Cytat Napisał gr8 Zobacz post
nie dlatego
chce miec rzeczowe argumenty, zeby nie robic tych 10cm po calosci, tak jak proponuje mi to moj instalator. Tak na dobra sprawe te argumenty sa bardzie dla mnie niz dla niego. Mam zamiar zrobic troche inaczej niz wynika to z SDG:

salon 20, przy oknach tarasowych 10
kuchnia i jadalnia, 15 przy oknach tarasowych 10
lazienki 10
pokoje na gorze (jakies tam drewno do podlogowki na podlodze) 15

w przypadku projektu w SDG w salonie, kuchni i pokojach bylo 30 cm.
Rzeczowe argumenty to :
1) rzetelne i dokładne ozc wraz ze stratami poszczególnych pomieszczeń
2) rzetelne i dokładne obliczenia grzejników podłogówych dla kazdego pomieszczenia z osobna, uzględniające :
a) temperaturę pomieszczenia
b) powierzchnie grzejnika podłogowego
c) rodzaj pokrycia (gres, panel, parkiet itp.)
d) grubość wylewki
e) rozstaw (max 30 cm)
f) maksymalną długośc pętli (max 100 m)
g) rodzaj podłogi (na gruncie, strop miedzykondygnacyjny itd.)
h) najniższą mozliwą temperaturę zasilania

W przypadku zastosowania okien o niskim wsp. U nie jest konieczne stosowanie stref brzegowych.