  1. #1881

    Domyślnie

    mar1173
    Jakie obiegówki masz obecnie?

  2. #1882

    Domyślnie

    CWU - wilo 25/60 przepływ 850l delta ok. 12
    CO - grundfos 25/65 przepływ 1300l delta ok 9
    DZ ok 14st, moc PC ok 12kW
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  3. #1883

    Domyślnie

    Witam co ile macie rozłozone rurki od podłogówki pod pompe ciepła na prterze i na poddaszu

  4. #1884
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał truskawek36 Zobacz post
    Witam co ile macie rozłozone rurki od podłogówki pod pompe ciepła na prterze i na poddaszu
    Ja mam co 15 a w łazienkach co 10. Dzisiaj zrobiłbym projekt żeby za mocno nie dławić niektórych pętli.

  5. #1885

    Domyślnie

    czy dobrym pomysłem jest dac co 10cm na dole a na górze co 15cm

  6. #1886

    Domyślnie

    Witam czy ma może ktoś namiary na asaselllo chciałbym się z nim skontaktować i porozmawiać na temat pompy.

  7. #1887

    Domyślnie

    Cytat Napisał truskawek36 Zobacz post
    czy dobrym pomysłem jest dac co 10cm na dole a na górze co 15cm
    Zrób sobie OZC a wszystkie pomieszczenia i będzie wiadomo jakie dobrać rozstawy, tak to przecież wróżenie z fusów.

  8. #1888
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Ja mam co 15 a w łazienkach co 10. Dzisiaj zrobiłbym projekt żeby za mocno nie dławić niektórych pętli.
    "Zamienil stryjek siekierke na kijek."
    Co bys na tym zyskal jesli chodzi o parametry pracy pompy?
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  9. #1889

    Domyślnie

    Cytat Napisał truskawek36 Zobacz post
    czy dobrym pomysłem jest dac co 10cm na dole a na górze co 15cm
    Jak już to raczej na odwrót, przez dach/strop na piętrze zwykle są większe straty niż przez podłogę na gruncie na parterze o ile taką posiadasz i o ile jest przyzwoicie zaizolowana. Ale tak bez danych to trudno powiedzieć bo to też zależy od wielu innych czynników, a z danymi też niełatwo dopóki się nie przeliczy.

  10. #1890

    Domyślnie

    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Polecam watek ... domy 0-20kWh/m2 ... tanie i komfortowe....
    Nie wiem co to za wątek i nie bardzo chce mi się czytać ale tak sobie myślę...kiedyś czytałem na forum jakieś teorie o ogromnych stratach przez grunt, teorie TB - czy to o to chodzi ?

  11. #1891

    Domyślnie

    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Ta.... Ogroooooooomne sa... grunt wysysa cieplo... 6-10 X..... sciany maja maly udzial w stratach ciepla.... a strop sie izoluje przed cieplem.... nie zimnem
    Dom moze byc szklany... oby tylko bylo min 30 cm od gruntu... i takie tam...
    A, to jednak dobrze skojarzyłem mimo późnej pory, albo wczesnej, jak kto woli, znaczy to, że moje zwoje mózgowe nie są jeszcze tak do końca wyprostowane niczym sondy głębinowe.

    Zapomniałeś jeszcze o teorii izolowania za pomocą ekranów podobnych do folii aluminiowej, w którą zawija się pieczonego kurczaka zamiast xx cm styropianu lub wełny.

  12. #1892
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał truskawek36 Zobacz post
    czy dobrym pomysłem jest dac co 10cm na dole a na górze co 15cm
    W domu z poddaszem powinno to się sprawdzić (u mnie by się sprawdziło) ze względu na mniejszą kubaturę poddasza. Właśnie poddasze musiałem mocno dławić.

  13. #1893

    Domyślnie

    Cytat Napisał mar1173 Zobacz post
    CWU - wilo 25/60 przepływ 850l delta ok. 12
    CO - grundfos 25/65 przepływ 1300l delta ok 9
    DZ ok 14st, moc PC ok 12kW
    Dla 1,3m3/h wychodzi delta 7,9*C.
    Jeśli faktycznie jest 1,3m3/h, to bazując na charakterystykach UPS 25/60 i UPS 25/70 (dla UPS 25/65 nie mam) wychodzą opory w CO ok. 46 - 50kPa.
    Ja bym rozważył wymianę obydwu obiegówek na OMIS 25/80 (mam dwie Omnigeny w domu i do ich pracy nie mam zastrzeżeń).
    Wpierw można wymienić tylko jedną i sprawdzić efekty.

  14. #1894
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Ciekawe jakie wcześniej miał delty. Może na czujniku powrotu za duże opory? Jaki przetwornik w tym ciepłomierzu?
    R-290 pod strzechy

  15. #1895

    Domyślnie

    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    Dla 1,3m3/h wychodzi delta 7,9*C.
    Jeśli faktycznie jest 1,3m3/h, to bazując na charakterystykach UPS 25/60 i UPS 25/70 (dla UPS 25/65 nie mam) wychodzą opory w CO ok. 46 - 50kPa.
    Ja bym rozważył wymianę obydwu obiegówek na OMIS 25/80 (mam dwie Omnigeny w domu i do ich pracy nie mam zastrzeżeń).
    Wpierw można wymienić tylko jedną i sprawdzić efekty.
    25/65 jest trochę mocniejsza. Zamieniając pompy przepływy były odpowiednio 1,15 wilo i 0.93 grundfos.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  16. #1896

    Domyślnie

    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Ciekawe jakie wcześniej miał delty. Może na czujniku powrotu za duże opory? Jaki przetwornik w tym ciepłomierzu?
    Szczerze mówiąc to latem nie zaglądałem i nie wiem. W sezonie grzewczym na co przy wilo było ok 6. Na CWU przy grundfosie podobnie. Bez ciepłomierzy.

    Ciepłomierze - CO apator LQM przepływ nominalny 1,5 i ULTRAHEAT XS METRONA 2WR6 przepływ nominalny 0,6 max 1,2 na cwu. Dodatkowe czyjniki w specjalnych trójnikach 1/2 cala.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  17. #1897
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Ciasno, bardzo ciasno.
    Przy tej mocy przetworniki min 2,5 i to oba, skoro to on/off. Czujniki powrotu tak samo, min 3/4, a najlepiej cal. Są takie zawory kulowe z odpowietrznikiem, jego łatwo przerobić pod czujnik od apatora.
    R-290 pod strzechy

  18. #1898
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  19. #1899
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    warszawa
    Posty
    3.215

    Domyślnie

    Właśnie takie miałem na myśli. Wiercisz w zaślepcę otwór na grubość czujnika, dobierasz oring pod zaślepkę i gotowe.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	PicsArt_1412250821381.jpg
Wyświetleń:	185
Rozmiar:	46,6 KB
ID:	282587  
    Ostatnio edytowane przez Vld ; 02-10-2014 o 12:58
    R-290 pod strzechy

  20. #1900

    Domyślnie

    I ja stałem się w końcu posiadaczem C9. Czy to normalne że sterownik raz wyświetla parametry pracy i menu a raz swoją wersję itp?

Strona 95 z 126

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony