dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
  1. #1
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    _Robert_K

    Zarejestrowany
    Nov 2006
    Posty
    330
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    78

    Domyślnie PIEC na EKO-GROSZEK Kotrem 27 KW : PARAMETRY !

    Witam!

    Jeśli ktoś posiada piec na ekogroszek firmy Koterm Kłobuck 27 KW, 35 KW, 50 KW , to proszę o Wasze doświadczenia z pracy z tym piecem oraz parametry pracy regulatora ( sterownika ) . Oczywiści mam na myśli parametry indywidualne ustawione doświadczalne, a nie katalogowe

    PZD!
    "Wszystko w życiu jest bardzo proste, problem tylko w tym by wiedzieć jak to zrobić..."

  2. #2
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    _Robert_K

    Zarejestrowany
    Nov 2006
    Posty
    330
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    78

    Domyślnie

    Juz wiem ( metoda prób, zgodnie z zasadą 1/3 ):

    - Podawanie 40 sek. w odstępach 120 sek.

    zużycie ok. 25 kg opału na dobe...
    "Wszystko w życiu jest bardzo proste, problem tylko w tym by wiedzieć jak to zrobić..."

  3. #3

    Domyślnie

    Witajcie. Chciałbym prosić zwłaszcza tych doświadczonych forumowiczów o pomoc w nastawieniach mojego kotła KWMP 2 35kW. Z potrzebnych informacji to:
    dom 135m2, nieocieplony, wysuszony (drugi sezon palenia), ściany 25cm z MAX'a
    regulator RAPID 5U, temp. wewnątrz 19 st. w dzień (6.00 - 24.00) i 17 st. w nocy,
    60 st. na CO i 43 st. na CWU,
    palę miałem 25 przechowywany na zewnątrz pod zadaszeniem,
    komin 14x14 cm bez szybra,
    bojler CWU 140l.,
    żar jest żółty, spieki sporadyczne, dwie szuflady popiołu na cały zbiornik, palenisko do połowy rusztu,
    zbiornik 160 idzie na 3,5 dnia gdy temp. na zewnątrz 0/-5 st.,
    grzejniki na dole żeliwne a na górze stalowe, zawór trójdrożny ustawiony na 3,
    kocioł czyszczony co tydzień, 2cm sadzy na półce górnych drzwiczek;
    a z nastaw programatora:
    na podtrzymaniu czas cyklu: 47m,
    czas went1: 25s,
    czas went2: 120s,
    czas przedmuchu2: 125s,
    nadwyżka do CWU 15 st.,
    włączony przegrzew raz w tygodniu 72 st.,
    obniżenie cwu: 5 st.,
    czas między podaniami: 125s,
    obroty went.: 32%

    Ogólnie wydaje mi się że nawet jak na dom nieocieplony to 50kg na 24h to trochę za dużo kupiłem 3 tony miału i jak tak dalej pójdzie to już w lutym go zabraknie. Docelowo dom będzie miał ocieplenia 18 cm i załączony rekuperator ale w tym roku kasy zabrakło.

    Proszę o pomoc i pozdrawiam
    Grzesiek

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar DonGemolo
    Zarejestrowany
    Aug 2006
    Skąd
    Gorzów Wlkp
    Dzielnica
    Deszczno
    Posty
    75

    Domyślnie

    Zdecydowanie przewymiarowany piec! Takim piecem można ogrzewać "chatki" o pow. 300m2, lub hale magazynowe.
    Ja na 130m2 mam 20KW i trzyma piec 36godzin na jednym 25kg zasypie.Dzisiaj przy +2C bite 48 godzin.Chata poniemiecka, styro 12cm na ścianach, okna nowe plastiki, dach, wełna 25cm.Hydraulika nowa (miedż).
    Ile masz punktów grzejnych, które są aktywne.?
    Nie wiem, czy komfortowo czujesz się przy takiej temperaturze w domu?Czy to umyślne ustawienie, czy z czystej oszczędności opału?

  5. #5

    Domyślnie

    Kolego DonGemolo mozesz podac swoje ustawione parametry w sterowniku??
    z gory dziekuje

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony