dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
  1. #1
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    kosa05410

    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Posty
    2

    Domyślnie instalacja, a podgrzewacz przepływowy

    Witam!

    Proszę o informację czy moja instalacja jest wystarczająca na podgrzewacz 18/21/24 kW?

    Przy liczniku zaplombowane 3x C32

    W mieszkaniu wyłącznik główny 100A 400V
    Różnicowo-prądowy 40A

    Bezpieczniki do obecnego podgrzewacza 3x C20
    Dane obecnego podgrzewacza 400V 18 kW 26A
    Kable 6mm

    Chcę zmienić na inny o parametrach 18/21/24 kW i odpowiednio 32/40/40 A

    Czy moja instalacja jest wystarczająca? Ewentualnie co należy zmienić?

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    sintel

    Zarejestrowany
    Jan 2012
    Skąd
    Katowice
    Kod pocztowy
    40-089
    Posty
    99

    Domyślnie

    Cytat Napisał kosa05410 Zobacz post
    Witam!

    Proszę o informację czy moja instalacja jest wystarczająca na podgrzewacz 18/21/24 kW?

    Przy liczniku zaplombowane 3x C32

    W mieszkaniu wyłącznik główny 100A 400V
    Różnicowo-prądowy 40A

    Bezpieczniki do obecnego podgrzewacza 3x C20
    Dane obecnego podgrzewacza 400V 18 kW 26A
    Kable 6mm

    Chcę zmienić na inny o parametrach 18/21/24 kW i odpowiednio 32/40/40 A

    Czy moja instalacja jest wystarczająca? Ewentualnie co należy zmienić?
    Jeżeli chcesz zmienić na to co napisałeś to już na 1 stopniu zabezpieczenie przedlicznikowe 32 A pokrywa się pradem 1 stopnia ogrzewacz. A są jeszcze inne odbiorniki. Sporo do wymiany, chyba nawet z licznikiem. Jeszcze policzę czy to prawda.Pozdrawiam

  3. #3

    Domyślnie

    W zasadzie Twoja instalacja w tym stanie może pracować jedynie na 1 stopniu podgrzewacza.
    Jeśli masz możliwość zablokowania tego stopnia do pracy stałej to nie będzie większych problemów z instalacją.
    Większych, bo ten C20 jest za mały w stosunku do prądu znamionowego odbiornika.

    Jeśli planujesz wykorzystywać pełną moc nowego podgrzewacza to do wymiany jest wszystko, włącznie z kablem.
    Esy i różnicówkę wymienisz bezproblemowo, pewnie najgorzej będzie z kablem.
    Kabel idzie wierzchem, pod tynkiem, w rynience? Jaka długość? Coś jeszcze zasila?
    No i nie wiadomo jak wygląda zasilanie budynku (do licznika)?

    Samym licznikiem się nie przejmuj, nie jest twój to raz, dwa został przystosowany do przeciążeń, a trzy do mocy 40kW energetyka stosuje jeden wspólny typ pomiaru.

    Rzadko to mówię, ale może warto zainwestować w wizytę elektryka, który obejrzy tą instalację z bliska.

  4. #4
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    kosa05410

    Zarejestrowany
    Feb 2012
    Posty
    2

    Domyślnie

    Zamierzam używać najniższej mocy 18kW, tak jak na dotychczasowym podgrzewaczu. Jedyna różnica to, że stare urządzenie miało 26A a nowe 32A.

    Na jaki wymienić te C20? C32, czy mniejsze? Dodam, że jest to mieszkanie wakacyjne ogrzewane elektrycznie. Nie moge sobie pozwolić na to, żeby walnęły główne bezpieczniki podczas mojej nieobecności.
    Ostatnio edytowane przez kosa05410 ; 20-02-2012 o 09:37

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony