    wyswietla wersja jak wroci do zywych po zaniku napiecia w sieci
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  2. #1902

    Domyślnie

    Vld
    z nudów znowu pomierzyłem temperatury w PC wszystkie mierzone przylgowo.
    Dz 7,5 delta 3,5
    Rurka przed sprężarką 6-7 ciężko dobrze przymocować czujnik czujnik
    Rurka za sprężarką 42
    Gz 35 delta 6(czujnik w cieczy pokazuje 37)

    Wydaje mi się że sprężarka ładnie pracuje tak ,,miękko"
    Czy kręcić coś zaworem rozprężnym.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  3. #1903
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Posty
    1.067
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Z wrodzonej ciekawości próbowałem znaleźć ceny tych pomp ale jakoś mi nie wyszło.
    Podacie ceny swoich PC (z podaniem mocy- bez DZ)?
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.

  4. #1904
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Yesko
    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Kielce
    Posty
    135

    Domyślnie

    Cytat Napisał tomekwa Zobacz post
    Z wrodzonej ciekawości próbowałem znaleźć ceny tych pomp ale jakoś mi nie wyszło.
    Podacie ceny swoich PC (z podaniem mocy- bez DZ)?
    tu jest cennik:

    http://www.ppcpompy.eu/cennik/

    to katalogowe ceny pomp więc można próbować negocjować.
    Do tego koszt kotłowni, w tym zbiornik na CW.

  5. #1905
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Posty
    1.067
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Dzieki. Chyba pomyliłem producentów. Tu cennik jest jak na dłoni.
    Ostatnio edytowane przez tomekwa ; 28-11-2014 o 16:49
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.

  6. #1906

    Domyślnie

    Pomiarów ciąg dalszy

    GZ rurka za sprężarką DZ rurka przed sprężarką
    35/29 43-45 7,2/3,9 5,0 CO pobór mocy 2,57 kW w tym pompki 220W
    39/31 45-47 7,2/4,3 5,2 CWU
    40/33 48-50 7,2/4,4 5,2 CWU
    41/34 49-51 7,2/4,5 5,2 CWU
    42/35 50-52 7,2/4,5 5,3 CWU
    44/33 52-54 7,2/4,5 5,3 CWU
    45/39 52-55 7,4/4,8 5,4 CWU
    48/42 56-59 7,5/5,1 5,5 CWU pobór mocy 3,31 kW w tym pompki 305W

    Czy jest dobrze?
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  7. #1907

    Domyślnie

    Wymieniłem ciepłomierz na CWU i jest dobrze. Przy pompce 25/180 180 W przepływ wzrósł o 600 l/h i delta w granicach 4-4,5 st. Przy wyjściu skraplacza 48 mam tyle samo w zbiorniku na górze i 44 na dole. Czujnik CWU umieszczony w 1/4 od góry pokazuje 47 a po kilku min od wyłączenia temp wzrasta jeszcze do 47,4. COP cyklu grzania dzisiaj wyniósł 2,9. Zamontowałem również czujnik na powrocie do CO i delta jest ok 6,5-7 st. DZ po 2 h 7,2/ 3,9 przy CO i 7,2/4,9 przy CWU. Obecna moc PC to ok 10kW. Nie reguluję nic zaworem rozprężnym bo wydaje mi się że PC ładnie pracuje praktycznie jak lodówka.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  8. #1908

    Domyślnie

    Witajcie.
    Mam pompę Ecopower c9/w9.
    Proszę o podpowiedź jakie urządzenie zastosować, aby można było zmienić położenie już zamontowanego czujnika temperatury bez kucia w ścianach.
    Przypuszczam, że wszystkie te pompy jako sterowanie temperaturą używają termistora w miejscu pomiaru.
    U mnie zamontowany jest w salonie (niedaleko kominka- 4m). Plan jest taki, aby zastosować jakieś urządzenie radiowe, które umożliwi przesłanie informacji z innego pomieszczenia do salonu lub bezpośrednio do pieca. Myślę, żeby umiejscowić go w przedpokoju.

    Kolega coulignon podpowiedział mi, abym tutaj zapytał.
    Proszę o poradę.

  9. #1909

  10. #1910

    Domyślnie

    Dzięki mar1173.
    Możesz mi napisać w jaki sposób to podłączyć?
    Zakładając, że zdecyduję się na ten pierwszy. Mogę go zamontować w miejsce mojego czujnika temperatury?
    Proszę o krótką instrukcję montażu (taką dla laika

  11. #1911

    Domyślnie

    Cytat Napisał krebs1976 Zobacz post
    Dzięki mar1173.
    Możesz mi napisać w jaki sposób to podłączyć?
    Zakładając, że zdecyduję się na ten pierwszy. Mogę go zamontować w miejsce mojego czujnika temperatury?
    Proszę o krótką instrukcję montażu (taką dla laika
    Odbiornik zamontuj w kotłowni. Przetnij jeden przewód od czujnika wewnętrznego i i wepnij w odpowiednie miejsce w odbiorniku. Rwojtek pisał coś o rezystorze u mnie nie był potrzebny.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6687655
    Sterownik ustawiasz gdzie chcesz. Na pompie ustaw temperaturę wewnętrzną nieco wyższą aby nie miała wpływu na pracę eurostera np 24st. Na eurosterze ustawiasz odpowiednie temperatury i przedziały czasowe. Gdy jest potrzeba grzania euroster zamyka obwód czujnika wewn. a gdy niema potrzeby rozłącza i na sterowniku PC wyskoczy błąd czujnika wewn. i PC przestaje grzać. Błąd ten nie ma wpływu na pracę PC , świeci się tylko czerwona dioda i nie można odczytać temp. wewnętrznej.
    Ten euroster ma chyba tylko 4 strefy, przeanalizuj sobie czy ci wystarczy.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  12. #1912
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał mar1173 Zobacz post
    Błąd ten nie ma wpływu na pracę PC , świeci się tylko czerwona dioda i nie można odczytać temp. wewnętrznej.
    rozumiem że świecenie czerwonej lampki sygnalizującej jakąś awarię nie ma wpływu na program dogrzewania CWU...?

  13. #1913

    Domyślnie

    W tym przypadku nie. To tak jakbyś wypiął czujnik wewnętrzny. Gdy z powrotem go zwierasz lampka gaśnie i temp wewn jest wyświetlana.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  14. #1914
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    U mnie jak wyskoczy błąd to oprócz czerwonym diody sterownik piszczy niemiłosiernie do czasu aż wcisnę ESC. Musiałem to zrobić ciut inaczej. Do styków przekaźnika w odbiorniku podpiąłem równolegle rezystor 120R. Jak jest styk przekaźnika otwarty to pompa widzi temp. ok. 26C (większa rezystancja czujnka).
    Jeśli styk się zewrze pompa widzi tylko rezystancję czujnika więc zaczyna grzać. W moim przypadku niestety nie pracuje pompa obiegowa, więc pompa ciepła nie załącza się jeśli temp. posadzki spadnie o określoną przez producenta histerezę T powrotu CO. Możliwe, że to jest powodem u mnie, że jak pompa pracuje w nocy i ma grzać na 18C (+0,2 histereza) to po kilku godzinach jak skończy grzać to temperatura w domu potrafi jeszcze podskoczyć do 18,6-18,9C. I właśnie nie wiem czy wszystko jest ok w związku z tym. Na tanie godziny w dzień muszę ustawiać jeszcze większą temperaturę niż na noc, aby wogóle pompa zechciała się włączyć. Na Sterrze widzę w zasadzie wskazania 18,9 C, 18,6C, 18,3C, 18C i 17,6C nic pomiędzy.
    Jeślichodzi u sterownik w pompie to myślę, że sposób podłączenia zleży od wersji softu, niestety.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  15. #1915
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał mar1173 Zobacz post
    W tym przypadku nie. To tak jakbyś wypiął czujnik wewnętrzny. Gdy z powrotem go zwierasz lampka gaśnie i temp wewn jest wyświetlana.
    OK.
    czyli "zawiesza" się tylko ogrzewanie bo "nie widzi" temp. wewnętrznej, przy spadku temperatury w zasobniku CWU pompa się załącza jakby nigdy nic ...

  16. #1916
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Taa
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.

  17. #1917

    Domyślnie

    U mnie nic nie piszczy i nie potrzeba żadnego rezystora. Widocznie w nowszych wersjach jest inaczej.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32

  18. #1918
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    leati78

    Zarejestrowany
    Feb 2015
    Skąd
    Jarosław
    Kod pocztowy
    37-500
    Posty
    8

    Domyślnie

    Do mojego domu przewidziano pompę ecopower c9 i pytanie czy jest ona odpowiednia ?

    Dom ma około 170 m2, ściany z solbetu 400, izolacja styropian 15 cm grafitowy o lambdzie 0,031, fundamenty styrodur 10 cm, posadzka styropian 15 cm, okna trzyszybowe.

    Pompa ta była liczona przy założeniu kolektora poziomego około 400 m, jednak nastąpiła zmiana na pionowy, ale tak naprawdę nie wiem ile taki dom potrzebuje?

    Czy informacje jakie podałem wystarczają do odpowiedzi na moje pytania?

    Acha, nie zamierzam korzystać z taryfy tańszej jeśli to ma znaczenie odnośnie moich pytań.
    Ostatnio edytowane przez leati78 ; 16-02-2015 o 14:20

  19. #1919

    Domyślnie

    leati78 nie jestem specjalistą z dziedziny ale
    - aby odpowiedzieć czy będzie odpowiednia, to najlepiej by było mieć policzone zapotrzebowanie na ciepło budynku, które da jednoznaczna odpowiedź
    - kolektor pionowy powinien być liczony pod moc pompy a jego długość zależy od możliwości "energetycznych" uzysku z gruntu
    - pomyślałbym nad pompą 9i która po odliczeniu soft-startu który nie jest potrzebny przy inwerterze jest niewiele droższa a dzięki modulacji będzie ją łatwiej dopasować, szczególnie jeśli nie ma potrzeby stosowania tańszej tarywy

  20. #1920

    Domyślnie

    Jestem posiadaczem od listopada pompy ecopower c10i niedawno zmienili mi licznik i zarazem taryfe na g12w (ta weekendowa).
    Pomozcie ustawic mi sterownik na prace w tanszej taryfie.
    Jak ustawic Program CO?

    Już sobie poradziłem, wysokie słupki ustawiłem na droższą taryfę pomiędzxy 6 -13 i 15-22.
    Ostatnio edytowane przez michaug ; 01-03-2015 o 07:34

Strona 96 z 126

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony