  1. #5241
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał piotrmak Zobacz post
    Co da zrobiona od wewnątrz? Rozkład temperatur w pokojach? Zewnętrzna przy np. -10 da dosyć wyraźny obraz, ale od wewnątrz przy +23? Pierwsze słyszę, ale widać człowiek uczy się całe życie
    Zaufaj mi. Jeżeli masz jakiś mostek (najczęściej w narożnikach) to pokaże ci różnicę temperatur. Tak było w moim przypadku. Kilka mostków znalazłem w miejscach, w których ich bym się nie spodziewał. Z zewnątrz nie było ich widać.

  2. #5242

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Zaufaj mi. Jeżeli masz jakiś mostek (najczęściej w narożnikach) to pokaże ci różnicę temperatur. Tak było w moim przypadku. Kilka mostków znalazłem w miejscach, w których ich bym się nie spodziewał. Z zewnątrz nie było ich widać.
    Nizsza temp. w naroznikach to niekoniecznie musi byc mostek, tu juz ktos kto bada powinien odpowiednio sie przylozyc i okreslic co widac.

    Pozdrawiam
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.

    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy

  3. #5243
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Zarejestrowany
    Mar 2009
    Skąd
    Maczo-łajno
    Posty
    3.294
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    36

    Domyślnie

    Cytat Napisał piotrmak Zobacz post
    Co da zrobiona od wewnątrz? Rozkład temperatur w pokojach? Zewnętrzna przy np. -10 da dosyć wyraźny obraz, ale od wewnątrz przy +23? Pierwsze słyszę, ale widać człowiek uczy się całe życie
    jak najbardziej od wewnątrz!!! szczególnie nieszczelności montażu okien. Niektóre punkty które od zewnatrz się rozmywają bo sa przykryte przez podbitkę, dach itd, bardzo łatwo jest zlokalizować poprzez termowizję od wewnątrz.
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok

  4. #5244

    Domyślnie

    Podsumowanie sezonu grzewczego CO do tej pory.

    IX 31 kWh
    X 242 kWh
    XI 443 kWh
    ------------------
    suma na dogrzewanie: 716 kWh (wszystko w II taryfie po 0,33 zł/kWh)

    Ogrzewanie 'czystym' prądem - jak w stopce. Brak kominka, PCi.

    Wg OZC dom 2,8-litrowy, wyniki od początku sezonu wskazują na 3,1 litra, co może dać 3.400 kWh/sezon.

    Średnia temp. wewnętrzna (mierzona raz na dzień): 21,9 *C. Na zewnątrz w listopadzie, wydaje mi się, że zdecydowanie cieplej i więcej słońca niż rok temu.

    Do tej pory udaje się utrzymać całkowity rozkład zużycia prądu (CO, CWU oraz bytowe) I i II taryfy na poziomie 16/84% w taryfie G12W, co daje średnią cenę 0,39 zł/kWh (I 0,69 zł/kWh, II 0,33 zł/kWh).
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.

    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.

    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.

  5. #5245

    Domyślnie

    ładne wyniki
    mnie póki co bez całkowitej izolacji dachu, bez wentylacji wychodzi dom 6-6,5 litrowy, docelowo ma być 4,5 litrowy
    btw. jak sprawuje sie kocioł elektryczny, jakie masz temp na we i wy z instalacji ?

  6. #5246

    Domyślnie

    Aktualnie zasilanie 31 *C, powrót 25 *C. Nie wiem czy to OK, cały czas obserwuję. Tu akurat obowiązują zasady jak dla każdej podłogówki, więc wiedzę mogę czerpać też z innych wątków.
    Kocioł, odpukać, OK.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.

    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.

    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.

  7. #5247
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Zarejestrowany
    Mar 2009
    Skąd
    Maczo-łajno
    Posty
    3.294
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    36

    Domyślnie

    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Podsumowanie sezonu grzewczego CO do tej pory.

    IX 31 kWh
    X 242 kWh
    XI 443 kWh
    ------------------
    suma na dogrzewanie: 716 kWh (wszystko w II taryfie po 0,33 zł/kWh)

    Ogrzewanie 'czystym' prądem - jak w stopce. Brak kominka, PCi.

    Wg OZC dom 2,8-litrowy, wyniki od początku sezonu wskazują na 3,1 litra, co może dać 3.400 kWh/sezon.
    Bardzo ładny wynik, gratuluje krajanowi!
    jak liczysz tą aktualną "litrowość"? Przyznaj że spadł kamień z serca po pierwszych miesiącach kiedy to praktyka zaczęła pokrywać się z teorią?
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok

  8. #5248
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Zarejestrowany
    Mar 2009
    Skąd
    Maczo-łajno
    Posty
    3.294
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    36

    Domyślnie

    Więc i ja podsumuję listopad:
    520kWh en. el. + 0,084m3 (0,12mp) drewna.
    Zobaczymy jak bedzie dalej, myślę że jakbym nie przekombinował ze sterowniem w salonie to z 50-70kWh mniej by wyszło. No ale grudzień zweryfikuje moje podejrzenia.
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok

  9. #5249
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marcin Cetera Zobacz post
    Więc i ja podsumuję listopad:
    520kWh en. el. + 0,084m3 (0,12mp) drewna.
    Zobaczymy jak bedzie dalej, myślę że jakbym nie przekombinował ze sterowniem w salonie to z 50-70kWh mniej by wyszło. No ale grudzień zweryfikuje moje podejrzenia.
    u

    u mnie 995,61 kwh nie palone w kominku
    w październiku było 916,7 kwh ale tu trochę przyczyniła się awaria wentylacji (pewnie ze 200 kwh wydmuchało )
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  10. #5250

    Domyślnie

    Marcin, dzięki.
    Kamień spadł z serca, bo gdy wygrzewałem płytę w lutym br., to byłem pełen obaw. Przy wygrzewaniu przez 44 dni nabiło 2.400 kWh, średnio na dzień 54 kWh
    Choć wątpiłem, to teraz widzę, że praktyka pokrywa się prawie z teorią OZC. I 'prawie' akurat w tym przypadku nie robi dużej różnicy

    Litrowość liczę na podstawie rozkładu zużycia z sezonie wg OZC. Było to tak:
    IX 1,0%
    X 6,8%
    XI 13,4%
    XII 18,2%
    I 21,2%
    II 16,6%
    III 12,9%
    IV 7,5%
    V 2,4%
    Zatem od IX do XI jest 21,2%. 716 kWh/21,2%=3.377 kWh/sezon. I dalej: 3.377/110 m2=30,7 kWh/m2*rok

    U Ciebie widzę to tak:
    drewna 0,084m3 = 42 kg Dalej: 42*4 kWh=168 kWh
    520+168=688 kWh
    688/13,4%=5.134 kWh
    5.134/152 m2=33,7 kWh/m2*rok

    Jest to na razie szacunek, ale coś daje do myślenia. Jakby nie liczyć, domy 3-litrowe, czego również gratuluję ziomalowi (choć jesteś bogatszy o 1 sezon grzewczy i zdjęcia w prasie ).
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.

    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.

    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.

  11. #5251
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Brygada RR
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Płoty
    Kod pocztowy
    66-015
    Posty
    266

    Domyślnie

    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Marcin, dzięki.
    Kamień spadł z serca, bo gdy wygrzewałem płytę w lutym br., to byłem pełen obaw. Przy wygrzewaniu przez 44 dni nabiło 2.400 kWh, średnio na dzień 54 kWh
    Choć wątpiłem, to teraz widzę, że praktyka pokrywa się prawie z teorią OZC. I 'prawie' akurat w tym przypadku nie robi dużej różnicy
    Z tym wygrzewaniem, możesz powiedzieć wiecej, czy to jakiś określony sposób się wygrzewa ?

  12. #5252
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Posty
    5.062
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    151

    Domyślnie

    gratuluje Panowie - bardzo dobre wyniki ... mam nadzieję że za rok będę mógł się pochwalić czymś podobnym ...

    przeglądnąłem budowlany_laik Twoją stopkę - masz najbardziej zbliżone dane techniczne do moich założeń ... wiadomo inny projekt etc ...ale...

  13. #5253

    Domyślnie

    Witam,

    Dowiedziałem się na sąsiadujacym forum, że znajdę tu ProStaś który pomoże mi w temacie opisanym poniżej (gdyż coś takiego posiada). Jesli ktoś z Was coś takiego już rozeznał to też proszę o info.

    Proszę o poradę w następującej kwestii. Chciałbym podpiąć do rekuperatora z GWC pompę powietrzną do grzania wody użytkowej. Normalnie tego rodzaju pompa w lecie pobiera i wyrzuca powietrze na zewnątrz. W zimie należy korzystać z wbudowanych wężownic lub grzałki elektrycznej. Według firmy na "B" w zimie (i nie tylko) można czerpnię pompy powietrza podpiąć pod wylot powietrza z rekuperatora, a wylot z pompy wyprowadzić na zewnatrz budynku.
    1. Jak rozwiązać problem okresowej pracy pompy do wody z niemal ciągłą pracą rekuperatora? (zapewnienie odpływu powietrza z rekuperatora mimo tego, że pompa do wody okresowo nie pracuje)
    2. Może zimą zamiast powietrza wydmuchanego z rekuperatora użyć powietrza z GWC lub obu źródeł?
    3. Jak tym rozsądnie sterować?

    Pozdrawiam,

    Humira

  14. #5254
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Humira Zobacz post
    Witam,

    Dowiedziałem się na sąsiadujacym forum, że znajdę tu ProStaś który pomoże mi w temacie opisanym poniżej (gdyż coś takiego posiada). Jesli ktoś z Was coś takiego już rozeznał to też proszę o info.

    Proszę o poradę w następującej kwestii. Chciałbym podpiąć do rekuperatora z GWC pompę powietrzną do grzania wody użytkowej. Normalnie tego rodzaju pompa w lecie pobiera i wyrzuca powietrze na zewnątrz. W zimie należy korzystać z wbudowanych wężownic lub grzałki elektrycznej. Według firmy na "B" w zimie (i nie tylko) można czerpnię pompy powietrza podpiąć pod wylot powietrza z rekuperatora, a wylot z pompy wyprowadzić na zewnatrz budynku.
    1. Jak rozwiązać problem okresowej pracy pompy do wody z niemal ciągłą pracą rekuperatora? (zapewnienie odpływu powietrza z rekuperatora mimo tego, że pompa do wody okresowo nie pracuje)
    2. Może zimą zamiast powietrza wydmuchanego z rekuperatora użyć powietrza z GWC lub obu źródeł?
    3. Jak tym rozsądnie sterować?

    Pozdrawiam,

    Humira
    masz już to GWC ??
    jeżeli tak to jakie i jakiej wielkości ?
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  15. #5255
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kszh.uint
    Zarejestrowany
    Oct 2011
    Skąd
    ɐıןɐɹʇsnɐ
    Dzielnica
    sbuuds ǝɔıןɐ
    Posty
    694

    Domyślnie

    zczytałem listopad i ja: 1300kWh
    ¡ısʍ ǝʍ ɾǝɔʎłdɾɐu ɯɐıʍɐpɐsod oʇ ɐz ˙˙
    ::ıʞdǝzɔɐz ǝıdnłƃ ɐu ɯɐpɐıʍodpo ǝıu ::

  16. #5256

    Domyślnie

    Brygada RR, masz tu link do przykładowego schematu wygrzewania podłogówki: LINK
    Chodzi w skrócie o pozbycie się wilgoci z płyty/jastrychu. Ja mam wszędzie kafle, ale jeśli ktoś kładzie deski, poziom wilgotności posadzki musi mieć określoną, bardzo niską, wartość - do odnalezienia w innych wątkach.

    Ja mam rurki do ogrzewania na dolnym zbrojeniu płyty 20 cm, więc do odparowania miałem więcej wilgoci niż w przypadku tradycyjnego cieńszego jastrychu. Trwało to więc dłużej, a że akurat zbiegło się z zimą, więc i poszło sporo energii.

    Wyznacznikiem zmniejszania temperatury zasilania podłogówki było wyraźne zmniejszenie się wilgotności względnej w domu - wytyczne mojego Kierbuda.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.

    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.

    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.

  17. #5257
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał ?ytko Zobacz post
    zczytałem listopad i ja: 1300kWh
    cos więcej niż ja, ostatnio było podobnie...
    masz WM ?, u nas teraz mało chodzi bo całymi dniami nikogo nie ma
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  18. #5258
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Brygada RR
    Zarejestrowany
    May 2011
    Skąd
    Płoty
    Kod pocztowy
    66-015
    Posty
    266

    Domyślnie

    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Brygada RR, masz tu link do przykładowego schematu wygrzewania podłogówki: LINK
    Chodzi w skrócie o pozbycie się wilgoci z płyty/jastrychu. Ja mam wszędzie kafle, ale jeśli ktoś kładzie deski, poziom wilgotności posadzki musi mieć określoną, bardzo niską, wartość - do odnalezienia w innych wątkach.

    Ja mam rurki do ogrzewania na dolnym zbrojeniu płyty 20 cm, więc do odparowania miałem więcej wilgoci niż w przypadku tradycyjnego cieńszego jastrychu. Trwało to więc dłużej, a że akurat zbiegło się z zimą, więc i poszło sporo energii.

    Wyznacznikiem zmniejszania temperatury zasilania podłogówki było wyraźne zmniejszenie się wilgotności względnej w domu - wytyczne mojego Kierbuda.
    Dzięki za linka

  19. #5259

    Domyślnie

    Cytat Napisał ?ytko Zobacz post
    zczytałem listopad i ja: 1300kWh
    a to tylko za CO czy sumarycznie za wszystko ?!

  20. #5260
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kszh.uint
    Zarejestrowany
    Oct 2011
    Skąd
    ɐıןɐɹʇsnɐ
    Dzielnica
    sbuuds ǝɔıןɐ
    Posty
    694

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    cos więcej niż ja, ostatnio było podobnie...
    masz WM ?, u nas teraz mało chodzi bo całymi dniami nikogo nie ma
    my odwrotnie - cały czas jesteśmy w domu + 6 mies dziecko; WM niet

    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    a to tylko za CO czy sumarycznie za wszystko ?!
    samo CO, dodatkowo dzienne zużycie na wszystko: 20kWh/dobę (tak to jeszcze nie było - muszę zobaczyc, czy nie mam wspólnika do prądu )
    ¡ısʍ ǝʍ ɾǝɔʎłdɾɐu ɯɐıʍɐpɐsod oʇ ɐz ˙˙
    ::ıʞdǝzɔɐz ǝıdnłƃ ɐu ɯɐpɐıʍodpo ǝıu ::

Strona 263 z 2205

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony