Dla w miare standardowego zuzycia CWU rzyjal bym 100mb odwiertu jako absolutne minimum, zakladajac srednio-optymistyczna jakosc gruntu, ale zrobilbym (robiac dla siebie) nie mniej niz 120mb.
Dla w miare standardowego zuzycia CWU rzyjal bym 100mb odwiertu jako absolutne minimum, zakladajac srednio-optymistyczna jakosc gruntu, ale zrobilbym (robiac dla siebie) nie mniej niz 120mb.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym dobrał do pompy ciepła a nie do domu, pompa ze zbyt małym dolnym źródłem pracuje na kiepskich parametrach. A tutaj jest ogromna różnica 4kW a 7kW.
...Ale Pyksi pewnie ma większe "doświadczenie teoretyczne"
Najmniejsza sprężarka Copeland scroll będzie miała około 4,6kW przy 0/35 a kolejna w szeregu około 6 kW, więc nie rozumiem dlaczego upierasz się koniecznie przy tej siódemce?
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
***** ***
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to różnymi drogami doszliśmy do tego samego. 120 m wyszło mi z wyliczeń - taka moc DZ odpowiada pompie C7 . Chciałem przewymiarować DZ tylko o 10 metrów na odwiert. Poza tym wyczytałem gdzieś, żeby pierwszych 10 m odwiertów nie brać pod uwagę do obliczeń, więc biorąc to pod uwagę wychodzi mi 140 m odwiertów
Projekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880
Tutaj leci kabarecik
Dziennik budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880
Tutaj leci kabarecik
Dziennik budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa przyjalem zapotrzebowanie jako 4kW na CO + 1kW na CWU a wiec sumarycznie "nominalna" moc jako 5kW. Nie wiem czy slusznie.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880
Tutaj leci kabarecik
Dziennik budowy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajczesciej sterowniki sa "madrzejsze" od uzytkownika, wiec przy grzaniu w 2T taka modulacja mocy to tylko niepotrzebny klopot i dodatkowa kasa. To CWU sie spokojnie przeboleje jakos. Zreszta CWU to ~20%.
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jest taka?
http://www.ppcpompy.eu/cennik/
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPojawił się u mnie problem z pompą C9:
otóż pompa podczas pracy zaczęłą wydawać dzwięk ( pikanie), następnie wyłączyła się jednak temperatura PC wyjścia rosła. Nie wiem jak długo to trwało, gdyż musiałem pilnie wyjechać z domu a jak wróciłem po 4 h pompa wywaliła bezpiecznik na rozdzielni.
Do instalatora nie mogłem się dodzwinić ( wiem niedziela nie musi odbierać).
Miał ktoś taki przypadek ? co może byc przyczyną ? jak temu zaradzić ?
PZDR
pow. użytkowa 114m2 po podłodze 170m2, porotherm 25PW, docieplenia: posadzka 15cm, ściany 20cm 0,39, dach 28cm wełna 0,35. okna 3-szybowe
Wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie: pompa ciepła PPC Ecopower 9KW ( na całości podłogówka + drabinka w łazience + kilka żeberek w garażu) DZ: pionowe 3x30m + poziomy 3 x 140 mb spirali
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonieważ samemu wybrałem pompę z inwerterem (odliczając soft-start który jest zbędny w modeli z inwerterem różnica była niewielka), a teraz wpadłem na powyższe posty, to czy mógłbym Was prosić o rozwinięcie rzekomych problemów z grzaniem w 2T przy modulacji mocy które były poruszane w maju?
Tak na logikę, to wydaje mi się, że przy maksymalnych mrozach pompa i tak powinna pracować z maksymalną mocą, natomiast gdy jest cieplej obniżenie mocy przy odpowiedniej krzywej i tak powinno wystarczyć do załadowania podłogi w 2T a pompa nie będzie taktować od nadmiaru mocy - czy może coś przeoczyłem? Oczywiście za jakiś czas samemu będę mógł się o tym przekonać, ale temat mnie zainteresował.
Na razie podoba nam się kultura pracy pompy z inwerterem, a nasz instalator który do tej pory montował modele bez inwertera stwierdził u nas, że różnica w tym względzie jest kolosalna.
Ostatnio edytowane przez bacardi ; 14-09-2014 o 21:04
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zalezy od sterowania. Jesli mozesz zmusic pompe do pracy z moca moaksymalna, to OK. Jesli nie, to juz gorzej, bo wyobraz sobie, ze masz 2h taniego pradu w dzien a pompka slimaczy sie z CWU na 70% modulacji i potem zaczyna grzac CO z podobnym stopniem modulacji, bo sterownik zaklada, ze sobie spokojnie dogrzeje do 19:00 a tu pozwolisz tylko na prace do 16:00, bo tani prad sie konczy. Co wtedy?
Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
CO za sezon przy temp. w domu 22*C
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych