W kompaktach nie ma rusztu.Ale studnia jest i tym bardziej trzeba ją czyścić.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObejrzałem wszystko jeszcze raz dokładnie, u mnie nie ma ani rusztu, ani studni i żadnego pływaka. Mam Buderus Loga Nice 30.
Mam z nim jeden problem. Raz na jakiś czas regeneracja się nie udaje. Powtórna często pomaga, ale ostatnio dopiero udało się za 3 razem, gdy śledziłem cały proces.
Mam pewną teorię. Jak ostatnia regeneracja się zaczynała, to zbiornik solanki był wypełniony w około 3/4. Płukanie solanką w zasadzie spowodowało wciągnięcie zawartości w całości. Jednakże po zakończeniu całego procesu zbiornik został uzupełniony tylko w 1/4. Moim zdaniem stąd biorą się problemy z regeneracją - za mało solanki. Skoro w 60 minut wciągał 3/4 zbiornika, to przy następnej regeneracji solanki braknie jej po 20 minutach. Tak mówi przynajmniej logika, ale upewnijcie mnie że dobrze myślę. Jeśli tak, to pytanie dlaczego zbiornik nie napełnia się. Moja teoria:
1. Ostatni cykl (napełnianie) trwa zawsze 9 minut. Mam wrażenie że ilość wody jaka w tym czasie zostanie wtłoczona do zbiornika zależy od ciśnienia (bo pompki tam nie ma). Stąd wniosek, że ciśnienie jest czasem za niskie.
2. Jakieś zanieczyszczenie w głowicy powodujące niski przepływ i w związku z tym napełnianie zbiornika tylko w części.
Obstawiam to pierwsze, bo na ogół regeneracja się udaje, więc zakładam że wtedy trafia więcej wody do zbiornika. U mnie woda ze studni i ciśnienie ustawione na wyłączniku 2-3.5 bar. Być może czasem cykl napełniania odbywa się w momencie gdy ciśnienie jest blisko minimum.
Tak czy siak byłoby to dziwne, bo wg instrukcji ciśnienie wymagane to 1.4bar, czyli i tak jest zapas.
Co o tym myślicie?
Dziennik w blaszaku.
Komentarze można wieszać na tablicy obok.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdź skąd wychodzi wężyk, którym zasysana jest solanka. Jedne jego koniec powinien iść do głowicy, a drugi do zaworu solankowego (a zawór powinien być w studni). Chyba, że jest tam wersja mocno "potaniona" i zamiast zaworu solankowego masz tylko "AirCheck" (zabezpieczenie przed zasysaniem powietrza), a nie pełny zawór solankowy?
Przekombinowałeś z tą regeneracjąMam z nim jeden problem. Raz na jakiś czas regeneracja się nie udaje. Powtórna często pomaga, ale ostatnio dopiero udało się za 3 razem, gdy śledziłem cały proces.
Mam pewną teorię. Jak ostatnia regeneracja się zaczynała, to zbiornik solanki był wypełniony w około 3/4. Płukanie solanką w zasadzie spowodowało wciągnięcie zawartości w całości. Jednakże po zakończeniu całego procesu zbiornik został uzupełniony tylko w 1/4. Moim zdaniem stąd biorą się problemy z regeneracją - za mało solanki. Skoro w 60 minut wciągał 3/4 zbiornika, to przy następnej regeneracji solanki braknie jej po 20 minutach. Tak mówi przynajmniej logika, ale upewnijcie mnie że dobrze myślę. Jeśli tak, to pytanie dlaczego zbiornik nie napełnia się. Moja teoria:
1. Ostatni cykl (napełnianie) trwa zawsze 9 minut. Mam wrażenie że ilość wody jaka w tym czasie zostanie wtłoczona do zbiornika zależy od ciśnienia (bo pompki tam nie ma). Stąd wniosek, że ciśnienie jest czasem za niskie.
2. Jakieś zanieczyszczenie w głowicy powodujące niski przepływ i w związku z tym napełnianie zbiornika tylko w części.
Obstawiam to pierwsze, bo na ogół regeneracja się udaje, więc zakładam że wtedy trafia więcej wody do zbiornika. U mnie woda ze studni i ciśnienie ustawione na wyłączniku 2-3.5 bar. Być może czasem cykl napełniania odbywa się w momencie gdy ciśnienie jest blisko minimum.
Tak czy siak byłoby to dziwne, bo wg instrukcji ciśnienie wymagane to 1.4bar, czyli i tak jest zapas.
Co o tym myślicie?
Solanka ma się skończyć po kilku - kilkunastu minutach. Później ma być przepychana (wypierana) przez złoże. Jeśli zasysanie będzie trwało cały cykl (60 minut) to może się okazać, że po regeneracji solanka nie zostanie do końca wypłukana.
Ilość wody nalewana do zbiornika soli powinna być stała (w przybliżeniu) i na pewno nie powinno to być 3/4 zbiornika. Od regulacji przepływu przy różnych ciśnieniach są kryzy (restryktory) w głowicy.
Jeśli już szukasz problemu z regeneracją to dowiedz się czemu co jakiś czas masz pełen zbiornik soli (bo nie powinien być).
A do rozebrania i wyczyszczenia głowicy raczej wezwij serwis.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki qbek, jesteś nieoceniony.
Na to wygląda, że to wersja "potaniona". Wężyk od głowicy idzie przez jedno kolanko do filtra siatkowego pobierającego solankę. Może jakiś posiadacz albo instalator Buderusa to potwierdzić?
Czyli jednak źle kombinowałem, ale za to wygląda że wszystko jest w porządku. Chociaż faktycznie ta różna ilość wody w zbiorniku jest trochę dziwna. Może jednak nie zawsze pobierał solankę podczas regeneracji i dlatego po dolaniu było więcej niż przed. To by wyjaśniało sprawę złej regeneracji i przybywającej wody. Tylko co jest nie tak? Muszę to jeszcze poobserwować...
Dziennik w blaszaku.
Komentarze można wieszać na tablicy obok.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się, to jest Logix 255-760C. Jest tam ten zbiornik z kulką, ale nie wiedziałem że to zastępstwo pływaka. Dzięki za wyjaśnienie tej wątpliwości. Co do tego że wody przybywa, to nie jestem na 100% pewien. Tzn. kiedyś na pewno było więcej, ale faktem jest że robię różnego rodzaju eksperymenty, może to był wynik jednego z nich. Muszę to jeszcze poobserwować, teraz przynajmniej wiem, jak powinno być.
Niewykluczone że jeszcze się tu zgłoszę...
Dziennik w blaszaku.
Komentarze można wieszać na tablicy obok.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Czytam i czytam, i czytam, i mam już mętlik w głowie. Czy mógłby ktoś doradzić co najlepiej zastosować na takie wyniki badania wody z własnej studni:
Mętność - 2,32 dopuszczalna 1
Barwa - 20 dop. akceptowalna
Zapach - akceptowalny
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25C - 308 dop. 2500
pH w temp. 20C - 7,8 dop. 6,5-9,5
Amonowy jon - 0,43 dop. 0,50
Azotyny - <0,03 dop. 0,5
Żelazo - 1267 dop. 200
Mangan - 168 dop. 50
Studnia gł. 24m
Pompa wisi na 11m
Od pompy do hydroforu jest w odległość około 26 m, natomiast od
hydroforu do domu jest około 10m.
Docelowe zapotrzebowanie wody 3-4 osoby
Pompa Pedrollo (włoski produkt) wysokość podnoszenia 92m, wydajność
20-100 l/h
Dostałem propozycję zastosowania odżelaziaczy firmy wimest oraz otago. Tylko że szkopuł polega na tym że te urządzenia wytrącą żelazo do normy, natomiast mangan cytuję "około połowę".
Będę bardzo wdzięczy o propozycje konkretnego rozwiązania.
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo wimest i otago to najczesciej wielkie kloce zasypane piaskiem. Niepotrebnie duze.
Na taka wode, kup 10, mac 13" filtr zasyapny zlozem katalitycznym (Pyrolox, Birm, Greensand).
2 pierwsze potrzebuja napowietrzenia wody (czyli hydrofor bez worka)
Trzecie nie wymaga napowietrzenia ale jest regenerowany nadmanganianem potasu wiec nie moze byc uzyte przy oczyszczalni.
marcin
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekaw jestem jak wyliczyli tą połowę manganu (w zasadzie jak wyliczyli cokolwiek dotyczącego tych filtrów).
Jeśli znasz konkretny model pompy to podaj - raczej powinna wystarczyć nawet na takiego klocka jak te wimesty, ale lepiej sprawdzić.
Z konkretnych propozycji to to co Jastrząb pisał - Pyrolox 10x54, z głowicą Clack. Koszt ok 2,5 tys. PLN, montaż pewnie dodatkowo.
PS. Przy okazji - słyszałem plotkę, że coś ma się zmienić w przepisach i ma być zakaz stosowania nadmanganianu. Może ma ktoś jakieś bardziej pewne informacje? Wiem, że takie przepisy funkcjonują w niektórych krajach więc jest to realne, ale nie wiem na ile prawdopodobne u nas.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo sadzicie o aquqhome ma ktoś takie urządzenie rozmawiałem z gosciem co zajmuje sie uzdatnianiem wody przemysłowo i polecał do domu ten mówił że głowica jest z USA
http://allegro.pl/zmiekczacz-viessma...164985310.html
Sprzedam Bufor ciepła 1000l z CWU i piec stałopalny 30 kw 605139743
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Jeżeli chodzi o pompę to mam dokładnie taką http://hydrodom.pl/opis/679791/pompa...0lmin-92m.html
Na stronie są dostępne wszystkie dane.
Dostałem ofertę na urządzenie do uzdatniania, konkretnie takie:
http://allegro.pl/odzelaziacz-odmang...228110730.html
Pan który sprzedaje te urządzenia, daje gwarancję na to że stacja poradzi sobie z żelazem i manganem. Może ktoś posiada coś podobnego i wypowie się w tej sprawie??
Będę bardzo wdzięczny.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSławoń A jaką ty masz utlenialnośc wody .Czy jesteś pewien że zelazo sie wytraci przez napowietrzanie Robiłeś choćby test słoikowy Żeby twoje zakupy nie skończyły sie tak jak moje Zostałem z filtrem automatycznym do odżelaziania a żelaza nie da sie wytracić
Filtr mam do sprzedania jakby kto potrzebował Moje "filtrowanie "jest gdzieś pewnie 10 stron do tyłu
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo "przejrzysta" aukcja Głowica manualna nie jest dobrym rozwiązaniem. Szybko Ci się znudzi ręczne płukanie filtra. I nie daj los, żebyś o tym zapomniał. Poza tym - wysyłałeś do nich próbkę wody, że dali Ci gwarancje na działanie tej stacji? Do jakich wartości obniżą mangan i żelazo?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wysyłałem próbki, po prostu wysłałem im wyniki badania z sanepidu. Powiedzieli mi że "Woda po uzdatnieniu będzie spełniać wszystkie przebadane normy jakościowe na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. Nr 61 z dnia 6 kwietnia 2007 r. poz. 407), tzn. będzie pozbawiona, żelaza i manganu."
Taką dokładnie dostałem odpowiedź.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa z zapasem - da radę.
Odradzam takie rozwiązanie. Po pierwsze - ręczna głowica. Już pomijając uciążliwość takiego rozwiązania to ta głowica ma przepływ przy płukaniu 7 gpm, a powinno być minimum 12 gpm. Po drugie - to jest zestaw "zrób to sam" i nawet nie ma bypassu. Ciekawa jest ta jego gwarancja jak nawet nie składa tego filtra w całość. Jak się doda wszystkie brakujące elementy to wyjdzie koszt solidnego filtra automatycznego.Dostałem ofertę na urządzenie do uzdatniania, konkretnie takie:
http://allegro.pl/odzelaziacz-odmanganiacz-reczny-kl60r-dla-5-6-osob-i4228110730.html
Pan który sprzedaje te urządzenia, daje gwarancję na to że stacja poradzi sobie z żelazem i manganem. Może ktoś posiada coś podobnego i wypowie się w tej sprawie??
Będę bardzo wdzięczny.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz sobie odpowiedzieć na jedno pytanie: Czy ten człowiek wie co sprzedaje? Bo ja sadzę ( widząc co oferuje na aukcjach), że on myśli że sprzedaje kartofle z półki. A niestety z odżelaziaczami tak się nie da. Powinna tobie w głowie zapalić się „ czerwona lampka” ostrzegawcza że coś tu jest nie tak i dowiedz się na co daje gwarancję.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych