    Domyślnie Oświetlenie awaryjne - jaka moc, jakie żarówki?

    Witam,

    Jako, że u mnie w okolicy jak tylko trochę zawieje, to prądu zaczyna brakować, i zwłaszcza w nocy jest to kłopotliwe, bo mam egipskie ciemności - wymyśliłem oświetlenie awaryjne. Takie punkty nad podłogą w ścianie w kilku miejscach, co by - jak prądu zabraknie - to się włączyło.

    Może ktoś mi podpowie - pomyślałem o takich halogenach, ale LED - jaka moc będzie odpowiednia - nie chodzi oczywiście o oświetlenie korytarza, ale o to, aby w nocy nie dać się zabić. Może jakaś firma konkretna?

    Michał

  2. #2

    Domyślnie Re: Oświetlenie awaryjne - jaka moc, jakie żarówki?

    To zależy jak bardzo chcesz mieć jasno. Jak dla mnie to wystarcza jedna dioda LED typu fuperflux szerokokątna na pomieszczenie. Kup sztukę i sprawdź w nocy.

  3. #3

    Domyślnie

    Tyle, że ja chciałbym to włożyć w opawę halogenową okrągłą montowaną w ścianę i zasilić 12 V. A tu widzę, że ty mówisz o żarówce wkręcanej normalnie do żyrandola... Jeśli nie, podaj jakiegoś linka.

    Michał

  4. #4

    Domyślnie

    Mówię o pojedyńczej diodzie LED. Z tego trzeba dopiero sobie ew. zrobić żarówkę. U mnie planuje (bo jeszcze nie mam) umieścić je w czujkach ruchu od alarmu.

  5. #5

    Domyślnie

    Problemem nie jest zastosowanie odpowiedniej żarówki czy diody LED tylko wydzielenie takich obwodów na etapie kładzenia instalacji.
    W przypadku awarii zasilasz tylko te konkretne obwody z zasilacza awaryjnego, a nie wszystko co jest na linii. Takimi obwodami może być: piec CO, lodówka, oświetlenie ewakuacyjne, itp.

    Zakładając że masz takie obwody to:
    - lampki SKOFF
    - zwykłe żarówki LED z Castoramy włożone do opraw halogenowych
    - jasne diody LED + samodzielny montaż
    - paski LED
    Generalnie 1W mocy na pomieszczenie wystarczy w zupełności. Czytać się przy tym nie da ale też nie połamiesz nóg na schodach.

    Ważny jest bilans energii, czyli wyliczenie mocy odbiorników i mocy źródeł.
    Chodzi o to, żeby Twoja instalacja bezpieczeństwa działała dłużej niż kwadrans aż padną akumulatory.

    Alternatywą (gdy nie masz takich obwodów) są gotowe lampki z akumulatorkiem wewnątrz. Takie lampki ma w swojej ofercie LEGRAND i kilku innych producentów. Lampka ma akumulator, który jest doładowywany z sieci, a przy zaniku zasilania przełącza się na zasilanie awaryjne. Lampka mieści się w typowej puszce instalacyjnej.

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tomkii
    Mówię o pojedyńczej diodzie LED. Z tego trzeba dopiero sobie ew. zrobić żarówkę. U mnie planuje (bo jeszcze nie mam) umieścić je w czujkach ruchu od alarmu.
    pomysł już zrealizowany np Polski Satel.... i nazywa się to AQUA LUNA

    http://www.satel.pl/pl/product/208/AQUA%20LUNA

    ładnie świeci..
    z tym że jeśli będziesz miał psa lub kota...t o nie jest to odporne na zwierzęta.
    popieram ZBYCHA!!

  7. #7

    Domyślnie

    ja zrobiłem coś takiego że w każdym pokoju mam 1 gniazdko które podpięte jest do UPSa 3000VA (w garażu i kotłowni też są ).
    Ponadto podświetlenie schodów jest przygotowane pod ten obwód oraz oświetlenie korytarza w domu. Korytarz jest w kształcie L - i akurat tam jest sufit podwieszany. będzie go oświetlać 10 punktów świetlnych. Na 3 jego rogach dałem oświetlenie ledowe (lampki 9 ledowe - jedna lampka ma około 1.5W ) - te 3 lampki ledowe na korytarzu włączają się automagicznie o godz 22 i świecą do rana (po czym się wyłączają) - zrobiłem tak ze względu na dzieci bo bały się w nowym domu ciemności. Resztę oświetlenia korytarza można włączyć normalnie "pstryczkiem na ścianie"

    Fajnie to działa bo jak trzeba wstać w nocy to jest półmrok i nie trzeba zaraz zapalać rażącego światła. Będę musiał zmienić lampki na 4 ledowe bo światła jest jednak trochę za dużo.

    w przypadku awarii prądu pod gniazdko UPSowe podłączałem lampkę z żarówką energooszczędną. W mojej okolicy takie awarie są sporadyczne.

    Można podciągnąć do np. kinkietów podwójne okablowanie i dać tamna 1 obwodzie normalną żarówkę a na 2 obwodzie , tym awaryjnym, lampkę ledową. Dobrze żeby tymi obwodami awaryjnymi można było sterować - czyli np żeby włączały się automatycznie - takie oświetlenie może jeszcze nie inteligentne ale już "nie dla idiotów".

  8. #8

    Domyślnie

    Dziękuję za linki, podobają mi się lampki SKOFF - mini STICK RUEDA, ale czy 0.4 W to nie za mało?

    Okablowanie przygotowałem - będzie to podpięte do alarmu, gdzie jest dość duży akumulator i takie obciążenie w żadnym wypadku nie będzie kłopotliwe. I też się zastanawiam, czy po prostu nie świecić w nocy - mam na zewnątrz podpięty do w/w alarmu - czujnik zmierzchowy.

    Michał

  9. #9

    Domyślnie

    Kurcze,

    właśnie zobaczyłem, że SKOFF jest zasilany 10V. A jam mam z alarmu 12-13V. I co kupować - czy raczej to już za duże napięcie?

    Michał

  10. #10

    Domyślnie

    Bezproblemowo podpinaj na 12V, nic się nie stanie. Jedynie żywotność LEDów skróci się z 50 lat do 5-10 lat. Mowa o czasie ciągłego świecenia, czyli przeżyją Cię.

    Pomysł z podpięciem LEDów do akumulatora z alarmu jest złym pomysłem.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał rzufik1
    pomysł już zrealizowany np Polski Satel.... i nazywa się to AQUA LUNA
    Tak czy siak będę robił wlasne. Instalacja 12V niezależna od alarmu (ponad 100Ah w aku).

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał rzufik1
    pomysł już zrealizowany np Polski Satel.... i nazywa się to AQUA LUNA

    http://www.satel.pl/pl/product/208/AQUA%20LUNA
    Ja u siebie mam takie czujki poza dualna, ktorej nie ma w wersji swiecacej.
    W tej chwili swiatelko zapala sie na 30s gdy czujka wykryje ruch - steruje tym centralka. Jak juz bede mial normalne oswietlenie, to przeprogramuje centralke by zapalala swiatelka jak pradu nie bedzie. Pewnie przyda sie tez drugi akumulator, ale to jest do zrobienia
    W srodku sa chyba 3 diody i zeby sie nie polamac spokojnie to starcza

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Deamos



    Ja u siebie mam takie czujki poza dualna, ktorej nie ma w wersji swiecacej.
    W tej chwili swiatelko zapala sie na 30s gdy czujka wykryje ruch - steruje tym centralka. Jak juz bede mial normalne oswietlenie, to przeprogramuje centralke by zapalala swiatelka jak pradu nie bedzie. Pewnie przyda sie tez drugi akumulator, ale to jest do zrobienia
    W srodku sa chyba 3 diody i zeby sie nie polamac spokojnie to starcza
    Jak masz coś z Sateli np integre wtedy mozesz kombinowac jak chcesz... ustawić powiedzmy wyjście na zasilanie wtedy jak braknie AC plus warunek po godzine .... którejś tam aby nie świeciło ci np w dzień
    kwestia pomysłu bo z realizacją NOP
    popieram ZBYCHA!!

  14. #14

    Domyślnie

    Ha, i właśnie mam problem związany z ledami. Zakupiłem dzisiaj ledy 1 W. Policzyłem sobie wg wzoru: prąd = moc / napięcie, czyli:

    prąd = 1 W / 12 V = 0.083 A. Czyli 6 ledów daje pobór 500 mA, czyli tyle, ile maksymalnie wyjście centrali (Integra)?

    Źle liczę czy właśnie tak jest?

    Michał

  15. #15

    Domyślnie

    Mała korekta - wyjścia wysokoprądowe mogę obciążyć do 2A. Ale pobór prądu przez żarówkę LED prawie 90 mA to chyba dużo?

    Czy - to nie ma żadnego odniesienia, bo realnie - idzie tego prądu mniej, bo zasilacz jeszcze przecież w samej centralce jest. Czyli ile faktycznie tego prądu będzie zużywane z sieci 230V?

    Michał

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar gosciu01
    Zarejestrowany
    Mar 2004
    Posty
    2.725

    Domyślnie

    robertsz wyżej napisał, że podpinaie oświetlenia do aku centralki to nienajlepszy pomysł.

    możesz wydzielić kilka strategicznych obwodów i zasilać je normalnie na 230V poprzez dobrego UPS-a. Oświetlnie np. kilkoma punktami załączanymi włącznikiem podwójnym. Jeden z nich załączy normalnie swietlówki, bądź żarówki, drugi jedną żarówkę LED.

    Czas działania oświetlenia awaryjnego to funkcja pojemności UPSa i amperażu ledów. Nic tylko właściwie dobrać.

    Po kłopocie!

    Koszty.
    co jakiś czas wymiana UPS-a,
    podwójne włączniki,
    4-5 żyłowy przewód zamiast 3-żyłowego,
    zaplanowanie jakiś kinkietow, żyrandowli kilkupunktowych.

    ... można też inaczej

  17. #17

    Domyślnie

    Ja u siebie już przewidziałem instalację na przewodzie alarmowym, więc - gdybym nie podpinał tego bezpośrednio pod Integrę, to można zastosować dodatkowe źródło zasilania z akumulatorem i przez przekaźnik (jaki będę miał jako expander wyjść na szynę DIN) wpiąć te ledy.

    Michał

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał gosciu01
    ... można też inaczej
    można, można, kombinuj dalej

  19. #19

    Domyślnie

    Podpowiedzcie mi jeszcze, jaki przekrój żył dać zakładając, że LEDy będą ciągnąć 0.5 A w sumie - 2 żyły kabla 0.5 wystarczą? Czy dać trzy?

    Michał

  20. #20
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar gosciu01
    Zarejestrowany
    Mar 2004
    Posty
    2.725

    Domyślnie

    będziesz zasilał 12V, czy 230V ?

    jeśli 230V, to bez znaczenia, jeśli 12V to policz sobie:

    Spadek napięcia dla przewodów z obciążeniem 12V
    dla przekroju 0,5 mm2 - 47 [mV/A*mb]
    dla przekroju 1,0 mm2 - 23 [mV/A*mb]
    dla przekroju 1,5 mm2 - 16 [mV/A*mb]
    dla przekroju 2,5 mm2 - 9,6[mV/A*mb]

    Następnie sprawdź w specyfikacji przy jakim napięciu LEDy jeszcze będą świecić
    Pewni przydałby się zapas tak z 0,5V, gdyż trafo też nie podaje idealnie 12V.

    P.S.
    nie jestem specjalistą w tej dziedzinei, ale dla 230V, to najciensze chyba 0,75 mm2 (?)
    dla 12V będziesz miał duże spadki napięcia, więc i tak musisz dać grubszy.

    U mnie dla 5 ledów każdy po 1,5W dla długości przewodów max do 25 mb dawalem przekrój 1,0

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony