"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVld
z nudów znowu pomierzyłem temperatury w PC wszystkie mierzone przylgowo.
Dz 7,5 delta 3,5
Rurka przed sprężarką 6-7 ciężko dobrze przymocować czujnik czujnik
Rurka za sprężarką 42
Gz 35 delta 6(czujnik w cieczy pokazuje 37)
Wydaje mi się że sprężarka ładnie pracuje tak ,,miękko"
Czy kręcić coś zaworem rozprężnym.
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ wrodzonej ciekawości próbowałem znaleźć ceny tych pomp ale jakoś mi nie wyszło.
Podacie ceny swoich PC (z podaniem mocy- bez DZ)?
Dziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtu jest cennik:
http://www.ppcpompy.eu/cennik/
to katalogowe ceny pomp więc można próbować negocjować.
Do tego koszt kotłowni, w tym zbiornik na CW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki. Chyba pomyliłem producentów. Tu cennik jest jak na dłoni.
Ostatnio edytowane przez tomekwa ; 28-11-2014 o 16:49
Dziennik | Komentarze
Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomiarów ciąg dalszy
GZ rurka za sprężarką DZ rurka przed sprężarką
35/29 43-45 7,2/3,9 5,0 CO pobór mocy 2,57 kW w tym pompki 220W
39/31 45-47 7,2/4,3 5,2 CWU
40/33 48-50 7,2/4,4 5,2 CWU
41/34 49-51 7,2/4,5 5,2 CWU
42/35 50-52 7,2/4,5 5,3 CWU
44/33 52-54 7,2/4,5 5,3 CWU
45/39 52-55 7,4/4,8 5,4 CWU
48/42 56-59 7,5/5,1 5,5 CWU pobór mocy 3,31 kW w tym pompki 305W
Czy jest dobrze?
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWymieniłem ciepłomierz na CWU i jest dobrze. Przy pompce 25/180 180 W przepływ wzrósł o 600 l/h i delta w granicach 4-4,5 st. Przy wyjściu skraplacza 48 mam tyle samo w zbiorniku na górze i 44 na dole. Czujnik CWU umieszczony w 1/4 od góry pokazuje 47 a po kilku min od wyłączenia temp wzrasta jeszcze do 47,4. COP cyklu grzania dzisiaj wyniósł 2,9. Zamontowałem również czujnik na powrocie do CO i delta jest ok 6,5-7 st. DZ po 2 h 7,2/ 3,9 przy CO i 7,2/4,9 przy CWU. Obecna moc PC to ok 10kW. Nie reguluję nic zaworem rozprężnym bo wydaje mi się że PC ładnie pracuje praktycznie jak lodówka.
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie.
Mam pompę Ecopower c9/w9.
Proszę o podpowiedź jakie urządzenie zastosować, aby można było zmienić położenie już zamontowanego czujnika temperatury bez kucia w ścianach.
Przypuszczam, że wszystkie te pompy jako sterowanie temperaturą używają termistora w miejscu pomiaru.
U mnie zamontowany jest w salonie (niedaleko kominka- 4m). Plan jest taki, aby zastosować jakieś urządzenie radiowe, które umożliwi przesłanie informacji z innego pomieszczenia do salonu lub bezpośrednio do pieca. Myślę, żeby umiejscowić go w przedpokoju.
Kolega coulignon podpowiedział mi, abym tutaj zapytał.
Proszę o poradę.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdbiornik zamontuj w kotłowni. Przetnij jeden przewód od czujnika wewnętrznego i i wepnij w odpowiednie miejsce w odbiorniku. Rwojtek pisał coś o rezystorze u mnie nie był potrzebny.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6687655
Sterownik ustawiasz gdzie chcesz. Na pompie ustaw temperaturę wewnętrzną nieco wyższą aby nie miała wpływu na pracę eurostera np 24st. Na eurosterze ustawiasz odpowiednie temperatury i przedziały czasowe. Gdy jest potrzeba grzania euroster zamyka obwód czujnika wewn. a gdy niema potrzeby rozłącza i na sterowniku PC wyskoczy błąd czujnika wewn. i PC przestaje grzać. Błąd ten nie ma wpływu na pracę PC , świeci się tylko czerwona dioda i nie można odczytać temp. wewnętrznej.
Ten euroster ma chyba tylko 4 strefy, przeanalizuj sobie czy ci wystarczy.
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jak wyskoczy błąd to oprócz czerwonym diody sterownik piszczy niemiłosiernie do czasu aż wcisnę ESC. Musiałem to zrobić ciut inaczej. Do styków przekaźnika w odbiorniku podpiąłem równolegle rezystor 120R. Jak jest styk przekaźnika otwarty to pompa widzi temp. ok. 26C (większa rezystancja czujnka).
Jeśli styk się zewrze pompa widzi tylko rezystancję czujnika więc zaczyna grzać. W moim przypadku niestety nie pracuje pompa obiegowa, więc pompa ciepła nie załącza się jeśli temp. posadzki spadnie o określoną przez producenta histerezę T powrotu CO. Możliwe, że to jest powodem u mnie, że jak pompa pracuje w nocy i ma grzać na 18C (+0,2 histereza) to po kilku godzinach jak skończy grzać to temperatura w domu potrafi jeszcze podskoczyć do 18,6-18,9C. I właśnie nie wiem czy wszystko jest ok w związku z tym. Na tanie godziny w dzień muszę ustawiać jeszcze większą temperaturę niż na noc, aby wogóle pompa zechciała się włączyć. Na Sterrze widzę w zasadzie wskazania 18,9 C, 18,6C, 18,3C, 18C i 17,6C nic pomiędzy.
Jeślichodzi u sterownik w pompie to myślę, że sposób podłączenia zleży od wersji softu, niestety.
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaa
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo mojego domu przewidziano pompę ecopower c9 i pytanie czy jest ona odpowiednia ?
Dom ma około 170 m2, ściany z solbetu 400, izolacja styropian 15 cm grafitowy o lambdzie 0,031, fundamenty styrodur 10 cm, posadzka styropian 15 cm, okna trzyszybowe.
Pompa ta była liczona przy założeniu kolektora poziomego około 400 m, jednak nastąpiła zmiana na pionowy, ale tak naprawdę nie wiem ile taki dom potrzebuje?
Czy informacje jakie podałem wystarczają do odpowiedzi na moje pytania?
Acha, nie zamierzam korzystać z taryfy tańszej jeśli to ma znaczenie odnośnie moich pytań.
Ostatnio edytowane przez leati78 ; 16-02-2015 o 14:20
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychleati78 nie jestem specjalistą z dziedziny ale
- aby odpowiedzieć czy będzie odpowiednia, to najlepiej by było mieć policzone zapotrzebowanie na ciepło budynku, które da jednoznaczna odpowiedź
- kolektor pionowy powinien być liczony pod moc pompy a jego długość zależy od możliwości "energetycznych" uzysku z gruntu
- pomyślałbym nad pompą 9i która po odliczeniu soft-startu który nie jest potrzebny przy inwerterze jest niewiele droższa a dzięki modulacji będzie ją łatwiej dopasować, szczególnie jeśli nie ma potrzeby stosowania tańszej tarywy
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem posiadaczem od listopada pompy ecopower c10i niedawno zmienili mi licznik i zarazem taryfe na g12w (ta weekendowa).
Pomozcie ustawic mi sterownik na prace w tanszej taryfie.
Jak ustawic Program CO?
Już sobie poradziłem, wysokie słupki ustawiłem na droższą taryfę pomiędzxy 6 -13 i 15-22.