Pytam bo zastanawiałem się nad zakupem RXH-4K a on ma te same piloty. Chociaż nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem byłby pilot APT-100 bo i tak mam wrl-a tylko co z zasięgiem? Masz może jakieś doświadczenie jak wygląda sprawa zasięgu w tych polotach?

szczukot
09-12-2015, 10:43
Wczęsniej miałem te piloty na 433MHz (te do RX) i są ok, ale jak zainstalowałem sobie abaxa i dokupiłem APT100 to tamte wywaliłem. Te są dużo lepsze. MA na nich lepszy zasięg i większe możliwości.

Fantom

ravbc
09-12-2015, 10:50
Piloty Abax-a w praktyce _wymagają_ łączności dwukierunkowej, co siłą rzeczy powoduje, że mają mniejszy zasięg. Pytanie do czego potrzebujesz tych pilotów. No i do Integry użył bym, jeśli już, raczej Int-RX, zamiast odbiornika RXH.

memekt
09-12-2015, 12:05
Piloty Abax-a w praktyce _wymagają_ łączności dwukierunkowej, co siłą rzeczy powoduje, że mają mniejszy zasięg. Pytanie do czego potrzebujesz tych pilotów. No i do Integry użył bym, jeśli już, raczej Int-RX, zamiast odbiornika RXH.

Patrz, że ja się nie dopatrzyłem tego ekspandera (dzięki raybc) Najczęściej będę ich używał do otwierania bramy garażowej i wjazdowej to zasięg jak najbardziej ma znaczenie + maże jakaś elektryka.

szczukot
09-12-2015, 12:15
Piloty Abax-a w praktyce _wymagają_ łączności dwukierunkowej, co siłą rzeczy powoduje, że mają mniejszy zasięg. Pytanie do czego potrzebujesz tych pilotów. No i do Integry użył bym, jeśli już, raczej Int-RX, zamiast odbiornika RXH.

Nie zgadzam się. Ja po przejściu na abaxa z int-rx mam zdecydowanie większy zasięg. Montaż dokłądnie w tym samym miejscu.

Na codzień klikam z odległości około 140-150 m i działa ! Po drodze jedna ściana nośna zewnętrzna (24 cm + styro).
Wczęsniej na INT-RX chodziło mi może 80 m.

Fantom

memekt
09-12-2015, 12:33
U mnie przy abax ściana nośna taka sama + ściana działowa 12 cm. Przy exp. można byłoby go zamontować albo na zewnątrz przy podbitce albo na strychu chociaż wg specyfikacji min. temp. -10 nie zachęca do montażu na zewnątrz. Najgorsze jest to, że trzeba kupić żeby się przekonać :(

ravbc
09-12-2015, 12:59
Nie zgadzam się. Ja po przejściu na abaxa z int-rx mam zdecydowanie większy zasięg. Montaż dokładnie w tym samym miejscu.

Na codzień klikam z odległości około 140-150 m i działa ! Po drodze jedna ściana nośna zewnętrzna (24 cm + styro).
Wczęsniej na INT-RX chodziło mi może 80 m.

Dlatego pisałem o komunikacji dwukierunkowej. Zasięg zależy od obu odbiorników, a ten w pilocie jest słabawy i to czasem powoduje kiepskie efekty (AFAIR powtórne wysłanie sygnału po bodaj 5 sekundach). Inna rzecz, że ta dwukierunkowość może być przydatna...

Co do zasięgu, ja korzystam z INT-RX i te 100m działa, ale w sumie nie mierzyłem tego zbyt dokładnie. Aczkolwiek w INT-RX powinno dać się to dość łatwo poprawić zmieniając antenę w module (bo tu to "tylko" odbiornik). Co wcale nie znaczy, że wtedy INT-RX będzie lepszy od Abaxa. ;)

W każdym razie mając Integrę WRL nie kupował bym RX-a, tylko używał pilotów Abax. A gdybym musiał wydać na odbiornik, to dla samych pilotów, w Abaxa bym nie zainwestował.

memekt
09-12-2015, 14:11
W każdym razie mając Integrę WRL nie kupował bym RX-a, tylko używał pilotów Abax. A gdybym musiał wydać na odbiornik, to dla samych pilotów, w Abaxa bym nie zainwestował.
To tez zależy ile tych pilotów ma być; INT-RX-S z 2 pilotami to koszt ok. 190 zł (gdzie dokupienie dodatkowego pilota to ok 50 zł). Jeden pilot do abax-a to koszt ok 130 zł.
Przy czterech pilotach kwota robi się nie mała :(

ravbc
09-12-2015, 14:34
Masz świetne ceny na piloty Abax i słabe na te od RX-a ;) A jak potrzebujesz czterech, to... tym gorzej dla Ciebie ;)

memekt
09-12-2015, 15:12
ceny na szybko z alledrogo (pilot do abax-a 127 zł, do rx-a 47 zł, int-rx-s 182 zł) więc nie wiem czemu się czepiasz?

ravbc
09-12-2015, 16:39
Nie czepiam się, tylko komentuję, bo ceny abax-owych pilotów są niższe niż u dystrybutora. W każdym razie przy takich cenach, różnice wyjdą sporo mniejsze niż bym się spodziewał, aczkolwiek na 4 pilotach to i tak niezła kwota wychodzi.
Ja do pilotów Abaxa raczej nie dopłacił bym aż tyle, ale "kto bogatemu zabroni"... ;)

ElemenT
18-12-2015, 12:24
Witam ponownie,

mam taki problem, może ktoś doradzi.

Kupiłem drzwi Cala z fabrycznie wsadzonym kontaktronem i czujnikiem rygla. Kontaktron padł - jakiś badziew chiński.
O ile do dostania się do czujnika rygla nie ma problemu, to kontaktron jest wpuszczany, ale nie stożkowy tylko walec.
Dodatkowo wklejony jakimś klejem do drewna, średnica koło 9mm (typowo). Wyjąć się go w prosty sposób nie da, chyba.

Ma ktoś jakąś radę jak go wyjąć.
Drzwi nie mam obrobionych, więc jeszcze jest miejsce by przeciągnąć nowe kable i podłączyć.

Myślałem, że po prostu rozwiercę małym wiertełkiem, ale nie wiem czy to dobry sposób :)

szczukot
18-12-2015, 14:13
Ja bym rozwiercił, ale tak ,aby nie powiększać istniejącego otworu.
I poszukaj od razu czegoś co tam będzie pasowało (może się okazać, że nie będzie łatwo)

Fantom

ElemenT
18-12-2015, 14:19
Kupiłem już 2 satelowskie K2 i B2, jeden ma 9 a drugi 11mm.
Zastanawiam się jeszcze czy by nie użyć korkociągu albo czegoś w ten deseń :D

_artur_
18-12-2015, 14:51
ja bym się nie doktoryzował tylko rozwiercił.. szybko i pewnie

_ZBYCH_
18-12-2015, 21:28
Kupiłem już 2 satelowskie K2 i B2, jeden ma 9 a drugi 11mm.
Zastanawiam się jeszcze czy by nie użyć korkociągu albo czegoś w ten deseń :D

Skoro twierdzisz, że wklejony, to go nie wyciągniesz. Jeśli byłby tylko wciśnięty w odpowiedniej średnicy otwór, to wystarczy wkręcić w niego wkręt (np. czarny do płyt GK, bo ma ostry gwint i dobrze trzyma) i wyciągnąć szczypcami trzymając za wkręt. Jeśli jest wklejony, to go rozwierć ale wielostopniowo (wiertła np. 3, 5, 8 mm), po czym proponuję wymianę na B2, czyli rozwierć otwór wiertłem do metalu 9,5 - 9,7 mm na lewych obrotach, bo inaczej możesz wyrwać kawał drewna.

lukasz1006
20-12-2015, 00:49
Pytanie czy tak rozmieszczone czujki jak na załączonym schemacie są poprawne?
Czujki będą PIR+MW ze względu na wentylację mechaniczną. Nad oknami w pokojach beda firanki zasłony + anomostaty

http://images.tinypic.pl/i/00737/5v1ftd27jdyrs.jpg (http://www.tinypic.pl/5v1ftd27jdyrs)

kasprzyk
20-12-2015, 03:07
A jakie to są czujki - model, producent ?

lukasz1006
20-12-2015, 10:06
Proponowany model czujek to BOSCH BDL2-WP12G

kasprzyk
20-12-2015, 10:40
Spójrz na jej instrukcje - tak jak większość czujek PIR nie powinna patrzeć na okno. Musisz znaleźć miejsce montażu na ścianie okiennej.

http://sklep-ecsystem.pl/isc-bdl2-wp12g-czujnik-ruchu-bosch.html

lukasz1006
20-12-2015, 10:45
A są jakieś czujki które mogą patrzeć na okna?

Czy taki układ będzie odpowiedni?
Liniami zaznaczyłem kierunek patrzenia czujek.
http://pics.tinypic.pl/i/00737/blwq2msstpca_t.jpg (http://www.tinypic.pl/blwq2msstpca)

kasprzyk
20-12-2015, 17:24
Często jest tak, że nie da się całkowicie wyeliminować czujek które patrzą na okna. Rozważ, czy jest potrzebna ta czujka w salonie wzdłuż okien, albo pomyśl o kurtynie np. MR-CRT zamontowanej we wnęce okna, o ile jest tyle miejsca.

memekt
21-12-2015, 17:39
w instrukcji napisali, że można ale schematu nigdzie nie znalazłem - będzie dobrze?

341198

i jeszcze jedno pytanie:
czy ca-64e można zasilać z AUX?

_artur_
21-12-2015, 19:59
szczerze mówiąc sobie bym w pokojach pir-mw nie założył.. mam dwie boscha pir-mw przy wejściu i w gospodarczym, reszta to aritech tylko pir a mam zarówno WM jak i dosyć dużego psa (labrador) i kota - w zasadzie brak fałszywych alarmów (tylko z antymaskingu jak wycieram z kurzu).. tyle ze czas reakcji linii odpowiedni, a jak potrzeba licznik założony..

ElemenT
28-12-2015, 12:52
Jeśli jest wklejony, to go rozwierć ale wielostopniowo (wiertła np. 3, 5, 8 mm), po czym proponuję wymianę na B2, czyli rozwierć otwór wiertłem do metalu 9,5 - 9,7 mm na lewych obrotach, bo inaczej możesz wyrwać kawał drewna.

Dzięki udało się.
Nowy działa prawidłowo :)

szczukot
02-01-2016, 11:12
Co jakiś czas wiesza mi się ETHM1. Wtedy wchodzę przez klawiaturę, zmieniam np nazwę jakiegoś wejścia, zapisuje się do flesha, robi restart centrali i ETHM1 znowu działa.
Jak to ominąć ??
Czy można np restartować centralę automatycznie cyklicznie ?
Albo jakaś szybsza metoda z klawiatury ?

Fantom

szczukot
02-01-2016, 15:30
I jeszcze z kolejnym tematem : jak zrobić, aby za pomocą jednego z przycisków pilota, zamknąć bramę (naruszyć jedno z wyjść) ale tylko wtedy, gdy kontrakton na tej bramie jest otwarty (narusza wejście).
Robię tak :
1) jedno z wejść jest wirtualne i naruszane przyciskiem pilota (działa)
2) jedno z wyjść jest wirtualne (A) i naruszane w/w wejściem (działa)
3) jedno z wyjść ma być wirtualne (B), i wskazywać kiedy brama jest otwarta a kiedy zamknięta (czyli pokazywać taki sam stan jak wejście podłączone do kontraktonu). JAK TO ZROBIĆ ?
4) tworzę wyjście wirtualne, iloczyn dwóch wyjść, A i B które poda sygnał na przekaźnik (powinno działać jak zadziałą pkt 3)

Chyba, że inaczej trzeba to rozwiązać ?

Fantom
ps. Wolnych wejść już nie mam, więc wirtualne wejścia odpadają

kolorado
03-01-2016, 11:39
3) jedno z wyjść ma być wirtualne (B), i wskazywać kiedy brama jest otwarta a kiedy zamknięta (czyli pokazywać taki sam stan jak wejście podłączone do kontraktonu). JAK TO ZROBIĆ ?

No chyba dokładnie tak, jak pkt. 2, jedynie że robisz jako wskaźnik naruszenia czy coś takiego. Nie za bardzo rozumiem w czym problem...

szczukot
05-01-2016, 09:31
No chyba dokładnie tak, jak pkt. 2, jedynie że robisz jako wskaźnik naruszenia czy coś takiego. Nie za bardzo rozumiem w czym problem...

No własnie dałem typ "Naruszenie wejścia" i mimo, że to wejście jest naruszone, wyjście nie :(

Fantom

kolorado
05-01-2016, 18:48
No własnie dałem typ "Naruszenie wejścia" i mimo, że to wejście jest naruszone, wyjście nie :(
Bo to nie ma być naruszenie wejścia (impuls), tylko wskaźnik stanu. Jeśli pamiętam to chyba się to nazywało wskaźnik gotowości, ale po prostu zerknij do dokumentacji aby to sprawdzić.

szczukot
05-01-2016, 20:02
No to jedyne co znalazłem to "Iloczyn logiczny wejść". Z tego co widze to wstępnie działa, choć to takie ominięcie problemu (podane jest tylko jedno wejście)

Fantom
ps. Jest jeszcze typ 17, ale to chyba nie do końca to.
ps2. Ale i tak chyba nie do końca to przemyślałęm, bo przekażnik mam podpięty pod jakieś wyjście MONO, a ono przecież musi być załączone ... wejściem :( A nie innym wyjściem ??

kolorado
06-01-2016, 23:13
No to jedyne co znalazłem to "Iloczyn logiczny wejść". Z tego co widze to wstępnie działa, choć to takie ominięcie problemu (podane jest tylko jedno wejście)

Fantom
ps. Jest jeszcze typ 17, ale to chyba nie do końca to.
ps2. Ale i tak chyba nie do końca to przemyślałęm, bo przekażnik mam podpięty pod jakieś wyjście MONO, a ono przecież musi być załączone ... wejściem :( A nie innym wyjściem ??

Tak to chodzi o typ 17. A to wyjście mono zmień jako iloczyn wyjść i będzie działać.

henrix343
07-01-2016, 00:02
Pytanko do ekspertow - da sie jakos laczyc z centrala INTEGRA przez siec (zdalne programowania, podglad, itp.) bez modulu ETHM?

_artur_
07-01-2016, 07:56
Pytanko do ekspertow - da sie jakos laczyc z centrala INTEGRA przez siec (zdalne programowania, podglad, itp.) bez modulu ETHM?

przez moduł RS232 <> Ethernet (dawno temu uzywałem tibbo, ale producentów takich modułów jest sporo) - wtedy centrala widzi tak jakbyś miał wpięty kabel RS.. ale nie wiem czy to warte zabawy..

marcelix
07-01-2016, 08:42
przez moduł RS232 <> Ethernet (dawno temu uzywałem tibbo, ale producentów takich modułów jest sporo) - wtedy centrala widzi tak jakbyś miał wpięty kabel RS.. ale nie wiem czy to warte zabawy..

Jakiś czas temu szukałem takich modułów. Planuję zamówić http://shop.kristech.pl/p/32/325/kt-eth-rs232-1-ethernet-port-szeregowy-konwertery.html - Nie jest to reklama i nie jestem związany z tą firmą :)

ravbc
07-01-2016, 13:31
Pytanko do ekspertow - da sie jakos laczyc z centrala INTEGRA przez siec (zdalne programowania, podglad, itp.) bez modulu ETHM?

Jeśli mnie pamięć nie myli, to dokładnie w tym wątku podawałem dokładną instrukcję, jak ja łączę się z centralą przez forwarding RS po ethernecie. Ja używam socat-a na jednym końcu i hwvsp3 na drugim. Reszta to wygrzebania w manualu, albo gdzieś w tym wątku (lub Bajcikowej domkopedii)

henrix343
07-01-2016, 20:42
Jeśli mnie pamięć nie myli, to dokładnie w tym wątku podawałem dokładną instrukcję, jak ja łączę się z centralą przez forwarding RS po ethernecie. Ja używam socat-a na jednym końcu i hwvsp3 na drugim. Reszta to wygrzebania w manualu, albo gdzieś w tym wątku (lub Bajcikowej domkopedii)

no wlasnie nie moge tego znalezc - podobnie jak tego postu civica:


ravbc
09-01-2013, 10:52
Dostęp przez sieć do centrali zrobić łatwo nawet bez ETHM-1 (opisywał to chyba nawet tutaj civic kiedyś). A co do MobileKPD (podobnie jak i fizyczny kpd) to jak pisałem jest IMHO zbyt niewygodny w użytkowaniu (co nie znaczy, że innym się nie będzie podobać). Ja w każdym razie swój ETHM-1 po bliższym przyjrzeniu się możliwościom zwróciłem (a dokładniej wymieniłem na INT-RS, bo z tego mam nadzieję, mieć większy pożytek - tylko czasu brak).

chcialbym tanszym kosztem programowac centrale przez internet niz 400zl. @marcelix to wyglada fajnie, rozumiem ze podpinam to pod port rss-232 w centralce (ja mam gniazdo 5 pin - integra 32 - stara, odratowana, chce jej uzyc do automatyki domu) kabel ethernet podpinam do routera i wio? Jak to sie konfiguruje, moglbys mnie naprowadzic?

Xesxpox
17-01-2016, 11:04
Witam
Moja budowa jest na etapie przygotówki do wstawienia okien a z doświadczenia wiem że należałoby zainstalować alarm. Chciałbym aby alarm działał po podejściu do budynku (na zewnątrz) na około 1-1,5m. Myślałem żałożyć czujki ruchu w szczytach na wysokości 7m nad ziemią i skierować je w dół tak żeby łapały wszystkie otwory w ścianie. Jakie czujki byście polecili do takiego zewnętrznego montażu? czujka ruchu byłaby pod dachem więc nie musi być odporna na jakieś mega opady.

szczukot
17-01-2016, 11:33
Zaponij o takich rzeczach. Temat omawiany wiele razy. Każdy ptak, kot itp będzie włączał alarm.
Rób normalne czujki wenwetrzne, kontraktony, ewentualnie obowdowe na oknach (wenętrze lub zewnętrzne)

Fantom

Xesxpox
17-01-2016, 12:03
Hm mówisz z doświadczenia czy tylko ze słyszenia?- a co z czujkami które w domu się montuje mając koty/psy i one wtedy nie wyją?

szczukot
17-01-2016, 12:23
No dobra. Przeglądnij sobie ten wątek (niecałe 11 tyś wpisów) to znajdziesz o tym dyskusję kilkanaście/kilkadziesiąt razy.

Fantom
ps. Któy pies podchodzi pod czujkę ? A koty skaczące po szafach (przy czujce) niestety ale też je wzbudzają - kolejny temat znany.

Xesxpox
17-01-2016, 12:32
szczukot spokojnie, pytam bo w tym temacie jestem jeszcze zielony. Chciałbym właśnie coś liznąć ale te 11 tyś postów gdzie 90% to spam i kłótnie mnie przeraża. Dzięki że wogóle się odezwałeś.
Czujki sobie wymyśliłem na zewnątrz bo u znajomych mieli alarm w środku nowobudowanego domu a złodziej przyszedł w nocy próbował łomem wszystkie okna podważyć(wyszczerbił wszystkie ramy/futryny) a na koniec zbił szybę w salonie...co po alarmie wewnątrz jak szkód praktycznie na 15tyś bo okna wizualnie do du...y.

ArKaMa
17-01-2016, 12:55
...
Czujki sobie wymyśliłem na zewnątrz bo u znajomych mieli alarm w środku nowobudowanego domu a złodziej przyszedł w nocy próbował łomem wszystkie okna podważyć(wyszczerbił wszystkie ramy/futryny) a na koniec zbił szybę w salonie...co po alarmie wewnątrz jak szkód praktycznie na 15tyś bo okna wizualnie do du...y.

Części szkód nie unikniesz, ale czujki udarowe na oknach wykryłyby prace z łomem.

_ZBYCH_
17-01-2016, 19:40
Rób normalne czujki wenwetrzne, kontraktony, ewentualnie obowdowe na oknach (wenętrze lub zewnętrzne)

@szczukot
Proszę Cię, taki doświadczony uczestnik tego wątku powinien używać prawidłowej nazwy czujnika: kontaktron od kontaktu kontakt-ron ;)

_ZBYCH_
17-01-2016, 19:57
szczukot spokojnie, pytam bo w tym temacie jestem jeszcze zielony. Chciałbym właśnie coś liznąć ale te 11 tyś postów gdzie 90% to spam i kłótnie mnie przeraża. Dzięki że wogóle się odezwałeś.
Czujki sobie wymyśliłem na zewnątrz bo u znajomych mieli alarm w środku nowobudowanego domu a złodziej przyszedł w nocy próbował łomem wszystkie okna podważyć(wyszczerbił wszystkie ramy/futryny) a na koniec zbił szybę w salonie...co po alarmie wewnątrz jak szkód praktycznie na 15tyś bo okna wizualnie do du...y.
Zaraz kłótnie... Po prostu różnica poglądów i wymiana zdań ;)

Xesxpox, jako instalator z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem nie zaproponuję Tobie żadnej czujki zewnętrznej (szczególnie z lokalizacją w opisanym przez Ciebie miejscu). Dam tylko jedną radę - nie idź tą drogą, bo poniesiesz porażkę.
Skoro jak zam napisałeś jesteś zielony w tym temacie, to proponuję zacząć od teorii. Poszukaj w necie materiałów na temat zasady działania pasywnej czujki podczerwieni, czujki mikrofalowej i tych dwóch razem, czyli czujki dualnej. Następnie przeszukaj net pod kątem dostępnych czujek zewnętrznych, ściągnij sobie instrukcje ich montażu. Znając już zasadę działania zrozumiesz, dlaczego czujki zewnętrzne muszą być montowane w ściśle określony sposób.
Jak to zrozumiesz, to już będziesz lepszy od średnio połowy instalatorów, którzy montują czujki zewnętrzne bez odpowiedniej wiedzy, a potem narzekają, że czujka jest do d...
Nie sugeruj się informacjami marketingowymi, jaka to dana czujka jest wspaniała, bo ignoruje zwierzęta do np. 30 czy 70 kg, a w praktyce mały lekki ptaszek ją wzbudza. Niestety, fizyki się nie oszuka.

kasprzyk
17-01-2016, 21:21
Zgodnie ze sztuką, rezystory parametryzujące linię dozorową muszą być zamontowane w czujce, a nie przy centrali. Wytłumacz proszę, jak zgodnie z tą zasadą, podłączysz więcej czujek na jednej linii.


Przy dwóch czujkach PIR jest to wykonalne, jeżeli zdarzy się taka sytuacja i nie ma możliwości dołożenia osobnego przewodu - można to tak zrobić.
W każdym innym przypadku, podczas projektowania, wykonywania nowej instalacji jest to wielkim błędem, świadczącym o braku profesjonalizmu i wiedzy (szczególne doświadczenia) osoby wykonującej instalację.

kasprzyk
17-01-2016, 21:26
szczukot spokojnie, pytam bo w tym temacie jestem jeszcze zielony. Chciałbym właśnie coś liznąć ale te 11 tyś postów gdzie 90% to spam i kłótnie mnie przeraża. Dzięki że wogóle się odezwałeś.
Czujki sobie wymyśliłem na zewnątrz bo u znajomych mieli alarm w środku nowobudowanego domu a złodziej przyszedł w nocy próbował łomem wszystkie okna podważyć(wyszczerbił wszystkie ramy/futryny) a na koniec zbił szybę w salonie...co po alarmie wewnątrz jak szkód praktycznie na 15tyś bo okna wizualnie do du...y.
Tradycyjny alarm + odpowiednie ubezpieczenie domu - czujki zewnętrzne, tak jak koledzy podpowiadają - w ostateczności.

szczukot
17-01-2016, 21:51
@szczukot
Proszę Cię, taki doświadczony uczestnik tego wątku powinien używać prawidłowej nazwy czujnika: kontaktron od kontaktu kontakt-ron ;)



No tak ;)

Fantom

Xesxpox
03-02-2016, 15:37
Czy może ktoś z forumowiczów używa takiej centrali jako alarm PLC2011B1? Jakieś opinie?

MikeB
03-02-2016, 16:42
Mam pytanie:

Zaplanowałem, aby stworzyć dwie strefy ochrony - wewnętrzna ( czujniki ruch i zbicia szyby) oraz zewnętrzną - czujniki wibracji (np. VD-1) montowane na ościeżnicach.
Czy jeden czujnik VD-1 zamontowany na ościeżnicy drzwi/okna/bramy garażowej wystarczy?. Czy 6-cio żyłowe kable wystarczą do podpięcia tych czujników?

ElemenT
05-02-2016, 10:32
Wg instrukcji potrzebujesz 6 żył na ten czujnik - jeżeli sabotaż puścisz oddzielnie.
W konfiguracji 2EOL/NC - 4 żył.

piotrek0m
05-02-2016, 12:20
Czy czujki AVD-100 można przykleić do ramy okna taśmą dwustronną np piankową? W instrukcji jest pokazany montaż na 3 wkrętach? Czy sposób montażu może mieć wpływ na działanie, przenoszenie drgań ?

_artur_
05-02-2016, 15:12
zdecydowanie nie na tasmę - im bardziej sztywno czujka siedzi na podłożu tym lepiej drgania przenosi..
np. czujki skarbcowe / sejfowe mocuje się na specjalne kołki i niedopuszczalne jest np. ich klejenie

Xesxpox
05-02-2016, 22:19
artur w jakiej branży robisz?:)

_artur_
05-02-2016, 22:25
artur w jakiej branży robisz?:)

pisałem chyba kiedyś.. m.in. informatyka, projektowanie instalacji, produkcja elektroniki, nadzór nad technikami w firmie zajmującej się zabezpieczeniami (instalacje alarmowe, monitoring alarmów, tv przemysłowa, ppoż, ochrona fizyczna).. kiedyś też robilem instalacje..

maxus79
21-02-2016, 22:54
witam
prosze o porade
elektryk zrobil wlasnie instalacje elektryczna w domu
przed tynkami chce rozprowadzic instalacje TV ,internet i alarmowa

jaki model satel integra wybrac ?czy integra 32 wystarczy ?
jakie kable ilu zylowe poprowadzic i do czego ktory ?

planuje
7 czujek pir
3 kontaktrony
czujnik gazu
czujnik dymu
czujnik zalania w lazience

rzut parteru tak to zaplabnowalem bedzie ok czy cos zmienic ?
347610

szczukot
22-02-2016, 08:09
Co jakiś czas wiesza mi się ETHM1. Wtedy wchodzę przez klawiaturę, zmieniam np nazwę jakiegoś wejścia, zapisuje się do flesha, robi restart centrali i ETHM1 znowu działa.
Jak to ominąć ??
Czy można np restartować centralę automatycznie cyklicznie ?
Albo jakaś szybsza metoda z klawiatury ?

Fantom

Czy ktoś coś pomoże w tym temacie ?
Wgrałem niedawno dla pewności najnowsze wersje oprogramowania do całego integry i całego osprzętu, ale i tak raz na tydzień/dwa mam zwiechę komunikacji przez ETHM1

Fantom

_artur_
22-02-2016, 08:39
witam
prosze o porade
elektryk zrobil wlasnie instalacje elektryczna w domu
przed tynkami chce rozprowadzic instalacje TV ,internet i alarmowa

jaki model satel integra wybrac ?czy integra 32 wystarczy ?
jakie kable ilu zylowe poprowadzic i do czego ktory ?

planuje
7 czujek pir
3 kontaktrony
czujnik gazu
czujnik dymu
czujnik zalania w lazience

rzut parteru tak to zaplabnowalem bedzie ok czy cos zmienic ?
347610

W pomieszczeniu nr 4 drugi róg (jak najdalej od wentylacji)
reszta ok, ja bym brał integrę 64 - więcej linii na płycie i jakby co to więcej podepniesz..


Czy ktoś coś pomoże w tym temacie ?
Wgrałem niedawno dla pewności najnowsze wersje oprogramowania do całego integry i całego osprzętu, ale i tak raz na tydzień/dwa mam zwiechę komunikacji przez ETHM1

Fantom

ciężko coś pomóc jak u innych działa..
resetowałeś sam moduł przez zdjęcie zasilania (nie reset centrali tylko zdjąć napięcie z modułu nie ruszając reszty) ?
resetowałeś połączenie sieciowe? kabel sieciowy wyjąć i włożyć..
odpowiada na pingi? czy zawiesza się kompletnie czy tylko dloadx albo guard ?

maxus79
22-02-2016, 08:42
ok dzieki
jakie przewody poprowadzic i ktore do czego ?

_artur_
22-02-2016, 15:56
ja prowadze 3x2x0.5 wszystkie.. chyba że masz skrętke utp to tez może być.. przy tych odległościach jakie byś nie dał to będzie dobrze..

memekt
22-02-2016, 16:44
kontaktrony na dobrą sprawę można podpiąć pod manipulator, zaoszczędzisz parę wejść. Widzę, że masz schody na poddasze, nie lepiej (bezpieczniej) będzie centralę umieścić na poddaszu?

ravbc
22-02-2016, 17:36
Widzę, że masz schody na poddasze, nie lepiej (bezpieczniej) będzie centralę umieścić na poddaszu?

A na czym to zwiększenie bezpieczeństwa miało by się opierać?

maxus79: przeczytaj choć dwie ostatnie strony wątku, to może jednak zdecydujesz się na ochronę obwodową (kontaktrony w oknach, najlepiej wsparte czujkami udarowymi). A najlepiej poczytaj większość tego wątku - zaoszczędzisz innym czasu, a sobie zmartwień.

maxus79
22-02-2016, 18:19
no myslalem nad tymi kontaktronami w oknach ale co jesli zlodziej przyjdzie i diamentem sobie wytnie szybe i po sprawie
wydaje mi sie ze kontaktrony i te udarowe czujniki sa skuteczne ale tylko w oknach z szybami P4 ?

ravbc
22-02-2016, 18:50
Zasada nr 1: zabezpieczenia należy dostosowywać do przewidywanego zagrożenia. Jeśli masz (planujesz mieć) w domu rzeczy, dla których złodzieje mogą chcieć zaplanować poważne włamanie, to musisz zainwestować w odpowiednie zabezpieczenia.

Aha, nikt (poważny) nie sugeruje _zastąpienia_ czujek ruchu ochroną obwodową, tylko ich uzupełnienie. Poza lepszą ochroną zyskasz możliwość uzbrojenia alarmu na noc i jednocześnie normalnego poruszania się po domu...

kasprzyk
23-02-2016, 07:07
Rozwiązaniem są czujki kurtynowe we wnękach okiennych pod warunkiem, że znajdzie się na nie miejsce.

maxus79
23-02-2016, 07:54
tutaj czytalem ze te kurtynowe jakos do domu sie nienadaja i ze latwo je oszukac
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?35722-Alarmy-czujniki-kurtynowe-i-czujniki-inercyjne

u mnie alarm raczej bedzie uzbrajany tylko jak mnie niebedzie w domu

chcialbym uzyc czujek pir do wlaczania swiatla po wykryciu ruchu w kilku pomieszczeniach jak to mniejwiecej sie robi ?

_artur_
23-02-2016, 10:19
mniej więcej programujesz, podłączasz i już ;)
musisz mieć odpowiednią ilość wyjść (satel robi moduły przekaźnikowe do rozdzielni), oprogramować jak chcesz i tyle..
moja opinia jest niestety taka że w budowlanych waruknach to jest ok, ale do mieszkania takie sterownie się średnio nadaje bo np. nie da się zrobić tak żeby po zapaleniu światła z czujki jak czujka wykrywa ruch to czas zapalenia światła automatycznie się przedłużał (chyba że nie umiem to niech ktoś podpowie jak)..
do tego czas reakcji pozostawia też wg mnie sporo do życzenia.. po ludzku pisząc to czas jaki mija od wejścia do pomieszczeia, "złapania" przez czujkę i zapalenia żarówki..
no i w tym wypadku częste załączanie wyklucza uzycie czegoś innego co ma przetwornicę (energooszczędne, czasem też ledy) bo tam częste załączanie jest niewskazane..
ja mam tak zrobione że czas reakcji linii mam krótki (250-300ms) za to mam liczniki ale po zadziałaniu czujki za zapalenie odpowiada PLC.. i tam mam całą logikę jak przedłużanie czasu.. z satela po RSie daję tylko informację o zadziałaniu czujki i nic więcej..

memekt
23-02-2016, 14:56
A na czym to zwiększenie bezpieczeństwa miało by się opierać?


Zawsze mi się wydawało, że centrala powinna być umieszczona w miejscu mało dostępnym dla osób trzecich, a tu tak naprawdę dojście do centrali chronione jest przez jedną czujkę i kontaktron, który to zresztą będzie pewnie ustawiony jako typu wej./wyj.

ravbc
23-02-2016, 15:12
Zawsze mi się wydawało, że centrala powinna być umieszczona w miejscu mało dostępnym dla osób trzecich, a tu tak naprawdę dojście do centrali chronione jest przez jedną czujkę i kontaktron, który to zresztą będzie pewnie ustawiony jako typu wej./wyj.

Niby tak, ale o ochronie poddasza w ogóle nic nie wiemy, więc nie zakładałbym w ciemno, że będzie lepsza... ;)

kasprzyk
24-02-2016, 20:47
tutaj czytalem ze te kurtynowe jakos do domu sie nienadaja i ze latwo je oszukac

Instalacji na czujkach kurtynowych MR-CRT (crow-a) mam wykonanych około 10-ciu - do tej pory nie spotkałem, się z sytuacją, żeby ktoś je obszedł, zasłonił itd. oczywiście dla złodzieja nie ma rzeczy niemożliwych, duzo także zależy od sposobu ich montażu.


u mnie alarm raczej bedzie uzbrajany tylko jak mnie niebedzie w domu


w takim układzie nie ma tematu.
p.s. do systemów alarmowych stosuj dedykowane przewody YTDY - w przypadku typowych czujek 6x0,5 (2 żyły w zapasie)

ar***pl
02-03-2016, 20:43
Zawsze mi się wydawało, że centrala powinna być umieszczona w miejscu mało dostępnym dla osób trzecich, a tu tak naprawdę dojście do centrali chronione jest przez jedną czujkę i kontaktron, który to zresztą będzie pewnie ustawiony jako typu wej./wyj.Zależy tez jakie jest to poddasze jeśli nieocieplone to szkoda elektroniki i akumulatorów w zimie i w upały w lecie. Najlepiej wrzucić centralę do jakiejś garderoby i zabudować szafką.

BooM80
02-03-2016, 22:56
Zależy tez jakie jest to poddasze jeśli nieocieplone to szkoda elektroniki i akumulatorów w zimie i w upały w lecie. Najlepiej wrzucić centralę do jakiejś garderoby i zabudować szafką.

Też się zastanawiam gdzie umieścić centralę alarmową. Garderoba jest ok, ale obawiam się, że akumulator podpięty do centrali może z jakiegoś powodu się zapalić. Jest taka możliwość ? Chyba już się zdarzały takie sytuacje. Wtedy chyba lepiej mieć centralę w jakimś wyizolowanym pomieszczeniu technicznym/kotłowni, niż w garderobie wypełnionej łatwopalnymi ubraniami.

szczukot
06-03-2016, 09:46
Quote Originally Posted by szczukot View Post
Czy ktoś coś pomoże w tym temacie ?
Wgrałem niedawno dla pewności najnowsze wersje oprogramowania do całego integry i całego osprzętu, ale i tak raz na tydzień/dwa mam zwiechę komunikacji przez ETHM1

Fantom


ciężko coś pomóc jak u innych działa..
resetowałeś sam moduł przez zdjęcie zasilania (nie reset centrali tylko zdjąć napięcie z modułu nie ruszając reszty) ?
resetowałeś połączenie sieciowe? kabel sieciowy wyjąć i włożyć..
odpowiada na pingi? czy zawiesza się kompletnie czy tylko dloadx albo guard ?

No i znowu wisiało. Pozwoliłem aby tak było przez kilka dni. Co ciekawe, tak raz na dobę uda się podłączyć i koniec znowu. Wygląda, jakby to były wycieki pamięci w sofcie i dlatego się wiesza ? Ja go odpytuję co 2 sekundy więc wystarczy, że za każdym razem bajt zgubi i .....
Odpięcie kabla ethernetowego nie pomogło.
Odpięcie zasilania pomogło.

Pytanie: ETHM1 Plus jest w pełni kompatybilny z ETHM1 ? Zadziałą mi na Integra 64 i z drugiej strony ten sam protokół komunikacyjny ma ? Może po prostu go kupię i zobacze co się będzie działo

Fantom

Jarek.P
07-03-2016, 18:31
Słuchajcie, w jaki sposób z poziomu apki MobileKPD sterowac wyjściami skonfigurowanymi jako typ "mono"?

Mam dość nagłą potrzebę zdalnego sterowania wyjściami wykorzystywanymi do sterowania urządzeniami zewnętrznymi. Normalnie steruję nimi lokalnie za pomocą pilota ABAX, no ale jak pisałem, jest potrzeba zrobić to zdalnie, przez telefon.
Usiłuję konfigurować polecenia "hasło + strzałka" na manipulatorze ETHM (przez DloadX) - nie działa.
Pod Ethm jest osobna zakładka od obsługi GuardX oraz MobileKPD, tam można zdefiniować makra. Super, zdefiniowałem. Jak te makra wywołać z MObileKPD????

szczukot
07-03-2016, 18:59
Ja to jakoś kiedyś ustawiłem i do dzisiaj działa :)
Nie mam dostępu teraz, ale to nie chodzi o makra itp. Trzeba było dodoac te wyjścia mono do grup i je nazwać. I one wtedy sie pokazuja w mobileKPD

Fantom

Jarek.P
07-03-2016, 19:31
Ale w jaki sposób się pokazują, gdzie je widzisz? Poproszę o łopatologię, ja satelowego terminala nie używam właściwie wcale (mam TSG) i poruszam się po nim dość opornie

ArKaMa
07-03-2016, 19:42
Makra są w wersji Pro+

Jarek.P
07-03-2016, 19:46
Są. W międzyczasie specjalnie kupiłem wersję PRO, udało mi się zaimportować makra i niestety nie działają. Tworząc makro mam jedynie możliwość włączenia wyjścia bądź wyłączenia wyjścia, próbowałem zarówno tylko włączać wyjście (licząc na to, że skoro jest skonfigurowane jako mono, samo się wyłączy), jak i wykonywać sekwencję poleceń włącz i wyłącz. W obu przypadkach brak reakcji.

szczukot
07-03-2016, 19:46
Ja przypisałem te grupy przez DloadX. Klawiatura nic nie robię.
I wtedy w mobilekpd się pojawiają te grupy w "Sterowanie"

Fantom
ps. Z instrukcji :
* w trybie serwisowym w manipulatorze przy pomocy funkcji GRUPY WYJŚĆ;
• w programie DLOADX w oknie „Grupy wyjść” (okno otworzy się po naciśnięciu przycisku
„Grupy wyjść” w oknie „Wyjścia”).

ArKaMa
07-03-2016, 19:55
W DloadX w menu struktura ETHM/ Mobile tworzysz makropolecenia i eksportujesz do pliku. P;lik przesyłasz do smarfona. W Mobile PRo menu Edytuj zaznaczasz opcje MAKRA pokazujesz ścieżkę do pliku, zapisz, restart Mobile i musi działać.

Jarek.P
07-03-2016, 20:11
@ArKaMa - tak, to wszystko zrobiłerm. Makra się ukazały, ich wybranie skutkuje spytaniem o hasło (za pierwszym podejściem, potem już o hasło nie pyta), po podaniu hasła otrzymuję komunikat "zakończono". Tylko, że nie wywołuje to kompletnie żadnej reakcji systemu, nawet na podglądzie stanu wyjść nic nie widzę, nawet nie drgną. Jednocześnie używam tych wyjść wyzwalając je z pilota abaxo, więc nie jest to kwestia złej konfiguracji samych wyjść (chyba, że im trzeba jakoś specjalnie zezwolić na sterowanie ich z makra).

@szczukot - pisałem, że ja obsługi terminala za bardzo nie czuję, proszę dokładniej, gdzie jest to "sterowanie", bo nie mogę zlokalizować?

ArKaMa
07-03-2016, 20:33
Przy ustalaniu Definicji do MAKR podajesz hasło z odpowiednimi uprawnieniami i zaznaczasz opcję lub nie "Pytaj o hasło" Jeśli nie zaznaczysz to w Mobile wykona polecenie jeśli wpisane hasło ma odpowiednie uprawnienia.

BTW mobile łączy się z centalą?

Jarek.P
07-03-2016, 20:34
Poszedłem w końcu inną drogą i skonfigurowałem sterowanie SMSami, przy okazji chyba odkrywając w czym jest problem z makrami: sterowanie wyjściem typu MONO najwyraźniej jest jakąś typową dla Satela tajemnicą, bo nie działa również i tutaj. Udało mi się osiągnąć potrzebny rezultat konfigurując pobudzanie smsem wejścia, tego, na którym mam skonfigurowany pilot abaxo. Natomiast jeśli chciałem to zrobić jako funkcję, z działaniem: pobudzenie wejścia mono, to tak samo jak przy makrze, miałem raport, że polecenie wykonane, ale brak reakcji systemu.

Jarek.P
07-03-2016, 20:43
Przy ustalaniu Definicji do MAKR podajesz hasło z odpowiednimi uprawnieniami i zaznaczasz opcję lub nie "Pytaj o hasło" Jeśli nie zaznaczysz to w Mobile wykona polecenie jeśli wpisane hasło ma odpowiednie uprawnienia.

BTW mobile łączy się z centalą?

Tak, oczywiście łączy się i jak pisałem wyżej, wygląda na to, że problemem jest sama obsługa wyzwalania wyjścia mono, bowiem ten konkretny etap nie działa również i przy obsłudze sms. Tamże mogłem to skonfigurować inaczej, przy makrach trochę nie mam pomysłu, jak to zrobić inną metodą.

ArKaMa
07-03-2016, 20:44
Jaką komendę wpisałeś w Definicjach?

Jarek.P
07-03-2016, 20:53
Nazwa definicji, hasło (powtórzyłem swoje, administracyjne), zaznaczone mam "pytaj o hasło", pozostałe opcje nie są zaznaczone. Komenda zaś to "Załączenie wyjść: 6". Wyjście 6 mam skonfigurowane jako typ 14 "naruszenie wejścia", z ustawionym czasem działania 1 sekunda (tyle mi jest potrzebne).

szczukot
07-03-2016, 21:11
No ja nie wiem :)
Widzę, że kombinujesz coś z makrami, a chyba potzrebujesz coś dokładnie takiego samego jak ja. Czyli wyjścia którymi steruje z pilotów abaxa, mogę tez obsługiwać telefonu z mobilekpd (nawet nie pro).
Ja to robiełm z DloadX - kilka kliknieć myszką.
Z tego co widzę, to z klawiatury musisz zrobic tak:
- wejść jako instaloator w tryb serwisowy
- i tam będzie menu "Grupy wyjść".
- tworzysz grupę o jakiejś nazwie (np brama wjazdowa) i przypisujesz jej wyjście które cie interesuje (lub kilka ale to chyba nie o to chodzi).
- taka grupa pojawia się wtedy w mobilekpd i jak ja klikniesz to naruszaja sie wyjścia które są w tej grupie (czyli np brama się otworzy)

Jeżeli zrobisz tylko jedną grupę, i przypiszesz do niej wszytskie wyjścia jakie cie interesuja, to w mobilekpd nie poajwi sie ta grupa tylko od razu nazwy tych wyjść (enu sterowanie w moilekpd)

Fantom

Jarek.P
07-03-2016, 21:18
Nie rozumiemy się, jak dodać wyjścia do grup wiem, zrobiłem to z DloadX i tam jest to trywialne.
Nie wiem natomiast, gdzie ukazują Ci się nazwy tych wyjść w mobilekpd.

ArKaMa
07-03-2016, 21:19
Zmień na "Zmiana stanu wyjśc" i daj znać że działa.

Jarek.P
07-03-2016, 21:39
No niestety, nie dam.
Znaczy, zrobiłem, oczywiście od nowa wyeksportowałem plik itd., nie działa dalej.

Jedno mnie jeszcze zastanawia. Makro nazywa się "Otwieranie Bramy". Gdy je wywołuję w MobileKPD, ukazuje się komunikat "Otwieranie Bramy {(0)}".
Co znaczy to zero w klamrach?

szczukot
07-03-2016, 21:49
Nie rozumiemy się, jak dodać wyjścia do grup wiem, zrobiłem to z DloadX i tam jest to trywialne.
Nie wiem natomiast, gdzie ukazują Ci się nazwy tych wyjść w mobilekpd.

No pisałem. Wchodzisz w mobilekpd, wpisujesz user code i zatwierdzasz * (gwiazdką). A potem strzałeczka do góry i masz "sterowanie" i strzałeczka w prawo i masz wyjścia lub grupy (zależy ile grup zrobiłeś w DloadX)

Fantom
ps. Może zatwierdzasz # i dlatego nie widzisz żadnych opcji

Jarek.P
07-03-2016, 21:59
Zatwierdzam gwiazdką, potem strzałka do góry i mam opcję "dostęp serwisu". Przeklikuję strzałkami góra lub dół wszystkie dostępne opcje i "sterowanie" nie występuje.

szczukot
07-03-2016, 22:11
No to ja wymiekam. Dostęp serwisu ? Z mobilekpd ?
Ja nic takiego nawet nie mam :)
Używam MobileKPD-2 (lite nie pro) na androidzie

Fantom
ps. Nie piszesz o klawiaturze ? Chyba jak do klawiatury się zaloguję to do góry jak kliknę mam dostęp serwisu.

Jarek.P
07-03-2016, 22:30
Sprawdzałem i na lite i na pro, jest tak samo. Loguję się hasłem z uprawnieniami administratora. A kiedy na mobilekpd próbuję się zalogować hasłem serwisowym, mam komunikat, że nie ma zezwolenia na logowanie się serwisu czy jakoś tak.

szczukot
07-03-2016, 22:53
Ja się loguję na mobilekpd zwykłym użytkownikiem.
A sprawdź uprawnienia tego usera ! Dałeś mu "sterowanie" ?

Fantom

Jarek.P
08-03-2016, 09:54
Logowałem się na konto administratora, więc uprawnienia były na wszystko. Sprawdzę wieczorem, bo tak mi przyszło do głowy, że może właśnie powinno to być konto zwykłego usera? Głupie by to było, ale...

grzechol86
08-03-2016, 19:55
Dobry wieczór wszystkim.

Mam może głupie pytanie, ale szukałem trochę na forum i znalazłem sprzeczne informacje.

Czy da się zainstalować kontaktron wpuszczany w już zamontowanych oknach? Jeśli tak, to w jaki właściwie sposób? Jeśli dobrze rozumiem, kontaktron składa się z dwóch części: magnesu i rurki podłączonej przewodem do instalacji. Wyobrażam sobie mniej więcej jak przed montażem okna można by ten przewód poprowadzić, żeby nie było go widać, ale czy da się to zrobić w oknie już zamontowanym? Chodzi mi przede wszystkim o estetykę.

Zdun Darek B
09-03-2016, 07:59
Przeczuwam spory problem ale chętnie poczytam odpowiedzi , sam jestem zainteresowany ...

ArKaMa
09-03-2016, 09:33
Pytanie czy masz tynki i parapety. Jeśli "tylko" osadzone okna to nie ma problemu.

ravbc
09-03-2016, 10:24
Pytanie czy masz tynki i parapety. Jeśli "tylko" osadzone okna to nie ma problemu.

Powiedziałbym nawet, że większy problem będzie przy oknach jeszcze nieosadzonych ;-)

Parapety i tynki da się "obejść", ale wymaga to sporej wprawy w operowaniu wiertarką. No i chęci łatania tynków już po robocie.
Aha, jeśli parapety są tylko z jednej strony, to znacząco ułatwi to zabawę (hint: przewody można pociągnąć także po zewnętrznej ścianie budynku, choć z oczywistych przyczyn jest to rozwiązanie wysoce niezalecane).

ArKaMa
09-03-2016, 10:41
Powiedziałbym nawet, że większy problem będzie przy oknach jeszcze nieosadzonych ;-)



Bo takie okno chybotliwe jest okrutnie... :rotfl:

piotrek0m
09-03-2016, 11:51
Satel ma czujniki bezprzewodowe AMD-100, wbudowane dwa kontaktrony pozwalające na wybór sposobu montażu. Rozwiązanie droższe i wymagające centralki z Abaxem, ale odpada konieczność wiercenia ościeżnic i właściwie jedynie rozwiązanie jak już wszystko jest wykończone.

ravbc
09-03-2016, 13:18
Satel ma czujniki bezprzewodowe AMD-100, wbudowane dwa kontaktrony pozwalające na wybór sposobu montażu. Rozwiązanie droższe i wymagające centralki z Abaxem, ale odpada konieczność wiercenia ościeżnic i właściwie jedynie rozwiązanie jak już wszystko jest wykończone.

Zapomniałeś tylko dodać, że to kontaktrony nawierzchniowe. Ot, taka drobna różnica... ;)

_ZBYCH_
09-03-2016, 23:17
Dobry wieczór wszystkim.

Mam może głupie pytanie, ale szukałem trochę na forum i znalazłem sprzeczne informacje.

Czy da się zainstalować kontaktron wpuszczany w już zamontowanych oknach? Jeśli tak, to w jaki właściwie sposób? Jeśli dobrze rozumiem, kontaktron składa się z dwóch części: magnesu i rurki podłączonej przewodem do instalacji. Wyobrażam sobie mniej więcej jak przed montażem okna można by ten przewód poprowadzić, żeby nie było go widać, ale czy da się to zrobić w oknie już zamontowanym? Chodzi mi przede wszystkim o estetykę.

Oczywiście, że da się zamontować czujnik kontaktronowy w już zamontowanych oknach (nawet z zamontowanymi parapetami, choć jest to o wiele trudniejsze i bardziej czasochłonne, więc w wykonaniu fachowca będzie droższe, niż standardowy montaż).
Nie mam teraz czasu wklejać zdjęcia, ale poświęć chwilę na wyszukiwanie, a znajdziesz na forum wiele moich zdjęć i opisów, jak to się robi.

_ZBYCH_
09-03-2016, 23:20
Satel ma czujniki bezprzewodowe AMD-100, wbudowane dwa kontaktrony pozwalające na wybór sposobu montażu. Rozwiązanie droższe i wymagające centralki z Abaxem, ale odpada konieczność wiercenia ościeżnic i właściwie jedynie rozwiązanie jak już wszystko jest wykończone.

Polecam rozwagę i zachowawczość w stosowaniu systemów bezprzewodowych. Szczególnie Satel Abax nie jest prostym systemem dla każdego.

pawdor
19-03-2016, 08:42
Dzień dobry,,

Prosiłbym o pomoc w doborze przewodowego systemu alarmowego do domu jak w projekcia http://archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-moringach-m4b5d9c3a80f33
Dom w stanie surowym, 3 psy do 10kg, 1 kot. Chciałbym powiadamianie sms ew. sterowanie z aplikacji. Dostałem jedna chyba ciekawą propozycję:

-centralka OptimaGSM-PS
-ekspander wejść - 3szt
-panel dotykowy 3,5" podtynkowy TPR-1F - 2sztuki,
-obudowa duża Pulsar 256 + trafo 50VA i sabotaż
-akumulator duży 18Ah Alarmtec,
-czujnik dualny BDL2-WP12G do salonu i kotłowni ew. kuchnia
-sygnalizator zew. SP-4001,
-antena GSM
-sterownik radiowy Ropam RF-4-2K,
-czujka DG1-TCM - 2szt
-czujka DG1-CO - 2szt
-czujka DG1-LPG - 1szt
-czujka dymu FCP-O320 - 2szt
-PIR BOSCH BPR2-WP12 - 8-9szt
-zewnętrzne GJD D-Tect 1 - 4szt
-kontaktron B-2T - 11szt

Co sądzicie?

Xesxpox
19-03-2016, 20:16
Witam
czy ktoś pomoże mi z umiejscowieniem czujek w domu? Na poniższym rysunku wrzuciłem ewentualne umiejscowienie:
350517
jestem na etapie rozprowadzania kabli więc jeszcze konkretnych modeli czujek nie mam-może ktoś podpowie jakie czujki zapodać?

kasprzyk
19-03-2016, 20:58
Pierwsza zasada - czujki od strony okien a nie patrzące na okna, popraw to, zobaczymy czy potrzebne będą korekty.

Xesxpox
19-03-2016, 21:07
mogę zmienić tylko nie wiem gdzie czujkę w kuchni umieścić żeby jedną obgonić dwa okna?

kasprzyk
19-03-2016, 21:28
Po przeciwnej stronie w narożniku.
Jeżeli chodzi o czujki - jestem przekonany do AquaPro

Xesxpox
20-03-2016, 08:48
może tak?
350560
w kuchni przy tym węższym oknie będzie wysoka lodówka więc danie czujki na ścianie z lodówką zasłoni jedno okno.

kasprzyk
20-03-2016, 13:46
Tak bym zostawił, ewentualnie co do kuchni , jeżeli już musi czujka patrzeć w okno, unikaj okien od strony południowej.
Pamiętaj do czujek YTDY 6x0,5 do manip. 8x0,5 jezeli będzie to model bardziej rozbudowany to także osobno skrętkę LAN

Xesxpox
20-03-2016, 13:58
Pamiętaj do czujek YTDY 6x0,5 do manip. 8x0,5 jezeli będzie to model bardziej rozbudowany to także osobno skrętkę LAN
manip. to manipulator? jeżeli byłaby to integra 64 lub 128 to czy jakbym zrobił zazbrajanie i rozbranjanie przez sms-a/pilota a wprowadzanie funkcji przez lapka podpiętego przez centralę to manipulator jest potrzebny?

kasprzyk
20-03-2016, 14:16
Nie jestem pewien, ale do inicjacji połączenie lokalnego potrzebujesz manipulatora.

Zielona123
29-03-2016, 08:42
Dzień dobry. Czy ktoś może polecić firmę ze Śląska, która podjęłaby się zaprojektowania i zainstalowania systemu alarmowego? Chodzi o kontaktrony, czujki inercyjne ( ew. stłuczeniówki, bo nie wiem co lepsze przy zwykłych okuciach i szybach?), czujniki ruchu. Z pewnych względów mogą też w grę wchodzić bariery podczerwieni.
Przewertowaliśmy forum, ale dalej nie jesteśmy pewni jak dobrać ochronę do naszych potrzeb. Będę wdzięczna za pomoc

Xesxpox
29-03-2016, 19:52
Okno/drzwi balkonowe 3-częściowe każda część otwierana -chcąc zamontować kontraktony to należałoby na każde drzwi oddzielny dać ale czy wystarczy jeden przewód ytdy 6x0,5? czy może 3x po dwie żyły 2x0,5?

Qba30
13-04-2016, 08:55
Planuję montaż systemu SATEL INTEGRA 128, sprawę chciałem zlecić elektrykowi który wykonuje instalację ale po zadaniu mu kilku bardziej szczegółowych pytań wydaje mi się, że do alarmu poszukam kogoś innego.
W czy rzecz- z racji, że system chcę wykorzystać do sterowania roletami, bramami, oświetleniem zewnętrznym manipulator będę chciał zamontować w holu (1/2).
Czy jest możliwość skonfigurowania systemu tak aby:
- otwierając bramę garażową z pilota wyłączyć strefę w pomieszczeniu 1/9, 1/7 i 1/1. Oczywiście po wejściu do 1/2 konieczne wyłączenie z manipulatora pozostałej części domu. W pomieszczeniu 1/2 i 1/4 zwłoka max 30 sek (pewnie będzie jedna czujka).
- w przypadku wykrycia ruchu bez otwarcia bramy z pilota alarm włączany bez zwłoki
- kolejna sytuacja to taka jak wchodzę do domu drzwiami wejściowymi- w pomieszczeniu 1/1 zwłoka 2 min i zwłoka 2 min w 1/7 pod warunkiem wykrycia wcześniej ruchu w 1/1.
- wyłączenie manipulatorem j.w
- w przypadku wykrycia ruchu w 1/4 bez wcześniejszego ruchu w 1/1 alarm bez zwłoki.

Poniżej rzut pomieszczeń.
Proszę o podpowiedź
352772

kasprzyk
17-04-2016, 10:35
...
Czy jest możliwość skonfigurowania systemu tak aby:
- otwierając bramę garażową z pilota wyłączyć strefę w pomieszczeniu 1/9, 1/7 i 1/1.

Możliwe, że są inne rozwiązania ja proponuję:
Przyporządkowujesz dowolne wejście dla bramy. ustawiasz jako typ reakcji: "0" Wejścia/Wyjścia
Czujki z pomieszczeń 1/9 1/7 ustawiasz typ reakcji "3" Opóźniona wewnętrzna
Czujki z pomieszczeń 1/1 1/2 typ reakcji "0" Wejścia/Wyjścia
Czujkę z pomieszczenia 1/4 lokalizujesz fizycznie tak, żeby nie "widziała" strefy 1/2
Jedna czujka obejmująca pomieszczenie 1/2 i 1/4 nie byłbym za tym, jeżeli jest to salon, z wieloma oknami robić tam zwłokę czasową niewskazane.


- kolejna sytuacja to taka jak wchodzę do domu drzwiami wejściowymi- w pomieszczeniu 1/1 zwłoka 2 min i zwłoka 2 min w 1/7 pod warunkiem wykrycia wcześniej ruchu w 1/1.
- wyłączenie manipulatorem j.w
- w przypadku wykrycia ruchu w 1/4 bez wcześniejszego ruchu w 1/1 alarm bez zwłoki.


Za bardzo ograniczasz ten system, w 1/7 musiałbyś zrobić także jako czujkę "0" pomieszczenie 1/4 - patrz co napisałem wyżej. Ograniczaj wejścia z opóźnieniem.

BooM80
17-04-2016, 23:51
W którym miejscu najlepiej umieścić czujki inercyjne w drzwiach przesuwnych typu HST o wymiarach 375 x 230 cm ? Prawdopodobnie będą czujki Satel VD-1 lub Impaq+. Wydaje mi się, że najbardziej rozsądną propozycją jest umieszczenie dwóch czujek w górnej części profilu, na środku lewego i prawego skrzydła (tak jak na załączonym zdjęciu). Mam rację ? Czy też może wystarczy jedna czujka inercyjna na środku okna, także w górnej części profilu ? Albo jeszcze inaczej ?

353273

pswienty
20-04-2016, 20:13
Ja w swoich oknach umieściłem jeden czujnik.
Magnes do czujnika został zamontowany w plastiku na górze okna i w ramę została wkręcona czujka okrągła 5 cm od góry okna, we wnęce ramy.
Jak okno jest zamknięte to nic nie widać, a jak się otworzy to w ramie wygląda to tak jakby była wkręcona śruba, a na drzwiach to nic nie widać tylko łeb nita fi4.
353550

szczukot
20-04-2016, 21:05
czujka inercyjna to nie kontaktron

Fantom

BooM80
21-04-2016, 08:58
Właśnie miałem odpisać, że chodzi mi o czujki inercyjne, a nie o kontaktron. W przyszłym tygodniu chciałbym poprowadzić przewody. Doradzi ktoś, jak prawidłowo zamontować czujki inercyjne ?

ravbc
21-04-2016, 10:53
Doradzi ktoś, jak prawidłowo zamontować czujki inercyjne ?

Optymalnie powinny być możliwie blisko potencjalnego miejsca wbicia łomu. Obejrzyj okucie i pokombinuj jak je najłatwiej zepsuć...

BooM80
24-04-2016, 15:57
Optymalnie powinny być możliwie blisko potencjalnego miejsca wbicia łomu. Obejrzyj okucie i pokombinuj jak je najłatwiej zepsuć...

Okucia w HST są dosyć masywne, nie wiem, czy w ogóle jest możliwość otwarcia drzwi HST za pomocą łoma. Nawet jeśli tak, to trzeba by go włożyć z boku otwieranej części HST, bo druga połowa jest nieruchoma. Czyli na całe HST zamontować tylko jedną czujkę inercyjną z boku tej otwieranej połowy ?

ravbc
25-04-2016, 12:30
Okucia w HST są dosyć masywne, nie wiem, czy w ogóle jest możliwość otwarcia drzwi HST za pomocą łoma.

:) No to lepiej, żebyś miał dobre szyby, bo jak otwieranie potrwa za długo, to przejdą przez zamknięte... ;)


Nawet jeśli tak, to trzeba by go włożyć z boku otwieranej części HST, bo druga połowa jest nieruchoma. Czyli na całe HST zamontować tylko jedną czujkę inercyjną z boku tej otwieranej połowy ?

Nie wiem - nie widziałem tego okna. Generalnie: jeśli nie chcesz zatrudnić fachowca (_fachowca_, a nie montera), to musisz sam podjąć decyzję, bo to Twoje mienie, Twoja okolica i Twoja odpowiedzialność (czytaj: znasz najlepiej wszystkie kryteria).

BooM80
25-04-2016, 20:58
:) No to lepiej, żebyś miał dobre szyby, bo jak otwieranie potrwa za długo, to przejdą przez zamknięte... ;)

Dokładnie tak jak piszesz. Łatwiej będzie zbić szybę (również typu P2/P4), niż mordować się z zaczepami w HST. Jedna lub druga próba włamania powinna zostać wykryta przez czujkę inercyjną.


Nie wiem - nie widziałem tego okna. Generalnie: jeśli nie chcesz zatrudnić fachowca (_fachowca_, a nie montera), to musisz sam podjąć decyzję, bo to Twoje mienie, Twoja okolica i Twoja odpowiedzialność (czytaj: znasz najlepiej wszystkie kryteria).

Nie przesadzajmy, okno HST to okno HST, większość jest do siebie bardzo podobna w konstrukcji i sposobie działania, niezależnie od producenta. Okolica w jakiej jest zamontowane takie okno nie ma wpływu na prawidłowy/sugerowany sposób montażu czujek inercyjnych, który raczej jest uniwersalny w przeciwieństwie np. do czujek PIR, gdzie wymagane jest już jakieś doświadczenie. Mam rację ?

_ZBYCH_
27-04-2016, 19:14
W którym miejscu najlepiej umieścić czujki inercyjne w drzwiach przesuwnych typu HST o wymiarach 375 x 230 cm ? Prawdopodobnie będą czujki Satel VD-1 lub Impaq+. Wydaje mi się, że najbardziej rozsądną propozycją jest umieszczenie dwóch czujek w górnej części profilu, na środku lewego i prawego skrzydła (tak jak na załączonym zdjęciu). Mam rację ? Czy też może wystarczy jedna czujka inercyjna na środku okna, także w górnej części profilu ? Albo jeszcze inaczej ?

Jedna czujka inercyjna na HS nie wystarczy. Ja montuję dwie na dole, po bokach, z tym, że jedna bezpośrednio na ramie FIX-a, bo tu najlepiej przenosi drgania. Trochę trzeba się pobawić z wierceniem przez ramy (potrzebne cienkie, długie wiertło do metalu).
354232

_ZBYCH_
27-04-2016, 19:30
Newsy Satela z targów Securex.
1. Videodomofonu do TSI nie będzie (a przynajmniej nie prędko). Próbowali nawiązać współpracę z Dahua, ale niestety nie wyszło i odpuścili temat.
2. Jest nowe oprogramowanie do TSI. Poprawili parę rzeczy, m. in. wyświetlanie obrazu z kamer, dodali funkcję resetu manipulatora bez konieczności fizycznego odłączania zasilania oraz usprawnili działanie widgetu Pogoda.
3. Jest nowa aplikacja do Integry na smartphone (Integra Control). Obecnie wersja beta w testowaniu dla wybranych, ale niebawem będzie dostępna dla wszystkich.
4. Satel dołączył do stowarzyszenia KNX. Zaprojektowali różne moduły i za około 3 miesiące będą wprowadzone do sprzedaży.
5. Powstał nowy manipulator bezprzewodowy do Integry. Niestety, nie współpracuje bezpośrednio z Integrą WRL, tylko z nowszymi kontrolerami ABAX.
6. Integra WRL nigdy nie będzie w pełni współpracowała z ETHM-1 PLUS, bo jej możliwości sprzętowe się skończyły.
7. Satel pracuje nad zupełnie nową centralą, która ma mieć formę modułów wtykanych w płytę główną.
Premiera za około 1,5 roku. Oby nie wyszło tak, jak z manipulatorem dotykowym... ;)

P.S. Jest więcej nowości, ale jako, że ja jestem zainteresowany tylko Integrą, to tylko te opisałem.

ar***pl
27-04-2016, 21:17
Newsy Satela z targów Securex.
1. Videodomofonu do TSI nie będzie (a przynajmniej nie prędko). Próbowali nawiązać współpracę z Dahua, ale niestety nie wyszło i odpuścili temat.
2. Jest nowe oprogramowanie do TSI. Poprawili parę rzeczy, m. in. wyświetlanie obrazu z kamer, dodali funkcję resetu manipulatora bez konieczności fizycznego odłączania zasilania oraz usprawnili działanie widgetu Pogoda.
3. Jest nowa aplikacja do Integry na smartphone (Integra Control). Obecnie wersja beta w testowaniu dla wybranych, ale niebawem będzie dostępna dla wszystkich.
4. Satel dołączył do stowarzyszenia KNX. Zaprojektowali różne moduły i za około 3 miesiące będą wprowadzone do sprzedaży.
5. Powstał nowy manipulator bezprzewodowy do Integry. Niestety, nie współpracuje bezpośrednio z Integrą WRL, tylko z nowszymi kontrolerami ABAX.
6. Integra WRL nigdy nie będzie w pełni współpracowała z ETHM-1 PLUS, bo jej możliwości sprzętowe się skończyły.
7. Satel pracuje nad zupełnie nową centralą, która ma mieć formę modułów wtykanych w płytę główną.
Premiera za około 1,5 roku. Oby nie wyszło tak, jak z manipulatorem dotykowym... ;)

P.S. Jest więcej nowości, ale jako, że ja jestem zainteresowany tylko Integrą, to tylko te opisałem.
Niepotrzebnie jechałem, mogłem poczekać na twoje newsy w pigułce :)

BooM80
27-04-2016, 22:17
Jedna czujka inercyjna na HS nie wystarczy. Ja montuję dwie na dole, po bokach, z tym, że jedna bezpośrednio na ramie FIX-a, bo tu najlepiej przenosi drgania. Trochę trzeba się pobawić z wierceniem przez ramy (potrzebne cienkie, długie wiertło do metalu).

O to chodziło. Bardzo dziękuję za pomoc. A czy przyklejenie czujek inercyjnych na mocnej taśmie dwustronnej, zamiast przykręcania, zapewni wystarczające połączenie z ramą ?


6. Integra WRL nigdy nie będzie w pełni współpracowała z ETHM-1 PLUS, bo jej możliwości sprzętowe się skończyły.

Czego brakuje do pełnej współpracy Integry 128-WRL z ETHM-1 Plus, bo planuję zakup tego modułu.

ar***pl
29-04-2016, 08:36
O to chodziło. Bardzo dziękuję za pomoc. A czy przyklejenie czujek inercyjnych na mocnej taśmie dwustronnej, zamiast przykręcania, zapewni wystarczające połączenie z ramą ?



Czego brakuje do pełnej współpracy Integry 128-WRL z ETHM-1 Plus, bo planuję zakup tego modułu.
montaż inercyjnej na małe wkręty daje dużo większą pewność przenoszenia drgań , na taśmie na pewno będzie tłumienie.
Co do wrl i ethm plus to nie obsługuje maili.

kubalka
16-05-2016, 22:42
Dzień dobry,
Mam pytanie dotyczące konfiguracji Integry. 2 wyjścia zdefiniowane są jako Przełączniki MONO (typ 24) i służą do sterowania bramą - jeden z nich podaje do centralki bramy sygnał Otwórz, drugi natomiast sygnał Zamknij (czas działania każdego z wyjść mono to 1s).
W jaki sposób skonfigurować wejście Integry, aby każdorazowe jego zwarcie (przyciskiem mono stabilnym) powodowało naprzemienne otwieranie i zamykanie bramy?
Dziękuję za pomoc!

maro25w
16-05-2016, 23:51
Witam. Chciałbym skonsultować rozmieszczenie czujek alarmowych. Przewody chcę położyć sam. W związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy w drzwiach balkonowych ze słupkiem ruchomym jest potrzeba montowania dwóch czujek kontaktronowych?
2. Gdzie umieścić czujkę dymu i czadu w przypadku salonu z kominkiem, oraz czy w kotłowni węglowej nie będzie ona wywoływać fałszywych alarmów, może z niej zrezygnować?
3. Czy lepiej jest zastosować czujkę dymu i czadu osobno czy dualną?
4. Czy w dobrym miejscu umieściłem czujki ruchu? Będą one na korytarzach i w garażu.
5. Czy w dobrym miejscu umieściłem czujnik gazu? Być może będę miał w spiżarce butle z gazem, dlatego też tam dodatkowo umieściłem czujnik.
6. Czy przy powyższych zabezpieczeniach jest potrzeba stosowania czujnika zbicia szyb?
7. Gdzie umieścić czujniki zalania. Bezpośrednio przy pralce, umywalce, itp.?
8. Te dwa okna w wykuszu do festy więc zastosowałem jedynie czujki inercyjne nie wiem czy dobrze?
9. Czy tych manipulatorów nie jest za dużo, może z któregoś zrezygnować?

tyszek666
17-05-2016, 02:06
Nie odpowiem na wszystkie bo nie znam się jeszcze na tyle, ale:

1. Czy w drzwiach balkonowych ze słupkiem ruchomym jest potrzeba montowania dwóch czujek kontaktronowych?
Nie bo musisz jedno skrzydło otworzyć żeby otworzyć drugie.
2. -------------
3. -------------
4. wydaje mi się że ok
5. -------------
6. -------------
7. -------------
8. -------------
9. Wydaje się nadmiarem ten w salonie, ale to kwestia kasy wg mnie. Kable możesz położyć a manipulator dokupić z czasem.

Jedynie to wg mnie garaż i drzwi wej powinny mieć inercyjne czujki a nie same kontaktrony. Niby są PiR ale Alarm obwodowy włączasz to do garażu nie wejdziesz. PiR mógłbyś włączać tylko jak wychodzą wszyscy. a gdy jesteś w domu obwodowy bez PIR.

kolorado
17-05-2016, 20:10
Logowałem się na konto administratora, więc uprawnienia były na wszystko. Sprawdzę wieczorem, bo tak mi przyszło do głowy, że może właśnie powinno to być konto zwykłego usera? Głupie by to było, ale...
Ale jesteś pewien że ma uprawnienia na wszystko? Sprawdź czy ma nr 23 do sterowania wyjściami. U mnie działa na adminie i na zwykłym.

szczukot
18-07-2016, 20:05
Witam

Jeżeli jest ktoś zainteresowany to mam na sprzedaż kontroler Satel ABX ACU-100 : http://allegro.pl/show_item.php?item=6352187909

pozdrawiam
Fantom

kolorado
18-07-2016, 20:54
Jeżeli jest ktoś zainteresowany to mam na sprzedaż kontroler Satel ABX ACU-100 : http://allegro.pl/show_item.php?item=6352187909

Z ciekawości: rezygnujesz z ABAXa, czy upgradujesz do 120?

szczukot
18-07-2016, 22:30
zrobiłem upgrade do 120, choć średnio jestem zadowolony. Jedyne co chciałem uzyskać to lepszy zasięg (niby te dwie anteny ...). Ale się przliczyłem. Ta 120 ma słabszy zasięg niż 100 ! NA czujce gdzie na 100 miałem powiedzmy 65% teraz mam maks 50% !

Fantom

kolorado
18-07-2016, 22:58
zrobiłem upgrade do 120, choć średnio jestem zadowolony. Jedyne co chciałem uzyskać to lepszy zasięg (niby te dwie anteny ...). Ale się przliczyłem. Ta 120 ma słabszy zasięg niż 100 ! NA czujce gdzie na 100 miałem powiedzmy 65% teraz mam maks 50% !

No to sprzedaj 120 jak gorsze :)
Ja jadę wciąż na INT-RX, ale kombinuję dodać jakąś antenę, np. coś takiego: http://allegro.pl/antena-do-poprawy-zasiegu-pilotow-433-mhz-868-mhz-i6329834265.html
ale za cholerę nie mam pojęcia czy to coś pomoże...

szczukot
18-07-2016, 23:15
jakby wymiana trwala 1 min to bym znowu zamienil. ale tak to mi sie nie chce. od nowa trzeba programowac piloty i wszystkie czujki dodawac.

Fantom

szczukot
19-07-2016, 17:49
Pytanko : czy można jakoś aktualizować firmware w starych manipulatorach czy nie ?

Mam coś tego typu : http://www.satel.pl/pl/product/93/INT-KLCDS-BL,Manipulator-LCD i widzę, że soft w środku to już ma 7 lat :)

Fantom

ravbc
19-07-2016, 22:35
Pytanko : czy można jakoś aktualizować firmware w starych manipulatorach czy nie ?

Mam coś tego typu : http://www.satel.pl/pl/product/93/INT-KLCDS-BL,Manipulator-LCD i widzę, że soft w środku to już ma 7 lat :)

A masz z nimi jakieś problemy? Stara zasada inżynierska mówi: póki działa - nie naprawiaj! ;)

szczukot
19-07-2016, 23:13
Niby nie ... Jedyne co mnie wkurza to wolne działanie.

Fantom
ps. Jak siądzie podczas/po wgrywaniu firmware to zawsze będę miał argument aby kupić nowe ;)

samboman
27-07-2016, 08:24
Czy poza czujką temperatury Satela ATD-100 istnieją jakieś inne, które da się zintegrować z Integrą WRL? Zależałoby mi m.in na możliwości podglądu temperatury w Satelowej aplikacji mobilnej Integra Control.

szczukot
27-07-2016, 09:06
Jak w programie Satela to tylko czujki podlączone bezpośrednio do centrali. a tu wchodzą w rachubę chyba tylko czujki abax atd100 i nic więcej

Fantom

bajcik
02-08-2016, 12:06
Karty SIM trzeba rejestrować. To okazja może zmienić operatora.
Co teraz warto kupić do centralki żeby koszta były nieduże? Niby Play po doładowaniu daje rok ważności konta, ale do monitoringu nie można ich używać (są blokowane).

tyszek666
02-08-2016, 15:42
W Plusie też jest opcja rok ważności po doładowaniu.
Nie wiem jak w Play, ale w plusie włączenie tej promocji kosztuje 10zł ;/

ravbc
02-08-2016, 16:35
Rok ważności może i fajny, ale tylko pod warunkiem, że SMSy nie kosztują krocie, bo inaczej kasa na koncie znika błyskawicznie (jeśli rozsądnie często system wysyła SMSy - IMHO powinien minimum przy każdym rozbrojeniu). Kiedyś jak szukałem, to jakoś żadnego prepaid-a z długim terminem ważności, który w tych warunkach wychodził by taniej, nie znalazłem.

mistalova
02-08-2016, 21:29
Karty SIM trzeba rejestrować. To okazja może zmienić operatora.
Co teraz warto kupić do centralki żeby koszta były nieduże? Niby Play po doładowaniu daje rok ważności konta, ale do monitoringu nie można ich używać (są blokowane).

Hmmm... nie wiem od czego to zalezy, ale u mnie playowa karta chodzi juz dluzszy czas.

ravbc
02-08-2016, 23:29
Hmmm... nie wiem od czego to zalezy, ale u mnie playowa karta chodzi juz dluzszy czas.

Zależy oczywiście od tego, czy/kiedy Cię namierzą. A prawdopodobieństwo namierzenia jest wprost proporcjonalne do ilości (i treści) wysyłanych SMSów.

_ZBYCH_
03-08-2016, 09:38
Karty SIM trzeba rejestrować. To okazja może zmienić operatora.
Co teraz warto kupić do centralki żeby koszta były nieduże? Niby Play po doładowaniu daje rok ważności konta, ale do monitoringu nie można ich używać (są blokowane).
Ja proponuję NJU Mobile (Orange). Po pierwszym doładowaniu konto i środki na nim zgromadzone będą ważne bezterminowo. Koszt SMS-a - 9 groszy.

ElemenT
03-08-2016, 15:03
Wszystko zależy w jakiej sieci ma się telefon. Ja mam w playu i do centralki włożyłem kartę prepaida w play.
Aktywowałem formułę SMS (7zł/miech) - nielimitowane SMSy do Play i tyle z kosztów.

Bez formuly SMS liczyło za każdego smsa i kasa schodziła momentalnie.

bajcik
04-08-2016, 16:52
Odnośnie Nju na kartę - może to być dobra oferta.

Kiedyś był punkt 5.3 w regulaminie
http://www.njumobile.pl/b/articles/regulaminy/Regulamin-oferty-nju-na-karte-01012014.pdf

Ale chyba usuneli:
http://www.njumobile.pl/b/articles/regulaminy/regulamin_oferty_nju_na_kart%C4%99_od%2025.07.2016 .pdf

Co do Play, takie info znalazłem (sprzed dwóch lat)
https://ropam.com.pl/forum/index.php?topic=65.0

tyszek666
08-08-2016, 23:51
Witam,

Przymierzam się do zakładania alarmu, i mam pytanie do Was.

Będę zakładał po dwa kontaktrony na okno. Jeden normalnie na otwarcie, drugi na górze okna żeby mieć podgląd uchylenia okna.

I tutaj pytanie: czy biorąc pod uwagę dwa kontaktrony w skrzydle okna, to czy jeden dawać spolaryzowany czy zwykły ??

Pytam bo różnica cenowa zauważalna jest. Potrzebowałbym ich 25szt.

Pozdrawiam :)

ravbc
09-08-2016, 12:47
Po pierwsze: to Ty musisz określić jak bardzo cenne jest to co chcesz chronić, albo raczej jak duże jest zagrożenie włamaniem.
Po drugie: tańszym rozwiązaniem od kontaktrona spolaryzowanego jest montaż dwóch kontaktronów obok siebie, tak by tylko jeden z nich był aktywowany standardowym magnesem - w ten sposób można wykryć próbę manipulacji przy użyciu obcego magnesu.
A po trzecie: jeśli boisz się tak "zaawansowanych technicznie" włamań, to raczej nie powinieneś konsultować swoich pomysłów na forum...

kamil.szymczak
09-08-2016, 15:39
Witam, chce zrobić małe sterowanie Integra WRL oświetleniem. Będę używał INT-ORS do obwodów świetlnych, nie będzie ich dużo, nasuwa mi się*pytanie czy od włączników świetlnych prowadzić kable do wejść integry i sterować całkowicie centralą czy klasycznie włączniki sterują obwodami + integra napięciem? a może całkowicie zrezygnować z włączników i zostać przy INT-TSI(planuje w salonie z aneksem)

bogasman
17-08-2016, 15:22
_ZBYCH_, poradź proszę, jak zamontować czujki wibracyjne na oknach w takiej konfiguracji?

364745364746
http://ladnydom.pl/czterykaty/5,57643,12660636.html?i=0

Okna są zamontowane na połączonej konstrukcji drewnianej.
Na wszystkich oknach zamontuję kontaktrony. Czujki wibracyjne zamontowałbym na słupkach pomiędzy pionowymi oknami, ale czy to wystarczy?. Co począć z oknami ukośnymi? Czy taka połączona konstrukcja drewniana nie spowoduje, że i tak będę miał fałszywe alarmy na wypadek np. gradu?

xtea
17-08-2016, 16:48
Witam,

Przymierzam się do zakładania alarmu, i mam pytanie do Was.
Będę zakładał po dwa kontaktrony na okno. Jeden normalnie na otwarcie, drugi na górze okna żeby mieć podgląd uchylenia okna.
I tutaj pytanie: czy biorąc pod uwagę dwa kontaktrony w skrzydle okna, to czy jeden dawać spolaryzowany czy zwykły ??
Pytam bo różnica cenowa zauważalna jest. Potrzebowałbym ich 25szt.
Pozdrawiam :)

Zależy jakiego alarmu użyjesz ale gdybyś kupił PLC2011B1 to podłączasz kontaktrony wg. schematu ze stron 16 do 20
https://elkom.com.tw/pl/wp-content/uploads/sites/3/2016/05/PLC2011_circuits_24_05_2016.pdf

Gdybyś jednak użył tej centralki to cały alarm zrobisz na 4-5 skrętkach wychodzących z rozdzielni i to wszystko.

ravbc
22-08-2016, 21:38
kryptoreklama

Pierwszy post i już reklama. Świat schodzi na pchły...

xtea
23-08-2016, 03:01
Pierwszy post i już reklama. Świat schodzi na pchły...

Taka reklama na forach zwykle nic nie daje. Przeciętny kowalski i tak nie ogarnia tego wszystkiego. Jak nie ma smykałki do elektroniki to nie jest w stanie przetworzyć informacji i na końcu podejmie decyzję irracjonalną.
Nawet nie wie czego szuka, z czego i co ma się składać, ciężko mu zadać pytanie techniczne. Tego jest tyle, że nie sposób wybrać komuś kto nie wie czego szuka :-) Na Allegro ludzie nie potrafią nawet dobrze poszukać produktu, a co ropiero posortować ceną czy popularnością. To ostatnie przerasta wielu.

yacq
26-08-2016, 12:16
Zmieniam bardzo prostą konfigurację centrali CA-64, którą mi pozostawił instalator. Chciałbym dodać do systemu opcję wywoływania przyciskiem # na manipulatorze funkcji NAPAD, opcję przymusu przy rozbrajaniu alarmu oraz zmienić zachowanie sygnalizatora tak aby po wywołaniu alarmu przez minutę była aktywna sygnalizacja akustyczna i optyczna, a przez następne pół godziny tylko optyczna.
Z konfiguracją napadu poradziłem sobie przez włączenie opcji w konfiguracji manipulatora i dodanie odpowiedniego wyjścia wirtualnego zbierającego to zdarzenie, przymus wydaję mi się, że można zrealizować za pomocą funkcji PREFIX, która w zależności jaką cyfrę poda się przed hasłem użytkownika zazbraja/rozbraja system normalnie lub pod przymusem. To zdarzenie także można zebrać odpowiednią konfiguracją wirtualnego wyjścia....i teraz w czym problem? Otóż wyjściu X przyporządkowuję funkcję 6 - NAPAD, wyjściu Y 10 - PRZYMUS a wyjście sygnalizatora i radiolini do agencji ochrony robię jako 47 - suma logiczna wyjść. Jednak chciałbym móc sterować czasem aktywacji wyjść na sygnalizator (SA i SO) i radiolinie niezależnie. Obecnie obydwa wyjścia aktywują się na taki sam czas, który ustawiam dla wyjść X,Y.
I jeszcze pytania dodatkowe: jak długo ma trwać impuls sterujący wejściami radiolini agencji ochrony? W dotychczasowej konfiguracji miałem 5sek. czy jak będą wysterowane dłużej np. 30min to czemuś to zaszkodzi? Kolejne pytanie to monitorowane przez agencje (SOLID) sygnały. Czy chcąc rozszerzyć ich ilość ponad standardowe włamanie, sabotaż i stan systemu trzeba jakoś zmieniać umowę/dodatkowo płacić? Czy może to tylko kwestia telefonu i aktywacji.

dendrytus
27-08-2016, 13:05
Taka reklama na forach zwykle nic nie daje. Przeciętny kowalski i tak nie ogarnia tego wszystkiego. Jak nie ma smykałki do elektroniki to nie jest w stanie przetworzyć informacji i na końcu podejmie decyzję irracjonalną.
Dokładanie. Taka reklama nic nie daje. Co innego reklama xtea, który pozakładała sobie konta pod różnymi nickami na różnych forach i udaje zadowolonego klienta.
na elektrodzie- neodym, palacz997, mariusz.lubicz.
na plc-home - Mariusz Nowicki
na budujemydom - banzai
na forum muratora- xtea
na forum budowlanym - gelbeton

xtea
27-08-2016, 18:10
To nie prawda.
Ja tylko jestem użytkownikiem sterowników PLC2011
Ten film o tym świadczy. Ja naciskam, a w tle moja rodzina. Właśnie sie wprowadzaliśmy w roku 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=2LsKcNTzYeg
Po prostu nie lubię jak szkalujesz cudze produkty, których nie miałeś w ręku ani nic o nich nie wiesz. Od tamtego czasu mam tych sterowników znacznie więcej, bo mi się bardzo podobają, nie szpiegują użytkownika i są niezawodne.

dendrytus
08-09-2016, 15:48
To nie prawda. Ja tylko jestem użytkownikiem sterowników PLC2011 Nie, no skąd. Jaki byłby sens, aby zwykły użytkownik latał po forach z drogim chińskim sterownikiem, pisząc marketingowy bełkot i nie napisałby nawet jednego postu typowego dla użytkownika w wątku o programowaniu.
Ten film o tym świadczy. Ja naciskam, a w tle moja rodzina. Właśnie sie wprowadzaliśmy w roku 2013. No tak handlarz chińszczyzną przecież nie założyłby sobie chińskich sterowników, którymi handluje.
Po prostu nie lubię jak szkalujesz cudze produkty, których nie miałeś w ręku ani nic o nich nie wiesz. Od tamtego czasu mam tych sterowników znacznie więcej, bo mi się bardzo podobają, nie szpiegują użytkownika i są niezawodne. Ile razy mam jeszcze powtórzyć, że nie muszę jeździć Trabantem, aby wiedzieć, że to szrot? Przecież ten twój badziewny sterownik jest droższy od Satela Integra 128 WRL który ma Grade 2.
nie szpiegują użytkownika i są niezawodne. Nie masz pojęcia co ten sterownik robi, a swoja niewiedzę opierasz na bajkach producenta. Niezawodne? Bo mają chińskie przekaźniki 8A? I kompletnie nie nadają się na system alarmowy w 2016.

xtea
09-09-2016, 16:49
Żadnego marketingowego bełkotu nie piszę, bo nie jestem marketingowcem ani handlarzem tymi sterownikami. Po prostu zacząłem kiedyś ich używać i pisać, że zakup gotowego systemu nie ma sensu. My używamy tych sterowników do sterowania mieszkaniami, domami ale i w firmie je mamy do sterowania procesami. Oprogramowanie i interfejs do samodzielnej rozbudowy oprogramowania jest tak elastyczny, że można go rozbudowywać w nieskończoność. I używamy nie tylko PLC2011 ale też różnych innych sterowników PLC nawet Siemensa i te PLC2011 z Siemensami współdziałają.

dendrytus
11-09-2016, 10:25
Żadnego marketingowego bełkotu nie piszę, bo nie jestem marketingowcem ani handlarzem tymi sterownikami.


Po prostu zacząłem kiedyś ich używać i pisać, że zakup gotowego systemu nie ma sensu.
Jasne. Nie ma sensu zakup gotowego systemu alarmowego, ale jest sens zakup sterownika 3 razy droższego, niespecjalnie się nadającego na alarm, wymagającego knucia i zastosowanie go w miejsce gotowego systemu alarmowego.


My używamy tych sterowników do sterowania mieszkaniami, domami
Nie MY używamy, tylko TY używasz. Chyba, że cierpisz na rozwielokrotnienie jaźni i uważasz, że”
na elektrodzie- neodym, palacz997, mariusz.lubicz.
na plc-home - Mariusz Nowicki
na budujemydom - banzai
na forum muratora- xtea
na forum budowlanym - gelbeton
to różne osoby.


firmie je mamy do sterowania procesami.
Nie ma znaczenie czego używasz w firmie, bo to po pierwsze twój problem, po drugie to forum o budowie domów, a nie sterowaniu produkcji. Zresztą prawda jest taka, że co najwyżej ten sterownik używany jest do sterowanie piecami CO.
Z faktu, że ktoś wozi cegły i cement na budowę 300m domu przy pomocy Poloneza bez przyczepki, nie wynika, że Polonez jest najlepszym samochodem do rozwożenia cementu i cegieł.


Oprogramowanie i interfejs do samodzielnej rozbudowy oprogramowania jest tak elastyczny, że można go rozbudowywać w nieskończoność.
I pewnie dlatego nikt niestosuje go do poważniejszych zastosowań.


I używamy nie tylko PLC2011 ale też różnych innych sterowników PLC nawet Siemensa i te PLC2011 z Siemensami współdziałają.
A dlaczego miałby nie działać skoro podłączysz przekaźnik jednego pod wejście drugiego?

dendrytus
11-09-2016, 10:27
Po prostu zacząłem kiedyś ich używać i pisać, że zakup gotowego systemu nie ma sensu.
Jasne. Nie ma sensu zakup gotowego systemu alarmowego, ale jest sens zakup sterownika 3 razy droższego, niespecjalnie się nadającego na alarm, wymagającego knucia i zastosowanie go w miejsce gotowego systemu alarmowego.


My używamy tych sterowników do sterowania mieszkaniami, domami
Nie MY używamy, tylko TY używasz. Chyba, że cierpisz na rozwielokrotnienie jaźni i uważasz, że”
na elektrodzie- neodym, palacz997, mariusz.lubicz.
na plc-home - Mariusz Nowicki
na budujemydom - banzai
na forum muratora- xtea
na forum budowlanym - gelbeton
to różne osoby.


firmie je mamy do sterowania procesami.
Nie ma znaczenie czego używasz w firmie, bo to po pierwsze twój problem, po drugie to forum o budowie domów, a nie sterowaniu produkcji. Zresztą prawda jest taka, że co najwyżej ten sterownik używany jest do sterowanie piecami CO.
Z faktu, że ktoś wozi cegły i cement na budowę 300m domu przy pomocy Poloneza bez przyczepki, nie wynika, że Polonez jest najlepszym samochodem do rozwożenia cementu i cegieł.


Oprogramowanie i interfejs do samodzielnej rozbudowy oprogramowania jest tak elastyczny, że można go rozbudowywać w nieskończoność.
I pewnie dlatego nikt niestosuje go do poważniejszych zastosowań.


I używamy nie tylko PLC2011 ale też różnych innych sterowników PLC nawet Siemensa i te PLC2011 z Siemensami współdziałają.
A dlaczego miałby nie działać skoro podłączysz przekaźnik jednego pod wejście drugiego?

xtea
11-09-2016, 11:47
A dlaczego miałby nie działać skoro podłączysz przekaźnik jednego pod wejście drugiego?

Akurat łączymy je Modbusem. A na innych forach nic nie piszę, natomiast Ty wyleciałeś z Elektrody już dawno temu. Wywalili cię, skasowali ci konto. Widocznie to Ty pisałeś pod tamtymi nickami co wymieniłeś i pod tysiącem innych jako ekspert od wszystkiego.

kamil_w
19-09-2016, 10:53
Witajcie, mam pytanie do osób, które miały do czynienia z centralami Rokonet. Czy systemy LightSYS są godne polecenia, biorąc pod uwagę stabilność działania i bezawaryjność? Wybieram pomiędzy centralą z serii DSC Neo, a LightSYSem. Wiem, że systemy te dość znacznie różnią się funkcjonalnościami, ale trochę mnie przekonuje korzystna cena LightSYSa. Zdaję sobie też sprawę, że każdy ma swoje preferencje, jednak każde zdanie nt. central Rokonet będzie dla mnie cenne.

ElemenT
20-09-2016, 22:23
A ja mam dzis kolejną zagwostkę.
Znajomy ma integre 128wrl. Ma też sejf na broń i wyprowadzony przewód w środku na kontaktron. Kontaktron założyłem, wsio działa.
Teraz jak to zaprogramować by spełnić załóżenia, że otwarcie sejfu musi być poprzedzone wpisaniem kodu i by się automatycznie uzbrajało po zamknięciu. Sam alarm z tego powinien być typu cichy.
Czy do tego powinno się użyć strefy typu bankomatowa? (Mało info o tym typie strefy).

szczukot
25-09-2016, 16:43
Po kolejnej modernizacji w centralce (i sprzedaży wcześniej ABAXa) teraz mam na sprzedaż używany drobiazg jakim są zewnętrzne przekaźniki :http://allegro.pl/modul-przekaznikowy-satel-mp-1-obudowa-i6523942912.html

pozdrawiam
Fantom

ksysju
25-09-2016, 17:29
Witam


A ja mam dzis kolejną zagwostkę.
Znajomy ma integre 128wrl. Ma też sejf na broń i wyprowadzony przewód w środku na kontaktron. Kontaktron założyłem, wsio działa.
Teraz jak to zaprogramować by spełnić załóżenia, że otwarcie sejfu musi być poprzedzone wpisaniem kodu i by się automatycznie uzbrajało po zamknięciu. Sam alarm z tego powinien być typu cichy.
Czy do tego powinno się użyć strefy typu bankomatowa? (Mało info o tym typie strefy).

Bankomatowa działa przez cały czas. Nie rozbraja się, tylko się dzwowni na monitoring :-)

Zrób osobną strefę dla sejfu, daj tam ten kontrakton jako alarm cichy. Autozbrojenie na kolejnym wejściu. Powinno dzialać.

--
ksysju

ksysju
25-09-2016, 18:05
Witam


i teraz w czym problem? Otóż wyjściu X przyporządkowuję funkcję 6 - NAPAD, wyjściu Y 10 - PRZYMUS a wyjście sygnalizatora i radiolini do agencji ochrony robię jako 47 - suma logiczna wyjść. Jednak chciałbym móc sterować czasem aktywacji wyjść na sygnalizator (SA i SO) i radiolinie niezależnie. Obecnie obydwa wyjścia aktywują się na taki sam czas, który ustawiam dla wyjść X,Y.
.

Jeżeli wszystko dobrze zrozumiałem:
Jeśli chcesz mieć osobne czasy na SA i SO to z centrali muszą wychodzic oddzielne kabelki dla tych sygnałów. Zabacz ile przewodów idzie na sygnalizator.
Jak sie da, to dasz to na osobne wyjścia i ustawisz czasy jakie chcesz.

Dla Przymusu ustawasz osobne hasło i typ użytkownia Przymus - instrukcja użytkownika

Napadu i przymusu się raczej na SOA nie daje, to są ciche alarmy.

Dowiedz się co tam do Ochrony możesz słać ( umowa) , jak napad może być osobno, to daj osobno.

--
ksysju

yacq
07-10-2016, 13:56
z tym problemem już sobie poradziłem. Dzięki.
Mam za to jeszcze jeden. Jest sobie osobna strefa z czujką zew. załączana timerem. Chciałbym aby alarm z tej strefy był sygnalizowany dźwiękiem tylko na manipulatorze. W konfiguracji manipulatora mam zaklikaną sygnalizację alarmu z tej strefy ale sprowadza się ona jedynie do zapalenia czerwonej diody ALARM. Inna strefa, fakt, że załączana hasłem (choć nie wiem czy ma to jakieś znaczenie) sygnalizuję alarm piszczeniem buzzera w manipulatorze więc generalnie tak można. Sprawdzałem już konfigurację kilka razy ale nie mogę namierzyć problemu. Może chodzi o czas na wejście?

Boleksy
07-10-2016, 22:14
Panowie,
Montuję instalację alarmową u siebie i zastanawia mnie jedna sprawa, czy jak podłączę INT-TSI z integrą WRL czujnikami temp bezprzewodowymi i elektrozaworami na podłogówkę to jest opcja zadawania temperatury z poziomu manipulatora?

yacq
14-10-2016, 13:58
z tym problemem już sobie poradziłem. Dzięki.
Mam za to jeszcze jeden. Jest sobie osobna strefa z czujką zew. załączana timerem. Chciałbym aby alarm z tej strefy był sygnalizowany dźwiękiem tylko na manipulatorze. W konfiguracji manipulatora mam zaklikaną sygnalizację alarmu z tej strefy ale sprowadza się ona jedynie do zapalenia czerwonej diody ALARM. Inna strefa, fakt, że załączana hasłem (choć nie wiem czy ma to jakieś znaczenie) sygnalizuję alarm piszczeniem buzzera w manipulatorze więc generalnie tak można. Sprawdzałem już konfigurację kilka razy ale nie mogę namierzyć problemu. Może chodzi o czas na wejście?

ok, odpowiem sobie :)
Czasem trwania alarmu dźwiękowego w manipulatorze steruję opcja "Globalny czas alarmu". Pytanie czy można ustawiać ten czas inny dla każdej strefy/partycji?

ksysju
16-10-2016, 07:49
Witam

Nie da się, czas jest taki sam dla wszystkich obsługiwanych stref, możesz tylko ustawić z których stref ma być sygnalizacja alarmu.

yacq
23-10-2016, 23:07
Dobra, mam jeszcze takie pytanie. Zrobiłem sobie opóźnienie czujki na wejście za pomocą pilota. Czujka jest ustawiona jako opóźniona wew. a wejście pilota jako wejściowa. Działa fajnie bo po naciśnięciu przycisku pilota na manipulatorze jest odliczany czas na wejście. Ale jest jedna wada takiego rozwiązania. Jeśli nacisnę przycisk pilota i nie rozbroję w czasie na wejście to wywoływany jest alarm. Chciałbym, aby system zamiast alarmować po prostu czuwał dalej. Jednocześnie nie chciał bym rozwiązania z blokowaniem czujki bo wtedy chyba manipulator nie będzie odliczał czasu na wejście. Da się jakoś?

ksysju
24-10-2016, 17:49
Napisz co chciałeś osiągnąć, jaki był cel tej "dziwnej" kombinacji. :-)

yacq
28-10-2016, 14:33
Napisz co chciałeś osiągnąć, jaki był cel tej "dziwnej" kombinacji. :-)

Chcę aby PIR, który ma w zasięgu manipulator nie musiał być opóźniony na wejście tylko reagował od razu w przypadku włamania. Jednocześnie jak przypadkowo nacisnę przycisk pilota to po czasie na wejście centrala ma czuwać nadal a nie wywoływać alarm. No i na koniec na manipulatorze ma być odliczany czas na wejście.

ravbc
28-10-2016, 14:55
Chcę aby PIR, który ma w zasięgu manipulator nie musiał być opóźniony na wejście tylko reagował od razu w przypadku włamania. Jednocześnie jak przypadkowo nacisnę przycisk pilota to po czasie na wejście centrala ma czuwać nadal a nie wywoływać alarm. No i na koniec na manipulatorze ma być odliczany czas na wejście.

Powieś kontaktron na drzwiach wejściowych, a PIR-a zablokuj. Będziesz miał czas na wejście jak tylko otworzysz drzwi, a jednocześnie nie będziesz miał alarmu, jak ich nie otworzysz.

kamil1403
02-11-2016, 17:32
Witam serdecznie,
jako, że nie znalazłem jakiegos sensowenego wątku odnośnie rozmieszczenia czujek alarmowych w domu pozwoliłem sobie napisać prośbe akurat w tym temacie, mam nadzieje, że część użytkowników tego forum nie będzie miała mi tego za złe ;)

Jestem na etapie rozkładania instalacji elektrycznej w domu i od razu chciałbym, rozprowadzić okablowanie do alarmu.
Podstawowe zasady mniej wiecej znam. Prosiłbym tylko o mała poradę czy według Was rozmiesznie jakie zapronowałem bedzie ok?
371808

kamil1403
02-11-2016, 17:34
Witam serdecznie,
jako, że nie znalazłem jakiegos sensowenego wątku odnośnie rozmieszczenia czujek alarmowych w domu pozwoliłem sobie napisać prośbe akurat w tym temacie, mam nadzieje, że część użytkowników tego forum nie będzie miała mi tego za złe ;)

Jestem na etapie rozkładania instalacji elektrycznej w domu i od razu chciałbym, rozprowadzić okablowanie do alarmu.
Podstawowe zasady mniej wiecej znam. Prosiłbym tylko o mała poradę czy według Was rozmiesznie jakie zapronowałem bedzie ok?371809

Xesxpox
03-11-2016, 09:43
Czy mając integrę 128 z abaxem to mogę zamiast manipulatora kupic tablet z androidem i wykorzystać go jako główny manipulator?

ravbc
03-11-2016, 10:50
Czy mając integrę 128 z abaxem to mogę zamiast manipulatora kupic tablet z androidem i wykorzystać go jako główny manipulator?

Nieudolna próba kryptoreklamy...

Xesxpox
03-11-2016, 12:47
jak odpowiada się na post powyżej to się go nie cytuje,
po drugie jak nie masz nic do powiedzenia to się nie wypowiadaj,
po trzecie nieudolnie robisz z kogoś spamera,
po czwarte żadnego z w/w urządzeń nie reklamuje tylko sam próbuję ogarnąć alarm w swoim domku który buduje-link masz w stopce. W tym wątku wcześniej pytałem o rozmieszczenie czujek alarmu i forumowicze mi pomogli za co dziękuje i liczę że i w w/w problemie/niewiedzy mi pomogą. Jak wg Ciebie można o powyższy problem zapytać nie podając nazwy urządzenia które chce się kupić????

ravbc
03-11-2016, 14:12
jak odpowiada się na post powyżej to się go nie cytuje,

Bo? To forum (z braku wątkowania odpowiedzi) nigdy nie daje pewności, że ktoś się nie wetnie między moją odpowiedź, a post wcześniejszy...


po drugie jak nie masz nic do powiedzenia to się nie wypowiadaj,
po trzecie nieudolnie robisz z kogoś spamera,

No dobra, tu się przyznaję do winy, przesadziłem. Na swoją obronę powiem tylko, że był tu niedawno taki, co próbował wciskać "wcale nie swoje" najlepsze rozwiązania sterowane z androida. Tak czy owak, sorry za pomówienie - to chyba faktycznie nie Ty ;)


po czwarte żadnego z w/w urządzeń nie reklamuje tylko sam próbuję ogarnąć alarm w swoim domku który buduje-link masz w stopce. W tym wątku wcześniej pytałem o rozmieszczenie czujek alarmu i forumowicze mi pomogli za co dziękuje i liczę że i w w/w problemie/niewiedzy mi pomogą. Jak wg Ciebie można o powyższy problem zapytać nie podając nazwy urządzenia które chce się kupić????

To odpowiadając (choć nie wprost) na pytanie: pomyśl czy chciałbyś być obudzonym w środku nocy przez wyjący alarm i zastanawiać się, gdzie dziś leży tablet i ładowarka do niego, żeby sprawdzić co spowodowało aktywację alarmu.

PS. Ja też wolałbym mieć w domu "pompkę" i nie musieć się przejmować takimi drobiazgami... ;)

Xesxpox
03-11-2016, 16:38
ravbc spoko;)
ja chciałbym taki tablet przymocować uchwytem do ściany-na stałe, robiłby jako manipulator, wiadomo w domu wifi także wyświetlałby dużo innych rzeczy ale głównie chciałbym go zastosować jako manipulator. Tylko nie wiem czy zda to egzamin? czy taki "manipulator" będzie w pełni funkcjonalny i czy alarm będzie współpracował. Nigdy nie miałem z alarmami do czynienia więc pytam Was czy ktoś ma lub montował taki zestaw?

autorus
03-11-2016, 16:44
Szukałem swego czasu uchwytów do tabletu który miał służyć do sterowania akurat nie alarmem. prosto nie jest. Bo tablet musi być ciągle ładowany. Poza tym np andka raz na jakiś czas trzeba zresetować. Ja do alarmu bym tego nie używał. IMO za mało stabilne.


ravbc spoko;)
ja chciałbym taki tablet przymocować uchwytem do ściany-na stałe, robiłby jako manipulator, wiadomo w domu wifi także wyświetlałby dużo innych rzeczy ale głównie chciałbym go zastosować jako manipulator. Tylko nie wiem czy zda to egzamin? czy taki "manipulator" będzie w pełni funkcjonalny i czy alarm będzie współpracował. Nigdy nie miałem z alarmami do czynienia więc pytam Was czy ktoś ma lub montował taki zestaw?

ravbc
03-11-2016, 21:00
ja chciałbym taki tablet przymocować uchwytem do ściany-na stałe, robiłby jako manipulator, wiadomo w domu wifi także wyświetlałby dużo innych rzeczy ale głównie chciałbym go zastosować jako manipulator. Tylko nie wiem czy zda to egzamin? czy taki "manipulator" będzie w pełni funkcjonalny i czy alarm będzie współpracował. Nigdy nie miałem z alarmami do czynienia więc pytam Was czy ktoś ma lub montował taki zestaw?

Teoretycznie Satel daje aplikację, którą można użyć jako manipulator. Ale androidy się usypiają, apki się wyłączają, sam andek może chcieć restartu, prądu toto żre od pieruna, zasilanie awaryjne trzeba zorganizować (przy pracy non stop na zasilaniu można zapomnieć o wbudowanej baterii - chyba, że co maks 2 lata tablet będziesz wymieniał na nowy i to zgodny z apką Satela). No i wreszcie: co chciałbyś na tym jeszcze wyświetlać? Manipulator montuje się w takich miejscach, że normalnie widujesz go kilka razy dziennie przechodząc obok - po co ma cokolwiek szczególnego pokazywać? No i na koniec: manipulator tańszy niż tablet, więc po co przepłacać?

autorus
03-11-2016, 21:18
U mnie na manipulatorze wyświetla mi się godzina. Fajna sprawa. :)

ravbc
04-11-2016, 09:21
U mnie na manipulatorze wyświetla mi się godzina. Fajna sprawa. :)

U mnie też. Ale poza kwestią czysto estetyczną, nie uzasadnia to raczej dopłaty do tabletu... Nawet te "ładniejsze" manipulatory Satela są IMHO przesadnie wycenione. Choć to już kwestia gustu - w końcu: kto bogatemu zabroni? ;)

ElemenT
04-11-2016, 10:27
Ja na swój manipulator INT-TSG dałem prócz godziny jeszcze stany niektórych wyjść i info o cyrkulacji - można powstawiać ikonki odpowiadające stanom niektórych wyjść lub wejść. Przydatna sprawa.

Co do tabletu na ścianie - ja teraz używam głównie do obsługi telefonu na androidzie i w zupełności wystarczy :)

Mam natomiast pytanie do kolegów bardziej wprawionych.

Wczoraj zamontowali mi bramę i chciałem w końcu uruchomić piloty na abaxie. Ustawiłem centralkę - otwieranie bramy i jednocześnie blokowanie czujki tak by nie wyło. Jakie było moje zdziwienie gdy zasięg na zewnątrz okazał się tak słaby, że 10m od od centralki już nie łapało.
Efekt taki, że nie mogę otworzyć bramy :D:D Co więcej bramę garażową mogę otworzyć tylko ze środka, z zewnątrz tez nie łapie.

Dodam, że centralka wisi na poddaszu i od pilota dzieli ją tylko gips karton, wata i dachówka.
Czy to normalne czy mam coś skopane?
Ewentualnie jakie są sposoby zwiększenia zasięgu (prócz kupowania oddzielnych nadajników) ? Wymiana anteny?

Dodam, że 2 ściany dalej także na poddaszu stoi router wifi i komórka przy bramie łapie mi 3 kreski, więc na razie zamiast klikać raz na pilocie, to muszę włączyć wifi, uruchomić apkę i kliknąć tam otwieranie bramy.

ksysju
05-11-2016, 18:12
Witam

Jakiegoś stelaża tam nie masz ?
Jest coś takiego jak Aru-100 retrasmiter sygnałów.

kamil1403
06-11-2016, 13:15
Witam serdecznie,
jako, że nie znalazłem jakiegos sensowenego wątku odnośnie rozmieszczenia czujek alarmowych w domu pozwoliłem sobie napisać prośbe akurat w tym temacie, mam nadzieje, że część użytkowników tego forum nie będzie miała mi tego za złe ;)

Jestem na etapie rozkładania instalacji elektrycznej w domu i od razu chciałbym, rozprowadzić okablowanie do alarmu.
Podstawowe zasady mniej wiecej znam. Prosiłbym tylko o mała poradę czy według Was rozmiesznie jakie zapronowałem bedzie ok?
371808


Pomoże ktoś ? :)

ksysju
06-11-2016, 14:27
W garażu bym dał czujkę wzdłuż bramy, auta mogą częściowo zasłaniać pomieszczenie.

--
ksysju

kasprzyk
06-11-2016, 20:01
Pomoże ktoś ? :)
Podstawowa zasada - poczytaj o czujkach ruchu PIR, sprawdź czy producent czujek które chcesz zastosować, zezwala, żeby "patrzyły" na okna. W większości przypadków nie jest to dozwolone lub nie zalecane.

Ivonex
07-11-2016, 13:39
Witam, może ktoś z Was podzielić się kosztami alarmu Satel Versa 15? Chyba wejdziemy w tę Versę z czujkami Bosha, jakiego kosztu należy się spodziewać na przykładowy zestawik? Pozdrawiam

kamil1403
07-11-2016, 22:01
Tak tez się właśnie zastanawiałem bo czytałem trochę opinii na ten temat.
Według Ciebie jak powinny być rozmieszczone czujki PIR tak aby nie generować sobie niepotrzebnych kosztów?

yacq
08-11-2016, 18:00
Powieś kontaktron na drzwiach wejściowych, a PIR-a zablokuj. Będziesz miał czas na wejście jak tylko otworzysz drzwi, a jednocześnie nie będziesz miał alarmu, jak ich nie otworzysz.


Niestety to nie rozwiąże mojego problemu. Nie będę miał sygnalizacji, że zadziałało zablokowanie czujki pilotem a nie chcę robić tego na np. ledzie wyciągniętym gdzieś obok manipulatora.
W przypadku gdy wejście A, do którego mam podłączonego pilota jest typu "Wejściowa" a wejście B, do którego jest podłączony jest PIR patrzący na manipulator typu "Opóźniona wewnętrzna" wszystko działa prawie idealnie czyli bez pobudzenia wejścia A alarm jest wywoływany od razu, natomiast naciśnięcie przycisku pilota włącza opóźnienie dla wejścia B. Niestety po naciśnięciu przycisku pilota i upłynięciu czasu na wejście jest wywoływany alarm.
Tak przeglądam instrukcję instalatora i chyba nie uda się tego skonfigurować ponieważ linia opóźniona wewnętrzna może być opóźniana tylko z innych wejść o typie wejścia/wyjścia albo wejściowa a te naruszone zawsze będą alarmować.
Mam jeszcze inny problem. Jeśli mam system skonfigurowany jak opisałem to czasem po uzbrojeniu i odliczeniu czasu na wyjście jest wywoływany alarm z wejścia B. Nie mogę dojść dlaczego. Może ktoś z Was wie?

kasprzyk
08-11-2016, 22:09
Tak tez się właśnie zastanawiałem bo czytałem trochę opinii na ten temat.
Według Ciebie jak powinny być rozmieszczone czujki PIR tak aby nie generować sobie niepotrzebnych kosztów?
372533
Dodałbym drugą czujkę w garażu lub kontaktron na bramę.

ravbc
09-11-2016, 10:35
Niestety to nie rozwiąże mojego problemu. Nie będę miał sygnalizacji, że zadziałało zablokowanie czujki pilotem a nie chcę robić tego na np. ledzie wyciągniętym gdzieś obok manipulatora.

Hmm, a brak wyjącego alarmu po otwarciu drzwi nie jest wystarczającym potwierdzeniem, że zadziałało zablokowanie? ;)

kamil1403
11-11-2016, 14:23
Dzięki za odpowiedź i pomoc.
Zastanawiam się tylko czy montaż czujek w rogach przy oknach nie będzie kolidowało z późniejszym montażem firanek/zasłonek?
Czy naprawdę montując czujki w rogach nad drzwiami ryzykujemy możliwością wywoływania fałszywych alarmów?

Chcąc montować kontaktrony w oknach należy również prowadzić niezależne oddzielne przewody z każdego okna?
Przy zastosowaniu centrali Integra będę miał możliwość załączenia alarmu na same kontaktrony montując dodatkowy manipulator z którejś z sypialni?

jjjanek1
15-11-2016, 18:54
Witam ,mam do podłączenia czujkę Paradox NV780MX czujka za zadanie będzie miała odróżnić stronę prawą elewacji jak i Lewą będzie wykorzystywać dwa wejścia Z1 strona Lewa oraz Z2 strona prawa .Odnośnie sabotażu mam wykorzystać kolejnego Z3 i oprogramować wszystko jako EOL czy jest możliwość podłączenie czujki jako 2eol/nc i jak to zrobić za co z góry dziękuje.

ksysju
15-11-2016, 20:41
Na tym rysunku z prawej, jak przełączysz to z Z1 do masy to masz 2EOL na Z2 i Z3. Sobotaż czujki będzie sygnalizował na Z2 i Z3.

--
ksysju

Pawlo111
15-11-2016, 21:32
Witam ,mam do podłączenia czujkę Paradox NV780MX czujka za zadanie będzie miała odróżnić stronę prawą elewacji jak i Lewą będzie wykorzystywać dwa wejścia Z1 strona Lewa oraz Z2 strona prawa .Odnośnie sabotażu mam wykorzystać kolejnego Z3 i oprogramować wszystko jako EOL czy jest możliwość podłączenie czujki jako 2eol/nc i jak to zrobić za co z góry dziękuje.

Poprawiłem do 2EOL NC

Xesxpox
16-11-2016, 16:30
Witam
Pytanie czy jest sens kupować sygnalizator(wyjec) alarmu z wbudowanym akumulatorem? Wtedy w centrali nie zajmuje się wyjścia prądowego tylko (-), ale do sygnalizatora trzeba dokupić jakiś transformator/ładowarkę i co kilka lat akumulator wymieniać. Wiadomo, że sygnalizator bez aku własnego ciągnie prąd z centrali co prowadzi do szybszego jej rozładowania gdy ktoś niechciany odetnie nam prąd. Może ktoś coś z doświadczenia podpowie? Drugie pytanie dotyczy czujek ruchu- potrzebuje 6szt zwykłych do pomieszczeń i dwie dualne. Wycenę dostałem z czujkami Topaz pet i cobalt pro- czy uważacie że są to czujki które bezawaryjnie i skutecznie zabezpieczą dom jednorodzinny? Niestety widzę zdobywam z forum więc za wszelkie porady dziękuje.

ravbc
16-11-2016, 16:57
Akumulator w sygnalizatorze ma tak na prawdę tylko jedną funkcję: zabezpieczenie przed uciszeniem sygnalizatora przez jego odcięcie/usunięcie (tj. nawet po odcięciu przewodów sygnalizator nadal potrafi wyć). Sam oceń na ile to dla Ciebie wartościowe.

Xesxpox
16-11-2016, 18:59
hm no chyba nie jest to wartościowe dla mnie. Sygnalizator będzie na szczycie budynku na wysokości około 6,5m -ściana bez balkonu i innych wypustów ułatwiających dostanie się do niej. Więc dzięki za odpowiedz. Coś ktoś podpowie odnośnie czujek?

ElemenT
21-11-2016, 12:26
Wczoraj zamontowali mi bramę i chciałem w końcu uruchomić piloty na abaxie. Ustawiłem centralkę - otwieranie bramy i jednocześnie blokowanie czujki tak by nie wyło. Jakie było moje zdziwienie gdy zasięg na zewnątrz okazał się tak słaby, że 10m od od centralki już nie łapało.
Efekt taki, że nie mogę otworzyć bramy :D:D Co więcej bramę garażową mogę otworzyć tylko ze środka, z zewnątrz tez nie łapie.

Dodam, że centralka wisi na poddaszu i od pilota dzieli ją tylko gips karton, wata i dachówka.
Czy to normalne czy mam coś skopane?
Ewentualnie jakie są sposoby zwiększenia zasięgu (prócz kupowania oddzielnych nadajników) ? Wymiana anteny?

Dodam, że 2 ściany dalej także na poddaszu stoi router wifi i komórka przy bramie łapie mi 3 kreski, więc na razie zamiast klikać raz na pilocie, to muszę włączyć wifi, uruchomić apkę i kliknąć tam otwieranie bramy.

Ogarnąłem temat. Dokupiłem nadajnik ACU120 ABAX i teraz piloty łapią mi 100m od domu w obie strony. Nadajnik zamontowałem w garażu, także teraz sygnał do pokonania ma tylko drzwi garażowe lub okno. Działa pięknie.

jjjanek1
22-11-2016, 12:14
Poprawiłem do 2EOL NC
Bardzo dziękuje panowie za pomoc i za wykonanie poprawnego połączenia

ar***pl
15-12-2016, 22:21
Ogarnąłem temat. Dokupiłem nadajnik ACU120 ABAX i teraz piloty łapią mi 100m od domu w obie strony. Nadajnik zamontowałem w garażu, także teraz sygnał do pokonania ma tylko drzwi garażowe lub okno. Działa pięknie.
Ciekawe jak będzie dalej , u mnie na dwóch obiektach też były dziwne problemy z zasięgiem abaxa z płyty ,a po miesiącu centrale wysypały się całkowicie i satel wymieniał pamięci flash

maro25w
18-12-2016, 21:06
Witam. Instalację chcę oprzeć na centrali INTEGRA 128-WRL. Czy moglibyście polecić jakieś kontaktrony wpuszczane w ramę okienną, czujki inercyjne, ruchu, dymu, czadu, zalania i gazu, które nie są stosunkowo drogie a przyzwoitej jakości? Z góry dziękuje za odpowiedź.

Freta_90
05-01-2017, 14:26
Witam, czy ma ktoś kontakt do forumowego ZBYCHA? Niestety nie odpowiada na maile.

TadeuszK
08-01-2017, 17:37
Proszę o pomoc w zaprogramowaniu centrali Integra 64 tak abym mógł wychwycić że na piecu CO jest awaria.
Jeżeli piec pracuje prawidłowo to przynajmniej raz na godzinę jest uruchamiany podajnik z węglem. Przy uruchomieniu podajnika, działa przekaźnik i są zwierane styki NO i jest przekazywana informacja do CA.
Jeżeli wystąpi awaria na piecu i nie ma reakcji po ok. 65 min chciałbym aby to zostało zasygnalizowane na manipulatorze (GONG).

Marcin34_Śl
11-01-2017, 11:35
Cześć,

bedę robił u Siebie alarm. Będzie Integra 64 + 5 czujek ruchu + 2 czujki dymu(nad schodami i strych), do tego GSM 4 i manipulator sensoryczny
W miejsce centrali wypuściłem jeszcze skrętkę i kable do potencjalnych kamer monitoringu.
Czy coś jeszcze powinienem zrobić na przyszłość???

ravbc
11-01-2017, 11:52
bedę robił u Siebie alarm. Będzie Integra 64 + 5 czujek ruchu + 2 czujki dymu(nad schodami i strych), do tego GSM 4 i manipulator sensoryczny
W miejsce centrali wypuściłem jeszcze skrętkę i kable do potencjalnych kamer monitoringu.
Czy coś jeszcze powinienem zrobić na przyszłość???

Gdybyś poczytał ten wątek w miarę od początku, to wiedziałbyś, że przydatne mogą (a nawet powinny) być jeszcze kable do każdego okna/drzwi. Za to kable od kamer centrali nie są do niczego potrzebne.

piotrek0m
11-01-2017, 12:51
Na pewno przyda się drugi manipulator w garażu, ewentualnie na piętrze. Faktycznie kable do drzwi zewnętrznych i bramy garażowej mogą być przydatne bardziej niż do okien. Czy są rolety i rozważane jest sterowanie nimi itp..

ksysju
11-01-2017, 19:01
Proszę o pomoc w zaprogramowaniu centrali Integra 64 tak abym mógł wychwycić że na piecu CO jest awaria.
Jeżeli piec pracuje prawidłowo to przynajmniej raz na godzinę jest uruchamiany podajnik z węglem. Przy uruchomieniu podajnika, działa przekaźnik i są zwierane styki NO i jest przekazywana informacja do CA.
Jeżeli wystąpi awaria na piecu i nie ma reakcji po ok. 65 min chciałbym aby to zostało zasygnalizowane na manipulatorze (GONG).

Witam

W opcjach wejść masz "Maks. czas braku naruszenia" tylko to będzie sygnalizowane awarią.
Ustaw wyjście jako wskaźnik awarii z tej czujki i daj na wejście, którego naruszenie będzie robiło GONG ;-)

Xesxpox
13-01-2017, 19:14
Cześć,

bedę robił u Siebie alarm. Będzie Integra 64 + 5 czujek ruchu + 2 czujki dymu(nad schodami i strych), do tego GSM 4 i manipulator sensoryczny
W miejsce centrali wypuściłem jeszcze skrętkę i kable do potencjalnych kamer monitoringu.
Czy coś jeszcze powinienem zrobić na przyszłość???

napewno jeszcze kabel do syreny na zewnątrz, może do czujnika zalania, i ogólnie warto do każdego punktu (kontakt, włącznik) puścić skrętke

PaRa
13-01-2017, 20:59
Witam wszystkich, dotarłem do etapu: alarm, w tym momencie mam puszczone przewody do każdego pomieszczenia gdzie jest okno ( czujniki ruchu ), przewód do syreny na zewnątrz, manipulatora i jeden przewód w kuchni ( czujka dymu ). Mam w oknach rolety zewnętrzne sterowane radiowo Somfy RTS.
Człowiek od rolet wspominał że rolety można połączyć ze sterowanie rolet.

Mam do Was prośbę o radę ( jestem zielony ) i polecenie centrali,syreny, manipulatora i czujników ruchu i czujki dymu. W związku z roletami w grę wchodzi Integra z modułem GSM. Pojawi się u mnie człowiek od alarmów i chcę mieć jakiąś podstawową wiedzę na temat instalacji.

Xesxpox
16-01-2017, 20:38
Witam
Rozpoczynam przygodę z firmą S.... centrala Integra 128 z abax. Mam małą nadzieję, że mi pomożecie przebrnąć z podłączeniem poprawnym tego alarmu. Na początek pytanie odnośnie takiej czujki-cobalt pro:
378711378712
które podłączenie jest lepsze NC czy 2EOL? Czy podłaczając w sposób NC blokuje w centrali 2 wejścia tak? a przy 2EOL tylko jedno? Tylko czy w opcji 2EOL wszystkie funkcje czujki są aktywne? (antymasking i sabotaź)
Dzięki

ravbc
16-01-2017, 21:01
2EOL jest lepsze. Przy "sprytnym" podłączeniu wykryje Ci maskowanie tak samo jak sabotaż. Pytanie tylko, czy potrzebujesz antymaskingu w _domu_?

PS. Nowe Integry obsługują jeszcze 3EOL, co pozwoli Ci wykryć każdy z tych stanów oddzielnie.

Xesxpox
16-01-2017, 21:57
Centrala z datą produkcji 12.2016 więc świeża ale czy ma funkcję 3eol to nie wiem-jeszcze do tego nie doszedłem. Czy potrzebuje antymaskingu?-pewnie nie ale jak jest i nie blokuje dodatkowych wyjść w centrali to chyba warto tak podłączyć żeby działało? Czyli podłączyć 2eol i na czujce odpowiednio założyć zworki i będzie ok?
378723
Tu jeszcze jedno pytanie bo w centrali pomiędzy Z1 a Z2 jest tylko jeden wtyk COM, czy on jest wspólny dla Z1 i Z2?-chcąc podłączyć teraz drugą czujkę podłącze NC (z czujki nr 2) pod COM z płyty w który jest wpięty czujnik nr 1? tak:
378724
Sory za głupie pytania ale zielony jestem. Dzięki ravbc że się zainteresowałeś.

ravbc
16-01-2017, 22:25
COM jest wspólny. Co do konfiguracji czujki to... nie chce mi się instrukcji czytać ;)

Xesxpox
22-01-2017, 20:18
1. w poście 10974 jest tam złącze integry pierwsze dwa z lewej są AC- wejście zasilania ale gdzie wpiąc faze a gdzie 0? bo nie jest to oznaczone.
2. Dodatkowo w zestawie są dwa rodzaje rezystorów mniejszy i większy a nie mogę nigdzie znaleźć jakie mają parametry-może ktoś wie?
3. Jeżeli wyjście wysokoprądowe jest nieużywane to obciążyć je trzeba rezystorem 2,2k -fizycznie ma to wyglądać tak że w COM wkładam jedną nóżkę rezystora a w OUT1 drugą nóżkę?

ksysju
22-01-2017, 21:10
Witam

Ad1 . zmienne z trafo ok 16-21 V , kolejność kabelków dowolna.
Ad2. 1,2k kolor brąz , czerwony, 2,2k czerwony, czerwony patrząc od brzegu.
Ad3. tak

Xesxpox
22-01-2017, 21:21
dzięki-zdrówko twoje (tyskie polska)
właśnie o kolejność mi chodziło kabelków. Rezystory z czerwonym są większe czyli dobrze myślałem że mają 2,2k ale lepiej się upewnic. Już trochę poczytałe, dużo mi podpowiedzieliście w najprostszych sprawach a jutro postaram się już coś złożyć. Zobaczymy co odpier...e .
Dzięki.

donkichotdon
23-01-2017, 02:19
2EOL jest lepsze. Przy "sprytnym" podłączeniu wykryje Ci maskowanie tak samo jak sabotaż. Pytanie tylko, czy potrzebujesz antymaskingu w _domu_?

PS. Nowe Integry obsługują jeszcze 3EOL, co pozwoli Ci wykryć każdy z tych stanów oddzielnie.

1.Nie widzę w tym żadnego sprytu, co najwyżej nieco druciarstwa i głupich oszczędności.
2. Nowe w tym sensie, że nowe modele opatrzone "+". Nie ma jak na razie intergry WRL + a więc i nie obsługuje ona TEOL.

donkichotdon
23-01-2017, 02:21
Witam, czy ma ktoś kontakt do forumowego ZBYCHA? Niestety nie odpowiada na maile.


Chyba to ten sam:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/uzytkownik172937.html

donkichotdon
23-01-2017, 02:27
Akumulator w sygnalizatorze ma tak na prawdę tylko jedną funkcję: zabezpieczenie przed uciszeniem sygnalizatora przez jego odcięcie/usunięcie (tj. nawet po odcięciu przewodów sygnalizator nadal potrafi wyć). Sam oceń na ile to dla Ciebie wartościowe.
Bzdura. Przede wszystkim ma alarmować też po uszkodzeniu/ zniszczeniu centrali, czego taki bez aku nie potrafi.

ravbc
23-01-2017, 10:10
Bzdura. Przede wszystkim ma alarmować też po uszkodzeniu/ zniszczeniu centrali, czego taki bez aku nie potrafi.

Czy "odcięcie sygnalizatora od centrali" nie jest przypadkiem tożsame co do efektu, z uszkodzeniem/zniszczeniem centrali? Pomijam już ten fakt, że normalnie znacznie łatwiej znaleźć sygnalizator i próbować go uciszyć, zanim znajdzie się centralę i ją uszkodzi (zwłaszcza, że ta powinna być szczególnie chroniona). Na prawdę tak bardzo Ci zależało, żeby się na mnie wyżyć? ;)

PS. Wracając do kwestii antymaskingu: na czym według Ciebie polega "głupia oszczędność" w przypadku próby wykorzystania na jednej linii opcji antymaskingu w czujce? Oczywiście tylko w kontekście instalacji domowej, czyli o raczej ograniczonym poziomie zagrożenia.

donkichotdon
24-01-2017, 10:23
ad1. odcięcie sygnalizatora od centrali i tak będzie sygnalizowane przez nią samą. A zniszczenie unieszkodliwienie centrali właśnie ma sygnalizować sygnalizator ( taki ostatni bastion)

Ad2
. brak precyzyjnych danych utrudniające użytkowanie - alarm sabotażowy ze wszystkimi konsekwencjami przy przypadkowym zasłonięciu czujki ( może się zdarzyć np przy przestawianiu mebli). Klient idzie do manipulatora a tam alarm sabotażowy ( oby nie głośny :D ), jakie ma z tego wyciągnąć wnioski?
brak odrębnych informacji sms/ w monitoringu- chyba nie muszę rozwijać
utrudnienie w serwisowaniu- był rzeczywiście sabotaż czy ktoś po prostu chwilowo zasłonił czujnik?

ravbc
24-01-2017, 11:04
ad1. odcięcie sygnalizatora od centrali i tak będzie sygnalizowane przez nią samą. A zniszczenie unieszkodliwienie centrali właśnie ma sygnalizować sygnalizator ( taki ostatni bastion)

To się oczywiście zgadza, tyle że wymaga dotarcia do centrali, zanim zacznie alarm wyć. Normalnie nie powinno to być zbyt realne. Pomijam już jakie (nie)zainteresowanie powszechnie wzbudzają wyjące sygnalizatory alarmów domowych... ;)


Ad2
. brak precyzyjnych danych utrudniające użytkowanie - alarm sabotażowy ze wszystkimi konsekwencjami przy przypadkowym zasłonięciu czujki ( może się zdarzyć np przy przestawianiu mebli). Klient idzie do manipulatora a tam alarm sabotażowy ( oby nie głośny :D ), jakie ma z tego wyciągnąć wnioski?
brak odrębnych informacji sms/ w monitoringu- chyba nie muszę rozwijać
utrudnienie w serwisowaniu- był rzeczywiście sabotaż czy ktoś po prostu chwilowo zasłonił czujnik?

Oczywiście masz rację, ale też nikt nigdy nie twierdził przecież, że wpięcie antymaskingu w tej konfiguracji nie ma konsekwencji? Wydaje mi się nawet, że wprost napisałem, że antymasking (nawet wykonany "zgodnie ze sztuką"), to w domu jednorodzinnym raczej mało przydatna funkcjonalność.

donkichotdon
24-01-2017, 18:53
ad1. Nie chodzi tu o to czy zacznie wyć (bo zakładamy że system jest skonfigurowany i zbudowany prawidłowo), tylko o czas przez jaki będzie wyła. Po kilku minutach może to w końcu kogoś z takich czy innych przyczyn zainteresuje.
ad2. Czyli albo nie korzystamy z tej funkcji wcale, a jak się juz klient uprze to podłączamy tak aby nie działało to tak jak powinno? Ciekawa koncepcja.
Ja to jednak widzę inaczej. W każdym systemie powinna znaleźć się przynajmniej jedna prawidłowo skonfigurowana czujka z AM. Jej naruszenia i towarzyszące temu inne sygnały dają pełną jasność sytuacji. Słyszał kolega o włamaniach na dwa rzuty?
W jakim celu udziela kolega takich porad na forum?

ravbc
24-01-2017, 23:06
W zasadzie różnica w naszych propozycjach sprowadza się do określenia zagrożenia włamaniem do chronionego obiektu. Jeśli faktycznie jest co chronić (albo zwyczajnie nas na to stać), to można kasę wydać i zrobić jak proponujesz. Ale będę się upierał, że przynajmniej 90% domów w Polsce takich zabezpieczeń nie potrzebuje? A czemu? Bo jak w domu nie ma nic wyjątkowego (zdecydowanie lepszego niż u sąsiada), to zorientowani złodzieje zajrzą raczej do sąsiada (bo jeśli nawet jakiś alarm tam będzie, to pewnie złożony tylko z kilku PIRów), a niezorientowanych wystraszy cokolwiek (a jak nie wystraszy, to nie będą szukać centrali, tylko wezmą co się da i znikną). Te "wymysły" wziąłem z tego forum, a nawet dokładnie z tego konkretnego wątku, ale rozumiem, że jesteś nowy i możesz mieć inne doświadczenia.

ar***pl
24-01-2017, 23:09
Centrala z datą produkcji 12.2016 więc świeża ale czy ma funkcję 3eol to nie wiem-jeszcze do tego nie doszedłem. Czy potrzebuje antymaskingu?-pewnie nie ale jak jest i nie blokuje dodatkowych wyjść w centrali to chyba warto tak podłączyć żeby działało? Czyli podłączyć 2eol i na czujce odpowiednio założyć zworki i będzie ok?
378723
Tu jeszcze jedno pytanie bo w centrali pomiędzy Z1 a Z2 jest tylko jeden wtyk COM, czy on jest wspólny dla Z1 i Z2?-chcąc podłączyć teraz drugą czujkę podłącze NC (z czujki nr 2) pod COM z płyty w który jest wpięty czujnik nr 1? tak:
378724
Sory za głupie pytania ale zielony jestem. Dzięki ravbc że się zainteresowałeś.
3eol mają tylko wersje plus integry

ar***pl
24-01-2017, 23:24
W zasadzie różnica w naszych propozycjach sprowadza się do określenia zagrożenia włamaniem do chronionego obiektu. Jeśli faktycznie jest co chronić (albo zwyczajnie nas na to stać), to można kasę wydać i zrobić jak proponujesz. Ale będę się upierał, że przynajmniej 90% domów w Polsce takich zabezpieczeń nie potrzebuje? A czemu? Bo jak w domu nie ma nic wyjątkowego (zdecydowanie lepszego niż u sąsiada), to zorientowani złodzieje zajrzą raczej do sąsiada (bo jeśli nawet jakiś alarm tam będzie, to pewnie złożony tylko z kilku PIRów), a niezorientowanych wystraszy cokolwiek (a jak nie wystraszy, to nie będą szukać centrali, tylko wezmą co się da i znikną). Te "wymysły" wziąłem z tego forum, a nawet dokładnie z tego konkretnego wątku, ale rozumiem, że jesteś nowy i możesz mieć inne doświadczenia.
Generalnie to system powinien mieć strefę obwodową, jak nie czujki zewnętrzne to przynajmniej kontraktrony i czujniki udarowe w oknach. Co z tego że czujnik ruchu wykryje alarm jak złodzieje są już w środku, i faktycznie tak jak napisałeś wezmą co mogą i uciekną. Co do sygnalizatora zewnętrznego to zależy do jakiego obiektu , jakie jest zagrożenie tak powinno się dobierać elementy składowe systemu, dobrym rozwiązaniem jest też monitoring jak nie do agencji ochrony to przynajmniej gsm do siebie i rodziny? sąsiadów.

ar***pl
24-01-2017, 23:28
1. w poście 10974 jest tam złącze integry pierwsze dwa z lewej są AC- wejście zasilania ale gdzie wpiąc faze a gdzie 0? bo nie jest to oznaczone.
2. Dodatkowo w zestawie są dwa rodzaje rezystorów mniejszy i większy a nie mogę nigdzie znaleźć jakie mają parametry-może ktoś wie?
3. Jeżeli wyjście wysokoprądowe jest nieużywane to obciążyć je trzeba rezystorem 2,2k -fizycznie ma to wyglądać tak że w COM wkładam jedną nóżkę rezystora a w OUT1 drugą nóżkę?Tylko pamiętaj że do AC podłączasz przewody z 18V lub 20V zależy od płyty głównej z transformatora a nie bezpośrednio 230v , Mniejsze rezystory satel teraz pakuje 1,1, k te większe to 2,2 k

Xesxpox
25-01-2017, 13:11
Płyta integra 128wrl więc ma 18V więc tak podłacze w trafo. Dzięki że się udzielacie. donkichotdon podłączenie czujek w wersji 2eol będzie poprawne? Obudowa integry OPU-3P ma dwa elementy/włączniki sabootażoe z dwoma kabelkami. Czy jeżeli nie zalezy mi na tym żeby centrala informowała mnie od naruszeniu każdego oddzielnie to czy można wpiąć je pod jedno wyjście w centrali? Czy źle kombinuje? Bo jeżeli już ktoś faktycznie dostanie mi się do pomieszczenia z centralą to dla mnie bez znaczenia czy ja będę miał info o otworzeniu drzwiczek czy o oderwaniu jej ze ściany.

donkichotdon
26-01-2017, 09:12
ad1. Tak, dodatkowo na oddzielnej linii antymasking
ad2.. Jak zostaną wolne linie to może być oddzielnie, jak będą razem też się nic nie stanie. Z punktu widzenia powiadomień, ma już to niewielkie znaczenie, z punktu widzenia serwisu również .
pozdrawiam

Xesxpox
26-01-2017, 09:45
ad1. Tak, dodatkowo na oddzielnej linii antymasking

sory ale jestem zielony i robię to pierwszy raz, w poście #10972 zapodałem jak podłączenie wygląda w 2eel czyli w centrali podłączam Z1 do czujki TMP, COM z centrali do NC czujki i to ma być 2eol wg instrukcji, czy jeszcze muszę podłączyć jeden kabel? czujka satel cobalt pro

fotohobby
28-01-2017, 10:20
"Nie chcem, ale muszem"

Mieszkamy już ponad rok i najwyraźniej żonę zaczęły denerwować zwisające ze ścian kabelki na czujki, gdyż "ma coś z tym zrobić" :)

Potrzebuję kompletnego zestawu: 10czujek (mam psa o wadze 10kg) centralki, sterownika, syreny.
Co wybrać, jakiego rodzaju czujki muszą się znaleźć w tym zestawie,żeby nie reagowały na psa ?

donkichotdon
28-01-2017, 16:06
@Xesxpox Oczywiście rysunek 10. Zworki oczywiście dobrze, tyle że one nie dotyczą wyjścia odpowiedzialnego za anty masking WRN. Wyjście natymaskingu podłączamy do oddzielnego wejścia centrali w wybranej konfoguracji ( NC, EOL a najlepiej 2EOL) Do tego potrzebne nam będą rezystory dostarczone razem z centralą.

fotohobby
Zanim cokolwiek postanowisz poczytaj. Tego od sprzedawcy raczej się nie dowiesz
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15069857#15069857
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13346242#13346242
[url]http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15372900#15372900[/url
polecam też lekturę instrukcji dowolnej czujki Pir odpornej na zwierzęta.

Xesxpox
29-01-2017, 10:11
To jak możesz to opisz lub dorysuj jak to spiąć-rezystory mam, w chwili obecnej mam tak podłączone : 378723
czy wyjścia z czujki COM nie trzeba wpiąć gdzieś w centrali? Żeby to w instrukcji czujki nie było jasne opisane co jak spiąć ...

krajczek
29-01-2017, 11:02
Wyjscie aux jest do podłączenia klawiatur i mod. rozszerzeń. Czujnik podpinamy tak:
Centrala - czujnik
Out1 + na +12v
Out1- na Gnd
Z1 na Nc
Com na Tmp
Rezystory dajemy pomiedzy wolnym Tmp a wolnym Nc a drugi pomiedzy oba Nc. Niestety schematu nie narysuje bo na tel to trudne :D .
Wyjscie Out1 programujemy jako zasilajace a wejście Z1 jako 2EOL.

Xesxpox
29-01-2017, 11:07
out1+, out1_ są to wyjścia tzw wysokoprądowe w integrze tylko dwa out 1, out 2 pod które również podpięty będzie sygnalizator -będzie to ok? w czujniku nie ma GND pewnie jest to samo co COM?

donkichotdon
29-01-2017, 11:50
Integra 64 o ile pamiętam o takiej mówimy ma 4 out-y wysokoprądowe. Dwa proponuję oprogramować jako wyzwalające sygnalizator ( oddzielnie optyka , odddzielnie akustyka) a dwa pozostałe zaprogramować jako 41 i z nich zasilić czujki, dziąląc je na dwie grupy ( jak padnie jedna linia zasilania przynajmniej część czujek będzie działać.)
Konfiguracja DEOL ( 2EOL), której przykłady znajduje kolega w instrukcji dotyczy styków alarmu i sabotażu . Kolegi centrala nie obsługuje 3EOL więc styki antymaskingu należy podpiąć do oddzielnej linii centrali ( z i com) w wybranej konfigyracji ( DEOL, EOL, NC) - podana kolejność nie jest przypadkowa.
Powiem tak słabo to widzę. Kolega zamierza -bez urazy - tak na małpę podpiąć i skonfigurować cały system?
Skoro już pytam? Czy się kolega kierował dobierając centralę i moduł powiadomień?
pozdrawiam

Xesxpox
29-01-2017, 12:49
składam alarm z integrą 128 wrl-czym się kierowałem? ceną, jakością i dużą ilością możliwości. Tak będę próbował na małpę złożyć cały system-chyba to nie aż tak trudne mając sensowne podpowiedzi.
Intergra 128 ma tylko dwa wyjścia wyskoprądowe, a AUX widnieje jako wyście 13,6-13,8 DC zasilające.

Xesxpox
29-01-2017, 14:15
krajczek wg tego co napisałeś to wyglądałoby to tak:
380050



a co z WRN?
może tak:
http://obrazki.elektroda.pl/1891644800_1345925171.jpg