  1. #39741

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Ok...
    To w końcu jak...
    Sterownik pokojowy ma za dużą histerezę ....?
    Jakoś nie bardzo rozumiem w czym jest problem...?

    Skakanie o 1* zadanej z krzywej grzewczej ma tak niewielką i powolną reakcję ogrzewania podłogowego że trudno tego się dopatrzeć...
    Jasiek, tu chyba chodzi o histerezę i odpowiedni tryb pracy pompy obiegowej.

    W piecu gazowym można pompę zatrzymać, ustawić "wybieg" kilka minut po osiągnięciu zadanej temp. lub gonić cały czas. I to ostatnie w praktyce likwiduje problem dużej histerezy.

    Tylko z tego co słyszę, mało kto pompę goni cały czas, bo wtedy spada SCOP z gazu Więc jak doliczyć te 150-300 zł/sezon kręcenia pompy to wtedy koszt 1 kWh też wzrośnie (czyli odwieczny dylemat komfort czy kasa ).
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.

    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy

  2. #39742
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.255
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    Jak dobrze odczytuję,to temp.spada niecały stopień w ciągu jednego tygodnia.Bez uruchomienia ogrzewania.To chyba nie jest źle?U mnie to 25 PF+10 jastrychu.
    Może trzeba by nie dopuszczać do dużych ubytków temp.podłogi i uzupełniać je wcześniej,zanim temp.podłogi spadnie tak,że płytki staną się "zimne"...
    Nie wiem,tutaj póki co muszę się zdać na Wasze wnioski.
    Problem w tym, że dla niektórych komfortowa temp, posadzki 24oC nie jest komfortową temperaturą powietrza w pomieszczeniu. A tyle pewnie by było gdyby ustawić sterowniki ogrzewania na 24oC
    Dziennik Budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
    Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
    Wentylacja nawiewno - wywiewna
    Kable.

  3. #39743
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    kalizbi

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    gm.Strawczyn
    Kod pocztowy
    26-067
    Posty
    175
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Ok...
    To w końcu jak...
    Sterownik pokojowy ma za dużą histerezę ....?
    Jakoś nie bardzo rozumiem w czym jest problem...?

    Skakanie o 1* zadanej z krzywej grzewczej ma tak niewielką i powolną reakcję ogrzewania podłogowego że trudno tego się dopatrzeć...
    Nazwijmy,, termostat pokojowy "ma histerezę 0,2 st a zadana temp w pomieszczeniu to 21 st ,po osiągnięciu 21,3 st temperatura zadana wynikająca z krzywej grzewczej na sterowniku zaworu mieszającego jest obniżana o 1 st, po spadku temp. w pomieszczeniu do 20,7 termostat przywraca na zaworze mieszającym pierwotną zadaną temperaturę wynikającą z krzywej grzewczej, minimalna histereza sterownika zaworu to 1 st.,
    Dom przy PRZYJEMNEJ 5 - budowa pod lasem http://forum.muratordom.pl/showthrea...dowa-pod-lasem

  4. #39744
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kalizbi Zobacz post
    Nazwijmy,, termostat pokojowy "ma histerezę 0,2 st a zadana temp w pomieszczeniu to 21 st ,po osiągnięciu 21,3 st temperatura zadana wynikająca z krzywej grzewczej na sterowniku zaworu mieszającego jest obniżana o 1 st, po spadku temp. w pomieszczeniu do 20,7 termostat przywraca na zaworze mieszającym pierwotną zadaną temperaturę wynikającą z krzywej grzewczej, minimalna histereza sterownika zaworu to 1 st.,
    A jaki sterownik pokojowy ...?
    Moje przy nastawie np 22* i histereza 0,2* wyłączają ogrzewanie przy 22* a ponownie załączają po spadku do 21,8* ...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  5. #39745
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    kalizbi

    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    gm.Strawczyn
    Kod pocztowy
    26-067
    Posty
    175
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    A jaki sterownik pokojowy ...?
    Moje przy nastawie np 22* i histereza 0,2* wyłączają ogrzewanie przy 22* a ponownie załączają po spadku do 21,8* ...
    TECH st-296
    Dom przy PRZYJEMNEJ 5 - budowa pod lasem http://forum.muratordom.pl/showthrea...dowa-pod-lasem

  6. #39746
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    eprom

    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Suwałki
    Kod pocztowy
    16-402
    Posty
    244
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    ja mam u siebie w domu wszędzie płytki, obecnie temperatura podłogi wynosi 24 st. i jest mało komfortowe, wyczuwalny jest chłód, przyjemnie jest jak jest 26 st i wyżej, 32 st mam z rana w łazience i to już jest trochę za mocno, jest za to bardzo wyczuwalne ciepło.
    Kornel energo 96m2, solbet 24cm+grafit 20cm, okna 3 szyby, podłoga styro 20cm, pc do cwu hewalex+zasobnik 300l, co kospel z c.ps. 12kW rurki akumulacja, reku provent mistral 300, PV 9,94kW qcells 355w, + sofar 8.8

  7. #39747
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Zarejestrowany
    Dec 2013
    Skąd
    Mielec
    Kod pocztowy
    39-300
    Posty
    4.906

    Domyślnie

    Wykładzinę połóż.

    Przyszedł rachunek za dwa miesiące. Razem 1107zl. Spoko.

  8. #39748
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.255
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał eprom Zobacz post
    ja mam u siebie w domu wszędzie płytki, obecnie temperatura podłogi wynosi 24 st. i jest mało komfortowe, wyczuwalny jest chłód, przyjemnie jest jak jest 26 st i wyżej, 32 st mam z rana w łazience i to już jest trochę za mocno, jest za to bardzo wyczuwalne ciepło.
    To napisz jeszcze z czego masz zbudowane ściany.
    Dla mnie podłoga o temp. 24oC jest już obojętna do zaakceptowania w skarpetkach
    Faktycznie 26oC jest optymalną temp.

    W weekend zrobię test. Do ile się nagrzeje dom jak ustawię podłogi w salonie na 26 stopni.

    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    Wykładzinę połóż.

    Przyszedł rachunek za dwa miesiące. Razem 1107zl. Spoko.
    Ta powiedz to mojej żonie, że ma położyć wykładzinę na jej białych kaflach 80 x 80. Hahaha. Mamy dwa dywany pod stołem w jadalni i ławą w salonie. To polepsza komfort przy zimnych podłogach. Ale jak są ciepłe powyżej 26oC to wolę mieć stopy na płytkach.

    1107 za cały prąd do domu na 2 miesiące?
    Dziennik Budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
    Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
    Wentylacja nawiewno - wywiewna
    Kable.

  9. #39749

    Domyślnie

    Cytat Napisał APZ Zobacz post

    W weekend zrobię test. Do ile się nagrzeje dom jak ustawię podłogi w salonie na 26 stopni.
    Teraz mam podłogi 25,4 a powietrze 23,7.

  10. #39750
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    Jak mierzycie temp. podlogi ? Powierzchni czy czujnik zatopiony glebiej ? Warto by to podawac.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K

  11. #39751
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.255
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał kwasniak Zobacz post
    Teraz mam podłogi 25,4 a powietrze 23,7.
    A jakie masz nastawy? I jaki czujnik działa?

    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Jak mierzycie temp. podlogi ? Powierzchni czy czujnik zatopiony glebiej ? Warto by to podawac.
    U mnie czujnik w wylewce. Mam jej z 8 cm
    Dziennik Budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
    Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
    Wentylacja nawiewno - wywiewna
    Kable.

  12. #39752

    Domyślnie

    Czujnik na głębokości 10 cm w pionie zwykły polecany tu na forum w dziale o płycie . Płyta ma 23+płytki. Rurki pod górnym zbrojeniom jakieś 6-7 cm z płytkami. Teraz temperatura płyty spadła do 25,2.

    Ostatnio edytowane przez kwasniak ; 02-02-2017 o 09:04

  13. #39753

    Domyślnie

    Temperaturę płyty ustawiona 23-27 powietrza na 23.8 czas grzania od 2 do 5 i od 13-15 zasilanie 31. Jak pale w kominku to wymuszam ogrzewanie ustawiając np 25

  14. #39754

    Domyślnie

    Cytat Napisał kwasniak Zobacz post
    Temperaturę płyty ustawiona 23-27 powietrza na 23.8 czas grzania od 2 do 5 i od 13-15 zasilanie 31. Jak pale w kominku to wymuszam ogrzewanie ustawiając np 25
    Na sterowniki jest ustawione grzanie od 2-6 ale od 5 do 6 grzeje się CWU gdzie jest ustawione na piecu jako priorytet wiec ogrzewanie wtedy nie chodzi

    sorki ze piszę post pod postem ale nie ma edycji na urządzeniach mobilnych a pisanie w telefonie na wersji na komputer straszenie mnie złości bo forum się rozjeżdża .
    Ostatnio edytowane przez kwasniak ; 02-02-2017 o 09:06

  15. #39755
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Zarejestrowany
    Dec 2013
    Skąd
    Mielec
    Kod pocztowy
    39-300
    Posty
    4.906

    Domyślnie

    Tak, 1107 zł za bytowy, gotowanie, rekuperator, CWU i ogrzewanie przez dwa ostatnie miechy.

    Temperatura podłogi w salonie to 22,5 stopnia na ogół, mierzone termometrem położonym w kącie na panelach. Mam dallasy w wylewkę, ale nie podłączyłem. Postaram się dzisiaj złożyć na Arduino jakiś czytnik, to sprawdzę ile tam jest.

  16. #39756
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75

    Zarejestrowany
    Apr 2013
    Skąd
    Okolice Bydgoszczy
    Posty
    3.039

    Domyślnie

    Przemo, moje maile masz w spam ?
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K

  17. #39757
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar APZ
    Zarejestrowany
    Mar 2014
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.255
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Na moje wyczucie:
    Gdybym ustawił temperaturę posadzki na 22,5 to w pomieszczeniu miałby minimum jeden stopień mniej czyli 21-21,5. Oczywiście piszę przy temp. w okolicach zera tak jak teraz. Ciekaw jestem tego pomiaru. Sam zrobię test w weekend i ustawię temp. posadzki na 26 zobaczymy co będzie się działo w domu
    Dziennik Budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
    Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
    Wentylacja nawiewno - wywiewna
    Kable.

  18. #39758
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał Przemek Kardyś Zobacz post
    Tak, 1107 zł za bytowy, gotowanie, rekuperator, CWU i ogrzewanie przez dwa ostatnie miechy.
    U mnie za listopad i grudzień przyszło 800zł.
    Mniej niż za dwa miesiące w lecie jak miałem taryfę G11.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

  19. #39759

    Domyślnie

    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    U mnie za listopad i grudzień przyszło 800zł.
    Mniej niż za dwa miesiące w lecie jak miałem taryfę G11.
    Masz teraz g12W rozumiem? Czyli dużo taniej. Klimę masz włączoną cały czas? Kable rozumiem że też chodzą bez kagańca?
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz

  20. #39760
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Świdnica
    Kod pocztowy
    58-100
    Posty
    8.922

    Domyślnie

    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Masz teraz g12W rozumiem? Czyli dużo taniej. Klimę masz włączoną cały czas? Kable rozumiem że też chodzą bez kagańca?
    Tak, teraz mam g12w.
    Klima działa z harmonogramu: rano od 4:30 - 6:00 (2 taryfa) i od 13:00 do 1:00 w nocy.
    Kable w 100% w 2 taryfie.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami

    Komentarze do dziennika budowy

Strona 1988 z 2205

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony