  1. #1

    Domyślnie Za niska temperatura Dolnego Źródła?

    Witam wszystkich.Mam problem z instalacja PC Vitocal 300 32,6w,dolne źródło.MAm 9 odwiertów między 50 a 90m każdy,w sumie 560.Rur fi 40,zakończone na dole U,glikol 30%,pompa obiegowa Wilo top s 30/10,w gruncie duży udział wody.Pompa ciepła pobiera gliol o temp 1,7 Cdo 2,3C w zalezności od tego czy chodzi 1 czy 2 sprężarki.Powrót ma od -3c do -1 C.Na rotametrach przepływy są 8-9l/min x 9 obiegów co nam daje w sumie ooło 70 l/min co nam daje ok 4200l/h.Pompa Vitocal ma wymóg min 7800l/h.Pracuje ona prawie 24h.FAchowcy od montażu za bardzo nie wiedzą gdzie jest błąd i dlaczego jest taka niska temperatura dolnego źródła.MAją mi zmienić pompę obiegową na Wilo 803MHI.I teraz pytanie-czy za mała pompa może być powodem niskiej temp dolnego źródła?Mam obawy,żee moja PC będzie chodzić nonstop a co za tym idzie duże zuzycie prądu..Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie rady.Pozdrawiam

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJDOCIEKLIWSZA KOBIETA NA TYM FORUM
    bonetka

    Zarejestrowany
    Nov 2005
    Posty
    1.529

    Domyślnie

    Witam serdecznie
    pozwoliłam sobie przepisać ten post do wątku
    "pompa ciepła spostrzeżenia i uwagi "
    tam więcej osób zagląda i wydawało mi się że tam będzie szybciej niż tu ( nie kazdy za nas zaglada na sąsiednie tematy .
    Proszę o wybaczenie .b
    http://forum.muratordom.pl/post3083261.htm#3083261
    Pozdrawiam .
    Czasami coś dopisuję , za utrudnienia bardzo przepraszam

  3. #3

    Domyślnie

    Masz pompę 32,6 kW? To co ty nią ogrzewasz ?
    Nie napisałeś ile m2 i jaki budynek masz do ogrzania, jak zaizolowany, kiedy były robione odwierty i od jak dawna pracuje pompa i jaka masz temp. w domu? Podaj więcej danych i faktów, napewno ktoś pomoże.

  4. #4

    Domyślnie

    Dzięki Bonetko za przepisanie i doradzenie mailem-))
    Są to 2 domy połaczone ze sobą o powierzchnipo 250 m2 każdy.Domy są nowe dobrze zaiziolowane Ytong 30 oraz styropian 8cm,jednakże duzo szkła stąd pomysł na PC.Odwierty były robione jakieś 3 miesiące temu,pompa chodzi od około1,5 miesiąca.Budyne był wczesniej wygrzewany kominkiem z nawiewami.Wszędzie ogrzewanie podłogowe i płytki.Temp zasilania podłogówi 37 powrót 28.Temp zasilania bufora 1000l 40 C powrót 30C.

  5. #5

    Domyślnie

    Jeśli to nie tajemnica, to ile Cię całkowicie /z odwiertami/ kosztowała ta PC...Pytam, bo kiedyś też mnie interesował ten model, ale kosztował kosmiczne pieniądze...

  6. #6
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
    mpawlak27

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    tomaszów maz
    Kod pocztowy
    97-200
    Posty
    3

    Domyślnie re

    nie wiem czy większa pompa cos poprawi szybszy przepływ moze jeszcze zmniejszyc temp dolnego żródła
    ja mam pompe 15kw na 160m2 odwierty 2szt po 121m temp zewnetrzna -5 wewnątrz 17 nie mieszkam dolne zodła z pompy ok 0-1.5 wraca ok 9-10 jak bys sie tak utzrmywało to chyba ok pompa magna 32/100 na rotametrach przepływ ustawiłem na ok 15l na min

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał mpawlak27 Zobacz post
    nie wiem czy większa pompa cos poprawi szybszy przepływ moze jeszcze zmniejszyc temp dolnego żródła
    ja mam pompe 15kw na 160m2 odwierty 2szt po 121m temp zewnetrzna -5 wewnątrz 17 nie mieszkam dolne zodła z pompy ok 0-1.5 wraca ok 9-10 jak bys sie tak utzrmywało to chyba ok pompa magna 32/100 na rotametrach przepływ ustawiłem na ok 15l na min
    Nie wiem po co odgrzewasz tego kotleta, ale jedno jest pewne: masz coś spartolone w tej instalacji i to bardzo, bo jeśli przy pompie 32/100 masz dT w okolicach 9K to jest wielka porażka.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Nie wiem po co odgrzewasz tego kotleta, ale jedno jest pewne: masz coś spartolone w tej instalacji i to bardzo, bo jeśli przy pompie 32/100 masz dT w okolicach 9K to jest wielka porażka.
    Hm... jesli kolega mpawlak na wejsciu DZ ma 10*C, w domu 17*C to pewnie pompa pracuje na parametrach w okolicy B10/W25. Przy takich parametrach to ona pewnie ma ze 20-22kW mocy grzewczej. To by pasowalo do mocy liczonej z przeplywu i delty, bo daje to 18kW mocy chlodniczej na DZ.
    Moze "problem" jest w zbyt pieknych parametrach DZ i GZ?

    Przy normalnej eksploatacji takie warunki nie wystapia i delta bedzie pewnie o polowe mniejsza.
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 26-03-2013 o 23:31
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Tolekk napisał

    Na rotametrach przepływy są 8-9l/min x 9 obiegów co nam daje w sumie ooło 70 l/min co nam daje ok 4200l/h.Pompa Vitocal ma wymóg min 7800l/h
    Temp zasilania podłogówki 37 powrót 28.Temp zasilania bufora 1000l 40 C powrót 30C

    Średnia temperatura zasilania GZ - podłogówki i bufora jest zbliżona do 10*. Czy potrafisz oszacować lub odczytać z menu sterownika pompy przepływ w całości GZ, w m3 lub w l /h? Pozwoli to ustalić jaką moc oddaje wymiennik ciepła. Jeśli pompa obiegowa DZ jest ustawiona na max, to wstępnie tu lub na filtrach doszukiwałbym się źródła problemu. Mało prawdopodobne by spadek ciśnienia występował na pętlach. Trzy lub 4 naraz nie zawiodły.

    Nie wiemy przy tym z jaką precyzją pracują rotametry. Ich zbliżone wskazania
    (8-9 l), pomimo znacznej różnicy długości niektórych pętli nakazują zachowanie dużej rezerwy przy szacowaniu całości przepływu. Zanim chłopcy z Viessmana przystąpią do wymiany pompy na większą, zasugeruj im, żeby zmierzyli przepływ urządzeniem ultradźwiękowym. W końcu mienią się być fachowcami i to raczej drogimi, powinni coś takiego na stanie mieć.

    Pozdrawiam

    Pratchawiec

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Tolka posty to historia z przed 4 lat (nie wiem czy zauwazyles)
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  11. #11
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Pratchawiec

    Zarejestrowany
    Feb 2013
    Skąd
    Opole
    Kod pocztowy
    45-037
    Posty
    1.058

    Domyślnie

    Sorry nie.
    Przepraszam za off top. Spojrzałem na daty dwóch postów wyżej i jakoś tak automatem.....,