Wg mnie jakie mogą być przyczyny Twojego wysokiego spalania:
1.Kocioł jest kiepskiej konstrukcji,mała pow wymienników a duzo komora zasypowa.
2.Za szeroki komin w stosunku do pow wymienników w kotle i paląc obecnie powiedzmy tylko z 30% kalorycznosci opalu ogrzewa Ci dom a reszta wylatuje przez zbyt szeroki komin.
3.Za gwałtowne przedmuchy i robisz przepał,poprostu spalasz tak szybko miał że powstałe ciepło nie zdąży ogrzac wymienników.
4.Za niska temp. ustawiona na kotle.Nie rozumiem palenia z temp na piecu 50st.Ja pale docelowo z temp ok min.70st a najlepsze efekty osiagam z temp ok 80-90 st.wtedy piec działa jak "termos" i wcale duzo nie spada mi stałopalność przy jednym zasypie a zyskuje o wiele wiecej kW ciepła.Przy niskiej temp nie dopalasz do końca opału.
5.Marnej jakości opał,duzo piachu.A jak z wilgotnoscią mialu.bo z tego co wiem to miał powinien być wilgotny w iluś tam %.
Nie jest specjalistą w kwestii palenia chodz już pale samodzielnie ponad 10 lat.Sam prosiłem o rady na tym forum.Dzieki takim ludziom jak Marmark czy też Mariusz moje "życie" stało sie łatwiejsze.