  1. #21
    Guest

    Domyślnie

    Cytat Napisał PROAT1
    ... prezes pewnej firmy chciał nam zapłacic "ręką swojej córki", aby tylko szybko podać zasilanie na maszyny.
    serio ? chciał jej odciąc ręke ?

  2. #22

    Domyślnie

    Połaczenia skręcane i lutowane wg mnie mogą zawieść.

    Tulejki rurkowe do zaciskania + 3 warstwy koszulek termokurczliwych z klejem załatwia sprawę, tylko musisz mieć do zaciskania odpowiednia praskę. W dobrych hurtowniach znajdziesz wszystko, są nawet zestawy do naprawy kabli o przekrojach 185mm2.
    Z całym szacunkiem dla Twoich dobrych intencji, ale zejdź na ziemię( lub może wyjdź z ziemi na powierzchnię ). Problem polega na przecięciu przewodu zatynkowanego w ścianie domu i być może przechodzącego przez mur, a nie zakopanego metr pod ziemią kabla energetycznego.

  3. #23

    Domyślnie

    serio ? chciał jej odciąc ręke ?
    wybraliśmy $$$... Brzydka była

  4. #24
    Guest

    Domyślnie

    Cytat Napisał PROAT1

    wybraliśmy $$$... Brzydka była

  5. #25

    Domyślnie

    Cytat Napisał PROAT1
    serio ? chciał jej odciąc ręke ?
    wybraliśmy $$$... Brzydka była
    No to masz szczęście, żw wcześniej ją wam okazał bo wtopilibyście jak nic


    A ten przewód jesli to zasilający to słabiutki jakiś. Wszystko można naprawić i ten przewód także. Ale jeśli to nie problem to ja bym go wymienił na nowy jesli 4x to 10mm2 Cu

    Jeżeli masz układ sieciowy TN i jeżeli przy takim 4 żyłowym przewodzie na lączeniu pierwsze zawiedzie złącze PEN to może być nie ciekawie a nawet tragicznie.
    Pozdrawiam marcin714

    Regulamin forum

  6. #26
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    17.508

    Domyślnie

    Cytat Napisał cieszynianka
    Gdzie jest Retro
    On to wie
    Dzięki.
    Już wróciłem, więc odpowiadam:
    Nie piszesz, czy to sa przewody do licznika, czy tylko do zabezpieczeń.
    Jeśli do licznika, to każde uszkodzenie przewodu może byc uznane przez ZE za kradzież energii, w związku z tym przewody nalezy wymienić na nowe. Oczywiście, nalezy uprzednio powiadomić ZE, bo trzeba będzie zdjąć plomby.
    jesli to jest za licznikiem, to jednak najlepiej aby na miejscu sposób naprawy wybrał elektryk. marcin714 ma rację, że mogą póxniej być problemy z PEN -em, a to jest kwestia bezpieczeństwa.
    No i trzeba by pomierzyć rezystacje izolacji po wykonaniu i petlę zwarcia.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA



    Tu była reklama...

  7. #27
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Zarejestrowany
    Mar 2008
    Posty
    13.035

    Domyślnie

    Znowu czytałeś

  8. #28
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    17.508

    Domyślnie

    Cytat Napisał cieszynianka
    Znowu czytałeś
    też.
    dużo.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA



    Tu była reklama...

  9. #29
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Zarejestrowany
    Mar 2008
    Posty
    13.035

    Domyślnie

    Cytat Napisał retrofood
    Cytat Napisał cieszynianka
    Znowu czytałeś
    też.
    dużo.

    A jak kondycja
    (Znaczy czy Cię oczy nie bolą )

  10. #30

    Domyślnie

    Przecięty przewód jest przed licznikiem (momiędzy bezpiecznikami na ścianie zewnętrznej o licznikiem w domu).
    Zgłosiłem już to w elektrowni i kazali mi wezwć elektryka (lub zrobić to samemu) żeby to naprawił. Powiedzieli że nie trzeba wymieniać całego przewodu. Po naprawie mam dać im znać to przyjadą i założą plomby.

    Pozdrawiam

  11. #31
    Guest

    Domyślnie

    Cytat Napisał tlo1
    Przecięty przewód jest przed licznikiem ...
    dlatego pytałem czy to jest przed licznikiem i czy przed odbiorem ...

    /gdyby to było po odbiorze - to juz nie byłby Twój problem/
    jesli przed, a ZE zgodził sie na takie sztukowanie ... na ich przyszłej liniii ...
    hmmm ...



    p.s.
    ja bym sie jednak zabezpieczył ...

  12. #32

    Domyślnie

    Dom jest z lat 60 i mieszkamy już parę lat i remontujemy go powoli. Tak więc wszystko jes po odbiorze.

  13. #33
    Guest

    Domyślnie

    Cytat Napisał tlo1
    Dom jest z lat 60 i mieszkamy już parę lat i remontujemy go powoli. Tak więc wszystko jes po odbiorze.
    w tej chwili Zakład Energetyczny odbiera nie tylko słupy i linie energetyczne - tym którzy je faktycznie wybudowali /jak Janosik - bez płacenia/
    ale odbierają ludziom nawet przewody "po licznik"

    moze w latach 60 tych nie robili tego /z róznych przyczyn/ i rzeczywiscie przeciąłeś własne przewody /a nie ich/
    ale ja bym sie zabezpieczył ... mimo wszystko

  14. #34

    Domyślnie

    Jakby były ich to by se przyjechali i przy wykorzystaniu kombinerek płaskich naprawili by se awarię. Skoro kazali mu zrobić to samemu czyli nie ich.

    A tak nawiasem mówiąc to widać ich profesjonalizmwezwij (napraw se sam). To dla tych co święcie wierzą ,że jak elektryk to musi być z RE.

    PS. Energetyka nic nikomu nie odbiera. Kto sobie słupy pobuduje to będą jego chyba że je sprzeda.
    Pozdrawiam marcin714

    Regulamin forum

  15. #35

    Domyślnie

    Jakby były ich to by se przyjechali i przy wykorzystaniu kombinerek płaskich naprawili by se awarię. Skoro kazali mu zrobić to samemu czyli nie ich.

    A tak nawiasem mówiąc to widać ich profesjonalizmwezwij (napraw se sam). To dla tych co święcie wierzą ,że jak elektryk to musi być z RE.

    PS. Energetyka nic nikomu nie odbiera. Kto sobie słupy pobuduje to będą jego chyba że je sprzeda.
    Pozdrawiam marcin714

    Regulamin forum

  16. #36
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood

    Zarejestrowany
    Jun 2006
    Posty
    17.508

    Domyślnie

    Cytat Napisał cieszynianka
    Cytat Napisał retrofood
    Cytat Napisał cieszynianka
    Znowu czytałeś
    też.
    dużo.

    A jak kondycja
    (Znaczy czy Cię oczy nie bolą )
    przeciwnie.
    wzrok się polepszył.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA



    Tu była reklama...

  17. #37
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) ENCYKLOPEDIA LINKÓW Avatar cieszynianka
    Zarejestrowany
    Mar 2008
    Posty
    13.035

    Domyślnie

    Cytat Napisał retrofood
    Cytat Napisał cieszynianka
    Cytat Napisał retrofood
    Cytat Napisał cieszynianka
    Znowu czytałeś
    też.
    dużo.

    A jak kondycja
    (Znaczy czy Cię oczy nie bolą )
    przeciwnie.
    wzrok się polepszył.
    Chętnie skorzystam z porady na temat polepszenia wzroku

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony