Szkieletowy bliźniak we Wrocławiu (połówka z płaskim dachem)

Test szczelności door blower

Oceń ten wpis
Witam,
skoro firma, która buduje nasz wysoko energooszczędny dom zakończyła prace przyszedł czas na sprawdzenie czy faktycznie będzie oszczędzał energię. Jednym ze sposobów jest zrobienie badania szczelności budynku. Taki test jest m. in. w Niemczech obowiązkowy. Test ten pozwalanie na określenie współczynnika krotności wymiany powietrza n50 oraz lokalizację wszelkich nieszczelności w obudowie budynku. Badany za pomocą testu szczelności współczynnik krotności wymian powietrza przy różnicy ciśnienia równiej 50 Pa powinien wynosić [ 1/h]:
dla budynków z wentylacją grawitacyjną n50 ≤ 3
dla budynków z wentylacją mechaniczną n50 ≤ 1,5

Tyle teorii.

Wstępny wynik testu 1,9, będzie jeszcze zweryfikowany przez firmę W-ART, która go przeprowadzała, gdyż trzeba dokładnie przeliczyć kubaturę budynku. Czekam na ostateczne wyniki i raport, ale trzeba powiedzieć już teraz, że nie tego się spodziewaliśmy! Wynik mocno poniżej 1 byłby zadowalający.

Wykonawca już się broni, że test był wykonany nieprawidłowo...Podstawą jest idealne położenie warstwy wiatroizolacyjnej, uszczelnianie każdego przepustu przez ściany/dach (instalacje, stolarka, kominy itp).

Przy takim teście przy użyciu wytwornicy dymu sprawdza się, gdzie są przepływy powietrza, do tego używa się anemometru, każdy wynik pow. 0,05 m/s przy ciśnieniu j.w. to niedopuszczalna wartość.

U nas sporo nienormatywnych przepływów było u dołu okien. Najlepiej taki test wykonać jeszcze przed położeniem tynków (w naszym przypadku plyty fermacel), gdy jeszcze folia paroszczelna jest na wierzchu i można przy pomocy wytwornicy dymu zauważyć nieszczelne miejsca.
Tagi - katalog słów kluczowych: door blower, szczelność Edytuj Tagi
Kategorie
Dzienniki Budowy na Forum

Komentarze

  1. Avatar R&K
    jaki koszt takiego testu ?
  2. Avatar silencio
    Ok 2 tys z wraz z wykrywaniem nieszczelnosci za pomoca dymu i anemometru.
  3. Avatar piotrp1
    Trochę kasy to kosztuje. Pochalcie się co Wam wyszło, bo jak widać obecnie to coś spartolone.
  4. Avatar R&K
    przeciez napisali jaki wynik testu - widac nie masz o tym bladego pojecia
  5. Avatar piotrp1
    Blade pojęcie - przeczytaj co napisał - "Czekam na ostateczne wyniki i raport" - i na to czekam.
  6. Avatar R&K
    skoro czekają - to nie mają - wiec nie ma się jeszcze czym chwalić - będą mieć pochwala się , napiszą co poprawili a co spartolili - inni wyciągną wnioski
  7. Avatar silencio
    cały czas czekamy, ale dużych zmian nie ma się co spodziewać
  8. Avatar silencio
    mam raport końcowy i wyszło 2,42, przesłałem go wykonawcy i myśli
  9. Avatar Optimal
    I jak finalnie wyszło? Usuwał nieszczelności wykonawca czy machnęliście ręką?
  10. Avatar anita_d
    jeśli mowa o energooszczędności domu, to jakie macie E pierwotne i końcowe wg projektu?
  11. Avatar xmsg
    Trochę dziwi mnie, że wykonawca szkieletowca sam nie weryfikuje swojej pracy (na odpowiednim etapie). Jak dla mnie to nie ma pojęcia czym jest szczelność powietrzna i jak ważna jest przy budynku szkieletowym.

    Proszę unikać takich wykonawców. Zaoszczędzi to inwestorowi zbędnych nerwów i wydatków.