  1. #561
    ELITA FORUM (min. 1000)
    jacentyy

    Zarejestrowany
    Jan 2014
    Skąd
    Cieszyn
    Kod pocztowy
    43-418
    Posty
    1.852

    Domyślnie

    Cytat Napisał gryziciel Zobacz post
    zalaczam przekroj do kontroli spolecznej. Opisowo to mamy tak:
    * poziom zero (wejscie do domu po lewej stronie obrazka) na 18cm nad terenem - wlasciwie chcialem 10cm, ale ok
    * 20cm styro, 6cm wylewki, 1cm plytki, czyli chudziak na -27cm (=9cm pod terenem) i tak samo wierzch wienca fundamentow

    Załącznik 436341

    w zblizeniu/uproszczeniu to jeszcze tak wygladala:

    Załącznik 436342

    i teraz pytanie co stawiac na tym wiencu jak nie isomur, zeby pod albo ledwo nad ziemia nie zamoklo i nie pizgalo?

    ps. co do obliczen czekam na wytlumaczenie wynikow od autora.
    Normalnie zacznij ytongiem od wieńca , a na zewnatrz zastosuje izolację typu średniego lub cięzkiego , np masy kmb ale dobrych producetnów np remmers , albo inne uszczelnienia polimerowe np MB 2k remmers , RD2 z Botamentu, jakiś produkt Ceresit np CL 66 , Mapei Mapelastic i wiele innych producentów...nawet z Ultramentu izolacja pod tarasy lub ta Flex izolacja

  2. #562

    Domyślnie

    Jako że właśnie mam przed sobą do podjęcia decyzję czy warto dopłacać do Isomuru, to w darmowych materiałach BDB znalazłem coś takiego:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Zrzut ekranu 2023-06-11 074240.jpg
Wyświetleń:	25
Rozmiar:	15,1 KB
ID:	465337
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Zrzut ekranu 2023-06-11 081430 - izotermy.jpg
Wyświetleń:	20
Rozmiar:	7,8 KB
ID:	465338
    W opisie do wykresu z rys 1.5-7 uzależniającego U od grubości izolacji fundamentu (df) i grubości izolacji podłogi (dp) pada, że dla df = 10cm (XPS poniżej gruntu, EPS100 powyżej) i dp =22cm EPS 200 (zamiast XPS - 9 w rysunku 1.5.- '8') uzyskujemy U= 0.14 W/m2K. (zakładam, że to U jest uśrednione do całości podłogi).
    Myślę, że dla fundamentów przez które leci 10% strat ciepła takie U w zupełności wystarczy (WT2021 wymagają U=0.3).

  3. #563
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.313
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał kamusial Zobacz post
    Myślę, że dla fundamentów przez które leci 10% strat ciepła takie U w zupełności wystarczy (WT2021 wymagają U=0.3).
    Mylisz fundament z podłogą na gruncie.
    WT nie stawia żadnych wymogów co do U ściany fundamentowej (nawet przy nieogrzewanej piwnicy).
    Isomur nie wpływa na U podłogi na gruncie i ma nędzną lambdę w pionie - a niby po to został stworzony, żeby zmniejszać straty w dół bo w straty w poziomie ogarniasz izolacją ściany fundamentowej.

Strona 29 z 29

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony