Witam.Posiadam rodzaj sieć TN-C zabezpieczenie przedlicznikowe bezpieczniki topikowe B25 A zabezpieczenie w rozdzielni w domu B 20 A moc przyłączeniowa 16 kw. ile amperowa powinna być różnicówka
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam moc 13kW i przedlicznikowe 3xC25 "tzw "S"-kę. W domu różnicówkę B25A/30mA jako główne zabezpieczenie, dalej na obwodach różnie 25A, 20A i 10A.
Nie widzę powodu dawania różnicówki 40A, to zadziała tylko jako różnicówka, a nie jako nadprądowy. Trochę szkoda, że masz przedlicznikowy topikowy, a nie "S"-kę i według mnie przy tej mocy możesz upomnieć się o C32A, żeby zabezpieczenie było stopniowane i z "wolniejszą" charakterystyką działania czyli C. Jeśli zrobisz zwarcie to i tak wywala przypadkowo, jesli tylko przeciążysz to wywali najpierw B, a później C i wtedy przedlicznikowy może być taki sam jak głowny za licznikiem.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam
Nie mieszajmy. W czystej różnicówce znamionowy prąd 25A czy 40A mówi tylko o prądzie jaki różnicówka może przewodzić ciągle i wtedy dawanie na styk nie ma sensu, lepiej dać wyższy. Natomiast ty piszesz o urządzeniu zespolonym tzn. wyłącznik nadprądowy z różnicówką a to już jest inne urządzenie i dobiera się jak eskę. A z postu zin2 wynika, że chodzi mu o samą różnicówkę bo zabezpieczenie nadprądowe już ma.Ja mam moc 13kW i przedlicznikowe 3xC25 "tzw "S"-kę. W domu różnicówkę B25A/30mA jako główne zabezpieczenie, dalej na obwodach różnie 25A, 20A i 10A.
Nie widzę powodu dawania różnicówki 40A, to zadziała tylko jako różnicówka, a nie jako nadprądowy
Co do topikowego, to bardzo dobrze, że ma bo może sobie zapewnić selektywność.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewien fachowiec wpuścił mnie w maliny założył dwie różnicówki
P312-B16-30mA do jednej podpioł pięć obwodów w piwnicy zabezpieczył to dodatkowo pięcioma bezpiecznikami trzy 16 A, dwa 10A drugą założył na kuchnię i łazienkę i dodatkowo dwa bezpieczniki 16 A .Przy zwarciu leci i różnicówka i główny bezpiecznik 20 A i chce zmienić te różnicówki na normalne nie z zabezpieczeniem nad prądowym
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli mowa o różnicówce to wartość prądu 25A czy 40A, mówi o możliwym długotrwałym obciązeniu styków tego wyłacznika. Przy różnicy kilku złotych między 25A a 40A, warto dać 40A.
Co do zabezpieczeń, selektywność zwarciową między zabezbieczeniem przedlicznikowym, a zalicznikowym uzyskujemy stosując przed licznikiem wkładki topikowe. Przy esach w przypadku zwarcia nie ma selektywności.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba rozróżniać wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadprądowym od takich bez tego członu. Wyglądem w zasadzie niczym się nie róznią więc zwracamy uwagę na opis. jesli widzimy B16, czy też C16 to różnicówka ma człon nadprądowy. 16A bez litery z przodu oznacza brak takiego członu.Napisał zin2
Garcia27 dobrze pisze o długotrwałym obciążeniu styków, natomiast o selektywności to czyste pobozne zyczenia. Selektywności (bez wyłączników selektywnych - b. drogich) to w naszych instalacjach dawno już się uzyskać nie da, a właściwie jest czysto teoretyczna i nkt się tym nie przejmuje.
zin2 - zamierzenia prawidłowe. Tak być nie może.
miol - jw. u Garcia27
am00 - masz zupełnie porąbane zabezpieczenia. Weź se elektryka, żeby to uporządkował, chyba, że wolisz spalenie się urządzeń zamiast zadziałania zabezpieczeń.
Wypijmy zatem, wypijmy do dna
Za pokręconą nić DNA
Tu była reklama...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie wiem co masz na myśli, może coś niejasno napisałem, ale moje zabezpieczenia jak dotąd kiedy mają zadziałać to działają i nie sądzę, żeby przypadkowy elektryk mógł mi w czymś pomóc.Napisał retrofood
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie wiem co masz na myśli pisząc o przypadkowym elektryku. Ja mówię o elektryku, bo sam nim jestem. skoro ja po jednym zdaniu twierdzę, że masz nie w porządku, to każdy elektryk po obejrzeniu i pomierzeniu twoich obwodów jest w stanie to uporządkować.Napisał am00
Ja mówię o elektryku, nie ogrodniku, czy pastuchu - bez obrazy dla tych profesji, służą tylko przykładem.
skoro masz główne C25 i potem 25A to co to za stopniowanie zabezpieczeń?
Wypijmy zatem, wypijmy do dna
Za pokręconą nić DNA
Tu była reklama...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiscie Tobie Retrofood nie muszę tłumaczyć, bo wiesz najlepiej, ale dla innych.Napisał retrofood
Przed zwarciem w instalacji stopniowanie nie ma dużego znaczenia, bo wywala losowo. Za kazdy kW przydzielonej mocy trzeba zapłacić 160zł + VAT. W związku z tym Ci, których stać na nieprzypadkowych elektryków, wykupią sobie pewnie dodatkowe 5kW, żeby mieć stopniowanie. Przy zwykłym przeciążeniu, czyli gdy suma prądów z kilku obwodów przekroczy wartość zabezpieczenia głownego, powinien on szybciej zadziałać bo ma charakterystykę czasową typu B, a przedlicznikowy typu C. Nawet jak tak się nie stanie, to po usunięciu przyczyny przeciążenia (zwarcia) idzie się do skrzynki i włącza "eską" obwód. Przez 5 lat użtkowania tego zabezpieczenia, zdażyło mi się to tylko wtedy gdy sam zrobiłem zwarcie przy grzebaniu w instalacji.
Jestem pewien, że nie obejdzie się bez złośliwego komentarza Panów Elektryków, promujących swoje usługi na tym forum.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycham00, przewrażliwiony jesteś albo masz uczulenie na elektryków
Kombinujesz niby logicznie, ale wnioski są niestety fałszywe.
Zbyt łatwo i prosto utożsamiłeś charakterystyki B i C ze zwłocznym i szybkim działaniem wkładek topikowych. A to całkiem różne rzeczy!!!
Gdybyś popatrzył na charakterystykę czasowo - prądową to zauważysz, że przy przeciążeniu równie dobrze zadziała C, a nie B i wywali ci całą chałupę.
I o to mi chodziło, kiedy pisałem o uporządkowaniu twoich zabezpieczeń. Ale skoro nie chcesz... o gustach źle się rozmawia.
Wypijmy zatem, wypijmy do dna
Za pokręconą nić DNA
Tu była reklama...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak nie masz selektywności, to oczywiście losowo. Jak masz w złączu C25 to nawet B16 nie jest selektywne w całym zakresie i masz hazard.Przed zwarciem w instalacji stopniowanie nie ma dużego znaczenia, bo wywala losowo.
http://img120.imageshack.us/my.php?i...erystykro0.pdf
Dopiero B10 jest selektywne z C25. Nie widze powodu by na zasilaniu w domu dawać różnicówke z członem nadprądowym, wystarczy dać samą różnicówkę albo FRa jak jest więcej różnicówek.
Norma mówi że trzeba dawać zabezpieczenia nadprądowe wtedy, gdy zmieniamy przekrój przewodu, a my zmieniamy bo rozgałęziamy przewód zasilający na przewody odpływowe, czyli powinnismy dac zabezpieczenie. Ale jest też wyjatek dla przewodów prowadzonych w rozdzielni, których długość nie przekracza 3m czyli spokojnie sie łapiemy.
Jeżeli mamy w złączu C25, w domu na zasilaniu B20, na gniazdka damy B16 i oświetlenie B10 to mamy niezły bajzel w koordynacji zabezpieczeń. Może nam sie spalic żarówka, powodując małe spięcie i wywalić zabezpieczenie B20, czyli wyłączyć cały dom.
Rozumiem że każdy chce sie maksymalnie zabezpieczyć, ale prosze to robić z głową.