dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
  1. #1

    Domyślnie piec CO na ekogroszek w ukladzie zamknietym-brak pradu

    Moi mili... Mam 2 pytania.
    Chce zainstalowac piec CO z podajnikiem na ekogorszek w ukladzie zamknietym. Czy mozecie mi podpowiedziec, co stanie sie kiedy nie bedzie pradu ? Czy woda w piecu sie zagotuje - albo moze nie ma takiuej mozliwosci (dmuchawa nie dziala, niewielka ilosc wegla na retorcie spali sie) - czy jest ryzyko cofniecia sie zaru do podajnika? (czy moze jednak nie) ?

    Czy macie doswiadczenia z firma Cichewicz - jestem zainteresowany kotlem
    'Futura Economini "- odpowiednik w firmie Tadmar "Tytan"

    Dzieki za odpowiedzi.

  2. #2
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    Kane66

    Zarejestrowany
    Nov 2005
    Posty
    351
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    37

    Domyślnie

    a wiesz ze nie jest to zgodne z polskim prawem i ze moze to byc niebezpieczne dla uzytkownika i reszty domowników ?

    ryzyko cofniecia zaru do podajnika zalezy w znacznej mierze od konstrukcji danego pieca/podajnika. Jeslli nawet konstrukcja podajnika pozwalalaby na cos takiego to piece czasem maja jeszcze jakies zabezpieczenie ("strażaka"). pytaj każdorazowo o konkretny piec jak go bedziesz oglądał.
    BEZ REKLAM SWOICH USŁUG!

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar agnieszkakusi
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Posty
    9.025
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    77

    Domyślnie

    u nas hydraulik tez chciał zrobić układ zamknięty. Dopiero jego brat, który montował nam kotłownię całkowicie wybił nam ten pomysł z głowy. Na szczęście, bo już dwa razy zagotowała nam się woda.

  4. #4
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jacekot
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Posty
    1.282
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    42

    Domyślnie

    prawo prawem , tu aż tak bym się nie przejmował , ale
    zastanowiłbym się nad bezpieczeństwem rodziny , piec wegiel w układzie zamkniętym to taka mała bomba , pewnie nic się nie stanie , ale zdarzają sie wypadki ze wybuchnie . Poszukaj na forum , widziałem zdjęcia takich piecy po eksplozji . Porozmawiaj na ten temat z instalatorami i to najlepiej kilkoma co na ten temat sadzą , myśle ze zaden rozsadny instalator nie pójdzie na taki układ .
    Z drugiej strony jest grono ludzi którzy lubią podwyższony poziom adrenaliny.

    Dcyzja nalezy do Ciebie ja nigdy bym się na coś takiego nie zgodził .

  5. #5

    Domyślnie

    Kane66 ma racje - chodzi o prawo - to zabronione
    i jacekot też ma rację
    Natomiast jest jedna możliwość - trzeba zamontować specjalny układ
    który przy wysokiej temperaturze otworzy dopływ zimnej wody (wychłodzenie)
    a nadmiar gorącej wyleje do odpływu.
    No i zawory bezpieczeństwa.
    Ale to dość kosztowne chyba i na 100 % nie ma gwarancji.
    M. Lenart

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Zarejestrowany
    Jul 2004
    Posty
    2.369
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    30

    Domyślnie

    zgodnie z przepisami musi być otwarty układ , naczynie wzbiorcze , rura wznośna bezpieczeństawa itp. zgodnie ze zdrowym rozsądkiem tez musi być to zrobione , brak prądu to może nie jest problem, bo ilość paliwa na retorcie jest mala i przy zaniku nadmuchu i podawania wegla szybko wygasa i nie ma możliwości w ten sposób zagotować wodę , gorzej jak np. nastapi awaria pompy CO , czy np. jakiegoś czujnika temperatury , wtedy zagotować się może , bo nikt już nie robi układów z grawitacyjnym obiegiem , tylko wszystko wymuszone.
    Jełi chodzi o cofnięcie się płomienia do podajnika , to kocioł jest zabezpieczony przed tym, bo na podajniku jest czujnik temperatury i w razie wzrostu temp. włącza się podajnik, wypychając węgiel . A przy braku prądu , taki piec dosyć szybko "umiera"
    Jak chcesz mieć układ zamknięty , to instalacja w zamkniętym ciśnieniowym, a kocioł w swoim małym otwartym otwartym, oddzielone wymiennikiem ciepła , to jest najbardziej prawidłowe rozwiązanie , drugie to cały układ otwarty , innej możliwości nie ma, chyba że chcesz mieć małą bombę i zastanawiać się czy może nie wybuchnie kiedyś....

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FOROWICZ - to brzmi dumnie i poprawnie! Avatar AXENTY
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    273

    Domyślnie Re: piec CO na ekogroszek w ukladzie zamknietym-brak pradu

    Cytat Napisał kinski
    Chce zainstalowac piec CO z podajnikiem na ekogorszek w ukladzie zamknietym. Czy mozecie mi podpowiedziec, co stanie sie kiedy nie bedzie pradu ? Czy woda w piecu sie zagotuje
    Faktycznie instalacja zamknięta przy kotle stałopalnym jest niezgodna z przepisami, jednak od każdego przepisu są wyjątki. Można podłączyć instalację przez wymiennik ciepła, lub sprzęgło hydrauliczne (po szczgóły odsyłam do wałkowanych już tematów na forum).
    Większość kotłów na ekogroszek ma zabezpieczenie przed brakiem prądu, lecz jest ono skuteczne tylko przy paleniu tym właśnie paliwem. Niewielka ilość paliwa pozostająca na retorcie nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniej ilości ciepła, do zagotowania wody w układzie, a bez nadmuchu wygasa.
    Dla podtrzymania działania kotła, można zainstalować UPS, ale taki który utrzymałby pracę układu przez co najmniej godzinę jest dość drogi.
    Maćko

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony