmy planjja lub rukki. Wszyscy którzy słyszą o moim pomyśle robią kwaśne miny i słyszę wtedy coś w stylu" blachą chcesz kryć" .Już sam zgupiałem. Chcę kupić dobrą blachę za ok 34 zł za m kw( wtedy zaczyna się" przecież dachówka jest w tej cenie a nawet tańsza"- owszem ale jak to się ma do efektywnego krycia m kw.). Jakie jest Pańskie zdanie co do krycia blachodachówką planjji lub rukki. Czy lepiej sobie odpuścić zgodnie z ogólnie panującą opinią, bo mam już dosyć tych krzywych min :)
Pozdrawiam

bigis
23-06-2011, 10:03
Dodam również ,że dach jest prosty dwuspadowy, a poddasze jest nie użytkowe(strych)

markoos
23-06-2011, 10:50
bigis miałem podobny dylemat. Też szukałem plannji lub rukki. Poczytalem trochę forum. i decyzja padła na dachówkę cementową.
Między innymi Pan Andrzej podpowiedział abym zorientował się właśnie w temacie dachówek cementowych, ponieważ cenowo można znaleźć właśnie w cenie blachy (a jak się poszuka to i taniej)
Ja kupiłem dachówkę po 20 zł /m2 (dachowka podstawowa) Więc dachówka wyszła mnie taniej niż blacha. ;) Oczywiście dochodzi jeszcze koszt dachówek gdzie 1szt kosztuje około 18-20zł.

Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
23-06-2011, 11:17
...mam już dosyć tych krzywych min :)

Proszę pamiętać, że to Twój dach i nikomu nic do tego! Obie firmy mają w ofercie bardzo dobre produkty. Należy jednak rozróżnić krycie dachu blachą płaską "na rąbek" a krycie blachodachówką. Blachodachówka jest bardziej lub mniej udaną imitacją dachówki. Imitację stosujemy tam gdzie nie można zastosować oryginału. Na nowym budynku nie ma żadnych przeszkód w zastosowaniu oryginału. Zwracam uwagę na fakt, iż żywotność blachodachówki jest szacowana na 25~30 lat natomiast dachówki cementowej minim 60 lat. Na temat zalet dachu krytego dachówką pisałem już w wielu wątkach wspomnę tylko zatem kilka zalet:
- stabilny dach,
- cichy dach,
- pokrycie o dużej bezwładności cieplnej,
- efektowny dach,
- wcale nie droższy dach.
Oczywiście wybór należy do Ciebie. Życzę trafnych i rozsądnych wyborów. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
23-06-2011, 11:21
... CZy w przypadku zakładania izolacji między krokwie musze porobić otwory w piance w miejscu wcześniej wymienionym ?


Zdecydowanie tak!
Nie wiem tylko w jakim celu została ta szczelina zapianowana? Pozdrawiam.

bigis
23-06-2011, 12:10
czyli jednak dachówka...Tylko teraz pytanie która lepsza cementowa czy ceramiczna(cenowo podobnie). Dachówki krawędziowe można zastąpić blachą? Wtedy cenowo wyjdzie korzystnie

Andrzej Wilhelmi
23-06-2011, 12:17
Oba rodzaje dachówek spełnią swoje zadanie i to przez długie lata. Oczywiście nie ma konieczności stosowania dachówek szczytowych. Przy wyborze pokrycia radzę się sugerować walorami estetycznymi i ceną. Pozdrawiam.

prezes413
23-06-2011, 13:17
Zdecydowanie tak!
Nie wiem tylko w jakim celu została ta szczelina zapianowana? Pozdrawiam.

Porobię po kilka dziur w piance i powinno być chyba dobrze, jak będę układał wełnę między krokwie

pozdrawiam

markoos
23-06-2011, 23:08
Panie Andrzeju mam pytanie co do wróblówki.
Otrzymałem taką ze podstawkami na dole http://www.dachyonline.pl/galerie/w/wroblowka-z-wentylacja-g_146.jpg
Z tego co wyczytałem są to podstawki umożliwiajce montaż uchwytów do rynny.
U mnie jednak rynny będa przymocowane do deski czołowej... czy w takim przypadku oderwać te plastikowe podkładki? czy wymienić na takie bez tych podkładek
Róznica jest również w wysokości te co mam mają 3cm. Bez podkładek pewnie 2 - 2,5 cm

Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
24-06-2011, 20:18
Stopek nie odrywamy! Umożliwiają one swobodny wypływ skroplin. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
24-06-2011, 20:21
Porobię po kilka dziur ...


Całkowita powierzchnia tych dziur pomiędzy kolejnymi krokwiami powinna mieć co najmniej 200 cm2. Pozdrawiam.

prezes413
25-06-2011, 08:52
Panie Andrzeju czy kontrłaty 2x5 cm to jakaś wielka tragedia bo takie mam nabite? Myśle ,że to jest oczywiscie minimum bo mniejsze niż 2 cm to jest niedopuszczalne. Dach mam kopertowy

Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
26-06-2011, 07:49
Nie jest to żadna tragedia ale radzę bezwzględnie zastosować dachówki wentylacyjne. Pozdrawiam.

prezes413
26-06-2011, 08:32
Powierzchnia dachu 235 metrów ile tych dachówek dać?

Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
27-06-2011, 05:07
W każdym polu pomiędzy kontrłatami jedną. Pozdrawiam.

prezes413
28-06-2011, 09:59
Czy papa asfaltowa PV/64 podkładowa będzie dobra na 8 miesięcy przed docelowym pokryciem dachówką ? Jest to papa firmy Matizol.

Andrzej Wilhelmi
02-07-2011, 12:51
Powinna wytrzymać. Pozdrawiam.

prezes413
02-07-2011, 19:27
Panie Andrzeju w kilku miejscach zauważyłem przecieki po deszczu , w jaki najlepszy sposób poprawić nieszczelności jakimś mazidłem posmarować ? na papę nabite są kontrłaty, łaty będą za rok w momencie kładzenia dachówki ,oraz w jaki najlepszy sposób stwierdzić na dachu miejsce nieszczelności przebić czymś od spodu ażeby zlokalizować na zewnątrz dachu? pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
04-07-2011, 01:46
Jak nie widać dziury to nie wiadomo. w którym miejscu cieknie. Radzę nie robić dodatkowych otworów tylko w okolicy przecieku uszczelnić kontrłaty lepikiem na zimno (taka masa do podklejania gontów bitumicznych - jest w tubach i w wiaderkach). Mogą wystąpić pęknięcia papy na desce i nie będą widoczne od spodu. Należy zatem dokładnie przepatrzeć dach. Pozdrawiam.

prezes413
04-07-2011, 07:06
A czy podczas upałów , niektóre nieszczelności się same nie uszczelnią jeśli to jest papa asfaltowa to powinna się trochę rozciągnąć ? Ocynkowane papiaki mam poprzybijane na całości dachu i tak myślę żeby je posmarować oraz uszczelnić kontrłaty tym Siplast Dach Szybka Izolacja SBS firmy ICOPAL lub Abizol KL DM
Pozdrawiam

Wirecki
05-07-2011, 21:59
Witam serdecznie,
Czy podbitka drewniana nabijana na krokwie powinna być wentylowana kratkami wentylacyjnymi?
Mam dachówki wentylacyjne, folia wysokoparoprzepuszczalna.

krisgie
06-07-2011, 14:59
Witam ponownie :)

Folia WPP, kontrłata, łata, dachówka ceramiczna.

1) Jakimi wkrętami/gwoździami mocować obróbki aluminiowe a czym z blachy stalowej powlekanej? Miedzianymi? Stalowymi? Ocynkowanymi?
2) Myślałem o obróbkach aluminiowych w koszach i przy kominach a o zwykłej blasze powlekanej płaskiej do obróbek przyściennych, okapie itp... Czy
to rozwiązanie jest akceptowalne czy pozbawione sensu? Nie chodzi mi o różnice w trwałości tych blach tylko o różnicy w materiale, czy mogą się
stykać z sobą takie różne materiały i czy nie będzie korozji na ich styku? Chciałem po prostu trochę zaoszczędzić kupując na wszystkie obróbki oprócz kosza i kominów blachę stalową powlekaną.
3) Jakimi wkrętami (stalowymi, miedzianymi, ocynkowanymi?) przykręcać docinane dachówki (zarówno bezpośrednio do łaty jak i za pomocą drutu) w
koszach i narożach w przypadku aluminiowych obróbek kosza?
4) W jednej z hurtowni powiedziano mi że w przypadku deski okapowej obitej blachą nie powinno się stosować uchwytów do rynny mocowanych do deski
tylko haków nakrokwiowych. Czy spotkał się Pan z czymś takim bo w większość dachów które widzę mocowanie jest do deski okapowej.
Być może był to jakiś skrót myślowy handlowca i nie można tego wykonywać w pewnych przypadkach (np blacha aluminiowa i uchwyty stalowe
doczołowe itp...)? A może handlowiec chce mnie naciągnąć na haki nakrokwiowe?
5) Czy ma Pan jakieś zdjęcie pokazujące jak powinny być połączone rynny koszowe lukarny z sobą? Wiem że "szczelnie" :) ale nigdzie nie mogę znaleźć dobrego zdjęcia. Czy na zdjęciu z poniższego adresu jest to dobrze wykonane czy źle?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f15368a9f6384820.html
6) Czy połączenie rynien koszowych należy jeszcze dodatkowo uszczelnić czy wystarczy jak zakryje je taśma kalenicowa i gąsior wchodzący pod dachówkę na głównej połaci?
7) Czy obróbka przyścienna lukarny powinna nachodzić na pas nadrynnowy (opcja z deską klinową) czy pod pas nadrynnowy wprost do rynny?
8/ Czy rynna koszowa powinna nachodzić na pas nadrynnowy (opcja z deską klinową) czy wprost do rynny pod pasem nadrynnowym wprost do rynny?
9/ Czy w przypadku stosowania dachówek szczytowych skrajnych trzeba pod dachówki skrajne stosować obróbkę blacharską czy wystarczy sama folia wywinięta do góry i zamocowana do deski szczytowej?
Z góry dziękuję za ewentualne odpowiedzi :)
Pozdrawiam:
krisgie

sonya-
07-07-2011, 00:11
Panie Andrzeju,
poniżej w załączeniu przesyłam zdjęcia części dachu, które mnie dzisiaj zaniepokoiły. Pytanie jest czy to wszystko jest wykonane zgodnie ze sztuką? Na pierwszym zdjęciu chciałam ująć wielką ilość podkładek na łączeniach łat z kontrłatami, drugie przedstawia podkładkę w przybliżeniu. Nie wiem czy to jest normalna praktyka, bezpieczna dla dachu i dachówek w przyszłości czy może moja ekipa coś namieszała i teraz próbują wszystko wyprostować. Natomiast na trzecim zdjęciu starałam się ująć widok na krokwie w pomieszczeniu nad garażem. Wygląda to jakby coś się rozjechało i nie pasowało. Są tylko dwa takie miejsca na całym dachu i właśnie jeden z nich na zdjęciu. Nie wiem czy to ma jakiś wpływ na konstrukcję? Czy te krokwie nie powinny łączyć się całą powierzchnią ze sobą? Będę wdzięczna za pomoc.

64539 64541 64540

Andrzej Wilhelmi
08-07-2011, 22:51
Podkładanie pod łaty czyli wyprowadzenie płaszczyzny połaci to normalna i poprawna praktyka. W wielu przypadkach świadczy dobitnie o mizernej wiedzy i doświadczeniu cieśli. Natomiast podkładanie takich wiórów to zła praktyka. Ja stosuję cienką sklejkę wodoodporną a nawet papę. Co do ostatniego zdjęcia to na jego podstawie trudno mi się wypowiedzieć. Radzę zasięgnąć opinii kierownika budowy. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
08-07-2011, 23:14
"krysgie" na te pytania powinien odpowiedzieć Twój dekarz!
ad.1. Blachę aluminiową można każdymi choć najlepsze są aluminiowe. Blachę powlekaną ocynkowanymi. Wkręty tzw. "farmery".
ad.2. Aluminium jest materiałem neutralnym czyli takie rozwiązanie jest możliwe.
ad.3. Ocynkowanymi, drut miedziany, cynkowany ogniowo lub nierdzewny. Kosza nie dziurawimy!
ad.4. To dobrze, że tylko w jednej! Oczywiście można stosować haki doczołowe.
ad.5. Nie rynny koszowe a blachy koszowe. Na załączonych zdjęciach jest poprawnie, do tego należy zastosować odpowiednie uszczelki ja stosuję rozprężne (puchnące).
ad.6. Nie ma potrzeby.
ad.7 i 8. Obie powinny nachodzić na pas nadrynnowy.
ad.9. Trudno mi odpowiedzieć na podstawie takiego opisu ale generalnie nie ma potrzeby stosowania jakiejś dodatkowej obróbki.
Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
08-07-2011, 23:16
Czy podbitka drewniana nabijana na krokwie powinna być wentylowana kratkami wentylacyjnymi?

Nie powinna gdyż my nie wentylujemy podbitki tylko warstwę izolacji cieplnej!
Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
08-07-2011, 23:20
A czy podczas upałów , niektóre nieszczelności się same nie uszczelnią ...

Same się nie uszczelnią! Gwoździe można przesmarować lepikiem na zimno, o którym pisałem wcześniej. Pozdrawiam.

prezes413
09-07-2011, 15:53
Same się nie uszczelnią! Gwoździe można przesmarować lepikiem na zimno, o którym pisałem wcześniej. Pozdrawiam.

Panie Andrzeju postanowiłem przesmarować cały dach dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukowa Izohan Dysperbit mam nadzieje że to dobre rozwiązanie?

Andrzej Wilhelmi
11-07-2011, 01:43
Ja też mam taką nadzieję. Pozdrawiam.

krisgie
11-07-2011, 08:40
Bardzo dziękuję za informacje.

markoos
11-07-2011, 21:33
Panie Andrzeju mam pytanie dotyczace obróbki komina.

Aktualnie deskuję dach i odrazu na to kładę papę podkładową (docelowo będą dachówki)
W chwili obecnej doszedłem do kominów i pytanie... jak to wykonać poprawnie.
Czy mógłby Pan pomóc? Jakies instrukcje jak to wykonać poprawnie?


Chcę zrobic to następująco
Najpierw przybić pasy papy do desek a póżniej na to obróbkę z papy i przykleić lepikiem na zimno do komina.

Pytanie tylko w jaki sposób podocinać papę na te obróbki.

Pozdrawiam

markoos
11-07-2011, 23:39
A jeszcze pytanko o wyłaz dachowy. Musi być czy lepiej zastosować stopnie kominiarskie? co lepsze? praktyczniejsze i łatwiejsze do wykonania?

krisgie
12-07-2011, 16:33
Witam.

Panie Andrzeju, jak należy montować rynienki nad kominami i oknami dachowymi w przypadku folii WPP?
Czy rynienka musi być wcięta w folię czy wystarczy ją zamocować na folii?
A może po prostu umieszcza się ją w miejscu zakładów folii tak by jej nie trzeba było przecinać?
Po prostu obawiam się o szczelność wstępnego krycia w obydwu miejscach gdzie kończy się rynienka.
Pozdrawiam:
Krisgie

krisgie
13-07-2011, 14:31
I jeszcze jedno pytanie mam :)
Czy marsylkę powinno się układać jedna pod drugą czy z przesunięciem o połowę?
Do tej pory myślałem że to wszystko jedno i decydują względy estetyczne ale gdzieś na sieci przeczytałem opinię że powinno się ją montować z przesunięciem z powodu cytuję:

"Marsylke nalezy układac z przesunięciem o 1/2 /trzeba/ jezeli odległość od okapu do kalenicy jest większa niż 6- 7 mb. Jest to spowodowane względami technologicznymi gdyż zamki boczne marsylki znajdują sie poniżej lica dachówki/przy układaniu jedna nad drugą a długość połaci jest długa tworzy się tzw.struga wody w zamakach ,która przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych - przymarzanie, zalegający śnieg, tworzy zator lodowy w zamkach który powoduje mikropęknięcia /pajęczynki/ w okolicach zamków bocznych co w konsekwencji /po jakimś czasie 2-5 latach doprowadza do rozwarstwiania się dachówki".

Co Pan o tym sądzi?
Pozdrawiam:
krisgie

Andrzej Wilhelmi
15-07-2011, 21:02
Pierwsze słyszę! W przypadku gdyby to była prawda to taki produkt nie nadaje się do krycia dachu. Odnośnie rynienek to folię nacina się w osi kontrłat i nie ma żadnego ryzyka przecieku. Czy Twój dekarz o tym nie wie?! Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
15-07-2011, 21:11
... doszedłem do kominów i pytanie... jak to wykonać poprawnie.

Papę obciąć tuż przy kominie. Osobne cztery kawałki papy przygrzać do komina i papy na połaci. Można komin przy dachu wcześniej zagruntować a przygrzaną papę dodatkowo uszczelnić lepikiem na zimno. Połączenie papy z kominem zamknąć obróbką blacharską wciętą w komin. Odnośnie wyłazu można tak i tak. Praktyczniejsze są stopnie od okapu (osoba wychodząca na dach nie szwenda się po domu). Pozdrawiam.

markoos
18-07-2011, 10:26
Panie Andrzeju czy zastosowanie do podkładu lepiku na zimno będzie ok?
oraz czy można zgrzać papę przy kominach opalarką? :)
i jaką papę termozgrzewalną kupić do tych obróbek?

Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
19-07-2011, 23:34
A ten lepik w jakim celu?
Praktycznie każda papa termozgrzewalna będzie dobra. Polecam produkty Lemaru.
Opalarką nie próbowałem ale lutlampą tak. Radzę jednak tą pracę wykonać profesjonalnym sprzętem.
Pozdrawiam.

markoos
19-07-2011, 23:39
Lepik jako grunt.
Dzis zacząłem. jeden element wykonałem opalarką... Da się ale męczarnia.
Jutro poszukiwanie palnika :)
Tylko nie wiem czy nie za długo podgrzewałem... ale ostatecznie papa ułożyła się ok.

Mam jeszcze pytanie co do nabijania desek. Jest pełne deskowanie. I od kalenicy pozostawiłem po 2-3 cm z każdej strony otwartej przestrzeni. Czy to poprawne czy deski nalezy dobić do końca aby złączyły się w kalenicy?

Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
19-07-2011, 23:52
Nie ma to żadnego znaczenia. W przypadku gdyby jednak kalenica była otwierana (wylot szczeliny wentylacyjnej) szczelina powinana mieć szerokość po 5 cm na stronę. Pozdrawiam.

Pinesia
02-08-2011, 18:18
Witam Panie Andrzeju.

Mam pytanie dotyczące kosztów montażu pokrycia dachowego. Dach jest dwuspadowy o powierzchni 138 m2. Na chwilę obecną jest zrobiona cała wieźba, pełne deskowanie oraz położona papa. Dlatego interesowałaby mnie wstępna wycena nabicia łat i ułożenia dachówki cementowej.
Z góry dziękuje za informacje ile by Pan wziął za wykonanie tych prac. Dodam, ze dom mieści się w Dąbrówce Wiekiej koło Zgierza.

Pozdrawiam
Pinesia.

Andrzej Wilhelmi
06-08-2011, 20:32
Tak jak odpowiedziałem na priv. Pozdrawiam.

NM
09-08-2011, 10:20
Witam.
Nie jestem pewien, czy pytanie kieruować powinienem do Pana. Ale co tam.
Podczas ostatniej wielkiej ulewy zaczął przeciekać mi dach w okolicy okna dachowego.
Czy ma Pan namiary na FACHOWCA, który podjąłby się naprawy (Rokicie)?
Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
09-08-2011, 23:55
Jestem dekarzem więc pytanie jak najbardziej do mnie. W celu ustalenia przyczyny przecieku niezbędne są oględziny. Byłoby to możliwe po 25 sierpnia. Proszę o kontakt tel. 603375564. Pozdrawiam.

Polaczki
21-08-2011, 08:37
Dzień dobry :)
Napisałam do Pana na priva, i tu oczywiście ponawiam te pytania i dodaję jeszcze jedno.
Dach wielospadowy (plan prawie krzyża, ramiona krzyża są dwuspadowe, podstawa krzyża kopertowa). Jest stawiana więźba, będzie deskowanie, papa i dachówka ceramiczna.
Czytałam wątek o wentylacji przestrzeni pod deskowaniem (chodzi o te trójkątne ubytki w deskowaniu przy belkach narożnych):
- jakiej wielkości mniej więcej powinny być (rozstaw krokwii 90cm)
- rozumiem, że w każdym polu międzykrokwiowym???
Pozdrawiam.

surgi22
22-08-2011, 21:44
Dzień dobry.
Mam pytanie czy do montażu płyty OSB na pokrycia dachowe preferujesz gwoździe czy wkręty do drewna ? Grubość płyty 22mm . Krokwie 9x18 cm.

Andrzej Wilhelmi
28-08-2011, 10:33
Gwoździe skrętne, ocynkowane długość 80 mm przy mocowaniu ręcznym lub gwoździarka. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
28-08-2011, 10:39
...chodzi o te trójkątne ubytki w deskowaniu przy belkach narożnych...
- jakiej wielkości mniej więcej powinny być (rozstaw krokwii 90cm)
- rozumiem, że w każdym polu międzykrokwiowym???


Nie wiem co to są te "trójkątne ubytki"?
Odnośnie wentylacji to otwór wlotowy jak i wylotowy powinien mieć minimum 200 cm2 czyli np. 10 na 20 cm. Pozdrawiam.

krisgie
30-08-2011, 16:13
Witam.

Szukam jakiejś dobrej farby do malowania dachówek ciętych.
Niestety w hurtowni w której brałem dachówkę (Tondach czarna angoba) otrzymałem tylko mały pojemnik 0.3l jako zaprawka na ewentualne ubytki angoby.
Mam ok 40mb koszów więc tej farby trochę wejdzie.
Czy ma Pan jakąś sprawdzoną farbę do tego celu? Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
01-09-2011, 23:11
Farba do betonu Polifarbu Łódź. Pozdrawiam.

jaremy
06-09-2011, 08:36
Panie Andrzeju troche jest Pan nie słowny. Obiecał Pan wycenę do końca sierpnia i do dnia dzisiejszego nic od Pana nie dostałem.

Andrzej Wilhelmi
07-09-2011, 03:39
Przepraszam. Wysłałem. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
21-09-2011, 21:56
Kompleksowe wykonanie dachów
Remonty dachów
Serwisowanie dachów
Ekspertyzy i opinie

www.witand.pl

tomraider
25-09-2011, 20:18
Witam.
Pański ,,dach w dobrych rękach'' to jeden z moich ulubionych na FM. Krótko,merytorycznie słowem warto czytać. Życzę zdrówka i wielu postów z korzyścią dla inwestorów takich jak ja. Jestem na etapie poszukiwania na przyszły sezon papy podkładowej na deskowanie 40 st dachu docelowo krytego dachówką ceramiczną, czy nie znalazł by Pan chwilki by polecić jakiś konkretny typ (jak nie można reklamować to może na priv), nie rwący się w rękach, rozsądny cenowo (niestety większość jakie znalazłem były drogie ponad 15 zł/m2) . Zamierzam spróbować samoróbnie położyć pasy prostopadle do kalenicy na łączeniach zakłady kleić lepikiem na zimno.
pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
01-10-2011, 16:55
Dobrym rozwiązaniem byłby produkt Izolmatu Plan Plus PYE PV 160 S 3,2. Możesz ją kupić w cenie brutto poniżej 15,- za m2. Pozdrawiam.

tomraider
01-10-2011, 19:10
Witam.
Dziękuję za radę.
pozdrawiam.

bigis
04-10-2011, 19:15
Dzień dobry Panie Andrzeju.
Mam do Pana pytanie dot. zakończenia okapu na moim dachu przez dekarzy- a dokładniej na dole pomiędzy kontrłatami dekarz stwierdził ,że zamiast osówki wystruga ładnie i przybije łatę jako zakończenie.Fakt, ładnie to wygląda, zero szczelin, ale.... a co ze skroplinami?gdzie odpłyną?Wydaje mi się ,że nie powinno być takie zakończenie.Jak Pan uważa-fuszerka? Czy powinna być zastosowana tzw. roladka, czy wystarczy żeby tak wystrugali te łaty, żeby była ok 3-5mm szczelina?
Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
04-10-2011, 22:01
Na podstawie przedstawionego opisu nie jestem wstanie ocenić. Może jakieś zdjęcia? Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
07-10-2011, 20:59
Kompleksowe wykonanie dachów
Remonty dachów
Serwisowanie dachów
Ekspertyzy i opinie dotyczące dachów
www.witand.pl

soften
08-10-2011, 20:59
A ja poszukuje ekipy do zrobienia dachu za dwa tygodnie mogli by zaczynać zna może Pan kogoś kto ma wolny termin i chęci ? Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
09-10-2011, 11:58
Ja mam chęci i nieco wiedzy, może trochę gorzej z terminem ale możemy pomyśleć. Proszę przesłać rzut więźby i dachu oraz jakieś przekroje i oraz wszelkie informacje o dachu i zakres robót na adres: [email protected] zrobię kosztorys. W przypadku proszę o kontakt tel. 603375564. Pozdrawiam.

bigis
13-10-2011, 19:34
Dobry wieczór Panie Andrzeju!
Wracam do tematu mojego okapu. Wrzucam dwie fotki tego okapu. Proszę o pomoc, bo jutro zaczynają kryć dachówką a wolałbym żeby poprawili to przed kryciem.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=79110&stc=1&d=1318530493
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=79111&stc=1&d=1318530520

Andrzej Wilhelmi
14-10-2011, 20:31
Firma wykonująca pokrycie dachu nie ma zielonego pojęcia o funkcji dachu! Trzy ostatnie łaty są przybite do podłoża bez kontrłat!!! Jak widać na zdjęciu trociny zalegają na takiej kaskadzie. Takie wykonanie uniemożliwi swobodny wypływ skroplin oraz w znacznym stopniu utrudni wentylację połaci dachowej. Przecieki bardzo prawdopodobne. Nastąpi butwienie łat i degradacja folii w obrębie okapu. Duże zawilgocenie dachówek od spodu znacznie skróci ich żywotność. Przewiduję konieczność kapitalnego remontu dachu w okresie 10 lat. Łaty muszą być zdystansowane od folii kontrłatami. Zamiast stawiać pierwszą łatę na sztorc należy zastosować kratkę wentylacyjną okapu z grzebieniem (wróblówkę). W celu zniwelowania grubości nadbitki należało na połaci zastosować kontrłatę grubości 4 cm a na nadbitce 1,5 cm. Pozdrawiam.

bigis
14-10-2011, 20:43
Dziękuję Panie Andrzeju! Tak myślałem, że to skopali. Pozdrawiam

Andrzej Wilhelmi
14-10-2011, 22:30
Jedynym sensownym rozwiązaniem jest demontaż tych łat i zastąpienie ich cieńszymi o 1 cm i zastosowanie kontrłat grubości 1 cm oczywiście stosownie je zagęszczając. Pozdrawiam.

Andrzej Wilhelmi
19-10-2011, 17:30
KOMPLEKSOWE WYKONANIE DACHÓW
remonty i naprawy dachów
serwisowanie dachów
ekspertyzy i opinie dotyczące dachów

www.witand.pl

krisgie
25-10-2011, 11:30
Niniejszym chciałbym serdecznie podziękować Panu Andrzejowi za ten wątek. Dzięki niemu zrozumiałem jak funkcjonują poszczególne elementy dachu (więźba, membrana, okap, kosze itp...), jak należy montować dachówkę w newralgicznych punktach dachu (kosze, naroża, kominy, kalenica, okap itp...), jak działa wentylacja dachu i dlaczego jest taka ważna, gdzie należy montować dachówki wentylacyjne, w jaki sposób powinien być wykonany okap i wiele wiele innych elementów dachu.
Wiedza ta umożliwiła mi samodzielne wykonanie więźby oraz pokrycia z dachówki.

Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.

Krzysztof

Andrzej Wilhelmi
26-10-2011, 23:25
Duże dzięki za miłe słowa. Jest mi miło, że choć dla jednej osoby moje uwagi i rady były pomocne. Świadczy to, że kontynuowanie tego wątku w takiej formie ma sens. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.