ravbc
02-06-2012, 14:36
Taki cytat z instrukcji CA-64 SR:

Ekspander posiada wejście ON sterujące działaniem przekaźnika niezale nie od czytników. Sterowanie przekaźnikiem za pomocą tego wejścia odbywa się w sposób identyczny jak zaprogramowany dla głowic. Wejście to mo na wykorzystać np. zamiast głowicy B do otwarcia drzwi podczas wychodzenia z pomieszczenia. W stanie normalnym na wejście ON powinna być podawana masa (0V). Aby włączyć przekaźnik, należy rozewrzeć wejście od masy. Do wejścia ON mo na podłączyć np. przycisk monostabilny typu NC lub sterownik radiowy.
Nie możesz tego wykorzystać?

memekt
02-06-2012, 14:51
Dzięki ravbc, no teraz właśnie się doczytałem, że można pod ON i COM podłączyć przycisk monostabilny (czyli dzwonkowy) bo to to samo jest, prawda? :)

ravbc
02-06-2012, 17:15
przycisk monostabilny (czyli dzwonkowy) bo to to samo jest, prawda? :)

:) Prawda.

memekt
04-06-2012, 16:30
:)

to mam jeszcze jedno pytanie, do tego modułu kupiłem jeszcze czytnik kart zbliżeniowych z przyciskiem dzwonka (CZ-EMM4), który chciałem podłączyć tylko, że dzwonek jest na 230V. Z czytnika wychodzi jeden przewód do dzwonka, jest to wyjście typu OC pod które chciałem dać przekaźnik Relpola ale niestety nie mogę bo to wyjście można obciążyć max 30 mA. Czy mogę to wyjście (ten przewód) podłączyć pod wejście w centrali jako NC i tym wejściem wysterować wyjście pod które podłączę przekaźnik?
Czy można w ogóle coś takiego zrobić żeby podłączyć wyjście pod wejście?

pozdrawiam,
memekt

kulca
04-06-2012, 16:31
to jaki prąd pobiera cewka przekaźnika??

ravbc
04-06-2012, 17:11
Jakieś 0,5 W

memekt
04-06-2012, 17:12
Relpol RM85 łyka 0,4-0,48

ravbc
04-06-2012, 17:21
No czyli też "jakieś 0,5 W" ;) A to przy zasilaniu 12V daje ok. 40mA (chyba, że popieprzyłem jednostki ;) )

memekt
04-06-2012, 18:04
Przycisk dzwonka w czytniku CZ-EMM4 steruje wyjściem niskoprądowym typu OC. Naciśnięcie przycisku powoduje zwarcie wyjścia do masy. Do wyjścia przylutowany jest przewód w kolorze fioletowym. Mogę go podłączyć pod wejście w centrali i ustawić jako typ wejścia NC, tylko czy ta masa nie musi być wzięta z COM'a przy wejściu?

szczukot
04-06-2012, 20:12
Czujkę przełącz w tryb beznapięciowy.
minus (zasilanie) i "C" czujki zmostkuj - NC do centrali, wejście jako NC oczywiście.
koszty rocznego poboru prądu przez tą czujkę to około 1,02 zł tak więc nie ma strachu ;)

No fakt - byla przelaczona zworka w tryb napieciowy. Przelaczylem, zrobilem na NC wszytsko i jest ok.
Ale zastanawiam sie, czy takie polaczenie jest w sumie prawidlowe ? Czy nie powinienem przynajmniej sparametryzowac jakos tej linii ? Bo jak padnie jakis kabelek, lub czujak sie uszkodzi, to nawet nie bede wiedzial.

Fantom

odaro
04-06-2012, 23:04
Dzięki pomocy osób z tego wątku nauczyłem się jak zamontować wpuszczane kontaktrony z resystory w oknach PCV i mieć dostęp serwisowy do nich.

Jak to zrobić w drzwiach wejściowych drewnianych gdzie jak mamy drewnianą ościeżnicę?

Nie bardzo wiem gdzie schować rezystory?

Ja montujecie w takich sytuacjach rezystory w pobliżu kontaktronu?

szczukot
05-06-2012, 17:57
Zainstalowalem INT-RX, dodoalem do niego piloty, i dla przyciskow ustawilem wirtualne wejscia.
No i mialem ochote potestowac, czy to dziala. Wlaczylem na manipulatorze "test" i wciskalem przyciski. Ale wejscia nie zaznaczaly sie jako naruszone. Do logow poszla informacja o wcisnieciu przycisku. Co jest nie tak ??

Fantom

a.ryk
05-06-2012, 20:47
Mam prośbę o pomoc w konfiguracji integry. W skrócie na parterze mam 8 kontaktronów i 5 czujników ruchu. Na poddaszu mam 3 czujniki ruchu i 6 kontaktronów.
Teraz rozważam takie trzy sytuacje:
1. Nikogo nie ma w domu - uzbrajam wszystko
2. W domu jest tylko część domowników - uzbrajam tylko kontaktrony na parterze + czujnik ruchu w garażu, zostawiam czas na wejścia dla kontaktronu w drzwiach, garażu i czujce w wiatrołapie i garażu
3. Wszyscy domownicy są w domu - uzbrajam to samo co w przypadku drugim, ale bez czasów na wejście
4. Domownicy idą spać - uzbrajam pełny dół + kontaktrony na poddaszu, bez czasów na wejście

W prosty sposób osiągnąłem punkt 1,2 i 3, ale 4 jakoś nie mogę rozwiązać nie tworząc nowej partycji.
Punkt pierwszy to po prostu uzbrajam system hasłem, albo "0+#". Punkt 2 i 3 to odpowiednio uzbrajanie "2+#" i "3+#". Gdzie wszystkie czujniki ruchu, oprócz tej w piwnicy oznaczyłem jako "blokowane przy braku wyjścia". Oprócz czujników naruszanych podczas wejścia/wyjścia wszystkie czujniki są o typie reakcji "zwykła".

Czy ktoś ma pomysł jak rozwiązać punkt 4 nie tworząc nowej strefy? Chodzi mi oto, aby uzbrajanie było jak najprostsze.

W instrukcji satela wyczytałem, że "1+#" uzbrajam system z blokowaniem czujników z zaznaczoną opcją "blokowanie czujników przy braku wyjścia", natomiast "2+#" i "3+#" to czuwanie bez wewnętrznych. Proszę o pomoc jak ustawić czujniki wewnętrzne, bo w chwili obecnej chyba coś namieszałem i "2+#" działa mi jak "1+#".

Z góry dzięki za pomoc
AR

szczukot
11-06-2012, 10:05
Czy mozna podlaczyc jakis czujnik opadow do integry ?
Domyslam sie, ze raczje problemu nie bedzie.
Np taki tani : http://www.conrad.pl/Czujnik-deszczu---kompletny-zestaw.htm?websale7=conrad&pi=190351&ci=SHOP_AREA_17362_2408015
Ktos stosowal ? Cos poleci konkretnego ?
Musze sobie zrobic ostrzezenie jak mam polaciowki otwarte i deszcz zaczyna padac.

Fantom

blackraven
11-06-2012, 20:19
Witam
Zamierzam własnymi siłami zamontować system Integra 128wrl.
Na razie jestem na etapie projektowania ułożenia kabli.
Po przeczytaniu całego wątku czas na zadawanie pytań ;)

Prosiłbym o zweryfikowanie schematu sterowania roletą (i bramą garażową).
Czy kombinuje poprawnie, czy można wykonać to lepiej, prościej ?

http://images37.fotosik.pl/1599/b38d1fdd2b36463bm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b38d1fdd2b36463b)

kulca
11-06-2012, 20:52
do rolety jest OK, w integrze są specjalne rodzaje wyjść pod rolety (w systemie)
natomiast brama, będziesz miał zapewne jakiś napęd, prawie każdy posiada wejście sterujące krok po kroku, czyli impuls brama dół, impuls brama stop, impuls brama góra, impuls brama stop itd, do tego wykorzystujesz jedno wyjście jako wyłacznik monostabilny z czasem np 1 sekunda

blackraven
11-06-2012, 21:11
do rolety jest OK, w integrze są specjalne rodzaje wyjść pod rolety (w systemie)
natomiast brama, będziesz miał zapewne jakiś napęd, prawie każdy posiada wejście sterujące krok po kroku, czyli impuls brama dół, impuls brama stop, impuls brama góra, impuls brama stop itd, do tego wykorzystujesz jedno wyjście jako wyłacznik monostabilny z czasem np 1 sekunda

Jakieś propozycje ile żyłowy i jaki przewód położyc pomiędzy integrą a roletą, integra a bramą? Czy konieczny jest wówczas LTN-IORS?

kulca
11-06-2012, 21:20
ja bym kupił SATEL EKSPANDER 8 WYJSC CA-64 O-R są po 190 zeta na allegro, do nich przewody 1mm2, od silnika do centrali 4x1mm2 (faza, dół, góra, PE), z tym że musisz do integry wtedy z bezpiecznika roletowego zasilanie doprowadzić. Integra>brama ja mam skrętkę komputerową, dodatkowo podciągniętą z integry do wyłącznika na ścianie do otwierania bramy garażowej i wjazdowej (także integra ją steruję), ja mam bramę wiśniowski i ona ma zasilacz w takiej osobnej skrzynce i tam się podłącza fotokomórki i ten wyłącznik, musisz zobaczyć jak będzie w tej co chcesz lub masz)

blackraven
11-06-2012, 21:23
Dzięki. Bede musiał to wszystko jeszcze raz przemyśleć :)

m-mormon
12-06-2012, 07:57
Mam krótkie pytanko do znawców Satela. Zrobiłem kilka obwodów oświetleniowych sterowanych przez wyjścia ustawione jako przekaźnik bistabilny. Czy jest możliwość aby przy uzbrajaniu systemu wszystkie obwody same sie gasiły? Udało mi sie jedynie zrobić powiadomienie na wyświetlaczu że coś zostało właczone przy próbie uzbrajania systemu

kulca
12-06-2012, 08:52
wyjścia wirtualne tworzysz, jedno jako wskaźnik czuwania, i później poprzez sume lub iloczyn tego wyjścia i Twojego które odpowiada danej lampie (również jako wirtualnego) sterujesz wyjściem rzeczywistym, musi być tak że wyjście jest aktywne jak jest aktywne tylko Twoje wirtualne od lampy

blackraven
12-06-2012, 11:23
ja bym kupił SATEL EKSPANDER 8 WYJSC CA-64 O-R są po 190 zeta na allegro, do nich przewody 1mm2, od silnika do centrali 4x1mm2 (faza, dół, góra, PE), z tym że musisz do integry wtedy z bezpiecznika roletowego zasilanie doprowadzić. Integra>brama ja mam skrętkę komputerową, dodatkowo podciągniętą z integry do wyłącznika na ścianie do otwierania bramy garażowej i wjazdowej (także integra ją steruję), ja mam bramę wiśniowski i ona ma zasilacz w takiej osobnej skrzynce i tam się podłącza fotokomórki i ten wyłącznik, musisz zobaczyć jak będzie w tej co chcesz lub masz)

Instrukcja do modułu CA-64 O-R mówi, że: "Maksymalne napięcie przełączane przez przekaźnik to 24V, Imax=2A"
Jak to sie ma do rolety zasilanej 230V. Czy czegoś nie rozumiem? W razie czego prosiłbym o jakis schemat.
Czy Zamel SRM-10 do sterowania roletami i bramą nie byłby alternatywą, lepszym rozwiązaniem niż IORS (IORS ma dodatkowe 8 wej.)?

szczukot
12-06-2012, 11:30
trzeba dolozyc przekazniki na 230v

Fantom

kolorado
12-06-2012, 11:42
A co to LNT-IORS? Czy chodzi o INT-IORS?
Ja, co prawda do innych celów, też rozważałem IORS. Niestety jego cena nie zachęca. Ostatecznie mam PK-1P i dodatkowo moduł wejść. Wychodzi taniej, tym bardziej że ja nie potrzebuję aż 8 wyjść przekaźnikowych. Jedyna wada to użycie większej ilości wyjść centrali i 8 przekaźników zajmuje więcej miejsca na szynie, nie wspominając o CA-64E. Z zalet, oprócz tego że taniej, to jak padnie jakiś przekaźnik, wymieniasz tylko jego. Zaletą jest też możliwość rozproszenia przekaźników - nie trzeba mieć ich w jednym miejscu. Wszystko zależy od potrzeb i wymagań, ale myślę że warto taki układ rozważyć.

kulca
12-06-2012, 12:13
Instrukcja do modułu CA-64 O-R mówi, że: "Maksymalne napięcie przełączane przez przekaźnik to 24V, Imax=2A"
Jak to sie ma do rolety zasilanej 230V. Czy czegoś nie rozumiem? W razie czego prosiłbym o jakis schemat.
Czy Zamel SRM-10 do sterowania roletami i bramą nie byłby alternatywą, lepszym rozwiązaniem niż IORS (IORS ma dodatkowe 8 wej.)?
rzeczywiście, ja u siebie korzystam w tym module z 24 stąd zapomniałem o ograniczeniu przekaźników, wtedy lepiej kupić ekspander z wyjściami OC i do nich przekaźniki na szynie din w rozdzielni. Alternatywą jest jakiś gotowy sterownik roletowy z innej firmy, podany zamel spełni oczekiwania. Rozważ jeszcze opcje rolet z radiowym sterowaniem, doprowadzasz wtedy tylko do rolety zasilanie 3x1,5mm2, a sterowanie odbywa się poprzez piloty

blackraven
12-06-2012, 12:41
A co to LNT-IORS? Czy chodzi o INT-IORS?
Ja, co prawda do innych celów, też rozważałem IORS. Niestety jego cena nie zachęca. Ostatecznie mam PK-1P i dodatkowo moduł wejść. Wychodzi taniej, tym bardziej że ja nie potrzebuję aż 8 wyjść przekaźnikowych. Jedyna wada to użycie większej ilości wyjść centrali i 8 przekaźników zajmuje więcej miejsca na szynie, nie wspominając o CA-64E. Z zalet, oprócz tego że taniej, to jak padnie jakiś przekaźnik, wymieniasz tylko jego. Zaletą jest też możliwość rozproszenia przekaźników - nie trzeba mieć ich w jednym miejscu. Wszystko zależy od potrzeb i wymagań, ale myślę że warto taki układ rozważyć.

Oczywiście chodziło mi o INT-IORS :)
Chyba zdecyduję się na IORS. To 8 wej. dodatkowych w IORS na pewno się przyda na czujki. IORS można mieć za 383zl (8 przekaznikow + 8wej ...tragedii nie ma).
Prosiłbym tylko jeszcze sprawdzenie czy da się jeszce bardziej uprościć ułożenie ilości kabli do sterowania roletą na umieszczonym rysunku.

http://images37.fotosik.pl/1599/b38d1fdd2b36463bm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b38d1fdd2b36463b.html)

kolorado
12-06-2012, 13:01
A nie lepiej puścić fazę do przycisków manualnych zamiast 2 dodatkowych przewodów? Wtedy wystarczy kabel 5x1.

ravbc
12-06-2012, 13:13
383 (coś strasznie tanio Ci to wyszło) to i tak więcej niż CA-64 OC+CA-64E (albo CA-64PP) + 8 przekaźników w podstawkach na szynę DIN. Ale samo rozwiązanie ma pewne zalety (choć głównie kosmetyczne).
Natomiast co do Twojego pomysłu podłączenia, to IMHO jest błędny. Co prawda upraszcza kabelkologię, ale de facto uniemożliwia interakcję systemu alarmowego i uzytkownika (tj. centrala nic nie wie o naciśnięciach klawiszy, a użytkownik nie może w żaden sposób "anulować" działań wywołanych przez system). To niestety może w skrajnym przypadku doprowadzić do uszkodzenia silnika (równoczesne załączenie dwóch przeciwnych kierunkow). To ostatnie da się co prawda zlikwidować zamieniając miejscami przewody podpiete do wyjść NC w IORSie...

kolorado
12-06-2012, 13:17
Nie znam się kompletnie na roletach, ale przy sterowaniu wyłącznie ręcznym (z tego co wiem) są dwa przyciski mono: góra, dół. Wydaje mi się, że mechanizm rolety jest "idiotoodporny" i nie zepsuje się przy jednoczesnym naciśnięciu obu?

ravbc
12-06-2012, 13:29
Większość silników (tanich) nie ma żadnych zabezpieczeń przeciw jednoczesnemu zasileniu w obu kierunkach. Co prawda normalnie silnik nie powinien się od razu spalić, ale gwarancji na to nikt nie da. Idiotoodporność realizują zazwyczaj sterowniki rolet - w najprostszym przypadku dedykowane klawisze "roletowe" w postaci "kołysek", których nie da się (bez zepsucia) wcisnąć w obu kierunkach na raz...

blackraven
12-06-2012, 15:40
A nie lepiej puścić fazę do przycisków manualnych zamiast 2 dodatkowych przewodów? Wtedy wystarczy kabel 5x1.

O cos takiego chodziło?
http://images41.fotosik.pl/1584/9af1377d32a2ddbam.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9af1377d32a2ddba.html)



de facto uniemożliwia interakcję systemu alarmowego i uzytkownika (tj. centrala nic nie wie o naciśnięciach klawiszy, a użytkownik nie może w żaden sposób "anulować" działań wywołanych przez system).
Wyszedlem z zalozenia ze jezeli manualnie podniose okno do polowy, a nastepnie system nie wiedzac o polozeniu rolety bedzie przez okreslony czas podnosil rolete to zadziala wylacznik krancowy.
Jezeli system wykonuje czynnosc to nie moge zatrzymac procesu manualnie ...jest to komplikacja.

Proszę niech ktoś przedstawi jakis gotowy schemat jak najlepiej sterowac roleta za pomoca Integry i np IORS + manual lub innego sprawdzonego systemu.

kolorado
12-06-2012, 16:02
O cos takiego chodziło?
http://images41.fotosik.pl/1584/9af1377d32a2ddbam.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9af1377d32a2ddba.html)
Tak.

ravbc
12-06-2012, 16:23
Optymalnym rozwiązaniem było by sterowanie roletą jedynie za pomocą wyjść Integry, a sterowanie tymi wyjściami także z wejść do których podpięte były by klawisze. Tyle tylko, że to w przypadku Integry jest też dość upierdliwe rozwiązanie, bo system Satela rozpoznaje naruszenia wejść nie częściej niz raz na 3 sekundy (czyli nie da się z poziomu centrali wykryć kolejnego naciścięcia wcześniej niż po 3 sekundach od poprzedniego).
Alternatywą jest powieszenie przekaźników bistabilnych sterowanych zarówno klawiszami, jak i wyjściami Integry (wtedy można dość łatwo uniknąć ryzyka konfliktu kierunków), ale to będzie już zdecydowanie droższe rozwiązanie.

blackraven
12-06-2012, 16:43
Optymalnym rozwiązaniem było by sterowanie roletą jedynie za pomocą wyjść Integry, a sterowanie tymi wyjściami także z wejść do których podpięte były by klawisze. Tyle tylko, że to w przypadku Integry jest też dość upierdliwe rozwiązanie, bo system Satela rozpoznaje naruszenia wejść nie częściej niz raz na 3 sekundy (czyli nie da się z poziomu centrali wykryć kolejnego naciścięcia wcześniej niż po 3 sekundach od poprzedniego).
Alternatywą jest powieszenie przekaźników bistabilnych sterowanych zarówno klawiszami, jak i wyjściami Integry (wtedy można dość łatwo uniknąć ryzyka konfliktu kierunków), ale to będzie już zdecydowanie droższe rozwiązanie.

Rozumiem, że coś takiego na Integra
http://images46.fotosik.pl/1595/df9fc7f20ac7caf5m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df9fc7f20ac7caf5.html)

oraz z przekazników

http://images38.fotosik.pl/1629/c3b2c2fffda8501bm.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c3b2c2fffda8501b.html)

??

ravbc
12-06-2012, 20:44
No może być i tak.

kulca
12-06-2012, 21:32
Nie znam się kompletnie na roletach, ale przy sterowaniu wyłącznie ręcznym (z tego co wiem) są dwa przyciski mono: góra, dół. Wydaje mi się, że mechanizm rolety jest "idiotoodporny" i nie zepsuje się przy jednoczesnym naciśnięciu obu?
odrazu się nie spali jak napisali przedmówcy, ja u siebie mam rolety sterowane sterownikiem PLC, na początku było trochę błędów w programie i zdarzało się że silniki dostawały na oba uzwojenia naraz, buczały ale przetrzymały
co do włączników roletowych, prawie każdy ma tak zrobione mechanizmy że nie puszczą napięcia na oba przy wciśnięciu dwóch klawiszy, mają blokadę na takie okoliczności

blackraven
12-06-2012, 22:14
Największe możliwości sterowania powinno dawać podłączenie włącznika roletowego do wej. integry. Wowczas większe bezpieczenstwo dla silnika rolety oraz mozna byloby zaprogramowac nawet pewne kombinacje przycisków. Tylko co z tymi przerwami 3s pomiędzy reakcja integry? Jest to kwestia nowego softu czy problem lezy w mikroprocesorze integry?

ravbc
12-06-2012, 22:38
Satel nie zamierza zmieniać tego ograniczenia. To jednak centrala alarmowa, a nie sterownik automatyki domowej...

kulca
12-06-2012, 23:03
ale powiem wam że to opóźnienie jest mniej jak 3 sekundy, ja steruję roletami poprzez interge, z pilota, przycisk działa góra>stop>dół>stop i jak go naciskam to przerwy są rzędu 1 sekundy

blackraven
13-06-2012, 11:48
Podsumowując dotychczasowe propozycje:

1. Sterowanie IORS, 230V calość instalacji.
Wady: brak pamięci położenia rolety,
Gdy Integra np. opuszcza roletę, a my włącznikiem manualnym podnosimy może dojść do uszkodzenia silnika rolety.

http://images41.fotosik.pl/1584/9af1377d32a2ddbam.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9af1377d32a2ddba.html)

2. Sterowanie IORS, włącznik manualny steruje wej. 12V
http://images46.fotosik.pl/1595/df9fc7f20ac7caf5m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/df9fc7f20ac7caf5.html)

Wady:zajęte 2 wej.

3 Automat roletowy np.Zamel SRM-10 (szyna DIN) lub Zamel SRP-01 (w puszce) + przekażniki 12/230v np. Relpol RM84 1012

http://images38.fotosik.pl/1631/178c7ec1d9466e72m.jpg (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/178c7ec1d9466e72.html)

Podobno Zamel SRP-01 ma efekt pamięci położenia rolety

kolorado
13-06-2012, 13:48
Pytanie jak często będziesz korzystał z łączników lokalnych. Jeśli rzadko, to może zrezygnować z nich w ogóle i sterować ew. z klawiatury integry?
Druga sprawa, to czy każda roleta ma być sterowana oddzielnie, czy wszystkie razem?
Najciekawiej wygląda rozwiązanie 3, ale koszt tego już mniej ciekawy. Swoją drogą dlaczego w 1 i 2 masz IORS, a w 3 przekaźniki?

blackraven
13-06-2012, 14:34
Pytanie jak często będziesz korzystał z łączników lokalnych. Jeśli rzadko, to może zrezygnować z nich w ogóle i sterować ew. z klawiatury integry?

Z łączników lokalnych będę pewnie korzystał dość często ...okno 3m/1,5m .Rolta ma nie chronić przed włamaniem ale przed zbyt dużym nasłonecznieniem, i wścibskimi oczami :). Poza tym Manipulatora na początku nie będzie, a jak się pojawi to będzie w wiatrołapie (trochę daleko). Na początku musi wystarczyć pilot na Abax


Druga sprawa, to czy każda roleta ma być sterowana oddzielnie, czy wszystkie razem?

Będę posiadał tylko 1 roletę.


Swoją drogą dlaczego w 1 i 2 masz IORS, a w 3 przekaźniki?

Chciałem aby każda z metod miała porównywalny koszt wykonania dlatego w 3 rezygnacja z IORS

Oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestię i propozycję. Może wspólnymi siłami stworzymy najlepszy (i ekonomiczny) sposób sterowania roletą

kolorado
13-06-2012, 15:08
Jeśli masz pilota, to roletą można sterować też z niego wyłącznie. Chyba że brakuje przycisków.
Przy jednej rolecie, to zrobiłbym to na sterowniku + przekaźniki.
Zdecydowanie nie ma sensu kupować do tego celu INT-IORS, chyba że masz jeszcze jakieś zastosowanie dla pozostałych 6 wyjść.

kaziokrol
13-06-2012, 15:18
powiedzcie mi jaki jest koszt zainstalowania czujek zewnetrznych osttecznie tych takich w witrynach okkinych bo ja mam te w srodku czujniki ale to cialge blokowanie ich w pokojach ktorch sie spi jest juz meczace

blackraven
13-06-2012, 15:38
Jeśli masz pilota, to roletą można sterować też z niego wyłącznie. Chyba że brakuje przycisków.
Przy jednej rolecie, to zrobiłbym to na sterowniku + przekaźniki.
Zdecydowanie nie ma sensu kupować do tego celu INT-IORS, chyba że masz jeszcze jakieś zastosowanie dla pozostałych 6 wyjść.

Chcę jeszcze sterować bramą garażową (2 wyj.), oświetleniem w wiatrołapie (1 wyj.), elektrozawór odcinający wodę, może w przyszłości piec OC. Myslę, że wyjścia w IORS nie zmarnują się. Przy przekaźnikach to już trzeba się troszkę znać jaki będzie odpowiedni do konkretnego urządzenia

kolorado
13-06-2012, 15:45
Przy przekaźnikach to już trzeba się troszkę znać jaki będzie odpowiedni do konkretnego urządzenia
A skąd wiesz że IORS będzie odpowiedni? Trochę dziwne podejście. Przekaźniki możesz mieć różne, dopasowane do konkretnego urządzenia.
Sam IORS jest fajny, jeśli się nie przeszkadza Ci jego koszt, to może być.

blackraven
13-06-2012, 16:01
A skąd wiesz że IORS będzie odpowiedni? Trochę dziwne podejście. Przekaźniki możesz mieć różne, dopasowane do konkretnego urządzenia.
Sam IORS jest fajny, jeśli się nie przeszkadza Ci jego koszt, to może być.

To postanowione. Biorę IORS. Teraz jak to połączyć najlepiej z łącznikiem roletowym, a roletą aby mięć kontrolę nad częściowym uchylaniem rolety.

Skłaniam się ku metodzie IORS-roleta ydyp 4x1,5mm2 (gora, dol, N, PE), łącznik roletowy 2 przyciskowy ytdy 3x0,5mm2 (dam 6x0,5) do IORS (Z1, Z2 , Com)

ravbc
14-06-2012, 12:16
Dla pojedynczej rolety, to ja bym użył jednak przekaźnika w puszce pod przyciskiem lokalnym. Koszt wyjdzie trochę większy, ale nie na tyle żeby to zabijało, a w zamian dostaniesz prawie maksymalną możliwą funkcjonalność (nie będzie tylko informacji zwrotnej do centrali o położeniu rolety).

odaro
14-06-2012, 21:57
Jutro będą mi montować drzwi zewnętrzne podpowiedzcie jak zamontować kontaktrony z rezystorami w drewnianej ramie drzwi pleaseee!!!!

pancerny12
15-06-2012, 09:17
Witam Panowie!
Jestem przed tynkami i w sumie teraz nie wiem gdzie puścić kable do kontaktronów w drzwiach przesównych balkonowych i w pojedynczych drzwiach otwierno-uchylnych.
Do okien puściłem na dół ramy a w drzwiach czy w tym miejscu nie będzie mokro i kontaktron nie ucierpi przez to wiadomo przez drzwi się chodzi na balkon a tam woda, śnieg....
Proszę o radę jakie zastosować w tych poszczególnych drzwiach kontaktrony i gdzie je zamontować. Profil alphaline 90 okucia winkhaus.

ravbc
15-06-2012, 11:26
Kontaktron na dole ma sens, jeśli chcesz mieć możliwość uchylać okno przy uzbrojonym alarmie. W przypadku drzwi tarasowych uchylnych zwykle taka potrzeba raczej nie występuje. Jeśli więc nie masz szczególnych wymagań, to zamontuj ten kontaktron po prostu na górze...

pancerny12
15-06-2012, 11:52
Co do drzwi balkonowych uchylnych to nie mam wymagań by zostawiać je uchylana przy uzbrojonym alarmie.

Puszczam wszędzie kabel 8x0.5 i wtym przypadku na pozostałych wolnych żyłach mógłbym podpiąć czujkę udarową więc chyba lepiej byłoby ją zastosować u dołu i w tym przypadku pewnie bliżej byłoby gdyby kontaktron był u dołu???
Co myślicie Panowie o tym?

Jeszcze pytanie czy do drzwi przesównych, stosować kontaktron wpuszczany czy nawierzchniowy, też planuję tam czujkę udarową i jak wspomniałem jest kabel wszędzie 8x0.5 alarmowy nie skrętka.
Jak w drzwiach sówanych i gdzie montuje się kontaktrony?
Prosiłbym o poradę.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!!!

odaro
15-06-2012, 21:57
Czy nikt nie montował kontaktronów z rezystorami w drewnianej ościeżnicy drzwi wejściowych??????

Nie wierze.

ravbc
15-06-2012, 22:03
A ja nie wierzę, że nie potrafisz wcisnąć kontaktronu w otwór w drewnianej ościeżnicy... ;)

_ZBYCH_
15-06-2012, 22:31
Czy nikt nie montował kontaktronów z rezystorami w drewnianej ościeżnicy drzwi wejściowych??????

Nie wierze.
Ale w czym konkretnie masz problem?

Rezystory montujesz po zamontowaniu kontaktronu i zostawiasz w piance poliuretanowej. Przy awarii kontaktronu nie musisz się dostawać do rezystorów, tylko delikatnie wyciągasz kontaktron (wkręcając weń wkręt, za który wyciągasz kombinerkami kontaktron), odcinasz go, dolutowujesz przewody od nowego kontaktronu i wciskasz nowy kontaktron. Naprawdę da się to zrobić. Możesz przewody nad ościeżnicą włożyć w kawałek peszla, to nie wkleją się w piankę i jeszcze łatwiej będzie wyjąć uszkodzony kontaktron.

odaro
15-06-2012, 23:27
Ale w czym konkretnie masz problem?

Rezystory montujesz po zamontowaniu kontaktronu i zostawiasz w piance poliuretanowej. Przy awarii kontaktronu nie musisz się dostawać do rezystorów, tylko delikatnie wyciągasz kontaktron (wkręcając weń wkręt, za który wyciągasz kombinerkami kontaktron), odcinasz go, dolutowujesz przewody od nowego kontaktronu i wciskasz nowy kontaktron. Naprawdę da się to zrobić. Możesz przewody nad ościeżnicą włożyć w kawałek peszla, to nie wkleją się w piankę i jeszcze łatwiej będzie wyjąć uszkodzony kontaktron.


Mój problem i pytanie to jak zapewnić dostęp serwisowy do rezystorów. Kontaktron to zawsze da się wymienić. Ale jak mieć dostęp do rezystorów.

W przypadku okien PCV mam dostęp do rezystorów które są schowane w komorze okna PCV.

W przypadku drewnianej ościeżnicy nie mam pomysłu jak to osiągnąć

_ZBYCH_
15-06-2012, 23:32
Mój problem i pytanie to jak zapewnić dostęp serwisowy do rezystorów. Kontaktron to zawsze da się wymienić. Ale jak mieć dostęp do rezystorów.

W przypadku okien PCV mam dostęp do rezystorów które są schowane w komorze okna PCV.

W przypadku drewnianej ościeżnicy nie mam pomysłu jak to osiągnąć
Tylko po co Ci ten dostęp do rezystorów?

odaro
15-06-2012, 23:48
Tylko po co Ci ten dostęp do rezystorów?

Szanse że trzeba będzie wymieniać rezystor są niewielkie ale jak już trzeba to co wtedy???

Trzeba wszystko pruć.

kolorado
16-06-2012, 10:58
Z tego wynika że wszyscy zostawiają rezystory w piance. Jeśli nie chcesz montować w ten sposób, to będziesz musiał sam wykombinować jak, a nie czekać na gotowca wysyłając codziennie pytanie.
Miło by było jakbyś się potem swoim rozwiązaniem podzielił na forum.

_ZBYCH_
16-06-2012, 11:30
Szanse że trzeba będzie wymieniać rezystor są niewielkie ale jak już trzeba to co wtedy???

Trzeba wszystko pruć.
To zamontuj kontaktron w wbudowanymi rezystorami 2EOL :)

odaro
16-06-2012, 15:23
To zamontuj kontaktron w wbudowanymi rezystorami 2EOL :)


Jest to jakiś pomysł a co możesz polecić z tego typu kontaktronów?

_ZBYCH_
16-06-2012, 20:35
Jest to jakiś pomysł a co możesz polecić z tego typu kontaktronów?
W stałej sprzedaży ma je tylko Satel, więc wybierz coś z ich oferty (modele z końcówką 2E).

ar***pl
17-06-2012, 15:43
To postanowione. Biorę IORS. Teraz jak to połączyć najlepiej z łącznikiem roletowym, a roletą aby mięć kontrolę nad częściowym uchylaniem rolety.

Skłaniam się ku metodzie IORS-roleta ydyp 4x1,5mm2 (gora, dol, N, PE), łącznik roletowy 2 przyciskowy ytdy 3x0,5mm2 (dam 6x0,5) do IORS (Z1, Z2 , Com)
Iors jest może i ładny ale już pae razy mi się zdażyło że przekazniki w nim się sklejają , wole rozwiązanie ca64OPc i przekażniki na szynie, zawsz emoge sam wymienić np jeden a nie wysyłac cały moduł intors do serwisu

ar***pl
17-06-2012, 15:48
Szanse że trzeba będzie wymieniać rezystor są niewielkie ale jak już trzeba to co wtedy???

Trzeba wszystko pruć.
Jak chcesz to możesz zawsze zainstalowac kontraktron w dystansie do drzwi metalowych , otwór będzie wtedy większy i dostę p jest lepszy ale nie wiem czy to nie przesada.Nie wiem czy ma m po prostu szczęście ale nie miałem jeszcze potrzeby wymiany rezystorów a trochę tego montuje.

odaro
17-06-2012, 23:06
Jak chcesz to możesz zawsze zainstalowac kontraktron w dystansie do drzwi metalowych , otwór będzie wtedy większy i dostę p jest lepszy ale nie wiem czy to nie przesada.Nie wiem czy ma m po prostu szczęście ale nie miałem jeszcze potrzeby wymiany rezystorów a trochę tego montuje.

Takie wnioski wyciągnąłem czytając ten wątek tzn że należy mieć dostęp serwisowy do kontaktronów.

Co to znaczny kontaktron w dystansie do drzwi metalowych?

ravbc
18-06-2012, 09:06
odaro: uprawiasz sztukę dla sztuki? Szansa na uszkodzenie rezystora jest może i nie zerowa, ale bardzo temu bliska. W zasadzie możliwości zepsucia wcześniej sprawnego elementu są tylko dwie: uszkodzenie mechaniczne, albo przyłożenie zdecydowanie przesadnego prądu (czy też ogólniej ostre przegrzanie). Przed pierwszym problemem zabezpieczyć się dość łatwo, a w przypadku drugim uszkodzony rezystor będzie najmniejszym z Twoich problemów... ;)

bajcik
18-06-2012, 13:20
Jarek.P wymyślił dostęp serwisowy do rezystorów:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?9326-Instalacja-alarmowa-raz-jeszcze&p=4220615&viewfull=1#post4220615

ale bardziej się to przydaje chyba do łączenia kilku skrzydeł/okien w jedną linię, no i do rozbudowy o jakiś nowy czujnik.

Też tak mam zamiar zrobić, i od razu mam pytanie: w którym miejscu powinno być łączenie kabelków kontaktrona z kablem?? To powinno być w profilu okna schowane, aby z otworu dało się wydłubać kontaktron, kabelek i to łączenie?

Jarek.P
18-06-2012, 14:25
Mając okna PVC pewnie chowałbym to połączenie w profilu, u mnie są jednak okna drewniane, dlatego zrobiłem to tak, że całe połączenie wraz z niewielkim nadmiarem przewodu jest ukryte w wydłubanym palcem wgłębieniu w piance pod framugą okna (widać to zresztą na drugim zdjęciu tego linkowanego przez Ciebie mojego wpisu), a dziura na kontaktron jest wiercona na przestrzał przez całą framugę. Nie testowałem tego i obym nie musiał, ale liczę na to, że w razie potrzeby, kontaktron wydłubię i go po prostu wraz z tymi przewodami wywlokę przez jego otwór.

J.

mr_p
25-06-2012, 22:30
Mam pewne wątpliwości odnośnie wersji elektroniki centrali Integra WRL 128. Przeglądając oferty płyt kilku sprzedawców łatwo dostrzec, że różnią się one znacząco:


v1.0 http://sklep.alarmymonitoring.pl/_shop/userFile/alarmymonitoring/picture/big/INTEGRA20128WRL.jpg - brak kilku układów pod znaczkiem CE;
v1.2 http://4safe24.pl/user/images/INTEGRA_128-WRL_1870x1359_RGB.jpg - brak transformatorka, inny moduł GSM;
v1.3 http://www.napad.pl/katalog/data/katalog/produkty/duze/integra-128-wrl-kat-950.jpg - transformator wrócił;
v1.3? http://www.ldsz.hu/files/attachments/product_image/659/large/INTEGRA128WRL.jpg - ma transformator i układy jak 1.3 ale bateryjka jak z 1.0;
v2.01? - we wstępie instrukcji instalatora (strona 3 PDF) podano informację "Typy linii ROLETOWE 2EOL i WIBRACYJNE 2EOL dla wejść na płycie głównej central INTEGRA 128-WRL z wersją elektroniki 2.01.".


Czy są jakieś znaczące różnice w funkcjonalności, ew. problemach między powyższymi wersjami?
Zakładam, że najlepiej kupić najnowszą wersję, tylko gdzie dostanę 2.01?
Czy na opakowaniu jest podany numer wersji? Interesuje mnie czy sprzedawca jest w stanie łatwo sprawdzić mi ten numer przed wysyłką.

Mr P.

_ZBYCH_
25-06-2012, 22:49
Obecnie najnowsza wersja elektroniki, to V2.3 z modułem GSM LEON (to ten mniejszy). Płyta z tym większym modułem GSM (SIM300), to zabytek ;)
Informacja o wersji elektroniki jest podana pod kodem kreskowym na etykiecie.

ZBYCH

mr_p
25-06-2012, 23:28
Dziękuje _ZBYCH_ za bardzo szybką odpowiedź. Prostuję w takim razie: przez niewyraźne zdjęcie odczytałem "1.0", a w rzeczywistości to już wersja 2.x. Przed zamówieniem upewnię się u sprzedawcy czy nie trafię na jakieś znalezisko z dna magazynu. Ostatnio widziałem w kilku sklepach uniwersalne czytniki kart SD na USB, które nie obsługują SDHC czyli pojemności powyżej 2GB ;)

jaremy
26-06-2012, 08:15
Chce zasięgnąć Waszej rady. Planuje samodzielnie położyć kable do alarmu (chodzi o czujki ruchy) - zerknijcie na plan i zobaczcie czy dobrze je porozmieszczałem (w albumie dwa zdjęcia parter i góra). Powiedzcie gdzie byście umieślili centralkę.

http://www.fotosik.pl/u/jaremy/album/1220828

Jarek.P
26-06-2012, 09:50
Na moje amatorskie oko jest ok.
Miejsc na zamontowanie centralki parę by się znalazło, ale nie jestem pewien, czy publiczna debata na ten temat to jest najlepszy pomysł.

J.

regentgnik
27-06-2012, 23:48
Witam forumowiczów, mam pytanie: w domu, który buduję garaż jest w bryle budynku z bezpośrednim przejściem do domu. Jak sensownie uzbrajać system alarmowy(jest cały na czujkach ruchu i jeden kontaktron w bramie garażowej) tak aby po otworzeniu bramy alarm od razu się nie załączał. Myślałem żeby kontaktron przy bramie garażowej odliczał czas do opóźnienia zanim wyłączę alarm na klawiaturze w wiatrołapie. Jakie są inne ciekawe rozwiązania, dziękuje.

omega37
28-06-2012, 09:31
Chce zasięgnąć Waszej rady. Planuje samodzielnie położyć kable do alarmu (chodzi o czujki ruchy) - zerknijcie na plan i zobaczcie czy dobrze je porozmieszczałem (w albumie dwa zdjęcia parter i góra). Powiedzcie gdzie byście umieślili centralkę.

http://www.fotosik.pl/u/jaremy/album/1220828

Proponuję takie usytuowanie czujek , aby nie "patrzyły" w okna.

robertsz
28-06-2012, 10:01
Witam forumowiczów, mam pytanie: w domu, który buduję garaż jest w bryle budynku z bezpośrednim przejściem do domu. Jak sensownie uzbrajać system alarmowy(jest cały na czujkach ruchu i jeden kontaktron w bramie garażowej) tak aby po otworzeniu bramy alarm od razu się nie załączał. Myślałem żeby kontaktron przy bramie garażowej odliczał czas do opóźnienia zanim wyłączę alarm na klawiaturze w wiatrołapie. Jakie są inne ciekawe rozwiązania, dziękuje.
1) Użyć pilotów z systemu alarmowego do otwierania bramy i jednocześnie blokowania czasowego czujek
2) Użyć dodatkowego odbiornika, który po odebraniu sygnału z pilota bramowego przekaże informacje do centrali i zablokuje czasowo czujki
3) Wyciągnąć sygnał z napędu bramy (np: przekaźnik podłączony do lampki oświetlenia), ten sygnał o pracy bramy dać do centralki alarmowej i zablokować czasowo czujki.

Sposób 3 jest najtańszy (1 zwykły przekaźnik) i działa poprawnie.

jaremy
28-06-2012, 12:32
a dlaczego - czyżby miały wyłapać ruch

regentgnik
28-06-2012, 21:43
dzięki robertsz:)

Tadeusz Hypki
30-06-2012, 00:24
Jarek.P wymyślił dostęp serwisowy do rezystorów:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?9326-Instalacja-alarmowa-raz-jeszcze&p=4220615&viewfull=1#post4220615

ale bardziej się to przydaje chyba do łączenia kilku skrzydeł/okien w jedną linię, no i do rozbudowy o jakiś nowy czujnik.

Też tak mam zamiar zrobić, i od razu mam pytanie: w którym miejscu powinno być łączenie kabelków kontaktrona z kablem?? To powinno być w profilu okna schowane, aby z otworu dało się wydłubać kontaktron, kabelek i to łączenie?

Tutaj masz wszystkie schematy jak należy łączyć kontaktrony i czujki alarmowe:
http://www.elkom.com.tw/m/PLC2011A0_PLC2011B0_PLC2011C0_circuits.pdf

Zapinasz całe okno 2 skrzydłowe 4 kontaktrony na jedą parę drutów albo nawet na jedną żyłę. W symie można wygospodarować w kablu 10 żyłowym 3 masy, zasilanie +/-12 do czujek i jeszcze 20 czujek, kontaktronów, PIR-ów czegokolwiek.

Ale to pod warunkiem, że masz taki alarm PLC. Jak nie masz wielkich potrzeb to 8 styków przekaźników na 1-wire i 4 wyjścia OC obskoczą ci jeszcze bramy, światło. No i wszystko w telefonie.

adwlodar
04-07-2012, 11:18
Witam, mam takie pytanie krótkie: chciałbym zrobić porządek w okablowaniu swojej centrali. Oczywiście zgłosiłem do SS wyłączenie monitorowania, ale czy muszę poinformować ich o całkowitym odłączeniu ich skrzynki tzn. zasilania, sygnałów itd? Pytam kontrolnie.

ravbc
04-07-2012, 11:23
A czemu nie zapytasz ich?

szczukot
04-07-2012, 11:33
Mozesz ich smialo odlaczac - to Twoja sprawa. Ich skrzynka przez caly okres umowy moze lezec odlaczona.
Inna sprawa, ze w ich skrzynke ingerowac juz nie mozesz.

Fantom

adwlodar
04-07-2012, 11:42
A czemu nie zapytasz ich?

Zapytałem, w obsłudze klienta powiedzieli, że "nie są pewni, ale można".

To wolałem zapytać tutaj. Tak jak mówiłem, ingeruję tylko w swojej skrzynce.
Dziękuję bardzo za pomoc! :)

szczukot
04-07-2012, 11:50
Ja czesto cos u siebie robie - ciagle "konfiguruje". I jak zapomne ich uprzedzic to mam po prostu telefon (ze zabraklo pradu, lub alarm sie wlaczyl). I tyle.
Ale jakbym otworzyl ich skrzynke, na pewno maja powiadomienie osobne o tym. A w umowie zapisy, ze "nie wolno"

Fantom

Teska
11-07-2012, 14:56
uff dobrnęłam do końca wątku proszę o wyrozumiałość:(:(...i zadaję pytanie...lepiej mieć centralkę która ma już moduł telefoniczny czy lepiej mieć bez i dokupić moduł gps.
Chodzi mi o to że narazie to posiadam telefon stacjonarny z tepsy, i poki co telefon stacjonarny będzie dzwonił na moją komórkę, ale nie wiem jak długo telefon będę posiadała....jakie jest lepsze rozwiązanie telefon stacjonarny czy smsy? - technicznie nie jestem rozgarnięta a chciałabym chociaż wiedzieć na co się zgadzać...
instalacja alarmowa DSC.

szczukot
11-07-2012, 15:16
Tak na logike, kabelek od stacjonarnego mozna odciac przed wlamaniem.... Komorke zagluszyc trudniej.

Fantom

Teska
11-07-2012, 15:18
Szczukot o jakim kabelku piszesz??? telefon mam radiowy i żaden kabel od tel nie wychodzi poza dom.Całe ustrojstwo mam na poddaszu.

szczukot
11-07-2012, 15:26
No to w sumie chyba bez roznicy. Z tym, ze np karte SIM z GSMa kupisz wazna na rok i masz z glowy. A w tepsie ciagle abonament bedziesz placic.

Fantom
ps. Ten nadajnik co jest w okolicach Lubieszyna lubi szwankowac, i czasami pol dnia nie dziala :( Obsluguje TMobile i cos jeszcze.

ArKaMa
12-07-2012, 10:00
Szczukot o jakim kabelku piszesz??? telefon mam radiowy i żaden kabel od tel nie wychodzi poza dom.Całe ustrojstwo mam na poddaszu.

Co z zasilaniem telefonu w przypadku braku prądu? Karta GSM jest w centrali i korzysta z awaryjnego zasilania tejże. Dostaniesz SMS o braku zasilania i kolejne info o ewentualnych zdarzeniach. Słuchawka bezprzewodowa ma bateryjkę, ale co z zasilanie bazy?

Teska
12-07-2012, 10:33
ArKaMa

jak nie ma prądu telefon wiadomo ,nie działa....ale nie mam z tym problemu bardzo ale to bardzo żadko zdarzają się teraz wyłączenie prądu.
Centralkę mam z modemem telefonicznym...szkoda teraz dpkupować za następne 400 zł modem gsm...jak już kiedyś pozbędę się telefonu stacjonarnego ( bardziej kiedyś niż teraz) wtedy będzie gsm...

czy dobrze rozumiem nie trzeba teraz mieć na strychu drugiej komórki?
powiem tak..nie mam chopla na punkcie rozbudowanego alarmu- od 8 lat miałam alarm i ani razu go nie właczałam:( zawsze ktoś był w domu - zawsze. Teraz nasz tzw stróz:D wyniósł się do innego miasta i alarm być wiadomo musi właczony, chociaż uwazam dalej że dobry sąsiad lepszy od alarmu...na naszej wsi w zeszłym roku były włamania- facet ma wypasiony alarm no nic alarm wył złodzieje laptopy pod pachę i poszli...po 20 minutach ochrona się zjawiła...

szczukot
12-07-2012, 10:37
Brak pradu to brak pradu, a odciecie zasialania przez potencjalnego zlodzieja to inny temat. Podchodzi do skrzyneczki, wylacza FRa i pradu nie masz.

Fantom
ps. Ja akurat mam kilka obwodow na UPSie wiec ten prad by tam byl jeszcze przez jakis czas :) Do tego dokladam przelacznik faz - ze jak jakiejs "Waznej" fazy zabraknie, to zasili sie z innej.

Teska
12-07-2012, 10:51
Szczukot masz racje...ale to chyba u każdego można prąd ze skrzyneczki wyłączyć??

hi hi normalnie z tym alarmem i zabezpieczeniami to jak na wojnę się wyszykowałeś:):);)

szczukot
12-07-2012, 10:55
Ale centralka alarmowa w 99 % przypadkow ma akumulator. Wiec GSM tam wbudowany bedzie dzialal jeszcze przez dluzszy czas.

Fantom

Teska
12-07-2012, 10:59
masz racje:D to się trzeba zastanowić nad dołożeniem tego gsm-a .
masz alarm satela czy dsc? wiesz że w naszej wsi teraz zaczęły się włamania? ostatnio policja ich złapała - nasze wsiowe chłopaki....

szczukot
12-07-2012, 11:07
To nie wiedzialem, ze cos sie dzieje. Alarm mam Satela (integra).

Fantom

ArKaMa
12-07-2012, 12:04
ArKaMa

jak nie ma prądu telefon wiadomo ,nie działa....ale nie mam z tym problemu bardzo ale to bardzo żadko zdarzają się teraz wyłączenie prądu.
Centralkę mam z modemem telefonicznym...szkoda teraz dpkupować za następne 400 zł modem gsm...jak już kiedyś pozbędę się telefonu stacjonarnego ( bardziej kiedyś niż teraz) wtedy będzie gsm...

czy dobrze rozumiem nie trzeba teraz mieć na strychu drugiej komórki?
powiem tak..nie mam chopla na punkcie rozbudowanego alarmu- od 8 lat miałam alarm i ani razu go nie właczałam:( zawsze ktoś był w domu - zawsze. Teraz nasz tzw stróz:D wyniósł się do innego miasta i alarm być wiadomo musi właczony, chociaż uwazam dalej że dobry sąsiad lepszy od alarmu...na naszej wsi w zeszłym roku były włamania- facet ma wypasiony alarm no nic alarm wył złodzieje laptopy pod pachę i poszli...po 20 minutach ochrona się zjawiła...

Widzę, że Szczukot juz odpowiedział :)
Awaryjne zasilanie przyda się na wypadek celowego odcięcia zasilania. Do modułu GSM wkładasz kartę jakiegoś operatora (teraz chyba najlepiej PLAY) i dostajesz powiadomienia na dowolnie wybrane nr telefonów o zdarzeniach w systemie. Drugiej komórki nie trzeba, choc do niedawna było to najprostsze stosowane rozwiązanie stara nokia podpięta do centrali :)
BTW system powinien byc "podpięty" do jakiejkolwiek agencji achrony,

kolorado
12-07-2012, 13:12
Moim zdaniem wystarczy telefon podpiąć pod zasilanie awaryjne i tyle. Niekoniecznie trzeba kupować dodatkowy moduł, chociaż na pewno daje to dodatkowe możliwości. Oczywiście za dodatkową cenę. A podpięcie telefonu pod zasilanie awaryjne ma tę zaletę, że w przypadku awarii prądu, można ją zgłosić do energetyki... (tak wiem, są teraz telefony komórkowe i działają nawet podczas awarii zasilania)

Teska
12-07-2012, 13:50
dzięki za odpowiedzi....
Play działa beznadziejnie u mnie tzn loguje się tylko i wyłacznie jak masz ustawioną sieć Plusa...mam w Plusie komórki i raczej Plus lub Orange jest w tej mojej wsi oki. Narazie zostanie centralka z modemem telefonicznym o dodatkowycm zasilaniu oczywiscie pomyslę.( dzięki za pomsł) chociaż nie umrę z powodu że telefon mnie nie powiadomi że pradu w chacie nie ma:):)
Agencja ochrony....no cóż dziekuję naczytałam się opinii,wiem jak działaja na moim "podwórku" czasami kto tam pracuje.... itp nie przepadam za tzw złudną nadzieją że cokolwiek się nie zdarzy....jak panowie będą moją chatę ochraniać...

_ZBYCH_
12-07-2012, 13:57
@Teska, przy telefonie radiowym powiadomienie telefoniczne w DSC może nie działać! Miałem taki przypadek parę lat temu z telefonem radiowym Sferii.
Chodzi o to, że przez modem radiowy inaczej są przesyłane sygnały DTMF (przynajmniej w Sferii).

Pozdrawiam
ZBYCH

kolorado
12-07-2012, 13:59
Narazie zostanie centralka z modemem telefonicznym o dodatkowycm zasilaniu oczywiscie pomyslę.( dzięki za pomsł) chociaż nie umrę z powodu że telefon mnie nie powiadomi że pradu w chacie nie ma:):)

To nie chodzi o powiadomienie o braku prądu. W przypadku włamania włamywacz może zaraz po wejściu (albo nawet przed) odciąć zasilanie i mimo że centrala będzie chciała powiadomić Cię o włamaniu, to telefon będzie nieczynny.

Teska
12-07-2012, 14:00
Zbychu......dzieki za info, to mnie zmartwiłeś zaraz zadzwonię do instalatora no ale myślę Pan był, pytał o telefon wie że radiowy...w mojej okolicy większość ma radiówki.Dzięki raz jeszcze


Kolorado.....no trudno jak to się mówi,centrala u mnie na poddaszu,tam też jakoś wleść musi...skrzynka z bezpiecznikami zamknieta w garażu...tak czy siak łatwego życia złodziej nie będzie miał..jak wlezie przez garaż ma dzrzwi antywłamaniowe do sforsowania,a jak wlezie przez okna - szyby antywłamaniowe nietłukące i grzyby i inne pierdoły( taka miałam shizę jak się budowałam- ale na polu byłam pierwszą osadniczką wkoło krzaki las i zero narodu)

Bardzo Wam dziękuję z opinie i podpowiedzi, ale ja jestem z tych jak to się mówi niereformowalnych kobiet...alarm oczywiście w miarę prosty do obsługi ( nie znaczy najtańszy) dobry sąsiad....bo wiem że złodzieje potrafia obejść wszystkie zabezpieczenia.jedyny plus brzęczącego im alarmu taki że zrobią mniejsze szkody rzucą się na to co można wynieśc pod pachą...i opchnąć na wódę - mówię o złodzijach pospolitych, ci fachowcy myślę sobie mają inne rezydencje bardziej okazałe.

Teska
12-07-2012, 14:27
Zbychu...

odpowiedz od Pana instalatora że podpinają DSC pod radiówkę Tepsy - Orange i działa nie mieli do tej pory problemów -

Jarek.P
12-07-2012, 14:40
Radiówka radiówce nierówna. Tepsa używa obecnie chyba już tylko NMT (były system telefonii komórkowej Centertel), Sferia może mieć coś innego.
Radio to jednak zawsze radio, przy radiodostępie problemy z wszelkimi transmisjami sygnałów innych niż mowa bardzo często są problemy.

J.

szczukot
12-07-2012, 14:41
.skrzynka z bezpiecznikami zamknieta w garażu..

Jestes pewna ze nie mozna "odciac pradu" na zewnatzr domu ? np w skrzyneczce z licznikiem ?

Fantom

Teska
12-07-2012, 15:00
Szczukot.....z tych skrzyneczek mogą odciąć każdemu. wiem i rozumiem. :yes:

szczukot
12-07-2012, 15:02
No wlasnie - i dlatego alarmowka powinna ogolnie byc na zasilaniu awaryjnym. Lacznie z wysylaniem smsow itp.
A wylaczenei zasilania tez jest najczesciej monitorowane. I jak widza, ze w okolicy zgaslo to olewaja, ale jak wylaczone zostalo w jednym domku to monitoring sie przypomni telefonicznie ze pradu nie ma.

Fantom

Teska
12-07-2012, 15:02
Radiówka radiówce nierówna. Tepsa używa obecnie chyba już tylko NMT (były system telefonii komórkowej Centertel), Sferia może mieć coś innego.
Radio to jednak zawsze radio, przy radiodostępie problemy z wszelkimi transmisjami sygnałów innych niż mowa bardzo często są problemy.

J.

Jarek wiem, ale niestety Tepsa nie miala ochoty ciągnąć kabla-

Teska
12-07-2012, 15:06
alarm wiadomo ze jest na swoim zasilaniu...

ravbc
12-07-2012, 21:32
Alarm musi działać nawet przy braku prądu, a monitoring ma sens tylko jak ktoś na niego szybko zareaguje (ekipę, która przyjeżdża po pół godziny, to można se w buty wsadzić). W przypadku modułu GSM warto spróbować dogadać się z sąsiadami i wysyłać powiadomienia o alarmach także do nich. Typowe systemy alarmowe to i tak tylko straszak na amatorów, "profesjonaliści" albo znikną zanim te SMSy w ogóle dotrą do odbiorców, albo zdeaktywują monitoring (zależy jak bardzo im zależy na łupach). Dlatego nie można zapominać o ważnym dodatku do alarmu, czyli ubezpieczeniu ruchomości (i budynku od zniszczeń włamaniowych).

_ZBYCH_
12-07-2012, 22:54
Alarm musi działać nawet przy braku prądu, a monitoring ma sens tylko jak ktoś na niego szybko zareaguje (ekipę, która przyjeżdża po pół godziny, to można se w buty wsadzić). W przypadku modułu GSM warto spróbować dogadać się z sąsiadami i wysyłać powiadomienia o alarmach także do nich. Typowe systemy alarmowe to i tak tylko straszak na amatorów, "profesjonaliści" albo znikną zanim te SMSy w ogóle dotrą do odbiorców, albo zdeaktywują monitoring (zależy jak bardzo im zależy na łupach). Dlatego nie można zapominać o ważnym dodatku do alarmu, czyli ubezpieczeniu ruchomości (i budynku od zniszczeń włamaniowych).
100% prawdy :)

Moim skromnym zdaniem - trzeba tworzyć systemy ochrony mechanicznej i sygnalizacji próby ich pokonania, czyli okna i drzwi tzw. antywłamaniowe + obwodowy system alarmowy wykrywający próbę ich pokonania - zanim złodziej dostanie się do środka. Tylko taka współpraca zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych ma sens.
Co komu po oknach antywłamaniowych, skoro ma system alarmowy oparty na wewnętrznych czujkach ruchu? Złodziej spokojnie i po cichu pokona okno (to tylko kwestia czasu i narzędzi...), wejdzie do środka, zrobi kilka kroków i dopiero włączy się alarm. Złodziej w ciągu 3 minut "obleci" cały dom, skubnie małe, cenne rzeczy i ucieknie zanim ktokolwiek palcem w bucie ruszy...

Teska
18-07-2012, 23:23
zdecydowałam się na Satela Integrę z modemem gsm ( jednak) .
czy ktoś ma wyświetlacz sensoryczny?

robertsz
22-07-2012, 08:23
Ja mam, warto zainwestować.
Sterowanie takim manipulatorem dotykowym to przyjemność.

Aha, biały nie jest biały tylko satynowy.

ravbc
22-07-2012, 19:53
IMHO wszystkie manipulatory Satela, nie wyłączając tego sensorycznego, są niewygodne w użyciu. I brzydkie. Ale o gustach się ponoć nie dyskutuje... ;)

mp_krk
25-07-2012, 13:32
Witam

Co sadzicie o takim zestawie osprzętu na alarm:

* Centrala Integra 64
* Ekspander wejść CA-64
* 2x manipulator INT-KLCD GR
* Obudowa AWO256
* 2x sygnalizator SP4001
* Aku 18Ah
* PIR Satel Aqua Plus (11szt)
* Dual Satel Cobalt (3szt)
* Moduł GPRS-T2
* Ekspander pilotów INT-RX

Proszę o uwagi co sądzicie o w/w produktach, ew na co byście zamienili. Zastanawiam się czy warto dać jeden sygnaliz. normalny, drugi z aku?

W przyszłości dokupie to tego czujki inercyjne i stłuczeniowe; kontaktrony mam zamontowane w oknach.

W ktorych pomieszczeniach dalibyście czujki dualne? Poczatkowo planowalem garaz, kotlownia, wiatrolap, salon z kominkiem i kuchnia. Zastanawiam sie czy jest jednak sens dawac w wiatrolapie i kuchni z plyta indukcyjna; podobnie w kotlowni jesli nie bedzie patrzyla na piec

ravbc
25-07-2012, 15:06
Po co Ci 2 sygnalizatory zewnętrzne? We wątku pisali, że czujki PIR i dual Siemensa lepsze niż Satelowe (ale też sporo droższe). Do integry sugerowałbym raczej GPRS-T1.

mp_krk
25-07-2012, 15:08
mam tak ulozony dom ze chcialem dac sygnalizator z dwoch stron:)

co do pir...wiem ze siemens dobry ale cenowo roznica wychodzi duza niestety. w zasadzie tak rozjasniajac czym sie rozni T1 od T2?

ravbc
25-07-2012, 15:55
T1 to "konwerter" komunikatów Pager na SMS, co objawia sie tym, ze może Ci wysłać kilkanaście (a może nawet dzisiąt) różnych SMSów. T2 to tylko prosta "bramka SMS" - ma bodaj 4 wejścia i dla każdego z nich można ustalić pojedynczą treść SMSa (czyli wysyłać Ci może tylko 4 różne SMSy). T2 ma jedną zaletę - AFAIR ma jakieś wyjście, więc można spróbować "wbudzić" system SMSem.
A co do sygnalizatora: on jest potrzebny tylko w dwóch celach - po to by włamywacz usłyszał, że wyje i po to by ekipa interwencyjna widziała gdzie ma jechać. Czyli wyć może gdzie bądź, świecić powinien na drogę dojazdową. Jak masz drogę z dwóch stron to być może dwa sygnalizatory się przydadzą...

mp_krk
26-07-2012, 10:56
ok, czyli t1 pozwoli otrzymac na telefon bardziej szczegolowe informacje odnosnie zdarzen zarejestrowanych przez centrrale

a co z czujkami dualnymi?

ravbc
26-07-2012, 11:15
a co z czujkami dualnymi?

Ja bym dał w garażu, salonie i kotłowni (o ile masz tam piec stałopalny). Reszta raczej niekonieczna.

kolorado
26-07-2012, 11:26
Inwestowanie w PIRy gdy za jakiś czas będą inercyjne chyba mija się z celem. Jedynie dałbym je w kilku miejscach, jak korytarze, itp.

mp_krk
26-07-2012, 13:20
W kotlowni - tak, mam piec stalopalny - jednak czujka bedzie patrzec z boku pieca wiec teoretycznie wystarczylby pir

co przemawia za dualna w garazach?

miejski
26-07-2012, 13:45
co przemawia za dualna w garazach?

Rozgrzany do 80-100*C silnik Twojego samochodu.

ravbc
26-07-2012, 13:51
co przemawia za dualna w garazach?

niskie temperatury i rozgrzane silniki

mp_krk
26-07-2012, 14:22
niskie temperatury i rozgrzane silniki

fakt...w sytuacji gdy sie wychodzi z domu po wjechaniu samochodem do garazu lub wieczorem zalacza alarm moze miec to znaczenie

jak oceniacie wybrane czujki?

Teska
28-07-2012, 07:53
Ja mam, warto zainwestować.
Sterowanie takim manipulatorem dotykowym to przyjemność.

Aha, biały nie jest biały tylko satynowy.

szkoda ze go nigdzie nie można w sklepie zobaczyć jak wygląda ta satyna...

ravbc
28-07-2012, 10:44
szkoda ze go nigdzie nie można w sklepie zobaczyć jak wygląda ta satyna...

No biały jest. ;) Tyle że z połyskiem ;) No i brzydki, choć może mniej brzydki niż pozostałe manipulatory Satela. Ale za to wściekle drogi...

Teska
28-07-2012, 17:36
No biały jest. ;) Tyle że z połyskiem ;) No i brzydki, choć może mniej brzydki niż pozostałe manipulatory Satela. Ale za to wściekle drogi...

sam pisałeś że o gustach się nie dyskutuje wiec nie ciągnij tematu ...a że drogi? no przecież nie Ty kupujesz.....
Miłego :D

ravbc
28-07-2012, 22:29
Ok, to inaczej: znajdź sobie w Szczecinie dystrybutora Satela (jest ich kilku - znajdziesz w dziale dystrybucja na stronie Satela) i odwiedź któregoś. Sprzedać Ci pewnie nie będą chcieli, a jak ładnie poprosisz, to pokażą (chyba, że jakichś patałachów wybierzesz). Ja bym w każdym razie nie dołożył do tego takiej kwoty ;)

Teska
29-07-2012, 10:54
widziałam czarny i mi się podoba tego satynowego białego nie widziałam i chciałabym zobaczyc ot i wszystko....Pozdrawiam
Na tym kończę temat...

audiquattro
30-07-2012, 14:38
mam pytanie

czy na duze okno w salonie (4m x 2,3m) polecany jest czujnik wibracyjny SATELa VD-1 ?
czy ona reaguje na uderzenie w okno z zewnątrz, czy czesto włacza sie w przypadku burzy ?
wydaje się to lepsza opcja niz czujnik zbicia szkła w uzupełnieniu do PIR + kontaktrony

ravbc
30-07-2012, 14:58
Czujkę wibracyjną na tak duże okno to bym założył oprócz czujki zbicia szkła, a nie zamiast. ZBYCH zdaje się kiedyś tu gdzieś pisał, że może być problem z wykrywaniem uderzeń w bardziej oddalonych od czujki obszarach okna, więc można się domyślać, że może być przydatna więcej niż jedna (to zależy od sztywności samego okna, albo raczej zdolności przenoszenia drgań). Jeśli chodzi o fałszywe alarmy, to bardziej podatne są czujki zbicia szkła niż udrowe (choć znów czułość na burzę będzie zależeć od sztywności ramy okna i miejsca montażu czujki udarowej).

audiquattro
30-07-2012, 15:17
no własnie okno wygląda tak że jest podzielone na 4 czesci i ma 2 okiennice na środku które się otwierają (bez ramy pionowej)

okno jest juz sztywno podmurowane ale największe drgania sa na srodku własnie, ponieważ jestem na etapie konczenia okablowania zastanawiam się nad tym:
czy instalować czujke udarową
w którym miesjcu ?(na górze / na dole okna.... od wewnetrz ?)
na razie mam kable na dole przygotowane pod kontaktron wpuszczany w ramę okna

mysle ze udarowa lepsza bo zbicie szkła to juz po ptokach i PIRy (PIR+MW) wykryją intruza a ja chciałbym wykryć żula który zacznie gmerac przy oknie , szarpać z okno, podważać breszką itd

ps. do ZBYCHa napisałem emaila w zeszłym tygodniu i czekam na odpowiedź ;)

ravbc
30-07-2012, 15:59
no własnie okno wygląda tak że jest podzielone na 4 czesci i ma 2 okiennice na środku które się otwierają (bez ramy pionowej)

Ja to rozumiem tak, że masz okno (czy też w tym wypadku bardziej drzwi) dwu-skrzydłowe z ruchomym słupkiem, czyli jak otworzysz obie części, to zostaje jedna wielka dziura, zgadza się? Jeśli tak, to ja bym dał czujkę inercyjną blisko zaczepu głównego skrzydła (tego które się pierwsze otwiera), mozliwie blisko środka. Teoretycznie lepiej na dole (bo tam jest większe prawdopodobieństwo "ataku", np. wbicia łomu), aczkolwiek dla czujki może być dość niezdrowe umieszczenie na środku przejścia...
Niestety taki montaż ma też sporą szansę na problemy z wykrywaniem uderzeń w bardziej odległych częściach (zwłaszcza tych dwóch pozostałych kwater, jak podejrzewam fiksow). Aha: dla zwiększenia szansy wykrycia próby zbicia szyby zdecydowanie warto zamontować wzmocnione pakiety szybowe...

audiquattro
31-07-2012, 08:09
Ja to rozumiem tak, że masz okno (czy też w tym wypadku bardziej drzwi) dwu-skrzydłowe z ruchomym słupkiem, czyli jak otworzysz obie części, to zostaje jedna wielka dziura, zgadza się? Jeśli tak, to ja bym dał czujkę inercyjną blisko zaczepu głównego skrzydła (tego które się pierwsze otwiera), mozliwie blisko środka. Teoretycznie lepiej na dole

dzieki za poradę, takie własnie mam okno i tam własnie mam kabelki pod kontaktrony i dodatkowy kabel i tam planowałem zamontować czujke udarową..
salon mam od tyłu domu i tam pewnie bedzie najwieksze prawdopodobieństwo ewentualnego włamu..

szczukot
31-07-2012, 08:10
Da sie jakos "piknac" klawiatura na jakies zdarzenie ? Czyli np jakies wejscie zostaje naruszone to na buzerku idzie sygnal ?

Fantom

ravbc
31-07-2012, 08:17
Da się wygenerować GONG w manipulatorze, dowolnym wejściem. Tyle że ten Satelowski gong jest w zasadzie niekonfigurowalny i taki sam dla wszystkich wejść, które go wywołują

szczukot
31-07-2012, 08:46
W sumie chodzi mi o cos bardziej skomplikowanego ciagle. Ze timerkiem uruchomie o wybranej porze 'test', on mi zrobi matematyczne dzialanie (or) na wybranych czujkach, i jak wynik bedzie pozytywny to piknie gongiem.

Fantom

ravbc
31-07-2012, 09:06
Da się zrobić, tylko sygnał będzie typowym gongiem, a nie jakimś indywidualnie ustawionym dźwiękiem (chyba, że dołożysz generator komunikatów głosowych).

szczukot
31-07-2012, 09:18
No w sumie ten VMG-16 jest jakims rozwiazaniem. Bo juz mam kilka pomsylow na rozne sygnalizacje (np opady deszczu jak otwarte sa polaciowki itp)

Fantom

audiquattro
01-08-2012, 15:27
Czujkę wibracyjną na tak duże okno to bym założył oprócz czujki zbicia szkła, a nie zamiast. ZBYCH zdaje się kiedyś tu gdzieś pisał, że może być problem z wykrywaniem uderzeń w bardziej oddalonych od czujki obszarach okna, więc można się domyślać, że może być przydatna więcej niż jedna (to zależy od sztywności samego okna, albo raczej zdolności przenoszenia drgań).

kupiłem ostatecznie czujke Vibro OPTEX zamiast Satela VD-1, jest mniejsza i podobno lepsza ???

promien działania to 2,25m na PCV wiec powinno być OK..

ar***pl
05-08-2012, 17:04
kupiłem ostatecznie czujke Vibro OPTEX zamiast Satela VD-1, jest mniejsza i podobno lepsza ???

promien działania to 2,25m na PCV wiec powinno być OK..

Podobno ? Jest wiele czujek ale czy vibo jest najlepsza to bym się chyba nie zgodził, ja osobiście instaluje vd-1 satela i Impaq texecoma, vibro próbowałem i jakoś mi nie pasuje. Rzecz gustu i serwisu.

ar***pl
05-08-2012, 17:06
No w sumie ten VMG-16 jest jakims rozwiazaniem. Bo juz mam kilka pomsylow na rozne sygnalizacje (np opady deszczu jak otwarte sa polaciowki itp)

Fantom
Jest już nowszy moduł int-vmg , można juz syntezować komunikaty a nie je nagrywać .I ma możliwośc nagrania do 32 komunikatów.

piwopijca
06-08-2012, 07:19
Czujkę wibracyjną na tak duże okno to bym założył oprócz czujki zbicia szkła, a nie zamiast. ZBYCH zdaje się kiedyś tu gdzieś pisał, że może być problem z wykrywaniem uderzeń w bardziej oddalonych od czujki obszarach okna, więc można się domyślać, że może być przydatna więcej niż jedna (to zależy od sztywności samego okna, albo raczej zdolności przenoszenia drgań). Jeśli chodzi o fałszywe alarmy, to bardziej podatne są czujki zbicia szkła niż udrowe (choć znów czułość na burzę będzie zależeć od sztywności ramy okna i miejsca montażu czujki udarowej).

CCS Glasstrek 457 - nie zauwazylem zeby wzbudzala falszywe alarmy a korzystam z "jej uslug" juz 3 lata.
Zdarzylo mi sie rzucic teczke papierowa na podloge -nie chcialo mi sie juz podchodzic i klasc i wowczas uruchomil sie alarm ale to zdaje sie ze zmiany cisnienia w pomieszczeniu na skutek owej teczki i jej "szybkiego" kontaktu z podloga :)
Sytuacja podobna ale ze szklankami w kuchni. Trzeci raz przyznam ze nie zlokalizowalem przyczyny, wydaje mi sie ze moj stary stolik musial narozrabiac (troche sktrzypial) ale nie mam pewnosci. To mozna uznac za falszywy alarm - choc malo prawdopodobne ale jednak...

Pzdr.

audiquattro
07-08-2012, 09:14
Podobno ? Jest wiele czujek ale czy vibo jest najlepsza to bym się chyba nie zgodził

nie napisałem że najlepsza, sprzedawca polecił mi ją, mówiąc ze ma feedback od instalatorów ze lepsza od satela, dlatego zapytałem
cenowo nieznacznie droższa

iselio
09-08-2012, 12:54
Z czujek inercyjnych i stłuczeniowych polecam czujki firmy XXX [moderowano - reklama debiutanta] na róźnych forach można poczytać jak działają. Ja instaluję i nie miałem ani jednego fałszywego alarmu. Cena podobna do Satela.


widziałam czarny i mi się podoba tego satynowego białego nie widziałam i chciałabym zobaczyc ot i wszystko....Pozdrawiam
Na tym kończę temat...

Ciekawy jestem Twojej opinii o takim manipulatorze? W zestawie z klawiaturą 4 wersje kolorystyczne i wymieniać można samemu.

130173

Montuje te systemy od jakiegoś czasu i zaskakują wzornictwem ale też funkcjonalnością, choćby sterowaniem przez iPhona czy inny tel czy tablet.

130174

tabaluga39
09-08-2012, 15:47
Z czujek inercyjnych i stłuczeniowych polecam czujki firmy XXX , na róźnych forach można poczytać jak działają. Ja instaluję i nie miałem ani jednego fałszywego alarmu. Cena podobna do Satela.

Dokładnie. Alarmtechy mam 3, a Satel jest przereklamowany.

kolorado
09-08-2012, 18:37
U mnie 9 czujek Satel VD-1 od 2 lat i póki co nie narzekam. Fakt, że kontaktrony w środku są średniej jakości - używam ich tylko w 1 przypadku, reszta wyłączone i wstawione Bosche.

_ZBYCH_
09-08-2012, 21:46
Ciekawy jestem Twojej opinii o takim manipulatorze? W zestawie z klawiaturą 4 wersje kolorystyczne i wymieniać można samemu.
...

Montuje te systemy od jakiegoś czasu i zaskakują wzornictwem ale też funkcjonalnością, choćby sterowaniem przez iPhona czy inny tel czy tablet.



Świeżo się zarejestrowałeś, drugi Twój post na forum i druga reklama - jakoś nie brzmisz wiarygodnie...:no:

todaks
12-08-2012, 13:11
130174[/ATTACH]

O ile dobrze kojarzę , te systemy produkują Włosi. Jest to wyższa półka systemu Iniim. Nie miałem okazji jeszcze poznać bliżej tego systemu ale z informacji które posiadam zapowiada się bardzo ciekawie.

iselio
13-08-2012, 11:13
Murator - ciekawe Forum :)

W regulaminie nie ma wzmianki o tym, iż nowe osoby nie mogą udzielać konkretnych odpowiedzi. Z całym szacunkiem do tego forum i osób które mają po tysiące postów, czy jakość i trafność odpowiedzi oceniana jest po ilości postów.

Drogi Zbychu, dla Twojej i nie tylko Twojej informacji nie jestem "NOWY" na tym forum, niestety z mojego starego konta nie mogę udzielić odpowiedzi, mogę się zalogować ale możliwość odpowiedzi i zakładania tematów jest przyblokowana, możliwe że zbyt długo tu nie zaglądałem.
Niemniej jednak nigdy nie nabijałem sobie postów odpowiedziami niemerytorycznymi typu "...drugi post .... reklama .... Twoja wypowiedź jest niewiarygodna", powiedz mi proszę co ona wnosi do tematu rozmowy?

Wypowiedz się może czy czujniki Alarmtecha czy wibracyjne czy stłuczeniowe są lepsze czy gorsze od innych konkurencyjnych i nie mówię tu o Satelu są jeszcze firmy DSC, CROW, Risco, Texecom i wiele wiele innych, może też jakiś komentarz na temat drugiego niewiarygodnego posta. Sam przecież pisałeś "Panowie, czy te wasze posty coś wnoszą do tego wątku? Bardzo proszę pisać na temat." :)

Przejrzałem Twoje posty i tu ciekawostka .... Twój drugi post wyglądał tak "Potrzebujesz specjalny czujnik do rolet. Karta katalogowa jest tu (pdf 255kb)" czyż to nie jest reklama? Z resztą w co 2 czy 3 merytorycznym poście sam reklamujesz jakieś rozwiązania do których jesteś przekonany :) i to też jest reklama czy to urządzeń, firm czy swoich usług.

Moja odpowiedź była konkretna i pokazywała jedynie jakieś nowości lub znane już a może niedoceniane urządzenia.
Nie napisałem że Satel jest do niczego i dlatego wybierz Alarmtecha. Satel nie jest zły, jeśli chodzi jednak o niektóre produkty są rzeczy moim zdaniem lepsze, bardziej stabilne a często ładniejsze i tańsze.

Dodatkowo ile można mielić stare rzeczy o których się już pisało, lepiej chyba jeśli ktoś napisze o czymś nowym innym.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich którzy rzeczywiście mają doświadczenie i z którymi tu polemizowałem m. innymi ZBYCH, todaks, SJS i paru innych których nie wymieniłem.

Pozdrawiam
Iselio

piwopijca
14-08-2012, 08:31
Hm....
Mam pytanie do ludzi ktorzy "siedza" albo znaja sie na systemach Paradox'a.
Dokladnie chodzi mi o centralke EVO48 i Magellan RTX3 (bezprzewodowy dostep) - czy znacie jakis soft na Androida zeby miec prosty dostep do zarzadzania systemem w domu?
Wiem, ze moge to robic przez strone Paradox'a ale chodzi o cos prostszego niz logowanie sie w witrynach etc.
Qrcze, szukalem i nic takiego mi nie wpadlo w rece. Jest jakis program ale na "ogryzka".

Pzdr.

todaks
14-08-2012, 20:48
Hm....
Mam pytanie do ludzi ktorzy "siedza" albo znaja sie na systemach Paradox'a.
Dokladnie chodzi mi o centralke EVO48 i Magellan RTX3 (bezprzewodowy dostep) - czy znacie jakis soft na Androida zeby miec prosty dostep do zarzadzania systemem w domu?
Wiem, ze moge to robic przez strone Paradox'a ale chodzi o cos prostszego niz logowanie sie w witrynach etc.
Qrcze, szukalem i nic takiego mi nie wpadlo w rece. Jest jakis program ale na "ogryzka".

Pzdr.

Rozumiem że masz moduł IP-100. Obecnie jest program płatny pod nazwą" iParadox - Alarm System" dostępny na appStore ( koszt 8 euro) Aplikacja bezpłatna iParadox Lite pokazuje tylko pulpit i nie pozwala na żadne operacje. Trzeba pamiętać że aby IP-100 współpracował z tymi aplikacjami trzeba wgrać mu najnowszy Firmware v5_10_006.

Maanniutek
16-08-2012, 19:22
mogę podpowiedzieć że wszelkie informacje o systemach firmy paradox uzyskasz w firmie ICS Polska która jest chyba wyłącznym dystrybutorem Paradoxa

todaks
17-08-2012, 15:01
mogę podpowiedzieć że wszelkie informacje o systemach firmy paradox uzyskasz w firmie ICS Polska która jest chyba wyłącznym dystrybutorem Paradoxa

ICS nie jest jedynym dystrybutorem.

rafal1983
17-08-2012, 22:09
ICS nie jest jedynym dystrybutorem.


No właśnie, my zawsze od OMC braliśmy Paradoxa

P.S. Bardzo fajne centrale szczególnie seria Evo ale i Esprite jeżeli chodzi o cene jest git

No i Magellan bezprzewodowy jest gites, choć z "bezkablowych" mimo wszystko wolę Jablotrona, no i Micra Satela jest ok gdyby nie obsługa :)

piwopijca
20-08-2012, 08:28
Rozumiem że masz moduł IP-100. Obecnie jest program płatny pod nazwą" iParadox - Alarm System" dostępny na appStore ( koszt 8 euro) Aplikacja bezpłatna iParadox Lite pokazuje tylko pulpit i nie pozwala na żadne operacje. Trzeba pamiętać że aby IP-100 współpracował z tymi aplikacjami trzeba wgrać mu najnowszy Firmware v5_10_006.

Dzieki, pogrzebie troche w sieci i dowiem sie wiecej na jego temat.
Swoja droga, bylem przekonany ze to jest tylko na "ogryzka" a tutaj niespodzianka- pojawil sie w "play-google" na androida.

Pzdr.

audiquattro
21-08-2012, 15:56
mam problem z montażem kontaktronu wpuszczanego w drzwiach
oscieznica jest metalowa i skraca sie dystans do poprawnego zadziałania (zwarcia) kontaktronu

najpierw testowałem paradoxa, potem sprzedawca polecił mi specjalne kontaktrony Satela metalowe, które miały działać

niestety w obu przypadkach gdy normalnie kantaktron zwiera w odległości około 2,5cm od magnesu to po zamontowaniu "bazy" w metalowej oscieznicy trzeba magnes przysunąć na jakies 8mm

problem jest taki że drzwi są około 1cm od oscieznicy - wysunięcie magnesu nie wchodzi w gre

mogę ostatecznie przenieść bazę w próg ale z kolei tam drzwi mają metalową listwe...

ma ktoś sprawdzony typ konktaktronu który zadziała osadzony w metalu, czy po prostu się nie da ? bo ten Satela niczym nie rózni się w działaniu od plastikowego paradoxa

ravbc
21-08-2012, 16:22
Dołóż plastikowy dystans (kołnierz) do jakiegokolwiek kontaktronu i będzie działać. Chodzi o to, żeby "odsunąć" jakikolwiek magnetyczny materiał ciut dalej od styków kontaktronu - to zwiększy jego "zasięg". Przykłady takich kołnierzy masz w ofercie alarmtecha (http://www.alarmtech.pl/index.php?id=22)

audiquattro
21-08-2012, 20:15
Dołóż plastikowy dystans (kołnierz) do jakiegokolwiek kontaktronu i będzie działać.

dziekuję za poradę !
tak proste że aż genialne

mam tylko nadzieje że to zadziała, bo jak wywiercę otwór fi 20mm w oscieznicy i dalej bedzie to samo to nie bedzie smieszne

umieściłem kontaktron w kluczu oczkowym na próbę i mimo ze nie stykał z metale to tez skracał sie zasięg zadziałania

ar***pl
24-08-2012, 22:13
dziekuję za poradę !
tak proste że aż genialne

mam tylko nadzieje że to zadziała, bo jak wywiercę otwór fi 20mm w oscieznicy i dalej bedzie to samo to nie bedzie smieszne

umieściłem kontaktron w kluczu oczkowym na próbę i mimo ze nie stykał z metale to tez skracał sie zasięg zadziałania

Napewno zadziała tylko zwróć uwagę na rózne średnice kontraktronów i otworów w dystansach alarmtecha, najlepjej oczywiście mieć wpuszczany kontraktron alarmtecha. Druga rzecz to czasami inimalna szczelina między drzwiami a futryną na górze (są dystanse mocowane na srubki (np mc300 -s11) i kilka razy ocierały o siebie same dystanse więc teraz staram się stosować tylko te wciskane.
Ps. Jak jesteś z okolic warszawy to mam rózne rodzaje i moge ci jeden odstąpić.

audiquattro
27-08-2012, 08:55
Napewno zadziała tylko zwróć uwagę na rózne średnice kontraktronów i otworów w dystansach alarmtecha, najlepjej oczywiście mieć wpuszczany kontraktron alarmtecha. Druga rzecz to czasami inimalna szczelina między drzwiami a futryną na górze (są dystanse mocowane na srubki (np mc300 -s11) i kilka razy ocierały o siebie same dystanse więc teraz staram się stosować tylko te wciskane.
Ps. Jak jesteś z okolic warszawy to mam rózne rodzaje i moge ci jeden odstąpić.

u mnie jest około 1cm pomiedzy drzwiami a oscieżnicą
wygląda to tak:

http://images37.fotosik.pl/1741/f0a48741699b6980m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f0a48741699b6980)

http://images36.fotosik.pl/262/0be997377c8d2bf5m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0be997377c8d2bf5)

http://images49.fotosik.pl/1579/f79759c60380295fm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f79759c60380295f)

http://images44.fotosik.pl/375/0a8a2c4fc12eb725m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0a8a2c4fc12eb725)

no i niestety nie działa jak widać na załączonych obrazkach, musi być około 8mm aby kontaktron zwarł...

ravbc
27-08-2012, 09:27
To użyj większego dystansu i/lub mocniejszego magnesu. arm pisał o zbyt małych szczelinach, żeby tam te dystanse wepchnąć - za duża szczelina to nie jest wielki problem (zwłaszcza jak ma raptem 1cm).

_ZBYCH_
27-08-2012, 18:06
@ audiquattro
przykręć do drzwi magnes pastylkowy i po kłopocie :)

audiquattro
28-08-2012, 09:52
@ audiquattro
przykręć do drzwi magnes pastylkowy i po kłopocie :)

czy chodzi o coś takiego ?

http://allegro.pl/show_item.php?item=2570577319&c=1

to w sumie jeszcze prostsze rozwiązanie... no i mozna na chwile na tasme dwustronną podkleic na testy przed montazem

_ZBYCH_
28-08-2012, 20:42
czy chodzi o coś takiego ?

http://allegro.pl/show_item.php?item=2570577319&c=1 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fshow_ item.php%3Fitem%3D2570577319%26c%3D1)

to w sumie jeszcze prostsze rozwiązanie... no i mozna na chwile na tasme dwustronną podkleic na testy przed montazem

Tak, choć ja używam mniejsze - 14 x 8/4 x 3 / N35

miejski
29-08-2012, 00:26
Pytanie z serii: sterowanie żaluzjami wewnętrznymi:
Mam w domu żaluzje wewnętrzne z czego 2 są sterowane poprzez Integrę 128WRL i pilota ABAX APT-100.
Wykorzystałem do tego wyjścia OC centralki (typ 105/106 - roleta w górę/dół) sterujące przekaźnikami na czas 70sek (tyle potrzeba na opuszczenie/podniesienie żaluzji) Niestety zaadaptowana funkcja sterowania rolet w wypadku żaluzji nie w pełni się sprawdza. Praktycznie niewykonalne w powyższym ustawieniu jest sterowanie położeniem lamelek żaluzji (ich uchylenie lub zamknięcie) gdyż trwa to ułamki sekund. Wyjściem jest skrócenie czasu działania wyjścia do 1sek, ale wtedy aby opuścić/podnieść żaluzje zapewne musiałbym trzymać przycisk na pilocie przez te 70 sek. (czego chciałbym uniknąć).
Czy jest jakaś możliwość aby krótkie (np. do 2 sek) przyciśnięcie przycisku na pilocie sterowało położeniem lamelek, a długie naciśnięcie (np. powyżej 2 sek.) dawało czas działania wyjścia 70 sek, aby opuścić/podnieść żaluzje?

polip
31-08-2012, 00:38
Zamierzam zastosować bezprzewodowe sterowniki do rolet Zamel SRP-02. Czy Integra 128-wrl bedzie mogła nimi sterować bezprzewodowo, czy też muszę prowadzić kable?

robertsz
03-09-2012, 03:24
Zamierzam zastosować bezprzewodowe sterowniki do rolet Zamel SRP-02. Czy Integra 128-wrl bedzie mogła nimi sterować bezprzewodowo, czy też muszę prowadzić kable?
Będzie możliwa komunikacja bezprzewodowa, ale musisz na wyjściach Integry zainstalować nadajniki systemu EXTA FREE.

bajcik
03-09-2012, 10:40
Jakie znacie wady umieszczenia manipulatora na zewnątrz w ganku, w puszce zamykanej na kluczyk?

U siebie tak zrobiłem na czas budowy, bo w środku żadnych drzwi i jak wchodzę to mnie ze 3 czujki widzą, ciężko zrobić sensowną "strefę opóźnioną". Teraz styropianuję i ... na razie zostawiłem jak jest - puszka we wnęce w styropianie. Strefa opóźniona jest ograniczona do wnętrza puszki.

ravbc
03-09-2012, 10:58
Na początek prozaiczne pytanie: manipulator masz przystosowany do pracy w temperaturach ujemnych? Niby wielce ujemnych być nie powinno, jak zostawić to na ścianie, ale jak powiesisz na styropianie to już będzie sporo gorzej. Co więcej, skoro manipulator na zewnątrz, to i magistrala (mniej, lub bardziej, ale jednak) dostępna na zewnątrz. Oczywiście "w normalnych" warunkach nie powinno mieć to znaczenia, ale "tak się (raczej) nie robi". Jeśli już, to ja bym powiesił na zewnątrz czytnik transponderów rfid (pastylek, albo kart) i nim uruchamiał opóźnienie wewnątrz.

bajcik
03-09-2012, 11:43
Manipulator w puszce jedną zimę przetrwał nie robiąc żadnych problemów.
Ale propozycja brzmi sensownie. To będzie mój cel do którego będę zmierzał :)

audiquattro
03-09-2012, 15:55
@ audiquattro
przykręć do drzwi magnes pastylkowy i po kłopocie :)

chciałem zaraportować, że zgodnie z poradą zastosowałem magnes neodymowy 14mm srednicy z otworem pod wkret i problem rozwiązany !

obyło się bez plastykowych pierscieni dystansowych alarmtecha i wiercenia w drzwiach itd

wielkie dzięki za poradę !

m-mormon
10-09-2012, 12:46
Mam centralke SATEL i dwa manipulatory LCD. Chciałem dołożyć trzeci w garażu żebym mógł rozbroić wszystkie strefy jak wjade samochodzem ale nie uśmiecha mi sie zakup kolejnego manipulatora LCD. Czy można jakoś zakombinowac w konfigu żeby wyłączać wszystkie strefy klawiaturą INT-S-GR która standardowo obsługuje tylko jedną strefe ??

memekt
10-09-2012, 14:52
Mam centralke SATEL i dwa manipulatory LCD. Chciałem dołożyć trzeci w garażu żebym mógł rozbroić wszystkie strefy jak wjade samochodzem ale nie uśmiecha mi sie zakup kolejnego manipulatora LCD. Czy można jakoś zakombinowac w konfigu żeby wyłączać wszystkie strefy klawiaturą INT-S-GR która standardowo obsługuje tylko jedną strefe ??

utwórz sobie strefę wirtualną i nią steruj klawiaturą strefową a resztę stref uzależnij od tej wirtualnej.

m-mormon
10-09-2012, 18:23
Ale wtedy nie moge uzbrajac pojedynczych stref (np. na noc)


utwórz sobie strefę wirtualną i nią steruj klawiaturą strefową a resztę stref uzależnij od tej wirtualnej.

memekt
10-09-2012, 18:48
Ale wtedy nie moge uzbrajac pojedynczych stref (np. na noc)

musisz być niegrzecznym chłopcem, że sypiasz w garażu :)

a tak na poważnie, zakładam że chcesz mieć trzy fizyczne strefy: poddasze (piętro), parter, garaż
na parterze i poddaszu masz manipulator w garażu strefową
manipulatory obsługują wybrane strefy (czyli te które chcesz)
strefowa tylko jedną
jak idziesz spać chcesz załączyć parter i garaż - nie widzę problemu bo na poddaszu masz manipulator (chyba że śpisz na parterze)
jak wychodzisz z domu chcesz załączyć alarm we wszystkich strefach - nie widzę problemu bo przy wyjściu zapewne masz manipulator
jak chcesz wyjść albo wejść przez garaż to strefową załączasz wirtualną, a ta załącza resztę stref czyli piętro, parter i garaż

jaśniej już nie potrafię

PS. ja mam też trzy strefy , jeden manipulator i dwie strefowe i działa, ale w garażu jeszcze nie sypiam; może kiedyś :p

Wakmen
10-09-2012, 20:29
Dzisiaj dostałem powiadomienie z przed kilku stron a że znam na to odpowiedź (może się komuś przydać) to odpowiadam:

Integra potrafi zarejestrować naruszenie tego samego wejścia co ok. 3 sekundy, więc raczej Twój pomysł nie da się zrealizować...
Po wgraniu aktualizacji z tego roku integra potrafi odczytywać impulsy z wejść bardzo szybko (kilka na sek.). Sprawdzałem i działa.
Osobiście byłem w Satelu (i wgrali mi) bo na stronie nie mają jeszcze tej aktualizacji a mi była "nieprzeciętnie niezbędna".

Wakmen
10-09-2012, 20:32
Pytanie z serii: sterowanie żaluzjami wewnętrznymi:
Mam w domu żaluzje wewnętrzne z czego 2 są sterowane poprzez Integrę 128WRL i pilota ABAX APT-100.
Wykorzystałem do tego wyjścia OC centralki (typ 105/106 - roleta w górę/dół) sterujące przekaźnikami na czas 70sek (tyle potrzeba na opuszczenie/podniesienie żaluzji) Niestety zaadaptowana funkcja sterowania rolet w wypadku żaluzji nie w pełni się sprawdza. Praktycznie niewykonalne w powyższym ustawieniu jest sterowanie położeniem lamelek żaluzji (ich uchylenie lub zamknięcie) gdyż trwa to ułamki sekund. Wyjściem jest skrócenie czasu działania wyjścia do 1sek, ale wtedy aby opuścić/podnieść żaluzje zapewne musiałbym trzymać przycisk na pilocie przez te 70 sek. (czego chciałbym uniknąć).
Czy jest jakaś możliwość aby krótkie (np. do 2 sek) przyciśnięcie przycisku na pilocie sterowało położeniem lamelek, a długie naciśnięcie (np. powyżej 2 sek.) dawało czas działania wyjścia 70 sek, aby opuścić/podnieść żaluzje?
Na jednej budowie miałem podobny dylemat z tym, że były jeszcze moduły INT-IORS'y i aby w pełni wykorzystać rolety wewnętrzne musiałem zastosować 2 modyły Easy firmy Moeller. W nich jest taka funkcja - długie naciśnięcie powyżej 2 sek, opuszcza/podnosi roletę a do 2 sek zmienia położenie lamelek.

miejski
10-09-2012, 22:32
Niestety nie mam możliwości kuć teraz ścian aby instalować coś w puszkach. Na prawdę nie ma możliwości to jakoś zrobić na Integrze?

ar***pl
10-09-2012, 23:44
Dzisiaj dostałem powiadomienie z przed kilku stron a że znam na to odpowiedź (może się komuś przydać) to odpowiadam:

Po wgraniu aktualizacji z tego roku integra potrafi odczytywać impulsy z wejść bardzo szybko (kilka na sek.). Sprawdzałem i działa.
Osobiście byłem w Satelu (i wgrali mi) bo na stronie nie mają jeszcze tej aktualizacji a mi była "nieprzeciętnie niezbędna".

To jaka masz teraz wersję? 1.10 czy 1.11?

ravbc
11-09-2012, 08:55
Po wgraniu aktualizacji z tego roku integra potrafi odczytywać impulsy z wejść bardzo szybko (kilka na sek.). Sprawdzałem i działa.
Osobiście byłem w Satelu (i wgrali mi) bo na stronie nie mają jeszcze tej aktualizacji a mi była "nieprzeciętnie niezbędna".

Proszę, proszę, Satel się złamał. ;) A jeszcze jakiś rok temu się zaklinali, że tego się nie da zrobić, a już na pewno oni tego nie zrobią... Tak, czy owak, to bardzo dobre wieści, bo faktycznie funkcja może być mocno przydatna. Pozostają dwa pytania: 1) czy to kiedykolwiek trafi do oficjalnego firmware (a mam trochę wątpliwości, czy przypadkiem nie zechcą z tego zrobić "wersji specjalnej") 2) czy opcja dużej częstotliwości odczytu wejść jest konfigurowalna "per wejście", czy cały system tak działa? Ta druga wersja w pewnych sytuacjach była by mocno nie wskazana.

dendrytus
12-09-2012, 00:15
Praktycznie niewykonalne w powyższym ustawieniu jest sterowanie położeniem lamelek żaluzji (ich uchylenie lub zamknięcie) gdyż trwa to ułamki sekund.
Na ogół 0,3 sek. Niezbędna jest też funkcja blokady wyjść na min 1 sek .w przypadku zmiany kierunku.

miejski
12-09-2012, 10:05
Na ogół 0,3 sek. Niezbędna jest też funkcja blokady wyjść na min 1 sek .w przypadku zmiany kierunku.

Czyli co, d..a blada ze sterowaniem z Integry?

dendrytus
12-09-2012, 14:00
Czyli co, d..a blada ze sterowaniem z Integry?
Chodziło mi o to, że impuls sterujący położeniem lamelki wynosi około 0,2-0,3 sek. Przy 0,3 mamy dwie pozycje pośrednie między lamelki w pionie i lamelki w poziomie.
A przerwa min 1s. jest potrzebna przy nagłej zmianie kierunku np, nacisnęliśmy przycisk w górę a chcieliśmy w dół. Normalne systemy IB/ID tak mają.

Integra nadaje się do sterowania roletami, nie żaluzjami.
Potrzebny jest jakiś dodatkowy sterownik żaluzjowy do którego podepniemy włączniki,a którym Integra będzie mogła sterować ale tylko opuść/podnieś np z timera lub przy uzbrojeniu/rozbrojeniu.

m-mormon
12-09-2012, 17:34
Wszystko fajnie..ale jesli strefe wirtualna zrobie zalaczana haslem i do niej podepne manipulator to pozostale strefy musze zrobic AND lub OR, a wtedy nie moge ich pojedynczo uzbroic hasłem


musisz być niegrzecznym chłopcem, że sypiasz w garażu :)

a tak na poważnie, zakładam że chcesz mieć trzy fizyczne strefy: poddasze (piętro), parter, garaż
na parterze i poddaszu masz manipulator w garażu strefową
manipulatory obsługują wybrane strefy (czyli te które chcesz)
strefowa tylko jedną
jak idziesz spać chcesz załączyć parter i garaż - nie widzę problemu bo na poddaszu masz manipulator (chyba że śpisz na parterze)
jak wychodzisz z domu chcesz załączyć alarm we wszystkich strefach - nie widzę problemu bo przy wyjściu zapewne masz manipulator
jak chcesz wyjść albo wejść przez garaż to strefową załączasz wirtualną, a ta załącza resztę stref czyli piętro, parter i garaż

jaśniej już nie potrafię

PS. ja mam też trzy strefy , jeden manipulator i dwie strefowe i działa, ale w garażu jeszcze nie sypiam; może kiedyś :p

Wakmen
12-09-2012, 21:12
... Pozostają dwa pytania:
1) czy to kiedykolwiek trafi do oficjalnego firmware (a mam trochę wątpliwości, czy przypadkiem nie zechcą z tego zrobić "wersji specjalnej")
2) czy opcja dużej częstotliwości odczytu wejść jest konfigurowalna "per wejście", czy cały system tak działa?
Ta druga wersja w pewnych sytuacjach była by mocno nie wskazana.
Centrale mają tylko 1.10 ale ja aktualizowałem INT-IORSy. Do nich było podłączone całe oświetlenie budynku i kilka obwodów gniazd. Pstrykanie przyciskami zwiernymi i odliczanie 3sek było nadwyraz "męczące". Po aktualizacji sterowanie/przełączanie wejściami (a one sterowały wyjściami/oświetleniem) było możliwie tak szybko jak naciskało się klawisze zwierne (dzwonki) lub na manipulatorze elementem w grupie wyjść.
Żaden przełącznik bistabilny czy monostabilny nie był podłączony bezpośrednio do płyty centrali czy do modułu CA-64E tylko do INT-IORSów.
Indywidualne aktualizacje INT-IORSów są niemożliwe i nigdy nie będą dostępne. Jedyna opcja to odesłać je do firmy lub osobiście je zawieść.

scooby
12-09-2012, 22:55
Witam. Ja mam sterowanie roletami z pilota elmes. Naruszenie wejścia w integrze aktywuje mi wyjście na int ors.

Ale jak zrobic ze gdy uzbrajam system rolety sie opuszczają?
Jak zrobić ze automatycznie o określonej godzinie sie podnoszą i opuszczają?

Najlepiej aby przy rozbrojeniu rolety szły w gore w godzinach od 6-22 a przy uzbr zawsze się opuszczały. ale w godzinach nocnych przy rozbrojeniu systemu, rolety chcialby mieć zamknięte....

da sie ?

dendrytus
13-09-2012, 00:22
Witam. Ja mam sterowanie roletami z pilota elmes. Naruszenie wejścia w integrze aktywuje mi wyjście na int ors.

Ale jak zrobic ze gdy uzbrajam system rolety sie opuszczają?
Jak zrobić ze automatycznie o określonej godzinie sie podnoszą i opuszczają?

Najlepiej aby przy rozbrojeniu rolety szły w gore w godzinach od 6-22 a przy uzbr zawsze się opuszczały. ale w godzinach nocnych przy rozbrojeniu systemu, rolety chcialby mieć zamknięte....

da sie ?

Wyjście powiązane z timerem wysyła komendę(telegram) "załącz/wyłącz" w na adres grupowy 2/2/2, w której umieszczone są wszystkie rolety mające reagować na określoną godzinę.

Wyjście powiązane z uzbrojeniem/rozbrojeniem alarmu wysyła komendę(telegram) załącz/wyłącz na adres grupowy 2/2/3, w której umieszczone są wszystkie rolety mające reagować na uzbrojenie alarmu

Wyjście powiązane z alarmem pożarowym wysyła komendę(telegram) wyłącz na adres grupowy 2/2/4, w której umieszczone są wszystkie rolety mające podnieść się w przypadku alarmu pożarowego.
Sorki zapomniałem się. Tak jest w Integrze podłączonej do KNX .:rolleyes:

scooby
13-09-2012, 21:05
Wyjście powiązane z timerem wysyła komendę(telegram) "załącz/wyłącz" w na adres grupowy 2/2/2, w której umieszczone są wszystkie rolety mające reagować na określoną godzinę.

Wyjście powiązane z uzbrojeniem/rozbrojeniem alarmu wysyła komendę(telegram) załącz/wyłącz na adres grupowy 2/2/3, w której umieszczone są wszystkie rolety mające reagować na uzbrojenie alarmu

Wyjście powiązane z alarmem pożarowym wysyła komendę(telegram) wyłącz na adres grupowy 2/2/4, w której umieszczone są wszystkie rolety mające podnieść się w przypadku alarmu pożarowego.
Sorki zapomniałem się. Tak jest w Integrze podłączonej do KNX .:rolleyes:

KNX nie mam i nie mam zamiaru instalowac ponieważ jest mi niepotrzebny..

Rolety zrobilem przez pilota naruszenie wejścia aktywuje wyjście.
Oraz gdy uzbr to idą w dół i rozb to w góre.

Tylko teraz opcja timera.

Ze gdy rozbrajam od 22-6 to rolety nie podnoszą sie.
Może znajdę tą opcje ale mała podpowiedz mile widziana :)

kulca
13-09-2012, 21:16
zrób sobie tak jak ja mam, używam zmierzchówki z przekaźnikiem, rolety podnoszą się gdy słoneczko wstaje (wejście nieaktywne), a opuszczają gdy zachodzi (wejście aktywne):)

scooby
13-09-2012, 21:42
zrób sobie tak jak ja mam, używam zmierzchówki z przekaźnikiem, rolety podnoszą się gdy słoneczko wstaje (wejście nieaktywne), a opuszczają gdy zachodzi (wejście aktywne):)

nie mam przewodu pociągniętego do zmierzchówki niby można przy syrenie ale to tez nie za pięknie będzie wyglądać...

ale juz wiem jak zrobic :) iloczyn logiczny wyjsc a a w nim wyjście- timer 6-22 i wyjście roleta góra i powinno działać tylko w ty godzinach?

tylko pytanie jesli pilotem bede chciał podniesc rolete o 23? podniesie sie ?( pilot który aktywuje wejście przypisane do wyjscia roleta góra.)

dendrytus
13-09-2012, 22:30
tylko pytanie jesli pilotem bede chciał podniesc rolete o 23? podniesie sie ?( pilot który aktywuje wejście przypisane do wyjscia roleta góra.)

To akurat jest nieistotne. Ważniejsze jest zabezpieczenie przed zmianą kierunku przy pomocy pilota, jak timer zacznie wykonywać ruch. Brak takiego zabezpieczenia może być bardzo BŁYSK-otliwy.

ar***pl
14-09-2012, 07:47
nie mam przewodu pociągniętego do zmierzchówki niby można przy syrenie ale to tez nie za pięknie będzie wyglądać...

ale juz wiem jak zrobic :) iloczyn logiczny wyjsc a a w nim wyjście- timer 6-22 i wyjście roleta góra i powinno działać tylko w ty godzinach?

tylko pytanie jesli pilotem bede chciał podniesc rolete o 23? podniesie sie ?( pilot który aktywuje wejście przypisane do wyjscia roleta góra.)

Jak się pobawisz sumami i iloczynami to się da

Witalis
15-09-2012, 14:15
Centrale mają tylko 1.10 ale ja aktualizowałem INT-IORSy. Do nich było podłączone całe oświetlenie budynku i kilka obwodów gniazd. Pstrykanie przyciskami zwiernymi i odliczanie 3sek było nadwyraz "męczące". Po aktualizacji sterowanie/przełączanie wejściami (a one sterowały wyjściami/oświetleniem) było możliwie tak szybko jak naciskało się klawisze zwierne (dzwonki) lub na manipulatorze elementem w grupie wyjść.
Żaden przełącznik bistabilny czy monostabilny nie był podłączony bezpośrednio do płyty centrali czy do modułu CA-64E tylko do INT-IORSów.
Indywidualne aktualizacje INT-IORSów są niemożliwe i nigdy nie będą dostępne. Jedyna opcja to odesłać je do firmy lub osobiście je zawieść.

Wakmen, dzięki za cenną informację. Mam kilka INT-IORSów, jednak nie wszystkie ich wyjścia sterowane są z wejść w module.


Żaden przełącznik bistabilny czy monostabilny nie był podłączony bezpośrednio do płyty centrali czy do modułu CA-64E tylko do INT-IORSów.

Wakmen czy możesz sprawdzić dwie konfiguracje:
1. Przycisk dzwonkowy podłączony do zaktualizowanego INT-IORSa steruje wyjściem na płycie centrali, lub na "zwykłym" ekspanderze wyjść?
2. Przycisk dzwonkowy podłączony do "normalnego" wejścia, steruje wyjściem w zaktualizowanym INT-IORSie ?
Oczywiście pod kątem szybkiego przełączania stanów wyjść

Jeśli okaże się że, upgrade dotyczy tylko wejść to nasuwa się pytanie, czy Satel nie może również zrobić tego samego z ekspanderem wejść (oczywiście na życzenie za dopłatą)?

scooby
15-09-2012, 16:09
Jak się pobawisz sumami i iloczynami to się daniby tak ale

Przypisujemy funkcje wyjściom, które nie istnieją fizycznie:
- wyjście 63 - ALARM WŁAMANIOWY (typ 1),
- wyjście 64 - POTWIERDZENIE ZAŁ./WYŁ. CZUWANIA (typ 23).
Wyjście nr 1, do którego jest podłączony sygnalizator, programujemy jako SUMA
LOGICZNA WYJŚĆ (typ 47), a jako wyjścia sterujące wybieramy wyjścia nr 63 i 64.
Wyjście nr 1 będzie wyzwalane jeśli aktywowane zostanie wyjście 63 lub 64.
Następnie przypisujemy funkcję kolejnemu wyjściu nie istniejącemu fizycznie:
- wyjście 62 – TIMER (typ 26), sterowane timerem zaprogramowanym na codzienne
załączenie o 16:00 i wyłączenie o 8:00.
Wyjście nr 2, do którego jest podłączony sygnalizator, programujemy jako ILOCZYN
LOGICZNY WYJŚĆ, a jako wyjścia sterujące wskazujemy wyjścia nr 1 i 62.
W efekcie na wyjściu nr 2 uzyskamy sygnalizację alarmów i potwierdzanie
załączenia/wyłączenie czuwania strefy, ale tylko w godzinach od 16:00 do 8:00 - poza
tymi godzinami wyjście będzie nieaktywne.

Sygnalizator w tym przypadku jest podłączony do wyjśćia 1 i 2.

I co z tego ze wyjscie 2 jest sterowane wg timera jak potwierdzenie zal wył wyjdzie przez 1 wyjście....

Taki przykład oryginalny satela. Ale w roletach tez to mozna zastosowac tylko ze to nie zadziała?

scooby
15-09-2012, 16:19
Podsumowując, Tam gdzie mam podpięta roletę podnoszenie- wyjscie przykładowo nr 20 programuje jako Iloczyn logiczny wyjść (Timer 6-20) i ( 105Roleta góra)

Roleta będzie podnoszona a godzinach 6-20

Ale Wyjście nr 20 tez mam ustawione ze jak narusze wejscie przykladowo 10 to aktywuje to wyjscie. Tylko czy timer nie bedzie tego blokował?

Chodzi o to żeby móc z pilota podnieść rolety miedzy 20-6.

ar***pl
16-09-2012, 08:26
Podsumowując, Tam gdzie mam podpięta roletę podnoszenie- wyjscie przykładowo nr 20 programuje jako Iloczyn logiczny wyjść (Timer 6-20) i ( 105Roleta góra)

Roleta będzie podnoszona a godzinach 6-20

Ale Wyjście nr 20 tez mam ustawione ze jak narusze wejscie przykladowo 10 to aktywuje to wyjscie. Tylko czy timer nie bedzie tego blokował?

Chodzi o to żeby móc z pilota podnieść rolety miedzy 20-6.
Przykładowo ustawiasz wyjście np 20 (wirtualne) jako iloczyn timera i 105 roleta góra.
drugie wyjście rzeczywisty pod które jest podłaczona roleta ustawiasz jako suma wyjść 20 i np 21 które jest ustawione jako naruszenie lini pilot
powinno działać

scooby
16-09-2012, 22:44
Przykładowo ustawiasz wyjście np 20 (wirtualne) jako iloczyn timera i 105 roleta góra.
drugie wyjście rzeczywisty pod które jest podłaczona roleta ustawiasz jako suma wyjść 20 i np 21 które jest ustawione jako naruszenie lini pilot
powinno działać

Dzięki bardzo za podpowiedz!

Jak będę miał chwile czasu to tak zrobię !

mp_krk
18-09-2012, 10:29
Witajcie

Mam pytanie...do Integry 64 zakładam ekspander pilotów int-rx co ma umozliwić mi wjazd samochodem do garazu bez koniecznosci uprzedniego wyjscia z niego, otwarcia drzwi i rozbrojenia alarmu z manipulatora w wiatrolapie. Do ekspandera byly dolaczone dwa piloty czterokanalowe - ale mam pytanie czy dadza rade z nim wspolpracowac takze inne piloty czterokanalowe, przykaldowo te od bramy garazowej czy Satel wprowadzil tu jakies ograniczenia?

Finalnie chcialbym jednym pilotem (zakladam ze lepszy do tych celow bedzie ten Satelowski) otwierac brame garazowa i jednoczenie przekazywac sygnal na ekspander o opoznieniu czujki dualnej w garazu np 60sek, co pozwoli mi wysiasc z samochodu i rozbroic alarm w wiatrolapie z manipulatora. Czy dziala to w ten sposob ze jedna kombinacja klawiszy spowoduje otwarcie bramy garazowej (oczywiscie musze z napedem skonfigurowac te nowe piloty) i jednoczesne przekazanie sygnalu centrali czy musze stosowac dwie rozne kombinacje? Chyba ze polecacie osobne użycie pilota do bramy garazowej i osobne do ekspandera?

ravbc
18-09-2012, 10:41
Z Int-RX działają tylko piloty Satela. Podobnie będzie zapewne z odiornikiem w Twoim napędzie bramy. Rozwiązaniem jest przewodowe sterowanie napędem z centrali, czyli użycie wyjścia centrali do sygnalizowania napędowi bramy potrzeby działania. Wtedy nie będziesz miał możliwości otwarcia bramy bez "odbezpieczenia" alarmu i spokojnie wystarczy Ci pojedynczy pilot.

mp_krk
18-09-2012, 11:01
tylko wtedy musialbym sie pozbyc ekspandera ktory juz mam no i pociagnac kabel od centralki bramy garazowej do centrali...hmmm...prawie 3/4 domu:)

Czyli wtedy działaloby to tak, że otwieram brame pilotem i z centralki bramy zostaje przekazany sygnal do centrali alarmowej i opoznieniu czujki pir przykladowo 60sek od chwili rozpoczecia podnoszenia bramy? Czy odwrotnie, najpierw alarm (tylko tutaj zostaje chyba ekspander pilotow) i brame "otwiera" integra?

ravbc
18-09-2012, 12:06
Zdecydowanie lepszym wyjściem jest ekspander pilotów do centrali alarmowej i z niej sterowanie przewodowe napędem bramy. To sterowanie przewodowe napędem można zrealizować także torem radiowym...

mp_krk
18-09-2012, 13:55
Zdecydowanie lepszym wyjściem jest ekspander pilotów do centrali alarmowej i z niej sterowanie przewodowe napędem bramy. To sterowanie przewodowe napędem można zrealizować także torem radiowym...

Czyli normalnie na wyjsciu centrali podlaczam ekspander pilotow, do ktorego konfuiguruje dolaczone piloty. Do kolejnego wyjscia podlaczam naped centrali - mam w kotlowni obok garazu wolny przewod idacy od centrali alarmowej wiec bym go dosztukowal i pociagnal do napedu. Mógłbyś napisać jak to skonfigurowac by poprawnie działało?

Przewod w napedzie podpiac pod jakies konkretne miejsce? Montazycic podpieli mi do niego przewod do lacznika dzwonkowego by byla mozliwosc otwarcia od wewnatrz bez koniecznosci uzycia pilota czy recznego podnoszenia. Zapewne w to samo miejsce trzeba by podbiac przewod od centrali - nie będzie zaklocen?

W przypadku normalnego uzywania bramy (jestem w ogrodzie, alarm wylaczony) bedzie mozliwosc otwarcia bramy pilotem od ekspandera czy nie?

ravbc
18-09-2012, 15:03
Int-rx podpinany jest do magistrali ekspanderów. Pilotem możesz między innymi pobudzać dowolne wyjście systemu alarmowego, więc jeśli to wyjście podepniesz pod to samo wejście w napędzie, gdzie masz wpięty klawisz, to będzie działać. Oczywiście da się tak zrobić, by pilot pobudzał wybrane wyjście centrali nie zależnie od stanu uzbrojenia alarmu.

mp_krk
18-09-2012, 15:19
Czyli ekspander pilotów pod magistrale pilotów, przewód od napedu bramy pod wyjscie na plycie centrali...rozumiem ze trzeba tylko skonfigurowac pilota tak by nacisniecie odpowiedniego klawisza/kombinacji klawiszy powodowalo pobudzenie konkretnego wyjscia - w tym przypadku napedu.

Czy z automatu ponowne nacisniecie tego samego klawisza/kombinacji klawiszy na pilocie spowoduje zamkniecie bramy (juz bez zadnej ingerencji w stan uzbrojenia alarmu)?

Czy pobudzanie konkretnego wyjscia - w tym przypadku napedu bramy garazowej - niezaleznie od stanu alarmu wymaga jakichs dodatkowych konfiguracji?

ravbc
18-09-2012, 15:54
No całą tą zabawę robisz chyba głównie po to, żeby móc włączać opóźnienie alarmu przy podniesieniu bramy, więc potrzebne będzie nieco więcej konfiguracji. Można to zrealizować pojedynczym klawiszem pilota, można dwoma (jeśli tak akurat wolisz, lub będzie Ci łatwiej). Jeśli chodzi o zachowanie bramy, to będzie identyczne jak przy naciskaniu klawisza, który masz teraz podpięty.

m-mormon
18-09-2012, 16:12
Czy są może czujki dualne które mają oddzielne zasilanie do PIR i oddzielne do MW?
Teraz mam zrobione wyłączanie światła przez czujkę i chciałbym żeby PIR pracował 24/7 a MW tylko po uzbrojeniu.
Jest jakieś rozwiązanie ?

ar***pl
18-09-2012, 22:31
Czy są może czujki dualne które mają oddzielne zasilanie do PIR i oddzielne do MW?
Teraz mam zrobione wyłączanie światła przez czujkę i chciałbym żeby PIR pracował 24/7 a MW tylko po uzbrojeniu.
Jest jakieś rozwiązanie ?
Raczej się z "czymś" takim nie spotkałem ale jak jest to byłaby ciekawostka i to pewnie droga.

szczukot
19-09-2012, 08:01
Ewentualnie neiktore czujki maja w srodku np na DIPach lub zworkach on/off poszczegolnych torow. Mozna by wiec sie wpiac w to i sterowac z centralki. Powinno sie dac zrobic.

Fantom

m-mormon
19-09-2012, 08:57
Dobry pomysł, dzięki ;)


Ewentualnie neiktore czujki maja w srodku np na DIPach lub zworkach on/off poszczegolnych torow. Mozna by wiec sie wpiac w to i sterowac z centralki. Powinno sie dac zrobic.

Fantom

mp_krk
20-09-2012, 10:53
No całą tą zabawę robisz chyba głównie po to, żeby móc włączać opóźnienie alarmu przy podniesieniu bramy, więc potrzebne będzie nieco więcej konfiguracji. Można to zrealizować pojedynczym klawiszem pilota, można dwoma (jeśli tak akurat wolisz, lub będzie Ci łatwiej). Jeśli chodzi o zachowanie bramy, to będzie identyczne jak przy naciskaniu klawisza, który masz teraz podpięty.

W zasadzie tak:) Jeśli ekspander będzie podłączony do płytki centrali i skonfigurowana kominikacja to czy całą resztę tj

- przypisanie pilotow do uzytkownikow
- ustawienie konfiguracji nr 1 czyli kombinacja klawiszy pilota opoznia aktywacje czujki w garazu o okreslony czas
- ustawienie konfiguracji nr 2 czyli kombinacja klawiszy pilota otwiera/zamyka po prostu brame garazowa przy nieuzbrojonym alarmie

wykonam z poziomu manipulatora czy bedzie potrzebne podlaczenie kompa?

ravbc
20-09-2012, 11:24
Powinno dać się to zrobić z manipulatora, ale szybciej było by chyba nawet wypożyczyć kompa, zainstalować soft, podłączyć się do centrali, przeprogramować ją, zwrócić kompa i skoczyć po "piwo i coś do otwarcia". ;)

rzufik1
21-09-2012, 09:44
Raczej się z "czymś" takim nie spotkałem ale jak jest to byłaby ciekawostka i to pewnie droga.

kurcza arm gdzieś to widziałem... chyba w siemensie swego czasu zresztą kilka firm to miało ...
ale czujniki miały jedno zasilanie z tym ze podawałeś jest stan na wejście i załączała ( bądź wyłączała) mikrofale....

muszę trochę neta przeszukać.


o nawet risco nie siemens

http://www.janexint.com.pl/materialy/rokonet/instrukcje/RK8xxDTG3_Instrukcja.pdf

mozesz wyłączac mikrofale przy rozbrojeniu (

kolorado
27-09-2012, 08:53
Jakie polecacie czujki dymu? Wciąż Polon-Alfa ADR-20R, czy może coś innego też jest godne uwagi?

ar***pl
30-09-2012, 22:50
Jakie polecacie czujki dymu? Wciąż Polon-Alfa ADR-20R, czy może coś innego też jest godne uwagi?

Satel TSD-1 jest też ok , texecom.

m-mormon
05-10-2012, 09:11
Jaki moduł GSM polecacie do współpracy z Integrą64?? Chodzi mi o to żeby była funkcjonalność taka jak 128WRL (np. możliwość ustawienia powiadomienia SMS z każdej czujki)

ravbc
05-10-2012, 12:33
Nie da się osiągnąć pełnej funkcjonalności 128WRL, bez użycia... 128WRL. Ale akurat powiadomienia można dość dobrze zrealizować przy użyciu modułów: GSM-LT1 lub GPRS-T1

kulca
23-10-2012, 14:35
jak rozwiązać problem: Integra 64,
dwie strefy, główna i nocna, główna załączana z opóźnieniem 180s, nocna 1s. Nocna załączana hasłem z manipulatora nocnego, dodatkowo jako strefa zależna uzbraja się jak główna zostaje uzbrojona (wyjście głównej jako wskaźnik czuwania i wejście nocnej jako załaczanie/wyłaczanie zalezne od wyjścia czuwania). Problem jest taki że jak uzbrajam główną to nocna jest od razu zazbrojona, nie ma opóźnienia, wywołując alarm z naruszanych wejść. Jak zrobić żeby nocna również miała opóźnienie ale żeby z manipulatora nocnego uzbrajała się natychmiastowo?

kolorado
23-10-2012, 15:01
Ja nocną i główną mam jako "wirtualne". Od nich zależne są strefy "fizyczne" typu parter, obwód (inercyjne + kontaktrony), itp. Dzięki temu nocna nie jest załączana z główną, każda odzielnie.

kulca
23-10-2012, 17:37
ale jak załączasz "wszystko", jak z powiązaniem czasami na wyjście?

kolorado
23-10-2012, 18:39
Nie bardzo rozumiem. Strefa "noc" nie ma czasu na wyjście. Strefa "Całość" ma. Dodatkowo drzwi wejściowe są traktowane oddzielnie w strefie "Noc" i w strefie "Całość". W tej pierwszej jako obwodowa, w drugiej wejścia/wyjścia.

kulca
23-10-2012, 18:58
Nie bardzo rozumiem. Strefa "noc" nie ma czasu na wyjście. Strefa "Całość" ma. Dodatkowo drzwi wejściowe są traktowane oddzielnie w strefie "Noc" i w strefie "Całość". W tej pierwszej jako obwodowa, w drugiej wejścia/wyjścia.
strefa "noc" to obwodowa, ją uzbrajam jak idę spac, więc po wbiciu kodu uzbraja się po 1 sekundzie. Nie da się jednego wejścia w (moim przypadku drzwi wejściowe) do dwóch stref, w integrze jedno wejście może byc do jednej strefy. Chyba że jakoś inaczej to można?

kolorado
23-10-2012, 19:05
Ano trzeba inaczej. Drzwi wejściowe mam zdublowane jako wirtualne. Jest ono aktywne gdy czuwa "noc" i naruszone jest fizyczne wejście drzwi. Fizyczne wejście drzwi jest w strefie nie załączanej razem ze strefą "noc" (tu niestety musiałem pójść na kompromis i mam je w innej strefie niż fizycznie przynależą).

kulca
28-10-2012, 23:37
a jak korzystać z opcji skracania czasu na wyjście, w instrukcji pisze że 9#, w opcjach strefy mam zaznaczone ptaszkiem skr czas na wyjście, a jak wbijam 9# to mam komunikat że nie ma stref ze skr czasem na wyjście :(

kolorado
29-10-2012, 08:25
a jak korzystać z opcji skracania czasu na wyjście, w instrukcji pisze że 9#, w opcjach strefy mam zaznaczone ptaszkiem skr czas na wyjście, a jak wbijam 9# to mam komunikat że nie ma stref ze skr czasem na wyjście :(
Nie wiem, nie korzystam. A po co coś takiego?

m-mormon
31-10-2012, 10:07
Nie mam pomysłu jak podłaczyć do integry sygnał alarmowy pieca. Sterownik ma tylko "piszczyk" bez wyprowadzonych styków. Co mozna zastosowac jako czujnik "piszczenia" w kotłowni ;) ??

szczukot
31-10-2012, 10:13
Sprawdz co to za 'piszczyk'. Bo jak jest to jakis piezo, to na 99% po prostu dostaje on np 12v i tyle. Odlaczasz go i wpinasz np w przekaznik.

Fantom

m-mormon
31-10-2012, 10:26
tak wlasnie myslalem tylko że sterownik jest jeszcze na gwarancji

szczukot
31-10-2012, 10:37
Wepnij rownolegle do piezo - bedzie bez zniszczen. Chyba, ze nie ma jak rozkrecic sterownika.
Albo jakies gotowce wykrywajace dzwiek. ale wtedy nie wejdziessz :) Bo trzeba by zestroic takie urzadzonko tylko na tego piezo, a to juz troche zabawy i gotowca nie znajdziesz.

http://sklep.avt.pl/p/pl/492677/czujnik+ruchu+i+dzwieku.html

Fantom

m-mormon
31-10-2012, 10:46
Sterownik w obudowie na szyne DIN z naklejka gwarancyjną więc nie ma szans. Poszperam jeszcze po necie może cos znajde.

emesaj
02-11-2012, 21:40
A ja odgrzeję starszego nieco kotleta - tak z okolic strony 90 tego wątku.

Do rzeczy: na stronie 90 jest mowa o miesjcu nawiercenia okna połaciowego od Velluxa. Na forum, rówież na tym wątku niestety nie ma mowy gdzie wsunąć (odwiercić uprzednio) kontaktron w połaciowe od Fakro.

Zatem proszę podzielcie się swoimi doświadczeniami. Nie wiem czy tak na bezczela pisać: kolego Zbych - możesz uchylić rąbek warsztatu w tej sprawie? Może inni koledzy instalatorzy z tego wątku?

Pozdrawiam,
Emesaj

ravbc
02-11-2012, 22:07
Cała "filozofia" montażu kontaktronu w połaciówce to wyciągnięcie przewodu do kontaktornu w pomieszczeniu (a nie na dachu). Ponieważ okna połaciowe montowane są praktycznie na zewnątrz pokrycia dachowego, to żeby przewód wychodził w pomieszczeniu trzeba wywiercić otwór "z zakrętem". A miejsce można sobie wybrać w zasadzie dowolnie (byle w jakieś elementy zawiasów nie trafić - tu się to niczym nie różni od zwykłych okien. Krótko mówiąc: tamta instrukcja jest wystarczająco szczegółowa... ;)

tomlie
05-11-2012, 13:24
Witam, zagadnienie z Integry 128. Cały dom jest jedną strefą, część czujników blokowanych przy braku wyjścia. Do jednego z wejść centrali podpięty czujnik zmierzchowy, który steruje przez jedno z wyjść przekaźnikiem do załączania oświetlenia zewnętrznego.
Jeśli czujnik zmierzchu jest aktywny (noc), przy próbie uzbrojenia alarmu manipulator sygnalizuje naruszenie i pyta czy wyświetlić wejścia czy uzbroić. Dla tego wejścia opcja "kontrola przy załączeniu" jest wyłączona (przy włączonej w ogóle nie da się uzbroić). Jak elegancko pozbyć się informacji i pytania przy uzbrajaniu nocą? Obecnie zrobiłem tak, że wejście sterowane czujnikiem przeniosłem do drugiej strefy, specjalnie do tego celu utworzonej, ale to rozwiązanie mi się nie podoba. Jest jakieś inne?

kolorado
05-11-2012, 13:58
Obecnie zrobiłem tak, że wejście sterowane czujnikiem przeniosłem do drugiej strefy, specjalnie do tego celu utworzonej, ale to rozwiązanie mi się nie podoba. Jest jakieś inne?
Moim zdaniem właśnie bardzo dobre rozwiązanie, bo nie ma związku z ochroną i z żadną lokalizacją. Ja bym tak właśnie zrobił.

kulca
05-11-2012, 15:26
a jak rozwiązujecie blokowanie przy braku wyjścia, gdzie liniami wejściowymi jest kontraktron ale i pir, który podczas przemieszczania się po domu jest naruszany?

Witalis
06-11-2012, 14:14
Witam, zagadnienie z Integry 128. Cały dom jest jedną strefą, część czujników blokowanych przy braku wyjścia. Do jednego z wejść centrali podpięty czujnik zmierzchowy, który steruje przez jedno z wyjść przekaźnikiem do załączania oświetlenia zewnętrznego.
Jeśli czujnik zmierzchu jest aktywny (noc), przy próbie uzbrojenia alarmu manipulator sygnalizuje naruszenie i pyta czy wyświetlić wejścia czy uzbroić. Dla tego wejścia opcja "kontrola przy załączeniu" jest wyłączona (przy włączonej w ogóle nie da się uzbroić). Jak elegancko pozbyć się informacji i pytania przy uzbrajaniu nocą? Obecnie zrobiłem tak, że wejście sterowane czujnikiem przeniosłem do drugiej strefy, specjalnie do tego celu utworzonej, ale to rozwiązanie mi się nie podoba. Jest jakieś inne?

Typ reakcji wejścia czujnika zmierzchowego ustaw jako 47:Bez akcji alarmowej.

tomlie
06-11-2012, 16:22
Typ reakcji wejścia czujnika zmierzchowego ustaw jako 47:Bez akcji alarmowej.

Próbowałem, efekt ten sam.

_ZBYCH_
06-11-2012, 16:59
a jak korzystać z opcji skracania czasu na wyjście, w instrukcji pisze że 9#, w opcjach strefy mam zaznaczone ptaszkiem skr czas na wyjście, a jak wbijam 9# to mam komunikat że nie ma stref ze skr czasem na wyjście :(

Sprawdź, czy na pewno w opcjach strefy masz zaznaczone "Skracanie cz. na wy." Jeśli tak, to spróbuj zmienić (skasować zaznaczenie) i zapisać dane do pamięci flash, a następnie znowu zaznacz tą opcję i zapisz dane do pamięci flash.
Czasem to pomaga...

Musisz też mieć w opcjach pozostałych manipulatora zaznaczone "Dost. skracanie czasu na wyjście"

_ZBYCH_
06-11-2012, 17:01
Nie wiem, nie korzystam. A po co coś takiego?

Po to, żeby przy uzbrojeniu systemu w trybie pozostania w domu od razu uzbroić system i nie słuchać pikania manipulatora przez np. 60 czy 120 sekund :cool:

_ZBYCH_
06-11-2012, 17:06
A ja odgrzeję starszego nieco kotleta - tak z okolic strony 90 tego wątku.

Do rzeczy: na stronie 90 jest mowa o miesjcu nawiercenia okna połaciowego od Velluxa. Na forum, rówież na tym wątku niestety nie ma mowy gdzie wsunąć (odwiercić uprzednio) kontaktron w połaciowe od Fakro.

Zatem proszę podzielcie się swoimi doświadczeniami. Nie wiem czy tak na bezczela pisać: kolego Zbych - możesz uchylić rąbek warsztatu w tej sprawie? Może inni koledzy instalatorzy z tego wątku?

Pozdrawiam,
Emesaj

Okien połaciowych jest kilkadziesiąt typów i naprawdę się różnią. Czasem sam się muszę sporo na męczyć, żeby zamontować czujnik wpuszczany, ale jeszcze żadne okno mnie nie pokonało :cool:

Niestety, nie mam zdjęć z montażu kontaktronów wpuszczanych w każdym typie okna, bo nie mam na to czasu.

Jak nie wystarczają Ci zdjęcia, które zamieściłem już na forum, bo Twoje okno zalicza się do nietypowych, to zrób zdjęcia swojego okna w podobnych ujęciach jak moje i wklej tu na forum. Wtedy będzie łatwiej coś doradzić.

_ZBYCH_
06-11-2012, 17:09
W nowym sofcie jedynie wyłączenie opcji "Przegląd nar./zablok. wejść przed załączeniem czuwania" spowoduje brak wyświetlania tego komunikatu.
Tak sobie teraz Satel wymyślił...:-(

_ZBYCH_
06-11-2012, 17:24
A nie możesz zaprogramować PIR-a jako typ reakcji 3 - Opóźniona wewnętrzna?

kolorado
06-11-2012, 21:02
Po to, żeby przy uzbrojeniu systemu w trybie pozostania w domu od razu uzbroić system i nie słuchać pikania manipulatora przez np. 60 czy 120 sekund :cool:
Nie korzystam, ale pikania też nie słucham. Skoro ma oddzielną strefę na noc, to nie wiem po co w niej czas na wyjście.

kolorado
06-11-2012, 21:08
W nowym sofcie jedynie wyłączenie opcji "Przegląd nar./zablok. wejść przed załączeniem czuwania" spowoduje brak wyświetlania tego komunikatu.
Tak sobie teraz Satel wymyślił...:-(
Ale wtedy chyba nie dostaniemy żadnego powiadomienia, nawet o wejściach które chcielibyśmy monitorować (Kontr. przy zał. czuw.)?

_ZBYCH_
06-11-2012, 21:55
Nie korzystam, ale pikania też nie słucham. Skoro ma oddzielną strefę na noc, to nie wiem po co w niej czas na wyjście.
Nie wiem, kto ma oddzielną strefę na noc. Zadałeś pytanie, to odpowiedziałem.

_ZBYCH_
06-11-2012, 22:00
Ale wtedy chyba nie dostaniemy żadnego powiadomienia, nawet o wejściach które chcielibyśmy monitorować (Kontr. przy zał. czuw.)?
Chyba? ;)

Właśnie, że dostaniemy :yes:

kulca
06-11-2012, 22:10
więc tak, mam oddzielną strefę na noc (osobny manipulator), jednak obsługuje ją również manipulator "dziennej", i jak uzbrajałem nocną to ten drugi mi pikał odliczając, po to chciałem wykorzystać "skracanie czasu na wyjście". Nie działało, bo źle robiłem, zinterpretowałem instrukcję że uzbrajam 9#, a to jest do skracania już zazbrojonej strefy, czyli robi się np szybkie 0# i jak zaczyna odliczać dopiero 9#. Dzięki Zbych za odpowiedzi

a mam oddzielną strefę na noc bo nie mogę zrobić jak pisałeś, tzn. blokowane wejść przy braku wyjścia, bo pir na lini wej/wyj jest naruszany podczas czuwania nocnej strefy

_ZBYCH_
06-11-2012, 23:18
a mam oddzielną strefę na noc bo nie mogę zrobić jak pisałeś, tzn. blokowane wejść przy braku wyjścia, bo pir na lini wej/wyj jest naruszany podczas czuwania nocnej strefy
Programujesz wszystko w jednej strefie. PIR-y, które mają nie działać w nocy programujesz jako typ linii 3 - Wewnętrzna opóźniona. Do PIR-a na wejściu do domu programujesz odpowiedni czas zwłoki (w normalnym trybie to naruszenie kontaktronu na drzwiach włącza dopiero to opóźnienie na PIR-a). Pozostałe PIR-y w strefie nocnej programujesz z czasem opóźnienia 1 sek.
System na noc uzbrajasz przez 3#. Efekt - automatycznie blokują się PIR-y zaprogramowane jako linie wewnętrzne i wyłącza się opóźnienie na wejście (złodziej otwierając drzwi natychmiast wyzwala alarm).
Przy uzbrojeniu systemu w trybie wyjścia z domu (0# lub 1#) wszystkie PIR-y działają, ale PIR na wejściu ma dłuższe opóźnienie - pozostałe w trakcie czasu na wejście mają 1 sek. opóźnienia.

kulca
07-11-2012, 00:39
Dzięki Zbychu, prostsze to niż moje 2 odrębne strefy
Rozumiem że kontaktron na drzwiach jako wejściowa/wyjściowa? A czas na wejście globalnie ma wpływ na opóźnienie?

_ZBYCH_
07-11-2012, 01:03
Dzięki Zbychu, prostsze to niż moje 2 odrębne strefy
Rozumiem że kontaktron na drzwiach jako wejściowa/wyjściowa? A czas na wejście globalnie ma wpływ na opóźnienie?

Tak, kontaktron na drzwiach programujesz jako typ 0 - wejściowa/wyjściowa.
Globalny czas na wejście ma wpływ tylko w liniach opóźnionych, gdzie czas na wejście jest ustawiony na 0.