Napisał
mar1173
Rurka jest zaizolowana lecz raczej się nie szroni, zamontowany termometr wskazuje ok. 3st. gdzieś w połowie długości od wymiennika do sprężarki.
Vld
Zrobiłem dokładne pomiary. Zwiększyłem deltę do ok 8 st.
GZ 38 za spr. 44 przed spr. 2,8 DZ 4,2/1,6 moc 2,8/7,7 cop 2,75
GZ 40 za spr. 45,8 przed spr. 2,7 DZ 4,2/1,8 moc 2,86/7,6 cop 2,66
GZ 43 za spr. 48 przed spr. 3,0 DZ 4,2/2,0 moc 3,01/7,4 cop 2,46
GZ 46 za spr. 51 przed spr. 3,1 DZ 4,2/2,2 moc 3,24/7 cop 2,16
GZ 47 za spr. 51,8 przed spr. 3,2 DZ 4,4/2,4 moc 3,26/6,9 cop 2,13
GZ 48 za spr. 52,4 przed spr. 3,4 DZ 4,5/2,6 moc 3,33/6,8 cop 2,06