dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
View RSS Feed

etap: wykończenie

testy nastawów Defro AKM II - 22kW, 180m2 bez elewacji,

Oceń ten wpis
22 listopad 2012

CO zadana 65*C
CWU zadana 50*C
nadmuch 20%
przysłona otwarta na 1,5-2 cm
przerwa podawania 4 min (na podajniku 34*C)
histereza kotła 3*C
histereza cwu 3*C
przerwa podtrzymania 17 min
wentylator w podtrzymaniu
praca 10 s
przerwa 15 min

zobaczymy co będzie, bo na razie są spieki żużlowe i sadze w dużej ilości !!!!


23.11.2012r.

spieki są ale mniejsze, popiół jest "ładniejszy", w południe wyczyściłam piec i będę obserwować jak z sadzami. Na razie wygląda to w miarę.

Zachciało mi się obniżyć max temp podłogówki do 35*C i pompy się pozapowietrzały. Odpowietrzyłam je i podniosłam temp max do 40*C.

Wniosek: Jak piec za mało intensywnie pracuje (podłogówka na małej temp, grzejniki na górze zakręcone lub wyłączony boiler) to instalacja głupieje i się zapowietrza. Musi działać co najmniej 2 rzeczy na dość dobrych obrotach (co + boiler) (co + podłogówka) bo inaczej są problemy.

Updated 23-11-2012 at 15:21 by happygirl1984

Tagi - katalog słów kluczowych: akm ii, defro, nastawy, sadze, spieki Edytuj Tagi
Kategorie
Dzienniki Budowy na Forum

Komentarze

  1. Avatar chagall
    Kobieto, Ty się na tym znasz???
    Piszesz w pierwszej osobie - wyczyściłam, odpowietrzyłam, podniosłam!!!
    A ja ciemna masa jestem - jak sadza w piecu
  2. Avatar happygirl1984
    Mój mąż późno wraca z pracy toteż muszę sobie jakoś radzić A trochę też mnie to wszystko interesuje z racji mojego zawodu - jestem architektem. Muszę wiedzieć, co proponuję klientom