    Dla w miare standardowego zuzycia CWU rzyjal bym 100mb odwiertu jako absolutne minimum, zakladajac srednio-optymistyczna jakosc gruntu, ale zrobilbym (robiac dla siebie) nie mniej niz 120mb.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  2. #1822
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał Horher Zobacz post
    Z tym przewymiarowaniem to był inny kontekst, ale to przecież nie ważne teraz.

    Faktycznie, moc DZ zależy od czasu jego eksploatacji w roku i to rzeczywiście może zmieniać trochę postać rzeczy.
    To inaczej zapytam. Jak Wy byście przyjęli długość odwiertów dla moich danych.
    Powtórzę:
    Obciążenie cieplne budynku - 4000W
    Ilość osób na potrzeby CWU - 4
    Planowana PC - ecopower C7
    Ja bym dobrał do pompy ciepła a nie do domu, pompa ze zbyt małym dolnym źródłem pracuje na kiepskich parametrach. A tutaj jest ogromna różnica 4kW a 7kW.
    ...Ale Pyksi pewnie ma większe "doświadczenie teoretyczne"

    Najmniejsza sprężarka Copeland scroll będzie miała około 4,6kW przy 0/35 a kolejna w szeregu około 6 kW, więc nie rozumiem dlaczego upierasz się koniecznie przy tej siódemce?
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  3. #1823
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Horher

    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Wałbrzych
    Posty
    872

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Dla w miare standardowego zuzycia CWU rzyjal bym 100mb odwiertu jako absolutne minimum, zakladajac srednio-optymistyczna jakosc gruntu, ale zrobilbym (robiac dla siebie) nie mniej niz 120mb.
    No to różnymi drogami doszliśmy do tego samego. 120 m wyszło mi z wyliczeń - taka moc DZ odpowiada pompie C7 . Chciałem przewymiarować DZ tylko o 10 metrów na odwiert. Poza tym wyczytałem gdzieś, żeby pierwszych 10 m odwiertów nie brać pod uwagę do obliczeń, więc biorąc to pod uwagę wychodzi mi 140 m odwiertów
    Projekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880

    Tutaj leci kabarecik

    Dziennik budowy

  4. #1824
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Horher

    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Wałbrzych
    Posty
    872

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Ja bym dobrał do pompy ciepła a nie do domu, pompa ze zbyt małym dolnym źródłem pracuje na kiepskich parametrach. A tutaj jest ogromna różnica 4kW a 7kW.
    ...Ale Pyksi pewnie ma większe "doświadczenie teoretyczne"

    Najmniejsza sprężarka Copeland scroll będzie miała około 4,6kW przy 0/35 a kolejna w szeregu około 6 kW, więc nie rozumiem dlaczego upierasz się koniecznie przy tej siódemce?
    Nie uparłem się, ale ecopower nie ma mniejszych w swojej ofercie. Poza tym 5kW bedzie na styk, a ja na styk nie chcę mieć . A może polecisz coś ciekawego?
    Projekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880

    Tutaj leci kabarecik

    Dziennik budowy

  5. #1825
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Ja przyjalem zapotrzebowanie jako 4kW na CO + 1kW na CWU a wiec sumarycznie "nominalna" moc jako 5kW. Nie wiem czy slusznie.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  6. #1826
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał Horher Zobacz post
    No to różnymi drogami doszliśmy do tego samego. 120 m wyszło mi z wyliczeń - taka moc DZ odpowiada pompie C7
    Jesli tylko nie zrobisz za malego, to wszystko bedzie OK. Tutaj wazne jest okreslenie tego minimum ponizej ktorego z odwiertami zejsc nie mozesz. W gore to nie ma problemu.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  7. #1827

    Domyślnie

    Cytat Napisał Horher Zobacz post
    Nie uparłem się, ale ecopower nie ma mniejszych w swojej ofercie. Poza tym 5kW bedzie na styk, a ja na styk nie chcę mieć . A może polecisz coś ciekawego?
    Zobacz na pompy SmartHeat z modulowaną mocą. Są jak znalazł dla tak małego zapotrzebowania.

  8. #1828
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    Horher

    Zarejestrowany
    Apr 2010
    Skąd
    Wałbrzych
    Posty
    872

    Domyślnie

    Cytat Napisał jgrolik Zobacz post
    Zobacz na pompy SmartHeat z modulowaną mocą. Są jak znalazł dla tak małego zapotrzebowania.
    A ta modulowana moc nie jest przypadkiem kłopotliwa gdy chcemy grzać głównie w taniej taryfie? Czytając ten wątek ktoś postawił taką tezę. Sam dobrze nie wiem o co chodzi.
    Projekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880

    Tutaj leci kabarecik

    Dziennik budowy

  9. #1829
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Wszystko zależy od funkcji sterownika ...

  10. #1830
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Najczesciej sterowniki sa "madrzejsze" od uzytkownika, wiec przy grzaniu w 2T taka modulacja mocy to tylko niepotrzebny klopot i dodatkowa kasa. To CWU sie spokojnie przeboleje jakos. Zreszta CWU to ~20%.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  11. #1831
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Bądźmy dobrej myśli, może nowa pompa PPC z modulacją będzie miała nowy sterownik, który w 2T grzeje na maxa a w 1T będzie modulować.

  12. #1832

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    . Zreszta CWU to ~20%.
    Przy zapotrzebowaniu budynku około 4 kW CWU dla 4 osób będzie stanowić około 50 % a nie 20%

  13. #1833

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Bądźmy dobrej myśli, może nowa pompa PPC z modulacją będzie miała nowy sterownik, który w 2T grzeje na maxa a w 1T będzie modulować.
    Ale takie coś nie będzie zdrowe, bo temperatura podłogi może wzrosnąć znacznie ponad 29 C i potem ludzie się dziwią, że mają problemy z krążeniem i nogi mają opuchnięte.

  14. #1834
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał jgrolik Zobacz post
    Przy zapotrzebowaniu budynku około 4 kW CWU dla 4 osób będzie stanowić około 50 % a nie 20%
    Racja!
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  15. #1835

    Domyślnie

    Zapytanie ! dostałam ofertę na wykonianie kotłowni z PC Ecopower o mocy 6KW 31.000 za kolektor poziomy
    czy to jest rozsądna cena?

  16. #1836
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał knittwiktoria Zobacz post
    Zapytanie ! dostałam ofertę na wykonianie kotłowni z PC Ecopower o mocy 6KW 31.000 za kolektor poziomy
    czy to jest rozsądna cena?
    A jest taka?
    http://www.ppcpompy.eu/cennik/

  17. #1837

    Domyślnie

    pomyłka "pompy polskiego producenta Ecopol-System"
    ale chyba podobne są, hmm

  18. #1838
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar BM Kleszczewo
    Zarejestrowany
    Mar 2012
    Skąd
    Poznań - Kleszczewo
    Kod pocztowy
    63-005
    Posty
    45

    Domyślnie

    Pojawił się u mnie problem z pompą C9:
    otóż pompa podczas pracy zaczęłą wydawać dzwięk ( pikanie), następnie wyłączyła się jednak temperatura PC wyjścia rosła. Nie wiem jak długo to trwało, gdyż musiałem pilnie wyjechać z domu a jak wróciłem po 4 h pompa wywaliła bezpiecznik na rozdzielni.
    Do instalatora nie mogłem się dodzwinić ( wiem niedziela nie musi odbierać).
    Miał ktoś taki przypadek ? co może byc przyczyną ? jak temu zaradzić ?

    PZDR
    pow. użytkowa 114m2 po podłodze 170m2, porotherm 25PW, docieplenia: posadzka 15cm, ściany 20cm 0,39, dach 28cm wełna 0,35. okna 3-szybowe
    Wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie: pompa ciepła PPC Ecopower 9KW ( na całości podłogówka + drabinka w łazience + kilka żeberek w garażu) DZ: pionowe 3x30m + poziomy 3 x 140 mb spirali

  19. #1839

    Domyślnie

    Ponieważ samemu wybrałem pompę z inwerterem (odliczając soft-start który jest zbędny w modeli z inwerterem różnica była niewielka), a teraz wpadłem na powyższe posty, to czy mógłbym Was prosić o rozwinięcie rzekomych problemów z grzaniem w 2T przy modulacji mocy które były poruszane w maju?

    Tak na logikę, to wydaje mi się, że przy maksymalnych mrozach pompa i tak powinna pracować z maksymalną mocą, natomiast gdy jest cieplej obniżenie mocy przy odpowiedniej krzywej i tak powinno wystarczyć do załadowania podłogi w 2T a pompa nie będzie taktować od nadmiaru mocy - czy może coś przeoczyłem? Oczywiście za jakiś czas samemu będę mógł się o tym przekonać, ale temat mnie zainteresował.

    Na razie podoba nam się kultura pracy pompy z inwerterem, a nasz instalator który do tej pory montował modele bez inwertera stwierdził u nas, że różnica w tym względzie jest kolosalna.
    Ostatnio edytowane przez bacardi ; 14-09-2014 o 21:04

  20. #1840
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    To zalezy od sterowania. Jesli mozesz zmusic pompe do pracy z moca moaksymalna, to OK. Jesli nie, to juz gorzej, bo wyobraz sobie, ze masz 2h taniego pradu w dzien a pompka slimaczy sie z CWU na 70% modulacji i potem zaczyna grzac CO z podobnym stopniem modulacji, bo sterownik zaklada, ze sobie spokojnie dogrzeje do 19:00 a tu pozwolisz tylko na prace do 16:00, bo tani prad sie konczy. Co wtedy?
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

Strona 92 z 126

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony