dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
  1. #1

    Domyślnie Zbrojenie podciągów

    Czy można wykonać zbrojenie podciągów drutem fi 12 w ilości 16 szt. zamiast fi 16 w ilości 12 szt.? I czy tak wykonane zbrojenie zachowa te same właściwości co wykone z drutu o grubszym przekroju?

  2. #2

    Domyślnie

    Tak po prawdzie to pochwal się projektem do którego ma być to fi16. Takie druty to nawet na lotniskowiec powinny wystarczyć.

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Geno

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Posty
    6.867

    Domyślnie Re: Zbrojenie podciągów

    Cytat Napisał skorpio
    Czy można wykonać zbrojenie podciągów drutem fi 12 w ilości 16 szt. zamiast fi 16 w ilości 12 szt.? I czy tak wykonane zbrojenie zachowa te same właściwości co wykone z drutu o grubszym przekroju?
    O ile się zmieści to można bo to kwestia rozstawu i zachowania utuliny , choć ilość musiałaby być nie 16 a a 22 więc szanse raczej marne
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

  4. #4

    Domyślnie Re: Zbrojenie podciągów

    Cytat Napisał Geno
    Cytat Napisał skorpio
    Czy można wykonać zbrojenie podciągów drutem fi 12 w ilości 16 szt. zamiast fi 16 w ilości 12 szt.? I czy tak wykonane zbrojenie zachowa te same właściwości co wykone z drutu o grubszym przekroju?
    O ile się zmieści to można bo to kwestia rozstawu i zachowania utuliny , choć ilość musiałaby być nie 16 a a 22 więc szanse raczej marne
    Wykonawca twierdzi, że 16 szt. prętów fi 12 to w przeliczeniu tyle samo co 12 szt. prętów fi 16, czemu więc 22 szt. a nie 16?

  5. #5

    Domyślnie Re: Zbrojenie podciągów

    Cytat Napisał skorpio
    Cytat Napisał Geno
    Cytat Napisał skorpio
    Czy można wykonać zbrojenie podciągów drutem fi 12 w ilości 16 szt. zamiast fi 16 w ilości 12 szt.? I czy tak wykonane zbrojenie zachowa te same właściwości co wykone z drutu o grubszym przekroju?
    O ile się zmieści to można bo to kwestia rozstawu i zachowania utuliny , choć ilość musiałaby być nie 16 a a 22 więc szanse raczej marne
    Wykonawca twierdzi, że 16 szt. prętów fi 12 to w przeliczeniu tyle samo co 12 szt. prętów fi 16, czemu więc 22 szt. a nie 16?
    12x2,011=24,13 cm2 >> fi16
    ________________________
    16x1,131=18,10 cm2 >> fi12
    powinno być
    22x1,131=24,88 cm2> 24,13cm2

    Z ciekawości zapytam co to za podciąg [przekrój, rozpiętość], że aż tyle stali potrzeba?

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Geno

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Posty
    6.867

    Domyślnie Re: Zbrojenie podciągów

    Cytat Napisał skorpio
    Cytat Napisał Geno
    Cytat Napisał skorpio
    Czy można wykonać zbrojenie podciągów drutem fi 12 w ilości 16 szt. zamiast fi 16 w ilości 12 szt.? I czy tak wykonane zbrojenie zachowa te same właściwości co wykone z drutu o grubszym przekroju?
    O ile się zmieści to można bo to kwestia rozstawu i zachowania utuliny , choć ilość musiałaby być nie 16 a a 22 więc szanse raczej marne
    Wykonawca twierdzi, że 16 szt. prętów fi 12 to w przeliczeniu tyle samo co 12 szt. prętów fi 16, czemu więc 22 szt. a nie 16?
    Wykonawca musi nauczyć się tabliczki mnożenia, dlaczego powyżej napisał szybkaosa.Zresztą zgodnie z tym co podałem wyżej.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

  7. #7

    Domyślnie

    Są to belki dwuprzęsłowe, które mają być zamontowane na dwóch ścianach z wykuszami. Przekrój podciągu to 25 cm (podstawa) x 20 cm (wysokość). Zajrzałem do projektu, wkradła się do mojego pytania nieścisłość. Otóż prętów fi 16 ma być w sumie 13: 7 szt. górą nad podporą i 6 szt. dołem. Idąc więc tokiem rozumowania wykonawcy można zamiast tych 13 szt. fi 16 zastosować 17 szt. fi 12 (9 górą i 8 dołem). Będzie to ok?

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Geno

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Posty
    6.867

    Domyślnie

    Cytat Napisał skorpio
    Są to belki dwuprzęsłowe, które mają być zamontowane na dwóch ścianach z wykuszami. Przekrój podciągu to 25 cm (podstawa) x 20 cm (wysokość). Zajrzałem do projektu, wkradła się do mojego pytania nieścisłość. Otóż prętów fi 16 ma być w sumie 13: 7 szt. górą nad podporą i 6 szt. dołem. Idąc więc tokiem rozumowania wykonawcy można zamiast tych 13 szt. fi 16 zastosować 17 szt. fi 12 (9 górą i 8 dołem). Będzie to ok?
    13#16 to ekwiwalent 24#12 więc nie będzie ok.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.195

    Domyślnie

    Cytat Napisał skorpio
    Są to belki dwuprzęsłowe, które mają być zamontowane na dwóch ścianach z wykuszami. Przekrój podciągu to 25 cm (podstawa) x 20 cm (wysokość). Zajrzałem do projektu, wkradła się do mojego pytania nieścisłość. Otóż prętów fi 16 ma być w sumie 13: 7 szt. górą nad podporą i 6 szt. dołem. Idąc więc tokiem rozumowania wykonawcy można zamiast tych 13 szt. fi 16 zastosować 17 szt. fi 12 (9 górą i 8 dołem). Będzie to ok?
    Nie będzie ok.
    Pole przekroju 6 fi16 to 12,06cm2 - pole 8fi12 to 9,04cm2 muisz dac dołem minimum 11 pretów fi12 a tyle Ci nie wejdzie w taka wąską belke.
    Góre przelicz sam, ale tez nie wejdzie wiec nie ma co kombinować. Trzeba dac 16mm.

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Geno

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Posty
    6.867

    Domyślnie

    Cytat Napisał jajmar
    Cytat Napisał skorpio
    Są to belki dwuprzęsłowe, które mają być zamontowane na dwóch ścianach z wykuszami. Przekrój podciągu to 25 cm (podstawa) x 20 cm (wysokość). Zajrzałem do projektu, wkradła się do mojego pytania nieścisłość. Otóż prętów fi 16 ma być w sumie 13: 7 szt. górą nad podporą i 6 szt. dołem. Idąc więc tokiem rozumowania wykonawcy można zamiast tych 13 szt. fi 16 zastosować 17 szt. fi 12 (9 górą i 8 dołem). Będzie to ok?
    Nie będzie ok.
    Pole przekroju 6 fi16 to 12,06cm2 - pole 8fi12 to 9,04cm2 muisz dac dołem minimum 11 pretów fi12 a tyle Ci nie wejdzie w taka wąską belke.
    Góre przelicz sam, ale tez nie wejdzie wiec nie ma co kombinować. Trzeba dac 16mm.
    Dokładnie, 12 odpada. Wykonawca musi wrócić do źródeł - magia Pi x r^2 .
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

  11. #11

    Domyślnie

    a dlaczego to chcesz zmienić?
    niema tu żadnej oszczędności, tu dasz grubszy ale mniej a tu cieńszy ale więcej ,
    ja mam fi 18 w belkach 6 dołem ,z tego dwa konie , 4 górą . Trza było widzieć zbrojarza jak to wyginał ,stwierdził że wygnie na budowie ręczną maszynką
    oczy im wychodziły ale wygięli ,nawet idealnie

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kris2222
    a dlaczego to chcesz zmienić?
    niema tu żadnej oszczędności, tu dasz grubszy ale mniej a tu cieńszy ale więcej ,
    ja mam fi 18 w belkach 6 dołem ,z tego dwa konie , 4 górą . Trza było widzieć zbrojarza jak to wyginał ,stwierdził że wygnie na budowie ręczną maszynką
    oczy im wychodziły ale wygięli ,nawet idealnie
    Mam już zwieziony na budowę drut fi 12 i fi 6 w ilości wystarczającej na wszystkie prace zwiazane ze zbrojeniem, dodatkowo skład w którym się zaopatruję nie ma prętów fi 16, więc wykonawca zaproponował takie rozwiązanie.

  13. #13

    Domyślnie

    Teraz już wiem, dlaczego wykonawcy wychodziło mniej tych prętów zamiennych - uwzględnił on bowiem tylko przekrój prętów nie biorąc pod uwagę ich pola powierzchni. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy ta zamiana nie wpłynie na jakość takiego podciągu. Wydaje mi się bowiem, że podciąg wykonany z grubszych prętów będzie sztywniejszy od wykonanego choćby z większej ilości, lecż cieńszych drutów.

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.195

    Domyślnie

    Cytat Napisał skorpio
    Teraz już wiem, dlaczego wykonawcy wychodziło mniej tych prętów zamiennych - uwzględnił on bowiem tylko przekrój prętów nie biorąc pod uwagę ich pola powierzchni. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy ta zamiana nie wpłynie na jakość takiego podciągu. Wydaje mi się bowiem, że podciąg wykonany z grubszych prętów będzie sztywniejszy od wykonanego choćby z większej ilości, lecż cieńszych drutów.
    Mozesz to rozwinąć? Myślałem ze przekrój i pole to na jedno wyjdzie.

    Nie możesz zamienić tak jak wykonawaca sugeruje, to jest błąd.
    Nie wiemy co na tym lezy ale moze sie za bardzo uginać ta belka, może pękać.

    Gdybyś miał ta belke wyższa to mogłbyś umieścic zbrojenie w 2 warstwach bo w jednej Ci sie nie zmiesci , ale przy 20cm to praktycznie niewykonalne.

    Kup grubsze pręty jak nie ma 16 to moze 18.

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał skorpio
    Teraz już wiem, dlaczego wykonawcy wychodziło mniej tych prętów zamiennych - uwzględnił on bowiem tylko przekrój prętów nie biorąc pod uwagę ich pola powierzchni. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy ta zamiana nie wpłynie na jakość takiego podciągu. Wydaje mi się bowiem, że podciąg wykonany z grubszych prętów będzie sztywniejszy od wykonanego choćby z większej ilości, lecż cieńszych drutów.
    O sztywności podciągu nie decyduje średnica pręta a przekrój podciągu i klasa betonu. średnica ma znaczenie przy rysach. Ale tu też są zależności od sztywności itd. Przestań się już zastanawiać tylko rób zgodnie z projektem [o ile jet on poprawny]

  16. #16
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Geno

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Posty
    6.867

    Domyślnie

    Cytat Napisał skorpio
    Teraz już wiem, dlaczego wykonawcy wychodziło mniej tych prętów zamiennych - uwzględnił on bowiem tylko przekrój prętów nie biorąc pod uwagę ich pola powierzchni. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy ta zamiana nie wpłynie na jakość takiego podciągu. Wydaje mi się bowiem, że podciąg wykonany z grubszych prętów będzie sztywniejszy od wykonanego choćby z większej ilości, lecż cieńszych drutów.
    Lepszy jest z większej ilości prętów a mniejszej średnicy, zbrojenie nie ma wpływu na sztywność żelbetu.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony