donkichotdon
29-01-2017, 13:15
No to sorki pomyliłem chyba z innym pytającym. Zasilasz wszystko z Aux. Gdyby chciał kolega zrobić to w sposób profesjonalny, to proponuję zakup modułu bezpiecznikowego i podzielenia zasilania jak nie na każdy czujnik oddzielnie to przynajmniej po kilka.
Nie nie jest takie trudne, do czasu gdy nie natrafisz na jakiś błąd w podłączeniach, uszkodzony przewód, lub po jakimś czasie nie zdarzy Ci się usterka. Warto wtedy wiedzieć chociażby jak działa czujka. Działając w ten sposób łatwo też popełnić jakiś błąd, Powiem tak. Zachęcam do zakupu miernika ( multimetra) i sprawdzenia/ pomierzenia sobie tak testowo. Nie jest to trudne.
Druga sprawa to programowanie. Owszem zmieniając parę parametrów da się jechać na ustawieniach fabrycznych, ale ma to niewiele wspólnego z prawdziwym i przemyślanym programowaniem.
ps.
Jak pisałem odpowiedź wstawiłeś rysunki podłączeń.
1. Zwykłego cobalta podłączasz też w Deol. Czemu miałby być podłączony inaczej?
2. Linii z7 nie programujesz jako 24sabotażowa bo da to efekt taki jak pisałem poprzednio, tyle że będzięsz wiedział że to antymasking. Warto też tę linię sparametryzować EOL lub DEOL.
Wybacz ale właśnie o tym pisałem powyżej.....

PaRa
29-01-2017, 14:20
"Nie chcem, ale muszem"

Mieszkamy już ponad rok i najwyraźniej żonę zaczęły denerwować zwisające ze ścian kabelki na czujki, gdyż "ma coś z tym zrobić" :)

Potrzebuję kompletnego zestawu: 10czujek (mam psa o wadze 10kg) centralki, sterownika, syreny.
Co wybrać, jakiego rodzaju czujki muszą się znaleźć w tym zestawie,żeby nie reagowały na psa ?

U mnie w dzienniku masz wykaz rzeczy do kompletnej instalacji w moim domu, tam są modele czujek, centrala, itp.
Czujki mam takie http://www.eltrox.pl/czujnik-ruchu-pir-bosch-isc-bpr2-wp12-pet.html

Xesxpox
29-01-2017, 15:40
donkichotdon sory ale ja jestem zielony w tym co piszesz powiedz prosto jak chłopu jak mam spiąć poprawnie wg ciebie czujkę cobalt pro z integrą 128 wrl
https://lh3.googleusercontent.com/D8l2N-_2P4pSDb9KRUgCVyLlVJ3Xkk9cIpSHd0oYV1KEqzaOuzE_Qqy4 fnx0kvnXneU9Uw2uoVbeVpMVjy6GvgulRhXs6lHXZRu-RKJ3LGYEIyP3S0ITSac90RsqwRBlzFmuhiixlD_qeO9jdmWVEe Yw6n7uNYb8aZGqlIcKWIxTBKP8f_JOlpzGVpZ8slILyEl6ZFVX RXJJ_BluGOR59-x1lENw0tjqblE6PidC0J8U8_M6yejVXy6MssAaItKwyPBNX2xX KUZNrkRhabMe9t0mJtIMKZjJUNNC93Ffe7RHE3Ll4szKt98Jgh IrJt-vK2d2YdkW9fYzVvH3PZLGiJLbQr6AxwwgH-aAhbPX0kV45mU3MCDMh4hiu9gCcYpWnLh686_b7_iN_o_1fTZq 6NEgSovtrk-x_rR_BfAXf0qRNu2hNMYxRG7IGkYS8-jLC-TIGyQTrzmLVXLsYJFcA_8tpCvJsEfF7EX2TYriY9uHwd2YsHV5 7HRJR_dIWb0jjc4H1a3fHMhJNQZPCO7c0Vuvl3w-8Vq_xmJJwoNc-hgw7nJ3TOxDDJKjdbj1bf66OHArEUfTMA7f-CJiqtnAbzGMMOHo9qCqvqiMECA4eBhMVqVtLNnb=w700-h141-no
https://lh3.googleusercontent.com/jpKuXvghkE1mMen6NSiPkhCEqXZuslu-22sMVi9q3pFVmrreLs3k87opdzNuQWSGJ1L3NQOcM8de_iSTL-b_fC_5QgdZSMI2jRPzU-OiChboyqmi90un6wNbUok0RNu2AqqhXR6u88dzcX6rsa4VNxou D-U9W8hlPlgo_Ad6m4Z5CGY1_6uydKoK-N8KM0kKt1s02KMAzr2_AjKN8lxfdVPsVfiICZkfCNf_WsY7h9B DP9DDvOGSGZKC9cm1g_SmZSNIKfoMamyCkl3uPwAdUy_HvbXjl Yy74L_4k_3N0SjjSulkhB4maTxUUAsgaGB5Zr3fk38fVZSqMWw NF2VqC0-LdBePNDgrgu1BwEVNXuYDjFM2XgKEFtKdwA-41xa5qaN0-MRhHTyJT6N03SKGoZT-FOEQk6Yv7uSwXnoSaHbg5GWttjsv6V_xs-SRLgxsw6BdWLHbZGdR-fKWoYP3hjDX3yuk-9sLWASD8zt7HGHewL5XMllHr01gIjENDeU1uJH_ahPry9JVEuQ v0EUt7uBo3kJwri0CBi9GoYbGO9v_FCHzeYvJ24ExcSoS4QKvg T8ZTfc7vliNyUK83VIbbxD0fv4-PJ_bTooqbxGYjzGpYBAMBWnk=w365-h141-no

gdzie dać rezystor co w które wejście i tak połącze a później będę próbował programować.
Ten moduł bezpiecznikowy wydaje się być dobry-popatrze poczytam może i go wepnę w układ.

donkichotdon
29-01-2017, 18:00
Zimą odrobina zieleni nie zaszkodzi.....
1. zapomnij na razie o stykach WRN i przyjmij do wiadomości że wszystkie com ana płycie to to samo ( poza com-ami out-ów wysokoprądowych)
2.Pozostaję Ci więc styki zasilania czujki( com i +12) styki tampera ( TMP, TMP) i alarmowe ( NC NC) Instrukcja instalatora pokazuje jak to podłączyć w deol - i tak to robisz.. Ponieważ Twoja czujka ma wbudowane rezystory, ograniczasz się do włożenia jednego kabelka w skrajny TMP i drugiego w skrajny NC . jeden kabelek wędruje w linię centrali a drugi w com. Nie ma znaczenia który w co ale np warto sobie przyjąć jakieś zasady co ułatwi serwisowanie. Np żółty wkładamy w TMP i z centrali , a zielony w NC czujki i com centrali. ustawiasz zworki w czujce na DEOL.
Twoja centrala dzięki takiej konfiguracji w stanie normalnym widzi jeden rezystor (stan normalny), dwa w przypadku gdy czujka wykryje ruch i żadnego gdy otworzymy czujkę lub przetniemy lub zewrzemy przewody ( sabotaż). Oczywiście wejście konfigurujesz jako DEOL. chyba pierwszy rysunek jaki zamieściłeś w tym zakresie był poprawny.

3. Wracasz do zacisków WRN. Działają one tak samo i podłącza się je tak samo jak styki NC (alarmowe). Możesz podłaczyć je w NC tj jeden kabelek w com a drugi w Z bez rezystorów, ale wtedy pozbawiasz się kontroli okablowania. Zwarcie na okablowaniu przed czujnikiem zamknie obwód i centrala nie zauważy że styki czujki otworzyły się i mamy alarm zamaskowania. Dlatego warto tę linię sparametryzować dając w szereg rezystor co jest jednoznaczne z konfiguracją EOL. Znowu instrukcja zawiera przykłady, owszem dla linii alarmowych, ale zasada podłączenia jest ta sama . Jak podłączyć WRN w DEOL wybacz odpuszczę.
pozdrawiam

Xesxpox
29-01-2017, 19:09
Jak podłączyć WRN w DEOL wybacz odpuszczę.
pozdrawiam
a może jednak?
no i wszystko jasne, pięknie i czytelnie. DZIĘKUJE;) bardzo mi pomogłeś, zobaczymy co wytworzę.

donkichotdon
29-01-2017, 19:16
a może jednak?.
Wybacz, ale chyba nie jestem jeszcze na to gotowy :), ale zaproponuj coś, zobaczymy.


ps. nie zmienia to faktu, że nadal jestem pełen obaw. Masz ten miernik?

Xesxpox
29-01-2017, 19:30
tak mam miernik UNIT 1 taki czerwony-coś konkretnie pomierzyć? . Dobra jak wystartuje z alarmem i będzie działać to pomęcze Cię o deol a w między czasie poszukam o tym w internecie.
czujki łącze tak jak mówisz -w jakimś porządku w każdej czujce com, tmp, +, - ma taki sam kolorek co napewno ułatwi życie mi i jakbym poległ instalatorowi.

ENGY
29-01-2017, 21:20
Witam wszystkich forumowiczów :)
na wstępie napiszę, że przeczytałem dość znaczną część tego wątku zajmującego 551 już podstron i cieszę się że jest tu wielu dobrych specjalistów, którzy mam nadzieję będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem z moją osobą i doradzić mi co powinienem w takim układzie użyć.
Chodzi o to, że planuję rozciągnąć niebawem okablowanie w swoim domku (niestety muszę już się tym zająć przed tynkami) i jak zwykle na budowie wszystko na raz ;) Wiem, że z podłączeniem wszystkiego nie jest tak łatwo ale może potem powolutku, krok po kroku uda mi się to jakoś rozgryźć. Póki co chciałbym zająć się kablami i wszelkimi sprawami aby móc wszystko zatynkować.
Wstępnie planowałem podłączyć:
1. kontaktrony - 14 szt. (w tym 5 okien podwójnych, 2 pojedyncze, 2x drzwi i jeden bramowy do garażu)
2. czujka inercyjna - 10 szt.
3. czujka dual (zbicie+ruch) - 8szt.
4. czujka zewn. (pewnie Guard) - 10 szt.
5. czujki gazu ziemnego - 2 szt.
6. czujka tlenku węgla - 1szt.
7. czujka gazu usypiającego - 1 szt.
8. sygnalizator zewnętrzny z aku - 1 szt.
9. manipulator - 1 szt.
10. klawiatura strefowa - 2 szt.
11. Gprs4-t4+antena - 1szt.
12. ekspander obsługi pilotów - 1szt.

To wszystko planowałem docelowo podłączyć do centrali Satel Integra 64 plus lub innej ale po wstępnej kalkulacji w programie confx już widać co mnie bardzo rozczarowało, że chyba nie wystarczy mi wyjść :(((( Potrzebne chyba będą kolejne kosztowne ekspandery :((
Prosiłbym Was drodzy forumowicze o pomóc w doborze centrali do takiego zestawu oraz o pomoc w doborze okablowania.
Myślałem dać do każdego okna podwójnego 10 żył do obu kontaktronów i inercyjnej (zostanie zapas żył) oraz polutować to z kablami w puszce pod parapetem(przewierciłbym na skos do ramy okna), która docelowo byłaby zatynkowana a w razie awarii którejś czujki mógłbym to wymienić nie wyrywając parapetów) Czy to dobry pomysł? Czy macie na to jakiś lepszy sposób??
Do czujek wewnętrznych i zewnętrznych myślałem o 6 żyłowym np. takim http://ivel.pl/p2676,kabel-alarmowy-domofonowy-ytdy-6x0-5-100mb.html a może macie jakieś lepsze miejsce na zakup sprawdzonych już kabli?
Jaką obudowę powinienem dobrać do centrali aby zmieściło się w niej wszystko na raz? Nie chcę mieć kilku skrzynek w domu od alarmu.

Bardzo Was proszę o pomoc. Każde Wasze zdanie będzie dla mnie bardzo cenne i pomocne.

Pozdrawiam

Xesxpox
29-01-2017, 21:32
piję piwko i spinam jak mi podpowiadacie i już mam podłączone czujki, manipulator, syrenę, kontraktony na wiosnę. Jutro chyba wepnę aku i sieć 230v.
https://lh3.googleusercontent.com/E73xnXkjRuVxNAs2blbfYZqKIqyPIu25LsMXPcuO8LfBuCY6Mj SLzGZHHr_F55S8v8Ic1UiEbRTIH44L0bUHCB0eCE-ckAUMiKcG0tOdIPHMAb4iIZoIXVnN2DnHBdnI70CRAPAZC00Lu S7PRdOT8QfJMZFgatCqnZJSRgJPsgQniB5QwI2HJgKOmxvuVCZ k_ADVnwT06PBCB9xIDl_f87kHoJ6A25fL85ZCbmqxToS4fINTZ Ll-O1THipYBy0V5CM84IrRsHBPBBedzFhX01D-fT2H8pIALFKh7Mo8DmD2NhbbHzJe4Qk1JLDZ5kbSU0AEhJrRMD EY36TaLqZNZ3LEQDnyfYJBmiENSo8FXscXElYIe7A4JDiCzO_e Ia5EcwsgAKtLbZP6OuBoZ9KXI13JSFcZLj2ejiiSmxcorcJgd8 Cr3R8sY0qeXqdalswK2USntL5bAwK8M_Gw_pxMToOXF0_mlC-mT87fO1c4p5VKyJkW5UOqWPDvC4VjFDesUOHWdGqJnwjqT5aC6 FuPtiEmdz7kY54vFSnfrAUozbSlb5yzOqlCKHb7I2eYSknIZ7T hja7qQmccocKlXfYJCunGOtYmYvd0JqXN-0WBNFOp-IZ0xJyBN=w1085-h607-no

ENGY co do kabli to się chyba nie ma co pier.... i dać wszędzie 10x0,5 przynajmniej ja tak zrobiłem. Cena bardzo podobna a masz zawsze jakiś zapas. Co do centrali rozważ integre 128 wrl ma już gsm i abax. Kontraktony przynajmniej ja mam takie że są wpuszczane/wciskane w wywiercony otwór w ramie do którego od spodu wchodziłem kablem. Kabel przykręciłem do kontraktona nadmiar kabla upchnąłem w ramie a kontrakton wcisnąłem w ramę i nie robiłem żadnych łączeń tylko prosto do szafki alarmu. Szafkę przemyśl tak żebyś nie miał problemu z zasięgiem bo jak zrobisz na parterze w pomieszczeniu bez okna to może być różnie jak się mieszka w słabym zasięgu.
Jako laik z własnych doświadczeń tyle. Ważniejsze rzeczy niech forumowicze nakreślą.

ENGY
29-01-2017, 21:54
Dzięki Xesxpox za Twoje zdanie.

Super, że przypomniałeś o tej szafce, jutro sprawdzę tam zasięg ;)
o kontaktronach pewnie miałeś na myśli że oryginalnie są bez kabla czyli np. takie http://ivel.pl/p6626,czujka-magnetyczna-wpuszczana-z-zaciskami-biala-b-2t.html tylko się zastanawiam czy one są z rezystorami tak jak te: http://www.satel.pl/pl/product/230/K-3%202E,Czujka-magnetyczna , które chciałem zrobic na
2EOL/NC jak polecał wcześniej chyba ZBYCH. Są takie małe gdzieś dostępne z zaciskami i rezystorem?

donkichotdon
29-01-2017, 22:12
Nie zastanawia kolegi, że dystrybutor ( raczej omijany przez instalatorów) Nie podał nazwy producenta tego kabla? :)
pozdrawiam

@Xesxpox- a gdzie jest rezystor w szeregu w linii sabotażu sygnalizatora. Ta sama zasada co przy czujkach. Centrala nigdy sie nie dowie że przewody się np zwarły ;)

ENGY
29-01-2017, 22:19
dokładnie Donkichotdon ;)

dlatego wkleiłem linka i pytałem czy macie jakieś miejsca sprawdzone gdzie zamówić bo też mnie to nurtowało dlaczego nie napisali co to za produkcja a i cena trochę jakby bardzo niska :/
Chciałbym zakupić przez net bo u mnie w hurtowni jak patrzyłem to mają no name za cenę prawie podwójną tego co wrzuciłem linka :(

może ktoś tu będzie mial jakis namiar na sprawdzony sklep online albo coś ;)
myślałem o tych w żelu ale chyba za drogie już jak dla mnie....

donkichotdon
29-01-2017, 22:51
Nie wiem, ja tam kupuję w hurtowniach elektrycznych. Za to mogę polecić takie marki jak technokabel czy bitner. Do czujek zazwyczaj układam 6- 8 żył YTDY lub YTKSY.
Z tym żelem to kolega pojechał, aczkolwiek był już taki co ułożył i to nawet nie zewnętrzne a ziemne ( grubsza izolacja)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15871250#15871250

Jak już jesteśmy przy tym temacie to warto i na to rzucić okiem:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15996245#15996245

ENGY
29-01-2017, 23:07
dzięki :) rozejrzę się za tymi producentami

o żelowych myślałem tylko ze względu na to żeby przetrwały tynkarza bo po tynkowaniu garażu to mam mieszane uczucia i myślałem o czymś mocniejszym żeby nie było kłopotu przy podłączaniu :/
fakt nie brałem pod uwagę tego że ten żelowy może być cholernie sztywny :( i wcale nie musi oznaczać że będzie lepszy wewnątrz....

wybaczcie nie jestem w tym temacie znawcą i na pewno czasem będziecie mieli polewkę ;) hehehe

ale cóż ... kto pyta nie błądzi ;)

donkichotdon
30-01-2017, 08:29
Spojrzałem na konfigurację.
1.Nie chcesz centrali WRL ( pewnie masz powody) i zostawiamy to.... ale czy przypadkiem w tak rozbudowanym systemie moduł powiadamiania nie powinien mieć więcej wejść ( integra na pokładzie ma z czego wypuścić) lub nie powinien być to moduł udający linię telefoniczną. zaczynając od T1.
2. czujki zbicia -owszem, ale te wymagają odpowiednich i niezmiennych warunków pracy i doświadczenia przy ustawianiu. Jeżeli chcesz je montować tam gdzie będą inercje to odpuść.
3.czujnik gazów usypiających. Poczytaj:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16173458#16173458
4. czy nie myślałeś aby zrezygnować z inercji i czujników zewnętrznych a zastąpić je listwowymi barierami podczerwieni ( łączą w sobie wygodę użytkowania z wysoką skutecznością i niską podatnością na fałszywe alarmy) Stosujemy to rozwiązanie z powodzeniem od lat.
5. Brałeś pod uwagę montaż sygnalizatora wewnętrznego?
6. Wiesz o ograniczeniach jakie pociąga za sobą stosowanie klawiatur strefowych?
7. czujka dymu?
8. I podstawa- okablowanie. O skuteczności, przydatności i odporności na fałszywe alarmy decyduje prawidłowe rozmieszczenie elementów. Mam nadzieję że konsultujesz to z kimś.
Co do ochrony okablowania przez tynkarzem to:
1. na skrzyżowaniach prowadzimy przewody alarmowe pod elektrycznymi
2. okablowanie musi dobrze przylegać do ściany ( klej), Ściana musi w miarę równa i gładka
3. pozostawiamy delikatny luz w narożnikach, przy przejściach przez stropy itp. Narożniki lekko podkuwamy.
4. Po tynkowaniu liczymy przewody i sprawdzamy czy wystają ze ściany w prawidłowych miejscach.

A co się pośmiejemy to nasze. Też nam się coś należy :D

Xesxpox
30-01-2017, 08:31
@Xesxpox- a gdzie jest rezystor w szeregu w linii sabotażu sygnalizatora. Ta sama zasada co przy czujkach. Centrala nigdy sie nie dowie że przewody się np zwarły ;)
czy tak będzie poprawnie:
https://lh3.googleusercontent.com/ywLiGH2NXghWv8fYn0eEpeJJeNuKki_xh0064spXMNTXCrfXdP pV9y3Q11u-r2bp7uwwQYtplTt9mZsO6Q8GO8h6K2N_uDCBwGH_Kwi2q-QXuPiU536ole4Usd7eiLN-nFwlV6H41zW_6sjByKySI_jlAUt1Ij-vX3RaRLkXMZPtBL9e04_xuylSed14eOnAgD0-BaRLlOm5hgngULH4KrVVotXoTFmLgqQj_7n4iPh2v-sMTURDSj7_VgRZ2ccn1iGuH4oLchUh0klkvnnuzYSVZRpTl_Xf sPHYhchDUTNykeJMK_YL76uQ8K_Cj4umCTHsCzAwOhpK0jx-mDDayvYzhgTwx6iSUsX-z3Pp-Ncfl1cu5Dei6-UKncdUgzby0jBjmjWIP-IFJLRmH3GOjm8aInBs9m-boymiW89_gJnjck0gjQbIhx9aDQtDozHTR-yAiae90S55nWMZcdBPOCe-tXVluYhzO96oSzn3a3HqHk4-Ujirb7Pi4Ji-kGHTGxKmb8_QzYaCizb_iIlvOEhM_RQJTIx6r57XpxSILs9FBV s_QvSywqQLMI5zPNJ7B9RH8eVHYakJza40mZXJMWIpdHoezWS5 WGmyrRVn7cR3iPAJ6kOB=w1085-h607-no
w pierwszej opcji czy w drugiej? rezystor 1,1 czy 2,2 ?

w międzyczasie pomierzyłem rezystancję czujki i wygląda to tak zworki na 2eol bez dodatkowych rezystorów
nc - nc 1,1 ,
tmp-tmp 5,2 ,
wewnętrzny nc -wenętrzny tmp 1,1 ,
wewnętrzny nc - zewnętrzny tmp 4,1 ,
skrajny nc- skrajny tmp 4,1 .
czujnik wpięty w entrale lecz ta bez prądu.

donkichotdon
30-01-2017, 10:44
szereg, czyli pierwsza opcja :)
do pomiarów wrócimy jak będę miał chwilę czasu ;)



Z drugiej strony jakbyś zastosował obie opcje jednocześnie, to miałbyś DEOL :)

ENGY
30-01-2017, 16:49
@Donkichotdon

dzięki za podsumowanie :) teraz to mi dałeś do myślenia ;) hehe

Apropos:
1. nie mam nic przeciw WRL, pytałem tylko kto co poleca bo nie mam pojęcia którą zakupić by to wszystko podłączyć do kupy
2. czujki zbicia, może faktycznie nie mają sensu ale myślałem że jeśli kupię te dualne to niewielka różnica w cenie będzie ?? może się mylę :/
3. czujnik gazów usypiających już mi wybiłeś z głowy :D no i lepiej bo nie pasiła mi jego cena w żaden sposób ;)
4. boję sie że te bariery wyjdą zbyt drogo :( w stosunku do tego co planowałem
5. o sygnalizatorze wewnętrznym myślałem ale chyba lepiej jakby coś delikatnie tylko pikało w klawiaturach może?? bo takie wycie wewnątrz to słaby pomysł raczej, czy w czymś on pomaga?
6. nic nie wiem o ograniczeniach klawiatur :( możesz rozjaśnić temat? to co zainstalować w garażu i przy wejściu do rozkodowania? i jakie do tego przewody? 10 żył?
7. co do czujki tlenku węgla nie wiem czy ma zastosowanie przy piecu gazowym kondensacyjnym?
8. nic nie konsultowałem, myślałem rozmieścić na chłopski rozum ;) wg zakresu i kąta działania czujki, tak by z każdej strony okna i wejścia były pod kontrolą i tyle, może jak będę bliżej tego co i jak będzie bo na pewno niejednym mnie tu jeszcze zaskoczycie, zrobiłbym rzucik do wglądu dla tutejszych mistrzów tego fachu ;) Mam tylko parter więc nie ma wiele komplikacji ;)

Co do okablowania:
1. już chcialem pytać czy można krzyżować z prądowymi bo chyba nie będę mial wyjścia - tak zrobię :) dzięki
2. kable zamierzam wpuścić w rowek ;) trochę się pobawię ale co tam w pustaku to nie problem...
4. po robocie w garażu - fotki obowiązkowo przed tynkowaniem :) gdyby nie one nie znalazłbym jednego gniazdka a cała instalacja bez górnych puszek, takie to tynkarze... heh ale byłoby szukanie ;)

donkichotdon
30-01-2017, 22:01
ad1. Czy będzie dodatkowo nadajnik firmy ochroniarskiej? Dobór centrali zostaw na koniec
ad2 lepiej kupić w to miejsce lepsze czujki
ad3. Nic nie chciałem wybijać z głowy. Po prostu chciałem abyś poznał różne opinie.
ad4. Są droższe, ale to inny świat.. Bez projektu ciężko rozmawiać.
ad5. Pytanie czy usłyszysz pikanie w klawiaturach.
ad6. Z klawiatury nie wybierzesz co chcesz uzbroić. Ona uzbraja to co ma przypisane przez instalatora, a po drugie nie dowiesz się z niej które okno jest otwarte. Wyjeżdżając np garażem raz chcesz uzbroić całość a innym razem część bo domownicy jeszcze zostali i śpią. A tu się tak nie da.
ad7, Różnie mówią. Podobno szansa powstania znikoma.
ad8. Wrzuć te rzuty. |Nanieś / oznacz kratki wentylacyjne nawiewy, meble. Przeczytaj instrukcję dowolnej czujki PIR.
pozdrawiam

Xesxpox
31-01-2017, 14:26
3. Wracasz do zacisków WRN. Działają one tak samo i podłącza się je tak samo jak styki NC (alarmowe). Możesz podłaczyć je w NC tj jeden kabelek w com a drugi w Z bez rezystorów, ale wtedy pozbawiasz się kontroli okablowania. Zwarcie na okablowaniu przed czujnikiem zamknie obwód i centrala nie zauważy że styki czujki otworzyły się i mamy alarm zamaskowania. Dlatego warto tę linię sparametryzować dając w szereg rezystor co jest jednoznaczne z konfiguracją EOL. Znowu instrukcja zawiera przykłady, owszem dla linii alarmowych, ale zasada podłączenia jest ta sama . Jak podłączyć WRN w DEOL wybacz odpuszczę.
pozdrawiam

tak retorycznie 2eol to to samo co deol tak?
czy takie podłączenie miałeś na myśli? :
https://lh3.googleusercontent.com/VgM00k0YGQ-XRLREalpr5T7RFwv_1EFaXMNGyAAvltOckIWBRXUnssKTPbOe7 fZoF0fzSkgLaLNnvH0h-rHAtuMk10PNwzW1e1fNo1foEgL0RnP8jhXfQszBE6y4Bb6sHSR tXNc2GMBHBahYKVLwV5X2zRZGoWKjAyHOtsMMD76U-f-Ryl8VtjSTPE_vPtiSCHkV3Fmyi7_XJosJ6iQdoKa1tRH6t8qH5 ONpOhMN1glHdMe-kHGTUYD-FVwN4G3lOSOEvtidbwHlNoEp5dX6Gmx5UCwl4G819Ji4M_Em-wbzm72jVbcYAM4p-36nW83PU4ou8K61JespJcE8yEcCnN66wP0NB1j1OIkQR8wU09i J9lppWLI-Vtk1RE7owMWQ7K1m-bVDF5TA59E94EbqDTVGa3QK3LIgGBlNphDFYz7tzlwtB9lhddl A3CJY8kuoT3pDII_7O45e2CU7iZevJWVSmrA9nSKeVwtbetDUa d1X5aexQIGHsirI4rw69ChrsDI-yDKC2479WsI-aMkcAW2RLfOaNPuRiw1FKH4eiqBFq973BZ7oht3lx9OOQU-n4EAGmc3ufmMpcq3yCJGoi9jDoO2-GeQlrdjhGotmI7XzOJPNTQ-8=w687-h470-no
nie jestem pewien czy ten rezystor pomiędzy wrn a wrn jest poprawnym miejscu?-czy nie powinien być pomiędzy wrn a tmp wewnętrznym? rezystory 1,1?

"Z drugiej strony jakbyś zastosował obie opcje jednocześnie, to miałbyś DEOL "
czy robiąc deol na sygnalizatorze to oba rezystory daje 1,1 czy 2,2

ENGY
31-01-2017, 19:53
@Donkichotdon

1. na tą chwilę nie planuję podłączyć do firmy ale chciałbym żeby kiedys się dało a póki co mogłaby informować na telefon gsm
4. wrzucam rzut planu może coś podpowie, na czerwono oznaczyłem czujki wewn. a niebiesko kontaktrony, do których myślałem dać inercyjne, na żółto sygn. zewn. i na czarno kominek
5. jeśli nie bardzo z nich słychać to pewnie będzie potrzebny jakiś delikatny sygnalizator wewn. tylko nie wiem czy są takie nie mocno głośne
6. nie wiedziałem :( ale lipa...., to co proponujesz w takiej sytuacji?

Proszę zerknij swoim okiem, czy ma to szanse działać ;)

Pozdrawiam380292

donkichotdon
31-01-2017, 22:46
@Xesxpox


Rezystor jest w dobrym miejscu. Zostaw ten sabotaż, bo on przecież już jest podłączony. W satelu przy konfiguracji DEOL zawsze rezystory 1.1, niezależnie co podpinasz.

@ENGY
1. W dużym uproszczeniu. WRL- duzo większe możliowści informowania i sterowania.Ponad 60 komunikatów alarmowych, możesz więc dostawać informacje, która czujka w danej chwili jest naruszona. Zewnętrzny nadajnik Typu T2 czy T4 zdecydowanie mniej informacji (tyle ile ma wejść), więc ograniczamy się do informacji typu alarm w strefie 1 , 2 itp. Jedyna zaleta, ale dość ważna to to że możemy dać mu niezależne zasilanie i odseparować galwanicznie od centrali, przez co jej uszkodzenie nie wpłynie na jego pracę ( wyśle komunikaty). Przy WRL, pada płyta to i pada nadawanie. Dlatego pytałem o firmę ochroniarską .
Ad4. tak sobie.
Poczytaj:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15063577#15063577
Poszukaj też innych tematów dot rozmieszczenia czujek.
Decydując się na satela powinieneś wiedzieć:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3221064.html

Ad6. manipulatory. Pytanie czy potrzebujesz aż trzech?
.

hektor80
01-02-2017, 07:30
@Donkichotdon

1. na tą chwilę nie planuję podłączyć do firmy ale chciałbym żeby kiedys się dało a póki co mogłaby informować na telefon gsm
4. wrzucam rzut planu może coś podpowie, na czerwono oznaczyłem czujki wewn. a niebiesko kontaktrony, do których myślałem dać inercyjne, na żółto sygn. zewn. i na czarno kominek
5. jeśli nie bardzo z nich słychać to pewnie będzie potrzebny jakiś delikatny sygnalizator wewn. tylko nie wiem czy są takie nie mocno głośne
6. nie wiedziałem :( ale lipa...., to co proponujesz w takiej sytuacji?

Proszę zerknij swoim okiem, czy ma to szanse działać ;)

Pozdrawiam380292

wydaje mi się że czujki ruchu powinny być w rogu ściany w której jest okno aby potencjalny intruz "przecinał" wiązkę....

Xesxpox
01-02-2017, 11:22
@Xesxpox


Rezystor jest w dobrym miejscu. Zostaw ten sabotaż, bo on przecież już jest podłączony. W satelu przy konfiguracji DEOL zawsze rezystory 1.1, niezależnie co podpinasz.

1. Nie zawsze kumam o co Ci chodzi- pisałeś wcześniej żeby sabotaż, maskowanie podłączyć w deol więc kombinuje. Czyli w sateli wrn daje do COM centrali a drugi wrn do Zxxxx centrali i będzie ok przy czujce kobalt pro?
Teraz w centrali zaczyna mi brakować wejść do czujek, kontraktonów więc podłaczę ekspander int-e.
2. Czy jeżeli ekspander będzie w tej samej obudowie co centrala i zasilacz to można go zasilić prosto z zasilacza czy nie kombinować i zasilić go z centrali?
3. Podłączając pod ekspander czujki tmp do Zxxxx i nc do COM to czujki +,- prowadzę do centrali tak?

zigula111
01-02-2017, 18:32
Witam,
Mam problem z centralą Integra 128 WRL. Chciałbym wysterować jedno z wyjść nisko prądowych tej centrali za pomocą sms. Sms potwierdzający przychodzi z centrali a stan wyjścia się nie zmienia. Załączanie i wyłączanie sms-em centrali działa ale sterowanie wyjściem nie. Czy ktoś wie gdzie jest "kruczek" ?

ENGY
01-02-2017, 20:36
@Donkichotdon




1. Ok, czyli rozumiem najlepiej zakupić wrl
2. czy lepiej przestawić te czujki żeby nie patrzyły w światło okna?
zmartwiłem się czytając te skargi z linka jaki to satel jest awaryjny i ciągle są usterki sprzętu pomimo że jest nowy :(
to jakie systemy są mniej awaryjne?Możesz coś polecić?
6. chciałbym mieć jeden manipulator w sypialni, a co zrobić do rozkodowania przy wejściu i w garażu jak będę wchodził przez niego?


możesz coś polecić na tą moją całą sytuację?

donkichotdon
01-02-2017, 22:32
@Xesxpox
1. Ostatni schemat jaki załączałeś był poprawny
2. Z jakiego zasilacza? Jeżeli mówisz o transformatorze , to NIE!
3 Możesz tak zrobić
Pewien jesteś że chcesz to sam podłączać?

@ENGY
1. Nie wiem,
2. przynajmniej tam gdzie mamy duże nasłonecznienie. No i czujka w garażu. Postawisz wysoki samochód i lipa :)
6. Pilot jednocześnie otwiera bramę i opóźnia czujniki w garazu i na dojściu do manipulatora w wejściu. Manipulator w sypialni, dobra rzecz, kwestia po co akurat Tobie.

Xesxpox
01-02-2017, 22:43
donkichotdon tak jestem pewien no chyba że polegnę;) Dużo kosztuje wystrojenie takiego alarmu gdzie czujki i centrala są już spięte?-tak orientacyjnie. Dzięki Twojej pomocy udało mi się to spiąć w miarę poprawnie. Ekspander myślałem spiąć z trafo ale wiem po przeczytaniu instrukcji i Twoich uwag że to zły pomysł;) Dziś spiąłem i podłączyłem wszystko. Manipulator wyświetla już godzinę haha centrala łączy się przez lapka z programem, czujki dualne mrugają. Teraz pora jakoś to zaprogramować. Kniga programowania gruba....coś w pierwszej kolejności trzeba wystroić?

donkichotdon
02-02-2017, 00:21
Może to moje cholerne szczęście, ale mimo najszczerszych zapewnień klienta nie spotkałem się z sytuacją, aby wszystko( nawet większość) była dobrze podłączona, tak że tylko zaprogramować. Pal licho same podłączenia, ale jak nie do góry nogami powieszone czujki, to połamane obudowy, tampery, przycięte kable tak że nie starczały do płyty, wierzchem wprowadzone kable do obudowy centrali, brak koniecznych elementów systemu, źle dobrane elementy. itp O rozmieszczeniu urządzeń już nie wspomnę. I to doświadczenia zebrane na max 10 takich dokończeniach Więc nawet nie pytaj ile to kosztuje ;)
Co do kolejności działań:
1. adresacja i identyfikacja klawiatur
2. adresacja i identyfikacja expanderów
3. ustawienie typów linii zgodnie z parametryzacją podłaczonych urządzeń ( NC, NO EOL DEOL NC DEOL NO)
4. wyłaczenie linii pustych zero=brak
5. test przez naruszanie

Xesxpox
04-02-2017, 13:36
Działa;) na początek spiąłem 3 czujki i robię testy co i jak. Z manipulatora ładnie się wszystko konfiguruje. Po podłaczeniu pod kompa centrali i program dloadx program nie widzi centrali. Nie wiem dlaczego. Port com ustawiłem dioda świeci na zielono w programie. Niby w strukturze rozpoznaje manipulator ale w pewnych funkcjach pojawia się komunikat-brak połączenia z centralą. Wszelkie zmiany w programie nie powodują fizycznie zmian w centrali.

donkichotdon
04-02-2017, 14:14
1. to dobrze
2. zbyt mało danych y cokolwiek odpowiedzieć.( procedura połączenia, użyty kabel, przejściówka ) Na wspominanym wczesniej forum jet kilka tematów temu poświeconych.

Xesxpox
04-02-2017, 15:24
teraz muszę w wolnej chwili porządnie ustawić zasięg działania czujek. Wpiąć czujnik czadu-może ktoś się orientuje gdzie ten czujnik powinien być zamontowany?- chodzi o to czy w pomieszczeniu gdzie jest kominek(kotłowni nie ma) czy gdzieś w przejściu do pomieszczeń nocnych?
Co do kabla to orginalny Konwerter USB-RS do programowania urządzeń SATEL, Muszę oszukać. Ogólnie wpinam kabel do lapka. Na przejściówce świecą się kontrolki. Po uruchomieniu dloadx dioda COM świeci na zielono. Teraz gdzieś powinienem pewnie w ustawieniach coś poprawnie skonfigurować żeby centrala z lapkiem współpracowały.
nie wiem czy tu nie powinienem zmienić-
380732

ksysju
04-02-2017, 17:41
Sprawdź:

W Dloadx numer portu na jakim masz kabelek.
W manipulatorze kodem serwisu zobacz czy downloading (downloading-rs) jest włączony

Xesxpox
08-02-2017, 10:08
witam
nadal mam problem z komunikacją. W manipulatorze dowloding właczony . Odpalam program wyskakuje mi takie coś:
https://lh3.googleusercontent.com/VmWreTUbRLVCxK6eJ_fHAqLaF_q4KPZP5vTRtokM_dNUafaS6r VRVwaUYbwyP46oZyRfzHuKi0NJ2vlBctmpcYJfwTbHVvIUJMDL AXQw_BLVHxJkT45TndoETkQfu9hrZ-2oz1h00sLA6cfipeSYt215V6rYpkV8fV-_5t2u6dpVdw90PjkwBHnxoK1cMipJTPS2OKZQXve_C79-lVFKRWVVXsDq06-rJ6Sup4HrTpEdxMf-ng9YWV_RIxpVHYWojPzqyp-olM4QUarPYVqqtlZ-g0E6hdOMZL04pDZsXDpA9MCtuF0Ro2y0HXVxWG2ntl1vLpOLaA A1Cv1fGzaaEgcOXAodRPISkXyIdy0N2tlZi3ATlOMf0IWP57Sj HiWpFlt7_g41F_XJh7tmSPm-OnfUVWm_RQT-hIZkPiMqu9N0aXDNniKEiveN63sjRxpF9y2gWNEG7YLn_xGfen 2HH63nkOZMdb_l6CKb8w44MSKfl_yUFju3BrMpQOMgDZmNlioi gM7fXoGPg29ybFV3dNqQlE6AUctCl-HR68VKkktRLzsG1i7JnQHRTPTVwWtJVeXmCf8rA1cbUWoEIJoa tqnHKiiqI2fUOBVTqu4WNIkzPNdNgBzl=w339-h142-no

ok, wchodzę w konfigurację:
https://lh3.googleusercontent.com/EiRbWIunKH67KQwKC6RLK_FP13eOxafU96OwvU8akzTmZC9Yct jitEdkhE0YLXqMH410fc3bUV3oYczFc7Bkkr7ClNbXy4gQEuG9 lsnbv8bOF4XBPfp3EthNMHREQ-9DaoDlBv9tQHwynR-1VcNN_SToFAr0VZ36nEeiEFFGeu1GbNIUr0oubVUVXCgwWWkoS Pmhur9QIGLv1GqSrQncXiHh-erlqSiO1ytmDUzqGXi6gpmxFrKYnTUvolPJFogwqLx_AgHD2Gh i6wKTGFKrJ1ckps_6DymzKrrRKCe0SxAiI2ESY7Ao8I3kINyWw ouBoyt7zTtvv4y-8ruhbpvrxllv2uKy2SP1x7EoGztPEulS0opyhQAULqPIRRLbac QSs3GT38x3WxT4BxzPhBCFL4I3ZwA1RKK67F2aRq4cbn0Yho0t r1mhINIOYrMse_r_5xyKShhjkAfGco6fgRtBolCT379S3qRpEF 0Qk0VH8pGjOBY_ql_yWevjRHthg8bIUqRviLc_5QLUGaGrBNTX xRZZfm1uLStpqXlFdnsyo308WTm4F3zV1J4XYMUMPXF1RwiJUC 6Bg2VWuvKvkmwkFIOoLh3r-_G3RBcfKVUycLA4cshdTgNm=w557-h313-no

gdzie w okienku centrala- indentyfikacja integra ustawiam to samo co pokazuje manipulator (poprawnie??)
a w okienku komputer-identyfikacja dloadx ustawiam to samo co w okienku identyfikacja integra?

po takim zabiegu port com zaczyna świecić na zielono a lampki w orginalnej przejściówce dwie zielone zaczynają mrygać na zielono trzecia na czerwono:

https://lh3.googleusercontent.com/K2rTfYiF7MU1h-44tcXI5_7oxuTcqOlleiX02UfpNwcgbrfyUEUfxuK995drz5hw Hq4oE9iI3FRbAWSV_UomeynMKLflOSAW_U334J2Oa2ZExHGOHL c6W1K3UsvWcSN5vJO4xfd5N7Z9JBJklxAM1HE7XZKg8VuFhzsy YbHNb8_YHopV_hi0kaojgRlPYO4Sl01eYcWhrpUGQhNxZfYu1p vUg0YP2hn1lFgMLIzgsl7LhY_ZxKTUxFaJqOG32YD33JE1WlD6 FT8ZC4N-r7I62ps0opxwDuqJNJtoqopaNaw62N2armdfbndVEppA5ibwD-rTpjPfBAli1jCKivHyTXIWc8KlhtvHIw37o9NAtx747gLISqA0 ivgsf0alaVdXMQtjdkxlD7dxP8347v3DDAaEZdbDcAhWRZFVXG 0tQbEQjfdidd4w5xDbdzySxl6EP-moPWY9Ylz_NfGrvJAtJ-BOjnhf5b-1iJ1HKlFjxUEek6ju9kl7JeTuT3nZ-yxKY58PcxYRvvjirJWAbmgGWwkDEmPm7owsKanRiZbNKEl8xq5 K9h-YfG8rKe3rtgtMxNJeXqSPyhKhkby6l6nMm8_ZlncBqibCAbNNa wdhanClE7HuHSM5=w988-h142-no

ale nadal wywala brak komunikacji z centralą. W opcjach zmieniałem już na integrę 128wrl i nic. W strukturze dodawałem manipulator ale mam wszystko na szaro:
https://lh3.googleusercontent.com/cWBbAgZBMYnkdZ8y0aP6kTOLBDEYYEBlmD8BefwH5QJovn7GMv 2Drfatsb7hA-P-3ckVu24aivCPstnVq9rcLOTn0P4VniFicCznR46-AtZyq-P5OAqa3yDQmlZ-TacLMZJCJHPqezJ0GQUDf9pivkKCKL1rhqY-oQpDPJlzDaGA3O2FbQXipfFgSUsbSWFFcaAEl1YIY7Lu5Y-7lWHZCbI80pabH0ybmH4fTefd--3JjHuvkelo_j4PGYot9NOIrwp3_kn2_qx6dzvRHcua9RJ4vfZF WNcLlzQUE42nGfYUzZRGiX8gPKokelvcy_Bh8T7Dk6MWwOib9x BREuTTT66pSE5f-IatPnhg-ditsjnhHjx8UNyaCoynWw8YHiRN6xynhWKgHezZPkjh5eMXgMq HBKT-K7vhrivzwBDAym1L7oSHwOTiGL9ylhsIP2K8zULKHjOZY3sOU4 HyemUGQq2ksXkEpEyRSBks7s_2EjJHl10vcRcHxRiUda10oPW1 7Ntq2t7wirVfgZxtj11XWtyEtzLKmgHmqWDMSa_1rdwjFYKgY2 vkQn4RA5J6n_bPpEXPiYxP4j95b2GWGm3IdP88TI_u-GZW-wpdfhcwUqVSMHTK5zas=w1038-h403-no

Jeszcze po wejściu w okno porównanie danych mam coś takiego:

https://lh3.googleusercontent.com/c1Iy-iuthyfRvHYMb5yh5_B5qR4r7saFu_X_HNn4Yfpp3I_3nDFDU9c wQX4GRn2kpHgaW5F0GgLLqAKKlYD6EcsXciKbuu_X06fBR_O1q bKPRcjFXWXOn3V7Ky63jY6a-80XTHnHyJ6mPNNZNLHv_uOXkKMfU65uedfTvLxaw6XzA2rhewm iFcS__fTnczaa0Zffb5Fo7MI_IMsZ4TsOMHyplHr43HtGcydqL u55fHRhpxtA_I9Pdppi3LH9OPptudsNRM3qyvjV0dQ0LGUohuJ NumqxgbDG1d5KEwgs_vE7hFdddPXPYILJZjgp3p5CjlJYefl3M jU6ja7CQ4-OfVPlN6dnSwuIW0AUAe8wdteVDp1c97ro3j2VkGWnOBh1Iy8kf Ecf8uvYfw_Ul_oERa34dVrlNvejPo5mh9q2I1ygv9kJU761ZuW xUkERlV2AOVr6oIy-6GvMLBkjGHFqe6k1O9SGnHW3iJ6hmnHUlqlN-gytqGT8ZP7AOQPZGWlNQH_cNl2hdyQgthrewzFGZtfw22Jzw0D jArKGdGdA71s_FtbmcktqcKw_WMh-33y0dvG0ntPuPjoFtVfTXZkNdsJ36fGxE8eXT4ymV5j9FFwBiu 97wmGb=w278-h256-no

może podpowiecie mi gdzie szukać błędów?
pozdrawiam.

ksysju
08-02-2017, 16:55
No, już coraz bliżej :-)

Identyfikator Integra i Identyfikator Dloadx to są osobne pozycje.
I muszą być takie same w kompie i centrali ( manipulatorze).
Możesz ustawić sobie jakieś "proste" np 12345678.

Potem myszą kliknij na diodę transmisji w Dlodax by wyłączyć port i po chwili jeszcze raz by załączyć.

Xesxpox
10-02-2017, 19:42
ustawiłem identyfikatory, właczyłem na manip dowloing no i wyskoczyło mi coś takiego:
https://lh3.googleusercontent.com/v8_V6JmqFCEtCtsJ6thdxiANeG_wolBhiNepkNo8TjYEng-LrrmfbI0EsAlqMyedv0V4PaQIQ77SDItiqcuhn4mX4O9h-ivlKvdzxJspMZ9gtlLEfIYHendlrqfK3lC2967u_VvBSjV6461 dq4RA9ebjKytElyJU_1jRUPylSkusIc6V1FIj4aOmXS3tIJUR5 d14yUN-zQTkNAeXbRkyl1RrGoHUAfR4ivpt3E1zf-dlL-fb4qPBIMJv1lA6a7eUZ4MZfmwPMI9Lj6Y6dqBVxdtLtr482pOw ERkHdt99kD6PLm5xKehVqaIRoXM82IJzchGKqoUtRc76M3b7eL kbqxGOGLEygLbIhN-Gc5UcAXnib-_mGtw0XY3rO5M3iKe_Nwl_0hf4iNxrNd1cL7ID6doAzUoba5UU fjo2h0qrcLiCd6bQUQlbKwgmpWhzXQLynY835SUYe7SFUalZ4d kqmrvsh9iXYGL0Qe3zMAbOhBP7HUJcbAlgREMlc11DBLUkGXdV Dlzg1J2MEp-0aUZJ5W0SBCSg3iv0gfW_WP6h5abh40oneEKB98jxum5wTB-nPuudEHPLST504XQ_ee3NxDr1sng0X12p8MHbiqRQ--Ws_HJr49dn=w354-h361-no
zabardzo nic się nie zmieniło, na tym scanie identyfikator centrali jest inny niż te w manipulatorze -id manip, id centrali. Jak go zmienie na taki sam jak te w manipulatorze nadal nic się nie dzieje.

ksysju
11-02-2017, 07:47
Wlasnie polaczyles sie ze swoim systemem. Zmien nazwe systemu na wlasny, OK i odczyta dane centrali.

Xesxpox
11-02-2017, 08:51
a identyfikatora centrali z okienka powyżej co wkleiłem nie zmieniać na taki jak w manipulatorze?-bo jest on inny.

ksysju
11-02-2017, 11:47
Nie, nie musisz. Program sam zmienia dla bezpieczeństwa.

Xesxpox
12-02-2017, 18:30
Robię tak jak mówisz i wywala mi brak połączenia z centralą. Hm i co teraz?

ksysju
12-02-2017, 18:51
Wyłącz/włącz port w programie. Napisz co się dzieje. Sprawdź co było pisane wyżej.

Xesxpox
12-02-2017, 19:52
ok, już doszedłem, działa;) poprostu za każdym razem jak włączałem program tworzył się plik "nowy zbiór..." miałem tych zbiorów z 8, doszedłem do pliku gdzie one się tworzą c/program data/dloax i skasowałem wszystkie. Przy nowym włączeniu programu utworzyłem nowy poprany zbiór skonfigurowałem od nowa id centrali, komputera i wył/wł port com a centrala się załadoała. Widzę wszystko, mogę dokonywać zmian więc chyba jest ok. Dużo łatwiej z poziomu programu programować czujki itp. Wielkie dzięki za pomoc.
Czy jeszcze powinienem coś koniecznie wykonać?

ksysju
13-02-2017, 05:41
Teraz tylko pilnować, co się zmienia, by nic nie zepsuć ;-)

henryk251
14-02-2017, 18:27
Witam

Panowie, potrzebuję kontaktronów brązowych wpuszczanych do ram okiennych. Wiem, że polecane były Bosh ISN CMINI-10 ale nie mogę nigdzie odszukać brązowych. Czy pozostaje mi użyć białych czy jest jakaś pewna alternatywa?

Pozdrawiam
Henryk

bajcik
15-02-2017, 22:37
google mówi że są też brązowe

henryk251
16-02-2017, 13:44
google mówi że są też brązowe


Mówi, mówi, tylko nie widzę, że są obecnie do kupienia - pisze produkt wycofany.

ar***pl
16-02-2017, 14:23
Witam

Panowie, potrzebuję kontaktronów brązowych wpuszczanych do ram okiennych. Wiem, że polecane były Bosh ISN CMINI-10 ale nie mogę nigdzie odszukać brązowych. Czy pozostaje mi użyć białych czy jest jakaś pewna alternatywa?

Pozdrawiam
Henryk
Z tego co wiem to chyba przestali produkować, poszukaj Tane MINI-10DMBR to generalnie wg mnie to samo, w Boschu twierdzili że to TANE dla nich produkował kontraktrony c-mini. Ja używam od kiedy nie mogę kupić Boscha i nie ma z nimi żadnego problemu.

henryk251
16-02-2017, 19:20
Z tego co wiem to chyba przestali produkować, poszukaj Tane MINI-10DMBR to generalnie wg mnie to samo, w Boschu twierdzili że to TANE dla nich produkował kontraktrony c-mini. Ja używam od kiedy nie mogę kupić Boscha i nie ma z nimi żadnego problemu.

Mogę prosić o namiary na jakiś sklep co oferuje te kontaktrony?

Ivonex
19-02-2017, 17:34
Witam ponownie, to najlepszy wątek o alarmach - proszę o pomoc: jaki alarm zakupić do domku z garażem - ok. 160m2

kulibob
19-02-2017, 18:07
Ja mam Integrę 64 (5x ppoż, 4x stłuczeniówki, 9 pir i wszędzie kontaktrony)

ar***pl
20-02-2017, 07:01
Mogę prosić o namiary na jakiś sklep co oferuje te kontaktrony?
np. AAT w warszawie na puławskiej ale poszukaj też gdzieś koło siebie albo w internecie.

ar***pl
20-02-2017, 07:03
Alarmu nie dobiera się pod kątem powierzchni domu , skontaktuj się z instalatorem , określ swoje potrzeby i coś dobierzecie. Zależy czy ochrona ma być obwodowa, ile czujników , czy w domu jest zwierzę, otoczenie budynku itp.

Ivonex
20-02-2017, 17:36
Dzięki ar***pl. A Ty albo ktoś inny z doświadczeniem, jesteście w stanie mnie nakierować, co warto a co nie? Jest pies, ale nie znam się na ochronie obwodowej, a instalator zapytał od razu ile mam kasy i zasugerował Satel Versa 15 na czujkach Bosha. Ew. b. proszę mnie nakierować na inne wątki o rodzaju czujek, itp. bo instalatorzy mają różne modele.

kulibob
20-02-2017, 19:23
Ja jestem zadowolony z obwodowej na kontaktronach na noc załącza się kontaktrony a jak nikogo niema to full opcje.
Kontaktrony mam najtańsze staela
Czujki Bosch Pir i Satel Pir+MF
Stłuczeniówki to mix Star i texacom...czy jakoś
PPoż tsd-1 satela
Wszystko jest ok poza TSD-1 ponieważ słabo stykają ich styki i trzeba się namęczyć aby je ustawić po czyszczeniu

ravbc
20-02-2017, 20:05
Ew. b. proszę mnie nakierować na inne wątki o rodzaju czujek, itp. bo instalatorzy mają różne modele.

A czego Ci w niniejszym wątku brakuje? Nie jest może najświeższy, ale wiedzy w nim cała masa. Trzeba tylko chcieć przeczytać. A jak nie chcesz, to mów instalatorowi ile masz kasy. Jeśli dobrze trafisz, to może Ci nawet podpowiedzieć jak ją najrozsądniej wydać. Chociaż jeśli poczytasz ten wątek, to pewnie jeszcze jakieś zaskórniaki wygrzebiesz i do "alarmowego" budżetu dorzucisz... ;)

Ivonex
21-02-2017, 07:47
kulibob -dzięki! ravbc może nie brakuje, ale czas leci, > pół tys. stron i od 2013roku :( Chodziłoby mi o jakiś doświadczenia ostatnich lat :) Napiszcie proszę jeszcze co warto, a co nie warto? :D

Djuco
21-02-2017, 12:36
modele cały czas się zmieniają, co chwila pojawia się coś nowego, jeśli nikt tego nie obserwował to ciężko będzie coś doradzić. spróbuj podpytać wykonawcę, powinno mu zależeć na zadowolonym kliencie :)

szczukot
21-02-2017, 19:51
Czy da się jakoś zaprogramować integre, aby reagowała na ciąg zdarzeń na wejściu ? Czyli np ma 5 razy co sek na wejściu sygnał zero/jeden - to wyzwala jakieś wyjście.
Czyli coś w stylu przycisku do inteligentnego domu - klikam sobie jakąs kombinację a ona mi coś wykonuje.

Fantom

ravbc
21-02-2017, 20:05
Dać się da, ale to jak kopanie rowu łyżeczką. Jednorazową. ;)

szczukot
21-02-2017, 20:34
Trudno - raz w życiu można wykopać - aby uczyc się na własnych błędach ;)
Jakieś wskazówki ?

Fantom

ravbc
22-02-2017, 09:11
Gotowego rozwiązania nie mam. Pokombinowałbym z wejściem licznikowym w wydzielonej strefie, której alarm nie jest podpięty do sygnalizatora. Albo po prostu ciągiem 5 wyjść monostabilnych reagujących na wejście i stan poprzedniego.

donkichotdon
26-02-2017, 08:23
Przejrzyj tak do 2014 wyniki tego wyszukiwania: Powinno coś być na ten temat:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/search.php?search_id=&search_keywords=&sort_dir=DESC&sort_by=0&return_chars=400&search_author=&search_cat=-1&search_fields=0&search_forum=-1&search_terms=0&search_time=0&show_results=posts&search_forum2=433&posts_since=&search_author_id=683240&helped=&start=0

... tyle, że zbyt wiele sobie nie obiecuj, bo właśnie w tym miejscu zaczynają się różnice pomiędzy systemem alarmowym, a dedykowanym systemem do automatyki.

ar***pl
28-02-2017, 19:03
Ja jestem zadowolony z obwodowej na kontaktronach na noc załącza się kontaktrony a jak nikogo niema to full opcje.
Kontaktrony mam najtańsze staela
Czujki Bosch Pir i Satel Pir+MF
Stłuczeniówki to mix Star i texacom...czy jakoś
PPoż tsd-1 satela
Wszystko jest ok poza TSD-1 ponieważ słabo stykają ich styki i trzeba się namęczyć aby je ustawić po czyszczeniu
Co tsd to się zgodzę w sumie fajne czujniki ale budowa gniazda w pierwszej wersji była beznadziejna teraz są już poprawione gniazda z nowymi stykami, proponuję wysłać albo całe czujniki do satela do serwisu albo same gniazda i wymieniają.

ar***pl
28-02-2017, 19:10
Co do centrali to co by nie mówić ja wolę integrę (nawet 32)niż versę, ma jednak więcej opcji programowania i rozbudowy, na początku marca ma się pojawić jakaś nowa rodzina małych central Perfecta , może warto poczekać jak system będzie niewielki. Co czujników ruchu to do podstawowych systemów stosuję czujniki PIR Graphite lub Bosch , i te i te nie przysparzają mi problemów. Aqua satela ma humory zależy jak się trafi

kulibob
02-03-2017, 08:02
Co tsd to się zgodzę w sumie fajne czujniki ale budowa gniazda w pierwszej wersji była beznadziejna teraz są już poprawione gniazda z nowymi stykami, proponuję wysłać albo całe czujniki do satela do serwisu albo same gniazda i wymieniają.

Ok dzięki za info dzisiaj napiszę do nich.

Jarek.P
26-03-2017, 13:49
Dziwna usterka mi się przytrafiła: przestał mi działać gong w manipulatorze. Satel Integra 128WRL i manipulator INT-TSG, gong mi sygnalizował naruszenie niektórych elementów systemu (np pipał przy każdym otworzeniu drzwi wejściowych). NI stąd ni zowąd przestał to robić. Również przy odliczaniu czasu do wyjścia nie ma sygnalizacji, dźwięki natomiast wydaje normalnie w trakcie używania manipulatora. Ktoś z doświadczonych się spotkał z czymś taki, coś podpowie?

I przy okazji: czy z poziomu DloadX można integrę jakoś zresetować? Bez potrzeby podchodzenia do niej, otwierania i resetowania zasilaniem?

Pawlo111
27-03-2017, 16:59
Pewnie się zwiesiła centralka.
O ile oczywiście nie popsuł się brzęczyk w klawiaturce [manipulatorze]
Samego resetu satel nie przewidział ale możesz posłać małe zmiany i zapisać do pamięci flah a ona resetuje po zapisie.
Choć nie należy tego robić w przesadnej ilości.

Jarek.P
28-03-2017, 09:54
Brzęczyk się nie popsuł, bo wydawał dźwięki generowane przez sam manipulator (pipnięcia potwierdzające dotknięcie czegoś). Musiała to być jakaś zwiecha samej centrali, szczęśliwie ustąpiła samoistnie. Dzięki za odpowiedź.

ar***pl
02-04-2017, 14:35
Brzęczyk się nie popsuł, bo wydawał dźwięki generowane przez sam manipulator (pipnięcia potwierdzające dotknięcie czegoś). Musiała to być jakaś zwiecha samej centrali, szczęśliwie ustąpiła samoistnie. Dzięki za odpowiedź.Miałem kiedyś taki problem , pomogło zdjęcie na chwile zasilania z klawiatury.

misiupl
03-04-2017, 12:59
Czy kablem 12x0,5 mogę przesłać zasilanie do elektorzamka ok 1A szczytowo podejrzewam napięcie stałe 12V ?
Chodzi mi o to czy kabelek 0,5 nie ma za małego przekroju? Odległość max 20mb

szczukot
03-04-2017, 13:04
Nie powinno być problemu. Teoretycznie takim kabelkiem to nawet z 10A puścisz.
Ale pamiętaj np, że spadek napięcia na tym będzie z 1-2 V

Fantom

misiupl
03-04-2017, 13:11
Ok, zasilacz mam regulowany na szynę din 12v +-10%

henryk251
09-04-2017, 11:38
Witam

Bardzo proszę o sprawdzenie koncepcji rozmieszczenia czujek w moim domu.
Proszę również o poradę czy dobrym pomysłem jest zastosowanie czujki ruchu na strychu oraz czy w wyłazach dachowych należy/powinno się zamontować kontaktrony?
386140

Pozdrawiam
Henryk

Xesxpox
18-04-2017, 20:23
Witam
Wcześniej pomogliście mi z uruchomieniem integry 128 wrl- działa tzn uzbrajam o i rozbrajam klawiaturą, po wejściu w strefy załącza się i nawet ogarnąłem że dzwoni do mnie na komórke;)
Ale mam problem z powiadomieniami sms- czy jest możliwość żeby prócz dzwonienia wysyłam mi sms-a z informacją która strefa jest naruszona? jeżeli tak to jak to ustawić?
czy zrobi to samoistnie po włączeniu czy muszę wysłać "zapytanie" na centralę?
rzeźbie też z uzbrojeniem i rozbrojeniem alarmu przez smsa-zrobiłem tak:

https://lh3.googleusercontent.com/fgxmwcZTkKUywZDK66j_ROUNIoJ3H-NQ4RCOII_AuzcKstDJJqo49H42xAfGydSNxLhGXV3vGX_munI3 8HqYBN55olP6Yr6wdSVvpIo2mAqAJED06ShsbieEHP9uTSvgiU k28vbfAabogiN0tyfsHWb_DzIxMDJmpFZ4wm7YO0lVm_njJ29s lrJijLEOaT-0OfMFOPPpyfKHwif59lia8sLWtR7bdsZQIaMl--vsH3nL3i_avStfC21tA0FzkhCmTGo41aeJm82ePHrQir_O3BJM 2vI0xULmpEQy9FqF5da5321ZbjTNm6oaOkftNtOvw3S3jxobIE-1ftPW7fJVgJgij6otRd-VYcMrArwAeyGyh3WZlWp0CcxQpXPP0Gk6xiBOGDNdbrwmKxdLG 34eLReYBK4H2YeOgbJn4DegAkzBquoU1qjT7aGRzfdNjpEdcNA KuqxffDDrGWIur9WQIdZDY--D--8wtBPgxTP1_3upJZFYDvntjLaTnmCDnN3JzFQbQvKfOZuTqGpw WCwcNas29i1KoGARRHmywLCUr4q5xlNVdYbW_KdPFWNiNakZzb y57K9i8C02QenQs92GctRW7TQ20z1FeT8OvAyEefQT6u4TQ-hy=w374-h444-no
czy w powyższej sytuacji wysyłając na centralę smsa z treścią Dom 1 alarm powinien w pierwszej strefie zostać uzbrojony a po wysłaniu mod rozbrojony?- to mi nie działą.
Dodatkowo po wejściu w monitorowanie sms jest coś takiego :
https://lh3.googleusercontent.com/2EetB5btKdq6RugkQ0TX2stUD6E8iiNAEwxYuJlF0P_5ZjMso9 sI8hqfBhcIEn3AJXR76biTwO5Y0ZLXn4s0A0f47o_rfN6aGUlR vp9tmQEXdqKRW0_47axukTGMzTuymzgy2ln7eFpqs3LIUUFid-XiRe7cY7yxO03xR6E5uPGSYV_14eBQ_3EdxSeXf6LtYIZBd4QM oWx3H5Jqgr08ZpD0I4dpjZ8Td_wou259xfv7Lg6NQhR-U0wRWhZsTdeYVJ1y0Dpemol7qY9nbnLOTaULzTvtRotSCdeXl2 jKGvjbE5En5OsmPlo6wYmx51ejlXnJV4kYZjtWMDaW7k_ecqZW wkitoSnKdXEoDc8UsABI8qMUqwQY4M8kLz374lJjsZgeFpwNGW 5VhK8NWHyxkHIdd98ooh5GjRPGcLyHzAN6Hm1QVoq4t3TIfywn JtKyWOHsGRd16h5eh7k5PYnP2WFJkbk50zsWs1hJObKM3soqpE-VjXf6PE0OQv4YBH7Pie-4sE8-UQCl9bvEKkOs0HGm0AW0NQDwDV0a0zBWJsXqJLaFjflrmv-MfRh4DdPV20UYB0bGdetpB2ZwSO9v3gKsDEa8buEYQlMQd4PMy x6eTWFsmBGK=w1150-h817-no
czy w smsie powinienem najpierw jak w regułkach exela wpisać "event=" i za znakiem równości wpisać jakiś kod o który mi chodzi?
Niech ktoś mnie trochę naprowadzi w tych smsach. Z góry dziękuje.

hektor80
19-04-2017, 09:31
tak się przyglądam tej walce kolegi Xesxpox z Integrą i jestem troszkę podłamany. Stopień zaawansowania tej centralki jest dość duży a ja nie bardzo mam w tej chwili czas na jej poznawanie. Czy Verso jest bardziej przyjazna na etapie programowania? Czy naprawdę jest mocno ograniczona w porównaniu do Integry? Czy do podstawowych rzeczy typu załącz, wyłącz, 2 strefy będzie wystarczająca? Można poprzez nią wysyłać sms??

ksysju
19-04-2017, 16:51
Witam

Po kolei.
Czy masz zrobiony z instrukcji programowania p. 7.1.
potem p. 13 Powiadamianie czyli by centrala wysyłała smsy do Ciebie
potem p. 15 sterowanie przez sms

Na tym pierwszym obrazku co podałeś pod SMS wpisujesz treść smsa czyli u Ciebie DOM1

Monitorowanie wyłącz.

Xesxpox
19-04-2017, 21:19
ksysju nie wiem czy to się spodoba moim sąsiadom ale właśnie zaczynam próby;) dzięki że mnie poprowadziłeś-już chyba wiem gdzie leży błąd. W rubryczkę SMS: wpisywałem swój nr tela, a tam trzeba wpisać komende pewnie. Zaraz sprawdzę i powiem co i jak.
hektor80 integra nie jest skomplikowana, skomplikowana jest NIEJASNO napisana instrukcja. Satel wg mnie wychodzi z założenia że ich systemy powinni montować ludzie którzy byli u nich na szkoleniu a instrukcja hasłowo ma im przypominać niuanse. Prawda jest taka że coraz więcej ludzi chce dłubać samemu i powinni iść wszystkim na ręke wydając obszerniejszą instrukcję. Ja żeby nie pomoc forumowiczów ( WIELKIE PIWKO dla Nich) to bym chyba sobie dał spokój.

jankes789
20-04-2017, 13:20
Jestem na etapie robienia elektryki w nowym domu i poczytałem parę stron tego wątku. Wiem, że dinozaury tego forum :) polecają alarm w domu po przewodach tylko. Lecz, może :) nastąpił jakiś postęp/przełom w bezprzewodowych alarmach i nie ma już problemów w zagłuszaniach przez złodziei oraz padających bateriach od czujników jak kiedyś?

bajcik
20-04-2017, 14:45
bezprzewodowe są dobre dla tych co zapomnieli o kablach.

jankes789
20-04-2017, 15:20
bezprzewodowe są dobre dla tych co zapomnieli o kablach.

Czytaj ze zrozumieniem całe posty. Mam możliwość położenia kabli i twoja odpowiedź wnosi zero więc się nie wypowiadaj bo bezprzewodowe alarmy wiem kiedy w jakich sytuacjach/miejscach się montuje.

ravbc
20-04-2017, 15:40
Czytaj ze zrozumieniem całe posty. Mam możliwość położenia kabli i twoja odpowiedź wnosi zero więc się nie wypowiadaj bo bezprzewodowe alarmy wiem kiedy w jakich sytuacjach/miejscach się montuje.

Po pierwsze: nie pień się, gdy ktoś dobrowolnie próbuje Ci pomóc. A po drugie: słuchaj co bajcik mówi, bo dobrze mówi. ;)

_ZBYCH_
20-04-2017, 18:43
Czytaj ze zrozumieniem całe posty. Mam możliwość położenia kabli i twoja odpowiedź wnosi zero więc się nie wypowiadaj bo bezprzewodowe alarmy wiem kiedy w jakich sytuacjach/miejscach się montuje.

Jankes, nie unoś się, bo nie masz powodu.
Jako dinozaur na tym forum i instalator 25 letnią praktyką w technicznej ochronie mienia, popieram kol. bajcika.
Dodam, że skoro masz możliwość położenia okablowania, to nie rozumiem, skąd w ogóle u Ciebie pomysł na system bezprzewodowy?
Systemy bezprzewodowe zawsze będą wrażliwe na zakłócanie i to nawet nie celowe, a przypadkowe powodowane przez syf w eterze (np. piździany telefon bezprzewodowy u sąsiada lub inny "mocniejszy" system działający w pobliżu). Jeśli tak się stanie w Twoim przypadku, to w zależności od klasy systemu będziesz:
a) miał niesprawny system, w którym czujki i inne elementy bezprzewodowe okresowo nie będą miały połączenia z centralką i nawet nic o tym nie będziesz wiedział
b) miał niesprawny system, w którym czujki i inne elementy bezprzewodowe okresowo nie będą miały połączenia z centralką i system to Tobie zasygnalizuje (tylko co z tego, skoro niewiele z tym zrobisz...)
c) nie nadążysz wymieniać baterii, bo taki lepszy system przy problemach z komunikacją będzie często próbował się komunikować z centralą, co zdecydowanie szybciej pożera baterie
d) b + c

Kładź okablowanie i będziesz miał problemy z głowy.

ar***pl
20-04-2017, 22:13
tak się przyglądam tej walce kolegi Xesxpox z Integrą i jestem troszkę podłamany. Stopień zaawansowania tej centralki jest dość duży a ja nie bardzo mam w tej chwili czas na jej poznawanie. Czy Verso jest bardziej przyjazna na etapie programowania? Czy naprawdę jest mocno ograniczona w porównaniu do Integry? Czy do podstawowych rzeczy typu załącz, wyłącz, 2 strefy będzie wystarczająca? Można poprzez nią wysyłać sms??Tzn chodzi ci o satela versę? Jest jeszcze od niedawna nowsza centralka Perfecta z modułem gsm wbudowanym na płycie jak system będzie niewielki bez rozbudowanych funkcji sterowania to wystarczy.

ar***pl
20-04-2017, 22:25
Zgodnie z tym tokiem rozumowania to instrukcje powinny być pisane dla wszystkich zawodów , hydraulika, lekarza itp.Jeśli ktoś ma jakieś pojęcie w podobnej branży to po kilku próbach sobie z podstawami poradzi , ale sam mam nieraz klientów którzy mają nieraz problem z podstawową obsługą a co mówić o instalacji ;)

JSKefir
27-04-2017, 15:41
Witam wszystkich
Forum doczytałem do 210 i dalej bawię się swoja integrą 128 wrl. :)

Problem 1
A teraz walcze z czujka inercyjna na bramie garażowej.
Niestety Impaq nie dziala... zamocowany na prowadnicach, szynie trakcyjnej automatu czy bezpośrednio na segmentach bramy (tu uderzenie śrubokretem na 30 cm od zadziałało ale... ) mam wrażenie że włamywacz wejdzie do srodka z łomem młotem i przecinakiem i nie zadziała.
Ta sam czujka zamontowana dla próby na desce drewnianej działa i jest czuła.

Segmenty łacza się z szynami za pomoca gumowych uszczelek kół itd i przypuszczam że dlatego na te elementy drgania sie nie przenosza.
Zapewne temat jest banalny i jest na ostatnich 300 stronach ale prosze o skrócenie poszukiwań i dobrą podpowiedz.


Problem 2
Chciałbym w garażu zrobić strefę i uzbrajać ja automatycznie np. 5min po opuszczeniu bramy garażowej - jest kontaktron. W najgorszym przypadku mogę wykorzysta przełącznik sterowany włączonym podświetleniem automatu ale może jest bardziej logiczne rozwiązanie niż mechaniczne :)

titanek
28-04-2017, 00:25
Czytaj ze zrozumieniem całe posty. Mam możliwość położenia kabli i twoja odpowiedź wnosi zero więc się nie wypowiadaj bo bezprzewodowe alarmy wiem kiedy w jakich sytuacjach/miejscach się montuje.
Skoro wiesz kiedy się stosuje bezprzewodowe to po co pytasz :D. Moje odczucia są dokładnie takie same jak bacika, jak można poprowadzić kabel to lepiej pusić po kablu.
A ja mam takie pytanie, obecnie mam dwie strefy jedna rozbrajaną tylko na noc i dwie zazbrajane przy opuszczaniudomu, chciałem to przerobić na jedną strefę. Te czujki które mają nie działać w nocy ustawiam jako wewnętrzne opóźnione. Tylko jak teraz zaprogramować czujki znajdujące się na wyjściu - we wiatrołapie jest klawiatura na którą patrzy czujka PIR a w drzwiach wejściowych jest kontrakton?

ksysju
28-04-2017, 05:04
Witam

Ja nie rozumiem ;-). Miałeś 2 strefy "dzień" i "noc" i chcesz to przerobić na jedna strefę tak by funkcjonalność pozostała bez zmian ?

Czujka "opóźniona wewnętrzna" przy zazbrojeniu będzie działać zawsze. Ma zależność z czujkami wejścia/wyjścia . I taką funkcje mają mieć ten PIR i MC co pisałeś.

ravbc
28-04-2017, 09:10
Można osiągnąć zbliżoną funkcjonalność na pojedynczej strefie, jeśli czujki wewnętrzne ustawisz jako "blokowane przy baku wyjścia z obiektu". Wtedy uzbrajając na noc po prostu nie otwieraj drzwi (zakładam, że tą linię masz ustawioną jako typ Wejścia/Wyjścia) i... już. A gdyby zależało Ci na odczycie stanu czujek, które będą na noc blokowane, to je po prostu powiel - kopię ustaw jako alarmującą i ją blokuj, a źródło ustaw jako "bez akcji alarmowej".

titanek
28-04-2017, 22:18
Można osiągnąć zbliżoną funkcjonalność na pojedynczej strefie, jeśli czujki wewnętrzne ustawisz jako "blokowane przy baku wyjścia z obiektu". Wtedy uzbrajając na noc po prostu nie otwieraj drzwi (zakładam, że tą linię masz ustawioną jako typ Wejścia/Wyjścia) i... już. A gdyby zależało Ci na odczycie stanu czujek, które będą na noc blokowane, to je po prostu powiel - kopię ustaw jako alarmującą i ją blokuj, a źródło ustaw jako "bez akcji alarmowej".

Tak drzwi mam jako we/wy, a czujkę z patrzaca na klawiature jako opóznioną wew. Sorry ale nie bardzo rozumiem drugą część odpowiedzi :) Jakbyś mi to mógł wyjaśnić ??

JSKefir
29-04-2017, 11:33
W sprawie systemu bezprzewodowego - należy tez pamiętać o promieniowaniu non top.
Taki system to dodatkowa mikrofalówka w domu. A argumenty typu ze mało , że telefon komórkowy, że wifi do mnie nie przemawiają...Bo gdyby Twój system działał zamiast tych pozostałych to ok... a tak swoim dzieciom fundujesz dodatkowe źródło promieniowania.
Zresztą to podobny temat jak w domu jeden nadajnik wifi w najczęściej używanym pomieszczeniu pracujący na maksa czy kilka ale pracujących z małą mocą na piętro.

Taki system to dodatkowe źródło zakłóceń na pozostałe urządzenia... co tez może być mało przyjemne

i po trzecie - łatwość ataku - głupi zagłuszacz i dzieciak na rowerze...albo piesek do kiełbaski... kilka razy podbiegnie... uruchomi sabotaż - po kilku razach właściciel grzecznie poproszony przez sąsiadów wyłączy alarm - szybciej niż czekać aż zdechną akumulatory :)

i ostatnia sprawa... łatwo tez zrobić atak z przejęciem czujek bezprzewodowych.... podobnie jak na wifi itd... ale o tym nie bede tu pisał


Piszecie tu długo o uśpieniu kontaktronu magnesem przez futrynę a uśpienia czujki bezprzewodowej można dokonać nie podchodząc nawet do okna ale i 20metrów od niego :)

ar***pl
29-04-2017, 21:12
W sprawie systemu bezprzewodowego - należy tez pamiętać o promieniowaniu non top.
Taki system to dodatkowa mikrofalówka w domu. A argumenty typu ze mało , że telefon komórkowy, że wifi do mnie nie przemawiają...Bo gdyby Twój system działał zamiast tych pozostałych to ok... a tak swoim dzieciom fundujesz dodatkowe źródło promieniowania.
Zresztą to podobny temat jak w domu jeden nadajnik wifi w najczęściej używanym pomieszczeniu pracujący na maksa czy kilka ale pracujących z małą mocą na piętro.

Taki system to dodatkowe źródło zakłóceń na pozostałe urządzenia... co tez może być mało przyjemne

i po trzecie - łatwość ataku - głupi zagłuszacz i dzieciak na rowerze...albo piesek do kiełbaski... kilka razy podbiegnie... uruchomi sabotaż - po kilku razach właściciel grzecznie poproszony przez sąsiadów wyłączy alarm - szybciej niż czekać aż zdechną akumulatory :)

i ostatnia sprawa... łatwo tez zrobić atak z przejęciem czujek bezprzewodowych.... podobnie jak na wifi itd... ale o tym nie bede tu pisał


Piszecie tu długo o uśpieniu kontaktronu magnesem przez futrynę a uśpienia czujki bezprzewodowej można dokonać nie podchodząc nawet do okna ale i 20metrów od niego :)
Normalnie haker jak nic ,Może jaśniej napisz o co ci właściwie chodzi.?

ar***pl
29-04-2017, 21:15
[QUOTE=titanek;7463331]Tak drzwi mam jako we/wy, a czujk w opcjach wejść masz funkcję do zaznaczenia "blokowanie przy braku wyjścia" jeśli zaznaczysz tą funkcję to osoba która np. będzie włączała alarm a nie naruszy linii typu wejście /wyjście uzbroi alarm z automatyczną blokadą takiej linii.

JSKefir
29-04-2017, 22:43
Normalnie haker jak nic ,Może jaśniej napisz o co ci właściwie chodzi.?


Zwyczajnie, napisałem Jankes789, dlaczego nie zastosowałbym u siebie w domu alarmu bezprzewodowego.

titanek
30-04-2017, 21:52
Tak drzwi mam jako we/wy, a czujk w opcjach wejść masz funkcję do zaznaczenia "blokowanie przy braku wyjścia" jeśli zaznaczysz tą funkcję to osoba która np. będzie włączała alarm a nie naruszy linii typu wejście /wyjście uzbroi alarm z automatyczną blokadą takiej linii.

Tak tak to rozumiem bardziej mi chodziło o wyjaśnienie


A gdyby zależało Ci na odczycie stanu czujek, które będą na noc blokowane, to je po prostu powiel - kopię ustaw jako alarmującą i ją blokuj, a źródło ustaw jako "bez akcji alarmowej"

titanek
05-05-2017, 11:23
[QUOTE=titanek;7463331]Tak drzwi mam jako we/wy, a czujk w opcjach wejść masz funkcję do zaznaczenia "blokowanie przy braku wyjścia" jeśli zaznaczysz tą funkcję to osoba która np. będzie włączała alarm a nie naruszy linii typu wejście /wyjście uzbroi alarm z automatyczną blokadą takiej linii.

1. A czy nie lepiej ustawić w tym przypadku drzwi ustawić jako 85- We/wy warunkowa - wtedy wg instrukcji w przypadku braku naruszenia wyjścia (czyli na noc) czujka będzie działać jako zwykła ?
2. W oknach dachowych mam po dwa kontraktowny, jeden do uchyłu a drugi do otwarcia, kontrakton uchyłu jest zablokowany kiedy okno jest zamknięte, denerwuje mnie, że przy zazbrajaniu pokazują mi sie te zablokowane kontraktony , plus wejścia wirtualne, które używam do blokowania tych kontraktonów. Czy jest jakiś sposób żeby te wejścia się nie pokazywały ? Chciałbym uniknąc globalnych ustawień.
3. Zablokowane kontraktony w oknach dachowych odblokowują się przy rozbrajaniu alarmu i przed następnym zazbrojeniem muszę je ręcznie blokować, żeby nie wywołać alarmu.

JSKefir
05-05-2017, 11:50
Czy dobrze rozumiem że nikt nie miał problemów z czujka inercyjna i bramą segmentową garażową?
Jakby co to przypominam się z tematem choc wisi nieco wyżej :)

ravbc
12-05-2017, 08:49
1. A czy nie lepiej ustawić w tym przypadku drzwi ustawić jako 85- We/wy warunkowa - wtedy wg instrukcji w przypadku braku naruszenia wyjścia (czyli na noc) czujka będzie działać jako zwykła ?

Zależy co potrzebujesz. Jeśli nie spodziewasz się uzbrajać alarmu na noc, gdy ktoś z domowników będzie jeszcze na zewnątrz (czytaj: wróci później), to oczywiście możesz zrobić warunkową. Pamiętaj tylko, że jeśli wtedy ktoś dłużej zabaluje, to już nie wejdzie do domu bez wywołania alarmu.

A co do sygnalizacji zablokowanych wejść, to wystarczy odznaczyć dla nich "sprawdzanie przy uzbrojeniu".

Natomiast jeśli chodzi o odblokowanie: po co Ci czujki, które będą non-stop zablokowane? Równie dobrze możesz je odłączyć, skoro informacja z nich nie jest Ci potrzebna (bo mają być stale zablokowane). Chyba, że miałeś coś innego na myśli...

titanek
12-05-2017, 23:04
Zależy co potrzebujesz. Jeśli nie spodziewasz się uzbrajać alarmu na noc, gdy ktoś z domowników będzie jeszcze na zewnątrz (czytaj: wróci później), to oczywiście możesz zrobić warunkową. Pamiętaj tylko, że jeśli wtedy ktoś dłużej zabaluje, to już nie wejdzie do domu bez wywołania alarmu.

A co do sygnalizacji zablokowanych wejść, to wystarczy odznaczyć dla nich "sprawdzanie przy uzbrojeniu".

Natomiast jeśli chodzi o odblokowanie: po co Ci czujki, które będą non-stop zablokowane? Równie dobrze możesz je odłączyć, skoro informacja z nich nie jest Ci potrzebna (bo mają być stale zablokowane). Chyba, że miałeś coś innego na myśli...

2. Gdzie jest opcja ' sprawdzanie przy uzbrojeniu' ? Ja mam tylko opcję Kontrola przy zał. czuwania, ale ona pozwala na załaczanie czuwania, ale wejścia dalej się wyświetlają.
3. One są zablokowane tylko jeżeli okno jest w pozycji zamkniete, uaktywniają się jeżeli okno się otwiera, żeby sygnalizwać uchył okna, lub też całkowite otwarcie.

ravbc
15-05-2017, 10:51
2. Gdzie jest opcja ' sprawdzanie przy uzbrojeniu' ? Ja mam tylko opcję Kontrola przy zał. czuwania, ale ona pozwala na załaczanie czuwania, ale wejścia dalej się wyświetlają.

Wyświetlać się nie będą, jeśli wyłączysz "Przegląd naruszonych/zablokowanych wejść przed załączeniem czuwania". Niestety AFAIK nie ma opcji wyłączenia tego potwierdzenia dla każdego wejścia z osobna. Ale jeśli problem dotyczyłby tylko wejść zablokowanych, to można to obejść uzbrajając od razu do trybu "z blokadami", wtedy nawet przy aktywnej w.w. opcji nie pokaże wejść, które zostaną zablokowane przy uzbrojeniu.


3. One są zablokowane tylko jeżeli okno jest w pozycji zamkniete, uaktywniają się jeżeli okno się otwiera, żeby sygnalizwać uchył okna, lub też całkowite otwarcie.

Jakiś wymyślny układ masz z tymi kontaktronami. Zwyczajowo robi się to tak, by jeden wykrywał otwarcie "od początku", a drugi reagował dopiero na większy uchył (czyli nie wykrywał małego uchylenia). Wtedy nic nie trzeba blokować...

titanek
15-05-2017, 13:54
Wyświetlać się nie będą, jeśli wyłączysz "Przegląd naruszonych/zablokowanych wejść przed załączeniem czuwania". Niestety AFAIK nie ma opcji wyłączenia tego potwierdzenia dla każdego wejścia z osobna. Ale jeśli problem dotyczyłby tylko wejść zablokowanych, to można to obejść uzbrajając od razu do trybu "z blokadami", wtedy nawet przy aktywnej w.w. opcji nie pokaże wejść, które zostaną zablokowane przy uzbrojeniu.

Globalnych ustawień chciałbym uniknąć. Wirtualne już nie stanowią problemu, bo je przyrzuciłem do innej strefy, teraz wyświetlają się tylko te zablokowane.
Czy dobrze rozumiem ze jeżeli uzbroję z blokadami to mi się nie pokażą do sprawdzenia wejścia zablokowane i dalej one zostaną zablokowane ?


Jakiś wymyślny układ masz z tymi kontaktronami. Zwyczajowo robi się to tak, by jeden wykrywał otwarcie "od początku", a drugi reagował dopiero na większy uchył (czyli nie wykrywał małego uchylenia). Wtedy nic nie trzeba blokować...
Ktoś parę lat temu mi tak doradził tutaj na forum i tak zrobiłem, także mleko się już rozlało :) Tylko dlaczego te blokady mi się dezaktywują po rozbrojeniu alarmu ?

ravbc
15-05-2017, 14:09
Globalnych ustawień chciałbym uniknąć. Wirtualne już nie stanowią problemu, bo je przyrzuciłem do innej strefy, teraz wyświetlają się tylko te zablokowane.
Czy dobrze rozumiem ze jeżeli uzbroję z blokadami to mi się nie pokażą do sprawdzenia wejścia zablokowane i dalej one zostaną zablokowane ?

Obawiam się, że to dotyczy tylko wejść, które dopiero zostaną zablokowane po uzbrojeniu, ale najprościej będzie po prostu sprawdzić... ;)


Ktoś parę lat temu mi tak doradził tutaj na forum i tak zrobiłem, także mleko się już rozlało :) Tylko dlaczego te blokady mi się dezaktywują po rozbrojeniu alarmu ?

Tu na forum doradzali stałe blokowanie wejść? Jesteś pewien, że czegoś nie pomieszałeś? Jak Ty masz te kontaktrony montowane, że musisz je blokować?

Ivonex
04-06-2017, 14:24
Wracam, bo instalator ostatecznie podrasował ofertę i zaproponował nam Ropam OptimaGSM-PS z panelami dotykowymi -co o tym sądzicie? Ponoć szersza integracja z kamerkami, domofonem, itp. Warto wydawać kasę na dotyk -rzeczywiście lepiej się obsługuje? :) Pozdrowionka!

ElemenT
06-06-2017, 12:57
Mam kolejną zagwozdkę.

Podłączoną mam bramę pod alarm tj zwarcie przewodów otwiera/zamyka bramę bramę.
By uchylić bramę tj zrobić furtkę muszę tam się naklikać 2 razy, chciałbym zrobić sobie makro "furtka", niestety nie wiem jak zrealizować podwójne otwarcie wyjścia.

Wie ktoś może jak to zribić?

Browar
30-06-2017, 09:25
Witam serdecznie,

Czy ktos sie moze orientuje co sie dzieje z forumowym ZBYCH em ? Czy dalej zajmje sie alarmami ?
Potrzebuje kontakt do niego.

Pozdrawiam wszstkich!

bajcik
30-06-2017, 10:51
czasem chyba zagląda jeszcze. Ma swój portal, z tym że nie widać tam dynamiczej aktualizacji
http://domkopedia.pl/index.php/Instalacja_alarmowa#Portale

wagi77
04-07-2017, 09:33
Cześć, mam pytanie do praktyków.
Jestem przed uruchomieniem instalacji alarmowej. Kable położone, teraz tylko samo podłączenie. System całkiem spory bo ok 80 linii (wejścia + wyjścia) więc do centralki (satel) będzie potrzeba sporo dodatkowych modułów I/O.
Macie jakieś sposoby na zgrabne upakowanie takiej liczby modułów I/O w sensownej obudowie ?

_ZBYCH_
04-07-2017, 10:24
Witam serdecznie,

Czy ktos sie moze orientuje co sie dzieje z forumowym ZBYCH em ? Czy dalej zajmje sie alarmami ?
Potrzebuje kontakt do niego.

Pozdrawiam wszstkich!
Żyję i mam się dobrze :)
Mój telefon jest aktualny, ale zarobiony jestem i często nie odbieram. Trzeba się nagrywać.

Pozdrawiam :)

ElemenT
10-07-2017, 09:16
Albo podział na podcentralki, albo jedna wielka obudowa - tzw integrator.

Promyka
11-08-2017, 14:33
Mam prośbę do ekspertów - prośba o spojrzenie na mój projekt i ew. uwagi .
Z góry dziękuję
394671394672394673

zarzeka
08-09-2017, 03:29
Witam.
Mam zapytanie związane z oszacowaniem poboru prądu w systemie alarmowym opartym na centrali Integra 64. W systemie na dzień dzisiejszy będzie:
6 czujek Aqua Plus, 1 czujka gazu ziemnego, 1 czujka czadu, manipulator dotykowy, klawiatura strefowa, moduł gprs-t4, sygnalizator zewnętrzny. Rozumiem, że powinienem zsumować maksymalny pobór prądu każdego urządzenia. A jaki pobór wziąć pod uwagę przy ładowaniu akumulatora? Powiedzmy, że zastosuję akumulator 18Ah. I mam jeszcze pytanie o pobór prądu centrali. Z karty katalogowej wynika, że maksymalny pobór wynosi 337mA. Czy muszę wziąć jeszcze coś pod uwagę jeżeli chodziłoby o centralę? Z góry dziękuję za pomoc w objaśnieniu. Pozdrawiam.

Xesxpox
27-11-2017, 11:19
witam
chce pod moją instalację alarmową opartą na integrze 128 wpiąć czujnik satelowski CO i tu pytanie ma on wyjścia nc1, nc2, tmp1, tmp2, com, 12v. Ma ona też styk otwarcia obudowy. Myślałem ją spiąć tak nc1->Z1 w centrali,pomiędzy nc1-nc2 wstawić rezystor, pomiędzy nc2-tmp1 rezystor, tmp2->COM w centrali czy to będzie działać poprawnie? W ustawieniach centrali czujkę taką ustawia się jak normalną 2eol czy może jakoś inaczej?

Yarecky
27-11-2017, 21:23
Witam
Zamierzam wykonać instalację alarmową w moim domu. Czy mógłby mi ktoś znający temat doradzić jaki zestaw zastosować, jestem laikiem.
Założenia:
-instalacja kablowa ułożona
-7czujek
-2 klawiatury (wejście frontowe i tylne, z których korzystamy naprzemiennie)
-odblokowywanie i alarmowanie na telefon (internet + ewentualnie sms), piloty chyba nie są praktyczne?
-prosty niedrogi i niezawodny układ, myślałem o Satelu
-opcjonalnie możliwość rozbudowy o bezprzewodowe 3 czujki w garażu zewnętrznym
-czy jest sens wpinać do systemu kamerę zewnętrzną? do której też mam okablowanie
Będę wdzięczny za podpowiedzi lub zaoferowanie sprzedaży takiego układu. Montaż ma przeprowadzić znajomy elektryk, który na co dzień nie zajmuje się alarmami i nie bardzo potrafi doradzić.

DaDoleX
28-11-2017, 22:28
witam,
trochę się dziwię że montować ma ktoś kto sie na tym nie zna.. a dlaczego elektryki nie robi Ci hydraulik - powiesz mu co i gdzie i pewnie zrobi.. zastanówmy sie jakim bezpieczeństwa nas interesuje.. elektryk zamontuje centrale na parametrach default i dosc czesto kodach fabrycznych.. wiedza i doswiadczenie kosztuje, po to niektórzy studiują 2-3 lata + lata praktyki aby mieć pełną wiedze nt systemów bezpieczestwa. Nie mozna zrobić wywodu na forum lub wyceny na kolanie.. bardzo dużo zmiennych aby wykonanać system przede wszystkim taki abyśmy czuli się bezpiecznie i komfortowo!

MMark.
17-12-2017, 21:54
Witam.
Zacząłem przygodę z integra 128wrl i int-tsi
Wstępnie mam podłączone wszystko ale zastanawiam się nad jednym. W instrukcji tsi pisze ze zasilanie trzeba wziąć z OUT1/2 wysokoprądowego zaprogramowanego jako zasilanie - to jest jasne.
Ale sygnalizator (sp-4003r) wg instrukcji też podłącza sie do OUT1 akustyka i OUT2 optyka, tylko że już jedno wyjście mam zajęte przez manipulator. Czyli w tym momencie optykę i akustykę podłączyć razem czy są inne sposoby na to??
Pozdrawiam Marek

_ZBYCH_
17-12-2017, 22:30
Witam.
Zacząłem przygodę z integra 128wrl i int-tsi
Wstępnie mam podłączone wszystko ale zastanawiam się nad jednym. W instrukcji tsi pisze ze zasilanie trzeba wziąć z OUT1/2 wysokoprądowego zaprogramowanego jako zasilanie - to jest jasne.
Ale sygnalizator (sp-4003r) wg instrukcji też podłącza sie do OUT1 akustyka i OUT2 optyka, tylko że już jedno wyjście mam zajęte przez manipulator. Czyli w tym momencie optykę i akustykę podłączyć razem czy są inne sposoby na to??
Pozdrawiam Marek

Marek, jeśli zadajesz takie pytania, to jak Ty chcesz zaprogramować tak zaawansowane urządzenie, jak manipulator TSI? :roll:
Zastosuj podwójny moduł przekaźnikowy AWZ-512 i wyzwalanie sygnalizatora możesz podłączyć również do wyjść niskoprądowych OUT3 - OUT8.
Oczywiście możesz też podłączyć oba tory sygnalizatora do jednego wyjścia wysokoprądowego, ale to niepraktyczne, bo nie możesz np. sygnalizować tylko torem optycznym pewnych zdarzeń.

MMark.
17-12-2017, 23:30
Zobaczymy jak. Na razie próbuję swoich sił sam. Jak się nie uda to zaproszę instalatora...
Dzięki za info. Prosty sposób a nie wpadłem na to.

m-mormon
18-12-2017, 20:51
Może ktoś podpowie co robię źle. Strefa 1 obwodowa parter (kontaktrony, udarowe, zbicia), strefa 2 obwodowa piętro (kontaktrony, udarowe), strefa 3 (PIRy parter). W pierwszej strefie kontaktrony drzwi i bramy garażowej ustawiony mają typ reakcji jako 1.Wejściowa, w strefie 3 PIR w garażu i wiatrołapie typ 3.Opóźniona wewnętrzna. W momencie gdy strefa 3 - zależna typu "AND" (1+2) czas na wejście odliczany prawidłowo, zaś gdy strefę 3 ustawię załączaną hasłem to czas na wejście jest zerowy mimo tych samych ustawień czasu opóźnienia na wejściach PIR

ksysju
19-12-2017, 16:20
Opóźnienia na PIR nic nie dadzą, jeśli w strefie nie ma czujki wej/wyj od której przy naruszeniu zaczęło by się odliczanie.

m-mormon
20-12-2017, 10:30
Opóźnienia na PIR nic nie dadzą, jeśli w strefie nie ma czujki wej/wyj od której przy naruszeniu zaczęło by się odliczanie.

Czyli jedyne wyjście to kontaktron drzwiowy i czujka opóźniona w tej samej strefie ?
Troche mi to nie pasuje ze względu na wyodrębnioną strefę obwodową.

ksysju
20-12-2017, 13:30
Ustaw PIR jako wej/wyj i już

m-mormon
21-12-2017, 13:31
Ustaw PIR jako wej/wyj i już

Wszystko działa poprawnie ale tylko wtedy gdy strefa z PIR'ami jest uzbrajana zależnie od strefy z kontaktronem. W momencie gdy ustawiam "załączane hasłem" to opóźnienie nie działa. Po prostu chciałem wiedzieć dlaczego tak się dzieje. Tak jakby opóźnienie działało tylko w danej strefie lub strefie powiązanej zależnym uzbrajaniem

emler233
03-01-2018, 18:49
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy rozmieszczenie czujek jest odpowiednie czy będzie trzeba je gdzieś indziej umieścić. Jestem na etapie kładzenia kabli.
Za wszystkie odpowiedzi dziękuję.

71ziom
06-02-2018, 09:48
Hej,

troszeczkę zmienił bym układ, mianowicie :

pomieszczenie lewe górne - czujkę dał bym po prawej stronie drzwi tak aby zaraz po otwarciu drzwi działa ruch
Prawe górne - ok
Kuchnia - dodałbym tam czujkę ponieważ masz tam okno
Klawiaturę dla wygody dał bym po lewej stronie drzwi tak abyś miał lepszy dostęp przy użytkowaniu


reszta ok

Powodzenia

Pawlo111
06-02-2018, 19:36
Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy rozmieszczenie czujek jest odpowiednie czy będzie trzeba je gdzieś indziej umieścić. Jestem na etapie kładzenia kabli.
Za wszystkie odpowiedzi dziękuję.

Ja natomiast przeniósł bym wszystkie czujki PIR na ściany z oknami [nie wskazane jest by czujka patrzyła prosto w okno] o ile oczywiście nie będzie wielkich zasłon, firan itp do samego sufitu na całej ścianie. Nie zapomnij o kablu do sygnalizatora optyczno-akustycznego na zewnątrz. Kable alarmowe lub telefoniczne nie skrętki. Dwie żyły zapasowe do każdego urządzenia. Nie myślałeś o kontaktronach? Obecnie to już prawie standard a w drzwiach zewnętrznych prawie konieczny. Pomyśl też o czujkach p.poż, zalania itp.

marcza
12-02-2018, 23:02
Na początek witam wszystkich
Chciałbym zapytać znających się i mających duże doświadczenie o poradę.
Jakie czujki Pir Kurtynowe polecili byście wewnątrz domu w oknach by było jak najbardziej mniej fałszywych alarmów i dodam że tylko to rozwiązanie już pozostało
Domek parterowy i dlatego czujki Kurtynowe a kable pod tynkiem i dlatego tylko pozostają tylko czujki i używając opcji szukaj wiem że dualne Pir MW są dobre ale dość drogie może ktoś poleci coś sprawdzonego a o połowę tańsze.

Z góry dziękuję i pozdrawiam

Kaizen
12-02-2018, 23:37
Jakie czujki Pir Kurtynowe polecili byście wewnątrz domu w oknach by było jak najbardziej mniej fałszywych alarmów i dodam że tylko to rozwiązanie już pozostało


Czemu nie kontaktrony + wstrząsowe? Może być 2 w 1 - VD-1 satela. Alarm może być aktywny nawet, jak domownicy i zwierzaki są w domu (np. w nocy) - byle okna ani drzwi nie otwierać, nie wybijać, nie rozwiercać zamków.
Kurtynowe fajne są na zewnątrz, bo alarmują zanim agresor dobierze się do okna czy drzwi. Ale "trochę" kosztują.

marcza
13-02-2018, 08:35
Czemu nie kontaktrony + wstrząsowe? Może być 2 w 1 - VD-1 satela. Alarm może być aktywny nawet, jak domownicy i zwierzaki są w domu (np. w nocy) - byle okna ani drzwi nie otwierać, nie wybijać, nie rozwiercać zamków.
Kurtynowe fajne są na zewnątrz, bo alarmują zanim agresor dobierze się do okna czy drzwi. Ale "trochę" kosztują.

Dziękuję za zainteresowanie ale opisałem dlaczego czujki kurtynowe...
Przewody juz pod tynkiem

marcza
14-02-2018, 17:02
Na początek witam wszystkich
Chciałbym zapytać znających się i mających duże doświadczenie o poradę.
Jakie czujki Pir Kurtynowe polecili byście wewnątrz domu w oknach by było jak najbardziej mniej fałszywych alarmów i dodam że tylko to rozwiązanie już pozostało
Domek parterowy i dlatego czujki Kurtynowe a kable pod tynkiem i dlatego tylko pozostają tylko czujki i używając opcji szukaj wiem że dualne Pir MW są dobre ale dość drogie może ktoś poleci coś sprawdzonego a o połowę tańsze.

Z góry dziękuję i pozdrawiam

Ktoś doradzi liczę bardzo na ZBYCHA

tomkam
20-02-2018, 19:04
Chyba nie tylko ty liczysz na ZBYCHA, ja z kolei generalnie licze na jakakolwiek pomoc...a mianowicie

Posiadam Integre 128WRL. Dom w zasadzie jest na ukonczeniu, kable juz od dawna sa pociagniete, elektryk wykonujacy instalacje mial poczatkowo jakis zamysl, a teraz jak przyszlo do pracy to stwierdza "zebym sobie sam wymyslil co chce". Ponizej wrzucam rzuty parteru i pietra gdzie porozmieszczalem zamontowane czujki ruchu oraz miejsca gdzie kable sa jeszcze do wykorzystania.... Czy moglbym prosic o pomoc w rozmieszczeniu pozostalych zeby to chociaz troche jakos funkcjonowalo? Dodam tylko ze w domu nie mam gazu, calosc jest na prad.

A zatem tutaj linki do rzutow:
https://imghost.io/image/yetgp
https://imghost.io/image/yeC3E


1. Gdzie jeszcze zamontowalbyscie czujki ruchu? (na rzucie umiescilem 3 wyjscia na taras)
2. Czujka czadu w jakiej odleglosci powinna byc od kominka? Czy mozna ktorys z kabli wykorzystac?
3. Rozwazam w domu zastosowanie czujki dymu i temp. Pierwszym takim miejscem bylby garaz. Czy gdzies jeszcze warto zamontowac ja?
4. Czy brak okablowania na pietrze to bedzie duzy problem? Czy cos tam musialbym miec zamontowane?
5. W domu posiadam duze przeszklenia, w standardzie kupowalem z kontraktonami z firmy Vetrex. Jedynie w bramie garazowej nie posiadam kontraktonow, tam tez powinien byc?
6. Chcialbym miec mozliwosc tak skonfigurowania Integry, ze w momencie uzbrojenia alarmu odcina wode w calym domu poprzez elektrozawor. Czy mozecie polecic jakis sprzet dobry do tego?
7. W domu sa 3 lazienki, niestety kabel do czujki jest tylko w jednej. Czy montowac czujke zalania?
8. W domu posiadam zaluzje fasadowe. Calosc automatyki zaluzji jest wykonana na firmie Portos, czy moge jakos to polaczyc z integra?
9. Jak rozwiazac temat w przypadku pozaru aby wylaczalo rekuperacje?
10. Czy moge ustawic sobie odpowiednia zwloke na naruszenie alarmu w przypadku wiatrolapu, a w pozostalych pomieszczeniach aby tej zwloki nie bylo?
11. Jak rozwiazac temat rozbrajania alarmu przy wjezdzaniu autem do garazu? Manipulator posiadam w wiatrolapie...
12. Mam wyciagniete kable poza domem w narozach pod przyszle kamery. Czy znacie cos godnego polecenia? Czy to takze mozna podpiac pod Satela?


Wiem, ze jest to sporo pytan, mimo wszystko bylbym bardzo wdzieczny za jakakolwiek pomoc...

pandzik
21-02-2018, 09:10
Witam. Myślę o jakimś prostym alarmie. Czujki ruchu w pomieszczeniach z oknami, drzwiami na parterze oraz na piętrze (chyba sie nie robi ale co będzie jak ktoś bedzie chciał wejsc do mojej sypialni, pok komputerowego?). Alarm dźwiękowy i świetlny na zewnątrz. Centrala z powiadomieniem gsm na komórkę?

Bardziej zeleży mi na drugim trybie (jeśli się da), ktory byłby aktywowany gdy domownicy są w domu - chodzi o czujki ruchu na zewnątrz domu, wokół budynku. Działka wąska to pewnie z 3 stron objęłyby teren do ogrodzenia (5m)... Jakiś pomysł. na jakie koszty należy się nastawić, rząd wielkości - 2 tys, 5 tys, 10 tys... :) Pozdrawiam

ravbc
21-02-2018, 09:54
Bardziej zeleży mi na drugim trybie (jeśli się da), ktory byłby aktywowany gdy domownicy są w domu - chodzi o czujki ruchu na zewnątrz domu, wokół budynku.

Poczytaj ten wątek od początku, zwłaszcza fragmenty o ochronie obwodowej, kontaktronach, itp. Da się to zrobić lepiej, niż proponujesz. Nawet na tyle dobrze, że będziesz tego używał (zamiast zrezygnować z uzbrajania po któryms kolejnym fałszywym alarmie w środku nocy).

pandzik
21-02-2018, 11:02
Może ktoś życzliwy, siedzący w temacie, zaproponuje jakieś rozwiązanie. Przejrzę go z grubsza ale kolejny wątek 600 stronicowy dla kogoś kto ma rodzine, firme i budowę domu w systemie gospodarczo - zleconym, jest po prostu nie do ogarnięcia. :)

redblack
21-02-2018, 12:45
Może ktoś życzliwy, siedzący w temacie, zaproponuje jakieś rozwiązanie. Przejrzę go z grubsza ale kolejny wątek 600 stronicowy dla kogoś kto ma rodzine, firme i budowę domu w systemie gospodarczo - zleconym, jest po prostu nie do ogarnięcia. :)

Ochrona obwodowa:
- kontaktrony na drzwi i otwierane okna
- czujki inercyjne na drzwi i okna (tylko tam gdzie jest potencjalna możliwość próby włamania)

Jedna czujka ruchu na parterze na strefę otwartą (salon korytarz), druga na piętrze na korytarz, trzecia w garażu.

Centrala alarmowa: Satel Integra 128 WRL z powiadomieniem SMS, zdalnym dostępem przez SMS i Internet (pożądany VPN).

hektor80
21-02-2018, 13:32
Ochrona obwodowa:
- kontaktrony na drzwi i otwierane okna
- czujki inercyjne na drzwi i okna (tylko tam gdzie jest potencjalna możliwość próby włamania)

Jedna czujka ruchu na parterze na strefę otwartą (salon korytarz), druga na piętrze na korytarz, trzecia w garażu.

Centrala alarmowa: Satel Integra 128 WRL z powiadomieniem SMS, zdalnym dostępem przez SMS i Internet (pożądany VPN).

a dlaczego nie perfecta32 ?? cena atrakcyjna, wbudowany moduł GSM, sterowanie przez smartfona...

pandzik
21-02-2018, 23:17
Ochrona obwodowa:
- kontaktrony na drzwi i otwierane okna
- czujki inercyjne na drzwi i okna (tylko tam gdzie jest potencjalna możliwość próby włamania)
Jedna czujka ruchu na parterze na strefę otwartą (salon korytarz), druga na piętrze na korytarz, trzecia w garażu.
Centrala alarmowa: Satel Integra 128 WRL z powiadomieniem SMS, zdalnym dostępem przez SMS i Internet (pożądany VPN).

To mam po jednej czujce w kazdym salonie na dole. W wiatrołapie nie montujemy czujek ruchu? Co z pokojami na pietrze? W korytarzu będę miał komputery i dokumenty to OK. Co z sypialnią i sypialniami dzieci? Sypialnię też chciałym chronić. Moze warto zamontować czujki? Po drabinie tez mozna wejsc.

Kontaktrony i czujki inercyjne tylko na parterze czy na pietrze? Okien ma sporo... :) Na zewnątrz możemy wrzucić jakies kurtyny wzdłuż ścian budynku jako np druga strefa?



a dlaczego nie perfecta32 ?? cena atrakcyjna, wbudowany moduł GSM, sterowanie przez smartfona...

Ta centrala obsłuży to wszystko powyżej? Faktycznie jest tańsza.

Cichy_83
22-02-2018, 12:48
Szukam sprawdzonego instalatora od alarmów na terenie Krakowa i okolic. Możecie kogoś polecić?

_ZBYCH_
25-02-2018, 14:19
@marcza

W zakresie pasywnych czujek podczerwieni z optyką kurtynową nie masz dużego wyboru.
Zobacz czujkę YTOGI TI105
https://ivolta.pl/ti-105-czujka-kurtynowa-ruchu-pir/2727/produkt/


(http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fivolta.pl%2Fti-105-czujka-kurtynowa-ruchu-pir%2F2727%2Fprodukt%2F)

_ZBYCH_
25-02-2018, 14:29
Chyba nie tylko ty liczysz na ZBYCHA, ja z kolei generalnie licze na jakakolwiek pomoc, a mianowicie...

Panowie, ja niestety nie mam czasu odpisywać na każde zapytanie, a szczególnie całą masę pytań...

Krótko:
Skoro masz dom na ukończeniu, to rozumiem, że już nie dociągniesz przewodów. Jak masz kontaktrony w oknach, to zamontuj też do bramy garażowej i drzwi wejściowych. Czujki ruchu, dymu i czujka czadu na parterze - zgodnie z poniższym rysunkiem.
Rozważ montaż czujek udarowych ADV-100 na drzwiach i oknach (przynajmniej tych newralgicznych).
408126

Na piętrze zamontuj minimum czujkę ruchu w holu (tak, żeby pokrywała jak największy obszar), czujkę dymu centralnie w holu i manipulator przy sypialni.

_ZBYCH_
25-02-2018, 14:33
Poczytaj ten wątek od początku...

Fajny żarcik :p

_ZBYCH_
25-02-2018, 20:30
6. Chcialbym miec mozliwosc tak skonfigurowania Integry, ze w momencie uzbrojenia alarmu odcina wode w calym domu poprzez elektrozawor. Czy mozecie polecic jakis sprzet dobry do tego?

Odnośnie elektrozaworu do wody, to proponuję kupić:

Elektrozawór Danfoss EV220B 22B 1" NC EPDM 032U1263
http://www.sklep-asc.pl/pl/p/Elektrozawor-Danfoss-EV220B-22B-1-NC-EPDM-032U1263/371 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sklep-asc.pl%2Fpl%2Fp%2FElektrozawor-Danfoss-EV220B-22B-1-NC-EPDM-032U1263%2F371)
Cewka 230V 10W do zaworu typu B Danfoss (018F7351)
http://www.sklep-asc.pl/pl/p/Cewka-230V-10W-do-zaworu-typu-B-Danfoss-018F7351/335 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sklep-asc.pl%2Fpl%2Fp%2FCewka-230V-10W-do-zaworu-typu-B-Danfoss-018F7351%2F335)
Wtyk do zaworów typu B Danfoss (042N0156)
http://www.sklep-asc.pl/pl/p/Wtyk-do-zaworow-typu-B-Danfoss-042N0156/325 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sklep-asc.pl%2Fpl%2Fp%2FWtyk-do-zaworow-typu-B-Danfoss-042N0156%2F325)
Ekonomizer
http://allegro.pl/ekonomizer-do-elektrozaworu-ograniczajacy-zuzycie-i6203245882.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fekono mizer-do-elektrozaworu-ograniczajacy-zuzycie-i6203245882.html)

Wersja ekonomiczna elektrozaworu (nie wiem, jak z jakością)
http://allegro.pl/elektrozawor-2n25-1-cal-230v-lub-12v-24v-48v-dn25-i6045808219.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Felekt rozawor-2n25-1-cal-230v-lub-12v-24v-48v-dn25-i6045808219.html)

Hydraulik musi zrobić by-pass elektrozaworu, aby przy braku prądu dało się ręcznie puścić wodę.



7. W domu sa 3 lazienki, niestety kabel do czujki jest tylko w jednej. Czy montowac czujke zalania?
Tam, gdzie masz przewód zamontuj czujkę FD-1, a w pozostałych łazienkach i kuchni bezprzewodowe AFD-100


8. W domu posiadam zaluzje fasadowe. Calosc automatyki zaluzji jest wykonana na firmie Portos, czy moge jakos to polaczyc z integra?
Udzielaj dokładnych informacji i zadawaj precyzyjne pytania, bo na to, co napisałeś mogę jedynie odpowiedzieć - jakoś możesz to połączyć z Integrą.
Firma Portos robi różne rodzaje sterowań - jakie konkretnie urządzenia masz u siebie?
Jakiej funkcjonalności oczekujesz po podłączeniu do Integry?


9. Jak rozwiazac temat w przypadku pozaru aby wylaczalo rekuperacje?
Zasilanie rekuperatora podłączasz przez stycznik. Stycznik ma mieć cewkę na 12V, którą podłączasz do wyjścia programowalnego centrali i programujesz jako alarm pożarowy i zatrzask. Po wywołaniu alarmu pożarowego stycznik odłączy zasilanie rekuperatora.


10. Czy moge ustawic sobie odpowiednia zwloke na naruszenie alarmu w przypadku wiatrolapu, a w pozostalych pomieszczeniach aby tej zwloki nie bylo?
To jest podstawowy zakres wiedzy, którą uzyskasz po przeczytaniu instrukcji, więc zanim zadasz kolejne pytania, najpierw przeczytaj instrukcję!


11. Jak rozwiazac temat rozbrajania alarmu przy wjezdzaniu autem do garazu? Manipulator posiadam w wiatrolapie.
Wersja I - długie opóźnienie na wjazd do garażu i przejście do manipulatora w wiatrołapie. Rozwiązanie beznakładowe, ale o tyle niebezpieczne, że złodziej też ma ten długi czas i może coś wynieść z garażu (kosiarkę, rower, itp.) zanim włączy się alarm.
Wersja II - załączanie opóźnienia na wjazd do garażu pilotem. Możesz wziąć do napędów bram piloty czterokanałowe i dodatkowy odbiornik tych pilotów podłączasz do Integry. Wówczas przed otwarciem garażu jednym z przycisków pilota włączasz opóżnienie (max 255 sekund) i dopiero możesz otworzyć garaż.


12. Mam wyciagniete kable poza domem w narozach pod przyszle kamery. Czy znacie cos godnego polecenia? Czy to takze mozna podpiac pod Satela?
Znamy i można podpiąć pod Satela...
Jakie pytanie - taka odpowiedź 8-)

Kaizen
25-02-2018, 21:22
W temacie pilota do włączania opóźnienia - jaki to ma sens? Nie lepiej z pilota rozbroić alarm? Albo jeszcze wygodniej Integra Control?

Co do odłączania wody przy uzbrojeniu alarmu - też wątpliwy sens. Nawet, jak nigdy nie będziecie uzbrajać alarmu będąc w domu (co już jest trochę dziwne) to nigdy nie zapuszczacie pralki czy zmywarki przed wyjściem?

_ZBYCH_
25-02-2018, 21:52
W temacie pilota do włączania opóźnienia - jaki to ma sens? Nie lepiej z pilota rozbroić alarm? Albo jeszcze wygodniej Integra Control?
Złodziej pozyskując pilota (np. kradnąc żonie będącej na zakupach lub skopiuje Twój pilot) rozbraja alarm, otwiera bramę i robi co chce.
Jak masz tylko opóźnienie załączane pilotem, to trzeba system rozbroić kodem.
Aplikacja na smatrphone - Integra Control - po pierwsze wymaga dołożenia modułu ETHM. Po drugie jedni sobie świetnie radzą z obsługą takich aplikacji, a inni w ogóle. Ponad to jest jeszcze wiele innych rzeczy, jak stabilność internetu, czy dostępność serwera Satel (przy braku stałego adresu IP). Pilot do włączania opóźnienia jest pewniejszym i bezproblemowym rozwiązaniem.


Co do odłączania wody przy uzbrojeniu alarmu - też wątpliwy sens. Nawet, jak nigdy nie będziecie uzbrajać alarmu będąc w domu (co już jest trochę dziwne) to nigdy nie zapuszczacie pralki czy zmywarki przed wyjściem?
W tym przypadku odcinanie wody następuje tylko przy uzbrojeniu w trybie wyjścia z domu. Jeśli kogoś nie stać na np. 5 czujek zalania, to na pewno lepiej mieć elektrozawór i odcinać wodę przy uzbrojeniu systemu w trybie wyjścia z domu, niż go nie mieć i zalać dom. Przy takim kompromisie używanie pralki, czy zmywarki tylko podczas obecności w domu jest ograniczeniem w zupełności do ogarnięcia.

Wątpisz w sens zaproponowanych rozwiązań bo nie masz wiedzy.

Kaizen
25-02-2018, 22:14
Wątpisz w sens zaproponowanych rozwiązań bo nie masz wiedzy.

Dostęp przez aplikację typu satelowski control ma sporo zalet. Zwłaszcza dla mało technicznego użytkownika.

Bez niej nie wiedziałbym, że firma ochroniarska olała jeden z alarmów (jednej nocy się włączyły trzy). Nie mógłbym też zdalnie odłączyć czujki, która właśnie ześwirowała i musiałbym pewnie co chwila odbierać telefony od firmy ochroniarskiej (nawet, gdyby reagowali co kilka wzbudzeń) albo jechać przez pół Polski żeby choćby wyłączyć alarm który by i ochroniarzy, i sąsiadów doprowadzał do szewskiej pasji. A tak odłączyłem czujkę która ześwirowała i rano umówiłem się z serwisantem na termin, gdy byłem.
Więc tak czy inaczej warto mieć taki dostęp, niż zafundować sobie taki kłopocik będąc na wakacjach na drugim końcu kraju albo gdzieś jeszcze dalej.

Co do wody - moja wiedza jest taka, że moje mieszkanie zużywa wodę nawet, jak mnie nie ma. Czy to pralka, czy zmywarka, czy osmoza. W domu dojdzie do tego jeszcze system nawadniania i zmiękczacz wody. A jaka część awarii wody jest gdy domowników nie ma? Robienie zabezpieczenia na czas, gdy nikogo nie ma w domu jest łataniem małej dziurki w bezpieczeństwie a pozostawienie wielkiej, gdy domownicy są w domu.

BTW. Naprawdę można skopiować satelowskiego pilota?

ravbc
26-02-2018, 08:44
Dostęp przez aplikację typu satelowski control ma sporo zalet. Zwłaszcza dla mało technicznego użytkownika.

Bez niej nie wiedziałbym, że firma ochroniarska olała jeden z alarmów (jednej nocy się włączyły trzy). Nie mógłbym też zdalnie odłączyć czujki,

Naprawdę te dwa podkreślone zdania nie są według Ciebie sprzeczne? ;)


Co do wody - moja wiedza jest taka, że moje mieszkanie zużywa wodę nawet, jak mnie nie ma. Czy to pralka, czy zmywarka, czy osmoza. W domu dojdzie do tego jeszcze system nawadniania i zmiękczacz wody. A jaka część awarii wody jest gdy domowników nie ma? Robienie zabezpieczenia na czas, gdy nikogo nie ma w domu jest łataniem małej dziurki w bezpieczeństwie a pozostawienie wielkiej, gdy domownicy są w domu.

Gdy domownicy są w domu, to mają szansę zareagować (i odciąć wodę) ręcznie, zwłaszcza jeśli w krytycznych miejscach znajdą się czujki zalania. Jak ich w domu nie będzie, to nawet jakby "zasuwali biegiem" do domu, to może się okazać, że zanim dotrą zdąży się kilka metrów sześciennych wody wylać... Hint: elektrozawór też może się zamykać dopiero gdy system wykryje zalanie, choć warto by go od czasu do czasu testować. Hint2: elektrozaworem da się sterować nie tylko na zasadzie zamknij się na stałe i nie otwieraj do rozbrojenia.

_ZBYCH_
26-02-2018, 08:59
Dostęp przez aplikację typu satelowski control ma sporo zalet. Zwłaszcza dla mało technicznego użytkownika.
Bez niej nie wiedziałbym, że firma ochroniarska olała jeden z alarmów (jednej nocy się włączyły trzy). Nie mógłbym też zdalnie odłączyć czujki, która właśnie ześwirowała i musiałbym pewnie co chwila odbierać telefony od firmy ochroniarskiej (nawet, gdyby reagowali co kilka wzbudzeń) albo jechać przez pół Polski żeby choćby wyłączyć alarm który by i ochroniarzy, i sąsiadów doprowadzał do szewskiej pasji. A tak odłączyłem czujkę która ześwirowała i rano umówiłem się z serwisantem na termin, gdy byłem.
Więc tak czy inaczej warto mieć taki dostęp, niż zafundować sobie taki kłopocik będąc na wakacjach na drugim końcu kraju albo gdzieś jeszcze dalej.
Oczywiście, że pełny zdalny dostęp przez aplikację Integra Control ma sporo zalet i warto go mieć - wcale nie twierdzę inaczej :)
Jednak bywa, że są kłopoty z połączeniem (szczególnie przy zestawianiu połączenia przez serwery Satela) i wtedy na szybko nic nie zrobimy (np. nie rozbroimy alarmu stojąc pod garażem) - tu pilot ma przewagę.
Co do powiadomień push, to też zdarza się, że nie ma ciągłości powiadomień (bo zawodzą serwery Satela, przez które są wysyłane te powiadomienia do aplikacji Integra Control) - tu powiadomienia SMS mają przewagę.
Satel obiecuje poprawę funkcjonowania serwerów.
Odnośnie fałszywych alarmów z uszkodzonej czujki, to lepiej zaprogramować opcję tylko trzy alarmy z jednej czujki i po sprawie. Po trzech alarmach czujka automatycznie zostaje zablokowana i alarm nie wyje co chwilę w nieskończoność.


Co do wody - moja wiedza jest taka, że moje mieszkanie zużywa wodę nawet, jak mnie nie ma. Czy to pralka, czy zmywarka, czy osmoza. W domu dojdzie do tego jeszcze system nawadniania i zmiękczacz wody. A jaka część awarii wody jest gdy domowników nie ma? Robienie zabezpieczenia na czas, gdy nikogo nie ma w domu jest łataniem małej dziurki w bezpieczeństwie a pozostawienie wielkiej, gdy domownicy są w domu.
1. W domu system nawadniania i zmiękczacz wody mają być podłączone przed elektrozaworem.
2. Z doświadczeń moich klientów wynika, że najczęstszą przyczyną zalania są pękające wężyki elastyczne, więc odcinanie wody podczas nieobecności jest zasadne. Przynajmniej przy skokach ciśnienia w wodociągu nie narażamy się na takie uszkodzenia.
3. Zgadzam się z Tobą, że czujki zalania powinny być zamontowane, ale jak nie ma kasy, to co poradzisz?


BTW. Naprawdę można skopiować satelowskiego pilota?
Można 8-)

Kaizen
26-02-2018, 09:59
Gdy domownicy są w domu, to mają szansę zareagować (i odciąć wodę) ręcznie, zwłaszcza jeśli w krytycznych miejscach znajdą się czujki zalania.

I to jest słuszna koncepcja. Czujki zalania i zamykanie elektrozaworu niezależnie od stanu alarmu czy obecności użytkowników. To ma sens.

redblack
26-02-2018, 10:04
Odnośnie elektrozaworu do wody, to proponuję kupić:

Cewka 230V 10W do zaworu typu B Danfoss (018F7351)
http://www.sklep-asc.pl/pl/p/Cewka-230V-10W-do-zaworu-typu-B-Danfoss-018F7351/335 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sklep-asc.pl%2Fpl%2Fp%2FCewka-230V-10W-do-zaworu-typu-B-Danfoss-018F7351%2F335)

Ekonomizer
http://allegro.pl/ekonomizer-do-elektrozaworu-ograniczajacy-zuzycie-i6203245882.html (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fekono mizer-do-elektrozaworu-ograniczajacy-zuzycie-i6203245882.html)



Co da ten ekonomizer, jeśli pobór mocy cewki jest 10W i pobór mocy ekonomizera też 10W?

_ZBYCH_
26-02-2018, 10:18
Co da ten ekonomizer, jeśli pobór mocy cewki jest 10W i pobór mocy ekonomizera też 10W?

Gdzie wyczytałeś, że ekonomizer pobiera 10W?

Zadaniem ekonomizera jest zmniejszenie prądu cewki, a tym samym zmniejszenie jej temperatury.
Zapewne pozytywnie wpływa to na trwałość cewki.

redblack
26-02-2018, 10:25
Gdzie wyczytałeś, że ekonomizer pobiera 10W?

https://washservice.pl/userdata/gfx/4e61618845724df2627290980f66bd93.jpg

_ZBYCH_
26-02-2018, 10:49
https://washservice.pl/userdata/gfx/4e61618845724df2627290980f66bd93.jpg (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwashservice.pl%2F userdata%2Fgfx%2F4e61618845724df2627290980f66bd93. jpg)

To jest informacja, do jakich cewek można to urządzenie zastosować, a nie pobór mocy ekonomizera :)

redblack
26-02-2018, 11:03
To jest informacja, do jakich cewek można to urządzenie zastosować, a nie pobór mocy ekonomizera :)
Ale w specyfikacji (http://sklep.washservice.pl/ekonomizer-do-elektrozaworu-ograniczajacy-zuzycie-pradu-i-nagrzewanie-cewki-180.html) jest podane, że:

Wskazania do używania ekonomizera :
- cewka zaworu pobiera moc powyżej 13W

Dane techniczne :
- efektywność energetyczna (skuteczność redukcji) 20-85%

_ZBYCH_
26-02-2018, 11:29
Ale w specyfikacji (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fsklep.washservice. pl%2Fekonomizer-do-elektrozaworu-ograniczajacy-zuzycie-pradu-i-nagrzewanie-cewki-180.html) jest podane, że:

Wskazania do używania ekonomizera :
- cewka zaworu pobiera moc powyżej 13W

Dane techniczne :
- efektywność energetyczna (skuteczność redukcji) 20-85%

Jest też napisane we wskazaniach do używania ekonomizera - długotrwała praca cewki zaworu.

Przecież nie chodzi tylko o oszczędność prądu (śladową), ale też o żywotność cewki.

vascode
11-03-2018, 07:46
W temacie pilota do włączania opóźnienia - jaki to ma sens? Nie lepiej z pilota rozbroić alarm?

ło matko!
opóźnienie rozbrojenia w systemach alarmowych.. jedna z podstawowych zasad!
no chyba że zacytuję: "po co se utrudniać" ;[

Kaizen
11-03-2018, 09:28
opóźnienie rozbrojenia w systemach alarmowych.. jedna z podstawowych zasad!
no chyba że zacytuję: "po co se utrudniać" ;[

No właśnie - przecież mogę z telefonu czy z pilota rozbroić alarm, więc po co robić to w dwóch etapach? Po co se utrudniać?

vascode
11-03-2018, 12:54
No właśnie - przecież mogę z telefonu czy z pilota rozbroić alarm, więc po co robić to w dwóch etapach? Po co se utrudniać?

jest różnica pomiędzy pilotem a telefonem i aplikacją, no chyba że "po co se utrudniać" i w telefonie nie ma pinu a integra control tez bez autoryzacji....

wychodzi na to samo wtedy :]

pawel_kkk
12-03-2018, 22:03
Witam, moje pytanie skierowane jest do zawodowych instalatorów i dotyczy kontaktronów wpuszczanych w ramę. Jakiś czas temu na forum najpopularniejsze były kontaktrony Bosch CMini. Niestety nie ma ich już w ofercie. Dlatego chciałbym dowiedzieć się jakie kontaktrony obecnie stosowane. Czy coś z oferty Satela np B-2 to dobry wybór?

71ziom
13-03-2018, 04:18
Witam, ja od dawna stosuje kontaktrony K2 satela i jeszcze nigdy nie miałem z nimi problemu.

pol102
13-03-2018, 22:56
Niby Satelowskie konntraktrony są spoko, ale i tak warto je każdorazowo przed i po montazu "przedzwonić" bo zdarzają się sztuki powodujące niespodzianki - od ciągłego sabotażu bo naruszenie z tytułu -15... i to nie są historie wyssane z palca.

marcza
18-03-2018, 20:55
@marcza

W zakresie pasywnych czujek podczerwieni z optyką kurtynową nie masz dużego wyboru.
Zobacz czujkę YTOGI TI105
https://ivolta.pl/ti-105-czujka-kurtynowa-ruchu-pir/2727/produkt/


(http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fivolta.pl%2Fti-105-czujka-kurtynowa-ruchu-pir%2F2727%2Fprodukt%2F)
Bardzo dziękuję za odpowiedź wiedziałem że można liczyć na twoją odpowiedź i przyznam że myślałem o tych czujkach i jak polecasz będę montował. ..

MMark.
19-04-2018, 13:15
Witam.
Powiedzcie mi jak to jest kamerami i podglądem na int-tsi. Chce zrobić monitoring (budżetowy,do podglądu placu) i dostałem ofertę na kamere DAHUA HAC-HDW1220RP-0280B. Sklep twierdzi że satel ją obsłuży.
Myślałem też nad kamerą BCS-TIP3200IR-E-IV

eryk77
30-04-2018, 09:36
Panowie, na szybko - jaki przewód do sygnalizatora alarmowego? YTDY 6x05 żelowany gruby czy zwykły wewnętrzny? Niby większość przewodu pójdzie w domu do centralki, ale jednak kawałek będzie po ścianie zewnętrznej do "wyjca"

_ZBYCH_
30-04-2018, 23:32
Panowie, na szybko - jaki przewód do sygnalizatora alarmowego? YTDY 6x05 żelowany gruby czy zwykły wewnętrzny? Niby większość przewodu pójdzie w domu do centralki, ale jednak kawałek będzie po ścianie zewnętrznej do "wyjca"

Zwykły przewód.

bogasman
12-05-2018, 13:37
_ZBYCH_, czym mogę prosić o kontakt na priv? Koleżanka chciałaby wycenić i zainstalować system alarmowy.

1. Która czujka jest lepsza IMPAQ PLUS czy Satel VD-1?

2. Ile czujek inercyjnych i gdzie je zamontować na oknie drewnianym typu kolankowego podobnych jak to https://d-gr.ppstatic.pl/kadry/k/r/gr-ogl/da/de/2589016_201924094_mieszkanie-parzniew-ul-dzialkowa_xlarge.jpg?

3. Czy warto montować po dwa czujniki kontaktronowe (w celu wykrycia włamania z użyciem magnesu) w oknach/baloknach mieszkaniowych (ostatnie piętro)?

Pawlo111
14-05-2018, 20:14
Witam, moje pytanie skierowane jest do zawodowych instalatorów i dotyczy kontaktronów wpuszczanych w ramę. Jakiś czas temu na forum najpopularniejsze były kontaktrony Bosch CMini. Niestety nie ma ich już w ofercie. Dlatego chciałbym dowiedzieć się jakie kontaktrony obecnie stosowane. Czy coś z oferty Satela np B-2 to dobry wybór?

http://www.alarmtech.pl/index.php/pl/kontakty-magnetyczne/mc-200/mc-240-6
Równie dobre jak Bosch C Mini, Satela Kontaktronów ani czujek PIR nie polecam. Zalania i wibracyjne owszem Satela.

Pawlo111
14-05-2018, 20:19
_ZBYCH_, czym mogę prosić o kontakt na priv? Koleżanka chciałaby wycenić i zainstalować system alarmowy.

1. Która czujka jest lepsza IMPAQ PLUS czy Satel VD-1?

2. Ile czujek inercyjnych i gdzie je zamontować na oknie drewnianym typu kolankowego podobnych jak to https://d-gr.ppstatic.pl/kadry/k/r/gr-ogl/da/de/2589016_201924094_mieszkanie-parzniew-ul-dzialkowa_xlarge.jpg?

3. Czy warto montować po dwa czujniki kontaktronowe (w celu wykrycia włamania z użyciem magnesu) w oknach/baloknach mieszkaniowych (ostatnie piętro)?

Nie warto. Jeśli już to czujki klasy "C" tylko mało kto je umie poprawnie zamocować i okno musi być przyzwoitej klasy... Lepszym rozwiązaniem jest kontaktron i wibracyjna.

samboman
15-05-2018, 08:23
Czy istnieją jakieś sensowne alternatywy dla czujki ruchu Satel Aqua Ring? Szukam czujki 360st z montażem sufitowym.


Oczywiście, że pełny zdalny dostęp przez aplikację Integra Control ma sporo zalet i warto go mieć - wcale nie twierdzę inaczej :)
Jednak bywa, że są kłopoty z połączeniem (szczególnie przy zestawianiu połączenia przez serwery Satela) i wtedy na szybko nic nie zrobimy (np. nie rozbroimy alarmu stojąc pod garażem) - tu pilot ma przewagę.


Z czego wynikają problemy z połączeniem w aplikacji Integra Control przez serwery Satela? Czasem faktycznie pojawia mi się błąd "Serwer nie może uzyskać połączenia z urządzeniem" lub "Brak połączenia z serwerem". Kwestia dostępności serwerów Satel'a? Przy połączeniu przez LAN nigdy takich problemów nie ma.

ksysju
15-05-2018, 14:29
Zasięg jest bezproblemowy ?

Ostatnimi czasy takich problemów nie mam.

samboman
15-05-2018, 18:57
Zasięg czego? Jeśli to dotyczy mojego pytania.

nowikp
20-06-2018, 11:29
_ZBYCH_

mam prośbę,

czy możesz podpowiedzieć jak prawidłowo podłączyć kontaktrony do centrali Integra 65 ?

Niestety mam położoną "jedna" linie pod którą mam podłączone po 4 kontaktrony (każde okno z 4 pokoi) czyli wykorzystanych 6 żył, pod 7i8 mam podłączony sabotaż równolegle.

Wykorzystując rezystory (jakie), czy bez ?

Z góry dzięki za wskazanie informacji ;)

_ZBYCH_
20-06-2018, 18:08
_ZBYCH_ mam prośbę, czy możesz podpowiedzieć jak prawidłowo podłączyć kontaktrony do centrali Integra 65 ? Niestety mam położoną "jedna" linie pod którą mam podłączone po 4 kontaktrony (każde okno z 4 pokoi) czyli wykorzystanych 6 żył, pod 7i8 mam podłączony sabotaż równolegle. Wykorzystując rezystory (jakie), czy bez ? Z góry dzięki za wskazanie informacji ;) Wszystko na ten temat masz opisane w instrukcji instalacji centrali. Dla każdego kontaktronu stosujesz linie typu 2EOL/NC i dwa rezystory 1,1k podłączone tak, jak na rysunku na stronie 19 instrukcji. Wówczas osobna linia sabotażowa jest zbędna, bo dzięki parametryzacji rezystorami każda linia ma swoją ochronę antysabotażową.

nowikp
21-06-2018, 08:09
Dzięki _ZBYCH_ za odpowiedź !

Mam jeszcze pytanie : Czy jest możliwość podłączenia typu 2EOL/NC jeśli kable są już polutowane do kontaktronów (2 żyły każdy alarm-kontaktron i 2 wspólne żyły na wszystkie kontaktrony ) nie mam możliwości tego przerobienia przy oknie bo kable są pod podłogą (panele lub płytki) w całym mieszkaniu mam okna balkonowe więc parapetów nie ma aby się dostać do kabli :( - czyli montaż przy centrali

Czy jeśli mam już wykonane połączenie na zasadzie (2 żyły każdy alarm-kontaktron i 2 wspólne żyły na wszystkie kontaktrony ) to będzie to spełniać typ 2EOL/NC ?



Z góry dzięki jeszcze raz za pomoc, jesteś jedną wielką bazą wiedzy na tym forum

bajcik
21-06-2018, 11:57
@nowikp gdzieś te oporniki trzeba dodać. Linia e2eol/nc będzie od centrali do tych oporników. Za opornikami do kontaktronów już będzie zwykłe NC, bez ochrony przed zwarciami i przerwaniem. Więc dodanie oporników przy centrali nic nie da.

nowikp
21-06-2018, 15:06
@bajcik - czyli pozostaje mi samo NC ;/ + podłączenie sabotażu (jego podłączam rozumiem jako normalne wejscie Z ?)

Morim
23-06-2018, 11:25
Witam wszystkich na forum!
Proszę o poradę dotyczącą montażu kontaktronów K2 Satela w profilu okna PCV- Krispol FEN 92. W którym miejscu wiercic otwór montażowy?
Czy stosowac magnes neodymowy czy ten który był w komplecie z czujnikami?
Przewody mam wprowadzone na gorze okna.

nowikp
24-06-2018, 09:28
_ZBYCH_ i @bajcik dzięki za pomoc kontaktrony już podłączone do centrali. Mam teraz jedno pytanie (wiem, że gdzieś było pisane w tym poście ale rozmiar jego jest już tak duży, że ciężko znaleźć) chcę tak zaprogramować centralę, że jeśli uzbroję alarm i nie otworzę drzwi zewnętrznych co mają kontaktron to alarm uzbroi tylko kontaktrony, jeśli po uzbrojeniu otworzę drzwi zewnętrzne uzbroi się cały alarm - kontaktrony i czujki. Możecie powiedzieć jak to zaprogramować w centrali ?

BooM80
09-07-2018, 21:42
Mam problem z modułem ETHM-1 Plus. Średnio co kilka dni (czasami 2-3 razy dziennie) włącza mi się alarm sabotażowy tego modułu. Tamper mam zmostkowany z comem, zaciski śrubowe dobrze dokręcone, wgrany firmware v2.04, komunikacja z modułem działa (moduł podpięty do sieci za routerem). Macie jakieś pomysły co może być powodem fałszywych alarmów sabotażowych ? Zaczynam podejrzewać, że to jest jakiś problem sprzętowy, niestety moduł jest już po gwarancji.

szczukot
10-07-2018, 07:47
Ja miałem raz taki problem z jakąś czujką i jednak okazało się że któryś z kabelków nie trzymał. Niby zaciski były dokręcone, ael jak zacząłem je "szarpać" to masa się wysunęła. Przykręciłem jeszcze raz i poszło.

Może podłącz sam styk tampera jako jakieś wejście i zobacz w logach czy będzie naruszane czy nie. Wykluczysz wtedy uszkodzenie styku

Pawlo111
10-07-2018, 09:16
Witam wszystkich na forum!
Proszę o poradę dotyczącą montażu kontaktronów K2 Satela w profilu okna PCV- Krispol FEN 92. W którym miejscu wiercic otwór montażowy?
Czy stosowac magnes neodymowy czy ten który był w komplecie z czujnikami?
Przewody mam wprowadzone na gorze okna.

Satel kontaktrony i czujki PIR ma niezbyt wysokich lotów to pierwsze. Jeśli chcecie uzbrajać dom przy uchylonych oknach to kontaktrony dajemy 5-10 cm od krawędzi przeciwległej zawiasom na dole okna, drzwi tarasowych, [często spotykana opcja]. Dokładna lokalizacja zależy od profilu okna i czasami nie ma innego wyjścia i trzeba dać magnes neodymowy [ we wspomnianym przez ciebie profilu kontaktron mocuję w metalowym profilu wzmacniającym a magnes daję mały neodymowy] . Rezystory jak najbliżej kontaktronu zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i wodą. Rezystorów się nie wymienia, ale kontaktrony tak.

Pawlo111
10-07-2018, 09:17
Mam problem z modułem ETHM-1 Plus. Średnio co kilka dni (czasami 2-3 razy dziennie) włącza mi się alarm sabotażowy tego modułu. Tamper mam zmostkowany z comem, zaciski śrubowe dobrze dokręcone, wgrany firmware v2.04, komunikacja z modułem działa (moduł podpięty do sieci za routerem). Macie jakieś pomysły co może być powodem fałszywych alarmów sabotażowych ? Zaczynam podejrzewać, że to jest jakiś problem sprzętowy, niestety moduł jest już po gwarancji.

Jeśli kabel dobrze leży pod zaciskiem to uszkodzony moduł.

Morim
10-07-2018, 22:31
@Pawlo111
Serdecznie dziękuje za cenne wskazówki. Miałem obawy czy zwykly magnes da radę w tym profilu, ale rozwialeś moje wątpliwości.
Jeszcze raz dziękuję.

ar***pl
26-07-2018, 21:37
Satel kontaktrony i czujki PIR ma niezbyt wysokich lotów to pierwsze. Jeśli chcecie uzbrajać dom przy uchylonych oknach to kontaktrony dajemy 5-10 cm od krawędzi przeciwległej zawiasom na dole okna, drzwi tarasowych, [często spotykana opcja]. Dokładna lokalizacja zależy od profilu okna i czasami nie ma innego wyjścia i trzeba dać magnes neodymowy [ we wspomnianym przez ciebie profilu kontaktron mocuję w metalowym profilu wzmacniającym a magnes daję mały neodymowy] . Rezystory jak najbliżej kontaktronu zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i wodą. Rezystorów się nie wymienia, ale kontaktrony tak.

Nie zgodzę się z tym że czujniki ruchu satela są kiepskie,może te najtańsze tak ale Graphite jest w porządku , grey to samo Nie mam z nimi żadnych problemów.Co innego aqua omijam z daleka.

Pawlo111
31-07-2018, 21:17
To tylko moja opinia poparta doświadczeniem. Do czujek satela złym doświadczeniem... w asortymencie niskiej półki cenowej polecam DSC. W trochę droższych Siemensa, UTC - dawniej Aritech.

BooM80
15-08-2018, 08:39
Ja miałem raz taki problem z jakąś czujką i jednak okazało się że któryś z kabelków nie trzymał. Niby zaciski były dokręcone, ael jak zacząłem je "szarpać" to masa się wysunęła. Przykręciłem jeszcze raz i poszło.

Może podłącz sam styk tampera jako jakieś wejście i zobacz w logach czy będzie naruszane czy nie. Wykluczysz wtedy uszkodzenie styku


Jeśli kabel dobrze leży pod zaciskiem to uszkodzony moduł.

Wymieniłem całe okablowanie podpięte do modułu ETHM-1 Plus i od kilku tygodni mam spokój z fałszywymi alarmami sabotażowymi. Niektóre przewody były jakby zaśniedziałe (centrala była podłączona przez całą zimę w nieogrzewanym domu, więc pewnie dlatego) i musiało coś nie stykać.

Nataly
24-09-2018, 19:31
Witam, dom piętrowy z garażem (200m2), myślimy o zestawie: Ropam -centralka OptimaGSM, panel 4,3" TPR-4B, czujki Pyronix, generalnie mi sie podoba, ale mąż uważa że nie warto, bo nie wszystko będzie wykorzystane. B. proszę o opinię i ew. sugestie jaki alarm prostszy/tańszy również zapewni powiadomienia sms analogicznie jak ten Ropam?

marcza
02-10-2018, 16:11
Witam, dom piętrowy z garażem (200m2), myślimy o zestawie: Ropam -centralka OptimaGSM, panel 4,3" TPR-4B, czujki Pyronix, generalnie mi sie podoba, ale mąż uważa że nie warto, bo nie wszystko będzie wykorzystane. B. proszę o opinię i ew. sugestie jaki alarm prostszy/tańszy również zapewni powiadomienia sms analogicznie jak ten Ropam?

Witam mam u siebie OptimaGSM i jest to super sprzęt mam do tego moduł apip i juz nie jedną taką centrale założyłem i powiem warto
Lub Genevo super i prosta centrala z GSM tylko manipulator nie dotykowe

Bruno1
17-10-2018, 11:38
Witam serdecznie,

Czytam ten długi temat juz kilka dni i nocy..., i mam kilka pytań

Od razu przepraszam za mój kiepski polski ortograf

Czy czujki inercyjne warto stosować przy 'zwykłych oknach' 3 szybowe.

Okna już mam, REHAU synego, i producent stwierdzi ze nie maja klas odporności i zwykle 4mm szybe

Rozumiem ze będzie łatwiej forsować i mogą nie zadziałać czujki. Wiec czy warto ?

Czujki impaq+będą umieszczone według cenne informacje uzyskane na ten forum. Dodatkowe będą kontaktrony.

Producent proponuje wymianę zaczepu na antywłamaniowy, i będę tego montował na pewno

Dziękuje za uwage

Robaczywy
11-06-2019, 11:04
Mam takie kontaktrony z pętlą sabotażową. Chciałbym się dowiedziec jak należy podłaczyć je do integry, czy potrzebne są dodatkowe oporniki?

https://i.ibb.co/LRspskX/kontaktron.png (https://ibb.co/H49g9Ff)

Jerzy1985
09-10-2019, 14:34
I ja muszę się przywitać w tym wątku.
Modernizuje dom i myślę o alarmie... sporo już przeczytałem tego wątku, ale nie wszystkiego się doszukałem czego szukałem. A mianowicie:
czy jeśli są dwie czujki obok siebie, np kontaktron i inercyjna to lepiej puścić dwa przewody (4x0,5 do kontaktronu i 4x0,5 do inercyjnej) czy może lepiej jeden przewód 8x0,5 do tych dwóch czujek (a właściwie mogłoby być 6x0,5) - ogólne pytanie czy lepiej 2 przewody czy jeden do czujek które są obok siebie?

kolejna kwestia to takie podsumowanie ile żył powinien mieć przewód do konkretnej czujki
1. kontaktron z sabotażem 4x0,5
2. inercyjna - 4x0,5
3. czujka zalania 2x0,5
4. PIR - 6x0,5
5. dualna 6x0,5
6. czujka dymu 4x0,5
7. czujka gazu 4x0,5
8. sygnalizator zewnętrzny 8x0,5
9. sygnalizator wewnętrzny 4x0,5
10 manipulator 6x0,5

Jak coś źle to proszę o poprawienie.

Bo tak się zastanawiam czy jest sens kupować przewody z różnymi ilościami żył czy np. kupić 6x0,8 i oblecieć tym wszystko.
Jakie macie doświadczenie?

ksysju
09-10-2019, 17:56
Witam

Lepiej trzymać się zasady jeden kabel do czujki, typowym kablem jest 6x0,5
Sabotaż i alarm z czujki możesz dać na 1 parze kabla. (2xEOL)
Są czujki kontrakton+inercyjna
SOA raczej się na 6x zmieści

Jerzy1985
10-10-2019, 21:08
Dziękuję za odp.
Mam jeszcze jedno pytanie.
30 metrów od domu postawiłem garaż, w sobotę chcę wykopać dołek i doprowadzić do niego prąd. Planuje zrobić to tak, że położę główny kabel zasilający a obok położę arot 50/75 na inne potrzebne kable, np alarmowe czy też inne wysokiego napięcia (np. od wyłącznika schodowego do lampy na garażu, żeby mozna było ją zapalać zarówno w domu jak i w garażu (czyli 3x1,5mm2)). Główny kabel zasilający 5x6mm2 będzie poza arotem.
I pytanie brzmi czy wielkim błędem będzie włożenie tych dwóch rodzai kabli do jednego arota?
Czy trzeba kłaść dwa aroty? jak do tego podejść?

Myślałem żeby od razu położyć kilka kabli takich i takich i jeszcze innych starając się wszystko przewidzieć, ale czy tak się da? (dlatego myślę że lepszą opcją będzie rura pomiędzy garażem a domem).
Jeśli ktoś to potrafi to jakie kable i w jakiej ilości zakopać między garażem a domem?:)

Bardzo proszę o wskazówki.
Jerzy

Kaizen
10-10-2019, 22:20
Bardzo proszę o wskazówki.


Przy takiej odległości kable sygnałowe powinny iść minimum 20cm od elektrycznych.

Jerzy1985
11-10-2019, 09:27
Tak też myślałem - dzięki wielkie.

Jerzy

voitaskawa
25-10-2019, 11:14
Panowie Potrzebuje waszej Pomocy,

Temat czujki zewnętrzne / kurtynowe:
1. Czy czujki Optex BX montowane na elewacji łapiące 2 strony lewa i prawą - macie na ich temat jakies oppnie? co z Psami?
2. Czujki kurtynowe montowane w świetle okna ( w rogu ) czy Satela AGATE - sie sprawdzi ?? co z Psami.
Moze wasze inne opinie i patenty? System budowany na Satel Integra 128.
3. Gdzie najlepiej montować czujki wibracyjne/ uderzeniowe od środka - jak blisko okna. zapomnialo sie przy robieniu instalacji i chce teraz sam poprowadzic przewody do strategicznych miejsc.


Ze względu na miejsce zamieszkania potrzebuje mieć niezawodne rozwiązanie obwodowe po elewacji budynku + w świetle okna odporne na liscie, deszcz, snieg i ewentualnie na psy.

Pawel

Kaizen
25-10-2019, 11:29
3. Gdzie najlepiej montować czujki wibracyjne/ uderzeniowe od środka - jak blisko okna. zapomnialo sie przy robieniu instalacji i chce teraz sam poprowadzic przewody do strategicznych miejsc.

Montujesz na ramie okna. Inaczej nie mają sensu.



Ze względu na miejsce zamieszkania potrzebuje mieć niezawodne rozwiązanie obwodowe po elewacji budynku + w świetle okna odporne na liscie, deszcz, snieg i ewentualnie na psy.

Na ptaki, wiewiórki czy koty ma nie byc odporna? Dwa razy mi ptak przydzwonił w szybę (to znaczy dwa razy widziałem - pewnie więcej takich sytuacji było). Więc to nie jest kwestia zostawienia przestrzeni nad parapetem.

voitaskawa
25-10-2019, 12:34
Kaizen - a powiedz moze byc na ramie okna z boku, w dolnym rogu itd ? np. subtelnie przy zawiasie?
Odnośnie zewnetrznej wiadomo - nic niema idealnego - ale chodzi mi o w miare stabilną czuję.

Kaizen
25-10-2019, 14:09
Kaizen - a powiedz moze byc na ramie okna z boku, w dolnym rogu itd ? np. subtelnie przy zawiasie?

Raczej uniemożliwi otwarcie okna.

Bartek666
04-12-2019, 09:03
Czy może ktoś polecić jakiś prosty system alarmowy na czas budowy? zaznaczam, że nie mam niestety jeszcze prądu ;/

Z góry dziękuję!

Bertha
04-12-2019, 10:23
Dowolny z panelem słonecznym na szczytowej ścianie = trudno dostępe miejsce. Plus regularna inspekcja twoja & czujność sąsiada NIEZASTĄPIONA.
Dlatego warto dobrze żyć z sąsiadami.

eko_zgonus
12-01-2020, 07:57
pytam Was czy alarm do domu na centrali Satel Integra 64 czy dsc hs2064?
Na DSC 700 PLN niżej. Oszczędzać?
Budynek będzie monitorowany przez agencje, montaż też przez agencje.

ksysju
12-01-2020, 08:57
Jak wizualnie pasuje, manipulator ma służyć tylko do zazbrojenie/rozbrojenia to bierz taniej.

adwlodar
12-01-2021, 11:55
Hej w norym roku :)
Odkpowię troszeczkę temat czujek inercyjnych.

Instalujecie jeszcze IMPAQ+? Bo większość mówi, że zostaje powoli wycofana i zamiast niej jest IMPAQ S: ponoć inna metoda wykrywania, ale też i mniejszy zasięg - 1m? Ja się nie znam ale jeśli 1m (optymistycznie) to na większe okno trzeba 2, a na HS 4 żeby pokryć powierzchnie narażone na "bicie"?

@_ZBYCH_ jesteś? :)


P.S. Jej, pamiętam jak lata temu czytałem ten wątek od początku... to była frajda :D czemu już się to nie rozwija? :) :)

Przemek89g
10-06-2021, 19:35
Chciałbym zapytać jaki jest średni koszt położenia okablowania pod instalację alarmową w nowym domu. Materiał + robocizna.
Firma, która robi mi elektrykę zaproponowała mi ułożenie przewodów i się zastanawiam czy to dobra cena czy chcą mnie ostrzyc.
Kwota 2000 zł netto i w tym 18 punktów do czujek.
Wyliczyłem, że pójdzie nie więcej jak 300m przewodu YDTY 6x0,5
Do każdego punktu oddzielny przewód.
Pytam bo nie wiem co takiego w tym wszystkim robi taką cenę z racji, że sam przewód to 1zł/mb.
Wiem, że za wiedzę i pracę płaci się ale nawet instalator nie potrafił mi powiedzieć co robi taką cenę

plamiak
08-08-2021, 18:38
Witam, podgrzeję temat.
W nowobudowanym domu parterowym chcę zastosować:
1. od wewnątrz na oknach czujki wstrząsowe/magnetyczne XD-2 (zastąpiły VD1)
2. na zewnątrz zastanawiam się nad aktywnymi barierami podczerwieni Activa 4 lub czujkami kurtynowymi Agate. Na jednej ze ścian mam dwa okna, pod nimi jednostkę zewnętrzną pompy ciepła i czerpnię WM - zakładam że tutaj lepsza byłaby bariera. Zamontowałbym ją 20 cm nad parapetem - z uwagi na kota. W przypadku barier obawiam się odbić od elewacji typu baranek.
Czujka kurtynowa z kolei mogłaby mieć problemy z kotami i obłokami pary z PC...
Widzę że kurtyny Activa są już na rynku parę lat i ciężko znaleźć negatywne o nich informacje. Pracuję w Grupie Interwencyjnej i wiem że wszelkie czujki zewnętrzne jakie są na obiektach to problemy.... Zdaję sobie sprawę że żaden technik nie poświęci na konfigurację takiej czujki więcej niż 10 minut - i tutaj pole do popisu dla mnie...
System na Integrze 128, Ethm, integracja z Home Assistantem.
Jakieś sugestie?

carlo497
28-08-2021, 18:58
Chciałbym zrobić własnymi siłami instalację alarmową głównie w celu zabezpieczenia szopki narzędziowej obok domu plus jakieś podstawowe zabezpieczenie domu. Zależy mi na przekazywanie danych do Home Assistanta i z tego powodu wybrałem rodzinę Integra od Satela.
Całość zaplanowałem tak:
- INTEGRA 24 plus ETHM-1 Plus, jakaś obudowa i zasilacz APS-30 z baterią 7AH na poddaszu
- zejście na dół skrętką UTP do ekspandera INT-E i przejście kablem ziemnym do czujek SLIM-DUAL-LUNA i ewentualnie jeśli się da to spięcie do tego elektrozamku furtki.
- w przyszłości dodanie maks dwóch czujek do ekspandera oraz czujnika zalania i dwóch czujek bezpośrednio do centrali

Czy to zadziała w takiej konfiguracji? Czy zasilacz 20 metrów od ekspandera będzie bez problemu zasilał czujki, które są do niego podłączone?



Czy do obsługi systemu potrzebuje manipulator z klawiaturą? Całość planuje sterować głównie z Home Assistanta (rozumiem jakie ma to konsekwencje).
Czy zewnętrzny sygnalizator akustyczny mogę podłączyć do ekspandera czy musi on być podłączony bezpośrednio do centrali?
Byłbym także wdzięczny gdyby ktoś miał pod ręką jakiś filmik gdzie widać jak ktoś podłącza taki system od podstaw z drobnym komentarzem, bo póki co widziałem tylko opisy pojedynczych elementów

bajcik
30-08-2021, 12:50
Całość planuje sterować głównie z Home Assistanta (rozumiem jakie ma to konsekwencje).

To chyba masz dobre warunki aby sam HA robił za centralkę alarmową
https://www.home-assistant.io/integrations/manual/
Może być troszke elektronicznych zabaw po drodze, typu izolowanie wejść.

tkaczor123
31-08-2021, 06:25
Chciałbym zapytać jaki jest średni koszt położenia okablowania pod instalację alarmową w nowym domu. Materiał + robocizna.
Firma, która robi mi elektrykę zaproponowała mi ułożenie przewodów i się zastanawiam czy to dobra cena czy chcą mnie ostrzyc.
Kwota 2000 zł netto i w tym 18 punktów do czujek.
Wyliczyłem, że pójdzie nie więcej jak 300m przewodu YDTY 6x0,5
Do każdego punktu oddzielny przewód.
Pytam bo nie wiem co takiego w tym wszystkim robi taką cenę z racji, że sam przewód to 1zł/mb.
Wiem, że za wiedzę i pracę płaci się ale nawet instalator nie potrafił mi powiedzieć co robi taką cenę

Policzyli sobie po 95 netto z materiałem, normalna cena, Mieści się w widełkach.
Sam bym powiedział z 1500zł.
Jak wydaje się za dużo to możesz samemu koszt materiału 300-400zł reszta zostanie w kieszeni:)
Tak jest ze wszystkim,

Robinson74
01-09-2021, 07:47
Podłączę się pod temat.
Dodam, że w instalacjach alarmowych jestem zupełnie zielony.
Elektryk rozprowadził kable, a potencjalny wykonawca instalacji alarmowej wycenił taki zestaw na podstawie tego co zobaczył.
Pewnie większość tych elementów można kupić znacznie taniej samemu.
Chciałem tylko zapytać, czy to dobra konfiguracja?

https://images90.fotosik.pl/533/02eba95960003786med.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/02eba95960003786)

Pabloq
17-01-2022, 14:31
To jak tak wszyscy odkopują temat, a była wzmianka o serwerach to mnie zaciekawiło jaki serwer portów szeregowych polecacie, stosujecie w swoich obiektach przemysłowych i nie tylko?

bajcik
17-01-2022, 15:43
@Pabloq: mało inteligentny bot reklamowy :P

Robinson74
17-01-2022, 16:58
Skoro już temat odżył, to zaktualizuje powyższą ofertę.
Jak widać, system nieco się rozrósł. :)

https://images92.fotosik.pl/567/6930ad33e8dfebeamed.jpg (https://www.fotosik.pl/zdjecie/6930ad33e8dfebea)

Owczar
17-01-2022, 21:42
Jesteś pewien, że chcesz manipulator int-tsi? Patrząc na opinie instalatorów to nie cieszy się bezawaryjnością.
No i czemu abax w budowanym domu?

Robinson74
17-01-2022, 23:39
Abax dlatego, że na etapie prowadzenia instalacji nie pomyśleliśmy o czujkach zalania, gazu, czadu ...
INT-TSI fajnie wygląda. :) No ale jeśli jest awaryjny, to faktycznie bym go nie chciał.

Owczar
18-01-2022, 21:07
Poczytaj sobie o nim. Jeśli nie planujesz rozbudowy satela pod jakaś automatykę domową to szkoda kasy. Lepiej postawić na bezawaryjny manipulator.
Czujniki zalania dobrze podłączyć od razu pod zawór wody.
Swoją drogą masz same sondy czujników zalania, one wymagają jeszcze sterownika z tego co kojarzę.

Robinson74
19-01-2022, 00:13
Sonda zalania idzie w parze z AXD-200.
A jaki manipulator Satel jest pewny i bezawaryjny?

Owczar
19-01-2022, 08:28
Na grupie satela pisali mi o każdym, byle nie tym :)
Nie skojarzyłem tych AXD. Do pełni szczęścia dorzuć sobie zawór przełączający do wody. Nawet jeśli włączy Ci się alarm zalania jak będziesz poza domem, to co zrobisz? Przy wypływie wody 20l/min każda sekunda będzie miała znaczenie.

Robinson74
19-01-2022, 11:06
Z tym zaworem to może cos takiego?
Sterownik zaworu kulowego Zigbee v3.0 Tuya Smart Life?
Tylko czy to będzie współpracować z Satelem?

PS. O jakiej grupie Satela mówisz?
Dasz link?

Owczar
19-01-2022, 11:11
Na facebooku - Satel Polska - użytkownicy i instalatorzy. Zigbee nie zadziała z Satelem, chyba że zrobisz integrację satel zigbee przez home assistant - ale w tak krytycznych zastosowaniach stawiaj na niezawodność.
Ja bym poszedł w kablowy belimo - z satela wysterujesz przekaźnik, a przekaźnik zawór. U siebie mam 230V - jedyny minus, to jest trochę wolny, ale do szybkiego na 24V potrzebowałbym jeszcze dodatkowy zasilacz.

MiroMirek
19-01-2022, 17:15
Na facebooku - Satel Polska - użytkownicy i instalatorzy. Zigbee nie zadziała z Satelem, chyba że zrobisz integrację satel zigbee przez home assistant - ale w tak krytycznych zastosowaniach stawiaj na niezawodność.
Ja bym poszedł w kablowy belimo - z satela wysterujesz przekaźnik, a przekaźnik zawór. U siebie mam 230V - jedyny minus, to jest trochę wolny, ale do szybkiego na 24V potrzebowałbym jeszcze dodatkowy zasilacz.

mam instalację antyzalaniową opartą na elektrozaworze Danfoss'a, przekaźniku, centrali Satela , czujkach AXD200 + UPS do podtrzymania elektrozaworu - muszę powiedzieć, że działa super, na razie testowo (byle jak najdłużej:) - postawiłem na niezawodność bo system tanio nie wyszedł, można oczywiście sterować zdalnie zaworem także via telefon (zamknij/otwórz)
Myślę jeszcze aby dołożyć uruchamianie elektrozaworu w momencie wbicia kodu do alarmu ( wyjscie z domu) ale żona czasami programuje pralkę na pracę podczas naszej nieobecności to chyba sobie na razie odpuszczę :).

Owczar
19-01-2022, 22:15
I tylko tego typu rozwiązania mają sens.
U mnie jeszcze brakuje kropki nad i ;) co prawda nie na satelu, ale mam zamontowane sondy, zawór belimo wpięty w UPS - zostały mi dzielniki napięcia do sond i odczyt stanów analogowych plus prosta logika. Muszę to w końcu ogarnąć. U mnie wyłączanie podczas nieobecności też nie przejdzie. Też zostawiam zmywarkę czy pranie, a i nawilżacz potrzebuje stałego dopływu wody.

Swoją drogą w ostatnim czasie 2 osoby mówiły mi o pękniętych wężach przy bateriach. Na szczęście obie były w tym czasie w domu.

MiroMirek
20-01-2022, 08:25
I tylko tego typu rozwiązania mają sens.
U mnie jeszcze brakuje kropki nad i ;) co prawda nie na satelu, ale mam zamontowane sondy, zawór belimo wpięty w UPS - zostały mi dzielniki napięcia do sond i odczyt stanów analogowych plus prosta logika. Muszę to w końcu ogarnąć. U mnie wyłączanie podczas nieobecności też nie przejdzie. Też zostawiam zmywarkę czy pranie, a i nawilżacz potrzebuje stałego dopływu wody.

Swoją drogą w ostatnim czasie 2 osoby mówiły mi o pękniętych wężach przy bateriach. Na szczęście obie były w tym czasie w domu.

i tu trzeba bardzo uważać na zapisy w ewentualnych warunkach ubezpieczenia (jeżeli ktoś ma). Dokładnie jak napisałeś koledze pękł wężyk przy baterii, zalało dom. Zgłosił się po ubezpieczenie i cóż odmówiono mu bo nie spełnił warunków ubezpieczenia !

okazało się, że w warunkach ubezpieczenia na jednej z kilkunastu stron OWU był zapis o obowiązkowym cyklicznym przeglądzie instalacji przez uprawnionego hydraulika (potwierdzony protokołem z pieczątką), pierwsze to ubezpieczyciel poprosił o taki protokół a skoro nie było to odmówiono ubezpieczeni.

Owczar
20-01-2022, 09:21
No to ciekawe co teraz napisałeś :) Tylko teraz pozostaje pytanie jak hydraulik oceni taki wężyk? Można się zastanowić czy nie warto w takiej sytuacji iść do sądu.
Aż zerknę do swojego OWU, bo takich kruczków pewnie jest więcej.

Jest też opcja wymiany na harmonijkowe przewody ze stali nierdzewnej. Coraz więcej jest teraz takich na rynku.

MiroMirek
20-01-2022, 10:02
No to ciekawe co teraz napisałeś :) Tylko teraz pozostaje pytanie jak hydraulik oceni taki wężyk? Można się zastanowić czy nie warto w takiej sytuacji iść do sądu.
Aż zerknę do swojego OWU, bo takich kruczków pewnie jest więcej.

Jest też opcja wymiany na harmonijkowe przewody ze stali nierdzewnej. Coraz więcej jest teraz takich na rynku.

sądy to w Polsce porażka - będzie to trwało z 15 lat :( a środków na powrót do stanu z przed zalania trzeba już.

Owczar
20-01-2022, 20:15
I tak musiał zrobić remont, a potem to zawsze warto sprawdzić jakie są możliwości.

Sprawdziłem u siebie owu i są tylko przeglądy wymagane przepisami - elektryka, kominy, itp.

donvitobandito
22-05-2022, 12:03
mam instalację antyzalaniową opartą na elektrozaworze Danfoss'a, przekaźniku, centrali Satela , czujkach AXD200 + UPS do podtrzymania elektrozaworu - muszę powiedzieć, że działa super, na razie testowo (byle jak najdłużej:) - postawiłem na niezawodność bo system tanio nie wyszedł, można oczywiście sterować zdalnie zaworem także via telefon (zamknij/otwórz)
Myślę jeszcze aby dołożyć uruchamianie elektrozaworu w momencie wbicia kodu do alarmu ( wyjscie z domu) ale żona czasami programuje pralkę na pracę podczas naszej nieobecności to chyba sobie na razie odpuszczę :).

Tych elektrozaworów jest pełno- ja też mając Satela, a zrobiłem na elektrozaworze Afriso i to pewnie taniej sporo niż Danfoss. Mam wszystkie funkcje co powyżej opisałeś, a koszt nie był znaczący. Elektrozawór podłączyłem pod UPS od pieca gazowego, także tu już też nie musiałem powielać kosztów.
Generalnie, warto sobie zrobić takie zabezpieczenie. Polecam każdemu.

Robinson74
27-07-2022, 15:22
Ja w swoim domu montowałem rolety przez firmę .....
Nie wiem, czy to pomysł przełożonego? "Weź tam na Muratorze nas rozreklamuj trochę."
"Poudawaj, że jesteś klientem. Na pewno nikt się nie zorientuje."

Sativum
28-07-2022, 07:44
Nie wiem, czy to pomysł przełożonego? "Weź tam na Muratorze nas rozreklamuj trochę."
"Poudawaj, że jesteś klientem. Na pewno nikt się nie zorientuje."

Jaka płaca, taka praca. A płaca nie była zbyt wysoka :D

Ochronaubezpieczenia
06-08-2022, 11:36
Witam Forumowiczów, od 16 lat zajmuję się zabezpieczeniami domów. Systemy alarmowe, kamery oraz ubezpieczenia. Chętnie służę pomocą - mój nr tel. 691420328. Zapraszam do kontaktu

mart3112
29-11-2022, 20:33
Dzień dobry, prosiłbym o pomoc w wyborze systemu alarmowego. Dostałem dwie propozycje i zastanawiam się, czy warto dopłacić do Ropama i lepszych czujek.
Wycena:
1) Centrala Satel Perfecta, Manipulator LCD Satel PRF-LCD, czujnik PIR Bosch ISC-BPR2-WP12. Koszt za całość ok. 2400 zł

2) Centrala NeoGSM-IP/O-R3P/PSR-ECO-2012/AT-GSM-MINI90, Manipulator Ropam TPR-4BS-P, czujnik ISC-CDL1-WA15GE Koszt za całość ok. 4100 zł

Na całej instalacji różnica jest prawie dwukrotna i mimo wszystko jest się już nad czym zastanowić. Dziękuję za pomoc :)

Knapski
11-01-2023, 08:08
Knx możne odpalić w wersji mini a później mając rozprowadzone przewody dowolnie praktycznie bez limitu rozbudowywać, Tańsza wersja to Loxone lub Niko. Można zrobić klasyczną instalację rozbudowaną o instalację wifi smart opartą na urządzeniach Z-wave np.: Fibaro albo dowolne urządzenia współpracujące z Google Home lub Alexa (raczej najekonomiczniejsza opcja, ale daje możliwość sterowania przez internet na urządzeniach mobilnych oraz poleceniami głosowymi).
W celu dobrania odpowiedniego systemu dobrze jest skontaktować się z nimi
:spam:

Powinni podpowiedzieć co się najlepiej sprawdzi.

KamilFar
19-04-2023, 11:36
moim zdaniem Satela 64

ololek
29-01-2024, 11:33
Czy takie ustawienie czujek ruchu w domu będzie dobre?
W domu mam ogrzewanie podłogowe, rekuperacja, pies przesiaduje w wiatrolapie.
Kabelków nie mam ale nad parterem strych więc to nie problem chyba.
467935
Czy jakieś czujki kontaktrony w oknach są potrzebne jak są czujki ruchu?