    Witam.
    Chcialbym zapytac osoby kompetentne w tym temacie, a mianowicie płyty monolityczne grubość 12cm zbrojenie zebro fi 12 co 12cm i rozdzielczy gladki fi6 szerokośc płyty 3,3m, oraz żebro fi12 co 12cm i w poprzek żebro fi8 szerokość płyty 4,8m, beton B20 z betoniarni pekły. Co może być przyczyną i co robić (o ile cokolwiek można w tym przypadku zrobic)
    Dziekuje za odpowiedzi

  2. #2

    Domyślnie

    pękły same z siebie? stoi coś na nich? kiedy były wylewane?

    być może B20 było tylko zamówione - a przyjechało np. B10

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Geno

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Posty
    6.867

    Domyślnie Re: Pęknieta płyta

    Cytat Napisał Marcindns
    Witam.
    Chcialbym zapytac osoby kompetentne w tym temacie, a mianowicie płyty monolityczne grubość 12cm zbrojenie zebro fi 12 co 12cm i rozdzielczy gladki fi6 szerokośc płyty 3,3m, oraz żebro fi12 co 12cm i w poprzek żebro fi8 szerokość płyty 4,8m, beton B20 z betoniarni pekły. Co może być przyczyną i co robić (o ile cokolwiek można w tym przypadku zrobic)
    Dziekuje za odpowiedzi
    Więcej szczegółów , jakieś fotki. Jak były wykonane dystanse. Czy były pręty odgięte itd. Najlepiej zdjęcie jak wygląd plus scan projektu.

    Na razie jedynie można stwierdzić,że płyta wygląda na źle dobrano jeśli chodzi o wys. - nie spełnia warunków sztywności - powinna być na przynajmniej 14 cm. - przynajmniej ta na 480 cm.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

  4. #4

    Domyślnie

    płyty były wylewane w maju i w lipcu. Zbrojenie oblane betonem, co drugi pret fi 12 odginany na końcach, nic na nich nie stało i jeszcze dwa tygodnie temu były całe, w planie są grube na 10cm. Beton jest bardzo twardy - sprawdzone przy robieniu kanalizacji, wody i co.

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Geno

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Posty
    6.867

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marcindns
    płyty były wylewane w maju i w lipcu. Zbrojenie oblane betonem, co drugi pret fi 12 odginany na końcach, nic na nich nie stało i jeszcze dwa tygodnie temu były całe, w planie są grube na 10cm. Beton jest bardzo twardy - sprawdzone przy robieniu kanalizacji, wody i co.
    Na razie to nawet nie napisałeś gdzie pękły, jak wygląda pęknięcie, w którą stronę, jak szeroka rysa itd. - jednym słwoem - więcej szczegółów - to nie salon z Tarotem.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Zarejestrowany
    Dec 2006
    Skąd
    Allenstein - niestety tylko duszą
    Dzielnica
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    Posty
    11.187

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marcindns
    Beton jest bardzo twardy - sprawdzone przy robieniu kanalizacji, wody i co.
    a jak to było robione i kiedy?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości

  7. #7

    Domyślnie

    W dwóch pokojach pękły wzdłuz zbrojenia fi12 na calej długosci 3,3m i odległośc od bocznej ściany ok1,2m. W nastepnym tam gdzie jest zbrojenie fi12 i w poprzek fi8 pekły delikatnie po skosie (cos okolo 70stopni) rysa jest bardzo waska ale dostrzegalna "golym okiem". Po wylaniu wody na płytę momentalnie w miejscu peknięcia przesiaka na druga stronę. Od dołu płyty rysa jest bardzo trudno dostrzegalna. Wylewane były jak juz napisałem parter w maju i pietro w sierpniu. Beton z betoniarni lany za pomoca pompy.

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Geno

    Zarejestrowany
    Feb 2005
    Posty
    6.867

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marcindns
    W dwóch pokojach pękły wzdłuz zbrojenia fi12 na calej długosci 3,3m i odległośc od bocznej ściany ok1,2m. W nastepnym tam gdzie jest zbrojenie fi12 i w poprzek fi8 pekły delikatnie po skosie (cos okolo 70stopni) rysa jest bardzo waska ale dostrzegalna "golym okiem". Po wylaniu wody na płytę momentalnie w miejscu peknięcia przesiaka na druga stronę. Od dołu płyty rysa jest bardzo trudno dostrzegalna. Wylewane były jak juz napisałem parter w maju i pietro w sierpniu. Beton z betoniarni lany za pomoca pompy.
    Rysy do 0,3 mm to normalna sprawa , niemniej jednak 0,3 mm gołym okiem nie widać.

    Zdaje się jest jakiś problem z otuliną m.in. - płyta zbyt cienka i ktoś niechlujnie chyba ułożył dystanse. W kwestii tej 480 cm to 12 cm grubośco moim zdaniem (tak wstępnie to błąd projektowy). Jak pisałem wcześniej - fotki by się przydały i skan projektu.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"

  9. #9

    Domyślnie

    Jak będę na budowie to zrobię zdjęcia. Zastanawia minie powód powstania tych rys właśnie w tym momencie, czy mogą być spowodowane różnicą temperatur i "pracą " betonu? Jakie mogą być ujemne skutki powstania tych rys?

  10. #10
    Guest

    Domyślnie Re: Pęknieta płyta

    Cytat Napisał Marcindns
    ....szerokość płyty 4,8m, beton B20 z betoniarni pekły. Co może być przyczyną ...
    czy płyta o długości 4,80 m była "podzielona" podciągiem, zebrem rozdzielczym ?

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    beton44

    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Posty
    4.848

    Domyślnie

    zrobione już przecież nie będziesz rozbierać domu...

    jak do tej pory się nie zawaliło to pewnie już się nie zawali

    po tynkowaniu pęknięcia znikną

    /podejrzewam że baaaardzo wielu mieszkańców np bloków
    jakby wiedziało jak wyglądały ich domy w stanie surowym
    też by się bało/...

  12. #12

    Domyślnie

    Plyta 4,8m była zbrojona krzyżowo żebro fi12 x żebro fi8. Rozmiary tej płyty to 4,8 x 4m