Witam. Kupilem wnentylator firmy Blauberg Aero 125H, wydawalo mi sie ze jest z instukcja polska ale jest po niemiecku ktorego nie kumam. Wentylator jest z czujnikiem wilgoci oraz z timerem. Czy wie ktos co oznacza L, LT, N na schemacie elektrycznym. Dzieki za odp

retrofood
11-09-2006, 21:38
Witam.
To już gdzieœ było na forum. Do wentylatora trzeba podłšczyć fazę (pewnie L), fazę przez wyłšcznik i przewód neutralny (N).

adam_mk
11-09-2006, 22:01
L - faza
N - zero
LT - to powinno być ochronne (żółto-zielony)
Adam M.

retrofood
11-09-2006, 22:15
Witam.

L - faza
N - zero
LT - to powinno być ochronne (żółto-zielony)
Adam M.

Adamie, czy jesteœ pewny? Bo sš różne wentylatory. Ja się nie upieram przy swojej wersji, po prostu gdzieœ sie z tym spotkałem.

Rezi
11-09-2006, 22:16
LH to tez faza i chyba zasilanie od włacznika a L zasilanie faza bezpośrednia

dabek83gumis
11-09-2006, 22:19
jezeli chodzi o LT to chyba do czegos to sluzy wiec nie jest chyba tylko ochronne
z L wychodzi jeden przewod do elektroniki
z LT dwa - jeden czerwony do elektroniki a drugi siwy do diody
z N dwa- jeden do elektroniki i drugi do diody

retrofood
11-09-2006, 22:23
Witam.

To raczaj wskazuje na moje.

dabek83gumis
11-09-2006, 22:33
no wlasnie tylko kto ma racje:)

adam_mk
11-09-2006, 23:35
Wcale się nie upieram.
Może jest tak, jak piszecie. Coś sporo kabli.
On jest regulowany?
Normalny silnik ma fazę, zero i ochronę.
Może terzeba dobrze pogooglować?
Adam M.

GL35
12-09-2006, 05:10
Witam. Kupilem wnentylator firmy Blauberg Aero 125H, wydawalo mi sie ze jest z instukcja polska ale jest po niemiecku ktorego nie kumam. Wentylator jest z czujnikiem wilgoci oraz z timerem. Czy wie ktos co oznacza L, LT, N na schemacie elektrycznym. Dzieki za odp

L - faza bezpośrednio
LT - faza od włącznika
N - zero.

Jeśli nie masz przygotowanej instalacji pod taki wentylator z timerem, to będzie ciężko.

Patos
12-09-2006, 05:40
N- przwód Neutralny

Bonzai
12-09-2006, 08:54
GL35 ma racje LT to faza z wyłącznika

pkirylcz
12-09-2006, 09:48
Rozumiem ze sprawa tyczy sie o wentylator do lazienki.
Jakiej firmy mozecie wiec polecic??

milimetr198
12-09-2006, 10:24
Wcale się nie upieram.
Może jest tak, jak piszecie. Coś sporo kabli.
On jest regulowany?
Normalny silnik ma fazę, zero i ochronę.
Może terzeba dobrze pogooglować?
Adam M.
Tak, normalny silnik to się zgadza, ale to jest silnik z Timerem.
Więc:
N - neutlalny (zero)
LT - sterujący podający napięcie od włącznika Np. przy włączonym świetle w łazience
L- faza do zasilania jak zgasi się światło w łazience (Timer, czujnik wilgoci)

darek_wy
12-09-2006, 11:44
Wcale się nie upieram.
Może jest tak, jak piszecie. Coś sporo kabli.
On jest regulowany?
Normalny silnik ma fazę, zero i ochronę.
Może terzeba dobrze pogooglować?
Adam M.
Tak, normalny silnik to się zgadza, ale to jest silnik z Timerem.
Więc:
N - neutlalny (zero)
LT - sterujący podający napięcie od włącznika Np. przy włączonym świetle w łazience
L- faza do zasilania jak zgasi się światło w łazience (Timer, czujnik wilgoci)

Czyli chyba powinien działać tak:
1. włączenie automatyczne - jeżeli zadziała czujnik higro (faza z L)
2. włączenie wymuszone - faza z LT (np. wyłącznik ON)

3. wyłączenie automatyczne - wywiało, puszcza czujnik higro
4. wyłączenie wumuszone - wyłącznik OFF

a co robi timer?

GL35
13-09-2006, 05:48
Wcale się nie upieram.
Może jest tak, jak piszecie. Coś sporo kabli.
On jest regulowany?
Normalny silnik ma fazę, zero i ochronę.
Może terzeba dobrze pogooglować?
Adam M.
Tak, normalny silnik to się zgadza, ale to jest silnik z Timerem.
Więc:
N - neutlalny (zero)
LT - sterujący podający napięcie od włącznika Np. przy włączonym świetle w łazience
L- faza do zasilania jak zgasi się światło w łazience (Timer, czujnik wilgoci)

Czyli chyba powinien działać tak:
1. włączenie automatyczne - jeżeli zadziała czujnik higro (faza z L)
2. włączenie wymuszone - faza z LT (np. wyłącznik ON)

3. wyłączenie automatyczne - wywiało, puszcza czujnik higro
4. wyłączenie wumuszone - wyłącznik OFF

a co robi timer?

Nie ma wyłączania wymuszonego. Po rozłączeniu wyłącznikiem wentylator działa jeszcze przez czas ustawiony timerem. Np.timer ustawiony na 10min. Włączasz światło włącznikiem, pod który podpięty jest wentylator (LT) na 2min. Łączny czas działania wentylatora - 12min.