  1. #1
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dorota_N
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    Pomorze
    Posty
    254
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie Dlaczego tylko połowa grzejnika nagrzewa się?

    Dlaczego tylko połowa grzejnika nagrzewa się? Piec ustawiony jest w ten sposób, że grzejniki grzeją ciągle, ale w niewysokich temperaturach - nigdy nie są gorące. Ale problem polega na tym, że grzeją tylko w połowie(w górnej części grzejników) albo nawet w 1/3 grzejników. Tylko drabinki grzeją całe. Nie wiem co się dzieje, bo instalacja była odpowietrzana.
    Bardzo proszę o pomoc. Dorota

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    czy masz odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach?

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar TMK
    Zarejestrowany
    Dec 2005
    Posty
    3.143
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    137

    Domyślnie

    Instalacja była odpowietrzana, ale czy została odpowietrzona? Zakładam że w instalacji jest pompa obiegowa? Przełącz ją na max obroty, sprawdź odpowietrzniki ponownie i napisz co oznacza "niewysoka temperatura".

  4. #4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    beton44

    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Posty
    4.848

    Domyślnie Re: Dlaczego tylko połowa grzejnika nagrzewa się?

    Cytat Napisał Dorota_N
    Dlaczego tylko połowa grzejnika nagrzewa się? Piec ustawiony jest w ten sposób, że grzejniki grzeją ciągle, ale w niewysokich temperaturach - nigdy nie są gorące. Ale problem polega na tym, że grzeją tylko w połowie(w górnej części grzejników) albo nawet w 1/3 grzejników. Tylko drabinki grzeją całe. Nie wiem co się dzieje, bo instalacja była odpowietrzana.
    Bardzo proszę o pomoc. Dorota
    a więc powoli spokojnie:

    przecież zadaniem grzejnika jest oddanie ciepła otoczeniu

    wpływa do niego GÓRĄ ciepła woda, oziębia się i wypływa DOŁEM zimniejsza...

    tak że MUSI być grzejnik u góry cieplejszy u dołu zimniejszy /czy też zimny/ absolutnie nie jest to oznaka zapowietrzenia

    drabinki z bliżej mi nieznanych powodów zachowują się w sposób sprzeczny
    z teorią - a są może jakieś zawory termostatyczne na grzejnikach
    /zmniejszające-zwiększające przepływ wody przez grzejnik/ na tych w połowie zimnych a nie ma ich na "drabinkach"?

  5. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    Zarejestrowany
    May 2003
    Skąd
    Gościcino
    Posty
    7.643

    Domyślnie Re: Dlaczego tylko połowa grzejnika nagrzewa się?

    Cytat Napisał Dorota_N
    Dlaczego tylko połowa grzejnika nagrzewa się? Piec ustawiony jest w ten sposób, że grzejniki grzeją ciągle, ale w niewysokich temperaturach - nigdy nie są gorące. Ale problem polega na tym, że grzeją tylko w połowie(w górnej części grzejników) albo nawet w 1/3 grzejników. Tylko drabinki grzeją całe. Nie wiem co się dzieje, bo instalacja była odpowietrzana.
    Bardzo proszę o pomoc. Dorota
    Kryzowanie kłania się w pas, albo głowice termostatyczne.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...

  6. #6

    Domyślnie Re: Dlaczego tylko połowa grzejnika nagrzewa się?

    Cytat Napisał Dorota_N
    Dlaczego tylko połowa grzejnika nagrzewa się? Piec ustawiony jest w ten sposób, że grzejniki grzeją ciągle, ale w niewysokich temperaturach - nigdy nie są gorące. Ale problem polega na tym, że grzeją tylko w połowie(w górnej części grzejników) albo nawet w 1/3 grzejników. Tylko drabinki grzeją całe. Nie wiem co się dzieje, bo instalacja była odpowietrzana.
    Bardzo proszę o pomoc. Dorota
    Wystarczy zdjąć głowice i przestawić wkładke na maksa (zazwyczaj jest skala od 1 do 6 ). Pozdrawiam

  7. #7
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    Zarejestrowany
    May 2003
    Skąd
    Gościcino
    Posty
    7.643

    Domyślnie Re: Dlaczego tylko połowa grzejnika nagrzewa się?

    Cytat Napisał jarq235
    Cytat Napisał Dorota_N
    Dlaczego tylko połowa grzejnika nagrzewa się? Piec ustawiony jest w ten sposób, że grzejniki grzeją ciągle, ale w niewysokich temperaturach - nigdy nie są gorące. Ale problem polega na tym, że grzeją tylko w połowie(w górnej części grzejników) albo nawet w 1/3 grzejników. Tylko drabinki grzeją całe. Nie wiem co się dzieje, bo instalacja była odpowietrzana.
    Bardzo proszę o pomoc. Dorota
    Wystarczy zdjąć głowice i przestawić wkładke na maksa (zazwyczaj jest skala od 1 do 6 ). Pozdrawiam
    Lub od 1 do ... Danfoss się kłania .
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...

  8. #8

    Domyślnie Re: Dlaczego tylko połowa grzejnika nagrzewa się?

    Cytat Napisał Mały
    Cytat Napisał jarq235
    Cytat Napisał Dorota_N
    Dlaczego tylko połowa grzejnika nagrzewa się? Piec ustawiony jest w ten sposób, że grzejniki grzeją ciągle, ale w niewysokich temperaturach - nigdy nie są gorące. Ale problem polega na tym, że grzeją tylko w połowie(w górnej części grzejników) albo nawet w 1/3 grzejników. Tylko drabinki grzeją całe. Nie wiem co się dzieje, bo instalacja była odpowietrzana.
    Bardzo proszę o pomoc. Dorota
    Wystarczy zdjąć głowice i przestawić wkładke na maksa (zazwyczaj jest skala od 1 do 6 ). Pozdrawiam
    Lub od 1 do ... Danfoss się kłania .
    Dlatego napisałem zazwyczaj

  9. #9
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    beton44

    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Posty
    4.848

    Domyślnie

    jak tak zrobi

    to po co było kupować zawory z głowicami termostatycznymi

    najprościej byłoby podłączyć grzejniki bezpośrednio z rurkami....

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    Ludzie.....

    czy jest cieplo?

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIAFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar coulignon
    Zarejestrowany
    Sep 2007
    Posty
    6.267
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    26

    Domyślnie

    Cytat Napisał 1950
    czy masz odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach?
    No własnie tak - bo odnosze wrażenie że Panowie rozwinęli ru dyskusję a grzejnik sobie po prostu działa. Czyli woda ochładza się oddając ciepło do pomieszczania i jak jest na dole lub w połowie kaloryfera to jest po prostu chłodna bo:
    Piec ustawiony jest w ten sposób, że grzejniki grzeją ciągle, ale w niewysokich temperaturach
    Więc dopóki w pomieszczań jest własciwa temp to nic nie ruszaj.

    przypomniał mi się kawał o blondynce która stoi nad przebitym kołem przy samochodzie. Podchodzi druga i mówi:
    - o! nie masz powietrza w kole
    - tak ale tylko do połowy
    Nie jest to absulutnie dygresja do Autorki tematu - ot tak mi się skojarzyło.
    Nasz Dziennik

    "Z logiką jest tak, że gdy ktoś jej nie rozumie, to zwykle też nie rozumie że jej nie rozumie"

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał beton44
    jak tak zrobi

    to po co było kupować zawory z głowicami termostatycznymi

    najprościej byłoby podłączyć grzejniki bezpośrednio z rurkami....
    Przeczytaj mój post jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz a potem się wypowiedz. Przecież napisałem żeby zmienić wartość na wkładce a nie na głowicy termostatycznej.

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Zarejestrowany
    Jan 2007
    Skąd
    Dolny Śląsk
    Posty
    2.858

    Domyślnie

    To już prawie reguła : ktoś zakłada temat, zadając pytanie. Potem...znika, nie odpowiadając na proste zapytania, takie jak np. zadał 1950.

    Doroto_N, CZY W TWOIM DOMU JEST CIEPŁO !!!!???

  14. #14
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dorota_N
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    Pomorze
    Posty
    254
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Nigdzie nie zniknęlam - dwoje małych dzieci nie pozwala mi spędzać więcej czasu przed komputerem niż czasem wieczorem.
    W moim domu tempertaura nie jest równa. Na dole jest cieplej a na górze chłodniej. Czujnik temperatury wisi w przedpokoju obok drzwi kuchennych, w dodatku jest tam ogrzewanie podłogowe, więc zazwyczaj na dole jest cieplej niż u góry. Teraz już wiem, że nie jest to najlepsze miejsce na powieszenie czujnika. W domu jest ciepło na chwilę obecną, ale wydaje mi się, że coś jest nie tak z grzejnikami, bo nawet kiedy grzejemy kominkiem i jest wysoka temeratura wody, to grzejniki nigdy nie są całe ciepłe.

  15. #15
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Zarejestrowany
    Jan 2007
    Skąd
    Dolny Śląsk
    Posty
    2.858

    Domyślnie

    Cytat Napisał Dorota_N
    (.....) ale wydaje mi się, że coś jest nie tak z grzejnikami, bo nawet kiedy grzejemy kominkiem i jest wysoka temeratura wody, to grzejniki nigdy nie są całe ciepłe.
    Nie muszą być cieple na całej wysokości, to normalne. Niedobrze byloby, gdyby byly cale gorące, a w domu zimno...Od tego są, żeby grzały w zależności od zapotrzebowania na ciepło.

    Że kominek nie nagrzewa całych grzejników ? No, cóż, może po prostu ma
    za małą moc, taka jego uroda...A może macie założony ten "cudowny" zawór
    3-lub 4- drogowy, który podnosi temperaturę wody w kotle ? :

    http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html

  16. #16
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dorota_N
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    Pomorze
    Posty
    254
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    Kominek ma kominek 24kW, 190m2 dom powierzchni, wiec nie wiem czy kominek jest za maly moze i tak, ale taki nam doradzali przy jego zakupie.
    Niestety nie do konca wiem o czym mowa "3 czy 4 drogowy zawor", wiem ze kominek nie grzeje wody na zasobnik wody jesli o tym mowa.

  17. #17
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Zarejestrowany
    Feb 2006
    Skąd
    Bieruń
    Posty
    8.119

    Domyślnie

    to może tak,
    nie wiem jaki masz kocioł,
    zakładam że gazowy,

    jak już wiesz masz niefortunnie umieszczony sterownik,
    może najpierw przeprowadź kabel do pomieszczenia tzw. reprezentatywnego z grzejnikiem i zamontuj tam sterownik, (różnie jest to podawane, ja osobiście preferuję pomieszczenie w którym chcesz mieć najcieplej, jak tam będzie ciepło to w każdym innym pomieszczniu będziesz miała temperaturę komfortową)
    powinnaś uzyskać automatycznie wyższe temperatury zasilania na grzejniki,

    z tym że nie spodziewaj się że grzejniki będą miały takie same temperatury na całej powierzchni,
    one zawsze będą miały różne temperatury powierzchni,
    i nie patrz na to,
    dla Ciebie jest ważne żeby mieć odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu a nie to czy grzejnik ma różne temperatury,

  18. #18

    Domyślnie

    Masz problem podobny do mojego to samo grzjnik przy niskich temperaturach na piecu słabo sie nagrzewał. w moim przypadku panowie pomylili dopływ z odpływem, po założeniu specjalnych "krzyżaków" grzjniczki ciplutkie aż miło

  19. #19
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dorota_N
    Zarejestrowany
    Aug 2004
    Skąd
    Pomorze
    Posty
    254
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    6

    Domyślnie

    dziekuje za wszystkie uwagi. wyjscie z wejsciem na 2 grzejnikach tez bylo pomylone, ale juz jest poprawione.

  20. #20

    Domyślnie

    Jak można pomylić dopływ z odpływem? Jak to jest oznaczone na grzejniku?