primo to projekt i wytyczne rodzaju i ilosci ocieplenia.
projekt mówi ocieplenie dwuwarstwowe, bez deskowania, krokwie 16stki, wełna Rockwool ... 12+6 cm....
jezeli sa zgodne z projektem
nie są
pozostaje wyeliminowac mostki termiczne.
mostków mam od groma i jeszcze trochę... no choćby na kazdym nieocieplonym Veluxie
stelaz wlasciwie nie ma wytycznych co do rodzaju
projekt w części opisowej używa słowa "łata", a w opisie przy rysunku "stelaż metalowy" - więc co w końcu ma być?
jezeli w projekcie bylo wskazanie na zastosowanie welny wylacznie miedzy krokwie to, pozostawia sie decyzje inwestorowi/developerowi/wykonawcy jaki rodzaj rusztu zastosowac (drewniany na latach czy moze stalowy ocynk. w kazdym razie drewniany to najdrozsza wersja) plytowanie podwojne.
yyyyyy co oznacza podwójne płytowanie ?
tu pewnie poszla welna 18cm miedzy krokwie i na to folia paroizolacyjna. folie nalezy bezwzglednie uszczelnic wszelkie dziory, przeciecia naprawic laczenia skleic nie tylko kolejne arkusze/pasy ale i obwodowo do konstrukcji budynku
.
ale oni WOGÓLE tego nie zrobili wcześniej a i teraz nie chcą
czy jest sens docieplac taki ruszt? nie wiem.
jezeli folia idzie na laty to laty moga byc mokre, nie ma ryzyka, ze impregnat przesaczy sie do membrany i skroci jej zywotnosc. ale nie gwarantuje
na Twoje pytanie o normy popros na koniec developera/wykonawce o aprobate techniczna na zabudowe g/k.
tylko nie atesty te sa na proszki, pieluchy, podpaski, kremy itp
ot i wielka szkoda... bo żywot byłby momentami prostszy .