Zobacz pełną wersję : Instalacja alarmowa raz jeszcze



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

szczukot
26-07-2010, 21:39
Czy te kable ida na zewnatrz domu ? A okno osadzone jest w glebi sciany ??

Fantom

odaro
26-07-2010, 22:34
Nie moge teraz dodać zdjęć z powodu urlopu ale mnie ten montaż nie powala.Oczywiscie zależy to od okna ale w plastikach zazwyczaj się da wprowadzić przewód do ramy okna i tam wykonać połączenie z rezystorami i kontraktronem

Tak ale mi teraz chodzi o ten konkretny przykład tj, mamy okno dwuskrzydłowe i dwa kontaktrony na tej samej lini

Na mój prosty rozum to trzeba wlutować cały przewód YTDY 6x0,5 w to miejsce gdzie wlutowany kontaktron a jego koniec przeprowadzić przez ramę okienną.

Wolny koniec przewodu z drugim kontaktronem to wiadomo wciągamy do ramy okiennej.

No i teraz jednak naszły mnie wątpliwości jak wlutować rezystory,

odaro
26-07-2010, 22:37
Czy te kable ida na zewnatrz domu ? A okno osadzone jest w glebi sciany ??


Fantom

Jeżeli mnie pytasz to okno jest cofnięte do środka o 2cm a kable czy są na zewnątrz trudno odpowiedzieć miały iść pod ramą okienną a dokładnie pod poszerzeniem okna tak żeby przy montażu parapetu i wewnętrznego i zewnętrznego nie uszkodzić przewodów.

Jarek.P
26-07-2010, 22:54
.A co do kolegów którzy twierdzą że kontraktronów sie nie wymienia wyprawdzę z błędu przez te kilkanaście lat musiałen niestety kilka wymienić i to nie z powodu uszkodzenia mechanicznego

Koledzy zgodnym chórem mówili o rezystorach, nie o kontaktronach ;)

J.

Jarek.P
26-07-2010, 23:03
Tak ale mi teraz chodzi o ten konkretny przykład tj, mamy okno dwuskrzydłowe i dwa kontaktrony na tej samej lini

Na mój prosty rozum to trzeba wlutować cały przewód YTDY 6x0,5 w to miejsce gdzie wlutowany kontaktron a jego koniec przeprowadzić przez ramę okienną.

Wolny koniec przewodu z drugim kontaktronem to wiadomo wciągamy do ramy okiennej.

No i teraz jednak naszły mnie wątpliwości jak wlutować rezystory,

Nie jestem alarmiarz, ale napiszę może, jak ja to zrobiłem u siebie:

Z obu skrzydeł wyprowadziłem przewody,m które się spotkały w malutkiej puszce wkutej w bok glifu, tam oba kontaktrony sa połączone szeregowo, obstawione rezystorami i dalej już normalnie do centralki. Puszka jest sfotografowana ad-acta i normalnie zatynkowana, w razie gdyby się okazało, że niezbędny jest serwis, zawsze można tą odrobinkę tynku z boku glifu rozkuć i puszkę otworzyć.

Tak to wygląda:

Same rezystory (2k2 zamiast standardowych 1k1 poniewaz takich akurat miałem duuuuży zapas, a porządne centralki i tak pozwalają na ustawianie wartości rezystancji na linii)

http://lh5.ggpht.com/_UD9j3sBeSEQ/TCZcqi18S1I/AAAAAAAADSo/wqBYoCNIXNA/s800/JP260304.jpg

I puszka w glifie (inna, ta akurat bez rezystorów):

http://lh6.ggpht.com/_UD9j3sBeSEQ/TBSui3kGTvI/AAAAAAAADNs/KFx5VyXqfSQ/s800/JP120180.jpg


J.

odaro
26-07-2010, 23:14
Nie jestem alarmiarz, ale napiszę może, jak ja to zrobiłem u siebie:

Z obu skrzydeł wyprowadziłem przewody,m które się spotkały w malutkiej puszce wkutej w bok glifu, tam oba kontaktrony sa połączone szeregowo, obstawione rezystorami i dalej już normalnie do centralki. Puszka jest sfotografowana ad-acta i normalnie zatynkowana, w razie gdyby się okazało, że niezbędny jest serwis, zawsze można tą odrobinkę tynku z boku glifu rozkuć i puszkę otworzyć.

Tak to wygląda:

Same rezystory (2k2 zamiast standardowych 1k1 poniewaz takich akurat miałem duuuuży zapas, a porządne centralki i tak pozwalają na ustawianie wartości rezystancji na linii)

http://lh5.ggpht.com/_UD9j3sBeSEQ/TCZcqi18S1I/AAAAAAAADSo/wqBYoCNIXNA/s800/JP260304.jpg

I puszka w glifie (inna, ta akurat bez rezystorów):

http://lh6.ggpht.com/_UD9j3sBeSEQ/TBSui3kGTvI/AAAAAAAADNs/KFx5VyXqfSQ/s800/JP120180.jpg


J.


Jezu .....Jarek sam też tak rok temu kombinowałem normalnie identycznie tak jak Ty to zrobiłeś.

Później z tego wycofałem bo myślałem że pomysł jest zbyt szalony ale skoro ty tak zrobiłeś to może spróbuje zrobić podobnie.

Możesz napisać gdzie kupić takie puszki

Jarek.P
26-07-2010, 23:34
Te puszki można kupić w zasadzie wszędzie. Ja je kupowałem w Castoramie, w Lerłamerła natomiast widziałem jeszcze mniejsze, zamykane na wcisk, nie na śrubkę.

J.

ar***pl
29-07-2010, 11:03
Te puszki można kupić w zasadzie wszędzie. Ja je kupowałem w Castoramie, w Lerłamerła natomiast widziałem jeszcze mniejsze, zamykane na wcisk, nie na śrubkę.

J.
Tylko trzeba się zastanowić jaki jest sens montażu Tych puszek w taki sposób i w takim miejscu.W przypadku awarii kontraktrona i tak praktycznie nie jestes go w stanie wymienić chyba że zostawisz trochę przewodu pod rama okna.kiedys stosowałem takie puszki pod parapetem i puszczałem peszelek o małej srednicy pod samym parapetem w którym begły przewody kontraktronu do puszki, wymaga to troche pracy przy montażu i centrowaniu wylotu peszla z otworem w oknie ale się chyba lepiej sprawdzi przy awarii.

Jarek.P
29-07-2010, 12:06
Jak widać na moim zdjęciu, przewód od kontaktronu jest zwinięty w kłębek i wepchnięty w piankę pod oknem. Mam nadzieję, że w razie awarii to wystarczy, żeby się doń dobrać.

A po co ta puszka? Chodziło mi to po pierwsze o serwisowalne miejsce wykonywania połączeń w takim przyokiennym węźle, po drugie o ewentualną rozbudowywalność - jakiś dodatkowy czujnik do wolnych żył podłączę wtedy w takiej puszce, bez szukania przewodu w ścianie czy pod parapetem.

J.

kolorado
29-07-2010, 12:56
Dwa szybkie pytanka:
- naszły mnie właśnie wątpliwości, czy jest sens montować czujki inercyjne przy zwykłych oknach; może i trochę za późno, bo kilka sztuk zamontowałem, ale może da się taki układ poprawić? Pytanie więc takie: czy zostawić jak jest (okucia WK1, zwykłe szyby, zwykłe klamki), czy zmienić choćby klamki na takie z przyciskiem/zamkiem, ew. szyby na P2/P4?
- chciałbym opanować trudną sztukę konfiguracji monitorowania; w tej chwili centrala wysyła wszystkie zdarzenia, chciałbym te zdarzenia filtrować; czy może ktoś mi w prosty sposób wyjaśnić; pierwszy efekt który chcę uzyskać, to wysyłanie zdarzenia "Załączenie czuwania/wyłączenie czuwania" tylko dla wybranej przeze mnie strefy, reszta ma być bez zmian - da się to jakoś łatwo zrobić?

Z góry wielkie dzięki!

magicc
30-07-2010, 14:05
Dzięki pomocy Zbycha i Arm za co im dziękuje zainstalowałem prawidłowo kontaktrony z rezystorami w swoich oknach balkonowych.

Ale muszę jeszcze raz zamontować kontaktrony w małych oknach tym razem dwuskrzydłowych.

Mam tak zamontowane kontaktrony jak widać na zdjęciach.


http://img844.imageshack.us/img844/4079/img3988.th.jpg (http://img844.imageshack.us/i/img3988.jpg/)

http://img844.imageshack.us/img844/5417/img3992.th.jpg (http://img844.imageshack.us/i/img3992.jpg/)

http://img844.imageshack.us/img844/7411/img3983.th.jpg (http://img844.imageshack.us/i/img3983.jpg/)





Robiła to firma która montuje alarmy.

Jak polutować rezystory, jak schować rezystory w ramie okiennej to wszystko wiem ale jak to zrobić jak na jednej linni są dwa kontaktrony.

Nie chodzi mi o wlutowanie rezystorów to raczej wiem.

W przypadku kontaktronu który jest na końcu przewodu sprawa jest jasna ale co zrobić z kontaktronem który jest wpięty wcześniej.

Tzn jak go zamontować żeby mieć możliwość wymiany rezystora poprzez wyciągnięcie go przez ramę okienną na zewnątrz.

Do kontaktronu potrzebne są 2 żyły dajemy przewód 6x0,5mm2 żeby mieć zapas w razie uszkodzenia.

Tylko jak teraz z tego skorzystać bo w przypadku pierwszego kontaktronu będziemy mieli dostęp tylko do dwóch żył.

Prawdę mówiąc szału nie ma. Kable na zewnątrz...

rezystory sa na tyle małe, że przy umiejętnym montażu da się to wszystko zmieścić "na kablu", a stosując odpowiednie zapasy kabli można bez problemu zainstalować po dwa na kablu 6 zył.

P.S. Dostałeś mojego maila?

odaro
31-07-2010, 14:11
Tylko trzeba się zastanowić jaki jest sens montażu Tych puszek w taki sposób i w takim miejscu.W przypadku awarii kontraktrona i tak praktycznie nie jestes go w stanie wymienić chyba że zostawisz trochę przewodu pod rama okna.kiedys stosowałem takie puszki pod parapetem i puszczałem peszelek o małej srednicy pod samym parapetem w którym begły przewody kontraktronu do puszki, wymaga to troche pracy przy montażu i centrowaniu wylotu peszla z otworem w oknie ale się chyba lepiej sprawdzi przy awarii.

W sumie czemu nie będzie można wymienić kontaktronu w razie awarii. Jeżeli schowamy nadmiar YTDY w ramie okna to zawsze będzie można przelutować kontaktron. Jak trzeba będzie wymienić rezystory to dostajemy się do puszki schowanej w glifie okiennym.

Macie jakieś inne sposoby jak sobie z tym poradzić trochę będzie szkoda skuwać tynk ładnie obrobionych glifów okiennych.


No dobra a kto mi powie gdzie schować rezystory przy oknach połaciowych :)

odaro
31-07-2010, 14:12
Prawdę mówiąc szału nie ma. Kable na zewnątrz...

rezystory sa na tyle małe, że przy umiejętnym montażu da się to wszystko zmieścić "na kablu", a stosując odpowiednie zapasy kabli można bez problemu zainstalować po dwa na kablu 6 zył.

P.S. Dostałeś mojego maila?

Z zdradzisz swój sposób

odaro
31-07-2010, 14:14
Jak widać na moim zdjęciu, przewód od kontaktronu jest zwinięty w kłębek i wepchnięty w piankę pod oknem. Mam nadzieję, że w razie awarii to wystarczy, żeby się doń dobrać.

A po co ta puszka? Chodziło mi to po pierwsze o serwisowalne miejsce wykonywania połączeń w takim przyokiennym węźle, po drugie o ewentualną rozbudowywalność - jakiś dodatkowy czujnik do wolnych żył podłączę wtedy w takiej puszce, bez szukania przewodu w ścianie czy pod parapetem.

J.

A w przypadku okien jednoskrzydłowych też tak robiłeś tzn z tą puszką w glifie okiennym

Jarek.P
31-07-2010, 20:54
A w przypadku okien jednoskrzydłowych też tak robiłeś tzn z tą puszką w glifie okiennym

Wtedy to nie miałoby sensu, do okien jednoskrzydłowych dawałem kontaktrony fabrycznie wyposażone w oporniki.

Wyjątkiem są drzwi, które co prawda też są jednoskrzydłowe, ale przy nich sa puszki, ponieważ oprócz kontaktronu sygnalizującego otwarcie drzwi chcę wstawić w futryny mikrostyki popychane językiem zamka, sygnalizujące fakt zamknięcia drzwi na klucz. Tak, żeby wyeliminować i/lub usprawnić rozwiązywanie odwiecznego problemu "zamknąłem ja te cholerne drzwi na klucz, czy nie?" :)

J.

Pawlo111
31-07-2010, 21:02
Wyjątkiem są drzwi, które co prawda też są jednoskrzydłowe, ale przy nich sa puszki, ponieważ oprócz kontaktronu sygnalizującego otwarcie drzwi chcę wstawić w futryny mikrostyki popychane językiem zamka, sygnalizujące fakt zamknięcia drzwi na klucz. Tak, żeby wyeliminować i/lub usprawnić rozwiązywanie odwiecznego problemu "zamknąłem ja te cholerne drzwi na klucz, czy nie?" :)
J.
Czujnik rygiel? Przez niektórych kolegów nazywany głópo-odporny

magicc
04-08-2010, 12:53
Z zdradzisz swój sposób
Oczywiście.
miniaturowe rezystory lutowane na kablu z odpowiednim zapasem, zaizolowane koszulka termokurczliwą. trudno opisać, prościej zrobić. ewentualnie lutować lub wkładać rezystory bezpośrednio do obudów kontaktronów.

odaro
04-08-2010, 20:41
Oczywiście.
miniaturowe rezystory lutowane na kablu z odpowiednim zapasem, zaizolowane koszulka termokurczliwą. trudno opisać, prościej zrobić. ewentualnie lutować lub wkładać rezystory bezpośrednio do obudów kontaktronów.


hym... jak mam kontaktrony Bosch Mini to chowanie rezystorów w obudowie jest całkowicie nie możliwe.

Pytałem głównie jak zapewnić dostęp serwisowy do rezystorów a nie jak lutować

tornister
04-08-2010, 23:00
Witam!

Jak to pewnie było dla wielu z was - tak i dla mnie nadszedł czas wykonania instalacji alarmowej w domu. Czytałem sporo na ten temat - ale wybaczcie - całego tego wątku przeczytać się nie da (chyba, że poświęcę na to np. cały swój urlop:) )... ale do rzeczy - potrzebuję fachowej pomocy w doborze systemu alarmowego oraz mam kilka pytań technicznych odnośnie montażu, który to mam zamiar wykonać samemu.

Wyszedłem od dobrych praktyk przekazywanych na tym forum i zaprojektowałem sobie system alarmowy według kilku prostych wytycznych:
a) Każde drzwi i okna wyposażone w kontaktrony
b) Każde drzwi i okna (poza połaciowymi) wyposażone w czujniki inercyjne
c) Kilka losowych PIR + Dualna w garażu

Po podliczeniu kosztów samego sprzętu nieco się załamałem... wygląda to mniej więcej tak: (bez kabli, obudowy, akumulatora, za to z modułem czytnika kart, bo taki bajer sobie wymyśliłem)

System alarmowy Ilość sztuk Cena za szt. Suma
Kontaktron 29 11 319
Czujnik Inercyjny 19 104 1976
PIR 4 56,12 224,48
PIR-Dual 1 132 132
Integra 64 1 596 596
Integra CA-64 SR Karty 1 290 290
Integra CA-64 E 6 143 863
INT-KLCD-BL 1 429 429
4831,18


Moje pytania:
1) Czy to normalne, że czujniki inercyjne muszą aż tyle kosztować? Da się jakoś obejść ten problem?
2) Czy ma sens łączenie dwóch kontaktronów z tego samego okna do jednego obwodu? Zdania były podzielone, ale chyba nie będzie to zły pomysł, jeżeli połączę dwa (nie więcej) sąsiednie?
3) Czy centralka alarmowa w przypadku tej wielkości alarmu musi posiadać aż tyle modułów? Czy nie ma kart rozszerzeń mających więcej niż 8 wejść? Jak zobaczyłem, że potrzebuję minimum 6ciu modułów rozszerzających, to się trochę zdziwiłem.
4) Jak z zasilaniem tego ustrojstwa - przy takiej ilości urządzeń zasilacz centralki prawdopodobnie nie da rady i potrzebne karty rozszerzeń z własnymi zasilaczami - a jeżeli tak, to co z akumulatorem - każda karta rozszerzająca miałaby swoją własną baterię?
5) Czy wspomnianą Integrę Satela można stosować do prostych rozwiązań inteligentnego domu? Przykładowo bariera podczerwieni nad pierwszym schodkiem uruchamia oświetlenie, które po 20 sekundach jest wyłączane - wszystko to sterowane integrą.
6) Po stwierdzeniu, że koszty instalacji są dla mnie zbyt wysokie, próbowałem zrobić przykładową instalację tańszym kosztem - wyszło mi około 3000 zł. Nie jestem jednak przekonany co do tego co wymyśliłem - ma to trochę słabych punktów, stąd prosiłbym o ocenę poniższych pomysłów .

Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek rady w tym temacie. Pewnie mógłbym do wszystkiego dotrzeć sam, ale z budowaniem domu związana jest taka ilość wiedzy , że człowiek ma czasu tego wszystkiego ogarnąć:)

http://img815.imageshack.us/img815/7100/parter.th.png (http://img815.imageshack.us/i/parter.png/)

http://img808.imageshack.us/img808/2110/pitro.th.png (http://img808.imageshack.us/i/pitro.png/)

kolorado
05-08-2010, 15:07
Dwa szybkie pytanka:
- naszły mnie właśnie wątpliwości, czy jest sens montować czujki inercyjne przy zwykłych oknach; może i trochę za późno, bo kilka sztuk zamontowałem, ale może da się taki układ poprawić? Pytanie więc takie: czy zostawić jak jest (okucia WK1, zwykłe szyby, zwykłe klamki), czy zmienić choćby klamki na takie z przyciskiem/zamkiem, ew. szyby na P2/P4?
- chciałbym opanować trudną sztukę konfiguracji monitorowania; w tej chwili centrala wysyła wszystkie zdarzenia, chciałbym te zdarzenia filtrować; czy może ktoś mi w prosty sposób wyjaśnić; pierwszy efekt który chcę uzyskać, to wysyłanie zdarzenia "Załączenie czuwania/wyłączenie czuwania" tylko dla wybranej przeze mnie strefy, reszta ma być bez zmian - da się to jakoś łatwo zrobić?

Z góry wielkie dzięki!
Pomoże ktoś? :)

odaro
05-08-2010, 21:58
Pomoże ktoś? :)

Urlopy w pełni nie masz się co dziwić.

jr236
07-08-2010, 01:11
Witam,
Chciałbym mieć dostępny w garażu sygnał zazbrojenia alarmu do sterowania zewnętrznego przekaźnika - a w tymże garażu jest czujka i klawiatura ikonowa Pyronix (do centrali matrix).
Czy jest możliwość wyciągnięcia z podłączenia klawiatury sygnału zazbrojenia systemu do sterowania zewnętrznym przekaźnikiem. Centrala jest zbyt daleko, żeby od niej ciągnąć sygnał.

pstryczek_elektryczek
08-08-2010, 11:57
Pomoże ktoś? :)
Co do monitorowania - niewiem jak wysyłasz sygnały ale najwygodniej w programie DLOADX wejść w odpowiedni arkusz i pozaznaczaś co cię interesuje co centrala ma wysyłać (to oczywiście jeśli posiadasz pełny monitoring), natomiast jeśli masz np tylko gsm z wejściami przypisanymi do danego zdarzenia, to wyjścia centrali musisz odpowiednio skonfigurować, jeśli np teraz wysyła do ciebie np ogólny sygnał o uzbrojeniu alarmu, to musisz tam zmienić wyjścia działające tylko dla danej strefy.

Co do wibracyjnych, to zawsze jest sens dokładać "klocki" w zabezpieczeniu, nawet zmiana klamek z zamkiem dużo daje, a pozatym jeśli masz małe dzieci to zabezpieczysz okna zeby ich nie otwarły i nie udawały bochaterów z kreskówek.

pstryczek_elektryczek
08-08-2010, 12:29
Witam!

Po podliczeniu kosztów samego sprzętu nieco się załamałem... wygląda to mniej więcej tak: (bez kabli, obudowy, akumulatora, za to z modułem czytnika kart, bo taki bajer sobie wymyśliłem)

To właśnie czasem inwestorów sprowadza na ziemię, jak przedstawiają swoją wizję a potem dostaną wycenę, niemartw się możesz pomniejszyś tę kwotę o jakieś 15 do 20% na upustach.


Moje pytania:
1) Czy to normalne, że czujniki inercyjne muszą aż tyle kosztować? Da się jakoś obejść ten problem?
Nie muszą czujki satela są tańsze.

2) Czy ma sens łączenie dwóch kontaktronów z tego samego okna do jednego obwodu? Zdania były podzielone, ale chyba nie będzie to zły pomysł, jeżeli połączę dwa (nie więcej) sąsiednie? Ja osobiście nie widzę przeciwskazań, z tym że łączenie w szereg wykonuję w centrali a nie przy oknie, wtedy masz elastyczność na przyszłość, jeśli będziesz chciał rozbić na osobne linie, albo jeśli ci któryś z nich wysiądzie będzie to łatwiejsze do rozpoznania, tym samym też zmiejszysz ilość ekspanderów.

3) Czy centralka alarmowa w przypadku tej wielkości alarmu musi posiadać aż tyle modułów? Czy nie ma kart rozszerzeń mających więcej niż 8 wejść? Jak zobaczyłem, że potrzebuję minimum 6ciu modułów rozszerzających, to się trochę zdziwiłem.
Nie musi patrz punkt wyżej, a pozatym jest też możliwoć wstawienia expanderów adresowalnych - ale są minusy tego rozwiązania, bo żadnych innych expanderów już nie wstawisz.

4) Jak z zasilaniem tego ustrojstwa - przy takiej ilości urządzeń zasilacz centralki prawdopodobnie nie da rady i potrzebne karty rozszerzeń z własnymi zasilaczami - a jeżeli tak, to co z akumulatorem - każda karta rozszerzająca miałaby swoją własną baterię?
Może nie każdy z ekspanderów, ale ja tu dałbym dwa z własnym zasilaniem, tak oczywiście akumulator, obudowa do każdego, ewentualnie jeden zasilacz buforowy mocniejszy z akumulatorem i dajesz zwykłe ekspandery. Tak czy inaczej trzebabyło by policzyć zapotrzebowanie systemu.

5) Czy wspomnianą Integrę Satela można stosować do prostych rozwiązań inteligentnego domu? Przykładowo bariera podczerwieni nad pierwszym schodkiem uruchamia oświetlenie, które po 20 sekundach jest wyłączane - wszystko to sterowane integrą.
Tak da się to zrobić, ograniczeniem są wejścia i wyjścia centrali albo ich ilość, bo jeśli będziesz chciał tego dużo zrobić to musisz liczyć się z kolejnymi expanderami.

6) Po stwierdzeniu, że koszty instalacji są dla mnie zbyt wysokie, próbowałem zrobić przykładową instalację tańszym kosztem - wyszło mi około 3000 zł. Nie jestem jednak przekonany co do tego co wymyśliłem - ma to trochę słabych punktów, stąd prosiłbym o ocenę poniższych pomysłów .
Moje zdanie to przygotowanie sobie okablowania pod instalacje jaką chcesz, łącznie z automatyką, poprowadż do rozdzielek elektrycznych też przewody, a z czasem mozesz sobie dołożyć elementy systemu i nie będziesz ograniczony, nie jest powiedziane że musisz zrobić wszystko na hura.

Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek rady w tym temacie. Pewnie mógłbym do wszystkiego dotrzeć sam, ale z budowaniem domu związana jest taka ilość wiedzy , że człowiek ma czasu tego wszystkiego ogarnąć:)
Dlatego murarz stawia mury, dekarz kładzie dach, a alarmowiec robi alarm.
Pozdrawiam.

pstryczek_elektryczek
08-08-2010, 12:37
jr236 A może masz zapas 2 żyły? To by wystarczyło, podejżewam że się coś wolnego znajdzie.

ar***pl
09-08-2010, 00:00
Witam!

Jak to pewnie było dla wielu z was - tak i dla mnie nadszedł czas wykonania instalacji alarmowej w domu. Czytałem sporo na ten temat - ale wybaczcie - całego tego wątku przeczytać się nie da (chyba, że poświęcę na to np. cały swój urlop:) )... ale do rzeczy - potrzebuję fachowej pomocy w doborze systemu alarmowego oraz mam kilka pytań technicznych odnośnie montażu, który to mam zamiar wykonać samemu.

Wyszedłem od dobrych praktyk przekazywanych na tym forum i zaprojektowałem sobie system alarmowy według kilku prostych wytycznych:
a) Każde drzwi i okna wyposażone w kontaktrony
b) Każde drzwi i okna (poza połaciowymi) wyposażone w czujniki inercyjne
c) Kilka losowych PIR + Dualna w garażu

Po podliczeniu kosztów samego sprzętu nieco się załamałem... wygląda to mniej więcej tak: (bez kabli, obudowy, akumulatora, za to z modułem czytnika kart, bo taki bajer sobie wymyśliłem)

System alarmowy Ilość sztuk Cena za szt. Suma
Kontaktron 29 11 319
Czujnik Inercyjny 19 104 1976
PIR 4 56,12 224,48
PIR-Dual 1 132 132
Integra 64 1 596 596
Integra CA-64 SR Karty 1 290 290
Integra CA-64 E 6 143 863
INT-KLCD-BL 1 429 429
4831,18




http://img815.imageshack.us/img815/7100/parter.th.png (http://img815.imageshack.us/i/parter.png/)

http://img808.imageshack.us/img808/2110/pitro.th.png (http://img808.imageshack.us/i/pitro.png/)

Do tego modułu kart 64SR musisz jeszcze dodać czytnik kart. Pozatym jesli bierzesz pod uwagę prostą automatykę to lepiej wybrać Integrę 128 ze względu na wykorzystanie wejść wyjść wirtualnych. Naperno musisz dokupić dodatkowy zasilacz -Polecam albo Ca64 EPS albo Ca 64PP wtedy kupujesz jeden Ca 64E mniej ponieważ zasilacze mają juz po 8 wejść na płycie. Napisz czy masz okna plastikowe czy drewniane.

odaro
09-08-2010, 00:28
Nie moge teraz dodać zdjęć z powodu urlopu ale mnie ten montaż nie powala.Oczywiscie zależy to od okna ale w plastikach zazwyczaj się da wprowadzić przewód do ramy okna i tam wykonać połączenie z rezystorami i kontraktronem .A co do kolegów którzy twierdzą że kontraktronów sie nie wymienia wyprawdzę z błędu przez te kilkanaście lat musiałen niestety kilka wymienić i to nie z powodu uszkodzenia mechanicznego

Arm a może teraz mogłbyś dodać zdjęcia o których wcześniej wspominałeś.

Chodzi o montaż rezystorów przy kontaktronach w oknach dwuskrzydłowych.


BTW może ktoś ma odsprzedać 2 kontaktrony Bosch Mini w kolorze białym

Ewentualnie mogę się wymienić na brązowe.

Najlepiej jak by to były Bosch Mini CSTB-10DM

epikol
09-08-2010, 08:27
Kiedyś któryś z kolegów pisał, jak można uruchomić Integrę bez zasilania 230V. Nie mogę tego znaleźć. Pomożecie?

ar***pl
09-08-2010, 14:21
Arm a może teraz mogłbyś dodać zdjęcia o których wcześniej wspominałeś.

Chodzi o montaż rezystorów przy kontaktronach w oknach dwuskrzydłowych.


BTW może ktoś ma odsprzedać 2 kontaktrony Bosch Mini w kolorze białym

Ewentualnie mogę się wymienić na brązowe.

Najlepiej jak by to były Bosch Mini CSTB-10DM
Postaram się jak się obrobię, dzisiaj pierwszy dzień po urlopie
A co kontraktronów to mam u siebie w sklepie ale nie wiem skąd jesteś?

magicc
09-08-2010, 15:03
hym... jak mam kontaktrony Bosch Mini to chowanie rezystorów w obudowie jest całkowicie nie możliwe.

Pytałem głównie jak zapewnić dostęp serwisowy do rezystorów a nie jak lutować

Napisałem że ew. w obudowach kontaktronów.
A co dostępu do rezystorów- są dostępne po odkręceniu kontrakronów

odaro
09-08-2010, 21:56
Napisałem że ew. w obudowach kontaktronów.
A co dostępu do rezystorów- są dostępne po odkręceniu kontrakronów

Tak zwłaszcza Bosch Mini

odaro
09-08-2010, 21:58
Postaram się jak się obrobię, dzisiaj pierwszy dzień po urlopie
A co kontraktronów to mam u siebie w sklepie ale nie wiem skąd jesteś?

Jakby była możliwa przesyłka pocztowa to napiszę na priva

pstryczek_elektryczek
09-08-2010, 23:55
Arm a może teraz mogłbyś dodać zdjęcia o których wcześniej wspominałeś.

Chodzi o montaż rezystorów przy kontaktronach w oknach dwuskrzydłowych.


BTW może ktoś ma odsprzedać 2 kontaktrony Bosch Mini w kolorze białym


Ewentualnie mogę się wymienić na brązowe.

Najlepiej jak by to były Bosch Mini CSTB-10DM

Mam paczkę białych na zbyciu, jak by co to pisz.

pstryczek_elektryczek
09-08-2010, 23:58
Kiedyś któryś z kolegów pisał, jak można uruchomić Integrę bez zasilania 230V. Nie mogę tego znaleźć. Pomożecie?
Minus akumulatora (-) na chwilę podajesz na zacisk napięcia zmiennego które wchodzi z trafo, wystarczy sekunda, musi być normalnie wpięty aku i ten minus do jednego z zacisków, centrala wystartuje.

redpradnik
10-08-2010, 18:34
Czy posiadajac integre 128 jestem w stanie ja tak skonfigurowac aby dzwoniąc na nr karty sim zainstalowanej ( z ktorej mam powiadomienie) dowiedizeć się np która czujka jest aktywna - w sensie wywołała alarm?
Mam jeden ogolny kominikat na komorkę "wlamanie" ktory nie wiele znaczy ... bo np nie wiem czy to czujka w pokoju wktorym zamykam psa czy ktos faktycznie robi włam:/

ciezko to samemu ustawic? co by znow nie placic 100-200zl za przyjazd "speca"

ar***pl
10-08-2010, 23:05
Czy posiadajac integre 128 jestem w stanie ja tak skonfigurowac aby dzwoniąc na nr karty sim zainstalowanej ( z ktorej mam powiadomienie) dowiedizeć się np która czujka jest aktywna - w sensie wywołała alarm?
Mam jeden ogolny kominikat na komorkę "wlamanie" ktory nie wiele znaczy ... bo np nie wiem czy to czujka w pokoju wktorym zamykam psa czy ktos faktycznie robi włam:/

ciezko to samemu ustawic? co by znow nie placic 100-200zl za przyjazd "speca"
Raczej tak się nie da, ale można inaczej tylko nie wiem jaką masz dokładnie konfigurację Integry 128 tzn z jakim modułem gsm. Jęsli masz lt1 to trzeba po prostu ustawić więcej sms z konkretnymi komunikatami np włamanie kuchnia , włamanie salon.

civic9
10-08-2010, 23:53
może mi ktoś powie,
czy RE-4K z pilotem T-4 (satela) jak się naciśnie dwa przyciski jednocześnie to aktywuje dwa wyjścia?
czy możliwości pilota/odbiornika/protokołu są jednak ograniczone do jednego przycisku w jednej chwili?

dzięki :)

ravbc
11-08-2010, 08:59
Takie rzeczy umie na pewno INT-RX, ale to nieco inne urządzenie. Choć w sumie skoro akurat tor radiowy jest w tych dwóch urządzeniach zdaje się identyczny, to i RX-4K powinien to umieć. No ale czy umie to nie wiem. :-( Osobiście wybrałbym i tak INT-RX, choćby ze względu na większy zakres integracji z Integrą (chyba, że tego akurat robić nie chcesz), no i dwa piloty w zestawie (co drastycznie zmniejsza różnicę w cenie obu urządzeń, o ile oczywiście potrzebujesz 2 piloty).

civic9
11-08-2010, 10:41
no właśnie chce to podłączyć to sterownika PLC, a nie do Integry :)
jeśli by zadziałało to uzyskam więcej kombinacji niż w INT-RX (tam tylko 6),
bo i sobie dwuklik obsłużę, i dowolne kombinacje dwóch przycisków.
a i więcej urządzeń/zdarzeń mam do sterowania w PLC niż w Integrze.
w cenniku widziałem, że RE-4K też jest z dwoma pilotami, w cenie jeszcze niższej niż INT-RX.

no to pytanie pozostaje aktualne, choć widzę, że jest szansa skoro INT-RX to potrafi.

ravbc
11-08-2010, 10:55
Masz inny cennik niż ja. ;-) RE-1K i RE-2K mają faktycznie po dwa piloty w zestawie, ale RE-4K ma już tylko jeden AFAIK. BTW: po co Ci tyle funkcji? I to tak upierdliwie dostępnych? Ja jak na razie mam problem z wymyśleniem tych 4 funkcji ;-)
Z innej beczki: do integry można dopiąć jeszcze APT-100, czyli pilota pracującego jako dwukierunkowe urządzenie ABAX, ale to już inne ceny się robią (choć możliwości też rosną), no i do PLC raczej już nie podepniesz prosto.
W każdym razie jeśli chcesz to podłączyć do PLC, to może warto obejrzeć też produkty konkurencji? Dobre opinie słyszałem np. o radioliniach Elmesa.

civic9
11-08-2010, 11:14
hm, cennik taki pierwszy lepszy który wyskakuje w google'u:
http://www.fortuna.pl/glowna/cennik/Cennik%20-%20SATEL%202010-02-01.pdf

Elmesa też rozpatruję - ale ma brzydsze piloty i nie ma trybu impulsowego (tylko monostabilne na określony czas, minimum 0.25s, nie wiem czy nie będzie przeszkadzać) :)

Nazbierało się - jedna brama, druga brama, jedna furtka, druga... to minimum. coś tam z alarmem też się przyda.
pomyślałem, że skoro i tak go będę miał zwykle w kieszeni to się przyda np. jeszcze do oświetlenia ogrodu, żeby nie trzeba było latać, itp.
da się bez tego żyć, ale czemu nie :)

ravbc
11-08-2010, 11:52
No ciekawe z tym cennikiem. Wychodzi, że RE-4K ma 2 piloty, a RX-4K (tańszy o 7 zł bodaj) i różniący się tylko pilotami IMHO ma już 1 pilota. Ciekawe, ale może se faktycznie tak Satele wykoncypowali. A piloty Elmesa też mi się nie podobają ;-)
Natomiast co do liczby funkcji, to masz chyba za dużo "dziur w płocie" ;-) Mnie jednak bardziej zależy na ograniczeniu możliwości otwarcia bramy bez deaktywacji alarmu, a do tego wolę mieć ten odbiornik jednak z alarmem spięty.

kolorado
11-08-2010, 21:49
Co do monitorowania - niewiem jak wysyłasz sygnały ale najwygodniej w programie DLOADX wejść w odpowiedni arkusz i pozaznaczaś co cię interesuje co centrala ma wysyłać (to oczywiście jeśli posiadasz pełny monitoring), natomiast jeśli masz np tylko gsm z wejściami przypisanymi do danego zdarzenia, to wyjścia centrali musisz odpowiednio skonfigurować, jeśli np teraz wysyła do ciebie np ogólny sygnał o uzbrojeniu alarmu, to musisz tam zmienić wyjścia działające tylko dla danej strefy.

Mam GPRS-T1 podłączony do integry 64. W konfiguracji T1 mam zdefiniowanych kilka SMSów, m.in. uzbrojenie/rozbrojenie strefy. Problem w tym, że przy kilku strefach i pełnym uzbrojeniu dostaję SMS o uzbrojeniu każdej strefy. Chciałbym jakoś tak zrobić, żeby przychodził tylko jeden. Da się?

Jarek EM08
12-08-2010, 16:17
Panowie,

jakiej mocy powinno się kupić oporniki parametryzujące - czy 0,25 wata będzie OK?

Jarek.P
12-08-2010, 20:21
Spokojnie, wystarczy nawet 0,125W

J.

civic9
15-08-2010, 20:36
może mi ktoś powie,
czy RE-4K z pilotem T-4 (satela) jak się naciśnie dwa przyciski jednocześnie to aktywuje dwa wyjścia?
czy możliwości pilota/odbiornika/protokołu są jednak ograniczone do jednego przycisku w jednej chwili?


Odpowiedział mi Elmes, że w ich rozwiązaniu załączy się jedno wyjście albo nie załączy nic - zależy od tego, które przyciski naciśniemy.
Pytanie pozostaje aktualne w stosunku do Satela RE-4K z pilotem T-4 - bo ich support coś chyba przez maila nie działa (raz mi zwróciło zwrotkę z ich serwera, że nie udało się wystarczyć, drugim razem dostałem potwierdzenie odebrania od jakiegoś automatu, ale cisza jeśli chodzi o odpowiedź). Ktoś z instalatorów pewnie wie albo może sprawdzić? :)

ps. z innej beczki - są jakieś przepisy dot. działania syren alarmowych w nocy? głosność, limit czasu trwania, liczba uruchomień? bo już mnie do szału doprowadzają syreny od sąsiadów

toolnox
17-08-2010, 10:33
witam.
Jestem na etapie układania kabli do kontaktronów. Mam kilka sugestii co do tegoż okablowania:
- nie zauważyłem żeby ktoś przy okazji kabli kontaktronowych kładł kable zasilające np. do sterowania rolet. ja dałem 2x0,75 linkę (zasilanie) i 10x0,5 do kontaktronów i sterowania rolet
- w oknach (drzwiach) balkonowych i tarasowym dodałem jeden kabelek 4x0.5 przy podłodze tzn. przy dolnej krawędzi ramy drzwi blkonowych. ma on za zadanie informować mnie o tym czy okno jest otwarte na oścież czy uchylnie, poprzez kontaktrony

Może ktoś wykorzysta to rozwiąznie.

Pozdrawiam

civic9
17-08-2010, 12:20
Pytanie pozostaje aktualne w stosunku do Satela RE-4K z pilotem T-4 - bo ich support coś chyba przez maila nie działa (raz mi zwróciło zwrotkę z ich serwera, że nie udało się wystarczyć, drugim razem dostałem potwierdzenie odebrania od jakiegoś automatu, ale cisza jeśli chodzi o odpowiedź). Ktoś z instalatorów pewnie wie albo może sprawdzić? :)


Satel odpisał, że u nich też tak nie działa. Zna ktoś jakieś ładne piloty 6- lub 8-kanałowe? (poza Elmesem, no i te są takie sobie).

szczukot
17-08-2010, 12:26
Czy sa np do Integry jakies proste klawiatury jak za starych czasow ? Zwykle diodowe a nie z wyswietlacze LCD. Takie aby dzieci latow nauczyc obslugi podstawowych funkcji a nie tona przyciskow i opcji.

Fantom

ravbc
17-08-2010, 12:58
Co do pilotów to może Gorke? Mają niby nawet 8-klawiszowy (http://www.gorke.com.pl/index.php?strona=produkty&cID=6&sID=19&pID=67), no ale mały to on nie jest. Do Integry jest jeszcze "pilot dwukierunkowy", o którym wcześniej pisałem, czyli APT-100, ale się uparłeś to do PLC podpinać... ;-) Znalazłem jeszcze śmieszny 8-kanałowy pilot od Nice HSTX8, ale na ile to się da zintegrować to już nie wiem.
A co do klawiatur Integry, to niestety Satel nie potrafi zrobić "uproszczonej wersji", którą można by sobie sensownie "oprogramować" (albo choć, by w standardzie rozsądnie działała). Jedyne co dają to klawiatura strefowa (czasami może wystarczyć, ale wcale nie jest wiele łatwiejsza w użyciu). No i jest jeszcze nowy produkt, którego w zasadzie nie ma, czyli panel LCD. ;-)

petervdo
17-08-2010, 13:45
Czy sa np do Integry jakies proste klawiatury jak za starych czasow ? Zwykle diodowe a nie z wyswietlacze LCD. Takie aby dzieci latow nauczyc obslugi podstawowych funkcji a nie tona przyciskow i opcji.

Fantom

klawiatura strefowa
http://www.satel.pl/pl/product/95/INT-S-GR,Klawiatura-strefowa prosta i niedroga ;)

civic9
17-08-2010, 14:56
koszt 2+3 pilotów APT-100 + ACU-100 trochę mnie niestety przerasta.
w związku z tym chyba pozostaje mi int-rx i obsłużenie kilku funkcji przez integrę,
a pozostałe sobie mogę przez wyjścia przepuścić dalej.

ravbc, ale gdzie widziałeś, że w cenie int-rx są dwa piloty?
tego nie widzę, ani na stronach opisujących produkt, ani w cenniku.

pytanie dodatkowe - dawno nie grzebałem w integrze, da się tam odróznić reakcję
na przycisk pilota czyli naruszenie wejścia w zależności od czasu naruszenia?
np. krótkie - do 0.5s - jedna funkcja, długie przytrzymanie - powyżej 3sekund - druga.
właściwie można to sprowadzić do podziału - poniżej/powyżej X sekund.

ravbc
17-08-2010, 15:11
Widziałem w pudełku. Mam INT-RX i dostałem z nim 2 piloty. Nie sądzę bym trafił na jakąś super-promocję. ;-)
A koszt APT-100 też mnie "przerósł".

szczukot
17-08-2010, 15:46
klawiatura strefowa
http://www.satel.pl/pl/product/95/INT-S-GR,Klawiatura-strefowa prosta i niedroga ;)

Ale jak mam dwie strefy, to czy ta klawiatua moge np wlaczyc lub wylaczyc alarm (obie strefy) ??

Fantom

civic9
17-08-2010, 17:01
pytanie dodatkowe - dawno nie grzebałem w integrze, da się tam odróznić reakcję
na przycisk pilota czyli naruszenie wejścia w zależności od czasu naruszenia?
np. krótkie - do 0.5s - jedna funkcja, długie przytrzymanie - powyżej 3sekund - druga.
właściwie można to sprowadzić do podziału - poniżej/powyżej X sekund.

spróbowałem coś takiego zrobić i wygląda, na sucho, że działa.
ale potrzeba dodatkowe wejścia wirtualnego i trzech dodatkowych wyjść wirtualnych.

wejście X100 - testowane wejście, np. z pilota
wejście X110 - wg wyjścia Y100
wyjście Y100, typ:14 naruszenie wejścia, na 5 sekund, odwrotna polaryzacja, wg wejścia nr 9 (czy ile tam tych sekund chcemy)
wyjście Y101, typ:14 naruszenie wejścia, na 5 sekund, normalna polaryzacja, wg wejścia nr 9
wyjście Y102, typ:17 wskaźnik gotowy, wg wejścia nr 9
wyjście Y103, typ:109 iloczyn logiczny wejść, wg wejść X100 i X110 - aktywne po długim przyciśnięciu przycisku
wyjście Y104, typ:46 iloczyn logiczny wyjść, wg wyjść Y101 i Y102 - aktywne po krótkim przyciśnięciu przycisku

może ktoś to potrafi zrobić lepiej albo potwierdzi, że to jedyna opcja? :)

no i pytanie czy pilot przekazuje czas naciśnięcia przycisku czy tylko pojedynczy impuls o stałej długości. ravbc, możesz sprawdzić?

Gasol
25-08-2010, 09:42
Witam,

Pamietam, ze ktos juz o to pytal, ale nie umiem znalezc odpowiedzi. Jak w Integrze 64 ustawic zasilanie czujek dopiero po zalaczeniu alarmu? Po prostu chodzi mi o to, zeby nie migaly na czerwono bez potrzeby.

Pzdr,

Gasol

ravbc
25-08-2010, 10:38
Zamiast załączać czujki przy uzbrojeniu (przez co tracisz możliwość weryfikacji ich stanu przy uzbrajaniu i zdaje się ochronę antysabotażową), po prostu wyłącz diodę (co i tak jest zalecanym rozwiązaniem).

kolorado
25-08-2010, 11:34
(...)
no i pytanie czy pilot przekazuje czas naciśnięcia przycisku czy tylko pojedynczy impuls o stałej długości. ravbc, możesz sprawdzić?
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że sygnał z pilotów wysyłany jest dopiero po puszczeniu klawisza.
W ten sposób można zrealizować 6 funkcji na 4 klawiszach. Funkcja 5 to naciśnięte klawisze 1 i 3, funkcja 6 to 1 i 4 (czy jakoś tak). Ponieważ nie da się nigdy idealnie równo nacisnąć obu, sygnał nie może być wysyłany po naciśnięciu, bo wtedy dla funkcji 5 i 6 wysyłane by były dodatkowo np. funkcja 1, itd.
Ja na przykład mam na klawiszu 1 sterowanie bramy, a na 5 (1+3) uzbrojenie alarmu. Na ogół naciskam najpierw 1 potem 3 (trzymając jednocześnie 1) i wykonuje tylko 5.
Oczywiście najlepiej byłoby to sprawdzić, mogę przy okazji zrobić teścik - podłączyć lapka i zobaczyć kiedy faktycznie jest sygnalizowane naruszenie wejścia.

Co do pilotów,to potwierdzam - w zestawie INT-RX są dwa.

Gasol
25-08-2010, 22:22
Zamiast załączać czujki przy uzbrojeniu (przez co tracisz możliwość weryfikacji ich stanu przy uzbrajaniu i zdaje się ochronę antysabotażową), po prostu wyłącz diodę (co i tak jest zalecanym rozwiązaniem).

A jak wylaczyc diode? Generalnie chcialbym, zeby czujka nie pracowala przed uzbrojeniem systemu, bo po pierwsze migajace diody sa denerwujace, a po drugie, czy zasilane czujki nie emituja fal elektromagnetycznych (co chyba nie jest bardzo zdrowe dla domownikow)?

magicc
25-08-2010, 22:42
diody wyłącza się bezpośrednio w czujkach- przeczytaj instrukcję dołączoną do czujki.
Czujki na podczerwień nie bez przyczyny nazywane są pasywnymi- same nie emitują żadnego promieniowania. Promieniowanie wysyłane przez układ elektroniczny obsługujący sam czujnik oraz przekaźnik uznaje się za pomijalnie małe.

kolorado
26-08-2010, 11:02
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że sygnał z pilotów wysyłany jest dopiero po puszczeniu klawisza.
W ten sposób można zrealizować 6 funkcji na 4 klawiszach. Funkcja 5 to naciśnięte klawisze 1 i 3, funkcja 6 to 1 i 4 (czy jakoś tak). Ponieważ nie da się nigdy idealnie równo nacisnąć obu, sygnał nie może być wysyłany po naciśnięciu, bo wtedy dla funkcji 5 i 6 wysyłane by były dodatkowo np. funkcja 1, itd.
Ja na przykład mam na klawiszu 1 sterowanie bramy, a na 5 (1+3) uzbrojenie alarmu. Na ogół naciskam najpierw 1 potem 3 (trzymając jednocześnie 1) i wykonuje tylko 5.

Sprawdziłem i jednak się myliłem. Piloty jednak działają inaczej.
Po naciśnięciu jest pewne opóźnienie. System pewnie czeka na ew. naciśnięcie kolejnego przycisku (dla dodatkowych funkcji). Jeśli nic dodatkowo nie zostanie naciśnięte zostaje naruszone wejście podpięte do przycisku i tak długo pozostaje naruszone, jak długo naciskany jest przycisk.

civic9
26-08-2010, 11:28
dzięki Wam :)
jak zmontuję i coś z tego wyjdzie to się podzielę wrażeniami. choć być może nie wdrożę tego produkcyjnie, bo powoli zaczynam dostrzegać przekombinowanie moich pomysłów i trochę je upraszczać (działają, ale do cholery wszystkiego człowiek nie spamięta, to wszystko musi być proste i intuicyjne, nawet dla mnie, nie mówiąc o innych).

ar***pl
27-08-2010, 23:37
Ale jak mam dwie strefy, to czy ta klawiatua moge np wlaczyc lub wylaczyc alarm (obie strefy) ??

Fantom

Nie to jest klawiatura strefowa i uzbraja tą strefę do której jest przypisana

_ZBYCH_
31-08-2010, 22:08
Nie to jest klawiatura strefowa i uzbraja tą strefę do której jest przypisana

Owszem, klawiatura strefowa teoretycznie obsługuje jedną strefę, ale można nią sterować inną strefę (lub kilka stref) przez wykorzystanie wyjścia przekaźnikowego w tej klawiaturze i np. wejścia typu: 82 - Załącz/wyłącz czuwanie, albo przez sterowanie wyjściami typu MONO :)
Wówczas drugą strefę (lub strefy) możemy załączać albo przez ten sam kod, który steruje pierwszą strefą i
lub inny kod i [#].

ZbynioR
02-09-2010, 22:44
witam wszystkich
mam problem z sygnalizatorem zew stael SD-3001 R. Przez ponad 2 lata służył wył i świecił doskonale odstraszając a ostatnio przestał działać.
Dziś wlazłem aby go obejrzeć i co wylukałem ręcznie go załączając:
na początku wejście STO nie reagowało - nie działała lampa, no to sprawdziłem STA - zadziałało. wyłączyłem zasilanie podłączyłem od nowa - taki resecik mały i znowu ręcznie zaczynam testować. No i wkońcu zaczeło działać tzn rozpięcie STO powoduje świecenie, następnie rozpięcie STA - wyje aż uszy bolą ;)
No to myślę złażę i testuje przez otwarcie okna ... raz zawyło bez świecenia i dupa ... nic cisza ... no to znowu włażę i rozpinam ... działa naprzemiennie albo syrena albo lampa. No to znowu zaczynam od uzbrajam alarm i otwieram okno - jak jest w konfiguracji sama syrena to raz działa raz nie działa a jak jest z kołkiem założonym iż razem syrena plus lampa to tylko lekko tak se pyknie i dupa nie działa. Dodatkowo wymieniłem rezystory na nowe oraz zmieniłem polaryzację z +12 na sam minus ...
Ma ktoś jakiś pomysł ? elektornika poszła w syrenie ? można to jakoś jeszcze naprawić albo dokupić samą elektornikę

pozdro i dzieki za pomoc
zbynior

_ZBYCH_
02-09-2010, 23:03
witam wszystkich
mam problem z sygnalizatorem zew stael SD-3001 R. Przez ponad 2 lata służył wył i świecił doskonale odstraszając a ostatnio przestał działać.
Dziś wlazłem aby go obejrzeć i co wylukałem ręcznie go załączając:
na początku wejście STO nie reagowało - nie działała lampa, no to sprawdziłem STA - zadziałało. wyłączyłem zasilanie podłączyłem od nowa - taki resecik mały i znowu ręcznie zaczynam testować. No i wkońcu zaczeło działać tzn rozpięcie STO powoduje świecenie, następnie rozpięcie STA - wyje aż uszy bolą ;)
No to myślę złażę i testuje przez otwarcie okna ... raz zawyło bez świecenia i dupa ... nic cisza ... no to znowu włażę i rozpinam ... działa naprzemiennie albo syrena albo lampa. No to znowu zaczynam od uzbrajam alarm i otwieram okno - jak jest w konfiguracji sama syrena to raz działa raz nie działa a jak jest z kołkiem założonym iż razem syrena plus lampa to tylko lekko tak se pyknie i dupa nie działa. Dodatkowo wymieniłem rezystory na nowe oraz zmieniłem polaryzację z +12 na sam minus ...
Ma ktoś jakiś pomysł ? elektornika poszła w syrenie ? można to jakoś jeszcze naprawić albo dokupić samą elektornikę

pozdro i dzieki za pomoc
zbynior

Zdemontuj i wyślij do Satela. Naprawią za drobne pieniądze. Niestety, te sygnalizatory są awryjne :(

Jarek EM08
05-09-2010, 17:25
Witaj Zbych,

1. Akurat niedawno szukałem dynamicznej alternatywy dla SD-3001 i znalazłem DSC MOS-30. Ten sygnalizator jest ciut droższy od Satela, ale w świetle Twojego ostatniego posta o jego awaryjności, może byłoby dobrze uderzyć w kierunku MOS-30? Jest to dobra alternatywa?

2. Oglądałem Twoje zdjęcia ze strony 30 na temat montażu kontaktronów w oknach dachowych. Jeśli dobrze widzę, to nie zastosowałeś tam oryginalnych magnesików, tylko wspomagałeś się neodymowymi pastylkami. Chciałem się spytać jakich rozmiarów pastylki stosujesz. Czy są to cienkie pastylki (1-2 mm) naklejane z wierzchu okna, czy też jakieś grubsze (5-6 mm) wpuszczane parę mm w okno? Jakiej średnicy?

3. Pisałeś kiedyś, że również przy montażu kontaktronów w zwykłych oknach stosujesz neodymy pod wkręt. Wystarczą takie 10-7/3,5x3 czy powinny być jakieś większe np. 14-8/4-3?

4. Wydaje mi się, że optymalnym dla mojego domu byłoby zastosowanie na parterze (otwarta kuchnia, jadalnia, salon i hall) jednej czujki dookólnej. Ponieważ kominek został z projektu skreślony, nie musi być dualna - zwykły PIR by wystarczył. Masz coś godnego do polecenia?

Dzięki z góry za odpowiedź i pozdrawiam.

ar***pl
07-09-2010, 20:38
Właśnie dzisiaj dostałem do testów z satela Klawiaturę dotykową satela -wygląda naprawdę fajnie i solidnie tylko cena podobno ma byc dużo wyższa. Od jutra zaczynam testy. Postaram się dodać zdjęcia .

mp_krk
08-09-2010, 09:49
Witam

Co sądzicie o kontaktronach Sunwave SD-8561 - montuje je w sowich oknach firma Oknolpus. Zastanawiam się czy brać fabrycznie montowane czy lepiej poczekać i przy wykonywaniu instalacji alarmowej zdecydować się na coś innego?

ar***pl
08-09-2010, 20:44
Witam

Co sądzicie o kontaktronach Sunwave SD-8561 - montuje je w sowich oknach firma Oknolpus. Zastanawiam się czy brać fabrycznie montowane czy lepiej poczekać i przy wykonywaniu instalacji alarmowej zdecydować się na coś innego?
Kontraktrony sunwave są do zaakceptowania natomiast sposób montażu przez oknoplast nie. Spotkałem się z montowanymi kontraktronami w oknach drewnianych i plastikowych i spodziewałem się naprawdę profesjonalnego montażu a wyglądało beznadziejnie, kolejny sposób na wyciągnięcie kasy .Lepiej sam sobie zamontuj albo powierz to instalatorowi alarmu.

mp_krk
08-09-2010, 21:18
Kontraktrony sunwave są do zaakceptowania natomiast sposób montażu przez oknoplast nie. Spotkałem się z montowanymi kontraktronami w oknach drewnianych i plastikowych i spodziewałem się naprawdę profesjonalnego montażu a wyglądało beznadziejnie, kolejny sposób na wyciągnięcie kasy .Lepiej sam sobie zamontuj albo powierz to instalatorowi alarmu.

Mozesz rozjasnic konkrtnie jak wygladal ten montaz? Wspominasz oknoplast, ja mam na mysli oknoplus....

Lgrzechu
14-09-2010, 13:05
Prosze o radę. Dostałem ofertę na system SWIN do domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Kuchnia z lodówka na dole, na parterze i pietrze łazienki, garaż w bryle domu z przejściem do wiatrołapu. Generalnie firma proponuje jedynie monitoring całodobowy i zamontowanie centrali Telcom TCA824, 7sztuk czujek RK410 ( Rokonet ), jedną klawiaturę LCD, sygnalizator zew. TSZ4, akumulator 17AH. Manipulator ma być we wiatrołapie. Takie podejście oznacza chyba jednak utrudniony dostęp do pomieszczeń ( łazienki, kuchnia ) w nocy. Proszę o kilka uwag, chciałbym wiedzieć czy nie dołozyć do tej instalacji. Generalnie chodzi o bezproblemowe przemieszczanie się z garażu ( brama uchylna na automacie ), kuchni i łazienki.

PiotrTok
14-09-2010, 14:06
czy możecie mi napisać jak długo akumulator utrzymuje funkcjonowanie alarmu do całkowitego rozładowania? Wiem, że zależy to od pojemności akumulatora dlatego prośba o podanie czasu w przypadku akumulatora o największej możliwej do zastosowania pojemności.

Pawlo111
14-09-2010, 14:46
czy możecie mi napisać jak długo akumulator utrzymuje funkcjonowanie alarmu do całkowitego rozładowania? Wiem, że zależy to od pojemności akumulatora dlatego prośba o podanie czasu w przypadku akumulatora o największej możliwej do zastosowania pojemności.

Od pojemności też ale i od zapotrzebowania na energię całego systemu tgzw.bilansu prądowego.
Jaki system, ile czujek i jakich MV mają dużo wyższe zapotrzebowanie, klawiatury, exp. itp
Nie możesz jak już tu pisano stosować aku za wielkiego bo zasilacz w centrali go nie naładuje chyba że dołożysz cały zestaw zasilacz buforowy z aku.
Pracuje na trochę wiekszych systemach i stosujemy 2 aku 40Ah - czasami w stanie czuwania i tydzień hula.

ar***pl
16-09-2010, 22:11
czy możecie mi napisać jak długo akumulator utrzymuje funkcjonowanie alarmu do całkowitego rozładowania? Wiem, że zależy to od pojemności akumulatora dlatego prośba o podanie czasu w przypadku akumulatora o największej możliwej do zastosowania pojemności.
Musisz zrobic sobie bilans prądowy systemu , zsumować łaczny pobór prądu swojej centrali i czujników. a tak wogóle to pytanie strasznie zagmatwane.

ar***pl
16-09-2010, 22:19
Prosze o radę. Dostałem ofertę na system SWIN do domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Kuchnia z lodówka na dole, na parterze i pietrze łazienki, garaż w bryle domu z przejściem do wiatrołapu. Generalnie firma proponuje jedynie monitoring całodobowy i zamontowanie centrali Telcom TCA824, 7sztuk czujek RK410 ( Rokonet ), jedną klawiaturę LCD, sygnalizator zew. TSZ4, akumulator 17AH. Manipulator ma być we wiatrołapie. Takie podejście oznacza chyba jednak utrudniony dostęp do pomieszczeń ( łazienki, kuchnia ) w nocy. Proszę o kilka uwag, chciałbym wiedzieć czy nie dołozyć do tej instalacji. Generalnie chodzi o bezproblemowe przemieszczanie się z garażu ( brama uchylna na automacie ), kuchni i łazienki.
Doradziłbym ci na początek zmianę modelu centrali na jakąś bardziej znaną Pisze się TELMOR nie Telcom - w momencie problemów łatwiej będzie o serwis. i rozbudowę .Dodatkowo zastanów się nad montażem w wymienionych przez ciebie pomieszczeniach ( a najlepiej wszystkich ) kontraktronów w oknach a nie tylko czujek ruchu -zwiększa się bezpieczeństwo i ułatwiasz sobie życie.

JurekM
19-09-2010, 13:57
Witajcie!
Dochodzę powoli do alarmówki i CCTV i myślę o tym coraz bardziej.
Mam niestety rozłożone już przewody i do kontraktonów przewód mam położony tylko do dwóch drzwi.
A o oknach zapomniałem.
A gdyby tak zastosować jakiś prosty systemik (np. takie g...ko: http://allegro.pl/bezprzewodowy-alarm-czujka-do-okien-okna-drzwi-i1235165949.html ) i do tego dołożyć jeden czujnik dźwięku uruchamiający alarm
- Ktoś wchodzi
- "alarmik" dźwięczy
- czujnik dźwięku wychwytuje sygnał
- uruchamia się alarm
Pewnie bez sensu myślę, prawda ???

Jarek.P
19-09-2010, 21:43
Raczej bez sensu. Te pożal się boże alarmy po prostu piszczą, czujnik wykrywający taki prosty pisk będzie reagował na każdy ton o zbliżonej częstotliwości. Z kolei przerabianie tych urządzeń, dorabianie im kodowanych nadajników czyni całość skórką nie wartą wyprawki.
Proponuję albo pogodzić się z brakiem kontaktronów, albo przemyśleć, czy na pewno się nie da do okien podejść przewodem układanym choćby wzdłuż listew przypodłogowych, jedynie na krótkich odcinkach wrzucanych w wyryte w tynku bruzdy.
Albo, w ostateczności, rozejrzeć się za bezprzewodowymi gotowcami. Godząc się z tym, że tanie nie będą...

J.

ar***pl
20-09-2010, 01:11
Witajcie!
Dochodzę powoli do alarmówki i CCTV i myślę o tym coraz bardziej.
Mam niestety rozłożone już przewody i do kontraktonów przewód mam położony tylko do dwóch drzwi.
A o oknach zapomniałem.
A gdyby tak zastosować jakiś prosty systemik (np. takie g...ko: http://allegro.pl/bezprzewodowy-alarm-czujka-do-okien-okna-drzwi-i1235165949.html ) i do tego dołożyć jeden czujnik dźwięku uruchamiający alarm
- Ktoś wchodzi
- "alarmik" dźwięczy
- czujnik dźwięku wychwytuje sygnał
- uruchamia się alarm
Pewnie bez sensu myślę, prawda ???
Daj sobie z tym spokój , nie bez powodu kosztuje złotówkę.Zastanów się albo nad porządnym systemem bezprzewodowym ( nie wiem jaka centrale alarmową będziesz zakładał?) ewentualnie można zastosować kontraktrony bezprzewodowe elemesa -są znacznie tańsze ale tez nie bez wad.A może możesz jeszcze puścić przewody po zewnątrz budynku?

JurekM
20-09-2010, 10:03
Daj sobie z tym spokój , nie bez powodu kosztuje złotówkę.Zastanów się albo nad porządnym systemem bezprzewodowym ( nie wiem jaka centrale alarmową będziesz zakładał?) ewentualnie można zastosować kontraktrony bezprzewodowe elemesa -są znacznie tańsze ale tez nie bez wad.A może możesz jeszcze puścić przewody po zewnątrz budynku?

Niby elewacja wchodzi dopiero w poniedziałek, ale czy nie za dużo tych kontraktonów będzie jeśli każde okno ma dwa skrzydła otwierane co daje mi dodatkowo 13 miejsc.
Co do centrali to planuję Integre64. I jak to zrobić, żeby w miarę dobrze wyglądało?
Już sam nie wiem co robić?

ar***pl
20-09-2010, 12:47
Niby elewacja wchodzi dopiero w poniedziałek, ale czy nie za dużo tych kontraktonów będzie jeśli każde okno ma dwa skrzydła otwierane co daje mi dodatkowo 13 miejsc.
Co do centrali to planuję Integre64. I jak to zrobić, żeby w miarę dobrze wyglądało?
Już sam nie wiem co robić?

Możesz połaczyć kontraktrony z jednego okna , naprawę polecam to rozwiązanie. Pozatym bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim..

rzufik1
20-09-2010, 23:07
Właśnie dzisiaj dostałem do testów z satela Klawiaturę dotykową satela -wygląda naprawdę fajnie i solidnie tylko cena podobno ma byc dużo wyższa. Od jutra zaczynam testy. Postaram się dodać zdjęcia .


i jakie wrażenia? jeśli podobne jak moje to chyba hitem rynku to nie będzie:( ale za to plus dla Satela za nowy design starych klawiatur LCD : CA10KLCD i ich wersji Integrowskiej

ar***pl
21-09-2010, 07:06
i jakie wrażenia? jeśli podobne jak moje to chyba hitem rynku to nie będzie:( ale za to plus dla Satela za nowy design starych klawiatur LCD : CA10KLCD i ich wersji Integrowskiej
Mi sie ogólnie podoba ale mógłby być większy wybór kolorów np biały. Pozatym u ciebie też się zawiesza przycisk jak szybko go naciskasz? np odczytując pamięć zdarzeń. Pozatym sprzedają klawiaturę z obsługa termometrów a nie ma ich w sprzedaży.

rzufik1
21-09-2010, 09:49
Jak dla mnie za dużą .Zdecydowanie mogli zrobić to ładniejsze i mniejsze a tak mamy na ścianę olbrzymi kawałek drogiego wyświetlacza. I niestety traci urok po podłączeniu zasilania.
A jak na klawiaturę sensoryczną.... hm może mam niezgrabne palce.... ale niektóre klawisze muszę naciskać mocniej aby jednak zadziałało:( ( albo dwa razy)
co do braków... pewnie je dopracują kiedyś.

chrobry
22-09-2010, 21:31
Jak połączyc dwie klawiatury typ SZW-02 aby uzbrajały i rozbrajały niezależnie centralke ? Czy centralka musi miec możliwość podłączenia kilku klawiatur czy to klawiatury muszą mieć możliwość wspólpracy między sobą ?

todaks
22-09-2010, 21:43
Jak połączyc dwie klawiatury typ SZW-02 aby uzbrajały i rozbrajały niezależnie centralke ? Czy centralka musi miec możliwość podłączenia kilku klawiatur czy to klawiatury muszą mieć możliwość wspólpracy między sobą ?
SZW-02 to zamek szyfrowy . By dwa działały niezależnie każdy z nich trzeba wykorzystać jako chwilowy styk NC. Jednak wówczas trzeba opracować system sygnalizacji uzbrojenia i rozbrojenia.

odaro
22-09-2010, 22:23
Poradźcie jakie macie sposoby montażu syreny alarmowej do ocieplenia.

Ja mam 15cm ocieplenia. Jak to tego zamocować syrenę alarmową.

Jarek.P
22-09-2010, 22:38
Dałem dwa kołki szybkiego montażu długości 200mm, a zamiast trzeciego kołka wkręciłem w styropian "ślimaczka" typu "Moly" służącego co prawda do mocowania różności w płytach GK, ale do styropianu też się dało wkręcić. Moja syrena lekka (bez akumulatora, uznałem że syrena z własnym zasilaniem nie ma sensu), więc w zasadzie mogłem ją powiesić tylko na tych ślimaczkach, kołki zostały dane, żeby było lepiej.

J.

rzufik1
23-09-2010, 09:37
Poradźcie jakie macie sposoby montażu syreny alarmowej do ocieplenia.

Ja mam 15cm ocieplenia. Jak to tego zamocować syrenę alarmową.


idzie się do sklepu:) kupuje kołek fi 10 długości 180- 200 mm
najlepiej 200
wierci dziurki :) a dokręcając uważa aby nie uszkodzić ocieplenia:)

ewentualnie kiedyś przedstawiciel PATEXA przekonywał mnie że ich kleje idealnie przytwierdzają do podłoża .... uchwyty do kamer... sygnalizatory .. obudowy
ale jakoś nie miałem ochoty próbować:)

rzufik1
23-09-2010, 09:39
arm... pytanie czy ty też masz w tej klawiaturze takie zaciski ... że nie idzie tego otworzyć?
mam w ręce i już sie boje jak będzie z otwarciem gdy do ściany przykręce:(

odaro
26-09-2010, 09:48
idzie się do sklepu:) kupuje kołek fi 10 długości 180- 200 mm
najlepiej 200
wierci dziurki :) a dokręcając uważa aby nie uszkodzić ocieplenia:)

ewentualnie kiedyś przedstawiciel PATEXA przekonywał mnie że ich kleje idealnie przytwierdzają do podłoża .... uchwyty do kamer... sygnalizatory .. obudowy
ale jakoś nie miałem ochoty próbować:)

Do 3 kg do mocowania w styropianie są takie specjalne "wkręty-kołki" ale tam znowu wchodzi mały wkręt.

Przy klejeniu demontażu pewnie skończyłby się uszkodzeniem elewacji.

todaks
26-09-2010, 20:44
Najprostszym sposobem zamocowania sygnalizatora do ocieplonej ściany to wklejenie bloczka suporeksu o grubości styro[pianu w trakcie montażu ocieplenia . Warto o tym pamiętać . Wszelkie próby mocowania sygnalizatora na styropian może zawsze skończyć się popękaniem warstwy kleju z tynkiem co w przyszłości zaowocuje zniszczeniem warstwy ochronnej elewacji.

odaro
26-09-2010, 21:30
Najprostszym sposobem zamocowania sygnalizatora do ocieplonej ściany to wklejenie bloczka suporeksu o grubości styro[pianu w trakcie montażu ocieplenia . Warto o tym pamiętać . Wszelkie próby mocowania sygnalizatora na styropian może zawsze skończyć się popękaniem warstwy kleju z tynkiem co w przyszłości zaowocuje zniszczeniem warstwy ochronnej elewacji.

Ale jak wklejenie bloczka suporexu. Na czym ma się ten bloczek trzymać?

bajanadjembe
26-09-2010, 22:59
Kłaniam się pięknie... po raz pierwszy tutaj.
Może o tym już było, ale nie za bardzo mam czas szperać: bardzo proszę o Wasze uwagi na temat czujek next pet i next duo od Visonic, oraz LC od DSC. Które będą odpowiedniejsze przy wszędobylskich kotach. Poradźcie.
Dziękuję za Wasze opinie.

ar***pl
26-09-2010, 23:49
Poradźcie jakie macie sposoby montażu syreny alarmowej do ocieplenia.

Ja mam 15cm ocieplenia. Jak to tego zamocować syrenę alarmową.
Bodajże technox produkuje kołki o długości 220 mm , zazwyczaj wystarczają drugim sposobem jest wkręcenie ręta nagwintowanego w kołek i przykęcenie sygnalizatora na nakrętki (to już na naprawdę grube ocieplenie) Chodzi mi o takie pręty o długości zazwyczaj około metra . musiasz je sobie uciąc na potrzebny wymiar.
Sygnalizator trzeba mocowac z wyczuciem a nic z ociepleniem nie powinno się stać.

ar***pl
26-09-2010, 23:53
arm... pytanie czy ty też masz w tej klawiaturze takie zaciski ... że nie idzie tego otworzyć?
mam w ręce i już sie boje jak będzie z otwarciem gdy do ściany przykręce:(
tak też miałem "duszę na ramieniu" że się połamie ale narzaie trzyma- pomysł jest jednak beznadziejny, nie wiem dlaczego nie zastostosują dwóch śrub mocujących zamiast tych zatrzasków.

ar***pl
26-09-2010, 23:56
Najprostszym sposobem zamocowania sygnalizatora do ocieplonej ściany to wklejenie bloczka suporeksu o grubości styro[pianu w trakcie montażu ocieplenia . Warto o tym pamiętać . Wszelkie próby mocowania sygnalizatora na styropian może zawsze skończyć się popękaniem warstwy kleju z tynkiem co w przyszłości zaowocuje zniszczeniem warstwy ochronnej elewacji.
Dlaczego twierdzisz że zawsze kończy się to popękaniem ocieplenia? Trochę wyczucia jest potrzebne i nic się nie stanie . Wiadomo że jak wciśniesz sygnalizator kołkami w ocieplenie to popęka .

ar***pl
26-09-2010, 23:58
Kłaniam się pięknie... po raz pierwszy tutaj.
Może o tym już było, ale nie za bardzo mam czas szperać: bardzo proszę o Wasze uwagi na temat czujek next pet i next duo od Visonic, oraz LC od DSC. Które będą odpowiedniejsze przy wszędobylskich kotach. Poradźcie.
Dziękuję za Wasze opinie.
Prawdopodobnie żadne z tych czujek się nie sprawdzą ,ile masz tych kotów?

telewy
27-09-2010, 09:03
Witam,

Ostatnio zacząłem się rozglądać za instalacją alarmową, na arzie mam jedną ofertę z Solidu ale mam pewne wątpliwości. Oferta wygląda następująco:

1. Centrala RP 116 MA ilość 1, koszt 650
2. Czujnik PIR NEXT K9- 85, ilość 6 koszt 810
3. Czujnik dualny NEXT DUO K9- 85, ilość 3, koszt 570
4. Czujnik EXODUS, ilość 1, koszt 250
5. Czujnik OSD- 23, ilość 1, koszt 170
6. Klawiatura RP- 128 KPO 100 A, ilość 1, koszt 480
7. Klawiatura RP- 128 KCL, ilość 2, koszt 800
8. Piloty DWB 100 HT, ilość 1, koszt 55
9. Radiolinia antynapadowa DWB 100 H 1, koszt 75
10.Sygnalizator zewn. TSZ-4, ilość 1, koszt 150
11.Moduł rozszerzenia RP- 128 EZ - 8, ilość 1, koszt 190

Razem po upustach, promocjach etc, wychodzi 3.370,00zł z vatemm. Cena dotyczy wyżej wymienionych urządzeń plus kable plus usługa zainstalowania wszystkiego. Dom parterowy z użytkowym poddaszem, instalacja powinna zakładać obecność psa do 30kg. Mam 3 pytania:
1. czy cenowo jest to akceptowalne
2. który z tych elementów jest słaby i warto by go zastąpić czymś innym, jeśli tak to czym, np. sygnalizator zewn. TSZ-4 chyba jest cienki
3. zastanawia mnie brak kontraktonów i czy przypadkiem nie wynika to z chęci złapania klienta na tańszą ofertę, bo zakładam że dodanie kontraktronów podniosłoby jednak wycenę. Przy okazji jakie kontraktrony proponujecie
4. Nie mam pojęcia co to za centrala i jakie ma możliwości, zakładam jednak że bez problemu mógłbym do niej podłączyć np. kontraktrony i czujniki zbicia szyby.
5. Zastanawiam się też na zainstalowanie kamery na zewnątrz

Pozdrawiam

ar***pl
27-09-2010, 14:42
Witam,

Ostatnio zacząłem się rozglądać za instalacją alarmową, na arzie mam jedną ofertę z Solidu ale mam pewne wątpliwości. Oferta wygląda następująco:

1. Centrala RP 116 MA ilość 1, koszt 650
2. Czujnik PIR NEXT K9- 85, ilość 6 koszt 810
3. Czujnik dualny NEXT DUO K9- 85, ilość 3, koszt 570
4. Czujnik EXODUS, ilość 1, koszt 250
5. Czujnik OSD- 23, ilość 1, koszt 170
6. Klawiatura RP- 128 KPO 100 A, ilość 1, koszt 480
7. Klawiatura RP- 128 KCL, ilość 2, koszt 800
8. Piloty DWB 100 HT, ilość 1, koszt 55
9. Radiolinia antynapadowa DWB 100 H 1, koszt 75
10.Sygnalizator zewn. TSZ-4, ilość 1, koszt 150
11.Moduł rozszerzenia RP- 128 EZ - 8, ilość 1, koszt 190

Razem po upustach, promocjach etc, wychodzi 3.370,00zł z vatemm. Cena dotyczy wyżej wymienionych urządzeń plus kable plus usługa zainstalowania wszystkiego. Dom parterowy z użytkowym poddaszem, instalacja powinna zakładać obecność psa do 30kg. Mam 3 pytania:
1. czy cenowo jest to akceptowalne
2. który z tych elementów jest słaby i warto by go zastąpić czymś innym, jeśli tak to czym, np. sygnalizator zewn. TSZ-4 chyba jest cienki
3. zastanawia mnie brak kontraktonów i czy przypadkiem nie wynika to z chęci złapania klienta na tańszą ofertę, bo zakładam że dodanie kontraktronów podniosłoby jednak wycenę. Przy okazji jakie kontraktrony proponujecie
4. Nie mam pojęcia co to za centrala i jakie ma możliwości, zakładam jednak że bez problemu mógłbym do niej podłączyć np. kontraktrony i czujniki zbicia szyby.
5. Zastanawiam się też na zainstalowanie kamery na zewnątrz

Pozdrawiam
Ad1.Z własnego doświadczenia wiem juz że w 90 % przypadków oferta solidu jest najtańsza, niestety coś kosztem czegoś. Najpierw winduje się ceny aby potem dać np 30 % rabatu na co my niezalezni instalatorzy nie możemy sobie pozwolić. Co do sprzętu to ja osobiście nie jestem zwolennikiem rokoneta , poniewaz za porównywalne pieniądze można mieć system dużo nowocześniejszy i dający o wiele więcej możliwości.Co do samej oferty to do tej centrali raczej juz kontraktronówn nie dołączysz poniewaz obsługuje tylko 16 lini -konieczna byłaby wymiana płyty na większą.
Ad3. Brak kontraktronów wynika z tego że prawdopodobnie chciałbyś kontraktrony wpuszczane a te juz trzeba umieć zamontować. Ja montuje kontraktrony Bosch c-mini
ad4. Zastanów się nad satelem Integra 64 i kontraktronami + czujniki inercyjne
ad5 Bardzo dobry pomysł.

rzufik1
27-09-2010, 16:15
Do 3 kg do mocowania w styropianie są takie specjalne "wkręty-kołki" ale tam znowu wchodzi mały wkręt.

Przy klejeniu demontażu pewnie skończyłby się uszkodzeniem elewacji.

Odaro wybacz.... ale mały kamień i sygnalizator spada. Sygnalizator ma się trzymać. A jak nie masz jeszcze monitoringu lub powiadomienia to jest to jedyne zródło informacji że coś sie na obiekcie stało.

rzufik1
27-09-2010, 16:36
Ad1.Z własnego doświadczenia wiem juz że w 90 % przypadków oferta solidu jest najtańsza, niestety coś kosztem czegoś. Najpierw winduje się ceny aby potem dać np 30 % rabatu na co my niezalezni instalatorzy nie możemy sobie pozwolić. Co do sprzętu to ja osobiście nie jestem zwolennikiem rokoneta , poniewaz za porównywalne pieniądze można mieć system dużo nowocześniejszy i dający o wiele więcej możliwości.Co do samej oferty to do tej centrali raczej juz kontraktronówn nie dołączysz poniewaz obsługuje tylko 16 lini -konieczna byłaby wymiana płyty na większą.
Ad3. Brak kontraktronów wynika z tego że prawdopodobnie chciałbyś kontraktrony wpuszczane a te juz trzeba umieć zamontować. Ja montuje kontraktrony Bosch c-mini
ad4. Zastanów się nad satelem Integra 64 i kontraktronami + czujniki inercyjne
ad5 Bardzo dobry pomysł.

ej nie wprowadzajmy klienta w błąd:) RP 116 MA nie jest zła owszem nie jest to RP 128 MA czy klasyk RP296 ( szkoda ze jej już nie ma)
Wiem że pęd na Polskie jest ale Prosys robi dobre centrale:)

mnie jedynie zastanawia fakt jak czyjnik Visonica poradzi sobie z tym pieskiem:) ale myślę że autor za jakiś czas nam to opisze.
Co do ceny jaka praca taka płąca:)

telewy
27-09-2010, 18:41
Wielkie dzięki za odzew



...
Ad3. Brak kontraktronów wynika z tego że prawdopodobnie chciałbyś kontraktrony wpuszczane a te juz trzeba umieć zamontować. Ja montuje kontraktrony Bosch c-mini

Nie mam pojęcia z czego to wynika, po prostu taką dostałem propozycję po wizji lokalnej. Dopiero potem poszperałem w necie i znalazłem, że jest coś takiego jak kontraktron. Nie mam zupełnie pojęcia na czym polega kontraktron wpuszczany? w ramę okna? Rozumiem, że ten Bosch mini to jakoś się przykleja na okno?



ad4. Zastanów się nad satelem Integra 64 i kontraktronami + czujniki inercyjne

Dzięki, pomyślę o tym. Rozumiem, że jak sobie zrobię alarm po swojemu to potem nie będę miał problemów z podpisaniem umowy na ochronę z jakąś firmą?



ad5 Bardzo dobry pomysł.

A może jakaś propozycja? Buduję z dom z drzewa i tempo prac mam dosyć expresowe, od jakiegoś czasu siedzę nocami w necie i się dokształcam, ale czasu na wszystko nie starcza.




...
mnie jedynie zastanawia fakt jak czyjnik Visonica poradzi sobie z tym pieskiem:) ale myślę że autor za jakiś czas nam to opisze.
Co do ceny jaka praca taka płąca:)
Pieska na razie nie mam, mam małe dzieci więc zakładam, że kiedyś zechcą mieć pieska więc to tak prowizorycznie. I jeśli będzie to raczej do 10kg bo i jeśli dziecie mnie nie zmiękczą to będę trzymał go na dworze :)

Rozumie, że cena niska i jakoś adekwatnie taka sama?

jarovnik
27-09-2010, 18:56
Witam. Proszę o poradę związaną z połączeniem dwóch czujek do zdublowanej linii parametrycznych EOL. Ponieważ centralka DSC 2550 nie obsługuje 2EOL, zdublowanie to jedyny sposób na rozpoznanie czujek podłączonych równolegle do jednego zacisku. Centrala ma w obwodzie rezystancję 1kΩ/0,5W, a do podłączenia zdublowania linii drugi rezystor ma mieć wartość większą od 1kΩ/0,5W. Jakiego parametru ma byc ten drugi rezystor?

ar***pl
27-09-2010, 20:36
Witam. Proszę o poradę związaną z połączeniem dwóch czujek do zdublowanej linii parametrycznych EOL. Ponieważ centralka DSC 2550 nie obsługuje 2EOL, zdublowanie to jedyny sposób na rozpoznanie czujek podłączonych równolegle do jednego zacisku. Centrala ma w obwodzie rezystancję 1kΩ/0,5W, a do podłączenia zdublowania linii drugi rezystor ma mieć wartość większą od 1kΩ/0,5W. Jakiego parametru ma byc ten drugi rezystor?
Ech DSC2550 to były czasy..... jeśli chcesz juz połaczyć dwie czujki na lini to zrób to szeregowo rezystor dajesz w jednej czujce w drugiej podłaczasz bez rezystora tylko NC

ar***pl
27-09-2010, 20:38
Wielkie dzięki za odzew


Nie mam pojęcia z czego to wynika, po prostu taką dostałem propozycję po wizji lokalnej. Dopiero potem poszperałem w necie i znalazłem, że jest coś takiego jak kontraktron. Nie mam zupełnie pojęcia na czym polega kontraktron wpuszczany? w ramę okna? Rozumiem, że ten Bosch mini to jakoś się przykleja na okno?


Dzięki, pomyślę o tym. Rozumiem, że jak sobie zrobię alarm po swojemu to potem nie będę miał problemów z podpisaniem umowy na ochronę z jakąś firmą?


A może jakaś propozycja? Buduję z dom z drzewa i tempo prac mam dosyć expresowe, od jakiegoś czasu siedzę nocami w necie i się dokształcam, ale czasu na wszystko nie starcza.



Pieska na razie nie mam, mam małe dzieci więc zakładam, że kiedyś zechcą mieć pieska więc to tak prowizorycznie. I jeśli będzie to raczej do 10kg bo i jeśli dziecie mnie nie zmiękczą to będę trzymał go na dworze :)

Rozumie, że cena niska i jakoś adekwatnie taka sama?
Kontraktron wpuszczany to taki który montuje sie do wnętrza ramy okiennej. Jak przewidujesz psa to kontraktrony to podstawa.

todaks
27-09-2010, 21:37
Ale jak wklejenie bloczka suporexu. Na czym ma się ten bloczek trzymać?

Często się zdarza że radosna twórczość inwestorów w zakresie elewacji zewnętrznych nie przewiduje tak banalnych elementów jak sygnalizatory, czujniki zewnętrzne itp. kiedy przychodzi olsnienie że potrzebny jest alarm wymaga sie cudów od instalatora. Owszem można sobie poradzić z zamocowaniem sygnalizatora wg. sposobów tu opisanych ale ..... . Elementy systemu mają kontrolę antysabotażową a ona wymaga porządnego mocowania . Wystraczy troche wyobraźni. kontakt z instalatorem w odpowiednim czasie i po kłopocie . Można wówczas określić miejsca gdzie należy zastosować wzmocnienia. Najprostszym nie tworzącym mostków termicznych jest wklejenie bloczka suporeksu. Sposób ten pozwala na solidne mocowanie wszystkich elementów .

todaks
27-09-2010, 21:43
Ad4. Zastanów się nad satelem Integra 64 i kontraktronami + czujniki inercyjne
ad5 Bardzo dobry pomysł.

A czemu akurat Integra 64. Już kiedyś pisałem tu, by instalatorzy nie zachowywali się jak wojskowy felczer, który na wszystkie dolegliwości zalecał trampki i zwolnienie z zaprawy.

odaro
27-09-2010, 21:51
Często się zdarza że radosna twórczość inwestorów w zakresie elewacji zewnętrznych nie przewiduje tak banalnych elementów jak sygnalizatory, czujniki zewnętrzne itp. kiedy przychodzi olsnienie że potrzebny jest alarm wymaga sie cudów od instalatora. Owszem można sobie poradzić z zamocowaniem sygnalizatora wg. sposobów tu opisanych ale ..... . Elementy systemu mają kontrolę antysabotażową a ona wymaga porządnego mocowania . Wystraczy troche wyobraźni. kontakt z instalatorem w odpowiednim czasie i po kłopocie . Można wówczas określić miejsca gdzie należy zastosować wzmocnienia. Najprostszym nie tworzącym mostków termicznych jest wklejenie bloczka suporeksu. Sposób ten pozwala na solidne mocowanie wszystkich elementów .

Może to nie jest zły pomysł ale nie bardzo się zgadzam z tym że suporex to dobra termoizolacja która może zastąpić np. styropian.

W jakich miejscach należy przewidzieć takie bloczki-wzmocnienia?

szczukot
27-09-2010, 21:59
Mozna wkleic np 10 cm suporeksu i 5 cm styro. - wtedy moizna zlapac i izolacja dobra.
Kiedys zastanawialem sie jak to sie robi w domach pasywnych, i tam mozna to zrobic np przez taki zestaw : styropian, deska/itp przykrecona na sruby do tego styro, potem znowu styro i do tej deski w glebi przykreca sie elementy zewnetrzne.

Fantom

todaks
27-09-2010, 22:28
Może to nie jest zły pomysł ale nie bardzo się zgadzam z tym że suporex to dobra termoizolacja która może zastąpić np. styropian.

W jakich miejscach należy przewidzieć takie bloczki-wzmocnienia?

Na pewno takie rozwiązanie nie jest gorsze termicznie niż szyba w oknie. Jego powierzchnia jest tak mała że ten niewielki spadek izolacji termicznej nie wpływa na bilans energetyczny budynku. A co do pytania - wszędzie tam gdzie jest to konieczne , sygnalizator, uchwyty kamer, czujniki zewnętrzne , bariery zewnętrzne mocowane do elewacji. właśnie po to by to określić należy skontaktować się z instalatorem w odpowiednim czasie.
Rzadko obecnie piszę ( brak czasu ) na tym forum ale systematycznie tu zaglądam . Przeraża mnie fakt że za system alarmowy biorą się ludzie którzy nie mają podstawowej wiedzy w tej dziedzinie. Przeraża mnie fakt że doświadczeni instalatorzy ( nie wszyscy ) udzialają rad na odległość nie znając realiów okolicy, stopnia zagrożenia. Budujecie domy, czasami jest to inwestycja która staje się całym dorobkiem ,a jak mówi jeden mój znajomy - "niekiedy sracz w domu jest więcej wart niż system alarmowy założony do ochrony posesji" - żałosne ale prawdziwe. Większość inwestorów cieszy sie że znalazł firmę która założyła mu system za dwa - trzy tysiące . Ciekawe że Ci sami ludzie nie chcą kupić samochodu za sześć tysięcy pomimo że jedzie tak samo do przodu jak ten za sto tysięcy który kupują . Zapominają że ten tani system będzie tak samo wykonany jak tani samochód .

Dla przypomnienia dziesięć przykazań dla inwestora w których znajdują się odpowiedzi na wiele zadawanych na tym forum pytań .

1. Zwróć uwagę jakie możliwości oferuje Ci system proponowany przez instalatora .

2. Pamiętaj że to co wydaje się zbędne , z czasem może okazać się bardzo przydatne .

3. System alarmowy tani i skuteczny to warunki nie do pogodzenia .

4. Wybierając instalatora pamiętaj że On ma stworzyć ochronę Twojego mienia . Nie może to być
osoba przypadkowa . Sprawdź czy ma licencję , jak długo pracuje w branży . Dobry instalator nigdy nie
powie gdzie i jakie systemy montował bo obowiązuje go tajemnica .

5. Zadaniem instalatora jest prawidłowy dobór i rozmieszczenie urządzeń . Nie staraj się udowadniać że
Ty wiesz lepiej jakie urządzenia i gdzie zastosować , instalator w tym temacie ma na pewno większe
doświadczenie .

6. Żądaj od instalatora szczegółowego omówienia proponowanych przez niego rozwiązań .

7. W przypadku wątpliwości co do skuteczności proponowanych rozwiązań skonsultuj się z innym
specjalistą i przekaż spostrzeżenia instalatorowi .

8. Przed przystąpieniem do wykonania systemu każdy porządny instalator sporządzi z Tobą umowę w
której wyszczególni :
- rodzaj , ilość i cenę urządzeń ,
- koszt montażu ,
- warunki gwarancji i serwisu ,
- założenia tworzonego systemu alarmowego .

9. Po wykonaniu usługi dopilnuj by instalator przekazał Ci dokumentację systemu czyli :
- schemat systemu
- arkusze programowania ( na czas gwarancji możesz nie otrzymać kodu instalatora )
- metrykę systemu wraz z deklaracją zgodności .

10. Nigdy nie rozpowiadaj jak działa Twój system .

bajanadjembe
27-09-2010, 22:35
Prawdopodobnie żadne z tych czujek się nie sprawdzą ,ile masz tych kotów?

Dzięki za zainteresowanie moim pytaniem.
Mam dwa koty.

civic9
27-09-2010, 22:42
Odaro wybacz.... ale mały kamień i sygnalizator spada. Sygnalizator ma się trzymać. A jak nie masz jeszcze monitoringu lub powiadomienia to jest to jedyne zródło informacji że coś sie na obiekcie stało.

i bardzo dobrze - trzeba tą "wadę" przerobić w zaletę, tzn. wyprowadzić jakiś styk antysabotażowy na zewnątrz, tak żeby się włączył przy oderwaniu (o ile takiego nie ma od razu). i niech rzucają w niego i niech spada. oczywiście w tym wypadku obowiązkowo powiadamianie i/lub monitoring - i będzie sygnalizacja przed włamaniem, na czym tutaj wszystkim tak zależy.

żyliście kiedyś na osiedlu domków jednorodzinnych? u mnie, ponieważ prawie każdy domek ma alarm, ale w 90% są to instalacje ala solidex przy kilku-kilkunastu domkach w zasadzie trudno o tydzień bez kilku alarmów, oczywiście fałszywych. efekt? zero reakcji kogokolwiek. jedyna przydatność sygnalizatora to może właśnie takie wczesne ostrzeganie, gdyby ktoś chciał się jednak za niego zabierać.

jarovnik
27-09-2010, 23:08
Ech DSC2550 to były czasy..... jeśli chcesz juz połaczyć dwie czujki na lini to zrób to szeregowo rezystor dajesz w jednej czujce w drugiej podłaczasz bez rezystora tylko NC

Tak jest polączone tylko że linie dozoru nie rozróżniają w której z dwóch czujek jest naruszenie, a przy zdublowaniu - rezystory w dwóch czujkach muszą być R1<R2.
W pierwszej R1 na com i R1 na tamp oraz w drugiej R2 na com.

ar***pl
27-09-2010, 23:09
A czemu akurat Integra 64. Już kiedyś pisałem tu, by instalatorzy nie zachowywali się jak wojskowy felczer, który na wszystkie dolegliwości zalecał trampki i zwolnienie z zaprawy.
A czemu Nie?

ar***pl
27-09-2010, 23:13
Tak jest polączone tylko że linie dozoru nie rozróżniają w której z dwóch czujek jest naruszenie, a przy zdublowaniu - rezystory w dwóch czujkach muszą być R1<R2.
W pierwszej R1 na com i R1 na tamp oraz w drugiej R2 na com.
Sory ale chyba nie rozumiem o co ci chodzi?Chcesz na jednel lini centrali DSC 2550 zrobić podwójny opornik ? i rozrózniać stan dwóch czujek?

rzufik1
28-09-2010, 10:15
i bardzo dobrze - trzeba tą "wadę" przerobić w zaletę, tzn. wyprowadzić jakiś styk antysabotażowy na zewnątrz, tak żeby się włączył przy oderwaniu (o ile takiego nie ma od razu). i niech rzucają w niego i niech spada. oczywiście w tym wypadku obowiązkowo powiadamianie i/lub monitoring - i będzie sygnalizacja przed włamaniem, na czym tutaj wszystkim tak zależy.

żyliście kiedyś na osiedlu domków jednorodzinnych? u mnie, ponieważ prawie każdy domek ma alarm, ale w 90% są to instalacje ala solidex przy kilku-kilkunastu domkach w zasadzie trudno o tydzień bez kilku alarmów, oczywiście fałszywych. efekt? zero reakcji kogokolwiek. jedyna przydatność sygnalizatora to może właśnie takie wczesne ostrzeganie, gdyby ktoś chciał się jednak za niego zabierać.

Hm a które sygnalizatory zewnętrzne nie maja styku sabotażówego na oderwanie? z jednym ale .. aby taki styk zadziałał i oderwał się to jednak potrzebna jest większa siła niż 3 kg ( taki ciężar mają wytrzymać wspaniałe kołki) znów można poprawiać fabrykę i zrobić małe conieco... z tym że to chyba nie o to chodzi.
Co do mieszkania w osiedlu.. znam ten problem, ale ten problem był; jest i będzie

http://www.napad.pl/katalog/produkty-110-704-sygnalizator-zewntrzny-dsz2011.htm apropo styku to tez ma:)

bajanadjembe
28-09-2010, 11:22
Przypominam się cichutko:

Jakie wiec czujki, gdy 2 koty buszują po domu. VICONIC czy DSC?
( Przy czym jakoś ciągnie mnie w stronę DSC, bo znajomy, który je ma bardzo sobie je chwali i w ogóle tego producenta (no, ale on nie ma kotów))
Poradźcie.
ar***pol - Twoim zdaniem żadna z wymienionych przeze mnie czujek nie będzie odpowiednia. Mógłbyś swoje zdanie jakoś rozszerzyć i ewentualnie coś zaproponować.

todaks
28-09-2010, 11:45
A czemu Nie?

Bo często jest to przerost formy nad treścią . Nic tak n ie rozwala jak zastosowana Integra 64 w systemie na 8 czujników PIR z sygnalizatorem z wykorzystaniem nadajnika SMS na dwa komunikaty. Przecież to jak strzelanie z armaty do muchy.
W takim przypadku można zastosować znacznie prostsze centrale które z powodzeniem spełnią założenia przewidziane dla systemu. Jednym z podstawowych zadań instalatora jest tak dobrać urządzenia by spełniały swoją rolę . Nie sztuką jest stosować centralę na której cenę składają się funkcje jakie w systemie nigdy nie będą wykorzystane. Lepiej zastosować centralę prostszą a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na rozszerzenie ochrony lub lepsze jakościowo czujniki.

rzufik1
28-09-2010, 11:47
co do zwierzaków... ja osobiście mogę polecić .. DIG 75 ( ale nie jak masz dwa koty)
BLD1 p przy twoim inwentarzu ( ogólnie chyba najlepszy czujnik na zwierzątka)

todaks
28-09-2010, 11:51
Kot to nieprzewidywalny zwierz. Przy dwóch osobnikach praktycznie każdy czujnik PIR jest bez szans. W takiej sytuacji powinieneś zastanowić się nad czujnikami udarowymi, kontaktronami oraz np barierami zewnętrznymi montowanymi na elewacji zewnętrznej budynku.

pstryczek_elektryczek
28-09-2010, 20:18
Co do kotów, to szczerze odradzam skupiać się na pirach z dopiskami pet. Raz tylko na instalacji trafił mi sie kot "nielot" typowy lezak kanapowiec. Zawsze inwestorów pytam się i przedstawiam opcje na kontaktronach i udarowych i wyjaśniam plusy posiadania, ze zwierzetami jak i bez nich.

ar***pl
28-09-2010, 22:20
Bo często jest to przerost formy nad treścią . Nic tak n ie rozwala jak zastosowana Integra 64 w systemie na 8 czujników PIR z sygnalizatorem z wykorzystaniem nadajnika SMS na dwa komunikaty. Przecież to jak strzelanie z armaty do muchy.
W takim przypadku można zastosować znacznie prostsze centrale które z powodzeniem spełnią założenia przewidziane dla systemu. Jednym z podstawowych zadań instalatora jest tak dobrać urządzenia by spełniały swoją rolę . Nie sztuką jest stosować centralę na której cenę składają się funkcje jakie w systemie nigdy nie będą wykorzystane. Lepiej zastosować centralę prostszą a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na rozszerzenie ochrony lub lepsze jakościowo czujniki.
Masz rację ale tu kolega zastanawiał sie nad dołozeniem w przyszłości kontraktronów więc 16 lini sie przyda.

ar***pl
28-09-2010, 22:25
Przypominam się cichutko:

Jakie wiec czujki, gdy 2 koty buszują po domu. VICONIC czy DSC?
( Przy czym jakoś ciągnie mnie w stronę DSC, bo znajomy, który je ma bardzo sobie je chwali i w ogóle tego producenta (no, ale on nie ma kotów))
Poradźcie.
ar***pol - Twoim zdaniem żadna z wymienionych przeze mnie czujek nie będzie odpowiednia. Mógłbyś swoje zdanie jakoś rozszerzyć i ewentualnie coś zaproponować.
Możesz spróbować z Siemensem Ir120C z założonym klipsem ale faktycznie przy dwóch kotach dla własnej wygody założyłbym tak jak pisali koledzy kontraktrony i uzupełniłbym czujnikiem inercyjnym. Jest jeszcze patent z odwróconą czujką pir powieszoną np na wysokości około 1m ale to rozwiązanie ma sporo wad - czujnik ma dosyć spore martwe pole.

rzufik1
29-09-2010, 15:44
Masz rację ale tu kolega zastanawiał sie nad dołozeniem w przyszłości kontraktronów więc 16 lini sie przyda.

ja już niechce być upierdliwy ... ale INT 32 + CA64E robi dokładnie to samo a jest sporo tańsza ( nawet z ekspanderem)

więc faktycznie często leczymy fleczerem.

ar***pl
29-09-2010, 21:54
ja już niechce być upierdliwy ... ale INT 32 + CA64E robi dokładnie to samo a jest sporo tańsza ( nawet z ekspanderem)

więc faktycznie często leczymy fleczerem.
Licząc po cenach brutto:
Integra 32+ moduł Ca64e = 557 zł , integra 64 596 zł co daje nam 39 zł róznicy a dostajemy mocniejszy zasilacz, i 16 wyjść zamiast 8 w tym dwa wysokoprądowe, według mnie to sie opłaca , wystarczy że podepniesz monitoring do wyjść i już nie masz żadego wolnego w integrze 32. Dodatkowo masz dwie magistrale expanderów chociaz drugą nieczęsto sie wykorzystuje. Musisz sobie zadać pytanie czy te 39 zł to sporo? Dodatkowo podłaczając powiadomienie sms masz do wyboru 64 sms a nie 32 .

todaks
29-09-2010, 22:37
Licząc po cenach brutto:
Integra 32+ moduł Ca64e = 557 zł , integra 64 596 zł co daje nam 39 zł róznicy a dostajemy mocniejszy zasilacz, i 16 wyjść zamiast 8 w tym dwa wysokoprądowe, według mnie to sie opłaca , wystarczy że podepniesz monitoring do wyjść i już nie masz żadego wolnego w integrze 32. Dodatkowo masz dwie magistrale expanderów chociaz drugą nieczęsto sie wykorzystuje. Musisz sobie zadać pytanie czy te 39 zł to sporo? Dodatkowo podłaczając powiadomienie sms masz do wyboru 64 sms a nie 32 .

Nie o to mi chodziło by przekomarzać się czy warto zaoszczędzić 30 czy 40 zł ale o to by dobierać płyty central w zależności od potrzeb . Często budowane są prymitywne systemy na np. Integrze bo takie centrale są preferowane. Dlaczego ? - bo łatwy serwis , bo popularne ? Integra 64 z klawiaturą to wydatek prawie 1000 zł . Jesli ktoś zamierza wykorzystać jej bogate mozliwości to tylko temu pomysłowi przyklasnąć , jeżeli jednak ktoś buduje prosty system , np. taki o którym wspomniałem w swym poście to około 500 zł wyrzuca w błoto. Mamy na rynku bogaty wybór systemów różnych producentów , jest możliwość dopasowania centrali do potrzeb tylko trzeba chcieć. Nie ma nic bardziej irytującego jak rada - " a ja radzę zmienić centralę na ............. " Jeśli już chcemy dać taką radę to należy dorzucić np.- "bo w tej którą Ci proponują nie wykonasz funkcji itd. " . Tylko chcąc udzielić takiej informacji rzetelnie, trzeba poznać szczegółowo zamierzenia, oczekiwania , predyspozycje osoby która będzie taki system eksploatować , o ocenie ryzyka nie wspomnę .

Warto też wspomnieć że coraz częśćiej o wyborze centrali w sporym stopniu decyduje wygląd klawiatur . Klienci ( szczególnie Panie) coraz baczniej analizują jak klawiatura będzie wpływać na wygląd wnętrza. I tu dopiero zaczyna się jazda dla instalatora który musi znaleźć alternatywę dla funkcji systemu i wymaganej estetyki.

pstryczek_elektryczek
04-10-2010, 10:26
Ja zawsze przeprowadzam solidna rozmowę co do oczekiwań, ale staram trzymać sie Satela jako wyjsciową propozycję. Co do integry to wole dobry upust dać inwestorowi na 64 i mieć zapas na przyszłośc (juz miałem akcje rozbudowy itd), a niżeli wstawic 32 i potem się bawić. Jeśli inwestor natomiast potrzebuje tylko alarmu, to Versa bez zastanowienia jest wystarczająca, i tu też zawsze 15 nie proponuje mniejszej z tego zamego powodu zeby sie niebawić w ekspandery. W tym przypadku zgadzam się całkowicie z ar***pl . Co do klawiatur - albo ktos leci na łade albo na funkcjonalne i niezawodne, wiem że wygląd jest ważny ale bez przesady klawiatury Versa czy Integra nie wyglądaja brzydko. Raz w swojej historii miałem Panią Architekt wnętrz (od nas z forum - Pozdrawiam), której życzeniem było przemalowanie IR80, bo gryzły jej kolory kątów. Dało się ? a no dało. Poprawiło estetykę? - a no poprawiło.

kolorado
04-10-2010, 11:48
Raz w swojej historii miałem Panią Architekt wnętrz (od nas z forum - Pozdrawiam), której życzeniem było przemalowanie IR80, bo gryzły jej kolory kątów. Dało się ? a no dało. Poprawiło estetykę? - a no poprawiło.
Tak z ciekawości: te okrągłe "szybki" też można zamalować, czy tylko samą obudowę? Nie przesłania to toru IR?

kolorado
04-10-2010, 12:12
Dręczą mnie dwa tematy:

1. Mam dwa zasilacze (centrala + EPS) i dwa akumulatory (17 + 7). Na zasilaczu centrali bilans wygląda słabo - lekki niedobór. Na drugim spory luz (podpięte głównie kontaktrony + 4 PIRy). Pytanie czy mogę przełączyć zasilanie 2 klawiatur z magistrali klawiatur na dowolne inne zasilanie (inny zasilacz!). Można tak?

Swoją drogą akumulator 17mAh słabo nadaje się do Integry 64 - samo podłączenie centrali i sygnalizatora SP-4003 (licząc tylko optyczną sygnalizację) zostawia 87 mA luzu.

2. W jaki sposób wysłać SMSa z Int64 + GPRS-T1 w kontrolowany sposób?
Spróbowałem tak: ustawiłem jedno wejście "wg wyjścia" jako "24H pomocnicza - ogólna" i pobudzałem je z jednego z wyjść. SMS przychodził jako naruszenie wejścia 24H. Problem był taki, że to naruszenie wywoływało alarm, czego bym nie chciał.
Moim celem jest wywołanie zdarzenia monitorowalnego, ale bez efektów ubocznych (awaria, alarm). Da się tak?

_ZBYCH_
04-10-2010, 18:36
Tak z ciekawości: te okrągłe "szybki" też można zamalować, czy tylko samą obudowę? Nie przesłania to toru IR?
Czujka podczerwieni wymaga widzialności, więc nie można malować okienka (lub soczewki) detektora. Pomalowanie reszty obudowy już daje pożądany efekt :)

_ZBYCH_
04-10-2010, 18:44
Dręczą mnie dwa tematy:

1. Mam dwa zasilacze (centrala + EPS) i dwa akumulatory (17 + 7). Na zasilaczu centrali bilans wygląda słabo - lekki niedobór. Na drugim spory luz (podpięte głównie kontaktrony + 4 PIRy). Pytanie czy mogę przełączyć zasilanie 2 klawiatur z magistrali klawiatur na dowolne inne zasilanie (inny zasilacz!). Można tak?
Można, ale tylko + zasilania przenieś z dodatkowego zasilacza.


Swoją drogą akumulator 17mAh słabo nadaje się do Integry 64 - samo podłączenie centrali i sygnalizatora SP-4003 (licząc tylko optyczną sygnalizację) zostawia 87 mA luzu.
Chyba 17 Ah ;)
Jak Ty to obliczyłeś? :eek:



2. W jaki sposób wysłać SMSa z Int64 + GPRS-T1 w kontrolowany sposób?
Spróbowałem tak: ustawiłem jedno wejście "wg wyjścia" jako "24H pomocnicza - ogólna" i pobudzałem je z jednego z wyjść. SMS przychodził jako naruszenie wejścia 24H. Problem był taki, że to naruszenie wywoływało alarm, czego bym nie chciał.
Moim celem jest wywołanie zdarzenia monitorowalnego, ale bez efektów ubocznych (awaria, alarm). Da się tak?
Programujesz tą linię jako typ reakcji 47 - Bez akcji alarmowej. Dodatkowo możesz w opcjach zaprogramować, czy naruszanie tego typu wejścia ma być zapisywane do rejestru, czy nie.

kolorado
04-10-2010, 20:30
Chyba 17 Ah ;)

:)



Jak Ty to obliczyłeś? :eek:

Centrala - 149 + 16*5 = 229
SP-4003 = 250 optyczna (dźwiękowej nie liczę, zresztą wyjec tylko wyje minutę)
Daje razem 479mA. Akumulator 17Ah może dawać prąd 566mA przez 30 godzin. Czyli zostaje 87mA na resztę.
Coś pokręciłem?



Programujesz tą linię jako typ reakcji 47 - Bez akcji alarmowej. Dodatkowo możesz w opcjach zaprogramować, czy naruszanie tego typu wejścia ma być zapisywane do rejestru, czy nie.

No tak, ale chodzi mi o wysłanie jednego SMSa, a nie na naruszenie każdej czujki. Wg Twojego sposobu podpinam SMS pod kod "Naruszenie czujki" i wtedy dostaję SMSa za każdym razem gdy zostaje naruszona dowolna czujka.
Druga rzecz, że chciałbym ją wyzwolić także bez uzbrojenia systemu, a dla typu 47 raczej zdarzenie nie przyjdzie gdy system jest rozbrojony?

Ja to zrobiłem za pomocą linii "24H pomocnicza - ogólna", włączyłem w konfiguracji GPRS-T1 SMS dla kodu "Naruszenie czujki 24H" i wpisałem tekst "Uzbrojenie systemu". Wejście podpiąłem do wskaźnika uzbrojenia wybranej strefy. Wszystko działa ładnie, tyle że zgłasza alarm, co mnie niestety nie zadowala.

Ogólnie chcę powiadamiania o uzbrojeniu.rozbrojeniu wybranych stref. Teraz dostaję powiadomienia o każdej. Być może da się to zrobić ustawiając jakoś te identyfikatory monitoringu, ale nie udało mi się tego okiełznać, a nikt mi tutaj nie podpowiedział. Dlatego trochę kombinuję na około.

A może da się to osiągnąć jeszcze inaczej?

pstryczek_elektryczek
05-10-2010, 06:47
Tak z ciekawości: te okrągłe "szybki" też można zamalować, czy tylko samą obudowę? Nie przesłania to toru IR?
Nie niemożna zamalować "tych okrągłych szybek" bo oślepisz czujnik.

pstryczek_elektryczek
05-10-2010, 07:04
Swoją drogą akumulator 17mAh słabo nadaje się do Integry 64 - samo podłączenie centrali i sygnalizatora SP-4003 (licząc tylko optyczną sygnalizację) zostawia 87 mA luzu.

Wydajność zasilacza Integry 64 to 3 A (3000mA), więc zapas dośc spory.
Policz cały swój system i będziesz widział ile jeszcze masz. Wzór w Instrukcji instalatora Integra 64 strona 34,
To co ty policzyłeś to pomyliłeś się nie z wydajnoscia całkowita aku tylko z przeliczeniem zeby aku wystarczyło na 30 godzin pracy bez zasilania zewnetrznego.

kolorado
05-10-2010, 08:47
To co ty policzyłeś to pomyliłeś się nie z wydajnoscia całkowita aku tylko z przeliczeniem zeby aku wystarczyło na 30 godzin pracy bez zasilania zewnetrznego.
Wiem co policzyłem, ale chyba właśnie o to chodzi, żeby system bez zasilania zewnętrznego pracował minimum 30h?

_ZBYCH_
05-10-2010, 09:00
Wiem co policzyłem, ale chyba właśnie o to chodzi, żeby system bez zasilania zewnętrznego pracował minimum 30h?
Ale dlaczego przyjmujesz, że przez te 30 godzin ma działać sygnalizacja optyczna w sygnalizatorze? To błędne założenie.
Tak, jak napisał Pstryczek_elektryczek, oblicz pojemność akumulatora wg wzoru zamieszczonego np. w instrukcji Satela.

kolorado
05-10-2010, 09:06
Ale dlaczego przyjmujesz, że przez te 30 godzin ma działać sygnalizacja optyczna w sygnalizatorze? To błędne założenie.
No właśnie to jest rzecz, co do której mam wątpliwości. Bo sygnalizacja optyczna działa cały czas po wyzwoleniu alarmu (zatrzask). Czyli należałoby ją uwzględnić, bo inaczej rozładuje system.
Z drugiej strony skoro ktoś wyzwolił alarm, to i tak sygnał poszedł - było włamanie, więc dalsze świecenie bądź nie sygnalizatora już niewiele zmienia.


Tak, jak napisał Pstryczek_elektryczek, oblicz pojemność akumulatora wg wzoru zamieszczonego np. w instrukcji Satela.
No przecież tak liczę :)

pstryczek_elektryczek
05-10-2010, 09:48
Słuszne jest twoje założenie ze liczysz wszystko maksymalnie, natomiast.
Dostawca energii rzadko kiedy przerywa dostawę na wiecej niz 30 godzin.
Jeśli będzie wzbudzony system to ktoś chyba to sprawdza? Agencja ochrony, znajomi sasiedzi? wiec tez jest weryfikacja zasilania.
Jeśli masz powiadomienie sms to wiesz kiedy był brak i kiedy powrót a jesli jest brak powrotu to kontaktujesz sie z kimś upowaznionym przez ciebie w celu sprawdzenia.
Troche na wyrost myslenie ale ok. Nie warto robic zbytniego problemu jesli tak na prawde go niema bo sa wyjscia jak pisałem wyżej.
Jeśli już tak bardzo bedziesz optował przy tym zostaje tobie zmiana pojemności akumulatora na wiekszy lub dodanie zewnetrznego zasilacza buforowego z akumulatorem o wiekszej pojemnosci.

ar***pl
05-10-2010, 22:53
No właśnie to jest rzecz, co do której mam wątpliwości. Bo sygnalizacja optyczna działa cały czas po wyzwoleniu alarmu (zatrzask). Czyli należałoby ją uwzględnić, bo inaczej rozładuje system.
Z drugiej strony skoro ktoś wyzwolił alarm, to i tak sygnał poszedł - było włamanie, więc dalsze świecenie bądź nie sygnalizatora już niewiele zmienia.


No przecież tak liczę :)
A z ciekawości zapytam: po co ci zatrzask an optyce nie możesz ustawić dłuższego czasu działania?

kolorado
06-10-2010, 10:39
A z ciekawości zapytam: po co ci zatrzask an optyce nie możesz ustawić dłuższego czasu działania?
Pytanie: jaki czas jest najlepszy?
Miganie ma ew. pobudzić sąsiadów. Żeby byli czujni itp. Skoro mruga, każdy będzie w jakiejś tam gotowości. Jak przestanie każdy obserwujący założy że wszystko wróciło do normy, a tak nie jest (bo alarm nie wyłączony, znaczy nikogo jeszcze tam nie było).
To taka moja teoria, ale chętnie wysłucham zdania praktyków. :)

ravbc
06-10-2010, 10:49
Miganie nikomu w gruncie rzeczy nie przeszkadza, więc raczej nawet pies z kulawą nogą się tym nie zainteresuje. Co innego syrena, ta na dłuższą metę wkurza, więc ktoś pewnie ostatecznie znajdzie odpowiedni kamień by ją uciszyć. To tyle jesli chodzi o użyteczność sygnalizatorów IMHO. ;-)

kolorado
06-10-2010, 11:02
Miganie nikomu w gruncie rzeczy nie przeszkadza, więc raczej nawet pies z kulawą nogą się tym nie zainteresuje.
A to zależy od okolicy i sąsiadów. Mnie już zgłaszali, że światło zapalone a żadnego samochodu przed domem nie ma. :)


To tyle jesli chodzi o użyteczność sygnalizatorów IMHO.
Coś w tym jest. Sygnalizator w większości sygnalizuje, że jest zainstalowany alarm.
Po pierwszym włamaniu pierwsze co zrobiłem, to powiesiłem sygnalizator - mimo że przez pewien czas był nie podłączony, żadnego włamania nie było.

ar***pl
06-10-2010, 22:12
Pytanie: jaki czas jest najlepszy?
Miganie ma ew. pobudzić sąsiadów. Żeby byli czujni itp. Skoro mruga, każdy będzie w jakiejś tam gotowości. Jak przestanie każdy obserwujący założy że wszystko wróciło do normy, a tak nie jest (bo alarm nie wyłączony, znaczy nikogo jeszcze tam nie było).
To taka moja teoria, ale chętnie wysłucham zdania praktyków. :)
w druga stronę tez to działa , miga od 3 godzin to zanczy że nikogo w domu nie ma i nie było....

todaks
06-10-2010, 22:31
Pytanie: jaki czas jest najlepszy?
Miganie ma ew. pobudzić sąsiadów. Żeby byli czujni itp. Skoro mruga, każdy będzie w jakiejś tam gotowości. Jak przestanie każdy obserwujący założy że wszystko wróciło do normy, a tak nie jest (bo alarm nie wyłączony, znaczy nikogo jeszcze tam nie było).
To taka moja teoria, ale chętnie wysłucham zdania praktyków. :)

Kiedyś kiedy nie było telefonów komórkowych , migająca lampa w zatrzasku ostrzegała właściciela posesji że coś się wydarzyło. Dzieki temu zmniejszano ryzyko bezpośredniego kontaktu zaskoczonego właściciela z włamywaczami ( zawsze istniała szansa że są jeszcze w środku ). Obecnie dzięki bezpośredniej komunikacji systemu z właścicielem , nie ma to zbytniego uzasadnienia. Właściciel budynku wie że system wykrył ruch i takie błyskające światło może zadziałać tak jak napisał "arm"

Co do poruszanego problemu czasu podtrzymania zasilania - uważam że system powinien wytrzymać bez sieci 48 godzin. Najpopularniejsze wyjazdy to wyjazdy sobotnio-niedzielne. Warto zadbać by podczas wyjazdu nie trzeba się było martwić że system nam padnie ( szkoda nerwów ).

todaks
06-10-2010, 22:47
:)
Ogólnie chcę powiadamiania o uzbrojeniu.rozbrojeniu wybranych stref. Teraz dostaję powiadomienia o każdej. Być może da się to zrobić ustawiając jakoś te identyfikatory monitoringu, ale nie udało mi się tego okiełznać, a nikt mi tutaj nie podpowiedział. Dlatego trochę kombinuję na około.

A może da się to osiągnąć jeszcze inaczej?

Skoro chcesz otrzymać komunikat o załączonej strefie to nie prościej przypisać odpowiedni SMS do wyjścia pracującego jako wskaźnik czuwania (21) zwykły i w negacji lub wskażnik czasu na wej. oraz wyjście ?

kolorado
07-10-2010, 12:05
Skoro chcesz otrzymać komunikat o załączonej strefie to nie prościej przypisać odpowiedni SMS do wyjścia pracującego jako wskaźnik czuwania (21) zwykły i w negacji lub wskażnik czasu na wej. oraz wyjście ?
No tak, ale SMS mogę przypisać do konkretnego kodu zdarzenia - w tym przypadku naruszenie wejścia. Czyli będę dostawał SMS na każde naruszenie dowolnego wejścia, co mnie nie urządza.

Trochę pogrzebałem w helpie dloadx i chyba udało mi się pojąć intencje autorów odnośnie monitoringu. Czyli uda mi się to być może zrobić tak jak powinno być zrobione - czyli w konfiguracji monitoringu. Musze tylko przetestować konfigurację w praktyce...

kolorado
07-10-2010, 12:06
w druga stronę tez to działa , miga od 3 godzin to zanczy że nikogo w domu nie ma i nie było....
Słusznie, dlatego mam wątpliwości.
Pytanie do was, na ile wy ustawicie (dźwięk i światełka)?

rzufik1
07-10-2010, 16:23
Licząc po cenach brutto:
Integra 32+ moduł Ca64e = 557 zł , integra 64 596 zł co daje nam 39 zł róznicy a dostajemy mocniejszy zasilacz, i 16 wyjść zamiast 8 w tym dwa wysokoprądowe, według mnie to sie opłaca , wystarczy że podepniesz monitoring do wyjść i już nie masz żadego wolnego w integrze 32. Dodatkowo masz dwie magistrale expanderów chociaz drugą nieczęsto sie wykorzystuje. Musisz sobie zadać pytanie czy te 39 zł to sporo? Dodatkowo podłaczając powiadomienie sms masz do wyboru 64 sms a nie 32 .

poniekąd masz rację ale zapominasz o tym iż do INT 64 musisz dać min AWO 256 a ta nie dosć że droższa o około 40 zł to i sporo większa. Umówmy się że forum to podsuwanie różnych rozwiązań o różnych możliwościac.Wiesz mi nie przeszkadza Integra i jeśłi klient ma tylko ciut więcej wymagań niż zwykły zjadacz chleba sięgam po to rozwiążanie. Ale jak to okreslij Todaks płyta z klawiaturąto 1000zł ...w tej cenie możesz już założyć kpl system alarmowy.

ar***pl
07-10-2010, 22:13
poniekąd masz rację ale zapominasz o tym iż do INT 64 musisz dać min AWO 256 a ta nie dosć że droższa o około 40 zł to i sporo większa. Umówmy się że forum to podsuwanie różnych rozwiązań o różnych możliwościac.Wiesz mi nie przeszkadza Integra i jeśłi klient ma tylko ciut więcej wymagań niż zwykły zjadacz chleba sięgam po to rozwiążanie. Ale jak to okreslij Todaks płyta z klawiaturąto 1000zł ...w tej cenie możesz już założyć kpl system alarmowy.
Ciężko mi dyskutować w tej kwesti -przez ostatnie lata nie zakładałem centrali która miała mniej niż 32 linie, co to za kompletny system alarmowy za 1000zł?

rzufik1
07-10-2010, 22:54
Ciężko mi dyskutować w tej kwesti -przez ostatnie lata nie zakładałem centrali która miała mniej niż 32 linie, co to za kompletny system alarmowy za 1000zł?

zobacz na ceny E55 z K636 :) sp5010 i aqua ( lub paradox Pro) system z 4 pirami:) małę mini ale jest:)
Co do ostatnich lat to gratuluje i tylko tak trzymać:)

kolorado
08-10-2010, 21:07
Słusznie, dlatego mam wątpliwości.
Pytanie do was, na ile wy ustawicie (dźwięk i światełka)?
To jak z tym sygnalizatorem?

kolorado
08-10-2010, 21:20
Z konfiguracją monitoringu ostatecznie sobie poradziłem, ale intuicyjne toto nie jest...

Została mi jeszcze jedna sprawa do rozwiązania - mam nadzieję że już ostatnia. :)
Do tej pory (podczas budowy) miałem jedną strefę. Teraz zabieram się za wykonanie konfiguracji docelowej i tak sobie wymyśliłem, że będę miał podział na takie strefy:
1. Centrala (rzeczy związane z bezpośrednio z centralą - sabotaże magistrali, obudowy centrali, itp) - zależna,
2. Piwnica (czujki w piwnicy) - zależna,
3. Parter obwód (czujki obwodowe na parterze) - zależna,
4. Parter środek (PIRy na parterze) - zależna,
5. Piętro obwód - zależna,
6. Piętro środek - zależna,
7. Całość - załączana hasłem - załącza 1, 2, 3, 4, 5, 6
8. Noc - załączana hasłem - załącza 1, 2, 3, 5.

Niestety drzwi wejściowe są w strefie 3, kontaktron na drzwiach jako Wejścia/Wyjścia, a przed manipulatorem PIR znajdujący się w strefie 4. Otwarcie drzwi uruchamia czas na wejście w strefie 3, więc wzbudzenie PIRa powoduje alarm.
Mam koncepcję jak to rozwiązać, ale możne ktoś podpowie coś lepszego.
Planuję dodać wirtualne wejście w strefie 4 wyzwalane z wyjścia wyzwalanego z kontaktrona w drzwiach. Wejście to byłoby typu Wejścia, co uruchamiało by czas na wejście w strefie 4.
Co wy na to?


Jeszcze jeden minus takiego podziału stref - zdaje się, że opcja "Kontrola przy zał. czuwania" nie ma sensu, bo centrala sprawdza wejścia załączanej strefy.

Ale z tego wynika, że lepiej mieć jedną strefę + ew. blokady. na wewnętrzne czujki podczas nocy. Już sam nie wiem co lepsze...

omega37
10-10-2010, 17:33
To jak z tym sygnalizatorem?
wg mnie sygnalizator optyczny winien działać do momentu skasowania alarmu.
Umożliwia to np. ochronie łatwiejsze zorientowanie się ,w którym obiekcie jest alarm /szczególnie nocą/. Np. patrol dostaje ze stacji monit. informację o alarmie w sklepie na ul.xxx nr y , a jest tam ciąg sklepów w liniowcu. Jadąc z daleka widzi , który to obiekt i nie szuka po dokładnym adresie i nazwie.

ar***pl
11-10-2010, 22:54
wg mnie sygnalizator optyczny winien działać do momentu skasowania alarmu.
Umożliwia to np. ochronie łatwiejsze zorientowanie się ,w którym obiekcie jest alarm /szczególnie nocą/. Np. patrol dostaje ze stacji monit. informację o alarmie w sklepie na ul.xxx nr y , a jest tam ciąg sklepów w liniowcu. Jadąc z daleka widzi , który to obiekt i nie szuka po dokładnym adresie i nazwie.
Tylko pokaz mi klienta który wstanie o np.3 w nocy i będzie jechał na obiekt w celu skasowania alarmu skoro patrol ochrony stwierdzi że "nie stwierdzono sladów włamania ".Myślę że 30 minut w zupełności wystarczy nawet żeby " wiodące agencje ochrony zdążyły dojechać"

rzufik1
11-10-2010, 23:25
Tylko pokaz mi klienta który wstanie o np.3 w nocy i będzie jechał na obiekt w celu skasowania alarmu skoro patrol ochrony stwierdzi że "nie stwierdzono sladów włamania ".Myślę że 30 minut w zupełności wystarczy nawet żeby " wiodące agencje ochrony zdążyły dojechać"

podoba mi się zwłaszcza to " wiodące" :)

kolorado
12-10-2010, 09:22
Z konfiguracją monitoringu ostatecznie sobie poradziłem, ale intuicyjne toto nie jest...

Została mi jeszcze jedna sprawa do rozwiązania - mam nadzieję że już ostatnia. :)
Do tej pory (podczas budowy) miałem jedną strefę. Teraz zabieram się za wykonanie konfiguracji docelowej i tak sobie wymyśliłem, że będę miał podział na takie strefy:
1. Centrala (rzeczy związane z bezpośrednio z centralą - sabotaże magistrali, obudowy centrali, itp) - zależna,
2. Piwnica (czujki w piwnicy) - zależna,
3. Parter obwód (czujki obwodowe na parterze) - zależna,
4. Parter środek (PIRy na parterze) - zależna,
5. Piętro obwód - zależna,
6. Piętro środek - zależna,
7. Całość - załączana hasłem - załącza 1, 2, 3, 4, 5, 6
8. Noc - załączana hasłem - załącza 1, 2, 3, 5.

Niestety drzwi wejściowe są w strefie 3, kontaktron na drzwiach jako Wejścia/Wyjścia, a przed manipulatorem PIR znajdujący się w strefie 4. Otwarcie drzwi uruchamia czas na wejście w strefie 3, więc wzbudzenie PIRa powoduje alarm.
Mam koncepcję jak to rozwiązać, ale możne ktoś podpowie coś lepszego.
Planuję dodać wirtualne wejście w strefie 4 wyzwalane z wyjścia wyzwalanego z kontaktrona w drzwiach. Wejście to byłoby typu Wejścia, co uruchamiało by czas na wejście w strefie 4.
Co wy na to?


Jeszcze jeden minus takiego podziału stref - zdaje się, że opcja "Kontrola przy zał. czuwania" nie ma sensu, bo centrala sprawdza wejścia załączanej strefy.

Ale z tego wynika, że lepiej mieć jedną strefę + ew. blokady. na wewnętrzne czujki podczas nocy. Już sam nie wiem co lepsze...

Nikt nie miał takiego dylematu? ;)

Jeszcze jedna koncepcja przyszła mi do głowy: blokowanie wejścia pilotem, bez czasu na wejście. Przed wejściem trzeba pilotem zablokować czujki prowadzące do manipulatora. Mam tak rozwiązane z bramą garażową. Problem z tym rozwiązaniem jest znowuż taki, że bez pilota nie da się wejść do budynku nie wywołując alarmu. W przypadku bramy mniejszy problem, bo i tak nie da się jej otworzyć bez pilota.

olgusieniunieczka
12-10-2010, 14:34
Proszę o poradę, muszę wybrać czujki do domu. W domu ma zamieszkać z nami kot, stąd pomysł na czujki - PETy. Czy to prawda, że nie do końca się sprawdzają?
Póki co do wyboru mam dwa rodzaje czujek: RISCO PIR PET mikroprocesorowa Digi-sense lub tańsza wersja (przy całym domu prawie 1000zł) RISCO PER PET ZODIAC.
Polecacie te czujki/którąś z powyższych?

Zaproponowano nam centralę integra32 da sobie radę? 13 czujek + kontaktron+ czujka dymux 2 i czujka gazu?

ar***pl
13-10-2010, 00:04
Proszę o poradę, muszę wybrać czujki do domu. W domu ma zamieszkać z nami kot, stąd pomysł na czujki - PETy. Czy to prawda, że nie do końca się sprawdzają?
Póki co do wyboru mam dwa rodzaje czujek: RISCO PIR PET mikroprocesorowa Digi-sense lub tańsza wersja (przy całym domu prawie 1000zł) RISCO PER PET ZODIAC.
Polecacie te czujki/którąś z powyższych?

Zaproponowano nam centralę integra32 da sobie radę? 13 czujek + kontaktron+ czujka dymux 2 i czujka gazu?
Dużo lepszym rozwiązaniem byłyby kontraktrony w oknach z udarówkami ale na to pewnie jest za późno? Jesli juz musisz stosować czujniki typu PET to dosyc dobrze spisuja się czujniki Siemens ir 120C z klipem ale z kontem nigdy nic nie wiadomo 100% pewności nie będzie. Kot chodzi po całym domu?
Co do centrali to pewnie mnie znowu koledzy "zjadą ale ja jestem zwolennikiem jako minimum Integry 64 -mocniejszy zasilacz, więcej wyjść na płycie.

ar***pl
13-10-2010, 00:14
Nikt nie miał takiego dylematu? ;)

Jeszcze jedna koncepcja przyszła mi do głowy: blokowanie wejścia pilotem, bez czasu na wejście. Przed wejściem trzeba pilotem zablokować czujki prowadzące do manipulatora. Mam tak rozwiązane z bramą garażową. Problem z tym rozwiązaniem jest znowuż taki, że bez pilota nie da się wejść do budynku nie wywołując alarmu. W przypadku bramy mniejszy problem, bo i tak nie da się jej otworzyć bez pilota.Według mnie to strasznie nagmatwałeś z tą ilością stref .Poza tym nie za bardzo rozumiem taki podział na strefy : np strefa 1 to i tak czujniki 24 godzinne więc moga być w strefie z kontraktronami, wydaje mi się że mógłbys to zrobić nwet na jednej strefie z blokadą czujek ruchu na noc przy braku wyjścia.Ale mas zpewnie swoje jakies przemyślenia dlaczego tak ma być.

Depi
14-10-2010, 10:36
Szanowni Panowie (i Panie?),

Mam problem i proszę o sugestie, gdzie może być źródło.

Wczoraj podłączyłem centralkę Versa 10 (plus manipulator LED + 1 PIR Paradox) i niestety coś jest nie tak. Po załączeniu zasilania dioda na centralce miga b. szybko kilka razy i gaśnie, a podświetlenie klawiatury manipulatora mruga lekko i raz na jakiś czas wszystkie LEDy rozbłyskają jednocześnie (z lekkim bzykniećiem). Oczywiście nic nie działa.

Co może być źródłem problemu? W stosunku do "standardu" mam następujące odstępstwa: zasilacz 20VA (instrukcja mówi o 40VA), bezpiecznik w nim (nie wiem czemu nie było - może elektryk wyjął i zgubił) 500mA zamiast 200mA(wiem, wiem - wymienię, ale na razie chciałem przetestować) i zasilanie nadajnika S....du zmostkowane z zasilania centrali. Na chłopski rozum nijak się te rzeczy mają do czegokolwiek, ale kto wie?

Spotkaliście się kiedyś z takim zachowaniem centrali? Może jest walnięta? Niestety instrukcja milczy w temacie "troubleshooting".

Dzięki z góry.

kolorado
14-10-2010, 20:30
Według mnie to strasznie nagmatwałeś z tą ilością stref .Poza tym nie za bardzo rozumiem taki podział na strefy : np strefa 1 to i tak czujniki 24 godzinne więc moga być w strefie z kontraktronami, wydaje mi się że mógłbys to zrobić nwet na jednej strefie z blokadą czujek ruchu na noc przy braku wyjścia.Ale mas zpewnie swoje jakies przemyślenia dlaczego tak ma być.
Nigdzie nie jest napisane, że trzeba system konfigurować z jak najmniejszą ilością stref. Taki podział jak zaproponowałem jasno określa gdzie została wzbudzona czujka (okno/środek, parter/piętro/piwnica/centrala). Ponieważ mam także powiadamianie SMS z numerem strefy i wejściem, od razu wiem czego dotyczy alarm. Numerów 34 wejść nie jestem póki co w stanie zapamiętać. :)
To, że da się system skonfigurować z jedną strefą wiem, sam to zresztą napisałem wcześniej. Ale mając do dyspozycji 32 partycje trochę żal wykorzystywać tylko jedną... ;)
Tutaj się pytam żeby się dowiedzieć jakie są inne propozycje i jak najczęściej konfigurują takie systemy fachowcy.
Czyżby z tego wynikało, że jedna strefa plus blokady króluje?

magicc
14-10-2010, 21:37
Szanowni Panowie (i Panie?),

Mam problem i proszę o sugestie, gdzie może być źródło.

Wczoraj podłączyłem centralkę Versa 10 (plus manipulator LED + 1 PIR Paradox) i niestety coś jest nie tak. Po załączeniu zasilania dioda na centralce miga b. szybko kilka razy i gaśnie, a podświetlenie klawiatury manipulatora mruga lekko i raz na jakiś czas wszystkie LEDy rozbłyskają jednocześnie (z lekkim bzykniećiem). Oczywiście nic nie działa.

Co może być źródłem problemu? W stosunku do "standardu" mam następujące odstępstwa: zasilacz 20VA (instrukcja mówi o 40VA), bezpiecznik w nim (nie wiem czemu nie było - może elektryk wyjął i zgubił) 500mA zamiast 200mA(wiem, wiem - wymienię, ale na razie chciałem przetestować) i zasilanie nadajnika S....du zmostkowane z zasilania centrali. Na chłopski rozum nijak się te rzeczy mają do czegokolwiek, ale kto wie?

Spotkaliście się kiedyś z takim zachowaniem centrali? Może jest walnięta? Niestety instrukcja milczy w temacie "troubleshooting".

Dzięki z góry.

A która instrukcja mówi o zasilaczu 40 VA do centrali Verso ? Jakiś rozbudowany system chyba przewidujesz ( a to ma 10 wejść...)
Po drugie- nawet jak masz zbyt mały zasilacz to aku na początku wyrówna braki mocy ( dla ścisłości- przy włączeniu. Później oczywiście się wyładuje co wynika z bilansu prądów)

Sprawdź czy wszystko dobrze podłączyłeś. Sprawdź napięcia- na zasilaniu, ( strona pierwotna, wtórna) na zaciskach aku, na wyjściu AUX oraz KPD.
To pozwoli rozpocząć diagnozą na odległość.

Pozdro

ar***pl
14-10-2010, 22:03
Szanowni Panowie (i Panie?),

Mam problem i proszę o sugestie, gdzie może być źródło.

Wczoraj podłączyłem centralkę Versa 10 (plus manipulator LED + 1 PIR Paradox) i niestety coś jest nie tak. Po załączeniu zasilania dioda na centralce miga b. szybko kilka razy i gaśnie, a podświetlenie klawiatury manipulatora mruga lekko i raz na jakiś czas wszystkie LEDy rozbłyskają jednocześnie (z lekkim bzykniećiem). Oczywiście nic nie działa.

Co może być źródłem problemu? W stosunku do "standardu" mam następujące odstępstwa: zasilacz 20VA (instrukcja mówi o 40VA), bezpiecznik w nim (nie wiem czemu nie było - może elektryk wyjął i zgubił) 500mA zamiast 200mA(wiem, wiem - wymienię, ale na razie chciałem przetestować) i zasilanie nadajnika S....du zmostkowane z zasilania centrali. Na chłopski rozum nijak się te rzeczy mają do czegokolwiek, ale kto wie?

Spotkaliście się kiedyś z takim zachowaniem centrali? Może jest walnięta? Niestety instrukcja milczy w temacie "troubleshooting".

Dzięki z góry.
To jest nowa centrala (z pudełka)? czy jakaś zastana na obiekcie? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem : nadajnik S....du jest zasilany z centralki?

ar***pl
14-10-2010, 22:12
Nigdzie nie jest napisane, że trzeba system konfigurować z jak najmniejszą ilością stref. Taki podział jak zaproponowałem jasno określa gdzie została wzbudzona czujka (okno/środek, parter/piętro/piwnica/centrala). Ponieważ mam także powiadamianie SMS z numerem strefy i wejściem, od razu wiem czego dotyczy alarm. Numerów 34 wejść nie jestem póki co w stanie zapamiętać. :)
To, że da się system skonfigurować z jedną strefą wiem, sam to zresztą napisałem wcześniej. Ale mając do dyspozycji 32 partycje trochę żal wykorzystywać tylko jedną... ;)
Tutaj się pytam żeby się dowiedzieć jakie są inne propozycje i jak najczęściej konfigurują takie systemy fachowcy.
Czyżby z tego wynikało, że jedna strefa plus blokady króluje?
Nie denerwuj się :) ale ja staram się aby klient miał jak najprostszą obsługę swojego systemu , twoje rozwiązanie wynika prawdopodobnie z zastosowania konwertera monitoringu na sms. Ja używam modułów LT1 i lt2 więc programuje w inny sposób.

Depi
14-10-2010, 22:24
A która instrukcja mówi o zasilaczu 40 VA do centrali Verso ? Jakiś rozbudowany system chyba przewidujesz ( a to ma 10 wejść...)
Po drugie- nawet jak masz zbyt mały zasilacz to aku na początku wyrówna braki mocy ( dla ścisłości- przy włączeniu. Później oczywiście się wyładuje co wynika z bilansu prądów)

Sprawdź czy wszystko dobrze podłączyłeś. Sprawdź napięcia- na zasilaniu, ( strona pierwotna, wtórna) na zaciskach aku, na wyjściu AUX oraz KPD.
To pozwoli rozpocząć diagnozą na odległość.

Pozdro

Instrukcja instalatora dołączana do centralki :) System jest malutki (7 czujek) więc nie sądziłem, że potrzeba więcej niż 20VA, ale na wszelki wypadek napisałem, żeby nie było :)

Wszystko wygląda OK, chyba, że źle zapisałem sobie kolorki przewodów do manipulatora (zawiesiłem go już jakiś czas temu). Rozwale go jutro i jeszcze sprawdzę.

Z tymi napięciami to musisz mi pisać po laikonikowskiemu - strona pierwotna i wtórna to.. wejście (230) i wyjście (18V) zasilacza? Akumulator wykazuje 12,6V. Resztę sprawdzę jutro.


ar***pl --> centralka nowa, prosto z pudełka. Nadajnik nie jest zasilany z centrali, tylko jest mostek - przewody N i faza z zacisków na zasilaczu centrali pociągnięŧe są do nadajnika. Może to to? Kurde ale czamu? Prądu przecież jest tam dość (osobny obwód).

todaks
14-10-2010, 22:33
Instrukcja instalatora dołączana do centralki :) System jest malutki (7 czujek) więc nie sądziłem, że potrzeba więcej niż 20VA, ale na wszelki wypadek napisałem, żeby nie było :)

Wszystko wygląda OK, chyba, że źle zapisałem sobie kolorki przewodów do manipulatora (zawiesiłem go już jakiś czas temu). Rozwale go jutro i jeszcze sprawdzę.

Z tymi napięciami to musisz mi pisać po laikonikowskiemu - strona pierwotna i wtórna to.. wejście (230) i wyjście (18V) zasilacza? Akumulator wykazuje 12,6V. Resztę sprawdzę jutro.


ar***pl --> centralka nowa, prosto z pudełka. Nadajnik nie jest zasilany z centrali, tylko jest mostek - przewody N i faza z zacisków na zasilaczu centrali pociągnięŧe są do nadajnika. Może to to? Kurde ale czamu? Prądu przecież jest tam dość (osobny obwód).

3.10 Podłączenie zasilania i uruchomienie centrali
Przed podłączeniem zasilania należy zakończyć wszystkie prace podłączeniowe
w systemie.
Nie wolno podłączać do jednego transformatora dwóch urządzeń z zasilaczem.
Przed dołączeniem transformatora do obwodu, z którego będzie on zasilany,
należy wyłączyć w tym obwodzie napięcie.

To cytat z instrukcji strona 24

magicc
14-10-2010, 22:43
tak, zasilanie manipulatora przez CLK albo data moze dać taki efekt. Ale podłączenie manipulatora łatwo sprawdzić.

ar***pl
14-10-2010, 23:07
3.10 Podłączenie zasilania i uruchomienie centrali
Przed podłączeniem zasilania należy zakończyć wszystkie prace podłączeniowe
w systemie.
Nie wolno podłączać do jednego transformatora dwóch urządzeń z zasilaczem.
Przed dołączeniem transformatora do obwodu, z którego będzie on zasilany,
należy wyłączyć w tym obwodzie napięcie.

To cytat z instrukcji strona 24
Depi napisał że mostek jest na 230v -nadajnik ma swój transformator.-dobrze chyba zrozumiałem?

todaks
15-10-2010, 07:16
Depi napisał że mostek jest na 230v -nadajnik ma swój transformator.-dobrze chyba zrozumiałem?

Jeśli tak to OK . Jeżeli wszystkie połączenia są prawidłowe i nie ma zwarcia na wyjściach zasilających to nie pozostaje nic innego jak wysyłka do Satela. Być może uszkodzony jest elektroniczny układ zabezpieczenia przeciążeniowego.

Depi
15-10-2010, 14:26
Panowie,

Niepotrzebnie zawracałem wam głowę. Po rozkręceniu manipulatora okazało się, że jeden z kabelków (COM) łaskaw był się "wymsknąć"... :oops:

Czemu nie zacząłem od sprawdzenia tego? Debil, po prostu debil...

Dzięki za pomoc :)

kolorado
15-10-2010, 20:25
Nie denerwuj się :) ale ja staram się aby klient miał jak najprostszą obsługę swojego systemu , twoje rozwiązanie wynika prawdopodobnie z zastosowania konwertera monitoringu na sms. Ja używam modułów LT1 i lt2 więc programuje w inny sposób.
Ależ wcale się nie denerwuję :)
Generalnie nie jestem przeciw jednej strefie, ale myślałem że lepiej zrobić to w inny sposób.
Ja cały czas rozważam różne opcje i muszę przyznać, że opcja z jedną strefą znajduje się na końcu listy :)

Chętnie poczytałbym jak inni konfigurują swoje system, ale jakoś nikt się nie wyrywa do odpowiedzi... ;)

magicc
15-10-2010, 23:50
Panowie,

Niepotrzebnie zawracałem wam głowę. Po rozkręceniu manipulatora okazało się, że jeden z kabelków (COM) łaskaw był się "wymsknąć"... :oops:

Czemu nie zacząłem od sprawdzenia tego? Debil, po prostu debil...

Dzięki za pomoc :)

Oj Depi... Nieruchome kable nie mogą się ot tak wymsknąć... Czyli jednak zasilanie przez CLK i DATA, tak jak pisałem...

Dobrze, że sobie poradziłeś.

Depi
17-10-2010, 19:37
Dobrze, że sobie poradziłeś.

Gucio, nie poradziłem... Teraz nie mogę nawiązać połączenia z komputerem :evil:

Kabelka używam tego samego, co do programowania domowej Integry, więc powinien być OK. Robiłem już restarty, rebooty, TS z kołków i nic: "Brak sygnału CTS"... "Dioda"w DloadX czerwona i lekko miga.

Oczywiście idzie to przez konwerter USB/RS232, ale znowu - ten sam używałem w domu do Integry i działał. Sterownik sie zainstalował, wedle Windows wszystko jest OK... Nie może to być problem z identyfikatorami, bo jeszcze nie była Versa programowana i wszystko jest na fabrycznych ustawieniach.

Wieeeelkim błędem (w tym kontekście) było zaoszczędzenie paru groszy i wzięcie manipulatora LED. Z LCD to jeszcze można coś skumać ale to kolorowe światełka i piski to jakaś masakra.

Wchodzi do trybu serwisowego OK, ale np. jak chcę zgodnie z instrukcja uruchomić programowanie (START POL. RS) i naciskam 0,3,# to już przy wciśnięciu 3 mam 2 głośne piski, czyli funkcja niedostępna.

Zwykle 12345 + 00# tez nie działa. Z kołków też nie poszło.

K... jego j... mać no - zaczyna mnie to wszystko baardzo irytować.

ar***pl
18-10-2010, 06:37
Gucio, nie poradziłem... Teraz nie mogę nawiązać połączenia z komputerem :evil:

Kabelka używam tego samego, co do programowania domowej Integry, więc powinien być OK. Robiłem już restarty, rebooty, TS z kołków i nic: "Brak sygnału CTS"... "Dioda"w DloadX czerwona i lekko miga.

Oczywiście idzie to przez konwerter USB/RS232, ale znowu - ten sam używałem w domu do Integry i działał. Sterownik sie zainstalował, wedle Windows wszystko jest OK... Nie może to być problem z identyfikatorami, bo jeszcze nie była Versa programowana i wszystko jest na fabrycznych ustawieniach.

Wieeeelkim błędem (w tym kontekście) było zaoszczędzenie paru groszy i wzięcie manipulatora LED. Z LCD to jeszcze można coś skumać ale to kolorowe światełka i piski to jakaś masakra.

Wchodzi do trybu serwisowego OK, ale np. jak chcę zgodnie z instrukcja uruchomić programowanie (START POL. RS) i naciskam 0,3,# to już przy wciśnięciu 3 mam 2 głośne piski, czyli funkcja niedostępna.

Zwykle 12345 + 00# tez nie działa. Z kołków też nie poszło.

K... jego j... mać no - zaczyna mnie to wszystko baardzo irytować.
czas ruszyć do sklepu , to nie ten sam kabelek co do integry.Tego sam już raczej nie zrobisz
http://www.satel.pl/pl/product/332/DB9FC/RJ-KPL,Kabel-RS-232-TTL
"Instrukcji ola nie czytała i z nerwów szalała" :)

magicc
18-10-2010, 13:27
Kabelka używam tego samego, co do programowania domowej Integry, więc powinien być OK. Robiłem już restarty, rebooty, TS z kołków i nic: "Brak sygnału CTS"... "Dioda"w DloadX czerwona i lekko miga.



Tak ja pisze przedmówca- to są inne kabelki. Jeden system używa RS 232 a drugi RS 232 TTL.

Swoją drogą, to strasznie w tym satelu namieszali. Klawiatury też są niezamienne dla Versy z niczym innym. Nawet jako strefowe.

nieosiagalny
20-10-2010, 15:24
Mam pytanie odnośnie czujki czadu. Czy czujka firmy KIDDE będzie dobrze działała z centralką Satela?
Mam czujkę Satela ale włącza mi się przy byle kurzu i się wnerwiłem...

rzufik1
20-10-2010, 23:36
Mam pytanie odnośnie czujki czadu. Czy czujka firmy KIDDE będzie dobrze działała z centralką Satela?
Mam czujkę Satela ale włącza mi się przy byle kurzu i się wnerwiłem...

http://napad.pl/katalog/produkty-370-340-czujnik-tlenku-wgla-ddconaps-gazex-12v-dc-1808.htm to ci się nie włączy od byle kurzu. Co do KIDDE te co widziałem nie miały wyjścia przekaźnikowego i zasialne były z 3 bateria AA
masz je zreszta wyżej.
Gazex do pięknych nie należy ale to bardzo dobre urządzenie

_ZBYCH_
21-10-2010, 00:06
Niestety, ale bywa Czujki CO Satela wariują i to nie od kurzu, a jak sądzę od różnych związków chemicznych wydzielanych przez farby, tynki, okładziny ścienne, którymi pokryta jest ściana z zamontowaną na niej czujką. Wymiana na następne czujki nic nie daje.
Może któryś z kolegów ma jakieś wiadomości w tej sprawie?

Owszem, czujka Gazex działa poprawnie, ale jak przekonać klienta do zamontowania jej np. w salonie :confused:

Czujki KIDDE, jak kolega rzufik1 napisał - to wyłącznie urządzenia autonomiczne. Nie posiadają w żadnej wersji wyjść przekaźnikowych.

_ZBYCH_
21-10-2010, 00:10
Czy któryś z kolegów ma doświadczenie z zewnętrzną czujką TRIRED f-my Tecnoalarm lub czujkami GJD 360 i D-TECT 3 firmy Take Control?

ar***pl
21-10-2010, 08:19
Czy któryś z kolegów ma doświadczenie z zewnętrzną czujką TRIRED f-my Tecnoalarm lub czujkami GJD 360 i D-TECT 3 firmy Take Control?
przymierzałem się dopiero do zakupu 1 szt na testy (trired) ,więc z ciekwości zapytam czy masz z nią jakieś problemy czy też dopiero zamierzasz kupić?

_ZBYCH_
21-10-2010, 08:29
Też przymierzam się do zakupu, ale testowanie potrwa co najmniej pół roku, więc pytam, bo może któryś z kolegów montował i ma już jakieś doświadczenie :)

nieosiagalny
21-10-2010, 13:00
-> Zbych i rzufik1

Dzięki za info. Wydrukowałem sobie specyfikację czujki KIDDE i poczytałem w pociągu. Rzeczywiście nie można jej niestety podpiąć pod centralkę. Trzeba jednak przyznać, że wyświetlacz z aktualnym poziomem CO jest kuszący. :)

Z racji tego, że instalację centralki alarmowej robił mi autoryzowany (podobno) serwisant nie wiem czy zgodzi się na zamontowanie mi czujki, której nie ma w swoim sprzęcie. Pewnie zrobi jak mu się zapłaci. Niemniej jednak chciałem zapytać Was - instalatorów. Czy możliwe jest abym sam podpiął się do centralki z laptopem i sobie wszystko poustawiał. Czy ja jako właściciel mam prawo mieć soft i hasła dostępu?

szczukot
21-10-2010, 13:24
JA tam nie wiem, ale od strony elektronicznej to chyba nie problem przystosowac ja do podlaczenia do alarmu. Wystarczy podpiac sie do diody sygnalizacyjnej (przze jakies zwykle odseparowanie galwaniczne czy przekaznik). Zerowy problem.
A najprosciej to moze nawet od razu obok diody (w srodku obudowy) zamontowac element foto czuly - dioda sie pali - idze sygnalik na centrale.

Fantom

todaks
21-10-2010, 13:33
Czy któryś z kolegów ma doświadczenie z zewnętrzną czujką TRIRED f-my Tecnoalarm lub czujkami GJD 360 i D-TECT 3 firmy Take Control?

Jeśli chodzi o czujnik GJD360 czyli D-TECT3/PL to dobry czujknik ale nie pozbawiony wad.
- kiepskie wykonanie styku sabotażowego który w powoduje samoczynne alarmy sabotażowe (jedynym lekarstwem jest podwyższenie styku poprzez nadlanie klejem epoksydowym )
- w wersjach chromowanych spotkałem się z problemem puchnięcia obudowy ( objawiało się to powstawaniem bąbli na powierzchni obudowy czujnika aż do złażenia płatami chromu ) po pierwszej partii każde następne brałem malowane.
- niska odporność na małe zwierzęta ( praktycznie żadna )

Samo rozwiązanie czujnika jest dość stabilne , czujnik można regulować w dość szerokim zakresie zarówno jeśli chodzi o zasięg jak i kąt patrzenia . Dobrze sprawuje się w porze letniej. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość instalacji na wysokości do 6 metrów. Do regulacji zasięgu czujnika bardzo przydatny jest pilot . Wg mnie , patrząc od strony działania alarmowego czujnika, jest on lepszym rozwiązaniem niż czujnik WatchOut

Co do trireda - czekam na dostawę . Pierwszy montaż w przyszłym tygodniu . Jeśli prawdą jest to co napisano w instrukcji , powinien się sprawdzić .

piwopijca
21-10-2010, 16:25
Wie albo moze sprawdzal ktos czy Trired "pojdzie pod" Magellanem RTX3?
Mam EVO48 Paradoxa i do pilotow RTX3 ale nie wiem jak (na przyszlosc) beda wspolpracowac "obce" peryferia radiowe w praktyce np. wspomniany Trired.
Niby pracuje na czestotliwosci 433 MHz no ale roznie bywa...
Widze, ze znaczna wiekszosc ma Satelowskie centralki z osprzetem, ciekawe ile osob ma cos innego np. wspomnianego Paradoxa

Pzdr.

todaks
21-10-2010, 16:38
Wie albo moze sprawdzal ktos czy Trired "pojdzie pod" Magellanem RTX3?
Mam EVO48 Paradoxa i do pilotow RTX3 ale nie wiem jak (na przyszlosc) beda wspolpracowac "obce" peryferia radiowe w praktyce np. wspomniany Trired.
Niby pracuje na czestotliwosci 433 MHz no ale roznie bywa...
Widze, ze znaczna wiekszosc ma Satelowskie centralki z osprzetem, ciekawe ile osob ma cos innego np. wspomnianego Paradoxa

Pzdr.

Czujnik Trired nie pójdzie z odbiornikiem RTX-3 . Częstotliwość to nie jedyny parametr który trzeba spełnić . Czujniki zewnętrzne współpracujące z RTX-3 to PMD-85W

piwopijca
22-10-2010, 07:44
No tak, myslalem ze da sie zaadoptowac zewnetrze urzadzenia innych firm podobnie do "kablowych" czujek.
Jak widac nie bardzo.

Pzdr.

rzufik1
22-10-2010, 15:04
Apropo Trireda.... przeca to wersja przewodowa którą chca dać do testów.
Do mnie dotarł mail z tecnocomu że testowanie bezpłatne jak chce mogę wypozyczyć ale wersje przewodowa.
A co do wersji bezprzewodowej czyli Trired WL .... on jest do dialoga...ale mozna go podłaczyć do kazdej centrali ( nawet CA4V1) wiec i do Digiplexa tez:) tylko nalezy nabyć odbiornik uniwersalny " RX uniwersal"

Piwopijca:) masz REM1 do RTX ? czy REM 15 ... pytam bo REM15 sliczny jest:)

Depi
24-10-2010, 23:08
czas ruszyć do sklepu , to nie ten sam kabelek co do integry.Tego sam już raczej nie zrobisz
http://www.satel.pl/pl/product/332/DB9FC/RJ-KPL,Kabel-RS-232-TTL
"Instrukcji ola nie czytała i z nerwów szalała" :)

Kurtka na wacie! Na to bym nie wpadł! Czy faktycznie gdzieś jest napisane, że to INNY kabel? Bo te symbole to wyglądają całkiem podobnie... Przysiągłbym, że gdzieś widziałem opis "do Integry I Versy"... A czemu sam nie zrobię? Nie możnaby tam coś pozamieniać i już?

Cóż - dzięki ponownie i czeka mnie kolejna wycieczka do miasta... Szlag by to...

PS. Sorry, że po tygodniu ale miałem robotę przez cały ten czas i pozostawałem "poza czasem" :)

kolorado
25-10-2010, 08:34
Ponieważ jestem początkującym "programistą" Integry, chciałbym się poradzić jak najlepiej zrealizować następującą funkcję: wyjście wzbudzane przez wejście na określony czas (T1 - to akurat proste) i po wzbudzeniu nieaktywne przez inny czas (T2) - tzn. kolejne wzbudzenia tego wejścia nie powodują żadnej reakcji wyjścia przez czas T2.
Ja coś tam skleciłem, ale zużyłem 2 wejścia i 4 wyjścia. Coś mi się wydaje, że da się prościej...

szafa
25-10-2010, 14:32
System Integra 128
Strefa: Garaż
1. Czujka: IR Typ: 6 Wyjściowa Dodana do grupy 1
2. Czujka: styk sterowany pilotem NO Typ: blokująca grupę 1 Nie dodana do żadnej grupy

Teoretycznie na podglądzie wejść opóźnienie działa bez problemów ale niestety po załączaniu czuwania jakoś to nie funkcjonuje ? Czy wejście blokujące gr 1 ma być / może być w tej samej strefie co IR ? Czy musi być w innej która nie jest załączana podczas czuwania ? proszę o poradę praktyków bo już mnie to zaczyna lekko denerwować bo wjeżdżając do garażu załączam alarm.

_ZBYCH_
26-10-2010, 08:55
System Integra 128
Strefa: Garaż
1. Czujka: IR Typ: 6 Wyjściowa Dodana do grupy 1
2. Czujka: styk sterowany pilotem NO Typ: blokująca grupę 1 Nie dodana do żadnej grupy

Teoretycznie na podglądzie wejść opóźnienie działa bez problemów ale niestety po załączaniu czuwania jakoś to nie funkcjonuje ? Czy wejście blokujące gr 1 ma być / może być w tej samej strefie co IR ? Czy musi być w innej która nie jest załączana podczas czuwania ? proszę o poradę praktyków bo już mnie to zaczyna lekko denerwować bo wjeżdżając do garażu załączam alarm.
Wyłącz opcję: Nie blokuje w czuwaniu :)

szafa
26-10-2010, 09:02
Dzięki ZBYCHu już zmieniłem mam nadzieje że zadziała :-) Napisz jeszcze czy pownieniem włączyć czy wyłączyć zarówno w czujce jak i w wejściu blokującym alarm po odblokowaniu ?

piwopijca
27-10-2010, 07:59
... Piwopijca:) masz REM1 do RTX ? czy REM 15 ... pytam bo REM15 sliczny jest:)

Mam REM2 (http://www.ics.pl/oferta.php?lista_wezlow=1,5,7,8,48,429,433) i jedna sztuke REM1-w komplecie z RTX3 dodali.
REM2 jest pilotem dwukierunkowym i dlatego je kupilem. Moge sprawdzac status centrali alarmowej poza domem, np. nie pamietam czy wlaczylem alarm to cyk przycisk "i" i juz widze.
Zapamietuje ostatni stan tak wiec nawet z dala od domu moge zobaczyc czy zapomnialem uzbroic czy nie. No ale nie jest to konieczne do poprawnej pracy systemu :)

Pzdr.

rzufik1
28-10-2010, 15:11
wiem jak to działa:)
a TRIREDA widzisz ..dasz rade dołozyc:) tylko nie tak jak byś wolal

piwopijca
28-10-2010, 15:32
wiem jak to działa:) ...

No wiesz, bardziej dla poczatkujacych - zainteresowanych podalem skrocony sposob dzialania niz w celu pouczania "cy cus takiego" :)

Pzdr.

rzufik1
28-10-2010, 16:18
a ja absolutnie tak tego nie odebralem;)
pozdrowienia

krzysztofh
29-10-2010, 10:58
Mam pytanie dotyczące ochrony zewnętrznej budynku.
System pracuje w oparciu o centralę DSC 5020. Jak można zrealizować funkcjonalność linii do której jest podłączona czujka PIR zewnętrzna, aby można było za pomocą radiolinii uruchomić opóźnienie na wjazd na posesję i wyłączenie alarmu z klawiatury. Bez tego zabiegu dana linia powinna zachowywać się jak 03 czyli natychmiastowa.
Chciałbym tym sposobem zrealizować ochronę zewnętrzną budynku i dla dwóch czujek uruchomić taką funkcjonalność. Pozostałe byłyby typowo na 03 lub 31.
Wydaje się że to rozwiązanie jest bezpieczniejsze niż aktywowanie i deaktywowanie radiolinią drugiego podsystemu, do którego przypisane byłyby czujki zewnętrzne.

ar***pl
30-10-2010, 07:47
Mam pytanie dotyczące ochrony zewnętrznej budynku.
System pracuje w oparciu o centralę DSC 5020. Jak można zrealizować funkcjonalność linii do której jest podłączona czujka PIR zewnętrzna, aby można było za pomocą radiolinii uruchomić opóźnienie na wjazd na posesję i wyłączenie alarmu z klawiatury. Bez tego zabiegu dana linia powinna zachowywać się jak 03 czyli natychmiastowa.
Chciałbym tym sposobem zrealizować ochronę zewnętrzną budynku i dla dwóch czujek uruchomić taką funkcjonalność. Pozostałe byłyby typowo na 03 lub 31.
Wydaje się że to rozwiązanie jest bezpieczniejsze niż aktywowanie i deaktywowanie radiolinią drugiego podsystemu, do którego przypisane byłyby czujki zewnętrzne.
Wyjscie radiolini podłaczasz jako wejście do jednej z lini centralki i programujesz jako opóźnioną,(01 lub 02) natomiast czujki zewnetrzne jako wewnętrzne (o4)

krzysztofh
31-10-2010, 19:15
O tym myślałem, ale 01 mam zaprogramowaną na wejście z małym czasem, 02 jest ustawiona na bramę garażową z 2 minutami. Innego czasu nie da się już ustawić i boję się że jak wysteruje radiolinię to może nie wystarczyć 2 minuty, bo trzeba poczekać aż brama wjazdowa się otworzy, ja wjadę i otworzę bramę garażową.
Mógłbym wprawdzie zmontować układ czasowy realizujący dodatkowe opóźnienie np 2 minuty (radzę sobie z elektroniką), po której włączałaby się linia 02 i miałbym cztery minuty, ale może uda się to inaczej. Dotychczas nie miałem zewnętrznej ochrony, więc był taki układ jak opisałem, ale może teraz czas opóźnienia na linii 04 od bramy garażowej nie ma znaczenia i mógłbym go wydłużyć do 4 minut (max 255s).
Jak była by inna ewentualność to lepiej byłoby zachować te 2 minuty na bramę garażową.

ar***pl
01-11-2010, 23:42
O tym myślałem, ale 01 mam zaprogramowaną na wejście z małym czasem, 02 jest ustawiona na bramę garażową z 2 minutami. Innego czasu nie da się już ustawić i boję się że jak wysteruje radiolinię to może nie wystarczyć 2 minuty, bo trzeba poczekać aż brama wjazdowa się otworzy, ja wjadę i otworzę bramę garażową.
Mógłbym wprawdzie zmontować układ czasowy realizujący dodatkowe opóźnienie np 2 minuty (radzę sobie z elektroniką), po której włączałaby się linia 02 i miałbym cztery minuty, ale może uda się to inaczej. Dotychczas nie miałem zewnętrznej ochrony, więc był taki układ jak opisałem, ale może teraz czas opóźnienia na linii 04 od bramy garażowej nie ma znaczenia i mógłbym go wydłużyć do 4 minut (max 255s).
Jak była by inna ewentualność to lepiej byłoby zachować te 2 minuty na bramę garażową.
Możesz tak podłaczyć radiolinię aby blokowała na dany czas linie o które ci chodzi (czas ustawiasz w radiolini) , wyjście NC radiolini musi być zrównoleglone z wyjściami NO czujnika zewnętrznego, po naciśnieciu pilota wyjście zwiera na dany czas i nawet jak czujnik zadziała to centrala tego nie zobaczy
Nie wiem czy coś nie pokręciłem ale już dawno czegoś takiego nie musiałem robić .

krzysztofh
02-11-2010, 07:09
Linie są zdefiniowane jako DEOL i rezystory - wiadomo w czujkach, więc jak mam zbocznikować radiolinią styki czujki aby po zadziałaniu nie było reakcji centrali. Chyba chodziło Ci o NC w czujce. Dodam, że nie mam wolnych żył w przewodach do czujki.
Ale to jakiś pomysł. Muszę to przetrawić.

Edit:
Po pewnym przemyśleniu mam pewną uwagę. Uruchomienie radiolinii powinno aktywować (z opóźnieniem) linię aby była później konieczność wyłączenia alarmu z klawiatury. Bo wywołanie blokady czujki radiolinią na pewien czas i niewchodzenie w obszar nadzoru nie wywoła żadnej reakcji systemu, np w przypadku rezygnacji z wjazdu na posesję.
W przypadku przejęcia kodu przez osoby niepowołane byłaby możliwość wielokrotnego blokowania czujek aby zabezpieczyć sobie czas na działanie.

ar***pl
02-11-2010, 17:39
Linie są zdefiniowane jako DEOL i rezystory - wiadomo w czujkach, więc jak mam zbocznikować radiolinią styki czujki aby po zadziałaniu nie było reakcji centrali. Chyba chodziło Ci o NC w czujce. Dodam, że nie mam wolnych żył w przewodach do czujki.
Ale to jakiś pomysł. Muszę to przetrawić.

Edit:
Po pewnym przemyśleniu mam pewną uwagę. Uruchomienie radiolinii powinno aktywować (z opóźnieniem) linię aby była później konieczność wyłączenia alarmu z klawiatury. Bo wywołanie blokady czujki radiolinią na pewien czas i niewchodzenie w obszar nadzoru nie wywoła żadnej reakcji systemu, np w przypadku rezygnacji z wjazdu na posesję.
W przypadku przejęcia kodu przez osoby niepowołane byłaby możliwość wielokrotnego blokowania czujek aby zabezpieczyć sobie czas na działanie.
Spróbuj pomysleć nad takim modułem opóźniającym:
http://www.pulsarsc.com.pl/pl/panel.php?lang=PL&m1=1&m2=13&m3=2

krzysztofh
03-11-2010, 07:46
Dzięki. Muszę jeszcze to wszystko powiązać z drugim podsysytemem, aby można było włączyć ochronę zewnętrzną bez uruchamiania wewnętrznej, np po południu kiedy już jest ciemno.

Tak na prawdę to nie mam doświadczenia w obsłudze dwóch podsystemów. Dotychczas pracował alarm na jednym i wszystko było proste.
Zastanawiam się jak najrozsądniej zaprogramować całość aby było funkcjonalnie i nie nastręczało kłopotów z jego obsługą.
Zewnętrzne czujki - podsystem 2, reszta wewnątrz podsystem 1. Trzy klawiatury obecnie powiązane z pierwszym podsystemem.
Zakładając powiązanie radiolinii z linią zwłoczną 2 podsystemu aby dać czas na wjazd i wyłączenie i tak trzeba będzie wyłączać oba podsystemy po powrocie z pracy. Jest to trochę uciążliwe, bo trzeba się przełączać z klawiaturą pomiędzy podsystemami.
Czy macie jakieś optymalne rozwiązanie aby podając kod wyłączać o razu cały alarm, ale aby mieć możliwość uzbrojenia podsystemu 2 z klawiatury pozostając w domu oraz niezależnie uzbrajać podsystem 1 na noc. I jeszcze byłoby super gdyby można było jednym kodem rozbrajać oba podsystemy rano po przebudzeniu.
Jak to się robi zwyczajowo, pytam instalatorów bo sam jestem amatorem w tej kwestii.

krzysztofh
04-11-2010, 07:21
Wymyśliłem taki sposób.
Klawiatura przydzielona np do 1 podsystemu. Podając kod uzbrajam i rozbrajam 1 podsystem. Jedno z wyjść wykorzystuję do sterowania np przekaźnika, który będzie sterował linią 22 - klucz stały lub 21 klucz chwilowy przydzieloną do drugiego podsystemu. Wyjście byłoby zdefiniowane aby było aktywne razem z uzbrojeniem podsystemu 1. Wtedy 2 podsystem sam by się włączał lub wyłączał. Tylko nie wiem czy w takiej sytuacji kiedy linia 2 podsystemu będzie nienaruszona (rozbrojony 1 podsystem) uda się z klawiatury włączyć kodem 2 podsystem.

greg_25
11-11-2010, 14:45
witam,


chce u siebie podprowadzic przewody do okien dachowych, tak zeby w razie deszczu szybko sprawdzic z jednego miejsza czy wszystkie sa pozamykane, bez zbednego ganiania po poddaszu. jak to najlepiej zrobic i jakiego przewodu uzyc? myslalem o doprowadzeniu z centrali alarmowej - chyba bedzie satel integra - przewodow do kazdego okna. pytanie tylko czy to wypali?

pozdrawiam

greg

rysiekf
11-11-2010, 14:48
Witam,

Jestem na etapie wybierania systemy alarmowego do domku jednorodzinnego.
Dom ten będzie służył do celów weekendowych( piwnica , parter, poddasze).
Planuję założyć 10 czujek i czujki dymu i czadu.
Proszę czy możecie polecić jakiś system ( firmę ) która jest najmniej awaryjna.
Budowa w okolicy Suchej Beskidzkiej .

Bedę wdzięczny za wszelkie rady.

szczukot
11-11-2010, 17:46
Co do czujek do okien polaciowych, to dobrze trafiles :) Tu wlasnie przez wiekszosc preferowane jest tego typu rozwiazanie. ale nie jako czujnik opadow a jako alarm obwodowy. Do kazdego skrzyd;la 2 zyly wystarcza. 4 jakby mial byc zapasik. A w okienkach male kontraktony

Fantom

greg_25
11-11-2010, 18:52
Dzieki za odpowiedz Fantom. Zapytam jeszcze dla pewnosci, zeby nic nie zepsuc.

1. czy kabel ytksy 3x2x0.50 bedzie ok?
2. rozumie ze przewody schodza sie tam gdzie reszta przewodow od alarmowki?
3. jak potem moge sprawdzic ktore okno jest otwarte? szyfrator bedzie na parterze. za bardzo nie wiem jeszcze jak to wszystko dziala...

pozdrawiam
greg

ar***pl
12-11-2010, 06:21
Dzieki za odpowiedz Fantom. Zapytam jeszcze dla pewnosci, zeby nic nie zepsuc.

1. czy kabel ytksy 3x2x0.50 bedzie ok?
2. rozumie ze przewody schodza sie tam gdzie reszta przewodow od alarmowki?
3. jak potem moge sprawdzic ktore okno jest otwarte? szyfrator bedzie na parterze. za bardzo nie wiem jeszcze jak to wszystko dziala...

pozdrawiam
greg
1.kabel będzie dobry
2.tak kontraktron podłaczasz jak normalną linię alarmową
3.po odpowiednim zaprogramowaniu centrali , podczas uzbrajania systemu (wprowadzania kodu) centrala sie nie włączy i od razu na wyświetlaczu poda które okno jest otwarte

greg_25
12-11-2010, 22:13
zaczalem zaglebiac sie w watek i musze przyznac, ze podzialal mi na wyobraznie. wobec tego polaze jeszcze troche kabla i wzbogace istniejacy system alarmowy, bo po tym co tu przeczytalem wyglada niestety na bardzo amatorski. mam w zwiazku z tym jeszcze garstke pytan:

1. czy do wszystkich rodzajow czyjek /kontraktony, zalania, zbicia szyby, gazu, czadu, dymu, inercyjna itp./ nadaje sie ten przewod o ktorym byla mowa wyzej?
2. bede musial poprowadzic czesc przewodow po zawnetrznej scianie - docelowo zostana przykryte styropianem - czy musi byc do tego zastosowany kabel zewnetrzny?
3. czy do kazdego czujnika trzeba prowadzic osobny kabel z centrali? jesli tak to czy jest jakis limit ilosci przewodow ktore spotykaja sie w centrali?
4. czy ma sens w kazdym pomieszczeniu z oknem 2x kontrakton /2 skrzydla/+czujka ruchu+czujnik zbicia szyby+czujka inercyjna - hmm w sumie 5 przewodow z jednego pokoju - nie wiem czy sie tak robi, ale czy to aby nie za duzo?

pozdrawiam

greg

ar***pl
12-11-2010, 22:58
zaczalem zaglebiac sie w watek i musze przyznac, ze podzialal mi na wyobraznie. wobec tego polaze jeszcze troche kabla i wzbogace istniejacy system alarmowy, bo po tym co tu przeczytalem wyglada niestety na bardzo amatorski. mam w zwiazku z tym jeszcze garstke pytan:

1. czy do wszystkich rodzajow czyjek /kontraktony, zalania, zbicia szyby, gazu, czadu, dymu, inercyjna itp./ nadaje sie ten przewod o ktorym byla mowa wyzej?
2. bede musial poprowadzic czesc przewodow po zawnetrznej scianie - docelowo zostana przykryte styropianem - czy musi byc do tego zastosowany kabel zewnetrzny?
3. czy do kazdego czujnika trzeba prowadzic osobny kabel z centrali? jesli tak to czy jest jakis limit ilosci przewodow ktore spotykaja sie w centrali?
4. czy ma sens w kazdym pomieszczeniu z oknem 2x kontrakton /2 skrzydla/+czujka ruchu+czujnik zbicia szyby+czujka inercyjna - hmm w sumie 5 przewodow z jednego pokoju - nie wiem czy sie tak robi, ale czy to aby nie za duzo?

pozdrawiam

greg
1.tak nadaje się chociaż wygodniejszy jest 6x0,5 (każdy kolor jest inny)
2.Jak musisz to znaczy ze nie msz innej możliwości -zaznacz dokładnie sobie którędy będa szły te przewody , przy ociepleniu wiercą pod kołki mocujące styropian i moga poprzewiercac przewody.
3.Dobrze by było aby przewód szedł bezpośrednio do centrali,ale możesz tez zastosować moduł tzw ekspander do którego prowadzisz przewody z jakiegoś rejonu budynku a ekspander łączysz z centrala jednym przewodem np 8x0,5
4.za dużo -ja zrezygnowałbym w pierwszej kolejności ze stłuczeniowej , natomiast oba kontraktrony można połaczyc na jednej lini jeśli sa montowane w dwóch skrzydłach jednego okna.

rysiekf
13-11-2010, 01:15
Witam,

Jestem na etapie wybierania systemy alarmowego do domku jednorodzinnego.
Dom ten będzie służył do celów weekendowych( piwnica , parter, poddasze).
Planuję założyć 10 czujek i czujki dymu i czadu.
Proszę czy możecie polecić jakiś system ( firmę ) która jest najmniej awaryjna.
Budowa w okolicy Suchej Beskidzkiej .

Będę wdzięczny za wszelkie rady.

Ponawiam pytanie

ar***pl
13-11-2010, 08:34
Ponawiam pytanie
Wszystko zalezy jaki masz budżet , ja bym wybrał integrę wrl z wbudowanym modułem gsm (jest szansa na zdalny nadzór systemu jeśli nie jeżdzimy do domku co chwila).Niestety sama płyta centrali jest dosyć kosztowna.Możesz sie zastanowic również nad systemem satel versa 15 , dsc 1864. Generalnie jeśli nie bedziesz systemu instalował sam to skonsultuj się z firmą instalacyjną w swojej okolicy.

greg_25
13-11-2010, 17:06
1.tak nadaje się chociaż wygodniejszy jest 6x0,5 (każdy kolor jest inny)
2.Jak musisz to znaczy ze nie msz innej możliwości -zaznacz dokładnie sobie którędy będa szły te przewody , przy ociepleniu wiercą pod kołki mocujące styropian i moga poprzewiercac przewody.
3.Dobrze by było aby przewód szedł bezpośrednio do centrali,ale możesz tez zastosować moduł tzw ekspander do którego prowadzisz przewody z jakiegoś rejonu budynku a ekspander łączysz z centrala jednym przewodem np 8x0,5
4.za dużo -ja zrezygnowałbym w pierwszej kolejności ze stłuczeniowej , natomiast oba kontraktrony można połaczyc na jednej lini jeśli sa montowane w dwóch skrzydłach jednego okna.

Dziekuje za objasninia. Czyli z tego co rozumie ten kabelek ytksy 3x2x0.50 z racji tego ze ma 6 zyl moze w sumie obsluzyc 3 kontraktony / 2zyly do kazdego/? Pytam bo w jednym pomieszczeniu mam 6 okien dachowych, wiec nie wiem czy podciagnac tam jeden kabel na kazde 3 okna? Pierwsze myslalem ze 6 kabli...
Wyczytalem w watku, ze najlepiej na poddaszu jeszcze zamontowac czujke zbicia szyby. Czy robi sie to w rogu pokoju, czy na przeciw okna, a moze nad oknem?

Aha i jak z oknem 2 skrzydlowym? Planuje 2x kontrakton + inercyjny. ciagnac 2 kable?

Pozdrawiam

Greg

rysiekf
13-11-2010, 19:03
Dziękuję za odpowiedź.Słyszałem od lokalnych montażystów ,że alarmy firmy Satel są dość awaryjne.
Ja byłbym skłonny do założenia Rokoneta, Dsc , lub Paradoxa.
Nie wiem którą z tych firm polecacie i jaką centralę , czujki?

ar***pl
13-11-2010, 21:26
Dziękuję za odpowiedź.Słyszałem od lokalnych montażystów ,że alarmy firmy Satel są dość awaryjne.
Ja byłbym skłonny do założenia Rokoneta, Dsc , lub Paradoxa.
Nie wiem którą z tych firm polecacie i jaką centralę , czujki?
Może i są bardziej awaryjne niz DSC i Rokonet ale bez przesady, Integra to centrala o możliwościach których DSC i Rokonet nie posiadają, Jeśli potrzebujesz tylko prosty alarm to polecam DSC model 1864 jest to najdroższa płyta z seri Power ale masz od razu 4 wyjścia programowalne do monitoringu.

rzufik1
13-11-2010, 21:31
Dziękuję za odpowiedź.Słyszałem od lokalnych montażystów ,że alarmy firmy Satel są dość awaryjne.
Ja byłbym skłonny do założenia Rokoneta, Dsc , lub Paradoxa.
Nie wiem którą z tych firm polecacie i jaką centralę , czujki?

Ogólnie jako miłośnika Paradoxa muszę Ci powiedzieć iż głupoty opowiadają ci instalatorzy:) Satel z serii Integra absolutnie nie należy do jakiś tam awaryjnych systemów.
Jak masz 10 czujników ... INT 32 .
No chyba że SP 6000 :) ( patrz paradox)

ar***pl
13-11-2010, 21:33
Dziekuje za objasninia. Czyli z tego co rozumie ten kabelek ytksy 3x2x0.50 z racji tego ze ma 6 zyl moze w sumie obsluzyc 3 kontraktony / 2zyly do kazdego/? Pytam bo w jednym pomieszczeniu mam 6 okien dachowych, wiec nie wiem czy podciagnac tam jeden kabel na kazde 3 okna? Pierwsze myslalem ze 6 kabli...
Wyczytalem w watku, ze najlepiej na poddaszu jeszcze zamontowac czujke zbicia szyby. Czy robi sie to w rogu pokoju, czy na przeciw okna, a moze nad oknem?

Aha i jak z oknem 2 skrzydlowym? Planuje 2x kontrakton + inercyjny. ciagnac 2 kable?

Pozdrawiam

Greg
kabel ytksy 3x2x0.50 może obsłuzyć 3 kontraktrony ale pomyśl czy nie wygodniej założyć gdzies na poddaszu moduł ekspandera lini i z niego okablować te okna dachowe i ew. stłuczeniówkę lub czujnik dymu. ( nie wiem czy bedziesz montował w tych oknach dachowych kontraktrony wpuszczane czy napowierzchniowe ale w obu przypadkach znacznie wygodniej i estetyczniej jest jak do kontraktrona dochodzi jeden koniec kabla niz dojście i odejście do następnego.
pytanie 2 najlepjej dwa jeden do 2 kontraktronów a drugi do udarówki ale jak się uprzsz to można to zrobic na jednym np 8x0,5

rysiekf
13-11-2010, 22:39
Jakiej firmy( symbol) polecasz czujki do wewnątrz ?
Potrzebował będę również czujki dymu i czadu

szczukot
13-11-2010, 23:23
Czy ma ktos jakies namiary na mocniejsze magnesy niz te co sa dolaczone do bosch mini ? Calkowicie nie sprawdzaja mi sie w oknach pcv z metalowa rama. Po kilku tygodniach od zalozenia polowa czujek mi juz wysiadal. Kontrakton jest ok, ale magnesy ktore byly dolaczone "oslably". Na poczatku wszystkie pracowaly bez problemu.
Czyli szukam silnych pchelek, z dziurka w srodku na srubke, przystosowanych do montazu w metalu.

Czy w Bosch mini sa magnesy ferrytowe ? Czyli wystarczy kupic neodymowke i po problemie ?

Fantom

rysiekf
14-11-2010, 00:02
Szukam sprawdzonej firmy z okolic Suchej Beskidzkiej , Wadowic, Krakowa , która montuje alarmy.

todaks
14-11-2010, 13:05
Czy ma ktos jakies namiary na mocniejsze magnesy niz te co sa dolaczone do bosch mini ? Calkowicie nie sprawdzaja mi sie w oknach pcv z metalowa rama. Po kilku tygodniach od zalozenia polowa czujek mi juz wysiadal. Kontrakton jest ok, ale magnesy ktore byly dolaczone "oslably". Na poczatku wszystkie pracowaly bez problemu.
Czyli szukam silnych pchelek, z dziurka w srodku na srubke, przystosowanych do montazu w metalu.

Czy w Bosch mini sa magnesy ferrytowe ? Czyli wystarczy kupic neodymowke i po problemie ?

Fantom

Zalożenie magnesów neodymowych może spowodować namagnesowanie ramy w której osadziłeś kontaktron . Efektem będzie zamknięcie sie styku na stałe .

szczukot
14-11-2010, 17:50
Czyli musze zalozyc wiekszy ferrytowy ? Po czym poznac czy sa do montazu na elementach metalowych czy nie ?

Fantom

todaks
14-11-2010, 20:27
Czyli musze zalozyc wiekszy ferrytowy ? Po czym poznac czy sa do montazu na elementach metalowych czy nie ?

Fantom
Nie zrozumiałeś mnie. Zastosowanie magnesu mocniejszego moze doprowadzić do stałego namagnesowania ramy . Jeżeli kontaktron jest bardzo czuły, może na stałe zostać zamknięty. Aby zapobiec temu zjawisku stosuje się kontaktrony w pierścieniu dystansowym . Przykładem takiego rozwiązania jest kontaktron EC932 firmy Alarmtech. Nie twierdzę że musisz takie zastosować . Zasugerowałem Ci jedynie ostrożność w stosowaniu silnych magnesów , proponuję również by w przypadku stosowania silnych magnesów, systematycznie sprawdzac działanie kontaktronów.

ar***pl
14-11-2010, 21:10
Czyli musze zalozyc wiekszy ferrytowy ? Po czym poznac czy sa do montazu na elementach metalowych czy nie ?

Fantom
Przy większych odległościach kontraktronu zamontowanego w ramie okiennej od magnesu fabryczne magnesy boscha się faktycznie nie sprawdzają , możesz jeśli masz więcej i się zmieści na wysokośc zamontować niżej na jakims dystansie albo dwa jeden za drugim ewentualnie polecam zakup tych:
http://www.magnesy.eu/mp_14_x_84_x_3__n35_-_magnes_neodymowy-t-1822.html
Oczywiście jak pisał Todaks , system trzeba kontrolować co jakiś czas , ale jak narazie nic złego się nie działo. Okno oknu nierówne i na instalację zawsze biorę 3 sprawdzone rozmiary magnesów -wszystko zaleznie od potrzeb :)

BasH
17-11-2010, 21:31
Witam.
Pytanie do instalatorów - zaproponujcie w wolnej chwili rozstawienie PIRów (mam dużo) i jednego duala do garażu:
http://images27.fotosik.pl/318/abf436a896a696af.jpg

Pozdrawiam :)

martek1981
18-11-2010, 10:44
Co myślicie o takiej konfiguracji systemu:

1.Centrala alarmowa: Satel VERSA 15 – 1 szt.,
2.Manipulator: Satel VERSA-LCD-GR – 2 szt.,
3.Klawiatura: Satel VERSA LED – 1 szt.,
3.Obudowa na tynk z zasilaczem – 1 szt.,
4.Akumulator: Alarmtec 18Ah, 12V – 1 szt.,
5.Sygnaliztor zewnętrzny: Satel SP-4003 R – 1 szt.,
4.Sygnalizator wewnętrzny: Satel SPW-210 R – 1 szt.,
6.Czujka PIR: Bosch BLP1-P – 5 szt.,
3.Czujka dualna: BOSCH BLD1-P – 1 szt.,
5.Czujnik czadu: Satel DG-1 CO – 1 szt.,
6.Czujka dymu – 2 szt.,
7.Czujka zalania wodą: Satel FD-1 – 2 szt.
7.Kontaktron wpuszczany brązowy: Bosch CMINI – 5 szt.,
8.Kontaktron garażowy: Paradox MC-OH – 1 szt.,
9.Kontaktron wpuszczany brązowy do drzwi stalowych – 1 szt.,

Proszę o opinię głównie co do czujek.

rzufik1
18-11-2010, 15:22
Co myślicie o takiej konfiguracji systemu:

Proszę o opinię głównie co do czujek.

BLD1P dobry odporny na zwięrzęta czujnik.... trochę tempy ale fałszywego nie zrobi.
BLP1P ... jak nie masz zwierząt w domu tez dobry czujnik:)
DG1CO odpuść sobie po co masz go zaraz demontowaći się zrażać kup coś z Gazexa będziesz zadowolony.
Czujnik dymu.. jak czujnik dymu.. jaki czujnik dymu. Czujnik czujnikowi nie równy

martek1981
18-11-2010, 20:43
BLD1P dobry odporny na zwięrzęta czujnik.... trochę tempy ale fałszywego nie zrobi.
BLP1P ... jak nie masz zwierząt w domu tez dobry czujnik:)
DG1CO odpuść sobie po co masz go zaraz demontowaći się zrażać kup coś z Gazexa będziesz zadowolony.
Czujnik dymu.. jak czujnik dymu.. jaki czujnik dymu. Czujnik czujnikowi nie równy

Czyli jeżeli BLP1P nie jest odporna na zwierzęta to nie lepiej wziąć BLP1? A co jest z tym DG1 CO ? Zbychu go chyba kiedyś polecał? Jeżeli chodzi o czujnik dymu to polecają mi ADR-20 R lub OSD23R.
A jaki kontraktron zastosować do drzwi wejściowych stalowych KMT?

Witalis
18-11-2010, 22:10
Witam wszystkich po dłuższej przerwie w czytaniu tego wątku, ale nadrobiłem już zaległości i mogę śmiało powiedzieć, że dzięki temu wątkowi, samodzielnie zmontowany system oparty na I128 pracuje już od ponad roku i jak narazie jest OK. Pewnie będę miał jeszcze pytania ale od czego jest ten wątek...! :)
Jeszcze raz wielkie dzięki Panowie.

Odświeżę z lekka jeden post, bo wydaje mi się, że odpowiedzi na niego do końca nie wyczerpały meritum.

Mam pytanie dotyczące akumulatora. Jest sobie Integra z aku 17Ah i jest OK. Na pewien czas, dajmy na to 3-4 tyg., chciałbym podłączyć duży aku, bo wiem że nie będzie prądu przez długi czas. Czy np. podłączenie aku 75 Ah (kwasowy-żelowy) możehttp://forum.muratordom.pl/images/icons/icon7.png jakoś zaszkodzić centrali? Najbardziej obawiam się o ładowanie. Jak jest rozwiązane ładowanie aku podłączonego do centrali? Da radę naładować taki duży aku? Czy np. trzeba podłączyć jakąś dodatkową ładowarkę? Jeśli tak to jak?
Pozdr
Łukasz

Otóż nie ma przeciwskzań do podłączenia do integry dużego akumulatora żelowego. Taką odpowiedź uzyskałem w dziale technicznym Satela. Trzeba się tylko oczywiście liczyć z dłuższym czasem ładowania ale aku w końcu zostanie naładowany i w stanie pełnego naładowania będzie utrzymywany aż do następnej przerwy AC230V. Mowa oczywiście o akumulatorze sprawnym, bez wewnętrznych zwarć, w miarę młodym gdzie prąd samorozładowania można pominąć.
Istnieje jeszcze drugi sposób podłączenia dużego aku razem z zewnętrznym zasilaczem buforowym.
W takim przypadku należy zastosować diodę prostowniczą tak aby odciąć ładowanie z Integry.

Teraz praktyka: Zanim zdecydowałem się na podłączenie aku 120 Ah do I 128 robiłem próby z ok. 7-letnim aku 180A. Rozładowałem go do 10,5V a następnie podłączyłem do niepracującego w systemie ekspandera CA-64 EPS i ładowałem max. prądem czyli 700 mA. Naładował się. Po ok. 2 tyg. ale się naładował. Potem rozładowałem go jeszcze raz prądem 3,5A i wyszło, że ma jeszcze 150 Ah. pojemności (7-letni, kiedy go dostałem, pracował cały czas w buforze, w baterii 48V!). Po konsultacji z Satelem, już bez obaw podłączyłem do Integry dwuletni aku 120 Ah i od ponad pół roku jest OK, jedynie co zauważyłem, to chyba częściej włączająca się dioda ładowania i testowania stanu naładowania akumulatora.
Drugiego sposobu z zewnętrznym zasilaczem buforowym i diodą prostowniczą, nie sprawdzałem ale wydaje się, że też by się sprawdził tylko system wyświetlałby komunikat (awaria) o braku akumulatora. O to, niestety, nie dopytałem w Satelu.

Witalis
18-11-2010, 22:36
Mam m.in. taki gadżecik: klapka w skrzynce na listy pod kontaktronem i problem.
Założenie jest takie: pierwsze podniesienie klapki aktywuje wyjście aż do mojego powrotu z pracy i skasowaniu albo na manipulatorze albo jakimś innym wejściem. Następne poniesienia nie zmieniają stanu.
Teraz mam to zrealizowane na "zatrzasku" ale kasowanie jest dość uciążliwe - hasło, gwiazdka, wędrówka po menu i dpiero kasowanie.

Ma ktoś jakiś "mniej uciążliwy" sposób, przyjazny dla reszty domowników :) ? Bez hasła, może być kasowanie jakimś wejściem....

Centrala to Integra

magicc
19-11-2010, 10:23
Ja bym to zrobił tak- na ten cel (czujka) zrobiłbym osobny system alarmowy lub wydzieił strefę, przypisał do niego wyjście do którego podłączył syganlizator- jakiś LED, czy coś równie gustownego.

Przychodzisz i od razu widzisz, ze ktoś się klapką bawił. Wyłączając alarm w całym domu, jednocześnie kasujesz alarm w tej strefie. Lampka gaśnie.

Witalis
19-11-2010, 18:17
Dzięki, ale niewiele to zmienia.
Sygnalizację optyczną oczywiście mam, poza tym chciałbym mieć też kontrolę kiedy jestem w domu, a cały czas czuwającą strefę też trzeba kasować hasłem :)

magicc
19-11-2010, 22:26
zmienia bardzo wiele. Ustawiasz czujkę jako 24H.
hasło dajesz na ta strefę 1111 albo jeszcze prostsze. I działa.

ar***pl
19-11-2010, 23:00
Dzięki, ale niewiele to zmienia.
Sygnalizację optyczną oczywiście mam, poza tym chciałbym mieć też kontrolę kiedy jestem w domu, a cały czas czuwającą strefę też trzeba kasować hasłem :)
To jest sygnalizacja że listonosz coś wrzucił czy ochrona skrzynki?

J***H
20-11-2010, 15:14
Mam m.in. taki gadżecik: klapka w skrzynce na listy pod kontaktronem i problem.
Założenie jest takie: pierwsze podniesienie klapki aktywuje wyjście aż do mojego powrotu z pracy i skasowaniu albo na manipulatorze albo jakimś innym wejściem. Następne poniesienia nie zmieniają stanu.
Teraz mam to zrealizowane na "zatrzasku" ale kasowanie jest dość uciążliwe - hasło, gwiazdka, wędrówka po menu i dpiero kasowanie.

Ma ktoś jakiś "mniej uciążliwy" sposób, przyjazny dla reszty domowników :) ? Bez hasła, może być kasowanie jakimś wejściem....

Centrala to Integra


Hm gdybyś napisał co dokładnie chcesz osiągnąć to by mi było łatwiej napisać
Czyli masz zrobione tak => kontaktom uzbraja alarm (kontrolkę diodę itp. )
Kolejne naruszenie kontaktronu już nic nie zmienia

A chcesz osiągnąć rozbrajanie alarmu (kontrolki ) bez wpisywania hasła ?

--------------

da się to oczywiście zrobić przez wejścia
ja bym dał jakiś drugi ukryty kontaktom

wejście programujesz jako ( NC „81” wył.czuwanie - przy kontaktronie normalnie zwartym) tam też przypisujesz grupę gdzie dokładnie integra ma to czuwanie wyłączyć (czyli grupę z wejściem podłączonym pod kontaktom )

co zyskujesz ? przy rozbrojeniu alarmu kontrolka dalej świeci aż do momentu wyciągnięcia listów i skasowania kontrolki z innego kontaktronu

pozdrawiam Jurtech

Witalis
21-11-2010, 09:41
Może rzeczywiście niejasno napisałem.
To jest sygnalizacja, że listonosz coś wrzucił. W domu ten fakt jest sygnalizowany przez LED, ma działać niezależnie od uzbrojenia alarmu, a LED ma się zapalać po pierwszym podniesieniu klapki i świecić do czasu ręcznego wyłączenia. A chodzi mi o jak najmniej skomplikowane wyłączenie, albo przez manipulator bez użycia hasła ( bo wyłączanie z hasłem to mam teraz), albo wyłączenie realizowane przez chwilową aktywację jakiegoś wejścia.

Kaldar
21-11-2010, 11:31
Witam wszystkich jestem tu pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość :)
Jeszcze nie przeczytałem całego tematu jestem dopiero na 60 stronie wiec może juz była udzielona odpowiedz ?

Czy może mi ktoś podpopowiedzieć jakie nalezy ustawić komunikaty w GPRS-T1 Satela podłączonego do Versy 15

Wybrałem takie ale nie wszystkie mogę przetestować
Format CID

110 Alarm pożarowy
123 Alarm napadowy głośny (z man)
122 Cichy alarm napadowy
130 Włamanie
134 Włamanie z linii
137 Sabotaż
137x Koniec sabotażu
301 Brak zasilania
301x Koniec braku zasilania
302 Rozładowany Akumulator
302x Koniec rozładowanego akumulatora
303 Błąd pamięci RAM
304 Błąd pamięci ROM
308 Wyłączenie zasilania systemu
309 Bąłd testu akumulatora
312 Przeciążenie zasilania
401 Załączono czuwanie
406 Skasowano alarm
408 Załączenie czuwania szybkie
625 Utrata zegara

Czy należy jeszcze coś ustawić ???

J***H
21-11-2010, 12:11
No to witam też tu jestem pierwszy raz :D ja kiedyś wymiękłem przy 130stronie :D oprócz forum czas uczy najlepiej (albo brak czasu a klientowi się obieca ze daną rzecz zrobimy :D )

Po pierwsze dlaczego masz ustawione CID ?
Przy ademco express możesz sobie dowolnie wybierać kody które są wysyłane do stacji
Jeśli masz wszystko ładnie skonfigurowane to „zmuszasz” centralę aby dany kod wysłała a na GPRS T1 odczytujesz kod na dolnej belce (pisze tam ostatni kod odebrany z centrali )

Gdy już to masz to wpisujesz odpowiedni kod w pole gdzie będzie wysyłany sms (i dopisujesz treść smsa np. alarm Łazienka piętro - brak zasilana AC itd. Itp. ) ilość kodów jest ograniczona w zakładkach kody zdarzeń wejścia strefy i kody zdarzeń -ekspandery system


pozdrawiam Jurtech

Kaldar
21-11-2010, 17:05
Słabo szukam albo bardzo mało jest informacji na temat powiadamiania.
Nawet ogólnie bez wgryzania się w szczegóły.
Wiedza tajemna :)


Głównie interesuje mnie powiadamianie na komórkę np SMS ale nie tylko.
Oczywiście rozwiązanie tego problemu przy współpracy z centrem monitoringu również.

Jest to temat chyba nie taki łatwy ponieważ próbowałem uzyskać aktualną listę kodów CID wysyłąną z Versy
(CID - podobno jest standardem ale jak zauważyłem podlega zmianom i chyba nie do końca jest identyczny u wszystkich producentów)
i w serwisie Satela mieli z tym problem :( , nie ma go też chyba w żadnej instrukcji.
Czy Integra i Versa maja takie same ?
Proste zdażenie łatwo sprawdzić czy jest wysyłane ale np błąd centrali lub akumulatora ....
Fajnie było by mieć pewność, że jeśli wystąpi coś takiego, mało spotykanego to otrzymamy informację.

W jednym z postów początkowych forum wyczytałem że mozna otrzymać 3 komunikaty przy braku zasilania AC: brak zasilania 230V, rozładowany akumulator, wyłączenie zasilania AUX, - serwis Satela powiedział ze tylko 2 pierwsze ale ..... mało zdecydowanie po długim oczekiwaniu. (A co to jest CID 308 Wyłączenie zasilania systemu - czy aby nie zasilanie AUX ?)


Po pierwsze dlaczego masz ustawione CID ?
Wybrałem kod CID bo w GPRS-T1 są podpowiedzi co dany kod oznacza a w centrali ustawiłm format "CID (wszystkie kody)", identyfikatory (1,2,3,Sys.) napisałem takie same 1111 żeby wszystkie informacje centrala podawała a moduł już tylko te które chcę. Nie muszę wtedy wypełniać zakładek "Kody zdarzeń"


Przy ademco express możesz sobie dowolnie wybierać kody które są wysyłane do stacji
Jeśli masz wszystko ładnie skonfigurowane to „zmuszasz” centralę aby dany kod wysłała a na GPRS T1 odczytujesz kod na dolnej belce (pisze tam ostatni kod odebrany z centrali )

No i tu już nie kumam.
Czym różni się Ademco expres od CID Wybrane ?
Mogę ustawić format ademco w centrali ale czy w GPRS-T1 to jest kod "4/2" (chyba wtedy trzeba wypełnić zakładki kody zdarzeń w centrali -zrobić listę jakie cyfry przypisaliśmy jakim zdarzeniom i to samo wpisać w module GPRS) ???
Chyba nie załeży mi na ograniczaniu informacji już w centrali (nie płacę za te przesyłane dane, chyba że chodzi tu o czas transmisji ) więc czy nie lepiej żeby to GPRS selekcjonował co ma wysłać . Nie trzeba ustawiać tego samego w dwóch miejscach. Ma to znaczenie chyba tylko jeśli wysyła się informacje bez modułu GPRS np. telefon.

Bardzo proszę o łagodny wyrok jeśli głupoty piszę.

J***H
21-11-2010, 18:10
Mogę ustawić format ademco w centrali ale czy w GPRS-T1 to jest kod "4/2" (chyba wtedy trzeba wypełnić zakładki kody zdarzeń w centrali -zrobić listę jakie cyfry przypisaliśmy jakim zdarzeniom i to samo wpisać w module GPRS) ???
Chyba nie załeży mi na ograniczaniu informacji już w centrali (nie płacę za te przesyłane dane, chyba że chodzi tu o czas transmisji ) więc czy nie lepiej żeby to GPRS selekcjonował co ma wysłać . Nie trzeba ustawiać tego samego w dwóch miejscach. Ma to znaczenie chyba tylko jeśli wysyła się informacje bez modułu GPRS np. telefon.

Bardzo proszę o łagodny wyrok jeśli głupoty piszę.

Dokładnie tak jak piszesz przypisane liczby muszą tu i tu być jednakowe
korzyść odnosisz taką ze wiesz iż centrala wyśle te kody które wpiszesz a przy CID tak de fakto nikt nie wie co centrala wysyła a co nie i z jakim kodem dopóki jej nie zmusisz do tego i nie zobaczysz tego kodu w GPRSt2 na belce : a jeśli już takową listę zrobisz to też poproszę o taką


a druga korzyść jest taka ze przy CID i tak przecież musisz odebrać numer kodu i go przypisać do smsa : gprs t2 po odebraniu kodu przecież z nim nic nie robi - to ty musisz wpisać (lub wybrać kod z listy ) i przyporządkować do niego odpowiadającą ci treść smsa nieprawdaż ? (chociaż mogę być w błędzie a nie mam modułu pod ręką )


jak programujesz którąś verse z kolei to przecież można wczytać ustawienia z pliku i tak samo w gprst2

lista kodów CID jest gdzieś na forum bodajże elektrody ale co firma to inne kody z tego co słyszałem do tej pory

jesteś instalatorem alarmów czy osobą prywatną instalująca sobie alarm ?


pozdrawiam Jurtech

Kaldar
21-11-2010, 19:16
korzyść odnosisz taką ze wiesz iż centrala wyśle te kody które wpiszesz

To jest dobry powód- muszę przetestować.
Trochę wypełniania ale efekt może być całkiem dobry.

ar***pl
21-11-2010, 22:02
Może rzeczywiście niejasno napisałem.
To jest sygnalizacja, że listonosz coś wrzucił. W domu ten fakt jest sygnalizowany przez LED, ma działać niezależnie od uzbrojenia alarmu, a LED ma się zapalać po pierwszym podniesieniu klapki i świecić do czasu ręcznego wyłączenia. A chodzi mi o jak najmniej skomplikowane wyłączenie, albo przez manipulator bez użycia hasła ( bo wyłączanie z hasłem to mam teraz), albo wyłączenie realizowane przez chwilową aktywację jakiegoś wejścia.
Spróbuj użyć lini typ 83 kasująca , możesz jeśli masz wolną linie w klawiaturze podłączuć jakis mały przycisk i naciśnięcie go spowoduje skasowanie alarmu.

Witalis
22-11-2010, 21:14
Przeglądam najnowszą wersję instrukcji programowania integry, v.1.08 z sierpnia'10. Czyżby skończyły się kombinowania ze sterowaniem oświetlenia przez czujkę ruchu ? Chodzi mi o nową opcję cyt.
Aktywne podczas naruszenia – opcja dotyczy wyjść typu 24. PRZEŁĄCZNIK MONO. Jeżeli
jest włączona, wyjście jest aktywne przez cały czas, gdy naruszone jest wejście sterujące,
a czas działania wyjścia odliczany jest dopiero po zakończeniu naruszenia.

Czy jeżeli skończy się czas naruszenia wejścia i MONO zacznie odliczać swój czas, a w tym czasie wystąpi ponowne naruszenie wejścia, czy to wyzeruje odliczanie MONO i rozpocznie ponowne odliczanie dopiero po ustaniu naruszenia?
Czy ktoś to przetestował?

kolorado
23-11-2010, 16:45
Po pierwsze dlaczego masz ustawione CID ?
Przy ademco express możesz sobie dowolnie wybierać kody które są wysyłane do stacji

Jakoś nie widzę różnicy pomiędzy AE a CID, z opisu wynika że możliwości są dokładnie takie same. Ja miałem na centrali CID (wszystkie kody) a w konfiguracji GPRS-T1 konfigurowałem dla jakich kodów ma być wysyłany SMS. Zaletą CID jest to, że jest fajne okienko z listą wszystkich kodów, więc nie trzeba ich znać.
Aktualnie mam CID (wybrane kody) z tego względu, że jeśli jest więcej niż jedna strefa uzbrajana w danym czasie, to przychodził SMS dla każdej z nich, czego chciałem uniknąć.

J***H
25-11-2010, 14:15
Aktualnie mam CID (wybrane kody) z tego względu, że jeśli jest więcej niż jedna strefa uzbrajana w danym czasie, to przychodził SMS dla każdej z nich, czego chciałem uniknąć.

wszystko fajnie tylko nie wiem w jaki sposób zmusiłeś moduł GSM T1 pracujący w systemie CID do odebrania kodu z numerem strefy lub numerem czujki z której był alarm , teraz akurat tą funkcję masz wyłączoną ale twierdzisz ze się to da .
ta lista to bardzo fajna sprawa tylko ze tam jest wszystko ogólnie napisane a nam chodzi o jak największą ilość kodów bardzo szczegółowych

a dla mnie najlepsze moduły i tak robi polski elmes a dodatkowo mamy możliwość sterowania 4 przekażnikami przez smsa lub CLIP (cena mniejsza od GPRS)

kolorado
25-11-2010, 14:22
wszystko fajnie tylko nie wiem w jaki sposób zmusiłeś moduł GSM T1 pracujący w systemie CID do odebrania kodu z numerem strefy lub numerem czujki z której był alarm
normalnie, zaznaczyłem opcję "Dodaj do SMS numer strefy/użytk./wejścia". Polecam zerknięcie do dokumentacji modułu ;)


a dla mnie najlepsze moduły i tak robi polski elmes a dodatkowo mamy możliwość sterowania 4 przekażnikami przez smsa lub CLIP (cena mniejsza od GPRS)
Najlepszy to jest moduł wbudowany w WRL, niestety cena powala, ale jak komuś na tym zależy, to warto (ja akurat mam GPRS-T1).

J***H
25-11-2010, 15:13
normalnie, zaznaczyłem opcję "Dodaj do SMS numer strefy/użytk./wejścia". Polecam zerknięcie do dokumentacji modułu
no zgadza się - nie wiedziałem ze versa potrafi takie szczegóły wysłać

załóżmy mam wpisane w versa nazwy wejść " wejście 10" - kuchnia

a jak zaznaczymy tą opcje o której wspominasz to mamy smsa
(alarm włamaniowy ) wejście 10
czy alarm włamaniowy - kuchnia
w smsie przychodzącym ?

gdyby przychodził taki sms to możliwości były by wtedy ogromne - a na pewno większe od AE