    Domyślnie Co potrzebne do podlaczenia pieca gazowego ?

    Witam
    Czy w zaleznosci od wybranego pieca gazowego (zykly, kondensacyjny itp) sa wymagane jakies dodatkowe podlaczenia nie liczac komina i pradu ? Np jakies pobieranie powietrza z zewnatrz (jak w kominku) ?

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Posty
    13.902
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Przede wszystkim potrzebny jest projekt przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej.
    Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany kocioł gazowy musi mieć objętośc min 8m3 przy kotłach atmosferycznych i min 6,5 m3 przy kotłach z zamkniętą komorą spalania (turbo i kondensacyjne).
    Pomieszczenie musi też mieć wentylację grawitacyjną odpowiednią do rodzaju gazu zasilającego kocioł.
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Zarejestrowany
    Mar 2008
    Posty
    13.035

    Domyślnie

    Do kondensata musi być specjalna "rura w rurze"

  4. #4

    Domyślnie

    i odprowadzenie kondensatu

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Posty
    13.902
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    ... do kanalizacji
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Nefer
    Zarejestrowany
    Dec 2005
    Posty
    35.721
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2772

    Domyślnie

    i wiatrak może być parasolka do drinków
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
    Suma inteligencji na świecie jest stała, ale liczba ludności ciągle rośnie.

  7. #7

    Domyślnie

    Zdaje się, że potrzebny jest też monter z uprawnieniami aby ten piec podłączył. Kolejny gość to ten który go uruchomi po raz pierwszy. Czasem to ten sam jegomość.

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Posty
    13.902
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Jeszcze kominiarz potrzebny, wszak bez odbioru kominiarskiego spółka gazowa gazu nie puści
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia

  9. #9
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.786

    Domyślnie

    Pytalem tylko i wylacznie o jakies dodatkowe podlaczenia (z pominieciem tematu komina,pradu i gazu oczywiscie) !
    Czyli nie trzeba np doprowadzac z zewnatrz powietrza ? Skad sie bierze powietrze podczas procesu spalania w kondesacyjnych i zamkieta komora spalania ? Bo jak w tradycyjnych z pomieszczenia to jasne

    Fantom
    ps. W przypadku braku pradu piece gazowe nie pracuja ? Bo zastanawiam sie czy nie projektowac UPSa na linii podlaczonej do piecyka. NA roznych zadupiach gdzie sie buduje domki pradu czesto brakuje (linie napowietrzne itp)
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Posty
    13.902
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Kotły gazowe obecnie stosowane nie pracują gdy prądu braknie, ich automatyka musi mieć zasilanie elektryczne.
    Kotły z zamkniętą komorą spalania w tym kondensacyjne zazwyczaj pobierają powietrze z zewnątrz specjalną dwuścienną współosiową rurą. Kocioł turbo i kondensacyjny pobiera podczas pracy ok 150 W mocy, atmosferyczny ok 100W.
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał szczukot
    Pytalem tylko i wylacznie o jakies dodatkowe podlaczenia (z pominieciem tematu komina,pradu i gazu oczywiscie) !
    Czyli nie trzeba np doprowadzac z zewnatrz powietrza ? Skad sie bierze powietrze podczas procesu spalania w kondesacyjnych i zamkieta komora spalania ? Bo jak w tradycyjnych z pomieszczenia to jasne

    Fantom
    ps. W przypadku braku pradu piece gazowe nie pracuja ? Bo zastanawiam sie czy nie projektowac UPSa na linii podlaczonej do piecyka. NA roznych zadupiach gdzie sie buduje domki pradu czesto brakuje (linie napowietrzne itp)
    znaczy do zamkniętej komory spalania potrzebne jest powietrze. Potrzebna jest tez went grawitcyjna pomieszczenia kotlowni. (w sumie to nie nazwyamy tego kotłownia tylko pomieszczeniem w ktorym zamontowany jest kocioł ) ;D

    wiekszosc kotłów z zamkniętą komorą spalania potrzebuje kominów o przekrojach mniejszych niz z otwartą - i rownie czesto uzywa sie systemów spalinowo-powiwetrznych rura w rusze, ktory wkłada sie w kanał przeznaczony dla komina np 120/80 Dn80 sopaliny, a pomiedzy 80/120 zasysane jest powietrze ktore dodatkowo ogrzewa sie w drodze na dół. Takie rurki spalinowe mozna tez w pewnych waryunkach wyprowadzuc tylko poza sciane i tyle

    pozdrawiam
    Piotrek

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.786

    Domyślnie

    Cytat Napisał andre59
    Kotły gazowe obecnie stosowane nie pracują gdy prądu braknie, ich automatyka musi mieć zasilanie elektryczne.
    Kotły z zamkniętą komorą spalania w tym kondensacyjne zazwyczaj pobierają powietrze z zewnątrz specjalną dwuścienną współosiową rurą. Kocioł turbo i kondensacyjny pobiera podczas pracy ok 150 W mocy, atmosferyczny ok 100W.
    Czyli UPS to nie glupi pomysl
    Czy te pobieranie ta rura to dobry pomysl czy np lepiej doprowadzic powietrze z dolu tak jak do kominka z zewnatrz ?

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Zarejestrowany
    Feb 2008
    Skąd
    Dobra Szczecińska
    Posty
    4.786

    Domyślnie

    Cytat Napisał theodolit
    Cytat Napisał szczukot
    Pytalem tylko i wylacznie o jakies dodatkowe podlaczenia (z pominieciem tematu komina,pradu i gazu oczywiscie) !
    Czyli nie trzeba np doprowadzac z zewnatrz powietrza ? Skad sie bierze powietrze podczas procesu spalania w kondesacyjnych i zamkieta komora spalania ? Bo jak w tradycyjnych z pomieszczenia to jasne

    Fantom
    ps. W przypadku braku pradu piece gazowe nie pracuja ? Bo zastanawiam sie czy nie projektowac UPSa na linii podlaczonej do piecyka. NA roznych zadupiach gdzie sie buduje domki pradu czesto brakuje (linie napowietrzne itp)
    znaczy do zamkniętej komory spalania potrzebne jest powietrze. Potrzebna jest tez went grawitcyjna pomieszczenia kotlowni. (w sumie to nie nazwyamy tego kotłownia tylko pomieszczeniem w ktorym zamontowany jest kocioł ) ;D

    wiekszosc kotłów z zamkniętą komorą spalania potrzebuje kominów o przekrojach mniejszych niz z otwartą - i rownie czesto uzywa sie systemów spalinowo-powiwetrznych rura w rusze, ktory wkłada sie w kanał przeznaczony dla komina np 120/80 Dn80 sopaliny, a pomiedzy 80/120 zasysane jest powietrze ktore dodatkowo ogrzewa sie w drodze na dół. Takie rurki spalinowe mozna tez w pewnych waryunkach wyprowadzuc tylko poza sciane i tyle

    pozdrawiam
    Piotrek
    No dokladnie - ja piecyk bede mial w lazience. A co do tej podowjnej rury - mam rozumiec, ze lepiej doprowadzac podgrzane powietrze niz zimne ? Jest to bardziej efektywne ? Czyli nie robic tak jak do kominka ?

    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Posty
    13.902
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    14

    Domyślnie

    Po to wymyślono kotły z zamkniętą komorą spalania żeby pobierać powietrze z zewnątrz. Ta podójna rura bardziej wpływa na esteykę i wygodę prowadzenia przewodów spalinowych niż na efektywność spalania gazu.
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia

  15. #15

    Domyślnie

    w przypadku awaryjnego zasilania warto pamiętać, ze elektronika kotłów często wymaga produ sinusoidalnego a nie quasi sinusoidalnego, co oferuje większość typowych upsów. Watro spytać producenta i zakupić odpowiedni ups
    http://forum.muratordom.pl/zjazd-do-...-z,t167838.htm

    Miłość to czuwanie
    nad cudzą samotnością...

  16. #16
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    phans

    Zarejestrowany
    Aug 2005
    Skąd
    mazowieckie ok. Żyrardowa
    Posty
    677

    Domyślnie

    Do samego pieca z zamkniętą komorą spalania nie trzeba mieć wentylacji grawitacyjnej. Do pieca z otwartą komorą spalania musisz mieć nawiew powietrza pod piecem i oczywiście komin spalinowy (grawitacyjnie spaliny lecą do góry).

  17. #17

    Domyślnie

    Cytat Napisał phans
    Do samego pieca z zamkniętą komorą spalania nie trzeba mieć wentylacji grawitacyjnej. Do pieca z otwartą komorą spalania musisz mieć nawiew powietrza pod piecem i oczywiście komin spalinowy (grawitacyjnie spaliny lecą do góry).
    Wentylacja grawitacyjna MUSI być w każdej kotłowni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Przy kotle atmosferycznym musi być też nawiew.
    hydraulik.net.pl

  18. #18
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    phans

    Zarejestrowany
    Aug 2005
    Skąd
    mazowieckie ok. Żyrardowa
    Posty
    677

    Domyślnie

    Cytat Napisał skrol
    Wentylacja grawitacyjna MUSI być w każdej kotłowni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Przy kotle atmosferycznym musi być też nawiew.
    No to cię oświecę:

    ROZPORZĄDZENIE
    MINISTRA INFRASTRUKTURY
    z dnia 12 kwietnia 2002 r.
    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    § 170
    3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.

    § 175. 1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
    1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
    2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
    2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
    3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
    4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.

    http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/0690.htm

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał phans
    3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
    Kolega jak cytuje to najpierw by przeczytał ze zrozumieniem.....
    Napisane stoi
    niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji

    Więc jakaś musi być.... albo mechaniczna, albo grawitacyjna.
    A o tym szczegółowo mówi nie rozporządzenie... tylko warunki techniczne do prawa budowlanego.... czyli polskie normy
    hydraulik.net.pl

  20. #20
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    phans

    Zarejestrowany
    Aug 2005
    Skąd
    mazowieckie ok. Żyrardowa
    Posty
    677

    Domyślnie

    To by kolega również doczytał, że poprawiałem stwierdzenie, że "wentylacja grawitacyjna musi być w każdej kotłowni"

    Konieczność zastosowania innej wentylacji jak np. mechanicznej nie negowałem.
    W wentylacji mechanicznej jest mowa, że w pomieszczeniach bez okien musi być nawiew lub wywiew mechaniczny powietrza.

    Niech się wypowiedzą ci co mają wentylację mechaniczną (rekuperator) w swoim domu i ogrzewają dom piecem gazowym (oczywiście z zamkniętą komorą spalania).

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony