Witam wszystkich,
jestem na etapie wypelniania wniosku o warunki do energetyki i mam dylemat....
dom (okolo 130m2)bede ogrzewal gazem, kuchenka bedzie gazowo-elektryczna, czyli potrzeby elektryczne raczej standardowe.
Wielkosc zabezpieczenia przedlicznikowego jest powiazana z deklarowana wielkoscia przypacza (x kW)i te wartosci sa tak wyzylowane, ze jakbym chcial zabezpieczenie 35A, to musze zadeklarowac ponad 22 kW czyli wydac ponad 2500 pln
a moze to 35A to za duzo i wystarczy 25A a moze nawet 20A?
czy na to mozna w jakis sposob prosto odpowiedzic, czy to raczej skomplikowany temat?
inwestor
21-03-2003, 11:42
Bugal
Sprawa nie jest prosta. Za wygodę trzeba płacić. Jeśli chcesz mieć zapewnioną selektywność zadziałania zabezpieczeń dla przedlicznikowego (topikowego) 35A w domu masz selektywność z nadmiarówką B 20...25A
dalej 25A przedlicznikowy B 20...16A nadmiarówka
następnie 20A przedlicznikowy B 10...16A nadmiarówka.
Te wartości są tylko teoretyczne. W zależności od producenta aparatów i odległości od transformatora moga się zmieniać. W większości przypadków jednak się sprawdzają.
Tak nawiasem mówiąc to przy 8kW w latach osiemdziesiatych dawali zabezpieczenie przedlicznikowe 32A . Co się porobiło na tym świecie już nawet kasa zaczyna oddziaływać na prawa fizyki :???:
Pozdrawiam
krzysztofh
21-03-2003, 12:49
W moim przypadku jest tak
moc przłączeniowa 15kW
zabezpieczenia w skrzynce złącza kablowego 40A
zabezpieczenie przedlicznikowe w skrzynce z licznikiem 32A
Zabezpieczenie za licznkiem nadmiarowoprądowe 25A w skrzynce przystosowanej dp plombowania.
To jest w warunkach przyłączenia wydanych przez RE
no ot widzisz, ciekawostka
w moim ZE (Bydgoszcz) przy 15kW to ja moge co najwyzej 25A dostac na przedliczniku....
ustaiwaja sobie te STANDARDY jak chca!
krzysztofh
21-03-2003, 13:14
Ja myślę, że w moim przypadku 40A to zabezpieczenie złącza kablowego, 32A zabezpieczenie, które jest dostępne dla mnie do wymiany w przypadku zadziałania (40A jest zamknięte), a 25A to jest nadmiarowoprądowe aby nie pobierać więcej chwilowo niż to co się zadeklarowało
Oglądając różne projekty zauważyłam, że kable w instalacjach elektrycznych są z reguły takie same przy mocy zapotrzebowanej 10kW i 25kW .Opłaty stałe są wysokie a w tej samej chwili rzadko jest pobierane więcej niż 8-10kW.Jak czasami wywali bezpiecznik,to chyba nic się nie stanie.W końcu po to one są.
NA opolsczyźnie moje zapotzrebowamoe 15,5 zabezpieczenie przedlicznikowe 40A licznikowe 32A
Dzieki za Wasze informacje,
wczoraj rozmawialem z znajmowym mojego krewnego ktry pracuje w ZE i proponowal dla swietego spokoju wybor takiej ilosc kW, zeby przedlicznikowe zabezpieczenieni mialo 32A.
I chyba wlasnie tak to sformuuje w warunkach
pozdrawiam
Ja mam zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A i uważam, że na pewno wystarczy /dom 226 m2 z garażem/.
tom soyer
24-03-2003, 16:55
bugal
mnie sie wydaje dla Twoich potrzeb 32A lekko za duze - w stalych kosztach oczywiscie. "Wskaznik jednoczesnosci" u ciebie pewnie nie bedzie duzy a jednak bedziesz placil koszty od duzego zabezpieczenia. W razie czego wymina zabezpieczenia to ponizej 200PLN. Jesli nie bedziesz zmienial zabezpieczenia przez 2..3 lata to masz je w kieszeni (inaczej wydasz je w stalej oplacie na wieksze zabezpieczenie). Z selektywnoscia tez nie bedzie problemu. Ja jestem zwolennikiem malych, dobrze (dokladnie) zabezpieczonych obwodow. wtedy eSy mozesz miec 10..16A.
Tom Soyer, kurcze, pierwsze slysze, zeby od wielkosci przylacza (i zabezpieczenia) byly jakies oplaty stale???
myslalem, ze sie placi przy podlaczeniu (120pln x ilosc kW) a pozenij to juz w zaleznosci od zuzycia!?
jak wygladaja te koszty stale zalezne od zabezpieczenia?
tom soyer
25-03-2003, 08:09
zobacz:
http://www.epsa.pl/index3.htm i dalej
"rozliczenia i rachunki", dalej "co znajduje sie na rachunku"
lub
"taryfy oplat", dalej "sprawdz koszty ..."
cyt:
"Opłata przesyłowa stała
Płacona jest co miesiąc, wynika z kosztów stałych
związanych z utrzymaniem i rozwojem sieci
elektroenergetycznej. Jej wysokość zależy od
zabezpieczenia przedlicznikowego lub
poziomu mocy umownej, a w grupie taryfowej G
od rodzaju zainstalowanego u odbiorcy
układu pomiarowego: 1-fazowego lub 3-fazowego."
nie no bez przesady - jest cos takiego jak oplata stala i to jest na poziomie 3-4 zl. przy 3-fazowym roznica wynosi okolo 1 pln, wiec to nie jest istotny koszt. ale nie placis sie w przypadku naszej grupy (V?) za wielkosc zabezpieczenia przedlicznikowego
- no chyba ze sie nadal myle - czy ktos ten temat zna dobrze i moze wyjasnic czy sa jakies istotne roznice kosztow wariancei 25A i np. 32, 35 albo 40 przy zalozeniu ze zuzyje sie tyle samo energii?
tom soyer
25-03-2003, 11:00
wplyw wielkosci zabezpieczenia przedlicznikowego ma najwiekszy wplyw na cene przy przylaczu budowlanym