    Domyślnie jaki przewód w ścianie do podłączenia płyty i piekarnika

    Witam

    Muszę podłączyć płytę indukcyjną i piekarnik elektryczny. Płyta ma 6kW (największy palnik ma 2,2kW i to chyba w trybie booster) a piekarnik 3.2kW.

    Płyta jest na 3 fazy a piekarnik na 1 fazę. W okolicę obu urządzeń mam podciągnięty do puszki przewód 5x2,5mm2.

    Zastanawiam się czy te 2,5mm2 to nie jest "trochę" za mało. Kuriozum jest to że puszka podłączeniowa znajdująca się w ścianie jest może z 1,5m od głównej tablicy rozdzielczej. Można było spokojnie pociągnąć przewód 4mm2.

    Mógłbym podpiąć pod jedną fazę np pole 1,2kW i piekarnik co da mi obciążenie max 4,4kW. Ale to chyba za dużo na przekrój 2,5mm2.

    te moce pól indukcyjnych to chyba są w trybie booster więc chwilowe. Na tabliczce znamionowej płyty mam napisane 3000W (6000W) - to ta płyta http://www.whirlpool.pl/app.cnt/whr/...3/prodid/29272

    Niestety elektryk dał ciała. Na początku mówił że zawsze pod płytę podciąga 4mm2 a jak mu powiedziałem że jest 2,5mm2 to twierdzi że tak też będzie dobrze....

    płytę i piekarnik będzie podłączał elektryk ale nie wiem czy zostawiać te
    5x2,5mm2 czy kuć?

    Nie chcę polegać tylko na elektryku bo niestety im dłużej trwa budowa tym częściej dochodzę do wniosku, że nic co zrobili mi fachowcy w domu nie jest wykonane do końca poprawnie. Zawsze jest jakieś małe lub większe ale...

    Kuć czy nie kuć oto jest pytanie...

    edit: - niecałe pół metra obok mam wydzielone gniazdo dla zmywarki (zmywarka ma max 1,05kW). Może piekarnik wpiąć w gniazdo razem ze zmywarką? - no ale to też da ponad max 4kW a przewody standardowe 2,5mm2

  2. #2

    Domyślnie

    Jak zrozumiałem, tego kabla do ewentualnej wymiany jest 1.5m ?
    Jeśli tak, to kuć - zajmie Ci to może 2h razem z zaszpachlowaniem, a przynajmniej będziesz miał pewniej - 20A na jedną żyłę przewodu 5x2.5mm2 to trochę dużo.
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm

  3. #3

    Domyślnie

    też się ku temu skłaniam... ale jeszcze jedno pytanko... płyta indukcyjna jest zespołem odbiorników jednofazowych (o ile dobrze to rozumiem a nie odbiornikiem trójfazowym) czyli przewodem niebieskim (neutralnym?) wraca suma prądów z każdej fazy. Dobrze rozumiem że tym przewodem będzie wracać prąd o będący sumą prądów z każdej fazy?

    wtedy dałoby mi to wraz z piekarnikiem max obciążenie na tą żyłę ca 40A

    czy ja coś źle myślę...

  4. #4

    Domyślnie

    No nie całkiem się to tak sumuje - bo jest przesunięcie fazowe między fazami
    Wyjdzie nieco mniej - prąd w neutralu nie będzie 2 razy większy, tylko ok. 1.73 raza większy (dokładnie pierwiastek kwadratowy z trzech). Czyli dla prądów w dwóch fazach równych 20A i w trzeciej fazie 0A, w neutralu popłynie prawie 35A.
    Dlatego warto dać 4mm2
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm

  5. #5

    Domyślnie

    dzięki - dzisiaj zacznę ponowną demolkę...